关键词:矿山企业;电气火灾;预防措施

根据近几年的火灾统计,电气火灾年均发生次数占火灾年均发生次数的27%左右,占重特大火灾发生总数的80%。电气火灾已经成为时刻威胁公共安全发生次数最多、破坏力最强的火灾类型之一。电气火灾发生的原因是多方面的,主要包括线路老化、施工不规范、设备使用期间过负荷、短路、雷电,以及电焊电热设备引起的次生火灾。电气火灾有着隐蔽性强、燃烧快、不易扑救的特点。尤其是矿山企业,由于井下巷道采场空间有限、作业面通风不畅,再者井下道木、支护木材等都是可燃材料,电气火灾往往会造成局部空间缺氧、烟气毒气长时间聚积,较地面环境更容易发生次生灾害,造成无法挽回损失。引起电气火灾的原因多种多样,现就电气火灾的成因和预防措施进行分析和探讨。

1、电气火灾的主要原因主要有:

电能以电流流过线路、设备等不同导体的形式向用电设备输送能量。对电气设备而言,电机把电能转换为动能,照明设施转换成了光能,充电设备电能转换为化学能,不同的用电设备通过不同的形式消耗着电能。由于导线也存在电阻,用电设备在消耗电能的同时,导线也在消耗着电能。导线和设备消耗电能超过了允许值,造成的结果就是过负荷过载,表现形式就是过电流,过电流使设备导线过热,热量散发过慢便引起电气火灾。因此,短路、过载、接触电阻过大等电气线路故障是导致电气火灾的主要原因。

1.1、短路。短路是电气设备以及线路最严重的过载形式,电气线路由于某种原因造成相线之间或相线对中性线短路导致电流突然增大,瞬间的放热量大大超过线路正常供电时的发热量,导致绝缘材料烧毁、金属熔化,引起电线本身着火,还能导致附近可燃物燃烧。

造成短路的主要原因有:线缆年久失修,绝缘层老化或受损脱落;电源过电压击穿绝缘层;由于金属等导电物体或鸟、鼠、蛇等小动物跨接在输电裸线的两相之间;电线因机械强度不够而断落,接触大地或碰落在另一根线上;电线电缆与金属等硬物长期摩擦使绝缘层破裂;电压过高的雷电落在线路、设备上,击穿绝缘造成瞬间短路等等。

1.2、过载。输电线路负载的电流量超过了额定的安全载流量时,导线温度便不断升高。严重过负荷时,导线温度不断升高导致导线设备绝缘损坏、发生燃烧,从而造成火灾。

造成过载的主要原因有:导线截面选择偏小,实际负载超过了导线的安全载流量;或在原来设计安装的输电线路中接入了过多或功率过大的用电设施,超过了原输电线路的负载能力。

1.3、接触电阻过大。在导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备接头接触不良,造成接触电阻过大,导致过热引起金属表层过热氧化电阻不断增大,最终接头绝缘层击穿、燃烧引发火灾。

造成接触电阻过大的主要原因有:接头中有杂质;安装质量差造成导线与导线、导线与用电设施间的接头不牢固;接头由于长期震动或冷热变化等影响,使接头松动;铜铝线过渡接线时,没有使用相应规格的铜铝过渡接头,在电腐蚀作用下接触电阻过大。

