一、工程简介

荆山高架桥起始桩号LK4+788、695;终点桩号LK5+152、751,全长367米。双幅分离式设计,单幅上部结构为三联4×30m预应力混凝土连续箱梁,主梁为单箱三室,单幅桥面全宽14.05米,每四跨一联,共6联。分别于两桥台及4#、8#墩处设置XFⅡ-160A2F型伸缩缝。

二、施工工艺概述

该桥0~8跨所处地形较为平整,9~12跨地形起伏较大。在平整、压实后的原地表上,用50cm厚的洞碴压密实,最后用石粉找平、压实。处理完毕后直接布腕扣式落地满堂红脚手支架。支架顶托上设纵横向楞木,其上铺设15mm厚竹胶合板。支架经预压、观测、调整标高后,安装钢筋、预应力筋等。砼以购置商品砼泵送方式浇注,待混凝土强度达到设计强度100%后,施加预应力,分段张拉,逐渐形成连续体系。

三、施工步骤

一)、支架搭设

1、支架选材及设计

2、搭设步骤及方法

3、支架纵横向稳定措施

4、支架检算

二)、地基处理

1、施工原则

2、地基处理结构层次图

3、机械机具配置表

4、施工步骤及方法

三)、箱梁模板制作及安装

四)、预压

五)、支座安装

六)、普通钢筋及预应力筋制作安装七)、混凝土浇注

八)、张拉、孔道压浆

九)、落架

一)、支架搭设

1、支架选材及设计

1)、支架采用腕扣式脚手架,按满堂红形式布设。

2)、组拼支架的布置形式根据现浇空心板箱梁截面大小通过荷载计算确定,并验算支架变形,确保组拼后的支架的强度、刚度、稳定性满足设计要求。根据计算结果排定支架搭设间距和纵横木结构尺寸:

A、纵向间距按0.9米布置。

B、横向间距按0.6米布置,有箱室部分前后2米范围采用0.6米间距,右侧翼板按1.2米间距排列。

C、纵向楞木尺寸采用0.12×0.15米;横向楞木采用工字型梁(高20cm,上下翼宽8cm,肋宽2.8cm,肋高12cm)。

3)、跨浆水泉西路时,在4~5跨修筑临时过车便道,保证车辆和行人的正常通行。

4)、搭设完第一联的同时,要在第五跨搭设15米的支架,保证箱梁浇筑时支架的稳定和避免弯曲变形过大。

2、支架搭设注意事项

1)、拼装支架前,应对搭设支架所用的材料详细检查,将有弯曲或人工回直现象的杆件和质量不合格的扣件剔除。

2)、地基处理完毕后,现场按箱梁模拟荷载预压在枕木上以检测地基承载力,确保满足支架地基承载力要求。满足要求后进行支架搭设,搭设前根据场地标高和箱梁底部标高确定支架搭设高度,准确地调整支架支承面和顶部标高,并复测跨度,确认无误后再进行安装。

3)、铺枕木时,要对枕木质量进行检查,腐朽的枕木要剔除,枕木下要用石粉塞填密实,避免枕木悬空。杆件和固定托应落在枕木正中间,保证接触面稳固。杆件竖向一字扣安装应保证竖管间连接无缝隙,可调托牢固地立在立杆里。

4)、支架组拼采用人工配合吊车安装,各片支架在同一节点处的标高尽量一致,以便于拼装平连横杆。

5)、拼装时,所有同种型号的扣件螺丝杆松紧程度应保持一致,螺丝要按扣件设计数量安装。搭设时纵、横向、水平接头错开,保证每一个断面接头数量小于50%,并保证支架的垂直度满足施工要求,倾斜度≤0.5%。

6)、支架搭设完成以后,工班进行自检,然后请现场施工技术人员和质检工程师检查,对每根杆件和每个扣件都要进行细致检查,并复测其平面位置、顶部高程。经检验合格后立即搭设安全护栏、挂安全网,保证下道工序的及时开展。

3、支架纵横向稳定措施

1)、为保证支架稳固,沿纵向每隔四排在支架横向增加米字型剪刀撑;沿横向在纵向增加四排剪刀撑,并连续搭设成整体,以保证现浇支架的稳定性。

2)、考虑到风力影响,每跨两侧各设3道揽风绳进行固定,设置地锚,将揽风绳固定在地锚上撑紧,以保证现浇支架的纵横向稳定性。

4、支架检算见附件

二)、地基处理

1、施工原则

1)、以场地实测横、纵断面及整体地面高程为土方调配控制数据,尽量减少土方调配。

2)、处理后地基承载力能满足设计和具体施工的需要。

3)、不影响现有交通、水利、电力等设施的正常运转。

4)、尽量减少对当地居民的正常生活、生产的扰动。

2、地基处理层次结构见附图

4、施工方法及步骤

1)、0#台处高护坡经过加固处理后,进行支架搭设,具体加固方法见图纸。

2)、0~8#墩场地处理

A、利用场地范围内现有堆积土进行现场调配,以场地内现有平地为基准面,横向设置1.5%的的排水坡度,红线边设排水沟,便于排水,同时便于支架材料统一规格、尺寸,支架搭设时提高施工速度。

B、主要采用挖掘机和压路机配合使用,辅以人工找平来平整场地。挖掘机进行填土料摊铺,压路机压实,压实度大于90%。施工要求与路基填筑要求相同。

C、压实后,若发现有压实度不满足施工要求的地方,重新压实;对于有弹簧土现象的地基采用挖掘机或人工挖除,换填碎石土后再重新压实,压实度要求与周围地基相同。

D、地基承载力试验选取能具有代表性和承载力较差的点样,严格按试验规程操作。并广泛收集数据,使数据能真实反映场地实际地基承载力,保证施工安全。

E、地基承载力检测合格后,首先铺50cm厚碎石土层,最后铺石粉找平并压实。并根据实际铺填厚度检测其沉降量。

F、压实完毕后现场按箱梁模拟荷载预压在枕木上以检测地基承载力,确保满足支架地基承载力要求。

3)、8~10号墩(跨泻洪道)场地处理

A、首先将原有淤泥及杂石土等清理干净,同时切断上游生活污水源,然后采用开元寺隧道开挖出的洞碴进行填筑,施工方法同路基。填筑时先在墩柱四周1米范围内用7、5号浆砌片石围护,围护后用中粗砂灌满墩柱与片石间缝隙。填筑时每层填筑厚度为30cm,推土机摊平、压路机压实。为保证箱梁浇筑时沉降稳定,填筑至9号墩系梁顶向上2.5cm位置,提前进行超载预压,待支架搭设前15天将顶层2米洞碴挖除,进行顶部硬化处理。

B、为保证排水不受施工影响,在填筑至与右侧拦水坝底部齐平时留设2道直径150 cm的圆形排水管,并在填筑土左侧设洞碴干砌挡土墙,按间距2.5 米梅花形留设15cm×15 cm的泻水孔。

C、砌成后外侧采用M10水泥砂浆进行勾缝。详细构造见图。

D、填筑完毕后,顶部地基处理的施工方法同0~8号墩场地。

E、为确保现浇箱梁施工安全,地基顶部压实后再浇注10 cm厚C15混凝土。

4)、10~12#跨间,因高差较大,在地基处理的时候,采用浆砌片石的方法砌筑成台阶,再采用8~10#地基处理方法。

5)、此项施工方案优点

A、在不影响泻洪的前提下,施工完毕后清除硬化层,覆盖50cm厚腐植土,有利于扩大田地面积。(参照浆水泉路水库坝底下游至桥位处目前实际情况)

