文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热计量施工方案

热计量施工方案

热计量施工方案
热计量施工方案

目录

1 编制依据????????????????? 2

2 工程概况????????????????? 3

3 施工部署????????????????? 3

4、主要施工方法及措施???????????? 4

5 施工管理措施??????????????? 11

6 质量保证措施??????????????? 18

7 施工安全措施??????????????? 20

8 施工消防措施??????????????? 22

9 夜间施工措施??????????????? 22

10 成品保护措施???????????????23

一.编制依据

1、图纸文件类

(1) 北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司设计图纸

(2)工程招标文件、施工预算、现场情况

(3)建工集团质量体系文件

(4)国家及北京市有关规定

2、国家有关规范规定及图集

(1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《北京市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》

(3)华北地区《91SB系列标准通用图集》

(4)《暖卫通风空调技术手册》

(5)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 )

(6)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 )

3、编制原则

3.1安全第一的原则

施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。

3.2优质高效的原则

加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明

确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用新技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,降低工程成本,提高经济效益。

3.3方案优化的原则

科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。

3.4确保工期的原则

根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况

2.1工程位置:

本工程为海淀区房屋建筑抗震节能综合改造项目—第二批一标段16#院,小区北临北清河中街 ,南临朱房路,东临京藏高速路,分为1#、2#、3#、 4#、5#、6# 、7#、8#、9#、 10#、11#、12#、 13#、14#、15#、16#、17#楼(共计17栋多层楼组成)建筑面积65483.8㎡。

2.2改造系统说明

本工程主要对住宅楼进行采暖增加热计量改造,室外主要是更换热力采暖管道:

(1)将原有的垂直单管串联系统改造为便于调节、计量的垂直单管带跨越管的串联系统,每组散热器上安装热分配表和三通恒温阀,

热力入口处安装总热量表,一层公共区域设置数据采集计算装置,安装于表箱内。

(2)采用流量温度法,对采暖热量进行分摊。根据每组散热器流量与热力入口流量比例不变的原理,结合现场测出的比例和各散热器前后温差,分摊建筑总供热量。

3.3合作单位

建设单位:北京市海淀区住房和与城乡建设委员会

监理单位:北京博建工程监理有限公司第一项目监理部

设计单位:北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司

施工单位:北京建工集团有限责任公司

三、施工布置

1、施工组织管理:

公司组建清河节能综合改造项目—第二批一标段16#院小区项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。

2、项目施工组织机构:

项目经理

分包施工单位

3、技术准备

(1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊做法,组织设计交底,并与建设单位、设计单位、监理单位办理洽商。(2)组织项目部现场施工人员分包专业熟悉审查图纸,做好图纸会审工作。

(3)组织现场施工人员学习施工验收规范和操作规程,质量验收标准和《建设工程质量管理条例》和《建筑节能技术规程》。

(4)优化施工组织设计,绘制施工流程图,进行机械设备的计划与安排;各分部分项工程施工方案与质量控制方法,制定质量通病预防

措施,制定施工工艺标准。

(5)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定保证和预防措施。

(6)向施工班组做好技术交底工作,技术交底的程序为:

项目总工程师→工长→班组长→工人,并以书面形式将安全技术交底连同施工任务书一同下达到班组。

(7)根据本工程特点配备测量、计量工具、材料试验器具,并做好检修和认定工作。组织试验人员进行各种原材料取样试验。

(8)针对本工程的特点和难点,编制切实可行的分项施工方案,有效地指导现场施工。编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,采取有效进度控制措施,保证工程进度控制目标。

(9)技术交底;施工前由工长召开施工小组进行详细的技术交底。讲明施工工艺流程、技术要求、安全规范和质量标准,并做好技术交底工作。

(10)样板间的计划

严格按照国家规范、工艺标准及设计要求的质量,做好样板间,经甲方、监理、技术质量负责人等联合检查确认后,再进行大面积施工。

4、施工准备

本小区工程带户施工有诸多不可预见的困难,做好前期入户调查工作。选择有实力规模大资质好的施工队伍,能够做到有内部管理体系,配备齐全、工人素质高、能持证上岗,保证劳动力数量的同时,

