文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能检测题

建筑节能检测题

建筑节能检测题
建筑节能检测题

建筑节能与环境检测

第一章建筑节能检测

第一节板类建筑材料

一、填空题

1.保温砂浆干表观密度试验成型的试件尺寸是300mm X 300mm X 30mm,试样数量:为 3 个。

2.保温砂浆干表观密度试件成型后用聚乙烯薄膜覆盖,在试验室温度条件下养护 2 d,然后拆模,拆模后在试验室标准条件下养护 28 d ,然后将试件放入(105±2)℃的烘箱中,烘干至恒重。

3. 做XPS 板的压缩强度试验时,以恒定的速率压缩试样,直到试样厚度变为初始厚度的 85% ,记录压缩过程的力值。

4. 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用温度不超过 75℃。

5. 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用温度不超过 75℃。

6. EPS 板按批进行检资试验,每批产品由同一种规格的产品组成,数量不超过 2000 。尺寸

偏差及外观任取 10 块进行检查,从合格样品中抽取 2 块样品,进行其他性能的测试。

7. XPS 板按批进行检查试验,同一种类别、同一种规格的产品 300 m3组成一批,不足亦按一批计。尺寸和外观随机抽取 6 块样品进行检验,压缩强度取 3 块样品进行检验,绝热性能取块样品进行检验,其余每项性能测试 2 块样品。

8. 硬质泡沫聚氨酯按批进行检查试验,同一平方同一工艺条件生产的产品不超过 500 m3组成一批。尺寸公差及外观抽检 20 块,从合格样品中抽取 2 样品,进行其他性能的测试。

9 粉状保温砂浆以同种产品、同一级别、同一规格 30 T 为一批,不足亦以一批计。从每

批任抽 10 袋,从每袋中分别取试样不少于 500 g,混合均匀,按四分法缩取出比试验所

需要量大 1.5 倍的试样为检验样。

10. EPS 板所有试验样品应去掉表皮并自生产之日起在自然条件下放臵 28 d 后进行测试。

11. XPS 板导热系数试验用样品应将样品自生产之日起在环境条件下放臵 90 d 进行,其

他物理机械性能试验应将样品自生产之日起在环境条件下放臵 45 d 后进行。

12. 进行厚度测量时,测量的位臵取决于试样的形状和尺寸,但至少测量 5 个点。

13. 测试EPS 板的表观密度时要求试件尺寸为(100±1)mm×(100±1)mm×(50±1)mm,试样数量 3 个。

14. 测试保混砂浆的干表观密度时,要求试件尺寸为 300mm×300mm×30 mm,试样数最 3 个。

15. 测试保温砂浆的干表观密度的试件成型后用聚乙烯膜覆盖,在试验室温度条件下养护

7 天后拆模,然后在标准条件(室温23±2℃,相对湿度50% I10%)下养护 21 天,然后将试件放入(105±2)℃的烘箱中,烘至恒重,取出放人干燥器中冷却至室温待用。

16. EPS 板抗拉强度的试件尺寸为,试件数量为个。

17 测试保温砂浆抗拉强度时,拉伸速度为。

18. XPS 板导热系数(热阻)的试件尺寸为,保温砂浆导热系数的试件则可以利用测试后的试件。

19. 测试XPS 板的导热系数时,要求平均温度为25 ℃,冷热板溢美为20℃,则冷板温度为℃,热板温度为℃。

20. 巳知一保温装饰板的厚度平均值为29. 33mm ,经导热系数测定仪测得导热系数为0.0402 W/(m.K) ,则该保温装饰板的热阻为。

2 1.硬质聚氨回首泡沫进行压缩试验时,几片薄片叠加组成样品。

22. EPS 板进行压缩试验时试样的长度和宽度应制品厚度。

23. XPS 极压缩性能试验的试件尺寸为,试件数量为,块。

24. XPS 板压缩性能试验的加荷速度为。

27 保温砂浆抗压强度试验结果以5 个试件检测值的作为该组试件的抗压强度,保留

位有效数字,当结果中的最大伯或最小值与平均值的差超过时,以中间个试件的

平均值作为试件的抗压强度值。

28. XPS 板吸水率试验的试验尺寸为,试件数量为块。

29. 从一泡孔尺寸均匀对称的泡沫塑料切取一片薄片,利用投影仪读出 30mm 范围内的泡孔数臼为224 个,则平均泡孔弦长为,平均泡孔宜径为。

30. XPS 板吸水率试验中试样浸入水中时,顶面距水面约。

31. XPS 极吸水率试验中,若平均泡孔自役小于 mm ,且试样体积不小子500cm3,切割面泡孔体积校正较小就可以被忽略。

32 泡沫塑料吸水后,若出现非均匀溶胀,无法测量,则利用得到试样吸水后的体积。

33 保温砂浆吸水率试样的尺才为,样品数量不少于块。

34 保温砂浆吸水率试验中应将试样压入水面下处,加上压块使之固定。

35 保温砂浆吸水结束后,慢慢从水中取出试样,提起试样的一角,让其沥干,用拧干的湿毛巾擦去浮水后称量。

36. 保温砂浆吸水率试验结果以所有结果的算术平均值表示,精确到一一一__0

37. 尺寸稳定性试样最小尺寸为,数量至少个。

38. 尺寸稳定性结果分别以样品长度、宽度和厚度的尺寸变化率的表示。

二、选择题

l 做XPS 板的压缩强度试验时,以恨定的速率压缩试样,当〔到试样厚度变为初始厚度的

…一一'记录Hi缩过程的力值。

A. 1O%

B.90%

C.85%

D. 15%

2 绝热月

3 挨一塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用温度不超过一一一一一℃。

A.I00

B.90

C.75

D.65

3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫毅料的使用温度不超过℃。

A.100

B.90

C.75

D.65

4.EPS 板进行尺寸偏差及外观检资肘,任取一一…_1先进行检查。

A.20

B.12

C. 1O

D.6

5. EPS 板每tlt产品由同种规格的产品组成,数量不超过m30

A.2000

B.1000

C.500

D.300

6. XPS 板进行尺寸及外观检在时任取一一一一一块进行检查。

A.20

B.12

C.10

D.6

7. XPS 板每批产品出同一种规格的产品组成,数最不超过一一一一-m30

A.2000

B.1000

C.500

D.300

8. XPS 极进行压缩强度试验时,吼一一一一块样品进行检验。

A.20

B. 10

C.5

D.3

9. XPS 板进行导热系数试 .时,取一一块样品进行检验,其余每项性能测试1 块样品。

A.20

B. 10

C.3

D.2

10. 硬质泡沫聚氨黯按间一配方、同一二,艺条件不超过一一旷组成批o

A.2000

B. 1000

C. 500

D.300

1 1.硬质泡沫聚氨酣进行尺寸公差及外观检查时任取一一一一块进行检查。

A.20

B.12

C.10

D.6

12. 粉状保温砂浆以同种产品、!可一级别、|司…规格一一一一t 为一批,不足亦以-jlt计。从每

批任抽一一一一袋,从每袋中分别取试样不少于一_g ,混合均匀,按1m分法缩取出比试验所需婆是

13. EPS 板所有试验样品应去掠表皮)1飞向生产之日起在自然条件下放景d 后进行测

试。

A.90

B.45

C.28

D.2

14. XPS 板导热系数试验用样i日~I椭样品白生产之日起在环境条例下放臵一一一一d 进行,只一

他物理机械性能试验应将样品自生产之日起在环境条例下放皇军_._d 后进行。

A.90

B.45

C.28

D.2

15 进行厚度测量刑,测嚣的位臵取决于i式样的形状和尺寸,但至少测是个点。

A.9

B.5

C.3

D.2

16 测试EPS 板的表观密度时要求试件尺寸为一一一一。

A. 100mm x 100mm x 燎原

C. 300mm x 300mm x 1京厚

B. 300mm x 300mm x 30mm

D. 150mm x 150mm x DlU享

17 测试保温砂浆的干表观密度时要求试样数量个。

A.6

B.5

C.3

D.2

18. 测试EPS 板抗拉强度时,拉伸速度为一_mm/mino

A.6

B.5

C.4

D.3

19 测试XPS 板的导热系数时,要求平均温度为25"<: ,冷热板温差为20"<: ,则冷板温度为一一一一一"<:,热板温度为℃。

A.35

B.30

C.20

D.15

20. XPS 板压缩性能试验的试件数量为块。

A.6

B.5

C.4

D.3

2 1. XPS 板压缩性能试验的加荷速度为试件厚度的一一一__mm/min 。

A. 1I2

B. 1I5

C. 1110

D. 1I20

22 保源砂浆抗斥强度试验的j)日荷速度为一一_ kN/s。

A. O. 5

B. 1. 0

C. 1. 5

D. 2. 0

23. 保温砂浆抗压强度试验结果以5 个试件检测值的一一一一作为该组试件的抗压强度,保留.680. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题某

一一一位有效数字, 211结果中的最大值或最小值1'0平均值的羔超过时,以'1'1田二个试纠的平均似作为试刊的抗Ff~Dtl直倍。

A 算术平均值B. 巾闷m C.3 D.2

E. 20%

F.159毛

24. XPS 板l吸水千〖试验'1' 试样浸入水"1' 时, ID11líj il但水fílj约ml1l0

A.100

B.50

C.25

D. 1O

25. 保混砂浆i吸水率样品数JlJ:不少于块。

A_ 6 B.5 C.4 ]).3

26 保温砂浆!吸水2私试验'1" J且将试样n 人7JC?li?下mm 处,力II _I:_H之块使之阴定。

A.100 日。50 C.25 ]).10

27 尺寸稳定性试验所霞的试*1'数量至少个。

A.6

B.5

C.4 ]).3

三、判断题

l.TJíI?质聚氨附泡沫进行床缩试验时,若不方便告j 样,可1]1 几片薄片叠加组成样品。( )

2. EPS 板进行肌纯N试验时试样的长度和宽度l泣不低于制品厚度。( )

3. XPS 板l吸水旦在试验巾,若平均泡孔lh句径小于O.50mm ,且试样体积不小r 200C111' ,

4 泡沫极料l吸水后,若1:1.\ JJ且非均匀溶胀,元法测ií:r ,JJ!~无法得到试样l吸水后的体积J!ú元法测:桂

H-\ 体411 吸水来, hJ 改{性质锺i吸水率。( )

5 保Il\\.砂浆l吸;J(!J非试验结果以所有结果的算术平均值表示,精确到0.1%0 ( )

6. 保温砂浆l泼水结束后,迅速从水'1' ~j( :H t式样,用拧干的湿毛巾擦去浮水j吕立即称'簸。( )

7 测试保协Hi1、浆抗拉强度H才, ~j'J:仰速度为5 士lm l11/m?Jl o ( )

