建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置的变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装的验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具的验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯的验收,以独立运行的台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。

(7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项。 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 分部工程子分部工程分项工程部分检验批划分 地基与基 础无支护土方 土方开挖基础1个检验批 土方回填基础1个检验批 地基处理碎石三合土地基基础1个检验批桩基 混凝土灌注桩钢筋笼以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批 混凝土灌注桩以同型号的桩或砼浇灌批次为1检验批混凝土基础 模板 模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批 钢筋 钢筋原材料加工1个检验批 钢筋连接1个检验批 钢筋安装1个检验批 混凝土 原材配合比按砼标号划分 1个检验批 混凝土施工按砼标号划分 1个检验批 现浇结构按砼标号划分 1个检验批砌体砖砌体1个检验批 负一层结构模板 模板安装1个检验批 模板拆除1个检验批

市政给排水管道工程全部检验批质量验收记录表

市政给排水管道工程全部检验批质量验收记录表

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 编号:工程名称类型工程造价 施工单位技术负责人开工日期 项目经理项目技术负责人竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共分部,经查分部符合标准及设计要求分部 2 质量控制 资料核查 共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范规定项 3 安全和主要使 用功能核查及 抽查 结果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项 4 观感质量 检验 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位设计单位施工单位监理单位(公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日 (公章) 项目负责人 年月日

单位(子单位)工程质量控制资料核查表 编号: 工程名称施工单位 序 号 资料名称份数核查意见 1 材质质量 保证资料 ○1管节、管件、管道设备及管配件等;○2防腐层材料、阴极保护设备及 材料;○3钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水圈、混凝土、砖、混凝土 外加剂、钢制构件、混凝土预制构件 2 施工检测○1管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检验);○2内外防腐层(包括补口、补伤)防腐检测;○3预水压试验;○4混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接;○5回填土压实度;○6柔性管道环向变形检测;○7不开槽施工土层加固、支护及施工变形等测量;○8管道设备安装测试;○9阴极保护安装测试;○ 10桩基完整性检测、地基处理检测 3 结构安全和使 用功能性检测 ○1管道水压试验;○2给水管道冲洗消毒;○3管道位置及高程;○4浅埋暗 挖管道、盾构管片拼装变形测量;○5混凝土结构管道渗漏水调查;○6管 道及抽升泵站设备(或系统)调试、电气设备电试;○7阴极保护系统测 试;○8桩基动测、静载试验 4 施工测量○1控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核;○2施工放样复核;○3竣工测量 5 施工技术 管理 ○1施工组织设计(施工方案)、专题施工方案及批复;○2焊接工艺评定及 作业指导书;○3图纸会审、施工技术交底;○4设计变更、技术联系单;○5 质量事故(问题)处理;○6材料、设备进场验收;计量仪器校核报告;○7 工程会议纪要;○8施工日记 6 验收记录○1验收批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录;○2隐蔽验收记录 7 施工记录○1接口组对拼装、焊接、拴接、熔接;○2地基基础、地层等加固处理;○3桩基成桩;○4支护结构施工;○5沉井下沉;○6混凝土浇筑;○7管道设备安装;○8顶进(掘进、钻进、夯进);○9沉管沉放及桥管吊装;○ 10焊条烘陪、焊接热处理;○ 11防腐层补口补伤等 8 竣工图 结论: 施工项目经理: 年月日 结论: 总监理工程师: 年月日

最新检验批划分方案及规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。附表一、分部工程、分项工程、检验批划分 1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定;

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定; 3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规范》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规范》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰

装修工程质量验收规范》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规范》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第12.1.5规定;

2、检验批划分(给排水分部)

