(一)工程概况

1、项目名称:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10kv 供电工程

2、建设地点:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村

3、项目规模:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10KV 供电工程,包括高低压配电室2座、高压柜23 面、低压柜56 面、10KV 电缆840m 等内容。

(二)编制说明

我公司为专业电气安装公司,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,这将为本工程提供保证条件。本次投标我们结合本工程的特点,针对工程重点和难点,制定各项专项施工方案和保证措施。

我公司为本工程成立施工项目部并确定主要管理人员,其中项目负责人、技术负责人和主要管理人员均多次承担过类似项目,具有施工组织、管理和协调的能力,具有为业主服务的意识和能力,能够与各部门良好地配合。

(三)编制原则

1、施工组织设计编制总原则是:尽量合理开支,合理组织安排施工中所需的人力、材料、机具设备等;确保劳动力充足,以便于进行统筹安排;确保各种施工材料订购及时,做好设备、材料的收、发、储、运等各个环节的技术管理工作;保证施工垃圾及时清运,维护施工现场环境等。

2、严格按业主要求的工程竣工交付使用时间,合理安排工程开工程序和施工顺序,争取提前完成施工任务,使工程早日投入使用以创造最大的经济效益。

3、利用现场环境资源、合理安排运输、装卸与储存作业减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行现场规划布置,节约施工用地。

4、制定节约能源和节约材料措施以节省开支,降低工程造价。

(四)编制依据

1、职业安全健康管理体系标准,我公司质量、环境及职业安全卫生管理手册、程序文件及其支持性文件。

2、公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理等施工管理规定。

3、我公司编制的清单报价文件及相关定额。

4、工程所涉及到的有关国家、行业及内蒙古自治区现行的工程建设法律、法规、标准及规范的要求。

5、施工施工招标文件及图纸及答疑文件。

(五)管理目标

1、工程实施各项目标

【1】质量目标

严格按规范和设计图纸施工,本工程分部、分项工程全部实现工程质量等级为合格。

【2】工期目标

充分满足建设方对工期的要求,本工程计划于2017年01月04日开工, 2017年04月03日竣工,计划工期共计90日历天。

【3】安全施工目标

加强对进场人员的安全教育,完善安全措施,按照业主方要求配置相关的消防器具、制定火情应急预案、成立义务消防队、使用标志牌及宣传牌、定期组织安全会议等,确保无重大安全事故。

【4】文明施工目标

严格现场管理,明确安全文明施工管理和进出场安全保卫制度,达到内蒙古自治区建筑工程文明安全工地标准。

【5】环保施工目标

减少施工噪音,噪音大的施工项目安排在白天进行。完善防止扰民措施,施工场所噪声达到国家限值标准;施工现场固体废弃物集中堆放,节约用水,节约用电,降低材料的损耗;使用绿色环保材料;室内空气质量符合国家相关环保检测标准限值。

二、施工方案及技术措施

(一)施工准备

1、技术准备

【1】熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,组织有关人员进行图纸会审,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求。

【2】考虑和其它工程的配合问题,确定施工方法。

【3】在各分项工程和特殊工序施工前,做好施工资料的编写、审核、下发。

【4】必须熟悉有关电力工程的技术规范。

【5】针对工程特点,对施工技术难点进行分析并提出解决办法。

【6】在施工前对施工人员进行技术交底和技术培训、弄清技术要求,技术标准和施工方法。

为了提高职工技术素质,培养具有专业化、现代化、科学化、年轻化的电力施工队伍,保障现场施工的需要,在开工前,严格按照公司的培训程序,做好施工技术培训工作,并根据质量手册的要求对分部工程做好技术交底工作,使现场施工人员职责明确、工艺清楚。

