电气防火封堵方案

电气防火封堵方案
电气防火封堵方案

哈尔滨地铁车站二标段电气防火封堵施工方案根据电力系统电缆防火规范及设计要求地铁车站凡是电缆(沟、竖井、桥架)、通风管道等施工穿越预留孔洞、隔墙、楼板时必须做好防火封堵工作。因此,我公司施工前特制定防火封堵如下防火封堵方案。

一、施工准备

(1) 材料准备:统计安装位置、安装方式 , 确定所需的有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量 , 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查 , 有机堵料不氧化、不冒油、软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均匀。

(2) 技术准备:核对施工图 , 确认各类的封堵方式符合设计及规范要求;防火封堵材料必

须具有国家防火建筑材料质量监督检验测试

中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定 , 并取得消防产品登记备案证书。

(3) 人员组织:技术人员 , 安全、质量负责人、施工人员。

(4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料安装所需的工器具等。

二.工艺要求

1、施工前

将工作面清理干净,做到无油污,无粉尘及其他杂物,电缆按顺序梳理整齐。

2、封堵厚

度必须满足24cm厚以上,保证180分钟以上的耐火极限。

3、有机防

火堵料的施工,应符合下列要求:有机防火堵料封堵应牢固严实,无脱落现象,表面平整。

4、无机防

火堵料的封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化开裂等缺陷。

三、电气防火封堵

1、电缆桥架防火封堵

根据《02规范》12.2.1条第6款规定:敷设在吊顶内和穿越不同防火分区的电缆桥架,按规范要求位置,有防火隔堵措施。本工程中,电缆桥架穿过墙体预留孔洞时,需要采取防火封堵措施。

(1)在确定桥架内电缆数量不再增加时,在桥架穿墙处采用防火包平服地镶入电缆空隙中,阻火包应交叉堆砌,将桥架内剩余空间填充紧密,盖上电缆桥架。(2)用砖块+混凝土将大的孔洞砌上,保证桥架各个面与墙体有5厘米左右的间距,再用防火包封堵。

2电缆竖井防火封堵

(l) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固 ,确保每个小孔洞的规格小于400mm×400mm 。再用lOmm或2Omm厚的防火板托底封堵,托架和防火板的选用和托架的密度必须确保整体有足够的强度,能作为人行通道。

(2) 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵 , 电缆周围的有机堵料厚度不得小于2Omn

3) 然后在防火板上浇铸无机堵料 , 其厚度按照无机堵料的产品性能而定 , 一般在150~200mm 。

(4) 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹 , 其厚度大于无机堵料表层的lOmm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形 , 面层平整。

3、电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料封入管口的深度不少于50mm,电缆预留管两端应填塞有机防火堵料。

防火封堵工程施工方案20958

防火封堵工程施工方案 一、施工方案设计原则 按照“安全可靠,经济适用”的原则进行设计,使施工方案便于运行、维护和施工。方案实施后以避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾迹象有效地节制事故范围的扩大。最大限度地降低火灾事故的损失,确保人命和财产的安全,符合国家公安部《建筑设计防火规范》标准的要求。 二、施工方案设计依据 1、根据GB50217-93《电力工程电缆设计规范》及GB50229-96《发电厂、变电所设计防 火规范》等有关规定。 2、根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风 管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 3、产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 4、供方向业主提交下列文件:公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书、国家防火 建筑质量监督检验中心的材料检验报告、产品质保书、产品合格证。 三、施工工序 1、竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、水管管井) 一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公安部GB23864-2009标准的无机堵料、柔性有机堵料、防火板、阻火包进行组合封堵,形成一道防火墙,达到节制火焰的蔓延,隔断有毒烟雾之目的。具体做法为:对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部,以便于安放防火板,防火板选用5-6mm的防火板,在通风管道、消防管、水管、空调管、电缆、桥架周围用柔性有机防火堵料和阻火包进行包裹,确保电缆的载流量不受影响,以便松动电缆、桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料,灌注高度按实际情况而定。如在通风管井、消防管井、水管管井、空调管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

防火封堵防火泥方案

防火封堵施工方案

目录 二、施工依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工方法 (4) 五、施工工艺流程 (5) 六、安全措施 (6) 七、成品保护措施 (8)

