文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大跨度钢结构火灾扑救

大跨度钢结构火灾扑救

大跨度钢结构火灾扑救
大跨度钢结构火灾扑救

大跨度钢结构火灾扑救钢结构具有重量轻、结构性能好、施工快速等优点,在工业和民用建筑中得到了广泛应用。近年来,大跨度钢结构商场、厂房和仓库不断增多,且单层面积大,如2008年北京奥运会主体育场“鸟巢”。钢材虽然本质为非燃材料,但耐火性能较差,在火灾高温作用下,力学性能如屈服强度、弹性模量等会明显降低,易发生倒塌,增加火灾损失。

一、大跨度钢概述

(一)跨度大、空间大、承重能力强

钢结构建筑具有宽度大、空间大、承重能力强的特点,多用于大型的候机楼体育馆(场)、车间、商场、仓库及高层建筑等(二)遇高温强度下降

钢材属不燃材料,但钢耐火性能差,钢材的导热系数是混凝土的40倍,且钢构件材质单一,火灾中升温极快。随着温度的变化,强度也有很大变化,而且破坏后的钢很难修复后重新使用。

现代大跨度钢结构商场、厂房一般都经过防火处理,受热影响小,而大多数钢结构无保护层,发生火灾后直接受到热作用,强度下降快。常温范围内,钢结构的强度基本不变,当温度达到500℃时,强度下降一半,当温度降到0℃时,钢材冲击韧度降低,材质变脆。

(三)建筑内可燃物多,室内火灾荷载大

钢结构商场、车间建筑,一部分非承重构件,如屋面、吊顶、隔断及其他装饰材料等,多属可燃材料。车间内安装有设备,存在原材料、半成品、成品;商场内布满了柜台、密集物品,有的大型商场经营、储存、办公都在同一建筑内,增加了火灾荷载。

(四)固定消防设施

多数较规范的大跨度钢结构商场、厂房仓库都设计并建有比较规范的固定消防设施,如自动报警、喷淋、室内外消火栓及控制系统等,但因该类火灾发展蔓延速度快,随着建筑物的坍塌会导致固定消防设施被毁坏,失去作用。

二、大跨度大空间钢结构火灾特点

(一)钢结构易变形,导致建筑物倒塌

1.钢结构易变形

火灾中,钢结构随着温度的升高强度开始有所增加,当温度超过200度时,强度开始减弱,当温度到达350度,500度,600度时,强度分别下降1/3,1/2,2/3。当温度超过700度时,强度要减少90%以上。据统计,火灾中钢结构燃烧15-20分钟左右,发生倒塌的可能性比较大。

2.钢结构受热膨胀,与冷水收缩,易发生倒塌

钢结构具有热胀冷缩的特性,已经受热膨胀变形失去承载力的钢结构,如突遇灭火、防御冷却的冷水会急剧收缩,形成瞬间的收缩拉力,破坏结构的整体稳定性,造成倒塌。

(二)火势猛烈,易造成人员伤亡

1.空间大、空气充足、火势猛烈

大跨度钢结构商场、厂房空间大,空气充足、可燃物多、火灾荷载大,一旦发生火灾,火势猛烈,短时间内就会发展到猛烈阶段;又因钢结构建筑内部导热速度极快、耐火极限低,且很多大跨度钢结构建筑内部装修使用了大量可燃材料,火灾时会使建筑构件直接受到烧烤,减少了建筑构件承重支撑时间,使建筑倒塌的时间提前等。因此很多大跨度钢结构发生火灾时,消防队到场时已错过最佳控火有利时机,难以实施内攻近战,造成大面积、大空间内部猛烈燃烧,进而造成大火肆虐发展蔓延,整个建筑坍塌,内部设备、物品全部燃烧毁损的结局。

2.易造成人员伤亡

大跨度钢结构厂房、商场内可燃成品、半成品、原材料数量多,发生火灾时产生大量的热、烟雾和多种有毒气体,且发生火灾时人员疏散困难,扑救难度大,已造成人员伤亡。

(三)扑救难度大

1.进攻时障碍物多,灭火内攻难以深入

大空间钢结构建筑内可燃物多,火灾荷载大,起火后燃烧迅速、烟雾弥漫、温度高,火灾面积大,进攻障碍多,在没有人工照明的条件下,疏散人员、内攻救人和深入防御性进攻相当困难。其次,因建筑空间大,塌落物不规则设障,厂房内设备多、地沟情况不熟悉;商场内柜台、车间内间隔多,实施内攻时,延长进攻路线、转移阵地非常不便。

2.易造成灭火救援人员伤亡

大跨度钢结构因建筑高大,热传导速度快,火势发展蔓延快,房顶随时掉塌落物,深入内部战斗中易被砸伤;因室内面积大、钢结构热传播速度快,整座屋顶或大面积房顶坍塌很难预测。因此这类火灾扑救中易造成灭火救援人员伤亡。

3.清障、搜索困难

大跨度钢结构厂房、商场内部间隔复杂,火灾发生后,室内被困人员、遇难人员位置难以确定,若发生坍塌,钢结构横七竖八,互相牵连,导致搜寻困难

三、大跨度钢结构灭火战术措施

(一)加强第一出动力量,确保灭火力量充足

大跨度钢结构火灾火势往往异常猛烈,短时间就能形成大面积燃烧的立体火灾,需投入灭火力量多。因此,加强第一出动力量,适时调集增援力量,确保灭火力量充足十分有必要,调集力量时迅速调集火场附近的各种消防力量,集中优势力量,以最强大的战斗力阻击火势蔓延扩大,最大限度地减少火灾损失。

(二)加强火情侦察,确保行动安全

大跨度钢结构火灾现场情况复杂,倒塌危险性大,抢险救援与灭火力量,不要轻易盲目的进入火场内攻。各参战力量必须在统一指挥部署下,组织多个侦查小组深入火场内部仔细侦查,探明主要的起火部位,查明火场被困人员的位置,寻找最佳的进攻路线,为下一步救人灭火工作做好详实准确的信息收集,确保战斗展开的安全。

(三)贯彻“救人第一”指导思想,努力疏散和营救被困人员

扑救大跨度钢结构火灾时,应贯彻“救人第一,科学施救”的灭火战斗指导思想,采取各种手段与措施在最短时间内,将被困人员疏散和抢救出来。首先应寻找、开辟疏散通道深入到内部疏散被困人员,根据具体情况,启动机械排烟设备,并用雾状水排烟、排热,减轻高热烟气对遇险人员及抢救人员的威胁,为抢救遇险人员创造条件;另外积极组织单位工作人员积极利用内部疏散通道,有组织地疏散抢救遇险人员,必要时应组织喷雾水枪进行掩护,保证疏散通道不受高温烟气威胁;与此同时,应当依据火场的具体情况,有条不紊的组织人员及时疏散或转移受火灾威胁的易燃易爆及贵重物品,最大限度的减少火灾损失。

