文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装维护说明书

电梯安装维护说明书

电梯安装维护说明书
电梯安装维护说明书

电梯安装维护说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2

安装使用维护说明书

恒达富士电梯有限公司

HENGDA FUJI ELEV ATOR CO.,LTD.

1

2

3

4

有机房电梯安装说明书.

1. 安装前的准备工作: 1.1在电梯安装组进安装现场之前,各组带班人应检查以下工具是否齐备: 1.2 劳动力配置: 一般由3人组成,但人员的多少决定于所装电梯的工作量大小(层数、台数、工期),每组必须有熟练的机械安装工师傅带班,且所有施工人员均须有相关的资职证书及文件,带班人全面负责安装工程计划、安全及安装质量并向负责部门定期汇报施工进度。 1.3安装计划进度表 安装组进场前必须按客户要求工期合理配置人力,并对电梯安装先行编制进

度表,并按预期计划,保证工程进度、工期、质量,除质检人员到现场检查外,安装组长必须每星期把实际进度表交上级安装部。 电梯安装(机械)进度表 工程名称电梯编号进场日期 电梯安装地点控制形式负责人 1.4井道尺寸的查验: 为了保证安装组进场后,安装各工序顺利进行,安装组必须根据公司出具的电梯安装平面布置图和标准GB50310--2002等有关文件,根据电梯机房及平面布置图,检测井道高度、井道内净尺寸、顶层高度、提升高度、底坑尺寸、预留孔位置尺寸、停层数、机房高度、吊钓等是否与图纸相符。在检查井道的同时,必须注意井道壁是否有突击的钢筋与混凝土块,若发现井道相关尺寸与图纸有较大偏差,且超出可调整范围时,应立即通知工程科或甲方,马上按图纸进行修改。 主控项目 1.4.1机房内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。

1.4.2主电源开关必须符合下列规定: 1主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; 2对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近; 3对无机房电梯该开关设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。 1.4.3井道必须符合下列规定: 1当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上; 2电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 3当相邻两层门地坎间的距离不大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。 一般项目 1.4.4机房还应符合下列规定: 1机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于200lx。机房内应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源。 2机房内应通风,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气,不得排入机房内。 3应根据产品供应商的要求,提供设备进场所需要的通道和搬运空间。 4电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间,而不需要临时借助于其他辅助设施。

(完整版)电梯日常维护保养记录

电梯日常维护保养记录电梯基本情况及技术参数

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002-2017)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符

合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。记录中不应遗留空白表格, 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。 半月维保项目(内容)和要求

东芝电梯调试手册.

前言 本使用说明书,就在进行无机房电梯SPACEL-UNI(CV300系列)控制装置(系统)的安装·保养·调整作业所必要的处理方法上进行了说明。 本说明书的内容的适用对象为具有控制系统基本知识的技术以及管理人员。 在实施各种作业时,必须事先熟读该说明书,根据上面记载的指示进行操作。禁止进行说明书上记载内容以外的行为·操作。 请妥善保管好该说明书,谨请彻底管理。 控制系统操作时的注意事项 系统调整程序书:6E1M1836 试运转程序书:6E1M1837 高速调整程序书:6E1M1838 乘感调整程序书:6E1M1839 故障判断?错误代号:6E1M1195 调整维保指示书:6E1M1840

安全上的注意事项 为了防止对管理和使用者及他人造成危害和财产的损害与未然,安全正确地使用商品。在装置的本体以及其使用说明书上,记载有重要的内容。请将以下内容(表示·图记号)充分理解后,再阅读本文,并遵守其记载事项。 [表示的说明] ※:所说的受伤是指不需要住院治疗或定期去医院看病的伤、烧伤、触电等。 [图记号的说明] [本体警告表示标签的确认]

一般禁止·注意事项 为了维护制品·利用者·作业者的安全性,将作业时的注意事项例举于以下。请掌握和遵守其内容。 电梯系统的不适当操作·作业是导致故障,坏损,灾害的起因 。万一实施本说明书上记载的内容之外的行为,禁止的操作等,造成直接或间接的故障的场合,本公司将不负此责任,谨请谅解。 1) 在电梯控制盘上贴有PL 标签(制品安全标签)。 禁止进行违反PL 标签指示的事。必须按照指示进行作业。 2) 没有指示禁止改造电梯控制盘。 将成为装置的误操作·发热·起火等的起因,有时也会给作业者自身带来危险。 3)在交换零部件之际,禁止纯正部件以外的使用(流用)。必须使用指定用品。 4)在电梯控制盘方面,对于使用于调整保养的必要开关部以外的盘内部件,由于电源处于投入状态,因此禁止任意接 触。有触电的危险。 另外,由于充电部(电容器·蓄电池等)的存在,即使断开电源,也有禁止一定时间接触的部位(依据PL 标签的指 示),因此要按照指示进行作业。 5)禁止没有检查资格者(持有建筑基准法上规定的检查资格的人员,或者接受了指导具有同等机能的人员)的人员进 行维修保养·调整作业。 6)禁止带电作业。 有触电至死伤的危险。在配线作业之际,必须将动力用断路器(1S )以及照明用断路器(4S-1,2)打成OFF ,在确 认了没有供电的状态后,在进行施工。 7)禁止将安全回路,门回路作短路使用。(但不包括本体的作业时及安装调整手册所指示的项目) 紧急时各种保护不动作而造成的异常行走是非常危险的。 8)禁止事先不确认轿厢位置,用门非锁定钥匙开放轿门。这会造成在井道上落下而发生人员伤亡事故。 9)在进入轿厢上时,禁止在将安全开关(2KS )OFF ,点检开关(INSS )ON ,及顶部确保SW (PTST )INS 之前乘入。另外, 禁止在乘入时有充分余额的位置上将轿厢停下之前乘入。 如果安全开关不OFF ,恐怕会有电梯突然起动而造成冲突,落下等危险。 如果点检开关不ON ,电梯可能会高速升降,会造成头部受伤。 10)禁止不戴安全帽及穿着安全带进入电梯轿厢,并禁止在轿厢升降中从轿厢上的安全出口中钻出。 有冲突,落下的危险。 11)为便于一般利用者能触到,并在最上层乘场或乘场附近设置的副操纵盘上设置制动器开放装置和电源切断开关等, 在偏离副操纵盘的场合,必须安装副操纵盘的保护罩。 其中也包含防止由于误动作,恶作剧等造成的系统异常的发生。 12)在超出规格书上记载的周围环境条件等状态下,禁止进行作业。 13)在进行其他个别作业施工时,请遵守其他使用说明书上记载的禁止事项·注意事项。 危险

