简介:空气源热泵空调系统为家用中央空调的一种主要的空调方式,本文详细阐述了空气源热泵空调系统的技术特点、主要性能及设计中需要注意的问题。

关键字:空气源热泵家用中央空调冷热负荷

随着生活水平的提高,人们对住宅环境的要求越来越高,尤其是对居室空气环境提出了越来越高的要求。最初人们采用窗式空调器、分体式、壁挂式等家用空调器来降低室内温度,但由于没有室外新风,使得住宅室内空气品质难以得到保证;分体式空调的室外机和窗式空调的安装预留洞成为破坏房屋建筑立面和破坏城市景观的重要因素。而且,近年来随着居住条件的不断改善,普通居民住宅建筑面积已扩大到

90~200m²,一些别墅型住宅甚至达到500~600m²,显然家用空调器已越来越不适应较高档次住宅发展的需要,家用中央空调便应运而生。[1]

目前典型的家用中央空调系统大致有三种类型:家用小型空气源热泵中央空调系统、家用变频多联中央空调系统、风管式家用中央空调系统。从我国目前的技术水平和空调生产状况来看,空气源热泵家用中央空调系统比较适合于我国国情。下面重点介绍家用空气源热泵冷热水空调系统的设计及需要注意的问题。

1.系统冷热负荷的确定及设备选择

计算出住宅的冷负荷后,由于所有末端设备同时使用的可能性很小,计算系统的总冷负荷时,应根据用户的要求及使用性质考虑不同的使用系数。供热时,则应根据不同的供热方式来选取同时使用系数及考虑户间传热的影响。确定总冷热负荷之后根据本地区的气象条件和能源供应状况进行合理的设备选择,如空气源热泵冷热水机组、空气源单冷机组+热水炉、空气源单冷机组+城市热源等。室内末端设备一般为风机盘管和空调箱,选用末端设备时应考虑1.2的间歇使用系数和1.2的临室无空调时内围护结构的负荷附加系数。

选用空气源热泵机组时,应按当地最佳平衡点来选择。最佳平衡点选择机组的一般步骤为:

①计算最佳平衡点温度下的建筑物热负荷。

②把该平衡点温度下的供热量,换算到标准工况下的制热量选择空气源热泵冷热水机组。

③通过查询生产厂家的样本或技术资料,求得该机组在冬季空调设计工况下的制热量,并由设计热负荷求得辅助热源的容量。

④通过查询生产厂家的样本或技术资料,求得该机组在夏季空调设计工况下的制冷量,如果不能满足空调冷负荷的要求,则应补充辅助冷源,考虑到冷机布臵的方便,一般选用风冷单冷机组作辅助冷源

按此方法选择机组,一般来说不会存在夏季空调设计工况下热泵机组所提供的冷量远大于空调设计冷负荷的情况。

[2]

2.空气源热泵机组的除霜

由于众所周知的原因,空气源热泵的应用受到气候条件的约束,在热泵技术较为领先的日本曾有“采暖度日数HDD3000”的推荐使用标准,在我国使用范围曾一度划定在长江中下游地区,目前指导工程设计的各种文献将冬季室外计算温度tw=-3ºC定作最低线。然而在过去的十多年其应用范围向北扩展的趋势是显而易见的,西安、郑州、烟台、北京等城市都多有应用。

有研究者提出了计算空气—水热泵干湿工况转变临界湿度和结霜临界湿度的方法,建立了求解这两个临界相对湿度的空气源热泵模型,求解出不同的出水温度和不同的空气温度下的这两个临界湿度值,绘制出使用空气—水热泵时的结霜区域和干工况区域。45ºC出水时,空气源热泵机组运行时的结霜区域和干工况区域的分界线走向大致沿着拉萨—兰州—太原—石家庄—济南一线。此线以北区域空气源热泵运行时,不会结霜;而此线以南,机组都存在不同程度的结霜。[3]

在空气源热泵机组的结霜机理方面近些年也进行了相关的实验研究,研究结果表明,空气侧换热器结霜过程中,不

仅霜的厚度发生变化,霜的密度也在变化,刚开始结霜时,结霜量主要是增加霜的厚度,而密度变化很小。随着时间的推移,霜的厚度增加减缓,而密度变化增加,而且霜的密度随着时间呈抛物线规律变化。研究结果表明,在不同的工况下,空气侧换热器的结霜情况是不同的。在空气温度一定时,相对湿度越大,结霜越严重,融霜的时间间隔越短;在空气相对湿度一定时,0ºC工况的结霜比-4ºC 工况的结霜严重。[4]

低温条件下作制热运行时的除霜,就是为了防止因霜层积聚恶化蒸发器的换热过程。显然,空气源热泵冷热水机组除霜控制方法的时间控制法是不符合霜厚度随时间的变化规律的。同样,许多生产厂家虽采用时间—温度控制法,但还是采用统一固定的除霜启动值和除霜时间值,因此由于空气温度、相对湿度的不同,结霜的厚度不同,除霜效果也就不一样。结霜规律的正确预测和掌握,才是保证除霜效果良好的前提。理想的除霜程序应该是既能在霜层积聚时及时除霜,又不在无霜时作无效除霜运行。目前常用的融霜方法除时间控制法、时间—温度控制法外,还有旁通除霜法、压差控制法,变频压缩机和电子膨胀阀的热泵机组的显热除霜法以及MP99电脑除霜、智能除霜、模糊除霜等等,研究可靠的有效除霜技术,是发展和推广家用空气源热泵中央空调系统的关

