文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站事故处理应急预案【最新版】

变电站事故处理应急预案【最新版】

变电站事故处理应急预案【最新版】
变电站事故处理应急预案【最新版】

变电站事故处理应急预案

一、事故处理原则

1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行;

2.尽快恢复对已停电的用户供电;

3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。

二、事故处理的一般步骤

1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况;

2.向主管领导和部门汇报;

3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;

4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。

三、编制各类事故处理预案的提纲

1.人身伤亡事故处理预案

1.1人身触电事故

根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。

1.2人身中毒事故

通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。

1.3人身遭物体打击事故

严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。

1.4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。

2.电网事故处理预案

3.1误操作事故

误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。

2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案

按照调度规程有关规定进行处理。

2.3各级电压等级的母线全停事故

2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸

2.5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

3.6母线故障

母线故障首先应根据保护动作情况判定,是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸,随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线pt等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整,考虑与运行系统隔离后的恢复过程。

2.7线路接地故障

如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。

3.8失灵保护动作

正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。

2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压

2.10低频、低压减载装置动作

正确汇报甩负荷情况及动作轮次。

重点检查强油循环的风冷回路及直流回路是否正常,当负荷不大、温度不高情况下,先退出跳主变压板,检查站用低压备投回路。其余调度指令进行。

3.设备事故处理预案

3.1变压器异常时的事故处理预案

3.1.1主变紧急停运

按照省公司变压器管理规定的九项要求进行。

3.1.2变压器过负荷

3.1.3变压器保护动作(轻、重瓦斯动作、差动保护动作、过流及零序保护动作等)

3.1.4主变冷却系统全停及温度异常

3.1.5主变有载调压机构故障

3.1.6主变严重漏油及油位异常

3.1.7主变各连接部位严重发热

3.1.8主变声音异常

3.1.9主变外部异常

3.1.10主变假油位及储油柜溢油

3.1.11并列运行两台主变其中一台掉闸

3.2开关类设备异常时的事故处理预案

3.2.1断路器机构(异常时的处理)

按机构类型进行,如气动机构漏气、泄压、液压机构泄压、氮气预压力异常的处理,弹簧机构不储能的处理,电磁机构卡涩的处理

3.2.2因出线、联络线断路器、主变断路器拒动引发的越级掉闸

3.2.3断路器、隔离开关发生支柱绝缘子断裂事故

3.2.4运行中油断路器严重缺油

3.2.5运行中操作断路器拒分、合闸(如机构合闸或控制回路故障)3.2.6运行中sf6断路器出现各类异常信号

3.2.7运行中真空断路器灭弧室内有持续放电声或有异常变色

3.2.8运行操作中隔离开关不能正常分、合等故障

3.2.9断路器、隔离开关等设备连接部位严重发热

3.2.10sf6设备发生严重漏气故障

3.3直流系统故障时的事故处理预案

3.3.1蓄电池故障(如蓄电池爆炸、内部开路等)

3.3.2全站直流失电后的处理

如合、控回路总保险(开关)熔断(掉闸),各种信号指示灯熄灭等。

3.3.3严重的直流接地故障

3.4二次设备故障时的事故处理预案

3.4.1运行中的保护及自动装置故障及异常的处理

3.4.2运行中指示仪表故障(如红灯、绿灯不亮)

3.4.3中央信号回路故障(如电源保险熔断)

3.4.4集控中心无法对无人值班站进行远方遥控分合闸,监控数据不再刷新

3.4.5全站通讯中断

3.5组合电器发生故障的处理预案

3.5.1发生大量气体泄漏或压力异常升高的处理预案

3.5.2组合电器紧急停运

3.6防误闭锁装置故障

3.7电气设备因谐振、过负荷、闪络、绝缘击穿、短路等原因造成的爆炸事故

3.8火灾事故(如主变、开关柜、电缆沟、室着火)

4.其他因素影响变电站安全稳定运行的事故处理预案

4.1变电站特殊运行方式和特殊操作中发生不可预见的事故

4.2各类小型作业引发事故(如施工时与带电设备安全距离不够,带金属物的工具、金属物误碰带电体,挖掘不当损坏接地网或电缆等)

4.3自然灾害问题引发的事故(如地震)

4.4季节性因素影响站内设备安全的事故(如春季大风、夏季雷雨、秋季鸟害、冬季负荷大且污秽严重等)

4.5变电站遭外力破坏

变电站事故应急预案(资料)

变电站事故应急预案 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。 (2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。

(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 (7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 5、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。 (2)报告调度及分局有关部门和领导。 (3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。 (4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。 6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。 (1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。 (2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。 (3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。 (4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。 (5)将处理情况做好记录。 7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空转,而操作机构未动作。 处理:此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转。或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 (2)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况属于无操作电源或控制回路不通

