1.发展概况

超声回弹综合法检测混凝土强度,是1966年由罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首次提出的,并编制了有关技术规程,曾受到各国科技工作者的重视。1976年我国引进了这一方法,在结合我国具体情况的基础上,许多科研单位进行了大量的试验。近年来完成了多项科研成果,在结构混凝土工程的质量检测中已获得了广泛的推广应用。1988年由中国工程标准化委员会批准了我国第一本《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:88);2005年由中国工程标准化协会修编为《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)。

混凝土强度的综合法检测,就是采用两种或两种以上的单一方法或参数(力学的、物理的或声学的等)联合测试混凝土强度的方法。由于综合法,比单一法测试误差小和较宽的适用范围,因此在混凝土的质量控制与检测中的应用愈来愈多。一般来说,在合理选择各种单一方法组合的前提下,所采用的非破损测试方法越多,混凝土强度的测试精度也越高。

采用综合法测量混凝土强度时应符合以下原则:

(1)单一法的仪器性能、测试技术和测试误差都应满足规定的要求;

(2)在已查明单一法测强影响因素的基础上,应当采取对测强影响较大且相反的单一法进行综合,以便抵消或减少一些影响因素;

(3)综合法比单一法应具有较小的测试误差和较宽的适应范围;

(4)综合法适用于确定内部无缺陷部位的混凝土强度。

综合法测定混凝土强度的方法是较多的,如“超声波传播速度—回弹值”、“超声波传播速度—表面硬度”、“超声波传播速度—超声波衰减值”、“超声波传播速度—回弹值—碳化深度”以及“砂浆超声波传播速度—回弹值—碳化深度”等等综合法。而声速—回弹综合法是国内外研究最多,应用最广的一种方法。

超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声时值及回弹值R,然后利用已建立起来的测强公式推算该测区混凝土强度f cu的一种方法。与单一回弹或超声法相比综合法具有以下特点:

1).减少龄期和含水率的影响

混凝土的声速值除受粗骨料的影响外,还受混凝土的龄期和含水率等因素的影响。而回弹值除受表面状态的影响外,也受混凝土的龄期和含水率的影响。然而,混凝土的龄期和含水率对其声速和回弹值的影响有着本质的不同。混凝土含水率大,超声的声速偏高,而回弹值则偏低;混凝土的龄期长,超声声速的增长率下降,而回弹值则因混凝土碳化程度增大而提高。因此,二者综合起来测定混凝土强度就可以部分减少龄期和含水率的影响。

2).弥补相互不足

一个物理参数只能从某一方面,在一定范围内反映混凝土的力学性能,超过一定范围,它可能不很敏感或者不起作用,例如回弹值R主要以表层砂浆的弹性性能来反映混凝土中强度,当混凝土强度较低,塑性变形较大时,这种反映就不太敏感。当构件截面尺寸较大或内外质量有较大差异时,就很难反映结构混凝土的实际强度。超声声速是以整个断面的动弹性来反映混凝土强度,而强度较高的混凝土,弹性指标变化幅度小,相应其声速随强度变化的幅度也不大,其微小变化往往被测试误差所掩盖,所以对于强度大于35MPa以上的混凝土,其f cu~V相关性较差。

采用回弹法和超声法综合测定混凝土强度,既可内外结合,又能在较低或较高的强度区间相互弥补各自的不足,能够较全面地反映结构混凝土的实际质量。

3).提高测试精度

由于综合法能减小一些因素的影响程度,较全面的反映整体混凝土质量,所以对提高无损检测凝土强度的精度,具有明显的效果。

鉴于超声回弹综合法具有上述的许多优点,因此在国内多项工程的混凝土强度的检测中采用了这一方法,为工程质量事故的处理提供了重要依据。

2.超声仪技术要求

(1)超声波检测仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证;

(2)仪器的声时范围应为0.5-9999μs,测读精度为0.1μs,时最小分度为1dB的衰件系统;

(3)仪器应具有良好的稳定性,声时显示调节在20-30μs范围内时,2h内声时显示的漂移不得大于±0.2μs;

(4)仪器的放大器频率响应宜分为10-500kHz,总增益量不小于80 dB,接收灵敏度不大于50μV;

(5)仪器宜具有示波屏显示及手动游标测读功能。显示应清晰稳定。若采用整形自动测读,混凝土超声测距不得超过1m;

(6)仪器应能适用于温度为-10℃~+40℃、相对湿度不大于80%、电源电压波动为220V±22V的环境中,且能连续4h正常工作;

(7)具有波形清晰、显示稳定的示波装置。

3.换能器的技术要求

(1)换能器宜采用厚度振动形式压电材料;

(2)厚度振动式换能器的频率宜采用20~250kHz;

(3)换能器实测频率与标称频率相差应不大于±10%。

用于综合法检测混凝土强度的超声波检测仪和回弹仪仪器,技术性能必须满足有关规程的规定,仪器的检验、检定也应符合有关规程的要求。

一、规范标准:《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:05)

