软土地区深基坑支护设计实例分析

杭州市勘测设计研究院边俊波

浙江省综合勘察研究院李根华

【摘要】通过对软土地区某深基坑支护工程的实例分析,揭示了在软土地区进行深基坑支护设计的特点及难点,分析了围护桩、桩间挡土方式及对周边环境的影响程度,为今后类

似深基坑工程设计提供了依据并积累了经验。

0引言

目前由于土地资源趋紧,高层建筑不断涌现,城市土地利用对提高容积率的需要以及建筑结构及功能上的要求,地下工程已由过去的一层发展到二层或三层,开挖深度也相应增加。目前在软土地区深基坑支护方法较多,但问题也不小。本文通过某深基坑支护设计实例分析,揭示了在软土地区进行深基坑

支护设计的特点及难点,并提出了设计、施工防止措施。

1 设计基坑的基本情况

1.1工程简况

本工程位于瑞安市安阳新区,基坑平面尺寸为75m×140m,地下室占地面积近9000m2,工程由A、B、C座三幢单体组成,其中B、C座设二层地下室,地下一层楼面标高-3.85m、地下二层楼面标高分别为-7.65m和-8.40m,基坑开挖深度7.70m~9.05m,电梯井局部开挖达11.20m;A座设一层地下室,基坑开挖深度3.85m~5.35m。工程桩采用700mm~ 800mm钻孔灌注桩,基坑周边采用上翻地梁,所有承台均下翻。本次设计对象为B、C座地下室基坑。

1.2场地土构成与特征

根据岩土勘察报告,基坑开挖及影响范围内的地层分布如下:

①-1杂填土:灰、黄灰色,稍湿,松散状。成分为碎石、砾砂及粘性土,夹杂生活及建筑垃圾,土质不均匀。层厚0.5m~1.3m。

①-2粘土:褐灰、灰黄色,可塑~软塑状,中高压缩性。含少量铁锰质氧化斑点或结核。层厚0.5m~2.2m。

②-1淤泥:灰、青灰色,流塑状,高压缩性,水平微层状构造。局部含少量粉细砂、贝壳细碎片及半炭化植物残屑。全场分布,层厚比较平均,达12m左右。该层土含水量高达58.8%。②-2淤泥:灰、青灰色,流塑状,高压缩性,水平微层状构造。局部含少量贝壳细碎片及半炭化植物残屑。全场分布,厚度达13m左右。该层土含水量高达65.7%。

③ 淤泥质粘土,灰色,软塑状<局部可塑状),高压缩性,水平微层状或鳞片状构造。局部含少量粉细砂,偶见贝壳细碎片及半炭化植物残屑。全场分布,厚度为9.2~17.1m。

各土层主要岩土工程特性指标见表1。

表1 各土层主要岩土工程特性指标

注: c、φ值为固结快剪指标

本场地地下水主要为上部浅层粘性土中的孔隙潜水和下部埋藏较深的圆砾层中的微承压水。上部浅层粘性土中的孔隙潜水主要接受大气降水和员当桥河水的补给,且具季节相关性,该层属弱透水层,渗透系数一般在10-6~10-

8cm/s数量级之间。下部圆砾层埋藏比较深,在地面下69M左右,属微承压水

层,对本工程基坑开挖没有影响。场地内地下水对混凝土具弱腐蚀性,属分解类腐蚀;对氧能自由溶入地下水的钢结构和干湿交替环境下的钢筋混凝土结构

中的钢筋具有中等腐蚀性。

1.3 基坑周边环境条件

基坑东侧为火车站南路,已建成通车,人行道距离基坑最近处仅有2.4m,道路靠基坑侧人行道上分布有电力管线、通讯管线;北侧为规划道路,基坑距离该侧道路红线仅为4.5m;东南角为已施工的安阳广场,为该市重点工程,已建造完毕,其主体结构距离基坑18M左右,广场道路外边线距离基坑只有6~7m,道路铺设的均为花岗石,广场主体结构与道路内边线间为斜坡绿化带,绿化带填土最大高度达3.0m;基坑西侧为A座地下室基坑,与本基坑相连。场地北侧距离基坑60~75m为员当桥河<内河)。基坑周边环境情况详见附图1。