键技术。

在生产厂家产品的样本中,热泵的制热量仅是标准工况下的瞬时热量,当盘管表面结霜时,机组效率迅速下降,因此,空气源热泵机组冬季的制热量应根据室外空调计算温度修正系数和化霜修正系数,按下式进行修正:Q=q·K1·K2(式中,Q——机组制热量Kw;q——产品样本中的瞬时制热量Kw;K1——使用地区室外空调计算干球温度的修正系数,按产品样本选取;K2机组化霜修正系数,每小时化霜一次取0.9,二次取0.8)。

3.空气源热泵机组变频技术

由于多种因素,变频空调器越来越为广大用户所接受。变频压缩机的使用,增加了系统的可调控参数,提高了空调器部分负荷时的性能,用变容量的柔性控制代替了起停控制,减少了系统对电网的冲击和室内温度的波动,从节能和舒适性的角度来看比定速空调器有着明显的优越性。

家用中央空调随着具体使用要求、使用条件的不同,热负荷差异较大,这就要求家用中央空调的能量调节能力能够与热负荷变动范围大这一特点相适应,现在市场上销售的大

多数空气源机组的能量调节均只能通过开停压缩机来实现,当空调热负荷较小、空调水系统容量也较小时,容易出现压缩机的频繁开停,由于压缩机的启动电流较大,因而使得运行功耗增加;而且每次停机后制冷系统高低压侧的压力经过一段时间才会达到平衡,平衡时高压侧热的制冷剂与低压侧冷的制冷剂混合也会产生不必要的冷量损失。此外,开停机过于频繁也会缩短压缩机的使用寿命。近年来,随着空调技术的进步,在家用中央空调产品上已出现多种能量调节方式,应用较多的方式有:①制冷系统采用多个定速(定输气量)压缩机组合;②制冷系统采用变输气量压缩机与定速压缩机组合;③制冷系统采用变频压缩机与定速压缩机组合;④多个制冷系统组合。对于多个制冷系统组合而成的机组,能量调节能力随系统数量、压缩机种类的不同有着较大的差别,采用定速(定输气量)压缩机系统组合只能实现能量分配调节,如采用变频压缩机系统与定速压缩机系统组合则能实现能量连续调节。因此,如产品采用模块化结构,设计相关规格的变频单元和定速单元,通过多种组合方式,还可形成能量可连续调节的系列产品。

变频压缩机和定速压缩机组合的变频机组不仅能适应家庭用户热负荷差异大,能量调节范围宽的使用要求,制冷(热)迅速,系统水温波动小,除霜时水温下降幅度小,而且具有明

显的节能性,能够实现大容量机组的连续能量调节,并且对增加机组使用寿命、提高房间的舒适性和降低噪声均有好处,是家用中央空调发展中值得大力提倡的一种方式。

4.水系统热稳定性问题

家用空气源热泵机组和单冷机组的压缩机为定速压缩机时,因为空调系统的水容量较小,将存在空调水系统的热稳定性问题。配有定速压缩机的空气源热泵家用空调系统,能量调节一般均根据室内温度的变化通过开停压缩机来实现。家用空调系统大部分均运行在部分负荷,在部分负荷下,压缩机运行很短时间,空调系统水温就会达到设定温度,此时压缩机停机;当水系统容量较小时,经过很短时间,空调系统水温就会高出设定温度,压缩机又必须开机,从而造成压缩机频繁开停,既增加了系统功耗,又影响主机的使用寿命。并且,水系统容量较小时,冬季除霜时又会造成系统水温降过大,影响供热效果,形成吹冷风的现象。变频压缩机和定速压缩机组合的空调系统,主机能自动与室内负荷相匹配,水系统的热稳定性问题不突出,但水系统容量过小,在变频压缩机和定速压缩机衔接的负荷盲区也会造成压缩机的多次起停。

系统的水容量越小,则系统的热稳定性越差,反之,系统的热稳定性越好。但如系统水容量过大,又会造成蓄能循环水箱体积庞大,影响首次开机时和长期停机后的制冷(热)速度。因此,水系统设计时,应该校对计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求。当系统水容量不能满足要求时,应增设蓄能循环水箱或采取加大系统水管管径的措施。[5]

5.室内外机的布臵及设计

家用中央空调的方式和设备选型确定后,空调室内机布臵时应充分考虑到温度分布、气流分布、检修、安全性等方面的事项,并应与建筑物配合得当。空调设备设臵的场所(室内、室外、阳台等)和建筑构造(方位、设备预留通道等)及住户的房间布臵(窗、家具和位臵等)之间的关系应在设计图纸上清晰地标示出来。国家和地方法规的规定也应在空调设备的布臵和设计中得到严格地执行。室外机组设计时必须考虑其安装位臵和噪声控制。一般机组安装位臵要进风通畅,风速控制在3~4m/s,排风不受阻挡,尤其是出风口的上方不应有阻挡物,否则会引起排风气流短路,机组因热保护动作而停机。

[NextPage]

6.系统水管路设计

家用中央空调系统一般都较小,水系统的设计要简单,设计需要注意的问题如下:

(1)水系统循环方式

水系统一般采用两管制闭式循环系统,舒适性要求特别高的高档住宅可采用四管制。由于系统规模小,水管路大多采用异程式。

(2)定流量设计与水泵配臵

家用中央空调系统循环水量较小,宜采用定流量系统。室内温度控制可采用风机盘管自动调速温控器或电动三通阀,建议首选风盘自动调速温控器,通过调节风盘风量恒定室内温度,不宜采用电动二通阀(当只有一台风机盘管工作时,通过制冷机的流量将严重不足)。因为家用中央空调系统大多为间歇运行且同时使用系数低,末端设备容量远大于制冷机,通过风机盘管的流量严重不足,且供水温度不能稳定于设定温度,设计过程中应采取措施尽量保证通过风机盘管