(四)正确选择进攻路线,积极控制、消灭火灾

扑救大跨度钢结构建筑火灾,应在火势蔓延的主要方向设置水枪阵地,控制火势发展,如火势较小,则应控制火势和消灭火灾同时进行。灭火战斗中应积极贯彻“集中兵力打歼灭战”和坚持“先控制、后消灭”的战斗原则,机动灵活运用各种灭火战术。

扑救大跨度钢结构建筑火灾扑救时,首先查明火情,判断火点,从外部观察看烟雾流动的方向和火焰暴露的位置,同时询问知情人,及时准确的弄清燃烧部位,火势发展情况,以及是否有人被困,弄清内部结构,固定消防设施情况、有无防火墙、电源是否断开等,最后正确选择进攻路线。机动灵活的运用“内攻近战、上下防御、两侧堵截”的战术方法。实施灭火进攻时,应该

在控制火势发展的前提下进行,当灭火力量充足时,可直接灭大火;当灭火力量不足,应当采取堵截的方式重点设防,阻止火势蔓延。总之在扑救火灾中,要集中优势兵力,阻击火势蔓延扩大,适时打近战,打快攻,力争短时间内消灭火灾。

四、灭火注意事项

(一)大跨度钢结构建筑在高度超过8米时以移动炮为主进行堵截,当建筑高度在8米以下时可用屏风水枪进行堵截,因为屏风水枪的有效保护直径为8米的扇形面,为了有效阻截热气流的对流只能应用在8米以下的场合。

(二)大跨度钢结构建筑火灾扑救时,力量部署要以建筑物的宽度为依据,充分利用建筑内部的货运通道设立阵地,有条件设置摇摆水炮或屏风水枪,阵地设置要量避开货架通道,防止货架倒塌伤人。

(三)大跨度钢结构因热传导性强,受火势的烧烤会产生建筑的整体升温,在破拆选择进攻通道时,破拆口不宜过大,防止大量气流进入加速内部热对流,使未燃的物品产生轰然成倍扩大蔓延。

(四)大跨度钢结构建筑火灾扑救时,为便于转移阵地或保证不间断供水,在水带铺设线路的厂库房入口处,设置二道分水器。

大跨度钢结构厂房火灾危险性和预防措施详细版

文件编号:GD/FS-3624 (解决方案范本系列) 大跨度钢结构厂房火灾危险性和预防措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

大跨度钢结构厂房火灾危险性和预 防措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 大跨度钢结构厂房火灾危险性和预防措施金华支队/郑卫国随着经济体制改革的不断深化,各类工业企业迅猛发展,大型建筑日益增多。一方面由于生产工艺的需要,另一方面企业主盲目的求大、比阔,导致建筑体量越建越大。钢结构建筑具有建设周期短;可利用面积大、可塑性强、抗震、抗弯、荷载大等优点,使钢结构成为大跨度建筑的首选。但钢结构作为建筑材料因其耐火性能差,易倒塌的缺陷,使防火工作面临着一系列新问题,本文结合笔者的工作实践谈谈大跨度钢结构厂房的火灾危险性和预防措施: 一、大跨度钢结构厂房的火灾危险性

(一)火势发展快,易形成大面积燃烧。钢结构跨度大,建筑内部空间大、门窗多,空气流通快,内部没有明显的防火分隔,一旦发生火灾,蔓延途径多,火势发展快,燃烧猛,极易在强对流的作用下形成大面积火灾。大跨度钢结构厂房存在火灾危险性的主要因素是部分建筑项目未经消防审核、验收。 (二)钢结构建筑耐火性能差,易倒塌。钢结构材料在未进行防火处理的情况下,其本身不会起火燃烧;但火灾时,强度会迅速下降。据测试,在全负荷情况下,使钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500度左右,而一般火场温度可达到800-1000度。在这样高的温度下,裸露的钢结构会很快出现变形,产生局部破坏,造成钢结构整体倒塌。普通钢结构厂房一般在发生火灾后15分钟左右就会丧失承重功能而垮塌,如金华市江南开发区大飞龙药业有限公司钢

大型商场火灾扑救-图文解析

大型商场火灾扑救-图 文解析 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

第三篇人员集中场所火灾扑救 第一章大型商场火灾扑救 苗国典 大型商场是指建筑面积在15000㎡以上的民用商品的商店或商场。大多建在城市商业地区或主要道路的适当位置。大型商场由于可燃商品多,人员比较集中,一旦发生火灾,极易造成重大人员伤亡和经济损失。 第一节大型商场的基本特点 大型商场以独立建筑为主。其经营规模大,商品集中、类别多,人员流动性大,消防设 施比较完善。 一、建筑特点 大型商场建筑具有结构复杂,空间高大,布局灵活等特点。 1.建筑分类 ①按建筑层数分类。大型商场分为单层商场、多层商场和高层商场三种,如图3-1-1、图3- 1-2所示。 ②按建筑结构分类。大型商场分为混合结构、钢筋混凝土结构和钢结构三种。

图3-1-1 上海市第一八佰伴商厦 图3-1-2 上海市浦东家乐福超市 2.建筑构成 大型商场建筑按其使用功能可分为营业、仓储和辅助三部分,建筑面积分配为营业大于 34%,仓储小于34%,辅助小于32%。 3.空间布局 ①大型商场一般空间高大,部分大型商场还设有中庭(共享空间),有些还设有 地下停车场。 ②大型商场单层建筑面积较大,不少都超过1万㎡,布局上百货商场多采用柜台 式,大型超市多采用仓储式,如图3-1-3、图3-1-4所示。 ③大型商场垂直交通主要通过疏散楼梯、乘客电梯、消防电梯,以及自动扶梯等 进行组织,有的还设有室外楼梯。

图3-1-3 大型商场柜台式布局 图3-1-4 大型超市仓储式布局 二、使用特点 大型商场具有人员集中,营业时间长,经营的商品多、周转数量大等特点。 1.人员特点 ①人员集中。大型商场一般人员集中,而且流动性大,特别是营业高峰时段及节假日期间,人员密度会更高;综合性的大型商场往往集购物、休闲、餐饮于一体, 人群逗留的时间会更长、更集中。

大型商场火灾危险性及防火措施(相关参照)