8 自:ì1t衍厚度测iil时,测量的位能取决1 试样的形状和l 尺寸,1.曰:至少测最3 个点。( )

9. EPS 板所有试骏样!-~~rl! }j'\] 去掉表皮)j: 1习生户之日起在自然条例F i'皮烧90dJi1进行测试。( )

10 做XPS 板的压缩强度试份时,以假定的速率压缩试样,直到试样厚度变为初始厚度的

909毛,记录H、缩过程的力俏。( )

四、简答题

1. EPS 板的定义。

2. XPS 板的定义。

3. EPS 板的取样方法。

4 ‘ XPS 板的取样方法。

5. 1í由质泡沫聚氨脂的取样方法。

6. 粉状{录括ffi.f沙浆的取样方法。

7. XPS 板各个检测项臼对陈化时间的要求c

8. 简述如何测量'XPS 板的厚度。

五、计算题

1 按JG 158-2004 j(、l 保温砂浆的打L 1I5!J1度进行检测,其压力值分别为: 2000N 、1542N 、2328N 、3420N 、2546N o 计算;其抗压强度并判定是否合格。

2 对等级为XI50 的XPS 板的压缩强度进行检测, yl; 10% 形变对应的?, jl 值分别为: 1506N 、

1542N 、1528N 、1520N 、1546N ,计算其压缩强度并判定是否合格。

六、实践题

1 保洁H'l、浆检测压缩强度的试验步骤。

2 检测XPS)王缩强度的试验步骤。

参考答案:

一、填空题

1. 300mm X 300mm X 30mm 3

2.7 21 (65 I2)

3.85%

4.75℃

5.75,{:

6.2000 十二

7.300 6 3 2 8. 同一配方间一工艺条件500m3 二二十两块

9.30 10 500 四分法1. 5 10.28

11. 90 45 12.5

13. (100±1) mm x (100 ±1 )mm X HiU享3 14. 300mm x 300mm x 301l11ll 3

15.7 21 65 土2 ,{: 16. 100mm x 100mm x 原j孚5 个

17. (5 士1) mmlmin 18. 300mm x 300mm x (10 - 50 )mm 表观密度

19.15 35 20. O. 730m2

?KlW

2 1.不允许22 不低于

23. 100mm x 100mm x 原厚5 24 试件厚度的1/ 10( mmlmin)

29. O. 13mm O.21mm 30.50mm

31.0.50 32 排水法

33. 150mm x 150mm x 原厚6 34. 25mm

~.5~n 36.1%

37. (1 00 土1) mm x (100 I1 ) mm X (25 I 1) mm 3 38. 绝对值的平均值

二、选择题

FU 户LFLA 几

「UAAnυ〃

...

〃〃竹、d 叮1'1ζJ

'iqJnytiti 付LqL

2守C 3. C 4.B

6. D

7. D

8. D

10. C 11. A 12. A 、B 、C 、E

14. A 、B 15.B 16. A

18. A 、B 、C 19. A 、D 20. B

22. A 、B 、C 23. A 、C 、E 24. B

26. C 27. D

三、判断题

1. x

5. x

2. V

6. x

3. X

7. V

4. X

8. X

Q v 1{\ v

.682. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题某

四、简答题

1 答: EI,可发性聚苯乙烯珠粒经力11热预发泡后,在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的使

用温度不超过75"(: 的聚苯乙烯泡沫塑料板材。

2. 答:以聚乙烯树脂或;只;共聚物为主要成分,添加少盘添加剂,通过Jm热挤塑成型而制得的具

有闭孔结构使用温度不超过75"(: 的硬质泡沫塑料。

3. 答EPS 板按批进行检查试验,每批产品由同一种规格的产品组成,数量不超过2000m' 0 尺寸偏差及外观fE取十二块进行检查,从合格样品中抽取一块样品,进行其他性能的测试。

4 答:XPS 板按批进行检查试验, 1司一种类别、同一科1妮格的产品300旷组成一批,不足300旷

按一批讨。尺寸和外观随机抽取6 块样品进行检验,压缩强度取3 块样品进行检验,绝热样品取2

块样品进行检验,其余每项性能测试l 块样品。

5. 答:硕质泡沫聚氨酣按批进行检查试验,同…配方、同一工艺条件生产的产品不超过500m3 组成一批.。尺寸公差及外观拍检二十块,从合格样品中打I! J农两块样品,进行其他性能的测

任~jl 10 袋,从每袋中分另IJ取试样不少于500g ,混合均匀,按四分法缩取fH 比试验所需要最大1. 5 倍

的试样为检验柯:。

7. 答:XPS 板导热系数试验HI样品应将样品白生产之日起在环境条件,下放室主90d 进行,其他物

理机械性能试验应将样品自生产之í:I起在环境条件下放臵45d 后进行。

8 答使用游标卡尺进行视l 景时,应逐步地将游标卡尺预先调节至较小的尺寸,并将其测量面对准试样,当游标卡尺的测量固恰好接触到试样表面而又不压缩或损伤试样时,调节完成。至少测

量5 个点,取每…点上三个i卖数的中值,并用5 个或5 个以上的中{在计算平均值。

五、计算题

l 解: ( 1 )每块抗压强度为

2000/10000 工O. 2000MPa = 200kPa

1542/10000 =0. 154MPa = 154kPa

2328/10000 =0. 233MPa =233kPa

3420/10000 =0. 342MPa = 342kPa

2546/10000 = O. 255MPa = 255kPa

(2) 五块平均值为237kPa

(3) 因为:(342/237 -1) xl00% =44%

此样品抗压强度为(200 +233 +255)/3 = 229kPa >200

所以合格。

2. 僻: ( 1 )每块抗压强度为

1506/10000 = 151kPa

1542/10000 = 1 54 kPa

1528/10000 = 153 kPa

1520/10000 = 152kPa

1546/10000 = 155kPa

(2) 五块平均值为155kPa

此样品抗压强度为155kPa > 150kPa ,所以合格。

建筑节能与环境检测.683 .

六、实践题

1.答.

试件制l 备:

(1)成型方法:将金属模具内壁涂刷脱模剂,向试模内注满标准浆料并略高于试模的t表面,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25 次,为防止浆料留下孔隙,用汹灰刀沿模壁插数次,然后将高

出的浆料沿试模顶面削去用抹子抹平。须按相同的方法同时成lli! 10 块试件,其中5 个测抗压强

度,另5 个用来测软化系数。

(2) 养护方法:试块成型后用聚乙烯薄膜覆盖,在试验室温度条伺二下养护7d 后去撑覆盖物,在

试验室标准条件下继续养护48d o 放入65 土2"(; 的烘箱巾烘24h ,从烘箱中取111r 放入干燥器中备用。

(3) 试lli步骤:从干燥器中取出的试件应尽快进行试验,以免试{牛内部的温湿lJ[发生显著的

试{牛安放在压力试验机的下ffi板上,试件的承压因为非成型丽,试件中心应与试验机下j王板中心对

准。开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球}庵,使接触面均衡受压。承)J,试验!ti连续ilíj 均匀

地加荷,加荷速度应为每秒钟。.5 ~1. 5 剧,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。

2 答〃

(1)制备试样:从保源板上切割l试件,试样尺寸为( 100 ot 1 ) mm X ( 100 ot 1 ) mm x 试样的原厚,

试样数量5 个。对于厚度大于100mm ,试样的长度和宽度成不低于制品厚度。试样经切剖,但不改

变材料的原始结构,对于各向异性的非均质,可用不同方向的两组样进行试验,试样不允许由儿薄

片叠加组成样品。试样在试验前应进行状态调节,然后两进行试验。

(2) 试验步骤:

①测量试样的初始尺寸,得试 .的横截丽初始丽积(mm') 。

②将试样爱子压缩试验机网平板的中央,活动板以恒定的速率ffi缩试样,直到试样厚度变为初始厚度的859毛,记录压缩过程的力债。

(Tm 士×向阳)

③计算压缩强度

式中F",一一相对变形ε <1 0% 时的最大压力(N) ;

A。一一试样初始横截而积(mm') 0

④当材料在形变10% 前未出现最大值,则以相对形变10% 时的压缩应力表示:

σ10 斗×川剧

式中F1。一一使试样产生10% 相对形变的力(N) ;

A。一一试样初始横截丽积(mm勺。

cs:试验结果以5 个试样的试验结果平均值表示,保留3 位有效数字,如各个试验结果之间的偏差大于10% ,则给出各个试验结果。

板类建筑材料模拟试卷(A)

一、填空题

1.保温在l、浆于表观密度试验成型的试件尺寸是,试样数量为一一一一一个。

.684. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题集

2. 做XPS i量的压缩强度试验时,以恒定的速率月二缩试样,直到试样厚度变为初始厚度的

一一一--,记录压缩过程的力值。

3. 绝热m模塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用混度不超过c

4. EPS 板校批进行检查试验,每批产品嗣同一种规格的产品组成,数最不超过一m' 。尺

寸偏差及外m任i我一一一一一块进行检查,从合格样品中柑i取一一一一块样品,进行其他性能的测

试。

5. XPS 板导热系数试骏用样品应将样品自生产之日起在环境条件下放臵一一一d 进行,其

他物理机械性能试验应将样品自生产之日起在环境条件下放臵一-一一_d 后进行。

6 进行厚度测量时,测量的位臵取决于试样的形状和尺寸,但至少测量一→一一一个点。

7. EPS 板抗拉强度的试件尺寸为一一一一一,试件数量为一→一一一个。

8. XPS 板压缩性能试3盘的加荷速度为一一一一一。

9 从一泡子L尺寸均匀对称的泡沫塑料切取-片l碎片,利用投影仪读H:\ 30mm 范围内的泡孔数

二、单项选择题

1. XPS 板进行尺寸及外观检查时,任取块进行检寰。

A.20 日.12 C. lO D.6

2.XPS 板每批产品由同…种规格的产品组成,数最不超过一一一-m30

A.2000 日1000 C.500 D.300

3. f!盟!员泡沫聚氨酣按同一配方、同一工艺条件不超过一一一一m' 组成~:jlto

A.2000

B.1000

C.500

D.300

4. EPS 板所有i式验样品成去掉表皮并自生产之日起我自然条件下放臵一一→ d 后进行测试。

A.90

B.45

C.28

D.2

5. 测试EPS 板的表观密度时要求试件尺寸为一一一一一。

A. 100mm x 100mm x 原厚

B. 300mm x 300mm x 30mm

C. 300mm x300mm x 原厚

D. 150mm x 150mm x Jjj(Jí字

6. XPS 板l吸水率试验中试样浸入水中!时,顶而距水面约mrn(')

A.100

B.50

C.25

D. lO

7. 保温砂浆吸水率试验中应将试样压入水面下一一一→ mm 处,加上压块使之固定。

A.100

B.50

C.25

D.10

8 尺寸稳定性试验所需的试样数量至少一一一个。

A.6

B.5

C.4

D.3

9.XPS 板床缩性能试验的试件数量为一一一一→块。

A.6

B.5

C.4

D.3

10. 保温砂浆导热系数的试件则可以利用一一→一一测试后试件。

A. 抗j王强度B 抗拉强度C. 表观密度D 吸水旦在

三、多项选择题

l 粉状保温砂浆以同种产品、同一级别、问一规格→一一→ t 为一批,不足亦以-批讨。从每批任纳袋,从每袋中分别取试样不少于g ,混合均匀,按四分法缩取/J:\比试验所需

要萤大一一一一倍的试样为检验样。

建筑节能与环境检测.685.

