文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发射基站PLC自动控制和保护系统的设计

发射基站PLC自动控制和保护系统的设计

2006年第2期工业仪表与自动化装置?61?

发射基站PLC自动控制和保护系统的设计

李优水

(宁波广播电视大学鄞州学院,浙江宁波315040)

摘要:介绍了地处高山无人管理的无线发射基站常见故障及其危害,以对比的方式探索性地分析了产生这类故障的原因和解决的办法,详细阐述了利用PLC(带模拟输入、输出扩展模块)实现无线发射基站自动控制和保护的设计方案。

关键词:发射基站;发射机;PLC;控制和保护;电池组

中图分类号:TP273文献标识码:B文章编号:1000-0682(2006)02-0061-03

ThedesignofaPLC-basedautomaticcontrolandprotectionsystemforatransmittingstation

LIYou.shui

(YinzhouInstituteofNingboRadio&TVUniversity,ZhefiangNingbo315040,China)

Abstract:Thispaperpresentsthecommommalfunctionandthehazardofaradiotransmittingstationlocatedaloneinahighmountainwithoutanysupervision.Thepaperalsoanalysesthecauseformalfunc?

tionsbycontrastandfindsthewayofsolution,anddescribesthedesignproposalthatcanperformthean?

tomaticcontrolandprotectionfortheradiotransmittingstationbyusingthePLC.

Keywords:transmittingstation;transmitter;PLC;controlandprotection;batterypack

0引言

在无线通讯技术中,为了提高无线发射机发射信号的强度和覆盖范围(发射机功率受当地无线电管理委员会限制),把发射基站设置在城市附近某一高山的顶端以提高发射天线的高度,是无线电工程技术人员采用的最常规、也是最有效的方法。然而,设置在这种地方的发射基站现场环境大都十分恶劣,环境温度、湿度、供电电压状况有时与发射设备要求相差甚远,由此造成发射设备的故障率和停机率都很高。而且一旦发射设备出现上述情况,技术人员也难及时发现和修复,以致影响了无线发射台的正常运行。因此,为发射基站设计一套PLC自动控制和保护系统显得尤为重要。

1发射基站的现状

宁波甬港通讯发展有限公司曾在680m高的福泉山顶建造了一座频率为152.600MHz的无线发射基站,整个发射系统主要由MOTOROLA公司的NUCLEUS—LT发射机、接收频率为403.250MHz的KEYWOOD链路车载台、3kVA复华在线UPS不间断电源(外接144V/20AH电池组)及其他充电、发电配套电器设备组成。可是,如此完备的配置并未获得理想的效果,仅5~7三个月,发射系统就出现大小故障10余次(其中UPS大功率模块被击穿3次,发射机功放组合模块烧毁2次),损失非常大,而且用户还时常反映接收信息中有乱码以及虽在服务区范围内却接收不到信号之类的情况。

2发射系统故障分析

由于设置在市区主发射大楼顶的同一型号发射机和UPS电源运行性能十分稳定,从没出现过大的故障。为此,在8月中旬利用信号分析和测试仪器对这两套发射系统做了一次全面的对比检测,得到发射机实测数据统计表1。

表1发射机实测数据统计表

芝竺昙翼:篡二Z‘10、里淅汀孛漪。十拳来到珥窈音高温度为33。C。00

注:测试时间9:一19:00,当气象报告最作者简介:李优水(一),男,浙江宁波人,大学本科,研究方

吲Ⅱ“£墨/7o

向为电气自动化。

由统计表推断,福泉山发射系统运行不正常,故 万方数据

?62?

工业仪表与自动化装置2006年第2期

障频繁主要有以下4种原因:

(1)机房散热不畅,没有安装专用大功率排风电扇,导致发射设备温度过高,电气元件的工作稳定性变差,故障频发。

(2)220V外电源供电电压偏低而且不稳定,高

次谐波多,导致大功率模块被击穿。

(3)在线UPS不间断电源144V/20

AH电池组

能维持整个发射系统工作的时间仅2—3h,远远小

于每次停电间隔时间(8~16h)。

(4)发射基站停电频率高、间隔时间长,虽然准备了一台小型220V交流发电机,但在无人管理的情况下难以做到及时发电。

3控制和保护系统的设计方案

基于上述发射系统的故障分析,并经多次研究和试验,设计出一套以SIEMENS公司SIMATIC

s7

—200(带EM235模拟输入、输出扩展模块)PLC为核心的发射基站自动控制和保护系统,其主结构框

图如图1所示。

NUCLEUS—LTl

24×120AH

124/12Vl

发射机11

电池组

I-t充电器HM

PLC器融l一下111

1——22jv

…’圜窗

图1系统主结构框图

发射基站PLC自动控制和保护系统的组成、各部分的基本功能及主要工作原理如下:

(1)SIMATIC

S7—200PLC

PLC(带EM235扩展模块)共8个输人端(用于检测操作开关、220V外电源、发射机工作状态、发电机油量、发电机启动/停止等状态信息)、6个输出端(用于控制换气风机、指示报警灯、发射功率转换、启动发电机、220V外电源转换继电器等设备)、3个模拟输入端(用于检测24

V/120

AH大容量电

池组的电压、发射机的工作温度)、1个模拟输出端(作为Ptl00温度传感器的恒流源)。

控制系统为了能实现电压、电流量的模拟输入、输出功能,PLC主机扩展了EM235模拟输人、输出模块。其中模拟输入端A(见图2)用来检测24

v/

120

AH大容量电池组的电压状态。其工作原理为:

先让电池组中的电压经R1、R2分压电阻分压,成为

最大不超过+10V的电压并从A端输入(此时EM235模块设置开关状态为100010),同时调节OFFSET和GAIN电位器,最后使输入电压在0~+

lo

V变化时,输入贮存单元AIW0中的数值也相应

在0~10000之间变化。如电池电压为24V时,AIW0的数值则为8000,从而为PLC程序控制提供了电池电压输入值。

eT.1[

‘旦J

_一+2‘V

数字量输入

数字量输出∑R1p

+R24,V

/、

\7

^l

∞.0一10.7

Q0.0一Qo.5

ML+

A+A—B+B—c+C—VoIo

L+M

s】N踯

]]

‘I

EM235

SIMATIC

b'7.200

图2s7—200

PLC硬件接线不意图

另外,模拟输入端B用来检测安装在发射机功放模块处的Ptl00电阻的温度,该电阻在0℃时的阻值为100fl,随着温度的变化,阻值呈约+0.4似气的线性变化。考虑到EM235模块允许输出的最大电流仅20mA,若设计模拟输出Io端为Ptl00电阻提供15mA恒流电流,则只要在输出贮存单元AQW0中设置大小为32

000×15

mA/20

mA=

24

000数值,这样Ptl00电阻上温度每l℃的变化可

以在它的两端得到约0.4

Q×15mA=6

mV的电压

变化。图2中经模拟输入端B就能够在输入贮存

单元AIW2中得到6格凡的变化量,如Ptl00电阻

温度从0—50oC之间变化,则贮存单元AIW2中的数值相应在1

500~1

800之间变化,从而为PLC程

序控制提供了发射机工作温度输入值。

(2)NUCLEUS—LT发射机

该发射机具有发射参数可编程控制功能。在正常工作状态下,发射机以额定功率100W发射;当由于外界气温等原因引起发射机温度偏高(系统上限温度取42℃),或由于外电源较长时间停电导致电池组电压偏低(系统下限电压取23.5V)时,发射机能在PLC控制下按额定功率的一半发射,以减少发射机的自身发热量和用电量;当由于某些不正常因素引起发射机温度超过允许的极限温度(系统极限温度取46℃),或由于外电源超长时间停电导致电池组电压低于极限电压值(系统极限电压取22V)时,PLC控制系统能立即关断发射机的供电,以确保发射机和电池组的安全。

 

万方数据

2006年第2期工业仪表与自动化装置

?63?

