一、基层砼施工

在基层砼结构施工时,尽量利用较大粒径的碎石,高标号的商品砼,以保证砼的容量,浇捣时做到振捣均匀、密实,保养期内不要脱水,拆模时尽量减少对砼的影响,防止拆模发生细裂缝导致射线直穿外泼。

二、机房砌体施工

机房砌体应采用红砖实砌,并建议用水泥砂浆砌筑,砌筑时保证墙体的平整度、垂直度做到横平竖直,保证砌筑砂浆的密实度、饱满度在90%以上,否则容易导致射线直穿及防辐射材料的浪费。

三、机房设备基础施工

根据厂房提供的图纸,应在机房内先定位弹线,再根据设备荷载交设计院。先做技术复核,后浇筑基础。基础浇筑时,根据图纸确定好预埋螺栓杆或预留螺孔(相当重要,必须埋设准确)的位置,以便机器安装。如果预埋件不准确或事后开孔,容易导致基础破裂及安装好后机器底座的松动。基础浇筑好后应在2小时内找平,否则容易起壳,使机器安装不平衡,如发生以上情况均会对仪器检测的准确性埋下隐患。

四、机器就位及天地支架的就位

一般机器就位比较简单,在防辐射门窗、防污涂料施工完毕就可以由专业厂家安装即可。但ECT这类大型设备必须留有确保机器进房的洞口,待机器到现场进入机房后可封墙及安装门框、扇。如此类仪器以后有吊顶支架的就位,就位时必须考虑应挂仪器的重量,再选用支架规格。安装支架时必须做到横梁的水平及侧面的垂直度,两端搁置应在240墙的2/3以上,搁置点垫上钢板或不小于240*500的砼体,并在支架边与墙体焊接小三角支架倒挂,确保能承载机器重量。支架与地面仪器距离柜厂房提供数据应确保,否则会产生检测不准确等问题,支架上安装挂件仪器导轨时的孔洞,应在支架未安装时先行开孔,以保证孔洞的准确性。

五、机房门、窗的安装及门窗缝隙的处理

砌体施工完毕后安装防污玻璃及防污门,防污玻璃安装好后应四周加框,并在框内安装不小于3mm厚的铅板(相当于3个铅当量),首当其冲插入墙内2cm或做窗套,用铅板沿窗台板包至墙边,盖住缝隙在3cm以上,或用防污涂料粉刷厚度在3cm以上。在铅板与铅玻璃相接处重叠应不小于2-3cm,否则容易导致射线折射穿出,防污门安装后会在门框与墙之间产生缝隙,故在该缝隙处用铅板包至墙边5cm,靠框边处压住距边3cm并在外墙粘贴细木工板,饰面板,做门套,在做门套时不得与墙垂直方向(射线方向)用钉子打穿铅板,否则射线将外漏,最好用胶水粘接。在门的叠缝处应保证铅板叠缝在1.5cm以上,门的锁孔也是一个防射线的难点应加以严格处理。机房门槛应根据用途及病人的需要做不同门槛,以便推拉车并保证平稳,门槛内设有铅板3mm厚,防止射线穿缝隙而出。但在安装门及框之前必须先保证机器能够进入或先让机器进入。

建议铅玻璃应在18-21mm厚,相当于3-4个铅当量(此处无墙体);门上及门窗套的铅板应在3-4mm厚,相当于3-4个铅当量(此处至墙体)。

六、机器放射源的控制

机房四周采用防污涂料的同时,应考虑机器发出放射源的强弱,上层楼面或机器底部垫上铅板(具体根据机器射线的当量定厚度),防止放射源射线强大的方向穿透一般防护的要求,从而影响在旁边的机房或科室工作的医护人员、病人与家属。也可采用在会产生该放射源射线较强的上层楼面或该层楼面加厚防污涂料,以减小射线污染,避免伤人。

七、防辐射涂料施工的节省措施

防辐射涂料为一种由多种金属元素及化学原料组成的金属细粒及石粉,如果达到一般规定的厚度,将能充分抵挡防污射线的穿透,并吸收部分射线。该种材料厂家较少,故价格较高,一般在4000-4800元/T,此种材料一般作为粉刷机房墙体用,由于价格过高,在粉刷时应尽量减少不必要的浪费。

1、拌料的数量应根据当天施工面积而定,本着拌多少用多少,防止材料固化(一

般平整的墙体为40m2/t-1cm厚),且最好在出料至施工时保证2小时内用完。

2、严格按照预先制定的施工方案来实施施工,防止产生龟裂和脱落,以免造成消

费。

3、建议该工程在粉刷涂料前打好底操粉刷,因为砖墙砌筑时肯定会有某些不平整

的地方或砖缝之中有部分空隙,尤其在反面墙时,会造成大量的消费,并且厚薄不匀,无法控制,因为反面墙有可能产生厚薄不匀的地方达到3cm及以上,所以我们认为必须先用水泥砂浆打底找平但不能太厚。

