文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水排水管网系统考试资料+课后习题答案-(word)可编辑

给水排水管网系统考试资料+课后习题答案-(word)可编辑

给水排水管网系统考试资料+课后习题答案-(word)可编辑
给水排水管网系统考试资料+课后习题答案-(word)可编辑

给水排水管道系统考试试卷A参考答案及评分标准 (2)

给排水管道系统(Ⅱ)考试试卷A参考答案及评分标准 一、名词解释:(每题3分,共18分) 1 径流系数:雨水径流量与降雨量的比值,其值大小受雨型,地形,地面覆盖等条件影响。 2 设计管段:在设计中采用的设计参数不变的管段叫设计管段,这些参数包括管径,坡度,流量,流速等 3 管道衔接:指上游管段与下游管段的连接,管道衔接通常通过检查井。其衔接形式分为管顶平接与水面平接。 4 污水出路:污水的处置与利用途径,污水出路一般分为直接排放,处理后利用等。 5 雨量累积过程线:即自记雨量计过程线,主要反应一场雨随降雨时间雨量的累积增长过程。 6 总泵站:管网末端设置的泵站,通常设在污水厂前。 二、问答题:(每题14分,共56分) 1 室内及房屋排水系统—收集屋面雨水,并将其安全输送到室外。街坊雨水排水系统—收集街坊雨水,将其输送出街坊,在街坊较小时一般不需单设街坊系统,可利用街坊道路沟直排。 街道雨水系统—主要组成有雨水口,检查井等,主要用于收集街坊及街道雨水。 雨水泵站—自流排水有困难时,往往需设泵站提升。 出水口—雨水最终通过出水口进入天然水体。 2 正交式:干管与等高线正交布置,比较适合雨水管道及污水干管布置。 截流式:干管与等高线正交,主干管平行等高线在低处布置,适合污水系统布置及截流式合流制布置。 平行式:干管与等高线近乎平行布置,适合坡度较大山区城市的各种排水管布置。 分区式:城市分为高低区时,低区排水困难时往往采用这种布置形式 分散式:城市周围有较多污水出路的大城市,往往建多个污水厂,就近排放或利用 环绕式:在城市周围建环流截流干管,污水集中处理后排放或利用。 3 工业企业排水与城市排水关系密切,当工业废水需排入城市下水道时,应满足排入下水道的水质要求,对下水道设施不产生有害影响。当工业废水需通过污水厂处理时,应保证工业废水对生物处理不产生毒害。当工业废水水质不能满足这些要求时,就应进行厂内

给水排水管网系统-考试要点

第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的废水的来源 种类型。 3、给水排水系统应具备以下三项主要功能 给水排水管网系统均应具有以下功能 4、给水排水系统可划分为以下子系统 5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d ——最高日用水量(m3/d); Q y ——全年用水量(m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、给水管网系统的构成

输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。 配水管网构成 给水管网系统中的泵站 两种形式。 水量调节设施 减压设施:用减压阀和节流孔板等降低和稳定输配水系统局部的水压,以避免水 压过高造成管道或其他设施的漏水、爆裂、水锤破坏,或避免用水的不舒适感 15、排水管网系统构成 16、给水管网系统类型按系统构成方式分类:统一给水管网系统、分区给水管网系统(串联分区、并联分区) 17、排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排 水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成 的排水系统,称为排水体制。 18.排水系统种类 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放 的排水系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠) 系统内排放的排水系统。 优缺点分析: 合流制排水系统分流制排水系统 造价、施工造价低、施工较容易两套管道,造价高、施工量庞大 污水厂运行管理晴、雨天水量变化大,管理复杂水量较恒定,管理方便 环境污染雨污水溢流,造成污染初期雨水直排,造成污染

给排水管网系统复习题

给排水管网系统复习题 污水管道内容 排水工程的主要内容: 1、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方法及其定义 污水可分为生活污水,工业废水和降水。 污水最终处置或者是返回到自然水体,土壤、大气或是经过人工处理使其再生为一种资源回到生产过程中,又或者是采取隔离措施。 重复使用的方法有: ①自然服用: 河流即作为给水水源,又接纳沿河城市排放的污水。②间接复用: 将城市污水注入地下,补充地下水。 ③直接复用: 将城市污水作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等重复使用。 2排水体制xx及分类 污水的不同排放方式所形成的排水系统,称排水体制,分为合流制和分流制。 3、排水系统的主要组成 城市污水排水系统的主要组成部分: ①室内污水管道系统及设备;②室外污水系统;③污水泵站及压力管道;④污水厂;⑤出水口及事故排出口。 工业废水排水系统的主要组成部分:

①车间内部管道系统和设备;②厂区管道系统;③污水泵站及压力管道;④废水处理站雨水排水系统的主要组成部分: ①建筑物的雨水管道系统和设备;②居住小区或工厂雨水管渠系统;③接到雨水管渠系统;④排洪沟;⑤出水口。 4、排水系统的布置形式、特点及其适用范围。 ①正交布置: 干管长度短,管径小,因而经济,污水排出也迅速。氮由于污水未经处理就排放,会使体受到严重污染,影响环境。适用于排出雨水。 ②截流式布置: 在正交布置的前提下,沿河岸在铺设主干管,并将各干管的污水截流送至污水厂,对减轻水体污染,改善和保护环境有重大意义。但因雨天时有部分混合污水写入水体,会造成水体污染。适用于分流制污水处理系统和区域排水系统。 ③平行式布置: 干管与等高线及河道基本平行、主干管与等高线及河道成一定斜角铺设,在地势坡度较大的地区能避免因干管坡度及管内流速过大而使管道受到严重冲刷。适用于地势向河流方向有较大倾斜的地区。 ④分区布置形式: 在地势高低相差很大的地区,高地取得污水靠重力流直接流入污水厂,低地区的污水用水泵抽送至高低区干管或污水厂,充分利用地形排水,节省电力,适用于个别阶梯地形或起伏很大的地区。 ⑤分散布置: 各排水区域有独立的排水系统,干管呈辐射状分布,其干管长度短,管径小,管道埋深可能浅,便于污水灌溉,但污水厂和泵站的数量多,适用于当城市周围有河流或城市中央部分地势高,地势向周围倾斜的地区。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给水排水管网系统知识点整理

给水排水管网系统知识点整理 1、给水的用途有:生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 2、给水排水官网系统的组成: (1)给水管网系统一般由:输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 (2)排水管网系统一般由:废水收集设施、排水网管、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。 3、居民用水:指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗涤等用水,是保障居民日常生活、身体健康、清洁卫生和生活舒适的重要条件。 4、公共设施用水:指籍贯、学校、医院、宾馆、车站、公共浴场等公共建筑和场所的用水供应,要求用水量大、用水地点集中,水质要求与居民生活用水相同。 5、工业企业生活用水:工业企业区域内从事生产和管理工作的人员 在工作时间内的饮用、烹饪等生活用水,水质要求与居民生活用水一样。 6、工业生产用水:指工业生产过程中为满足生产工艺和产品质量要 求的用水,可分为产品用水、工艺用水、辅助用水。 7、市政和消防用水:是指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防的用水。 8排水工程:用于废水收集、处理和排放工程设施。废水分为:生活污

水、工业废水和雨水三种,其中含有大量有机物污染物是废水处理的重点对象。 9、城市供水系统需要具备充足的水资源、取水设施、水质处理设施 和输水及配水管道网络系统。 10、给水排水系统的水质关系:原水水质标准—给水水质标准—排放 水质标准。 11、给水官网系统分类:(1)按水源分类:单水源和对水源给水管网系 统。(2)按系统构成分:统一给水官网系统和分区给水管网系统。 (3)按输水方式分:重力输水管网系统和压力输水管网系统。 12、排水体制:不同排除方式所形成的排水系统称为排水体制。分为合流制和分流制两种。 第2章 1、地形是影响污水管道定线的主要因素。 2、区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系 统,称为区域排水系统。 3、试诉区域排水系统的有何优缺点: (1)优点:污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量 的基建和运行管理费用低,比较经济;污水厂占地面积小,节省土地;水质、水量变化小,有利于运行管理;④河流等水资源利用与 污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。 (2)缺点:当排入大量工业废水时,可能使污水处理发生困难;工程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,

给水排水管网系统 第三版 知识总结

1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业企业生产用水量和工作人员生活用水量,消防用水量,市政用水量,未预见用水量及给水管