通力电梯安装指导手册

KONE3000 Mini Mini Space TM 电梯安装指导手册 前言

保密声明: 本安装手册仅适用于进行KONE 3000 Mini Mini Space电梯产品的安装,未经过通力相关人员的书面许可,任何人不得以任何理由,将文件泄露或拷贝给第三方翻印和外传。对违反规定者,通力保留违反该条例的起诉权利。 授权声明: 本文件的发行仅作为信息资料使用。任何适用本文件参与安装施工人员必须具备从事该工作的资格。要求必须接受过通力相关具体的培训,且具备通力授权的安装资格。 不承担责任的声明: 通力在任何时候均保留改变本文件中反映的产品设计、特性、程序的权利。本文件中包含任何声明不作为对其它任何产品的说明或程序;任何具体目的或质量;或任何购买合同的修订或表述;商品规格和适用性的依据、或条件,表达或暗示。 通力不承担任何有关本文件所带来的任何责任。通力不承担任何人盲目、错误、疏忽或表述本文件所造成的后果。本文件的使用者承担泄漏本文件的所有风险和责任。 备注: 编制本安装手册时参考AM-01.01.043 KONE 3000 Mini space安装手册,在编制本手册中难免有一些错误和不当之处,敬请各位谅解。 在操作此安装手册进行电梯安装施工过程中,如有任何疑问请查阅相关的AM 文件。 编制:FSD日期: 审核:日期: 批准:日期: 目录

序号内容页数1.概述1 相关参考文件2 文字缩写3 1.2.1概述3 1.2.2井道和轿厢3 1.2.3层门和门框5 1.2.4机房6 2.安全事项7 主要安全事项7 2.1.1安全概述7 2.1.2电器操作安全7 2.1.3安全防护主要措施8 安全的安装方法9 危险标示及个人防护用品标示9 个人安全10 3.工地要求及所需工具11 工地要求11 工具14 3.2.1安装工具14 3.2.2手持工具15 4.卸货及分发17 卸货及分发材料17 5.放样板线19 装配样板架和悬挂样板线19 填写井道样板定位检查表格20 群组电梯的样板架22 6.层门的安装24 AMD厅门安装24

电梯安装流程

电梯安装工作流程 及工艺质量规范 安装说明 一:电梯安装工作流程要求分为: 1.、工作前: 1.1探讨工作中可能存在的风险。这些风险可能来自于环境、工具设备,可能来自于操作;可能来自于客户和用户、也可能来自于自己的同事,还可能来自于无关人员; 1.2 检查自己及同事的精神状态是否良好,检查个人防护用品和安全防护用品是否携带和良好,检查工具是否足够和良好; 2、工作中: 2.1 防止好安全防护用品,穿戴好个人防护用品,对影响工作的危险源进行控制和清理; 2.2 按照正确的施工步骤进行操作,不违章、不冒险、不心存饶幸、不投机取巧; 2.3 同事间要进行相互的沟通与配合、相互的监护和监督、发现违章必须立即指出并要求立即纠正; 2.4 保持工作场所清洁有序; 3、工作后: 3.1每次离开现场,一定要保持“工完场清”的状况;

3.2离开工作区域前,再次对影响公众安全进行检查,防护措施到位后方可离开; 3.3检查有没有遗失或损坏的工具设施,如果遗失或则损坏,应及时补充好修习及更换; 二、每个安装班组在电梯安装之前必须了解电梯各个零部件的构造及安装工艺要求; 三、每个安装班组所有的工作人员必须熟知及运用电梯的相关电气原理图和接线图; 四、每个班组在电梯进行安装之前必须接收三级安全教育并且进行学习的人员签字; 五、每个安装班组所有的工作人员必须熟知电梯安装的质量标准及验收要求; 六、每个安装班组在进场之前必须准备库房、井道、机房等安全标志并在进入现场第一时间粘贴在相应的安全出入口相关的位置,如:“井道施工,禁止抛物、” “井道施工,防止堕落、”“井道施工,防止烟火”“井道施工危险,请关好防护门”等等的警示标志; 具体的安装工作流程及工艺质量规范如下: 一:安装前所准备的的计量工具

电梯维护说明书

电梯维护保养管理制度 使用单位(公章):四川新顺程建筑机械租赁有限公司

电梯使用维护说明书目录 1适用范围 (1) 2使用总则 (1) 3安全操作规程 (1) 4电梯的机房和井道管理 (2) 5紧急情况后的处理 (2) 6维修保养及细则 (3)