大型商场火灾危险性及防火措施 随着社会发展速度的不断加快,大型商场的功能也朝着多元化方向发展,成为集购物、娱乐、餐饮、健身于一体的综合性场所,为居民的生活提供了极大的便利,但同时也导致了加大了火灾的危险性。本文在对大型商场火灾危险性进行分析的基础上,针对性的提出了一系列防火措施,以期对大型商场的火灾防控能力的提高有所帮助。 大型商场主要指的是集购物、餐饮、娱乐、商务于一体的大型综合性购物广场,一般来说,这类场所主要设置在城市的中心地带,与居民的生活息息相关。但近年来多次发生的大型商场火灾事故如2012年6月30日发生在天津蓟县县城的莱德商厦、2013年1月6日发生在上海农产品中心批发市场的火灾等也告诉我们大型商场较之普通建筑而言,火灾隐患更多,所造成的损失和影响更大。因此,深入的剖析大型商场的火灾危险性,针对性的采取防火措施对于居民生活的稳定性和人民群众的生命财产保障有着重要的积极意义。 大型商场的火灾危险性 建筑面积大。根据上文中对大型商场的定义,大型商场的每层建筑营业面积基本上都在几千平米以上,一些家具城

甚至高达上万平米,这种建筑结构极大的增加了火灾的危险性,主要体现在以下两个方面:一方面很多大型商场出于营业的考虑,无法像一般建筑那样采用将大空间分隔成小空间的方式来对火灾进行分隔,因此一旦发生火灾就很容易导致火势无法控制;另一方面大型商场为方便顾客和提升商场的档次,大多数都是电梯、自动扶梯等综合应用,再加上中庭等共享工作空间的设计导致防火区难以准确的划分,加大了防火的难度。 可燃物多。大型商场集购物、餐饮等于一体的特性决定了其经营范围涵盖服装、纺织品、工艺品、家用电器等,这些都属于可燃物。尤其部分商品属于典型的易燃易爆化学危险物品如指甲油、酒精等。这些商品再加上当前大型商场普遍采用的以店代库经营模式,即直接将商品摆放在前台而不是仓库,从而导致了大型商场中堆积了大量的易燃易爆物品,没有火源的情况下还好,一旦出现火源就难以遏制,迅速的蔓延。 电气设备多。当下的大型商场已经很少采用自然采光,主要依赖人工灯光照明,再加上商场为提高自身外在形象,通常布置了大量的满天星深罩灯、射灯等装饰性灯具,这些灯具表面温度极高,一旦贴近易燃物就会造成火灾的发生。除灯具之外,为了有效的对商品进行宣传。上次也安装了大

商场火灾扑救类案

商场火灾扑救类案

商场火灾扑救类

新乡市消防支队司令部制 商场火灾扑救类案 随着我国的经济飞速发展,人民生活水平的提高,各类大型商场如雨后春笋般在城市里涌现。大型商场由于其建筑自身的结构特点和经营需要,不仅容易引发火灾事故,而且一旦发生火灾事故往往会造成重大的人员伤亡和财产损失,如沈阳商城特大火灾、唐山市林西百货大楼“ 2.14 ”特大火灾。为使官兵熟悉商场火灾的扑救措施,特制定本类案,以提高官兵处置商场火灾的能力。 一、商场的火灾特点。 1、火势猛烈、蔓延迅速。 (1)烟火沿柜台、货架、立体堆垛的货物和吊顶向水 平方向蔓延迅速,并以向楼梯间和低燃点商品方向发展为 快,起火楼层容易形成全面燃烧。 (2)多数新建商场设有大面积共享空间,而且竖向管井多,“烟囱”效应强;同时火势还可沿楼梯间、内装修或堆积的可燃商品向上、下蔓延,沿外墙窗口向上蔓延,形成立体燃烧。 (3)相互毗连的商场、连片的商业区发生火灾,容易向毗邻的建筑蔓延,大风条件下容易形成大面积火灾。 2、烟雾浓,易造成人员伤亡

(1)大量的棉、毛、化纤织物,塑料商品和部分药品燃烧时,会产生大量烟雾或析出有毒气体,危害现场人员安全。 (2)人员密集,通道不畅,发生火灾时极易出现拥挤、堵塞现象,导致大量人员伤亡。 (3)玻璃墙碎裂,易伤害人员,损坏设备,特别对水带损坏最为严重,导致水枪供水中断。 3、扑救火灾难度大。 (1)内部布局复杂,灭火求援展开困难。 (2)火势猛,温度高,燃烧面积大,难以深入内部灭火。 (3)当救人、疏散、灭火同步进行时,相互干扰大。 (4 )用水强度高,容易造成水渍损失。 4、出口少,疏散困难,特别在营业时疏散难度更大。 二、灭火和疏散对策 (一)制定周密的灭火预案。大型商场一般都是消防部门的重点保护单位。在其发生火灾时,为了能顺利地进行灭火求援工作,准确、迅速地扑灭火灾,必须事先按照灭 火预案的有关要求,周密制定灭火预案,并反复演练,反复修订。

钢结构大跨度厂房火灾特点及扑救措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢结构大跨度厂房火灾特点及扑救措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7411-33 钢结构大跨度厂房火灾特点及扑救 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着我国经济建设的迅猛发展,企业生产仓储用房日趋大型化,钢结构骨架建造的厂房,以强度高、自重轻、跨度大、吊装施工方便和建设时间短等优点正越来越被广大厂家所采用。但是这些大跨度的投入使用,也给消防工作带来了新的课题,一旦发生火灾,由于钢结构导热快,这些大型钢结构厂房极易倒塌。近年来,我国相继发生多起钢结构厂房火灾,给国家财产造成了较大的损失。特别是我们所熟悉的美国纽约世贸燃烧倒塌就是典型的钢结构火灾。下面就大型钢结构厂房的火灾特点和扑救对策谈一些浅显的看法。 一、钢在火灾中的特点 钢的耐火性能较差,受热后,很快出现塑性变化,在火烧15分钟左右,构件会象“面条”一样的软落下

大型商场火灾危险性及预防对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L8866 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 大型商场火灾危险性及 预防对策(正式版)

大型商场火灾危险性及预防对策(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 随着我国社会主义现代化建设的不断深入,人民 群众的物质、文化、生活水平不断提高,许多城市新 建或改建了一批装饰豪华、商品高档、功能齐全的大 型商场。这些商场大多设置在闹市中心和繁华地段, 经营范围广、商品种类多,吸引了成千上万的顾客。 但是这些商场的建设在改善城市的形象,推动市场的 繁荣,方便顾客购物的同时,往往也存在着重大的火 灾隐患。大型商场作为消防安全重点单位,一旦发生 火灾,不仅会造成重大经济损失和严重的人员伤亡, 有的还会在政治上产生不良影响。因此,做好大型商