变电站应急预案

JAQB4变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 专项现场应急处置方案 XXXXX110kV输变电工程监理项目部 2014年02月18日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 二、编制目的及使用范围 三、应急组织机构及其职责 四、危急事件的预防 五、应急预案的启动 六、应急救援措施 七、演练计划

1.编制依据 (1)安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律。 (2)建设工程安全生产管理条例,中华人民共和国工程建设标准强制性条文、《建设工程监理规范》、《职业健康安全管理体系规范》、《环境管理体系规范及使用指南》。 (3)本工程的《监理合同》。 (4)本工程项目法人与承包商的工程建设合同。 (5)本工程的监理规划。 (6)《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》、《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全健康环境评价标准》、《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。 (7)项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。2.编制目的及适应范围 为应对监理活动中环境、职业健康安全方面发生的突发事件,特制定本预案,本应急准备及响应方案适用于本工程监理活动。 3.应急组织机构及其职责 3.1 应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援小组 组长:XXXXX

副组长:XXXX 成员:XXXXXXXXX 3.1.2应急联络电话 XXXXX:1862XX98X74 XXX:1862781XXX 火警:119 交警:122 急救:120 匪警:110 3.2应急救援组长(副组长)职责: 3.2.1事故发生后,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。按事故的性质程度,负责向公司领导、地方政府及上级主管部门报告事故情况和事故处理情况。 3.2.2负责组织定期进行事故应急救援演练。 4. 危急事件的预防 4.1触电事件的预防 4.1.1产生的原因分析 1)高压设备发生接地时,接触设备的外壳和构架时,与接地点的安全距离(活动范围)。 2)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,可能突然来电。 3)设备进行高压试验时。 4)在带电的电流互感器和电压互感器二次侧工作时。 5)现场在使用携带型火炉或喷灯时,未注意火焰与带电部分的距离。

第七章-船舶事故处理应急预案

第七章船舶事故处理应急预案 根据船舶进港锚泊及装卸作业特点和附近水域状况,将作业应急预案分为以下几点: 1)缆绳断裂应急处置预案 2)船舶碰撞码头应急处置预案 3)船舶靠泊期间强风应急处置预案 4)船舶防风(台)应急处置预案 5)船舶失控应急处置预案 6)船舶搁浅应急处置预案 7)船舶发生火灾时应急处置预案 8)船舶进水应急处置预案 9)人员落水应急处置预案 10)重大污染事故应急处置预案 7.1 缆绳断裂应急处置预案 1、船舶缆绳断裂事故发生后,发现人应按公司规定的程序汇报,汇报时应说明船舶缆绳断裂事故发生的泊位名称、事故船船舶名称、船舶作业状态、船舶装卸货物名称、事故严重程度等。 2、调度室接到船舶缆绳断裂严重事故报告后,应立即向海事搜救中心报警求援。 3、如有人员受伤,应立即拨打医院急救电话。 4、码头当班值班主管为事故现场临时指挥,部门经理到达现场后,由部门经理担任现场指挥。

5、当船舶发生位移,系船缆绳发出异常声响时,作业人员应立即撤离缆绳断裂伤害区域。 6、立即通知船方停止作业。 7、断缆事故发生后,立即清点码头作业人员,确认有无受伤或失踪人员,必要时向海事搜救中心、长航公安局指挥中心报警求援。 8、如果缆绳断裂、船舶位移则使用配备钢丝缆绳,延长时间。同时,靠码头泊位的大马力拖轮立即出动,顶推船舶,以稳住险情。 9、稳住险情后,会同各部门作好处理解决方案。 10、确定码头设备受损情况,采取相应修复措施。 11、事故处理人员应穿好救生衣,必要时佩戴劳动保护用品。7.2 船舶碰撞码头应急处置预案 1、船舶碰撞码头事故发生后,发现人应按公司规定的程序汇报,汇报时应说明船舶碰撞码头事故发生的泊位名称、事故船船舶名称、船舶装载货物名称、事故严重程度等。 2、调度室接到船舶碰撞码头严重事故报告后,应立即向海事搜救中心报警求援。 3、如有人员受伤,应立即拨打医院急救电话。 4、码头当班值班主管为事故现场临时指挥,部门经理到达现场后,由部门经理担任现场指挥。 5、当发生船舶碰撞码头事故时,立即停止码头所有装卸作业。 6、清点码头作业人员,确认有无受伤或失踪人员,必要时向海

突发重大交通事故处置应急预案.