—、工程概况 本施工方案主要以变压器、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GA 161-1997《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 TD-DL92-3001《电缆防火阻燃通用设计》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027《电力设备典型消防规程》 三、施工准备 1.材料准备 1.1本工程的防火封堵材料,使用防火泥。 1.2材料是工程施工的物质基础,没有材料就无法施工,材料质量是工程质量高标准的基础,在材料质量低劣,不符合施工要求时,也就做不出符合工程要求的质量。因此加强材料质量的控制,也是提高良好工程质量的保证。 1.3合理的、科学的组织材料的采购,运输和储备,建立严密的计划,调度体系,按质、按量、如期的满足施工需要,是确保正常施工的关键环节。 1.4正确按定额用量使用材料,加强材料限额管理,发放工作,健全现场材料管理制度,避免损失和变质,是确保材料质量,节约材料的重要措施。 1.5电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数

据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 2、劳动力的准备 2.1根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强,业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部同意指挥、协调施工,加快施工进度,提高工程质量,并保证工程能连续施工。 2.2对所有进场施工队伍先进行劳动纪律和安全技术操作等方面的教育,做到文明施工,遵章守纪。 2.3针对本次电缆防火封堵工程的重要性,这次施工的操作人员必须进行有针对性的培训,具有操作经验丰富,有上岗证的工人进行操作。 3.施工机具的准备 3.1 准备好施工过程自检仪器,检查自备使用工具是否配备齐全,并能否正常使用,做到缺项及时补充。 3.2 准备好劳动保护用品(安全帽、安全带、电工绝缘鞋、紧身工作服、或防静电作业服)等。 四、施工方法 变压器底部孔洞防火封堵的施工方法: 1、当电缆进入变压器底部的孔洞时,用防火泥对进入的电缆进行包裹封堵,并高出变压器底部 50mm做成规则状。如图所示

防火封堵施工方案

电缆防火封堵 施工组织方案 1、编制依据及施工规范 1.1 编制依据 根据招标文件和施工规范。 1.2施工规范。 GA 161—1997 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 (TD-DL92-3001) 《电缆防火阻燃通用设计》 GA161 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027 《电力设备典型消防规程》 GB50168—92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同、对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 组织机构图如下:

2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责,抓好质量和工期,同时与业主/监理、 设计方建立联络,随时汇报工程进度、质量和配合监造、检查。 2.2该工程由项目经理全面负责,负责材料生产、检验、发放和现场管理。 2.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导。 2.4准备的施工机械、工具、检测仪器 序 号机械或设备名称 规格 型号 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产能 力 备 注 1 冲击钻W- 2 10 中国新乡 1.5 100% 2 切割机JY-1 10中国新乡 1.5 100% 3 安全帽30顶100% 4 灭火器5只100% 5 工作服40套100% 6 直尺10把100% 7防护眼镜30副100% 8 油漆刷50把100% 9 灰刀50把100% 10 灰斗30个 100%

防火封堵方案

广州地铁四号线南延段车站设备安装工程1标段 防火封堵施工方案 编制: 审核: 审批: 广州地铁四号线南延段车站设备安装工程1标段 2017年1月6日

目录 一、工程概况及特点 1、本站为四号线南延第2个车站,车站位于位于规划60米宽的环市大道与规划30米宽的广兴路(海滨路)交叉路口东侧,沿环市大道布置,站前设出入场线接南沙停车场。车站总长度535.0m,标准段宽19.8m,车站客流情况:车站设计客流量以远期2041年客流量控制,其设计客流量为12114人/小时;车站有站厅站台共两层,为明挖地下两层岛式车站;两端为设备区,中间为公共区。站厅层公共区面积1344㎡,站台层公共区面积750㎡。本站共有4个出入口,集中在站厅中部布置。 2、防火封堵的应用区域 防火封堵应用于车站内管道穿越孔洞的封堵,应用到的防火封堵材料包括阻火包、柔性有机堵料、防火胶以及阻火圈等。 应用区域包括: 在车站的站台层、站厅层,凡穿越防火分区墙体、防烟分区的墙体以及防火墙时各种风管、水管,各种桥架、线槽、管道等周围缝隙要防火封堵,桥架线槽内外封堵。 在车站的站台层、站厅层、凡穿越站台结构板,站厅层结构楼板的孔洞时,各种风管、各种桥架、线槽、管道等周围缝隙要防火封堵,桥架线槽内外封堵。 其它需要设防火封堵的部位。 二、防火封堵施工施工组织设计 2.1编制依据 (1)《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (4)《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DLGJ154—