1.4静电火灾。在有可燃气体环境中,当达到可燃浓度时,静电火花便引起气体燃烧,发生火灾。

除了以上四种原因导致电气火灾之外,有时人为因素导致电气事故乃至火灾也屡见不鲜,违章操作、未能按照电气检修规程规范操作、规范施工,电热设备设施的违章使用等。

2、电气火灾的防范措施

综上所述,我认为,我们要防止电气火灾的发生,必须从设计选型、施工安装和用电管理这三方面着手,既要重视技术防范措施,不能偏废人员管理防范措施。

2.1合理选择电气设备。(1)电缆、导线的选择。根据《金属非金属矿山安全规程》井下禁止用非阻燃电缆,井下用电在选择电缆时,不仅要根据《电气装置安装工程施工及验收规范》合理选择线缆截面,同时还要根据井下现场情况合理选择A类不燃电缆或B1、B2级阻燃电缆。在线路负载增加时,应及时更换电缆。(2)线路、用电设备应有完善的电气保护。对于供电线路用电设备应有过流保护、速断保护、小电流接地保护、失压保护等,电机设备还应有躲开启动时间的反时限保护。有了完善的保护,才能有效减少设备事故。(3)低压配电设施及出线的保护。低压配电柜是低压配电系统的中枢设备,通常地,变压器经低压母线、低压总刀闸、总断路器分配至每一回路,每一回路断路器的保护形式直接关系着保护的性能。一般应具有过负荷保护、短路保护、剩余电流保护失压欠压等保护形式。(4)在有雷电危险的线路设备上,及电缆两端安装避雷设施。

2.2电气线路、设备等按《电气装置安装工程施工及验收规范》规范施工、规范验收。

电气线路、设备的安装质量直接关系着电气设备的正常运行,就线路敷设和变配电设施安装大致有以下要求。

(1)变压器的保护接地。井下变压器外壳和配电柜柜体、金属底座使用截面积不小于100MM2的镀锌圆钢或扁铁接作为接地引下线和布置到水沟、水仓的接地体焊接,接地体面积不得小于0.7M2,厚度5MM以上,焊点要除锈防腐。工作接地及主保护接地的阻值不得大于4欧姆。(2)电气线路的规范安装。按设计要求规范安装,是减少电气火灾及事故的重要环节,无论是桥架敷设、穿管敷设、电缆沟电缆井或是地下直埋,均需要按不同电压等级、电流大小、动力电缆控制电缆通讯电缆不同电缆类别分开敷设,排列整齐绑扎牢固;不论哪种敷设方式均不得有接头,并不得有扭曲、交叉刮伤等施工缺陷;凡导线接头一律采用螺丝固定或压接工艺,禁止中间接头、分支接头使用缠绕工艺;铜铝接线要使用铜铝过渡接头;施工时选用不燃的线槽、桥架、电线管等工程材料;电缆沟、电缆桥架出入配电室墙体或跨越不同厂房应用防火胶封堵,并定期检查防火密封胶无粉化、硬化、开裂等缺陷,表面光洁。

2.3做好电气安全的技术措施。电气设备上作业要认真执行工作票制度和操作票制度,工作现场做好停电、验电、挂接地线电气安全技术措施。避免出现送错回路、误合接地刀闸、带负荷拉开隔离刀闸的操作事故。

以上简要叙述了防止电气火灾的一些措施,因篇幅有限不做过多赘述,对于温度较高的电气设备,高温季节可通过强制通风来降低设备温度,以减少火灾发生的可能性,同时还要加强电气设备设施的巡查巡视检查工作。对于重要设备设施和场所,如高低压变配电设施、重点一级二级用电负荷,还可通过安装电气火灾报警系统,做到电气火灾的前期预防。

避免电气火灾措施实用版

YF-ED-J9114 可按资料类型定义编号 避免电气火灾措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

避免电气火灾措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:本文从我国电气设备引起的火灾事 故现状,分析了电气火灾的成因,提出对电气 设备的红外热成像定期检测,可有效降低电气 火灾事故的发生。并认为,早晚会有一天,热 成像技术会给许多行业产生变革性的改变。 关键词:电气火灾红外热成像检测 我国民间一直有一个说法:“贼偷一半, 火烧精光”。火灾事故给人民的生命和财产造 成了巨大的损失。而这些年,由电气设备引起 的火灾事故,所占比例一直有上升的趋势,大

力扼制电气火灾已是当务之急。 1、电气火灾的现状 电能是现代生产和生活最重要的能源,对国家的经济发展和人民生活水平的提高起到了十分重要的作用。但电能具有较大的火灾危险性,当违反规定、使用不当时,就有可能造成电气火灾,甚至发生爆炸事故。 1.1我国电气火灾比例很高。改革开放以来,我国的电气火灾无论是在绝对数量上,还是在火灾的比例上,都是上升的。而且经济发达地区的电气火灾在火灾总起数中所占比例明显比欠发达地区来得高。近几年,我国电气原因造成的火灾,更是上升为首位,20xx年全国电气引起的火灾占总数的30.1%。 1.2电气火灾损失大。我国每年都会发生一

