ZW32-12真空断路器

1.概述

1.1产品型号及名称

ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器

1.2主要用途

ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。

1.3功能特点

可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。

断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧;

断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。

可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。

智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定;

智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定;

智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定;

智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。

可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。

可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续

整定;既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。

1.型号意义:

2.使用环境条件

a.周围空气温度:上限+40℃,下限-30℃。

b.海拔不超过3000M;(若海拔增高可相应增加绝缘强度或加装设备)

c.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)

d.振幅:无经常性剧

e.污染等级:III

3.技术参数

3.1.1断路器主要技术参数见表1

序号名称单位数据

1额定电压

KV 10

2最高工作电压12

3额定绝缘水平1min工频

耐压

干试42

湿试34雷电冲击耐压(峰值)75

4额定电流A630

5额定短路开断电流KA12.5/16/20

6额定电容器组开断电流A400/630

7额定操作顺序O--0.3s--CO--180s--CO 8额定短路开断电流开断次数次30

9额定短路关合电流(峰值)

KA 50

10额定峰值耐受电流

11额定短时耐受电流12.5/16/20 12额定短路持续时间S4

13全开断时间

ms

≤100分闸时间

(分励脱扣)

最高操作电压15~50

额定操作电压15~50

最低操作电压30~60合闸时间25~50

14机械寿命次10000

15额定操作电压V DC,AC:110,220 16操作机构A弹簧机构

17动触头允许磨损厚度mm3

18重量kg152(182带隔离)19储能电机额定输入功率≤250

20

过流脱扣器

额定电流A5

脱扣准确度%±10

3.1.2断路器装配调整后达到的数据见表2

序号名称单位数据

1触头开距

mm 9±1

2触头超行距2±0.5

3平均分闸速度

M/s 1.0±0.2

4平均合闸速度0.6±0.2

5触头合闸弹跳时间

ms ≤2

6三相分闸同期性时差≤2

7每相回路直流电阻(不含电流互感器)μΩ≤80

≤120带隔离开关

8触头允许磨损厚度mm3

9

重量

kg手动机构:80

电动机构:82

3.2组合断路器技术参数

3.2.1

组合断路器主要技术参数见表3

序号名称单位数据

1

额定电压KV

12

2额定电流A630

34S热稳定电流(有效值)KA12.5/16/20 4动稳定电流(峰值)KA31.5/40/50

51min工频耐压

干试

KV 42

湿试34

6雷电冲击耐压(峰值)75

3.2.2组合断路器装配调整后的技术参数见表4

序号名称单位数据

3断口开距

mm ≥200

4导电部分对地距离≥160 5触倒刚合位置偏斜≤2 6三相分闸同期性时差ms≤2 7每相回路电阻μΩ≤120

4.产品结构和工作原理

产品结构

4.1.1断路器总体采用小型化设计,采用全封闭结构。弹簧操作机构密封布置在箱体的里面。

4.1.2断路器本题主要是由导体回路,传动系统,绝缘系统等组成。(见图1)

4.1.2.1导电回路主要由进出线导电杆,导电支架,真空灭弧室等组成,真空灭弧室是断路器的主要部件,采用陶瓷外壳,杯状纵磁场触头结构,铜铬触头材料,具有良好的开断和关合短路电流能力,电寿命长。避免由于充油,充气带来的一系列问题。

4.1.2.2传动系统主要由三相主轴,绝缘拉杆,拐臂,触头弹簧及分闸弹簧等组成。

4.1.2.3断路器可在两相配有电流互感器,根据用户需要可安装50/5、100/5、150/5、200/5、400/5、630/5等规格。

4.1.3断路器操作机构由合闸弹簧、储能系统、过电流脱扣器,分合闸系统等组成,可分手动电动操作两种。

4.1.3.1手动操动机构具有手动储能、手动分、合闸和过流保护功能,如用户需要可加装浪涌电流延时保护器,即具有过电流延时保护功能。

4.1.3.2电动操作机构须由独立电源供电,除具有电动储能、电动分、合闸和过电流保护外,同时还具有手动储能,手动分合闸和过电流保护功能。如用户需要可加装浪涌电流延时保护器,即具有过电流延时保护功能。

4.1.4断路器也可配置智能开关控制器,设有三段式电流保护,零序保护重合闸。速断保护等多种保护功能。它支持多种通讯协议,允许选用多种通讯方式构成通讯网,即可对开关进行本地手动或遥控操作,也可通过通讯网实现远方遥控。如陪用响应的重合或分段控制装置,可作为重合器或分段器使用。