A.500 13.30 C. 1O D.2 E.1. 5

2. XPS 板导热系数试骏用样品应将样品lél 生产之13 起在环境条件下放臵一一_d 进行,其他物理机械性能试验应将样品I'I !J,产之日起在环境条件下放臵一一一_d 后进行。

A.90 13.45 C.28 D.2

3. 测试EPS 根抗拉强度H才, j)ì~伸速度为一一一~ mm/miu o

A.6 13.5 C.4 D.3

4. 保泪l砂浆打ì: Ft:强度试验rl~?lII荷速度为一一_kN/s"

A.0.5 日.1. 0 C. 1. 5 D.2.0

5. 保泪~{iY浆抗压强度试验结果以当个试件检测值的一一作为该组讯、fi二的抗Jf~'ilt度,保留

一一位有效数字,当结果1'1" 的最大值或最小ffi与平均俏的主主超过时,以I忡j 三个试件

的平均{j[?作为试件的抗11,强)主ilZO

A 算术平均值日,中问伯C.3 D.2

E.209毛

F.15%

6. 关于XPS 板尺寸稳定性试验说法,正确的有一一一-"

A 试样尺寸;(100 土1 )mm x (100 土1 )mm X 试样的原路,数量3 个

H 试验条件;70 士2 "C ,48h

C. 按G I3/T 6342 - 1996 的方法ìJ!?J舌每个试件三个不同位殷的长度、宽度和15 个不同)i{Z

7. 按照GI3/T 8811-2008 进行XPS 板尺寸稳定悦检测,试验20 " 1 h 后,~i;(山试样,有温度23

士2 "C ,相对温度509毛士5% 的环境条件下可放臵一… ho

A.I 日.2ι3 D.4

8. 关于XPS 板表观密度试验说ìi, jI确的有一一)一一。

A.i式样尺寸: (100" 1) nun x (100 土l)nul1 x-t式样的原辱,数续3 个

日.称盏试柯:质量,精确至0.1%

C 按G丑/1百342 … 1996 的方法测鸳每个试件三个不问位臵的K:皮、宽度和1 子、不同点的厚度

D 计算密度低于30kgl旷闭孔别泡沫材料的表观密度时,应计入拍1:11\ 空气的质诠

9. T列说ìi

A 检测抗拉强度i时,破J/f、l面i 虫川平1:试样与金属板之间的高lI约1芸巾, DWi主试样测试数据无效

B 检测导热系数时,试fjo表jIii liy.平整,较个表丽的不平度应在试例,厚度的1% 以内

c.r~质聚氨附泡沫进行压缩试验时,如厚度不够,可月1几片薄片叠加组成样i111

D.E郑板进衍压缩试验i付i式样的长度和宽J5应不低于制品厚度

10. XPS 板i吸水率试验中,平均泡孔直径为一一一___ mm ,且试样体积;不小1三500cm 3 ,切剖面泡

孔体积校正较小就可以被忽略。

A.0.23

B.0.46

C.0.55

D. O. 75

四、判断题

1.破质聚氨酣泡沫进行压缩i式?创刊,若不方便制样,口r [11 几片薄片叠加组成样品。( )

2. XPS 板进行压缩试验时试样的长度和宽度应不低于1b~ ~:I;厚度。( )

3 不同j军l交的试样测得的压缩强度元l可比性。( )

4. 泡沫塑料l吸水后,若:1\现非均6:Jì容胀,尤法测量,则元挝、得到试样l吸水师的体11:. 则无法测量

1-1-\体积I吸水率,可改做质量I吸水率。( )

5. 保温砂浆l吸水旦和试验结果以所有结果的31A术平均值夜爪,精确到0.1%" ( )

.686. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题某

6. 保温砂浆吸水结束后,迅速从水中取I:H 试样,用拧干的湿毛巾擦去浮水后立即称量。( )

7. 测试保温砂浆抗拉强度时,按fi1l速度为5 士Immlmin o ( )

B 进行厚度测量时,测量的位臵取决于试样的形状和尺寸,但至少测量3 个点。( )

9. EPS 板所有试验样品应去掉表皮并自生产之日起在自然条件下放室主90d 后进行测试。( )

10 做XPS 板的压缩强度试验时,以恒定的速率压缩试样,直到试样厚度变为初始厚度的

90% ,记录压缩过程的力值。( )

五、简答题

1. JG 158-2004 中如何判定保温砂浆抗压强度的结果?

2 简述如何洲最XPS 板的厚度。

3. EPS 尺寸稳定性的结果如何表示?

六、操作题

l 保混在!、浆抗拉强度试验步骤和1注意事项。

2 按照GB 8810-2005 检测EPS 吸水率时,如果试件出现非均匀溶涨,如何测量i泼水厉的体积?

板类建筑材料模拟试卷( B)

一、填空题

烘干至

1阳重。

2. 绝热月3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用温度不超过一一一一一。

3 测试EPS 板的表x!\\密度时要求试件尺寸为一一一--,试样数量→一一一个。

4 保混砂浆取样H才从每袋中分别取试中ì"不少于g ,混合均匀,按一一一一一缩取出比试验所需要量大倍的试样为检验样

5. 已知一保温装饰板的厚度平均值为29. 33hlm ,经导热系数测定仪视tl得导热系数为0.0402W/

(m. K) ,则该保温装饰板的热阻为一一一一。

6 进行厚度测量时,溃l 最的位臵取决于试样的形状和尺寸,但至少测量一一一一个点。

7. 保温砂浆抗压强度试验的样品尺寸为一一一一一的立方体一一一一一个。

8. XPS 板压缩性能试验的加荷速度为。

9. 从一泡孔尺寸均匀对称的泡沫塑料切取一片薄片,利用投影仪读出30mm 范阁内的泡孔数目为224 个,则平均泡孔弦长为mm ,平均泡子L直径为一一一一→ mmo

1O.{!f:温砂浆中聚苯颗粒体积比不小于一一→一,最大粒径不大于一一→_mm 。

二、单项选择题

1. EPS 板进行尺寸偏差及外观检查时任取一一一→块进行检查。

A.20

B. 12

C. 10

D.6

2. XPS 板每批产品由同一种规格的产品组成,数量不超过一一一一m3 。

A.2000

。u

- AUn U -

C.500

D.300

试。

建筑节能与环境检测.687.

3. 硬I!f[泡沫聚氨醋按同一自己方、同一工艺条件不超过旷组成一批o

A.2000

B. 1000

C.500

D.300

4. EPS 板}fr有试验样品应去掉表皮并自生产之日起在自然条件下放臵d 后进行测

A.90

B.45

C.28

D.2

5. 测试保淑砂浆的表观密度时要求试件尺寸为c

A. 100mm x 100mm x Dt:厚

B. 300mm x 300mm x 30mm

C. 300mm x 300mm x )j草原

D. 150mm x 150mm x 1原原

6. XPS 板吸水率试验中试样浸入水中时, l?i面距水而约mm 。

A. 100

B.50

C.25

D. 10

7 保温砂浆l吸水率试验中庇将试样庶人水面下mm 处, 1l11上压块使之固定。

A.I00

B.50

C.25

D.I0

8 保温砂浆导热系数的tJl:件则可以利}ll 测试后试件。

A. 抗Jk强度

B. 抗拉强度C 表观密度D.I吸水率

9. XPS 板压缩性能试验的试件数最为块。

A.6

B.5

C.4

D.3

10 抗投强度试验所需的试样数量至少一一一一个。

A.6

B.5

C.4

D.3

三、多项选择题

1. XPS 板按批进行检王军试验,同一种类别、|可一科1规格的产品m~ 组成山批,不足亦按

热性能取一一一一一块样品进行检验,其余每项性能测试一一一一→块样严品。

A.500

B.300

C.I0

D.6

E.3

F.2

G.l

2. 测试保温砂浆板抗拉强度时,按伸速度为一_mm/min o

A.6

B.5

C.4

D.3

3 保温砂浆抗E?虽度试验的加街速度为一_kN/s 。

A.0.5

B. 1. 0

C. 1. 5

D.2.0

4 保温砂浆抗压强度试验结果以

5 个试件检测值的一一一…一作为该组试件的抗j王强度,保留一一一一位有效数字,当结果巾的最大值或最小值与平均值的差超过时,以'1' 间三个试件

的-一一一一作为试件的抗压强度债。

A. 算术平均值

B. 巾问{亘

C.3

D.2

E. 20%

F.15%

5. XPS 板导热系数试验用样品J!J..将样品I~ 生产之日起在环境条件下放臵一一一一d 进行,其

他物理机械性能试验J!J..将样品自生产之日起在环境条件下放臵一一一一d 后进行。

A.90

B.45

C.28

D.2

6. 按照GB/T 8811-2008 进行XPS 板尺寸稳定性检测,试验20 士lh 后,取出试样,在温度23 土2 '1:: ,相对湿度50% 士5% 的环境条件FpJ放臵一一一一_h ,

A. 1

B.2

C.3

D.4

7 目关于XPS 板尺寸稳定性试验说法,正确的有一一-一一。

A. 试样尺寸: (100 I 1 )mm x (100 I 1) mm x 试样的原厚,数量3 个

.688. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题集

B. 试验条件70 士2 "C ,48h

C. 饺GB/T6342 - 1996 的方法测量每个试件三个不间位臵的长度、宽度和] 5 个不同点的厚度

D 结果以样品长度、宽度和厚度的尺寸变化率的算术平均值表示

8 关于XPS 板表观密度试验说法,正确的有。

A 试样一尺寸:(100otl)mmx(100 土1 ) llllll X ì式样的以厚,数最3 个

B. 称道试样质量,精确至0.19毛

C. 饺GB/T6342 - 1996 的方法测量每个试{牛二个不同位臵的长度、宽度和5 个不同点的厚度

D 计算密度低于30kglm 3 闭孔型泡沫材料的表观密度时,应计人排出空气的质量

9. 下列说出E确的有一一… J

A 检测抗拉强度时,破坏因如在试样与金属板之间的粘结层中,则该试样测试数据元效

B. 检测导热系数时,试件表i商j豆一平整,整个表丽的不平度应在试件厚度的19毛以内

C. {ll!!质聚氨黯泡沫进行lli缩试验时,如厚度不够,可用几片薄片主主力11组成样品

D.EPS 板进行压缩试验时试样的长度和宽度应不低于制品厚度

10. XPS 板I吸水率试验巾,平均泡于L 直径为一一一一_mm ,且试问:体积不小于500cm3 ,切割rf!í泡

孔体积校,iE较小就可以被忽略。

A.0.23

B.0.46

C.0.55

D.0.75

四、判断题

1.Tll!!质聚氨酣泡沫进行服缩试验时,不允i~: 由几片薄片叠!JIl组成样品。( )