电气火灾特点及预防措施范本知识

整体解决方案系列 电气火灾特点及预防措施 知识 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70158电气火灾特点及预防措施知识 Electrical fire characteristics and preventive knowledge 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气火灾的季节性特点及其预防 电气火灾大多发生在冬季。因为:冬季多风,而且风力较大,某些安装松弛、弛度较大的架空导线,在大风的影响下容易产生舞动,使导线之间摩擦相蹭放电起火。糟朽的电杆和横担,容易受风的影响发生倒杆、断线事故。如果附近有可燃棚舍或堆垛及可燃材料,常常会导致火灾的发生。 冬季天寒,有的人用电炉子或大灯泡取暖,如果处理不当,电热元件靠近了易燃品,就会发生火灾。因此,使用者在任何情况下都应慎用电气加热取暖并采取相应的防火措施。 冬季昼短夜长,照明时间延长,相对的说,照明用电量就增大了。因此,局部地方超过用电安全负荷的情况就会出现,这要及时检查调整,避免电气设备发热起火。

有的单位在冬季施工中,采用电气加热进行保温,当电极与木模、草帘等可燃材料接触时,也会造成火灾。因此,除严格控制其温度外,还要使电极与可燃物保持一定的安全距离,不致使其受热起火。 冬季空气干燥,由于静电引起的火灾较多。电机运行中,由于润滑系统缺油也有导致火灾的可能。因此,在冬季对于某些容易产生静电的场所,要保持一定的湿度,设备接地系统要做得十分可靠,电机内要经常加润滑油,精心操作,防止发生火灾。 二、电气火灾的时间性特点及其预防 个别从事电气操作的人,漫不经心,疏忽大意,节假日或临下班之前,对于电气设备、热源和火源不进行妥善处置,便仓促离去,留下了火灾的隐患。有的是临下班时,电气设备停了电,操作人员一看,电机不再转动,电热设备不再发热,也不拉开电闸、拔掉插销、切断电源,便离开现场,待以后突然来电,有因为可能电气设备起动电流过大而发生火灾。而一旦在失火之后又往往是因为节假日或夜间现场无人,难以发现,极易蔓延扩大成灾。

防止电气火灾的安全措施

编号:SM-ZD-88415 防止电气火灾的安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止电气火灾的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、排除可燃易燃物质 (1)为改善环境条件,排除可燃易爆物质的泄漏,可燃易爆物质的跑、冒、滴、漏是火灾和爆炸发生的根源。 (2)打扫环境卫生,保持良好通风。在有可燃易爆物的场所,经常打扫环境卫生,保持良好通风,不仅是美化、净化环境的需要,而且是防火安全的重要措施之一。 2、排除电气 (1)排除电气线路产生着火源,在火灾和爆炸危险场所,电气线路必须满足下列规定。 ○1正常情况下能形成爆炸性混合物的场所内的所有电气线路及有剧烈振动的设备接线,均采用铜芯绝缘导线或电缆。 ○2各类线路导线截面应满足要求 ○3在有爆炸危险的场所,移动式电气设备应采用中间无

接头的橡皮软线供电。 ○4所有工作零线应与相线具有同等绝缘强度,并处于同一护套或管子中。 ○5所有绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压,且不得低于500V。 ○6绝缘导线严禁明敷,均应穿钢管。 ○7在火灾危险场所,可采用非铠装电缆或钢管配线。(2)合理选用电气设备,根据危险场所的级别,合理选用电气设备类型,特别是在易燃易爆的危险场所应选用防爆型电气设备,这对防止火灾和爆炸具有重要意义,在易燃易爆危险场所,应尽量不用或少用携带式电气设备。 (3)电气设备可靠接地或接零,在可燃易爆危险场所,所有电气设备金属外壳必须可靠接地或接零,以便电气设备发生碰壳短路时能迅速切除着火源。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