《回弹法超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》(DBJ10306-2003)

二、仪器设备:ZC3回弹仪或HT225W数显回弹仪、DJUS-05非金属超声波仪

1. DJUS-05非金属超声波仪

主要功能:

●超声综合法检测混凝土抗压强度

●混凝土结构内部缺陷

●混凝土构件裂缝深度

●混凝土基桩完整性

●扩展功能为工程勘察中岩石孔全波列测井

主要特点:

1)高亮度,大屏幕,大全触摸真彩液晶显示,超声仪器新境界。

2)综合法测强,现场显示全区波形、测点声时、测区平均声速、换算强度值。

3)测缺现场显示剖面图,均质性和缺陷清晰可见。

4)透射法基桩检测现场显示全波列图形,实时显示Vc、dB、f随深度变化曲线,直观显示

完整性缺陷。

技术指标:

1)充分体验了现场检测过程,结果直观,操作简单。

2)高亮度, 10.4"彩色触摸、液晶显示屏。

3)当前波形放大显示,自动快速判读声参数,测区或桩基全部波形显示,便于结果对比。

4)window系列下全中文操作,开机即会,方便快捷。

5)USB接口数据传输,打印快速、可靠。

6)一发双收或一发单收任选。

7)声时测读精度:0.1μs。

8)测时测读范围:0.1—10240μs。

9)幅值测读范围:0—174dB。

10)采样周期:0.1—5.0μs可选。

11)采样长度:0.5—16k可选。

12)信号采集:自动和手动可选。

13)接收灵敏度:<10μv。

14)显示器:10.4",640×860。内存:128Mb。

15)数据(波形)储存:40Gb。

16)打印机:支持HP、EPSON系列打印机。

17)使用环境:温度-5—40℃,湿度:<85%。

三、检测方法

1.资料准备

(1)工程名称、工程地点、设计、施工和建设单位名称;

(2)施工图纸,结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级;

(3)水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径,外加剂或掺合料品种、掺量、以及混凝土配合比等;

(4)模板类型,混凝土灌注和养护情况,以及成型日期;

(5)结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等;

(6)提交“检测方案”给委托方认可;

(7)鉴定“工程(产品)质量检验合同书;

(8)检查测试仪器是否在标准状态;

(9)备足各检测项目记录表。

2.现场测试结构或构件准备

检测结构或构件时需要布置测区,因为测区是进行超声、回弹测试的测量单元。

测区布置应符合下列规定:

(1) 单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,且不少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

(2) 对同批构件抽样检测时,构件抽样数应不少于同批构件的30%,且不少于10个构件,每个构件测区数不少于10个;

(3) 长度小于或等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。

当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件:

(1) 凝土强度等级相同;

(2) 凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同;

(3) 件种类相同;

(4) 施工阶段所处状态相同。

每个构件的测区,应满足以下要求:

(1) 区的布置宜在构件混凝土浇筑方向的对应侧面;

(2) 区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜大于2m;

(3) 区宜避开钢筋密集区和预埋铁件;

(4) 区尺寸为200mm×200mm;相对应的两个200m m×200mm方块应视为一个测区。

(5) 试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻面

部位,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘;见图2-2。

(6)如有登高检测的构件,需设置脚手架和安全防护措施;

(7)结构或构件上的测区应注命编号,并记录测区位置和外观质量情况。

每一测区宜先进行回弹测试,然后进行超声测试。对非同一测区的回弹值及超声声速值,不能按综合法计算混凝土强度。

四、数据处理

1.回弹值的测量与计算同回弹仪(参见本章第

2.1.1.3/4)

2.超声声速值的测量与计算

1)超声声速值的测量

A.超声仪必须符合技术要求并具有质量检查合格证;

B.超声测点应布置在回弹测试的同一侧区内;

C.应保证换能器与混凝土耦合良好;

D.超声测距的测量误差应不大于±1%;

E.在每个测区的相对测试面上,应各布置3个测点,且发射和接收换能器的轴线应在同一轴线上;

F.时测量一般采用对测法,如不能满足这一要求,可采用单面平测或相邻角测(图2-6、图2-7、图2-8)。

式中 v — 测区声速值(km/s ),精确至0.01(km/s );

l — 超声测距(发射和接收换能器辐射面间距离)(mm ); m t — 测区平均声时值,(μs );

1t 、2t 、3t — 分别为测区中3个测点的声时值。

当在混凝土浇筑的顶面与底面测试时,测区声速值应按下式公式修正: v v a β=

式中 a v — 修正后的测区声速值(km/s);

β— 超声测试面修正系数。在混凝土浇筑的顶面与底面测试时,β=1.034;在混凝土侧面测试时,β=1.0。

3)角测声速按下列公式计算:

m

t l l v 2

22

1+=

4)平测声速按下列公式计算:

)/(m t l v λ=

式中 λ— 平测声速修正系数(1.04~1.15);

l — 平测时换能器轴线间距离(350㎜~450㎜)。 3.混凝土强度推定

用综合法检测结构或构件混凝土强度时,应在结构或构件上所布置的测区内,分别进行超声和回弹测试,经测试获得超声声速和回弹值,既第i 个测区混凝土强度换算值,是按测区内的回弹值取平均值(m R )和声速值(v )查表或代入测强公式得出。 结构或构件的混凝土强度推定值(e cu f ,)应按下式确定:

1)当该结构或构件测区数少于10个时: c

cu e cu f f min ,,=

2)当该结构或构件测区不少于10个或按批量检测时: c cu

c cu

f f e cu s m f 645.1,-=

∑==

n

i c

i cu f f n

m

c cu

1

,1

, 1

)

()(2

2

1

,--=

∑=n m n f

s c cu

c cu

f n

i c i

cu f

式中 e cu f ,— 混凝土强度推定值(MPa ),精确至0.1 MPa ;

c

cu f min ,— 构件中最小的测区混凝土强度换算值;

c cu

f m — 结构或构件测区混凝土强度换算值的平均值(MPa ),精确至0.1MPa ;

c cu

f s — 结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差,(MPa ),精确至0.01MPa ;

n — 测区数。

对按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测:

1)当该批构件混凝土强度平均值小于25.0MPa 时: .54>c cu

f s MPa

2)当该批构件混凝土强度平均值在25.0Mpa ~50.0Mpa 时: .55>c cu

f s MPa

3)当该批构件混凝土强度平均值大于50.0Mpa 时: .56>c cu

f s MPa

4.当检测条件与测强曲线所有材料、龄期有较大差异时,可采用同条件试件或钻取混凝土芯样进行修正,试件或钻取芯样数量不应少于4个。

1)同条件立方体试件时:

∑==

n

i c

i cu i cu f f n

1,,/1

η (2.5)

2)混凝土芯样试件时: ∑==

n

i c

i cu i cor f f n

1

,,/1

η (2.6)

式中 η— 修正系数,精确至0.01;

i cu f ,— 第i 个混凝土立方体试件(边长为150mm )的抗压强度值,精确至0.1MPa ; i cor f ,— 第i 个混凝土芯样试件(Φ100㎜×100㎜)抗压强度值,精确至0.1MPa ;

c

i cu f ,— 对应于第i 个混凝土试件或芯样试件的混凝土强度换算值,精确至0.1MPa ;

n ——试件数。

五、超声综合法检测混凝土强度工程实例

例一 如某工程采用卵石、中砂配制的混凝土强度等级为C30的混凝土,浇筑了5根断面为350mm ×350mm 混凝土柱。混凝土试块受冻,28天龄期抗压强度未达到设计要求,现场

已无试块。天气回暖后按“检测技术及强度推定”规定,采用综合法对柱子进行检测。(测试角度为0°;测试面为侧面),可选用附录D 表格形式,计算推定4-E 柱混凝土强度,见表2-9所示。

构件混凝土强度计算表

检测结果表明:4-E柱强度推定值为30.4MPa,达到混凝土设计强度等级C30的101%。

此类型属既无混凝土试块,又无混凝土芯样试件的情况,如果所测的其他构件能达到30.0MPa左右,说明此情况是正常的,若结构混凝土的试验状态与测强曲线基本一致,那么可不进行修正。否则需要从构件中钻取芯样进行修正,最后进行构件混凝土强度推定。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 操作步骤及注意事项 一、回弹前准备: 1、回弹前准备:(1)、回弹仪的技术指标:回弹仪的标称能量应为2.207J,(2)、回弹仪的检定:①、新回弹仪启用前,②、超过检定有效期限,③、数子式回弹仪显示的回弹值与指针直读示值相差大于1,④、经保养后,在钢岾上的率定值不合格,⑤、遭受严重撞击或其他伤害,(三)、率定应符合下列规定,温度、表面、方向、率定值(四)、回弹仪的保养:①、超过2000次,②、在刚岾上的率定值不合格,③、对检测值有怀疑。④、弹击锤脱钩,取出机芯,卸下弹击杆,取出缓压弹簧,取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧做,清理机芯各部件,重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面,清理后,在中心导杆上涂上一层薄薄的钟表油,其他部件不得抹油,清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针,其摩擦力(0.5-0.8)N. 2、确认回弹构件是否符合回弹技术要求:对被检测构件有全面系统的了解,此处对水泥安定性必须了解合格与否,如水泥安定性不合格不能检测,如不能提供水泥安定性合格与

否,则应在检测报告上说明,以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题,另外混凝土成型日期,以便了解清楚混凝土的龄期是否达到要求。 3、检验批确定:同批构件抽检数量不得少于同批构件的30%且不得少于10件,当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可做适量调整,且不得少于国家现行规定标准的最少样本容量。 4、制定检测方案:主要包括①、工程和结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等,②、委托方的检测目的或者检测要求。③、检测范围、检测依据、检测项目和选用的检测方法及相关的技术资料。④、检测的方式、检验批的划分、抽样方法和检测数量。⑤、检测人员和仪器设备情况。⑥、检测工作进度计划,⑦、需要委托方配合的工作。⑧、检测中的安全与环保措施 5、现场检测所有仪器、设备和适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时,仪器设备应在检定和校准周期内,并处于正常状态,现场检测由被检测机构不少于两名的检测人员承担,所有进入现场的检测人员应经过培训,现场记录应用专用表格,做到数椐准确、字迹清晰,信息完整。不追