一、建筑给排水系统及采暖分部 (一)室内给水系统子分部 1、给水管道及配件安装分项 a、一个系统(含垂直干管与水平支管)为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; c、屋面或底层水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批; e、消火栓给水系统参照上述方法划分。 2、室内消火栓安装分项 a、一个立管系统的各个消火栓为一个检验批; b、高层一个垂直系统可分段,每段为一个检验批; c、若系统按区域划分,则一个功能区域的消火栓为一个检验批。 3、给水设备安装分项 各个专业功能的设备为一个检验批。 (二)室内排水系统子分部 1、室内排水管道及配件安装分项 a、一个排水系统为一个检验批; b、高层一个系统可分段,每段为一个检验批; c、若有水平干管,则水平干管为一个检验批; d、隐蔽部分,同一个时段隐蔽的为一个检验批。 2、雨水管道及配件安装分项 参照室内排水管道及配件安装分项。 (三)室内热水供应系统子分部 1、室内热水管道及配件安装分项 参照室内给水管道及配件安装分项。 2、热水供应系统辅助设备安装分项 相对独立的一套功能系统或数量较多的某一区域内的内容可作为一 个检验批。 (四)卫生器具安装子分部 1、卫生器具及给水配件安装分项 a、一层为一检验批;

b、单层面积较大的一层可按功能区域分为几个检验批。 2、卫生器具排水管道安装分项 同卫生器具给水配件安装分项一致。 (五)室内采暖管网子分部 1、室内采暖管道及配件安装分项 a、同(一)1、给水管道及配件安装分项中的a~~d点。 b、若水平支管数量较多,则水平支管也可按层(或几层)为一个检验批。 2、室内采暖辅助设备及散热器、金属辐射板安装分项 a、一层为一个检验批; b、单层面积较大的可按功能区段分为几个检验批。 (六)室外给排水与采暖子单位工程 1、室外给水管道安装分项 一般按一个检验批。对于不同时段隐蔽的项目,可分成不同的几个 检验批。 2、室外排水管道安装分项 同(六)1、室外给水管道安装分项。 3、室外供热管网安装分项 同(六)1、室外给水管道安装分项。 4、室外消防水泵结合器、消防栓安装分项。 一般按一个检验批。 5、室外给水管网的管沟及井室分项 根据室外给水管网的区域大小分成一个或几个检验批。 6、室外排水管沟及井池分项 根据室外排水管网的区域大小分成一个或几个检验批。

建筑工程最新检验批划分方法(2015)

建筑工程最新检验批划分方法 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础: (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。 (2 )《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下: 1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 2 .主体结构: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 (3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:

最新检验批划分方案及规范-检验批的划分规范

2014最新建筑工程检验批划分方案及规范根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定与相关施工质量验收规范规定得检验批划分得原则结合工程实际情况,进行检验批得划分。 1、划分原则: (1)对材料构件进场验收检验批,以进场时间及材料类型为主要分界线来划分进场检验批次。 (2)对基础、主体以楼层、设计中设置得变形缝(沉降缝、伸缩缝)及施工段(区)、隐检部位为一检验批。 (3)安装工程一般按设计系统或设备组别划分为一个检验批。 (4)对管线安装得验收,以干线系统,隐蔽批次(或区域)为划分单元。 (5)对设备、器具得验收,以楼层、设备间,大型设备单台(或区域)为划分;对电梯、扶梯得验收,以独立运行得台或段划分。 (6)室外工程统一划分为一个检验批;散水、台阶、明沟等含在地面检验批中. (7)划分段(区)时充分考虑工艺要求,便于质量控制等基本原则,不留死角、漏项. 附表一、分部工程、分项工程、检验批划分

1、地基工程:根据建筑工程施工质量验收统一标准》第4、0、5条规定;

2)、主体结构:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4、0、5条规定; 3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规范》第3、0、18、1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批得规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规范》第4、1、5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5、1、5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6、1、5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》

市政工程给排水工程检验批划分

市政排水工程检验批划分表 单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 排水工程开(挖)槽施工的 管道工程 土方工程 沟槽开挖 一个井段或一个流水施工 段为一个检验批 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 沟槽支撑 沟槽回填 管道主体工程 钢管 管道基础 一个井段或一个流水施工 段为一个检验批 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 管道接口连接 管道铺设 管道防腐层 钢管阴极保护 钢筋砼管道 管道基础 管道接口连接 管道铺设 预应力钢筒砼 管道 管道基础 管道接口连接