场的消防安全工作尤为重要。 一、大型商场的特点及火灾危险性 (一)营业面积大,防火分隔困难。现在有的大型商场,建筑面积一般都比较大,每层营业面积,小的几百平米,大的几千甚至上万平米。多层商场除了楼梯上下相通以外,有的还安装了方便顾客的自动扶梯,更是使商场层层相通,防火分隔的问题显得尤为突出。近年来火灾资料显示,很多大型商场火灾就是因为建筑采用了“共用空间”的设计方案,上下四面环通,而没有采取一定形式的防火分隔,造成火烧连营,损失惨重。 (二)可燃物多。商场的可燃物多主要表现在三个方面:一是可燃商品集中。商场经营的商品,不仅品种繁多,而且大部分者是可燃物品,一些商品本身虽然是非燃烧材料制成的,但其包装盒,包装箱都是

各类火灾扑救重点

一、液化石油气火灾扑救要点 灾害特性:1.燃烧速度快,火焰温度高,辐射热强;2.易发生复燃或爆炸;3.气体密度大,易向低洼处聚集和扩散,遇到火源形成二次灾害。 处置措施:1.坚持“控制燃烧、防止爆炸、适时灭火”的原则处置;2.开启固定喷淋装置和设置移动水炮、水枪对储罐实施冷却;3.对相邻受威胁的储罐设置分割水幕,降低受辐射热威胁的强度;4.在堵漏准备充分后,可迅速用干粉灭火,并堵漏;5.条件允许时,可实施关阀断料等工艺措施灭火;6.灭火后要继续冷却降温,防止复燃;7.及时疏散群众,消除火种,划定危险区域,切断电源,杜绝明火、电火、静电、撞击摩擦火花的产生。 特别警示:1.设置观察哨,监视险情,一旦出现危险,及时组织人员撤退;2.作战人员、车辆、器材必须采取防爆措施,消防车不能停放在下水井(沟)、电缆井(沟)、覆工板上面和管线下面,也不要在此处设置水枪阵地;3.在灭火进攻时,宜选择上风、侧风方向;4.不能有效控制泄漏的情况下,不准灭火。 二、大中型商场火灾扑救要点 灾害特性:1.易燃、可燃商品多,燃烧速度快、烟雾浓;2.火势会通过共享空间、楼梯间迅速向上发展蔓延;3.大量人员聚集,易造成人员伤亡;4.扑救的时间长,需要灭火力量多,扑救难度大。 处置措施:1.坚持“救人第一”的指导思想,加强第一出动,积极抢救被困人员,疏散和保护贵重商品,保证火场供水不间断,迅速消灭火灾;2.要迅速开辟内外救生通道,全力救人控火;3.火势较大,要集中力量重点保护商场的一层或共享空间的一侧,然后向前推进,不断扩大战果;4.适时实施排烟排热,为灭火救人创造条件。 特别警示:1.火势较大,本队力量明显不足,切不要试图全部保住,分散使用灭火力量; 2.在扑救中要注意观察建筑结构的变化情况,防止建筑倒塌伤人; 3.充分利用内部消防设施,实施内攻灭火,必要时用水枪形成梯队掩护,并作好个人安全防护; 4.有效组织好火场供水,确保最主要阵地供水不间断; 5.设置警戒,防止商场人员闯入火场,抢救财物发生危险; 6.尽量使用固定灭火设施、高喷车和移动水炮等,且消防车和作业人员远离玻璃幕墙。 三、高层建筑火灾扑救要点 灾害特性:1.烟、火通过竖向管井、共享空间、玻璃幕墙缝隙等部位迅速蔓延,极易形成立体火灾;2.人员密集、惊慌、拥挤、烟气浓,能见度低,疏散通道少,易造成踩踏、窒息、中毒,甚至跳楼;3.受高温火焰作用,易造成玻璃幕墙碎裂下落,影响战斗行动,破坏水带甚至造成救援人员伤亡。 处置措施:1.坚持“以固定灭火设施为主,固定灭火设施与移动消防装备相结合”的原则处置;2.迅速通过消防控制室掌握火灾信息,利用事故广播疏散引导;3.组织多组攻坚力量,深入各层抢救被困人员;4.使用建筑内部的消防供水系统和采取起火层进攻、上层堵截、下层设防、外部举高车辆配合的作战方法消灭火灾;5.适时组织人员利用机械或人工通风排

钢结构大跨度厂房火灾特点及扑救措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 钢结构大跨度厂房火灾特点及扑 救措施(最新版)

钢结构大跨度厂房火灾特点及扑救措施(最 新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 随着我国经济建设的迅猛发展,企业生产仓储用房日趋大型化,钢结构骨架建造的厂房,以强度高、自重轻、跨度大、吊装施工方便和建设时间短等优点正越来越被广大厂家所采用。但是这些大跨度的投入使用,也给消防工作带来了新的课题,一旦发生火灾,由于钢结构导热快,这些大型钢结构厂房极易倒塌。近年来,我国相继发生多起钢结构厂房火灾,给国家财产造成了较大的损失。特别是我们所熟悉的美国纽约世贸燃烧倒塌就是典型的钢结构火灾。下面就大型钢结构厂房的火灾特点和扑救对策谈一些浅显的看法。 一、钢在火灾中的特点 钢的耐火性能较差,受热后,很快出现塑性变化,在火烧15分钟左右,构件会象“面条”一样的软落下来,随着局部的破坏,造成整体失去稳定而破坏。对于破坏后的钢结构是很难修复的。我们在建筑上使用的钢材,在常温下具有高强度,然而当温度升至500度,钢材