M防火封堵方案

3M电力系统防火封堵

一. 3M公司简介 3M公司全称为明尼苏达矿业制造股份有限公司(由英文全名M innesota M ining & M anufacturing Corporation中前三个英文单词的首字母组成),多年来一直是全球500强企业之一,并名列全球“最受崇敬企业”前十位,也是美国华尔街道琼斯30种工业股票成分指数的公司。公司创建于1902年,总部设立在美国明尼苏达州圣保罗市。 3M生产制造的产品在世界二百多个国家及地区进行销售。一百年来,3M针对客户的需求发明了多不胜数的创新产品。“3M创意全为您”的企业精神已成为3M公司服务客户的真实写照。 3M中国有限公司在中国由外商投资的独资企业,并在国内建有自己的工厂和技术中心,可更好地为中国的客户提供全面的技术服务。 3M防火封堵材料产品是基于其核心技术---精密陶瓷材料开发出来的创新产品,产品完全符合市场需求。得到全球范围内广大客户的充分信赖。 3M卓越的产品质量,严格的质量控制,让全世界的客户感到放心。今天,3M防火延烧产品已广泛应用在核电站、高层建筑、化工厂、电信大楼、变电站、发电厂、医院、半导体芯片厂、钢铁厂、军工厂、船舶工业、银行、大型公众场所等等。 全系列的防火封堵材料组成了3M的具有创新意义的完善的建筑物被动防火保护系统,这些系统有助于阻止火焰、烟雾及有毒气体的蔓延和传播。产品被许多权威机构如UL、FM、Warnock-Hersey、Omega Point及中国国家防火材料检测中心NCFM检测认证为合格的被动防火保护系统。事实上3M公司是世界上目前为止唯一的能够制造出如此众多的被认证的被动防火材料的公司。 本资料介绍使用的3M公司防火封堵材料已通过国家防火建筑材料质量监督检验中心检测合格。所使用的3M公司防火封堵材料通过了美国UL:Underwriters,Inc.保险商实验所(又称美国安全检测实验室)和美国FM:Factory Mutual Researcdh 美国FM保险公司研究中心检测合格。 3M公司是中国工程建设标准化协会标准《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS 154:2003)的首席参编单位。 UL美国安全检测试验室,始建于1894年,经过近百年的发展,它已成为具有世界

防火封堵施工工艺方案

防火封堵施工工艺方案 1、施工工艺 1.1 PZ防火包施工工序 1.1.1施工工序框图 1.1.2施工工艺及注意事项 根据现场施工设施规格,合理选用防火包尺寸,做到密封严紧,搭接平整,横平竖直,外观整洁。无短缺和凸出现象。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.2防火堵料施工工艺 1.1.1施工工序框图

1.1.2施工工艺及注意事项 防火堵料施工,必须保证底面干燥,无油腊灰尘,并少有一定的粗糙度,才能使防火胶泥与表面结合牢固,性能更佳。外观要求,堵料线条一致,密实牢固,转弯统一,高度一致,保证无流淌、无毛边,色泽一致,达到外观亮丽、规范。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.3防火板施工工艺:主要是防火门的修复使用。 1.2.1施工工序框图 1.2.2施工工艺及注意事项:

防火板设置,要根据施工现场洞口大小,认真放样、下料,由两块拼制而成,边角用30×30×3角钢加固,用Φ5个膨胀螺栓固定,形成一个整体防火设施,而且拆装方便,两块拼缝用防火胶泥封堵,或沿缝搭接要求,每300-500之间打一个膨胀螺栓,面积超过1m2中间逆搭接缝加30×30×3支撑角钢一根,标准是检修时可撑受80-100kg而不变型。外观要求平整、缝直、边齐、无包边、漏缝空洞现象,整齐大方、规范亮丽,防火措施符合施工要求,施工质量合格。 1.4防火包施工 1.3.1防火包性能 防火包形状枕头状,内部填充无机物纤维,水的扩胀成分,以及特殊耐热漆加剂,外部由玻璃纤维纺织物包装而成,主要应用在电缆桥架上或管线穿越墙体或楼板贯穿孔洞封堵,阻止电缆着火后向邻空蔓延,用防火包构成的封堵层,耐火极限可达3个不时以上。 防火包的阻火机理是:当防火包遇热膨胀时,先封住防火包间的小空隙,再封住墙体与电缆间的缝隙,膨胀作用的结果会使封墙密度倍增强,从而阻止火焰穿透封墙。 防火包耐潮湿,在任何天气,气温、环境条件下,都能保持其特性不变,经久耐用,防火包安装和拆除都很容易,使用方便,并可重复使用。 1.3.2防火包的安装 使用防火包封堵电缆穿墙的孔洞,设置电缆隧道及电缆沟的阻火墙,首先将防火包放平,使袋内填充材料分布均匀,然后像砌砖一样将防火包交错地嵌入到桥架与桥架,桥架与孔壁间的空隙中去,并应做到填充密实,施工表面要平整、洁净、美观,电缆不得有裸露部位,封堵大孔洞时应选用大型防火包,以提高工效,封堵狭窄孔洞时应选用小型防火包,同时也可根据后封堵部位的情况,将防火包卷起来使

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架 或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。·电缆穿墙孔洞 1.施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物; 按电缆顺序梳理整齐。 2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧 应与电缆1cm以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。

2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。 3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等组。 ①电缆④固定螺栓 ②钢板⑤非硬化堵料 ③阻火密封包⑥防水台 ·配电柜进出电缆封堵 1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下 部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。 2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线, 应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。 ①电缆③阻火密封包⑤阻火盘 ②楼板④配电柜 ·电缆桥架贯穿楼层孔洞 1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。 3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。 ①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架 ②固定螺丝④电缆 ·电缆桥架穿墙孔洞 1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。 2.防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。 ①防火板④电缆 ②电缆桥架⑤固定螺丝 ③阻火密封包 ·配电室进出电缆封堵

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1. 水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图: 2. 宾馆的封堵区域:强电间为独立防火分区,垂直方向每层要进行一次封堵,穿出强电 间的桥架需进行防火封堵,同时在从强电井进入公寓屋顶洞口也要进行防火封堵,即如下图:

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

防火封堵方案76875

K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 防火封堵工程施工方案 编制: 审核: 批准:

目录●1、编制依据 ●2、工程概述 ●3、施工工艺 ●4、施工安排 ●5、粉刷工程施工工艺及措施 ●6、成品保护 ●7、成品保护 ●8、安全文明施工 ●9、质量过程控制管理体系

●1、编制依据 1.1 编制说明 室内防火封堵工程,为保证工程质量特编制此施工方案。 1.2 编制依据 1.2.1 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 ●2、工程概述 工程名称:K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 建设单位:张家口崇礼太舞房地产开发有限公司

监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司 施工单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 建设地点:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡东北部营岔规划区 质量要求:符合现行建设工程质量检验评定规定的合格等级、K 座公寓精装修专业分包工程三标段质量实测实量操作指引要求。 工期要求:工期为149 个日历天,开工日期以甲方书面通知为准,工期需按合同文件的规定作出调整。 对招标文件的实质性承诺:承诺完全响应招标文件关于施工质量、工期、安全文明施工及主要施工技术等的实质性要求,本技术标的内容如与招标文件有出入则以招标文件和招标答疑文件为准。 3、施工工艺 3.1竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、 水管管井)一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公

防火封堵工程施工方案93656

上海科技馆防火封堵工程施工方案 一、工程概述 上海科技馆位于世纪大道2000 号,花木行政文化中心区,世纪6.8 万多平方米,建筑面积广场西侧,南邻世纪公园。主馆占地面积 9.8 万平方米,是上海市人民政府为贯彻落实科教兴国战略,提高城市综合竞争力和市民科学文化素养而投资兴建的具有中国特色、时代特征、上海特点的综合性自然科学技术博物馆。作为对公众进行科普教育的公益性机构,中国重要的科普教育基地和精神文明建设基地,