选派素质高、具有类似工程施工经验且与我公司多年配合的整建制劳务队伍作为本工程的主攻力量,高速优质完成本工程施工任务。(1)人员机械准备

a、机械一览表

其他工具:管钳、钢锯、锤子、扁錾、尖錾、改锥、扳手、钳子、毯子、蛇皮袋子、笤帚。

b施工人员准备

按阶段投入劳动力人数量

管理人员:工长 2名质检员 1名

楼班长每栋楼设1个

技工工人 40人

依据改造面积,进行调整施工人员及机具设备。

(2)材料准备

由于本工程是节能改造工程,需要拆除原有的管道及设备,更换

室内蒸汽管道安装施工工艺(一)

室内蒸汽管道安装施工工艺(一) 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa管道及附属装置安装工程。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。 2.1.3阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开并灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器等应符合设计要求,并有出厂合格证和说明书。 2.1.5其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、电气焊条等选用符合标准要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、电锤、台钻、电焊机、煨弯器、千斤顶。 2.2.2工具:管钳、压力案、台虎钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳子、倒链。 2.2.3其它:水平尺、錾子、钢卷尺、线坠、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。 2.3.2架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 2.3.3架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→管道安装→附属装置安装→试压冲洗→防腐保温→调试验收 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。

热计量改造方案

北京市XX热计量改造热改样板方案 XX小区小区 选择xx小区作为北京市xx区热计量改造热改样板方案的原因: 1.本小区建筑于2006年,小区为三层小别墅,同类型热改小区占XX区总 改造小区20%; 2.小区供暖系统采用按户分环的双管系统,不用改造楼内供暖系统即可满 足分户计量改造设备安装要求,施工难度系数小,工期短、减少施工过 程中由于工期长而导致的扰民现象; 3.小区内二次管网系统,各个单元、楼栋热力入口上未安装水力平衡设备, 冬季采暖时小区水平失调现象相对严重,通过二次管网平衡改造将很好 的解决这一问题; 4.该小区具有典型代表性,小区为2007年建筑,小别墅建筑,外围护结构为 内浇外挂式,墙体外加装有外围护结构保温,建筑保温效果相对较好,用户 改造后通过换热站气候补偿与用户自主调节控制,可以比较明显的体现 节能效果。 5.占比例、维护结构 该小区具有典型代表性,且方便施工,通过热计量改造后,小区节能效果明显、易见,可以很好的体现小区改造前的招标需求。 一、项目现场概述 XX小区既有建筑供热采暖系统热计量及节能改造项目,位于北京市XX区,XX小区小区建筑面积3w㎡占XX区0.4%,主要建筑形式为三层小别墅,采暖形式为二次管网供热,户内采暖系统为按户分环的双管采暖形式。

图1 小区现场图 二、改造内容和方式 (一)改造内容: 1.室内供热系统实现分户热计量及温度调控改造; 2.供热管网实现二次管网水力自动平衡,满足供热的热舒适度; 3.热源改造,主要指热源(换热站)循环系统和输送系统的智能控制改造, 实现室外温度补偿、变频自控运行,提高供热效率。 (二)改造方式: 1.实现分户热计量改造和室内温度控制: 本小区楼内采暖系统为按分户分环的双管系统,热计量方式采取通断时间面积法,采取在小区住户供热管网供回水系统加装通断控制器,用 户室内加装室温控制器实现分户热计量与室内温度控制。 2.实现二次管网水力平衡改造:

热表远传系统施工布线方案(20200523204038)