混凝土强度回弹检测方案

晋江市XX安置房公租房工程 混凝土强度 回 弹 检 测 方 案 XX建筑集团总公司 二〇一二年三月

目录 1、编制说明 (1) 1.1总说明: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程简述: (2) 2.2参建单位概况: (2) 2.3混凝土强度分部概况: (2) 3、混凝土回弹检测部署 (4) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (4) 3.2混凝土回弹检测组织机构及岗位职责: (4) 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (7) 4、混凝土回弹检测施工准备 (9) 4.1技术准备: (9) 4.2现场准备: (11) 4.3劳动力配置计划: (11) 4.4主要器具和材料配置计划: (11) 4.5主要安全防护用品配置计划: (11) 5、混凝土回弹检测技术 (12) 5.1回弹值测量: (12) 5.2碳化深度值测量: (12) 5.3混凝土回弹值的计算: (12) 5.4混凝土抗压强度推定值的计算: (13) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (15) 6.1质量保证措施: (15) 6.2环境保证措施: (15) 6.3安全文明施工保证措施: (15) 7、附件 (15) 7.1回弹仪检定证书复印件: (15) 7.2混凝土抗压强度检测原始记录表: (15) 7.3回弹法检测混凝土抗压强度报告表: (15)

1、编制说明 1.1总说明: 为进一步加强现场管理,保证混凝土的质量稳定,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,确实落实泉质安监【2011】18号“泉州市建设工程质量监督站关于实施房屋建筑工程基础、主体结构和市政工程主体结构混凝土强度采用回弹法检测的通知”和晋建综【2012】27号“晋江市住房和城乡规划建设局关于进一步加强现浇混凝土及钢筋直螺纹连接质量管理的通知”两份文件要求。施工现场统一使用回弹仪检测混凝土抗压强度的方法,保证检测精度及可靠性,编制本方案。 1.2编制依据: (1)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程招标文件及施工合同; (2)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)福建省、泉州市、晋江市有关政策和文件规定; (6)福建建工集团总公司质量、环境及职业健康安全管理手册及相关管理规定、制度; (7)我司相关类似工程施工经验。 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010

超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书

超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 文件编号: 版本号: 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:生效日期:

1、适用围 本作业指导书适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。 2、检测目的 检测及推定普通混凝土强度。 3、标准及规 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02:2005 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 4、仪器设备 (1)回弹仪(2)非金属超声波检测仪(3)锤等工具(4)碳化深度测定仪(5)1%酚酞酒精试剂 5、检测准备 5.1现场检测前,需要收集以下资料: (1)工程名称及设计、施工、建设和委托单位名称;(2)结构或构件名称、施工图纸和砼强度等级;(3)水泥品种、强度等级和用量,沙石的品种和粒径,外加剂或掺合料的品种,掺量和混凝土配合比等;(4)模板类型、混凝土浇注、养护情况及成型日期;(5)相关设计图纸、施工记录;(6)结构或构件的检测原因说明; 5.2检测过程中注意事项: (1)操作过程中仪器要轻拿轻放,严格按照仪器操作规程检测。(2)检测人员在检测过程中要注意安全,戴好安全帽。尤其在顶板回弹等较高位置检测时,必须保证爬梯等辅助工具的稳固安全。(3)检测过程要做到文明施测。 6现场检测 6.1抽检数量应符合下列原则

6.1.1.按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,每个构件测区数量上不少 于10个; 6.1.2.同批构件按批抽样检测时,构件抽样数不应少于同批构件的30%,且不 应少于10件,对一般施工质量的监测和结构性能的检测,可按照现行国家标准 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的规定抽样; 6.1.3.对某一方向尺寸不大于4.5m,且另一方向尺寸不大于0.3m的构件,其 测区数量可适当减少,但不应少于5个。 6.2按批抽检检测时,符合下列条件的构件可作同批构件 6.2.1.混凝土设计强度同一等级 6.2.2.混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本相同 6.2.3.构件种类相同 6.2.4.施工阶段所处状态基本相同 6.3测区布置 (1)在条件允许时,测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面(2)测区 可在构件两个对应面、相邻面或同一面布置(3)测区宜均匀布置,相邻两测区 的间距不宜大于2m (4)测区宜避钢筋密集区和预埋件(5)测区尺寸宜为 200mm*200mm;采用平测时宜为400mm*400mm (6)测试面应清洁、平整、干燥、 不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝麻面部位。必要时可 用砂轮片清除表面杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。 7、资料整理与数据分析 7.1回弹值计算 用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态,测试混凝土浇灌方向的侧面。如 不能满足这一要求,也可非水平状态测试,或测试混凝土浇筑方向的顶面或底 面,应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的 两个相对测试面各弹击8点,每一测点的回弹值测读精确至1.

