文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 岩棉防火隔离带施工工艺

岩棉防火隔离带施工工艺

岩棉防火隔离带施工工艺
岩棉防火隔离带施工工艺

岩棉防火隔离带施工工艺一、施工流程图:

二、施工要点:

1、施工准备

1.1基层墙体找平层已完成,且达到质量标准,外墙保温板及防火隔离带及配套材料已到位。

1.2岩棉双面涂界面剂。因岩棉具有很强的憎水性,与聚合物胶浆的粘结力不强,为提高岩棉与基层墙体的粘结力,可在施工前涂刷界面剂进行处理,岩棉涂刷界面剂后,与基层墙体的拉拔强度可达到0.1MPa以上。

2、岩棉与基层墙体的粘贴

2.1拌和岩棉专用粘结剂:在干净的容器中倒入粘结砂浆25kg,边加料边搅拌。聚合物胶浆适宜采用机械搅拌,速度为400rpm,直至稠浆状无需加水及其他添加物,一小时内用完。

2.2粘贴:岩棉防火隔离带的粘贴要与大墙面保温板粘贴按统一工序进行,即由下至上先进行外墙保温板的粘贴,粘贴高度达到防火隔离带位置时,再由墙体一端的阳角开始进行岩棉防火隔离带的粘贴。岩棉粘贴时按垂直于岩棉纤维的方向进行粘贴。因防火隔离带所用岩棉为摆锤法制作,平行于纤维方向的抗拉强度偏低,为≥10 kPa,但垂直于纤维方向的抗拉强度很高,为≥150 kPa,高于EPS保温板的抗拉强度,固采用垂直于岩棉纤维方向施工时,完全能够达到保温系统的抗拉要求。严禁进行防火隔带位置预留后,再进行后塞式施工工序。

2.3岩棉粘贴采用满粘法。

采用满粘法施工时,胶粘剂的涂抹面积与聚苯板面积之比不得小于80%。

2.4胶粘剂应涂抹在岩棉上,而不是涂抹在基层上,涂胶时应按面积均布,岩棉侧边应保持清洁,不得粘有砂浆。

2.5岩棉涂胶后要及时粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压,岩棉对头缝应挤紧,并与整体墙面的保温板齐平,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应产即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。岩棉与岩棉、岩棉与整体墙面保温板的间隙不应大

于2mm,板间高差不得大于1.0mm,板缝大于2mm时应用聚氨酯发泡胶现场进行填充处理。

3、锚固件的安装

3.1用于固定岩棉的锚固件圆盘直径不得小于φ100mm。

3.2待岩棉粘贴完成,且不再移动时安装锚固件。按设计要求位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内50mm,锚固件安装位置宜在岩棉高度方向的中部。

3.3自攻螺钉应挤紧并将塑料膨胀钉的钉帽与岩棉表面齐平或略拧入些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。

3.4锚固件布置方法,按岩棉防火隔离带长度方向每间距500mm设置1个。

4、网格布的铺设

4.1防火岩棉隔离带上设置网格布,其主要是对岩棉与整体墙面接缝处进行的处理措施,因岩棉为无机保温材料,而用于大墙面的保温板一般为有机保温材料,两者的密度与收缩率有很大区别,故采用增加一层网格布的方式,以保证两材料之间在施工完成结构时不会出现裂缝现象。

4.2设置方法:网格布的高度为岩棉高度加200mm。用抹子在岩棉及岩棉上下各100mm 高度的范围内均匀涂抹一道厚度为2-3mm的抹面胶浆,立即将网格布压入胶浆中,待胶浆干硬至可碰触时,再抹上第二道抹面胶浆,直至全部覆盖网格布,使网格布约处两道胶浆中的中间位置,总厚度不得低于3mm。

4.3待抹面胶浆初凝后再进行整体大墙面保温工程抹面层的施工。

5、防火隔离带的设置高度与厚度:高度一般为300mm,厚度同大墙面保温层厚度。

6、用于防火隔离带岩棉的密度要求:岩棉密度≥120kg/M3。

7、岩棉防火隔离带系统基本构造示意图:

8、其他未尽事宜可参照《外墙外保温应用技术规程》(聚苯板增强网薄抹灰外墙外保温系统)施工要求及做法。

外墙防火隔离带施工方案

外墙外保温系统防火隔离带 施工方案 XXXXXX公司

一、编制依据 1、JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 2、公安部建设部文件公通字[2009]46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 3、北京市地标《民用建筑外墙保温防火设计规程》(讨论稿) 4、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 二、防火隔离带的设置 1、非幕墙建筑保温材料的防护层应采用不燃或难燃材料,防护层应将保温材料完全覆盖,首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 2、幕墙建筑保温材料的防护层应采用不燃材料,防护层应将保温材料完全覆盖,防护层厚度不应小于3mm。 3、防火隔离带应沿楼板位置设置,宽度不小于300mm。宜设置在窗口上方200-400mm处,并沿水平方向通长、交圈设置。 4、防火隔离带的保温材料与基层的粘结方式采用满粘法。 三、防火隔离带的构造

