前言

电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的位置,是时间国家现代化的战略重点。电能是一种无形的、不能大量储存的二次能源。要满足国民经济发展的要求就必须加强电网建设,而变电站建设就是电网建设中的重要一环。在变电站的设计中,既要求所变电能能很好地服务于工业生产,又要切实保证工厂生产和生活的用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

安全在变电过程中,不发生人身事故和设备事故。

可靠所变电能应满足电能用户对用电的可靠性的要求。

优质所变电能应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

经济变电站的投资要少,输送费用要低,并尽可能地节约电能、减少有色金属的消耗量和尽可能地节约用地面积。

500KV变电站属于高压网络,该枢纽变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,选择变压器,选择变电站高低压电气设备,再进行短路电流计算,进行动热稳定校验。为变电站平面及剖面图提供依据。

本变电所的初步设计包括了:(1)原始资料分析(2)确定主接线方案(3)选择主变压器和高压主要电器(4)短路计算(5)设备动热稳定校验

第一章:分析原始资料

根据原始资料,我们可知此变电站电压等级共有三个,分别是500kv,220kv,110kv。

进一步分析可得到下表:

电压等级进出线回数负荷(max) 负荷(min) 利用小时

500kv 6 6500

220kv 8 400MW 300MW 4500

110kv 6 200MW 150MW 4000

该站为枢纽变电站,可以分析出,500kv为该站接入系统的电压等级,220和110kv 为该变电站向外送电的电压等级,所以220和110kv应该和系统500kv母线相连,并且向外输送电能。主变压器的台数原始资料已经给出来了,最终容量4*360MVA,一期工程为3*360MVA。站用变压器为2*500KVA,可以由110kv和220kv联络变压器的低压绕组出线,从110kv母线单独出线。主保护动作时间为0.1s,用来计算短路开断计算时间,后备保护时间为2.4s,用来计算热稳定计算时间。

对原始资料进行分析之后,进而可以确定主接线方案。

第二章:主接线的设计

2.1 主接线方案的确定

1.电气主接线设计的基本原则:

电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,在原始资料的分析基础上,根据对电源和出线回路数,电压等级,主变压器台数,容量以及母线结构的不同考虑,以可靠性,灵活性和经济性的原则,初步确定拟定两个主接线,通过对两个主接线的分析,确定最终的主接线方案。

2.各种接线方式分析:

需设计的变电站为地方枢纽变电站,对稳定性要求很高,要求在不停电情况下进行检修,在短路等故障下仍能保证供电,所以选择双母线带旁路和二分之三接线方式。

3具体接线方式的确立

根据《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》的相关要求,110kV出线回路数8回时,可采用双母线接线,220kv-500kv配电装置出线回路数6回及以上时,可采用双母线接线,500kV进线数4回时,与其他变电所联络线2回,可采用一台半接线。

设计两个方案,具体接线方式,如下图所示:

2.2 方案比较

根据之前的分析我们可以确定两个主接线方案。

2.2.1 主接线方案一

方案一,500kv侧采用一台半接线,220kv采用双母线分段带旁路接线方式,110kv侧采用双母线分段带旁路接线方式,站用电从110kv侧母线引出,站用电经变压器变到10kv 后,10kv侧采用单母线分段。

500kv采用一台半,使用的断路器台数较多,占地面积也大,但是稳定性高,运行灵活,检修和母线、出线、进线断路器发生故障的时候,能在不中断供电的情形下,检修和事故处理。

110kv和220kv侧采用双母线分段带旁路的接线方式。使用双母线接线,在母线检修时,无需中断供电,当一个母线发生故障时,可能会短时停电,之后马上倒换运行方式,恢复供电。并且,母线分段,会使母线故障的停电范围缩小一半。旁路接线,避免出线的断路器检修的停电。总之,双母线分段带旁路运行灵活可靠。

500kv、220kv、110kv使用3台3绕组变压器连接(二期工程为四台,已经用虚线连接),3台变压器的型号参数一样,完全能满足正常运行的要求,在一台事故或者检修情形下,剩下的两台也能满足运行要求。

2.2.2 主接线方案二

方案二,500kv、110kv和220kv侧,分别采用双母线分段带旁路接线。

使用双母线接线,在母线检修时,无需中断供电,当一个母线发生故障时,可能会短时停电,之后马上倒换运行方式,恢复供电。并且,母线分段,会使母线故障的停电范围缩小一半。旁路接线,避免出线的断路器检修的停电。总之,双母线分段带旁路运行灵活可靠。

500kv、220kv、110kv使用3台3绕组变压器连接(二期工程为四台,已经用虚线连接),3台变压器的型号参数一样,完全能满足正常运行的要求,在一台事故或者检修情形下,剩下的两台也能满足运行要求。

2.2.1主接线比较和确定

两个接线方式,只是在500kv侧的接线方式有些差异,方案一500kv侧使用的是二分之三断路器接线方式,而方案二500kv侧使用双母线带旁路的接线方式。正常运行情况下,110kv和220kv侧的潮流方向相同,从经济角度分析,这两个电压等级的建造费用和运行维护费用大体相同,所以只需将500kv侧的接线方式,单独拿出来进行比较,择优便可。

方案一中,500kv侧使用一台半的接线方式,有很高的稳定性和运行灵活性,在一般的事故和检修的情况下,不会造成回路的断电。检修的情况下,无需进行大量的倒闸操作,调度和扩建方便。所以,对于330-500kv的配电装置,出线在6回以上,适合采用一台半接线方式,本例正是这种情况。但是,一台半断路器接线的运行方式,使用的断路器的台数多,占地面积大,建造成本高,并且一台半的继电保护整定复杂。

方案二中,500kv侧使用双母线分段带旁路的接线方式,可以满足正常的运行要求,在母线和出、进线断路器检修时候,不用停电。和二分之三接线相比,减少了断路器使用,配电装置的建造面积也相应变小了,建造成本较低。但是在母线故障情况下,可能会造成一部分的进出线断开,对于一些重要负荷和电源进线,是潜在的威胁。并且如果进线也通过隔离开关接入旁路的话,由于进线方向问题,会造成配电装置建造复杂化。

500kv是一个要求运行可靠性极高的电压等级,所以,从技术和经济角度具体分析,可以选择500kv使用一台半接线方式。

第三章:主要电器的选择

3.1.变压器选择

3.1.1 主变选择

为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电站一般装设多台主变压器故本变电站选择三台主变压器三绕组接线方式,三台主变压器T1 T2 T3使用同样型号,容量计算如下。

(1) T1 的110kv侧:

正常工作时,三台主变均摊负荷:S

3=

n

cos

1.1

max

?