1适用范围 本说明适用于曳引式载货电梯 2使用总则 2.1 为确保电梯安全运行,必须建立正确的维修保养制度,对电梯进行经常性的管理维护和检查,使用单位应设专职人员负责,委托有资格的专门检修和保养电梯的单位维修保养。 2.2 进行维修保养和检查的专职人员,应有实际工作经验和熟悉维修、保养要求。 2.3 维修人员应每周对电梯的主要安全设施和电气控制部分进行一次检查。 使用三个月后,维修人员应对其较重要的机械电气设备进行细致的检查、调整和维修保养。 当使用一年后,应组织有关人员进行一次技术检验,详细检查所有机械、电气、安全设施的情况,主要零部件的磨损程度,以及修配换装磨损超过允许值的和损坏的零部件。 一般应三至五年中进行一次全面的拆卸清洗检查。 使用单位应根据电梯新旧程度,使用频繁程度确定大修期限。 2.4 当设专人驾驶电梯时,应由高度责任心,爱护设备,并熟悉掌握电梯使用特性的专职司机负责驾驶电梯。 2.5 发现电梯有故障应立即停止使用,待修复并经仔细检查后方可使用。 2.6 在层门附近,层站的自然或人工照明,在地面上应至少为50勒克斯,以便使用者在打开层门进人轿厢时,即使轿厢照明发生故障,也能看清它的前面。 2.7 若电梯停止使用超过一周.必须先进行仔细检查和试运行后,方可使用。 2.8 电梯的故障,检查的经过,维修的过程,维修人员应在电梯履历表中作详细记录。 2.9 电梯正常工作条件和电源电压,必须符合电梯技术资料中的规定。 2.10 电气设备的一切金属外壳,必须采取可靠的保护性接地。 2.11 机房内应设有灭火设施。 3安全操作规程 3.1 每日开始工作前,将电梯上下行驶数次,无异常现象后方可使用。 3.2 电梯行驶中轿厢的载重量应不超过额定载重量。 3.3 乘客电梯不允许经常作为载货电梯使用。 3.4 不允许装运易燃,易爆的危险物品。 3.5 当电梯使用中发生如下故障时,司机或管理人员应立即通知维修人员,停用检修后方可使用。 3.5.1 层、轿门全关闭后、电梯未能正常行驶时; 3.5.2 运行速度显著变化时; 3.5.3 轿、层门关闭前,电梯自行行驶时; 3.5.4 行驶方向与选定方向相反时; 3.5.5 发觉有异常噪音,较大振动和冲击时;

电梯安装流程

安装说明 一:电梯安装工作流程要求分为: 1、、工作前: 1.1探讨工作中可能存在的风险。这些风险可能来自于环境、工具设备,可能来自于操作;可能来自于客户和用户、也可能来自于自己的同事,还可能来自于无关人员; 1.2检查自己及同事的精神状态是否良好,检查个人防护用品和安全防护用品是否携带和良好,检查工具是否足够和良好; 2、工作中: 2.1防止好安全防护用品,穿戴好个人防护用品,对影响工作的危险源进行控制和清理; 2.2按照正确的施工步骤进行操作,不违章、不冒险、不心存饶幸、不投机取巧; 2.3同事间要进行相互的沟通与配合、相互的监护和监督、发现违章必须立即指出并要求立即纠正; 2.4保持工作场所清洁有序; 3、工作后: 3.1每次离开现场,一定要保持“工完场清”的状况; 3.2离开工作区域前,再次对影响公众安全进行检查,防护措施到位后方可离开; 3.3检查有没有遗失或损坏的工具设施,如果遗失或则损坏,应及时补充好修习及更换; 二、每个安装班组在电梯安装之前必须了解电梯各个零部件的构造及安装工艺要求; 三、每个安装班组所有的工作人员必须熟知及运用电梯的相关电气原理图和接线 图; 四、每个班组在电梯进行安装之前必须接收三级安全教育并且进行学习的人员签字; 五、每个安装班组所有的工作人员必须熟知电梯安装的质量标准及验收要求; 六、每个安装班组在进场之前必须准备库房、井道、机房等安全标志并在进入现场第一时间粘贴在相应的安全出入口相关的位置,如:“井道施工,禁止抛物、' “井道施工,防止堕落、”“井道施工,防止烟火” “井道施工危险,请关好防护门”等等的警示标志;

具体的安装工作流程及工艺质量规范如下: 一:安装前所准备的的计量工具 二:临时库房或者办公区域的搭建根据现场实际情况搭设牢固可靠的办公场所; 三:接收井道及机房检查、井道结构:[] 圈梁;[] 混凝土;[] 型钢

电梯维护保养规则教学文案

电梯维护保养规则

TSG 特种设备安全技术规范TSG T5002—2017 电梯维护保养规则 Lift Maintenance Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2017年1月16日

前言 为配合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001—2009,以下简称原规则)进行了紧急修订,删除了其中使用管理相关内容,对维护保养的内容做了相应调整和完善,形成了《电梯维护保养规则》送审稿,并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见,对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017 年 1 月 16 日,由国家质检总局批准颁布。 本规则由上海三菱电梯有限公司乔强根据原规则进行整理;相关电梯型式试验机构、检验机构和生产单位人员参加了修订。 原规则主要起草单位和人员如下: 北京市质量技术监督局国家质检总局特种设备局北京市特种设备检测中心刘新华 何毅 赵伯锐 周沛 张弟华 上海市质量技术监督局 新疆维吾尔自治区质量技术监督局深圳市特种设备安全检验研究院顾卫东 潘文筠 刘锡奎 张元培 广东省质量技术监督局 奥的斯电梯(中国)投资有限公司日立电梯(中国)有限公司姚良宏 蒋灏 曾健智 黄永盛 上海三菱电梯有限公司 北京希望电梯有限责任公司王志平刘萍

目录 电梯维护保养规则 (1) 附件 A 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (4) 附件 B 液压驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (8) 附件 C 杂物电梯维护保养项目(内容)和要求 (12) 附件 D 自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求 (15)