防火隔离带构造示意图 四、施工要点 防火隔离带的施工与主体保温系统同步进行,两种保温材料间不留缝隙。 1、基层处理 清洁基层墙面的灰尘、异物等。 2、弹线 在需设置防火隔离带的位置,弹好水平线,在需要弹线部位弹好线。 3、调制聚合物胶浆 在干净的塑料桶中将聚合物胶浆与净水按4:1的比例进行混合,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4、铺设保温板 4.1 将岩棉板切割成与防火隔离带相同的宽度的条状。 4.2 将岩棉板粘结面满涂一层聚合物粘结胶浆,厚度5mm-10mm。

4.3 将涂好胶浆的岩棉板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。 5、打磨、修整 打磨防火隔离带上下两侧各200mm宽范围的主体部分保温板,使保温板面低于主体其它部位保温板3-5mm。 6、铺设加强网,安装锚固件 裁剪宽度大于防火隔离带宽度400mm的钢丝网,横向铺设在防火隔离带保温材料上,使上下两边均与主体保温材料搭接200mm,每块岩棉板的周边接缝及板中间安装锚栓,并固定好网格布。锚栓深度为基层内不小于50mm。锚固件的头部要略低于保温板,锚栓间距300mm。 锚栓安装完毕后,钢丝网与主体部位保温板平齐。 7、抹面层聚合物胶浆并找平 在防火隔离带保温材料上均匀涂抹聚合物抗裂抹面胶浆,将钢丝网全部覆盖,并将搭接至主体保温材料上的钢丝网压入胶浆。待干燥后进行大面网格布的铺设。 在铺设主体保温材料网格布时,将防火隔离带完整覆盖,并保持面层的平整。

防火隔离带施工方案

无机保温浆料(玻化微珠)防火隔离带施工方案防火隔离带的设计应当满足公安部、住房和城乡建设部于2009 年9 月28 日印发的公通字[2009]46 号文,即《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求。防火隔离带应沿楼板位置连续通长设置,宽度300mm 1、高度大于等于100m 的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级。 2、高度大于等于60m 小于100m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于 B2 级。当采用B2 级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m 小于60m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于 B2 级。当采用B2 级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。其中, 当采用B2 级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 本方案防火隔离带是采用专用无机玻化微珠为保温材料,采取界面剂+无机保温浆料(玻化微珠),并以抗裂砂浆为保护层,以耐碱玻纤网格布为增强层,并配以不同饰面层的薄抹灰外墙外保温作法。

2. 基本构造示意图如下 3. 无机保温浆料防火隔离带系统施工工艺 依据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 预留好300mm 火隔离带进行基层处理一吊垂直、套方、弹控线一用保温材料做灰饼一抹第一遍 机保温材料f 抹第二遍无机保温材料f 抹抗裂砂浆铺压加强耐碱网格布f 抹 (整 大面网格布 防火隔离带 防火隔离带 大面保温板 高的防 无 第二遍 大面保温 ?

体外墙保温)抗裂砂浆压入耐碱网格布f抗裂层验收f保温整体验收 4. 施工要点 (1)基层墙面处理 1)彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及等影响墙面施工的物 质,墙体表面突起物》10mm 时应剔除。 2)对于粘土砖墙一般只需将表面浮灰、白灰等清除,浇水润湿即可,对于混凝 土墙体和砌筑填充加气混凝土墙体应喷涂界面砂浆。 (2)保温层施工准备 1)吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线,拉垂直,水平控制线。 2)按设计要求的保温层厚度,用无机玻化微珠砂浆打点做标准厚度灰饼,冲筋,以控制保温层的厚度。 (3)保温层施工 1)预留300mm 防火隔离带时,可用50mm 宽300mm 高的挤塑板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的挤塑板。 2)抹无机(玻化微珠)保温砂浆保温层施工至少分2-3 遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm , 首遍施工厚度宜控制在10mm 左右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm 左右,每两遍施工间隔应在24h 以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。 3)无机玻化微珠施工应自上而下。 4)最后一遍无机玻化微珠保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓 平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。 5)配制好的保温浆料应在4 小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4 小时内经搅拌后重新使用,严禁使用过时的保温浆料。 6)保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d), 方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护时间宜延长。 (4)抗裂层施工

岩棉保温施工方案

、编制依据 1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210—2001) 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411—2007 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144—2004 ) 4、《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016) 6、《建设工程施工现场管理规定》 7、南石家庄旧村改造?博雅盛世E-1#商业建筑施工图 二、工程概况 1、本工程为南石家庄旧村改造?博雅盛世E-1#商业项目。位于石家庄市东垣路与青城街西南角E地块的东南角.总建筑面积:13678.87平方米。其中地上建筑面积:6032.6平方米,地下建筑面积:7646.26平方米.本工程地下二层,地上三层,结构形式为框架结构。 2、本工程外保温为岩棉板外墙外保温系统,采用80mn岩棉板作为保温层,运用胶 粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,饰面层为干挂石材.基本构造见下图:

三、施工条件与准备 1、基层墙面的要求及处理 (1)系统对基层面要求 为保证保温工程的质量,保温层要求铺在坚实、平整的表面上。当基层为加气混凝土砌块时,应首先在墙表面喷涂界面剂,然后用1:1:6水泥混合砂浆找平,表面扫毛, 厚度为8?Iomm再用1:3水泥砂浆抹平压光,厚度为8?Iomm加气混凝土砌块墙体与混凝土梁、柱结合处,宜采用聚合物砂浆找平,且应加设热镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布予以增强,网材搭接处应平整、连续,搭接长度不应小于100mm找平层施工 时应做到:增强网应置于找平层内,不得外露,且不得紧靠基层墙体;挂网应平整、绷紧,不得有空鼓、皱褶、翘曲。 (2)基层面允许偏差和检验方法: 2、施工条件 (1)基层墙面 基层墙面应坚实平整,其水泥砂浆找平层已经按照规范要求验收合格。 (2)门窗口及有关外墙面联结件 基层墙体及水泥砂浆找平层和门窗洞口的施工质量应验收合格,门窗框或辅框应安 装到位.伸出墙面的消防梯、水落管、穿越墙体洞口的管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统的设计厚度留出间隙。石材幕墙龙骨安装完毕。 (3)气候条件 外墙外保温施工期间以及完工后24h内。基层及施工环境温度应为5C~35C之间, 夏季应避免烈日暴晒;在五级以上大风天气和雨、雪天不得施工。如施工中突遇降雨, 应采取有效措施防止雨水冲刷墙面。 3、现场协调及配合 (1)积极同业主、监理联系,需要监理检查的项目,要及时请示。并接受监理的指导,准确及时

防火隔离带施工专项方案

郑州市中原区桐树王村庄改造项目E-02-1地块 防火隔离带施工专项方案 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 编制日期:年月日 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程总体概况 (2) 2.2与防火隔离带相关的内容 (3) 三、施工工艺 (3) 3.1材料要求 (3) 3.2主要机具准备 (4) 3.3施工工艺 (4) 四、重点部位控制 (6) 4.1前期控制 (6) 4.2中期控制 (6) 4.3后期控制 (7) 一、编制依据 1.1、本工程施工组织设计及图纸

1.2、本工程安全预案及安全应急措施 1.3、建筑设计防火规范《GB50016-2014》 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.5、绿色施工管理规程《DB11/513-2008》 1.6、建筑机械使用安全技术规程《JGJ33-2012》 1.7、建筑工程现场安全资料管理规程《DB11/383-2006》 二、工程概况 2.1工程总体概况 表2-1

2.2与防火隔离带相关的内容 2.2.1住宅建筑其外墙外保温体系中应设置A级(不燃)防火隔离带。 2.2.2设置高度:建筑物高度27<H≤100m的,每层设置宽度不小于300mm的阻燃隔离带。 三、施工工艺 3.1材料要求 3.1.1选用质量密度为120Kg/m3的岩棉保温板,厚度为70mm,宽度为300mm,六面涂刷界面剂。 3.1.2岩棉板的体积吸水率≤1%;燃烧等级为A级。 3.1.3岩棉板导热系数岩≤0.039. 3.1.4热镀锌钢丝网,网孔40mmX40mm,网宽500mm,网丝直径为4mm。 3.1.5胀管锚栓直径为¢6,长度为150mm,尾端垫片直径为50mm。 材料进场厂家应提供产品检测报告、产品质量证明文件、合格证等,每式4份。且材料进场后需做原材复试试验,合格后方可使用。

外墙保温岩棉施工解决办法

建筑节能工程施工方案(外墙岩棉板保温工程) 施 工 方 案 江苏信联建设工程有限公司 二〇一二年七月八日

岩棉外墙外保温基本构造 1施工条件 1.1基层墙体 1.1.1外墙墙体找平层施工完毕,待找平层干燥,强度、平整度、垂直度达 到要求,外门窗安装完毕,并经有关部门检查验收合格。 1.1.2进行外墙外保温施工的墙体基层墙面的尺寸偏差应符合下表的规定。 基层墙体允许偏差和检查方法 1.1.3门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,缝隙应由相关单位按要 求施打发泡剂,并用砂浆分层填塞密实,同时做好门窗表面保护。 1.1.4外墙面上的雨水管卡、预埋件、支架和设备穿墙管道等应安装到位, 并预留出外保温系统的厚度。对于空调等预留洞应事先装好预埋套管。