?

P

=

3

8.0

200

1.1

?

?

=95(MVA)

当一台主变故障时,剩余的两台主变能输送所有功率的百分之70:

S 3=

)1

(

cos

7.0

max

-

?

?

n

P

?

=

2

*

8.0

7.0

*

200

=87.5(MVA)

(2) T1 的220kv侧:

1)正常工作时,三台主变均摊负荷:S

2=

η

??

cos

1.1

max

P

=

3

85

.0

400

1.1

?

?

=172.5(MVA)

2)当一台主变故障时,剩余的两台主变能输送所有功率的百分之70:

S 3=

)1

(

cos

7.0

max

-

?

?

n

P

?

=

2

*

85

.0

7.0

*

400

=164(MVA)

(3) T1 的500kv侧:

S 1=S

MAX

2

+S

MAX

3

=172+95=267

根据上诉原则,查表得知,可选择OSFPSZ-360000/500变压器。由表格可知,各类数据如下:

型号额定容

量/kva 接线方

容量比

/%

额定电压/kv 阻抗电压(% 空载

损耗

/kw

短路损

耗/kw

OSFPSZ-3600 00/500 360000 YN

a0

d11

100/100/

100

高中低高-

高-

中-

190 800

50

246

%

10

±

110 10 26 41

3.1.2 站用变压器

题中要求站用变压器为2*500kvA,所以我们选择两台变比为110kv/10kv的变压器(变压器高压侧选择从110kv出线,是考虑从220和500kv出线的变压器的绕组多,变压器质量大,造价也高)。选择两台变压器的原因时,500kv的变电站的站用电应有两台变压器,互为备用。

型号容量

/KVA 变比高压侧额定

电压/kv

低压侧

额定电

压/kv

短路阻

抗标幺

空载损

耗/kw

负载损

耗/kw

Sfl7-6300/110 6300 110 110(121)

%

5.2

*

2

±

10.5 10.5 11.6 41 3.2.主要回路电流计算

主要回路正常工作时候,通过的电流计算的目的在于,用该正常工作电流来选择断路器,隔离开关,电流互感器和母线。

3.2.1 220kv侧工作电流计算

(1)出线:I

omax =

)1

(*

cos

*

*

3

*

05

.1

max

-

n

U

P

n

?

=

7

*

220

*

85

.0

*

732

.1

400

*

05

.1

=0.18(kA)

(2) 旁路:I

max

p =I

max

o

=1.18(KA)

(3) 电源侧进线:I imax =

)

1(*cos **3*05.1max

-n U P n ?=

2*220*85.0*732.1400

*05.1=0.61(kA )

(4)分段断路器(考虑一段母线的变压器故障时的功率传送): I dmax =

)1(*cos **3*05.1max

-n U P n ?=

2

*220*85.0*732.1400

*05.1=0.61(kA)

(5)母联:I max =

?

cos **3*05.1max

n U P =

220*85.0*732.1400

*05.1=1.23(kA)

3.2.2 110kv 侧工作电流计算

(1)出线:I omax =

)

1(*cos **3*05.1max

-n U P n ?=

5*110*8.0*732.1200

*05.1=0.27(kA)

(2) 旁路:I max p =I max o =0.27(KA ) (3) 电源侧进线:I imax =

)

1(*cos **3*05.1max

-n U P n ?=

2*110*8.0*732.1200

*05.1=0.68(kA )

(4)分段断路器(考虑一段母线的变压器故障时的功率传送): I dmax =

)1(*cos **3*05.1max

-n U P n ?=

2

*110*8.0*732.1200

*05.1=0.68(kA)

(5)母联:I max =?

cos **3*05.1max

n U P =

110*8.0*732.1200

*05.1=1.31(kA)

3.2.3 500kv 侧工作电流计算

500kv 使用的是二分之三接线方式,断路器的通过电流计算比较繁琐,做近似计算。500kv 侧的向外输送的最大功率为:P max =200+400=600(kw)

则,一台断路器可能通过的最大的计算电流为: I max =N

MAX U S *3=

500

*385

.0/4008.0/200+=0.83(KA)

3.3. 主要设备选择

3.3.1 断路器选择

断路器选择的原理是,按照电压和正常工作电流选择,即 U n SN U ≥ ,SN N I I ≥,选择完毕之后,再用短路电流进行动热稳定校验和开断电流校验。根据这个原则,依据上一节对正常工作电流的计算,查《电力设备手册 上册》,对110kv 220kv 和500kv 侧的断路器进行如下选择: 断路器型号

额定电压/kv

额定电流/kA 热稳定电流/kA

动稳定电流/KA 开断电流/kA 关合电流/kA

全开断时间 安装位置

台数

LW11-110 125 3.150 50(3S) 100 50 100 0.06 110kv 侧 13 LW2-220

242

2.50 31.5(4S) 80 30 80 0.06 220KV 侧 15 SFMT-500 550

2.00

63(4S)

160

50

160

0.06

500KV 侧 15

3.3.2 隔离开关选择

隔离开关选择的原理是,按照电压和正常工作电流选择,即 U n SN U ≥ ,SN N I I ≥,选择完毕之后,再用短路电流进行动热稳定校验。根据这个原则,依据上一节对正常工作电流的计算,查《电力设备手册 上册》,对110kv 220kv 和500kv 侧的隔离开关进行如下选择: 隔离开关型号

额定电压/kv 额定电流/kA 4s 热稳定电流/kA 动稳定电流/KA 安装位置 台数 GW4-110DW 125 2.0 50(3S) 100 110KV 侧 47 GW4-220DW 242 2.0 50(4S) 100 220KV 侧 57 GW7-500

550

3.15

50(4S)