给水排水管网工程B复习题

给水排水管网工程B复 习题 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

给水排水管网工程B (复习题) 、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么 给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。 、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。 、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况 从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循环给水系统是指使用过的水经适当处理后再行回用;复用给水系统是按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用。①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业中。②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处理就可供其它车间使用的情况。重复利用率是指重复用水量在总用水量中所占的百分数。 、水源对给水系统布置有哪些影响 ①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。③地表水为水源时,上游取水,加以处理。④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。 、工业用水的水量平衡 在大中型工业企业内,为了做到水的重复利用、循环利用,以达到节约用水的目的,就须根据企业内各车间对水量和水质的要求,做好水量平衡工作,并绘制水量平衡图。为此应详细调查各车间的生产工艺、用水量及其变化规律、对水质和水压的要求、使用后的水量耗损和水温的变化等情况。在此基础上,找出节约用水的可能性,并订出合理用水和减少排污水量的计划。 水量平衡是指冷却用水量和损耗水量、循环回用水量补充水量以及排水量保持平衡。水量平衡的目的是达到合理用水。通过改进生产工艺,减少耗水量,或是提高重复利用率,增大回用水量,以相应减少排水量。 、工业用水量平衡图如何测定和绘制水量平衡图起什么作用 进行工业企业水量平衡的测定工作时,应先查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。根据测定结果,绘出水量平衡图以表示总循环水量、各车间冷却用水量、耗损水量、循

给水排水管道系统考试试卷B参考答案及评分标准

给水排水管道系统考试试卷B参考答案及评分标准 一、名词解释(每题3分,共18分) 1 充满度:污水管道中水深与其管径的比值。 2 最小坡度:对于某一规格的管道,为满足其不发生沉积,保证有一定的自清流速而规定的最小坡度。 3 覆土厚度:管顶到地面的距离,其厚度的大小受冰冻深度及地面荷载的影响。 4 推理公式:Q=ψqF ψ—地面径流系数q—暴雨强度F—汇流面积 5 环境容量:自然环境具有同化一定污染物质的能力,在一定量的范围内,通过环境自身的物理、化学、物化等过程将污染质净化,但超过此界限时环境就受到污染,这个界限就叫环境容量。 6 出水口:污水与雨水排入受纳水体的最终构筑物,其型式有岸边式与江心式等。 二、回答问题(每题14分,共56分) 1 城市雨水与污水是采用一套管路系统集中排放,还是采用两套或两套以上管路系统分别排放,就形成了不同的排水体制,体制分为:合流制:雨水污水共用一套管路系统集中排放,直排式合流制是旧城市中遗留下的一种系统,现已少用,截留式合流制则是在直排式合流制的改造中出现的一种体制。 分流制:雨污分别排放,雨水直接排放,污水经处理后排放,这种体制便于污水的处理与利用,是目前优先考虑的一种体制。 2 (1)根据设计人口确定生活污水设计流量

先算平均流量 Q _1=npF/86400 n —污水量标准(L/人×日) p —人口密度(人/ha ) 根据平均流量算K T K T =2.7/ Q _10.11 F —设计面积(ha) (1.3≤K T ≤2.3) 生活污水设计流量 Q 1=K T Q _ (2)根据比流量确定生活污水设计流量 比流量: q 比=np/86400(L/s×ha) 平均流量:Q _1= q 比F K T =2.7/Q _10.11 (1.3≤K T ≤2.3) 设计流量: Q 1=K T Q _1 污水设计流量:Q=Q 1+Q 2+Q 3 Q 2—工业企业生活污水设计流量 Q 1—工业废水设计流量 3 当暴雨同时笼罩全汇水面时,使降雨暴雨公式中的历时与汇水面积上最远点的集流时间相等,即t=τo ,并且集流时间τ时段内的瞬时暴雨强度恰恰位于暴雨的雨峰时,这时全部汇水面积上的雨水流到集流点,集流点形成最大流量,这就是极限强度法。推理公式: Q=ψqF q=167A 1(1+clgT)/(t+b)n 4 (1)管径:街道管 D min =300mm; 街坊管 D min =200mm ; 连接管 D min =200mm 。 (2)坡度: 街道管 I min =3‰; 街坊管 I min =4‰; 连接管 I min =10‰。 (3)流速 V min =0.75M/s(暗管) V min =0.4M/s (明渠) (4)充满度 h/D=1

给水排水管网系统考试重点(无计算)

