文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 20kV及以下配电网2-6册资料

20kV及以下配电网2-6册资料

20kV及以下配电网2-6册资料
20kV及以下配电网2-6册资料

20kV及以下配电网工程预算定额

第二册电气设备安装工程 (2)

第三册架空线路工程……14页

第四册电缆工程……27页

第五册调试工程……34页

第六册通信及自动化工程……38页

瓜瓜制作(QQ87241983)

1

20kV及以下配电网工程预算定额(第二册电气设备安装工程)

10KV配电室施工方案

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 【参建单位】 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备

10千伏及以下配电工程监理标准化管理手册

10千伏及以下配电工程监理标准化管理手册 辽宁省电力有限公司 二○一七年三月

目录 第一章总则 一、编制目的‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 二、编制依据‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 三、适用范围‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 第二章监理组织机构及资源配置 一、管理组织关系‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 二、监理项目部管理职责‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 三、监理项目部设置原则及人员配置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 四、基本设施配置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 第三章监理工作内容及方法 一、监理工作内容清单‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 二、监理工作方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 第四章施工文件和监理文件 一、施工文件编写与报审‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 二、监理文件编写与报审‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 第五章监理项目部标准化工作模板 一、编制与使用说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 二、监理标准文件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 三、监理工作表式模板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 四、监理工作文本模板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21 附件 附件一施工单位表式模板目录‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50 附件二施工单位表式模板‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51 附件三10千伏及以下农网工程参建单位责任清单及工作清单参考‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73

20kV及以下变电所设计规范(全)

《20kV 及以下变电所设计规范》 1 总则 1.0.1 为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。 1.0.3 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案,并应考虑发展的可能性。 1.0.4 20kV及以下变电所设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 所址选择 2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定: 1 宜接近负荷中心; 2 宜接近电源侧; 3 应方便进出线; 4 应方便设备运输; 5 不应设在有剧烈振动或高温的场所; 6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施; 7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理; 8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定; 9 不应设在地势低洼和可能积水的场所; 10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。 2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时,应符合下列规定: 1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。 2 应设置设备运输通道。 3 应根据工作环境要求加设机械通风、去温设备或空气调节设备。 2.0.5 高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所,但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施。 2.0.6 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 1 有腐蚀性气体的场所; 2 挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 3 附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 4 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导屯尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。 3 电气部分 3.1 一般规定 3.1.1 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。 3.1.2 配电装置各回路的相序排列宜一致。 3.1.3 在海拔超过l000m的地区,配电装置的电器和绝缘产品应符合现行国标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635 的有关规定。当高压电器用于海拔超过l000m的地区时,导体载流量可不计海拔高度的影响。 3.1.4 电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 和《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895 系列标准

电气装置安装工程施工及验收规范 10千伏及以下架空配电线路篇

电气装置安装工程施工及验收规范 第十二篇电气装置安装工程10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检验

第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀; 四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(1)

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 关于施行20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知 电定总造[2009]23号 各有关单位: 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》及《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称“本标准”)已经由国家能源局以《国家能源局关于颁布20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知》 (国能电力[2009]123号文)颁布施行。为做好本标准的推广应用工作,经请示国家能源局同意,现将有关问 题明确如下: 1.本标准是编制和审核20kV及以下配电网工程可行性研究投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程 量清单报价和工程结(决)算的基础依据。 2.本标准自2009年5月1日起施行。本标准施行之日前已经核准或审定投资的工程仍按原核准或审定投 资执行。 3.与本标准配套施行的《20kV及以下配电网工程设备材料信息价格》由电力工程造价与定额管理总站定 期在中国电力工程造价信息网(域名www.cecm.net.cn)上公布。 4.自本标准施行之日起,原国家电力公司颁发的《城乡电网建设与改造工程概(预)算编制若干问题的规定》(国电总[1999]549号)等有关配电网工程概(预)算管理规定同时废止。 5.本标准由中国电力出版社出版发行,宣贯工作由电力工程造价与定额管理总站统一组织和安排。 6.各单位应严格执行本标准的规定,适时调整或修订企业内部相关管理规定。 7.各单位在执行过程中遇有问题,请及时与电力工程造价与定额管理总站联系。 附件:1.~20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(另发) 2.(20kY及以下配电网工程预算定额》(另发) 电力工程造价与定额管理总站(印) 二00九年四月二十八日 前言 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》是20kV及以下配电网工程建设预算费用计算系列标 准之一。 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(以下简称本标准)是根据国家能源局的计划安排,遵照《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部107号令)、《建筑安装工程费用项目组成》(建设部、财政部建标[2003]206号文)的有关规定,以合理确定工程造价,提高投资 效益,维护工程建设各方的合法权益,促进20kV及以下配电网建设事业健康发展为目的,按照“国家宏 观调控,市场竞争形成价格”的原则,并结合20kV及以下配电网工程建设特点制定的。 本标准在制定中充分考虑了2006年版《电网工程建设预算编制与计算标准》的有关规定和编制经验,保 持了电力工程建设预算管理体系的一致性和延续性;同时,在内容上也充分考虑了当前电力建设管理体制 下,20kV及以下配电网参建各方在工程建设过程中所承担的职责、任务,以及各地区20kV及以下配电网建设与改造管理模式的不同特点。 本标准经过广泛征求各方的意见和建议,对各项内容进行了认真调研和反复推敲、测算,并且按照国家和 电力行业规定的标准格式,在内容编排上进行了统一规范,充分体现了电力工程建设预算编制体系的适用 性、时效性和公平公正性。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由国家能源局统一管理。 本标准由电力工程造价与定额管理总站负责修订和解释。 本标准起草单位:中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心。 本标准参加起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。 本标准主要起草人:沈维春、张天文、周霞、张莲瑛、许子智、张少雄、叶锦树。

