1、变压器干燥用电费用应如何计算?

答:变压器干燥用电费计算,如为甲方供电,应从定额编号2-69~2-104基价材料费中扣除60~70%作为电费偿还给甲方。如乙方按计量表计量付电费,则定额基价材料费不扣。

2、风机盘管等小型单相电机接线是否套用交流电机检查接线定额?

答:交流电机检查接线定额是按三相电机考虑的,单相电机(风扇、吊扇、换气扇不在此列)检查接线可以套用该定额,但定额应乘以0.1系数。

3、全统安装定额浙江省单位估价表(一九九四)《使用手册》P584页,“无增塑刚性可弯曲聚乙烯塑料电线管敷设补充定额”项目,材料栏中,木螺丝m4×65以下,“10个”组价是否有误?

答:此项补充定额项目中,材料木螺丝m4×65以下每只单价是0.05元,计量单位“10个”组价应为0.48元,为此2B-185、186、187三项定额子目的材料费、基价调整如下表:

定额编号2B-185 2B-186 2B-187

项目单位单价无增塑UPVC管公称口径(mm以内)

20 32 50

基价元233.99 264.73 365.97

其中人工费元140.75 151.47 171.93

材料费元93.24 113.26 146.87

机械费元—— 47.15

注:《浙江省常用主材(设备)组价手册》电气设备安装部分此项补充定额P108:2B-185~2B-187也应作相应调整。

4、勘误:

答:全统安装省单位估价表(一九九四)《使用手册》P586第2B-195子目基价40.95元,应改为40.91元。

6、一台低压配电屏用数台自动空气开关输出数个供电回路,是否应按输出的低压供电回路数作为系统个数计取调试费?

答:应按输出的低压供电回路数作为系统个数计算调试费。但该供电设备(自动空气开关)与定额所考虑的供电设备有很大差别,调试内容已大大减少,为合理确定安装造价,现作如下调整:凡用自动空气开关或用没有二次线路的低压开关组成的供电系统,其调试费应乘系数0.2。三相供电照明系统亦参照执行。

7、电缆敷设工程量计算规则(见《使用手册》P377)第6点指出:电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直距离,另按表6规定增加附加长度。但实际未敷设按规程规定的预留长度,这未敷设的预留长度能否计入工程量?

答:表6规定的预留长度是根据规程及其他要求提出的,实际因场地限制而未敷设余量,其“预留长度”不能计入工程量,实际施工中有条件敷设余量,并确实敷设了预留长度的,则应计入工程量。

8、某大楼装有几十套应急灯具,可否计取事故照明切换装置调试费?

答:不可计取。《使用手册》P382页第8条第6款所指的事故照明切换装置不包括应急灯具。

9、电缆桥架安装应如何套用定额?

答:成品电缆桥架安装执行《使用手册》P468页第55条规定。由施工单位制作并安装时可执行《使用手册》P464页第2条规定。10、接地工程量计算,尤其是利用建筑物钢筋作接地的工程量如何计算?

答:该问题在《安装工程预算培训讲义》中已作答复,现进一步明确如下:

①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:

该工程按浙江综合解释可套用2-1246子目(见《使用手册》P569),该子目计量单位10米。因此,计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。

例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:引下线工程量85×6×2=1020m

两根主筋间的跨接已包括在其中不再另套定额,见下图工作内容

②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:

该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146),该子目的计量单位是10处。其工程量计算方法:

⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:

L×n ---------(a)钢筋全长

⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)

(L×n)/6 -------- (b)连接处

⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)

[L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处

⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量

注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。

例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:

d=b+c

=(L×n)/6+[L×(n-1)]/4

=(350×2)/6+[350×(2-1)]/4

=117+88

=205(处)

③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。

④接地调试工程量计算

根据全统安装综合解释电气问答67(《使用手册》P469),现作如下规范:

a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。

b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。

例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:

网长(外围长度)=(30+90)×2=240m

试验单位=网长/50=240/50=4.8

本工程接地网可按5个系统计算调试费用。

c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,接地装置调试应套用2-1415子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用2-1415接地极调试子目。

11、仪表电缆的主材损耗率是多少?

答:仪表电缆的主材损耗率是2%,《使用手册》第225页及《组价手册》第171页的4%应予更正。《组价手册》第173页阻燃电缆的定额含量应改为102.00。相应主材单位价值也应修正。

c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,接地装置调试应套用2-1415子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用2-1415接地极调试子目。

12、在一体化插接式母线安装中,各种接头(包括转弯接头、进线节、变容节、膨胀节)及连接件等主材价应如何正确地摊销到母线延长米单价中?

答:各种接头应将其本身价格减去其所占母线段价格的差价作为摊销量,连接件应按每副价格乘总用量作为摊销量。举例如下:某工程安装插接式母线,按延长米测得工程量为200m ,使用的各种接头所占母线长度为15m,连接件共用128套,已知插接式母线1100元/m,各种接头合计价值24000元,连接件每套25元,试计算摊销到每米母线的接头及零件主材费和本工程插接式母线总主材费。

计算:①摊销到每米母线的接头及连接件主材费:

[(24000-1100×15)+128×25]÷200=53.5元/m

接头差价合计连接总价延长米每米摊销量

②本工程插接式母线总主材费:(1100+53.5)×200=230700元

含摊销量的每米价格延长米总价

为便于计算,亦可用分项方法计算主材费,以上例计算该工程插接式母线总主材费:

1、母线(延长米)总价:1100×200=20000元

2、接头差价:24000-1100×15=7500元

3、连接件总价:25×128=3200元

4、合计(1+2+3)=230700元

本工程插接式母线总主材费:230700元

在计算插接式母线安装主材费时,应特别注意:各种接头所占母线长度的主材费是不能重复计费的。

13、多芯电脑集中控制线、电视天线安装应套电缆敷设定额还是电线敷设定额?如果套用电线敷设定额,该如何套?

答:《使用手册》P472第103条回答指出:“按设计图纸规定,凡标明为电缆者执行电缆敷设定额相应子目,标明为电线者执行配线定额相应子目。“关于集中控制线(多芯线)或电视天线套用定额问题现统一规定如下:不分芯数多少,穿管敷设均参照2-777 16mm2动力线穿管敷设子目,线槽内敷设参照2-905 16mm2动力线线槽敷设子目。

14、室内电话线、电话插座安装及配管应执行什么定额?

答:各种建筑物及住宅内的电话线、电话插座安装、配管一律执行全统定额浙江省单位估价表,按浙江省九四费用定额取费。

15、用户开关箱内安装空气自动开关,该套哪项定额?

答:用户开关箱一般是成品供应,不存在空气自动开关安装。当确需由安装工人在现场装配时,凡空气自动开关宽度在50mm以下,可参照2-450子目,单相乘0.2系数,三相乘0.3系数。《组价手册》第68页2-450中部分开关也应按以上原则调整。

16、塑料电缆保护套管安装(另件粘接、承插连接)应套什么定额?