突发重大交通事故处置应急预案 为迅速处置在突发性重特大交通行车事故,现结合公司实际特制定本预案。 一、组织领导 道路交通事故发生后,应急处置工作在公司安委会的统一领导下,成立由经理任组长,分管副经理任副组长,有关部门主要负责人及安管人员为成员的交通事故应急处置领导组,统一组织、同意协调,研究解决处置工作中的相关工作。 领导组下设办公室,由所属车队队长任主任,了解和掌握事故和人员伤亡情况,协调解决工作中遇到的困难和问题,做好上情下达和下情上传工作。 为加强对事故发生后处理工作的领导,成立事故处理工作领导小组,由分管副经理任组长,所属车队长为副组长。事故处理领导小组下设四个专业组: (1)现场处理组:主要任务是接到事故报告后,所属车队相关人员在第一时间赶赴事故现场,及时了解事故现场情况,随时向公司经理或副经理汇报情况(经理或副经理应至少有一人赶赴现场),并配合事故处理的交警人员控制现场情况,维护现场秩序,及时抢救、转移伤员。经理或副经理将事故情况按规定向上级相关领导汇报,确保信息畅通。 (2)医院处理组:安机、车队相关人员及时赶赴医院(经理或分管副经理必须有一人到达医院),了解伤者情况,及时和医生沟通,竭力抢救伤者,并能确保抢救资金及时到位,并将人员抢救伤、亡情况向上一级汇报。 (3)事故处理组:有公司分管副经理具体负责,所属车队及相关部门负责人协同,配合肇事驾驶员按事故处理程序做好事故的相关赔偿工作,并根据实际情况,做好事故的应、起诉工作。

(4)善后处理组:主要任务是负责家属可能的来访接待,及时做好后勤保障和安抚工作(包括食宿等),正面引导,合情解释,防止矛盾激化和冲突。确保不发生上访、集体闹事的现象发生。具体由相关车队负总责,综合科,安机科相关人员协同参加。 二、工作要求 1、各级、各部门要提高认识,高度重视,精心组织,明确责任,积极做好交通事故的预防和事故的应急预案的启动工作,确保工作开展井然有序,事故处理快速、准确、及时。 2、明确分工,严格落实工作责任。各专业处理组在公司的统一领导和组织下各司其职,各尽其责,严格按照本预案的要求落实责任,确保及时、有序、有效的处理道路交通事故。 3、举一反三查找事故原因,扎实开展事故后的安全隐患整改工作,落实四不放过教育和事故责任追究制。 4、交通事故的各项处理工作结束,相关部门要写出书面总结报上级部门。

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

(完整word版)变电所应急预案

变电站事故(停电、触电)专项应急预案 一、 1、变电站供是本部门的主要危险源之一,电事故类型主要为变电站突发供电系统停电、人员触电,供电系统变配电设备故障停电等。各类停电事故对本部门以及公司生产、生活产生直接影响。 2、供电系统停电事故发生的主要原因是供配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成生产区部分或全部停电停产。因此,根据上级主管部门关于加强应急管理工作的意见要求,结合我变电站主供电系统的实际,制定本应急预案。 3、事故预防和应急措施: 预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行能力。 统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在领导机构的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、应急救援、维护稳定、恢复供电等各项应急工作。 快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,优先恢复重要区域、重要输变电设备,努力提高整个系统恢复速度和效率。 二、组织机构及职责事故类型和危险程度分析: (一)应急组织体系 1、应急组织结构 2、主要职责 落实安全生产责任制,防范主供电系统大面积停电事故的发生,督促制定并批准总体突发事故应急预案;统一领导主供电系统大面积停电应急处理、事故抢险、恢复供电等应急工作;调集分配各种抢险救援力量,调集各种保障物资和交通工具,在重大突发性事故、事件处理中行使指挥权、上报和发布现场信息。 (二)指挥机构及职责 总指挥: 1、确定可靠有效的应急处理方案,发布应急命令 2、负责向上级有关部门、领导汇报 3、指挥调动现场人员设备,协调各小组配合 副总指挥: 1、协助总指挥落实应急处理方案 2、按照总指挥指令,协助总指挥,指挥应急处理工作 3、总指挥因故不在时,副总指挥全权指挥应急处理工作 现场处置组(分厂厂长): 1、在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,安排站长、值班长、值班操作人员、抢修队伍开展现场应急工作。迅速救治触电人员、修复停电设施,减少停电损失 2、在现场处置时确保救援人员和抢修人员安全,包括自身安全。 现场警戒维护组(当班值班长,安全员): 1、负责保证救援或抢修现场井然有序 2、加强保卫工作,禁止无关人员靠近危险设施 3、指挥紧急情况下,保证社会医疗救援组织前往事故现场道路的畅通 后勤保障组: 1、负责应急状态下应急物资的供应保障; 2、负责交通车辆的保障。 医疗救护组:

行车事故处理应急预案

仅供参考[整理] 安全管理文书 行车事故处理应急预案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

行车事故处理应急预案 为使车辆发生事故后能够及时得到援助,得到合理有效的处理,按照安全第一、预防为主的方针,结合公司行车安全管理有关规定,确保在险情发生时各部门能各司其职,按规定程序采取有效措施,迅速遏制事态的不断扩大,减少不必要的损失,保障公司员工生命财产安全,特制定预案: 一、事故处理应急小组 组长: 副组长: 成员: 二、公司事故处理程序: 1、安管人员在接到报案后,应详细地了解事故的具体情况,并记录好,根据事故估计损失的大小逐级向公司上级有关主管领导汇报情况。 2、事故损失较大、影响严重、有人员伤亡的,需要出动人员参与处理,有关主管领导及安管人员在40分钟内到公司集合待命,及时地前往事故发生地进行处理。 3、需要施救车辆的,要及时与吊车的有关部门的人员取得联系,并采取一定的措施以确保吊车出得来,出得及时。 4、及时派有关人员了解肇事车辆的保险情况,在24小时内向保险公司报案。事故损失较大时,自行立即报案,并要求保险公司前往事故发生地直接了解第一手资料,便于以后保险方面工作的顺利开展。 三、事故汇报程序 发生交通事故时,必须将车辆立即停车,保护现场,挽救伤者和财 第 2 页共 5 页

产(必要移动应当标明位置)并迅速拨打122或110交通事故报警电话和拨打120向当地急救中心求救,同时汇报公司安全管理部门。汇报时应讲明事故发生的地点,车辆牌号、损失情况,特别要讲明人员伤亡的情况,如果事故引发火灾的应先报119火警后报公安交通管理部门,驾驶员应如实说明事故发中的经过,不得隐瞒事实真相,积极配合交警做好现场调查工作,向交警报告所驾驶车辆技术状况、装载情况、行驶线路、肇事前车速、发现对方的距离、采取措施以及本人身体状况、精神状况等。 2、发生轻微交通事故的,必须保护好现场,并及时向交警和保险报案,在事故发生后立即报告公司安全管理部门,整理并填写好行车肇事记录表,备案。 3、单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有 关部门报告。情况紧急时,公司安管人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负责有安全生产监督管理职责的 有关部门报告。 四、现场处理 1、本单位安全管理部门接到事故报案后,安全管理员必须立即赶到现场,抢救伤员和财产,维护现场交通秩序,保护现场,协助交警做好现场调查,并做好文字记录,初步分析事故原因。同时拍摄现场状况,作为日后事故责任认定及因果分析的依据和安全教育资料。 2、发生重大事故,必须在公司的直接领导的统一布置下成立特大事故处理小组,负责组织和指挥和指挥现场抢救,并督促各部门成立相应的抢救小极做到各司其责有关部门要无条件从领导小组指挥,领导小 第 3 页共 5 页

35KV变电站应急预案

35KV变电站事故专项应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1、变电站的安全运行直接关系到矿工人员生命和财产安全,是安全生产主要危险源之一,变电站事故类型主要为变电站突发供电系统停电、违章操作、人员触电,供电系统变、配电设备故障停电等,各类停电事故对变电站安全供电和安全生产构成直接威胁。供电系统停电事故发生的主要原因:供、配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成重要设备的损坏。 2.应急处置基本原则 2.1预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行的能力。 2.2统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在主管领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、恢复供电等各项应急工作。 2.3快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 2.4保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,主要通风系统及井下重要区域等环节的供电。并努力提高整个系统恢复速度和效率。 2.5判断准确、处理果断。在运行期间发生停电事故,首先是要对引发停下事故的性质要准确判断,避免采取“推理”判断方式。其次是采取符合电气安全运行的处理方式和步骤,在事故处理中。第三在事故处理过程中要防止扩大事故影响范围。

电气事故处理应急预案

电气应急预案 1. 目的 为了保证在发生事故时,能有条不紊的将事故处理,以最短的时间将事故控制在最小范围内。 2. 范围 适用于变电所电气值班人员及主管。 3. 职责 变电所电气值班人员及主管都应认真学习,并进行必要的事故演练。 4、事故处理的主要任务 a.迅速处理事故,消除事故根源,解除对人身和设备的危害。 b.用一切可能的方法保持设备的继续运行,保证供电正常,首先应设法保证厂用电的电源。 c.迅速恢复供电。 d.调整系统的运行方式,使其恢复正常。 5、电气系统发生事故时,值班人员应遵照下列顺序消除事故: a.根据表计、信号指示和当时其他事故现象,判断事故的性质和全部情况。 b.如果对人身和设备有威胁时,应立即消除威胁,并在必要时停止设备的运行。 c.迅速判明并切除故障点,装有自动装置而未动作者,应立即手动操作。 d.对未直接受到损害的系统和设备立即进行隔离,必要时调整其运行方式或参数,尽力保持其正常运行。 e.检查继电保护及自动装置掉牌及动作情况,进一步判明故障性质、地点及范围。 f.对无故障象征,属于保护装置误动作或限时后备保护越级动作而跳闸的设备进行试送电。