100

500KV 侧

36

3.3.3 电流互感器选择

电流互感器选择的原理是,按照电压和正常工作电流选择,即 U n SN U ≥ ,SN N I I ≥,选

择完毕之后,再用短路电流进行动热稳定校验。根据这个原则,依据上一节对正常工作电流的计算,查《电力设备手册 上册》,对110kv 220kv 和500kv 侧的电流互感器进行如下选择: 隔离开关型号 额定电压/kv 变比/A 4s 热稳定电流/kA 动稳定电流/KA 安装位置 台数 LCWB-110(W) 125 1200/5 40(3S) 100 110KV 侧 13 LB-220W1 242 1200/5 50(3S) 100 220KV 侧 15 LB1-500

550

1200/5

50(3S)

100

500KV 侧

15

电流互感器选择的原理是,按照电压和正常工作电流选择,即 U n SN U ≥ ,SN N I I ≥,选择完毕之后,再用短路电流进行动热稳定校验。根据这个原则,依据上一节对正常工作电流的计算,查《电力设备手册 上册》,对110kv 220kv 和500kv 侧的电流互感器进行如下选择:

3.3.4 电压互感器选择

电流互感器选择的原理是,按照电压选择,即 U n SN U ≥ ,选择完毕之后,无需进行动热稳定校验。根据这个原则,查《电力设备手册 上册》,对110kv 220kv 和500kv 侧的电压互感器进行如下选择: 电压互感器型号

额定

电压/kv 变比/A

安装位置 台数

TYD-110/3-0.001 110 110/3-0.10/3-0.1 110KV 侧 11 TYD-220/3-0.005 220 220/3-0.10/3-0.1 220KV 侧 13 TYD-500/3-0.005

500-

500/3-0.10/3-0.1

500KV 侧

11

3.3.4 母线选择

母线选择的原理是,按照电压和正常工作电流选择,即 U n SN U ≥ ,SN N I I ≥,选择完毕之后,再用短路电流进行动热稳定校验。关于母线的选择,在第五章进行具体的说明。

第四章短路电流计算

在电力供电系统中,对电力系统危害最大的就是短路。短路的形式可以分为三相短路、两相短路、两相短路接地、单相短路接地。在短路电流计算过程中,以便都以最严重的短路形式为依据。因此,本文的短路电流计算都以三相短路为例。

4.1 短路电流方法

4.1.1.短路电流计算一般规定:

(1)计算在如下条件下进行:电力系统中所有电源均在额定负荷下运行;所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);短路发生在短路断流为最大值的瞬间;所有电源的电动势相位角相同;应考虑对短路电流有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。

(2)计算短路电流所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式)。

(3)应按工程设计的规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划,一般取工程建成后的5-10年。

(4)短路计算中一般按三相短路计算。在正常接线方式时,以通过设备的短路电流为最大的地点为短路计算点。在工程设计中,短路电流计算均采用实用计算法,即是在一定的假设条件下计算出短路电流的各个分量,而不是用微分方程去求解短路电流的完整表达式。

4.1.2.计算步骤

本节介绍了适用于工程实用计算的运算曲线法,其计算步骤如下:

(1)选择计算短路点。

(2)绘出等值网络(次暂态网络图),并将各元件电抗统一编号。

(3)化简等值网络:将等值网络化简为以短路点为中心的辐射形式等值网络,并求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗X∑。

(4)求计算电抗Xc 。

(5)由运算曲线查出各电源供给的短路电流周期分量的标幺值。 (6)计算短路电流周期分量有名值和短路容量。 (7)计算短路电流冲击值。 (8)绘制短路电流计算结果表。

4.2.短路电流计算过程及其结果

4.2.1系统阻抗网络形成

系统有三个母线,所以有三个节点,三个电压等级之间有4台3绕组变压器相连,故短路计算阻抗有变压器等效的阻抗和电力系统等效阻抗。

把计算使用的母线电压基准值取为各母线的额定电压,把计算使用的容量基准值取为360MVA,即S d = 360 MVA

变压器 T1 T2 T3 T4短路阻抗百分比归算:

1

U %=0.5(

12

U %+

13

U %-

23

U %)=0.5*(10+26-40)=-2

2U %=0.5(12U %+23U %-13U %)=0.5*(10+40-26)=12

3U %=0.5(

13

U %+

23

U %-

12

U %)=0.5*(26+40-10)=28

各绕组阻抗的标幺值

28

.0360100360

28100/*%12

.0360100360

12100/*%02

.0-360100360

2-100/*%332211=??===??===??=

=***N d T N d T N d T S S U X S S U X S S U X

图3 变压器等效阻抗网络

系统等效阻抗标幺值:X *s = X *

s ’S

d S S ?

=0.011*40.0100360

= 4台变压器高压绕组、中压绕组和低压绕组等效阻抗标幺值:

093.0)28.0(*25.04

1

03.0)12.0(*25.041

005.0)02.0(*25.041

*33

*22

*11**

*==?===?=-=-=?=

t t t X X X X

X X 阻抗网络如下图:

图4 短路计算阻抗网络图

4.2.2短路电流计算

(1) 110K V 侧短路计算:

)

(5.375.149.122)

(71.14110

*732.1360

81.7381.7128

.01

1128

.0093.0005.0040.01sh sh1*1

11*1*

3*

11KA I k I KA U S I I X I X X X X N

d S =??=

??=

=?=??====

=+-=++=∑Ξ

(2) 220KV 侧短路计算:

)

(9.365.149.122)

(5.14220

*732.1360

38.15338.150065

.01

1065.003.0005.0040.02sh sh2*

222*2*

2*

12KA I k I KA U S I I X I X X X X N

d S =??=??==?

=??

====

=+-=++=∑Ξ

(3) 500KV 侧短路计算:

)

(5.265.149.122)

(4.10500

*732.1360

2532504

.01

1040

.02sh sh2*

2233*32KA I k I KA U S I I X I X X N

d S =??=??==?=??

====

==∑Ξ

短路计算表格形式如下:

短路点 基准电压(KV) 短路电流(KA) 冲击电流(KA) 110KV 110 14.7 37.5 220KV 220 14.5 36.9 500KV

500

10.4

26.5

第五章 校验动热稳定

5.1 110kv 侧电器动热稳定校验

5.1.1断路器校验

110kv 侧使用一个型号的断路器,断路器的数据如下表格,断路器的动热稳定电流选取110kv 侧,使用三相短路最大的电流进行校验:

表4 断路器参数 断路器型号

额定电压/kv

额定电流/kA 热稳定电流/kA 动稳定电流/KA 开断电流/kA 关合电流/kA 额定开断时间/s 安装位置

台数

LW11-110 125

3.150

50(3S)

100

50

100

0.06

110kv 侧 13

短路计算时间:)(46.206.04.22s t t t bk pr k =+=+= 热稳定校验:

])[(53246.2)7.14(])[(75003)50(222

122

2

s KVA t I s KVA t I br k t ?=?=?>?=?=?