八、防辐射涂料施工的工艺与要求

1、粉刷前,应去除干净墙上残留起壳的砂灰、砖屑、模板油、砼的粉尘,并在砼

面上涂刷粘结剂,局部应凿毛。

2、让墙体湿润至7分进行水泥砂的底操粉刷。

3、防污涂料较厚时,应分几遍粉刷涂料,每遍不超过5-8mm,间隙时间一般在8-2

小时(以墙面呈7分干为宜)。

4、施工现场要求打开窗户,保证通风,且温度不低于15℃环境中操作,防止墙面

不干产生垂裂。

5、粉刷时应由下而上,用力压平,不要反复推拉,打底不要压光,保持平整即可,

最后一次压平拉毛,防止龟裂和脱落。

6、拌料时要求每平方米加专用粘合剂0.3-0.5kg,涂料与水泥比为5:1.3,一般不能

超过5:1.5,并加适量水,先将涂料、水泥混合,而后一起搅拌。

7、涂料施工时,将聘请并委派专业人员到现场指导,保证质量,节省材料,达到

防污涂料验收要求。

九、电线管与配电箱及消防箱埋设处的防污处理

电线管开槽施工后应先将线管固定,并用水泥砂粉刷至底操平,后粉刷防污涂料。

线管不能在防污涂料的粉刷层中,让电线管给割开一条缝,防止射线漏。配电箱、消防箱及开关插座后应垫加铅板或涂料,两边伸出至少5cm,以确保射线不外漏。

十、机房地板与扶墙板(墙裙)的施工注意事项

1、扶墙施工时,防止电锤打穿防污涂料,一旦打穿,应采取措施,如在龙骨上开

一口子垫上铅板压住电锤洞。钉眼也采取同样措施以补救防射线的要求。

2、地板施工可能会产生与墙裙同样的问题,同样以上面一种方法加以补救,机房

的电缆沟内一般为低于正常地坪,所以无法用涂料找平,此时用3mm厚铅板做一凹槽,垫入电缆沟,其这房间电缆沟如控制室、走廊以及机房的电缆沟盖板最好采用活动地板。

十一、暗室施工应保证暗室通风系统,但也要绝对保证无光线,暗室水槽最好采用瓷质,防止氧化及化学药水的污蚀,但也可用不锈钢等材料。

十二、注意事项

1、粉刷涂料前加打底操(用水泥砂浆),以减少涂料的用料造成不必要的浪费。

2、在砖砌体与砼接触处采用钢丝网铺设,防止开裂造成脱落及射线外漏,因为一

旦裂开修补将非常困难,并会有一条小裂缝,且消费材料。

3、防护门铅板厚度在3-4mm厚,相当于3-4个铅当量,并在门叠缝处控制1.5cm,

门缝及门底加设门套,门槛内垫铅板。

4、涂料厚度,一般ECT采用3-4cm厚涂料,相当于3-4个铅当量,具体根据所选仪器及厂方要求确定。

5、铅玻璃18-21mm厚,相当于3-4个铅当量,因为这个地方为医护人员操作场所,也是暴露在射线之下的地方。

6、机房机器上下部位垫铅板或加厚防污涂料。

7、机房控制室墙最好为双面涂料粉刷,并保证控制室的通风以确保医护人员的安全。

8、涂料天棚粉刷最好放在上一层的楼面,这样不容易导致由于楼板的振动或粘结不牢而脱落。

9、注意装修时的钉眼穿透粉刷层或铅板层。

10、涂料在2.2mm以上可以相对减少粉刷厚度(但施工时有一定难度),以减少成本,具体根据厂方要求及业主的布置来确定。

放射防护专项施工方案

华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼 放射防护专项施工方案 目录 一、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工工艺............................................................................ 错误!未定义书签。 1、材料及做法 (1) 2、作业条件?错误!未定义书签。 3、施工方法?错误!未定义书签。 四、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 五、成品保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。 六、安全保证措施及文明施工?错误!未定义书签。

一、工程概况 华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼建筑面积83933 平方米,地上23 层,地下3层,裙房8 层,建筑装饰构架最高点108.55 米,屋顶面标高93.6 米,大楼建成后满足8000人日门诊量的要求。 本工程特殊墙体的部位:地下一层数字肠胃、DR室乳腺摄影;一层急诊CT室、急诊DR室;五层影像尿流动力学检测;八层口内X光机、曲面断层机、CT机室;十二层X光室。放射科各机房隔墙采用370、240厚灰砂砖实砌,370厚墙体面上采用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥涂刷,240厚墙体采用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥砌筑,以及面上用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥涂刷。防护区域内的门为不锈钢铅板防护平开门及不锈钢铅板防护推拉门。 二、编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB8279-87《医用诊断X线卫生防护标准》 GB50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 GB50210-2001 《建筑装修工程验收规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50194-93 《建筑工程施工施工现场供用电安全规范》 GJGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 三、施工工艺 1、材料及做法 硫酸钡砂浆墙面: 20厚1:1.5:2.5水泥黄沙硫酸钡砂浆(按公斤比)找平层 表面喷刷乳胶漆两道 硫酸钡砂浆顶棚:

医院建筑专业设计的清单及说明

医院建筑专业设计的清 单及说明 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用

二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围:

三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下: 平面布局,功能分区,合理流线 整体定位、工艺流程,净化等级,配套设计(装 修、电气、暖通、给排水、气体、智能化等) 机电设备(电气、暖通、给排水、气体、智能