2. XPS 板进行压缩试验H才试样的氏度和l 宽疫工M可低于jli~ 日1厚度。( )

3 不同厚度的试样测得的压缩强度元拍J比性。( )

4. 泡沫塑料I泼水后, Jfllj 现非均匀溶胀,元法直接测量试样I吸水后的体积, nJ 用扫|水法进行测

6. 保温砂浆l吸水结束后,慢慢取出试样,提起试样的一角, kI:其ìJJj 于5min , )苟拧1 一的湿毛巾擦去

浮水j吕立即称震。( )

7 测试保t111t砂浆抗拉强度时,拉1ft1速度为5 土1 mm/mino ( )

8 进行!毕度狈tl键时,测量的位臵取决1 试样的形状和l尺寸,但至少测量5 个点。( )

9. EPS 板所有试验样品应去1.,ji表皮并自生产之日起在自然条件下放宽90d JCi 进行测试。( )

10. 做XPS 板的压缩强度试验时,以恒定的速率压缩试样, ]言:到试样厚度变为午'JJ 始厚度的

10% ,记录压缩过程的力值。( )

五、简答题

l 对于密度低于30kgl旷l'Jj孔型泡沫材料的表观密度如何计算?

2 简述DGJ 32/J22-2006 对水泥基复合保温砂浆的定义。

3 导热系数的含义是什么?

六、操作题

1 保温砂浆的1 表:lJ且密度的试验过程。

2. 按照JG 149→2003 检测EPS 板的尺寸稳定性的试验步骤。

建筑节能与环境检洲.689.

第二节保温抗裂界面砂浆胶粘剂

一、填空题

1.界而刷刷一一一一与一一一一按一定的比例拌合均匀制成的制度。

2. 依据标准JC/ 547-2005 ,界面砂浆进行技仰粘结强度试验,其中要求试验用混凝土板长度与宽度为一(mm) ,厚度不小于一一一一-m11101苦水率不大于%0 1吸水率在

一一一一;表面抗JK强度不小于一一一一MPa ,

3 抗裂抹l丽在i、浆是在掺加一一一一一制得的按

4 俨定的比例拌合均匀制成的具有…定柔

韧性的砂浆。

4. 抗裂抹固砂剿:伸粘结强度、浸水t?i {Ijl粘251 强度(与保温板)试验中,试样尺才为一一一一

(mrn) ,保温板厚度为一一一一m肌试柯:数量为一一一一件。

5 胶粘剂产品形式有两种:一种是一一,另一种是一一一。

6 依据标准JG 149-2003 ,胶粘剂进行拉伸粘纺强度试验的养护环境为:试验案温度

一一'C,相对湿度一一一一_._.9品。

7. 依据JGJ 144-2004 ,界而砂浆进行与EPS 板jiI伸粘结强度试验,试样的尺寸为

(mm) ,数量为一个。

8 抹丽在j、浆由、一一一一一组成,薄抹在外表面,用以保证一一一一一。

9. 依据标准JG 158-2004 ,标准试验室环境为空气温度一一一一'C,相X们~tl主…一一一一。

10. 依据标准JGJ 144-2004 ,界fiijjjy浆技伸粘结强度试验试样制备巾,在水泥砂浆j民主臣中部涂

界面砂浆,尺才为(mm) ,厚度为mmo

11 抗裂抹丽砂浆校{tjl粘结强度(与水泥砂浆试块)试验中,水泥砂浆试块尺寸为

(mm) ,试样数量为←一一一一个。

12. 依据刷l' JGJ 144-2004 ,界丽砂浆应分别与或」韭行f([f申粘纺强度试验。

13. 界而砂浆f五剪粘结强度,原强度试验试样制备后在试验室标准条件'下养护一一… d; 耐水

强度试验i式样制备后,在试验室标准条件下养护一-d; 然后在标准试验室温度水中浸泡

试验相L

t!i伸速度为一一一一一mm/ mìn o

15. 抗裂抹国砂浆1时?比试验中,试样要求在试验室标准条件下养]fl d 后脱模,继续

用聚乙烯薄膜覆盖养护一一__d ,去掉覆盖物在试验室温度条件F 养护一一一__ d,

16 依据标准JG 149-2003 ,胶粘剂进行拉仰粘结强度试验,试样制作中要求胶粘剂厚度为

一一一一_mm ,膨胀聚苯板厚度为一一一一_mm o

17. 依据标准JG 149-2003 ,胶粘剂拉伸粘接强度测定,扮仰速度为一一一___ mm/mino

18. 依据标准JGJ 144-2004 ,界面砂浆N:1申粘结强度试验,要求水泥砂浆底板尺寸为一一一一-

(mm) ,底板的抗拉强度应不小于MPa , EPS 板密度成为一一一-KVcm3 ,抗拉强度应不

小子MPa ,

19. 依据标准DGJ 32/J22-2006 ,JC/ 547-2005 规定,界而砂浆;J\L伸试验用拉拔接头要求为: …一一一一(mm) 的正方形金属板,最小厚度为一一一mm 。

20. 抗裂抹面{!');浆浸水拉伸粘结强度(与保温板)试验中,试样需在水中浸泡一_h ,取11\ -一一一h 后,再进行技伸试验。

.690. 建设工程质量检圳人员岗位培训教材习题某

二、单选题

1.依据标准JG 158-2004 ,界面砂浆ffi剪粘结原强度要求为一一一一。

A. ",0.7MPa

B. ",0.5MPa

C. ,,;0.7MPa

D. ,三0.5MPa

2 界面砂浆与EPS 板成胶粉EPS 颗粒保商品浆料Jt伸粘结合强度分两种状态进行拉伸试验,其巾

浸水拉仰试验要求浸水时间为一一一一。

A.12h 日.24h C.48h D.36h

3. 界丽砂浆压剪粘结强度中原强度试样的养护天数为。

A. lOd

B.12d

C.14d

D.16d

4. 抗裂抹面砂浆投伸粘结强度试验中,:tv.力试验机的:[;[伸速度为。

A.5mm/min

B.IOmm/min

C.15m盯lI min

D.20mrrνmm

5. 依据标准UG 158-20例,标准试验室研境为空气温度。

A.20 土2 "C 日20 土3 "C C. 22 I3"C 口.23 土2 "C

6. 依据标准GB 50404-2007 ,胶粘剂可操作时间满足标准要求的是O

A. 1. Oh

B. 3. Oh

C. 6. Oh

D. 9. Oh

7 依据JC 547-2004 ,界而砂浆压剪粘结强度"1' ,型砖的尺寸要求为。

A. 108mm x98mm

B.108mm x 108mm

C. 1l8mm x 108mm

D.118mm x98mm

8 胶粘剂íliH水拉伸粘纺强ij[ 试验,要求试样Jw.在水中浸泡。

A.12h

B.24h

C.48h

三、多选题

上保温抗裂界而?、浆胶粘剂检测依据的标准有一一一一一O

A. {夕i、墙外保温工程技术规程HGJ 144-2004

B.{ 硬泡聚氨醋保瓶防水工程技术规范}GB/T 50404-2007

C.{建筑节能工程施]质量验收规将}GB 50411-2007

D. {建筑l'能工程施工质量验收规程} DGJ 32/Jl9-2007

D.72h

2 依据标准JG 158-2004 ,界而砂浆j王剪粘结强度试验分几种状态进行,分别为一一一一一O

A. J泉强度

B. 耐冻融

C. i!i17k

D. ?l?1fJ咸

3. 依据标准DGJ 32/Jl9-2007 ,界丽砂浆ív. fi1l *!i结强度试验可与一一一一进行拉伸试

C. 与水泥基复合保温砂浆D 与水泥r&浆

4 抗裂抹而砂浆拉币11 粘结强度、浸水1IL1* 串I一生古强度(与水泥r& 浆试块)试验'i' 所用夹具由

组成。

A 金属夹条

B 抗拉用钢质上夹具

C. 抗拉用钢质下夹具D 硬聚氯乙烯型框

5. 胶粘齐rJ拉伸粘结强度试验可用一一一一一标准作为检测依据。

A. GB 50404-2007

B. JGJ 144-2004

C. JG 149-2003

D. DGJ 32/JI9-2007

6. 依据JGJ 144-2004 ,某界国砂浆样品与EPS 板拉仰和i 结强度试验结果如下,合格的有

一A. O. 08MPa B. O. 09MPa C. O. IOMPa D. O. IIMPa

7 依据标准JG 149-2003 ,某抗裂抹丽砂浆样品与膨胀聚苯板拉伸粘结原强度试验,试验结果如下,合格的有。

建筑节能与环境检测.691 .

A.0.11MPa ,破坏界面在界面层上

B. O. 10MPa ,破坏界而在界朋j芸i二

C. O. 10MPa ,破坏界而在膨胀聚苯板上

D.0.25MPa ,破坏界面在膨胀聚苯板上

8 依据标准JG 149-2003 ,胶粘?fiJ进行拉伸柏给强度试验,抑I环境满足要求的有一__0

A 温度18 "C ,相对湿度45'拈

C 温度28 "C ,相对湿度88%

四、判断题

B. 温度23 "C ,相对湿度65%

D. 温度22 "C ,相对湿!支609毛

l 依据'标准GB 50404-2007 ,胶粘剂拉伸粘结强度(与硬泡聚氨醋) ",,0. 20MPa ,并且破坏部位

不得位于粘结界丽( )

2. 依据标准JG 158-2004 ,抗裂抹面砂浆浸水抗伸粘结强度试验,分两利1状态进行试验-种常温28d ,另一种浸水7d o ( )

3. 界丽砂浆压剪粘结强度试验中耐况、品出要求在试验室标准条件下养护14d o ( )

4. 依据标准JGJ 144-2004 规定,界I雨砂浆拉伸粘结强度试验,与水泥l?、浆粘结的试柯:数最为

5个。()

5. 依据标准JG 149-2003 ,胶粘剂拉伸粘纺强度试验的养护环境要求为:试验室温度22β "C,相对湿度65% 土20% 0 ( )

备?