动稳定校验:

)(5.371001kA I KA I sh ES =>=

开断电流校验:

)(5.14)(501br kA I kA I N =>=

关合电流校验:

)(5.37)(1001cl kA I kA I sh N =>=

综上,断路器满足动热稳定校验的条件

5.1.2隔离开关校验

110kv 侧使用一个型号的隔离开关器,隔离开关的数据如下表格,隔离开关的动热稳定电流选取110kv 侧,使用三相短路最大的电流进行校验:

表5 隔离开关参数

隔离开关型号

额定电压/kv 额定电流/kA 4s 热稳定电流/kA 动稳定电流/KA

安装位置 台数

GW4-110DW

125

2.0

50(3S)

100 110KV 侧 47

短路计算时间:)(46.206.04.22s t t t bk pr k =+=+= 热稳定校验:

])[(53246.2)7.14(])[(75003)50(222

122

2

s KVA t I s KVA t I br k t ?=?=?>?=?=?

动稳定校验:

)(5.371001kA I KA I sh ES =>=

综上,隔离开关满足动热稳定校验的条件

5.1.3电流互感器校验

110kv 侧使用一个型号的电流互感器器,电流互感器的数据如下表格,电流互感器的动热稳定电流选取110kv 侧,三相短路最大的电流进行校验:

表5 电流互感器参数 隔离开关型号 额定电压/kv 变比/A 4s 热稳定电流/kA 动稳定电流/KA 安装位置 台数 LCWB-110(W)

125 1200/5 40(3S) 100 110KV 侧 13

短路计算时间:)(46.206.04.22s t t t bk pr k =+=+= 热稳定校验:

])[(53246.2)7.14(])[(64004)40(222

122

2

s KVA t I s KVA t I br k t ?=?=?>?=?=?

动稳定校验:

)(5.371001kA I KA I sh ES =>=

综上,电流互感器满足动热稳定校验的条件

5.1.4 110kv 母线选择和校验

110kv 母线,年平均使用时间为4500h<5000h,按最大允许电流选择 (1)母线最大工作电流:

)(37.18

.0110732.1200

05.1305.1n kA COS U P I MAX MAX =???=

?=

?

查《发电厂电气部分》附录表1,选取125*10mm 的矩形铝导体,K f =1.12,竖放最大允许电流为2.177kA ,温度修正系数(环境温度设为35摄氏度)K t =0.88 则有: )(1377)(19252177*88.02535A A I K I al t al >===

(2) 热稳定校验:

正常工作温度:摄氏度)

)((5.52)1925

1377()3570(35)(

2

2max 0al 0=?-+=++=al I I θθθθ 查表知 C=94(A 2

S )

()(226

min mm 1250mm 260941050412.1=≤=??==S C K Q S f k

(3)动稳定校验(取档距为1.2m ) 自振频率:

变电站课程设计

变电站课程设计

第一章 主变的选择 1、1 设计概念 变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节。它起着变换和分配电能的作用。 变电站的设计必须从全局利益出发,正确处理安全与经济基本建设与生产运行。近期需要与今后发展等方面的联系,从实际出发,结合国情采用中等适用水平的建设标准,有步骤的推广国内外先进技术并采用经验鉴定合格的新设备、新材料、新结构。根据需要与可能逐步提高自动化水平。 变电站电气主接线指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务,变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。 一次主接线的设计将直接影响各个不同电压侧电气设备的总体布局,并影响各进出线的安装间隔分配,同时还对变电所的供电可靠性和电气设备运行、维护的方便性产生很大的影响。主接线方案一旦确定,各进出线间和电气设备的相对位置便固定下来,所以变电所的一次主接线是电气设计的首要部分。 1.2 初步方案选定 1. 2.1负荷分析计算 根据任务书可知初建变送容量MVA S 35001=,且预测负荷增长率%4=W 每年,所以有如下每年的负荷变化量。 MVA S 3501= MVA S W S 364350%)41(1)1(2=?+=+= 2)1(3W S +==1S 350%)41(2?+56.378=MVA 3 )1(4W S +=350%)41(13?+=S 702.393=MVA MVA S W S 450.409350%)41(1)1(544=?+=+= MVA S W S 829.425350%)41(1)1(655=?+=+= MVA S W S 862.442350%)41(1)1(766=?+=+= 576.460350%)41(1)1(877=?+=+=S W S MVA 1.2.2 主变压器台数、容量的确定 (1)台数的确定 根据变电站主变压器容量一般按5——10年规划负荷来选择。根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。对重要变电站,应考虑

发电厂课程设计(DOC)

长沙理工大学城南学院 教师批阅发电厂电气主系统 课程设计(论文)任务书 城南学院(系)电气工程及其自动化专业1104 班 题目3×200MW大型火电厂电气主接线设计 任务起止日期;2014 年06月16 日~ 2013年06 月27 日 学生姓名学号 指导教师

教师批阅 一绪论 电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其他能源 形式。提供电能的形式有水利发电,火力发电,风力发电,随着人类社会跨 进高科技时代又出现了太阳能发电,磁流体发电等。但对于大多数发展中国 家来说,火力发电仍是今后很长一段时期内的必行之路。 火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的 环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不 可再生能源的影响,虽然现在在我国已有部分核电机组,但火电仍占领电力 的大部分市场,近年电力发展滞后经济发展,全国上了许多火电厂,但火电 技术必须不断提高发展,才能适应和谐社会的要求。 “十五”期间我国火电建设项目发展迅猛。2001年至2005年8月,经国 家环保总局审批的火电项目达472个,装机容量达344382MW,其中2004年 审批项目135个,装机容量107590MW,比上年增长207%;2005年1至8 月份,审批项目213个,装机容量168546MW,同比增长420%。如果这些火 电项目全部投产,届时我国火电装机容量将达5.82亿千瓦,比2000年增长 145%。 2006年12月,全国火电发电量继续保持快速增长,但增速有所回落。当 月全国共完成火电发电量2266亿千瓦时,同比增长15.5%,增速同比回落1 个百分点,环比回落3.3个百分点;随着冬季取暖用电的增长,火电发电量环 比增长较快,12月份与上月相比火电发电量增加223亿千瓦时,环比增长 10.9%。2006年全年,全国累计完成火电发电量23186亿千瓦时,同比增长 15.8%,增速高于2005年同期3.3个百分点。 随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加 大力度调整火力发电行业的结构。