附图1

附图2

2 基坑支护方法选择

2.1 基坑特点

(1>本工程B、C座楼有两层地下室,基坑开挖深度比较大,车库部分板底的挖深为7.7m,B、C座承台比较密集,到承台底的开挖深度为8.3m,电梯井局部挖深达11m;A座楼开挖深度较浅,到板底浅区开挖深度为3.85m,深区

开挖深度为4.75m;

(2>场地周边空间比较紧张,离周边道路红线比较近,基坑东面的车站南路上的管线也比较多,南面为安阳广场;

(3>场地地质条件差,淤泥层巨厚且含水量极高,蠕变性强,地基承载力极低;

(4>基坑形状复杂、平面尺寸大,施工工期长,基坑暴露时间比较长;

2.2 基坑支护方案比较分析

(1> 土钉墙方案本工程场地比较小,不具备放坡条件和卸土条件,基坑开挖深度范围内全部为淤泥土层,土钉抗拔力低,效果很差。且本场地周边环境比较复杂,周边道路管线及建筑对地面沉降非常敏感。本方案可靠性差。

(2>地下连续墙方案该方案施工技术要求较高,造价也高,为确保地下室外墙不渗水,常设衬墙,这样即增加了费用,同时也减小了地下室的空

间。本方案经济性差。

(3>排桩加一道内支撑方案如果支撑设在地下一层楼面以下,当支撑拆除后,围护桩的悬臂高度很大,对围护桩的受力不利,位移难以控制。如果支撑设在地下一层楼面以上,经过试算,桩身弯矩和支撑轴力均很大,造成钻孔桩及支撑成本偏高。另外,采用一道支撑时,由于坑底土性质差,为保证支护体系本身的稳定性,围护桩的插入深度大,同时为了控制坑底的土体位移,

被动区土体还需进行大量的加固。本方案安全性和经济性差。

(4> 排桩加二道内支撑方案采用钻孔桩加内支撑的方案是比较经济合理的。该方案属传统的基坑围护方式,技术成熟,施工质量容易保证。通过对支撑在竖向和平面内的合理布置,可使土体变形得到有效控制,同时桩身弯矩又比较小,从而达到安全性和经济性的最佳平衡。本工程采用该围护体系,桩

间挡土采用专家提议的喷射砼方法。

3 基坑支护设计

3.1 基坑支护分区

一般情况支护结构应根据基坑开挖深度、土层条件、基坑周边环境情况进行分区计算。本工程场地土层条件基本上比较平均,周边地梁均采用上翻形

式、承台下翻,基坑开挖深度分别计算至板底和承台底:对周边承台较小(主要为单桩承台>且分布稀疏处取至板底标高,对承台尺寸较大且分布较密集处取至承台底标高。本工程分三个计算分区:开挖深度分别为7.70m、8.30m、

9.05m。

3.2 支护结构设计

挡土体系:分区一,开挖深度7.70m,采用700直径钻孔灌注桩,桩间距900,桩长22.4m;分区二,开挖深度8.30m,采用800直径钻孔灌注桩,桩间距1000,桩长24.0m;分区三,开挖深度9.05m,采用800直径钻孔灌注桩,桩间距1000,桩长26.0m;桩净距200mm,桩间喷射砼防止挤土。桩身混凝土强度为C25。

坑内高低差:电梯井均位于基坑中间布置,其大承台尺寸为

5.8m×8.8m,承台底与周边底板底按60度设计,其高差为3.25m。围护方案采

用钢板桩结合小角撑和对撑支护处理。

支撑体系:设二道砼内支撑,第一道支撑面标高-1.65m、第二道支撑面标高-6.35m。所有支撑结构均采用C30现浇砼,冠梁截面为1000×700,腰梁截面为1100×800,支撑截面尺寸分900×900、800×800、600×600三种。支撑体系平面布置见附图2。