1.1.5外墙外保温施工前,施工脚手架应符合安全规程,与墙面距离宜为 30cm以上,以方便施工。 1.2工量具与机具 1.2.1主要施工工具——抹子、齿形镘刀、压子、阴阳角抿子、托线板、开 槽器、壁纸刀、电动螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、塑料搅料桶、 冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸。 1.2.2主要测量工具——2m靠尺、5m钢卷尺、水平尺、线锤、木工尺。 1.2.3其它——吊篮或外墙施工脚手架、水平垂直运输工具。 1.3材料准备 1.3.1材料应符合第5章材料验收、运输和储存的要求,并分类挂牌存放。 1.3.2岩棉保温板应成包平放,避免阳光直射;岩棉保温板要放在阴凉、通 风、干燥处,并注意防雨防潮。 1.4环境条件 1.4.1施工现场环境温度和墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低 于5℃,风力不大于5级。 1.4.2夏季施工应避免阳光直射,必要时在脚手架上搭设临时遮阳设施,遮 挡墙面。 1.4.3避免雨天施工,如施工中突遇降雨,应采取有效遮盖措施,防止雨水 冲刷墙面。 2施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或双组同向“流水”作业,即单组粘贴岩棉板由下向上施工,抹面由上向下施工;双组粘贴岩棉板,抹面均由上向下施工,常温施工流水间隔12小时以上。

保温防火隔离带设置要求

保温防火隔离带设置要求Prepared on 21 November 2021

粘贴外墙保温防火隔离带(岩棉带)技术要求 1、岩棉带主要性能:项目 性能指标标试验方法密度kg/m3≥100GB/T25975 导热系数W(m·k)≤0.048GB/T10294 垂直于表面的抗拉强度kpa≥80JG149 燃烧性能A级 短期吸水量kg/m≤1.0GB/T25975 酸度系数≥1.6GB/T5480 匀温灼烧性收缩率%≤5.0GB/T5486 能(1000℃)质量损率%≤5.0GB/T5486 备注:必须采用纤维垂直板面的岩棉,否则拉拔强度达不到要求, 2、防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同 3、设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上 4、防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宣超过500mm 5、防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然然后再粘贴防火隔离带保温板 6、粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝缝隙应用外墙外保温系统保温材料或阻燃型友泡氨酯填基; 7、当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。错栓位置在岩棉带中间高度,铺栓间距应不大于0.5m,错栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m 8、在隔离带位置还应加铺玻纤网格布,玻纤网格布应先于大面玻纤网格布铺设,上下超出隔离带宽度应不小于100mm,大面玻纤网格布的上下如有搭接,搭接位置距离隔离带应不小于200mm, 9、防火隔离带抹面层和外墙外保温系统抹面层宣为同一材料,同时施工制作,并应将保温材料和锚栓完全覆盖,防火隔离带抹面层厚度不应小于3mm

岩棉保温板施工方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度内保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

2020年建筑外墙保温防火隔离带技术要求

作者:旧在几 作品编号:2254487796631145587263GF24000022 时间:2020.12.13 粘贴外墙保温防火隔离带(岩棉带)技术要求 1、岩棉带主要性能: 备注:必须采用纤维垂直板面的岩棉,否则拉拔强度达不到要求,

2、防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同; 3、设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上; 4、防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm; 5、防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板; 6、粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝隙应用外墙外保温系统保温材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞; 7、当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。锚栓位置在岩棉带中间高度,锚栓间距应不大于0.5m,锚栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m。 8、在隔离带位置还应加铺玻纤网格布,玻纤网格布应先于大面玻纤网格布铺设,上下超出隔离带宽度应不小于100mm,大面玻纤网格布的上下如有搭接,搭接位置距离隔离带应不小于200mm,具体详见下列附图:

9、防火隔离带抹面层和外墙外保温系统抹面层宜为同一 材料,同时施工制作,并应将保温材料和锚栓完全覆盖,防火隔离带抹面层厚度不应小于3mm。 作者:旧在几 作品编号:2254487796631145587263GF24000022 时间:2020.12.13

防火隔离带设置要求

民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定第一章一般规定第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。(二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。第三章屋顶 第八条对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。 第九条屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。 第十条屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。第四章金属夹芯复合板材 第十一条用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。第五章施工及使用的防火规定第十二条建筑外保温系统的施工应符合下列规定: (一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。 (二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。

护栏施工方案..

黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段交通安全设施工程 护栏施工方案 (K0+827.850~K13+343.228) 编制: 复核: 审核: 中铁七局集团有限公司黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段项目经理部 2014 年7月

目录 一、编制依据、范围、原则 (4) 1、编制依据 (4) 2、编制范围 (4) 3、编制原则 (4) 二、工程概况 (5) 三、施工准备 (6) 1、机械人员准备 (6) 2、材料准备 (6) 3、技术准备 (6) 四、质量标准及要求 (6) 1、原材料的质量要求 (6) 2、施工过程中的质量控制标准 (7) 五、护栏施工工艺 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、注意事项 (9) 六、护栏质量检验标准 (10) 七、质量保障措施 (11) 1、工程质量目标 (11) 2、工程质量保证措施 (11) 八、安全保障措施 (13) 1、安全管理目标 (14) 2、安全管理体系 (14) 3、安全保障措施 (16)

九、文明施工、环境保护措施 (18) 1、文明施工措施 (18) 2、环境保护措施 (20)