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

课程设计(变电所)(1)

变电所设计任务书(1) 一、题目220KV区域变电所设计 二、设计原始资料: 1、变电所性质: 系统枢纽变电所,与水火两大电力系统联系 2、地理位置: 本变电所建于机械化工区,直接以110KV线路供地区工业用户负荷为主。 3、自然条件: 所区地势较平坦,海拔800m,交通方便有铁,公路经过本所附近。最高气温十38o C 最低气温-300C 年平均温度十100C 最大风速20m/s 覆冰厚度5mm 地震裂度<6级 土壤电阻率<500Ω.m 雷电日30 周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大 冻土深度1.5m 主导风向夏南,冬西北 4、负荷资料: 220KV侧共4回线与电力系统联接 110KV侧共12回架空出线,最大综合负荷

10KV 侧装设TT —30-6型同期调相机两台 5.系统情况 设计学生:________指导教师:____________ 完成设计日期:_______________________ 4╳4╳

变电所设计任务书(2) 一、题目220KV降压变电所设计 二、设计原始资料 1.变电所性质: 本所除与水、火两系统相联外并以110及10KV电压向地方负荷供电2.地理位置: 新建于与矿区火电厂相近地区,并供电给新兴工业城市用电 3.自然条件; 所区地势较平坦,海拔600m,交通方便有铁、公路经过本所附近 最高气温十400C 最低气温—250C 年平均温度十150C 最大风速_20m/s_ 覆冰厚度10mm 地震裂度_6级 土壤电阻率>1000Ω·m 雷电日___40__ 周围环境_空气清洁_建在沿海城市地区,注意台风影响 冻土深度1·0m 主导风向夏东南风、冬西北风 4·负荷资料: 220KV侧共3回线与电力系统联接

发电厂课程设计

1原始材料的分析 1.1系统总体与负荷资料分析 变电站的作用可以简要的概括为一下五点变换电压等级、汇集电流、分配电能、控制电能的流向、调整电压。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电站中还需进行电压调整、潮流,电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布,控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。 (一)建设性质和规模 本所位于城市边缘,供给城,市和近郊工业、农业及生活用电,其性质为区域变电站。 电压等级:110/35/10KV 线路回数:110KV 近期2回,远景发展2回;35KV 近期4回,远景发展2回;10KV 近期9回,远景发展2回。 (二)电力系统接线图 S1=200MVA 2=0.6 图1.1 系统接线图 (三) 负荷资料 (负荷同时率取0.8,线损取5%,平均功率因数取0.8)

表1.1负荷资料 四、设计任务

1、总体分析与负荷分析; 2、主变台数、容量、型式选择; 3、各电压等级电气主接线方案设计(两个方案选其一);、 4、短路电流计算(110KV 、35KV 、10KV ); 5、电气设备选择(母线、断路器、隔离开关、互感器配置、各电压等级配电装置、避雷器)。 五、报告容 1、课程设计报告(格式及容按照要求); 2、电气主接线图(AutoCAD 绘制)。 2 主变台数、容量、型式选择 2.1 主变压器台数确定 由原始材料知主变压器有S1和S2两台 (1)绕组接线组别的确定 绕组连接方式的原则,主变压器接线组别一般都采用YN ,d11常规接线。 2.2主变的容量计算 max 1 1 (/cos /cos )(1%)m n t i i j j i j S k p p ??===++?∑∑ (2.1) 351212 12+S +++ =6.1 6.17.2*2 3.3 3.8933.79.kv S S S S S S MV A =+++++=煤煤备备乡乡 10112 ++++++ ++++ =9.62*2108.97.3109.62 6.887.5 5.13*289.7.kv S S S S S S S S S S S S MV A =++++++++=工业工业2工业3工业4工业5工业6工业7工业8郊区备用备用max 0.8*(89.733.79)*(15%)103.7.S MV A =++= ()max 1(0.6~0.7)N n S S -≥ (2.2) max (0.6~0.7)62.22~72.59.N S S MV A ≥≥

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

Kv变电站课程设计报告

目录 一、前言 (2) 1、设计内容:(原始资料16) (2) 2、设计目的 (2) 3、任务要求 (3) 4、设计原则、依据 (3) 原则:. (3) 5、设计基本要求 (3) 二、原始资料分析 (3) 三、主接线方案确定 (4) 1 主接线方案拟定 (4) 2 方案的比较与最终确定 (5) 四、厂用电(所用电)的设计 (5) 五、主变压器的确定 (6) 六、短路电流的计算 (7) 七、电气设备的选择 (8) 八、设计总结 (11) 附录 A 主接线图另附图 (12) 附录 B 短路电流的计算 (12) 附录C :电气校验 (15)

、尸■、■ 前言 1、设计内容:(原始资料16) 1)待设计的变电站为一发电厂升压站 (2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组 发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750V cos =0.85 X g=14.13% P e=200MW (3)220KV出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA T max=200MW (4)当地最高温度41.7 C,最热月平均最高温度32.5 C,最低温度-18.6 C, 最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3 C。 (5)厂用电率为8%厂用电电压为6KV发电机出口电压为15.75KV。 6)本变电站地处8度地震区。 7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。 (8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2X 200 MW=40MW最大机组容量200 MW 向系统送电。 (9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。 2、设计目的 发电厂电气部分课程设计是在学习电力系统基础课程后的一次综合性训练,通过课程设计的实践达到: 1)巩固“发电厂电气部分” 、“电力系统分析”等课程的理论知识。 2)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规范、规定、导则等。 3)掌握发电厂(或变电所)电气部分设计的基本方法和内容。 4)学习工程设计说明书的撰写。 (5)培养学生独立分析问题、解决问题的工作能力和实际工程设计的基本技能。