鹾N0

念t

l茎垄塾垫l

未《多

关发电0tI

≮多/矗

务等N

l望旦I

图3系统工作流程框图

(3)24

V/120

AH大容量电池组

该电池组由原UPS不间断电源的144

V/20AH

电池组改装而成,停电时可以用该+24V直流电压直接对发射机和PLC等电器设备供电,有效工作时间长达12~18h以上。

(4)24/12V充电器

该充电器具有+24V浮动和+12V稳压双路电压输出功能。其中24

V/5

A非受控电压经20

大功率电阻限流后以大约1~3A电流供大容量电

池组充电;12

V/1

A稳定的受控电压除提供接收车

台(工作电流仅0.1A)工作外,还经3w功率电阻限流后以约0.1—0.5A电流供12V/20AH发电

(上接第72页)

5结束语

根据上述原理,已经开发出样机。经实际测量,该装置测量误差小于0.1。,可满足大量工程上的应用。实验证明,基于MSP430F133的数字倾角仪具有携带方便、精度高、功能多等特点。它使用方便,应用范围广泛,可应用于建筑、机械等行业。

机启动电池充电。

(5)HONDA一3kVA发电机

当220V外电源由于较长时

间停电至24

V/120

AH大容量

电池组的电压低于下限电压值(系统下限电压取23V)时,在

PLC控制下,发电机能自动启动并通过切换继电器M的触点为发射机、充电器等设备提供220V交流电压;当220V外电源恢复正常或由于发电机工作使电

池组的电压充电至正常值(系统电压正常值取24.5V)时,发电机在关闭前仍要延时工作600s,

以免由于电源不正常引起发电

机频繁启动。

PLC控制和保护系统工作流程如图3所示。

结束语

该发射基站自动控制和保护系统

由于采用了可靠性高、使用和维护

简便的PLC装置,发射机的工作温度和电池组的电压都能较好地保持在一个合理的范围之内,从而彻底消除了上述的各类故障,真正实现了基站发射系统无人管理状态下安全可靠的运行,具有一定的推广价值。

参考文献:

[1]李建兴.可编程序控制器应用技术[M].北京:机械工

业出版社,2004.[2]

陈在平.可编程序控制器技术与应用系统设计[M].北京:机械工业出版社,2003.[3]

郭宗仁.可编程序控制器应用系统设计及通信网络技术[M].北京:人民邮电出版社,2002.

参考文献:

[1]胡大可.MSP430系列FLASH型超低功耗16位单片

机[M].北京:北京航空航天大学出版社,2001.[2]赵继文.传感器与应用电路设计[M].北京:科学出版

社,2002.[3]

Bemard

Sklar.数字通信——基础与应用(第二版)

[M].北京:电子工业出版社.

一Y蠹

 

万方数据

发射基站PLC自动控制和保护系统的设计

作者:李优水, LI You-shui

作者单位:宁波广播电视大学,鄞州学院,浙江,宁波,315040

刊名:

工业仪表与自动化装置

英文刊名:INDUSTRIAL INSTRUMENTATION & AUTOMATION

年,卷(期):2006,(2)

被引用次数:0次

参考文献(3条)

1.李建兴可编程序控制器应用技术 2004

2.陈在平可编程序控制器技术与应用系统设计 2003

3.郭宗仁可编程序控制器应用系统设计及通信网络技术 2002

相似文献(3条)

1.学位论文陈迪高频地波航海导航定位方法研究2004

近年来,GPS卫星导航系统得到了广泛应用,特别是在航海导航应用中.但目前在用的GPS系统主要为美国所控制,从国家安全的角度出发,不可能也不应该完全依赖它,以避免不必要的损失.况且,仅依靠于一种导航定位手段,难免不出意外.因此,研究可实用的非星载无线电导航定位系统十分必要.该文提出的高频地波航海导航系统是由三部固定的发射基站和一部接收处理系统组成.系统的工作频带采用专用频带,发射和接收都限制在指定的一段频带内,系统结构简单,易于实现.发射机发射高频电磁波,利用海水良好的导电特性进行远距离传播,信号波形为线性调频连续波,接收机负责接收来自三个发射站点的直达地波信号.通过仔细分析导航系统的组成结构,该文建立了高频地波航海导航系统的仿真系统,并详细阐述了利用调频测距法和基于谱分析技术的信号处理方式来进行船舶的精确定位及跟踪标示的方法.系统的信号处理方式和多普勒频移的存在是影响系统准确定位及跟踪的重要因素.距离测量是系统定位跟踪的重要组成部分,其测量精度直接关系到定位的精确性.系统对接收信号采用的是数字信号处理方式,利用离散谱分析得到的是非连续性的数字谱

