设备基础施工放线
设备基础施工放线

《基础划线及垫铁配置》备课笔记

第一单元基础划线

设备的基础一般都是钢筋混凝土结构,它承受着设备的动、静载荷,使其稳固地装置在规定的部位上。基础尺寸和强度是根据实际设备的安装、运行需要而设计和确定的。

一个良好的基础除应具备足够的强度,正确的尺寸,并能牢固地固定设备的根基之外,尚需对转动设备在运行中产生的振动有一定的削弱作用。

基础是设备的依托,基础的质量优劣和尺寸正确与否,对设备的安装质量和日后的安全经济运行都有直接的影响。因此,在安装前,安装人员要会同土建人员对基础进行全面地检查验收,确认合格后才能进行划线工作。

课题一基础的检查

设备正式安装前,对土建提交的基础应进行验收,确认浇制质量与主要尺寸合格后,才能使用。验收前应拆除基础的模板,并清理干净。施工班组应积极配合有关部门,做好交付安装的验收检查并记录,若有缺陷时,应提出报告。检查的主要内容和要求如下:

一、基础的验收

当基础混凝土强度达到70%以上,基础及预留孔等处的所有模板均已拆除后,即可会同土建施工人员进行检查验收。首先由土建人员提供移交资料,然后进行外观和尺寸的全面检查,最后办理移交签证手续。

基础验收时应提供的移交手续有:

①施工图(包括设计变更图);

②设计变更及材料代用证件;

③混凝土工程施工日记;

④混凝土试块的试验数据;

⑤钢筋及焊接接头的试验数据;

⑥隐蔽工程验收记录;

⑦结构外形尺寸、标高、位置的检查记录;

⑧沉降观察记录和测点布置图。

二、基础的浇制质量

检查基础外表面,不应有裂缝、蜂窝、孔洞、露筋及剥落等现象。如有应视其严重程度、缺陷所在部位重要与否,作出妥善处理,严重者应报废,重新浇制。

三、基础尺寸的检查

对基础尺寸的检查,应以土建部门提供的主厂房的纵横中心和标高为准。用拉钢丝的方法定出基础主纵横中心线,核对基础相对于主厂房和临近设备的位置;核对基础的外形尺寸;核对其他中心线、预留孔(道)、预埋件等与主纵横中心线的相对位置;核对预留孔、预埋件自身的尺寸;核对所有的标高。

四、地脚螺栓的检查

1、检查螺栓长度。螺栓的螺纹外露长度应保证设备安装后螺母拧紧的需要。

2、检查螺栓垂直度。如误差超过规定必须矫直。矫直方法可用冷校法或火焰热校法。检查螺纹有否损坏,检查合格后在螺纹部分涂上油,上好帽套加以保护。

3、检查螺栓间距。实测独立的地脚螺栓组间的偏差值,绘制平面图表明偏差数值和偏差方向,与地脚螺栓相对应的底座安装孔,根据螺栓的检查结果进行调整,如有问题,应事先扩孔,以保证设备的顺利安装。

4、检查地脚螺栓至中心线的距离,如螺栓不能放入孔内或放入后螺杆不垂直时,必须

处理地脚螺栓孔。检查预留孔深度和垂直度,特别是预埋套管的垂直度,根据预埋套管的长度和基础表面标高,核算地脚螺栓的长度。偏差大时要修改,以免设备就位后不合适而返工。地脚螺栓预埋的质量标准为任何两只螺栓之间距离的允许偏差为lmm;相邻两组地脚螺栓中心线之间距离的允许偏差值为3mm。实际上由于基础中心线的调整修改,工程上有相当一部分不能达到上述标准,但是通过地脚螺栓预埋方法的改进,情况会大大改善。

目前设备地脚螺栓的预埋方法有直埋法、套管法和框架法三种。

1)直埋法。就是用套板控制地脚螺栓相互之间距离,在柱基底板绑扎钢筋时埋入,控制位置,同钢筋连成一体,浇筑混凝土,一次固定,但难以再调整。采用此法实际上产生的偏差较大。

2)套管法。制作套管(内径比地脚螺栓大2~3倍),立固定架并将其埋入浇筑的混凝土中,待柱基底板的定位轴线和柱中心线检查无误后,再在套管内插入螺栓,使其对准中心线,通过附件和焊接加以固定,最后在套管内注浆锚固螺栓。此法对保证地脚螺栓的质量有利,但施工费用较高。