电气火灾的对策措施

编号:SM-ZD-60172 电气火灾的对策措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气火灾的对策措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相四线断路器,漏电动作电流可选300mA或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA 以下电弧能量尚不足以引燃起火,因此,如果我国能在楼房的电源进线上装设带漏电保护功能的断路器,就可有效地消除接地电弧产生的隐患,从而大幅度降低我国单相接地短路引发的火灾。 2 防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减

电气火灾的主要防范措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气火灾的主要防范措施(标准 版)

电气火灾的主要防范措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选300mA 或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。 2、防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来

电气火灾特点预防措施

整体解决方案系列 电气火灾特点预防措施(标准、完整、实用、可修改)

编号: 电气火灾特点预防措施 Electrical fire characteristics precautions 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气火灾的季节性特点及其预防 电气火灾大多发生在冬季。 有的单位在冬季施工中,采用电气加热进行保温,当电

极与木模、草帘等可燃材料接触时,也会造成火灾。 针对上述情况,每逢节假日之前和每天下班之前,应该对电

电气火灾特点及预防措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气火灾特点及预防措施(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气火灾特点及预防措施(标准版) 一、电气火灾的季节性特点及其预防 电气火灾大多发生在冬季。电气火灾的主要原因及预防措施

电气火灾的主要原因及 预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气火灾的主要原因及预防措施 火灾给国家、社会和人民群众带来很大的损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过统计,由于电气原因引发的火灾,占全部火灾的40%左右,并有上升的趋势,故电气火灾不容忽视。 造成电气火灾的原因主要有以下几点: 1.电气线路使用年限长久、绝缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线路过热,烧坏绝缘,引起火灾。 2.当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当绝缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。 3.电气开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。

4.电动机、变压器等设备的绕组或铁心发生短路时,会产生过热温度,严重时会烧毁设备或引发火灾。三相电动机缺相运行会导致电流剧增、电动机过热。 5.电热器具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装入可燃的包裹里,均会引起火灾。 6.进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。 7.电气设备过载运行、机械设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。 8.电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。 9.断路器、控制器等在非正常情况下进行操作,出现的强烈电弧极易灼伤操作人员或引起火灾。油断路器、电力变压器等设备的绝缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。 为有效的预防电气火灾,应采取以下安全措施:

电气火灾监控系统方案

北恒大厦电气火灾监控系统 实施方案 北京恒兴物业管理集团 2017 年 3 月 北恒大厦电气火灾监控系统方案 一、北恒大厦低压配电系统现状: 1. 北恒大厦配电系统由负一层的配电室两台互为备用的1600KVA 的变压器供电,由10 台低 压配电柜向各用电区域和设备供电。 2. 大厦有南北两个强电竖井分别设有照明母线,有配电室低压配电柜的两个回路供电,竖井每层 内均设有双路供电的事故动力和事故照明配电箱。 3. 屋顶及十一、十二层有风机电源柜、电梯电源柜以及其他动力配电柜。 4. 负一层有生活水泵、消防栓泵、喷淋泵电源及控制柜。 5. 分布在各楼层区域性的照明、动力配电箱柜。 二、北恒大厦电气火灾监控系统介绍: 1. 电气火灾监控系统是服务于常规的低压供电网络的监控系统,是一个连成网的整 体装配,是一个完整的系统,对建筑物的整个低压供电网络的供电异常情况进行 适时的监测、判断,对可能引起火灾的设备发出报警信号,或对故障线路进行切 断,以免发生火灾或扩大事故范围

2. 根据北恒大厦低压配电系统现状,北恒大厦电气火灾监控系统选用立达集团产品与火灾报警及联 动系统兼容。 3. 本系统在消防控制室设电气火灾监控主机,与火灾报警及联动系统显示装置CRT 联网,实现信息 上传,实现图形显示,直观的实时观察各个点的对应状态。 4. 在配电室值班室设置电气火灾区域显示器,实时显示电气火灾监控网络中探测器的工作状态、监 测数据(漏电流、温度、故障等),电气值班人员对整个低压供电网络工做状态及时了解掌控,实时处理线路、设备故障,减少事故发生。 5. 在配电室低压配电柜各个供电回路、屋顶风机电源箱、消防栓泵喷淋泵控制柜、生活泵控制柜、强 电竖井照明配电箱、电梯电源柜及分部在本楼内其他地方的所有配电箱柜内加装温度、电流传感器及探测器;对本楼内所有低压供电设备进行实时监测。 6. 后附北恒大厦电气火灾监控系统示意图 三、设备选型: 1. 电气火灾监控设备主机: 根据北恒大厦低压配电系统实际情况电气火灾监控设备主机选用 LDK800EH-QG-38鰹立柜式主机,提供4路探测回路,10.4寸24位真彩色液晶触摸屏。2. 配电室值班室选用LDQ80-QB型电气火灾区域显示器,和主机通讯采用RS-485通 讯总线,最大检测地址1280 点,采用128*32 中文液晶显示器,检测内容直观, 操作简单、方便。 3. 根据配电室低压柜、风机水泵电梯控制柜、竖井配点电箱等各种用电设备具体情