B、有利于解决左幅11、12号墩扩大基础挖方量大,弃碴困难的问题。

C、经济合理,可以加快施工进度、缩短弃碴运距。

D、减少了对当地居民生活和单位生产的扰动。

E、同时避免了二环路和浆水泉路车流量的增加。

附1、场地横断面图

2、场地纵断面图

3、挡土墙构造图

4、承载力验算过程

5、地基承载力试验报告

三)、预压

1)、根据施工现场人工挖孔桩施工时得出的数据和实际地基承载力测试情况,逐跨进行预压。加压时按照1.15倍的等荷载加压(等荷载为动荷载+静荷载,其中静荷载按砼重计算,钢筋、钢束重忽略不计入静荷载,与其它动荷载一并按静荷载的0.4倍计入静荷载)。

2)、加压过程为小里程方向向大里程方向单侧加压,加压顺序模拟砼分层浇筑方式,(每0.3m为一层,3m为一段,箱梁高度1.6m分5层浇筑。按浇筑分段情况分段计时,)计时以分段加压结束为开始,加压时间为72小时。

3)、加压采用人工配合16T吊车堆码,预压材料采用中粗砂,用不同型号的编织袋分装,加压时采用先中间后两边,平衡加压,过程完全模拟砼分层浇筑时的荷载变化。

4)、预压过程中采用水准仪连续观测,获取实际沉降数据,并绘制逐级加载的沉降曲线。堆载72小时以上,待支架稳定后卸载。

5)、卸载也采用逐级递减降载的方法,并连续观测支架的回弹及变形情况,收集相关参数,支架和地基的最终沉落及变形数值等于支架的弹性变形值加地基的沉降值加残余变形值。通过两个循环的等载预压、每次取10个左右的观测断面进行数据收集,通过数理分析及相关曲线最终确定全桥现浇箱梁施工预留拱度的参考数据。

四)、支座安装

1、支座安装前拆箱,先检查产品出厂时附带的装箱清单,包括配件

清单、检验报告复印件、支座产品合格证书及支座安装养护细则。拆箱后不得任意转动连接螺栓,并不得任意拆卸支座。

2、铺30mm厚环氧树脂砂浆,然后立即将支座安装装就位,在下支座板四周用钢楔块调整支座水平,支座支承面高差控制在2mm以内,并使下支座板底面高符合设计标高,找出支座纵、横向中线位置使之与在墩顶或盖梁顶预先弹出的纵、横向中线重合。

3、调整好标高及平面位置后,捣实环氧树脂砂浆,锚固螺栓孔内的环氧树脂砂浆也要同样捣固密实。

4、环氧树脂砂浆硬化后,拆除支座四角临时钢楔块,并用环氧树脂砂浆填满楔块的位置。

5、在现浇混凝土梁体形成整体并达到设计强度后,在张拉梁体预应力之前,拆除上、下支座连接板,以防止约束梁体正常转动。

6、拆除上、下支座连接板后,检查支座外观,并及时安装支座外防沉罩。

五)、模板制作及安装

1、模板由底模、侧模及芯模三个部分组成。底模、侧模采用厚18mm 竹胶合板,芯模采用15 mm厚竹胶合板,不设底板。根据本工程特点选用Ⅱ类一等品,规格1220mm×2440 mm×15mm(12mm)。芯模内撑按间距40 cm一榀布置木支撑。

2、支架可调托上方纵桥向铺设0.12m×0.15m方木,横向采用木工字梁。

3、模板拼装时所有接缝处均用双面胶带处理,避免漏浆,保证混凝土接缝处外观质量。

4、模板纵木排列以前,按照设计标高调节可调托高度至纵木施工控制高度,纵木和横木严格按支架设计间距排列。

5、模板拼装接缝严密,杜绝使用有缺角或严重表面不光泽的模板和

相邻板缝间错台现象。

6、在支座垫板附近的接缝要仔细处理,防止漏浆,并将支座附近的模板用抄手木楔及方木牢固地支撑在墩柱,以保证砼浇筑过程中支座的稳固。

7、芯模框架定位采用钢支撑固定在下部钢筋上,以防止因浇筑砼发生芯模位移现象。

8、两端头模板安装要准确定位,确保垂直度及伸缩缝尺寸预留准确。模板预拱度现场拼装时要仔细调试,完成后由测量员现场检测调试。

9、钢筋安装以前,应将模板彻底清洗干净,严禁后序作业中施工人员抽烟、乱扔矿泉水瓶及其它杂物,同时模板上禁止用墨汁、白丹漆或其它油漆涂写。并且有安全、可靠的防火措施。

10、侧模拼装时要根据底模上弹出的边缘线准确定位。

11、模板安装完毕后,必须对其平面位置、顶部高程、接缝进行检查。浇筑砼时,随时检查模板、支架的变形稳定性情况,有超过允许偏差变形值的可能时,及时纠正。

箱梁模板实测项目

六)、普通钢筋和预应力筋的制作及安装

1、钢筋统一在钢筋棚内加工,加工机具采用切割机和弯曲机配合下料,严格按设计文件和施工规范制作。下好的钢筋料要按部位、规格、型号统一放置,挂牌标志,要注明使用部位、钢筋编号、钢筋型号、钢筋长度、钢筋数量,同时做好防雨、防潮措施,避免钢筋生锈。

2、预应力筋采用9¢J15.20、7¢J15.20、5¢J15.20高强低弛钢绞线,预应力筋的切割使用砂轮锯切割。预应力筋编束时,应梳理顺直,绑扎牢固,防止相互缠绞,束成以后,统一编号、挂牌标位,按类堆放整齐,以备使用。同时做好防雨、防潮措施,避免生锈。

3、机具操作严格按安全操作规程操作,并每次交接班要检查机具的运转情况,并填写记录。

4、钢筋、预应力束运输采用人工配合吊车的方法,将钢筋运至施工现场进行安装。

5、在安装并调整好底模、侧模后,开始底板、腹板普通钢筋绑扎及预应力管道的留设,予应力管道采用外径为8.7 cm、7.7cm、6.2cm的金属波纹管。普通钢筋及预压力筋严格按设计图纸要求布设,且固定牢固。预应力管道按图纸设计每隔50cm安装一道定位筋及防崩螺纹钢筋,并与梁体钢筋骨架绑扎牢固。接头采用套管时要做烤蜡处理,接头端处用胶布多层缠裹,防止浆液进入管道内。波纹管安装和钢筋安装相抵触时,适当调整钢筋位置。施工中严禁施工人员踩踏或用电焊在波纹管上引火。焊接时在钢筋与模板间垫钢板,避免灼伤模板影响混凝土外观质量。

6、待底、腹板钢筋及预应力管道完成后,安装芯模,再绑扎顶板钢筋及预应力管道,钢筋的绑扎焊接均要符合施工技术规范要求,钢筋保护层采用厚度等于保护层的硬塑料垫块,严格控制钢筋安装等施工工艺,并按设计图纸安装好预埋件。

7、锚垫板安装前,必须检查锚垫板的几何尺寸是否满足设计要求,锚垫板的安装必须牢固,并使垫板与孔道严格对中,与孔道端部垂直,不得错位。锚下螺旋筋及加强钢筋必须定位准确,嗽叭口与波纹管管道要连接平顺、密封。对锚垫板上的压浆孔要妥善封堵,防止浇筑砼时漏浆堵孔。并且施工中必须认真检查锚具质量,以确保锚具的安装精度。