给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施总称。 给水的用途通常分为生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 给水排水系统的功能:⑴水量保障;⑵水质保障;⑶水压保障。 给水排水系统组成:⑴原水取水系统;⑵给水处理系统;⑶给水管网系统;⑷排水管网系统;⑸废水处理系统;⑹排放和重复利用系统。 城市用水量:⑴居民生活用水量;⑵公共设施用水量;⑶工业企业生产用水量和工作人员生活用水量; ⑷消防用水量;⑸市政用水量,主要指道路和绿地浇洒用水;⑹未预见用水量及给水管网漏失水量。 用水量的表达:⑴平均日用水量,一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据;⑵最高日用水量, 一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据;⑶最高日平均时用水量;⑷最高日最高时用水量,一般作为给水管网工程规划设计的依据。 给水排水管网系统的功能:⑴水量输送;⑵水量调节;⑶水压调节。 给水管网系统一般由输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,输水管(渠)一般不沿线向外供水。配水管网:是指分布在供水区域内的配水管道网络。 排水管网系统一般由⑴废水收集设施:是排水系统的起始点;⑵排水管网:指分布于排水区的排水管道 (渠道)网络,其功能是将收集到的污水、废水和雨水等输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放; ⑶水量调节池:指具有一定容积的污水、废水或雨水贮存设施,用于调节排水管网与输水量或处理水量的差值;⑷提升泵站:指通过水泵提升排水的高程或使排水加压输送;⑸废水输水管(渠):指长距离输送废 水的压力管道或渠道;⑹排放口:排水管道的末端是废水排放口,与接纳废水的水体连接。 排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。主要有合流制和分流制两种。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统;有直排式和截流式。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排除的排水系统;有完全分流制和不完全分流制。 给水排水工程规划:是城市总体规划工作的重要组成部分,是城市专业功能规划的重要内容,是针对水资源开发和利用、供水排水系统建设的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 任务:⑴确定给水排水系统的服务范围与建设规模;⑵确定水资源综合利用与保护措施;⑶确定系统的组成与体系结构;⑷确定给水排水主要构筑物的位置;⑸确定给水排水处理的工艺流程和水质保证措施;⑹给水排水管网规划和干管的布置与定线;⑺确定废水的处置方案及其环境影响评价;⑻给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益。 规划原则:⑴贯彻执行国家和地方相关政策和法规;⑵城镇及工业企业规划是应兼顾给水排水工程;⑶ 给水排水工程规划要服从城镇发展规划;⑷合理确定近远期规划和建设范围;⑸合理利用水资源和保护环境;⑹规划方案应尽可能经济高效。 工作程序:⑴明确规划任务,确定编制依据;⑵调查收集资料,进行现场勘察;⑶根据掌握资料和规划要求,合理确定城市用水定额,估算用水量和排水量;⑷制定规划方案;⑸确定规划步骤和措施,提高项目投资效益;⑹编制规划文件,绘制规划图纸,完成成果文本。 给水管网布置原则:⑴按照总体规划,结合实际情况,进行多方案技术经济比较;⑵主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;⑶尽量缩短管线,节约投资与运行管理费用;⑷协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;⑸保证供水安全可靠性;⑹尽量减少拆迁,少占农田;⑺保证管渠的施工、运行和维护方便; ⑻近远期结合,考虑发展。 树状网:优点:管道长度小,节约投资;缺点:供水可靠性、水质安全性较差。 环状网:优点:供水安全可靠性高,减轻水锤作用;缺点:造价明显地比树状网高。

给水排水管道系统课后习题与重点

给水排水管道系统课后习题与重点 给水排水管道系统复习 第一章(填空题来自一、二章) 给水排水系统是为人们的生活、生产、市政和消防提供用水和废水排除设施的总称。 1.试分别说明给水系统和排水系统的功能。 向各种不同类别的用户供应满足不同需求的水量和水质,同时承担用户排除废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康和保护环境的目的。 2.根据用户使用水的目的,通常将给水分为哪几类?生活用水、工业生产用水、消防用水和市政用水四大类 3.根据废水的性质和来源不同,废水可分为哪些类型?并用实例说明之。 生活污水——住宅、机关、学校、医院、公共建筑、生活福利设施、工业企业的生活间工业废水——车间或矿场排出的废水雨水——雨水和冰雪融化水 4.给水排水系统的组成有哪些?各系统包括哪些设施? 给排水系统由一系列构筑物和给排水管道组成 (1)取水系统,包括水资源(地上/下水、复用水),取水设施、提升设备、输水管渠(2)给水处理系统,包括各种采用物理、化学、生物等方法的水质处理设备和构筑物(3)给水管