护栏施工方案 一、编制依据、范围、原则 1、编制依据 本施工方案编制依据有下列文件: 1.1、业主《招标文件》及补遗书; 1.2、我公司与业主签定的施工合同; 1.3、《黄冈至鄂州高速公路团风段交通工程及沿线设施施工图设计》; 1.4、国家颁布的有关法律法规; 1.5、施工安全操作规程; 1.6、公路工程交(竣)工验收办法; 1.7、黄冈至鄂州高速公路团风段执行的施工及验收规范; 1.8、我单位对施工现场实地勘察、调查资料; 1.9、我单位积累的成熟技术、科技成果、施工工艺及同类工程的施工经验; 1.10、我单位可调用到本项目工程的各类资源。 2、编制范围 本施工方案编制范围为湖北省黄冈至鄂州高速公路团风段K0+827.850~K13+343.228全线13.285公里范围内交通安全设施中的护栏工程,包括黄州北互通、马曹庙互通、黄冈北互通。 3、编制原则 认真贯彻业主的指示、指令和要求。严格遵守招标文件明确的设计规范、施工规范、标准。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合。 3.1、充分理解并遵循湖北省黄冈至鄂州高速公路团风段HETFTJ-1合同段交通安全设施工程施工承包合同的有关规定和原则; 3.2、以施工设计图为主导,经过合理比选,制定的施工组织方案、技术、工艺、措施等切实可行;

岩棉保温施工方案汇编

外墙保温及饰面施工方案 一、工程概况 项目名称:秦皇岛达润时代逸城五期工程1#楼 建设单位:秦皇岛达润置业有限公司 总承包单位:中国华冶科工集团有限公司天津三建分公司 分包单位:秦皇岛秦美装饰工程有限公司 设计单位:京澳凯芬斯设计有限公司 监理单位:中冶京诚(秦皇岛)工程技术有限公司 本工程位于北大营转让用地内时代逸城居住区的东北角地块。建筑高度98.95m,建筑面积为18789m2。剪力墙结构,结构层数为地上34层,地下2层,其中地上1层为商业,2-6层为物业管理办公室及社区用房,7-34层为住宅,地下为丁戊类储藏间。 外墙保温及饰面系统:本施工为岩棉板外墙保温系统施工,采用南北侧外墙厚度82mm,东西侧外墙厚度112mm岩棉板作为保温层运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体链接固定,并由抹面砂浆和双层玻纤网格布复合成抹面层。饰面层为质感砂胶漆饰面。 二、施工依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 3、《建筑防火技术规范》(GB50016-2014) 4、《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 5、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 6、《建筑外墙外保温用岩棉保温制品》(GB/T 25975-2010) 7、《外墙外保温施工技术规程(岩棉板外保温系统)》(DB11/T1081-2014) 8、《居住建筑节能构造》(J08J110) 9、施工图纸及设计变更。 10、甲方单位的招标文件及施工合同。 三、施工准备 (一)前期技术准备 1.对现场结构与图纸相比较,发现图纸与现场不符合的或存在可能影响施工的问题及时与甲方、监理进行汇报与沟通,然后根据需要在设计、甲方、监理方等协商下解决 2.熟悉现场环境,确认墙轴线点、楼层标高、墙面垂直线等,做好三线定位准备。 (二)材料与人员准备 根据施工现场需要,组织材料进场和施工人员进场。材料进场后分类存放。保温板采用塑料膜包装,防潮防雨,应在干燥通风的场地存放,并按品种、规格分别堆放,避免重压。网格布、锚栓也应防潮防雨存放。干混砂浆注意防雨防潮和保质期。 材料复检:根据秦皇岛地方标准要求,岩棉板同一单位、同一施工工艺、同一生产厂家建筑面积不超过20000m2,复检3批次;网格布、抹面胶浆及胶粘剂,单位工程满足三组(包含楼梯间、分隔墙、地下采暖与非采暖分隔楼板),所有节能材料复检后必须经秦皇岛建设局备案,样板墙粘贴后,需进行现场检测,包含外墙保温用岩棉板粘接强度拉拔试验及外墙保温用锚栓拉拔试验。 (三)施工机械工具准备 根据现场实际情况及工程特点、施工好、进度计划,实行动态管理。主要施工机具设备为:外接电源设备、电动搅拌机、电锤、冲击钻、搅拌桶、钢尺、壁纸刀、抹刀、齿形锯、2米靠尺、锤子。施工用劳保用品、安全帽、手套、眼镜等准备齐全。 四、施工条件 施工环境温度和基墙温度不应低于5℃,风力不大于5级。雨天不得施工。如施工中突遇降雨,

外保温B1级EPS+岩棉防火隔离带施工方案

EPS保温板+岩棉隔离带外墙保温 施 工 技 术 方 案 XXXXXXXXXXXXX有限公司

目录 第一章编制原则及依据 第二章基本要求 第三章外墙外保温施工(一)EPS保温板粘贴 (二)岩棉防火隔离带的设置第四章质量控制实施细则 第五章施工安全及保证措施第六章细部节点