大型商场火灾扑救

第一章大型商场火灾扑救苗国典大型商场是指建筑面积在15000㎡以上的民用商品的商店或商场。大多建在城市商业地区或主要道路的适当位置。大型商场由于可燃商品多,人员比较集中,一旦发生火灾,极易造成重大人员伤亡和经济损失。 第一节大型商场的基本特点大型商场以独立建筑为主。其经营规模大,商品集中、类别多,人员流动性大,消防设施比较完善。一、建筑特点大型商场建筑具有结构复杂,空间高大,布局灵活等特点。1.建筑分类①按建筑层数分类。大型商场分为单层商场、多层商场和高层商场三种,如图3-1-1、图3-1-2所示。②按建筑结构分类。大型商场分为混合结构、钢筋混凝土结构和钢结构三种 2.建筑构成大型商场建筑按其使用功能可分为营业、仓储和辅助三部分,建筑面积分配为营业大于34%,仓储小于34%,辅助小于32%。3.空间布局①大型商场一般空间高大,部分大型商场还设有中庭(共享空间),有些还设有地下停车场。②大型商场单层建筑面积较大,不少都超过1万㎡,布局上百货商场多采用柜台式,大型超市多采用仓储式,如图3-1-3、图3-1-4所示。③大型商场垂直交通主要通过疏散楼梯、乘客电梯、消防电梯,以及自动扶梯等进行组织,有的还设有室外楼梯 二、使用特点大型商场具有人员集中,营业时间长,经营的商品多、周转数量大等特点。1.人员特点①人员集中。大型商场一般人员集中,而且流动性大,特别是营业高峰时段及节假日期间,人员密度会更高;综合性的大型商场往往集购物、休闲、餐饮于一体,人群逗留的时间会更长、更集中。②女性比例大。大型商场的营业人员大多数为女性,顾客当中也以女性居多,有的还带有儿童。据不完全统计,大型商场某些时间段内女性比例达到6成以上。2.经营特点①营业时间长。大型商场每天营业时间一般不少于8h,部分大型商场营业时间甚至达到24h。②商品种类多。大型商场商品种类繁多,日用百货一应俱全,特别是大型超市采取仓储式经营,储存的货物量更大。③商品周转量大。大型商场销售量大,商品物资周转频繁,而且数量大。 三、消防设施特点大型商场依规范要求,一般都设计有比较完善的建筑消防设施,包括安全疏散设施、火灾自动报警系统、自动灭火系统、室内消火栓给水系统和防排烟系统等。1.设有自动喷水灭火系统大型商场内一般设有湿式喷水灭火系统,能满足扑灭初起火灾的需要。2.设有室内消火栓给水系统大型商场室内消火栓给水系统能满足每层2支水枪充实水柱能同时到达室内任何部位的要求;室外设有水泵接合器,使用时要注意区分水泵接合器相对应的供水系统以及供水分区。3.设有防排烟系统大型商场内一般都设有防排烟系统,火灾时应启动正压送风系统,并利用机械排烟系统进行排烟。 第二节大型商场的火灾特点大型商场的建筑特点和使用性质,决定了其在火灾情况下火势发展蔓延和结构倒塌的规律性,以及对人员疏散和灭火作战行动带来的不利影响。一、易形成大面积火灾大型商场可燃物集中,对流条件好,火灾时,火势极易蔓延扩大。①大型商场着火后,火势首先由起火点向四周延烧和扩散,直至火势充满整个防火分区。②随着火势的发展,若防火分区的防火分隔物失去隔火作用,火势会迅速向相邻的防火分区蔓延扩大。③迅速发展的火势会突破外墙窗口向外延烧,同时通过连廊等向相邻的部位蔓延,强烈的热辐射还会导致毗邻的建筑着火燃烧。【例】2002年5月25日,湖北省黄冈市黄州商业城,A号楼的第二层床上用品批发摊位因小孩玩火发生火灾,火势在短时间内迅速发展成整个楼层着火,并蔓延至相邻的B号楼和C号楼,燃烧面积达2700㎡。黄州商业城火灾实景如图3-1-5所示。

大跨度钢结构火灾扑救

大跨度钢结构火灾扑救 钢结构具有重量轻、结构性能好、施工快速等优点,在工业和民用建筑中得到了广泛应用。近年来,大跨度钢结构商场、厂房和仓库不断增多,且单层面积大,如2008 年北京奥运会主体育场“鸟巢”。钢材虽然本质为非燃材料,但耐火性能较差,在火灾高温作用下,力学性能如屈服强度、弹性模量等会明显降低,易发生倒塌,增加火灾损失。 一、大跨度钢概述 (一)跨度大、空间大、承重能力强钢结构建筑具有宽度大、空间大、承重能力强的特点,多用于大型的候机楼体育馆(场)、车间、商场、仓库及高层建筑等 (二)遇高温强度下降 钢材属不燃材料,但钢耐火性能差,钢材的导热系数是混凝土的40 倍,且钢构件材质单一,火灾中升温极快。随着温度的变化,强度也有很大变化,而且破坏后的钢很难修复后重新使用。 现代大跨度钢结构商场、厂房一般都经过防火处理,受热影响小,而大多数钢结构无保护层,发生火灾后直接受到热作用,强度下降快。常温范围内,钢结构的强度基本不变,当温度达到500 C时,强度下降一半,当温度降到0 C时,钢材冲击韧度降低,材质变脆。 (三)建筑内可燃物多,室内火灾荷载大 钢结构商场、车间建筑,一部分非承重构件,如屋面、吊顶、隔断及其他装饰材料等,多属可燃材料。车间内安装有设备,存在原材料、半成品、成品;商场内布满了柜台、密集物品,有的大型商场经

营、储存、办公都在同一建筑内,增加了火灾荷载。 (四)固定消防设施 多数较规范的大跨度钢结构商场、厂房仓库都设计并建有比较规范的固定消防设施,如自动报警、喷淋、室内外消火栓及控制系统等,但因该类火灾发展蔓延速度快,随着建筑物的坍塌会导致固定消防设施被毁坏,失去作用。 二、大跨度大空间钢结构火灾特点 (一)钢结构易变形,导致建筑物倒塌 1.钢结构易变形 火灾中,钢结构随着温度的升高强度开始有所增加,当温度超过200 度时,强度开始减弱,当温度到达350 度,500 度,600 度时,强度分别下降1/3,1/2,2/3 。当温度超过700 度时,强度要减少90% 以上。据统计,火灾中钢结构燃烧15-20 分钟左右,发生倒塌的可能性比较大。 2.钢结构受热膨胀,与冷水收缩,易发生倒塌钢结构具有热胀冷缩的特性,已经受热膨胀变形失去承载力的钢结构,如突遇灭火、防御冷却的冷水会急剧收缩,形成瞬间的收缩拉力,破坏结构的整体稳定性,造成倒塌。 (二)火势猛烈,易造成人员伤亡 1. 空间大、空气充足、火势猛烈 大跨度钢结构商场、厂房空间大,空气充足、可燃物多、火灾荷载大,一旦发生火灾,火势猛烈,短时间内就会发展到猛烈阶段;又因钢结构建筑内部导热速度极快、耐火极限低,且很多大跨度钢结构建筑内