电梯安装方法

1、高层电梯和低层电梯的安装方法是一样的,都是需要放线、立导轨、装轿厢、调试的, 只不过高层电梯安装的公差较低层要小的多。因为高层电梯的运行速度高所以一般都采用滚轮导靴,滚轮导靴对导轨的垂直度要求很高,如果误差稍大势必影响日后的运行舒适感。再者就是厅门的放线问题。由于高层电梯所停靠楼层数较多,在放线过程或安装过程稍有误差就会造成日后运行中出现刮蹭门刀的现象。在一个就是机房的问题。高层、高速电梯的曳引机会比较大,主机底座的承重梁是否固定牢靠也是应该注意的。 2、电梯屋顶机房不可以和屋顶水箱碰在一起。 3、每一层电梯都有预埋件,事先要注意。 4、电梯的双电源切换箱一定要检查接线是否正确。否则今后总是迫降。 3.2.7.电梯工程施工方法及施工工艺 3.2.7.1.电梯安装控制要点 3.2.7.1.1.搭设在井道内的安装电梯脚手架不同于一般的脚手架,应满足下列三点要求:(1)脚手架必须安全可靠,每平方米承载能力不小于 2.5kN,脚手架整个高度的全部重量不能集中在底部,需在中间分段承载。 (2)脚手架从上到下,在整个高度上不能妨碍安装电梯的各道作业。因此,支搭脚手架前,装电梯的施工人员应根据井道尺寸、机房和导轨布置尺寸,绘制出支搭脚手架的施工图,注明尺寸,然后按图搭设。 (3)确定脚手架的层高,既要考虑建筑物的层高,又要考虑操作人员上下行动方便。 3.2.7.1.2.电梯设备垂直运输中最重要而且困难的是顶部机房中曳引机的吊装必须安全可靠。常用方法是卷扬机滑轮组,其受力点是顶部预埋锚点,吊装前采取试吊措施,试吊物的重量为曳引机重量的1.25倍,超载试吊无问题后再正式吊装曳引机。确保施工安全。 3.2.7.1.3.必须保证和提高导轨的安装准确度和牢固度,以保证电梯长期平稳地运行,故施工中一方面要重视固定导轨支架结构的可靠性和安装准确度,另一方面要力求提高导轨的安装准确度和接头可靠性。轿厢两导轨对铅垂线偏差应小于0.6/5000(mm),两导轨间距偏差在整个高度上小于±0.5mm。每一个导轨接头应平齐,无凹凸台阶现象,偏差小于0.05mm,每一个接头间局部缝隙小于0.5mm。导轨安装结束后,必须检查验收,符合要求后方可组装轿厢。以后在电梯试运转结束后,应再检查、复测导轨的上述准确度,如有变化,应调整到上述精度范围内,并不发生变化。 3.2.7.1. 4.电梯试运转严格按规范分三步进行,第一步是电梯空负荷试运转,第二步是静载试验,第三步是动负荷试运转。每台电梯三步试验都符合要求方可交工验收。静载试验实际上是一种超载试验,电梯处于底层不动,分步往轿厢内加载至150%~200%的电梯额定负载,持续2h以检验电梯各部结构强度和钢丝绳接头强度,保证电梯使用安全,该项试验必须进行不得省略。 3.2.7.2.电梯安装施工流程 图3.2.7-1 电梯安装工艺流程图 3.2.7.2.1.搭设脚手架 搭设脚手架前先清理底坑垃圾。若地坑没打混凝土,立柱下可用50mm厚的木板垫平。 架子的钢管以外径48mm,壁厚3~3.5mm为宜,组合扣件应用劳动部门批准的单位所制造的合格产品,承重部件必须用玛钢扣件。 架子铺设用的脚手板应采用30~50mm厚的木板或轻质金属板,跳板两头用10号铁丝绑牢,

电梯使用维护说明书资料

. . .. 电梯使用维护说明书

目录 1. 本说明书的目的及电梯业主的责任 (1) 1.1 本说明书的目的 (1) 1.2 电梯业主的责任 (1) 2. 定义 (2) 2.1 定义 (2) 3. 总则 (3) 3.1 本说明书使用于本公司生产的曳引电梯。 (3) 3.2 用户单位应对随机文件进行存档。 (3) 3.3 电梯正常工作条件符合电梯技术的有关规定和变频装置使用环境的要求。 (3) 3.4 为确保安全行驶,必须建立正确的维护保养管理制度。 (3) 3.5 用户单位需由经过培训、合格的人员对电梯进行操作,电梯基站钥匙和紧急开锁钥匙需要由这些人负责保管。 (3) 3.6 主控制柜的门应保持锁闭。 (3) 3.7 对于不完全封闭的井道,用户应采取相应措施,避免不相关人员有意或无意进入。 (3) 4. 正常使用操作说明 (3) 4.1开机准备 (3) 4.2 操作和运行 (4) 4.3检修运行 (6) 4.4 电梯安全保护设施 (6) 4.5严重情况的处理 (7) 4.6 注意事项 (8) 5. 维修保养操作说明 (10) 5.1 注意事项 (10) 5.2 安全操作规程 (11) 5.3重要零部件的维修保养 (12) 5.4 润滑汇总表 (15) 6. 无机房电梯维护保养工作特殊要求 (16) 6.1 无机房电梯维修保养工作安全操作要求 (16) 6.2无机房电梯维修保养注意事项 (16)