答:塑料电缆保护管安装(另件粘接、承插连接)定额缺项,在新定额颁布前暂按以下补充单位估价表执行。塑料电缆保护管敷设(另件粘接、承插连接)单位估价表(补充)

定额编号项目名称单位基价其中定额含量

人工费材料费机械费塑料管塑料管接头

2B-201 塑料电缆保护管埋地敷设

φ50~φ100

10m 8.67 4.88 3.79 ? 10.50 按实

2B-202 塑料电缆保护管非埋地敷设

φ50~φ100

10m 17.34 9.76 7.58 ? 10.50 按实

2B-203 塑料电缆保护管埋地敷设

φ250以下

10m 16.64 9.57 7.07 ? 10.50 按实

2B-204 塑料电缆保护管非埋地敷设

φ250以下

10m 33.28 19.14 14.14 ? 10.50 按实

说明:1、塑料电缆保护管按φ50~φ100mm及φ250mm以下两种规格,分别按埋地与非埋地两种敷设方法分列子目。

2、塑料管接头包括接头套管和成品弯头。

17、电缆桥架安装是按延长米计算工程量的,其三通、四通、弯头的安装费和主材费能否另计?

答:按延长米计算桥架工程量后,定额内已包括三通、四通弯头的安装和组合,所以其安装费不能另计。但其与所占直通桥架的材料价差可以计补。在实际操作中,存在重复计算三通、四通和弯头的安装费和主材费现象,应予纠正。

18、电气设计图中,对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,但没有表示用什么方法和什么材料,怎样计算工程量和套用定额?

答:原则上应要求设计单位提供具体资料,按资料要求、施工方法计算工程量,套用定额。当设计未提供资料,又必须编制预算时,可按以下方法确定工程量、套用相应定额。

参见中国建筑标准设计研究所1999版的《国家建筑标准设计》中《防雷与接地安装》合订本D

(六)P169-170,图集号97SD567中21、22页。“金属门、窗的等电位联结”图中选用φ10镀锌圆钢或25×4镀锌扁铁与窗框上的搭接板和柱或梁上的预埋件连接。

为简便计算,根据使用手册P473第114条解释,在对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,而未提供具体设计资料的情况下,可按每个门、窗、箱用3mφ10镀锌圆钢,套用室内接地母线敷设子目。搭接板、预埋件材料和安装费不另计。其他要求接地的金属物亦可参照上述方法执行,如金属栏杆接地等。

19、在高层建筑物顶层安装发射铁塔,该如何计取安装费?

答:该铁塔安装可套用第三册3-437~3-466相应子目,并以铁塔安装人工费为基数、顶层地坪为起点,根据塔高计算超高增加费,按建筑物层数计算高层建筑增加费(参照二册电气取费标准),铁塔构件以未计价主材进入预算。铁塔构件的垂直运费,可按施工方案或使用机具和人工配合情况另计。

20、营业大厅或办公室吊顶棚上安装成套型嵌入式格栅日光灯(单管、双管、三管、四管、六管)该套哪项定额?

答:安装成套型嵌入式格栅日光灯单管、双管、三管可分别套用2-984、2-985、2-986子目,四管按2-986子目乘系数1.2,六管按2-986子目乘系数1.5。为安装成套灯具而增设的铁构件,可按一般铁构件制安另套定额。直接套用2B-114~2B-117定额是错误的。

21、电缆桥架敷设定额中,未包括每节桥之间的接地跨接内容和安装材料,实际施工中要求每节之间用6平方毫米以上多股绝缘导线螺栓连接,该项施工内容能否收费?如能收,该如何计算?

答:现行全统定额中电缆桥架安装未包括每节桥架之间导线跨接内容,实际施工中设计要求每节桥架之间用导线跨接时,此施工内容应该收费。在新定额颁发前,可按如下方法计算工程量并套用相应定额:

将电缆桥架按延长米除以2,作为“焊铜接线端子”个数,以每“10个”为定额单位套2-490“16平方毫米内焊铜接线端子”定额,连接导线和连接螺栓不另计费;实际使用非16平方毫米接线端子时,也一律按此方法计算。

22、什么是电缆T接箱?在高层建筑的电缆竖井内,利用“电缆T接箱”制作电缆分支接头,如何套用定额?

答:所谓“电缆T接箱”,就是在主电缆上制作分支接头时,用来保护接头部位的那只铁盒子,发生此类安装内容时,可按如下方法套用定额:

⑴、电缆T接箱安装,可按其半周长套明装接线箱安装子目2-939或2-940,箱子主材费另计。

⑵、无论分支线是电缆还是电线,其接头均套用2-671H1 35平方毫米以下户内干包铜芯电缆头制安定额、数量1个(不分三芯、四芯、五芯电缆)。电缆头主材和接头金具不再另计。

⑶、当直接使用成品的分支电缆时,不存在接头工序,则主电缆直接套用相应截面的电缆敷设子目,电缆主材(含分支线及分支接头)按实际计算,电缆分支线安装按截面及敷设方法套用相应定额。

23、墙上安装的成套配电箱是否套用2-438、439配电箱安装定额?插座箱安装套用何定额?

答:墙上安装成套配电箱,相应定额乘0.4系数,插座箱安装参照2-439定额乘0.2系数。

24、屋顶避雷针制作安装套用何定额?

答:屋顶避雷针制作套用2-501,一般铁构件制作定额工程量按图示钢材规格及尺寸,以"吨"为单位计算;屋顶避雷小针安装套用2-1224

接地跨接线安装,材料费乘0.6系数,其余不变,每一根小针按一处计算。换算后定额套用可参见《组价手册》p146.2----1224H1。

25、设计利用基础钢筋作接地网,其焊接套用何定额?

答:利用基础钢筋作接地网其焊接可以套用2-1224接地跨接线安装定额,材料费乘0.2系数,其余不变,工程量按实际焊点,以"10处"为单位计算。换算后定额套用可以参见《组价手册》p146.2----1224H2 。

26、电力电缆头制安中利用电缆头成品套件该如何套用定额?

答:电力电缆终端(中间)头制作,如使用成品电缆头套件,可以把其作为未计价主材列入直接费,但是同时扣除基价中的全部材料费和原作为未计价材料的塑料手套和塑料雨罩。参见《组价手册》p96换算子目(2)。

27、37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额,其人工费、机械费是否要乘系数1.4?

答:铜芯电力电缆敷设按相应截面定额的人工和机械乘以1.4,电缆头制作安装按相应定额乘以系数1.2,37芯以下控制电缆敷设套用35平方以下铝芯电力电缆敷设,不乘系数。见《组价手册》p86、96、94。

杭州解释

1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取?

答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。

例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是

80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。

2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列?

答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。

3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?

答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。

4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?

答:有。

执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。

住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。

例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。

例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。

当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。

5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,

例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。

但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。

6.单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?

答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。

7.塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?

答:公称直径80以下套2-1143~2-1150子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照公称直径80定额2-1150子目乘1.3系数,公称直径200及以上塑料电缆保护管埋地敷设参照公称直径80定额2-1150子目乘2.0系数。

8.由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目吗?

答:不能。

2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处,由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意,若照明器具等安装定额内已含有金属软管者,不能再重复计算该金属软管工程量。

9.第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。”能否指明参照那个定额子目比较恰当?答:可参照10-423“继电线路报警系统4点以下子目”,定额乘0.3系数。

10.住宅小区智能化系统设备安装工程中,有些安装内容找不到合适的定额子目,怎么办?