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 管道铺设 钢带增强聚乙烯管道 管道基础管道接口连接管道铺设 顶管工程 土方工程 基坑开挖 每座井 《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》(GB50202) 基坑支护 基坑回填 工作井每座井 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 管道主体工程顶管顶管管道每100m 附属构筑物工程 砖砌井室 同一结构类型不大于10个 预制拼装井室 现浇砼井室 雨水口及支连管 支墩 3.5×1.5m雨水箱涵土方工程沟槽开挖 每个流水施工段 《给水排水构筑物工程施工及验收规 范》(GB50141-2008) 沟槽回填

单位工程子单位工程分部工程子分部工程分项工程检验批划分验收标准 排水工程 现浇钢筋砼管渠 基础 底板钢筋 底板模板 底板混凝土 侧墙及顶板钢筋 侧墙及顶板模板 侧墙及顶板砼 变形缝 2.4×1.5m雨水箱涵 土方工程 沟槽开挖 每个流水施工段 《给水排水构筑物工程施工及验收规 范》(GB50141-2008) 沟槽回填 现浇钢筋砼管渠 基础 底板钢筋 底板模板 底板混凝土 侧墙及顶板钢筋 侧墙及顶板模板

建筑工程检验批划分计划

高层建筑检验批划分方案 检验批划分原则和方法: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则。针对各楼号设计施工图所含内容、施工组织设计中施工段的划分、结合相关规范关于检验批划分的原则要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中第4.0.5条“分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”的规定,进行本工程的检验批的划分。 一、地基与基础分部工程 地基与基础分部工程由4个子分部工程组成,共划分为138个检验批。 (一)有支护土方子分部工程 有支护土方工程含6个分项工程划分为12个检验批 1、土方开挖工程为6个检验批 2、土方回填工程为6个检验批 (二)阀板基础子分部工程 阀板基础子分部工程含6个分项工程划分为60个检验批。 1、模板工程分为12个检验批即模板安装、模板拆除各6个检验批。 2、钢筋工程分为12个检验批即钢筋原材料、加工和钢筋连接、安装各6个检验批。 3、混凝土施工设计为24个检验批,即垫层原材料配合比设计和阀板原材料配合比设计各12个检验批;垫层施工和阀基施工各12个检验批。 4、现浇结构工程划分为12个检验批。

(三)地下车库结构子分部工程 地下车库结构子分部工程划分为54个检验批。 1、模板工程划分为12个检验批含电梯井、剪力墙、柱、楼梯板、梁板等模板的安装和拆除各6个检验批。 2、钢筋工程划分为24个检验批即原材料、加工和连接、安装各12个检验批。 3、混凝土施工工程划分为12个检验批即以电梯井、剪力墙、柱、梁板的原材料配合比设计和施工各6个检验批。 4、现浇混凝土结构工程划分为6个检验批。 (四)基础防水分部工程 基础防水子分部工程含6个分项工程划分为12个检验批。 1、阀板防水划分为1个检验批。 2、墙板防水层划分为1个检验批。 地基与基础分部分项工程检验批划分表

室外给排水检验批质量验收记录

雨水管沟槽开挖报验申请表 工程名称:开发区公租房室外二期工程编号:01 致:安徽恒正建设工程项目管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了 9#楼至12#楼周围De250雨水管沟槽开挖工作。现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 沟槽开挖检验批质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