一、热量表远传抄表系统方案概述 1.1前言 随着计算机网络技术和通信技术的飞速发展,亲自“登门拜访”,这种传统的抄表方式已经慢慢被淘汰,实现住宅的热量表出户自动抄表已成为新型智能小 区的必备条件。 1.2热量表远传抄表系统的目标 传统的热表抄收需要抄表人员定期挨家挨户抄取数据,误差大、统计工作量大,人为的错误给管理部门和用户带来极大不便。 热量表远传抄表系统节省时间、人力、物力、提高工作效率,降低热力公司 管理成本,准确及时地将住户所使用的热量数据显示出来,为实现科学、系统的管理提供了有效的解决方法。 热量表远传抄表系统的出现方便了住户,一方面杜绝了抄表扰民的问题;另一方面可以简化管理手段,减轻管理负担。因此热量表远传抄表系统的应用是新型住宅发展的必然,合乎人们高品质生活的追求,符合国家小康型住宅产业的精神。 1.3系统设计的依据和原则 本方案的设计依照建设部行业产品标准JG/T162-2004《住宅远传抄表系统》,本系统可以实现热量数据的出户管理,数据传输稳定可靠。 1.3.1设计原则 可靠性:采用高品质的材料和组合安装的方式构成一套高标准的信息传输通道,从而保证了整个系统的可靠运行。 先进性:采用MBUS总线制系统结合GPRS数据通讯,实现大批量数据的远距离通讯,保证热力公司实时了解用户的使用情况。 经济性:虽然远传抄表系统初期投资比较高,但由于远传抄表将原来人工抄 表改成为远传系统,可以对资源统一规划设计管理,省去大量的重复劳动和提高了能源的产销平衡管理水平。 1.3.2设计依据 满足下列标准: 〈〈住宅远传抄表系统〉〉JG/T162-2004 〈〈民用建筑电气设计规范〉〉JGJ/T16—92 〈〈高层民用建筑防火规范〉〉GB50045-95 〈〈建筑与建筑群综合布线工程设计规范〉〉GB/T50311-2000 〈〈智能建筑设计标准〉〉GB/T50314-2000 〈〈建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范〉〉GB/T50312-2000 〈〈电子计算机房设计规范〉〉GB50174-93 1.3.3安装与设计规范 (1)中国民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92; (2)智能建筑设计标准EBD-03-95; (3)工业企业通信设计规范CECS 09:89; (4)建筑与建筑群综合布线系统过程设计规范CECS72:97; (5)建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CEES 72:97; (6)电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82。

热表计量施工方案

热表计量施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明 自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位: ...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。 3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

热表计量施工方案

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明

自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位:...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊做法,组织设计交底,并与建设单位、设计单位、监理单位办理洽商。 (2)组织项目部现场施工人员分包专业熟悉审查图纸,做好图纸会审工作。(3)组织现场施工人员学习施工验收规范和操作规程,质量验收标准和《建设工程质量管理条例》和《建筑节能技术规程》。 (4)优化施工组织设计,绘制施工流程图,进行机械设备的计划与安排;各分部分项工程施工方案与质量控制方法,制定质量通病预防措施,制定施工工艺标准。(5)收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定保证

安装协议(热计量)

协议编号: TX012 安装协议书 工程名称: 甲方: 乙方: 签订日期: 第1页(共3页)

安装协议 甲方:长春亚泰热力有限责任公司铁西分公司 乙方: 按照《中华人民共和国协议法》及国家有关规定,结合本工程具体情况,经双方充分协商,签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、联系电话: 三、工程要求: 1、在安装施工过程中,如破坏甲方管道或业主私人财产的,要恢复原样,保证正常使用; 2、如需在管道间或阀井开挖的及时填埋并保持完整,符合各项安全管理标准,无安全隐患。 3、进场施工前,需缴纳工程质保金元。 四、甲乙双方职责 (一)甲方的责任 委派现场管理代表,监督、检查工程质量、进度等。 (二)乙方的责任 1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。 3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。 第2页(共3页)

五、工程验收 工程施工完毕,建设方组织验收后。通知甲方工程质量是否达到合格标准。 六、工程保修 按国家有关规定执行,保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修;若因乙方未及时维修或返修的,由甲方代为维修或返修所产生的费用由乙方支付。 八、合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后自行终止。 九、其他事宜 1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。 2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。 3、其它未尽事由最终解释权归铁西热力公司。 甲方(盖章):乙方(盖章): 日期:日期: 第2页(共3页)

热控仪表施工方案

厦门嵩屿电厂#1#2炉烟气脱硝系统热控仪表安装工程 施 工 方 案

上海电气石川岛有限公司嵩屿电厂项目部 2006年3月25日 编制: 审核: 批准:

目录 1、工程概况 2、施工规范 3、施工前准备 4、主要施工方法及内容 5、安全注意事项 6、环保要求 7、OHS危险辨识与危险评价调查表

8、热控仪表施工进度表 1、工程概况 厦门嵩屿电厂2×300MW1#、2#锅炉烟气脱硝安装工程属于系统改造工程,其脱硝装置(SCR)主要降低空气中的Nox的浓度,提高人和植物的生存环境。 1.1工程范围 本工程为二台300MW机组,每台机组设置一套SCR脱硝装置。热控仪表安装工程主要包括氨区(新增)、SCR区内就地仪表安装、线管敷设、电缆敷设。氨区和SCR区的DCS系统安装在集控室内。SCR 区内热控仪表主要有烟气系统、工艺管道、烟气分析装置、UPS电源及现场一次仪表管和二次仪表管安装。烟气系统包括进出口烟道的Nox浓度分析装置、AT取样口装置安装,反应器出口压差装置和差压变送器安装(2台),进口烟道TE测点及热电偶安装,烟道出口NH3分析装置。工艺管道部分仪表包括孔板安装(喷氨格栅流量孔板24个)、流量变送器安装(NH3稀释空气流量变送器AB),差压变送器安装(氨/空气混合器入口氨气差压变送器AB)。氨气总管进口温度(TE8715)、压力变送器(PX8723)、就地压力表(PI8920)。氨/空气

混合器氨管二台控制阀和二台切断阀。风机出口空气管4台气动阀、2块就地压力表(PI9821、PI8922)、2只温度计(TI8961、TI8962)。蒸气管路3台电动阀、2个温度开关和2个压力开关。喷氨总管上2块就地压力表(PI8923、PI8924)。 1.2设计要求及说明 1.2.1 压力测量 氨管道上的压力变送器采用隔膜式一体变送气,隔膜材质不低于316L,反应器上的差压变送器安装在仪表箱内,变送器采用隔膜式带远传毛细管变送器,隔膜材质不低于316L,就地指示采用隔膜式压力表,在风机、泵出口加减震措施。 1.2.2温度测量 烟道上温度测量采用E分度铠装热电偶,法兰连接;管道上的温度测点采用热电阻,法兰连接。 1.2.3 流量测量 氨气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器和节流孔板采用一体化隔膜式、带远传。 稀释空气流量采用差压变送器在管道的孔板节流装置上测量,变送器安装在带观察的仪表箱内且有远传功能。 1.2.4 调节阀 氨气调节阀采用不锈钢阀心,夹持式连接。 1.3 工程特点及难点 本工程系一期#1、#2炉烟气系统改造工程,施工工期短,场地

地辐热施工方案

惠民苑小区保障性住房工程 地 辐 热 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕建十公司惠民苑小区项目部 2014年9月1号 一.编制依据 1.设计、建设单位出具的图纸、文件及变更。 2.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010 3.《给排水与采暖工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-010-2003 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 6.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T-2011 7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T 175-2002 8.现行《施工手册》第四版 二.工程概况及特点 1.工程概况 本工程总建筑面积150000㎡,地上十一层,主体为剪力墙结构,户型分别为三个单元和两个单元。供暖采用分户独立式系统,每户供回水支管上分别安装热计量装置及附属管件、阀门,采暖管道敷设在垫层内,采用“回折型”布置。垫层使用C15细石混凝土,由设置在施工缝的两部地泵浇筑。 2.工程重点 本工程施工时间段处于雨期施工范畴,应针对现场情况,从支管打压、PE-RT管盘设、混凝土浇筑等各方面做好雨期施工相关措施。 三.施工准备

1.技术准备 (1)熟悉图纸和相关变更,明确地辐热总管、PE-RT管铺设方式。(2)熟悉地辐热工艺标准和质量验收规范。 (3)熟悉冬期施工规程,对地辐热相关工序采取有效措施。 (4)编写地辐热施工技术交底,并对班组进行相关培训。 2.材料准备 主管道:热表井内管道均采用钢管(DN≥50时必须采用无缝钢管),DN<32采用丝接,32≤DN<50采用焊接。 加热管:地幅管采用300m定长耐热聚乙烯阻氧PE-RT管,压力等级为S5级,设计压力:, 规格为dn20*,管道采用热熔连接, 要求埋地的地暖管道无接头。由热表井到进户门管道规格 d25*和d32*(跃层);管材为S5系列,使用条件5级,在 使用温度60℃和使用压力的条件下寿命50年以上。 分、集水器:分、集水器材料为铜质,内外表面应光洁,不允许有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等影响性能的缺陷;工作 压力为MPa,在分水器、集水器上均设有∮3手动放气阀。 连接件直接与加热管接触面必须镀镍,色泽均匀,镀层牢固, 不允许有脱镀缺陷。 固定件:室内加热管固定使用塑料扎带、固定卡子;总管固定使用扎丝绑扎到水泥钉上。 保温材料:供回水干管、立管采用40mm离心玻璃棉管壳(导热系数≤m·K);进户加热管及伸缩缝处加热管采用聚氯乙烯