g.尽快恢复供电。 h.检查故障设备,判明故障点及故障程度。 i.将故障设备转检修状态,并进行必要的测试,如值班人员不能处理,应立即通知检修人员前来处理。 j.恢复系统的正常运行方式及设备的额定运行工况。 k.对有关设备、系统进行全面检查,详细记录事故发生的现象及处理过程。 6、处理事故时,必须迅速正确,按命令执行,值班人员在接到事故处理的命令时,必须向发令者复述一遍,若命令不清楚或对命令不 理解,应询问明白。命令执行后,要立即报告发令者。如果处理事故的下一个命令必须根据前一个命令的执行情况来确定,则应等待受令人的亲自回报,不得经由第三者传达,发生和处理事故时,应仔细注视仪表和信号的指示,务必有人记录各项操作的执行时间。特别是先后次序和事故的有关现象及信号掉牌情况。 7、电气主系统发生事故时,应立即报告市调值班调度员,电网值班调度员是处理事故的指挥者,主管和电气值班人员应迅速执行值班 调度员处理事故的一切命令,如调度命令直接威胁人身和设备的安全时,则不得执行,此情况应作好记录。 8、主管是电气系统事故处理的直接领导人,应对事故的正确处理负责,电气值班人员在工作中所发现的一切不正常现象,都要首先报 告主管。 9、为了防止事故扩大,下列各项操作,均可不待电网值班调度员的命令,而由主管领导值班人员先执行,然后再报告电网值班调度员。 a.将直接对人员生命有威胁的设备停电。 b.将已损坏的设备隔离。 10. 在事故处理中,对故障跳闸的设备有把握和有根据地强送电和试送电是迅速处理事故的有效方法,从零起升压或测绝缘后恢复送 电则更为可靠,值班人员在事故处理时采用何种方式,要视当时的具体情况而定,若停电不致构成事故或设备已有明显损环象征者,一般可进行仔细的检查和试验。反之,若停电将引起严重限电或影响系统运行,即使有故障象征,也应顾全大局,立即强送或尽快试送,但确知对人身或设备安全有威胁者除外。

变电站事故分析资料报告及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站应急预案

变电站应急预案

受控状态:文件编号: 分发号: 110KV变电站 应急预案

1.1

1.2系统失压事故 系统失压,将可能导致全公司停电事故,并造成重大的经济损失,导致电网不稳定运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减 少其影响和损失,保障电网的安全运行。 1.3设备事故 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。 1.4自然灾害事故 预防自然灾害事故,防洪救灾,防冰雪,防地震等应急工作,明确各自的职责,明确重点,狠抓薄弱环节,确保变电站正常运行,保证供电正常, 减轻灾害损失,保障公司财产和职工人身安全。 1 管理内容 4.1应急预案的作用与意义 编制重大事故应急预案是应急救援准备工作的核心内容,是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案在应急救援中的重要作用和地位体现在: 4.1.1应急预案确定了应急救援的范围和体系,是应急准备和应急 管理不再是无据可依、无章可循。尤其是培训和演练,它们依赖于应急 预案:培训可以让应急响应人员熟悉自己的责任,具备完成指定任务所 需的相应技能;演习可以检验预案和行动程序,并评估应急人员的技能 及整体协调性。 4.1.2定应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应 急行动队时间要求十分敏感,不允许有任何拖延。应急预案预先明确了 应急行动的职责和响应程序,在应急力量和应急资源等方面做了大量准 备,可以指导应急救援迅速、有效、高速地开展,将事故的人员伤亡、 财产损失和环境破坏降到最低限度。此外,如果预先制定了预案,对重

最新道路运输事故处置应急预案

一、可能引起校车交通事故的原因 驾驶员疲劳驾车、超速、超载、随意变道、闯禁令标志、应变能力差、车容车况差、车辆安全性能差(特别是制动系统)等情况都是可能诱发的原因。 二、预防办法和措施 1、加强对驾驶员交通法规、安全行车的教育。 2、加强对乘车师生的交通安全教育,特别要教育学生不要把头、手伸出车窗外。 3、选择经验丰实、驾驶技术熟练、驾龄较长、自觉守法的同志担任校车驾驶员。 4、选择认真负责的老师随车,做好学生的安全保护工作。 5、做好车辆例行保养工作,出车前要对车容、车况、安全性能(特别是制动系统)进行检查。 6、不准违法超载、超速。 7、有条件的学校为低年级学生配备保险带。 8、租赁的校车也适用本预案。 三、应急处理程 一旦发生校车交通事故,应按下列程序处理。 1、报警并通知学校和家长家属等。 2、报教育局及相关部门(先口头后书面)。 3、处置乘车人员。 (1)发生受伤者,要尽快及时送医院救治。 (2)及时疏散人员,组织人员及时做好同乘学生或教师的护送工作。 4、保护事故现场,配合交通事故处理部门调查,并参与调解。