1. 本说明书的目的及电梯业主的责任 1.1 本说明书的目的 1.1.1本说明书的目的是向电梯业主、维修公司及其他受过培训和指定的人员,提供关于电梯使用和维护方面的信息。 1.1.2 电梯业主应该将电梯文件保存在适当的地方,并以指定的人员能随时取阅为条件。本说明书中会介绍电梯的正常使用及其基本的维护方法,并给出发生故障和紧急情况时的操作说明。 1.1.3 当发现与预期的和规定的用途不一致,以及观察到异常操作、噪声或异常动作时,当立即向电梯维修公司报告,维修公司应按正确的操作说明,排除故障或采取预防措施。 1.1.4 此电梯设计用于输送乘客和货物,载重量小于等于最大规定重量,并在额定的运行条件下,以规定的速度运行。超载将在轿厢中产生相应的可视或可听的报警信号,直到超载信号消失之后,电梯才能开动。 1.1.5 对于不采用本说明书中所包含的说明造成的任何损坏和安全危险,电梯公司拒不承担任何责任。 1.1.6 必须按照正确的方法进行维护,并且应当由有资格的维修公司负责实施。在进行适当的风险评估之后,只应由指定的和有资格的人员,采用确保电梯安全所要求的方式进行维修。零部件的变更和更换,需要记录在电梯文件中。只有用原备件,才能保证电梯设计的完整的安全和功能性。当然你也可以寻找您当地的电梯维保公司提供帮组。 1.2 电梯业主的责任 1.2.1 对于保证电梯装置得到充分维护,电梯业主负有重大的法定责任。因此,在电梯投入正常运行之前,由电梯维保公司制定维修计划是极其重要的。电梯装置的用途必须限于其预定的用途。 1.2.2 需要安装通风装置得到充分维护,使得电梯轿厢、井道、机房或机器区和控制柜的环境,不超过设备的操作条件/温度(如果维护册中没有规定新的不同围,一般在+5℃和+40℃之间)。 1.2.3 必须将电梯文件保存在适当的地方,保证指定人员在需要时可以自由地取阅。 1.2.4 必须保证在紧急情况下和进行维修工作时,进出建筑物和设施中所需的安全通路。应当采取措施(如加锁等),只允许指定的人员接近机器,防止随便进出。任何时候都需要保证机房或机器区、井道及出入通路通畅并有足够的照明。与电梯有关的所有房间、井道和分隔间,不得用于其它目的(如作仓库、堆放杂物等)。 1.2.5 电梯的维修与维护必须委托有资格的电梯维保公司进行,以保证装置完整的安全性。一般的维护与维修说明,可在本手册相应的电梯文件中找到。 1.2.6 要永久保证电梯为用户提供紧急服务。在电梯使用时,必须确保轿厢的通信线路畅通工作,并在显著位置标明求救。

电梯使用维护说明

电梯使用维护(维修)说明书 FEIDA 常州电梯厂有限公司

目录 第一章电梯的特点和结构 (1) 第二章电梯的工作原理 (2) 第三章使用总则 (2) 第四章操作规程 (3) 第五章电梯的机房和井道管理 (4) 第六章紧急情况后的处理 (5) 第七章维修保养标准 (5) 第八章维修保养更领 (6)

本说明书(电梯使用维护说明书)适用于常州电梯厂有限公司,注册商标飞达牌采用曳引轮驱动,速度不大于2.5米/秒的乘客电梯,载货电梯,不适用液压电梯和杂物电梯。 感谢您选用常州电梯厂飞达牌电梯,为了你的安全、效益,请详细阅读本说明书。 第一章电梯的特点和结构 第一节电梯的特点 电梯是一种特殊的机电产品,电梯制造企业在厂内仅生产电梯零部件,只能对零部件进行调试和检验,电梯整机产品必须依附于建筑混凝土或金属结构的井道,最终组装而成,并对电梯整机进行调试与检验。 电梯是垂直运输设备,直接涉及人身安全,国家实行生产许可证制度,安装验收合格发放《电梯准用证》才能交付使用。电梯司机,修理工是特殊工种,必须经过培训,取得资格证书持证上岗。 第二节电梯的结构 曳引式电梯是由提升曳引系统、引导系统、安全装置和电气系统等主要部分组成,这些装置和系统分布在机房、井道和各层站。 1、提升曳引机系统 (1)曳引机:曳引机是由电动机、制动器和减速器组成,靠曳引绳与曳引轮的摩擦力来实现轿厢运行的驱动机。根据电梯控制方式,或选

用双速电机或选用调速电机,电机的功率和极数要根据电梯载重和速度而定。制动器采用常闭式直流电磁制动器,安装在电动机轮与蜗杆的连接处。制动器制动时依靠弹簧产生制动力,两块制动瓦对制动轮抱合产生的摩擦力使电梯静止;电梯运行时,电磁铁线圈通电产生的电磁力克服弹簧产生的制动力使制动瓦张开离开制动轮。根据不同调速方式,曳引机上还附有旋转编码器以提供速度或位置信号。减速器是采用蜗轮蜗杆减速器,具有高精度、高效率和低噪音的特点。曳引机安装在承重梁上。 (2)曳引钢丝绳:曳引钢丝绳简称曳引绳,是连接轿厢和对重装置,并靠曳引轮驱动使轿厢升降的专用钢丝绳,曳引钢丝绳要承载对重装置、轿厢和额定载重量的动、静载荷。钢丝绳的各项指标符合《GB8903电梯专用钢丝绳》的有关规定,曳引绳通常根据负载大小 4~6根同时工作,其安全系数大于12。 (3)承重梁和导向轮 承重梁是敷设在机房楼板横梁上面,承受曳引机自重及其负载的钢梁。曳引比为1:1的电梯均需安装导向轮,使曳引绳从曳引轮导向对重装置或轿厢一侧。导向轮安装在承重钢梁下部.曳引比为2:1的电梯均需安装对重轮和轿顶轮。 2、导靴:导靴的作用是防止轿厢和对重装置在运行中偏斜或摆动,它分别安装在轿厢和对重装置上,并与导轨配合,使轿厢和对重装置只能沿导轨作升降运动。 3、机械安全装置