沟槽开挖检验批质量验收记录 工程名称开发区公租房室外二期工程分部工程 名称 土方工程 分项工程名 称 沟槽土方 施工单位安徽润祥建筑工程有限公司专业工长谭家海项目经理高召验收批名称、部位 9#楼至12#楼周围De250雨水管 分包单位/ 分包项目经 理 / 施工班组长杨三喜 项目允许偏差 检测频率 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记 录 范围点数 主控项目1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻。符合设计要求 2 地基承载力应满足设计要求。地基承载力满足设计要求3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计 要求。 / 一般项目 1 槽底高 程 土方±20 两 井 之 间 3 15 9 13 石方 +20, -200 2 槽底中 线每侧 宽度 不小于规定 6 276 277 279 284 286 283 3 沟槽边 坡 不陡于设计 6 0. 007 0. 008 0. 007 0. 006 0. 005 0. 007 施工单位 检查评定结果 主控项目合格,一般项目符合要求 专业质量检验员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程检查记录 (表C5-1-2) 编号 工程名称开发区公租房室外二期工程 施工单位安徽润祥建筑工程有限公司 隐检部位9#楼至12#楼周围De250雨水管隐检项目沟槽开挖 隐检内容依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)及图纸。 1、基础基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求与施工规范规定。 2、槽底土质与地质勘察报告相符,土壤无扰动,未发生超挖。 3、基槽土层已挖至设计要求,边坡符合设计要求和施工规范规定。 4、地基承载力满足设计要求和施工规范规定。 隐检内容已做完。 检 查 结 果 及 处 理 意 见检查日期:年月日 复 查 结 果 复查人:复查日期: 监理(建设)单位 施工单位 项目技术负责人专业工长专业质量检验员雨水管道基础报验申请表

建筑工程检验批的划分

建筑工程检验批的划分 一、地基与基础 1、无支护土方土方开挖、土方回填 2、有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 二、地基处理 1、灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基 2、桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注) 3、地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,涂料防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,利税合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,遂道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆。 4、混凝土基础 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 5、砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体,石砌体 劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的连接,混凝土 6、钢结构 焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装。 三、主体结构 1、混凝土结构 模板、钢筋、混凝土,预应力、现浇结构,装配式结构 2、劲钢(管)混凝土结构劲钢(管)焊接,螺栓连接,劲钢(管)与钢筋的连接,劲钢(管)制作、安装,混凝土 3、砌体结构 砖砌体,混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋砖砌体。 4、钢结构 钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板。 5、木结构 方木和原木结构,胶合木结构,轻型木结构,木构件防护 6、网架和索膜结构 网架制作,网架安装,索膜安装,网架防火,防腐涂料 四、建筑装饰装修 1、地面 1)、整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发火(防爆的)面层;

检验批容量划分参考

检验批容量: 一、地基基础:桩按根;砖基础按立方米; 1.钢结构基础工程:钢零部件加工按批;涂料涂装按平米;其他按件; 2.钢管混凝土柱柱脚锚固,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接按处;桩按根;钢管构件进场验收,钢管构件现场拼装,钢管混凝土构件安装,钢管内钢筋骨架,钢管内混凝土浇筑,沉井与沉箱按件;地下连续墙支护按平米;钢或混凝土支撑系统,降水与排水按个;土方开挖及回填按平米; 3.地下防水子分部:除细部按处外,其他按平米 4.特殊施工法结构防水子分部:锚喷支护按米;地下连续墙结构 防水按段;盾构隧道按环;沉井,逆筑结构按平米; 5.地下防水分部-排水子分部:渗排水、盲沟排水,隧道排水、坑 道排水按米; 6.地下防水分部-注浆子分部:塑料排水板排水,预注浆、后注浆 按平米;结构裂缝注浆按处; 二、主体结构: 墙体砌筑按立方米;原材料,铝合金面板按批;铝合金零部件槽、豁、榫加工,铝合金空间网格结构支承面,铝合金空间网格结构总拼和安装,铝合金幕墙结构总拼和安装按个;铝合金幕墙结构支承面接平米;阳极氧化按根; 混凝土工程