2、材料准备

本工程所使用的材料,相关部门组织人员按照以下原则进行材料的准备,确保工程施工的连续性。

【1】本工程所用的材料质量都必须达到国家有关标准、规程、规范中规定的标准和设计要求,符合合同规定的相应等级和甲方代表的要求。

【2】所使用的设备、材料,必须有出厂合格证、材质证明和复检报告。

【3】材料按计划申领、收发、运输,并派专人负责检查其质量。

【4】制定严格的材料领用制度,施工过程中必须严格按计划领用。

3、施工场地准备

根据施工场地和运输道路的选择原则,在开工前由施工负责人组织有关人员在对现场进行调查后,选择最佳施工场地与运输道路。

4、通讯、办公及生活设施配置方案

【1】为了提高工作效率和工作质量,更好地发挥项目部的指挥、协调、调度、指导、监督等作用,逐步实施办公自动化,本工程投入的通讯、办公设施满足施工现场需要。

【2】生活设施

保证施工现场有可靠的水源及饮水设施。

施工施工现场配备安全防卫设施,四周封闭,保证施工人员和财产安全。

现场防火设施齐全。

驻地环境卫生、饮食卫生设施齐全。施工人员有良好的生活和工作环境。

与当地卫生部门协作,按其要求,整个工程施工期间自始自终在施工现场配置急救设施;采取有效措施为职工提供所有必要的福利及卫生条件。

施工驻地要配备垃圾箱,保证垃圾的集中处理。

5、施工力量及劳动力计划配置

根据工程的特点、工期要求和工程进展情况,项目部将陆续投入60人左右,参与项目的施工和管理。施工队技术人员由项目部技术科统一考核及管理,负责各施工班组的技术工作。

根据本工程总体施工方案、工程量和公司多年总结的工程经验,按照施工进度安排适当施工班组进驻施工现场进行施工,避免出现窝工或延误工期的现象。

6、施工机具配置

【1】施工机具的配备及供应方式

施工机具主要由公司调拨与项目部配备、购置两种方式。大型施工机械由公司调拨。其它施工机械、运输和起重机械、工器具由项目部自行配备。

【2】各类起重、运输、指挥车辆的管理由项目部的运输队负责管理,计量器具由施工技术科负责管理,其它施工机械、工器具、通讯设备均由项目部物资科负责管理。各类施工机械的操作,必须有相应机械驾驶证(操作证)的专业司机(操作人员)担任。

工程开工前,由项目部根据工程进度及施工方案提出“工程施工机具购置、配备计划”,报公司审批后、购置、配备及调拨,并在各分部工程开工前,提前供应到现场材料站,项目部应严格执行公司《机械设备管理制度》,对施工机械及工具实施维修、保养,定期对机具进行检查,不符合规定的严禁发放和使用,以期最大限度地提高机械的完好率和利用率。

项目部施工技术科对计量器具的管理应严格执行公司《监视和测量装置控制程序》及《计量管理办法》中有关规定,对计量器具按期校准、检定,确保其准确性和精确度满足工程的要求,保证所有检测数据的正确无误。各种施工机械、工器具的操作及使用人员,工程中应严格遵守各项管理制度,严禁违章操作现象发生。

7、对外关系准备

由项目负责人负责组织有关人员专门成立外协组。由外协组具体负责,其他部门有关人员配合,按照国家法规、当地标准、合同和设计技术要求,积极配合甲方代表工作,保证施工按计划顺利进行。

(二)施工工序总体安排

本工程施工工序为:开工前准备→勘察情况→安全施工→检查现场情况→清理现场,安全撤离。

根据工作量的大小合理调整人员结构,做到经济、合理、高效。

(三)电气设备施工方法

1、设备开箱检查

检查人员应由建设单位或监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同进行核验并做好记录。

根据设计图纸及设备技术文件和清单,检查干式变压器、组合型成套箱式变电站、高压成套配电柜、低压开关柜及其附件备件的规格型号、数量是否符合设计图纸要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。设备及材料出厂资料应齐全。例如设备图纸安装使用说明书、出厂试验报告、出厂合格证书、装箱清单等产品的技术文件均应齐全,所采用的设备及器材均应符合国家及行业现行施工及验收规范的规定,并在设备上设置铭牌。设备及材料本体检查。

2、设备搬运

【1】设备二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳。尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。

【2】设备和变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。

【3】变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15o,防止内部结构变形。

3、基础槽钢及接地网制作、安装的具体方法

【1】基础型钢的安装

基础型钢的焊接应饱满并有足够的机械强度,不得夹渣咬口、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接出的药皮敲掉后做防腐处理。

基础型钢安装后,低压柜基础顶部高出永久地面30mm以上,高压柜基础顶部高出永久地面30mm以上,手车成套柜按产品技术要求执行,基础型钢有明显的可靠接地。

【2】接地敷设

(1)一般规定

接地装置的安装按照已批准的设计进行施工。

采用的器材符合国家现行技术标准的规定,并有合格证书。

(2)电气装置接地

电气装置的下列金属部分均应可靠接地

变压器、高低压配电柜及电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管;封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;控制电缆的金属护层等均应可靠接地。

接地体的焊接应饱满并有足够的机械强度,不得夹渣咬口、裂纹、虚焊气孔等缺陷,焊接出的药皮敲掉后做防腐处理。

接地干线敷设应平直,水平度及垂直度允许偏差2‰,但全长不得超过lO mm。转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的二倍,明露接地干线应刷黄黑色间隔的条状斑纹,但断接卡子及接地端子等处不得刷油。

4、干式电力变压器安装及调试

变压器安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)的规定进行。

【1】工艺流程。设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交接试验→送电前检查→验收送电运行。

【2】具体施工方法。将变压器按照图纸进行安装。基础安装采用基础型钢时,其顶部宜高出地面50mm,基础型钢安装允许偏差为:垂直度每米允许偏差不大于1mm,全长偏差不超过5mm;水平度每米允许偏差不大于1mm,全长偏差不超过5mm。