3)先制作地脚螺栓框架,用以控制一组地脚螺栓之间的相互距离以及每根螺栓的垂直度。这种方法将以上两种方法在施工中控制单根螺栓安装质量转化为控制框架的安装质量,从而降低了施工难度(如保证了框架上面的水平度即可保证螺栓的垂直度),提高了土建施工的质量。

五、基准标高实测。

在设备基础表面和底板下面之间,考虑到施工因素(二次灌浆),规定有一定的间隙作为设备安装前的标高调整,该间隙规范规定为50mm(二次灌浆高度)。基准标高点一般设置在设备底板的适当位置,四周加以保护,作为整个设备施工阶段的标高的依据。以基准标高点为依据,对基础表面进行标高实测,将测得的标高偏差用平面图表示,作为临时支承标高

块调整的依据。

课题二基础的划线

一、学习目标

锅炉基础划线工作,是保证锅炉安装质量的前提。以下通过本单元的学习,学会看基础图,了解基础划线的方法,并在指导下完成基础划线作业。

二、相关知识

(一)中心线

中心线分为基准中心线(主要中心线)和其他中心线(一般中心线)。安装工程中划线必须先划出基准中心线(如锅炉纵、横向中心线),再以基准中心线为依据,划出其他中心线,如主柱中心线、尾部中心线、外墙线等。

(二)标高

物体测量处与标高基准点(俗称“零点”)的相对高差(正值或负值),称为该处的标高。

标高分为绝对标高和相对标高。以海平面为基准零点,与海平面的高度差值,称为绝对标高值。如我国喜马拉雅山最高峰——珠穆朗玛峰,海拔8848m(取整数),即为比海平面高出的高度值。而新疆吐鲁番盆地某点海拔—200m,即为比海平面低的标高值。

把某标高基准点的绝对高度当作零点,与该基准点的高差,称为相对标高。工程中主要用相对标高,习惯上称标高。如某厂标高基准点的绝对标高值为+732.15m,我们把它当成零点(±0.00m),高于零点的标高为正值,低于零点的标高为负值,同等高的为正负零值。

三、操作步骤

(一)划线准备工作

1、学习设备基础图、施工验收规范及土建基础资料,了解基础质量情况、厂房基准轴

线、标高基准点的具体位置,掌握相互关联的主要尺寸。

2、了解划线所依照的基准轴线、标高基准点的状况,并与土建验收资料对照,必要时进行复验。

3、了解操作人员划线采用的方法,使用测量仪器、度量器具及测点位置的选定等有关情况,判断划线精确度。

4、对主要中心线进行校验,确认偏差是否在允许范围内,偏差值大小。用对角线距离校验纵、横中心距的几何形状及几何尺寸偏差是否在规定偏差以内。

5、检查引入标高线的测量放线误差值、抽查个别标高点、有怀疑的标高点,以确定标高的正确性。

6、检查划线所作标记是否正确明显,对使用时间较长的划线,应有较耐久的标记,如冲眼、油漆标志、中心基准点标板等。查看划线记录,符合要求后确认。

7、准备施工工具、测量器具、安全用具。

1)测量长度使用钢盘尺。首先应用弹簧测力计来张紧钢盘尺,根据距离大小,张紧力可调整为100N或150N。同一长度的多次测量应使用同一张紧力和同一钢盘尺。

2)测量标高一般使用水准仪或玻璃管水平仪。使用水准仪测量时,其测量杆的刻度最小值应为0.5mm或imm。

3)水准仪测量标高(水平度)的最小公差,当使用普通塔尺时为2.5mm,当测量杆最小刻度小于lmm时为lmm;玻璃管水平仪的最小公差为imm。

8、清除基础表面及孔洞内的积尘、杂物及预埋铁件上的混凝土层。

9、检查基础的外观质量,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

10、检查核对基础验收资料,应符合设计和施工验收规范的要求。

11、测量预埋铁件、螺栓的中心位置和标高,应符合设计和安装要求,地脚螺栓的标

高以螺栓顶部为准。

12、检查基础发现的缺陷及尺寸超差,应作好记录,由原施工单位进行修复,合格后才可进行安装。

(二)划线原则

先以基础的几何中心为基准;确定设备就位纵横中心线,再核对就位中心线与地脚螺栓、厂区坐标网基准点之间的位置关系。若偏差较大时,以地脚螺栓的位置为准,移动就位中心线。移动后的就位中心,如不影响其他设备安装即算合格,否则,必须处理基础。

(三)基础中心线划线

1、平行线的划法

已知锅炉的基准轴线,常用划平行线的方法来划出锅炉中心线。划平行线的方法较多,可依照具体情况选用。下面列出两种方法:

(1)在基准轴线(如柱一柱中心线、墙轴线、埋设的轴线等)上,任取两点A和B,以基准轴线至要划的轴线(如锅炉中心线)的理论距离R为半径R值从图纸上查出),分别以点A和B为圆心,在要划线位置划出圆弧,在两圆弧的切点上作连线,即是划出的平行线--锅炉中心线,如图2-3所示。

此方法当R较大时,精确度不太高,划线时应校验。校Array验的方法是用钢盘尺分别以A、B两点为中心旋转一个小角

度,若AC=BD,且刚好是只值又是最短距离,则划线准确见

图2-4。还可检测对角线距离,应满足AD=BC。

(2)同上方法取A和B两点,作AB的中分点O,以此三点为圆心,适当长度为半径(大于AB的一半),分别划圆弧交于点M和N,取AO的中点P,OB的中点Q,连接并延长

两直线PM和QN,量取CP=DQ=R,作直线CD并延长,即为所划锅炉的中心线。

2、用三角函数法划

如图8-1(a)所示,取两个特殊的直角三角形,角度分别为α1

1.1544R、C2=1.4142R,其中只为直角边长,代表基准轴线

到锅炉基础中心线的理论距离。利用直角三角形斜边和直角边的

关系,可以有多种划法得到所划基础中心线。现仅介绍其中一种。

如图8-1(b)所示,在基准轴线上取一点A,以A为圆心,c1/c2

为半径,划圆弧与基准轴线相交于点B、C。再以点B、C为圆心,相同半径划圆弧与前面

所画圆弧相交于点O、P。再以点O、P为圆心,划圆弧交直线AO,AP的延长线于点M、

N,连接并延长,MN即为基础中心线。

3、用划线框架划线

(1)核对设备和基础,主要是外形尺寸和地脚螺栓的距离尺寸,两者必须一致。

(2)框架一般用∠50×50×5的角钢制作划线框架。

(3)清理基础表面,拉钢丝。锅炉基础划线一般使用φ0.5的钢丝,在划线框架拉上钢

丝,钢丝两端分别坠上5kg的重物(重量以使钢丝绷紧为宜)或用花篮螺栓拉紧。

(4)将设备安装中心线网用明显的标记划在基础上。

(5)初调整钢丝。将钢丝的投影与基础中心重合,检查校正中心线网和地脚螺栓的位置

关系。

(6)设备基础之间的开档、对角线(两钢丝交叉点之间的距离),并记录。

(7)最终调整。分析记录的偏差、开档、对角线尺寸,调整钢丝以使各项尺寸在标准范

围内。

(8)复测各个开档、对角线的尺寸,并记录。

(9)提交设备基础划线报告。

4、基础的几何尺寸、轴线、标高点、预埋件、预留孔洞等应与图纸和施工验收规范的要求相符。

5、按照基准轴线和标高基准点,测量并划出基础的主要中心线、标高线。

6、以主中心线为基准,测量并划出各立柱中心线。初步划线确定后,用对角线法进行校验,以保证划线准确,最后作好正式标记。图2—6为一般工业锅炉基础划线图,图2—7为一台400t/h锅炉基础划线图。

7、测定标高。用水准仪或玻璃管水平仪将已知的标高基准点平移到锅炉基础上或基础附近的柱、墙上,复验后作好标记。

8、测定设备基础标高。选择设备底部合适的基础部位(选较平坦处,如不平就应铲平),逐一测量其标高值,作好测量记录,备作修理基础和准备垫铁组用。

9、划出中心线后,用两平行线间垂直距离最短,及对角线距离相等的原理,进行划线检验,以保证划线准确。

10、以基础中心线为基准,划各地脚螺栓中心线。再用对角线进行校验,各线间的偏差均应在允许范围内,确认无误后,作出标记。

四、注意事项

1、基础划线应以经过校验的基准线为依据,先划出主中心线,再划出其他各线。

2、测量划线所用测量仪器、计量器具应经计量技术部门检验合格。

3、度量距离时,每次测量都应使用同一把钢尺,并保持相同的张紧力,避免因钢尺的不同公差和不同张紧力造成测量不准确。有条件时,应使用弹簧测力计来张紧,按照距离大小和钢尺截面尺寸,用100N或150N的张紧力。

建筑物基础施工放线的各种方法与放

基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高~的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图所示,槽底设计高程为,欲测设比槽底设计高程高的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为,求得测设水平桩的应读前视读数+。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图和图),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。