混凝土强度回弹检测方案14192

湖里区第二实验幼儿园 混凝土回弹检测方案 福建广安达建设工程有限公司 二O一六年四月十日

混凝土回弹检测方案 目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据: (1) 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述: (1) 2.2参建单位概况: (1) 2.3混凝土强度分部概况: (1) 3、混凝土回弹检测部署 (2) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (2) 3.2混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (2) 4、混凝土回弹检测施工准备 (2) 4.1技术准备: (2) 4.2现场准备: (3) 5、混凝土回弹检测技术 (4) 5.1回弹值测量: (5) 5.2混凝土回弹值的计算: (5) 5.3混凝土抗压强度推定值的计算: (6) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施: (6) 6.2环境保证措施: (7) 6.3安全文明施工保证措施: (7)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)湖里区第二实验幼儿园招标文件及施工合同; (2)湖里区第二实验幼儿园工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)我司相关类似工程施工经验。 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程包括教学楼、体育馆及食堂、门卫三个单位工程,其中教学楼为地上4-5层,建筑面积为7300.602m2;体育馆及食堂为地下1层地上2层,建筑面积为1959.476m2;门卫为地上1层,建筑面积为23.152m2。教学楼为教学及教学辅助用房,体育馆及食堂地下一层为水泵房,地上一层为食堂地上二层为体育馆. 2.2参建单位概况: 建设单位:厦门市翔安区马巷中心小学; 代建单位:厦门翔发地产有限公司 设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司; 勘察单位:福建省水文地质工程地质勘察研究院; 监理单位:厦门协建工程咨询监理有限公司; 施工单位:厦门市银城建筑工程有限公司

混凝土强度回弹检测方案79718

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于北京市朝阳区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:北京城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展有限公司 监理单位:北京华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:北京市朝阳区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则 1.检测目的 通过超声回弹综合法,检测结构或构件混凝土强度。 2.检测范围 适用于结构混凝土强度检测,必要时可采用钻芯法验证。对于表面有明显缺陷、遭受冻害、化学侵蚀、火灾和高温损伤的结构混凝土强度检测不适用。3.检测依据 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)。 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)。 4.工作程序 4.1仪器设备 4.1.1采用武汉岩海公司研制的RS-ST01D型非金属超声检测分析仪。 4.1.2采用压电震动模式为厚度震动的平面换能器,产生超声波和接收经混凝土传播后的超声波。 4.1.3回弹测试采用指针式直读回弹仪。 4.2检测准备工作 4.2.1 工程名称及设计、施工和建设单位名称; 4.2.2 结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级; 4.2.3 水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量,以及混凝土配合比等; 4.2.4 模板类型、混凝土灌注和养护情况,及成型日期; 4.2.5 结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等。 4.3测试技术 4.3.1 测区 4.3.1.1 按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,且不少于10个; 4.3.1.2 当对同批构件抽样检测时,构件抽样数应不少于同批构件的30%,且不

少于4件,每个构件测区数不少于10个; 4.3.1.3 对长度小于或等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件: 4.3.1.3.1 混凝土强度等级相同; 4.3.1.3.2 混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同; 4.3.1.3.3 构件种类相同; 4.3.1.3.4 在施工阶段所处状态相同。 每个构件的测区,应满足以下要求: 4.3.1.3.5 测区的布置应在构件混凝土浇灌方向的侧面; 4.3.1.3.6 测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜大于2m; 4.3.1.3.7 测区宜避开钢筋密集区和预埋铁件; 4.3.1.3.8 测区尺寸为200㎜×200㎜;相对应的两个200㎜×200㎜方块应视为一个测区。 4.3.1.3.9测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻面部位,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。结构或构件上的测区应注明编号,并记录测区所处的位置和外观质量情况。每一测区宜先进行回弹测试,然后进行超声测试。对非同一测回弹值及超声声速值,不能按综合法计算混凝土强度。 4.3.2 回弹值的测定 4.3.2.1 用于综合法测强的回弹仪,必须是处于标准状态,并在钢砧上率定值为80±2的仪器。用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态测试混凝土浇筑侧面,此种情况修正值为0。如不能满足这一要求,也可以非水平状态测试或测试混凝土的浇注顶面或底面,但其回弹值应进行修正。检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。 4.3.2.2 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于30㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于50㎜。应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的两个相对测试面各弹击8点,测点不

回弹法检测混凝土的强度参考模板

回弹法检测混凝土的强度 一、实验目的 1.使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 2.使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法。 3.使学生熟悉和掌握回弹法检测混凝土抗压强度的技术规程,并能根据实验结果 分析计算出混凝土的抗压强度。 二、实验设备 HT-225型混凝土回弹仪(冲击能量2.207J);GZ16型钢砧 回弹仪构造见图1。 1. 弹击杆 2. 混凝土构件试面 3. 仪器壳 4. 指针滑块 5. 刻度尺 6. 按钮 7. 中心导杆8. 导向法兰 9. 盖帽9. 压力弹簧 10.卡环11.尾盖 12.压力弹簧13.挂钩 14.冲击杆15.缓冲弹簧 16.弹击弹簧17.弹簧座 18.密封毡圈19. 20.调整螺栓21.紧固螺母 22.弹簧片23.指针轴 24.固定块25.挂钩弹簧 图1 回弹仪构造图

