文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于电气设备安装技术要点的分析

关于电气设备安装技术要点的分析

关于电气设备安装技术要点的分析
关于电气设备安装技术要点的分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ca17417274.html,

关于电气设备安装技术要点的分析

作者:张继先杨光

来源:《城市建设理论研究》2012年第36期

摘要:电气设备安装是一项复杂的工程,它贯穿于施工的各个环节,所以在实际施工中要把握好每一个重要的环节,进而提高电气工程设备安装的质量。本文分析了影响电气安装工程施工质量的因素,探讨了建筑电气设备的安装技术要点。

关键词:电气设备安装技术要点影响因素

中图分类号: F407 文献标识码: A 文章编号:

随着我国经济的发展,人民的生活水平得到了很大的改善,住房建筑中的有线电视和电话成为必不可少的一部分,高层建筑中的消防报警系统和供水系统也是必不可少的,各种自动化系统设备广泛的安装在教育、生产建筑中,文化娱乐场所也大量的安装灯光和影响设备,总的来说,各种建筑的电梯、照明以及现代化设备等都是电气工程所包含的,也是现代化建筑物中所不能缺少的重要内容,这些设备的安装和使用,使得电气工程重要性越来越突出,这也对电气工程设备的安装提出了更高的要求。

一、影响电气安装工程施工质量的因素

由于电气安装工程施工是个庞大的系统工程,涉及到多个方面,因此影响其质量的因素是多方面的。施工管理者只有事先预测到影响安装施工质最的诸多因素,在管理中针对这些因素采取有效的控制措施,才可能实现电气设备安装的质量管理目标。纵观以往电气安装工程的施工,笔者根据多年的施工和质量管理的经验,认为影响电气安装工程施工的质量的主要有以下几点:

1、施工人员的技术素质。在电气设备安装中,施工人员的技术素质和责任心对其质量起着至关重大的作用。如果施工人员的业务水平达不到工程技术要求的程度,就谈不上保证工程的质量。如果责任心不强,就不能充分应用自己的专业水平,不能深入、细致地搞好电气工程的技术、质量、签证、进度、安全等管理工作。同时一个工程项目同时可能出现多工种交叉作业,在劳动组织中各技术工种的有机配合也显得十分重要,如果不能没协调好它们之间的关系,互相之间会出现影响,如土建施工的砂、石、砼会进入电线管将其堵塞等等。同时就无法协同施工及专门的质量检查人员的检查和监督,这样很难以保证整个工程的质量。

2、施工的环境条件、气候条件。施工的环境,气候条件直接影响到电气装置的绝缘及能否施工。所以要选择和创造有利于保证施工质量的环境条件和气候条件。

3、施工技术措施及施工机械、工具。电气安装工程施工质量要靠科学施工方法和工艺来保障,也要有能保证施工质量的机械、工具。

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

电气设备安装工程78860

第二章电气设备安装工程 第一部分基础知识 § 2.1 电气设备安装工程基础知识 2.1.2 电气设备安装基础知识(教材P37) 1、电气工程包括电力、通迅、控制三大系统 2、电气系统一般由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。(教材 P37) ▲简单解释图2.1-1发电送变电过程(教材P37) 由发电厂中的发电机发出 3.15~15.7KV电压通过升压变压器升到35~500KV电压,经过高压输电线送到区域变电所,区域变电所通过降压变压器将电 压降到6~10KV电压,经过高压配电线送到用户中的高压配电房,再通过降压变 压器将电压降到380/220V供用户用电。 3、在电气安装工程中,目前我国常用的电压有500KV、330KV、220KV、110KV、35KV、 10KV、6KV、380V、220V。根据供电线路采用电压的不同,可分为高压线路和低 压线路两种。 ▲习惯上把1KV及以上的电压称为高压,1KV以下的电压称为低压。(教材P37)▲我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。 4、在低压配电系统中应用最广泛的供电方式为三相四线制。(教材P38) 即: 在配电变压器低压侧三相绕组的首端A、B、C引出三条导线(叫相线),分别用黄、绿、红三色标示。未端X、Y、Z联接成一个公共点(叫中点或零点), 从中点O引出一条导线(叫中线),用黑色或白色标示。这种具有中线的三相供 电方式称为三相四线制。它既可供三相电源(380V),也可供单相电源(220V), 且可供给两种电压—---相电压和线电压。 相电压—----每根相线与中线之间的电压称为相电压 线电压—----相线之间的电压称为线电压 如下图所示: A A 黄色