【第一组】发电厂电气部分课程设计

发电厂电气部分课程设计 学院:电气与信息工程学院 专业班级:电气工程及其自动化班xxx班 组号:第x组 指导老师:xxx 时间:2015.7

摘要 本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2×50+2×150+300=1300MW。厂用电率6%,机组年利用小时 T=6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主m ax 接线方案,然后对比这两种方案进行可靠性、经济型和灵活性比较厚,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校验设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置。

目录 1设计任务书 (3) 1.1设计的原始资料 (3) 1.2设计的任务与要求 (3) 2电气主接线 (5) 2.1系统与负荷资料分析 (5) 2.2主接线方案的选择 (5) 2.2.1方案拟定的依据 (5) 2.2.2主接线方案的拟定 (7) 2.3 主变压器的选择与计算 (8) 2.3.1变压器容量、台数和型式的确定原则 (8) 2.3.2变压器的选择与计算 (9) 3短路计算 (10) 3.1短路计算的一般规则 (10) 3.2短路电流的计算 (10) 3.2.1各元件电抗的计算 (10) 3.2.2 等值网络的化简 (11) 4电气设备的选择 (16) 4.1电气设备选择的一般原则 (16) 4.2电气设备的选择条件 (16) 4.2.1按正常工作条件选择电气设备 (16) 4.2.2按短路情况校验 (17) 4.2.3 断路器和隔离开关的选择 (19) 4.2.4 电流互感器的选择 (20) 5结束语 (21) 6参考文献 (22)

(完整word版)110KV变电站课程设计说明书DOC

成绩 课程设计说明书 题目110/10kV变电所电气部分课程设计 课程名称发电厂电气部分 院(系、部、中心)电力工程学院 专业继电保护 班级 学生姓名 学号 指导教师李伯雄 设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月 2日

目录 一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分 析 (1) 二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1) 三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3) 四、分析确定所用电接线方式 (6) 五、进行互感器配置 (6) 六.短路计算 (9) 七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10) 八、选择10kV硬母线 (13)

一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用 1.1.1 变电所的分类 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所 1.1.2 设计的C变电所类型 根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。 1.1.3 在系统中的作用 终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。电压为110kV及以下。全所停电时,仅使其所供用户中断供电。 1.2、所供用户的分析 1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求 (1)I类负荷。I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。I类负荷任何时间都不能停电。对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。 (2)II类负荷。II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。 I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。例如,具备下列条件的不同母线段属独立电源:①每段母线接于不同的发电机或变压器;②母线段间无联系,或虽然有联系,但其中一段故障时能自动断开联系,不影响其他段供电。所以,每个I类、II 类负荷均应由两回接于不同母线段的馈线供电。 (3)III类负荷。III类负荷指较长时间(几小时或更长时间)停电也不致直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。III类负荷停电不会造成大的影响,必要时可长时间停电。III类负荷对供电可靠性无特殊要求,一般由一个电源供电,即一回馈线供电。 1.2.2 估算C变电所的回路数目 根据上述要求,重要负荷(I类、II类)比例是55%,重要负荷需用双回线,每回10kV馈线输送功率1.5~2MW,经计算,高压侧回路数为2,低压侧回路数为18÷1.5=12。

发电厂课程设计

燕山大学 课程设计说明书 题目枢纽变电站电气主接线 学院(系):电气工程学院 年级专业: 10级电力2班 学号: 100103030083 学生姓名:刘巨华 指导教师:吴杰钟嘉庆 教师职称:教授副教授 燕山大学课程设计(论文)任务书

说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。 年月日 <<发电厂电气主系统>>课程设计原始资料题目:枢纽变电站电气主接线

(1) 类型:枢纽变电所 (2) 距接网地点 300KM (3) 利用小时数:6500小时/年 2. 接入系统及电力负荷情况 (1) 500KV 电源进线 4回, 与其它变电所的联络线2回,当取基准容量为100MVA 时,系统归算到500kv 母线上 011.0*=s x . 系统装机容量6000MW (2) 220KV 电压等级: 出线 8回,220KV 最大负荷400MW ,最小负荷300MW,85.0=?COS ,a h T MAX /4500=. (3) 35KV 电压等级: 出线 6回,35KV 最大负荷200MW ,最小负荷150MW, 85.0=?COS ,a h T MAX /4500=. 每回额定容量40MW (4) 主保护动作时间s t pr 1.01 =,后备保护时间s t pr 4.22= (5)站用变按KVA 5002?考虑. 3.环境因素:海拔小于1000米,环境温度025c ,母线运行温度0 80c 4.无功功率补偿目标9 5.0=?COS 目录 1. 设计任务及要求……………………………………………………………………………2 2. 设计原始资料……………………………………………………………………………….3 3. 主变压器的选择 (5)

变电所设计课程设计说明书

青岛理工大学琴岛学院 课程设计说明书 课题名称:工厂供电课程设计 系部:机电工程系 专业班级: 学号: 学生: 指导老师: 青岛理工大学琴岛学院教务处 2017年7 月2 日

目录 1绪论 (1) 2 110kV变电所线路设计 (2) 2.1 变电站在电力系统中的作用 (2) 2.2主接线的选择 (2) 3设计电力变压器 (3) 3.1负荷计算 (4) 3.2变电所变压器的选择 (5) 4主接线图及仿真 (6) 5变电所电气设备选择 (8) 5.1断路器与隔离开关的选择 (8) 5.2互感器的选择 (8) 5.3熔断器的选择 (9) 5.4母线的选择 (9) 结论 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14)

1 绪论 本次设计为110kv变电所设计,变电所是发电厂与用电负荷的重要联系,用来升降电压、聚集以及分流电能的作用。变电站的安全性能的运转与人民生产生活密切相关。变压 器与主接线的方案的确定是本次变电所设计规划的核心的一个环节,设计连线体现变电所的应用,建造消耗,是否正常没失误的动作,能够检查处理的目的要求;我对其主要分析跟探讨了110KV变电所线路连线的重点和要求,主要研究110kV变电所要求的目的、看点、设计重点、如何区别工具等。

2 110kV变电所线路设计 2.1 变电站在电力系统中的作用 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择。 本工程初步设计内容包含变电所电气设计,变电所从110KV侧某变电所受电,其负荷分为35KV和10KV两个电压等级。 2.2主接线的选择 根据本次设计要求,以惜福镇为地点,建一座110KV变电所,调查,研究查资料,35KV的用电要求,基本满足二级供电要求可采用内桥式接线和单母线分段接线。