:模板按件;(梁、柱按件,板按间). 钢筋原材料按批,钢筋加工、连接、安装;混凝土按批(方量); 三、装饰装修:室内按间,室外按平米 四、屋面工程:除细部子分部按处外,其余按平米 五、给排水工程:管道及配件安装、室外排水管网排水管沟与井 池检验批按米,给水设备、室内热水系统辅助设备安装、锅炉安装、辅助设备及管道安装检验批按台,室内(室外)消火栓系统、低温热水地板辐射供暖系统安装、室内供暖系统调试、室内供暖系统防腐、室内供暖系统绝热、室外供热管网系统水压试验及调试、建筑中水系统检验批按套,卫生器具、卫生器具给水配件安装检验批按件,卫生器具排水管道安装检验批按处,室内供暖系统散热器安装检验批按组六、暖通工程:风管与配件制作,风管与设备防腐,空调水系统 安装,管道、设备防腐与绝热按件;部件制作按个;风管系统安装,通风与空调工程系统调试,空调制冷系统安装按套;风机安装按台;空气处理设备安装,空调水系统安装(设备)按台; 七、电气工程:变压器、箱式变电所安装按间;成套配电柜、控 制柜、照明配电箱按台;梯架、支架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,钢索配线按米;电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,室外电气专用灯具安装,母线槽安装,接地干线敷设,电气照明专用灯具,防雷引下线及接闪器安装,建筑物等电位连接按处;建筑照明通电试运行按套;接地装置安装,柴油发电机安装按组;电气设置试验和试运行,电动机、电加

建筑工程检验批

建筑工程检验批文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

检验批划分 质量验收十大分部检验批的划分 一、地基与基础工程检验批划分 1、压实、夯实、预压、换填地基各分项工程一般划分为一个检验批;工程量较大时, 应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每1000 m2划分为一个检验批;或者以变形缝、施工缝划分检验批。 2、复合地基各分项工程一般划分为一个检验批。 工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每300根桩为一个检验批。 3、基础各分项工程可按不同地下层、变形缝或后浇带、施工段来划分检验批。也可以 根据验收内容符合《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第条的相关规定。 4、桩基各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。其中混凝土预制桩钢筋骨架、灌注桩钢筋笼、地下连续墙钢筋笼分项工程一般划分为一个检验批,若工程量较大,可按桩的类型、施工部位或日生产量划分,相同类别、施工部位的每20根桩为一个检验批。 5、基坑支护各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应根据支护结构类型、工艺和施工部位进行划分;其中相同类型、工艺和施工部位的排桩、双排桩支护可按照《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第条划分;土钉墙、锚杆、地下连续墙按施工部位或面积、延米进行划分,土钉墙相同工艺、村料和施工部位每500 m2划分为一个检验批同一工程的不同施工部位采用不同的支护类型时,不论工程量大小均应按支护类型分别划分。 6、降水、排水、回灌分项工程一般划分为一个检验批。 7、土方开挖、土方回填、场地平整分项工程检验批可按回填料、工艺、分层、分区段划分,由施工单位会同监理单位在施工前确定。 8、边坡各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每1000 m2划分为一个检验批。 9、地下防水各分项工程检验批的划分原则: 1)主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。 2)特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批。 3)排水工程和注浆工程应各为一个检验批。 二、主体结构工程检验批划分 1、混凝土结构各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、施工段和结构缝划分检验批。

建筑给排水检验批分部验收表划分

建筑给水、排水及采暖工程分部为十一大子分部工程: 一、室内给水系统 050101_室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 主控项目 1、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa ,然后降到工作压力进 行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa ,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。检查试验记录。 2、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可全部系统或分区(段)进行。 3、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方法使用。检查检测报告。 4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。观察或局部解剖检查。 一般项目 1、给水引入管与排水出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。全数尺量检查。 2、管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: (1)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。(2)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。观察检查。 3、给水水平管道应有2‰5‰的坡度,坡向泄水装置。水平尺和尺量检查。 4、管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9第、第3.3.10条的规定。观察、尺量及手板检查。 5、水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为1030mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。观察和尺量检查。 6、给水管道和阀门安装的允许偏差。 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查。 050102_室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表 主控项目:

市政给排水管道工程检验批质量验收记录表

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 编号: 工程名称 施工单位 项目经理 类型 技术负责人 项目技术负责人 验收记录 工程造价 开工日期 竣工日期 序号 项目 验收结论 共 分部,经查 分部 分部 1 2 分部工程 符合标准及设计要求 质量控制 资料核查 共 项,经审查符合要求 经核定符合规范规定 项, 项 安全和主要使 共核查 项,符合要求 项,符合要求 项, 用功能核查及 抽查 3 共抽查 项, 项 经返工处理符合要求 结果 观感质量 检验 共抽查 项,符合要求 项, 4 5 不符合要求 项 综合验收 结论 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 (公章) 参加 验收 单位 (公章) (公章) (公章) 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年月 日