6. 检测ilt次以同种产品、同一级别、同一规格产品30t 为一批,不足斗lt 以一批计。( )

7 界面砂浆压剪粘结强度中,试件的制备要求界面砂浆层厚度控制在小于2mmo ()

五、简答题

l 试叙述依据标准JGJ 144-2004 ,界而砂浆1\ì:W粘结强度的试验方法。

2 抗裂抹在? !tT浆校伸粘结强度、浸水1iì:伸粘结强度(与水泥砂浆试块)试验巾,试样应如何制

3. 试叙述界丽砂浆拉仰视;结强度按照JC/547-2005 规定的试验方法。

4 请叙述胶粘剂依据i JG 149-2003 1iì:伸粘结强度试验方法中,1式样制作过程。

六、计算题

1.依据JG 158一2004 试验,某抗裂抹丽砂浆样品(与水泥砂浆试块)的常混常态:t.iì:伸粘结破坏

荷载为1780N 、1755N 、1854N 、1766N 、1621N ,试样丽积为1600mm' 0 试计算拉伸粘结强

2. 依据JGJ 144-2004 试验,某界面砂浆(EPS 板)样品的常温常态拉伸粘纺破坏荷载分别为1460N 、1663N 、1412N 、1755N 、1485N ,试样面积为10000mm' 0 试计算拉w粘纺强度,并判定结果。

3. 依据JG 149-2003 试验,某胶粘剂样品(与水泥砂浆)的常温常态拉伸粘结破坏荷载为

1340N 、1255N 、1284N 、1321 N 、1298N ,试样丽积为1600mm2 o 试计算技仰粘结强度,并对试验结果判

定。

参考答案:

一、填空题

1 高分子聚合物乳液与助剂配制成的界面开IJ ;j(泥和中砂

2.400x400 40 3 0.5% -1.5% 1. 5

飞密合拗1 'li1 漉申多种外1m 齐11%11杭裂物质杭裂齐11 与普通.1,酸盐水泥、中砂

.692. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题集

4.100 x 100 50 5

5 在工厂生产的液状胶粘剂,在施工现场按使用说明加入一定比例的水泥或由厂商提供的干

粉料,搅拌均匀即可使用在1 一厂里预混合好的干粉状胶粘剂,在施工现场只需按使用说明力IJ人一

定比例的拌合!ll水,搅拌均匀即可使用

6.23 士5 65 士20

7.100x100 5

8. 水泥基或其他元机胶凝材料、高分子聚合物和l填料等材料

粘贴好的膨胀聚~板薄抹灰外保温系统的机械强度和i耐久性

9.23 土2 509毛土10%

10.40 x40 3 土l

11. 70 x70 x20 10

12. EPS 板胶粉EPS 刺!粮保温浆料

13.14147

14.5

15.2 5 21

16.3.0 20

17.5 土1

18.80x40x40 1. 5 18-22 0.1

19. (50 I 1) x (50 士1 ) 10

20.48 2

二、单选题

I. A

5. D

三、多选题

I. A 、B 、C 、D

5. A 、B 、C 、D

囚、判断题

1. x

5. x

五、简答题

2.C

2. V

6 飞/

1.答:JGJ 144-2004 规定的试验方法为:

3. C

7.B

3. A 、B 、C 、D

7.C 、D

3.V

7. x

4.A

8.C

4.B 、C 、D

8. A 、B 、D

4 飞/

①材料:水泥砂浆j民板尺寸为80mm x 40mm x 40mm 底板的抗}i'l 强度应不小子1. 5MPao EPS 板密度应为18 -22kg/cm3 ,抗拉强度应不小于O.IMPa 。

②试样ifjtJ 备:与水泥砂浆粘结的试样数量为5 个,制备方法如下:在水泥砂浆底板中部涂界面

砂浆,尺寸为40mm x40mm ,厚度为3 Ilmm。经过养护厉,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)按十字搭接方式在胶科i剂上粘结砂浆底板。

与EPS 板粘结的试本?'-数最为5 个,制备方法如f: 将:板切割成100rnm x 100mm x 50mm. 在板一

个表面上涂界面砂浆.惶惶2 为3 I lmm~ 毒手忖兼中户!可丽而用活当的l除姑和I (1m 昧笛柑H i'1 \也1:姑F 寸

为JOOmm x 100mm 的钢底板。

③试验过程:应在以下两种试样状态下进行

干燥状态;水'j'浸泡48h ,J1)U!\ 后2ho

建筑节能与环珑检测.693.

i夺试柯:安装于拉力试验机L,投w 速度为5nll旷min , N:W 至破坏,并记录破圳、时的拉力及破坏

部1(["

@)ì式验结果

拉f阳强肌按F式进行计算:Gl,=?

试验结果以5 个试验数据的算术平均值表示。

2 答〃按产品说明书制备抗裂抹而砂浆,在10 个70mm x 70mm x 20mm (l~水泥砂浆试块Ul在最TrJIi 聚氯乙烯或金属划桩J目标月H亢裂在t浆填满Jf;.~框i的积,用刮刀平较表I币,?l: ~p 除去型框。成型H才

注意月1 刮刀Jt:实。i式Jj(川]聚乙烯薄膜覆蒜,在试验察站?J主条件F养护7d ,J4iI. :J\J 注1'1'试验室标准条

件… F 继续养护20d o m 双细份环氧树脂或其他l向强度胶粘齐IJ粘结钢质上夹具,放进24h o 3. 答:CI:仪器设条:拉仰试验用的试盼机、试验用混凝土板、试验用拉拔接头。

cg 试{斗jli~作与养护〃

试件制作按照生产I前的说明,准备砂浆所需的水成液体组分,分别满盘(如纷出一个数{的也闷,贝Im~平均值)。有所有项目测试过程中,制备在j、浆时的用水盐和掺JJIl液体童保持一致。

然后用i!;ì型抹刀抹上稍l享一层胶粘剂,并梳现。t盖住齿型抹刀与混凝土板约成60" 的角度,与混凝

才‘板边成i主角,平行i也抹至Irè凝土板另一边(自线移动) 0 5min J月,分别放在1 至少10 块(V ,型)

试验码于胶粘剂上,彼此间隔40mm ,并在每块瓷陡UJI1载2.00 土0.015 怜的压:1;1,并保捋308 0 句组

需10 个试付。冻融循环的抗伸粘结强度试件在Vlj山岭放直前,在其背面月J 抹刀力11涂lmm 厚的!除

在ii 剂。

书1;1'1养护:在坷'城为空气温度23 士2 "C ,相对温度509品主10% ,彻到风迷小]'0.2 ,νs 'F ,按{Ljl

胶粘原强度试样养护27d 后,月]适宜的高强胶树1 部j将投拨拨头粘在瓷岭上,在上述条件下继续放臵

24h 后,测定N 伸唱片给强度;浸水后的技伸粘纺强度试样养1f'7 d ,然后在20 士2 "C的水'1' 养护20d 。

从水中取出试抖,用布擦汗, JFJ适宜的高强JJlì::fili剂将jil 拔头粘在瓷码1:., 7h J月把试件放入水"卡, 17h

后从水巾浓的试件测定拉仲粘约强度。冻划!循环后的hì'伸粘1 纺强度养护7d ,然后在20 土2 "C的水

中养护21ι10 从水巾~tJ-_\试件,进行冻融循环,销次冻融循环为.①将试件从水巾取1_1:\ ,在2h 土

20min 1"1 降至15 士3 "C;{2:保捋试件在一15 I3"C F 2h 士20minj ③将试件浸入20 士3 "C 水中,升温

至15 士3 "C,保持该温度2h ct20min。重复25 次循环。在最后一次循环后取出试例,在1 述试验室

条伺F 养护,用适宜的商强胶粘?fIJ将拉披头粘在向经随上。继续将试件1'EJ:述试验室环境条例A下

养护24h 后,测定I\L1申粘结强度。

③试验过程

将养护好的三种试件分别安装在抗力试验机仁,以250 土50N/s 速度对试件施加拉拔力,测定破坏拉力。

试州州:i?结强胁时计算,Azf

4 答: : ( 1 )尺寸如n~1要|所示,胶粘剂厚度为3.0mm ,膨胀聚苯板路度为20mmj

.694. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题集

<"'1 ♀

l

om 2

3

1 投ill'用tw由夹具:

2--*泥砂J直块;

? 4 3 胶粘剂,

4 膨胀聚苯根戎砂雏块

(2) 每组试件由六块水泥砂浆试块和六个水泥砂浆或膨胀聚

苯板试块粘纣[而成;

与中砂按1; 3 (重最比) ,水灰比O. 5 制作水泥砂浆试块,养护28d

后,备用;

②用农观密度为18kg/m3 、按规定经过陈化后合格的膨胀聚苯板作为试验用标准板,切割成试验所窝尺寸;

([按产品说明书lIi~备胶粘剂后粘主古试件,粘结厚度为3 阳".面积为40mm x40mm。分别准备测

原强度和ìJltlíl?'j水tiì:伸粘结强度的试件各一组,粘给后在试验条件下养护。

(4) 养护环境:试验案温度23 005 "C,相对湿度65q毛主20Q毛。

六、计算题

1.解:按照公式町=旦,因为A = 1600mm' ,所以叫,=旦些= 1. IMPa

1600

1755

σω= …←一= 1. IMPa

1600

1854

『ω=:1:6:0:0 =1. 2MPa

1766

σω= 一…一= I. IMPa

1600

1621

σ1.1' =:~:::~ = 1. OMPa ,' 1600

1. 1 +1. 1 +1. 2+ 1. 1 +1.0

平均值σh平均口一一一一~-_."豆一一一一一一= 1. 1 MPa 。

依据JG 158--2004 ,常温常态拉仰粘结强度(与水泥砂浆试块)σ怦均", 0.70MPa 。

所以,判定结果为合格。

2 解:按照公式,们=?,已知:破坏荷载川460N 、阳、14肌1755N , 1485N;

1460

试样面积A = 10000mm' ,叫= 二0.15MPa 10000

1663

σω= 一一一一=0.17MPa 10000

1412

ω= :~~.~-~ =0. 14MPa

10000

1755

0'104 三一一一一=0.18MPa 10000

1485

σh5 = 1-'''''';:1"\ 10000 =0. 15MPa

0.15 +0. 17 +0. 14+0.18. 0.15

拉伸粘结强度平均值σb五èj."J C …一一一=0. 16MPa 。

依据JGJ 144-2004. (T附'J ;;, 0. 10MPa 。

所以,判定结果为合格。

建筑节能与环境检测.695.