放射科学习计划

中医院放射科2012年学习计划放射科为培养人才,提高业务素质开展业务学习基本理论,基本知识,基本操作为主,另外举办专题讲座,以助知识更新。科内进行定期或不定期专业专题讲课,建立业务学习记录。2013年学习计划如下: 1月份:学习放射科各项规章制度 2月份:学习放射科技术操作规范和图像质量评价 3月份:学习放射科诊断报告书写规范 4月份:学习放射科辐射防护知识和安全事故条例 5月份:学习放射科三基训练 6月份:学习危重病人的紧急处理和操作流程 7月份:学习重点病例随访 8月份:学习疑难病讨论 9月份:学习x线机与ct机发展历程 10月份:学习特殊造影检查 11月份:五官科的摄片要求和报告书写 12月份:静脉肾盂造影的注意事项与流程篇二:2013年放射科教育培训计划 2013年放射科教育培训计划 1、加强辐射知识、相关法律法规的学习,认真贯彻上级卫生行政部门和环保监管部门相关文件精神,不断提高辐射安全防护意识和自身预防放射损伤的能力。 2、加强对医院内部管理制度的学习。 3、如本年度拟招聘的工作人员到位,及时安排新上岗人员参加岗前培训,争取尽快形成工作能力。 4、切实加强对专业知识的自我学习,认真开展“三基三严”训练。 5、熟悉掌握各类应急预案,在实践中总结经验、寻找不足,不断完善各项制度,认真分析可能发生的科内事故,做好事故应急准备工作。篇三:2015年放射科工作计划文库 2015年xxx医院放射科 工作计划 2014年我放射科在医院领导的关心支持下,放射科设施得到了很大改善,我们要以此为契机,凝聚人心,以新思路、新观念、新举措增强工作的生机与活力,加强管理,提高医疗服务质量,巩固并壮大人才队伍,实现放射科的又好又快发展。为切实加强科室建设,保证我科可持续发展战略目标的实现,不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,特结合我院发展的实际需要与科室的具体情况,制定2015年工作计划如下: 一、重点打造数字化pacs系统下的信息化影像科室:2014年经院领导批示同意,我科室将引进多台诊断终端系统和大屏教学led屏幕。我科室将以此为契机,重点打造全科联网的信息化数字化pacs诊断系统,通过dr、ct、造影系统的联网,达到患者疾病的综合诊断、横向对比,提高我科室诊断的精度和准确率,惠及临床及广大患者。并且通过安装大屏led 教学屏幕,打造读片会诊室,诚邀临床科室对疑难病例进行讨论,提高我科医生技师的学术能力和临床沟通协调能力。通过完善完备pacs系统的建设及应用,利用新系统、新设备机器开展新项目,提高科室科研学术水平。 二、重点增加引进人才的可能性,加强科室梯队建设。由于我科近年来种种因素的影响下,使得连续两年取得执业资格的住 院医师目前为零人。主治医师和科主任几乎全员参与一线值班,使得科研无法展开,科研立项为零。因此加强科室人才的培养和人才梯队建设成为科室未来发展的成败关键。为此我科未来将加大人才引进,加强对年轻医师的培养,保证其顺利取得相关执业资格,使得放射科的人才梯队构成合理,解放科室骨干力量,使其能够得到重点培养,完成放射科业务工作承接,将骨干力量置于日常科室质量控制上。同时解放学科带头人,使其能带动全科的科研工作。进而实现提高科室整体业务水平,夯实科室基础业务,

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

辐射防护措施(完整篇)

编号:AQ-JS-00349 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 辐射防护措施(完整篇) Radiation protection measures

辐射防护措施(完整篇) 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为保障公司辐射工作人员和广大公众的安全与健康、保护环境特制定本《辐射防护措施》,公司的辐射工作人员必须在日常工作中遵守本措施。 1、辐射防护原则 1.1坚持实践的正当性原则 1.2坚持计量限制和潜在的照射危险限制原则 1.3坚持防护和安全最优化原则 2、密封管理过程中辐射防护的规定: 2.1安全意识:公司辐射工作人员应培养和保持良好的辐射安全意识,在思想上对防护与安全事宜采取深思、探究和虚心学习的态度,把防护与安全视为高于一切的方针和程序,明确每个人员对防护与安全的责任。 2.2降低事故可能性:辐射工作中应采取相应措施以尽可能减小

人为错误导致事故和事件的可能性,具体包括: 2.2.1所有公司辐射工作人员均应通过相关培训并取得相应的辐射工作人员资格,能理解自己的责任,并能正确的判断和按照相关规定和程序履行职责。 2.2.2按照行之有效的原则制定操作程序,使设备的操作或使用尽可能简单。 2.2.3设置适当的安全系统和控制程序,以尽可能减小人为错误导致人员受到意外照射的可能性并提供发现和纠正或弥补人为错误的手段。 3、密封源实物管理的相关规定: 公司辐射工作人员应按照下列要求使密封源始终处于受保护状态,防止被盗和损坏。 3.1确保密封源的实物保护符合相关要求,保证将源的失控、丢失、被盗或失踪的信息立即通知公司主管部门、公安部门及环保部门。 3.2应对密封源运用设置其潜在照射的大小和可能性相适应的