三、实验原理及方法 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。回弹法是回弹仪内拉簧驱动的重锤,以一定的弹性势能,通过混凝土表面,使局部混凝土发生变形并吸受一部份弹性势能,剩余的弹性势能则以动能的形式使重锤回弹并带动指针滑块,得到重锤回弹高度的回弹值,回弹值的大小与混凝土表面的弹、塑性质有关,其回弹值与表面硬度之间也存在相关关系,回弹值大说明表面硬度大、抗压强度愈高,反之愈低。 回弹法在实际应用中,一般是将混凝土抗压强度与回弹值间的对应关系,以表格的形式提供使用。由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳化深度等的不同,所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后再查相应的混凝土强度关系图表,求得所测之混凝土强度。该法不能反映混凝土内部质量,是一种适用于普查混凝土强度的简便、快速的方法。 四、实验操作步骤 主要测试步骤: 1. 回弹仪率定 回弹仪使用前应定期在洛式硬度为HRC60±2的钢砧上进行率定,率定的目的是为了保证回弹仪弹击动能的恒定。率定宜在气温为20±5℃条件下进行,率定时,将钢砧置于刚性较好的基础上,摆放平稳,然后回弹仪在钢砧上垂直向下进行弹击率定,率定时弹击杆应旋转4次,每次旋转90°左右,弹击3-5次,取连续3次稳定值计算回弹平均值,弹击杆每旋转一次的率定平均值应符合80±2的要求。不符合要求时,可通过顶部调整螺栓20来实现。 2. 测区及测点布置 根据需要布置测区,每测区面积约20×20cm2,每测区弹击16点。每一构件的测区,应符合下列要求: (1)对长度不小于3m的构件,其测区数不少于10个,对长度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度 一、检测依据JGJ/T23-2001 二、设备管理 1、回弹仪检定周期为半年,应每6个月送检定一次,在检定周期内,回弹仪经 保养后,钢砧率定值不符合要求(率定平均值为80±2),则应随时送检 修,检定。 2、回弹仪的操作人员应经过培训考核合格持证上岗。 3、回弹仪使用之前和使用之后应率定其平均值是否符合要求,以确认检测数据 是否准确有效。若使用之后的率定值不符合要求,则所检测的数据作废,并 且要对所检的构件重新检测。 4、回弹仪每次使用之后,经过率定确认,然后再进行保养。 三、一般规定。 1、按统一测强曲线进行检测。 2、混凝土回弹检测前应经自然养护7d以上,且混凝土表面应为干燥状态。 3、可进行回弹检测的龄期为14至1000d,一般为28d以后进行回弹检测。 4、混凝土可回弹检测的抗压强度为10-60Mpa。 5、当有下列情况之一时不得按统一测强曲线进行检测。 (1)粗集料最大粒径大于60mm。 (2)特种成型工艺制作的混凝土(如高温高压成型的管桩等) (3)检测部位曲率半径小于250mm (4)潮湿或浸水混凝土 (5)混凝土抗压强度大于60Mpa时。 6、回弹法检测不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土 四、检测技术 1、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 2、批量检测;适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料, 配合比成型工艺,养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进 行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于 10件,抽检构件应随机抽取并具有代表性 3、每一结构或构件测区数不应少于10 个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方 向尺寸小开0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 4、相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不 宜大于0.5m,且不宜小于0.2m. 5、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面,当不能满足这一要 求时,可使用回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面,表面或底面。 6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分 布,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

混凝土强度回弹检测方案86087

格蓝云天名苑一期混凝土强度 回 弹 检 测 方 案 中阳建设集团有限公司 二〇一五年四月

目录 1、编制说明 0 编制依据: 0 主要现行施工规范、规程与标准: 0 2、工程概况 0 工程简述: 0 参建单位概况: (1) 混凝土强度分部概况: (1) 混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1) 混凝土回弹检测组织机构及岗位职责: (2) 混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (4) 4、混凝土回弹检测施工准备 (4) 技术准备: (4) 现场准备: (6) 劳动力配置计划: (6) 主要器具和材料配置计划: (6) 主要安全防护用品配置计划: (7) 5、混凝土回弹检测技术 (7) 回弹值测量: (7) 碳化深度值测量: (7) 混凝土回弹值的计算: (8) 混凝土抗压强度推定值的计算: (8) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (9) 质量保证措施: (9) 环境保证措施: (10) 安全文明施工保证措施: (10)