建筑电气施工安装技术要点分析

建筑电气施工安装技术要点分析 发表时间:2018-09-20T09:35:24.573Z 来源:《防护工程》2018年第10期作者:张宇 [导读] 自动化、仪表、智能工程等几个方面,在具体安装施工过程中,具有工期短,需要安装调试同步进行的特点。因此,需要完善的施工组织设计,并严格依照相关标准规范进行施工、管理,合理调配工程施工期间的资源。 张宇 内蒙古建筑职业技术学院机电与暖通工程学院 010070 摘要:建筑工程中电气设备安装工程包含内容较多,包括电气、电子、自动化、仪表、智能工程等几个方面,在具体安装施工过程中,具有工期短,需要安装调试同步进行的特点。因此,需要完善的施工组织设计,并严格依照相关标准规范进行施工、管理,合理调配工程施工期间的资源。 关键词:建筑电气;安装施工;技术要点 一、建筑工程电气设备安装施工的主要作用 人们生活质量不断提升,建筑工程中的电气设备不断增多,一方面确保了人们的高品质生活,另一方面提高了建筑工程的整体安全性。而设备性能不断提升,使用范围日渐广泛,电气设备安装工作及质量在建筑工程中的重要性不断提升,其安装质量不仅影响工程总体质量,同时还会对工程后续运营产生长久影响。所以,电气设备安装工作前必须制定有效措施消除可能出现的质量问题,在这个过程中需要电气设备安装工程的设计、施工人员具备良好的职业素质,设计阶段确立科学合理的建筑电气系统方案。现场施工过程中,要严控电气设备安装工作质量,确保从根本上保障建筑工程电气设备安装满足工程建设要求和人们生活需求。 二、建筑电气工程施工安装技术要点 1、电气安装管线的铺设。在电气安装的时候,部分线路难免要经过潮湿与环境相对恶劣的位置,这种状况下就要把导线与电气设备的密封保护工作做好。线路尽量不要穿过建筑物的基础,假如穿越一定要添加保护管来实施保护。在实施架设电线管的时候接头的数量要尽量减少,这是为了让穿线工作更加的方便和日后应用安全。在管头的部位处要尽量防止发生裂纹,线管之间要牢固的绑扎在一起。在整个施工阶段中的电线管都需要用锁扣实施固定。不一样的管线要实施区分。需要留意的是电气设备与器具之间的连接导线最好要使用金属软管实施保护。金属软管的长度要合理,最好不要超过2m,要选用专门的接头,在连接的部位处要把密封做好,金属软管的弯曲半径要在软管半径的6倍以上为宜。在钢管中实施穿线首先要确保每一个管口的护口要整齐一致。 2、配电箱的施工。在安装配电箱时,要对施工现场的现实状况实施考察。通常状况下,配电箱的底边部位和地面间距要控制在1.5m左右,而配电板底边和地面的间距要应大于1.8m;因为配电箱进、出线开孔部位的科学确定直接关系到配电箱的安装质量,因此在安装配电箱时,要充分思考到配电箱的稳固性。一般而言,配电箱箱体要小于50cm的高度,而且垂直度要小于3cm的偏差。在配电箱三相配线的时候,要严格依照国家规范实施配线,一般状况下,黄色的是A相线,绿色的是B相线,红色的是C相线,淡蓝色的则是零线;配电箱箱体导线一定要牢固可靠的连接,并且中性线接线端子和保护接地接线端子要设置好,在实施箱体导线的接线端子连接时,要配备合适的弹簧垫圈,以使导线连接的紧密性增加,最后,在安装配电箱的时候,要对箱体内外实施清洁打扫,每个配电箱需要注明相对应的编号。 3、防雷接地的施工技术。整个建筑电气项目的关键施工部分是防雷的引下线施工,第一,防雷引下线要运用混凝土柱内的主钢筋,并且主钢筋一端一定要和地接通,这样才可以达到防雷效果,其中防雷引下线的主钢筋中,一定要把主钢筋的标记做好,避免下次接地混乱;第二,在接地的时候,要清楚确定各类接地支线的标记,比如在建筑电气项目中全部电器的外壳都不是金属成分的,在接地的时候对支线的颜色也有分明,对PE线路通常划分为黄绿两种颜色实施集中接地,这样才可以对接地体系具备识别作用;第三,在接地的时候,对接地支线和接地分线要合理选择运用,不可以随意应用接地线,由于在供电体系中有相线和PE线,它们的截面都一样,然而接地支线和分线具备不一样的截面,因此,会影响接地的效果,或者带来建筑供电安全问题的发生;第四,建筑电气项目完成安装之后,需要实施检验接地线路,在接头处实施防腐措施,避免出现火灾事故等安全问题。 三、建筑电气施工安装技术质量控制 1、建立健全质量监控管理制度。在安装电气设备施工前,要拟定具体的施工规范规划,通过运用制度标准化管理的优势,来对电气项目施工实施有效的约束。健全监控管理制度要依据电气项目施工的基本需要有针对性地实施完善,从而提升制度的适用性和适用区域,然后有效提高电气项目施工质量监控管理制度的关键作用。现在,我国已对电气项目安装施工的有关规范做出比较明确的法律规定,然而其实际的问题在于有关法律规定的落实不到位。所以在电气项目安装施工的时,要提升有关法律规定的落实程度,保证其可以覆盖到每项电气项目施工工程中,继而让其可以在质量监控管理制度的标准控制下提高电气项目安装施工的基本水平。 2、对各道工序的施工管理。建筑电气项目安装是由许多工序组成的,每一道工序都能够变成决定建筑电气安装项目成败的因素,因此,要对每一道工序实施全程管理。在管理的时候,要与土建班组相配合,相互配合让土建主体施工与电气安装施工结合起来,把工程质量抓好。其次,是实施监管每一道工序的项目进度,掌握好每一道工序的完成时间,不可以无故推迟,也不可以由于赶工期而仓促实施,必须要在确保质量的同时按时完成。 3、设备、材料的施工技术要点。建筑工程电气设备安装过程中,涉及大量设备、材料,在施工过程中要严格依照制定好的施工技术措施,参照产品说明和安装指导进行规范安装、操作,特别在进行送电前,要认真检查,确保设备安装无误,并经正规测试后才能进行送电测试。 3.1检查工程的施工技术要点。电气设备安装完成后要对其进行系统的清理,确保配电室地面清洁干燥,对设备进行细致的除尘。然后,对各部分的连接螺栓进行检查,确保各部分电气接线螺栓压接紧固,固定螺栓满足工程要求。各部分外壳接地牢固可靠,检查接地电阻满足相关技术标准,根据电气系统技术资料进行整体复核,核对高低压柜、变压器、电缆等器材、设备的试验检查结果。检查二次回路,确保低压计量回路、操作回路等接线无误。 3.2送电调试工作的施工技术要点。以上设备安装、检查、测试工作全部完成,并确保合格后,可申请进行系统正式的送电调试,为确保送电工作顺利,系统送电必须严格依照相关程序进行,拆除所有临时接地线,确定建筑工程电气系统总电源进线已经带电。调试过程