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

医院施工防辐射措施

医院施工防辐射措施 一、基层砼施工 在基层砼结构施工时,尽量利用较大粒径的碎石,高标号的商品砼,以保证砼的容量,浇捣时做到振捣均匀、密实,保养期内不要脱水,拆模时尽量减少对砼的影响,防止拆模发生细裂缝导致射线直穿外泼。 二、机房砌体施工 机房砌体应采用红砖实砌,并建议用水泥砂浆砌筑,砌筑时保证墙体的平整度、垂直度做到横平竖直,保证砌筑砂浆的密实度、饱满度在90%以上,否则容易导致射线直穿及防辐射材料的浪费。 三、机房设备基础施工 根据厂房提供的图纸,应在机房内先定位弹线,再根据设备荷载交设计院。先做技术复核,后浇筑基础。基础浇筑时,根据图纸确定好预埋螺栓杆或预留螺孔(相当重要,必须埋设准确)的位置,以便机器安装。如果预埋件不准确或事后开孔,容易导致基础破裂及安装好后机器底座的松动。基础浇筑好后应在2小时内找平,否则容易起壳,使机器安装不平衡,如发生以上情况均会对仪器检测的准确性埋下隐患。 四、机器就位及天地支架的就位 一般机器就位比较简单,在防辐射门窗、防污涂料施工完毕就可以由专业厂家安装即可。但ECT这类大型设备必须留有确保机器进房的洞口,待机器到现场进入机房后可封墙及安装门框、扇。如此类仪器以后有吊顶支架的就位,就位时必须考虑应挂仪器的重量,再选用支架规格。安装支架时必须做到横梁的水平及侧面的垂直度,两端搁置应在240墙的2/3以上,搁置点垫上钢板或不小于240*500的砼体,并在支架边与墙体焊接小三角支架倒挂,确保能承载机器重量。支架与地面仪器距离柜厂房提供数据应确保,否则会产生检测不准确等问题,支架上安装挂件仪器导轨时的孔洞,应在支架未安装时先行开孔,以保证孔洞的准确性。 五、机房门、窗的安装及门窗缝隙的处理 砌体施工完毕后安装防污玻璃及防污门,防污玻璃安装好后应四周加框,并在框内安装不小于3mm厚的铅板(相当于3个铅当量),首当其冲插入墙内2cm或做窗套,用铅板沿窗台板包至墙边,盖住缝隙在3cm以上,或用防污涂料粉刷厚度在3cm以上。在铅板与铅玻璃相接处重叠应不小于2-3cm,否则容易导致射线折射穿出,防污门安装后会在门框与墙之间产生缝隙,故在该缝隙处用铅板包至墙边5cm,靠框边处压住距边3cm并在外墙粘贴细木工板,饰面板,做门套,在做门套时不得与墙垂直方向(射线方向)用钉子打穿铅板,否则射线将外漏,最好用胶水粘接。在门的叠缝处应保证铅板叠缝在以上,门的锁孔也是一个防射线的难点应加以严格处理。机房门槛应根据用途及病人的需要做不同门槛,以便推拉车并保证平稳,门槛内设有铅板3mm厚,防止射线穿缝隙而出。但在安装门及框之前必须先保证机器能够进入或先让机器进入。 建议铅玻璃应在18-21mm厚,相当于3-4个铅当量(此处无墙体);门上及门窗套的铅板应在3-4mm厚,相当于3-4个铅当量(此处至墙体)。 六、机器放射源的控制 机房四周采用防污涂料的同时,应考虑机器发出放射源的强弱,上层楼面或机器底部垫上铅板(具体根据机器射线的当量定厚度),防止放射源射线强大的方向穿透一般防护的要求,从而影响在旁边的机房或科室工作的医护人员、病人与家属。也可采用在会产生该放射源射线较强的上层楼面或该层楼面加厚防污涂料,以减小射线污染,避免伤人。 七、防辐射涂料施工的节省措施

防辐射施工组织设计

附件六.施工组织计划及服务承诺 1.工程概况 一、项目概况 xx医院医疗机房防护及屏蔽工程项目防护区域建筑面积约4319.46㎡,包括医技楼首层的影像科、医技楼首层的核医学、医技楼首层的CT机房、医技楼三层的介入中心、医技楼四层的内镜手术室、医技楼四层的内镜ERCP、医技楼四层的牙科X光室、11#办公科研楼首层的体检中心、1#住院楼首层的X光机房、1#住院楼首层的CT机房、1#住院楼的直线加速机房(放疗中心)、1#住院楼地下一层的放疗科、4#5#楼首层的急诊、4#住院楼泌尿外科碎石机房、9#住院楼首层的感染科移动X光室;屏蔽区域建筑面积约1052.16㎡,包括医技楼首层的MR机房、医技楼二层的高频室、医技楼四层的高频室、医技楼四层的动态脑电图室、医技楼四层的视频脑电图室、医技楼四层的普通脑电图检查室、医技楼四层的听力学中心、1#住院楼首层的热疗机房。