的流量并根据流经风机盘管的实际流量和最不利供水温度,对风机盘管性能进行校核计算。[6]水流量控制也可采用介于定流量和变流量之间的混合方式,采用这种方式时,离主机近的部分风机盘管采用电动二通阀,其他风机盘管采用电动三通阀,此时可省掉压差旁通阀,采用此种方式时应注意二通阀和三通阀的配比。三通阀的数量过少,有可能导致主机因流量过低而保护停机。

(3)水路无故障设计

循环水系统故障在整个空调系统故障中所占的比重是比较高的,故障主要来源于机组、系统设计、系统安装等多个方面。为了提高系统的可靠性,在机组设计和制造时,对于水系统的各个环节进行详细的分析和严格的控制是非常重要的。如:a.系统排气。家用中央空调系统中的水流量比较小,少量的气体就会导致循环水中断,冻坏蒸发器或形成保护,使系统无法正常工作,所以保证系统中的空气及时、完全地排放非常必要。为此,在系统中一般都安装有自动排气阀,但是由于家用中央空调大都是内臵水泵、密闭式膨胀水箱,还有流量保护装臵等,机组内部水循环管路往往较为复杂,布臵起来不是十分容易,特别容易形成局部上凸的存气弯,导致在机组的运转过程中,经常因为局部集气而出现流量保

护的现象,这在进行产品设计时是绝对要避免的。b.循环水的补充和排泄。家用中央空调是一个家电化的产品,因此,所有的功能应力求机组自动完成,系统内循环水的补充也是这样,必须使用自动补水阀根据系统的压力实时对系统进行补水。而对于系统内存水排放的考虑更是重要,特别是对于单冷机组,在冬季非使用期,必须排去系统内的积水,以免室外过于寒冷的气温冻坏系统管路。c.水系统监测和保护。为保证机组正常高效运行,水系统管路上应设臵相应的监测和保护设备。如机组进水口应设水处理设备和Y型过滤器,以防水系统结垢和堵塞机组内的换热器;机组供回水管路上应装设温度计和压力表,以便于日常运转检查;机组与水管连接处应配设软管,以减少机体的振动对系统管路的影响;为便于系统调试和水流量调节,空调箱和风机盘管的支管切断阀宜选用有一定调节作用的截止阀或球阀。

(4)一体式机组和分体式机组

空调主机可根据当地的气候情况选用一体式机组或分体式机组,分体式机组将水侧换热器及循环水泵等放臵在室内机,可在室内卫生间或储藏室吊顶上安装,以防冬季冰冻现象发生。机组一般均自带膨胀罐、水系统安全阀、自动补水阀、排水阀等,用户可不必另行安装膨胀水箱,但室内机安

装时应预留出一定的空间,以确保机组能进行维修和保养。

(5)内臵水泵及其补水定压

家用空气源热泵机组制冷容量不大,一般都采用内臵进口循环水泵。空调主机内臵水泵的流量和扬程应按照机组的制冷量和保证最大数量风机盘管的正常使用来匹配。空调循环水系统补水定压,目前主要有两种方法即设臵膨胀水箱和采用气体定压膨胀罐。a.系统设臵膨胀水箱。这种方式设臵的膨胀水箱,运行可靠、造价低,在有条件时应尽量选用此方式。主要问题是对于多层的集合式住宅或公寓式建筑,难以解决膨胀水箱的设臵位臵。b.采用气体定压膨胀罐。这种定压方法的优点是:膨胀罐的布臵灵活方便,不受位臵高度影响,通常放在机组内,减少施工工作量。其主要缺点是设备较复杂、价格高、压力需要调节、可靠性不如膨胀水箱。

7.新风处理

对于层高较高的别墅或办公等商业用房,有条件时应采用新风空调箱或板翅式全热换热器来处理新风。采用新风空调箱时,新风一般处理到室内状态参数的等焓点。为减轻室内风机盘管的负担,新风最好处理到室内状态点等湿线与90%

相对湿度线的相交点。此外,设计中还必须重视通风的有效性:供给足够的新风量,恰当的排风量,理想的送排风布局和气流组织有助于提高通风效率,改善室内空气环境。SARS的爆发使人们意识到空调设备系统应具备应对生化污染的能力。首先是新风采气口的位臵选择要合适,必须确保新风采气口周围环境洁净,所吸入的空气为新鲜清洁的室外空气,严格防止与排风系统的气流短路;另外,在新风采气口处目前一般只设初效过滤器,这种设臵对正常情况下大气中的灰尘过滤效率都不高,污染物的粒径可能比灰尘粒径更小,过滤效率可能更低,所以为了有效的滤尘和滤菌,应该在新风采气口设一台初效和一台中效过滤器的组合,这种过滤器组合的滤尘效果明显,滤尘效率可达99.9%;其次,对于因灰尘多产生的污染,主要应对过滤器定期清洗、消毒或更换,减少过滤器上以及风管内的灰尘,对于空调系统的表冷器、凝结水水盘和加湿器定期进行清洗消毒。

8.减振降噪

制冷空调设备的振动和噪音无疑是影响用户的一个重要因素,而且在家用制冷设备中表现得特别突出。在家用中央空调机组中,最重要的噪音源来自压缩机和风机,因此对这两个部件的噪声控制非常重要。机组整体设计时必须考虑充