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

电气设备安装工程施工程序和方法

电气设备安装工程施工程序和方法 1.1安装程序和方法 1.1.1箱变 (1)、安装技术要求 设备符合国家现行技术标准和订货合同的要求,按规定的质量标准和技术要求进行验收,到货后的检查验收程序按招标文件的要求执行。全部文件记录妥为保管,竣工时一并交给业主。 按照设计人、制造厂提供并经工程师审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、调整、试验和验收。 (2)、安装流程 施工准备 → 工作面检验 → 基础及预埋件预埋 → 预埋件验收 →设备基础安装 → 设备安装 → 检验与试验 →试运行→竣工资料移交 (3)、准备工作 1)由项目总工程师组织各专业技术人员进行详细审核设计图纸,并作好审图、澄清问题及设计技术交底记录。 2)统计和核对设备和主要材料清单,制定设备订货、到货计划和材料采购计划。 3)组织工作人员熟悉安全规范、安装技术规范、图纸及技术资料,专业工程师作好技术交底工作。 4)制定重要设备安装和关键工序的安装方案和技术措施。 (4)、设备安装 本工程箱变内含一台SC10-200/10变压器,10kv 固定式高压开关柜1面,0.4kv 固定式低压开关柜2面。 1)变压器安装 ①变压器安装工序 ②运输 外观检查 附件清扫、检查散热器试压 安装就位 附件安装 试验 试运行 器身检查 绝缘油过滤 真空注油