大型商场火灾危险性及预防对策

大型商场火灾危险性及 预防对策 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

大型商场火灾危险性及预防对策随着我国社会主义现代化建设的不断深入,人民群众的物质、文化、生活水平不断提高,许多城市新建或改建了一批装饰豪华、商品高档、功能齐全的大型商场。这些商场大多设置在闹市中心和繁华地段,经营范围广、商品种类多,吸引了成千上万的顾客。但是这些商场的建设在改善城市的形象,推动市场的繁荣,方便顾客购物的同时,往往也存在着重大的火灾隐患。大型商场作为消防安全重点单位,一旦发生火灾,不仅会造成重大经济损失和严重的人员伤亡,有的还会在政治上产生不良影响。因此,做好大型商场的消防安全工作尤为重要。 一、大型商场的特点及火灾危险性 (一)营业面积大,防火分隔困难。现在有的大型商场,建筑面积一般都比较大,每层营业面积,小的几百平米,大的几千甚至上万平米。多层商场除了楼梯上下相通以外,有的还安装了方便顾客的自动扶梯,更是使商场层层相通,防火分隔的问题显得尤为突出。近年来火灾资料显示,很多大型商场火灾就是因为建筑采用了“共用空间”的设计方案,上下四面环通,而没有采取一定形式的防火分隔,造成火烧连营,损失惨重。 (二)可燃物多。商场的可燃物多主要表现在三个方面:一是可燃商品集中。商场经营的商品,不仅品种繁多,而且大部分者是可燃物品,一些商品本身虽然是非燃烧材料制成的,但其包装盒,包装箱都是可燃材料。一些小数点商品,如美发用的摩丝,汽油、酒精等有机溶

剂,以及打火机用的丁烷气,赛璐璐制品等,虽然数量较少,却属于易燃易爆的化学危险品。具有很大的火灾危险性。还有如服装、鞋帽等各种纺织品,需要充分利用商场空间,悬挂展示,这就使可燃物的表面积大大增加,一旦起火,就会迅速猛烈燃烧起来。商场为了使商品周转快,便于销售,往往是前店后库,前柜后库,上店下库,甚至在过厅、走道上都堆集大批货物,商品过于集中,一旦发生起火,经济损失严重。二是陈列堆商品的货架、柜台有不少仍然是可燃材料制成的。柜台成组摆设,基本上连成一片,一旦发生火灾,就会火烧连营,也不利于人员和物资疏散。三是一些老商场,建筑装修采用大量的可燃材料,大大增加了火灾的危险性。上述三个方面的状况,使大型商场的火灾荷载大大高于其他场所。 (三)人员密集,流动量大。一些大型商场,每天接待的顾客人数平均达三四十万,每逢节假日等高峰期,每平方米甚至高达10余人。大型商场已成为我国公共场所中人员密集最高,流动量最大的场所。如果管理跟不上,容易因顾客乱丢烟头或携带火种、易燃易爆物品等引发火灾,而且一旦失火,就会引起混乱,造成人员疏散因难甚至发生伤亡事故。 (四)电器设备多。商场内的电器照明设备按使用功能不同,可分为下几个方面:(1)安装在顶、柱、墙上的照明灯具,多采用带状或分组安装的荧光灯具,数量较大,镇流器易发热起火。(2)安装在橱窗,柜台内的各种射灯,除了冷光源射灯以外,其他光源的射灯表面温度都比较高,足以烤着可燃物。(3)橱窗内装有操纵各种活动广告的电动机

钢结构厂房火灾特点及防火要点

钢结构厂房火灾特点及防火要点 由于钢结构具有结构简单、施工方便、跨度大、现代感强、内部空间大等优点,所以许多厂房、仓库、体育馆都运用。但是,轻钢结构建筑耐火等级较低,防火性能较差,在高温作用下其力学性能包括弹性模量、屈服强度都会大幅度降低,容易发生垮塌,造成人员伤亡和较大火灾损失。下面就钢结构厂房的火灾特点谈几点不成熟看法。 一、钢结构厂房的抗火灾能力 钢结构厂房以钢柱、网架为主要支撑方式,因而钢结构的耐火极限决定了厂房的抗火灾能力。根据《钢结构设计规范》钢结构厂房主要采用碳素结构钢和低合金高强度结构钢为主要材料。通常,在全负荷的情况下失去静态平衡稳定性的临界温度为540℃左右,总体机械性能随温度的不同而有变化,一般结构温度达到350℃、500℃、600℃时,强度分别下降1/3、1/2、2/3。在火灾中,火场温度通常会达到800~1200℃,在这样的环境下,具有较高导热性能的钢结构一般会在15min左右,就会出现塑性变形,产生局部损坏,并彻底丧失承载能力导致整体垮塌。 其中,不同墙体材料及温度特性,对钢结构的内部温升和在高温下的受力变形会产生一定影响。现有钢结构厂房中,通常采用夹芯板作为间隔墙和外墙,内部以具有较高保温性能的聚苯乙烯、聚氨酯和岩棉等作为填充材料。前两者材料的耐火性能较差,易受热燃烧,会增大建筑火灾荷载,加快钢结构的温升,降低抗火灾能力。而岩棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,燃烧性能取决于其中粘接剂的类型和数量。一般情况下,金属夹芯板的耐火极限约10min左右即失去承重功能而垮塌。 二、钢结构厂房火灾特点 火灾的发生和发展具有随机性和确定性的双重特点。随机性是指火灾发生的起火原因及时间、地点等因素是不定的,受到各种因素的影响,遵循一定的统计;确定性是指在某一特定场合下发生的火灾会按基本确定的规律发展蔓延。燃烧过程与烟气流动过程皆遵循燃烧学、流体力学等物理和化学规律。火灾的确定性规律可采用定量化工程研究,一般分成四个主要阶段,即:初起阶段、发展阶段、猛烈阶段和熄灭阶段。 钢结构厂房的火灾危险性主要体现在着火源荷载、厂房几何尺寸及火羽流的形态等方面。一般钢结构厂房的特点是空间较大,空气充足,四周无附属围合建筑,有的大跨度大空间厂房内部甚至形成空气对流,属于初期发展最快的轴对称火羽流。在初期增长阶段,热量迅速累积,在可燃物上方形成温度较高、不断上升的火羽流。当羽流受到顶棚的阻挡后,便在顶棚下方向以平均0.5m/s的水平速度四面扩散开来,形成沿顶棚表面平行流动的较薄的热烟气层,此后,烟气受到建筑围护的阻挡和冷却,达到了一定厚度时又会慢慢向内部火源处扩展,形成逐渐增厚的热烟气层,从而缩短进入发展猛烈阶段的时间。当着火源发展至多处时,在火源间形成漩涡,影响空气对流,造成热量加速积聚,达到充分发展阶段,热烟气层的温度与中心温度相差无几。 三、钢结构厂房防火需注意的问题 (一)火灾危险性认定。 火灾危险性应由生产、存储物品及工艺流程来共同确定。一幢厂房作为不同危险性的生产,或使用、存储不同危险性物品的,其消防要求是不同的。包括个生产阶段的动态变化,也可能导致火灾危险性改变。因此,设计之初应充分了解工艺流程、原料、成品半成品,考虑未来可能出现的洁净车间等高危险等级区域,避免遗留后续发展问题。 (二)防火分区划分。 在无工艺特殊要求的情况下,尽可能的划分防火分区,有利于减少火灾蔓延,为人员疏散和扑救提供有利条件。防火分区上应以分隔局部堆放大量的可燃易燃材料等火灾荷载大