科技馆已经成为国家AAAAA 级科普旅游景点。考虑到科技馆的战略定位、地理位置、游客流量等诸多因素,消防安全显得尤为重要。 二、相关标准 住建部《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)已于2015 年5月 1 日正式实施,该规范对于工业与民用建筑的耐火等级、建筑构件的耐火极限、平面布置、防火分区、防火分隔、建筑防火构造、防火 间距和消防设施设置等都做了明确要求。 其中建筑防火构造部分条文摘录如下: 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通 风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火 1.50h隔墙和 的楼板与其他部位分隔。6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:- 可编辑修改- 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采

用不低于楼板耐火3 极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵;防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内6.3.5 楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封在 穿越防火隔墙、的其他管道,堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应 2.0m 排烟防火阀两 侧各采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。三、现状及风险馆内建筑构造方面存在的结合科技馆实际情况,根据规范要求,消防问题主要有以下几个方面:1、筒体夹层通风空气调节机房与其他部位连通,未做有效分隔。

防火封堵施工方案

防火封堵施工方案 江西**实业有限公司 年月日

目录 1.编制依据及引用标准 2.工程概况及施工范围 3.施工作业人员配备与人员资格及职责分工 4.施工所需机械装备及工具器具量具、安全防护用品配备 5.施工条件及施工前准备工作准备 6.作业程序、方法及要求 7.质量控制及质量验收 8.安全、文明施工及环境管理要求和措施 9.危险/危害因素及控制措施一览表

1、编制依据及引用标准 1.1设计院图纸 1.1.1《D1218电缆防火措施》 1.1.2《K0607热控电缆防火施工图》 1.2《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 1.3《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 1.4《中华人民共和国工程建设标准建设强制性条文》第三篇电气、输变电工程(2006年版) 2、工程概况及施工范围 2.1工程概况: 电缆防火阻燃是水力发电机组防止电缆起火,阻止电缆起火蔓燃的一项最主要措施,电缆防火阻燃也是工程建设强制性条文中很重要的一项条文。电缆防火阻燃是一种直接关系到水力发电机组安全、稳定、可靠运行的一项很重要措施。 2.2 施工范围 全厂电缆防火 3、施工作业人员配备与人员资格及职责分工 3.1本施工项目配备施工班长1名;技术员1名,作业2-8名。 3.2施工班长是本施工项目的主要负责人,必须熟悉电缆防火阻燃的施工工流程、施工内容、施工验收规程规范,以及施工安全注意事项。

3.3主作业或作业人员在班长的安排下进行具体的施工任务。 3.4主作业或作业人员在班长的安排下进具体的施工任务。 4、施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 5、施工条件及施工前准备工作准备 5.1电缆防火施工前应进行工序交接,确认电缆防火施工区域内的电缆敷设基本完成,各类屏、柜、盘、台、箱内电缆接线工作已完成后方可施工。 5.2防火施工前,施工人员应熟悉电缆防火设计施工图,明确掌握各部分电缆防火设计施工的区域、设计要求。 5.3施工人员施工前应对防火材料进行检查,熟悉电缆防火材料的特性及使用方法。 5.4厂用受电后,进入配电室和已带电盘柜内施工,必须先开好工作票,施工时设立监护人。 5.5施工工机具、材料已准备就位。 6、作业程序、方法及要求 6.1施工作业程序流程图:

防火封堵施工方案

防火封堵施工方案 二、施工要求 1、防火隔板的施工,应符合下列要求: 1.1 安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证明; 1.2 采用专用切割机进行切割,切割线要直; 1.3 防火隔板联接处应吻合、平整,安装的工艺缺口及缝隙较大部位用有机防火堵料封堵严实; 1.4 防火隔板封堵孔洞时用螺栓固定,螺栓之间的宽度须相同,并在同一条线上,采用专用垫片,固定应牢固,固定方法应符合设计要求。 2、有机防火堵料的施工,应符合下列要求: 2.1 施工时将有机防火堵料密实填入需封堵的孔隙中; 2.2 用有机防火堵料施工后应表面应平整、光滑; 2.3 用防火隔板与有机防火堵料配合封堵时,有机防火堵料应略高于防火隔板,高出部分宜形状规则; 2.4 在阻火墙两侧电缆处,有机防火堵料与无机防火堵料封堵应平整; 2.5 电缆预留孔和电缆保护管两端口应采用有机防火堵料封堵严实,堵料填入管口的深度不应小于50mm,预留孔封堵应平整。 3、无机防火堵料的施工,应符合下列要求: 3.1 施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工,当孔洞面积大于0.2㎡,且可能行人的地方应采取加固措施; 3.2 用无机防火堵料构筑阻火墙时,根据阻火墙的设计厚度,采用预制和现浇,