单位(子单位)工程质量控制资料核查表 编号: 工程名称 施工单位 序 资料名称 份数 核查意见 号 ○1管节、管件、管道设备及管配件等;○ 2防腐层材料、阴极保护设 材质质量 保证资料 1 3 备及材料;○钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶止水圈、混凝土、砖、 混凝土外加剂、钢制构件、混凝土预制构件 ○1管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰或压兰螺 2 栓拧紧力矩检测、熔焊检验);○内外防腐层(包括补口、补伤) 3 4 防腐检测;○预水压试验;○混凝土强度、混凝土抗渗、混凝土抗 2 施工检测 冻、砂浆强度、钢筋焊接;○ 5回填土压实度;○6柔性管道环向变形 7 检测;○不开槽施工土层加固、支护及施工变形等测量;○ 8管道设 9 10 备安装测试;○阴极保护安装测试;○桩基完整性检测、地基处理 检测 ○1管道水压试验;○给水管道冲洗消毒;○管道位置及高程;○浅 埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量;○ 5混凝土结构管道渗漏水调 7阴 2 3 4 结构安全和使 用功能性检测 3 4 6 查;○管道及抽升泵站设备(或系统)调试、电气设备电试;○ 8 极保护系统测试;○桩基动测、静载试验 ○1控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核;○ 2施工放样复 施工测量 3 核;○竣工测量 ○1施工组织设计(施工方案)、专题施工方案及批复;○ 2焊接工艺 评定及作业指导书;○图纸会审、施工技术交底;○ 4设计变更、技 3 施工技术 管理 5 6 术联系单;○质量事故(问题)处理;○ 6材料、设备进场验收;计 5 7 量仪器校核报告;○工程会议纪要;○施工日记 8 ○1验收批、分项、分部(子分部) 、单位(子单位)工程质量验收 验收记录 2 记录;○隐蔽验收记录 ○1接口组对拼装、焊接、拴接、熔接;○ 2地基基础、地层等加固处 3 理;○桩基成桩;○支护结构施工;○沉井下沉;○混凝土浇筑; 4 5 6 7 8 施工记录 竣工图 ○7管道设备安装;○顶进(掘进、钻进、夯进);○沉管沉放及桥 8 9 10 管吊装;○焊条烘陪、焊接热处理;○ 11防腐层补口补伤等 结论: 结论: 施工项目经理: 总监理工程师: 年 月 日 年 月 日

建筑工程检验批用表一

E j第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏

目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月 第二章建筑工程施工质量验收检查用表 一、为了建设、勘察、设计、施工、监理各方主体能够全面执行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应的专业质量验收规范,便于各级建设行政主管部门和质量监督机构能够有效监督管理,特将《建筑工程施工质量验收统一标准》中强制性条文摘录如下:

建筑工程检验批

检验批划分 质量验收十大分部检验批得划分 一、地基与基础工程检验批划分 1、压实、夯实、预压、换填地基各分项工程一般划分为一个检验批;工程量较大时, 应按材料、工艺与施工部位划分,相同材料、工艺与施工部位每1000 m2划分为一个检验批;或者以变形缝、施工缝划分检验批。 2、复合地基各分项工程一般划分为一个检验批。 工程量较大时,应按桩得类型、工艺与施工部位划分,相同类型、工艺与施工部位每300根桩为一个检验批。 3、基础各分项工程可按不同地下层、变形缝或后浇带、施工段来划分检验批。也可以 根据验收内容符合《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第4、3、2条得相关规定。 4、桩基各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩得类型、工艺与施工部位划分,相同类型、工艺与施工部位每200根桩为一个检验批。其中混凝土预制桩钢筋骨架、灌注桩钢筋笼、地下连续墙钢筋笼分项工程一般划分为一个检验批,若工程量较大,可按桩得类型、施工部位或日生产量划分,相同类别、施工部位得每20根桩为一个检验批。 5、基坑支护各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应根据支护结构类型、工艺与施工部位进行划分;其中相同类型、工艺与施工部位得排桩、双排桩支护可按照《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第4、2、2-4条划分;土钉墙、锚杆、地下连续墙按施工部位或面积、延米进行划分,土钉墙相同工艺、村料与施工部位每500m2划分为一个检验批同一工程得不同施工部位采用不同得支护类型时,不论工程量大小均应按支护类型分别划分。 6、降水、排水、回灌分项工程一般划分为一个检验批。 7、土方开挖、土方回填、场地平整分项工程检验批可按回填料、工艺、分层、分区段划分,由施工单位会同监理单位在施工前确定。 8、边坡各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按材料、工艺与施工部位划分,相同材料、工艺与施工部位每1000 m2划分为一个检验批。 9、地下防水各分项工程检验批得划分原则: 1)主体结构防水工程与细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。 2)特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批。 3)排水工程与注浆工程应各为一个检验批。 二、主体结构工程检验批划分 1、混凝土结构各分项工程可根据与生产与施工方式相一致且便于控制施工质量得原则,按进场批次、工作班、楼层、施工段与结构缝划分检验批。 2、混凝土结构材料进场验收时,检验批得容量可相应扩大: 1)获得认证得产品或来源稳定且连续三批均一次性检验合格得产品,检验批得容量可按规定扩大一倍;且检验批容量仅可扩大一倍。当扩大检验批后得检验出现不合格情况时,应按扩大前得检验批容量重新验收,且该产品不得再次扩大检验批容量。 2)混凝土结构工程采用得材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。 属于同一工程项目且同期施工得多个单位工程,对同一厂家生产得同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收。 3、钢筋连接接头各分项工程检验批划分原则:

最新建筑工程检验批划分专项施工方案

CEC中电环境工业科技园研发创新基地 项目 检 验 批 划 分 方 案 编制人:_____________ 审核人:_____________ 审批人:_____________ 中国电子系统工程第二建设有限公司

目录 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 四、工程建设概况 五、检验批划分方案 1、检验批划分目的 2、检验批的划分

一、编制说明 本方案是为了指导CEC中电环境工业园研发创新基地项目的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。编制的范围包括01#、07#的土建和机电安装等工程。在施工过程中,根据工程进度及图纸变更、现场具体情况等再编制分项工程施工方案和专项方案,做为对施工组织设计的补充和调整。 二、编制原则 (1)按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)附录B表 B.0.1划分的分项工程内容的基础上,按“统一标准”第4节划分和各专业规范的有关要求进行具体划分; (2)各专业规范对检验批划分没有具体要求的,按“统一标准”第4.0.5条执行;各专业规范对检验批划分有具体要求的,按各专业规范的要求进行划分; (3)根据施工单位安排的总工期及准备的劳力、材料、机械设备、财力等条件参照专业规范对检验批的划分原则进行划分; (4)有利于结构的整体性;各施工段的工程量应尽量大致相等;各施工段均应有一定的工作面,能充分利用时间和空间,且能充分发挥劳动效率。 三、编制依据 (1)CEC中电环境工业园研发创新基地项目施工图纸及施工组织设计。 (2)CEC中电环境工业园研发创新基地项目地勘报告。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4)《砼结构施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (7)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 (8)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (9)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

新版建筑工程检验批划分方案及规范

2020最新建筑工程检验批划分方案及规范 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B表B中有关规定和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则结合工程实际情况,进行检验批的划分。2)、主体结构: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.5条规定;

3)、建筑装饰装修:(1)楼地面工程根据《建筑地面工程施工质量验收规范》第3.0.18.1规定高层建筑标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批的规定;(2)抹灰工程根据《建筑装饰工程质量验收规范》第4.1.5条规定;(3)门窗工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第5.1.5条规定;(4)吊顶工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.1.5条规定;(5)饰面板(砖)工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第8.1.5条规定;(6)幕墙工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第9.1.5条规定;(7)涂饰工程根据《建筑装饰装修工程验收规范》第10.1.3规定;(8)细部工程根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第12.1.5规定;