8、为减小预应力筋穿束时的难度,施工中采取先穿束,后浇筑砼的顺序施工。

钢筋实测项目

预应力钢筋实测项目

七)、混凝土浇筑

1、砼浇筑采用砼拌和站集中拌制,砼罐车运输,砼输送泵输送入模,插入式振捣棒和平板振捣器结合使用振捣的方式。

2、砼浇筑前必须对砼拌和站、砼罐车、砼输送泵等设备进行认真检修,确保机况良好,并备好应急设备,以防设备障碍造成砼浇筑过程中断。

3、砼浇筑次序采用每跨由小里程端处向大里程的浇注顺序,纵向分段、水平分层由低到高进行,连续浇筑完成。

4、混凝土入模

1)、底板砼的浇筑应超前腹板砼的浇筑时间约2.0~2.5小时进行,即底板砼一般领先腹板砼20~30m,浇筑时先将砼送入底板,下料时一次数量不宜太多,并且要及时振捣,芯模安装时不安装底模,保证底板砼浇筑和振捣的密实。尤其边角处必须填满砼并振捣密实,以防浇筑腹板砼时冒浆。

现浇连续箱梁桥施工方案

广南高速公路GN16合同段新212国道跨线桥现浇箱梁施工专项方案一、工程概况 本桥位于定水镇广南高速公路新212国道跨线桥(K142+)横跨新212国道线,斜交°,平面位置处于直线上,部分位于定水互通B匝道加减速车道内。上部采用20+32+20m三孔一联预应力现浇连续箱梁;下部采用桩柱式墩、重力式U型桥台、桩基础。梁体高米,腹板厚采用,顶、底板厚分别采用、,各箱室腹板与顶、底板设×的倒角,顶、底板在距墩中心及端部范围内均设×的倒角;箱梁悬臂长在靠近匝道设计中心线侧为,在另一侧为,根部尺寸均为;箱梁悬臂左半幅宽、三室,右半幅宽,四室,变截面采用增减箱室空腔尺寸来调整箱梁宽度。 二、施工平面布置(见附图1) 三、施工测量 采用全站仪,根据经校核的测量控制网点放出本现浇箱梁桥的桥梁中轴线,再对各个桥台的轮廓控制点进行测量定位。采用水准仪进行高程控制。 在施工测量之前,应对全桥测量座标进行复核,对全桥各个细部平面位置及高程进行列表计算,经复核无误后再现场放样。 四、施工方法 1 施工工艺流程图

见图现浇钢筋混凝土预应力箱梁工艺流程图 2 主要施工方法与施工措施 支架基础处理 施工前先对梁底地基进行处理:承台基坑分层回填夯实,同时进行地面平整碾压,在支

架工程范围内浇注10㎝厚素砼垫层,确保连续箱梁浇注砼时,满足上部立杆对地基承载力的要求;已满足上部立杆对地基承载力要求的地段不作处理。 2.1.2 支架工程 2.1.2.1 支架设计 计划采用碗扣式脚手支架,采用90cm×60cm间距布设支架,碗扣脚手架立杆上下设可调顶托和可调底托。水平联结杆上下间距120cm,最下方一层距地面和最上方一层距顶托顶均不大于40cm。上部用立杆可调顶托, 采用12cm×12cm木方做横梁,5cm×10cm方木和外径48mm,壁厚的钢管做纵梁,间距为15cm。在212国道双向分别设置5m×机动车行驶通道和×人行通道,其门架处采用碗扣支架支撑,顶托上靠近门洞边缘采用三道b12轨道钢做横梁,其上架设2【32槽钢做纵梁,纵梁间距,在其上方再铺设12cm×12cm方木,间距为50cm作为横梁。行车道两侧立柱支架加密间距为,最后铺设12mm桥工板。侧模支架上下步距80cm,梁翼板采用竹胶板结合木支架搭设。剪刀撑沿桥梁纵向、横向每隔4.5米布置一道。支架设计见支架布置示意图。 2.1.2.2 支架施工要求 a、支架施工时,工人必须带安全带和安全帽,扣件和支撑头不得乱抛; b、支架旁必须设人行步梯,步梯上要有扶手和防滑装备; c、支架两侧设0.9m宽人行道,通道外设安全防护措施; d、所有扣件必须按规范要求上紧; e、支架拆除顺序:每跨从跨中向两边拆除; f、模板支架预压 支撑体系搭设结束以后,进行支架预压,支撑体系预压采用在支撑顶面堆码编织袋装砂的方式,砂袋的重量为箱梁自重和模板重量的倍,用吊车吊装、人工堆码。待支撑体系沉降稳定以后,测出支架及地基变形量参数。满载后若连续48小时测量未见明显沉降,则可视为地基处理能满足要求;卸载后要求支架反弹在1cm以内,否则支架的竖向刚度需要加强。 2.1.2.3 荷载计算 1、单根立柱荷载: 新212国道跨线桥属变截面现浇箱梁桥,梁底宽度取平均宽度。分左右幅计算。 左幅梁底宽取,长72m,箱梁底总面积为828m2,箱梁砼方量,则每平方米的重量为×26÷828=。 右幅梁底宽取14m,长72m,箱梁底总面积为1008m2,箱梁砼方量,则每平方米的重量为×26÷1008=。 1)承载力计算: 左幅:支架采用多功能碗扣式支架,沿桥纵向步距90cm,横向步距60cm,每根立杆受正向压力为:××=,安全系数按考虑,则每根立杆受正向压力为:×=,小于碗扣式支架立杆允许承载力30KN,符合要求。 右幅:支架采用多功能碗扣式支架,沿桥纵向步距90cm,横向步距60cm,每根立杆受正向压力为:××=,安全系数按考虑,则每根立杆受正向压力为:×=,小于碗扣式支架立杆允许承载力30KN,符合要求。 2)强度验算: σ左=N/A=×103/489=<[σa]=205 Mpa σ右=N/A=×103/489=<[σa]=205 Mpa

现浇箱梁模板施工专项方案

贵州大龙经济开发区高铁新城一号路·高铁广场人行通道桥工程模板专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015年11月1 日 海力控股集团有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据及原则 (3) 1、编制依据 (3) 2、编制原则 (3) 三、模板及支撑体系配置方案 (4) 1、配模方案 (4) 2、支承体系 (4) 3、预拱度 (4) 4、设计荷载验算 (5) 四、模板拆除 (9)

模板施工专项方案 一、工程概况 本桥位于贵州大龙经济开发区高铁新城一号路,上跨高铁城的人行通道,桥跨布置为2X30m,桥起终点桩号为K1+393.405—K1+459.405,桥总长66m,桥面全宽42m(7.5m人行道+11.5m车行道+4m中分带+11.5m 车行道+7.5m人行道=42m)分左、右两幅,桥平面位于R=300M的圆曲线上。 上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,箱梁断面为单箱5室,采用C50混凝土现浇结构,箱梁梁高为1.6m,箱梁顶板宽20.99m,底板宽18.99m,顶、底板厚均为0.22m,于横梁及中横梁处加宽至0.42m;顶、底板平行,桥面横坡为双向1.5%,腹板厚0.5m,在距横梁3m范围内加厚至0.8m。 下部结构桥台采用重力式U型桥台,基础为扩大基础,1#桥墩为排架墩,横桥向共8根圆形立柱,立柱直径为1.2m,基础为扩大基础。 箱梁纵向预应力钢束均为通长腹板束,钢束规格为15-11,张拉控制应力均为1358Mpa,在箱梁两端对称张拉,后张法施工。