主变运输应先检查路面的平整、坡度和障碍物等情况,在运输过程中要注意: a、不得有急刹车、大倾斜等异常现象,造成主变的强烈的冲击和振动,以免损伤内部绝缘构件。 b、道路坡度不得超过15度。 c. 运输时要用麻绳及支撑将变压器固定,预防倾倒,运办速度不能过快,特别在上下坡时要慢行。拖车的运输速度不能超过15km/h。 d. 在运件周围插上几件小红旗以示超高、超宽。 e. 如变压器采取充氮运输时必须监视变压器的氮气压力。 f. 吊运时吊点要吊在专用吊点上,千斤顶要顶在专用部位,操作要协调,各点受力要均匀,并及时垫好垫块。 ③外观检查 首先进行外观检查和绝缘油试验,附件齐全,无锈蚀或机械损伤,充油套管的油位应正常、瓷体无损伤。充油运输时,密封良好,无漏油现象,油箱内残油中微量水不应大于30ppm,电气强度不低于30Kv。绝缘电阻或吸收比符合规定;检查轮距与轨距中心对正,滚轮应转动灵活;有厂家合格证。 ④器身检查 a. 检查前准备:器身检查利用厂房桥机进行,在厂房内清一块场地使用,场地要清洁无杂物、积水;准备好所用设备、机具、材料及劳动保护用品,设备有:真空滤机、油泵、真空泵、焊机、起吊机具等。 b. 吊罩 放油:以滤油机抽油,尺量在一小时内完成。当油放至铁心顶部以下即可拆去盖板观察内部情况,记下无载分接头开关位置,做好标记,拆下无载分接头开关的转动部件,拆除主变上部的定位螺丝和低压侧引线螺丝,检查起吊装置是否良好。 起吊:油放尽后,拆卸上部油箱的全部螺栓,清点数目后保管起来,在四角螺丝孔内,由下向上穿圆钢四根缓慢起吊,配合人员用撬棍撬接缝处,起吊100mm后暂停,一面稳定钟罩,一面检查起吊中心、重心,如一切正常可继续起吊,由人扶稳防止晃动,将钟罩放置

配电房电气设备安装标准和工艺要求

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作

第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m (用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm 成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以 不直度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 水平度 每米﹤1m/m 全长﹤5m/m 位置误差及不平度﹤5m/m

10mm左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 工序检验项目性质质量标准备注 设备检查 外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰 附件清点齐全 绝缘子检查光滑、无裂纹 铁芯 检查 外观检查无碰上变形 铁芯紧固件检查紧固、无松动 铁芯绝缘电阻主要绝缘良好 铁芯接地主要只能1点接地 绕组 检查 绕组接线检查主要牢固正确 表面检查无放电痕迹及裂纹 绝缘电阻主要绝缘良好 引 出 线 绝缘层无损伤、裂纹 裸露导线外观主要无毛刺尖角 裸导体相间及对地距离主要按GBJ149-1990规 定 防抬件主要齐全、完好