4.1.5断路器的安装方式采用柱上座式安装。

4.2工作原理

4.2.1手动操作机构工作原理

4.2.1.1储能过程

拉动机构手动储能拉环,或给机构电动储能信号,电动机带动储能拐臂给储能弹簧储能,通过储能保持环节保持此能量。

4.2.1.2合闸过程

合闸时,拉动机构手动合闸拉环或给机构电动合闸信号,合闸弹簧能量释放,机构输出轴转动,通过拐臂,连杠带动灭弧室动触头向上运动,与静触头接触,并提供接触压力,同时为分闸弹簧储能,通过机构的合闸保持环节正常扣接使断路器保持合闸状态。

4.2.1.3分闸过程

分闸时,拉动机构手动分闸拉环或给机构电动分闸信号,机构的合闸保持环节解扣,在触头压力弹簧和分闸弹簧的作用下,机构输出轴反向转动,通过连杠,拐臂带动灭弧室触头向下运动,动静触头分开,断路器分闸。分闸状态电开关分闸弹簧保持。

4.2.1.4过流保护过程

配置电流互感器的断路器,当流经断路器主回路的电流超过互感器额定值时,通过互感器副边输出5A 电流,驱动机构内部过流脱扣器,断路器分闸。

4.2.1.5延时保护器

能在断路器合闸后避免浪涌电流对断路器的误动作,能保证断路器合闸时有浪涌电流情况下延时0~1.8s(可调)不脱扣,并能在正常工作状态下,准确地测出分断与合闸的工作状态和有否大电流故障,而且能保证脱扣部分可靠工作.

断路器在发生短路保护脱扣后,延时保护器自行恢复.

5.安装使用及维护

5.1安装前检查

为确保断路器安全可靠运行,必须经进检查方可进入安装.

5.1.1包装拆除后,先检查断路器外观,如导电杆上绝缘保护层是否完好,有无裂纹及其它缺陷,外壳表面如何,有否因运输原因造成损伤,铭牌数擗是否与订货要求相符等.

5.1.2检查随机附件,备件和文件是否齐全.

5.1.3手动试操作5~10次,检查断路器操作机构的动作性能,应能分、合灵活,“分”、“合”及“储能”指示正确..

5.1.4对断路器主回路同极断口间,相间及相对地和控制部分进行42KV/1min工频耐压试验。

5.2安装

5.2.1按照断路器的安装尺寸和电力工程要求制作固定支架,并将断路器牢固地固定在支架上.断路器安装尺寸和外形尺寸见图4、图5.

安装示意图

1、抱箍

2、安全螺栓

3、水泥电线杆

4、安装架

5、断路器

单杆安装

安装尺寸

5.2.2联结导线端子与断路器进出线端子的螺栓应拧紧,以保证接触良好.5.2.3控制电路按线路图联结正确.5.3使用

5.3.1断路器配手支操作机构时,拉动储能手柄9,反复操作7~8次,储能完毕时,即实现合闸.分闸时,拉动分闸拉环,即实现分闸.

5.3.2断路器配手动操作机构时,接通电机电源,即由电机储能,储能完毕后即可操作合闸按钮或拉动合闸拉环,即实现合闸;分闸时,操作分闸按钮或拉动分闸拉环即实现分闸.5.3.3组合断路器应按如下程序操作:

a.需分闸时,首先应将断路器分断,然后再分断隔离触刀.,此时断路器在联锁装置限制下,不能关合;

b.需合闸时,必须先将隔离触刀合闸到位,此时联锁装置释放,再关合断路器.6.包装、运输和贮存6.1包装1.1.

1本产品的包装为木箱包装,包装箱中除本产品外,还应有下列随机文件和附件.

a.产品合格证明书1份;

b.安装使用说明书1份;C.合格证

1份

C.备品备件(按订货合同)

6.1.2包装箱面应有“小心轻放”、“防潮”、“向上”及“吊装位置”等标记.6.2运输

产品在运输和装卸时,不得翻转、倒置、不得强烈振动和碰撞.

6.3

贮存

断路器安装尺寸控制安装尺寸

产品应贮于室内或有遮蔽的仓库中,不得遭受水汽及有害气体的侵蚀,并应定期检查.产品贮存年限不低于15年.

6.4断路器在包装、运输和贮存期间应处于分闸状态.

7订货须知

2.1订货时应注明产品型号、名称、额定电压、额定电流及短路开断电流,应注明电流互感器电流变比及

使用场合,并注明操作机构和种类(电动或手动)及需过电流延时保护与否.