3 解:按照公式町=旦,闲为A = 1600mm2 ,所以的l 二=0. 83MPa

1255

『ω= :::: =0. 78MPa

1600

1284

σω=:::: =0. 80MPa

1600

1321

σM ::;; :~~~ =0. 83MPa

1600

1298

σ的工=0.8IMPa

1600

083 +0.78 +080 +0. 83 +0. 81

平均值σb平均- 5 一一一一一=0.81 MPa"

依据JG 149-2003 ,常温常态1tt仰料itit强度(与水泥砂浆)σb平均;;, 0.60MPa" 所以,判定结果为

合格。

一、填空题

保温抗裂界面砂浆胶粘剂

模拟试卷( A)

1 界丽砂浆白一一一一与一一一一按一定的比例拌合均匀制成的砂浆。

2. 抗裂抹在目砂浆是在掺加制得的按一定的比例拌合均匀制成的具

有一定柔韧性的砂浆。

3 依据标准JG 149-2003 ,胶粘剂进行拉伸粘结强度试验的养护环境为:试验室淑度

"C,相对湿度%Q

4. 依据JGJ 144-2004 ,界商砂浆进行与EPS 板tk 仲响li结强度试验,试样的尺寸为一一一一一,数

量为个。

5 界面砂浆压剪粘结强度,原强度试验i式样制备后在试验室标准条件下养护一一一一一句耐水强度试验试样制备后:在试验室标准条件下养护___d; 然后在标准试验室温度水中浸泡

d ,取出擦干表面水分,进行测定。

6 抗裂抹面TtT浆拉仰粘结强度、浸水拉仰粘结强度(与水泥砂浆试块)试验过程'1"拉力试验机拉伸速度为一一一__llllνmm 。

7 抗裂抹面砂浆)王折比试验中,试样要求在试验室标准条件下养护一一一一d 后脱模,继续用聚乙烯薄膜覆盖养护d ,去掉覆盖物在试验室温度条件下养护do

8. 依据标准JG 149-2003 ,胶粘剂进行拉伸粘结强度试验,试样制作中要求胶粘剂厚度为

一一一_mm ,膨胀聚苯板厚度为一一一mm"

二、单选题

1.依据标准JG 158-2004 ,界IDl砂浆压剪粘结底强度要求为一一一__(.1

A. ;;,0.7MPa

B. ;;,0.5MPa c. ,,;0.7MPa D. ,,;0.5MPa

2. 界国砂浆与EPS 板或JJíé粉EPS 颗粒保温浆料})/:伸串iif占强度分两种状态进行技伸试验,其中

.696. 建设工程质量检测人员岗位培训教材习题集

浸水拉伸i式验要求浸水时间为。

A.12h

B.24h

C.48h

D.36h

4 抗裂抹因砂浆拉伸粘纠强度试验中,抗力试验机的拉伸速度为一一一一。

A.5mm/min ll. lOmm/min C.15mm/min D.20mm/min

5 依据标准JG 158-2004 ,标附一试验宗环境为空气温度。

A. 20 ct2 "C 日20 土3 "C C.22 土3 "C 。23 士2 "C

三、多选题

1 保温抗裂界i时砂浆胶树i剂检ìJ111依据的标准有O

A. ~外i商外保湖l 程技术规和HGJ 144-2004

B. ((lill!!包聚氨酣{刷品i约yk i ff技术规范))GB/T 50404-2007

C. ~建筑节能工程施I 质量验收规范))GB 504]]--2007

D. ((建筑17能工程施工质量验收规程} DGJ 32/J1 9-2007

2 依据标准JG 158-2004 ,界面砂浆月二剪粘结强度分几种状态进行,分别为。

A 原强度日附冻融C 甜I 水D 耐碱

3 依据一标准DGJ 32/J19-2007 ,界001砂浆lri.{Lj!粘结 .度试 .T1J 与进行拉仰试验。

A 与EPS 板、胶粉El宅jt 瓶砂浆

B 与聚氨酣保YlJTt砂浆

c 毛i 水泥基复合保r}iil.砂浆D 与水泥砂浆

4 抗裂抹I国砂浆t\i. {lj1 粘结强度、浸水扮{lj1 粘结强度(J:3 水泥砂浆试块)试验中所用王J( 具I11

F ………--g且!丸。

A 金属夹条B.{也拉!苟钢质I二夹具

C 抗ttzj刊钢质F夹J~

D 硕!聚氯乙烯型桩

5 胶粘?Pitt 伸串li结强度试验Ifr月1 以←标准作为校狈tl 依据。

A. GB 50404-2007 ll. JG.J 144-2004 C. JG 149-2003 D. DGJ 32/J19-2007

四、判断题

1 依t目标准GB 50404-2007 ,胶粘?frHii.伸粘结强度(与硬泡聚氨酶)二三0.20M!'a ,并H 破坏部位

不得位于粘结界丽。( )

2 依据标准JG 158-2004 ,抗裂抹丽砂浆泼水jiL伸粘结强度试验,分两种状态进行试验A种常温28d ,另一种浸水7d o ( )

3 界而彤、浆压剪粘纺强度试验中附冻融要求在试验2号1',];ì{j'条例=下养护14d o ( )

4 依据一标准JGJ 144-2004 规定,界闹砂浆拉仰粘续强度试验,与水泥砂浆粘纺的试样数量为5个。()

5 依据标准.lG 149-2003 ,胶粘?fiJ1jJ:仰和lJ结强度试验,养护环境要求为:试验室温度22 士3 "C ,

相对视皮659毛土20% c ( )

五、简答题

l 试叙述依据标准JGJ 144-2004 ,界而砂浆拉伸粘结强度的试盼方法。

2 抗裂J本荫|砂浆拉f'j叶与生15强度、浸水投伸和iI纺强度(与水泥在j、浆试块)试验巾,试样r& 如何11JIJ

备?

建筑节能与环境检测.697.

六、计算题

1 依据JG 158~2004 试验,某抗裂抹面砂浆丰羊品(与水泥砂浆试块)的常温常态拉伸粘结破坏荷载为1780N 、1755N 、1854N 、1766N 、1621N 。试计算拉伸粘结强度,并对试骏结果判定。

2 依据i JGJ 144~2004 试验,某界tl?砂浆(EPS 板)样品的常温常态拉伸粘纺破坏荷载分别为J460N 、1663N 、1412N 、J755N 、1485N. 试样面积为10000mm2 。试计算拉伸粘结强,并判

建筑节能检测项目及要求

建筑节能检测项目及检测要求 1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外保温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。

5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测, 其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准

节能检测方案

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 诺厦建设工程 二O一六年四月十八日

目录 一、概述 (1) 二、检测方案编制依据 (1) 三、检测小组人员、检测仪器 (2) 四、测试项目及方法简介 (5) 五、项目检验抽样标准 (10) 六、检测项目数量 (12) 七、保障措施 (13)

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业工程 施工单位:诺厦建设工程 监理单位:穗峰建设工程监理 设计单位:市花都区建筑 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规》 4、DBJ 15-65-2009 《省建筑节能工程施工质量验收规》 5、GB 50243-2013 《通风与空调工程施工质量验收规》 6、JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007 《公共建筑节能设计标准》省实施细则 9、GB/T 10294-2010《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 10、GB/T 2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比、太直接透射比.太阳能

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

建筑节能检测试题

1、已知:一平开铝合金断热窗规格为1.5×1.5m,填充板的面积S为0.9m2,填充板的热导率为0.82 W/(m2·k);由标定试验确定的检测装置的热箱外壁热流系数M1和试件框热流系数M2分别为8.89 W/k和1.42 W/k;试验投入加热功率为212w,热箱外壁内、外表面面积加权平均温度分别为17.5℃和17.3℃,试件框热侧、冷侧表面面积加权平均温度分别为17.8℃和-18.2℃,填充板两表面的平均温度分别为14.7℃和-18.0℃,热箱空气温度和冷箱平均空气温度分别为19.4℃和-19.1℃,求该外窗试件的传热系数K值? 解:窗的面积A=1.5×1.5=2.25m2 K=(θ—M1·△θ1—M2·△θ2—S·∧·Δθ3)/( A·△t) =(212—8.89×0.2—1.42×36—0.9×0.82×32.7)/( 2.25×38.5) =1.56 W/(m2·K) 2、双试件防护热板法测量某种保温材料的导热系数,测得试件热侧表面平均温度35.1℃,冷侧表面平均温度15.0℃,试件平均厚度为29.8mm,热稳定状态时加热功率为1.040W,设备的计量面积为0.0225m2,求该保温材料的导热系数。答:保温材料的热阻R= A·△t /Q=(35.1-15.0)*0.0225/1.04=0.44 (m2?K)/W 保温材料的导热系数λ=d/R =0.0298/0.44=0.0677 W/(m?K) 3、热流计法现场检测外墙传热系数,测得外墙内表面平均温度36.4℃,外表面平均温度17.2℃,室外空气温度为17.8℃,室内空气温度为38℃;热稳定状态的热流计读数为1.84mv,该热流计标定系数为11.63 W/m2?mv,求该墙体的传热系数K。 解: 建筑外墙的内外壁温差△t=36.4-17.2=19.2℃ 热流量Q=1.84*11.63=21.40W 墙体的热阻R=△t/Q=19.2/30.59=0.90 (m2?K)/W 墙体的传热阻R0= R+Ri+Re=0.90+0.11+0.04=1.05 (m2?K)/W 墙体的传热系数K=1/ R0=1/1.05=0.95 W /(m2?K)