建筑电气工程施工要点探索

建筑电气工程施工要点探索 发表时间:2018-01-09T14:11:20.060Z 来源:《防护工程》2017年第23期作者:石东斌[导读] 本文针对电气工程施工展开论述,分析了电气工程施工建设技术当中的环节重点性, 针对一些控制的具体措施方案进行了阐述。 黑龙江建筑职业技术学院黑龙江哈尔滨 150025 摘要:本文针对电气工程施工展开论述,分析了电气工程施工建设技术当中的环节重点性, 针对一些控制的具体措施方案进行了阐述,争取更进一步的加强实践当中的操作和应用。 关键词:施工技术;电气工程;技术要点 一、建筑电气施工当中存在的主要问题以及控制的措施方案 1.配电箱盒。 配电箱盒的施工,常见的问题有没有按照实际的施工建设的图纸来进行具体的操作、箱盒之内的固定不够稳固牢靠进而造成箱盒等等出现移位的情况、箱盒之内的线路太多造成其出现歪斜的状况、建筑施工的配合不够合理进而造成施工出现相应的问题,针对上述的问题,还需要在实践的操作过程当中进行不断的加强,对问题进行根本性的解决以及改进。 2.针对避雷装置设备等的安装。 此环节的内容一直以来都是施工过程当中的一个难点项目,常见的问题有设备的接地地排以及相关的接地的干线并没有有效的联连通,进而为使用和操作带来一定的困难,同时,支架之间的间距比较的大,没有进行有效的把控,进而导致弯角呈锐角形态,引下点之间的间距比较的大,也会对实际的使用和操作带来一定的困难。常见的施工问题,还有诸如接口出现腐蚀等情况、支架脱落、接地的系统么与进行重复的接地等等,所以,在相关操作的过程当中,还需要针对施〔的技术进行全面的分析,提升施〔的质量。 3.吊顶层内配。 针对吊顶层的内配,也是相关施工当中的一个难点性的环节,常见的问题,诸如支架之间的距离设置得比较的大,进而就导致其两者之间不够对称,或者是防锈以及防蚀等方面的工作没有做到位,同时,导线外露、线路的走向不规则等等,也是相关操作过程当中容易出现的问题,对于后期的使用来讲也是一个极为重要的影响方面。 4.改进的措施方案。 在改进的方案措施当中,主要有四个方面的步骤,首先,需要针对〔程的验收等等,进行严格的规范,针对质量的体系,进行有效的建立,完善其中的监督以及管理的制度;其次,还需要针对施工当中的管理项目,进行必要的加强和调整,针对其中的各个环节,诸如电气的配合问题、原材料等等的使用安装以及功能等等各个细小的环节、施工图纸的基本状况等,进行全面的考虑;第三,还需要针对防雷接地的措施进行必要的加强,搭接相关的钢筋,并且禁止使用螺纹来提到圆钢的使用,严格的根据验收的规范来进行操作,针对搭接的长度,需要进行严格的爆孔,及时的针对焊渣进行处理,针对防锈以及防蚀等措施进行加强;最后,还需要针对材料的管理进行加强,针对各种设备,都需要进行严格的审查。 二、建筑电气施工技术要点研究 下面将针对具体的施工技术的要点,进行全方位的研究和分析,力求更进一步的加强实践当中的操作和应用,为相关技术的提升和完善做出积极的贡献。 1.配电箱的施工技术手段。 针对配电箱的施工,需要在其施工安装完毕之后,很好的保证箱内部的干净以及整洁,这一点对其使用来讲尤为关键。同时,针对施〔的人员,还需要及时的针对配电箱周边的杂物以及碎屑等等,进行清除,而在施工的过程当中,还需要针对其具体的编号进行严格的明确,在连接导线以及相关的配电箱的电气部件之时,需要保证其连接的牢靠,针对导线以及相应的电气不奸诈之间的连接,还需要严格的按照操作的基本规范来稳步的进行,全面的保证施工的紧紧相连、环环相扣,为其使用效果的提升做出积极的贡献。 2.管路的敷设技术手段。 此方面的施工操作,同样是相关工作当中的重点性环节,需要引起足够程度的重视。在进行管路的敷设之时,需要做好其中相应的自检以及互检等等工作,进而全面的保证线路的通畅和使用的便捷,同时,也可以针对看护等方面进行必要的加强和改进。针对管路的连接等处理,还需要全面的符合技术的要求,保证呢个跨地的连接、防蚀、防腐、线路的保护层、管口部位的处理以及标高等等,者肠符合具体的操作规章。另外一个方面,在针对线路进行敷设之时,还需要在分线部位,针对不同的电压回路的交叉采用恰当的技术手段,使用金属类型的隔板来对其进行分开式的处理,而在同一个线槽之内,针对强电的回路,则需要及时的针对施工的电源,进行切断,这一点尤为关键,在同一个路径之内,不同类型的绝缘导线还需要很好的将其设置在同一个线槽之内,以保证使用的基李效果。 3.防雷接地的施工技术。 针对建筑的防雷接地施工技术,是相关环节当中的重点性内容,需要进行严格的操作。为了更好的针对避雷设备进行处理,需要针对基础的接地网以及主接地的焊接进行详细的处理,同时,针对引下线的焊接,需要使用相关的圆钢来进行操作,而针对引下线的钢筋的具体数量,还需要根据钢筋的实际规格等等,来进行综合性的确定。在进行焊接施〔之时,需要使用双面焊接式的处理技术手段,焊接的实际长度,应该为其具体宽度的两倍左右,这样才能够保证最佳的使用效果。针对绝缘破坏之时,应该使用不带电的钢管、电线的外皮或者是金属等等设备的外壳,来进行相应的操作以及处理,这一点尤为关键,需要引起足够程度的重视。另外一个方面,在建筑之内,还需要针对金属的结构、金属的设备组件以及干线等等,进行全面的联接处理,以便更好的保证其使用和操作的效果。 三、结束语 综上所述,根据对电气工程施工技术的要点进行全面的分析和阐述,从实际的角度出发,针对施工当中的一些重点性的环节进行了细致的探析,力求为相关技术的进步做出积极的贡献。 参考文献: [1]王平.电气施工技术的分析田.现代电业,2009(s):88一89.