杂物电梯调试说明

杂物电梯安装调试维护说明 (1 时间:2009-06-25 10:10:18 来源:赛尔资讯文号:大中小 杂物电梯按井道结构型式划分可分为框架结构式和土建结构式,按装载方式划分可分为窗口式和地平式。杂物电梯由电器部份和机械部分组成,电器部份由曳引机、电控箱、呼梯盒、磁感应器、极限开关等组成;机械部份由井道框架或导轨支撑架、轿厢、对重、层门等部件组成。 用户应提供的条件:1、杂物电梯的安装、调试与维护应满足jg135-2000的相关条款。2、如果轿厢和对重之下确有人可以进入的空间存在,井道底部的底面载荷应大于5000n/㎡,将轿厢和对重缓冲器安装在一直延伸到坚固地面的实心桩墩上。3、足够大的杂物梯安装空间。4、提供三相五线动力电及照明电源至电控箱。5、井道地面承载不小于5000n/㎡。6、井道垂直误差不大于正负20毫米。 7、在井道的上方,对应于曳引机的位置,应设置检修口,检修口的大小应不小于800(宽㎜×800(高㎜,以便维修保养时人员出入。8、电梯控制箱安放位置应便于维修和调试,建议安放在顶层层门右上方墙壁上或框架顶上。 ●准备工作: *熟悉零、部件:根据附图熟悉所要安装的各部件名称 *按装箱清单核对接收的物品 *核对井道尺寸:根据并道布置图核对层站数、层间距、顶层高度、底坑深度、门口预留尺寸、井道尺寸,确认井道布置图与井道尺寸一致。 一、电梯安装

1、井道的安装 框架结构式井道的安装: 井道架分为上底(井道架曳引机座、下底(井道架底座、横框、井道架角钢。 首先,将下底及井道架角钢,横框放入井道,逐级往上安装横框,直到上底(曳引机座,在越过楼层时调整井道框架规方和地面垂直,调整井架和井道壁(楼板孔壁间距(一般为50mm左右,在井道架角钢与楼层板之间用框架支撑角钢焊接,以固定井架。井道架底座用m10膨胀螺栓与地面固定。 每层三件横框(没有门口层及顶层均放二件横框,第一件横框距地面约450㎜,第二件横框距地面约1800㎜,该二件横框应处于层门框上下200mm左右,用于固定层门,其余一件横框均布于上下楼层间。 土建结构式井道的安装: 按井道图及平面布置图在井道内用焊接方法或膨胀螺栓固定导轨支撑架、曳引机承重梁。 2、曳引机,缓冲器的安装 将曳引机置于井道架曳引机座上,垫上减震胶垫,安装导向轮。注意曳引机与轿厢方向。用膨胀螺栓固定对重缓冲器和轿厢缓冲器。通常,轿厢侧缓冲器高度大于对重侧缓冲器 对于土建结构的杂物电梯或载重量250㎏以上的框架结构的杂物电梯曳引机座均应放在承重钢梁上,该承重钢梁一般采用工字钢,由用户处理,按图纸要求架

施工电梯安装与使用方案

编制依据 《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 施工电梯使用规 施工升降机操作规程 施工升降机使用方案 一.概述及特点 SCD200/200J施工升降机是最新设计推出的新一代施工升降机产品。它具有技术性能先进、使用安全可靠、维护保养方便等显著特点,是现代建筑施工最理想的垂直运输设备。 本机与传统的施工升降机相比,它具有造型美观、结构轻巧、拆装方便、安全可靠、适用性强、用途广泛等特点,可根据需要组合成各种形式,加装变频调速和PLC控制后,可实现0~68m/min无级调速和自动选层、平层,以及超载保护系统,可满足不同用户的不同需要。具有更优良的技术性能,更安全可靠的工作机构,更紧凑的结构,本产品具有以下几个显著特点: 二、升降机使用 升降机使用之前,须检查以下几个项目 1.检查各螺栓紧固件有无松动现象,如有松动应及时拧紧各螺栓。2.检查升降机电气系统工作是否正常,各交流接触点吸合情况导线

接头情况等。 3.检查各种安全限位开关动作是否灵活,各限位碰块有无移位。4.检查升降机吊笼运行通道上有无突出物,确保吊笼运行安全距离不小于250mm。 5.检查各部位润滑情况,及时加注润滑脂(请参考升降机的润滑部分)。 6.检查吊笼进出门、防护围栏门等开启灵活与否,检查各限位开关动作情况。 7.检查各滚轮、背轮的调整间隙及齿轮与齿条的啮合间隙是否正常,如不符合要求应及时进行调整。 8.在每次安装结束后都要检查防坠安全器的动作是否可靠,这可通过吊笼坠落试验来完成。 三.升降机的操作 1.升降机操作之前,应进行以下工作 (1)当班司机必须认真阅读上班司机的运转记录,发现问题及时解决。 (2)如遇冬季天气寒冷,气温较低,而升降机启动困难时,启动后可空载上下试运行几次,使减速器油温趋于正常。 2.升降机的操作,必须按以下操作规程进行: (1)司机必须身体健康,无心脏病或高血压病。 (2)司机应受过专门培训,经考试合格后方可持证上岗。 (3)不可超载、偏载运行,不得人货混装。