3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±向下注记)并标明±和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的水平线,然后将皮数杆上标高相同于木桩上的水平线对齐,并用钉把皮数杆与木桩钉在一起,作为基础墙砌筑的标高依据。 基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为± 10mm。 (九)悬高测量(REM)* 为了得到不能放置棱镜的目标点高度,只须将棱镜架设于目标点所在铅垂线上的任一点,然后测量出目标点高度VD。悬高测量可以采用“输入棱镜高”和“不输入棱镜高”两种方法。 1、输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F1(输入棱镜高),如:。 (2)照准棱镜,按测量(F1),显示仪器至棱镜间的平距HD——SET(设置)。 (3)照准高处的目标点,仪器显示的VD,即目标点的高度。 2、不输入棱镜高 (1)按MENU——P1 ↓——F1(程序)——F1(悬高测量)——F2(不输入棱镜高)。

施工放线专项方案

施工放线专项方案 一、工程概况 本工程为XX工程一标段,总建筑面积24225㎡,建筑层数:C5地下一层,地上三层;C6地上三层。高度为±0.00以上19m.结构形式为钢框架结构,抗震设防烈度8度,建筑功能等级二级,该建筑功能为丁类,建筑耐火等级:地下一级,地上二级。钢结构主材使用年限50年;钢结构其余构件为25年。 二、测量仪器的配备使用情况 本工程的定位测量,根据甲方提供平面图,用经纬仪、水准仪、钢尺测得各轴线控制桩及标高尺寸,楼层内轴线测量采用经纬仪投点,钢尺量距,标高测量采用水准仪配合铝合金塔尺测得,所有的测量设备必须经计量部门检测后方可投入工程使用,并按规定进行定期检测。 三、测量组人员安排情况 组长:陈军辉(施工测量总负责人)组员:范冬冬、王瑜、 四、轴线及各控制线的测量方法 (一)现场施工控制网的布设a、基础定位采用在建筑物四周,置四个外控定位点,定位点采用60×80方木桩和C20混凝土浇筑的600*300*300的桩深埋于土中,在埋桩部位的土体必须坚实离开边坡距离不得小于1.5米防止边坡土体滑坡,在施工时不得扰动桩位附近的土体,木桩在埋设时木桩的四周应用3:7灰土填实,并应做好桩位四周的排水工作。 b、内控点的布置:楼内控点根据本工程的特点最少不得少于3点,内控点采用14螺纹钢制作预埋,在基础完成后根据外控点的尺寸投测于预埋钢筋上,用合金针划出十字线并在十字交叉点处用冲锥冲出小凹圆点。 (二)建筑物定位及基础施工测量 1、建筑物定位

(1)、用经纬仪把甲方指定的坐标引坑下,再用钢卷尺丈量尺寸。进行复核无误后,再放出该楼的轴线。 (2)建筑物的定位桩确定后,测量员经自检合格,画出定位单,报公司技术发展部验线。验线合格后填好测量定位报验单、方可进行下道工序。 (3)根据四个定位桩引测控制桩点并确定四条控制主轴线以形成控制网,桩点要按要求进行留置并保护好。 2、基础施工测量 (1)±0.000以下平面采用外控法进行控制,即将建筑物主轴线控制点引测至基坑外,然后用经纬仪投测至基坑内,各主轴线在基坑两侧均做成半永久性桩点。投测至基坑内的轴线,完成后以量距的方法进行校核交点距离。 (2)±0.000以下的高程控制:先将标高引测至基坑边,然后用钢尺向下垂直拉到坑底,用水准仪进行校核,误差不得大于 2mm,控制点不得少于3个。 (三)±0.000以上施工测量放线 1、首层±0.000米处平面、标高控制和校核 (1)在地下结构施工至±0.000米时,根据平面控制网校核建筑物楼角四角坐标,校核方法可采用坐标计算法进行,并以方位角及已知边长进行校核。同时依据施工图各轴线的间距,校核所布置轴线间距,其误差小于3毫米。 (2)采用钢尺量距时,温度超过标准温度5度时,进行三差改正,量边误差小于3毫米。 (3)测角采用经纬仪一测回,采用正倒镜取中数即可,测角误差小于12秒。 (4)量边、测角时应考虑外墙与轴线尺寸,以免造成较大的粗差。 2、±0.000以上主轴线控制 用经纬仪把垫层上主轴线投测到各施工楼层外墙面。 3、±0.000以上标高控制