热计量改造工程施工组织设计

目录 第1章编制依据 (4) 第2章工程概况 (5) 第3章施工准备 (7) 1.技术准备 (7) 2.物资准备 (10) 3.生产准备 (11) 4.现场准备 (12) 5.现场测量和勘测 (12) 第4章施工部署 (14) 1.施工总体部署 (14)

2.时间及工期部署 (14) 3.施工现场布置 (14) 4.施工总平面管理 (14) 5施工临时用水方案 (15) 6施工临时用电方案 (15) 第5章主要工程项目施工方案与技术措施 (19) 1.热力检查井施工方案 (19) 2.管道阀门工程施工方案 (23) 3.建筑物热力入口改造方案 (24) 4.电气自控工程施工方案 (25) 5.散热器热分配法热计量改造方案 (26) 第6章施工进度及资源安排计划 (34) 1.施工进度及人员安排计划 (34) 2.主要施工机具安排计划 (35) 3.主要材料设备安排计划 (36) 第7章施工组织机构管理体系 (40) 第8章劳动力组织及保证措施 (39) 第9章材料供应保证措施 (40) 第10章施工机械设备保证措施 (41) 1.施工机械设备保证措施 (41) 2.确保机械设备正常运转的维护、保养及备用措施 (41) 第11章技术管理措施 (42) 1.施工资料管理措施 (42) 2.施工管理目标及实现保证 (42) 第12章工程质量管理体系与保证措施 (44) 1.质量保证体系 (44) 2.质量管理组织措施 (45) 3.基础工作 (45) 4.技术质量责任制 (46) 第13章安全管理方案及保证措施 (49) 1.安全管理方针 (49) 2.安全管理保证体系 (49)

热计量施工方案

目录 1 编制依据????????????????? 2 2 工程概况????????????????? 3 3 施工部署????????????????? 3 4、主要施工方法及措施???????????? 4 5 施工管理措施??????????????? 11 6 质量保证措施??????????????? 18 7 施工安全措施??????????????? 20 8 施工消防措施??????????????? 22 9 夜间施工措施??????????????? 22 10 成品保护措施???????????????23

一.编制依据 1、图纸文件类 (1) 北京筑都方圆建筑设计研究院有限公司设计图纸 (2)工程招标文件、施工预算、现场情况 (3)建工集团质量体系文件 (4)国家及北京市有关规定 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《北京市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)华北地区《91SB系列标准通用图集》 (4)《暖卫通风空调技术手册》 (5)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (6)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明

采暖施工方案 (1)

唐山市既有居住建筑节能改造项目室内外采暖系统热计量改造工程 热力暖通专项施工方案 编写: 审核: 批准: 迁安市兴安市政园林绿化工程有限公司二零一五年六月

目录 一、工程概况————————————3 二、编制依据————————————4 三、通断控制器系统改造施工—————4 四、室内采暖管道施工————————8

唐山市既有居住建筑节能改造项目 室内外采暖系统热计量改造工程 热力暖通专项施工方案 一、工程概况 1、本工程中:祥和里、祥瑞里、吉庆里三个小区以做过采暖管道分户,仅作热计量仪表改造;祥富里、德源里两个小区未做分户,同事做分户管道改造和热计量仪表改造。本工程的采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ 173-2009)中“通断时间面积法”。本系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成。特殊需要时(超出通讯范围)加无线转发器,管理系统设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口。以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。 2、工程地点:河北省唐山市。 3、技术要求: 3.1改造工程供热热媒参数为:温度95/70℃,工作压力≤1.0Mpa。 3.2室内采暖及热计量系统 3.2.1室内采暖热计量系统 3.2.1.1采暖系统热计量采用《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)中“通断时间面积法”,系统组成如下: 3.2.1.2系统组成:该系统由室温遥控器、室温通断控制器、区域管理器等部分组成,特殊需要时(超出通讯范围)可加无线转发器,管理系统应设单独的服务器,并具有开放的外接数据接口,以便纳入供热单位的统一管理,并入属地供热单位的热计量数据管理系统。以楼栋热计量表作为供热单位与用热户的贸易结算点,将热量结算点处的楼栋计量热量合理分摊到每个用户,同时实现用户对室温的主动调节和自动控制。 3.2.1.3楼栋热量表和分户热计量装置应具备数据存储功能,可以通过管理系统实现数据远传与控制。楼栋热量表必须取得技术监督局的检测合格证,防护等级