110kV变电站电气一次部分课程设计

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目:110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远

距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18)

110KV变电站课程设计范例(本科课设)

《发电厂电气部分》 课程设计 学生姓名: 学号: 专业班级: 指导教师: 二○年月日

目录(二号字体) 1.课程设计目的 (2) 2.110KV变电站设计题目和要求 (2) 3 主变压器台数、容量、型式的选择 (3) 4 电气主接线方案的确定 (4) 5所用电设计 (8) 6短路电流的计算 (9) 7电气设备的选择 (12)

1课程设计目的 电气主接线是发电厂,变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节,而电气设备的选择是电气设计的主要内容之一。本次课设通过110/10kv变电站的设计,对变压器选择,限制短路电流的方法进行分析,通过对电气主接线经济性,灵活性,可靠性的分析,选出最优方案。 2 110KV变电站设计依据和要求 2.1依据 根据设计任务书下达的任务和原始数据设计。 2.2设计内容 为了满足该县负荷发展及电网电力交换的需要,优化该县的电网结构,拟在县城后山设计建设一座110/10的降压变电所,简称110kV变电所。 2.3电力系统概述 本变电所与电力系统联系 1、

说明 110kV变电所通过两回110kV线路接至该变电所,再与电力系统相连。这里将S 取为 j 100MVA,系统侧提供短路电流为22.17kA;按供电半径不大于5kM要求,110kV线路长度定为4.8kM。 110kV变电所在电力系统中的地位和作用 1、根据110kV变电所与系统联系的情况,该变电站属于终端变电所。 2、110kV变电所主要供电给本地区用户,用电负荷属于Ⅱ类负荷。 2.4 110kV变电所各级电压负荷情况分析 2.4.1供电方式 110kV侧:共有两回进线,由系统连接双回线路对110kV变电所供电。 10kV侧:本期出线6回,由110kV变电所降压后供电。 2.4.2负荷数据 1、全区用电负荷本期为27MW,共6回出线,每回按4.5MW计; 远期50MW,14回路,每回按3.572MW设计; 最小负荷按70%计算,供电距离不大于5kM。 =4250小时/年。 2、负荷同时率取0.85,cosφ=0.8,年最大利用小时数T max 3、所用电率取0.1%。 2.4 110kV变电所的自然条件 2.4.1 水文条件 1、海拔80M 2、常年最高温度40.3℃ 3、常年最低温度1.7℃ 4、雷暴日数——62日/年 5、污秽等级为3级 2.4.2 所址地理位置与交通运输情况 地理位置不限制,交通便利。

发电厂专业课程设计

发电厂专业课程设计

发电厂电气部分课程设计 学院:电气与信息工程学院 专业班级:电气工程及其自动化班12-5班 组号:第一组 指导老师:齐辉 时间:2015.7

摘要 本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2×50+2×600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时T=6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接m ax 线方案,然后对比这两种方案进行可靠性、经济型和灵活性比较厚,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校验设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置。

目录 1设计任务书 (3) 1.1设计的原始资料 (3) 1.2设计的任务与要求 (3) 2电气主接线 (5) 2.1系统与负荷资料分析 (5) 2.2主接线方案的选择 (5) 2.2.1方案拟定的依据 (5) 2.2.2主接线方案的拟定 (7) 2.3 主变压器的选择与计算 (8) 2.3.1变压器容量、台数和型式的确定原则 (8) 2.3.2变压器的选择与计算 (9) 3短路计算 (10) 3.1短路计算的一般规则 (10) 3.2短路电流的计算 (10) 3.2.1各元件电抗的计算 (10) 3.2.2 等值网络的化简 (11) 4电气设备的选择 (16) 4.1电气设备选择的一般原则 (16) 4.2电气设备的选择条件 (16) 4.2.1按正常工作条件选择电气设备 (16) 4.2.2按短路情况校验 (17) 4.2.3 断路器和隔离开关的选择 (19) 4.2.4 电流互感器的选择 (20) 5结束语 (21) 6参考文献 (22)

发电厂电气主系统课程设计1任务书

<<发电厂电气主系统>>课程设计原始资料 题目:大型骨干电厂电气主接线 : 1. 发电厂(变电厂)的建设规模 (1) 类型:大型骨干凝汽电厂 (2) 最终容量和台数: MW 3004?+MW 6002? 型号( QFSN-300-2)+ (QFSN-600-2) KV U N 20= 85.0cos =? %6.186=d X %2.19'=d X %3.14"=d X (3) 最大负荷利用小时数:5500小时/年 2. 接入系统及电力负荷情况 (1)220KV 出线 6回 最大负荷: 600MW 最小负荷: 300MW 不允许检修断路器时线路停电。 85.0=?COS a h T MAX /5500= (2)500KV 电压等级: 出线 4回,备用出线2回,接受该厂的剩 余功率. 电力系统装机容量:4500MW,当取基准容量为100MVA 时,系统归算到500KV 母线上的020.0*=s x 85.0=?COS a h T MAX /5500= (3)发电机出口处主保护动作时间s t pr 1.01=,后备保护时间 s t pr 2.12= (4)厂用电率 取6%, 厂用电负荷平均功率因数 取85.0cos =? 3.环境条件:海拔小于1000米,环境温度025c ,母线运行温度080c

世界很大,风景很美;人生苦短,不要让自己在阴影里蜷缩和爬行。应该淡然镇定,用心灵的阳光驱散迷雾,走出阴影,微笑而行,勇敢地走出自己人生的风景! 人们在成长与成功的路途中,往往由于心理的阴影,导致两种不同的结果:有些人可能会因生活的不顺畅怨天尤人,烦恼重重,精神萎靡不振,人生黯淡无光;有人可能会在逆境中顽强的拼搏和成长,历练出若谷的胸怀,搏取到骄人的成就。只有在磨难中成长和成功的人们,才更懂得生活,才更能体味出世态的炎凉甘苦,才更能闯出精彩的人生。 阴影是人生的一部分。在人生的阳光背后,有阴影不一定都是坏事。我们应该感激伤害过自己的人,是他们让你的人生与众不同;感激为难你的人,是他们磨炼了你的心志;感激绊倒你的人,是他们强化了你的双腿;感激欺骗你的人,是他们增强了你的智慧;感激蔑视你的人,是他们警醒了你的自尊;感激遗弃你的人,是他们教会了你该独立。 人生若要走向成功,有好多的阴影需要消除。