二、编制依据及原则 1、编制依据 (1)、现行的桥涵设计规范、模板施工规范及验收标准; (2)、中国华西工程设计建设有限公司提供的施工图纸及文件;(3)、贵州大龙经济开发区高铁新城一号路·高铁广场人行通道桥工程施工组织设计。 2、编制原则 (1)安全第一的原则 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保施工人员生命安全。 (2)质量根本的原则 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 (3)风险预控的原则 为保证模板施工人员的生命安全,我部在施工生产的每个环节都必须指定切实的预控指导方案和措施。 (4)资源合理配置的原则 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。

提运架梁专项安全施工方案

沪昆客专江西段站前工程JXHK-5五工区高安梁场提运架梁专项安全施工方案 编制: 审核: 审批: 二0一0年八月一日

目录 一、提运架梁安全保证措施 (1) 1、成立安全领导小组 (1) 2、安全方针及指导思想 (1) 3、建立安全生产责任制 (1) 4、建立持证上岗制度 (1) 5、坚持安全检查制度 (1) 6、安全管理规定 (1) 7、安全使用规则 (2) 8、机械设备维修、保养措施 (3) 9、架桥机操作规程、规范 (3) 二、箱梁运输技术措施 (4) 三、箱梁架设技术措施 (5) 四、施工安全应急救援预案 (5)

提运架梁专项安全技术方案 一、提运架梁安全保证措施 1、成立安全领导小组 为健全安全管理组织机构,强化安全管理,工区部成立安全领导小组。 组长:吴彩华 副组长:吕祥玉、杨忠领、柴河廷 组员:杨赞、邹洪君、王峰、陈俊伟、郑朝国,(专职安全员)周更祥 2、安全方针及指导思想 执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针;遵循“抓生产必 须抓安全,以安全促生产”的指导思想。 3、建立安全生产责任制 以工区经理为第一责任人必须做到认识到位、管理到位、责任到位。明 确规定各职能部门、各级人员在安全管理工作中所承担的职责、任务和权限,形成一个“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好施工 氛围。 4、建立持证上岗制度 安全员和特殊工种操作人员佩带胸牌并持证上岗。

5、坚持安全检查制度 深入开展“四个标准化”活动,建立健全各种安全管理机构,完善各种管 理规章制度。建立定期检查与不定期抽查相结合的安全检查制度,严查安全 隐患、消除不安全因素。促进企业对劳动保护和安全生产方针、政策、规章制度的贯彻执行,解决安全生产上存在的问题。 坚持“三工教育”(工前、工中、工后),坚持开展班前三上岗(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查安全活动,提高全员安全意识。工区 部将定期和不定期开展安全生产大检查,消除事故隐患,杜绝各类事故的发生,重奖重罚,决不手软。领导模范带头,以身作则,警钟长鸣,防患于未然 6、安全管理规定 6.1所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋和 赤脚上班作业,禁止酒后上班。 6.2施工现场必须设专职安全员佩戴红底黄字的安全员袖标,昼夜跟班 作业,来回巡视,进行安全检查,并做好安全记录。 6.3施工现场设有各种标识牌、警示、警告牌、责任划分牌、安全操作规程牌、环境保护与文明施工措施牌、质量标准及保证措施牌。 6.4预制梁吊装、架设机械作业时,必须统一调度,统一指挥,配合人员 禁止在起重设备和梁的下方作业或站立。起重使用的工具、吊具、索具等,必须是正规厂家产品,严禁使用不合格的吊、索具进行起重作业。要经常检 查吊具、索具的磨损状况,确保无误。起重工必须经过专门培训,并取得“特种作业操作证”后方可上岗作业。 6.5工程用电、照明用电、管线布置、必须由专业电工(持有特种作业操

现浇连续箱梁桥施工组织设计

普光倒虹管管桥现浇箱梁施工方案 一、工程概况 普光倒虹管管桥位于后河普光大桥下游2.4km,横跨后河,管道中心高程为349.00m。 管桥段全长257.96m,上部结构为C40砼箱梁简支结构,单跨长度13m~25m,高度 1.55m,梯形箱形结构,底板、侧墙厚度0.25m,顶板0.2m,两榀箱梁间设键槽连接, 上部为C40砼铺装层。箱梁下部设置排架10个,排架最大高度14.2m,排架立柱断面尺寸为0.8×0.8m,立柱中间设联系梁,间距4m。排架基础为C25砼机械灌注桩,桩径1.8m,横向桩距3.0m,桩端深入基岩中风化层。 二、施工测量 采用全站仪,根据经校核的测量控制网点放出本现浇箱梁桥的桥梁中轴线,再对各个 桥台的轮廓控制点进行测量定位。采用水准仪进行高程控制。 在施工测量之前,应对全桥测量座标进行复核,对全桥各个细部平面位置及高程进行列表计算,经复核无误后再现场放样。 三、施工方法 1 施工工艺流程图

见图现浇钢筋混凝土预应力箱梁工艺流程图 2 主要施工方法与施工措施 2.1 支架准备 施工前先对钢桁梁(计算承重荷载并放样)的准备,架子管、顶托、扣件、吊装的机械

设备及各项安全设备准备。 2.1.2 支架工程 2.1.2.1 支架设计 计划采用钢桁梁架,把钢桁梁吊在系梁上,在钢桁架下方跨距3/1处架设八字支撑,角度为45度。然后钢桁架上面铺设型钢(50*50)cm并用电焊焊接成一个整体。然后采用50cm ×80cm间距布设支架,脚手架立杆上下设可调顶托和可调底托。水平联结杆上下间距120cm,最下方一层距地面和最上方一层距顶托顶均不大于30cm。上部用立杆可调顶托, 采用12cm ×12cm木方做横梁,5cm×10cm方木和外径48mm,壁厚3.5mm的钢管做纵梁,间距为15cm。(施工通道(0.5米宽)搭建同上(立柱间距为一米)见附图 2.1.2.2 支架施工要求 a、支架施工时,工人必须带安全带和安全帽,扣件和支撑头不得乱抛; b、支架旁必须设人行步梯,步梯上要有扶手和防滑装备; c、支架两侧设0.5m宽人行道,通道外设安全防护措施; d、所有扣件必须按规范要求上紧; e、支架拆除顺序:每跨从跨中向两边拆除; f、模板支架预压 支撑体系搭设结束以后,进行支架预压,支撑体系预压采用在支撑顶面堆码编织袋装砂的方式,砂袋的重量为箱梁自重和模板重量的1.2倍,用吊车吊装、人工堆码。待支撑体系沉降稳定以后,测出支架及地基变形量参数。满载后若连续48小时测量未见明显沉降,则可视为地基处理能满足要求;卸载后要求支架反弹在1cm以内,否则支架的竖向刚度需要加强。 2.2 模板工程 ①、模板设计 模板规格尺寸根据图纸要求在厂家定制 ②、模板施工要求 a、外模要求光洁、平整、色泽一致、拼缝整齐,缝宽不得大于1mm;面板缝处必须外背方木; b、底板钢筋安装前,要均匀涂脱模剂; c、砼浇注前,模板要进行认真清洗,一般采用高压水冲洗; d、内模采用加工场加工,分块吊装,现场合体;内模要求尺寸正确,不准漏浆;砼浇注前均匀涂脱模剂; e、端模和底模钉在一起,注意预留的钢筋眼位正确; f、内模、端模一次性投入使用,外模可重复倒用; g、端模24h即可拆模,内模待砼达50%强度拆模,底模砼达100%强度方可拆模,箱底模拆除顺序是从跨中向两边; h、进人洞,设在距墩中心4~5m处,每跨设一个,尺寸50×80(纵向)cm,并在四角设15cm 的倒角,人孔局部增加适当的施工用加强刚筋。除底板钢束张拉所必须之外,其余人孔须在张拉预应力束之前全部封闭,封闭人孔时采用吊模施工,其模板不得许支撑到底板上,人孔内原割断的钢筋应等强度恢复; i、注意预埋件和预留洞; j、底模预留沉降5mm。