自下而上地砌作和浇制;预制型阻火墙的表面用无机防火堵料进行粉刷; 3.3 阻火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑要牢固,并应设电缆预留孔,底部设排水孔洞。 4、阻火包的施工,应符合下列要求: 4.1 安装前,将电缆作必要的整理,检查阻火包有无破损,不得使用破损的阻火包; 4.2 将阻火包平整的填入电缆空隙中,阻火包应交叉堆砌; 4.3 当用阻火包构筑阻火墙时,阻火墙底部用砖砌筑支墩,并设有排水孔,应采取固定措施以防止阻火墙倒塌。 2、施工方案 2.1 电缆(桥架)穿楼板孔洞; 1、所需材料:(1)防火隔板,(2)有机防火堵料,(3)阻火包,(4)膨胀螺丝、角铁、铁丝。 2、楼板底部采用一块5mm厚的防火隔板用膨胀螺栓固定作为支撑,(膨胀螺栓之间的距离相同并在同一直线上),及起到封堵楼板底部孔洞(空隙)的目的,阻止火焰向上蔓延; 3、打开桥架盖板,在桥架楼板底部用铁丝固定,采用防火隔板进行桥架内封堵支撑平台。 4、在制作好的平台上紧密填充有机防火堵料。 5、桥架内封堵完毕,盖好桥架盖板,孔洞内剩余空隙采用阻火包填充。填充完毕后,在楼板上侧采用一块5mm厚的防火隔板用膨胀螺栓固定,即起到封堵楼

电缆防火封堵施工方案

XXXXX变电站 电缆防火封堵技术方案及安全措施 编制人: 王江涛 审核人: 佘旭胜 批准人: 胡江巍 河南蓝天防腐安装有限公司

电缆防火封堵 施工方案 为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。 一、编制依据: 1.GB50217-2007电力工程电缆设计规范 2.GB50229-2006火力发电厂与变电所设计防火规范 3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 5.GB/T2952-1989电缆外护层 6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法 7. GB/T3956-1997电缆的导体 8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志第1部分:一般规定 10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志第3部分:电线电压识别标

志 11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆 12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求 15.GB132-1996材料产烟毒性分级 二、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。 如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体制、施工组织等,项目部下设五个职能部门,分别:工程技术、工程施工、安检、质检、物资供应等方面的工作。

防火封堵工程施工方案

一、施工方案设计原则 按照“安全可靠,经济适用”的原则进行设计,使施工方案便于运行、维护和施工。方案实施 后以避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾迹象有效地节制事故范围的扩大。最大限度地 降低火灾事故的损失,确保人命和财产的安全,符合国家公安部《建筑设计防火规范》标准 的要求。 二、施工方案设计依据 根据GB50217-93《电力工程电缆设计规范》及GB50229-96《发电厂、变电所设计防火规范》等有关规定。 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管道、消防管道、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至 无孔隙;要求风管、消防管、水管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GA161-1997《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 供方向业主提交下列文件:公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书、国家防火建筑质 量监督检验中心的材料检验报告、产品质保书、产品合格证。 三、施工工序 1、竖井(通风管井、强弱电管井、消防管井、水管管井) 一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井 的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公安部GA161-1997标准的无机堵料、有机堵料、无机耐火隔板、防火包进行组合封堵,形成一道防火墙,达到节制火焰的蔓延,隔断有 毒烟雾之目的。具体做法为:对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部,以便于安放防火板,防火板选用5mm的无机防火板,在通风管道、消防管、水管、电缆、 桥架周围用有机防火堵料和防火包进行包裹,确保电缆的载流量不受影响,以便松动电缆、 桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料,灌注高度按实际情况而定。 如在通风管井、消防管井、水管管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大小用防火材料在 水平地面做高5-10厘米,用于防止意外污水倒流到风管、母线或桥架、消防管道、水管管道 上造成不必要的损失。最后在无机堵料上放置5~10mm宽2mm厚的有机堵料作为角线。电 缆桥架内需安放防火包阻隔,防火包以捆扎法放置。封堵层要求做到表面平整、形状规则、 有序,达到防火、美观双重功效。