分的减振降噪措施。对不满足室内噪音标准要求的室内机在设计安装时也应采取相应的措施。

9.机组防腐

由于空调主机一般均安装在屋面或阳台处,可能常年遭受日晒雨淋。特别是我国部分城市的空气污染和酸雨严重,沿海地区空气中盐份较多,有的机组使用1~2年就已锈迹斑斑,严重降低机组的使用寿命。因此,厂家在产品设计和用户在设备选型时应引起足够的重视。

10.结束语

总之,空气源热泵用于家用中央空调系统时类似于家电产品,走向千家万户,必须具有高度的可靠性、易操作性和低故障率,保证向用户提供一个安全、健康、高效、舒适、和谐的生活环境。

参考文献

1陈焰华等.住宅建筑空调方式的设计选择.暖通空调,2001,4

2姜益强.空气源热泵冷热水机组的选择.全国暖通空调制冷2002年学术年会论文集,2002

3吴清前等.空气-水源热泵冬季运行工况的判定.全国暖通空调制冷2002年学术文集,北京:中国建筑工业出版社,2002

4姚杨等.空气源热泵冷热水机组空气侧换热器结霜工况的动态模拟.全国暖通空调制冷2002学术文集.北京:中国建筑工业出版社,2002

5蒋能照,张华主编.家用中央空调实用技术.北京:机械工业出版社,2002

6亢抗.户式中央空调系统设计应注意的几个问题.第十一届全国暖通空调技术信息网大会论文集.北京:中国建筑工业出版社,200

空气源热泵施工组织

空气源热泵工程组织方案第一章:编制依据第二章:工程简况第三 章:施工目标及现场组织机构第四章:质量及安全保证措施、施工准备(设备、人员、材料)1 、材料采购内控措施2 、工程质量保证措施3 、安全生产保证措施4 第五章:施工工期施工进度计划及保证措施第六章:实施方案 1、机组安装 2、机组单台安装 3、机组多台安装 4、空调设备主要施工工艺流程、风机与管道施工方法及主要技术措施5 、系统调试6. 第七章:安装工程突发事件处理机制与预案第八章:用户售后服务承诺 1、技术维护计划及保证措施 2、保修期的保修工作、保修期后的回访保修3 、技术维护资料编制及移交4. 施工组织设计总述:空气源热泵(空调)安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分,在国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行,安装质量是一个很重要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势,更有从事空气源热泵(空调)安装工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水平,科学地安排施工程序,在保证质量的基础上,缩短工期,加快工程进度,特编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施,并以最佳的施工班子,精心组织、科学管理采取有效的技术措施,进一步完善、落实质量保证体系。我们对该项工程建设单位明确承诺,以优良的工程质量,最科学的施工方法,高效率按期竣工,做好文明施工,环境保护,全面完成此项工程任务。第一章:编制依据 1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。 1.2 设计空调施工图(依据空调图纸) 1.3 国家现行有关法规 1.4空气源热泵(空调)安装工程系统调试工程有关说明第二章:工程简况工程简况2.1 工程名称:空气源热泵工程2.2 2.3采购人名称:元氏县交通警察大队九套安装工程量:空气源热泵机组2.4 第三章:施工目标及现场组织机构 3.1 施工目标响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况,保证在合同期内安3.1.1 装、调试完备。 3.1.2 质量目标:合格标准。施工安全目标3.2 施工工亡,重伤事故为零。3.2.1 杜绝重大设备,火灾事故。3.2.2 4%负伤率控制在以下。3.2.3 3.3 文明施工目标按文明施工要求进行现场管理,保证现场文明施工,达到安全文明3.3.1 施工标准要求。环境保护达到建设施工无污染,符合环保标准,创一流施工环境,3.3.2 各项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求,噪声控制为白天不。55bd 65bd大于,夜间不大于我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力,我公司安排专款专3.3.3 用,并保证该工程所需资金,保证资金合理有效发挥最大效益。. 3.4 现场组织机构为了能使本工程按期优质完成施工任务,我们将根据本工程的实际情况和特点,选派具有同类工程施工管理经验的优秀工程管理人员组成工程部,以工程经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心,

空气源热泵系统与中央空调及风冷模块的差别

空气源热泵系统与中央空调及风冷模块的差别 当今主流中央空调,分为氟机系统与水机系统,其基本原理、构造、工艺标准,均形成于20世纪末。20世纪中央空调与KOCHEM为代表的低温空气源热泵系统,有着天壤之别。更高的冷暖兼顾表现,更高的配置带来更强大的低温环境适应性,注定了空气源热泵冷暖系统,是传统中央空调的全面升级版,注定成为“20世纪中央空调”的终结者。 技术标准不同 中央空调、风冷模块起源于制冷需求,起初多为单冷机组,后续开始兼顾制热。但主要设计方向为制热,在低温环境下制热表现差。其冬季制热多依赖电加热,本身出水温度大多不超过45℃。而空气源热泵源于制热,后期兼顾制冷。对建筑而已,制冷是小难度,低温环境下制热是大难度。通俗来看,风冷模块制热检测标准为7℃工况,设计工作范围在0℃以上。而KOCHEM空气源热泵低温热泵工况检测标准为-7℃直至-12℃,设计工作范围在0℃以下。两者技术优势不言而喻。

更严苛的环境适应性,要求更好的配置 由于KOCHEM空气源热泵机组,要求冷热兼顾。设计标准远高于常规中央空调、风冷模块。在主机配置标准上,也就迥异于后者。例如,中央空调多使用空调单冷趋向压缩机,而空气源热泵必须配置更高标准的热泵专用压缩机;空气源热泵蒸发器翅片间距,大于中央空调翅片间距15%以上,散冷、散热效果更佳;空气源热泵配置除了中央空调必配四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器),还会增加中间经济器或闪蒸器,低温型号还加配使用喷气增焓压缩机。 科希曼电器有限公司,立足于先进空气源热泵技术,以新能源利用方式,为全球家庭与商业空间提供空气能冷暖一体化及中央热水解决方案。广受行业赞誉的超低温技术,率先实现北中国区-25℃超低温实地正常运行,为解决北中国居民冬季清洁采暖、缓解大气污染及雾霾提供了极佳的解决方案。