现浇箱梁专项施工组织设计

现浇箱梁专项施工 组织设计 1

现浇箱梁专项施工组织设计 编制: 审核: 批准: 华源建设集团有限公司 苏州市中环快速路北段ZH-LQ04标段项目经理部二O一三年七月一十六日 目录

第一章工程概述 一、工程简介 二、编制原则 三、编制依据 四、编制目的 五、首件确定参数要求 六、工期目标 七、质量目标 第二章施工资源配置 一、施工组织机构配置 二、施工队划分 三、劳动力配置 四、劳动力管理和培训 五、主要材料选用 六、机械及试验仪器配备 七、总体施工顺序 八、施工计划 九、箱梁总平面布置图 第三章现浇梁施工方案 一、现浇箱梁施工工艺流程图 二、现浇箱梁工程控制的重点与难点 三、地基处理 四、支架工程

(一)、碗扣式脚手架支架方案 (二)、门洞搭设方案及承载力验算 (三)、地基承载力 (四)、支架预压 五、模板工程 ㈠、方案描述 ㈡、支座安装 ㈢、支座、模板安装质量控制要点及注意事项㈣、模板安装安全注意事项 六、钢筋工程 ㈠、钢筋加工及安装 ㈡、钢筋加工及安装质量控制要点及注意事项㈢、钢筋加工及安装安全注意事项 七、混凝土工程 ㈠、混凝土施工 ㈡、混凝土浇筑质量控制要点及注意事项㈢、砼结构物容易出现的外观缺陷 ㈣、混凝土浇筑安全注意事项 八、预应力工程 ㈠、波纹管安装 ㈡、钢绞线穿束 ㈢、预应力张拉 ㈣、孔道压浆

㈤、封锚 ㈥、张拉压浆质量控制要点及注意事项㈦、张拉压浆安全注意事项 九、拆除模板及支架 十、成品保护 十一、质量施工要点 十二、现浇箱梁质量通病控制 十三、冬季施工措施 十四、高温季节施工 第四章质量保证体系 一、质量方针争 二、具体质量目标 三、质量管理组织机构 四、强化质量意识,健全规章制度 第五章安全生产管理体系 一、安全生产方针 二、安全生产目标 三、安全生产组织机构 四、安全管理制度 五、安全生产管理目标措施

梁板架设专项安全施工方案

梁板架设专项安全施工方案 河北翼民工程咨询有限公司施工单位: 温州交通建设集团有限公司编制日期:全文结束》》-03梁板架设安全专项施工方案 1、施工概况湖南省炎陵至睦村高速公路一标合同段内设有桥梁一座,其中K4+060湾里大桥为825米先简支后连续T梁桥,桥上最大纵坡为 1、32%、平面最小半径为1500m。东茅湾大桥为825米先简支后连续T梁桥,桥上最大纵坡为- 4、85%、平面最小半径为650m。里山大桥上构为640米先简支后连续,桥上最大纵坡为2%、平面位于直线上。朱子1号桥左幅为920米空心板+340米T 梁+120米空心板、右幅为1020米空心板+340米T梁+120米空心板,桥上最大纵坡为- 2、7%,平面最小半径为600m。 25米T梁共计160片、40米T梁90片。炎陵互通K2+1 58、551跨A匝道桥、炎陵互通K2+330石子坝中桥、炎陵互通EK0+255石子坝中桥、K8+530 朱子1号桥、K8+900株子2号桥、沔渡互通K9+702、46跨A 匝道桥、沔渡互通CK0+1 75、71跨A匝道桥为空心板桥,空心板数量共计636片。 2、编制依据 2、1 编制依据 2、1、1 炎睦高速一标设计施工图; 2、1、2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ0412004); 2、1、4《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95)。 3、施工安全保证体系建立以项目经理为组长,安全科科长为副组长,各队队长为组员的安全环保领导小组,项目组专职安全员及环保人员,各职能部门及各队长设兼职安全员、环保员,全面负责施工安全管理及环境保护工作,责任到人,使安全环保工作上有专人抓,下有专人管,落到实处。全员安全管理保证

桥梁工程现浇连续箱梁施工方案

桥梁工程现浇连续箱梁施工方案 1、设计简介 本桥上部结构为4孔一联(4×25m)现浇预应力混凝土箱梁,梁高为1.40m,箱室高1.0m,桥梁全长100m,桥宽15.0m,分左右双幅,单幅宽7.5m,其中梁底宽3.75m。本桥与主线成正交,平面大部分位于直线段内,后小部分位于A=60、R=60m的缓和曲线段上,纵断位于纵坡+3.8%、-2.4%、竖曲线半径R=2000m 的竖曲线上,桥面采用双向横坡2%,桥面横坡以箱梁整体旋转而成。桥台采用单幅双GPZ3DX盆式支座,2号墩采用墩梁固结,1号、3号墩采用单幅单GPZ6DX 盆式支座。桥下地质为分别为4m厚亚粘土、5m厚含粘性土卵石、粉砂岩等。 2、施工方案概述 (1)支架基础 对可以施工的桥位进行清理、整平、回填清宕渣1m、碾压密实,然后用粉砂岩宕渣填筑至梁底下1m处,填筑时分层摊铺碾压,分层厚度为40cm,填筑时埋置沉降桩进行沉降观测,每三天观测一次,直至填筑完成一个月后,且连续三次每次沉降量不超过3mm,然后卸载1m,整平、碾压,经检测符合要求后最后铺设10cm厚的河卵石、浇筑10cm厚的C20素混凝土作为支架基础。具体见附图1。 (2)支架搭设 按设计方案采用满堂支架现浇施工,施工时左右幅分幅前后进行。在支架基础施工完成后,对箱梁支架进行放样,确定其平面位置,在架设时按预先确定的位置,竖向钢管平面纵横间距为80cm×80cm,腹板处支撑纵横间距加密为

40cm×40cm,墩四周的纵横间距同样加密为40cm×40cm。为了增加支架的整体性对于每根竖向钢管用纵横钢管水平相连结,水平钢管的竖向间距为120cm,支架顶部的水平钢管纵向(根据纵坡为弧线形)间距调整为40cm。为了确保满堂支架的整体强度、刚度和稳定性,每跨纵向每隔3m分别在桥墩处、1/8跨、3/8跨、跨中设置9道钢管剪刀撑,每跨横向设立5道剪刀撑。 搭设要求:竖杆要求每根竖直,采用单根钢管。立竖杆后及时加纵、横向平面钢管固定,确保满堂支架具有足够的强度、刚度、稳定性。满堂钢管支架搭设完毕后,应测量放样确定每根钢管的高度(每根钢管的高度按其位置处梁底高〈考虑预拱度设置〉减构造模板厚度和方木楞、木楔的厚度计算),并在钢管上做上标记,对高出部分的钢管用电焊机切割,保证整个支架的高度一致并满足设计要求。在支架顶部横桥向设横向钢管(以在其上直接设方木楞和木楔,铺装模板),在横向钢管扣件的下部紧设纵向钢管,要求横向钢管扣件紧贴在纵向钢管扣件之上,再在纵向钢管扣件下紧贴着增设一个加强扣件,这样就能保证横向钢管与竖向钢管的扣件连接具有足够的强度来承受施工荷载。为了施工方便和安全,分别在0号和4号台的外侧搭设人行工作梯,并在支架两侧设置1.2m宽的工作、检查平台,工作梯和平台均要安装1.2m高的护栏。(支架布置图见附图2)(3)施工预拱度的确定与设置 在支架上浇筑连续箱梁时,在施工中和卸架后,上部构造要发生一定的下沉和挠度,为保证上部构造在卸架后能达到设计要求的外形,在支架、模板施工时设置合适的预拱度。在确定预拱度时,主要考虑了以下因素: A、由结构自重及活载一半所引起的弹性挠度δ1;