电梯保养方法及标准

电梯保养方法及标准 3.1机房 1)曳引机 a、蜗轮蜗杆减速器 (1)减速器油箱须有足够量的齿轮油,油质应保持纯洁,油温不应超过60℃,第一次加油试用半年应清洗并重新换油一次。 加油步骤:①用一字形螺丝刀打开箱盖,注入煤油,彻底清洗箱体部,然后将煤油放入准备好盛器。②注入一定量齿轮油至油窗中位线。 (2)蜗轮减速器的轿架上的滚动轴承用钙基润滑油。 (3)检查曳引机底座的紧固螺栓有否松动现象,如未松动应及时紧固。 (4)当减速器在正常运转下,测量轴承温度,如轴承产生高温度超过80℃,检查轴承有无磨损。应考虑该轴承的调换。 (5)在检查减速器蜗轮和蜗杆的啮合和轴承的情况时,如必须将减速器拆开时,应先将轿厢安置在井道顶部并必须用钢丝绳吊住,再将对重在底坑撑 住,摘去曳引轮上的曳引钢丝绳然后排去减速器润滑油,用煤油洗净。 (6)当减速器使用年久后,齿的磨损逐渐增大,当齿间侧隙超过1mm 以上,并在工作中产年猛烈的撞击时,应考虑调换蜗轮与蜗杆。 (7)曳引机使用一段时间后,如重新运行时,要注意蜗杆轴承处及主轴的轴承是否有齿轮油,并在起动时先加入少量油后再检查是否少油。 (8)蜗轮轴要注意防锈,尤其是轴肩R处绝对不能生锈,以防该处应力集中而损坏蜗轮轴。 (9)要检查电动机轴线是否与蜗杆轴线在一条水平直线上。 b、制动器

(1)检查闸瓦应当紧密地贴合于制动轮的工作表面上,当松闸时,闸瓦应同时离开制动轮的工作表面,不得有局部摩擦,这时在制动轮与闸瓦之间形成的间隙不得大于0.7㎜。 (2)制动器的销轴必须能自动转动并经常用薄油润滑,电磁铁在工作时,碰铁应能自由滑动,无卡住现象。 (3)制动器电磁线圈的接线应无松动现象,线圈外部防短路的绝缘要良好。(4)闸瓦的衬垫如有油腻等,要拆下清洗,以防打滑。 (5)当闸瓦的衬垫磨损后与制动轮的间隙增大,会使得制动不正常。如发生异常的撞击声时,应调节可动铁心,与闸瓦臂连接的螺母,来补偿磨损掉的厚度,使间隙恢复。 (6)当闸瓦衬垫磨损值超过衬垫厚度2/3时,应及时更换。 (7)制动器弹簧每隔一段时间要调整其弹簧力,使电梯在满载下降时应能提供足够的制动力使轿厢迅速停位,而在满载上升时制动又不能太猛,要平滑地从平层速度过渡到准确停层于欲停楼面上。 c、曳引电动机 (1)滑动轴承温度不超过80℃。运转时,如发现温度过高或声音不正常,或有外物侵入,导致滑动环铁不灵活,必须立即进行检查。 (2)电动机与底座连接应紧固,蜗杆轴与电动机轴连接后的不同轴度允许偏差。 刚性连接≤0.02㎜弹性连接≤0.1㎜ d、曳引轮 (1)检查曳引轮槽的工作表面是否平滑,检查钢丝绳卧入曳引轮槽的深度是否一致以衡量每根钢绳的受力是否均匀,把直尺沿轴向紧贴曳引轮外圆面,

电梯使用维护使用说明

1 电梯的特点和结构 电梯是一个具有特种容载轿厢装置沿着恒定不变的导轨,在不同的水平面间,作间歇运动的用电力驱动的起重机械,它适宜于装置在二层以上的高层建筑内,专供上下运送人员和货物之用。 1.1 VVVF电梯简介 VVVF(即交流变压变频)电梯控制技术是国外八十年代初发展起来的电梯领域的最新技术。自问世以来,由于其优良的性能而得到了广泛的应用,为现代化电梯工业的发展开辟了新的领域。 VVVF电梯的控制系统,是32位CPU组成的系统。其主要作用是对电梯的内选、外呼等指令信号进行实时处理,决定电梯的运行状态、方式以及电梯启动、制动等所有的控制。其先进的LSI大规模集成电路技术和灵活的控制软件及高可靠性,使电梯的性能、质量和可维护性大大提高。 VVVF电梯的拖动系统,采用目前国际流行的先进的交流变压变频控制技术,通过内设独立的微机系统对电机电压、电流、频率、转速的精确控制和闭环反馈技术,使交流电梯的运行效率大大提高,运行性能更加完善。 VVVF电梯的机械系统,采用最先进的CAD设计和先进的工业手段来保证,使整机性能有了可靠的技术保证,既降低了整梯重量有保证有较高的机械强度,更由于采用了德国慕尼克技术制造的驱动主机使得传统的蜗轮、蜗杆传动系统的传动效率和技术指标得到突破性的发展。 1.2 VVVF电梯的结构 电梯是一种典型的机电一体化的产品,组成电梯的机械和电气部分的主要部件按其安装部位和作用现分述如下: 1.2.1 机房部分: 1.2.1.1 驱动主机 是电梯的动力源,安装在机房内的专用承重钢梁上,主要由下列部分组成: a. 驱动电机一是电梯拖动系统中将电能转化为机械能的装置,本梯采用日本进口MVK系列三相感应变频调速电动机。因采用变频器调速方式,使电机的转速根据控制要求按供电频率的变化而改变,使电机能高效低噪运行,在全程调速区内有均的力矩特性和良好速度稳定性。该电机内置冷却风机和两套NTC测温组件,为长期高效运行提供可靠的保证。