基础型钢与地线连接,应将接地扁钢分别引入室内与基础型钢的端部焊牢,焊接面扁钢为其宽度的二倍,焊三个棱边,去除氧化皮,在焊接处刷防腐漆后再刷两遍灰漆。

【3】变压器就位可采用吊装或拖运的方式,吊运变压器的钢丝绳必须拴在变压器的专用吊钩环上。变压器就位时,将底座滚轮装上,各附件按制造厂说明书的要求进行安装,变压器就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。

【4】变压器联线变压器的一、二次联线、地线、控制线均应符合现行国家及行业施工验收规范的规定。变压器一、二次引线施工,不应使变压器的套管直接承受应力。变压器中性点接地线应与主接地线连接。变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,做一个可拆卸的连接点。变压器安装完毕后,必须进行交接试验,试验标准应符合规范和供电部门的要求。

【5】变压器送电前的检查

(1)变压器试运行前应作全面检查,确认符合安全试运行条件时方可投入运行。变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。检查各种交接试验单据齐全,数据真实可靠,变压器一、二次引线相位,相色正确,接地线等压接接触良好,符合设计和国家现行规范规定。

(2)变压器应清理、擦拭干净。顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。通风设施安装完毕,工作正常,消防设施齐备。

(3)变压器的分接头位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定要求,操作及联动试验正常。变压器护栏或外罩安装完毕,各种标志牌应挂好,门装锁。

(4)经上述检验合格后,由质量监督部门进行检查合格后,方可进行变压器试运行。

【6】变压器空载调试运行。变压器空载投入冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。试验程序如下:

(1)全电压冲击合闸,高压侧投入,低压侧全部断开,受电持续时间应不少于10min,经检查应无异常。

(2)变压器受电无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行。

(3)变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地,否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生。

(4)变压器空载运行的检查方法:主要是听声音进行辨别变压器空载运行情况,正常时发出嗡嗡声;异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压偏高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有滋滋放电声音,可能套管有表面闪络,应严加注意,并应查出原因及时进行处理,或是更换变压器。做冲击试验中应注意观测冲击电流、空载电流、一次二次侧电压、变压器温度等,做好详细记录。

【7】变压器半负荷调试运行。经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,才可进行半负荷试运行试验。

将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时停止,观察变压器温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,应每隔2h记录一次。经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行。

【8】变压器满负荷运行

(1)继续调试变压器负荷侧使其达到满负荷状态,再运行10h观测温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h进行记录一次。

(2)经过满负荷变压器试运行合格后,向建设单位办理移交手续。

【9】变压器送电调试运行竣工验收。变压器的交接试验要求应由当地供电部门许可的试验室进行。试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及产品技术文件的有关规定。

【10】变压器安装成品保护。变压器门应加锁,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内。对就位的变压器高压和低压瓷套管及环氧树脂铸件,应有防砸及防碰撞措施。变压器器身要保持清洁干净,油漆面无碰撞损伤。变压器就位后,要采取保护措施,防止铁件掉入线圈内。在变压器上方作业时,操作人员不得蹬踩变压器,并带工具袋以防工具材料掉下砸坏、砸伤变压器。

5、高压成套配电柜安装及调试

【1】高压成套配电柜安装前的技术条件。高压成套配电柜技术资料应齐全,一次线路方案及单线系统图,包括进线电源的额定电压、额定电流、电流互感器的变比,各馈出线回路额定电流、电压互感器的变比,以

及主要电器文件,型号规格,各柜选用的二次接线方案,原理图或标准二次接线方案编号。有关技术资料应完全与实物相符,不符合时应及时补齐,否则不准验收。主母线的规格型号,电气设备汇总表齐全。设备、材料应齐全,经造册办理入库手续,或直接办理使用手续。

【2】高压成套配电柜安装。高压成套配电柜稳装操作工艺流程:基础槽钢制作安装→设备运输→高压柜稳装→柜内一次、二次结线→柜内清扫→调试运行→竣工核验→成品保护。

(1)基础做法:基础型钢安装允许偏差垂直度每米允许偏差不大于1mm,全长偏差不超过5mm;水平度每米允许偏差不大于1mm,全长偏差不超过5mm。

(2)稳装高压柜

根据设计图规定的配电柜编号顺序及基础周围尺寸,检查型钢基础尺寸与柜体尺寸吻合,符合规定。用人力将柜体安放到安装位置。用水平尺和吊线坠调整高压中置柜到正确位置。调整的顺序可先左后右,也可以先调中间一柜,然后向两侧分开调整。成列柜各就各位后,先找正两端的柜,再从柜下至柜上三分之二高处的位置拉紧一条水平线,逐台进行调整,柜高度不一致时可以柜面为准进行调整。