答:首先要确定这些安装内容是否已包括在主机安装之中,如果不包括,本章说明已明确“参照本册相应定额子目”,本册无相应定额子目,可参照第二册或其他册相应定额子目。如视频放大器、分配器、视频切换器等,可参照12-666~12-670子目;UPS电源柜(即交流不间断电源柜)可参照10-659“不间断电源柜安装”子目;楼层隔离器可参照2-325“端子箱安装”子目。

11.第八册册说明中,关于脚手架搭拆费的说明“室外埋地管道工程不得计取此项费用”,是否是指单独承包的室外埋地管道工程不得计取此项费用?

答:是的。单独承包的室外埋地管道工程不得计取脚手架搭拆费。

12.如设计要求,建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,是否可套6-2962~2-2967刚性防水套管安装子目?

答:第八册第一章说明已明确:“穿墙、过楼板的钢套管制作安装执行第六册《工业管道工程》相应定额,即6-2971~6-2980…一般穿墙套管制作安装?子目,其中过楼板套管执行…一般穿墙套管制作安装?子目时,主材按0.2m计,其余不变”。

卫生间内穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是,如果设计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,则因该“刚性防水套管”与六册“刚性防水套管”不完全一样,因此,该“刚性防水套管”的安装,可参照6-2962~2-2967“刚性防水套管安装”子目,定额基价乘0.3系数,“刚性防水套管”主材费另计。若“刚性防水套管”由施工单位自制,则可参照6-2945~2-2956“刚性防水套管制作”子目,定额基价乘0.3系数,焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。

13.安装工程工程量清单编制时,有的计量单位是“项”,如第二册的“接地装置”和“避雷装置”等,编写此类清单项目时,是否应把有关内容的工程量写清楚?

答:有关工程量清单编制细节,正在拟定统一规定,在统一规定颁发之前,有关以“项”为计量单位的清单项目,必需把与该项目相关的各种工程内容的工程量写清楚,否则此类工程量清单报价时会出现较大的偏差。

2000年定额解释

2000年定额解释 1、问:施工中的建筑垃圾外运,定额中是否包括? 答:按施工规范和现行定额规定对建(构)筑物进行合理施工所产生的建筑垃圾外运定额中未包括,若发生时,应另行计算。 2、问:定额中砂是按干砂还是净干砂计算的? 答:定额中除砂浆是净干砂计算的,其他的砂浆按干砂(含水为)计算的,膨胀系数和过筛损耗已包括在定额内 第一章土石方工程 1、问:先打桩后挖土,采用人工挖土时,定额是否应增加系数? 答:人工挖桩间以上土方是按桩顶设计标高以上厚的上层考虑的,人工挖桩顶以上土方,厚度在1m内,(包括1m)按相应定额乘以1.2的系数计算,超出1m 以外的部分按相应人工挖土定额执行。 2、问;机械土方施工中土壤内砾石比例大于30%,或为多年沉积的沙砾以及泥砾层石质时, 应执行什么定额? 答:可执行机械出渣运渣子目。 3、问:机械挖土方,其中10%人工挖方量及人工挖桩间土定额部分土方的坑内运输如何 计算? 答:定额中不包括运输,发生时另计。 4、问:机械填土碾压中,黄土的用量为1148m3,是否有误? 答:有误,应为1179m3. 5、双轮车从坑下向上运土、石方时,坡道部分增加推车工,如何执行定额? 答:双轮车运土、石方,定额中已考虑了15%的坡度,如超过者,其中斜坡长度可按其水平距离乘以1.5系数计算,仍执行双轮车运土、石方子目。 6、问:《山西省建筑工程预算定额》26页注2:“定额中不包括井点管的进出场费用”,发 生时如何计算? 答:经综合测定,在25km以内每台套井点机组进出场需使用8T载重汽车一个台班,单价为405.25元/台班,8T汽车起重机一个台班,单价为449.96元/台班,每台套井点机组进出场费合价为855.21元,列入预算。 7、深井降水时,降水井以外的管道、地沟排水如何执行定额? 答:定额中没有包括,可根据施工组织设计另行计算。 8、问:潜水泵抽水,执行什么定额? 答:执行泵类排水定额,实际使用潜水泵时,泵类单价可以换算,台班用量不变。 第二章:地基处理工程 1、问:空桩的预算价格如何计算? 答:空桩预算价格是由空桩部分的成孔所需人工、材料、机械台班消耗组成的。 人工费=打桩机械台班消耗量*打桩小组成员数*人工工日单价 打桩小组成员数见下表: 砼体积

浙江省建筑最新工程预算定额问答

浙江省建筑工程预算定额(2003版)问题解答(宁波造价信息08-10) 1、总说明十一:在外围开窗面积小于室内平面面积2.5%的地下室、库房及暗室等室内施工时,所发生的洞库照明费按所涉及子目定额人工费的40%计算。所涉及定额项目究竟有哪些? 答:我们经常碰到的是地下室洞库照明费,其涉及的定额项目应该包括在暗室环境下作业的除主体结构以外的地下室室内墙壁六面体(包括室内分隔)所涉及的所有项目。由于地下室顶板等部位的模板拆除工作也是在暗室环境下作业的,所以也应该纳入“所涉及的定额项目”。根据《建筑安装工程劳动定额(1994版)》,现浇混凝土板模板工程中拆模人工约占模板综合人工30%;所以地下室顶板等模板拆除定额人工费可按相应模板定额人工费乘系数0.3来计算。 2、第二章地下连续墙工程量计算规则第2条:……泥浆池建拆、泥浆外运工程量按成槽工程量计算。这条规则不符合实际施工情况,建议修改。 答:根据地下连续墙施工实际情况,对第二章工程量计算规则十五-2作如下修改:取消“泥浆池建拆、泥浆外运工程量按成槽工程量计算”,增加“泥浆池建拆、泥浆外运工程量按成槽定额中的泥浆定额用量除3以立方米计算。成槽土方外运工程量按成槽工程量以立方米计算。” 成槽定额(2-123~2-125),每10m3:取消粘土(单价20.50元)3.00m3,增加护壁泥浆(单价50.69元)5.00m3,材料费360.45元改为552.40元;其中:2-123,基价1346元改为1538元;2-124,基价1419元改为1611元;2-125,基价1493元改为1685元。 增加成槽土方外运项目。泥浆池建拆、泥浆外运、成槽土方外运等仍按03版建筑工程预算定额第二章相应子目计算。护壁泥浆配合比参见下表。 护壁泥浆配 合比表 计量单位:m3

浙江03定额综合解释及补充定额

关于印发“2003版计价依据”综合解释的通知 浙建站定(2006)11号 各市建设工程造价管理站(处、办): 本省建设工程2003版计价依据自2004年10月1日施行以来,我们陆续收到各地在执行过程中反映的一些问题。为推进“计价规范”及03版计价依据的贯彻,根据《浙江省建设工程造价计价管理办法》(省政府第173号令)的规定,经研究,现将综合解释(一)、(二)印发给你们,与03版新计价依据配套使用。 附:综合解释(一)(安装工程) 综合解释(二)(建筑工程) 综合解释(一)(安装工程) 1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取? 答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。 例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。 2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列? 答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。 3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?