20KV以下配电网工程预算定额说明

总说明 一、《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称定额)共分六册,包括: 第一册建筑工程 第二册电气设备安装工程 第三册架空线路工程 第四册电缆工程 第五册调试工程 第六册通信及自动化工程 二、定额适用于20kV及以下变电站、开闭站建筑安装工程、架空线路与电缆工程、通信及自动化工程。 三、定额就是编制可靠性研究估算、初步设计概算、施工图预算得依据,就是编审标底与投标报价得参考依据,同时可以作为拨付工程价款、进行竣工结算得参考依据。 四、定额按10kV电压等级设置子目,20kV电压等级配电网工程套用10kV电压等级子目、 五、定额就是按现阶段国内大多数施工企业采用得施工方法,机械化程度与合理得劳动组织进行制订得、除各章节另有具体说明外,均不因上述因素得差异而对定额进行调整或换算。 六、定额按下列正常得施工条件进行编制: 1。设备、材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准与设计要求,附有合格证书与试验记录、2。正常得气候、地理条件与施工环境、 七、关于人工: 1。定额得人工分为普通工与技术工。 2。定额工日按八小时工作制计算。 3。工日单价为配电网工程基准工日单价,普通工为34。0元/工日,建筑专业技术工为48.0元/工日,安装专业技术工为53.0元/工日。 八、关于材料: 1。定额中计价材料包括直接消耗在安装工作内容中得使用量与规定得损耗量,其中摊销性材料按摊消量计入定额、 2。定额中计价材料单价按照北京地区2008年四季度材料预算价格平均综合取定。 3。定额中未计价材料见各册有关说明,其价格按市场信息价格计列、 九、关于施工机械: 1。定额中施工机械台班均就是按正常合理得机械配备与大多数施工企业得机械化程度综合取定,如实际与定额不一致时,除各册章节另有说明外,均不作调整。 2、施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》2008年第四季度价格。 十、定额对部分材料及施工机械名称、规格作了简化或合并,以“综合”表示。对费用比重较小得消耗性材料与施工机械,未列消耗量,以%或元表示,均已计入材料费与机械费、 十一、定额中凡采用“××以内”或“××以下”字样者均包括“××”本身,凡采用“××以外”或“××以上”字样者均不包括“××”本身。 十二、本说明内未尽说明得,以各册说明为准。 第一册建筑工程 总说明 一、本册为《20kV及以下配电网工程预算定额第一册建筑工程》(简称本定额),共分10章,包括:土石方工程及地基处理工程,砌筑工程,现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程,构件制作安装及运输工程,门窗工程,楼、地面及 屋面工程,装饰工程,站区道路及地坪工程,脚手架工程,室内给排水、照明、采暖、通风工程、 二、本定额就是根据国家与国家有关部门发布得设计标准、技术规程。规范、质量评定标准与安全技术操作规程,按正常得施工条件及合理得施工组织设计进行编制得: 1.GB 50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准、 2.GB/T6583-1994 质量管理与质量保证系列标准。 3、建质(1994)102号火电土建、变电站工程质量监督检查典型大纲、 4。DL/T5210、1-2005电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程。 5。DL5009。3-1997 电力建设安全工作规程(变电站部分)。 6。GB 50009—2006建筑结构负荷规范(局部修订)、 7。SDJ69-1987电力建筑施工及验收技术规范(建筑工程篇)、 8、电力建设工程预算定额第一册建筑工程(2006版)。 9.电力建设工程工期定额(2006年版)。 10。GB50034-2004建筑照明设计标准。 11、GB/T 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范。 12。GB50254-1996电气装置工程低压电器施工及验收规范。 13。GB 50034—2004 建筑电气工程施工质量验收规范。 三、人工、材料、机械:

配电室

10、6 kV配电所及10、6/0.4kV变电所设计,是工程建设中非常普通又非常重要的一项工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。要做好变配电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。为了做好变配电所的设计,现将本人在审查我院变配电所设计图纸时发现各种问题中的一部分整理出来,进行简要的分析,与大家相互交流,以便共同提高。 1.变电所和配电所的名称工程设计在使用名词术语时要力求准确,不能随意。在具体项目的设计文件中不宜笼统使用“变配电所”这一名称。“变配电所”是变电所和配电所的统称,仅用于泛指。具体谈到某种类别或某一个体时,应分别称为“变电所”或“配电所”。在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中,“变电所”的解释是“10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”:“配电所”的解释是“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。在变电装置与配电装置均有时,以升降压为主要功能包括附有高、中压配电装置者,称为“变电所”“以中压配电为主要功能 包括附有3~10/0.4kV变压器者,称为”配电所“。一项工程具有多个变电所时,应以所在建筑物的名称或用流水号对各变电所分别命名。 2.带电导体系统的型式和系统接地的型式根据国际电工委员会IEC-TC64第312条,配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式,如三相四线制,和系统接地的型式如TN-C-S系统。在正式文件中不得把三相四线制的TN-S系统称为“三相五线制”。在GB50054-95《低压配电设计规范》第37页“名词解释”中已明确指出,“三相四线制是带电导体配电系统的型式之一,三相指L1、L2、L3三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线,不包括不通过正常工作电流的PE线”。它并进一步阐明“TN-C、TN-C -S、TN-S、TT等接地型式的配电系统均属三相四线制”。在我国低压配电电压应采用220V/380V.带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。在设计文件中,对TN-S与TN-C-S接地型式的划定有时混淆不清。系统的接地型式一般是就一个变电所或一台变压器的供电范围而言。中性线N线和保护线PE线仅在局部范围内,如一栋楼或一层楼分开时,应称TN-C-S系统。TN系统中某一剩余电流保护器负荷侧电气装置的外露导电体单独接地时,可称为局部TT系统。 3.分级分类术语和标准计量单位设计文件中的各种分级、分类等名词术语,应与国家标准、行业标准统一,不得混淆。如经常使用的术语:电力负荷应称为一、二、三级负荷,这里用“级”不用“类”;防雷建筑称为一、二、三类防雷建筑物,这里用“类”不用“级” 新的防雷规范不再分工业、民用,屋面避雷网的网格大小也应以新规范为准 ;爆炸性气体环境危险区域分为0、1、2区,爆炸性粉尘环境危险区域分为10、11区,火灾危险区域分为21、22、23区,这里均用“区”不用“级”或“类”;而火药、炸药、弹药及火工品危险场所电气分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险场所,这里用“类”不用“区”。其他的名词术语也应正确使用,如在正式文件中应使用“断路器”、“变电所”,而不宜使用“自动开关”、“变电站”等等,不一一列举。计量单位的标准符号要正确,字母的大小写不能随意。如A、V、W、kV、kW、kV A、kvar、lx、km等应一律使用法定计量单位,特别要注意单位符号字母的大小写要正确,凡由人名转化来的单位符号 如A、V、W、N、Pa 和兆以上的词头符号 如M、G 均应大写;除此之外,则一律小写,如kV、MW、kvar、km等。有关计量单位的资料,可参阅“工业与民用配电设计手册”第十六章第773~783页。 4.对土建的要求在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中明确规定了变电所所址选择和对建筑等有关专业的要求,在执行中我们还存在不少具体问题,现仅列举以下几例略加分析,今后设计时应予以重视。 1) 防火挑檐:车间附设变电所选用油浸电力变压器时,有的未在变压器室大门的上