110kv变电站继电保护课程设计

110k v变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行;当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0摘要....................................................................第一章电网继电保护的配置...............................................21.1电网继电保护的作用..................................................21.2电网继电保护的配置和原理............................................21.335kV线路保护配置原则................................................3第二章3继电保护整定计算.................................................2.1继电保护整定计算的与基本任务及步骤..................................32.2继电保护整定计算的研究与发展状况....................................4第三章线路保护整定计算.................................................53.1设计的原始材料分析...................................................53.2参数计

发电厂课程设计

发电厂课程设计

1原始材料的分析 1.1系统总体与负荷资料分析 变电站的作用能够简要的概括为一下五点变换电压等级、汇集电流、分配电能、控制电能的流向、调整电压。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电站中还需进行电压调整、潮流,电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布,控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。 (一)建设性质和规模 本所位于城市边缘,供给城,市和近郊工业、农业及生活用电,其性质为区域变电站。 电压等级:110/35/10KV 线路回数:110KV 近期2回,远景发展2回;35KV 近期4回,远景发展2回;10KV 近期9回,远景发展2回。 (二)电力系统接线图 S1=200MVA 2=0.6

图1.1系统接线图 (三)负荷资料 (负荷同时率取0.8,线损取5%,平均功率因数取0.8) 表1.1负荷资料

四、设计任务 1、总体分析与负荷分析; 2、主变台数、容量、型式选择;

3、各电压等级电气主接线方案设计(两个方案选其一);、 4、短路电流计算(110KV 、35KV 、10KV ); 5、电气设备选择(母线、断路器、隔离开关、互感器配置、各电压等级配电装置、避雷器)。 五、报告内容 1、课程设计报告(格式及内容按照要求); 2、电气主接线图(AutoCAD 绘制)。 2 主变台数、容量、型式选择 2.1 主变压器台数确定 由原始材料知主变压器有S1和S2两台 (1)绕组接线组别的确定 绕组连接方式的原则,主变压器接线组别一般都采用YN ,d11常规接线。 2.2主变的容量计算 max 1 1 (/cos /cos )(1%)m n t i i j j i j S k p p ??===++?∑∑ (2.1) 351212 12+S +++ =6.1 6.17.2*2 3.3 3.8933.79.kv S S S S S S MV A =+++++=煤煤备备乡乡

变电所设计课程设计

变电所设计课程设计

《矿山电工学》 课程设计说明书 设计题目: 35/6kv变电所设计 助学院校: 河南理工大学 自考助学专业: 机电设备与管理 姓名: 聂梦栩 自考助学学号: 040213200192 成绩: 指导教师签名: 河南理工大学成人高等教育 2O14 年 10 月 31 日

目录 摘要 ..................................................................................................................... I 第一章负荷计算与功率因数补偿 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 计算各组负荷与填表 (4) 1.3 各低压变压器的选择与损耗计算 (6) 1.3.1 机修厂、工人村与支农变压器 (6) 1.3.2 地面低压动力变压器 (6) 1.3.3 洗煤厂变压器 (6) 1.3.4 各变压器功率损耗计算 (6) 1.4 计算6kV母线上补偿前的总负荷并初选主变压器 (7) 1.5 功率因数补偿与电容器柜选择 (8) 1.5.1 选择思路 (8) 1.5.2 无补偿时主变压器的损耗计算 (8) 1.5.3 35kV侧补偿前的负荷与功率因数 (9) 1.5.4 计算选择电容器柜与实际补偿容量 (9) 1.5.5 补偿后6kV侧的计算负荷与功率因数 (10) 1.5.6 补偿后主变压器最大损耗计算 (10) 1.5.7 补偿后35kV侧的计算负荷与功率因数校验 (10) 1.6 主变压器校验及经济运行方案 (11) 1.7 全矿电耗与吨煤电耗计算 (11) 1.8 拟定绘制矿井地面供电系统一次接线图 (12) 第二章供电系统短路电流计算 (14) 2.1 概述 (14) 2.2 选取短路计算点并绘制等效计算图 (15) 2.3 计算各元件的标么电抗 (16) 2.3.1 电源的电抗 (16) 2.3.2 变压器电抗 (16) 2.3.3 线路电抗 (17) 2.4 计算各短路点的短路参数 (17) 2.4.1 K35点短路电流计算 (18)

110kV变电站课程设计........(可编辑修改word版)

供电技术 课程设计论文 课题110kV 变电站 学院ft东工商学院 专业年级电气工程及其自动化13 级132 班学号1305214 姓名彭雨龙 指导教师庞清乐 完成时间2016 年11 月13 日

目录 一、引言 .................................................................................................... ..- 2 - 1.1 变电站的作用 ............................................................................. ..- 2 - 1.2 变电站设计的主要原则和分类 ................................................. ..- 3 - 二、设计相关资料 .................................................................................... ..- 4 - 2.1、本站与系统互联的情况 ........................................................... ..- 4 - 2.2、相关负荷情况 ........................................................................... ..- 4 - 三、电气主接线设计及主变压器的选择 ................................................ ..- 5 - 3.1 变电站电气主接线的设计原则 ................................................. ..- 5 - 3.2 主变压器的选择 .......................................................................... ..- 6 - 3.3 电气主接线选择 ......................................................................... ..- 8 - 四、短路电流计算 .................................................................................. ..- 11 - 4.1 短路的危害 ............................................................................... ..- 11 - 4.2 本变电站短路电流计算 ........................................................... ..- 11 - 五、主要电气设备的选择 ...................................................................... ..- 15 - 5.1 断路器及校验 ............................................................................ ..- 15 - 5.2 隔离开关 .................................................................................... ..- 18 - 5.3 母线选择与校验 ........................................................................ ..- 20 - 5.4 10KV 电缆的选择与校验 .......................................................... ..- 22 - 5.5 电压互感器选择 ........................................................................ ..- 23 - 5.6 电流互感器选择 ........................................................................ ..- 23 - 六、110KV 降压变电站电气主接线 ....................................................... ..- 24 -

相关文档