答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。 4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定? 答:有。 执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。 住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。 例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。 例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。 例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。 当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。 5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试? 答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,

浙江省市政定额综合解释

市政定额综合解释 1、土石方工程中沟、槽、基坑发生湿土排水费用后,挖运土方是否乘湿土系数系数1.18? 答:按挖土相应定额乘系数1.18。 2、拆除砖石构筑物、砖砌雨水井如何计算工程量? 答:按实体积计算。 3、围堰工程定额中填心按粘土考虑,如实际采用其他土者,定额可否调整?答:围堰实际采用其他土填心,单价可以换算,定额量不变。 4、伸缝、缩缝的工程量如何计算? 答:伸缝、缩缝的工程量应按伸缝、缩缝的面积计算。93单估表第二册84页伸缩缝的计量单位应为10平方米。 5、问:市政单估表第二册第144页中料石价格637.3元/吨是否有误? 答:有误。料石价格应为340.6元/吨,定额字目3-152~3-157每10立方米基价相应改为5247.95,5235.61,5422.30,5261.79,5226.06,5346.40元。 6、彩色人行道板安砌补充定额 工作内容:放样、运料,砂浆拌合,铺设道板,扫缝。

7.采用井点降水后的土方,在套用挖、运定额过程中是否仍能乘湿土系数?答:采用井点降水后的土方应按干土计算,在套用相应定额时不再乘湿土系数。 8.市政定额中钻孔灌注桩工程中的灌注混凝土工程量是否应乘以扩孔系数?答:市政定额钻孔灌注桩工程中灌注混凝土子目在编制时没有考虑扩孔因素,所以在计算灌注混凝土工程量时应乘以扩孔系数,见下表: 9、针对目前市政定额防洪堤防工程中仅有干砌块石基础定额,没有干砌块石挡土墙定额的实际情况,现补充如下: 干砌块石挡土墙补充定额 工作内容:放线、选石料、锤改、对缝。 10、问:市政单估表第二册第280页中,定额单位100立方米是否有误? 答:有误。应改为100平方米。 11、排水工程第三章的非定型井砌筑定额中已综合了井内铁梯安装,定额说明规定使用时不再调整。但如实际施工中没有安装铁梯如何处理? 答:如实际施工中没有安装铁梯的,应扣除定额中的铁梯含量以及人工5.87工日。 12、市政定额第二册第283页圆钢Φ16的单位是否有误?

河北03定额解释

河北03定额解释 第一章土、石方工程 1.机械挖土方时,人工清理基坑、拍底、钎探应如何计算? 答:人工清理基坑按实际挖土量套用相应的土方子目,人工乘以系数2;拍底按每100平方米槽坑底面积l.32工日计算,人工按三类工计算;钎探按每100平方米槽坑底面积5.88工日计算,人工按三类工计算。 2.机械挖土坑上、坑下作业如何界定? 答:机械挖土从设计室外地坪起至基础底,机械一直在坑内作业,并设有机械上坡道(或采用其他措施运送机械)称坑内作业:相反机械一直在室外地坪上作业(不下坑)称坑上作业;开挖时没有形成坑,虽然是在设计室外地坪(坑上)挖土,继续挖土时机械随坑深在坑内作业,也称坑内作业。 3.机械运淤泥、流砂如何套用综合基价? 答:机械运淤泥、流砂按机械运土方相应项目乘以1.50系数。 4.基础挖土方按多少深度编制的,超过深度怎样执行?机械挖土是否按施工组织设计增加机械上下坡道土方工程量? 答:人工挖土按6m以内,机械挖土按5m以内编制。人工挖土超过6m另编制补充定额。机械挖土超过5m时,定额人工、机械乘以系数1.11。机械上下坡道土方工程量如有经批准的施工组织设计按施工组织设计计算,没有的按土方工程量的8%计算。 5.人工、机械挖土增加工作面是否已考虑基础所需搭设单双排脚手架部分土方? 答:未考虑,如确实需要按经批准的施工组织设计计算。 第二章桩基础工程 1.项目编号2-138的“夯扩灌注桩”的适用范围是什么?夯扩使桩端扩为承力盘,其体积如何计算? 答:项目编号2-138适用于夯扩碎石桩。桩端承力盘体积已包括在该子目的消耗量中。 2.建筑工程综合基价第二章计算规则第6条(2)中设计有混凝土护壁者,护壁混凝土按图示尺寸以立方米计算。设计无混凝土护壁者,护壁厚度按lOOmm,高度按孔身高度计算。孔身高度如何确定?是整个桩身高度还是扩大头以上部分高度? 答:孔身高度指挖孔的深度,不含扩大头部分。 3.建筑工程综合基价第二章说明第17条中,人工挖孔灌注桩成孔,设计要求增设的安全防护措施所用材料,设备另行计算。若桩径小于1200mm(包括1200mm)时人工、机械各增加20%。桩径是指设计桩径还是指加上护壁后挖孔桩径? 答:此处桩径指设计桩径。 4.水泥土桩如为洛阳铲人工成孔,如何套用综合基价? 答:水泥土桩成孔按2003建筑工程综合基价中人工成孔的相应项目计算。 5喷粉桩项目中是否含预留桩头,即超灌部分? 答:喷粉桩的超灌部分应计算在工程量内,超灌长度设计有规定的,按设计规定,设计无规定的,按O.25m计算。 第三章砌筑工程 1.砌筑工程章说明中的第2条:“砖墙项目中己包括先立门窗框的调直用工以及腰线、窗台线、挑檐线等一般出线用工。”但在实际住宅项目中门大多为哑口,并不安装门框,此部分人工消耗

关于调整浙江省现行定额人工单价

关于调整浙江省现行定额 人工单价 Revised by Hanlin on 10 January 2021

附件一: 关于调整浙江省现行定额人工单价的通知 建建发[2009]135号 各市建委(建设局)、发改委、财政局、绍兴市建管局,义乌市建设局:为维护建设工程发、承包双方的合法权益,合理确定工程造价,经研究,决定对本省2003版计价依据的定额人工单价作如下调整: 一、调整范围 浙江省行政区域内的建筑、装饰、安装、市政、房屋修缮、园林绿化及仿古建筑等工程按现行2003版计价依据计算工程造价的,均按本文件规定,调整定额人工工日单价。 二、调整内容 浙江省2003版计价依据中的一类人工工日单价调整到31元,二类人工工日单价调整到34元,三类人工工日单价调整到39元。 上调定额人工单价后,施工取费费率应作相应调整,具体费率由省建设工程造价管理总站另行发文公布。 定额人工工日单价调整自2009年7月1日起执行。 各地在执行过程中遇到问题,请及时向省建设工程造价管理总站反映。 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅 二○○九年五月二十六日 附件二: 关于《浙江省建设工程施工取费定额》 (2003版)费率调整的通知 浙建站计(2009)28号 各市建设工程造价管理站(处、办)、义乌市造价站:

根据浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅《关于调整浙江省现行定额人工单价的通知》(建建发[2009]135号)文件精神,经测算,上调定额人工单价后,施工取费费率作相应调整,现将费率调整及有关问题通知如下: 一、《浙江省建设工程施工取费定额》(2003版)及有关取费计价文件中相关费率采用系数调整办法,系数调整后的费率保留位数与原定额相一致。具体调整系数见附件。 二、编制招标控制价时,施工组织措施费、综合费用应按弹性费率的中值计取。 三、本通知自2009年7月1日起执行。 附件:费率调整系数表 浙江省建设工程造价管理总站 二〇〇九年六月二十六日

03定额解释

1、总说明十一“在外围开窗面积小于室内平面面积2.5%的地下室、库房及暗室等室内施工时,所发生的洞库照明费按所涉及子目定额人工费的40%计算。”问洞库照明费中是否只有人工费,而没有材料费?洞库照明费是否属于施工技术措施费? 答:为合理起见,暂定洞库照明费中80%为人工费,20%为材料费。洞库照明费属于施工技术措施费,并应在施工方案中明确。 2、定额规定机械土方施工湿土排水费可另计,但湿土排水费如何计算较合理? 答:机械土方施工,如采用简易集水坑(井)和水泵进行排水,套用湿水排水定额乘系数0.6。 3、宁波市地下常水位、土壤类别等如何确定? 答:地下常水位、土壤类别等的确定按勘察设计文件为准,如勘察设计文件不明确,则以业主的现场签证为准。 4、地下室支护系统中的钢筋砼环梁、支撑梁、钢支撑等构件如何套用定额?地下室支护系统(含相应的桩基)是否属于施工技术措施费? 答:地下室支护系统中的钢筋砼环梁、支撑梁原则上仍按本市原规定执行,即模板、砼定额:砼环梁(不分截面高宽比)套用无梁式带形基础,砼支撑套用基础梁相应定额;钢筋定额:砼环梁、砼支撑中的钢筋均套用现浇构件钢筋相应定额。钢支撑套用钢结构相应定额。地下室支护系统(含相应的桩基)属于施工技术措施费,均需编制施工组织设计(或施工方案)。 5、第一章说明四、第四章工程量计算规则五-4等规定中都提到“大口径桩”,这大口径桩的截面直径如何界定? 答:钻(冲)孔桩、人工挖孔桩等桩基,当其截面直径D≥800mm(建筑桩基技术规范JGJ94-94)时称为大口径桩。 6、地下室底板与柱基(独立基础)相连时,工程量是合并计算还是分别计算? 答:柱基的工程量并入地下室底板(包括加深部分),套地下室底板定额。 7、混凝土水泥增量(%)如何调整? 答:鉴于目前本市砂资源来源广泛丰富,粗、中、细砂已综合考虑,自2003版计价依据实施后,混凝土水泥增量(%)不作调整。

2003安装定额综合解释

2003版定额综合解释(第一期)(安装部分) 1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取? 答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。 例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。 2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列? 答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。 3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额? 答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。 4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定? 答:有。 执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。 住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。 例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。 例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。 例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。 当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。 5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试? 答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目, 例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。

2003消耗量定额解释

2003消耗量定额解释 1、建筑工程消耗量定额与修缮工程预算定额的分界: 修缮工程中,300㎡以内的零星添建工程,执行修缮定额;超过300㎡的添建工程,执行建筑定额。 2、砌筑材料的规格,设计与定额不同时,可以换算,但消耗量不变,系指定额材料块数折合体积与定额砂浆体积的总体积不变。 3、各种砌体子目,均包括原浆勾缝内容。加浆勾缝时,按定额第九章第二节相应规定计算。 4、坡屋面顶板,按斜板计算。屋脊处八字脚的加厚混凝土(素混凝土)已包括在消耗量内,不单独计算。若屋脊处八字脚的加厚混凝土配置钢筋作梁使用,应按设计尺寸并入斜板工程量内计算。 5、现浇混凝土柱、梁、墙、板的分界: ⑴混凝土墙中的暗柱、暗梁,并入相应墙体积内,不单独计算; ⑵梁、墙连接时,墙高算至梁底; ⑶墙、墙相交时,外墙按外墙中心线长度计算,内墙按墙间净长度计算; ⑷柱、墙与板相交时,柱和外墙的高度,算至板上坪;内墙的高度,算至板底;板的宽度,按外墙间净宽度(无外墙时,按板边缘之间的宽度)计算,不扣除柱、垛所占板的面积;⑸电梯井壁,工程量计算执行外墙的相应规定。 6、大理石、花岗岩楼地面面层点缀子目,其点缀块料按规格块料、被点缀的主体块料按现场加工编制。点缀块料面层的工程量,按设计图示尺寸,单独计算;不扣除被点缀的主体块料面层的工程量,其现场加工的人工、机械也不增加。 7、各种现浇混凝土板、楼梯、圈梁、过梁、楼梯、雨蓬、阳台、挑檐中的梁和挑梁,混凝土构造柱,均不单独计算。 8、内装饰脚手架,内墙高度在3.6m以内时按相应脚手架子目30%计取。但计取满堂脚手架后,不再计取内装饰脚手架。 9、钢梁执行钢制动梁子目,钢支架执行屋架钢支撑(十字)子目。 10、墙面抹灰(含一般抹灰和装饰抹灰)的工程量,应扣除零星抹灰所占面积,不扣除各种装饰线条所占面积。 11、平挂式安全网(脚手架与建筑物外墙之间的安全网),按水平挂设的投影面积,以平方米计算,执行定额10-1-46立挂式安全网子目。 12、檐高超过20m的建筑物,其超高人工、机械增加的计算基数为除下列工程内容之外的

山东96定额解释

山东96定额有关问题解释 2011-05-15 15:17:32| 分类:资料文档| 标签:山东96定额计算规则解释工程量套用字号:大 中小订阅 96定额有关问题解释 1.坡屋顶加以利用的> 2.2m,计算建筑面积。 2.变形缝不计算建筑面积。 基础 1.基础土石方适用于设计室外需大开挖的工程量。 2.甲方分包土方,剩余工作施工单位施工,则执行(2001年第4期造价信息颁布):现场内2km以 内运土,不得调整。 山东省工程建设标准定额站鲁标定函[2001]11号 关于对《山东省建筑工程综合定额》有关定额子旨所含内容的答复 济南市工程建设标准定额站: 你站济标定便函[2001)2号文收悉。现将文中所提《山东省建筑工程综合定额》第一章l—30子目 所含工作内容及定额含量答复如下: 一、定额编号1—30子目工作内容: 工作内容包括:挖掘机挖土自卸汽车运土;自卸汽车增运土;推土机推渣;推土机推渣增运;挖掘机挖渣、自卸汽车运渣;自卸汽车运渣增运;钎探;回填土;回填灰土;运回填土;地坑坑底清理等。 二、定额含量: (一)挖掘机挖土自卸汽车运土: 1、挖掘机:0.3677台班/100m3; 2、推土机:0.1847台班/100m3; 3、自卸汽车:2.1352台班/100m3; 4、洒水车:0.0648台班/100m3; 5、人工工日(包括挖边角及地坑坑底清理):22.32工日/100m3;其中:挖掘机挖土配合用工0.54 工日/100m3;人工挖边角及地坑土方清理:21.78工日/100m3; (二)自卸汽车增运土:自卸汽车0.6188台班/100m3; (三)推土机推渣: 1、推土机:0.3213台班/100m3; 2、人工工日:0.36工日/100m3; (四)推土机推渣增运:推土机0.2124台班/100m3;