5、及时做好学生及家长安抚工作,控制事态,维持学校教育教学秩序正常进行。 6、如有伤亡事故,按《学生伤害事故处理办法》处理,教师车祸根据政策有关规定及时处理。 7、保险介入。 九、突发自然灾害(雷击、洪灾、地震、雪灾等)事件应急预案 一、自然灾害的预防 1.学校办公室负责接受上级防灾指挥部的各项指令,制定校内防自然灾害应急预案,领导小组部署校园台风、暴雨、酷暑、寒冷、地震来临前的应急防御,做好紧急救灾和恢复校园正常教学的工作。 2.学校办公室负责认真宣传、贯彻、执行上级实行防灾的指示,传递防灾信息。 3.德育办负责组织师生学习辨别台风、暴雨、地震等灾害预警信号,掌握灾害预防和自救知识。 4.总务处定时和不定时排查校园的课室、地下排水管道、供电线路、食堂消防安全设施、树木、墙报栏、玻璃门、窗户等安全方面的隐患,发现问题及时向上级反映,并监督及时整改。 5.德育办制定实施抢险救灾方案,并组织、训练、指导师生模拟预防演练。 二、应急措施 1.自然灾害来临的整个时段,学校值班人员和保安人员应当不断地在校园内巡视,若发现险情,立即向值班主管和单位领导报告,启动应急程序。 2.现场指挥应立即组织应急人员引导师生撤离现场,疏散至安全区域,同时切断建筑物电源。 3、医疗救护小组进行现场救治,或打120送医院。 4、在危险区域周围设置警戒线,派专人监控。 5、在安全监察部门和有资质的房屋检测专业机构检测后,经他们同意,方可在确保人员安全的前提下,组织搬迁贵重设备和重要资料。 6、做好救灾物资的登记、收集、保管和分配工作。

变电站开闭所停电事故应急预案

开闭所事故应急预案 1 目的 为了有效预防和防止开闭所突发事故,提高员工预防和控制能力,最大限度减少事故造成的影响和损失,保障生产的安全运行,特制定本应急预案。 2 适用范围 本应急预案适用于开闭所事故的应急处理,能够做到快速恢复供电,恢复直流系统的工作、母线电压的恢复。 3 引用标准和文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》。 3.2《电业安全工作规程》。 4 供电系统基本情况 4.1 供电概况: 开闭所采用的双回电源,电源引自益达110KV变电站,10kv 降压后供给压缩、精馏、转化、合成、综合供水、除氧站使用。开闭所拥有2台油式变压器,2台干式变压器(空分)。 4.2 运行方式: 4.2.1 开闭所运行方式: 10kv 系统分列运行,母联热备;低压分段运行,母联热备。 5 应急救援组织及职责 5.1 开闭所成立事故应急小组,负责组织实施事故应急工作。 组长:站长 副组长:值班班长。 5.2 应急小组职责: 事故发生后,应急小组赶赴事故现场分析判断事故,进行现场指挥,组织现场处理,协调各相关单位工作,确保迅速恢复供电。负责组织事故应急演练,监督检查各应急情况。 6 应急预案程序 6.1 接警:当发生事故后,值班员按程序向值班长汇报,说明事故时间、地点、影响范围等详细情况,并立即向生产调度汇报。 报警电话:生产调度7285339 6.2 确定 6.3 应急启动:事故发生后,开闭所启动应急预案进行事故处理。 6.4 事故处理:事故发生后,现场要首先开展事故自救,并对事故原因作出初步判断,制定现场处理初步方案和符合现场工作规程的各项安全技术措施,专业工作人员到位后,按事故处理方案开展事故应急处理。 6.5 应急恢复:供电恢复,事故处理完毕后,由应急小组宣布应急恢复。组织单位做好善后处理工作。并组织相关人员进行调查事故。 6.6 应急结束:停电事故彻底解决后,由应急小组宣布应急响应结束。各成员按应急救援预案要求进行总结工作。 7.其它 7.1、雷电特别天气有停电危险时,要安排加强岗位职责,防止事故越级引起110kv变电站断路器跳闸。 7.2、开闭所要准备充足的备品、备件及各种材料,做到有计划、有安排、设备

变电站应急救援预案

. 受控状态:文件编号: 分发号: 变电站 110KV 应急预案

. 实施颁发---- 变电站应急预案110KV范围1 使之能有效地控制变电站遇突发事故的应急管理程序和内容,本预案规定了110KV 和处置发生的事故,保护员工人身和公司财产安全。本预案适用于我 司变电站范围内可能发生的重大安全事故和应急预案工作。2 规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《国家突发公众事件总体应急预案》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》号《变电 站管理规范(试行)》国家电网生[2003]387 《国家电网公司电力安全工作规程》变电站现场运行规程》110kV《《电力系统用蓄电池直流电源装置运 行与维护技术规程》其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。术语和定义3 3.1人身伤亡事故坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在发生意外伤害