EPS保温板板+防火隔离带 施工技术方案 第一章编制原则及依据 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149 《外墙外保温工程技术规范》JGJ144 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204 《砌体工程施工及验收规范》GB50203 《民用建筑热工设计规范》GB50176 第二章基本要求 1.对基层墙体表面要求: 1.1应具有足够的粘结强度:≥0.30N/mm2; 1.2墙体基层表面的允许尺寸偏差; 经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙外保温施工。墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕,并留出外保温施工的余地。 进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合下表的规定。 1.3墙面必须清理干净; 1.4墙面平整度超差部分应剔凿或修补;并进行找平层施工。 基层墙体找平层抹灰结束后允许偏差

1.5伸出墙面的连接件、支架或其它构件,应在保温施工前安装完毕。 1.6门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框已立完; 1.7墙体湿度不应高于环境平衡湿度,如在高温干燥气候条件下,墙体过干,应对墙面做湿润处理; 1.8 墙体内部抹灰及找平层完工并处于干燥状态。 2.对施工气候条件要求: 2.1操作地点环境温度不低于+5。C; 2.2风力不应大于5级,风速不应大于10米/秒; 2.3严禁雨天施工,如施工中突遇降雨,应立即采取有效措施; 2.4夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时需搭设防晒布遮挡墙面。 3.材料准备 3.1检查到场材料的种类、规格和数量与设计无误;检查到场材料的保质期; 3.2根据材料储存说明书的要求分类储存,避免因贮存造成材料的性能改变; 3.3明确材料的运输通道; 3.4现场需提供材料堆放场地,堆放胶粘剂和抹面胶浆的场地应防雨、防潮; 3.5堆放膨胀聚苯板的场地应避免阳光直射; 4.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、脱线板、2m靠尺、墨斗、钢丝线、水平仪等。 5.搭设工作平台 5.1外墙外保温专用脚手架的架管或管头与墙面间的宜保持距离200mm以便施工。 5.2外墙外保温施工采用外脚手架施工平台,在脚手架与墙面连接处,采取预留措施,随脚手架的拆除进行贴补,因此需要总包方在拆卸脚手架时配合外保温的贴补工作。 6.临水临电

外墙岩棉防护隔离带施工方案

岩棉防火隔离带施工工艺 一、施工流程图: 二、施工要点: 1、施工准备

1.1基层墙体找平层已完成,且达到质量标准,外墙保温板及防火隔离带及配套材料已到位。 1.2岩棉双面涂界面剂。因岩棉具有很强的憎水性,与聚合物胶浆的粘结力不强,为提高岩棉与基层墙体的粘结力,可在施工前涂刷界面剂进行处理,岩棉涂刷界面剂后,与基层墙体的拉拔强度可达到0.1MPa以上。 2、岩棉与基层墙体的粘贴 2.1拌和岩棉专用粘结剂:在干净的容器中倒入粘结砂浆25kg,边加料边搅拌。聚合物胶浆适宜采用机械搅拌,速度为400转/分,直至稠浆状无需加水及其他添加物,一小时内用完。 2.2粘贴:,按设计分层铺设岩棉隔离带300mm,粘贴高度达到防火隔离带位置时,再由墙体一端的阳角开始进行岩棉防火隔岩棉防火隔离带的粘贴要与大墙面保温板粘贴按统一工序进行,即由下至上先进行外墙保温板的粘贴离带的粘贴。岩棉粘贴时按垂直于岩棉纤维的方向进行粘贴。因防火隔离带所用岩棉为摆锤法制作,平行于纤维方向的抗拉强度偏低,为≥10 kPa,但垂直于纤维方向的抗拉强度很高,为≥150 kPa,高于EPS保温板的抗拉强度,固采用垂直于岩棉纤维方向施工时,完全能够达到保温系统的抗拉要求。严禁进行防火隔带位置预留后,再进行后塞式施工工序。 2.3岩棉粘贴采用满粘法。 采用满粘法施工时,胶粘剂的涂抹面积与聚苯板面积之比不得小于80%。 2.4胶粘剂应涂抹在岩棉上,而不是涂抹在基层上,涂胶时应按

面积均布,岩棉侧边应保持清洁,不得粘有砂浆。 2.5岩棉涂胶后要及时粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压,岩棉对头缝应挤紧,并与整体墙面的保温板齐平,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应产即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。岩棉与岩棉、岩棉与整体墙面保温板的间隙不应大于2mm,板间高差不得大于1.0mm,板缝大于2mm时应用聚氨酯发泡胶现场进行填充处理。 3、锚固件的安装 3.1用于固定岩棉的锚固件圆盘直径不得小于φ100mm。 3.2待岩棉粘贴完成,且不再移动时,安装锚固件。按设计要求位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内50mm,锚固件安装位置宜在岩棉高度方向的中部。 3.3自攻螺钉应挤紧并将塑料膨胀钉的钉帽与岩棉表面齐平或略拧入些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 3.4锚固件布置方法,按岩棉防火隔离带长度方向每间距500mm 设置1个。 4、网格布的铺设 4.1防火岩棉隔离带上设置网格布,其主要是对岩棉与整体墙面接缝处进行的处理措施,因岩棉为无机保温材料,而用于大墙面的保温板一般为有机保温材料,两者的密度与收缩率有很大区别,故采用增加一层网格布的方式,以保证两材料之间在施工完成结构时不会出现裂缝现象。 4.2设置方法:网格布的高度为岩棉高度加200mm。用抹子在岩棉及岩棉上下各100mm高度的范围内均匀涂抹一道厚度为2-3mm的抹