低温热水地板辐射采暖施工方案

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案

低温热水地板辐射施工方案 第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第三章系统主要材料

热计量表 招标文件

热计量表招标文件 招标单位: 地产开发有限公司

热计量装臵招标文件 一、总则 (一)招标项目内容: 1、项目: 2、安装工期 计划于9月15日对上述项目进行热计量表安装,10月25日完成测试、检测及验收,工期40天。 3、具体数量及规格见下表: (二)招标方式: 邀请招标 (三)投标人资格: 符合XXXX市2010年热计量推荐产品厂商及供热节能公司。 1、具有XXXX市住房保障局准入证书; 2、热量表计量精度为贰级; 二、招标文件构成 (一)热量表技术要求:见后

(二)产品要求 常用流量3.5立方/h,最小流量0.07立方/h供回水安装均可,公称压力大于1.6MPa,电池供电,压力损失小于25KPa,水平安装。 (三)售后服务 根据用户需要随时提供技术咨询,现场采集数据;提供各种方案和成本分析。现场安装调试,及时解决各种问题,完善竣工验收和配合客户工程验收,进行终端用户的技术培训,系统质保5年,终身维护。 三、投标文件的编写 (一)投标文件构成 1、投标文件内容构成如下(要求投标人按下列顺序自编目录装订成册): (1)投标函 (2)投标人单位证明文件 (3)投标厂家及代理商简介 (4)热量表部件介绍,完整的技术方案及安装方案 (5)投标报价明细表 (6)售后服务承诺书 2、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性。 3、投标人应标明所提供的热量表等部件的名称、规格型号、配臵、技术参数及标准、产地、数量等。 (二)投标报价

1、投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符,以单价累计为准。大小写不符的,以大写为准。 2、投标报价仅为超声波热计量表报价。热计量表报价包含表价、运输费用、检验费用、安装费、税金等。(报价必须是交钥匙工程) 3、投标货币以人民币报价。 (三)证明文件 1、投标人资格证明文件: (1)投标厂家有效的“法人营业执照”和税务登记证副本内页(复印件加盖公章)。 (2)法人代表资格证明书或法人代表授权书(均为原件)。 (3)法人代表身份证或法人授权代表身份证(均为复印件)。 (4)产品样本、使用说明书、图纸技术资料。 2、证明产品符合招标文件规定的文件: (1)投标人与制造厂家的代理协议书或销售授权书(复印件)。 (四)招标答疑 建设单位不组织集中的投标答疑。投标单位对本招标文件有疑问,必须于开标前3日向建设单位以书面或传真形式送达招标单位。招标单位将视具体情况决定是否予以答复;过期则不予受理。 (五)投标有效期 1、投标文件送达截止时间:2010年 9 月 14 日 14:30 时。 2、投标文件送达地点: 2、在投标有效期内,投标单位不得要求修改已送达的投标文件。