防火封堵实施方案{项目}

成城大厦电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

防火封堵工程施工设计方案

. 上海科技馆防火封堵工程施工方案 一、工程概述 上海科技馆位于世纪大道2000号,花木行政文化中心区,世纪广场西侧,南邻世纪公园。主馆占地面积6.8万多平方米,建筑面积9.8万平方米,是上海市人民政府为贯彻落实科教兴国战略,提高城市综合竞争力和市民科学文化素养而投资兴建的具有中国特色、时代特征、上海特点的综合性自然科学技术博物馆。作为对公众进行科普教育的公益性机构,中国重要的科普教育基地和精神文明建设基地,科技馆已经成为国家AAAAA级科普旅游景点。考虑到科技馆的战略定位、地理位置、游客流量等诸多因素,消防安全显得尤为重要。二、相关标准 住建部《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)已于2015年5月1日正式实施,该规范对于工业与民用建筑的耐火等级、建筑构件的耐火极限、平面布置、防火分区、防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置等都做了明确要求。其中建筑防火构造部分条文摘录如下: 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风

空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定: 专业资料 . 3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵; 6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。三、现状及风险 根据规范要求,结合科技馆实际情况,馆内建筑构造方面存在的消防问题主要有以下几个方面: 1、筒体夹层通风空气调节机房与其他部位连通,未做有效分隔。

防火封堵新施工方案.

电缆桥架防火封堵施工方案 依据及原则 1、中华人民共和国公共安全行业标准及防火堵料材料的性能要求和试验方法、规范及验收标准。 2、主要参考标准、规范及规范性文件 1)、高层民用建筑设计防火规范50045-95 2)、高层民用建筑设计防火规范50016-2006 3)、中华人民共和国公共安全行业标准GA161-1997 配电室、车库强电、弱电,电缆桥架防火封堵方案 1、电缆桥架竖井与地面呈垂直状态,如果电缆桥架与楼板之间空隙大,防火堵料不能直接堆放,必须外接框架衬托,否则防火堵料顺着电缆桥架内的空隙落于下一层甚至楼底,框架一般由钢筋和金属网衬托完成,并在施工现场制作而成,根据桥架尺寸大小把桥架两侧钻孔,把直径5mm的钢筋固定在桥架上,如果电缆桥架与楼板之间空隙小即可直接堆放。 2、框架底部桥架和楼板之间空隙整体塞有防火堵料,防火堵料上抹有无机堵料以保护防火堵料不外漏,避免踩踏丢失,防火堵料放有多少主要视工程图纸耐火进间而定,耐火极限≥180分钟,电缆桥架孔洞四边各加50mm施工,一般封堵厚度为300mm,电缆之间主要塞有防火堵料,以防止易燃的电缆外皮当成导火索,将火蔓延到其它的地方如图一所示。 3、电缆桥架从楼上穿入楼下,电缆桥架与楼板之间的孔洞用凹型5mm防火板封住,用螺栓固定。 4、水平井和防火分区的封堵的方案 水平也被称为“孔”或“洞”,把防火堵料堆积与地面呈平行状态,一般是将电缆桥架盖打开放入防火堵料,再将电缆桥架与墙之间用防火堵料塞满孔洞即可,洞外用无机防火堵料封死,便于以后维修和电缆增容更换。防火堵料堆放厚度也不应小于300mm,在特殊施工现场,最小不低于240mm,在电缆之间也应堵塞防火堵料,以封堵住火灾初发期的烟雾。 5、配电柜底部与电缆沟之间必须用防火堵料隔开封堵,电缆沟分区之间用防火堵