现浇连续箱梁施工方案(终极版)

荆州市凤凰大道(207国道~荆襄外河西岸)工程 跨荆襄高速桥梁工程 现浇预应力砼箱梁及梯道梁 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 承包单位:太平洋建设集团有限公司 监理单位:珠海巨业建设监理有限公司 日期:2018年5月8日

目录 一、编制依据与编制原则........................ 错误!未定义书签。 1、编制依据................................. 错误!未定义书签。 2、编制原则................................. 错误!未定义书签。 二、工程概况.................................. 错误!未定义书签。 1、工程项目概述?错误!未定义书签。 2、工程数量................................ 错误!未定义书签。 三、项目管理目标?错误!未定义书签。 1、质量目标................................ 错误!未定义书签。 2、安全目标................................. 错误!未定义书签。 3、工期目标 (7) 4、环保、水保及文明施工目标................. 错误!未定义书签。 5、内业管理目标............................. 错误!未定义书签。 四、人员、材料、机械设备与现场施工保障措施?错误!未定义书签。 1、设备、人员进场?错误!未定义书签。 2、技术准备................................. 错误!未定义书签。 3、主要材料供应计划?错误!未定义书签。 4、修建临时设施?错误!未定义书签。 五、工期安排?错误!未定义书签。 六、施工方案.................................. 错误!未定义书签。1、施工工艺流程?错误!未定义书签。 12 2、施工准备? 3、碗扣支架搭设............................. 错误!未定义书签。 4、模板安装?错误!未定义书签。 5、支架预拱度得设置及支架预压?错误!未定义书签。 6、支座安装?错误!未定义书签。 7、钢筋得制作与安装?错误!未定义书签。 8、梁体混凝土得浇筑?错误!未定义书签。 9、预应力施工?错误!未定义书签。

现浇箱梁支架专项施工方案修订稿

现浇箱梁支架专项施工 方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

目录

第1章编制依据 1、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程施工图纸》2017年7月 2、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程招投标文件》 3、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程合同文件》 4、《维西至兰坪通甸公路改建工程维西段第二合同工程相关交底及会议纪要 5、国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有: (1)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008) (2)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004) (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2011) (4)《工程测量规范》(GB50026—2007) (7)《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004) (8)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) (9)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2011) (10)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ166-2008) 6、施工安全管理规范、规程及手册 (1)《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2012) (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (3)《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) (4)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (5)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012) (6)《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)

连续箱梁大桥0号块施工方案

第一章概述 一、编制依据 (1)绵阳二环路三期绵盐、石马、青义涪江大桥合同段招标文件、正式施工图以及2012年001、2012年002号补遗书。 (2)公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011); (3)公路工程技术标准(JTG B01—2003); (4)公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86); (5)公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004); (6)公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1—2004); (7)城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ2—2008) (8)公路工程施工安全技术规程(JTJ076—95)等。 (9)我单位拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累类似工程施工经验。 二、编制原则 (1)严格遵守招标文件(包括补遗书)要求的原则; (2)安全第一,预防为主的原则; (3)确保质量创优创标准的原则; (4)科学管理的原则; (5)文明施工、环境保护的原则。 (6)建立高效的组织机构、加强施工现场管理的原则; (7)合理降低工程成本的原则; (8)遵照执行设计标准和施工规范原则。

第二章工程概况 一、设计概况 青义涪江大桥设计为78+3×138+78米五跨一联的预应力砼连续梁桥,主墩为空心薄壁墩,基础为承台、群桩基础,桥梁上部结构采用分幅式,桥面净宽2×16.5米,左、右幅分离5m,桥梁起止桩号为K34+412~K34+982,桥梁全长570米,合同工期540天。 1~4号主墩均为空心薄壁墩,墩壁厚4.6m,墩宽8.4m加两端半径为3.706m 的圆弧段。 箱梁采用单箱单室箱型截面,箱梁顶板宽16.5m,底板宽9.1m,顶板设置成1.5%单横坡。 0号块顺桥向长8m,高9m,横桥向宽16.5m,腹板厚2.2m,横隔板厚1.25m,底板厚 1.25m,翼缘宽 3.7m。顺桥向外悬臂 1.7m,其悬臂部分腹板和底板为渐变段,腹板厚2.2~0.75m,底板厚1.25~0.873m。 箱梁为纵向、竖向及横向三向预应力结构,箱梁顶板纵向预应力钢束采用21φs15.2高强低松弛钢绞线,箱梁中跨底板预应力钢束采用19φs15.2高强低松弛钢绞线,箱梁边跨底板预应力钢束采用16φs15.2高强低松弛钢绞线,0~10号节段腹板竖向预应力钢束采用3φs15.2高强低松弛钢绞线,11~19号节段腹板竖向预应力钢束采用JL32精轧螺纹钢筋,顶板横向预应力钢束采用3φs15.2高强低松弛钢绞线。 箱梁混凝土设计强度为C55,采用II级钢筋,全桥共8个0号梁段,箱梁0#梁段主要工程数量见表1。 表1 箱梁0#梁段主要工程数量表

现浇预应力砼连续箱梁施工方案

现浇预应力砼连续箱梁施工方案 一、工程概况 XXXXXXX跨越联江路,主桥采用35+48.5+35m预应力砼连续箱梁,斜交正做。引桥采用跨度20m左右先张法预应力砼空心板结构。桥梁起始桩号K5+127.900终止桩号K5+497.160,桥长369.24m。设计采用等截面箱梁,梁高2.3m,单箱单室断面,箱底宽6.75m,翼板悬臂长3.5m,总宽13.75m。 二、施工方法 1、施工工艺流程图(见下图) 2、支架搭设及模板的制作、安装 ①、地基的处理 因XXXXXXX位于现状桂和路上,原地面为水泥砼路面,因此基底承载力能满足支架搭设要求。桩基施工时,对原砼路面造成局部破坏,墩柱施工完毕后,采用回填石屑,层层夯实,填至原地面后,垫5mm厚钢板,钢板上铺18#槽钢即可。 ②、支架搭设 预应力连续箱梁支架采用门式满堂支架,行车道采用Ф52.9钢管立柱,主梁及次梁均采用40#工字钢。支顶上加活动支托,以调节其高度(具体见支架构造图)。 ③、模板 箱梁模板拟采用18mm厚酚醛模板,板底布置两层10×12cm木枋,上层间距30cm,下层木间距60cm。底模施工时应设预拱值。 箱室内模板由箱室内侧模板和箱室顶模组成,箱室内顶板模安装待箱室内侧模板拆除后方能开始施工,内侧模板用组合钢模板和特制木模配套使用,组合钢模板采用8×10cm木枋,与梁侧模通过Φ16

螺杆穿心对拉。箱室内模板采用钢管固定。顶板模板采用门架及8×10cm木枋支撑。为了能拆除箱室内支架及模板,在每个箱室顶板上距支座1/4跨度处预留1m ×1m 洞口,四周预留钢筋,待拆除箱室