岩棉保温施工技术方案

岩棉保温施工技术方案 一.编制依据 《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 二.施工准备 1?物资准备:根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进 度分批进场,并向屮方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料。 2?主要施工设备及施工工具:脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切 割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺线刀、美工刀、拉线、弹线墨盒、2in靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 三、施工条件: 1?施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5°C。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细 裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。 4?对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(^0. SN/m nV)无开裂空 鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。 5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施丄前,外门窗洞口 Mt 5

应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装

中央分隔带施工方案

高速公路中央分隔带施工方案 一、工程概况 根据施工组织设计的要求,在能够保证高速公路正常通行的前提下,将高速公路加宽后,临时改变行车线路,吊装5#~6#T 型梁,因此需要在现在的高速公路的中央分隔带K2284+020~K2284+090、K2284+260~K2284+330 两处,申请两个临时开口,将中央分隔带临时改造成路面,用于改道。 二、主要工程量 清理地表350m2,挖除耕植土175 m3,浇筑混凝土(路面)157 m3c 三、施工组织 考虑到工作环境的特殊性和专业性,我部拟将此部分工程全部委托给具有高速公路养护经验的公司进行施工。 四、施工布置 总体施工均在高速公路的中央分隔带上进行。现场分为两个施工操作面,即两个开口施工操作面。为7月10 日改道做准备,保证砼路面的养护期限,计划于2010年7月1 日至1 0日进行中分带路面硬化施工。 五、施工方法 1 、中央分隔带开口的施工 首先,人工拆除钢质护栏的波型板,保持波型板的完好。用小型砂轮切割机沿着路面高度,切断防护栏的钢立柱。要求刚好按照路面高度环切,然后用木塞将孔洞塞紧,防止杂物填堵。保存好钢立柱。

其次,用小型挖掘机清理中央分隔带上的植物和耕植土,直接装小型货车运走。要求清理至原来的路床,露出的水稳界面,将渣土清理干净。 第三、用薄壁钢管对既有管线加以保护(假设有)。在取得施工许可的情况下,将此段的线缆穿进钢管后再连接,钢管设置在原来的线缆位置。 第四、浇筑路面混凝土。购买C25 商品混凝土浇筑清理后的中央分隔带。将整个沟槽用混凝土填满,用插入式振捣棒捣实,塑料膜覆盖养护。 最后,将先前拆除保存的护栏立柱和波型板进行加工和组装,使之成为随时安装和拆卸的护栏。即用外径刚好等于立柱内径钢管(长40cm),套入被切割下的20cm后焊接,外露的20cm小径钢管作为立柱的凸榫,插入除去木塞儿的保留的孔洞中。再安装波型板。 六、安全施工措施 1、所有施工是在经过高速公路管理部门许可的情况下进行的。 2、所有施工作业,必须在正常的施工安全防护布控的条件下进行。 3、严格按照高速公路相关管理规定进行施工,施工作业人员是经过专业培 训,有过同样条件下施工经验的员工。 七、质量保证措施 1、施工前进行详细的技术交底儿,和准备。 2、施工过程中,严格按照规程操作。 3、清理地表作业,一定要清理干净,穿线埋管的两端用胶带做好封

防火隔离带施工方案

亚奥万和四季5#楼 挤 塑 板 防 火 隔 离 带 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中星联丰幕墙装饰工程有限公司 2015年12月

一、编制依据 1.JG149-2015《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》。 2.公安部建设部文件公通[2009]46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰防 火暂行规定》。 3.DB11/729-2010北京市地表《外墙外保温工程施工防火安全技术规程》 4.GB50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规范》 二、基本构造示意图如下: 剖面图 立面图 三、施工工艺及方法 1.施工流程 基层处理→安装托架→粘贴固定岩棉带→抹抗裂砂浆底层铺压加强耐碱网格布→抗裂砂浆面层→真石漆面层

2.施工要点 防火隔离层带的施工与主体保温系统同步进行,两种保温材料间不留缝隙。1)基层处理 清洁基层墙面的灰尘、异物等。 2)安装托架 在需设置防火隔离带的位置,弹好水平线,在需要弹线部位弹好线,托架示意图 3)调制聚合物胶浆 在干净的塑料桶中将聚合物胶浆与净水按4:1的比例进行混合,并用低速搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4)铺设保温板 A、将岩棉带切割成与防火隔离带相同的宽度的条状。 B、将岩棉带粘结面满涂一层聚合物粘结胶浆,厚度5mm-10mm。 C、将涂好胶浆的岩棉带立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平, 保证其平整度和粘贴牢固。 5)铺设加强网,安装锚固件 裁剪宽度为700mm的钢丝网,横向铺设在防火隔离带保温材料上,使上下两边均与主体保温材料搭接200mm,每块岩棉板的周边接缝及板中间安装锚栓,并固定好网格布。锚栓深度为基层内不小于50mm。锚固件的头部要略低于保温板,锚栓间距300mm。锚栓安装完毕后,钢丝网与主体部位保温板找平齐。