设备基础施工放线

《基础划线及垫铁配置》备课笔记 第一单元基础划线 设备的基础一般都是钢筋混凝土结构,它承受着设备的动、静载荷,使其稳固地装置在规定的部位上。 课题一基础的检查 设备正式安装前,对土建提交的基础应进行验收,确认浇制质量与主要尺寸合格后,才能使用。验收前应拆除基础的模板,并清理干净。施工班组应积极配合有关部门,做好交付安装的验收检查并记录,若有缺陷时,应提出报告。检查的主要内容和要求如下: 一、基础的验收 当基础混凝土强度达到70%以上,基础及预留孔等处的所有模板均已拆除后,即可会同土建施工人员进行检查验收。首先由土建人员提供移交资料,然后进行外观和尺寸的全面检查,最后办理移交签证手续。 基础验收时应提供的移交手续有: ①施工图(包括设计变更图); ②设计变更及材料代用证件; ③混凝土工程施工日记; ④混凝土试块的试验数据; ⑤钢筋及焊接接头的试验数据; ⑥隐蔽工程验收记录; ⑦结构外形尺寸、标高、位置的检查记录; ⑧沉降观察记录和测点布置图。 二、基础的浇制质量 检查基础外表面,不应有裂缝、蜂窝、孔洞、露筋及剥落等现象。如有应视其严重程度、缺陷所在部位重要与否,作出妥善处理,严重者应报废,重新浇制。 三、基础尺寸的检查 对基础尺寸的检查,应以土建部门提供的主厂房的纵横中心和标高为准。用拉钢丝的方法定出基础主纵横中心线,核对基础相对于主厂房和临近设备的位置;核对基础的外形尺寸;核对其他中心线、预留孔(道)、预埋件等与主纵横中心线的相对位置;核对预留孔、预埋件自身的尺寸;核对所有的标高。 四、地脚螺栓的检查

施工放线全过程

土建房屋工程施工放线方法 该帖被浏览了136次| 回复了7次土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上

测量放线施工图解

1测量工作原则 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 2测量工具

A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养 B3:结构测量做法 A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示 A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测

A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整

A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核 A10:基础施工轴线引测采用龙门桩 A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个

A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识 A13:楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线

建筑工程施工放线步骤

建筑工程施工放线步骤 建筑工程土建施工阶段放线,大致分为建筑物定位、土方开挖、基础施工和主体施工放线等阶段,另外在浅谈一下建筑物沉降观测。 1建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“GPS”或“全站仪”。 2土方开挖阶段 土方开挖阶段放线,一般分龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定具体位置。 3基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础施工采用外控法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线。 4主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。

建筑工程测量放线标准化做法图解

《建筑工程测量学》教学大纲

1目的: 明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。 2适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3编制说明 本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 4、放线标准做法 4.1测量工作原则 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 4.2测量工具

全站仪经纬仪水准仪激光铅垂仪激光扫平仪棱镜塔尺50m大卷尺线锤墨斗 5m小卷尺油漆毛笔铅笔对讲机4.3 测量设备管理 测量设备登记台账 序号设备名称设备型号/编号检验日期检验状态合格证编号责任人备注 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合 格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护 与保养 4.4结构测量做法

A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制 点,采用钢管做维护、警示 A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工, 测量点位统一进行编号,沉降由第三方实 施观测,进入主体标准层开始观测 木桩 铁钉 混凝土 A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万 m2方格网间距10m ;占地面积≥1万m2 方格网间距20m ,地形复杂的可适当调整 工程基线复核表单位工程坐标定位 A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核 A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

施工员测量放线步骤详解

多层民用建筑施工测量 民用建筑施工测量的主要任务是建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等。 施工员放线手册 2020年8月27日

一、施工测量前的准备工作 (1)熟悉设计图纸 设计图纸是施工测量的主要依据,在测设前,应熟悉建筑物的设计图纸,了解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸。测设时必须具备下列图纸资料: 1)总平面图 如图所示,从总平面图上,可以查取或计算设计建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差,作为测设建筑物总体位置的依据。 2)建筑平面图 从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸,以及内部各定位轴线之间的关系尺寸,这是施工测设的基本资料。 3)基础平面图 从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴线的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据。 4)基础详图 从基础详图中,可以查取基础立面尺寸和设计标高,这是基础高程测设的依据。 5)建筑物的立面图和剖面图 从建筑物的立面图和剖面图中,可以查取基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,这是高程测设的主要依据。 (2)现场踏勘 全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核。 (3)施工场地整理 平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 27 29 28 26 14.00 教学楼 已建 未建 总平面图