内模后,再将顶板钢筋焊接好,用同强度等级微膨胀砼补浇洞口。④、支架预压 支架应有足够的强度、刚度和稳定性,并采取措施消除压缩变形,纵、横、斜向构造结合紧密整体性好,能承受施工过程中可能产生的各种荷载。支架搭设后需加以相当于箱梁重力的堆载进行不间断预压,预压荷载全联一次加载,并观测其变形和沉降,待24小内累计沉降不超过1.5mm方可卸载,施工期间必须加强梁体及支架变形的检测和控制. 3、钢筋加工与安装 ①、钢筋加工在现场钢筋加工场集中加工成型,用自卸车或人工运到施工现场进行安装。 ②、钢筋直径大于12mm时,连接应采用电弧焊。钢筋直径小于等于12mm时,钢筋连接可采用绑扎。焊接接头双面焊焊缝长度不应小于5d,单面焊焊缝长度不应小于10d(为钢直径)。采用的焊条,Ⅰ级钢筋E4302(422),Ⅱ级钢筋E7016(506)。 ③、钢筋安装分两部分进行,首先安装横梁底板、腹板钢筋,待横梁、底板腹板砼浇筑完毕及顶板模板装好后,再安装顶板及翼板钢筋。绑扎钢筋时,钢筋交叉点用扎丝绑扎牢实,必要时亦可采用点焊。除设计有特殊要求外,梁的箍筋应与主筋垂直,箍筋弯钩的叠合位置位于梁的断面上方,并交错布置。 ④、钢筋和钢束的放样要准确,钢筋之间的焊接要满足规范要求。 ⑤、钢束以及钢筋的下料长度以现场施工放样为准,在横梁处由于纵向钢筋和横向钢筋相遇,第一层为横梁第一排筋,第二层纵向钢筋,在纵向钢筋上再布置横梁的第二排钢筋,横梁的箍筋应箍在最外面。

现浇箱梁贝雷支架专项施工方案

现浇箱梁贝雷支架专项施工方案 一、工程概况:(略) 二、方案编制依据 (一)、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50—2011; (二)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2—2004; (三)、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076—95; (四)、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004; (五)、《路桥施工计算手册》周水兴,何兆益,邹毅松,2010.5; (六)、《贝雷梁使用手册》; (七)、《建筑结构荷载规范》; (八)、施工图设计文件、技术交底、设计变更、补充、文件资料。 三、施工投入情况 (一)、人力资源投入情况(略) (二)、施工机具及测量设备投入情况 1、施工机具

2、测量设备投入情况 (三)、物资材料投入情况(略) 四、支架施工方案 (一)、支架设计 根据现场情况,本桥支架搭设采用钢管柱加贝雷桁架搭设。钢管柱采用Ф630×8mm钢管,钢管端头采用1.2cm厚钢板封闭,加法兰结构,以便连接成不同高度的钢管柱,钢管柱横向采用工字钢剪刀撑连接,工字钢和钢管桩采用焊接的

连接方式,增强整体稳定性。20m现浇箱梁下钢管柱的横向间距4m(根据变截面宽度也可以适当调整,但间距不能大于4m)。横向根数由变截面宽度确定,33m跨箱梁纵向设置4排钢管立柱,间距6.5m;钢柱之间横纵桥向每两根相邻的钢管柱上下4m采用16#工字钢做水平连接和剪刀撑连接,钢管柱底部统一采用直径12mm的钢筋拉接,贝雷片横桥向布置为0.9×2+1.04m+0.9m+1.04m+0.9m+1.12m+0.9m+1.12m+0.9m+1.12m +0.9m+1.12m+0.9m+1.04m+0.9m+1.04m+0.9m×2;30m跨箱梁纵向设置4排钢管立柱,间距为9m,钢柱之间横纵桥向每两根钢管柱上下每隔4m采用16#工字钢做横纵向连接和剪刀撑连接,钢管柱底部统一采用直径12mm的钢筋拉接,保证钢管柱纵向稳定性。钢管柱上设置双排40B工字钢做横梁,横梁上架设贝雷桁架梁,贝雷梁顺桥向跨度均为9m,贝雷片横桥向布置为0.9m+0.2m×2+0.75m+0.9m+0.75m+0.45m×2+0.9m+0.75m+0.9m+0.75m+0.45m×2+0.90.9m+0.2m×2+m。梁模板采用1.5cm厚的竹胶板。 二、测量放线和条形基础施工 1、基础施工方案 钢管支墩基础采用Φ800混凝土灌注桩(灌注桩7棵横向)及1.5×1.5×1.0米的C30混凝土承台做支架基础。基础做完后试验检测基底承载力,根据计算书考虑1.3倍的安全

架梁安全专项施工方案

目录 西铜高速改扩建XTK-4标合同段 架 梁 安 全 专 项 施 工 方 案 中铁十五局集团第五工程有限公司 西铜高速改扩建XTK-4项目部 二OO九年六月 目录 目录 0 一、工程概况 (1)

目录 一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中预制箱梁1478片,预制T梁9片,钢箱梁274m。 二、编制依据 (1)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ76-95) (2)《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ74-94) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) (5) 西铜高速XTK-4标合同段招投标文件、合同文件、两阶段施工图设计文件。 三、安全生产目标 1、杜绝重大人员伤亡事故; 2、杜绝多人重伤事故; 3、杜绝重大机械设备事故; 4、杜绝重大水灾、火灾事故; 5、杜绝易燃易爆物品爆炸事故; 6、消灭违章指挥,消灭违章作业,消灭惯性事故; 7、年重伤率控制在0.6‰以下,年轻伤率控制在1.2‰以下。 四、架梁施工工艺

五、架梁施工安全组织机构 针对我标段的架梁施工,项目部成立了以项目经理何红民为组长,副经理王孝荣、陈俊岩、秦银富(兼安全监察长)、总工赵二华为副组长的安全施工领导小组,各工区设专职安全员,确保对架梁各工序施工安全进行有效地控制。项目部和各作业班组均签订了安全生产目标责任书,工程生产目标责任书明确安全生产目标,有针对性地制定安全保证措施,明确双方责任。建立项目部各级、各部门和各人员安全生产考核制度。架梁施工安全组织机构图如下图所示: 架梁施工安全组织机构图

箱梁预制专项施工方案 (专家论证)

桥梁预制箱梁专项 施工方案 工程名称:**工程 施工单位: **有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批单位: **有限公司 **有限公司大亚湾** 工程施工项目经理部 二0一六年二月

目录 一、编制说明 (1) (一)、编制依据 (1) (二)、编制原则 (1) 二、工程概况 (1) (一)、工程概述 (1) (二)、预制场地建设 (2) (三)、材料要求 (3) (四)、预制场配置 (4) 三、施工工期计划安排 (4) (一)、制梁顺序 (5) (二)、施工工艺流程 (6) (三)、模板制作 (6) (四)、钢筋制作安装 (7) (五)、预应力钢束安装 (9) (六)、模板安装 (9) (七)、混凝土浇筑 (10) (八)、模板拆除。 (11) (九)、预应力张拉施工。 (11) (十)、封锚、封端。 (14) 五、质量保证措施 (14) (一)、箱梁内、外模.质量控制 (14) (二)、钢筋及钢筋绑扎焊接、支座预埋钢板位置及预应力波纹管道布设的质量控制 (15) (三)、砼拌和、运输、浇注的质量控制 (16) (四)、内、外模拆除时间的控制; (17) (五)、预应力张拉质量控制 (17) 六、安全保证措施 (18) (一)、安全目标 (18) (二)、安全管理组织机构 (18) (三)、安全措施 (18) 七、应急预案 (20) (一)、可能出现的突发事件 (20) (二)、突发事件预防措施 (20) (三)、突发事件应急措施 (21) 附图一、桥梁箱梁预制场建设施工方案图(YZC001-YZC004) 附图二、施工进度计划横道图