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

建筑节能检测方法综述

建筑节能检测方法综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架

建筑节能工程质量控制与建筑节能检测

建筑节能工程质量控制与建筑节能检测 摘要:建筑行业是国民经济体系中的支柱性产业,运营阶段消耗了大量能源。 在绿色、环保理念被大力提倡的时代背景下,诸多建筑企业陆续投身于节能工程 建设领域中,其宗旨在于在工程项目中合理降低能耗量,提升能源利用效率,节 能检测的宗旨在于保证节能建筑工程施工质量。虽然很多建筑企业加大节能工程 的建设力度,认识到质量控制与节能检测的必要性,但是在相关策略方法应用上 还存在一定欠缺,基于此本文对相关策略方法做出探究。 关键词:建筑工程;节能工程;质量控制 1 前言 目前我国建筑节能工程的规模不断扩大,无法同时兼顾工程数量与质量。对此,相关部门应高度重视建筑节能工程的质量控制工作,并严格做好节能检测项目,以保证我国建筑行业的持续发展。 2 建筑节能工程概述 为提高建筑工程的节能性能,应在建筑设计、施工方面实施节能优化措施, 在设计方面,要求建筑企业以促进长远发展的眼观开展设计工作,保证所选用的 材料节能性均能符合相关标准要求,基于节能、环保理念选用机械设备,在设计 门窗、电气工程施工方案时均要作出节能优化,以减少建筑工程后期投用时的能 耗量。在施工过程中,加大节能施工技术的应用力度,比如对照明设备及塔吊装 置等进行节能优化,在保证工效的基础上,将其能耗量降至最低。当下,在建筑 节能工程施工阶段,一些建筑企业节能意识不强,外加节能施工经验不足,技术 方法不先进及管理不严格等,造成无法有效控制节能工程施工质量,比如并没有 严格依照节能设计要求选用、施工建筑墙体保温材料等,造成建筑投用后期耗用 大量电能调控室内温度。 3 建筑节能工程质量控制策略 3.1 提升节能施工质量管理意识 在节能建筑工程施工实践中,要求项目管理人员确立长远发展的眼光,不仅 要考虑到工程造价高低,还要要求施工人员严格依照节能设计开展各工序施工作业。材料、机械设备应用情况直接关系着节能工程的施工效果,故而一定要加强 建材质量的控制,确保其符合节能施工设计要求。在节能门窗施工阶段,要确保 门窗密封性、隔热性达标,这样方能从根本上保证建筑工程保温施工质量。项目 管理人员也要严格依照相关规范要求加强施工过程的控制,保证各工序施工质量,借此维护节能功能建设质量。 3.2 加大绿色材料的使用力度 现如今,相关部门及业主对建筑节能工程施工质量提出的要求有不断提升趋势,在这样的背景下,建筑企业更应加大节能工程施工质量的控制力度。合理选 择应用绿色材料,这是优化节能工程施工质量的重要基础。现如今,建材市场建 材类型繁多、数量庞大,建筑企业应尽量选择哪些实用性高、绿色环保的建材, 降低损耗量的同时,减少对周边环境造成的污染,也能实现对生态环境质量的有 效保护。 3.3 优化设计节能方案 将节能理念渗透至建筑节能施工领域中,要求建筑企业加大绿色、环保建材 与施工技术的应用力度,有针对性的整改对建筑物,保证建筑物整体质量均能符 合现行的环保要求。在施工阶段,应提升可再生资源的利用效率,在确保其对人

保温节能材料送检规定

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南 原材料送检 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;

建筑节能哪些需要检测

建筑节能检测都有哪些检测项目1、建筑保温(绝热)材料检测 模塑聚苯板、挤塑聚苯板 岩棉、玻璃棉、聚氨酯 无机纤维喷涂层、保温砂浆、保温浆料 耐碱玻纤维网布、镀锌铁丝网 橡塑保温板、管、酚醛泡沫制品、泡沫玻璃 膨胀玻化微珠、各类夹芯板 2、建筑保温粘接材料检测 胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂等 3、门窗工程检测 外窗气密性、水密性、抗风压性能 外窗气密性、水密性现场检测 外窗、外门保温性能(传热系数) 门窗玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数 4、幕墙工程检测 幕墙气密性、水密性、抗风压性能、层间变形 幕墙现场淋水试验 幕墙保温性能(传热系数)检测 幕墙热工性能现场检测 隔热铝材、铝材、铝单板、蜂窝板 中空玻璃露点 铝塑复合板 硅酮耐候胶、结构胶

幕墙干挂石材 干挂件、干挂空心陶瓷板、幕墙瓷板 石材干挂胶、石材胶黏剂 5、建筑玻璃检测 幕墙玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 中空玻璃露点 钢化玻璃表面应力 6、采暖散热器检测 各类散热器标准散热量、金属热强度检测 交联聚乙烯管PE-X 耐热聚乙烯管PE-RT 聚丁烯管PB 铝塑复合管XPAP 硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U 硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U 无规共聚聚丙烯管PP-R 8、建委节能备案项目检测 系统节能检测(室内平均温度、空调系统各风口风量、总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、室外管网水力平衡度、管网输送效率、供热系统补水率、照度与照明功率密度) 外墙实体构造检测(保温层钻芯) 外窗现场气密性、水密性 9、电线电缆检测

建筑节能工程检测项目一览表

建筑节能工程检测项目一览表 序号项目 名称 检测项目备注 1 外 墙 保 温 工 程 系 统 型 式 检 验 要 求 膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统 1、吸水量 2、抗冲击强度 3、抗风压值 4、水蒸气湿流密度 5、不透水性 6、耐候性 7、抗震性能(外墙饰面使用面砖时) 8、耐冻融 胶粉聚苯 颗粒外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、吸水量 3、抗冲击强度(C型、T型) 4、抗风压性 5、耐冻融 6、水蒸气湿流密度 7、不透水性 8、耐磨损,500L砂 9、系统抗拉强度(C) 10、饰面砖粘结强度(T型)(现场抽 测) 11、抗震性能(T型) 12、火反应性 聚氨酯硬 泡体外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、抗风压值 3、耐冻融性能 4、抗冲击强度(普通型、加强型) 5、吸水量 6、热阻 7、抹面层不透水性 8、水蒸气湿流密度 原材料型 式检验指 标 各类外墙 保温系统 原材料检测应符合有关产品标准要 求

工程见证取样复验 项目膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统材 料 1、胶粘剂: a拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、 b拉伸粘结强度(与膨胀苯板)。 2、膨胀聚苯板: a导热系数、 b表观密度、 c尺寸稳定性、 d氧指数、 e压缩强度。 3、抹面胶浆: a拉伸粘结强度(与膨胀苯板)、 b柔韧性。 4、耐碱网布: a单位面积质量、 b耐碱断裂强力、 c耐碱断裂强力保留率、 胶粉聚苯颗 粒外墙外保 温系统材料 1、界面砂浆: a界面砂浆压剪粘结强度(原强度、 耐水) 2、胶粉聚苯颗粒保温浆料: a湿表观密度、 b干表观密度、 c导热系数、 d抗压强度。 3、抗裂砂浆: a拉伸粘结强度、 b浸水拉伸粘结强度、 c压折比。 4、耐碱网布: a外观、 b单位面积质量(普通型、加强型)、 c 断裂强力(经、纬向) (普通型、 加强型)、 d耐碱强力保留率(经、纬向)、 e断裂伸长率(经、纬向)、

节能检测方案

XX大厦项目建筑节能工程 节 能 检 测 方 案 广东XX检测有限公司二〇一六年七月

节能检测方案报审表

一工程概况 1、工程名称:XX项目 2、工程地址:广州XX 3、建筑面积:XX㎡ 4、建设单位:广州XXXX有限公司 5、设计单位:广东XXX有限公司 6、质监单位:广州市XX建设工程质量安全监督站 7、监理单位: 8、本项目节能检测委托单位:广东XX有限公司 二检测依据 1.《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009; 2.《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294-2008 3.《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 4.《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T5486-2008 5.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 6.《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫 外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-1994 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 8.《建筑节能材料性能评价及检测技术规程》DBJ/T15-69-2009 9.《绝热稳态传热系数的测定标定和防护热箱法》GBT13475-2008 10.《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》GB/T6343-2009 11.《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T8813-2008 12.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 13.《中空玻璃》GB/T11944-2012 14.《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009; 15.《照明测量方法》GB/T5700-2008;

节能检测方案范文

节能检测方案

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 广东诺厦建设工程有限公司 二O一六年四月十八日

目录 一、概述 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、检测方案编制依据 ......................................... 错误!未定义书签。 三、检测小组人员、检测仪器 ............................. 错误!未定义书签。 四、测试项目及方法简介 ..................................... 错误!未定义书签。 五、项目检验抽样标准 ......................................... 错误!未定义书签。 六、检测项目数量................................................. 错误!未定义书签。 七、保障措施......................................................... 错误!未定义书签。

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:广州增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业广州工程有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广州穗峰建设工程监理有限公司 设计单位:广州市花都区建筑设计院 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米; 2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米; 3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》 4、DBJ 15-65- 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 5、GB 50243- 《通风与空调工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T 177- 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189- 《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51- 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则 9、GB/T 10294- 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》

广州质监站认可的工程建筑节能检测方案

建筑节能工程 检测技术方案 方案编号: 编写: 审核: 批准: 2012年03月07日

目录 一、工程概况1 二、检测依据1 三、建筑节能检测目的和方法1 (一)建筑节能检测目的1 (二)建筑节能检测方法1 1、墙体节能工程检测方法1 2、配电与照明节能工程检测方法及数量4 3、通风与空调工程检测方法及数量6 四、检测项目及数量汇总9

附件: 1、现场检测工作服务承诺 2、某某工程质量安全检测中心简介

一、工程概况 二、检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》GB 50411-2007 2、《省建筑节能工程施工质量验收规》DBJ 15-65-2009 3、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 4、《公共建筑节能设计标准》省实施细则DBJ 15-51-2007 5、《居住建筑节能检测标准》JGJ132-2009 6、《公共建筑节能检测标准》JGJ177-2009 7、《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 8、《公共场所照度测定方法》GB/T 18204.21-2000 9、《公共场所室新风量测定方法》GB/T 18204.18-2000 10、《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB/T 23483-2009 11、《通风与空调工程施工质量验收规》GB 50243-2002 三、建筑节能检测目的和方法 (一)建筑节能检测目的 为保证建筑工程的施工质量,提高建筑工程节能效果,确保建筑节能各分项节能工程均符合现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准而进行必要建筑节能检测。 (二)建筑节能检测方法 1、墙体节能工程检测方法 1)检测项目

建筑节能检测实施细则

节能检测实施细则 1、万能试验机实施则 1.1、玻璃纤维拉伸断裂强力 1.1.1 试样 1.1.1.1 尺寸 1.1.1.2 I型试样 试样长度应为350mm以使试样的有效长度为200mm±2mm试样宽度,不包括毛边(试样的拆边部分)应为50mm. 1.1.1.3 Ⅱ型试剂 试样长度应为250mm以使式样的有效长度为100mm±1mm试样宽度,不包括毛边(试样的拆边部分)应为25mm。 1.1.2 制备 1.1. 2.1将过渡试样烘干后,沿垂直于两条铅笔线的方向裁切成条状试样。对于I型试样宽度为65mm,制成尺寸为350mm×65mm的试样;对于Ⅱ型试样宽度为40mm,制成尺寸为250mm ×40mm的试样。 每个试样包括了长度为200mm(I型试样)或100mm(Ⅱ型试样)无涂覆的中间部分,和两端各为75mm的涂覆部分。 1.2、 2、铆钉隔热材料粘结强度拉拔仪 2.1、建筑工程饰面砖粘结强度检验 2.1.1 带饰面砖的预制墙板进入施工现场后,应对饰面砖粘结强度进行复试。 2.1.2带饰面砖的预制墙板应符合下列要求; 1生产厂应提供含饰面砖粘结强度检测结果的型式检验报告,饰面砖粘结强度检测结果应符合本标准的规定。 2复验应以每1000㎡同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000㎡应按1000㎡计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖强度进行检验。 2.1.3 现场粘贴外墙饰面砖应符合下列要求 1 施工前应对饰面砖样板件粘贴强度进行检验。 2 监理单位应从粘贴为墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘贴至少1㎡饰面砖样板件,每种类型的样板应各制取一组3个饰面砖粘结强度试样。 3 应按饰面砖样板件粘贴强度合格后的粘结强度合格后的粘结料配合比和施工工艺严格控制施工过程。 2.1.4 现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘贴强度进行检验。 2.1.5 现场粘贴饰面砖粘贴强度检验应以每1000㎡计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。 2.1.6 采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28-60d内约定时间检验的粘结强度为准。