1、编制说明 编制依据: (1)格蓝云天名苑一期工程施工合同; (2)格蓝云天名苑一期工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)惠州市大亚湾区有关政策和文件规定; (6)我司相关类似工程施工经验。 主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DGT23-2011 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 工程简述: 本工程格蓝云天名苑一期工程,位于大亚湾石化大道与龙山六路交汇处。总建筑面积:,5号楼为框筒结构,4、6、7、8号楼为剪力墙结构,14号楼(垃圾中转站)为框架结构;4、6、7号楼为锤击式混凝土预制管桩工程、5、8号楼为旋挖成孔灌注桩工程。地上26、27、29层,地下1层。 本工程基础垫层采用100mm厚C20素混凝土,基础承台、地梁、地下室底板、顶板、地下室外墙混凝土强度等级为C30P6抗渗混凝土,4、6、7、8栋地下室负一层墙柱混凝土强度等级为C45,5栋地下室负一层墙柱混凝土强度等级为 C55,部分地下室墙柱采用C40。

超声回弹综合法检测混凝土强度

超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书 一、原理: 超声法测强原理,混凝土声速(v)一般在4000-5000km/s之间变化。混凝土强度(f)与声速(v)之间有较好的相关性。混凝土强度越高,其声速也越快。当知道f-v之间的关系曲线后,测出结构物混凝土的声速就可以推算结构物混凝土的强度。 二、检测标准 检测标准:CECS 02:2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 三、检测仪器介绍及使用 回弹仪:采用ZC3-A型中型回弹仪,其冲击动能为2.207J。 回弹仪使用:回弹仪使用前应在钢砧上进行率定,率定值达到80±2时方可使用。检测时,回弹仪的轴线应垂直于测试面,缓慢均匀施压,待弹击杆反弹后测读回弹值。 超声波检测仪:采用NM-4A非金属超声检测分析仪,它是一种利用超声波特性对非金属材料和构件进行无损检测的智能化仪器,集超声波发射、双通道同步接受、数字信号高速采集、声参量自动检测、数据分析处理、结果实时显示、数据存储与输出等功能于一身。在功能完善的软件支持下,充分发挥计算机的运算、分析与控制功能,使之成为集发射激励、信号接受、数据采集、自动检测、结果分析、显示打印、数据输入输出于一体的高智能化仪器。此外,还可以生成标准的数据文件,进入PC机中,由Windows平台下的分析处理软件进行后期处理。 超声波检测仪使用: (1)连接换能器,在仪器发射口与接收口1连接发射、接收换能器。 (2)连接电源,用交流电源或直流电池供电。 (3)通电,按下主机开关,电源指示灯显示绿色,几秒钟后,屏幕显示系统主界面。 (4)现场声参量检测,由主界面选择检测按钮进入超声,所示分别是单通道和双通道测试时的界面。 (5)参数设置,在超声检测界面下,按参数按钮就会弹出参数设置对话框,进行参数设置。每次开机后系统都会自动将这些参数重置为较为常用的默认值。

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构 1、参考准则 新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。 2、原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、检测仪器—回弹仪 回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系 统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。 4、检测方法 (1)一般每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 5、检测内容 (1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量检测;仍规定抽检数不宜少于同批构件总

混凝土强度回弹检测方案范文

混凝土强度回弹检 测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23- (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71- (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107- 2、工程概况及适用范围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 经过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d 龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(上中下分布),在构件上部1/3,中部,下部1/3各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3,中部,右部1/3各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的 距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于0.04㎡。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1) 单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2) 批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1) 每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2) 相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3) 测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4) 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5) 测区面积不宜大于0.04㎡ (6) 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7) 对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 二、实验目的: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作; 2、推定试件的混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力 三、实验仪器: 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一) 用回弹仪测定混凝土的强度 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。

由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。 (二) 测定钢筋位置和保护层厚度 钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置; 5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置的探测; 7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测; 8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值; 9、重复上面的步骤依次完成保护层的检测工作。 (三)、测量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度。 钢筋保护层厚度记录表 测点架立筋纵筋箍筋 保护层厚度 1 37 15 14 2 29 16 18 3 30 18 20 4 33 17 23 5 30 17 16 6 26 1 7 20 7 26 14 19 8 27 19 17 9 30 19 16 10 29 19 17

混凝土强度检测现场回弹法检测

建筑建设用水泥、混凝土试块、混凝土砖、普通混凝土配合比、拌合物性能及力学性能 材料及参数: 混凝土配制: 配制混凝土一般可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰 质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。必要时也可采用快硬硅酸盐水泥或其他水 泥。水泥的性能指标必须符合现行国家有关标准的规定。