突发事故应急处理,的快捷准确为重点,事件中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理以全力保证人身安全为核心。系统失压事故3.2导致电网不稳定,系统失压,将可能导致全公司停电事故,并造成重大的经济损失 运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减少其影响和损失,保障电网的安全运行。设备事故3.3 事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。自然灾害事故3.4明,明确 各自的职责预防自然灾害事故,防洪救灾,防冰雪,防地震等应急工作,确 重点,狠抓薄弱环节,确保变电站正常运行,保证供电正常,减轻灾害损失,保障公司财产和职工人身安全。管理内容4 应急预案的作用与意义4.1编制重大事故应急预案是应急救援准备工作的核 心内容,是及时、有序、有效地开展应急救援工作的重要保障。应急预案在应急救援中的重要作用和地位体现在:是应急准备和应急管理不再是无应急预案 确定了应急救援的范围和体系,4.1.1据可依、无章可循。尤其是培训和演练, 它们依赖于应急预案:培训可以让应急响应人员熟悉自己的责任,具备完成指定任务所需的相应技能;演习可以检验预案和行动 程序,并评估应急人员的技能及整体协调性。定应急预案有利于做出及时的应急响应,降低事故后果。应急行动队时间 4.1.2应急预案预先明确了应急行动 的职责和响应程序,要求十分敏感,不允许有任何拖延。在应急力量和应急资源等方面做了大量准备,可以指导应急救援迅速、有效、高速地开展,将事故的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。此外,如果预先制定了预案,对重大事故发生后必须快速解决的一些应急恢复问题,也就容易解决。当发生超 过企业应急能力的重大事故时,便于跟政府应急部门的协调。4.1.3有利于提高 企业的风险方法意识。应急预案的编制,实际上是辨识重大风4.1.4 险和防御决策的过程,强调各方的共同参与。因此,预案的编制、评审以及发布和宣传,有利于企业各部门了解可能面临的重大风险及其相应的应急措施,有利 于促进企业个部门提高风险防范意识与能力。变电站基本情况4.2 YZ11-10001/118 型号:主变关键设备4.2.1:#IHTP0111007

安全事故处理应急预案

安全事故处理应急预案 为了防范学校安全事故的发生,切实有效地消除和控制安全事故的危害,贯彻到执行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力以赴” 的方针,做到遇事不惊、临危不乱,妥善处置紧急情况,迅速有效地处理好各种突发事件和恶性事故,最大限度地减少事故带来的损失,保障师生和国家财产安全,维护学校正常的教学,生活秩序,促进全县教育事业健康稳定发展,特制定安全事故处置应急预案。 指导思想: 以党的十六大精神和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,把学校安全工作作为大事来抓,抓细、抓实、抓到位,增强应对各种突发事件和恶性事故的能力,确保我校师生生命和财产安全。 一、食物中毒事故应急预案 (一)事故报告 1、就餐后,师生出现不明病情的肚痛、胸闷、恶心、乏力昏沉、呕吐、腹泻等中毒症状的,各班主任、值周值日教师应立即报告行政办公室。 2、学校立即查清,核实中毒人数,及时向教育局、乡镇、卫生防疫站和当地医院报告(包括时间、地点、人数、症状及可能引起中毒的食物告等)请求支援。 (二)现场处理

1、协助当地医院的卫生防疫部门,对中毒病人采取紧急救护,封存可疑食品、用品及用具,将事故后果降低到最低限度。 2、根据事态发展情况,及时与中毒人员亲属联系,并做好接待工作,同时,迅速向上级有关部门通报情况,维持学校正常、稳定的教学生活秩序。 3、配合医院及相关部门及时填写《食物中毒事故报告登记表》,迅速调查事故原因,做好事故处理工作。并以书面形式及时向政府、教育局及其他相关部门汇报。 二、突发传染性、流行性疾病应急预案 (一)做好传染性、流行性疾病的预防和公共卫生工作,宣传防治知识,防范突发事件的发生。 (二)建立重大、紧急疫情信息报告制度。对已发生或可能发生的传染性、流行性疾病,或发现不明原因的群体性疾病,要及时向卫生防疫部门、教育局报告,积极听取卫生防疫部门的处理意见。 (三)对传染性、流生性疾病作到早发现、早报告、早隔离、早治疗,切断传播途径,防止师生交叉感染和扩散。 (四)在校园、教室内做好必要的消毒工作。对可能受到危害的该班学生和任课老师采取必要的控制措施。 (五)坚决杜绝传染病学生带病上学,必须由医院出具诊断证明已康复并不再存在传染危害后方准许其来校上课。 (六)及时与家长取得联系,争取共同配合预防和诊治。 三、校舍倒塌事故应急预案