94定额综合解释

浙江省建筑工程预算定额(1994年)(上册)综合解释 总说明及建筑面积 84定额的综合解释条款是否仍适用于94定额? 答:84定额的综合解释,只适用于84定额。对94定额中有关问题的解释,一律以新的综合解释为准。 2、同一建筑物内,有部分檐高在20米以上,另一部分檐高在20米以内,塔吊的垂直运输增加费应如何计算? 答:均按檐高在20米以上计算垂直运输增加费用。 3、建筑物超高增加费中的人工费、机械费如何划分? 答:每100平方米超高部分建筑面积增加费中的人工、材料、机械等费用划分如下: 单位:元 4、烟囱、水塔、贮仓等的超高费用如何计算? 答:构筑物定额中,均已考虑了相应高度的工、料消耗定额,不再另计超高费用。 5、在计算建筑物超高增加费时,凸出屋面的旋转式观光厅,可否计算超高高度? 答:可以计算建筑物超高高度。 6、现浇斜屋面住宅的跃层,如何计算建筑面积? 答:跃层的净高均大于2.2米者,按跃层的围护墙外围水平面积计算;跃层的最高点高于或等于 2.2米,最低点高于1.6米时,按跃层围护墙外围水平面积二分之一计算。 二、册说明及附录 1、定额子目所列的砼二次分析中碎石未分具体规格,其价差如何计补? 答:为简化计算,便于结算,砼中的碎石材料价差计补时,按碎石综合价格直接调整基价差,综合的权数如下: 碎石料径(mm) 综合权数(%) 6-13 20 13-25 30 25-38 50 砼中的碎石基期(94年)综合价格为43.56元/t。各地造价信息中心也应据此增发砼的碎石综合市场信息价。 2、册说明四-2规定:宁、温、舟三市的砼配合比定额中水泥用量和部分市(地) 采用强度等级在C15及C15以上的卵石砼配合比定额中的水泥用量,是否按单项定额分别调整?

浙江省建筑工程03预算定额解释

浙江省建筑工程预算定额(2003版)勘误表浙江省建筑工程预算定额(2003版)勘误表

2005-04-29

浙江省建筑工程预算定额(2003版)综合解释(二)(建筑工程)1. 满堂基础下翻梁的土方工程量如何计算? 答:应按下翻梁砖模外侧的宽度,乘砖模外侧的长度,再乘满堂基础垫层底至下翻梁垫层底的深度以m3;计算。 2.在打现场预制方桩时,如采用轨道平车供桩的,可否按第四章(P.99)说明六第6条规定执行? 答:采用轨道平车供桩的,运距在500m以内时,可按Ⅱ类构件运距在1km以内的运输定额,乘系数0.70计算。 即定额〔4-415 —(4-416×4)〕×0.7 3. 现拌泵送混凝土按商品泵送混凝土定额执行时,如何计算搅拌费和泵送费? 答:现场搅拌泵送混凝土,执行商品泵送混凝土定额时,除混凝土单价按现场搅拌泵送混凝土组价外,应另行增加搅拌费96.00 元/10m3(其中人工费52元、机械费44元),泵送费54.00元/10m3(其中人工费10元、机械费40元),檐高超过60m时,±0.00m以上部分的混凝土每增高10m以内,增加5%泵送费,人工费、机械费同步调整。 4.如何正确执行定额中规定的钢筋长度计算规则? 答:定额中钢筋长度的规定,是按常规施工工艺计算的,当设计(规范)有规定时,应按设计(规范)规定计算,当设计不明确时,可按定额规定计算。 5. 上册(P. 200)定额4-401地下连续墙钢筋网片的就位、安放定额基价是否有误? 答:该定额的基价(1593元/t)有误,应改为184元/t,其中机械费改为157.33元,交流电焊机改为0.139台班,履带式起重机改为0.077台班。 6. 下册(P. 40)定额10-148、10-149单独大理石扶手的基价是否

安装定额解释(综)2004-6-19

安装定额解释(综合)2004-6-19 1、安装工程中,施工用水、电如施工单位未设置计量表,由建设单位供应,其费用如何结算? 答:施工用水、电原则上应由建设单位单独设置水、电计量表,施工单位按实支付,如果建设单位未设置水表、电计量表,可经甲、乙双方协商,按安装工程7‰~14‰结算,其中水2‰~4‰,电5‰~10‰。 2、89省单估表综合解释48条“管道工程中挖土方套用土建定额”是否继续适用? 答:执行九四安装单估表之后,不再套用土建定额,如用机械挖土方参照全统第七册管沟土石方工程,人工挖填土参照全统第三册接地槽挖填方工程,取费按主体工程类别执行。 3、如果使用九四安装单估表时用到3、 4、 5、7册,按哪部份分册标准取费? 答:用到3、4、5、7册时,可参照水、电、暖、通分册的标准取费。 4、九四安装单估表4、5册一些子目的基价比八九安装单估表低,如何理解? 答:八九单估表把4、5册中部分未计价主材也列入了基价中,而九四单估表按全统4、5册编制,未计价主材一律未进入基价。因此当用到4、5册子目时应参照全统定额,把未计价主材列入直接费。 5、新计价依据执行日期以一九九五年十月一日为界,结算中碰到材料设备划分原则问题,是否亦以此日期为界? 答:一九九五年十月一日以前执行“浙计经施一九八六年121号”文件规定。一九九五年十月一日后执行浙江省九四费用定额中的有关规定。 6、配合系统联动试车费用如何计算? 答:九四安装单估表未包括配合系统联动试车费用,本省尚无统一规定,如专业部定额有规定,可参照执行,或按确定的联动试车方案有关规定计算。 7、在《全安定额》中各册定额有子目系数和综合系数,具体应如何计算? 答:子目系数是按各章定额子目制定的系数。定额规定,除章节子目系数外,超高系数和高层建筑增加系数,也属子目系数。注意,子目系数计算出的人工费,不互为基数,例如超高系数算出的人工费,不作为高层建筑增加系数的计算基数。但实际操作中还有比较复杂的情况,为便于操作,针对浙江的具体情况作如下规定: 零星单项的子目系数可按子目乘系数形式进入基价,一个部分或全部子目需乘子目系数的则应在工程量汇总以后再乘,如使用第八册“设置于管道间,管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘1.3”条款时,应将该部分人工费汇总后乘0.3,作为安装费(其中工资百分之百),子目系数计算出的人工费,应作为综合系数的计算基数。综合系数是带综合性的系数,定额规定脚手架搭拆费系数、系统的调整费系数、安装与生产同时进行的增加系数、有害身体健康环境中施工的降效增加系数等都属综合系数,综合系数计算时,其计算基数应包括子目系数的人工费。 8、执行九四安装单估表后,定额基价内的材料差价能否计算?