10千伏配电室规范

10千伏配电室规范 1. 在感性负载上并联电容器设备可以进步功率因数 2. 高压供电的用电单位功率因数应为0.9以上;低压供电的用电单位功率因数应为0.85以上 3.根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响 程度分级为一、二、三级 4.县级医院手术室电力负荷为一级特大型火车站旅客站房电力负荷为一级民用机场候机厅电力负荷为一级省级体育馆的比赛厅为电力一级负荷 5. 县级医院客梯电力负荷为二级大型百货商场电力负荷为二级 6. 建筑供电一级负荷中的特别重要负荷供电要求为两个独立电源之外增设应急电源 7. 一般乘客电梯为二级,重要的为一级一般载货电梯、医用电梯、自动扶梯为三级,重要的为二级 8. 快速自动启动的柴油发电机组仅适用于答应中断供电时间为15秒 以上的供电 9.用电单位用电设备容量大于250kW或需用变压器容量大于 160kV A时,应采用高压方式供电 10.民用建筑的供电线路,当电流负荷超过30A时,应采用380/220V 三相四线制供电 11. 民用建筑的高压方式供电,一般采用的电压是10kV

12. 居住区的高压配电,一般按每占地2公里2或总建筑面积M2设 置一个10kV的配电所通过配电所,以达到低压送电半径在 250M左右 13. 地下室只有一层时,变电所答应放在地下试冬应采取防水措施 14. 变电所不应设在水池的正下方,应接近负荷中心,并宜采用自然 透风 15.可燃油油浸电力变压器室的耐火等级为一级无特殊防火要求的 多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配变电所,答应在首层靠外墙部位、地下室安装 16.装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应向低压方向开启或 双向开启 17. 配变电所的电缆沟和电缆试冬均应采取防水、排水措施 18. 高压配电装置距室内房顶的间隔一般不小于0.8M高压配电装置 宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于 1.8M 19.高压配电装置与值班室应直通或经走廊相通高压配电装置室的 耐火等级,不应低于二级 20.配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度和 高度加0.3M确定 21.变压器室门均应为防火门变压器室采用自然透风时,夏季的排风 温度不宜高于45℃

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范

10千伏及以下架空配电线路施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于35千伏及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。配电线路的工程应按已批准的设计进行施工。 35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。 有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。 第1.0.3条架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的设备、器材及材料应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证明。设备应有铭牌。 当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 第1.0.5条采用新工艺、新技术,应制订不低于规范水平的质量标准或工艺要求。 第1.0.6条架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章原材料及器材检查 第2.0.1条架空电力线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 一、超过规定保管期限; 二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。 第2.0.2条架空电力线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应符合下列规定: 一、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象; 三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,无锈蚀;

四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线湍部应有密封措施。 第2.0.3条为特殊目的使用的线材,除满足第2.0.2条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第2.0.4条由用黑色金属制造的和紧固件,除地脚螺栓外应采用热浸镀锌制品。 第2.0.5条各种联结螺栓应有防松装置,防松装置弹力应适宜、厚度符合规定。 第2.0.6条金属附件及镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。 螺杆与螺母应配合良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径130mm公差》的粗牙三级标准。 第2.0.7条金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 二、线夹船体压板灵活,与导线接触面符合要求; 三、镀锌良好,无锌皮剥落,锈蚀现象。 第2.0.8条绝缘子在安装前应进行外观检查、且应满足下列要求: 一、瓷件与铁件组合无歪斜曹,且结合紧密,铁件镀锌良好; 二、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 三、弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。 第2.0.9条环形钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、放置地平面检查时,应无纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1毫米; 三、杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 第2.0.10条预应力钢筋混凝土电杆制造质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》的规定。安装前应进行外观检查,且应满足下列要求: 一、表面光洁平整,壁厚均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 二、应无纵,横向裂缝;

中国南方电网有限责任公司10(20)kV及以下配电网项目可行性研究内容深度规定

Q/CSG 115004-2011 中国南方电网有限责任公司 10(20)kV 及以下配电网项目 可行性研究内容深度规定 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 115004-2011 ICS 备案号: P 2011 – 4 - 20 发布 2011 – 4 - 20 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 前言 (2) 引言 (3) 1 适用范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 编制的基本要求 (4) 4 内容及深度要求 (5) 5 附表及附图 (8) 5.1附表 (8) 5.2附图 (8) 附录A(规范性附录) XX地市(州)供电局10KV及以下配电网项目汇总 (9) 附录B(规范性附录) 10KV及以下配电网项目可行性研究表 (10) 附录C(规范性附录) XX批次配电网项目实施前后指标对比表 (11)