调整找平时,可以采用0.5mm钢垫片找平齐,每处垫片最多不应超过三片。根据产品技术文件,柜体固定螺栓,孔径尺寸,可在基础型钢上画好固定位置进行开孔。一般用电钻在型钢上钻孔,孔径为16.2mm,可用M16镀锌螺栓固定。在调整过程中,垂直度、水平度、柜间缝隙等安装允许偏差应符合现行国家施工验收规范规定。但柜间缝隙不应大于3mm,不允许强行靠拢使开关柜产生应力变化。开关柜就位找正、找平后,除柜体与基础型钢固定,柜体与柜体,柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接固定。

柜体接地,每台柜单独与基础型钢连接,在柜体后面底部应有明显接地标志与接地网扁钢牢固连接。螺栓压接处应注意螺栓直径,弹簧垫圈、平垫圈应按规定压接牢固可靠。其接地螺栓不应小于M12。如果不采用螺栓固定接地干线,也可采用焊接。

(3)柜内一次接线

高压中置柜内一次接线同母排安装和电缆进线安装,对于这两方面的安装要求这里不进行叙述。安装在高压中置柜进线处的电缆头,应采用卡

架固定在柜体支架上,严禁采用铅丝或导线将电缆头固定在柜体支架上。出线电缆应固定在开关柜底角钢支架上,严禁随意放置电缆头。传动系统调试动作灵敏性,要求灵活准确无误。各转动部位均应注润滑油。进行各保护继电器的整定试验,经调试合格后方可使用。

(4)电气二次设备安装、接线

电气二次系统设备包括控制、保护、自动装置、远动装置、测量、信号等设备。所有就地(独立或与机务配套)的电气控制、保护、信号、测量盘柜及回路的安装、接线。

二次盘、柜的安装应严格按照供应及规范的要求,保证盘柜的垂直度和水平度符合要求,随后用临时电源将盘内的加热器投运,以防止盘内的电气设备绝缘受潮,同时对盘内的一次设备或二次设备根据要求进行试验,并且检查校验盘内的回路,以保证安全可靠的投运,在投运前使用塑料薄膜对设备面漆进行保护,柜的所有孔洞均应有临时封堵。

(5)二次盘、柜接线

二次接线的整齐、美观及准确率将直接影响整个工程质量。因此在施工中将给予高度的重视。

电缆在盘内的固定方式:电缆在盘内应以排列的方式固定,可以排列成两层以上,但不得以捆扎方式固定。若盘内无固定点,需加装花角钢,电缆的固定用聚氯乙烯扎带。

电缆备用芯线的标识及预留长度。

(6)柜内清扫准备调试

高压柜固定好,接线完毕应进行柜内部清扫,用抹布将柜内外擦干净,柜内及室内杂物清理干净。彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,清理室内其它物品,室内不得堆放闲置物品。

(7)高压成套配电柜调试运行验收

送电前的准备工作一般应由建设单位备齐试验工具,并应经过检验合格的工具,如验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编制铜线、绝缘垫、粉末灭火器等,并向当地供电部门联系申请发电事宜,确定送电时间。对设置固定式灭火系统及自动报警装置的变配电室,其消防设施应经当地消

防部门验收后,变配电设施才能正式运行使用。如未经消防局验收,须经消防部门同意,并办理同意运行手续后,才能进行高压运行。

再次清扫设备,并检查母线上、开关柜上有无遗留的工具、材料和其他物件。试运行的安全技术组织措施工作准备齐全,明确试运行指挥者、操作者和监护者。明确操作程序和安全操作应注意的事项。填工作票,实行唱票操作。新产品高压中置柜应严格根据使用说明书上操作步骤及操作中应注意的事项进行认真的检查。高压中置柜具有联锁装置时,应重点检查五种防止误操作功能,应符合产品安装使用技术说明书的规定。

防止带负荷分合隔离开关:重点检查断路器与隔离开关操作机构之间装有的机械联锁,应起到机械联锁的作用。当断路器处于合闸状态,隔离开关不能进行分、合闸操作。断路器处于分闸状态,隔离开关方可进行分合闸操作。

防止误入带电间隔:检查母线、门与隔离开关的操作机构之间装有的机械联锁,应起到机械联锁的作用。当母线侧隔离开关处于合闸状态时,母线的门不能开启。当母线侧的门未关闭时,母线侧的隔离开关不应合上。利用母线门上的紧急解锁装置,应能自由开启母线门。

紧急解锁的方法:当主回路处于运行状态时,由于电气联锁失效影响操作时,需要紧急解锁,使用紧急解锁钥匙插入电磁锁拔出电磁锁限位件,即可解锁,门便能自由开启,事故排除后应立即恢复原状。