一、编制说明 (一)、编制依据 1、施工设计图纸; 2、公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011); 3、现场实际情况。 (二)、编制原则 1、本着优质、高效、经济、合理的原则,依据施工总承包合同和实施性施工组织设计,严格执行有关施工规范和标准。 2、以确保工期及阶段性工期目标并适当提前为原则,安排施工进度计划。 3、以确保质量目标为原则,安排专业化施工队伍,配备先进的机械设备,采用先进的施工方法和工艺。 4、以确保安全生产为原则,严格执行各项操作规程,制定各项技术组织及安全保证措施。 二、工程概况 (一)、工程概述 **工程,本桥梁为龙海路上的一座桥梁,位于桩号K2+079.960~K2+240.040坪山河路段。本桥为双幅桥,左右半幅对称设置。上部结构为5*30米五跨连续箱梁。梁高1.6米,顶板厚18厘米,底板厚25厘米,腹板厚18厘米。箱梁采用单箱单独预制、简支安装、现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。 桥梁总长160.08m(含桥台搭板),共5跨,预制箱梁共计70片,其中30米中梁50片,30米边梁20片。箱梁采用架桥机自0#台向5#台依次进行架设。

某高架桥桥墩、预应力连续箱梁施工方案

陈家庄高架桥桥墩、预应力连续箱梁施工方案 一、工程概况 1、工程位置 邵阳至怀化高速公路是国家重点建设的“五纵七横”国道主干线中上海至瑞丽高速公路中的一段,是我国中西部地区交通运输的大通道,是湖南省“十五”期间公路建设重点工程之一。 2、工程规模及结构形式 桥梁总长左半幅306m,右半幅445m ,孔径布置为左半幅14×20m,右半幅21×20m现浇预应力连续箱梁。桥台设计采用∪型桥台,基础为扩大基础。 桥墩均为圆柱式桥墩,挖孔桩基础,墩柱直径1.4m、1.6 m二种,最大墩高28m(共4个),墩柱顶设系梁或盖梁,高墩中部设墩系梁。 全桥现浇预应力砼连续箱梁,设计分左右幅,左幅二联、右幅三联,每联均为7×20m。左幅第一联、第二联、右幅第三联均为单箱三室箱型截面,箱宽12m。右幅第二联为单箱四室箱型截面,箱宽16~12m。右幅第一联为单箱五室箱型截面,箱宽21.794~16m。 本桥平面位于超直线段和R=-1000的缓和曲线及圆曲线内,纵面位于R=20000m竖曲线内。 3、主要技术指标: 桥梁宽度:全宽33.79m~24m 荷载:汽车超20级,挂车-120

洪水频率:1/100 区域内地震烈度:Ⅳ度。 4、自然条件 气候:本区域内属亚热带季风气候区,具有明显的季节性特征,气候温和,四季分明,热量充足,雨量集中,无霜期长,春温多变,下秋多早,严冬期短,暑热期长。历年平均气温17℃,一年中7月份最热,平均气温约28℃,终极高温39.7℃,1月份最冷,平均气温5.3℃,终极低温-11.1℃,多年平均降水量1352.8mm,降水较集中于12月至次年5月,其中日降水≥0.1mm的平均雨日超地120天。气候对施工有影响的主要是雨季。 水文特征:本桥为旱桥,无地表水。地下水类型主要有风化层中的基岩裂隙水,水量贫乏。 5、主要工程数量见附件一(表)。 二、施工条件 1、水:距该桥200米处有小溪,小溪水源稳定,丰富,清澈,能满足工程施工需要。 2、电:大桥右侧约500米有高压电线路,一台315KV A变压器已引入大桥附近作为该桥施工用电,同时备用200KW发电机一台,可满足现场需要。 3、道路交通: 从222省道至大桥已修建了引入便道,沿桥右侧修建一条场内道路即可满足全桥施工。

现浇连续箱梁专项施工方案

鹤岗市第三跨线桥 (鹤岗线K51+638平改立工程) Ⅰ标段 连续梁模板支架安全专项 施工方案 编制: 审核: 审批 哈尔滨铁路工程建设有限公司 2018年4月10日

目录 连续梁满堂红模板支架施工安全技术方案 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------3 二、连续箱梁底模支架设计方案------------------------------------------------------4 三、模板支架检查与验收--------------------------------------------------------------11 四、模板支架的拆除--------------------------------------------------------------------13 五、地基处理及排水------------------------------------------------------------------13 六、安全措施-----------------------------------------------------------------------------13 七、预压实验-----------------------------------------------------------------------------15 八、满堂红模板支架检算书-----------------------------------------------------------19

桥梁盖梁支架专项施工方案

新溆高速第十六合同段 桥梁盖梁支架专项施工方案 一、工程概况 我合同段起点为溆浦县油洋乡麻溪村,路线沿X012南侧展线,经甘溪村、庄坪村、河底江村、三板桥村、桥江镇槐荫村,路线终点为桥江乡独石村。路线全长 5.685km。其中,桥梁工程包括大中桥梁1687m/6座,桥梁下部构造设计有扩大基础、 U型桥台、桩基础、承台、肋板、立柱、盖梁等结构形式,上部构造有预应力空心板、T梁、现浇箱梁等结构形式,现在正进入高空作业盖梁施工。为确保桥梁盖梁施工按总体施组中的工期顺利开展,特制定以下有关桥梁盖梁支架施工的专项方案。 二、施工部署 我部施工的桥梁工程共计6座,其中K75+722擂鼓坡大桥盖梁支架采用包箍法施工,其余K76+370.5廖家湾大桥、K78+285新塘湾大桥及A、B匝道桥、K79+532向家山大桥等五座桥梁盖梁采用剪力销法施工。 三、施工方案及稳定计算 (一)包箍法施工方案 盖梁包箍法无支架施工可操作性强,有很高的安全保证体系,外观轻巧又便于检查验收,可以较好控制施工安全,支模可以省很多工时,对地基要求不高,节省支撑钢管,大大降低了成本。抱箍法无支架施工很少影响道路、河道的交通和通航,

有利于快速施工和文明施工,具有很好的推广应用价值。 1、盖梁抱箍法结构设计 按最大立柱与盖梁尺寸进行设计验算,根据设计施工图,选定擂鼓坡大桥7#墩墩柱为φ200cm,盖梁尺寸为170*220(宽*高)为设计验算依据 (1)、侧模与端模支撑 侧模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm,在肋板外设2[16违带。在侧模外侧采用间距1.0m的2[16b作竖带,竖带高2.9m;在竖带上下各设一条φ20的栓杆作拉杆,上下拉杆间间距2.7m,在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。端模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm。在端模外侧采用间距1.0m 的2[16b作竖带,竖带高2.9m;在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。(2)、底模支撑 底模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm。在底模下部采用间距0.6m工16型钢作横梁,横梁长4.4m。盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角支架放在横梁上。横梁底下设纵梁。横梁上设钢垫块以调整盖梁底2%的横向坡度与安装误差。与墩柱相交部位采用特制型钢支架作支撑。 (3)、受荷纵梁 在横梁底部采用双层1排加强型贝雷片(标准贝雷片规格:3000cm×1500cm,加强弦杆高度10cm)连接形成纵梁,长12m,每组中的两排贝雷片拼装在一起,两

相关文档