前言 根据中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)一体化管理工作推进的要求,公司组织五省(区)电网公司、有代表性的地市(州)供电局及设计单位规划计划专业技术人员起草本内容深度规定。本规定的编写结合了各省(区)、地市(州)的实际情况,经过征求意见和三次会议集中讨论而形成。 本规定主要起草单位:南方电网公司计划发展部、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、佛山供电局、南宁供电局、昆明供电局、贵阳供电局、凯里供电局、台江供电局、海口供电局、佛山南海电力设计院工程有限公司、佛山电力设计院有限公司。 本规定主要起草人:陈旭、邱朝明、戴志伟、张祖荣、张雪莹、张宁、李云芬、张群安、刘长春、罗竹平、陆冰雁、刘东升、郑星炯、刘先虎、廖小文、施坚、雷霖、陈守吉、吴振东、柯景发、罗崇熙、李成、黄少红、柳春芳、梁辉平。 本规定由中国南方电网公司计划发展部提出、归口并解释。 本规定自2011年4月20日起执行。

10kV开闭所(配电室)巡视标准

10kV开闭所(配电室)巡视标准 一、适应范围 本制度针对10kV开闭所(配电室)设备全面巡视检查工作。 二、巡视前准备阶段 1.人员要求 序号内容标准备注 1 巡视人员精神状态无妨碍工作的病症,着装 应符合要求。 精神状态良好,进入工作现场,穿合格工作服、 工作鞋,戴好安全帽。 2 准备好巡视时所需的工器具。工器具应定期试验合格,外观良好,满足本次巡视要求。 3 巡视前,认真学习作业指导书巡视内容、巡 视路线、确定危险点。 了解工作任务、内容,知道临近带电部位和危险点。 4 具备必要的电气知识,熟悉变电设备。持有本岗位资格证书2.危险点分析及安全措施 序号内容安全控制措施备注 1 误碰、误动、误登运行设备巡视检查时应和带电设备保持足够的安全距离(10kV-0.7m)

2 擅自打开设备网门,擅自移动临时安全围 栏,擅自跨越设备固定围栏。 巡视检查时,不得进行其他工作(严禁进行电气工作),不 得移开或越过遮栏。 3 发现缺陷及异常单人处理,未及时汇报。巡视设备时,必须两人一起,严禁单人进入运行区域。 发现设备缺陷及异常时,及时汇报,采取相应措施,不得擅自处理。 4 擅自改变检修设备状态,变更工作地点安全 措施。 巡视设备禁止变更检修现场安全措施,禁止改变检修设备 状态。 5 高压设备发生接地时,保持距离不够,造成 人员伤害。 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外 不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴, 接触设备的外壳和构架时,必须戴绝缘手套。 6 夜间巡视,造成人员碰伤、摔伤、踩空。。夜间巡视,应及时开启设备区照明(夜巡应带照明工具) 7 开、关设备门,振动过大,造成设备误动作。开、关设备门应小心谨慎,防止过大振动。 8 随意动用设备闭锁万能钥匙。动用设备闭锁万能钥匙,必须经主管经理批准。并记录在案。 9 在主控室使用移动通讯工具,造成保护误 动。 在主控室禁止使用移动通讯工具,防止造成保护及自动装 置误动。 10 雷雨天气,靠近避雷器和避雷针,造成人员 伤亡。 雷雨天气,接地电阻不合格,需要巡视高压室时,应穿绝 缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 11 进出高压室,未随手关门,造成小动物进入。进出高压室,必须随手将门锁好。 12 未按照巡视线路巡视,造成巡视不到位,漏 巡视。 严格按巡视路线巡视,巡视到位,不漏项。 13 使用不合格的安全工器具。巡视前,检查安全器具,定期试验。 14 生产现场安全措施不规范,如警告表示不齐 全、孔洞封锁不良、带电设备隔离不符合要 警告表示牌明显、齐全,带电设备隔离符合安规规定。