交通隔离护栏施工技术方案

交通隔离护栏施工技术方案 一、测量放样 按图纸要求进行平面位置放样,测量道路及需要空出的路口距离,放出防撞护栏。 按照四等水准测量要求将高程点引上桥面,并用自动精平水准仪对放出的各桩进行高程测量。 二、钢筋安装 钢筋安装前先对梁面进行清理,凿除浮渣、浮浆并用水冲洗干净。然后根据放样数据拉线定位钢筋安装的位置及高程。按照图纸要求,钢筋采用绑扎连接,按照桥规有关要求进行质量控制。施工时特别要注意控制好钢筋顶面高程以及线形。 三、底座施工 底模采用8×4槽钢,按照防撞护栏内外边缘放样点安装加固。模板与梁面之间不密贴处采用砂浆封模。模板安装完成后对模内再次进行清理,清除杂物。浇注底座混凝土前用清水润湿梁面,浇注时注意振捣质量,保证混凝土均匀密实。待混凝土稍硬对其进行拉毛处理。 四、栏身施工 1、模板试拼:栏身模板采用厂制定型钢模,每节长度3米,节与节之间法兰盘螺栓固定连接。模板运抵现场后进行试拼,主要是看模板安装后的整体效果,模板接缝处是否平顺,有无缝隙和明显错茬,检查无误后方可正常使用。经检查,用于本工程的模板的各部尺寸准确,边缘顺直,钢板表面有良好的光洁度,满足实际施工需要。 2、除锈、刷油:钢模板在正式安装使用前将表面浮锈清除干净,并用好机油将模表面涂抹均匀,以此保证混凝土表面光洁和混凝土不沾模板。 3、测量放样:底座拆除模板后进行高程测量并在底座侧面用墨线弹出模板底面安装线。 4、模板安装:先在原地上每三节拼好为一块,再利用自制平车起重架起吊运输安装。内外模板安装时紧贴混凝土底座并用螺栓拉杆拉紧连结,下部及顶部各设置一道拉杆,间距50cm。模板底部与底座交接处贴好止水带以防止漏浆。模板安装完成后进行检查,主要是检查安装尺寸是否合适,各个固定点(拉杆、支杆等)是否牢固可靠,模板顶面高程控制是否在规范允许的范围内,对超出标准的地方进行相应调整。

岩棉保温施工工艺

岩棉保温施工工艺 岩棉及其制品技术性能为:容重120/立方米左右,纤维直径≤7微米,渣球含量≥0、25微米,粘结剂含量≤3,导热系数≤0、041,不燃性符合GB5464-85要求。岩棉系以精选的玄武岩为主要原料,经高温熔融加工制成的人造无机纤维。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等特点,它是一种新型的保温隔热、吸声材料,还具有防水、保温、绝热隔冷,还有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解,根据PISA95122-1979方法实验,其憎水率在98﹪以上,经公安部天津消防研究所检验认定为不燃烧材料。是管道、锅炉、烟道、热交换器、风机等工业设备保温、隔热的理想材料。 一、施工前的准备 1、检验各种原材料是否操作要求 2、岩棉制品要经严格的选材,表面应无裂缝、凸凹不平等现象。 3、备好铁丝和镀锌铁皮,铁丝要圆滑,无折断。 4、备好压边机、滚圆机等施工机械。 5、备好防尘口罩、面罩、防护衣等劳保用品。 二、施工方法 1、基层处理干净。 2、用双股16#镀锌铁丝将岩棉管壳捆扎于管道之上,镀锌铁丝的间距不大于400㎜。 3、管壳的纵向缝应错开。

4、应留20㎜左右的伸缩逢。并填充软质保温材料。 5、横向缝和纵向缝的接触面要抹石棉胶泥。 6、管道端部或有盲板部位,应敷保温材料并密封。 7、水平管道的纵向接缝位置,不得布置在垂中心线45°范围之内。 8、安装好第一层岩棉管壳后,即可按上述方法安装第二层岩棉管壳。上下层应压缝,其搭接长度不小于50㎜。 三、外保护层施工 1、外护层应按保温层外径加上30~40㎜接缝尺寸。 2、其轴向接缝采用插接,并用自攻螺丝固定。螺丝的布置间距为200㎜。 3、管道金属护壳的环向搭缝,其一端在摇线机上压出凸筋(圆线),另一端为直边,搭接尺寸为60㎜。搭接应布置成顺水,即环向搭口朝下,并与管道的坡度方向一致。