2.施工及验收规范 以上所列的主要技术标准和规范,如未能达到国际和国内最新标准时,承包人的系统设计、施工及选用的设备和材料需符合最新的国内、国际标准。

3. 完整的工程质量管理体系 1)我公司从1998年建立至今,一直从事医院项目建设,组织施工管理经验丰富、拥有一大批思想好、业务精的管理人才和施工技术人员与生产人员,届时选拔其中的富有施工经验的、各项素质较好—专多能的工程技术人员和能工巧匠进行项目实施,可为本项目顺利实施提供技术保障。 2)我公司不仅已形成独立的质量管理体系及科学的管理模式,且已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证,能确保本项目实施过程进行全程贯标。 3)我公司具有承接大型三甲医院的丰富经验,具有良好的市场信誉,且近期有过类似成套项目的成功施工经验,有能力有信心保质保量按时完成本项目的实施任务。 4)我司有自己大型加工厂及与多家设备厂家、材料供应商保持多年的友好合作关系,一旦我司中标,可以尽快地、有条不紊地组织各类物资,确保本工程在如期开工,认真组织流水作业,并认真计划并配足周转材料,精确划分施工阶段,保证施工现场既做到施工顺利,又不至于材料堆积。 5)我公司拥有一支正规、专业的保修队伍,为本项目竣工后的售后服务工作提供强有力的保证。

2021年医院放射科工作计划

2021年医院放射科工作计划 _____________________________________ xx年是我院创建区域性名院及三级医院关键的一年,放射科全体人员愿与院部的中心工作保持高度一致,加强人才培养,提高业务技能,更新设备,加强医德医风建设,不断提高文化素质,保证胜利完成院部下达的各项工作目标任务。 一.科室管理方面: xx年我科着重加强两方面工作。 一是质量建设:包括图像质量和诊断质量及服务质量。这方面的工作重点是把人员分成两个专业组。一个技术组,负责科室的图像质量的采集、储存、传输及整改提高;另一个是诊断组,主要负责科室的诊断报告的书写以及质量的提高。两个专业组分别由组长负责统计和收集每月的质量控制指标的汇总以及各项整改措施的讨论分析,由科主任具体制定下一步的整改方案。 二是文化建设:逐步打造团结和谐的整体科室队伍,不断提高人文素质和大局观念,加强职业道德内涵建设,建立互学互帮,以院为家,院荣我荣,以此提高整体科室形象。积极参加院部各项文化活动,党员和青年志愿者起模范带头作用,树立良好的职业价值观,为我院

的精神文明建设做出贡献。 二.业务发展计划 xx年也是我科持续发展关键的一年。面临着人员结构老化,部分设备需要更新,新业务新技术需要突破发展等众多发展瓶颈问题。 首先加强人才培养计划工作。把人才引进,高层次引进;人才培养,高层次培养作为科室发展的重点工作。采取请进来(把优秀专家请进来),送出去(科室业务骨干送出去培养)的方法,不断提高业务技能。 加强专业理论知识的学习和深造,继续开展科室内业务串讲活动,要求每个人每年至少两次备课,进行业务串讲学习。注重本专业的常见病,多发病开展讨论和分析。要求40岁以下人员人人熟练掌握该类疾病的影像特点及诊断要点,大大减少漏诊及误诊率。 另外要求40岁以下人员每周一次集中学习和病例讨论、读片活动。针对日常工作中遇到的问题总结解决办法。科主任带头参加每一次的集中学习,把要注意的问题和诊断原则分析思路逐步落实到每一位工作人员当中。

(完整版)放射科影像质量控制方案

放射科影像质量控制方案 为加强放射科影像质量管理和质量控制,保证放射科诊断质量和医疗安全,落实“医疗质量持续改进计划”,参照河南省医院放射科影像质量保证方案,制定本市放射科影像质量保证方案。 一、放射科影像质量保证组织和人员职责分工 (一)各级医院放射科应建立影像质量保证工作小组,小组成员应包括高年资影像诊断医师、放射科技师、影像设备维修人员相关专业工程技术人员,一般由5—7人组成。 (二)放射科常规X线统一管理,放射科主任负责影像质量保证方案的全面实施,组织定期和不定期的核查。影像质量保证工作小组成员中,影像设备维修人员或相关专业技术人员负责影像设备正常运行,保证影像设备运行稳定,参数准确,发生设备故障及时检修。技师负责X线检查扫描过程的质量控制。影像诊断医师负责诊断操作的质量控制和影像诊断质量报告的控制。 (三)各种设备日常保养责任落实到人。 二、放射科工作人员准入要求 (一)从事X医师和技师人员应经上岗培训,取得X医师和放射科工作人员证。 (二)从事放射科诊断应有执业医师资格。技术人员应有中专及以上学历,或已取得技师资格。 (三)从事放射诊断和技术人员应经放射防护知识培训合格,取得放射工作人员证。 三、影像质量评价制度 (一)室内放射技术质控每周一次。核查X线摄片体位是否符合标准:胶片尺寸统一,影像放大比例统一,不同时期检查,图像放大比例前后一致。评价影像质量,分析不合格片和差级片原因,提出改进办法。 (二)在日常诊断读片的同时,从诊断角度,对影像质量进行评价,发现图像质量不能满足影像诊断,技师与技术人员沟通,提出改进建议。 (三)根据诊断报告书写要求,每月一次抽查诊断报告质量。 (四)技师或医师日常工作中发现质量问题应逐级报告,上级技师或医师要技师处理。如质量问题较多,或出现严重质量问题,由影像质量保证工作小组研究解决。 (五)定期进行放射诊断与手术、病理或出院诊断随访对比,一般每年不少于6次,统计影像诊断与临床诊断的符合率,分析误诊漏诊原因,不断总结经验,提高诊断正确性。 四、影像质量评价标准 (一)X影像质量标准 1.一般要求 (1)被检查器官和结构在检查范围内可观察到。主要结构、解剖结构、解剖细节清晰辨认,影像能满足影像诊断要求。 (2)照片中的诠释齐全、无误、左右标志、检查号、检查日期、检查医院、被检查者姓名、性别、年龄、图像放大比例或比例尺等信息完整。正确放置铅号码,以分辨前后位或前位。