建筑节能检测方案

建筑节能检测方案 1编制依据:1、《民生大厦工程施工合同》和工程施工图。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。 3、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ15-65-2009) 4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 5、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB7107-2002) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225) 7、国家和行业颁布的现行有关施工规范及质量检验评定标准。 8、中山市相关的文件规定。 2工程概述2.1工程简介 序号 项目 内容 1 工程名称 民生大厦工程 2 工程地址 中山市石岐区民生中路38号 3 建设单位 中山市公建物业投资管理有限公司 4 设计单位 广东中山建筑设计院有限公司 6 工程范围 土建工程、建筑装饰装修工程、建筑给排水工程、建筑电气工程(不含高压进线电缆主材,但包含高压电缆从临时变压器至高压进线柜段得敷设、电缆头制作、连接、停电、高压检测至正常通电等工程费用。柴油发电机组工程包含与低压联络柜连接及消音、环保等费用)、智能建筑工程、通风与空调工程(包含原民生办公区空调室外机迁移安装工程);室外综合管线等工程 7 承包方式 总承包 8 工期要求 20个月 2.2建筑设计概况 本项目位于中山市石岐区民生中路38号,占地面积9896.30平方米,总建筑面积30590.08平方米,最大层高为5.7米,最大高度为70.5米,最大跨度为14.40米。拟建一栋19层高的综合办公楼,其中地下一层,地上十九层。地下一层至地上六层为停车库,地上七层至十九层为办公楼。一层至六层外墙为干挂石幕墙,七层以上外墙为铝窗加玻璃幕墙构成。

建筑节能检测实验室介绍

建筑节能检测实验室介绍 建筑热环境是建筑物理学的一个重要研究领域,主要研究建筑材料与构件的热工性能、建筑围护结构的传热和水分迁移过程,建筑室内的热舒适性以及建筑节能等等。 一个成熟的建筑节能检测中心应该拥有目前国际领先水平的建筑节能现场检测的专用仪器设备,具备对各类建筑物和建筑材料的试验室和现场检测能力,可承担建筑材料导热系数,建筑物采暖能耗、房间气密性、围护结构传热系数及门窗物理性能等的测定。 建筑节能实验中心任务: 承担建筑材料,建筑构件、围护结构的保温、隔热性能的质量监督检验工作。包括地方监督抽查、仲裁、新产品鉴定、实行生产许可证产品的检验及有关单位的委托检验工作;编制有关标准、规程、研究开发新的检验技术和方法;培训检验人员等。 建筑节能质检部在检验工作中,以技术标准为依据,独立的组织机构为保证,完善的检测手段和熟练的检测技术为基础,真实、客观地评价工程产品质量水平,准确、及时的提供检验报告,确保质量检验工作的公正性、科学性、准确性,竭诚为客户服务。 常用检测依据标准: GB 10294-88 防热材料稳态热阻及有关的测定防护热板法 GB/T 13475-92 建筑构件稳态热传递性质的测定、标定和防护热箱法 GB/T 17146 -1997 建筑材料水蒸气透过性能试验方法 ASTM C1371 -98 用便携式辐射计确定材料在常温范围内发射率的检测方法标准

JGJ 132 -2001 采暖居住建筑节能检验标准 ASTM E283 E631 E783-02 建筑围护结构气密性检测方法 注:《居住建筑节能检验标准》正在修订中 常配置的检测设备 序号检测仪器名称型号用途说明 1 建筑热工温度与热流巡回自动测试系统JTRG-II 现场检测K值与R 2 建筑围护结构保温性能检测装置JTRG-I 实验室内检测K值与R 须配合JTRG-II使用 3 建筑物气密性测试系统美国TEC 围护结构气密性检测我公司国内首次引进 4 室内热舒适度仪英国CASELLA 室内热舒适度评价我公司国内首次引进 5 红外热成像仪待定建筑热工缺陷检测 6 建筑遮阳系数测试系统ZY-2B 建筑遮阳系数测试与锦州阳光、深圳建科院 共同研发 7 激光测距仪瑞士Lecia 测墙体表面积 8 高精度微风仪德国Testo 室内空气流速测试 9 辐射热计待定室内热辐射测试 10 建筑用热流计传感器WYP JTRG-II配件 11 铜-康铜电热偶线标准JTRG-II配件

房屋建筑工程:建筑节能检测的检测方法

房屋建筑工程:建筑节能检测的检测方法1、外墙保温系统外墙保温系统的节能检测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能检测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其检测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场检测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。 2、建筑外门窗试验建筑外门窗的节能检测主要包括保温性和气

密性能的检测。门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。调查表明,我国北方一些地区的采暖建筑由于采用普通钢门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上。夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射所得的热量,成为空气负荷的主体。外门窗保温性能以传热系数为评定指标。其检测方法为标定热箱法。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件,在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得出试件的传热系数。外门窗的气密性检测一般可采用压力法,就是利用风机等增压或减压的原理,使建筑外门窗内外之间人为造成压力差,测定在该压力差条件下的空气渗透量。

-建筑节能材料检测取样

-建筑节能材料检测取样 建筑节能分部工程材料和设备进场复验及现场检验 序分项检测项目取样要求送检要求检测依据号工程 试样尺寸为(300?1)mm×(300?1)mm×(25,导热系数 GB/T10294-1988 30)mm, 样品数量为3个 保温材送检时提供试样的生产厂家、出厂检验单、GB/T5486.2,5486.3-2001 密度料产品标准及合格证明等 GB/T6343-1995 试样尺寸为 (100?1)mm×(100?1)mm×(50? 抗压强度或压缩1)mm,样品数量为6个 GB 8813-88 强度 JGJ110-1997 墙体节能粘结材连续生产,同一配料工艺条件制得的10t为一批,送检时用胶 袋密封装好,并提供试样的生产JC/T547-2005 1 粘结强度工程料每批抽取4? 样品,充分混匀厂家、出厂检验单、产品标准及合格证明等 JG149-2003 JG158-2004 焊点抗拉力同一规格、同一生产工艺的一个交货批为检验送检时试样捆绑, 并提供试样的生产厂家、QB/T3897-1999 增强网批,每批抽取2? 出厂检验单、 产品标准及合格证明等 JC/T841-1999 抗腐蚀性能 由施工单位委托第三方检测单位检测(适用外墙传热系数实验室砌筑与现场 实体构造相同外墙一面 GB/T13475-92 在小区示范工程,评优工程及公共建筑等 ) 试样尺寸为(300?1)mm×(300?1)mm×(25,导热系数 GB/T10294-1988 保温材 30)mm,样品数量为3个送检时提供试样的生产厂家、出厂检验单、

GB/T5486.2,5486.3-2001 料产品标准及合格证明等试样尺寸为 (100?1)mm×(100?1)mm×(50?GB/T6343-1995 密度 1)mm,样品数量为6个单片玻璃试样尺寸为100mm×100mm,样品数量为GB/T2680-1994 可见光透射比 3块。 GB/T8484-2002 中空玻璃试样尺寸为300mm×300mm,样品数量为JGJ/T 139-2001 遮阳系数 幕墙玻幕墙节能3块,玻璃要求非钢化。同一厂家的同一种产品抽查不少于一组GB/T11944-2002 2 璃工程传热系数试样尺寸为1200mm×1200mm,样品数量为1块 GB50189-2005 JGJ 75-2003 中空玻璃露点试样尺寸为510mm×360mm,样品数量为20块 GB7020-86 抗拉强度取100?1 mm长样品10个隔热型送检时提供试样的生产厂家、产品标准及注GB/T5237.6-2004 材明A类、B类等抗剪强度取100?1 mm长样品10个 幕墙气密性一个试验结构提供施工结构图并安排人员安装 GB/T 15226-1994 序分项检测项目取样要求送检要求检测依据号工程 单片玻璃试样尺寸为100mm×100mm,样品数量为3块。玻璃遮阳系数 GB/T7107-2002 中空玻璃试样尺寸为300mm×300mm,样品数量为3块,玻璃同一厂家同一品种同一类型的GB/T2680-1994 玻璃可见光透射比要求非钢化。 门窗节能产品各抽查不少于一组(传热GB/T11944-2002 3 工程系数检测适用于公共建筑、小GB50189-2005 中空玻璃露点试样尺寸为510mm×360mm,样品数量为20块

浙江省建筑节能检测技术培训试题(含答案)

浙江省建筑节能检测技术培训试题 选择: 1、依据《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008,进行抗结露因子检测时,应在试件窗框和玻璃热侧表面共布置 B 个热电偶供计算使用。 A、15 B、20 C、25 D、30 2、国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中,标准 C 为强制性行业标准。 A、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) B、《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》(DB33/T 1054-2008) C、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG 149-2003) D、《公共建筑节能检测标准》(JG/T 177-2009) 3、依据《居住建筑节能检测标准》(JGJ/T 132-2009),维护结构主体部位传热系数的现场检测宜采用B。 A、防护热板法 B、热流计法 C、标定热箱法 D、防护热箱法 4、在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)中体形系数>0.40的外墙(热惰性指标D>2.5)传热系数K值应不大于C。 A、2.0 B、1.5 C、1.0 D、0.5 5、传热系数K与热阻R关系是 D 。(R i:内表面换热阻R e:外表面换热阻) A、K= 1 / R B、K= 1 /(R+ R i) C、K= 1 /(R+ R e) D、1 /(R+ R i + R e) JGJ144-2004中规定,EPS板的导热系数λ应 C W/(m·K)。 A、≤0.021 B、≤0.030 C、≤0.041 D、≤0.060 6、依据《绝热稳态热传递性质的测定-标定和防护热箱法》GB/T13475-2008,可测量建筑构件的热性质有 A 。 A、热阻、传热系数 B、导热系数、传热系数 C、热阻、蓄热系数 D、蓄热系数、导热系数 7、无机轻集料保温砂浆的燃烧性能应达到 A 级。 A、A1 B、A2 C、B1 D、 B2 8、依据GB 50411-2007,进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至实验室进行部分或全部性能参数的检测活动称为 B 。 A、进场验收 B、进场复验 C、见证取样送检 D、型式检验 9、《绝热稳态传热性质的测定-标定和防护热箱法》GB/T 13475-2008规定:标定热箱法的试件最小尺寸是 C 。