大跨度大空间建筑火灾特点及扑救对策(标准版)

大跨度大空间建筑火灾特点及扑救对策(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0094

大跨度大空间建筑火灾特点及扑救对策 (标准版) 随着社会经济迅猛发展,企业生产、仓储用房、大型批发市场、物流业、综合商场、体育场馆、影剧院、展览馆等大空间建筑越来越多,这些建筑具有人员流动性大,储存可燃物质多,内部通道错综复杂等特点,一旦发生火灾,极易造成国家财产的重大损失和群死群伤恶性事故。近年来,我国各地相继发生大跨度、大空间火灾,给国家和企业造成了较大的财产损失。下面就大跨度、大空间厂房的火灾特点和扑救对策谈一些粗浅的看法。 一、大跨度、大空间建筑的定义。 大跨度、大空间建筑是指单层面积大、跨度大、层间高,没有或缺少实体分隔所形成的建筑。一般跨度在60米以上的建筑,主要采用钢为主要材料,其结构形式主要包括网架结构、网壳结构、悬

索结构、膜结构、薄壳结构等五大空间结构及各类组合空间结构。 二、大跨度、大空间厂房的火灾特点。 (一)大跨度、大空间厂房的钢结构部分在高温下极易变形,导致建筑物局部倒塌。火灾中,当温度升至350摄氏度、500摄氏度、600摄氏度时,钢结构的强度分别下降1/3、1/2、2/3。在全负荷情况下,钢结构失稳的临界温度为500摄氏度。此外,钢构件极易受高温作用后,钢结构冷热聚变,受热膨胀,遇冷水后会急剧收缩,而且火灾时,某一部分变形受损会破坏整个构件的整体受力平衡,所以钢结构建筑,尤其是大跨度厂房发生火灾时,钢构件极易受高温作用后较短时间内就会发生扭曲、变形,进而导致整个建筑的倒塌,救援难度增大。 (二)大跨度、大空间厂房人员密集、可燃物多,火灾扑救和人员疏散困难。大型钢结构厂房规模大,建筑结构连体成片,生产机器设备密集,人员和物品高度集中,厂房内生产使用的原料和成品大多属可燃物,有的还属于易燃易爆品,甚至是有毒的化学物品,如制衣厂的布匹、纺织厂的棉花、印刷厂的纸张电缆厂的橡胶、化

南京某大型购物中心火灾风险评估报告

火灾风险评估报告 课题名称:南京金鹰国际购物中心火灾风险评估专业名称:消防工程 姓名: 指导老师: 2014年1月5日 目录

第一章绪论

1.1 火灾风险评估的背景 随着我国经济的迅速发展,人民群众的物质文化、生活水平的不断提高,许多城市都新建或改建了一批装饰豪华、功能齐全的大型商场。这些商场大多设置在闹市中心和繁华地段,经营范围广、商品种类多,吸引了成千上万的顾客,满足了人们全方位的消费需要。但是这些商场的建设在改善城市形象,推动市场繁荣,方便顾客购物的同时,往往也存在着重大的火灾隐患。近年来,由于一些商场在火灾风险管理方面的不足,导致商场火灾不断发生。商场火灾不仅造成巨大经济损失,大量人员伤亡,还会造成不良的社会影响。火灾对大型商场造成的巨大威胁。这些大型商场火灾的发生是触目惊心的,究其原因,主要在于对火灾事故隐患的管理不系统、不深入,没有认识到火灾事故后果的严重程度,对本身的消防安全状态没有清醒的认识,没有获取到不安全的火灾因素动态活动规律。因此,进行对大型商场火灾风险评价方法的研究,对加强商场的消防安全工作具有重要的意义。 1.2 评估建筑简介 南京金鹰国际商城位于新街口商业区,为法国何斐德建筑师务所担纲设计,共58层,高度210米,是南京市著名的地标建筑,于1997年 建成。金鹰国际商城全栋建筑面积达148000平方米,其中主楼10层~25层为国际标准甲级写字楼,27层~36层特设商务用房,37层~54 层为五星级侨鸿皇冠假日酒店,拥有320间各种规格的客房及套房。金鹰国际商城主楼7层及9层设有中西餐厅、夜总会、酒吧、俱乐部、

商务会议厅、健身室及各类配套设施。整栋功能具备了办公、商住、酒店、餐饮、休闲、娱乐之功能于一体。 1.3 南京金鹰国际商城的建筑特性 南京金鹰国际商城属于大型综合型高层建筑,具有以下特点: (1)地理位置特殊,位于新街口繁华的商业区,与其他的商业建筑相隔不远。 (2)营业面积大,防火分隔困难。全建筑面积为148000平方米,由于自动扶梯的原因,上下连通,如果没有采取有效的防火分隔,会造成火烧连营,损失惨重。 (3)可燃物多。商品种类繁多,而大部分是可燃物品,并且一些商品的包装盒是可燃的。还有一些商品属于易燃物品,比如服装、鞋帽等纺织品。商品过于集中,一旦着火,会迅速燃烧蔓延。另外就是建筑的装饰材料大部分是可燃的,大大增加了火灾的危险性。 (4)人员密集,流动量大。每天接待的顾客量巨大,尤其是每逢节假日高峰期,人员更多,一旦失火,容易引起混乱,造成人员疏散困难甚至发生伤亡事故。 (5)电器设备多。各种安装在墙、柱上得照明灯具,可能会温度过高,引燃可燃物。各种临时使用的电源插座也会导致火灾隐患。各种用电设备多,线路复杂,用电负荷大,使用时间长会留下火灾隐患。(6)功能复杂。除了购物中心之外,还有中西餐厅、夜总会、酒吧、俱乐部、商务会议厅、健身室及各类配套设施。整栋功能具备了办公、商住、酒店、餐饮、休闲、娱乐之功能于一体。

商场火灾扑救(最新版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 商场火灾扑救(最新版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

商场火灾扑救(最新版) 商场(厦)是指集中在一个或相连的几个建筑物内,销售各种商品的场所。大型高层商场,人们习惯叫商业大厦。 一、基本特点 1.面积大。商场分综合商场和专业商场,有单层、多层和高层,通常不超过7层,也有地下的。大型商场建筑面积可达数万平方米。 2.商品多,火灾荷载大。商场内有大量的各类商品,周转频繁;多数商品怕高温、怕潮湿。 3.人员密集,疏散难。营业时间,特别是节假日,人员密度大,高峰时段可达5-6人/m2,且妇女比重大;非营业时间,特别是夜晚,更职人员少,不利发现和处置初期火灾。 4.近期建造的商场,消防设施完善。 二、火灾特点