某小区热量表改造工程方案

Xxxxxx小区供热改造方案 Xxxxxxxxxxxx有限公司 2013年7月

目录 第一章勘察报告 (2) 第二章楼栋热计量改造及远传功能的实现方案 (4) 2.1楼栋热计量平衡压力改造方案 (4) 2.1.1系统的目标 (4) 2.1.2楼栋采暖入口系统架构 (4) 2.1.3自力式流量控制阀工作原理 (6) 2.1.4自力式平衡阀在供热系统内部调节方式下的应用 (8) 2.1.5自力式平衡阀在供热系统中应用的总结 (9) 2.1.6在供热系统中使用自力式平衡阀的好处 (10) 2.2楼栋热量表远传抄表系统设计方案 (10) 2.2.1热量表远传抄表系统的目标 (10) 2.2.2系统设计的依据和原则 (11) 2.2.3系统架构 (12) 2.2.4方案设计 (15) 2.2.3施工方案 (16) 第三章2#、3#、4#、5#楼单管串联供热系统改造方案 (19) 3.1 方案设计目标 (19) 3.2 系统架构说明 (19) 3.3 系统配置表 (21) 3.4 温度法计量装置分摊原理 (22) 3.5 计算软件界面 (24) 3.6网络传输构架(数据采集系统构架) (24) 3.7 装置使用条件 (25)

第一章勘察报告 根据xxxx小区的领导和物业提供的信息,我公司组织技术骨干对xxxx 小区的供热系统进行全方位的考察,得到如下结论: 问题: 1、xxxx小区原供热系统,用户室内温度相对不等,部分用户室温过高(或过低),热流量不可调节,造成了热能资源的浪费和用户采暖的同价不同质问题。 2、xxxx小区管网为非一次性设计完成,经过多次改造,系统混乱,每年供暖前未进行水力平衡调节,楼栋管道虽部分安装压差阀,但压差控制失灵,不能控制压力,造成不同层用户、同层不同户的热流量存在差异、冷热不均。 3、原有压差阀压差设定后不可调控,无法根据需要对热量进行调控。 4、大部分用户供暖采用铸铁散热片,随着时间积累管道老化,供热水中会产生较多铁锈等杂质,影响热计量精度,应设置过滤装置。 5、xxxx西区2#、3#、4#、5#楼供热结构与其他楼不同,这种采用每户4管上下串联的系统结构,需单独设置供热改造方案。 解决方法: 1、改造管网结构,使用自立式流量控制阀(手自一体),根据液体的自身容量保持设定流量恒定的阀门,使管网流量按需分配,换除水系统冷热不均的阀门,同时节电20%—30%,节约热能15%—20%,对节能改造起到关键性作用。 2、加装压力表,显示控制阀前后压力,可通过前后压力表看出阀门控制效果,及时判断阀门工作情况是否正常。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

热表计量施工方案

热表计虽系统施工方案 一. 编制依据 1、图纸文件类 (1) 工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1) 〈〈建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2) 〈〈银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办 法》 (3) 〈〈暖卫通风空调技术手册》 (4) 《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5) 〈〈流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。3.2确保工期的原则根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 二、工程概况 2.1工程位置

2.2改造系统说明 2.3合作单位 监理单位: ...................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部, 成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。 3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟 悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊做法,组织设计交底,并与建设单位、设计单位、监理单位办理洽商。 (2) 组织项目部现场施工人员分包专业熟悉审查图纸,做好图纸会审工作。

热计量改造方案标准

解决方案一:、温控器之间有线连接,数据有温控器无线传输至集中器,而集中器通过GPRS与网络连接至计算机管理平台,实现远程抄表、远程管理。其特点是通断阀成本低,安装增加线料成本和人力成本,但通断阀执行开关阀的灵敏度高。 解决方案二:通断阀、温控器、集中器三者之间均无线连接,实现全无线与管理平台通讯,实现远程抄表、远程管理,优点是施工方便,只有调试成本,无需其他任何施工成本,维修方便,并可远程维护。虽然有外界信号干扰但不影响系统实际运行。 解决方案三:通断阀、温控器、集中器三者之间全有线连接,集中器数据通过GPRS与网络连接至计算机管理平台,其特点是末端硬件产品成本低,不受外界干扰,但施工复杂,人力成本高。 说明:以上三大方案只在连接上“有线和无线”的区别,其他环节无差异,以及管理平台和数据安全配备也均一致。 时间面积通断法供热计量系统是公司自主研发的具有计量、计费、远程抄表、无线管理、无线监控、收费管理等功能的供热计量系统。整套系统设备采用无线数据传输技术、软件技术,是集软、硬件一体化的智能化、人性化的“无线热计量管理解决方案”,设备安装方便、使用简单。其计量方式基于“相同时间、相同温度、相同面积”的运算原则体现了合理化、人性化。针对于小区住宅的热计量改造、办公楼宇、商业建筑等供热计量场所,