防止误分合断路器:断路器控制开关操作手柄采用红绿翻牌,操作者得到指令后,在一次线路模拟板上对指令线路进行操作演示,然后从该线路上取下指令牌与柜上的断路器控制开关操作手柄的指令牌对换后,才能操作控制开关分、合断路器。此功能由于生产厂家不同而略有不同,调试中应以产品说明书上的要求为准。

防止带电挂接地线:一般高压柜在下门内装有接地装置,作为停电检修时挂接地线用检查母线门的联锁机构,应只有母线侧隔离开关分闸后,才能开启母线门挂地线,故可防止带电挂接地线。

防止带地线合闸:如果接地线不拆除,母线门不能完全关闭,此时母线侧隔离开关无法合闸,故可防止带地线合闸。

以上五防技术措施有关更详细的功能装置,按产品技术文件使用说明进行检验和使用。高压中置柜调整试验如果有高压联络柜和变压器并联运

行要求时,可分别进行合闸调试运行,经调试运行电压、电流应指示正常符合设计规定。经过空载运行试验无误后,进行带负载运行试验,并观察电压、电流等指示正常,高压中置柜内无异常声响,运行正常,即可交付使用。在调试过程中应做好调试记录。

6、配电室接地干线敷设

【1】避雷引下线的敷设方式由施工设计选定,如埋入抹灰层内的引下线则应分段卡牢固定,且紧贴砌体表面,不能有过大的起伏,否则会影响抹灰施工,也不能保证应有的抹灰层厚度。避雷引下线允许焊接连接和专用支架固定,但焊接处要刷油漆防腐,如用专用卡具连接或固定,不破坏锌保护层则更好。

【2】明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要,规定间距的数值是考虑受力和可靠,使线路能顺直;要注意同一条线路的间距均匀一致,可以在给定的数值范围选取一个定值。

【3】保护管的作用是避免引下线受到意外冲击而损坏或脱落。钢保护管要与引下线做电气连通,可使雷电泄放电流以最小阻抗向接地装置泄放,不连通的钢管则如一个短路环一样,套在引下线外部,互抗存在,泄放电流受阻,引下线电压升高,易产生反击现象。

7、电缆敷设及电缆头制作安装

【1】电缆敷设。

电缆到货后的外观检查,型号、电压、规格是否符合设计要求,资料是否齐全。

(1)电缆在室内电缆桥架敷设:

敷设电缆前应检查电缆是否有机械损伤。

敷设的全部路径应满足所使用的电缆允许弯曲半径要求。

电缆在支持点间距离:电缆为1000㎜,弯曲敷设电力电缆为1500㎜。

电缆在支架上水平敷设时,电力电缆间净距不应小于100㎜。

电缆在支架上水平敷设时,在终端、转弯及接头两侧应加以固定,垂直敷设则在每一支持点处固定。

敷设电缆和计算电缆长度时,均应留有一定的余量。

电缆基槽的开挖要注意周围环境,严禁超挖,和破坏线路周围的其他公共设备设施。

电缆沟内的土方回填必须满足相关的规定及规范和设计图纸的要求。

(2)电缆敷设质量要求及工艺

电缆盘架设:电缆盘内电缆绕向应按顺时针与电缆敷设方向保持一致同型号规格的电缆盘应架设在一起。大的电缆盘应使用吊车架设到盘架上。

电缆敷设人员要听从指挥,统一调度。对于电缆盘处、起点、终点、竖井处、转弯处、排管井处等位置应安排专人把关,分工明确,各负其责,联系有序,有条不紊。电缆敷设时所有人员要用力协调均匀,不得有电缆铠装挤压、绞拧、外护层或绝缘层破损现象。

电缆在沟内内敷设,要用支架支持或固定,因而支架的安装是关键,其相互间距离是否恰当,将影响通电后电缆的散热状况是否良好、对电缆的日常巡视和维护检修是否方便,以及在电缆弯曲处的弯曲半径是否合理。

本条是电缆敷设在支架上的基本要求,也是为了安全供电应该做出的规定。尤其在采用预制电缆头做分支连接时,要防止分支处电缆芯线单相固定时,采用的夹具和支架形成闭合铁磁回路。电缆在竖井内敷设完毕,先做电气交接试验,合格后再按设计要求做防火隔堵措施。防火隔堵是否符合要求,是施工验收时必检的项目。

电缆敷设时,应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤。放电缆的长度不能控制的太紧,电缆的两端、中间接头、电缆井内、电缆过管处、垂直位差处均应留有适当的余度,并作波浪状摆放。

(3)电缆敷设温度要求为10kv及以下绝缘电力电缆最低允许敷设温度为0℃,橡皮或聚氯乙烯护套裸铅套或铅护套钢带铠装最低允许敷设温度分别为-15℃、-20℃、-7℃。