支撑竖向布置:支撑竖向布置时应有效控制土体变形<包括浅层的和深层的位移),同时桩身弯矩又要比较合理,另外两道支撑间的间距要保证挖土机械和运输车辆可以直接下坑作业,各层楼板施工的方便性以及换撑的处理。本工程共设48根支撑立柱桩,其中利用工程桩作立柱桩的有16根。立柱桩采用钻孔灌注桩,坑底以上的部分采用“口”字形格构钢柱,钢构柱插入钻孔桩

中2.0m,立柱桩施工前应将钢构柱与钢筋笼焊接后一起置入。钢构柱上应设置

止水钢片,止水钢片应在基坑开挖至坑底后、浇注底板前于底板中部焊上。

施工顺序:由于本基坑西侧即为A座地下室基坑,开挖深度在3.85m~4.75m之间,由于A座地下室基坑采用土钉墙施工,如果两者的施工顺序安排不合理,将会对本基坑支撑体系造成很大影响。设计要求A座地下室基坑在本基坑施工至地下一层楼板并且换撑完成后开挖土方。

3.3 基坑监测设计

由于地下工程有许多不可抗拒和难以预测的因素,可能使围护结构失稳,甚至造成基坑坍塌。通过监测,可以及时掌握基坑变形、围护结构受力状况及相关因素,掌握基坑开挖对周边环境影响程度,对施工控制和指导施工起重要的作用。所以,基坑围护监测必不可少。本工程布置的主要监测工程有:土体深层位移监测、水位观测、支撑轴力监测、围护桩及支撑立柱桩沉降观测和周边环境沉降观测等工程。见附图2。

3.4 基坑降(止>水系统设计

本工程场地在基坑开挖深度范围内及坑底相当深度范围内均为不透水层,故不需进行专门降水设计,只需进行简单的排水即可。本工程在基坑顶部周边设置贯通的地面排水沟,排水沟每隔40m设一集水井,所有场地内地面雨水、施工废水经排水沟、集水井至少一级沉淀后方可排入市政管网中。施工过程中,在基坑内视实际情况设置临时的排水沟和集水坑,临时排水沟和集水坑应在离开围护桩边至少4.0m以外设置。

3.5 基坑支护施工效果分析

位移监测值偏大地下室施工至±0.000时位移监测在57.2mm~122.59mm,平均75.66mm,超出设计控制位移值较多。其中最大位移122.59mm 发生在CX6号孔处,该孔位置在挖土过程中出现过桩间流土现象,当日日位移超过50mm,造成测斜孔破坏,后在附近补打一只测斜孔,位移值进行累计。根据位移监测曲线来看,所有测孔最大位移均发生在基底以下2.0m~基底以上0.5m之间的位置,与设计情况基本相符。桩间流土、土体蠕变变形及第二道支

撑施工时间较长是造成位移值偏大的主要原因。

第一道支撑轴力设计最大值为3896kN,位于编号ZL-1的对撑杆件上,发生在第二道支撑拆除后的工况,实际监测最大值为3500kN,轴力值的大小、产生的工况同设计情况比较接近;第二道支撑轴力设计最大值为8250kN,实际监测最大值为5050kN,比设计值小近40%,究其原因,可能是第二道支撑施工时间过长,土体应力释放较完全而导致实际轴力比设计值小很多,从围护桩外

侧土体位移监测就可说明这一点。

桩间流土基坑开挖期间,由于挖土与桩间喷射砼配合不合理,基坑边共有6~7处发生桩间流土现象。基坑北侧的寺庙无法拆除,土建设计单位将地下室进行了调整,围护边线在该处形成了一只内阳角。在挖土至第二道支撑标高以下土方时,该处出现了较大的桩间土流失,场立即采取了应急措施:坑内回填土方,坑外设置警戒区,土体稳定后用钢板焊接在凿出的围护桩主筋上进