不仅可以提高舒适度,而且还能节约能源,并实时为能源管理部门提供能源分析数据;以及用最少的人力来管理能源效率,并确保计量数据的安全性。 随着无线热计算管理解决方案的部署,核心数据网上支付平台都集中于上位机服务器中,当系统的运行后,会产生大量的数据,这时,服务器无疑成为了一个单点故障源,一旦服务器发生故障,将直接导致网络费用支付平台无法对外提供交付,严重时可能会导致支付平台数据丢失。所以在系统发生故障时,如何以最快的速度进行恢复,并保证数据不丢失,这套方案也考虑进去了。 结合分户分时段温控、恒流温度分摊法、通断时间面积法、智能计量、智能计费、远程计算机管理、网络费用支付平台及数据存储、备份容灾为一体的解决方案,设计出一套以供热节能、热能管理、信息安全为基础的分户热计量管理系统,增值服务于物业管理、水电气计量管理为一体化的公共事业管理平台,应用于基础民生事业工程。 基础应用:本系统适用于供热系统的既有建筑改造与新建节能建筑,能满足各种形式的建筑结构;解决了既有系统的管网平衡和公平分摊问题,改善热能利用率,节约能源;并通过远程计算机监控平台,可对用户的用热、缴费及系统运行状况等进行实时监测,用户并可控制自身的室内温度,达到既节能又舒适的目的。

热计量安装合同

热计量装置及远传系统供货安装施工合同甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就甲方投资开发的热计量装置及远传系统产品供货安装工程施工承包合同事宜,双方经协商一致同意,订立本合同条款如下,共同遵守。 第一条供货安装/产品名称/品牌型号规格/数量/合同价款/主要商务约定见下表:

第二条合同价款支付: 1、产品进场支付合同价款的20%,安装完毕支付25%,其余50%竣工验收合格并完成“项目交付使用”手续后甲方以等价商品房抵顶,具体房屋合同签订后10日内甲乙双方书面确定。 2、产品供货安装工程全部完成,经甲方、监理单位、银川市物业办及供热单位组织的供热计量装置和运传系统工程竣工验收合格后(包括:工程竣工验收备案等相关资料),并且在办理和完成“项目交付使用”手续后,甲乙双方进行结算,甲方支付至结算价款的95%。 3、剩余结算价款的5%作为质保金,质保期贰年,自完成“项目交付使用”手续之日起算,于质保期满后,在乙方所提供的产品无质量问题且妥善履行保修义务的前提下,甲方一次性结算给乙方。 4、付款时乙方需向甲方提供工程款发票。 第三条项目施工地点/产品供货安装期限/工程验收日期:

1、项目施工地点: 2、产品供货安装期限:(具体节点工期甲乙双方现场书面确定)。 3、工程验收日期:(乙方根据热计量装置及远传系统工程完成情况,及时与银川市物业办联系,并且以物业办确定的验收日期为准)。 4、乙方必须根据甲方现场要求和配合土建等其他专业工作需要,及时调整进场和安装完成时间。 第四条供货安装产品/质量标准和技术要求: 1、乙方负责供货和安装的全部产品质量必须达到《国家标准计量检定规程和相关规范标准》要求,同时必须符合《银川市热计量装置使用管理规定》的要求。 2、供热计量表选用重庆“伟岸”牌超声波热量表(计量精度值)必须达到“贰级表”的要求(超声波热计量表“必须”设有“远传通讯接口”和“具有数据远传”等功能;“热量表和内置电池”在确保“正常使用和适时远传”状态下,使用寿命均应“大于五年”)。 3、远传系统采用:“有线传输”(要求:终端管理软件简单实用,具备异常状态的报警功能,数据传输频率可以设定,便于内部管理)。 4、对用于本合同约定的产品,乙方必须持有银川市住房保障局核发的《银川市热计量产品准入证书》。 5、乙方在向甲方提供本合同约定产品时,必须向甲方提交证明供货产品质量符合国家标准/行业标准和银川市物业办文件规定的出厂检验合格证、热计量表(包括:配套产品)检验部门出具的产品质量检验报告书和产品质量保证书以及售后服务承诺书等相关技术资料:一式肆份。 第五条供货产品包装的要求:

相关文档