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

高低压电气设备安装质量的控制要点

高低压电气设备安装质量的控制要点 摘要:在当今世界科学技术的发展和进步下,社会市场对高低压电气设备的需 求量越来越大,高低压电气设备的质量成为多数人关注的问题。随着工业技术的 进步与发展,高低压电气设备的质量是人民群众安全的重要保证。本文主要针对 现在高低压电气设备中遇到的问题进行分析,找出发生问题的原因,找到一系列 补救的措施从根本上减少问题的发生,从而为工业领域平稳运行做出贡献。 关键词:高低压;电气;控制要点 现代信息技术的进步与社会科学技术经济的发展给工业的发展带来了良好的 契机。市场竞争十分激烈,同时也就涉及到了工业。要想提高企业的竞争力,归 根到底还是加强相关技术人才的教育。学生作为工业的有生力量,承担着发展工 业的希望。在为保证电气设备的实际安装质量,在电气设备安装过程中,必须做 好设备安装前、安装中、安装后的相应工作,确保设备处于良好的运行状态。 1.高低压电气设备安装问题 1.1配电设施安装问题 总的来说可以分为三个方面。在社会科技进步过程中,电气设备应用于现实 生活的各个领域中,在工业、日常生活中都随处可见电气工程的身影。在当前社 会工作效率下,施工企业为了寻求利益的最大化,加快了施工的进度,但是却大 大忽略了电气产品的安装质量。由于对方要求不合理,安装单位安全性意识较差,导致安装质量不达标。发生这些情况的主要原因就是因为安装方没有重视高低压 电气设备的安装安全,没有充分认识到安装安全的重要性。其次,安装管理团队 综合素质较差,管理人员不到位,在日常的管理工作中缺乏一定的管理经验,太 过盲目听从上级的指示和要求不顾及现实情况。并且,在安装管理工作中,技术 工作人员的年龄存在一些差距,在交流方面存在一些障碍。就当前设备安装人员 管理现状来讲,许多大型项目上的负责人还缺乏着一定的管理经验,有的甚至不 是专业性的工作人员。 1.2设备及材料问题 在当前的将电气设备行业中,其最根本的工作目的是为了将效益最大化,安 装方在确保安装工作完成质量的时候,既要在保证安装质量的基础上保证安装成本,又要合理利用安装成本,减少浪费,这样电力企业的实际效益才能做到最大化。但是在实际情况中,经常会出现安装成本的非合理性规划和材料的乱用,成 本的实际管理意识不高。在目前的电力企业管理中,企业对于安装生产成本处于 放手的状态,企业对于生产成本处于要多少给多少的状态。但是,缺少成本预算 的电气设备行业单位会因为项目在工程中缺少成本的重视不懂得有效的节约开支 而导致资源的浪费,从而无法实现最大化的经济收益。电气设备安装前,如果实 际成本控制不合理,或在设备材料的实际采购中存在一些认知问题,设备材料的 质量就会出现一定的问题。 2.高低压电气设备的调试工作管理与控制点 2.1团队管理 电气设备行业团队中所涉及的人员比较繁杂,在日常的管理工作中,管理人 员的综合素质显得尤为重要。如果一个团队有一个好的团队意识,团队人员团结 协作,所有的难题都可以通过自身的努力得以解决。管理工作者也可以根据各个 方面提供不同的工作策略。在今后的工作中,无论是管理人员,还是施工人员还 是技术设计人员均都必须受到相等的培训,在培训的过程中不仅要使其掌握更多