网系统。包括输水管渠,配水管网,水压调节设施,水量调节设施(清水池、水塔) (4)排水管道系统。包括污水废水和雨水收集与输送管渠,水量调节池,提升泵站及附属结构(5)废水处理系统。包括各种采用物理、化学、生物等方法的水质净化设备和构筑物(6)废水排放系统。包括废水受纳体和最终处置设施 (7)重复利用系统。包括城市污水、工业废水和建筑小区的废水回用设施等 5.给水排水系统各部分的流量是否相同?若不同,又是如何调节的?各组成部分的流量在同一时间不一定相等,并且随时间变化。 (各部分具有流量连续 关系) 清水池是用来调节给水处理水量与管网中的用水量之差。水塔(高位水地)也具有水量调节左右,不过容积较小,调节能力有限。调节池调节池和均和池是用来调节排水管道和污水处理厂之间的流量差。 6.水在输送中的压力方式有哪些?各有何特点? 1) 全压力供水水源地势较高。完全利用原水的位能克服输水过程中的能量损失和转换 成为用户要求的水压关系,一种最经济的给水方式。

给水排水管网工程

1.给水排水系统概述 1.什么是给水排水工程?主要包括哪些内容?通常是由哪几部分组成?其基本任务是什么? 答:给水排水工程就是在某一特定的范围内(如一个城市或一个工厂),研究水的人工循环工艺和工程的技术学科。其主要内容包括水的开采、加工、输送、回收和利用等工艺和工程。通常由水资源与取水工程、水处理工程和给水排水管道工程等部分组成。给水排水工程的目的和任务就是保证以安全适用、经济合理的工艺和工程技术,合理开发和利用水资源,向城镇和工业提供各项合格用水,汇水、输送、处理和再生利用污水,使水的人工循环正常进行,以提供方便、舒适、卫生、安全的生活和生产环境,保障人民健康与正常生活,促进生产发展和改善水环境质量。2.目前我国给水排水工程主要面临哪些问题?其根本原因何在?怎样才能解决这些问题? 3.试述给水管网系统的组成? 答:给水管网系统主要包括输水管渠、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔等)等,简称输配水系统。 4.影响给水管网系统类型选择的因素有哪些? (1)城市规划的影响 城市规划与给水系统设计的关系极为密切,水源的选择、给水系统布置和水源卫生防护地带的确定,都应以城市和工业区的建设规划为基础。 (2)水源的影响 任何城市,都会因水源种类、水源距给水区的远近、水质条件的不同,影响到给水系统的布置。(3)地形的影响 中小城市如地形比较平坦,而工业用水量小、对水压又无特殊要求时,可采用统一给水系统,大中城市被河流分隔时,两岸工业和居民用水一般分别供给,自成给水系统。 5.何谓排水系统及排水体制?排水体制分几类?各类的优缺点如何?选择排水体制的原则是什么?(13) 答:在城市废水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种排除方式所在一个区域内手机、输送污水和雨水的方式称排水体制。排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制中仍有部分污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体受到污染,这是它的严重缺点。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,这是它的缺点。从造价方面来看,据国外的经验认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%~40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高,所以从总造价来看完全分流制比合流制可能要高。 6.给水管道工程的任务是什么?通常由哪几部分组成? 7.排水系统主要由哪几部分组成?各部分的用途是什么?(16) 答:排水管网系统是指污(雨)水的收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、输送管渠和排放口等以一定方式组合成的总体。 8.给水排水工程按服务范围和系统可分为哪几类?(11) 答:目前,我国采用的工业用水系统分为直流给水、循环给水、复用给水和中水回用系统。(1)直流给水系统是指水经一次使用后即进行排放或处理后排放的给水系统。(2)循环给水系统是按照对水质要求的不同,水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的给水系统。(3)复用给水系统是指水经重复利用后再进行排放或处理后排放的给水系统。(4)中水回用系统是指将工业废水和生活污水进行适当处理后,使水质达到中水用水的水质标准,回用于工业的间接冷却用水、工艺低质用水、市政用水和杂用水等。 9.工业给水系统的布置如何考虑节水?进行水量平衡计算的意义何在?(12)