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%。 3.对C10和C10以下的混凝土用砂,根据水泥标号,其含泥量可酌情放宽。 4.对有抗冻抗渗或其它特殊要求的混凝土用砂,其泥块含量应不大于1%。 5.对C10和C10以下的混凝土用砂,根据水泥标号,其泥块含量可予以放宽。 6.对有抗冻、抗渗要求的混凝土,砂中云母含量不应大于1%。 7.砂中如含有颗粒状的硫酸盐或硫化物,则要求经专门检验,确认能满足混凝土耐久性要求时方能采用。 8.对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石的含泥量不应大于1%。 9.碎石或卵石中如含泥基本上是非粘土质的石粉时,其总含量可由1.0%及2.0%分别提高到1.5%和3.O%。 10.对C10和低于C10的混凝土用碎石或卵石,其含泥量可放宽到2.5%。 11.有抗冻、抗渗和其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石的泥块含量应不大于0.50%。 12.对于C10和C10以下的混凝土用碎石或卵石,其泥块含量可放宽到1.00%。 13.碎石或卵石中如含有颗粒状硫酸盐或硫化物,则要求经专门检验,确认能满足混凝土耐久性要求时方能采用。 14.对C10及C10以下的混凝土,其粗骨料中的针、片状颗粒含量可放宽到40%。

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度 不确定度评定报告 1、测量基本要求 1.1回弹法检测混凝土抗压强度 2检测参数名称 2.1测区平均回弹值 R m 2.2平均碳化深度值 d m 2.3测区混凝土强度换算值c f cu 3检测依据 3.1《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)(以下简称规程)4使用仪器设备 4.1HT225PH2-E型普通回弹仪(浙江省舟山市博远科技开发有限公司) 4.2碳化深度测量仪(山东省乐陵市回弹仪厂) 4.31%~2%酒精酚酞溶液 5典型报告

6测区平均回弹值 R测量不确定度分析 m 6.1测量任务:用回弹仪测量某构件一个测区(面积在0.04m2以内)的平均回弹 值,共测量16个回弹值,剔除3个最大和3个最小的回弹值后取剩下的10 个回弹值的平均值作为该测区的平均回弹值。

6.2 数学模型: ∑==10 1i i m R R 式中:m R 为测区平均回弹值; i R 为剔除测区16个回弹值中3个最大和3个最小的回弹值后剩下的 10个回弹值。并且这些回弹值已考虑了角度修正和浇筑面修正。 说明:剔除的回弹值可以作为异常数据处理,不考虑它们引入的测量不确定 度。因为这些数据通常是由于回弹仪弹击到了隐蔽的石子、钢筋等而造成回弹值偏大,或由于回弹仪弹击到了隐蔽的空洞或疏松层等而造成回弹值偏小。而在实测过程中,弹击位置为明显的石子、钢筋、空洞、疏松层等情况时,不应记入16个回弹值中。 6.3 影响因素 6.3.1 检测人员的影响:凡使用回弹仪进行工程检测的人员,均应通过主管部门认可的专业培训,并持有相应资格证书,否则不得进行检测。故不考虑由于检测人员操作不熟练而引入的测量不确定度。 6.3.2 重复性引入的标准不确定度1u ; 6.3.3 读数误差引入的标准不确定度为2u ; 6.3.4 弹击方向偏离引入的标准不确定度为3u ; 6.3.5 回弹仪系统性能引入的标准不确定度为4u ; 6.3.6 被检测构件表面应已打磨平整,表层已经干燥,否则不能进行检测;被检测构件混凝土应符合规程要求。不满足以上条件时应另外选择其它方法进行检测。构件本身性质对回弹测试值的影响已包含在16个回弹测试值中。 6.3.7 实践经验表明:检测人员的弹击速度等对检测结果没有明显影响。 6.3.8 检测环境空气湿度过大而造成构件表面潮湿时,不得进行检测;检测现场照明不足或噪声过大时应停止检测。满足以上条件时不考虑环境因素对检测结果的影响。

回弹法及超声回弹综合法检测混凝土强度

试题 第1题 制定测强曲线时,分别按龄期为(),进行立方体试件的回弹超声和强度试验 A.3、7、14、28、60、90、180 B.1、3、5、7、14、28、60、90 C.7、14、28、60、90、180、240 D.3、7、14、28、60、90 180、360 答案:D 您的答案:D 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第2题 用超声-回弹综合法检测混凝土强度时,碳化深度对回弹值的影响,按以下哪种情况处理?() A.可以不予考虑 B.应对回弹值进行修正 C.应对超声波波速进行修正 D.应对强度值进行修正 答案:A 您的答案:A 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第3题 回弹法测试混凝土强度时测区应符合() A.每个测区弹击不少于20个 B.每个测区弹击不少于10个 C.回弹点间距不应小于30mm D.测区可随意分布 答案:C 您的答案:C 题目分数:7 此题得分:7.0

批注: 第4题 超声-回弹综合法检测混凝土构件强度时,对于长度小于等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于() A.10个 B.8个 C.6个 D.3个 答案:D 您的答案:D 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第5题 回弹仪率定时需旋转()次弹击杆,每个旋转() A.12、90 B.20、45 C.24、45 D.24、90 答案:D 您的答案:D 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第6题 超声-回弹综合法测混凝土强度时,优先选用() A.国家关系式 B.通用关系式 C.专用关系式 D.国际关系式 答案:C 您的答案:C 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第7题 中型回弹仪的使用范围是