7.2订货时应注明订货数量,若需备件亦应说明.

电气控制接线原理图

断路器选型

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

看门狗真空断路器

产品简介|JiangYinBaoGuang 从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。 智能型真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的高压户外开关设备,户外智能分界真空断路器(俗称看门狗)主要采用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,变压性能可靠,绝缘强度高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式,分为电动和手动两种。断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。 主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》 控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》 (江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 FZW28-12F/630-20 ZW32-40.5F/1600-31.5 ZW32-24F/630-25 ZW32-12/630-20 ZW32-12G/630-25 ZW32-12F/630-20

ZW20-12/630-20 ZW20-12F/630-20 VS1-12/630-20 ZW20-12看门狗真空断路器ZW20-12智能分界真空断路器ZW20-12高压真空断路器 VS1-24KV户内真空断路器1250A-4000A大电流真空断路器40.5KV户外高压真空断路器

ZW32真空断路器

ZW32-12真空断路器 1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续

(整理)ZW32高压真空断路器.

ZW32-12系列户外高压真空断路器 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,

并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数 4.2 断路器装配调整参数

4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数 4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求

5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。 5.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子,维护方便。

电线杆10KV看门狗断路器ZW32-12线路智能型断路器

电线杆10KV看门狗断路器ZW32-12线路智能型断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 三相交流真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,一体安装均可系列柱式户外高压真空断路器是三相交流的户外高 压开关设备。 适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。断路器隔离开关两大部分组成。、海拔:,下限相当于风速级、断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使寿命长等特点。、断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特 别适用于严寒或潮湿地区使用。 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。、操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用真动传输方式,零部件数量小,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

10kv柱上智能真空断路器报价格-民熔

户内外真空断路器厂家 厂家:上海民熔电气有限公司验收:三峡水电站(永善分部全国第四大电站)技术支持:民熔技术工程师检测:三峡工程队-供电局验收部主任 验收结果:所有断路器、避雷器、电缆冷热缩、10KV隔离开关等产品全部一次性通过实验,次日全部安装完成送电!

1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续整定;既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。

zw32-12m630-25柱上真空断路器

zw32-12m630-25柱上真空断路器 zw32-12m630-25柱上真空断路器 高压真空断路器系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城乡的 10kV系统,作为分合负荷电流,过载电流及短路电流之用,也可用于其他类似 的场所。 信息更新: 2018年4月9日 一、户外真空断路器的绝缘性: 一、真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 二、真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 三、电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 四、实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。 五、 二、真空中电弧的形成与熄灭:

(1)真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 (一)小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 (二)大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三、断路器的结构和工作原理: 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx —**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。 断路器本体结构如图一

高压看门狗,10kv线路看门狗,zw32看门狗开关,看门狗开关

高压看门狗10kv线路看门狗zw32看门狗开关看门狗开关 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12F/630-20“看门狗式智能型真空断路器”或“智能分界真空断路器”,其实就是真空断路器上,加上一套控制单元(通常包括:电压互感器、CPU处理器、通讯模块等),具备故障 检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于10KV架空线路上,可实现自动切除单相接地 故障和自动隔离相间短路故障。 看门狗开关(分界真空断路器)主要配置由真空分界断路器本体、RM100型控制器、外置电 压互感器三大部分组成,产品广泛用于10kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离 开关、联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中 可作为分界开关,馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管 理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障 电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

10kV柱上真空断路器型号_参数_价格_厂家

10kV柱上真空断路器型号_参数_价格_厂家 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

前言: 随着电气自动化控制设备在我国越来越被广泛地应用,人们对于其可靠性的要求也就越来越高。能够在保证产品生产的同时,提升产品生产的速度,才是人们使用电气自动化控制设备的主要目的,因此,只有具备足够的可靠性,电气自动化控制设备才能在产品的生产过程中充分发挥出其作用。 智能化技术的应用是保证电气系统稳定运行、顺应时代发展需求的必然趋势。我们要正确认识到电气工程及其自动化智能技术应用的重要性,提高电气系统工作质量和效率,更好地改善人们的生活品质。 产品结构: 1、ZW32户外高压真空断路器该产品的安装方法用的是柱上坐式的方式安装。 2、它是才用了全面封闭式的结构设计,并且将它小型化改造,同时将弹簧操作机构全部密封在箱体里面。 3、它的整体主要组合分别为导体回路、绝缘性质的系统,以及传动系统等功能。 4、产品可以进行配置智能型的开关控制器,因为可以更加完善保护系统,提供更多的保护功能进行辅助,例如速度切断电路,以及三段式保护等等。这样以来就可以支持多种通讯协议,对它进行手动或者是遥控操作,也可用通讯网络实现远程遥控。 主要特点 1、采用柱式绝缘与真空灭弧室一体化浇注,无油化设计,具有优良的开断性能; 2、采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,适应于高温、潮湿等外部条件恶劣地区使用; 3、配套先进的弹簧操动机构使该断路器体积小、结构简单、重量轻,储能电机功耗小,动作可靠;