1.火势猛烈、蔓延迅速。 (1)烟火沿柜台、货架、立体堆垛的货物和吊顶向水平方向蔓延迅速,并以向楼梯间和低燃点商品方向发展为快,起火楼层容易形成全面燃烧。 (2)多数新建商场设有大面积共享空间,而且竖向管井多,“烟囱”效应强;同时火势还可沿楼梯间、内装修或堆积的可燃商品向上、下蔓延,沿外墙窗口向上蔓延,形成立体燃烧。 (3)相互毗连的商场、连片的商业区发生火灾,容易向毗邻的建筑蔓延,大风条件下容易形成大面积火灾。 2.烟雾浓、毒性大,易造成人员伤亡。 (1)大量的棉、毛、化纤织物,塑料商品和部分药品燃烧时,会产生大量烟雾或析出有毒气体,危害现场人员安全。 (2)人员密集,通道不畅,发生火灾时极易出现拥挤、堵塞现象,导致大量人员伤亡。 (3)玻璃幕(墙)碎裂,易伤害人员,损坏设备,特别对水带损坏最为严重,导致水枪中断供水。

大跨度大空间火灾扑救措施

大跨度大空间火灾扑救措施 大跨度、大空间建筑是指单层面积大、跨度大、层间高,没有或缺少实体分隔所形成的建筑。当发生火灾时该如何扑救呢?以下是整理的aa资料,仅供参考,欢迎阅读。 大跨度大空间火灾扑救措施(一)加强火情侦察,及时掌握大跨度厂房梁柱及顶部的变化。在大跨度钢结构厂房火灾的火情侦察中,除一般的侦察内容外,应着重侦察起火时间和厂房的梁、柱、人字架等构件有无扭曲、变形、跨塌等迹象,有针对性地采取各种灭火救援措施和防护措施,重点侦查火灾燃烧性质、燃烧面积和蔓延主要方向,以便及早准备并做好力量部署。要通过各种方式展开火情侦察,获取起火时间、起火部位、被困人员情况、燃烧物质性质、火势蔓延的途径,火灾范围等重要信息。 (二)坚持以人为本、贯彻救人第一的指导思想。一是大跨度建筑火灾应贯彻“固移结合”的原则进行人员疏散与救生。二是要充分利用建筑物内已有的设施进行疏散和营救。三是利用移动消防装备救人,在利用建筑物内部消防设施疏散救人。 (三)科学预判意识,准确选择进攻突破口。大跨度大空间建筑物火灾,必须在火灾初期阶段准确选择内攻突破口,建立有效的进攻通道。要牢固树立“选准、快进、守住”的作战意识。选准进攻突破口,应充分考虑到进攻路线的快捷,有效,在短时间内控火灭火。要重点以内部通道为依托选择突破口;以建筑防火分区为依托选择进攻突破口;以存放物资少、火灾荷载小的地段或区域为依托选择突破口;同时要充分考虑建筑的形状,如建筑形状不对称或呈不规则形状时,应选择在跨度最短处作为进攻突破口,并尽量选择上风或侧上风方向;选

择燃烧相对较弱的部位作为进攻突破口,对称布阵、同步设防、堵截火势、消灭火灾。 (四)科学破拆,排烟散热。在大跨度大空间建筑物火灾扑救中应选择下风方向安全可靠的位置,实施快速有效排烟排热。在扑救大跨度大空间建筑物火灾中,切忌形成四面围攻灭火的阵势,这样会造成火场高温烟气不易散出。要考虑充分运用建筑内部自动排烟设施、通风空调系统进行排烟,利用移动排烟设施进行排烟,调用地方排烟、通风设备进行排烟,也可根据现场实际情况进行必要的破拆进行排烟,在短时间内排出现场高温烟气。同时也可采取破拆排烟口引导和改变火势蔓延方向,实现取舍适当,攻放结合,让现场高温烟气尽快散出,为有效实施内攻控火创造有利条件。 (五)保证火场供水不间断。消防车到场后应就近占据水源,尤其是第一出动的消防力量应先行利用厂区或附近的市政水源。水源较远时,应及时组织人员寻找外围的天然水源,如江河、湖泊、池塘等天然水源取水,也可用消防车接力或运水向火场供水,确保火场供水的不间断。 (六)做好火场安全防范工作。钢结构建筑火灾蔓延速度快,大跨度厂房建筑起火后烟气毒气重,建筑外部飞溅火灾残留物及飞火威胁严重,人员逃生困难,救生装备展开困难,这些都导致了扑救钢构建筑火灾的危险性,所以做好火场的安全防范工作是扑救当中的重要环节。要设立火场警戒和火场观察哨,明确联络信号密切注视火场变化,并由交警、巡警对火场周围道路实施交通管制。指挥部根据观察哨提供的信息,及时调整力量部署,可为成功扑灭高层建筑火灾打下坚实的基础。

大跨度钢结构厂房火灾危险性和预防措施示范文本

大跨度钢结构厂房火灾危险性和预防措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

大跨度钢结构厂房火灾危险性和预防措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 大跨度钢结构厂房火灾危险性和预防措施金华支队/郑 卫国随着经济体制改革的不断深化,各类工业企业迅猛发 展,大型建筑日益增多。一方面由于生产工艺的需要,另 一方面企业主盲目的求大、比阔,导致建筑体量越建越 大。钢结构建筑具有建设周期短;可利用面积大、可塑性 强、抗震、抗弯、荷载大等优点,使钢结构成为大跨度建 筑的首选。但钢结构作为建筑材料因其耐火性能差,易倒 塌的缺陷,使防火工作面临着一系列新问题,本文结合笔 者的工作实践谈谈大跨度钢结构厂房的火灾危险性和预防 措施: 一、大跨度钢结构厂房的火灾危险性

(一)火势发展快,易形成大面积燃烧。钢结构跨度大,建筑内部空间大、门窗多,空气流通快,内部没有明显的防火分隔,一旦发生火灾,蔓延途径多,火势发展快,燃烧猛,极易在强对流的作用下形成大面积火灾。大跨度钢结构厂房存在火灾危险性的主要因素是部分建筑项目未经消防审核、验收。 (二)钢结构建筑耐火性能差,易倒塌。钢结构材料在未进行防火处理的情况下,其本身不会起火燃烧;但火灾时,强度会迅速下降。据测试,在全负荷情况下,使钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500度左右,而一般火场温度可达到800-1000度。在这样高的温度下,裸露的钢结构会很快出现变形,产生局部破坏,造成钢结构整体倒塌。普通钢结构厂房一般在发生火灾后15分钟左右就会丧失承重功能而垮塌,如金华市江南开发区大飞龙药业有限公司钢结构仓库火灾,起火后不到20分钟中部火势

相关文档
相关文档 最新文档