空气源热泵应用汇总

第一章空气源热泵技术介绍 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。 空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP (性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。 空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力投入获得最大的供热效益。将热泵热水机组放在建筑物的顶层或室外平台即可工作,省却了专用锅炉房。在设备结构上真正实现了水、电分离,确保了用户的安全。 第一节热泵工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

太阳能空气源热泵空调系统的可行性分析报告

太阳能空气源热泵空调系统的可行 性分析 诚信太阳能节能设备

目录 一、热泵的低位热源 (3) 二、空气作为热泵的低位热源 (4) 三、太阳能作为热泵的低位热源 (7) 1. 太阳能的优点 (7) 2. 太阳能的缺点 (8) 3. 作为热泵的低温热源 (8) 四、太阳能在建筑采暖中的利用 (10) 1. 太阳能采暖系统 (10) 2. 太阳能热泵采暖系统 (10) 五、太阳能空气源热泵采暖制冷系统 (10) 1、太阳能空气源热泵的技术经济优势 (10) 2.系统整体方案说明 (11) 3.系统技术说明 (11) 4、太阳能空气源热泵的系统形式 (12) 5、系统工作原理 (13) 6.系统设计关键点: (14) 7、系统特点 (15) 六、经济性分析 (16) 七、结论 (16)

随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,我国正面临着越来越大的能源压力,特别是用于采暖、空调建筑能耗的增加,已成为我国不少城市缺电的诱因。地球上的化石燃料——煤、石油、天然气等将逐渐开采枯竭,开发包括太阳能、风能在的可再生能源利用的任务已十分迫切。所以,在提高太阳能热利用应用技术水平的同时,应积极创造条件,将现有成熟技术在实际工程中推广应用,以积累经验,通过实践进行技术的改善、提高,起到样板和示作用。 一、热泵的低位热源 被热泵吸收热量的物体一般称为热泵的低位热源。热泵的低位热源有很多种,主要有:空气、地下水、河湖水、土壤热、太阳能、工业废热。这些热源可以大量的无偿获得。 表1热泵的各种热源 选择低位热源时,一般要综合考虑以下几个原则: 1、低位热源要有较高的品位和足够的容量。热泵的热源温度的高低是影响 热泵运行性能的与经济性能的主要因素之一。在一定的供热温度下,热 泵热源温度与供热温度之间的温差越小,热泵的理论能效比就越大。 2、应该没有任何的附加费用或附加费用极少。 3、输送热量的载体的动力消耗要尽可能的少,以减少系统的输送费用,提

空气源热泵在公共洗浴系统中的应用

空气源热泵在公共洗浴系统中的应用 随着生活水平的提高,生活中人们对于热水的需求越来越大,能源消耗与日俱增。通过调查了解到高校建设中洗浴热水能耗占比20%,在节能环保的政策倡导下,高校越来越注重能源的节约,通过引入新能源太阳能、空气能等可再生能源,来降低能源节约、降低运营成本。 江苏某某高校原淋浴系统为公共澡堂,浴室为双层独栋建筑,设有淋浴头104个,每天洗浴总人数约为1000-1300人。浴室采用采用蒸汽锅炉供热系统,经管理操作人员通过手工操作混水阀,经冷热水配比,将水温调节至40°C储存至保温水箱,通过水泵输送至浴室末端使用。近些年因为设备的老化,与食堂共用的蒸汽供热系统维护难度大,在热水的输送上热损耗大,无法满足现有浴室的使用,鉴于以上情况校方决定对浴室热水系统进行升级改造,通过综合比较最终选用大白U帮解决方案,热源上选择供热理想的空气源热泵。 空气源热泵系统设计: 通过对高校的综合分析空气源热泵,选择的为格力红冰系类,具备直接加热和循环加热两种模式制取热水,可以保证水箱水温稳定在合适的温度。高校所在地区常年平均温度在10°C以上,极端低温温度-8°C左右,红冰空气源热泵机组运行温度为-26°-46°C,可以实现一年四季的完美供热。通过校内人数、男女生比例计算出用水量,据此设计储温水箱的大小,再通过需要的每日制热量计算出所需热泵数。 机组控制系统: 新的热水淋浴系统采用自动化控制,可以设置开关时间、出水温度,搭配监

控触电可以做到24小时无人值守智能运转,另外大白U帮系统还为能源站搭配了数据远传模块,搭配开发的APP实现手机实时查看运行数据,远程对能源站进行操控管理。 节能与环保: 空气源热泵在江苏地区的运行能效可以达到4.0左右,相比于高校原有的蒸汽锅炉,可以年平均降低运行成本50%,且在运行中没有废气、废渣的产生,做到零污染零排放,运行安全稳定采用模块化装配,安装便捷占地面积小,可与太阳能搭配使用,实现更高的节能效果。

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

空气源热泵+地暖+空调系统设计

空气能热泵+地暖+空调系统设计 武汉誉德远程智能化集中热水供应系统包括本地热水供应系统、远程控制子系统,刷卡消费子系统。本地系统采用空气源热泵原理,每消耗1份电量的同时从空气中吸收4份热量,能效比最高可达5.5,为您节省一半到四分之三的电费;凭借先进技术与精密工艺,整机系统固有能耗系数与热水输出率均优于国家一级能效的规定值。在热水系统的基础上,可以加入地暖、空调等组成一套,热水、暖气、冷气一整套解决方案。下面对这套系统的设计特点做一个简单的介绍。 武汉誉德 空气源热泵和地源热泵为热源的地暖设计系统图