(4)电缆的质量验收要求

型号规格及电压等级符合设计要求,并有合格证。电缆合格证上有生产许可证编号。

每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

10KV配电工程施工组织设计DOC

XXXXX公司 XXXXXXXX10KV配电工程 投标文件 (技术标) 投标人:XXXXXXXX公司(章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 日期:2015 年 11月 9日

施工组织设计 一工程概况 二各分部分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施 三施工机械的进场计划 四工程材料的进场计划 五冬雨季施工措施 六地下管线及其他地上地下设施的加固措施 七保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施八施工进度计划表及施工平面图

一、工程概况 1、编制依据 招标图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50168-2006 《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-2014) 电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5161.1-2002~DL/T5161.17-2008 电力建设安全工作规程 我公司《管理手册》和《管理体系程序文件》 2、工程概况 1.工程名称:XXXXXXXXXXXXX10KV配电工程 2.工程工期:60天 3.工程质量:合格 4.工作内容: (1)本次工作内容包括:室外高压排管、低压排管土方开挖、排管敷设、回填,手孔井及分支箱基础等。室内1#~6#临街变、1#-2#开关站、1#-3#个用户变设备基础施工、室内照明、安全工器具配置、空调、除湿机等。 5.施工部署 本工程分为3个施工组进行平行施工。 6、施工要点及难点: (1)、本次工程涉及到室外管沟开挖,因此需提前勘查现场,确定施工区域有无管线。如有则标注其位置,施工尽量避开已有管道。 (2)、提前安排专人,负责向供电部门报验收,确保工程按期完成。 (3)、进场后与相关单位的协调配合是重点。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

小区配电工程施工组织设计

小区配电工程施工组织设计

目录 施工组织设计纲要 (1) (一)工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) (二)施工现场组织结构 (3) (1)项目经理职责 (3) (2)技术负责人职责 (4) (3)安全员职责 (5) (4)质量员职责 (5) (5)施工班组职责 (6) (6)物资组职责 (6) (7)中心材料站 (6) (三)施工方案 (6) 3.1施工准备 (7) 3.2施工工序总体安排 (11) 3.3 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 (13) 3.4工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (35) (四)工期及施工进度计划 (37) 4.1工期规划及要求 (37) 附1:施工进度计划横道图 (38) 4.2施工进度计划网络图 (38) 4.3主要安装设备及材料供应计划 (38)

4.4施工进度保障措施 (39) 4.5计划控制程序、方法及制度 (41) (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (42) 5.1质量目标 (42) 5.2质量管理组织机构及主要职责 (42) 5.3质量管理的措施 (45) 5.4质量管理及检验的标准 (46) 5.5质量保证技术措施 (50) 5.6深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用 (53) 5.7完善基建项目缺陷管理制度、表单,所有项目均严格实行缺陷填报 (62) (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (63) 6.2.1 安全管理组织机构 (64) 6.2.2主要职责 (64) 6.9. 3定义 (78) 6.10严格执行国网“五个严禁” (83) 一、严禁非法转包违规分包 (83) 二、严禁以包代管 (83) 三、严禁皮包公司挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工 (86) 四、严禁未落实安全风险控制措施开工作业 (86) 五、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业 (88) (七)工程分包的管理 (89) (八)计划、统计和信息管理 (89)

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

临时用电安全施工组织设计

、工程概况 工程施工场地已完成平整,建设单位提供施工单位用水、用电的接驳点各一个,均设于现场边缘,每隔30m立一电杆。并要求通往施工范围的道路可通行各种施工车辆,供施工设备及材料进场。 2、施工现场用电量统计表如下(所有设备用电功率为KW)

、设计内容和步骤 1、现场勘察及初步设计 1)施工现场范围内上、下水管道及各种埋地线路径已清除,施工现场已通水电,现场内无一、二级负荷。施工现场接供电部门电源,设一供电总箱,内有计量设备。本设计只负责总箱以下的线路、电气开关的选择。 2)根据施工现场用电设备布置情况,直接从现场边缘的变电站接两回路电源,沿围墙架设电90m2国标铜线,接至一级电箱,然后接到二级分配电箱,再由二级分配电箱引至各用电设备的开关箱。3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88规定,本供电 系统采用TN-S (三相五线制)供电,电源设置二个回路,第一回路供给井架组;锯木、电钻等电机组;砼、砂浆机组;震动棒、电焊组。第二回路供给塔吊;钢筋机械组;办公、生活用电组,电源接到一级用电使 用90m2国标BVV铜芯线。接到二级用电使用35m2国标BVV铜芯 线,办公用电、生活用电、塔吊、钢筋机械、井架、各施工机械分别单 独设置一个回路。接到三级用电到各设备开关箱,使用16m 2国标 2