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

防辐射施工方案

防辐射施工方案一、工程概况 本工程为xx市骨科医院病房楼工程,是xx市第二人民医院投资建设的一座现代化的病房大楼。工程位于xx市宏力大道与劳动中街交叉口,地下一层,地上十六层,裙楼地上三层,总建筑面积:29902平方米,建筑物总高度为米。本工程结构形式为钢筋混凝土框剪结构,地基采用CFG桩处理,基础采用钢筋混凝土反梁式筏形基础,主楼及地下室耐火等级为一级,裙楼地上部分为二级,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,工程合理使用年限为50年。层高:地下室米,一层米,二~三层米,技术层米,四~十六层米,室内外高差为米。本次施工范围是位于一层○A-○B/○3-○4的DSA房间内墙、地面和二层○A-○B/○3-○4部位的楼地面。 二、编制依据 1、建筑施工图纸、建设单位下发技术要求通知单。 2、建筑施工手册及建筑施工验收规范。 3、现行相关规范 三、施工技术要求 一层DSA房间内墙——硫酸钡防辐射涂料面层 a.硫酸钡防辐射涂料面层,分四次抹成,总厚度50mm,高度自室内结构板顶至二层楼板底。 :3水泥砂浆(加107建筑胶),墙面甩浆。c.内墙基层清理,。 一层DSA房间楼地面——150厚C30钢筋混凝土a.浇筑150厚C30混凝土。 b.基础钢板周边防护,立模板做电缆沟槽(宽300)。 c.一层结构楼板清理干净。二层○A-○B/○3-○4部位的楼地面 a.硫酸钡防辐射配筋(6@200双向冷拔丝)C25混凝土面层,总厚度80mm。

b.采用机械破除原普通钢筋混凝土面层。 c.普通钢筋混凝土面层,厚80mm,面积×=㎡。 b.级配砂石回填。 c.主体结构楼板。 四、施工准备 1、水泥:采用普通水泥,强度等级:;具备出厂合格证并复试合格后方可使用。 2、砂:采用中砂,平均粒径为1.2--2.6mm,细度模数为3.0—,用前要过筛子(孔径为,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过30%。 3、硫酸钡:严格按照配合比要求用量掺加,重量配合比为:硫酸钡:水泥:107建筑胶水=100:25:2,即每4袋硫酸钡(每袋重50Kg)配1袋水泥(每袋重50Kg)和4Kg107建筑胶水。 4、石子:采用宜采用粒径为且含泥量小于1%的碎石。107建筑胶水,具备出厂合格证,经进场验收合格后方可使用。 5、施工机具到位,并调试正常,施工用具齐全,可正常使用。租用电动空气压缩机(型号:3m3/min)开凿二层已做好的加筋混凝土面层。 6、主体结构及砌体结构经验收合格后方可进行抹灰施工。 7、将混凝土构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平。对有蜂窝、麻面、疏松部分的混凝土表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:水泥砂浆分层补平。把露出的钢筋头和铅丝头(22号铁线)剔除清掉。 8、墙面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,墙面应在抹灰前两天浇水湿透(每天保持两遍以上)。墙面相接处钉宽度不少于500的钢丝网片加强。 9、抹灰前搭好抹灰操作用的脚手架子(或用钉好的高马凳),架子或高马凳要离开墙面200~250mm,以便于操作。

防辐射的安全措施(2021新版)

防辐射的安全措施(2021新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0181

防辐射的安全措施(2021新版) 高频、电磁、微波等非电离辐射和x射线、射线、红外、紫外射线等辐射在冶金生产的应用和可能对岗位人员健康的危害,要求我们必须认真落实安全防护措施,主要有: (1)对辐射岗位应合理设计、布局、合理设置作业点和相关通道,尽量减少和避免人们遭受散辐射的照射。 (2)制定科学有效的作业程序,尽量减少作业者人数,严禁不必要人员进入辐射场所。 (3)一般不在辐射场所设置办公室、休息室,不允许在辐射区域进食、饮水和吸烟。 (4)加强个人防护用品穿戴的规范管理和检查。进入辐射区域必须穿戴齐全合格的防护衣具。有非密封型辐射源的工作场所(岗位)