节能高效:热泵效率高,一份电力可产生三份的制热量;热泵高效出水温度在45-50度之间可设定,可直接用于地暖;而燃气壁挂炉高效水温在70-80度,需要通过混水才能用于地暖。 经济性:热泵既可制冷又可采暖,一机双用,节省初投资;无需增设混水装置,并且运行费用也更低。 在设计热泵地暖系统时,要注意有几点是与壁挂炉地暖系统不一样的: 热泵的供回水温差是5度,而壁挂炉是10度,所以热泵地暖系统的循环水流量较大,需要用Φ20的管道。 热泵地暖系统需要将每个回路所覆盖的面积适当减小,同壁挂炉地暖系统相比,热泵地暖的铺设特点是:小面积、多回路。空气源热泵需考虑冬季的制热能力衰减系数,以保证冬季的采暖效果,能力衰减系数通常可以从热泵厂家获得。壁挂炉一天可以反复点火几百次,而热泵使用的都是定频压缩机,由于压缩机保护不能频繁启停,热泵在冬季还需要化霜,所以设置一个缓冲水箱可以有效保护压缩机,提升系统舒适度和稳定性。相较于目前市场流行的VRF+壁挂炉的家用中央空调和地暖系统,热泵不仅可以实现同样功能,而且可以节省一大笔初投资费用。有理由相信,热泵的空调地暖系统将逐渐成为高档家装市场的主力军。 在设计这种空调和地暖二合一的水系统时,要注意以下几点:两个水系统要分别进行水力计算,若两个最不利环路值相差较大时,需设置两个压差旁通阀。越来越多的用户会在冬季同时开启地暖和风机盘管,在设计时要注意用户的使用习惯、空调和地暖之间的水力平衡措施、空调开启率、是否需增大主机容量,以保证使用效果。同时需指导用户如何正确使用该系统,避免因操作不当而引起制热效果不好的投诉。 建议在地暖的供水主管上,即球阀前安装一个电动两通开关阀,在夏季时自动关断,防止夏季冷冻水的冷量渗入地暖系统中,造成地板下结露。通常联机控制器上会有一个富余的干接点信号可以用于连接该电动两通开关阀。 地暖系统建议使用带阻氧的PEX管或者PERT管,主管道系统建议使用铝塑管道,一方面可以良好的弯曲定型,不用中间接头,另一方面,也可以100%阻氧,延长系统寿命。明装可以用卡套式,插接式,如果有可能暗埋,最好用卡压式,由于安全性高,欧标是允许该方式暗埋的。

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

空气源热泵技术协议

集中供暖项目空气源热泵 技 术 协 议 甲方: 乙方: 2016年9月22日

一、总则 (甲方)与(乙方)经双方友好协商,就集中供暖项目空气源热泵的订货事宜及所涉及的技术问题达成共识,形成以下条款: 1.1本技术协议书适用于集中供暖项目空气源热泵及其附属设备的性能、结构、调试及售后服务等方面。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应予以配合,具体项目和条件由甲乙双方商定。 1.5乙方应严格按照甲方提供的技术资料、进行生产、严格执行甲方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.6乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 1.7乙方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,

其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得影响甲方的利益。 二、技术规范及相关要求 2.1空气源热泵设备技术参数表如下:

2.2供暖系统机组全部正常运行供回水温差不低于8℃,或运行流量在满足8℃温差下能够正常启动机组。 2.3结合基础的承重能力,热泵机组在正常供暖运行情况下,重力负荷不超过0.5T/㎡。 2.4需提供设备具体详细的运行参数及运行曲线,所提供数据必须是设备运行或模拟运行的实际参数,不得为推论值。 2.5在国标工况下制热能效比不低于 3.5,以第三方的检测报告原件为准。 2.6在室外7℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.8; 在室外-5℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.4; 在室外-15℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.1;以上数据需提供国家权威机构检测报告原件或复印件加盖公章,作为设备质量验收依据。 2.7空气源热泵应提供降噪具体措施,降噪后满足《社会生活环境噪声排放标准》噪音标准要求(昼间60分贝,

空气源热泵可行性研究报告

空气源热泵可行性研究报 告 Prepared on 22 November 2020

摘要 本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。 其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。 最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。 广州欧式博空调设备有限公司 企业简介 广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。 一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。 近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。 OSBERT GUANGZHOUOSBERTCENTRALAIRCONDITIONINGCO.,,offeringenergy-savingmediumandhightemperaturehotwatersolutionsindomesticandabroadmarket. Inthepastdecade,80%ofourproductsareexportedtoEU,Australia,,absorbingandintegratin gadvancedheatpumptechnologiesfromEU,and establishedgoodcommunicationchannelswithlocaldesigning/,wehavebecomeanimporta ntsupplierandOEMfactoryoflowtemperatureairtowaterheatpump,poolheatpumpandhot waterheatpumpinEUmarket. Tosatisfyupgradingdemandoflocalmarketforhighqualityproducts,inChinaOSBERTbeg instosellhighqualityandperformanceproductsdesignedforexportmarket.