10kv变配电室受送电方案

10KV高配室受送电方案 审批: 审核: 编制: 日期: 一、工程简介 石家庄塔谈国际商贸城东区变电所工程由六个10KV高压配电室组成,分别为东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所。本工程由河北建筑设计研究院有限公司设计。 本工程得六个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#与2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由东区开闭所引入,中心变电所Ⅰ段与Ⅱ段高压进线柜每路为3×300得高压电缆2根并联,1-4#分变配电所高压进线柜每路为中心变电所出线柜3×120高压电缆1根连接。每个分变配电所内有1600KVA所用变压器三台,提供高压配电室内得照明、直流屏充电与高压柜内交流用电。每个高压配电室得I、II段两路低压柜经过母联用低压母线桥连接。正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。 本次送电方案,根据10月28日接点计划,本次送中心变电所、1-4#分变配电所电。送电顺序为10月28日9时:中心变电所送电;10月28日10时:1#分变配电所送电;10月28日11时:2#分变配电所送电;10月28日12时:3#分变配电所送电;10月28日13时:4#分变配电所送电。然后再根据各个低配室得情况送至各低配室得变压器。六个高压配电室得高压供电系统图及平面图见附图所示。 二、方案得编写依据 本方案得编写就是以设计提供得施工图纸与国家得有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写得。 1、河北建筑设计研究院有限公司设计得东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所施工图纸与系统图。

2、有关规程及交接验收规范: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-91 3、东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所电气设备制造图纸。 4、设备厂家所附带得技术文件资料。 5、有关得电气试验,运行安全操作规程。 三、送电前得准备工作 1、电气试验 (1)主要试验设备名称 2500V-5000V高压绝缘电阻测试仪,交流耐压试验设备,直流高压试验器,继电器综合测试仪,放电棒,标准电压表,使用经过试验合格得高压绝缘鞋,高压绝缘手套,防护眼镜。 (2)电气调校试验程序如下

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(doc 37页)

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(doc 37页)

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料

2.1.2 可行性研究投资估算 可行性研究投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段对拟建项目预先测算出的投资额。也指在项目建议书和可行性研究阶段编制、测算和确定投资估算文件的过程。 2.1.3 初步设计概算 初步设计概算是指在初步设计阶段,根据初步设计文件、概(预)算定额和费用计算有关规定,预先测算和确定的工程造价。也指在初步设计阶段编制、测算和确定概算文件的过程。 2.1.4施工图预算 施工图预算是指在施工图设计和工程施工阶段,根据施工图设计文件、预算定额和费用计算有关规定,预先测算和确定的工程造价。也指在施工图设计和工程施工阶段编制、测算和确定施工图预算文件的过程。 2.1.5工程结算 工程结算是指建设项目、单项工程、单位工程或专业工程施工已完工、结束或中止,经发包人或有关机构验收合格且点交后,按照施工发承包合同的约定,由承包人在合同价格基础上编制并提交发包人审核确认后的工程价格。也指编制、测算和确定结算文件的过程。 2.1.6 竣工决算 竣工决算是指建设项目竣工后,由项目法人单位报告建设成果和财务状况的总结性文件。也指编制、测算和确定决算文件的过程。 2.2建筑安装工程费术语 2.2.1建筑安装工程费 建筑安装工程费是指对构成项目的基础设施、工艺系统及附属系统进行施工、安装、调试,使之具备生产功能所支出的费用。 2.2.2建筑工程 建筑工程是指构成建设项目的各类建筑物、构筑物等设施工程。 2.2.3安装工程 安装工程是指构成生产工艺系统的各类设备、管道、线缆及其辅助装置的组合、装配和调试工程。 2.2。4直接费 直接费是指建筑安装产品生产过程中直接消耗在特定产品对象上的费用。2.2.5直接工程费 直接工程费是指按照正常的施工条件在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费和施工机械使用费。 2.2.6人工费 人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,内容包括:基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。2.2.6.1基本工资 基本工资是指发放给生产人员的基本工资,包括生产技术人员的岗职工资、工龄工资或工龄补贴、岗位津贴等。 2.2.6.2工资性补贴 工资性补贴是指按规定标准发放的伙食补贴,物价补贴,煤、燃气补贴,交通补贴,流动施工津贴等。

10KV及以下架空配电线路工程施工及

10KV及以下架空配电线路工程施工及 验收规范 10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装臵,采用的防松装臵应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 12、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。