建筑电气工程安装技术要点分析及应用 仇伟

建筑电气工程安装技术要点分析及应用仇伟 发表时间:2017-09-20T16:52:09.307Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:仇伟[导读] 摘要:建筑电气工程作为建筑工程的重要内容,其安装技术及安装质量直接影响到建筑电气工程的正常使用功能,对建筑工程的发展有重要影响。 (23010319830412xxxx)摘要:建筑电气工程作为建筑工程的重要内容,其安装技术及安装质量直接影响到建筑电气工程的正常使用功能,对建筑工程的发展有重要影响。因此,需要相关工作人员能够端正自身的态度,加强对建筑电气工程安装技术的重视,通过提升自身素质、端正工作态度,加强工作的有序性等措施,使建筑电气工程的安装技术能够完全落实到实践中,保证建筑电气安装工程的质量,推动建筑企业的发展。本 文论述了建筑电气工程的关键环节,对建筑电气工程安装技术进行分析。 关键词:建筑;电气工程;安装技术;分析随着我国建筑行业不断快速的发展,建筑行业也越来越繁荣,也是加剧建筑行业竞争的主要问题。若想在激烈的市场竞争中占据有利地位,那么就要从根木出发来保证建筑工程质量。许多因素影响了建筑工程质量,其中分项工程质量的好坏就直接决定了建筑工程整体水平的高低。建筑电气工程作为重要的分项工程之一,其质量是直接影响建筑物的使用功能和使用安全的因素,只有将建筑电气工程安装技术作为研究对象,才能提高我国建筑工程整体质量,要以有效科学的建筑电气工程安装技术,不断提高我国建筑工程的质量,以此来实现我国建筑业的长远发展。 一、建筑电气工程的关键环节 建筑电气工程的工序比较复杂,内容比较多,专业人员需要对各个工序进行施工操作,要求施工人员要有较高的的专业水平,且对施工质量验收工作量比较多。只有对建筑电气工程安装进行安装施工标准严格化,并且对建筑电气工程进行施工质量验收,才能保障建筑电气工程质量。建筑电气工程主要包括架空线路及,变压器和箱式变电站的安装控制柜、杆上电气设备安装和变配电室接地十线敷设等设部分,相应施工规范要求将体现在各个部分的施工上,比如避雷引下线敷设,就需要根据相应施工规范要求,结合防雷建筑物的类型来选择合适的引下线敷设方式,只有这样才能充分保障为避雷引下线敷设提供质量,从而为建筑电气工程质量打下基础。总而言之,涉及建筑电气工程的环节比较多,各个环节的质量与工程整体质量紧密相连,只有确保各个关键环节的质量,才能保证建筑电气工程的整体质量,木文主要深人分析建筑电气工程几个关键环节的安装技术要点。对提高建筑电气工程安装质量的重要作用进行探讨,从而保证充分保障我国能够实现建筑业持续稳定发展。 二、建筑电气工程安装的影响因素 1、设备因素。建筑电气工程不是单一存在的,这就决定了需要安装的电气工程设备种类多样、涉及的范围十分广泛。当然影响到建筑电气工程设备安装效果的因素很多,而设备因素最为常见,同样也是最容易避免的降低建筑电气工程设备安装质量水平的影响因素。电气工程设备的安装当然离不开必要的机械设备,在安装过程中还需要相应的电气设备作为辅助,存在部分电气工程设备安装单位虽然重视自身的机械设备,但是没有电气设备作为辅助和支撑,那么难以让电气工程获得更好的应用,电气设备安全标准不过关,性价比低廉,将会导致建筑电气工程设备的安装过程中出现适得其反的后果。因此,选用合理、性价比较高的电气设备有助于缩短施工周期,提高电气工程的性能。 2、人员因素。安装人员自身的专业程度和操作方法直接影响着电气工程设备安装的安全性、环保性以及节能性。电气工程安装人员需要有一定的专业知识和安全意识。筑电气工程设备安装本身是一项专业性、技术性都十分强的工作,而有些施工人员不具备相应的专业技能或者缺乏经验,见识陈旧,这就给电气工程安装带来不便和安全隐患。 三、建筑电气工程安装技术分析 1、做好施工设计。在建筑电气安装的前期,电气的设计人员应对电气的安装设计提出相关的建议和技术要求,同时对于施工的图纸,设计者应与施工的技术人员进行审核和对接,防止图纸出现遗漏或错误,电气安装的施工人员应具备会看图纸的能力。电气安装施工前,应尽可能地了解施工进度和施工计划以及施工方法。核对施工过程中所采用的电气安装方法是否与自己准备的电气安装方法相辅相成,另外,在电气安装施工之前还应该把施工中所需要的基本设备准备齐全,节省了施工中不必要的准备时间。 2、选好施工设备。电气设备科学的选择将影响到项目的后续发展,因此施工人员必须做好设备质量。在电气设备的选择上应根据项目的实际需要和特点,并考虑到设备的安全性、实用性、经济性。此外,还应观察电气设备是否有“三证”,以确保电气设备型号和规格,以满足项目的需要。为了进一步提高电气设备的安全性,设备本身必须具备合格证书、手册等相关信息,在详细审核中。在使用过程中,一旦设备出现问题,应立即停止使用,查找原因的问题,在处理后的后方可正常使用。 3、安装防雷与接地系统。在进行接地和防雷两个系统安装时,必须按照具体的安装顺序进行安装。首先应该连接接地网,然后进行电阻测试,如果测试通过便可以进行防雷引下线与接地干线的敷设,最后当设备真正与地相连时安装避雷针,并对安装结果进行验收。实际安装时,应该按照工程情况来确定安装技术要求。此外,工作人员必须对弱电子系统之中的接地主支线与分支线进行区分。 4、安装电箱电气设备。配电箱在建筑电气工程中的作用主要有两个方面。配电箱和配电装置,可以保证合理性和电力平衡的分布在电气工程的建设,另一方面,保护作用的电路,配电箱也可作为电气控制装置,电气设备的建设直接功率控制。因此,配电箱等电气设备,高质量的安装,可以直接决定整个建筑电气工程的运行。在安装这一部分的设备时,要注意以下几点,一是要根据建筑电气工程的需要,选择型号、功率、数量的合适的配电箱,加强电源控制。二是确保配电箱的工作环境的安全和清洁,防止外部环境对配电箱故障造成的影响。 5、敷设电缆。电缆的敷设,电缆敷设应进行全面、科学的检查;然后按照有关技术要求和操作规范,电缆敷设电缆加固;最后,使其发挥更大的作用。在电缆中,我们应注意的施工技术要求:第一,对相关信息的关注,检查电缆的规格、敷设电缆在型号和规格,确保无任何质量问题;第二,电缆工程将有许多在同类型规格的电缆桥架,电缆与不平。根据实际测量每根电缆的长度由分区表,合理布局,减少中间接头的电缆;第三,采用机械牵引敷设电缆,速度控制机械,电缆盘应释放,不拖在地上;第四、在加强电缆的过程中,应加强各支架注意,线之间将形成。