入口处应设置更表室、淋浴室和污染检测装置。 (5)事先熟悉任务,提高工效,减少在辐射场(岗位)作业停留的时间,减少辐射剂量和剂量的积累。 (6)严格控制放射性物质对外环境排放,自觉遵守环保法规。 (7)按时体检。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

医院放射科的年度工作计划

医院放射科的年度工作计划 2020年是我院创建区域性名院及三级医院关键的一年,放射科全体人员愿与院部的中心工作保持高度一致,加强人才培养,提高业务技能,更新设备,加强医德医风建设,不 断提高文化素质,保证胜利完成院部下达的各项工作目标任务。 一、科室管理方面 2020年我科着重加强两方面工作。 为了更进一步方便患者就诊,逐步提高预约门诊比例,减少患者等候时间,推动文明 有序挂号就诊,特制定预约门诊比例工作计划。 一是质量建设:包括图像质量和诊断质量及服务质量。这方面的工作重点是把人员分 成两个专业组。一个技术组,负责科室的图像质量的采集、储存、传输及整改提高;另一 个是诊断组,主要负责科室的诊断报告的书写以及质量的提高。两个专业组分别由组长负 责统计和收集每月的质量控制指标的汇总以及各项整改措施的讨论分析,由科主任具体制 定下一步的整改方案。 二是文化建设:逐步打造团结和谐的整体科室队伍,不断提高人文素质和大局观念, 加强职业道德内涵建设,建立互学互帮,以院为家,院荣我荣,以此提高整体科室形象。 积极参加院部各项文化活动,党员和青年志愿者起模范带头作用,树立良好的职业价值观,为我院的精神文明建设做出贡献。 二、业务发展计划 2020年也是我科持续发展关键的一年。面临着人员结构老化,部分设备需要更新,新业务新技术需要突破发展等众多发展瓶颈问题。 以全面落实科学发展观为指导,以实现个人价值与企业价值的和谐统一为最高宗旨, 以转变观念为突破口,积极融入企业和谐发展的历史进程中;以加强学习为根本,加速提 升岗位技能水平;以遵章守纪为重点,努力确保人生安全无隐患;以勤奋工作为主攻方向, 树立刻苦钻研的敬业精神;以拓展兴趣爱好为追求,不断提升个人综合素质。以崭新的战 斗姿态,崭新的精神风貌、崭新的工作作风促进企业实现建设精品污水处理厂的战略目标 而努力奋斗。 首先加强人才培养计划工作。把人才引进,高层次引进;人才培养,高层次培养作为 科室发展的重点工作。采取请进来(把优秀专家请进来),送出去(科室业务骨干送出去培养)的方法,不断提高业务技能。

医院建筑专业设计的清单及说明

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用 二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一

致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围: 三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下:

五、医用专项系统设计 根据医院项目建设经验总结,医用专项系统方案设计流程基本如下程序进行,但也根据各个专项系统的复杂难易程度及当地不同而不同,在实际操作过程中,具体流程可以删减或增加过程论证、讨论次数等步骤。 (1)方式——设计总包或另行委托设计流程:前期策划调研→形成任务书