浙江省1994版建筑安装工程定额取费标准

工程费用计算程序一、建筑安装工程费用计算程序 二、建筑安装工程费用计算程序

建筑安装工程类别划分 第一节建筑工程 一、建筑工程类别划分 (一)、特类工程特征 民用建筑 1、特高级大型公共建筑; 2、技术要求特别复杂的中小型公共建筑; 3、30层以上高层建筑; 4、设有三层地下室的大型公共建筑。 工业建筑 1、跨度30米以上或沿高25米以上单层工业建筑; 2、沿高在35米以上多层工业建筑。 构筑物 1、高度100米以上烟囱; 2、高度50米以上水塔; 3、高度25米以上贮仓; 4、容积3000吨以上水(油)池。 (二)、一类工程特征 民用建筑 1、高级大型公共建筑; 2、技术要求复杂的中小型公共建筑; 3、20层以上高层建筑; 4、设有二层地下室的大型公共建筑。 1、跨度24米以上或沿高18米以上单层工业建筑; 2、沿高在25米以上多层工业建筑。 3、单炉总蒸发量50吨/小时以上锅炉房。 构筑物 1、高度80米以上烟囱; 2、高度40米以上水塔; 3、高度20米以上贮仓; 4、容积2000吨以上水(油)池。 (三)、二类工程特征 民用建筑 1、中高级大中型公共建筑; 2、技术要求较高的小型公共建筑; 3、10层以上高层建筑; 4、设有一层地下室的大中型公共建筑。 工业建筑 1、跨度21米以上或沿高12米以上单层工业建筑; 2、沿高在20米以上多层工业建筑。 3、单炉总蒸发量10吨/小时以上锅炉房。 构筑物

1、高度50米以上烟囱; 2、高度25米以上水塔; 3、高度12.5米以上贮仓; 5、变压器总容量1000KVA以上变压器支出架。 (四)、三类工程特征 民用建筑 1、中级中小型公共建筑; 2、技术要求较高的小型公共建筑; 3、4层以上多(高)层建筑; 4、设有半地下室外的中小型公共建筑。 工业建筑 1、跨度15米以上或沿高8米以上单层工业建筑; 2、沿高在8米以上多层工业建筑; 3、单炉总蒸发量10吨/小时以下锅炉房。 构筑物 1、高度30米以上烟囱 2、高度25米以下水塔; 3、高度12.5米以下贮仓; 4、容积500吨以上水(油)池; 5、变压器总容量1000KVA以下变压器支出架。 (五)、四类工程特征 民用建筑 1、一般中小型公共建筑; 2、4层以下多层建筑。 工业建筑 跨度15米以下或沿高8米以上单层工业建筑。 构筑物 1、高度30米以下烟囱 2、容积500吨以下水(油)池; 3、厂区道路、围墙及室外附属工程。 分部分项工程类别划分(一)、土石方工程 1、二类土石方特征: 机械开挖土石方。 2、四类土石方特征: 人工开挖土石方。 (二)、桩基工程 1、一类桩特征: ⑴、30米以上预制钢筋砼方桩; ⑵、40米以上现场灌注桩。

山东建筑工程消耗量定额章节说明、计算规则、解释(03版)

2003版《山东省建筑工程消耗量定额》 一、总说明及章节说明 二、山东省建筑工程计算规则 三、综合解释 四、补充册 五、山东省建筑工程计价依据综合解释

目录 1、山东省建筑工程消耗量定额适用范围-------------------------4 2、《山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则》解释-----6 3、2003版《山东省建筑工程消耗量定额》总说明-----------------11 4、第一章土石方工程----------------------------------------13 5、第二章地基处理与防护工程--------------------------------24 6、第三章砌筑工程------------------------------------------30 7、第四章钢筋与混凝土工程----------------------------------38 8、第五章门窗及木结构工程----------------------------------48 9、第六章屋面防水保温防腐工程------------------------------54 10、第七章金属结构制作工程---------------------------------60 11、第八章构筑物及其他工程---------------------------------64 12、第九章装饰工程-----------------------------------------70 13、第十章施工技术措施项目---------------------------------96 14、《建筑工程建筑面积计算规范》-----------------------------130

浙江定额解释(94、03定额适用)

浙江定额部分解释 (94、03定额适用) 建筑工程 1、请教您关于甲供材料的扣除方式: (1)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)(甲方送到工地现场或指定地点)。 (2)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)-运杂费(乙方自己运输)那么退款时把规费和税金要否一起扣除。也就是说把甲供材料的退款是否也列入直接费。 (3)、甲供材料数量如果是实际提供的数量来定,那肯定与定额用量有差异的(如商品砼等),这说明在结算时赢亏都是施工单位的事了。 答:甲供材料退款额应放到工程造价之后。计算退款额时不计算规费和税金。甲供材料数量如何计量(即计量方法)由合同来约定。一般情况下是按甲方实际提供的数量来确定的。 2、厂区内的道路和排水工程属于土建项目还是市政项目,应该套用土建定额还是市政定额? 答:根据《浙江省建筑工程预算定额(2003版)》上册第323页第九章说明一规定:一般工业与民用建筑的厂区、小区中的室外道路、排水项目,如按市政要求单独设计的,套用市政工程定额,否则套用建筑工程定额。 3、03定额中木地板楼地面,龙骨断面为50×60,间距为200mm,设计不同时,用量调整。假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55,间距为300mm,怎么调整? 答:定额下册第21页附注:木地板木龙骨断面为50×60,间距为200mm,设计与定额不同时,用量调整。 你提出的问题:假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55,间距为300mm,怎么调整? 回答:木龙骨断面设计与定额不同,可以用简单的比例关系来进行换算。假设断面换算系数为K1,则K1=(45×55)/(50×60)。木龙骨间距设计与定额不同,是不能用简单的比例关系来进行换算的。假设硬木长条地板沿房间净长方向铺设,设房间净长为L(mm),净宽为B(mm),则:木龙骨长度(定额)=(L/200+1)×B 木龙骨长度(设计)=(L/300+1)×B 假设间距换算系数为K2,则K2=[(L/300+1)×B]/[(L/200+1)×B]=(200/300)×[(L+300)/(L+200)]。所以,每100平方米:换算后的木龙骨(杉木枋)用量=原定额用量×K1×K2 =1.575×(45×55)/(50×60)×(200/300)×[(L+300)/(L+200)](立方米)。 4、屋面砖砌女儿墙下为650高砼翻口,在套价的时候,这个翻口内外侧的抹灰是并入女儿墙呢,还是拉出来,按砼墙的抹灰来套? 答:可并入女儿墙计算。 5、深层水泥搅拌桩的定额套用: 1、除了套用上册P54页相应定额外,其余还有项目应计算吗?另外其双头喷浆和单头喷浆如何区分? 2、水泥搅拌桩的空搅部分是否指设计桩顶标高至自然地坪部位的工程量? 答:还需计算桩机进退场、安拆凿桩头等费用。双头、单头喷浆采用机械不同。空搅工程量计算规则见29页。