,这就会在距离测量上造成一定的误差,其最大误差为距离分辨力的一半.针对数字信号处理的离散性,该文对距离测量的谱变换进行了适当的修改.结果表明,对接收信号的采样数据进行适当的截取处理不仅可以减少计算量,而且还能提高系统距离测量的质量.定位导航处理一般是在载船运动中进行的,即会产生多普勒径向调制,造成接收信号中混合有多普勒频移项.此外,由于高频段很强的环境噪声背景使系统必须通过长时间相参积累来获取定位测量所需的信噪比,此时的多普勒频移对测距造成的影响不容忽略.对此该文也提出了相应的处理算法.该算法利用载船相对发射基站的径向速度可测性对测距信号进行多普勒频移补偿处理,消除载船多普勒运动引起的测距偏差,为动态定位提供准确的距离信息.数据仿真验证了接收信号存在信号幅度起伏调制与多普勒调制等非理想情况下系统的定位处理能力.

2.期刊论文陈承滨.宋木泉.陈益梅扬子山电视发射台雷电防护系统研究-大科技·科技天地2010(1)

鉴于沿海高山岩石性状及其独特位置所造就的恶劣雷电环境,本文从拦截、分流、均压、屏蔽、接地和综合布线六大方面,对泉州电视台杨子山发射台的雷电防护工程做完整、多层次的防护技术设计.相较于以往的经验,以下体现了设计技术的"新":(1)发射机房的多层设防,首先是机房的三重屏蔽网格设计,杜绝雷击电磁脉冲通过空间耦合至内部设备,其次是线路上的多级防电涌保护及其穿管屏蔽,有效阻遏雷电波侵入;(2)深孔管接地技术的应用,快速泄放雷电流至大地;(3)防侧击雷的横向避雷针设计,提高了发射基站整体的接闪概率.对该设计方案的防护效能做雷击风险评估,从理论上证明其防护效果显著.而历经2008年度雷电天气的考验,发射台均无间断正常运行,则验证了多重综合防护技术有效提高了发射台整体的抗干扰能力.可为闽南地区众多同类发射基站的雷电防护提供相应的设计、施工技术参考.

3.学位论文李永忠MMDS数字电视系统的设计与实现2006

文章首先简单介绍了国内外数字电视的发展情况和湖南有线电视数字化整体转换的背景情况,阐述了农村无线数字电视的政治、经济和技术背景

,以及基于有线电视标准的MMDS无线数字电视对于湖南有线电视数字化整体转换的重大意义。

然后研究了目前国内外数字电视的关键技术和基本原理,包括数字编码压缩、复用、加解扰技术、信道调制技术、数字电视条件接收技术,机顶盒相关技术以及微波传输接收技术的基本原理和关键技术。介绍了有线数字电视系统的基本组成和相关的国家标准,以及我国有线电视系统的四级平台。介绍了目前最新的微波传输的新技术、新设备以及其进展。

文章详细介绍湖南电广网络合资公司农村无线数字电视MMDS系统的设计思路和设计方案。包括基本的设计原则和设计思路、数字电视的信号源的传输、数字MMDS发射基站系统构成和工作原理、数字MMDS系统的中继转发和终端接收系统。包括收发天线的选型及高度的确定、覆盖区域和发射机功率的确定、终端用户接收信号载噪比和信号电平的计算以及工程设计中需要注意的一些具体细节和事项。

文章给出了两个具体实际工程设计方案,即酸陵和冷水江的两个实际工设计方案实例。介绍了两地的工程设计、设备选型情况和工程现状,并根据现场实际信号的检测和现场访问电视观众,对系统设计作出实际检验。

根据工程的实际运行和运营情况,对湖南电广网络系统的农村MMDS无线数字电视覆盖工程现状作出了总结,并对其在湖南有线数字化整体转换中即将发挥的作用以及未来的发展前景进行了展望。

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/cd12019161.html,/Periodical_gyybyzdhzz200602018.aspx

授权使用:吉黑销售区(wfjihei),授权号:254eefb7-e7e3-477b-9aca-9e960188d406

下载时间:2011年2月26日

相关文档