(4)制定测设方案 根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设略图,如图所示。 (5)仪器和工具 对测设所使用的仪器和工具进行检核。 二、定位和放线 1.建筑物的定位 建筑物的定位,就是将建筑物外廓各轴线交点(简称角桩,即上图中的M 、N 、P 和Q )测设在地面上,作为基础放样和细部放样的依据。 由于定位条件不同,定位方法也不同,下面介绍根据已有建筑物测设拟建建筑物的方法。 (1)如图2所示,用钢尺沿宿舍楼的东、西墙,延长出一小段距离l 得a 、b 两点,作出标志。 (2)在a 点安置经纬仪,瞄准b 点,并从b 沿ab 方向量取14.240m (因为教学楼的外墙厚370mm ,轴线偏里,离外墙皮240mm ),定出c 点,作出标志,再继续沿ab 方向从c 点起量取25.800m ,定出d 点,作出标志,cd 线就是测设教学楼平面位置的建筑基线。 (3)分别在c 、d 两点安置经纬仪,瞄准a 点,顺时针方向测设90?,沿此视线方向量取距离l+0.240m ,定出M 、Q 两点,作出标志,再继续量取15.000m ,定出N 、P 两点,作出标志。M 、N 、P 、Q 四点即为教学楼外廓定位轴线的交点。 (4)检查NP 的距离是否等于25.800m ,∠N 和∠P 是否等于90?,其误差应 4100 宿舍楼 1 2 3 4 5 6 B D E C A 3000 6000 9000 3700 14240 N 7 6 5 4 3 2 b c a d P M 轴线控制桩 教学楼 1 图2建筑物的定位和放线

专项基础施工放线

施工前的准备:经纬仪、水准仪、墨斗、50米钢尺、5米卷尺。 1.1基槽开挖:槽边线的确定 所用的工具:50m卷尺、5m塔尺、白灰、铁锹、经纬仪。 测量员:根据图纸上的尺寸把槽的上口线和下口线放出来。 下口线外扩的距离:模板厚度/挡土墙厚度+80cm工作面 上口线外扩的距离:坡度系数*深度 地下轴线投测 4.3.1基础垫层放线:人工清槽后,用经纬仪向基槽内投测轴线控制线,投测到基坑内的轴线必须做一次整体闭合,分段施工投测纵横各两道轴线做闭合,作为地下结构施工依据,根据投测下来的轴线控制线和基础平面图放出垫层边线,并钉桩挂线。 4.3.2基础砖模墙放线:垫层砼浇筑后,上人不留痕迹时,用经纬仪向垫层上投测轴线控制线,并用经纬仪在垫层上做闭合校测,精度合格后,根据基础图放出外墙砖模砌墙位置线,放线时考虑外墙防水找平层、防水层、防水保护层,共计3cm 预留量,即外墙外边线向外量3cm为砌砖模的内边线。 基础模板放线:

4.3.3基础底板放线:防水保护层做完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向保护层上投测轴线控制线,并做闭合校测,精度合格后,根据控制线和基础图,用钢尺测出细部轴线,并用墨斗弹出墙边线、轴线、门窗洞口线、柱身节点线、楼梯生根线等基础施工所需各种线。用钢尺量距时,前后尺手动作配合要齐,拉力采用标准拉力50N,对点、读数、划点及时准确。弹线时墨量适中粗细适中,墨线宽度应小于1mm,弹线长度不超过4m弹线误差不超过2mm。对复杂的地方用红漆标识,如柱身节点、轴线标号等,便于施工人员一目了然,放完后,经自检互检合格后,提请监理单位验线,并办理交接检手续进行下道工序施工。 4.3.4基础墙体钢筋生根定位放线:当基础底板上网钢筋绑扎完毕后,用1kg的线坠将墙体位置准确的垂吊在钢筋表面上,用红漆标注,以保证墙体、暗柱钢筋生根正确。 4.3.5地下室楼层放线:基础底板浇筑完后,在上人不留痕迹时,用经纬仪向底板上投测轴线控制线,闭合校测精度合格后,用经纬仪、钢尺、盒尺根据基础平面图放出墙体边线、墙边50cm控制线、门窗洞口线等,放完后经自检互检合格后,由验线员验线,验线合格后方可开始下道工序。 4.3.6地下室楼层墙体筋控制:在顶板模支模后进行二次模板放线与二次结构放线,用经纬仪在模板上投测轴线控制线,根据轴线控制线测出每一道墙的50cm控制线,并用墨线弹出红漆标识。钢筋工根据墙50cm控制线调整立墙筋,保证墙体钢筋出顶板后位置正确。水电工种根据二次结构线把水电预留洞及灯位准确定位。精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