ZW32真空断路器使用说明书

1. 概述 ZW32-12 系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数

4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。10KV看门狗真空断路器-柱上10KV智能看门狗断路器

10KV看门狗真空断路器-柱上10KV智能看门狗断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。VB2-12KV 真空断路器 VB2-12KV抽出式 型号相距 List Price(RMB)代理商价格(*0.68) VB2-12/T 630A-25kA Z(170mm) 54,386 36,982 VB2-12/T 630A-25kA Z(210mm) 54,386 36,982 VB2-12/T 630A-31.5kA Z(210mm) 56,588 38,480 VB2-12/T 1250A-25kA Z(170mm) 56,368 38,330 VB2-12/T 1250A-25kA Z(210mm) 56,368 38,330 VB2-12/T 1250A-31.5kA Z(170mm) 57,506 39,104 VB2-12/T 1250A-31.5kA Z(210mm) 57,506 39,104 VB2-12/T 1250A-40kA Z(230mm) 93,685 63,706 VB2-12/T 1600A-40kA Z(230mm) 96,495 65,617 VB2-12/T 1600A-40kA Z(275mm) 96,495 65,617 VB2-12/T 2000A-40kA Z(230mm) 98,617 67,060 VB2-12/T 2000A-40kA Z(275mm) 98,617 67,060 VB2-12/T 2500A-40kA Z(275mm) 103,143 70,137 VB2-12/T 3150A-40kA Z(275mm) 105,040 71,427 VB2-12/T 4000A-40kA Z(275mm) 130,000 88,400 VB2-12KV固定式 型号相距 List Price(RMB)代理商价格(*0.68) VB2-12/T 630A-25kA G(170mm) 49,03333,342 VB2-12/T 630A-25kA G(210mm) 49,03333,342 VB2-12/T 630A-31.5kA G(210mm) 51,01934,693 VB2-12/T 1250A-25kA G(170mm) 51,01534,690 VB2-12/T 1250A-25kA G(210mm) 51,01534,690 VB2-12/T 1250A-31.5kA G(170mm) 52,15335,464 VB2-12/T 1250A-31.5kA G(210mm) 52,15335,464 VB2-12/T 1250A-40kA G(230mm) 83,35356,680 VB2-12/T 1600A-40kA G(275mm) 86,02058,494 VB2-12/T 2000A-40kA G(275mm) 87,91059,779 VB2-12/T 2500A-40kA G(275mm) 92,43762,857 VB2-12/T 3150A-40kA G(275mm) 94,33464,147 VB2-12/T 4000A-40kA G(275mm) 121,89382,887 备注: 1、以上价格为人民币含税价。 2、基本附件包括分闸线圈、合闸线圈、储能电机。

三工位真空断路器接线图

简介|江阴宝光(三工位真空断路器) 三工位真空断路器集真空断路器、隔离开关、接地开关于一体.相比传统高压固定式开关柜XGN2或XGN66、KYN28等等,在成套厂内需要分别单独安装隔离开关、真空断路器、接地开关,安装调试机械联锁,工艺复杂、耗工时大、对工人技术要求高,使用该产品后,配多功能真空断路器,开关本体具有隔离工位、断路器工位,接地工位更加集成化、系统化,安装简单、快捷、方便、可靠。 江阴宝光从事户内外高压真空断路器:10KV、24KV、35KV、40.5KV规格齐全。宝光作为中压户内和户外开关产品的研发和制造

专家,早在6多年前公司就开始着力于研究高可靠性智能化真空断路器领域。通过对配网智能化理论、真空开断技术及绝缘技术的深入研究,在市场上推出了使用更方便、体积更紧凑、重量更轻、性能更可靠的断路器产品,重合器产品,广泛地应用于全国各地,为江阴宝光电气在中压开关制造领域奠定了领导地位。

三工位真空断路器符合GBl804、DL403、GBll022等标准的规定,无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下,只要在断路器的技术参数范围内,它就可以保证安全、可靠的运行于相应电 压等级的电网中。