行封堵,挖至基底标高后,该区域首先铺设垫层封底。

施工结束后,基坑周边的地面沉降在24mm ~54mm之间,广场主体与附近绿化带交界处出现了较大的竖向裂缝,最大裂缝宽度有50mm左右,距离基坑边20m左右。广场主体结构为桩基础,绿化带为回填的斜坡,填土高度大概有

3.0m,从主体结构坡向地面道路。根据沉降观测发现,广场主体结构沉降仅有2~3mm,广场路面沉降在10~20mm之间,最大沉降发生在绿化带上,达

54mm。分析其原因,估计是由于桩间土体流失、土体蠕变变形及回填土自身固结沉降引起。

4 结论

(1> 淤泥土蠕变性强,基坑工程设计时应引起足够的重视,采用排桩支护时桩间应采取有效的措施防止桩间土体流失。对于二层地下室,排桩支护时采用桩间喷射砼防挤土效果不明显,建议采用水泥搅拌桩进行嵌桩或在围护桩

外侧单独设置防止桩间挤土的措施。

(2> 基坑边线设计时应尽是避免出现内阳角,特别是在软土深基坑中,

阳角处易形成应力集中,成为围护体系中的薄弱环节。

(3> 软土基坑施工时,应合理组织安排挖土,支撑形成的时间要求比较

迅速,特别是采用二道支撑时,第二道支撑的形成要快。

(4> 围护桩以受水平力为主,只要其桩长能满足整体稳定性、抗倾覆和坑底土抗隆起稳定,即使桩端位于性质极差的淤泥土层上,围护桩的沉降量也很小。

(5> 当多个基坑工程同时施工时,要根据每个基坑的支护特点安排合理的施工顺序。

参考文献

1.浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000>

2.中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99>

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

基坑支护施工设计方案[最终版]

完美WORD格式编辑 第一章、综合说明 一.工程概况 安庆碧桂园三期C段工程位于安庆市东部皖江大道与港口路交叉口东南角,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;本工程共9栋楼,3栋28层,5栋30层,1栋24-30层。建筑面积约为250000平方米;地下车库面积约为69000平方米。 安庆壁柜三期9#、10#、19#、20#、地下室C段工程,其中2栋28层、2栋30层。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地土地段类别为对抗震不利地段,场地类别为Ⅲ类。本工程抗震设防烈度为7度。基础形式为整体筏板及承台基础,混凝土等级为C30,地下室防水等级为P6。该工程为地下一层。设计±0.000相当于绝对标高13.30米,原始地面标高约为-0.5米,承台基础基底标高-6.05m,筏板基底标高为-5.55m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 根据地质报告地下水位平均埋深在12.30m左右,因雨季施工地下水非常丰富,土方开挖前须做好基坑降水工作。 本工程场地为长江冲积漫滩地貌,基坑侧壁土层主要为可塑~软塑状粉质粘土,局部夹粉土、粉砂。时下正值丰水期,地下水埋藏较浅,且水量颇丰,增加了基坑工程施工难度。 基于上述条件,根据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》的判定标准,结合该基坑工程的实际情况,可综合判断该基坑侧壁安全等级为三级。 二.编制依据

1、安庆碧桂园三期C区工程施工组织设计 2、广东博意建筑设计院有限公司设计的工程图纸。 3、安徽工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 4、建设单位与施工单位签订施工合同。 6、有关安全生产、文明施工的规定; 7、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 8、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 5)《工程测量规范》GBJ50026-2007 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 12)《建筑基坑工程技术规程》(DB 29-202-2010) 13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ 225-91) 15)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 16)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