深圳03版定额计算规则

目录 A.1 土(石)方工程 (1) 说明 (1) 工程量计算规则 (5) A.2 桩与地基基础工程 (8) 说明 (8) 工程量计算规则 (11) A.3砌筑工程 (14) 说明 (14) 工程量计算规则 (15) A.4混凝土及钢筋混凝土工程 (18) 说明 (18) 工程量计算规则 (21) A.5 厂库房大门、特种门及木结构工程 (27) 说明 (27) 工程量计算规则 (28) A.6 金属结构工程 (29) 说明 (29) 工程量计算规则 (30) A.7 屋面及防水工程 (31) 说明 (31) 工程量计算规则 (32) A.8 防腐、隔热、保温工程 (33) 说明 (33) 工程量计算规则 (34) A.9 建筑物拆除工程 (34) 说明 (35) 工程量计算规则 (35)

A.10 支撑工程 (36) 说明 (36) 工程量计算规则 (36) A.11 降排水工程 (37) 说明 (37) 工程量计算规则 (37) A.12 模板工程 (38) 说明 (38) 工程量计算规则 (39) A.13 脚手架工程 (41) 说明 (41) 工程量计算规则 (43) A.14 建筑物垂直运输 (46) 说明 (46) 工程量计算规则 (47) A.15 建筑材料二次运输 (48) 说明 (48) A.16 “绿色建筑”消耗量子目(施行) (48) 编制说明 (49) A.17 节能门窗、幕墙工程(试行) (49) 说明 (49)

深圳市2003建筑工程定额说明及计算规则 A.1 土(石)方工程 说明 一、本章包括土方工程、石方工程、平整场地、回填土、打夯、碾压等土石方项目;适用于建筑工程中的土石方工程。 二、计算土石方工程量前,应确定下列各项资料: 1.土壤及岩石类别的确定。土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与“土壤及岩石(普氏)分类表”对照后确定(见表1-1)。 土壤及岩石(普氏)分类表表1-1

Removed_山东03定额有关解释(有壁式柱解释)52

03定额有关解释 1、清单工程结算时,合同约定按固定综合单价结算,但在实际施工过程中有些建筑做法有所变动,合同中没有明确解决方法,如何处理? 清单的内容发生了变化,应视为变更,可调整清单单价。 2、《山东省建筑工程量计价办法》中,综合单价不应包括招标人自行采购材料的价款。但 应考虑对管理费、利润的影响,怎样处理? 招标人可以自行采购材料,但在提供工程量清单时,将自供材料单价确定为暂定价,这 样企业好报价,招标人也容易扣除所供的材料。 3、竣工清理清单中没有项目如何处理? 可以单列竣工清理补充清单项目。 4、在工程施工的过程中,由于工程变更导致措施费(模板或者脚手架)增加或减少,清单这部分措施费是否计算?应如何处理? 措施费应计算。差别较大的,应在承发包双方签定合同中确定范围,可以在工程索赔中解决。 5、什么是框架梁、框架连系梁?有梁板是否包括框架梁、框架连系梁? 框架柱间的梁才是框架梁;框架设计是延伸建筑物(横向),一品一品计算结构受力,也就是我们所称的框架;每品框架之间(纵向)联结的梁为框架连系梁。有梁板不包括框架梁、框架连系梁。 6、楼梯中间休息平台处外墙框架梁不包括在楼梯内。 7、关于2006年《山东省建筑工程消耗量定额补充册》中的竹(胶)板模板制作项目如何 结算? 发承包双方可以按合同约定或办理施工签证确定周转次数,并按计算规则计算模板接触 面积,计算出模板的消耗量后,套用补充册中竹(胶)板模板制作项目,同时扣减《山东 省建筑工程消耗量定额》中胶合板模板项目中成品模板材料消耗量。 例:某工程按计算规则计算竹(胶)模板接触面积10000平方米,合同约定或办理施工签证确定周转次数为5次,这样模板的消耗量为10000÷5=2000平方米,套用补充册中竹(胶)板模板接触制作项目工程量为2000平方米,同时套用《山东省建筑工程消耗量定额》中胶合板模板工程量为10000平方米,并扣除子目中成品模板材料消耗量。 8、单独土石方项目,采用挖掘机挖淤泥流砂,自卸汽车运输如何执行定额项目? 挖掘机挖淤泥流砂套用1-3-11项目,运输套用1-3-57、58项目。 9、税金的计取是按现行税率还是按合同签定时期税率? 税金执行现行税率,不能按合同签定时期的税率。我市现行税率3.44%,2011.8.1起调整 为3.48%(三市、四区都一样)。 10、关于人、材、机差价的处理: (1)工程招标投标,企业自主报价,按规定的现行计价程序进行计价,不再找补差价。各种费用参照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等发布的费率计取(合同有约定 除外)。 (2)以现行的价目表和费用费率进行计价,其差价(基期价与承、发包双方确认的相应价格之间的差价)作如下处理:人工费、材料费、机械台班费的差价,其差价除计取规费、 税金外,不再作为计取其他费用的基础。 11、如何退甲方供材? 材料费是直接工程费重要组成部分,无论材料由哪一方采购供应,都应将其列入工

浙江2010版定额换算解析

2010版浙江省市政定换算解析 1、人工费的换算主要是由于用工量的增减而引起的。 2、材料费的换算则是由材料耗用量的改变及材料代换而引起的。 3、换算四要素:定额编号H、定额计量单位、基价、计算式。 4、换算基价=原基价+全部(或部分)人工费×(系数-1)+全部(或部分)材料费×(系数-1)。 5、预算定额的换算类型 预算定额规定允许换算的换算类型大体上可分为四类。即: 1)定额乘系数换算。根据系数所乘部位不同,又可分为: (1)定额综合基价乘以系数换算 (2)定额全部人工乘系数换算 (3)定额全部材料乘系数换算 (4)定额全部机械乘系数换算 (5)定额部分人工乘系数换算 (6)定额部分材料系数换算 (7)定额部分机械乘系数换算 2)砂浆、混凝土强度等级、配合比换算 3)木门窗木材断面的换算 4)其它换算 6、预算定额的换算方法 (一)定额乘系数的换算 这是一种最简单的换算方法。根据定额的换算规定,定额基价或部分内容乘以系数换算,从而得到新的定额基价。在进行换算时应注意,定额规定的调整系统数中,已包括定额本身的内容,所以在计算定额调整值时,应用系数减1。例如:定额规定某项目人工乘以系数1.20(或0.9)是指在定额的基础上另外增加20%(或减少10%)人工费。所以,换算公式为 换后综合基价×综合基价系数 换后基价=定额综合基价+调整部分金额×(部分调整系统数-1) (1)要正确区分定额系数与工程量系数。定额系数一般在定额分部说明或定额附注上,而工程量系数一般在工程量计算规则中。定额系数是对定额基价的调整,应在定额基价中反映;而工程量系数是对工程量的调整,应在工程量中反映。(2)要正确区分定额系数。定额系数有七种。在进行换算之前,一定要正确区分和确定是哪一种系数。这是正确换算的前提。 7、若换算题中,消耗量和单价均发生变化,要将原定额中的扣除,将新的材料及消耗量换算进去。 8、根据浙江省2010版市政定额换算。

相关文档
相关文档 最新文档