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

空气源热泵技术与应用

空气源热泵技术及其应用 建筑工程学院建筑环境与能源应用工程 B132班游诚 目录 摘要 --------------------------------------------2 关键词 --------------------------------------------2 前言 --------------------------------------------3 1.空气源热泵的简介 ----------------------------------4 1)概念 ----------------------------------------4 2)特点 ----------------------------------------4 3)发展历史 ----------------------------------------5 4)优点 ----------------------------------------6 5)工作原理 ----------------------------------------6 2.空气源热泵的应用 -----------------------------------9 1)空气源热泵在我国的应用 ------------------------9 2)空气源热泵的技术性分析 ------------------------9 3)空气源热泵的经济性分析 ------------------------10 4)空气源热泵的能量利用分析 ------------------------10 5)空气源热泵与能源价格的关系 ----------------------10 参考文献 -------------------------------------------11 word完美格式

空气源热泵系统设计方案

目录 一、空气源热泵热水系统造价 (2) 二、系统设备详细说明 (6) 三、公司企业优势 (14) 四、广东长菱热泵厂家实力介绍 (16) 五、售后保修服务 (20) 六、近几年部分工程业绩 (23)

一、空气源热泵热水系统造价 序号货物名称规格型号数量单位单价合计品牌 1 空气源热泵热CL-H-120K 额定输入功率: 8.8kw; 制热量:36kw; 谷轮全封闭涡旋式 压缩机; 机组外壳为防腐喷 塑钢板材质。 1 台31410 31410 广东长菱 2 空气源热泵热CL-H-40K 额定输入功率: 4.4kw; 制热量:19kw; 谷轮全封闭涡旋式 压缩机; 机组外壳为防腐喷 塑钢板材质。 1 台16500 16500 广东长菱

3 热泵基础采用4#角钢焊制 1 组300 300 现场制作 4 保温水箱CAP-BS(PE)-10 考虑到该校水质腐 蚀性比较强,故采用 PE材质保温水箱 1 个30000 30000 福建开普 5 水箱基础采用10#槽钢焊制 1 组2000 2000 现场制作 6 全自动控制柜CAP-DK-01 液位显示,且可自动 调节;可以设温度、 时间等保证全自动 运行;面板直观易操 作,无人值守,自动 运行。 1 套5200 5200 福建开普 7 热泵循环泵PH-254E 功率:330w; 扬程:15m; 流量:6t/h; 2 台1350 2700 德国威乐 8 热水供水泵PH-254E 功率:330w; 扬程:15m; 流量:6t/h; 1 台1350 1350 德国威乐 9 冷水补水泵PH-101E 1 台660 660 德国威乐

(完整word版)空气源热泵施工方案

附件六、售后服务承诺及保证 售后服务承诺及保证 河北德普瑞新能源科技有限责任公司是定州市重点企业.公司真诚服务的企业经营理念,高素质的运行操作队伍,完善的售后服务体系、规章制度,为用户免去一切后顾之忧,确保您的满意,公司在服务方面以积极保养、杜绝维修为理念,为您省却售后服务的烦恼,公司可做出如下优惠条件及承诺: 1、设备各项参数,达到并优于国家标准要求,否则无条件退换并赔偿损失。 2、设备运输过程中采取国标标准包装,妥善的保护措施,保证设备完好的到达工地。 3、免费为用户调试,安装完毕后,在条件具备后,按用户要求的日期免费进行开机调试及辅佐验收工作。 4、免费为用户培训操作人员,人员培训在开机成功以后,由我公司专门工程师为用户进行培训,免费为您培训运行管理人员,直到其能独立操作。 5、在保修期内,除因使用人员操作不当等不可预见因素造成的机组损坏外,我公司负责机组的保养和一切质量问题的解决,免收材料费和人工费。 6、保修期过后的设备维护期,公司负责终生维护,在此期间内,我公司对您的服务仅收成本费。 7、为将损失降到最低程度,我公司提供的空调一旦出现异常,我们会在接到通知后,即刻为用户予以解答,12小时内赶到现场为您服务。 8、最完善的用户回访检查制度,在机组运行前的一个月内,我们将派专门

的机组检修人员对您的设备进行全方位的检修保养,每年度不少于两次,进行设备试运行,为每位用户季节前开关机及运行作服务。 9、本部设有售后服务中心,主要负责售后服务工作,技术咨询等工作。保证随时都有工作人员提供各种技术服务。24小时开机的在线服务。24小时内可随时拔打技术咨询电话。全天24小时提供技术服务。 10、另外,我公司规定维护服务部门的工作人员必须不断学习,提高和完善自身的技术水平,为客户提供最好的服务,并严格按照有关公司制度和行为规范要求自己,做到“亲切、热情、响应迅速”。维护服务部门的工作人员做好维护记录,建立相关文档。能够更好的进行管理和便于统计。我公司将本着为客户提供最优服务的宗旨,不断地完善服务、维护及监督制度(后附)。作为监督制度的一个内容,维护部门领导将不定期地用电话访问地方式向被服务单位了解对维护人员地工作满意度,并作为考核地一个重要内容。