BVV铜芯线,塔吊则使用25m国标BVV铜芯线,计算如下 2、确定计算负荷(第一回路) 负荷计算公式和符合含义: 有功功率:js = x X刀P c P K 无功功率:Q js = P js X tg ? I 2 2 视在功率:jS = P js Q js S 式 中:j —用电设备组的有功计算负荷:KW P s Q js—用电设备组的无功计算负荷:KVar S s —用电设备组的视在计算负荷:Kva 眼一用电设备组的需要系数。 总的计算负荷公式及其符号含义 P jz二厂X L&PC K Q j =R z ? tg ? z S JZ= P jz Q jz P jz、Q jz、S Jz—各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和,KW、Kvar、Kva; K X—各用电设备组的最大负荷不会出现的同期系数。导线截面的计算公式及其符号含义: S js I jS — 3Ve 其中:I js—计算电流;S s—视在计算符合;Ve-线电压; 1)井架组

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

施工现场临时用电施工组织设计

重庆市綦江区中医院整体迁建工程 临时用电组织设计 编制:_______________ 审核:________________ 审批:________________ 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 日期:二O一六年一月一日 目录 一、工程建设概况 (3) 二、现场电源情况 (3) 三、临时施工用电方案编制依据 (3) 四、临时用电管理小组人员、组织机构及职责 (4) 五、现场勘察及临时用电布置方案 (6) 六、负荷计算 (10) 七、施工现场用电备用回路电线选择 (12) 八、线路敷设 (13) 九、施工安全用电保障措施 (14) 十、安全用电技术措施及电气防火措施 (16) 十一、防雷、接地保护系统 (18) 十二、临时施工用电安全管理制度 (19) 十三、各种操作规程 (21) 十四、施工用电安全应急预案 (24)

临时用电组织设计 一、工程建设概况 现场安装1台630KVA变压器,作为施工用电源。施工用电主要设备塔吊、电焊机、钢筋设备、与抽水泵,在于登瀛大道左侧,项目部旁。 三、临时施工用电方案编制依据 1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《重庆市市政工程施工现场安全管理标准》DB29-89-2010 4、《重庆市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2011 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 7、《重庆市建设工程施工现场临时用电配电箱安全技术标准》DB-29-2008 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 9、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11、《安全生产、文明施工标准化手册》(建工三建) 12、施工现场总平面勘验情况 13、施工现场主要用电设备负荷与布置情况

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

10KV变配电工程施工组织设计

10KV变配电工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (6) 第七章主要工程项目施工方法 (7) 第八章保证质量的措施 (14) 第九章安全施工的措施 (16) 第十章施工进度计划横道图 (20) 2

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。 2、 XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 3

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

目录 一、施工现场组织机构 (2) 1.1、组织机构 (2) 1.2、项目管理班子配备情况辅助说明资料 (2) 二、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (3) 2.1、工程质量总目标 (3) 2.2、质量管理组织机构及主要职责 (4) 2.3、质量管理措施 (5) 2.4、质量管理及检验的标准 (5) 2.5、质量保证技术措施 (5) 三、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (6) 3.1、安全管理目标 (6) 3.2、安全管理组织机构及主要职责 (6) 3.3、安全管理制度及办法 (8) 3.4、安全组织技术措施 (8) 3.5、重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8) 四、环境保护及文明施工 (9) 4.1、环境保护 (9) 4.2、加强施工管理、严格保护环境 (10) 4.3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 (11) 4.4、文明施工考核及管理办法 (13) 五、10KV电力外网及高、低压配电技术标准和要求 (14)

5.1 高低压配电设备安装方案和技术要求 (17) 5.2 10KV电力外网施工方案和技术要求 (27) 5.3 密集型母线安装方案和技术要求 (53) 一、施工现场组织机构 1.1、组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理负责制的“新疆宏源盛通电力工程有限公司友好国际(原大公馆)10KV电力外网及高、低压配电工程(工程编号:新宏源№ XHY201610018)工程项目经理部”,充分发挥项目组织和项目管理的优势,代表公司对本工程实行全面管理,项目经理部服从项目法人的统一管理。 在项目经理部中选派年富力强、经验丰富、认真负责的同志担任项目经理,作为公司法人代表在本工程上的全权委托代理人,代表公司履行合同,负责工程的全面管理。选派项目副经理一名,负责电气施工管理。选派技术过硬的一名同志担任项目技术负责人,负责技术管理工作。选派项目总经济师一名,负责经济管理工作。项目经理部下设工程部、质安部、物资部、经营部、综合部五个部门及1个电气施工队、一个调试队、一个运输队。

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

配电10KV工程施工组织设计方案

10KV配电工程施工方案 xx建设实业有限公司 2017年09月15日

10KV配电工程施工方案 1、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。 1.1.1技术准备 1.1.1.1图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 1.1.1.2编写施工技术方案