某软土深基坑支护结构方案设计实例

某软土深基坑支护结构方案设计实例 某软土深基坑支护结构方案设计实例 摘要:经过对某软土基坑支护结构方案的设计介绍,阐述了平面支撑体系在坑中坑处理中的应用。通过使用效果证明其可行性,得出了一些对类似工程有一定参考意义的结论,供同类工程借鉴。 关键词:基坑,支护结构,挖土,坑中坑 中图分类号:TV551.4文献标识码: A 文章编号: 1工程概况 工程总用地面积25206 m2,总建筑面积98640 m2,设地下室一层,局部两层。基坑总开挖面积20000m2左右,支护结构延长米约750m;±0.000标高相当于黄海高程3.700m,基坑周边自然地坪绝对标高暂取为3.000m,基坑周圈计算开挖深度约为4.0~6.2m,中部局部两层地下室区域开挖深度达到10.6m,电梯井处开挖深度暂按13.6m考虑。 基坑支护结构形式的选取必须综合考虑地下室特点、周边环境和地质条件等因素,才能得到既安全可靠、经济合理,又施工方便的基坑支护方案。 1.1周边环境情况 a) 东侧:地下室侧壁距离围墙最近处约为5m,围墙外侧紧邻民房和小路; b) 南侧:地下室侧壁距离围墙最近处约5m,围墙外侧紧邻谭家岭路; c) 西侧:地下室侧壁距离围墙仅有4.5m左右距离,围墙外侧为南雷路; d) 北侧:地下室侧壁距离围墙约为13m,围墙外侧为道路。 1.2土层分布情况 本工程的土层分布情况为: 基坑开挖影响深度范围自上而下分布有以下土层:1层杂填土、

2层粘土、3层淤泥质粘土、4-1层粉质粘土、4-2粉质粘土、4-3层粉质粘土混细砂、5层淤泥质粉质粘土、6层粘土。 3层淤泥质土层厚变化层厚变化很大,在2.0~14.0m;该层土的物理力学指标很差,含水量达到52%,基坑坑底部分位于该层土中,挖土施工要特别注意。 从本工程附近的基坑开挖情况来看,3层淤泥质土的漏土现象比较严重,设计中应考虑可靠的桩间防漏土措施。 表1土的物理力学指标 2基坑支护形式选取 2.1方案设计原则 保证基坑支护结构及土体的整体稳定性,确保支护结构在施工期间安全可靠; 土体开挖过程中确保基坑内外工程桩及基坑外建(构)筑物和地下管线正常使用; 在确保基坑及周围建(构)筑物安全可靠的情况下,采用最简明的支护手段,达到节省材料、方便施工、加快施工进度、降低工程造价。 2.2方案选取 1、设计荷载取值 1) 材料堆场:20kPa(局部); 2) 其他区域:5kPa(半无限),15kPa(局部); 3)出土口区域:15kPa(半无限),15kPa(局部)。 2、支护结构体系选取 根根据本基坑场地紧张,周边环境和土层变化复杂等的特点,主要可以考虑如下排桩+内支撑和排桩+多道土层锚杆两种支护结构方案,现将两种方案对比如下: 安全性比较:排桩+内支撑属于刚性支护,支护结构可靠度高、变形小,施工质量易得到保证,安全性要优于排桩+土层锚杆体系。 挖土施工便利性比较:排桩+土层锚杆取消了内支撑,挖土施工

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

深基坑支护设计方案123(发文)