20kV及以下配电网工程预算定额知识培训

20kV及以下配电网工程预算定额知识培训 ?1、软件已经设置好材料施工损耗率; ?2、导线施工损耗率不包括线路驰度及跳线等,也不包括与电器连接应预留得长度; ?3、电力电缆与控制电缆损耗率不包括备用预留得长度,以及因敷设有弯曲或有弧度而增加得长度。输电用电力电缆不计算施工损耗。 ?4、城市市区参考丘陵地形计算(原为1、2)。 ?5、工程量精确度:m3、m2、m以下取两位小数,t取三位,台(套或件等)取整,两位或三位后四舍五入。 一、定义 就是指未计价材料自材料仓库运至沿线各杆、塔位得装卸、运输及空载回程等全部工作,平均运距以“km”为单位。 二、工地运输内容人力运输,汽车运输,船舶运输 ?1、人力运输有3档,单位为t·km ?1、1 平均运距500m以内 ?1、2 平均运距1000m以内 ?1、3 平均运距1000m以上 ?2、关于施工运输用临时道路得修筑、拓宽或修整加固工程量所发生得费用,应在设计时充分考虑,在其它费用中单列,施工时应办理现场签证; 第二章土石方工程 一、工作内容: 线路复测及分坑;电杆坑、拉线坑、自立式铁塔坑得挖方(或爆破)及回填;接地槽得挖方及回填;排水沟开挖;尖峰及施工基面挖方。 二、计算规则 1、施工操作裕度按基础底宽(不包括垫层)每边增加量为: (1)普通土、坚土坑、水坑、松砂石坑为0、2m; (2)泥水坑、流砂坑、干砂坑为0、3m; (3)岩石坑有模板为0、2m,无模板为0、1m。 2、关于边坡系数 人工沟槽及基坑如果土层深度较深,土质较差,为了防止坍塌与保证安全,需要将沟槽或基坑边壁修成一定得倾斜坡度,称为放坡。沟槽边坡坡度以挖沟槽或基坑得深度“H”与边坡底宽“B”之比表示,即:土方边坡坡度=H/B=1/(B/H)=1:k 式中:k=B/H称为边坡系数 3、各类土、石质得边坡系数见下表

10KV高压配电室操作规程

10KV高壓配電室操作規程 1、10KV高壓室值班人員應熟悉《電業工作安全規程》(發電廠和變電所部分)有關規定和高壓室の設備情況及運行方式。 2、在操作10KV高壓設備時,必須由兩人執行,一人監護,一人操作。其中一人對設備較為熟悉者作監護人。 3、操作中發生疑問時,應立即停止操作並向電氣主管負責人報告,弄清問 題後,再進行操作。不准擅自更改操作程序,不准隨意解除閉鎖裝置。4、停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)——拉出開關小車の順序依次操作,送電合閘操作應按與上述相反の順序進行。嚴防帶負荷拉合開關小車。 5、將檢修設備停電,必須把各方面の電源完全斷開(任何運用中の星形接線 設備の中性點,必須視為帶電設備)。禁止在只經斷路器(開關)斷開電源の設備上工作。必須拉開隔離開關(刀閘),使各方面至少有一個明顯の斷開點。與停電設備有關の變壓器和電壓互感器,必須從高、低壓兩側斷開,防止向停電檢修設備反送電。 6、斷開斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)の操作能源。隔離開關(刀閘)操作把手必須鎖住。 7、驗電時,必須用電壓等級合適而且合格の驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分別驗電。驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好。 8、高壓驗電必須戴絕緣手套。驗電時應使用相應電壓等級の專用驗電器。 9、本高壓室1#高壓櫃為主供電源(由新城變1013電力局專線出線);10# 高壓櫃為第一備用電源進線櫃(由新城變1027公用線出線);11#高壓櫃為第二備用電源進線櫃(由中心變1024公用線出線)。

10、正常情況下,由1#高壓櫃做為主供電源進線櫃(從新城變1013電力局 專線出線)供電。 11、當主供電源故障時,跳開1#高壓開關,檢查1#高壓開關確在斷開位置, 再將1#高壓櫃の開關小車拉至分斷位置。 12、檢查10#高壓櫃高壓開關確在斷開位置,將第一備用電源(由新城變1027 公用線出線)進線櫃10#高壓櫃開關小車推至合閘位置,合上10#高壓櫃高壓開關。 13、當投入第二備用電源(由中心變1024公用線出線)時,其操作程序與 11、12條相同。

相关文档