电气火灾的隐患及早期预防措施

电气火灾的隐患及早期 预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气火灾的隐患及早期预防措施随着改革开放的深入,经济的发展,电能已成为人们生活中必不可少的能源,也成为决定经济发展速度的重要因素之一。电力事业的发展虽然为人类生活提供了方便,但是,如果使用、管理或维护不当,电能也会给人类带来灾难。 电气火灾现状及发展趋势 1985年,我国电气火灾5214起,占火灾总数的14.9%;1990年,我国电气火灾7486起,占火灾总数的23.9%;1995年,我国电气火灾10598起,占火灾总数的28%;2000年,我国电气火灾31933起,占总数的26.1%。十五年来,我国的电气火灾不断增加,其占火灾总数的比率也居高不下。 1993-2000年,全国发生一次死亡30人以上的火灾共18起,其中电气火灾就有6起。 我国电气火灾的形式是严峻的,这固然有经济发展的必然趋势。但与发达国家相比,我国电气火灾发生的比率也比较高。从日本86-90年的统计数字看,电气火灾发生起数只占该国火灾总量的2%-3%,电气火灾造成的损失排位是第89位;美国电气火灾发生比率也并不突出。因此,我们

必须坚持以“预防为主”,在全国范围广泛开展电气消防安全检测工作,消除电气火灾隐患,遏制电气火灾的上升势头。 从电气火灾发生的情况看,有以下几个特点: 每年电气火灾的比例虽然有波动,但都在30%以上,居各类火灾原因之首; (2)电气火灾损失所占比例,比火灾起数所占的比例还要高,总损失中电气火灾损失占主导地位; (3)从电气火灾起源上看,1996-2001年间发生的6041起电气火灾,因配电线路故障造成的电气火灾所占比例最大,共发生2296起,占电气火灾总数的38%;电热器具火灾有1751起,占29%。可见,配电线路和电热器具火灾具有相当大的普遍性; (4)从电气火灾原因上看,电线短路引起火灾占49%,由于电气设备和电线过负荷引起的火灾占11%,接触不良引起的火灾占8%,其他如忘记断电、电热器具接触可燃物等占23%。

变电站电气火灾的预防措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD915 变电站电气火灾的预防措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站电气火灾的预防措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 变电站是电力系统的枢纽,一垦出现火灾,有可能造成整个电网的瓦解,严重危害了供电可靠性,所以做好变电站的防火措旆,是保障电网安全稳定运行至关重要的一项工作。 电气火灾的特点电气一'旦发生火灾,它的特点是燃烧速度快,有时一瞬间就会把一个系统的设备损坏。电气火灾就其燃烧过程而言都是有其预兆的,经常性的电气防火检查,就是为了及时发现电气方面存在的火险隐患。因此,对也电气设备的安全检查足十分重要的,变电站这样电气设备较多、做好日常的巡视检查是十分必要的。 总的讲电气设备老化,超负荷运行、短路、绝缘失灵,支点脱落,接点不实,丝扣脱节、保护网脱落、电气设备内尘污过多,元件损坏。电气设各运行过程中,发生异常的响声、异常的气味,甚至冒烟打火时,这是最危险的火灾预兆,不要以为异常的响声是噪声过大,也不要小看异常的气味、糊味往往是火灾的最初阶段,接着便是冒烟、着火、如果不采取果断措施就会惹来一场灾难。