电梯维修保养说明书

电梯维修保养说明书 一、电梯在保修期内及保修期内的维护保养方法 1.1 电梯竣工后为确保电梯安全运行,必须建立正确的维修保养制度,对电梯进行经常性的管理维护和检查。 1.2维保人员应每周对电梯的主要安全设施和电气控制部分进行一次检查。使用后三个月,维修人员应对其较重要的机械电气设备进行细致的检查、调整和维修保养,当使用一年后,应组织有关人员进行一次技术检验,详细检查所有机械、电气、安全设施的情况,主要零部件的磨损程度,以及修配换装磨损超过允许的和损坏的零部件。一般应在三至五年中进行一次全面的拆卸清洗检查。 1.3发现电梯有故障应立即停止使用,待修复并经仔细检查和试运行后,方可使用。 1.4若电梯停止使用超过一周,必须先进行仔细检查和试运行后,方可使用。 1.5电梯的故障、检查的经过、维修的过程,维修人员应电梯履历表中作详细记录。 1.6电梯轿厢、层门、门套和召唤箱等外表面,应经常保持整洁,严防擦伤和损坏装潢表面。 1.7电梯维修保养 1.7.1开启层门进入轿厢之前,需注意轿厢是否停在该层。 1.7.2开启轿内照明。 1.7.3每日开始工作前,将电梯上下行驶数次,无异常现象后方可使用。 1.7.4层门关闭后,从层门外不能用手拨启,并严禁人倚靠在层门上或撞击层门,当层门轿门未全关闭时,电梯不能正常启动。 1.7.5平层准确度应无显著变化。 1.7.6经常清洁轿厢内、层门及乘客可见部分。 1.8电梯行驶中司机或管理人员应注意事项 1.8.1在服务时间内,如司机必须离开或电梯停用时,须将轿内电源开关断开,如层门有能在外开启的设施亦将层门关好。 1.8.2轿厢的载重量不超过额定载重量。 1.8.3乘客电梯不允许经常作为载货电梯使用。 1.8.4不允许装运易燃、易爆的危险物品,如遇特殊情况,需经司机和管理部门同意和批准并严加安全保护措施后装运。 1.8.5严禁在层门开启情况下,揿按检修按钮来开动电梯作一般行驶,不允许揿按检修、急停按钮来作一般正常行驶中的消号。 1.8.6不允许利用轿顶安全窗的开启来装运长物体。 1.8.7应劝阻乘客在行驶中,勿倚靠在轿厢门上。 1.8.8轿厢顶上部,除电梯固有设备外,不得放置他物。 1.9当电梯使用中发生如下故障时,司机或管理人员应立即通知维修人员,停用检修后方可使用。 1.9.1层、轿门全关闭后,电梯未能正常行驶时; 1.9.2运行速度显著变化时; 1.9.3轿、层门关闭前,电梯自行行驶时; 1.9.4行驶方向与选定方向相反时; 1.9.5如内选、平层、快速、召唤和气指层信号失控时(司机应立即揿急停按钮); 1.9.6发觉有异常噪音,较大振动和冲击时;

电梯维护保养规则(TSG-T5002-2017)-(2)

TSG特种设备安全技术规范 TSG T5002—2017 电梯维护保养规则 Lift Maintenance Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2017年1月16日

前 言 为配合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001—2009,以下简称原规则)进行了紧急修订,删除了其中使用管理相关内容,对维护保养的内容做了相应调整和完善,形成了《电梯维护保养规则》送审稿,并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见,对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017年1月16日,由国家质检总局批准颁布。 本规则由上海三菱电梯有限公司乔强根据原规则进行整理;相关电梯型式试验机构、检验机构和生产单位人员参加了修订。 原规则主要起草单位和人员如下: 北京市质量技术监督局刘新华周沛 国家质检总局特种设备局何毅 北京市特种设备检测中心赵伯锐张弟华 上海市质量技术监督局顾卫东张元培 新疆维吾尔自治区质量技术监督局潘文筠 深圳市特种设备安全检验研究院刘锡奎 广东省质量技术监督局姚良宏黄永盛 奥的斯电梯(中国)投资有限公司蒋灏 日立电梯(中国)有限公司曾健智 上海三菱电梯有限公司王志平 北京希望电梯有限责任公司刘萍

目 录 电梯维护保养规则 (1) 附件A 曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (4) 附件B 液压驱动电梯维护保养项目(内容)和要求 (8) 附件C 杂物电梯维护保养项目(内容)和要求 (12) 附件D 自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求 (15)

电梯调试说明书模板

电梯调试说明书模板 一、基准电压的调整 1、测量MPU板上MUJ1点调节OCA使电压为5.0±0.05ⅴ 2、测量BDC板上TESTUV1、4点调节HUVA使电压为8.0±0.05ⅴ 3、测量BDC板上TESTOB1、5点调节OVBRA使电压为8.0±0.05ⅴ 二、慢车运转的调整 1、人为使轿门开关GS闭合。 2、门机电阻箱内15A断开,25A短接。(SDC上MIC22及MIC34(FML)不要拔掉) 3、FIO板上13号插件的1、2号线短接。 4、操纵箱的[灯]、[点检灯]开关转换于[入]状态。 5、轿内操纵箱的[平常转换于保守],即可以在轿箱内操作慢车运转的状态。 6、电梯检修向上、向下点动运行。 三、阶高测定 1、先用检修开至上、下限位两开关动作时,确认轿箱

超出平层50mm以外。 2、检修下行直到下限位动作的位置,保守开关处于正 常,点检灯处于专用。 3、资料检索器上操作MODE 11 SET,持续押住START键, 直到电梯开始上行运转为止。 4、到达最上层后,确认50B断开。此时将MPU的DIP SW1 转换为ON,再等到50B灯亮之后,将DIP SW1转换OFF。 5、阶高测定完后,按MODE RESET复位。 6、最后做一次故障清除。 四、启动舒适感的调整 1、60m/mín 15人乘以下使用WD20%的启动补偿调整方法 a:先将轿厢下设有20%和110%的微动开关调整精确。 b:载重20%以下,再拨DIP SW1 ON。用资料检索器输入MODE 33 SET调整启动时的飞出、反转状态。 飞出61B0、61B1调大 向上运转补偿调整 反转61B0、61B1调小 飞出61B2、61B3调小 向下运转补偿调整

相关文档