主要符合以下国家标准: 开关部分:GB1984 《高压交流断路器》GB/T11022-1999 《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》 控制终端部分:GB/T726-2000《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》 (江阴宝光真空断路器型号) AB-3S-12/630-20 ZW20-12F/630-20 ZW20-12/630-20 ZW20-12F/630-20

10KV配电网看门狗——用户分界断路器

高压部分>>用户分界断路器成套装置>>用户分界断路器成套装置 中国市场首推10KV配电网“看门狗” ZW20B-12(F)/630-20 用户分界断路器成套装置 一、概述 配电网所面临的新问题 ●主干线改良后支线故障率大幅上升; ●因支线上单一用户的故障和保护配合不当而波及整条馈线停电并引起责任纠纷; ●变电站接地选线装置不能满足快速查找接地故障点的要求; ●线路多级保护所增加的时延恶化电网的运行环境。 用户分界断路器(俗称看门狗),是解决上述问题的理想方案。 分界断路器(看门狗)的作用 自动切除单相接地故障

自动隔离相间短路故障 快速定位故障点 监控用户负荷 设备构成 用户分界断路器是一种全新的10KV 户外柱上真空开关成套设备,包含断路器本体,分界断路器控制器及柱上PT 三大部分。通过航空插接件及户外密封的控制电缆进行电气连接。分界断路器本体基于ZW20B 真空断路器的结构设计,在原有保护CT 的基础上,又置新型零序电流互感器(一体化 单绕组)。控制器采用钟罩形结构,是具有保护、控制、测量以及信号监视的结合自动化户外测控装置。 用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。 用户支线发生相间短路故障时,分界断路器保护跳闸,故障线路被自动隔离,馈线上的其它分支用户不受影响; 用户支线故障造成分界断路器保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则自动将信息报送到电力管理中心 分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。

VS112户内高压真空断路器厂家、品牌、价格

VS1-12户内高压真空断路器说明书 VS1-12真空断路器生产厂家郑州一众电气设备有限公司生产的真空断路器品牌为一众电气,VS1-12真空断路器价格:质优价廉。 1、产品概述:1.1总则:VS1-12户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内开关设备,可供工矿企业、发电厂及变电站用来控制和保护电器设施。尤其适用于频繁操作的供配电场所。 1.2执行标准: GB 1984 高压交流断路器;GB/T 11022 高压开关设备通用技术条件 DL/T 403 12 kV~40.5 kV户内高压真空断路器订货技术条件 JB/T 3855 高压交流真空断路器 1.3使用条件: 1)正常使用条件: a) 环境温度:-25℃~+40℃; b) 海拔高度不超过1000m; c) 空气相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; d) 饱和蒸气压:日平均值不大于2.2X10-3,月平均值不大于1.8X10-3 ; e) 地震烈度不超过8级; 耐受地震能力(水平加速度): <0.2 g ; f) 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所; g) 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的 共模电压的幅值:≤1.6 kV。 2)特殊使用条件 对于有别于正常使用条件下的特殊运行条件,请你务必与制 造商进行协商并取得一致意见。 2 产品特点 2.1断路器满足M2级、 E2级(274次)、C2级要求 断路器按照GB1984的规定通过了第三方的验证。 2.2高可靠的模块化弹簧操动机构

操动机构模块化设计,结构简单、维护方便,稳定性好。 2.3 良好的绝缘性能 断路器主回路部分设置在由环氧树脂浇注的绝缘筒内。 这种结构能有效的防止包括外力冲击、污秽环境等因素对 真空灭弧室及主回路绝缘的影响。 2.4 良好的分闸缓冲性能 带导向的锥形活塞变阻尼油缓冲专利技术可减少断路 器在分闸时动触头过冲或反弹幅值,降低断路器分闸时电 弧重燃的概率,并提高真空灭弧室波纹管的机械寿命。 2.5 配置灵活多样 1)产品既可作为固定单元安装使用,也可配用底盘车组成手车单元使用。2)固定式断路器采用灵活方便的机械电气联锁方式和二次出线连接方式。机械电气连锁安装位置可选择断路器顶部或主轴,断路器左侧或右侧;出线方式可采用端子排接线或航空插头接线。 3)断路器可选配防跳装置、闭锁装置、过流装置、底盘车关门联锁装置、程序锁装置。 4) 底盘车接地可选底部铜排接地或两侧接地夹接地。 2.6 可靠的防误操作联锁 1)断路器合闸操作完成后,会闭锁合闸操作。 2)断路器内部具备防跳功能(可选)。 3)手车式断路器只有在分闸状态时,手车才能摇进或摇出。 4)断路器可配电气合闸闭锁装置,在未解除闭锁装置的情况下,将闭锁合闸操作。(可选) 5)底盘车可配关门联锁装置,只有在柜门关闭的状态下,手车才能摇进摇出。(可选) 6)断路器左封板可安装程序锁,锁在试验位置打开后,手车才能离开试验位置。(可选) 3 规格参数 3.1 主要技术参数 表 3.1 主要技术参数