电气火灾预防措施预防电气火灾措施

电气火灾预防措施预防电气火灾措施 1.编制临时用电施工组织设计时应根据设备用电量正确选择导线截面。 2.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电流允许截流量的 2.5倍,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3.配电室的耐火等级要达到三级防火标准,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严格执行电 气运行检修制度。严禁电动机超负荷运转,电动机周围不得有易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运行。 4.施工现场内严禁使用电炉。使用碘钨灯照明灯具与易燃物距离不得小于500mm,且 不得直接照射易燃物。普通灯具与易燃物距离不得小于300mm,室内照明不得使用超过 100W的白帜灯。 5.使用电焊、对焊、电渣焊时要执行用火证制度,并有专人监护,施焊周围不能存在 易燃物体,并备齐防火器具。室内施焊要有良好的通风。 6.施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地, 以免雷电和静电火花引起火灾。 7.存放易燃气体,易燃物的仓库的照明一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接应满足有关规定要求。 8.配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清扫要求操作人 员和工地电工每天清扫一次。 9.施工现场应建立防火检查制度,成立防火领导组,建立防火队伍。 10.引起电气火灾的原因: ①电气线路过负荷引起火灾:线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了 导线的安全截流量,这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。 ②线路短路引起火灾:因导线安全间距不够、绝缘等级不够、年久老化、破损等或人 为操作不慎等原因造成线路短路,加大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温 度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。 ③接触电阻过大引起火灾:导线接头联接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等,造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻,电流过电 阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

电气火灾特点及预防措施示范文本

电气火灾特点及预防措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾特点及预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、电气火灾的季节性特点及其预防 电气火灾大多发生在冬季。因为:冬季多风,而且风 力较大,某些安装松弛、弛度较大的架空导线,在大风的 影响下容易产生舞动,使导线之间摩擦相蹭放电起火。糟 朽的电杆和横担,容易受风的影响发生倒杆、断线事故。 如果附近有可燃棚舍或堆垛及可燃材料,常常会导致火灾 的发生。 冬季天寒,有的人用电炉子或大灯泡取暖,如果处理 不当,电热元件靠近了易燃品,就会发生火灾。因此,使 用者在任何情况下都应慎用电气加热取暖并采取相应的防 火措施。 冬季昼短夜长,照明时间延长,相对的说,照明用电

量就增大了。预防电气火灾安全技术措施与应急措施

编号:SM-ZD-86427 预防电气火灾安全技术措 施与应急措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

预防电气火灾安全技术措施与应急 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、为了防止电气设备、电缆火灾和因机电设备原因引起的其他火灾事故,特制定以下措施: 1、经由地面架空线引入井下的供电线路,必须在入井处装设避雷装置。 2、由地面直接入井的轨道,露天架空引入的管路,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处良好的集中接地。 3、通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 4、井下机电设备硐室的设置和支护必须符合《煤矿安全规程》的规定。 5、井下使用的橡套电缆应选用不延燃护套的橡套电缆,按《煤矿安全规程》的规定,作好电缆的连接、悬挂,避免压埋在煤堆中或成堆存放运行中的电缆。 6、坚持使用好过负荷、短路、漏电保护装置,并加强日

夏季电气火灾预防措施

消防西游记之厨房着火 1、如果是商用厨房,那么要加大对厨房员工的消防安全教育,定期或不定期地对其进行消防安全知识培训;建立健全相应的消防安全管理制度,并抓好各项制度的落实。如果是居民厨房,那么要加强消防常识学习,掌握家庭厨房防火和灭火及逃生的方法。 2、厨房用火时,人员要坚守岗位,监督好用火情况。根据火因调查资料介绍,大部分厨房火灾都是在使用明火后人离开所致,所以在厨房操作过程中必须做到人离火熄、电断、气关。 3、使用合格的电线电器及厨具。电器厨具要按说明书操作使用,不得超负荷使用电器,这样必然会减少厨房电器火灾。并且经常检查线路是否完好无损,如发现老化或破旧要及时更换,防止因电线电器陈旧老化发生短路而发生火灾。 4、正确使用液化气。由于液化气的特殊性,使用时必须严格按照正确程序操作,切忌漏气时操作,切忌加热罐体、倒卧罐体操作。 5、如果发现燃气燃油管道或煤气罐输气管道泄漏,首先及时用湿的布料盖住阀门进行关闭,并且迅速打开门窗通风,千万不要使用明火和启动电源开关,防止爆炸。