混凝土施工方案大体积重晶石防辐射

设计概况 本工程住院楼地下室设有二个直线加速器机房, 结构设计为重晶石防辐射混凝土, 其中墙板 厚度为 1100,局部为 2400,顶板厚度为 1150,局部为 2400 ,属于大体积混凝土范畴。抗辐 射混凝土的密实度不小于克 /立方厘米,设计强度为 C30 ,混凝土结构类型为一类,基础为 二类。 2 工程特点及难点分析 医用直线加速器对肿瘤疾病有良好的治疗效果 ,但如果防护不当 ,其高能电磁辐射也会给周边 人员造成伤害。为了防止射线的泄漏,除进出治疗室的各种管道和线路均应预留、预埋外, 不允许成型后钻孔, 更不能有穿透的施工缝, 并要严防大体积混凝土的水化热反应引起的裂 缝。因此, 除了应做好原材料的选择和优化配合比以及各种管道和线路的预留、预埋外,还 必须做好施工缝的设置,不能有穿透的施工缝。 本工程的施工难点主要包括以下几点,必须作为主控对象,做好施工过程的控制和监测。 (1)混凝土结构厚度大, 属大体积混凝土范畴, 应采取措施控制大体积混凝土的温度裂缝; (2)设计要求抗辐射混凝土必须连续浇筑; ( 3)抗辐射混凝土的密度不小于克 /立方厘米。 3 钢筋混凝土结构施工主要方法 基础工程施工方案 基础工程施工流程如下: 施工前准备T 测量放线T 垫层T 绑扎钢筋、支模 T 浇筑混凝土 T 基础墙T 回填土。 垫层混凝土施工 基础垫层混凝土的浇筑: 复核基坑内土体标高, 根据高程控制点用钢筋头垫层尺寸范围内中 心的表面控制标志,四周用 100mm 方木固定。浇筑前要经项目部门复核模板位置无误。浇 筑垫层混凝土用滚筒碾压平整,用木抹子抹平压实,最后用铁抹子压实压光。用砖砌模的, 严格按照图纸要求进行施工,作到模内干净,无积水、垃圾。 基础钢筋施工 基础钢筋的施工应注意以下几点: 成型制作前注意:钢筋是否具备出厂合格证, 核对钢筋的规格、数量是否有误,做好原材及 焊接件取样、试验工作,合格后方可使用。 绑扎前注意的问题: 柱、梁箍筋与主筋垂直, 箍筋的接头要交错布置在四交纵向钢筋上,箍 筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢; 箍筋平直部分与纵向交叉点可间隔扎牢, 以防骨架歪 斜;柱插筋位置要正确。具体做法可用直径 14 的钢筋作成井字型,在柱模安装前焊于柱主 筋上,井字筋的尺寸等于柱截面尺寸。 基础模板施工 模板支立要牢固, 标高尺寸正确, 其支撑部分必须支撑在坚实的地基上, 引起的模板变形, 影响混凝土的质量, 拆模时要待混凝土达到一定强度, 并使混凝土不被损 坏才可拆 除(一般在浇筑 24 小时后即可拆除基础梁、柱侧模) 。 底板普通混凝土的浇筑 本工程采用独立的布料杆布料, 根据工程的结构特点及现场道路的情况, 布料杆的作用范围要最大,且要尽量减少移动泵车。 材料准备:按照浇筑工作量,作好商品混凝土供应量计划,以保证混凝土连续施工的 需要。 混凝土的运输能力必须保证混凝土的连续浇筑, 并在运输过程中保持其匀质性, 作到不分层、 不离析、不漏浆,保持较好的和易性,运至浇筑地点时塌落度保持良好。 混凝土运到施工现场时,随即开始浇筑,并在初凝前浇筑完毕。 浇筑过程中, 操作人员不准在模板支撑和钢筋上行走, 随时把模内钢筋的临时支撑和混凝土 的厚度标志取出,不得埋入混凝土内。 浇筑顺序从距卸料点最远的一端开始, 逆向进行, 以逐渐缩短运距, 避免振实的混凝土受扰 动。 根据基础的厚度分段分层浇筑,每段长度控制在 2-3 米的距离,各层各段互相衔接,逐层逐 段呈阶梯状沿长条形基础长度方向向后浇筑, 不得先把下层混凝土浇筑完毕再浇筑上层混凝 土。 主体结构工程施工方案 施工工艺流程:搭设钢排架T 绑扎墙板钢筋 T 支立顶板模板T 支立墙板模板 T 绑扎顶板钢筋 T 墙板模板加固T 连续浇筑墙板、顶板他 T 保温养护。 墙、顶板钢筋施工要点 墙板钢筋采用对焊连接, 接头位置尽量错开, 板钢筋绑扎用卷尺正确控制间距。 单向板钢筋 外围两排钢筋满扎, 中间钢筋可采用梅花型绑扎, 双向板必须全部满扎。 绑扎接头呈八字型, 避免钢筋向一侧倾倒。上下钢筋之间设钢筋撑脚,每平方米设置一个,保证上下钢筋间距。 钢筋绑扎过程中,如发现钢筋与埋件相碰以防因混凝土振捣 从里向外进行布料。

医院放射科规章制度

规章制度、职责、操作规程及放射防护管理 放 射 线 科

放射科组织管理制度 一、在院级领导领导下,实行科主任负责制。实施放射科主任对放射科各个部门(包括普通X线诊断、CT等)的统一领导和管理。科主任一般应由学科带头人、高年资医生担任。 二、可分设副主任或组长协助科主任工作。 三、住院医师应参加不同影像学方法的轮转学习,力求全面掌握影像学各种方法,以便发挥综合诊断的优势。科室应鼓励高年资主治医师按人体解剖系统分专业深入钻研,以期成为某一方面的专家。技术人员应相对固定,定期轮转;应能够掌握放射科各种设备的操作、使用,实现一专多能。 四、全面抓好科室的各项质量管理和优质服务。科主任要全面管理好各岗位人员的工作,有计划地安排好各级人员的专业培养和提高业务水平。

放射科工作制度 一、各项X线检查,须由临床医师详细填写申请单,急诊病人随到随检。各种特殊造影检查,应事先预约。 二、重要摄片,由医师和技术员共同确定投照技术。特检摄片和重要摄片,待观察湿片合格后方嘱病人离开。 三、重危或做特殊造影的病人,必要时应由医师携带急救药品陪同检查,对不宜搬动的病人应到床旁检查。 四、X线诊断要密切结合临床。进修或实习医师写的诊断报告,应经上级医师签名。 五、X线是医院工作的原始记录,对医疗、教学、科研都有重要作用。全部X线照片都应由放射科登记、归档,统一保管。借阅照片要填写借片单,并有经治医师签名负责。院外借片,除经医务科批准外,应有一定手续,以保证归还。 六、每天集体阅片,经常研究诊断和投照技术,解决疑难问题,不断提高工作质量。 七、严格遵守操作规程,做好防护工作。工作人员要定期进行健康检查,并要妥善安排休假。 八、注意用电安全,严防差错事故。X线机应指定专人保养,定期进行检修。