土建房屋工程施工放线方法

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 土建房屋工程施工放线方法 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离 不开施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单 位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为全站仪或比较高级的经纬仪。二、 基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工 现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是 旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为经纬仪。基础定位放线 完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线, 进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。 小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础 放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定 位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后, 紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线 基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层 面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主 体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可 以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平 引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,

基础测量放线施工方案

铜仁地区医院新院住院大楼工程 基础测量放线 施工方案 编制: 审批: 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 二0一二年二月

目录 第一节、工程概况------------------------------------------------------------------------- - 2 -第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------- - 2 -第三节、设备计划及误差控制 -------------------------------------------------------- - 2 -第四节、施工方法------------------------------------------------------------------------- - 3 - 一、独立柱基础、电梯井、条形基础、孔桩、集水坑的测量方法:- 3 - 1、因本工程平面布置网为倒矩型,根据其外形特点,拟定建筑施工控 制网为方格网,采用直角坐标法放线。 ------------------------------------ - 3 - 2、以设计单位提供的平面布置和高程控制点为依据,根据设计对本工 程平面坐标和高程的要求,准确地将建筑物得轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 5、根据建设单位现场指定,拟建住院楼±0.000标高相对绝对高程 538.000。 ------------------------------------------------------------------------------ - 3 - 二、地梁、排水沟的测量方法: ---------------------------------------------- - 3 - 按照施工图尺寸放线,采用正交方法放线。 ------------------------------ - 3 - 三、附图:(6份)---------------------------------------------------------------- - 3 -

建筑物基础施工放线方法

建筑物基础施工放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严

格校核。 2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,允许误差为±10mm。

建筑工程测量放线施工【标准做法图解】

建筑工程测量放线施工【标准做法 图解】 放线标准做法 1测量工作原则 ????审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、 状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 ??????实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 ??????测量主要操作人员必须持证上岗。 ????施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电 位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 2测量工具

A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养 4 结构测量做法

A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示 沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层 观测

:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复 可适当调整 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标 制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核

A10:基础施工轴线引测采用龙门桩 A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个 A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识

定位测量放线施工方案

定位测量放线施工方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

目录一、施工程序 二、控制原则 三、施工准备 四、工程平面控制网 五、工程定位测量 七、工程重点部位的测量控制方法 六、工程高程控制 八、工程沉降观测 九、施工注意事项 十、施工测量管理 十一、施工测量保证措施

定位和测量放线施工方案及技术措施 一、施工程序 交桩→复核→建筑定位→控制主轴线测设→高程引进及传递→施工测量→沉降观测 二、控制原则 1、在测量放线过程中,遵守先整体后局部、先高级后低级、先控制后细部工作程序。 2、选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。 3、测量人员应严格按照规范要求落实“三检”制度,即:自检、互检、交接检的原则,确认合格后,提请工程师进行验线,合格后,方能进行下道各工序的施工。 4、严格做好测量仪器及器具的检定、检修及维护的工作,保证仪器的精度从而在根本上控制测量精度。 5、桩位放样时定出的桩位之间必须进行校核,轴线的延长点要准确,标志要明显,并要保护好。 6、测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下,太阳光太强时需给仪器遮打太阳伞,减少旁折光的影响。雨天易造成各部位的施工用线失效,雨后测量人员要及时核对控制线的准确和有效,避免质量事故。冬季施工时气温过低可使墨线冻凝无法附着在基体上,可适量掺入乙醇防止冻凝。 7、各项资料作到及时、真实、符合资料管理要求。 8、施工测量中,严格审核依据点正确性,测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步校核。 三、施工准备 1、人员配备 由于本工程测量工作量大,测量精度要求高,为确保工程优质高效的完成,本工程配置测量工程师1名,测量员2人,每名测量人员安排1名测量协

施工放线1

筏板基础地基怎样放线 可以说点现场施工的放线经验: 1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。 2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。 应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。 施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。 放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。 土建基础怎么放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 —1—

施工测量放线方法与技巧

施工测量放线方法与技巧,从建筑物到封顶一个不少 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。精心整理 多层民用建筑施工测量 民用建筑施工测量的主要任务是建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等。 施工员放线手册 2012年8月27 一、施工测量前的准备工作 (1)熟悉设计图纸设计图纸是施工测量的主要依据,在测设前,应熟悉建筑物的设计图纸,了解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸。测设时必须具备下列图纸资料: 1)总平面图如图所示,从总平面图上,可以查取或计算设计建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差,作为测设建筑物总体位置的依据。 2)建筑平面图从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸,以及内部各定位轴线之间的关系 尺寸,这是施工测设的基本资料。 3)基础平面图从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴线的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据。 4)基础详图从基础详图中,可以查取基础立面尺寸和设计标高,这是基础高程测设的依据。 27 29 28 26 14.00 教学楼 已建 未建 总平面图