vs1断路器内部接线图_vs1真空断路器说明书_vs1真空断路器接线图

vs1断路器内部接线图_vs1真空断路器说明书_vs1真空断路器接线图 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相 关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电器设备骨干企业,从事 高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高 压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了 广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业 生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看 门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想, 为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。

“看门狗”开关原理

“看门狗”开关 一、开关介绍 户外分界断路器设备具备故障电流检测功能,保护控制功能(过流保护、速断保护、零序保护),适用于10kV 架空线路,可实现自动切除单相接地故障和自动切除相间短路故障。安装点适用于10kV 配电线路用户进户线的责任分界点处或主干线上运用短路保护等。

二、如何操作 2.1 机械操作

2.2 控制器电动操作 控制器通电延时 10 秒,自动检测开关储能信号,检测到分界断路器未储能则自动发出电动储能命令,分界断路器接收到储能命令后,自动完成电动储能。

三、基本功能与操作 1.开关本体手动分合功能 如同通用的断路器一样,分界断路器具备现场手动分合和电动分合控制功能。 2.模拟量检测功能 控制器与开关本体配合使用可检测线路的两相电流、零序电流和线路电压,上 述模拟量信号由开关本体航空插座输出,从控制器底部的CT/IO 插座通过航空插头接入控制器。通过控制器内部的信号转换和计算,可实时监测其运行值(用笔记本电脑通过控制器的维护通信口或配置通信模块后可接收及处理这些测量数值)。 3.保护控制功能 a)零序保护 通过对控制器的定值整定和对零序电流的监测,分界断路器能侦测和判定用户界内的单相接地故障,在延时达到整定值后执行分闸操作,自动切除接地故障;变电站及馈线上的其 它用户避免发生停电事故, 为了避免瞬时性故障造成开关分闸,可对分界断路器进行重合闸设置,重合闸时间可自行设定,为了避免永久性故障对线路造成严重损坏,或其它保护的时限配合问题,分界断路器做了重合闸后加速保护功能。 零序保护的控制功能适用于配电网中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和 中性点经小电阻接地系统。 b)过流(速断)保护 通过定值整定和对相电流的监测,分界断路器能侦测和判定用户界内的相间短路故障,经延时判定后,控制器输出分闸命令使分界真空断路器自动分闸,自动切除过流故障,变电站及馈线上的其它用户避免发生停电事故, 为了避免瞬时性故障造成用户长时间停电,在控制器保护动作后,对分界断路器进行重合闸,重合闸时间可以设定,为了避免永久性故障对线路造成严重损坏,或其它保护的时限配合问题,控制器做了重合闸后加速保护功能。 4.线路失电状态下的分闸及保护告警功能 控制器在[自动]运行状态时,如用户界外发生相间短路故障后,会造成变电站出线开 关掉闸,控制器无输入电源,在整个装置失电后,控制器靠储能电容维持其正常工作,在此期间可执行分闸输出(DC 48 V)使开关可靠分闸。无论是单相接地故障还是相间短路故障致使分界断路器保护动作,控制器的ALARM告警指示灯均常亮或闪亮,提示用户界内发生了单相接地或相间短路故障。 5.自检功能 控制器在正常运行时定时自检(由程序控制自动进行),自检的对象包括定值区、输出 回路、采样通道、E2PROM等,自检异常时,点亮自检告警指示灯,并且闭锁跳合闸回路。 6.控制器的基本操作 控制器的所有操作均在其圆形罩壳的底部,COM内设TV输出回路保护熔管,当控制器内部电路发生故障时,保护开关本体内置TV不受影响。CT插座连接从开关侧引来的测量电缆,IO插座连接从开关侧引来的控制电缆。ALARM为保护动作发光二极管指示信号;定值设定窗口在设备正常运行时由一密封小盖关闭,当需要进行定值修改或检查控制作状态时则开启

相关文档
相关文档 最新文档