变电站施工安全事故应急预案

变电站施工安全事故应急预案 1、1编制目的为贯彻落实国家有关安全事故应急救援与处理的法律、法规及 国家电网公司、省电力公司有关规定,有效防范重大安全事故的发生,及时消除各类事故隐患和事故发生后有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,并且在第一时间充分调动各方面力量投入抢险救助工作,现结合梅钢110RV钢轧输变电工程安全施工实际情况,制定本安全事故应急预案。 1、2编制依据国家安全生产事故灾难应急预案;生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-XX;江苏省建筑施工安全事故应急救援预案管理规定;国家电网公司安全生产工作规定;国家电网公司应急预案编制规范;国家电网公司应急管理工作规定;国家电网公司电力建设工程重大安全生产事故预防与应急处理暂行规定;江苏省电力公司突发事件应急预案汇编;以及国家有关法律、法规及上级有关规定。 1、3适用范围本预案为江苏江苏江南电力有限公司梅钢llOkV钢轧输变电工程安全事故的应急预案,适用于江苏江南电力有限公司梅山分公司钢轧变项目部应对和处理项目部内发生的各类安全生产事故以及自然灾害和突发事件处置等,主要包括: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸、坍塌、职业中毒及公共卫生等,可能引发人员伤亡、机械设备及车辆损坏、财产损失等事故以及对电网安全稳定有影响的事件等。 1、4工作原则 1、4、1把保障人员生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生 产事故造成的人员伤亡作为首要任务。

其次应尽可能减少财产损失和环境污染,按有利于恢复生产的原则组织应 急行动。 1、4、2在项目部应急现场指挥部统一领导下,项目部各部门、单位按照各自职责和权限,负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作。 各单位遵循以自救为主,坚持单位自救和社会救援相结合的原则,并接受上级单位应急组织的领导。 1、4、3贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1、4、4正确分析现场情况,及时划定危险范围,阻断危险点,防止二次事故发生及事态蔓延;调集救助力量,迅速控制事态发展,果断决定采取应急行动;同时保持通讯畅通,随时掌握险情动态。 2项目部应急组织机构及职责 2、1项目部应急组织机构网络图梅钢llOkV钢轧输变电工程项目部成立应急现场指挥部,由项目经理(第一责任人) 担任应急现场总指挥,组织实施现场应急处置。 项目部应急现场指挥部事故抢险组保卫疏导组医疗救助组技术保障组物资供应组项目部应急组织机构网络图 2、2项目部应急现场指挥部现场总指挥: 顾晓明(项目经理)现场副总指挥:

事故处理应急预案

事故处理应急预案-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

事故处理应急预案 为应对货物运输在运行过程中出现交通事故及意外情况的发生,根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路运输管理条例》的规定精神,结合安全生产的要求,特制定本预案: 一、交通事故应急报案程序: 1、事故驾驶员应急报案: 交警事故电话:当地区号+122; 消防报警电话:当地区号+119; 人身救援电话:当地区号+120; 通知公司安全设备部:电话。 2、公司安全设备部: 接案后立即第一时间到达事故现场---应急处理; 立即报告当地交警、路政、安监、消防等部门及公司安全设备部、车队,报告事故时间、地点、伤亡人数、概况等; 立即报告公司主管领导,组织安排事故处理,再逐一向上级主管部门报告; 报告保险公司---出险或委托当地保险公司出险。 二、事故现场应急处置:

1、驾驶员留守保护现场;设立相应的安全警戒标志;如能使用车辆灯光时,还应立即开启危险报警闪光灯;疏散其它无关人员接近事故现场;严禁事故现场及周围出现火种、使用明火;积极配合交警、路政、消防等部门工作人员的现场处置。 2、如有人员伤亡应采取紧急措施,拨打当地120电话;积极抢救伤员,拦车送往就近医院,如抢救伤员必须移动现场时,要标明和保护现场车辆及受伤人员的原始位置标记。 三、交通事故应急响应: 1、公司安全设备部、车队接到报案电话后,应立即于第一时间赶赴事故现场或安排现场驾驶员及有关人员,具体负责并积极主动配合交警、路政、安监、消防等部门抢救伤员、施救车辆,做好现场应急处置工作。认真记载事故人员伤亡情况,车辆损坏程度,施救处理结果和其它需要解决的问题及时向公司安全设备部报告。 2、公司安全设备部是具体负责交通事故处置的工作部门。 接到事故报案电话后,立即报告公司主管领导,通知所属车队,并向保险公司报案申报出险。

相关文档