6、如果在油炸食品的时候,要控制锅里的油量,并注意防止水滴和杂物掉入油锅,防止食油溢出着火。与此同时,油锅加热时应采用温火,严防火势过猛、油温过高造成油锅起火。 7、商用的厨房内应配备一定数量的ABC干粉灭火器和石棉毯,用来扑灭厨房火灾。另外,消防器材应放置在明显部位,以备急时所需。居民的厨房如有条件的也可以配备如些灭火器,以能及时有效的把火灾消灭在初期阶段。 8、定期对厨房内的燃气燃油管道、法兰接头、阀门进行检查,防止泄漏。

安全使用电熨斗 电熨斗是居家生活中经常使用的电器,带来方便的同时,在使用中也要注意安全,下面就介绍一下如何正确使用电熨斗。 1、使用电熨斗时不要离开。在熨烫衣物的间歇,要把电熨斗竖立放置或放置在专用的电熨斗架上,切不可直接放在正在熨烫的衣物上,也不要把电熨斗放在可燃的木头等物体上。 2、使用完毕,要等电熨斗完全冷却后再收存起来。大量使用电熨斗的行业,如服装行业等,应有专人统一管理,下班后应先切断电源,等待完全冷却后再收存在不然材料制成的专用工具箱内。 3、使用普通型电熨斗时切勿长时间通电,以防电熨斗过热,烫坏衣物、引起燃烧。不同织物有不同的熨烫温度,而且差别甚大,因而熨烫各类织物时宜选用调温型电熨斗。如调温型电熨斗的恒温器失灵后要及时维修,否则温度无法控制,容易引起火灾。 4、不要使电熨斗的电源插口受潮,并保证插头与插座接触良好。电熨斗供电线路导线的截面不能太小,不要与其他耗

预防电气火灾的措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 预防电气火灾的措施(标准版)

预防电气火灾的措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。 (1)施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 (2)导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 (3)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 (4)配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检

电气火灾综合治理方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT427 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气火灾综合治理方案通用范本

电气火灾综合治理方案通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为减少和遏制电气火灾高发势头,确保人民群众生命财产安全,按照《松原市电气火灾综合治理工作实施方案的通知》(松安卫[2017]7号)的文件精神,进一步做好我中心的安全生产工作,经研究决定,从即日起在全中心范围开展电气火灾隐患综合治理工作,结合我单位实际,特制定实施方案如下: 一、工作目标 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,全面排查整治电器产品生产质量、电器产品及其线路使用管理等方面存在的隐患和问题,严厉打击违法生产、销售假冒伪

电气火灾的主要原因及预防措施实用版

YF-ED-J4800 可按资料类型定义编号 电气火灾的主要原因及预防措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气火灾的主要原因及预防措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 火灾给国家、社会和人民群众带来很大的 损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过 统计,由于电气原因引发的火灾,占全部火灾 的40%左右,并有上升的趋势,故电气火灾不容 忽视。 造成电气火灾的原因主要有以下几点: 1.电气线路使用年限长久、绝缘老化、铜 铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏 电打火,导致线路过热,烧坏绝缘,引起火 灾。

 5.电热器具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装入可燃的包裹里,

电气引起火灾原因预防对策

电气引起火灾的原因及预防对策 摘要:本文从四个方面剖析了电气引起火灾的常见原因:接地故障引起火灾、配电线路不当引起火灾、室内装修不当引起火灾、伪劣电器产品引起的火灾;并从四个方面阐述了预防电气火灾的措施:防止接地故障发生、加强消防监管、加强电气产品监管、加强宣传教育。通过论述总结了我国电气火灾的规律和特点,提醒有关部门和单位加强防范,从而减少电气火灾的发生。 关键词:电气火灾原因对策 abstract: this article from four aspects of the electrical fire caused by common cause: fire caused by earth fault of distribution lines fire, caused by improper, interior decoration, counterfeit electrical products caused by improper fire caused the fire; and from the four aspects of the electric fire prevention measures: preventing ground fault occurs, strengthening supervision, fire strengthen the supervision of electrical products, to strengthen publicity and education.the paper summarized our country electrical fire laws and characteristics, to remind the relevant departments and units to strengthen prevention, thereby reducing the occurrence of electrical fire. key words: electrical fire causes countermeasures 中图分类号: s219.033文献标识码:a文章编号:

电气火灾的成因及预防措施分析示范文本

电气火灾的成因及预防措施分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾的成因及预防措施分析示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 当今世界,电能已经成为社会生产和人们生活必不可 少的主要能源。随着我国经济的腾飞,电气化时代已悄然 而至。然而,电力一方面造福了人类,一方面又会对人员 及设备构成威胁。由于电气安全管理体系和法规建设不健 全、电气操作和使用不当等诸多方面的原因,自二十世纪 八十年代以来,我国电气火灾隐患及其发生率一直居高不 下,每年约占火灾总起数的26%,年均损失约占总损失的 36%,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国民经 济和人民生活造成巨大的损失。对于担任着灭火任务的消 防部队而言,电气火灾给消防部队带来了新的挑战,很多 参战官兵因为缺乏电气方面的知识,在战斗中受伤甚至牺

牲。本文针对一些电气火灾的成因进行了分析,提出了预防措施,以望减少电气火灾所造成的损失。据统计,我国电气火灾年均起数约占火灾年均总起数的26%,年均损失约占总损失的36%.而据发达国家资料介绍,英国每年电气火灾的起数占火灾总数的17%以下,美国和日本更是低于10%.由此可见,电气火灾发生比率并不是与发达程度呈正比率。因此,随着我国经济的发展,不断研究我国电气火灾发展的规律,建立健全各种法规制度,采取各种综合防治对策,对抑制电气火灾是十分必要的。 一、电气火灾的概念及其发展的特点 1、电气火灾的概念 电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起

预防电气火灾最重要的基本措施

预防电气火灾最重要的基本措施 预防电气火灾的方法 一、短路起火 当两导线短路时,电流增大,导线绝缘层被破坏,线芯温度迅速上升,绝缘自燃引起火灾。比如,电气验收规范中规定,导线在配管中所占面积不能超过配管截面积的40%,这主要是为了留有一定空间,保证空气流通,以利导线散热,并预防随着时间推移,导线绝缘层老化,两导线相碰造成短路。我们在监督工程的过程中,经常发现施工单位不能严格按规程施工,如配管超载的问题,有的在直径10毫米的配管中穿七八根导线,更有甚者,配管中导线出现接头,这是绝不允许的。 防止短路起火的措施主要有以下几点: 1、避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中损坏绝缘层。 2、保持绝缘水平。导线要避免过载、过电压、高温腐蚀以及被泡在水里等。随着物质生活水平的提高,家用电器的不断增多,线路负载也越来越大,用户在未经设计部门许

可的情况下,不应随意增大线路负载,特别是一些老建筑物,导线截面积都较小,如果一定要增加负载的话,也一定要另外敷设电源;对于新的建筑物,建议设计部门根据线路负载不断增大的趋势,在导线截面积的选择上留有一定余地,以保证线路绝缘的正常水平。 3、在敷设导线时,应采用阻燃配管,防火电缆、防火线槽等。 4、若已经发生短路,则应迅速切断电路,限制火势沿线路蔓延,防止线路互串。应注意在未切断电源时,不能泼水以免造成一些不应有的损失及人员伤亡等。 二、接地故障电压起火 这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。我们要求进户线在进入配电箱时,箱体须作可靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且若是多股导线须加线鼻子,原因就在于此。 预防接地故障火灾,首先应在电气线路和设备的选用和安装上尽量防止绝缘损坏,以免接地故障的发生。对此,除了采取预防短路火灾的措施外,还应采取如下措施: 1、在建筑物的电源总进线处,装设漏电保护器,应注意用于防火的漏电保护必须装在电源总进线处以对整个建筑物起防火作用;