(完整版)芬尼克兹空气源热泵热水机组的应用

芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组的应用 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组是目前世界上最先、能效比最高的热水设备之一。它是根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其他难以利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的一种设备。 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机具备的特点如下: ●采用最先进的水路自控系统,保证出水温度恒定在60℃左右; ●降低了系统压力,使压缩机运转更轻松,更节能,延长压缩机的寿命; ●直接使用自来水压力,省去了循环水泵,减少投资,降低能耗; ●直接补热水到水箱,防止大量用水导致水箱温度下降。可减小保温水箱的容积,从而降低了初投资。 ●考虑到冬季气象条件的复杂性及空气源热泵正常的维护保养,为保障热水的正常供应不受影响,设备配置相应型号的电辅加热器,即使在环境温度为5℃以下都能确保有足够的热水输出。 适用范围广:芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组高效节能、安全可靠、绿色环保、经久耐用、方便舒适、使用可靠、安装方便;适用于环境温度为-7℃~43℃,可全天候工作;应用于宾馆、酒店、工厂、住宅小区、别墅、发廊、沐足、桑拿、学校等需要热水的场合。 一、芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机的工程案例与经济性分析 一、工程概述:本工程为广东南海某宿舍楼,根据相关要求:为该宿舍楼提供300人的生活用热水。现设计选用芬尼克兹直热式空气源热泵热水机组为其提供热水。 二、设计依据及范围: 设计依据: A.本工程依据业主提供的要求; B.芬尼克兹空气源热泵热水机性能特点; C.根据国家规定的供热水标准设计规范进行设计; D.国家现行的其他相关规范及措施。 三、设计参数: 1、宿舍楼共300人,每人50升生活用热水; 2、沐浴:冬季最低环境温度条件下,从10℃自来水加热到60℃热水。 四、设计选型过程: 整个系统由空气源热泵热水机、水箱、水管、循环泵、电磁阀、智能控制器及一些检测控制元件组成:热泵热水机通过高效压缩机做功,把从蒸发器吸收的热量通过冷媒传到高温水冷凝器中释放给被加热的水, 1

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案 长期以来空气源热泵空调系统,主要应用于长江流域及其以南地区。本文主要介绍低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例,并对系统设计的注意事项进行了阐述,对系统初投资和运行费用进行了分析。实际运行证明,低温空气源热泵空调系统在北方制热是可行的,并且运行费用很低。 1 工程简介 XX最大的综合类图书市场。本建筑长49.2m,宽35.1m,总建筑面积6900m2;建筑共计4层,总高度为15.9m。一层、二层、三层是图书市场,四层为办公室。本建筑自2001年6月开始施工,2019年10月完工,2020年11月空调开始调试运行。 2 空调计算设计参数 2.1 室外空调计算参数,见表1。 2.2 室内空调设计参数,见表2。 3 冷热源选择 3.1 冷热源选择依据 秦皇岛市是全国闻名的度假旅游城市,市政府对环境污染问题特别重视,尤其是冬季供暖产生的污染问题。秦皇岛市供暖期较长,约为5个月。供暖资源也很丰富:煤、油、城市集中煤气、电和城市集中供热,由于本项目在开发区,没有城市集中供热,燃煤也被禁止使用,可利用的资源仅为油、城市集中煤气和电。秦皇岛市没有电增容,城市煤气有市政费用。同时在与开发商接触过程中,开发商提出以下几点要求:

①安全、环保、没有污染;②运行费用低;③系统运行可靠;④维护方便。 3.2 冷热源初投资比较 根据开发商提出的要求,提供以下比较方案:方案1,空气源热泵空调系统;方案2,螺杆冷水机组+电锅炉;方案3,螺杆冷水机组+煤气锅炉;方案4,螺杆冷水机组+油锅炉。各种方案初投资,见表3。 3.3 运行费用分析比较 夏季,各种方案的系统制冷系数接近,又由于秦皇岛市夏季制冷期较短,这里不做比较,仅对冬季供热时的运行费用进行分析比较,结果见表4。 3.4 结果分析 通过以上分析可以看出,空气源热泵空调系统不仅初投资较低,其冬季运行费用也优于其他三种方案,所以,本工程选用低温空气源热泵机组作为空调系统冷热源。 4 机房设计

空气源热泵工程施工程序、施工方法与技术措施方案

热泵工程施工程序、施工方法及技术措施 一、热泵热水系统单位工程施工流程 设备安装方法及规 1.设备安装流程图 2.设备开箱检查:会同总包方、建设单位、监理单位、设备供应部门共同开箱验收,最后将检查记录由参与人员会签盖章、存档。 3.机组隔振:正确安装橡胶减振垫。 4.机组校正:用水平仪(或用灌水的透明塑料管,对正水准孔的中心及水柱液面,使胶管两端水液柱取平)测定机器上的水平测点,抬高壳体,调整斜垫铁或插入钢垫片,找正找平后,拧紧地脚螺栓。 5. 二、热泵热水系统水管道安装方法及规 1.水系统管道安装流程

施工准备 2.管道支架的制作安装 (1)支吊架的位置应正确、平整、牢固,与管道应接触良好, 塑料管(PPR)管道支架最大间距:

(2)4.2.2当管道支吊架设计无要求时,应遵循下列基本原则进行选择。 管道不允许有位移的地方,应设置固定支架。管道无垂直位移或者垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性吊架。 (3)管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设平整牢固。 固定支架与管道接触应紧密,固定牢靠。 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 有热伸长的管道吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 (4)采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 3.工艺管道安装: (1)严格按图纸(含设计变更、会议纪要)及施工规对管道进行安装。 (2)管道施工前应协调处理好现场环境。工艺管道均在土建抹完贴面底层灰后安装,以便严格控制管道距墙面的距离及垂直度,施工立管前应统一吊线。 (3)P PR管材、管件安装前应进行外观检查,其外表面不得有裂纹、分层、砂眼、凹陷等缺陷。管材壁厚均匀度及椭圆度,不应超过允许公差围。 (4)管子切割、钻孔与焊接完毕后,部应清理干净,不允许留有残余物及其它脏物。同时管道切口要平整、与管中心垂直。 (5)管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。 (6)管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。 (7)管路系统中,所有各种支架安装应牢固,位置正确,无歪斜,松动现象。管道要与支架接触紧密。并用线坠、水平尺检查好垂直度或坡度。阀门、伸缩节等安装也应注意其方向和位置。法兰安装

相关文档