电气设备安装施工工艺.doc

电气设备安装 主要工序和特殊工序的施工方法 7.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 施工准备 到货开箱检查、验收基础预埋 开关柜安装前检查 开关柜安装 母线配置安装 二次接线安装 开关柜试验调整 交接试验 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基 础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 项目允许偏差 mm/m mm/ 全长不直度<1 <5 水平度<1 <5 位置误差及不平<5 行度 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢 分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ孔,高压柜钻φ孔,分别用M12、M16 镀锌螺丝固定。允许偏差见表 2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体 与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

电气线路常见故障参考文本

电气线路常见故障参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路常见故障参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事 故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、 架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影 响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘 和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使 杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考 虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机 械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大 风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此 外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在

电气设备安装工程

第七章电气设备安装工程 一、概况 1 .电气设备安装工程 电气设备安装工程是指变压器、高低压配电装置的安装,架空及配电线路的敷设,控制设备、低压电器及照明电器的安装,防雷及接地装置的安装和电气调整试验等。 2. 清单项目内容 电气设备安装工程清单的项目内容分为变压器、配电装置、母线及绝缘子、控制设备及低压电器、蓄电池、电机检查接线与调试、滑触线装置、电缆、防雷及接地装置、10kV 以下架空及配电线路、电气调整试验、配管及配线、照明器具(包括路灯)安装十二个部分。 3. 适用范围 适用于工业与民用新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程量清单编制与计量。 二、工程量清单项目设置 1.变压器安装项目设置 (1)变压器安装项目的内容变压器安装包括油浸电力变压器、干式变压器、自耦式变压器、带负荷调压变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器及消弧线圈等安装。 (2)适用的范围适用于各变压器安装的工程量清单项目设置与计量。 (3 )清单项目的设置根据计价规范(附录表 C.2.1 )变压器安装项目,区别所要安装 的变压器种类(名称、型号),按其容量来设置项目。对于名称、型号、容量完全一样的,数量相加后,可设置一个项目;型号、容量不一样的,应进行编码分别设置项目。 计价规范(附录表 C.2.1)变压器安装项目的项目特征,是为了表示项目名称的,它是实体自身的特征。如油浸电力变压器安装、名称型号和容量是它自身的特征,最能体现该清 单项目。而干燥、过滤、基础型钢制作、安装是每台变压器都涉及的工作内容,不是它自身的特征,与设置项目名称无关,所以设置项目时仅依据变压器的名称、型号和容量。 计价规范(附录表 C.2.1 )变压器安装项目中的工程内容,是指完成设置项目实体相关的工程。由于项目是包括全部内容的,即完成该变压器的安装还要求干燥、过滤和基础型钢 制作、安装,提示报价者要考虑这些内容。如上述的油浸电力变压器安装,不需要干燥和过滤,就不作提示,只要求报价人考虑型钢制作和安装。可见项目名称表述清楚,才能区别不同型号、规格,以便分别编码和设置项目。而依据工程内容对项目名称的描述又是综合单价 报价的主要依据,如果设计有要求或施工中将要发生的“工程内容”以外的内容,也必须加 以描述,因为它是报价的依据,所以项目描述要到位。所谓到位就是要将完成该项目的全部内容体现在清单上不能有遗漏,便于投标人报价。如果因描述不到位而引发纠纷,则以清单 的描述论责任,而不是以规范附录中提示的“工程内容”来论定。值得提示的是有的工程内 容(如刷油、试压等),在全国统一安装工程预算定额内已综合考虑,如电气配管工程项目,定额的工作内容中包括了刷油,而且消耗材料中也给出了油漆的消耗量。即使是这样,在电 气工程的钢管明配项目的描述中仍要加上刷油内容。这是因为清单的编制与定额不相关。除指定使用这个定额可以不描述刷油(因为定额已包括了刷油)夕卜,一般均应给以描述。在编制工程量清单时,有的“工程内容”无法确定其发生与否,如变压器安装“工程内容”中的干燥和油过滤两项,有的需要到货后经检查方可确定是否干燥,绝缘油是否过滤。在这种情 况下可按发生描述,也可不描述(即按不发生考虑)。但必须在招标文件的有关条款中明确,如不发生(或发生)与清单描述不同时,做出增减处理。 (2)清单项目计量工程量清单项目的计量,均指形成实体部分的计量,根据表5-41