由项目技术负责人组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。 1.1.2材料准备 项目技术负责人根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目技术负责人会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 1.1.3施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 1.1.4施工力量配置 共设2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。 1.1.5 资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 2.1 工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:30个工作日

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

施工安全用电专项方案

施工安全用电专项方案 一、编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定做到统一标准,规范编制。 2、遵循设计文件和规范投标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 3、实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 4、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 5、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各道工序施工中,对于能够提高或保证工程施工质量,施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用,发挥科技在工程施工中的先导作用。 6、坚持专业化作业与综合化管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 7、充分利用网络图或横道图,进行计划安排,与总体施工计划进行对比,资源优化以达到降低资源消耗,均衡资源强度,最终使编制计划既确保优质完成本工程,又降低造价的目的。

二、工程概况 建设地点:诸暨市现代物流园区内 工程类别:市政道路三类(市区) 建设单位:诸暨市经济开发总公司 施工单位:绍兴良辰园林建设有限公司 监理单位:浙江天成项目管理有限公司 设计单位:北京中联环工程股份有限公司 计划工期:180天(日历天数) 质量标准:合格 合同价款:701.1131万元。 安全文明要求:诸暨市安全文明标化工地。 三、主要工程情况 城诸暨市物流园区翟山路(货站路-横二路)道路建设工程,位于诸暨市现代物流园区内。 施工临时用电安全管理方案 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进我单位建设事业发展,结合我标段施工临时用电的特点,参照《施工现场临时用电安全技术规范》,特制定本规范,要求各施工队伍中的电工和有关人员必须落实做到: 一、管理。工程施工现场临时用电管理用电必须严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。 二、用电的设备容量在100KW以上的应编制临时用电施工组织设计、

10KV配电工程施工组织设计

施工组织设计 工程名称:曲靖市民族中学搬迁新建项目正式用电工程建设单位:沾益区教育局 施工单位:曲靖凌云工程有限公司

目录 一、编制依据 二、施工管理及劳动力组织 三、施工机具选择及施工平面布置 四、施工进度计划及控制 五、施工准备 六、施工方案 七、质量目标及保证体系 八、安全生产、文明施工目标及保证措施 九、工程回访及保修办法

一、编制依据 1、业主提供的施工招标文件; 2、我国现行质量标准、相关施工及验收规范; 3、施工现场条件和勘察资料; 4、我公司同类建筑施工积累的丰富施工经验; 二、施工管理及劳动力组织 1、施工管理机构设置 结合本工程的施工规模和特点,为优质高效地完成该项工程施工任务,我们将全面贯彻实行项目法施工,建立以项目经理为首,技术、质量、安全、预结算等相互配合的管理层,以项目合同和成本控制为主要内容,通过科学系统的管理和先进技术手段,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能,全面履行与业主签订的施工合同。 1.1公司管理及技术人员配备原则 项目管理人员坚持配备工作扎实、专业精通、有较强的技术水平和项目管理经验、年富力强、精力充沛、有较强的责任心并具吃苦耐劳精神的人员。 1.2、项目经理部人员配备 公司设有项目经理一名,安装技术负责人、质量负责人、安全负责人各一名,另外还配有材料员、施工员等。各成员持证上岗,同时做到责权分明,在项目经

理领导下,各负其责,互相协作,以确保施工顺利进行。项目经理部向上受到公司各级主管部门的指导、监督。向下对劳务队伍进行监督指导工作,从上到下齐心合力共同完成本工程的全部施工任务。具体人员详见资格预审文件人员简历表。 1.3、管理及技术人员职责 安装负责人:落实岗位责任制,将各项指标落实到个人;负责安装工程施工生产、经营管理等全面工作;做好与业主、监理及外部单位的协调工作。 技术负责人:负责技术经济签证资料整理;参与工程预结算工作,负责施工图纸审查与交底,编制施工组织设计,进行技术复核,全面贯彻执行各项专业技术标准。 质量负责人:负责工程质量检验工作,监督检查进场材料质量,每批材料进场先进行自检,确保所需材料检验资料和质量文件无误、材料质量合格后认真填写材料报验资料,报监理单位批准后方可投入使用。做好施工过程质量跟踪检查、整改工作,负责统计通报质量情况,组织参加施工过程中的工序交接检查工作。 安全负责人:主管工程的安全生产、安全保卫消防工作,负责与有关职能部分的沟通与协调。 2、建立各项管理制度 建立建全各项管理规章制度。并全力贯彻落实,由项目经理定期组织检查制度落实情况。 3、劳动力组织 选用素质高,具有专业技术水平和丰富施工经验的工人从事安装施工。每天

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工用电安全施工组织设计

施工用电安全施工组织设计 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊xx前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应xx断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。⑵起重臂或被吊物边缘与10kV 的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。