5)建筑物的立面图和剖面图从建筑物的立面图和剖面图中,可以查取基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,这是高程测设的主要依据。 (2)现场踏勘全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核。 (3)施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 (4)制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设略图,如图所示。 (5)仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核。 (4)检查NP 的距离是否等于25.800m ,∠N 和∠P 是否等于90?,其误差应在允许范围内。 如施工场地已有建筑方格网或建筑基线时,可直接采用直角坐标法进行定位。 4100 宿舍楼 1 2 3 4 5 6 B D E C A 3000 6000 9000 3700 14240 N 7 6 5 4 3 2 b c a d P M 轴线控制桩 教学楼 1 图2建筑物的定位和放线

(精编)施工员测量放线步骤

(精编)施工员测量放线 步骤

2)建筑平面图从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸,以及内部各定位轴线之间的关系尺寸,这是施工测设的基本资料。 二、定位和放线 1.建筑物的定位 建筑物的定位,就是将建筑物外廓各轴线交点(简称角桩,即上图中的M、N、P和Q)测设在地面上,作为基础放样和细部放样的依据。 由于定位条件不同,定位方法也不同,下面介绍根据已有建筑物

施工放线方案

拓海·第一江岸工程 施工测量专项方案 重庆中科建设(集团)有限公司2011年5月25日

企业精神: 务实创新主动进取 高效求精诚信团结 建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品

重庆中科建设(集团)有限公司施工测量专项方案会签表编号:

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 三、人员组织及设备配置 (5) 四、施工测量 (6) (一)、平面控制网的测设 (6) (二)、高程控制网的测设 (6) (三)、±0.00以下轴线控制施工测量 (7) (四)、±0.00以上轴线控制施工测量 (8) (五)±0.00以上高程的传递 (9) (六)±0.00以下标高控制测量 (9) (七)施工过程测量控制 (9) 五、施工测量中应注意的问题 (10)

施工测量专项方案 一、编制依据 (一)拓海·第一江岸工程施工图纸 (二)工程测量规范(GB50026-93) 二、工程概况 本工程为重庆中科建设(集团)有限公司建设的”拓海·第一江岸”建1-4、7、8#楼工程,建设地点位于雅安市雨城区姚桥镇汉碑村。由1栋18层住宅、5栋33层住宅及二层地下室等项目组成。建筑面积共计约17.5万㎡,其中地下建筑面积约5万㎡。结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 三、人员组织及设备配置 (一)人员组织:安排1名专业测量员负责现场测量工作,现场工长全力配合。 (二)设备配置:

四、施工测量 (一)、平面控制网的测设 1)对放线办给定的市政测量控制点进行复测交接,将市政测量网点引测到场内平面控制网。对进场的仪器设备进行检定,作好技术交底工作。 2)场内平面控制网布设原则:平面控制应先从整体考察,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。桩位必须用混凝土保护,必要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记;控制线位设置见放线记录。 3)利用全站仪,依据测绘管理部门提供的城市网点坐标P1、P2、P3、P4进行坐标和距离复测,符合点位限差要求后,再测设建筑物主轴线(纵向4条,横向3条),然后采用经纬仪方向线法引桩到开挖线以外安全、易保护的地方,作为场内首级控制网。 4)场内首级控制网布设完成后,依据地下室平面图采用极坐标、直角坐标定位放样的方法加密出建筑物其它主轴线、经角度、距离等校测符合点位限差要求后,布设建筑物平面矩形控制网。 5)通过对图纸研究和施工现场的综合考虑,现场设置以下“三横四纵”控制轴线:X方向:1轴、8轴、15轴 Y方向:A轴、G轴、N轴、V轴 6)地下室基础和各栋建筑主体完全依据专业测绘公司测设的控制轴网,现场使用经纬仪进行测设放线。通对整体轴网控制既保证每栋建筑定位的准确性,同时也保证了各栋建筑之间的间距完全满足设计要求。 7)每栋建筑定位的复测,和墙柱定位控制线的测放结束后,再次用全站仪对各栋控制线的定位进行复测,经复测无误后才能进行施工的各道工序。 (二)、高程控制网的测设 1)依据测绘管理部门提供的市政S1:561.083水准基点,采用DS3级精度的水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场内平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。 2)依据测绘管理部门提供的水准基点,在场内测设半永久性高程点,埋设后每月进行一次联测检查。现场水准点的引测位置为1号楼距基坑边缘15远处的滨江路路员石上,作