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试题(含答案)

检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变

水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称

试卷A_给水排水管网系统考试

试卷A_给水排水管网系统考试

3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算: 1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ】 解:1)静态年费用折算值: 805325209600=+=+=Y T C W 万元/年 2)动态年费用折算值: 32.112832596001%)5.51(%)5.51%(5.52020=+?-++=W 万元/年 4、(20分)某城市最高日用水量为27000m 3/d ,其各小时用水量如表1所示,管网中设有水塔,二级泵站分两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行以下项目计算: 1)时变化系数; 2)清水池和水塔调节容积。 某城市最高日各小时用水量 表1 解:1)时变化系数:22.124 /270001375= 2)绘制用水量变化曲线 3)列表求清水池和水塔调节池的调节容积 4)清水池调节容积约为7.57%×270000 (m 3)

6 水塔调节容积约为1.28%×270000 (m 3) 5、(20分)某雨水管网平面布置如图所示,各汇水区域面积(hm 2)及进水管渠点如图示,已知设计重现期P =1a ,暴雨强度公式: i = 22 / (t +18.8)0.8 (mm/min) 经计算,径流系数 ψ=0.6,地面集水时间t 1=10min ,折减系数m =2,各管长(m )与流速(m/s )为:L 1~2=150、L 2~3=180、L 4~3=250、L 3~5=250、 v 1~2=1.0、v 2~3=1.2、v 4~3=0.85、v 3~5=1.2。试计算各管段雨水设计流量。 (第5题图) 解:8.021)8.18(22167167++?==mt t i q 管段1-2:02=t 75.3443.2) 8.180.1(221676.08.021=?+??=-Q L/s 管段2-3:150/21212==--v L t s = 2.5 min 46.594)1.23.2()8.185.220.1(221676.08 .021=+?+?+??=-Q L/s 管段4-3:02=t

给水排水管网系统自编练习题

重庆交通大学 《给水排水管网系统》 自编习题汇编 管网课程组 2014年8月

第一章给水系统概论 思考题 1. 由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 2. 给水系统中投资最大的是那一部分,试行分析。 3. 给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪种情况下可省去其中一部分设施? 4. 什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统是目前用得最多? 5. 水源对给水系统布置有哪些影响? 6. 工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 7. 工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用? 第二章设计用水量 思考题 1. 设计城市给水系统时应考虑哪些用水量? 2. 居住区生活用水量定额是按哪些条件制定的? 3. 影响生活用水量的主要因素有哪些? 4. 城市大小和消防流量的关系如何? 5. 怎样估计工业生产用水量? 6. 工业企业为什么要提高水的重复利用率? 7. 说明日变化系数和时变化系数的意义。它们的大小对设计流量有何影响? 8. 为什么城市越小,用水量变化越大?你认为还有哪些因素影响用水量变化系数? 习题 1. 某城最高日用水量为15万m3/d,每小时用水量变化如下表,求:(1)最高日最高时和平均时的流量,(2)绘制用水量变化曲线,(3)拟定二级泵站工作线,确定泵站的流量。 2. 位于一区的某城市,用水人口65万,求该城市的最高日居民生活用水量和综合生活用水量。 3. 位于一分区的某城镇现有8万人口,设计年限内预期发展到12万人。用水普及率以90%计,取居民生活用水定额为150L/(人?d),工业企业和公共建筑用水量,通过调查和实测,总用水量为Q2=13500m3/d,未预见水量和管网漏失水量取总用水量的20%,求最高日用水量。 第三章给水系统的工作情况 思考题 1. 如何确定有水塔和无水塔时的清水池调节容积? 2. 取用地表水源时,取水口、水处理构筑物、泵站和管网等按什么流量设计? 3. 清水池和水塔起什么作用?哪些情况下应设置水塔? 4. 有水塔和无水塔的管网,二级泵站的计算流量有何差别? 5. 无水塔和网前水塔时,二级泵站的扬程如何计算? 6. 对置水塔管网在最高用水时、消防时和转输时的水压线是怎样的?

给水排水管网系统 第三版 知识总结

第1章 1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业

相关文档
相关文档 最新文档