七彩云南?古滇王国文化旅游名城 大剧院项目基坑支护 专 项 方 案 编制单位:大剧院项目部

二零一三年七月二十二日

目录 一、工程概况................................................................................................................................ - 4 - 二、场地工程地质及水文地质条件................................................................................................. - 4 - 三、支护方案设计......................................................................................................................... - 4 - (一)方案设计依据 (4) (二)设计参数的选取 (5) 1、坑壁支护方案........................................................................................................................................ - 5 - 2、降排水方案............................................................................................................................................ - 5 - 3、基坑安全等级........................................................................................................................................ - 5 - 4、系数选取................................................................................................................................................ - 6 - 5、基坑支护计算分析 ............................................................................................................................... - 6 - (三)基坑支护顺序的确定 (6) (四)自然放坡挖取第一层土的边坡支坡 (6) (五)水泥深层搅拌桩的施工流程与技术要点 (7) 1、施工工艺流程........................................................................................................................................ - 7 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 7 - (六)钻(冲)孔灌注桩的施工流程与技术要点 (8) 1、钻孔灌注桩的施工流程....................................................................................................................... - 8 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 9 - 3、常见事故处理及预防措施................................................................................................................. - 16 - 四、基坑工程施工....................................................................................................................... - 21 - (一)基坑降、排水 (21) (二)挖土要求 (22) 五、施工监测设计方案 ................................................................................................................ - 23 - (一)水平位移监测 (24) (二)沉降位移监测 (24) (三)周边及基坑内土体情况监测 (25) (四)监测工作质量的保证措施 (25) (五)观测要求 (25) 六、施工应急预案....................................................................................................................... - 27 - (一)支护结构位移 (27) (二)流砂、管涌 (28) (三)支护结构渗水 (28)

基坑支护设计方案

基坑支护设计施工方案

第一章概述 1.0工程概况 信阳市政府人防指挥中心,位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。本次勘探的人防指挥中心大楼,地上16层,地下1层,长约80米,宽约16米,高约40米,拟建楼框架结构,主楼基础为筏板基础,裙楼为独立基础。 1.1场地工程地质条件及水文地质条件 1.1.1场地工程地质条件 1.地形地貌 拟建场区位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。勘察期间厂区地形平坦,最大高差约0.15米。以中环路南与鸡公山大道中心交点为高程基准点A,假定高程为0.000米,以A点为基准各孔口高程。 2.根据勘察报告显示,本区域地质构造处于秦岭伟向复杂构造带的东延地带,构造单元属秦岭褶皱系之潢川山前平昌关-罗山凹陷地带。 根据勘察报告显示各层土结构特点和岩土工程性质,在基坑支护涉及深度范围内土层叙述如下: ①素填土(Q4ml):褐黄色,松散-稍密,湿,以粘性土,近期回填。层厚0.80-1.60m。 ②粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,硬塑,局部可塑,湿,含有少量铁锰质结核,切面光滑,韧性中等,干强度中等,无摇震反应。层厚 1.50-5.20m。 ③1粉质泥沙岩(K):棕红色,全风化-强风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯已风化显沙土状,遇水软化较快。

③2棕红色,中风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯成短柱状,遇水软化较快岩体较完整,RQD为67-68%,极软岩,基本质量等级V级。 1.1.2场地水文地质条件 经钻探揭露,场地地下水主要为土层中的孔隙水,水量极少,受大气降水和地表水补给,基槽(坑)开挖时,应做好防水排水措施,以免地表水浸泡土体降低土的抗剪强度,增大建筑物的沉降。 根据场区周边水质分析资料,地下水对钢筋砼结构具有微腐蚀性,对钢筋砼中的钢筋具有弱腐蚀性。 1.2建筑物和勘探点位置图(附)

时空效应规律在软土深基坑工程中的应用

时空效应规律在软土深基坑工程中的应用 : 对软土地层中的深基坑工程,要可靠地解决基坑稳定和控制坑周土体位移问题,需要研究的不明确因素较多,其中一个难题是如何评估和处理软土的流变性对支护墙体内力和位移的影响。由于土体的各向异性、土工试验的技术局限性和施工因素的复杂性,在基坑施工中各工况下的不断变化的流变参数难以测准,而支护墙体的内力和位移也就难以预测。目前国内外对此问题尚缺少解决的理论和方法。因此在软土地区的建筑物和市政公用设施密集的地区,要按控制土体位移保护环境的要求,进行深基坑设计和施工,就带有风险性。为求得工程安全和环境安全,在国内外一些靠近重要建筑设施的软土深基坑中,于基坑内部进行大量的地基加固以改善土壤性质(如新加坡、台北等工程实例)。从国内软土地区,特别是上海地区近十年来在深基坑的施工实践和试验研究成果中,可以认识到:在深基坑开挖及支撑过程中,每个分步开挖的空间几何尺寸和支护墙体开挖部分的无支撑暴露时间,与周围墙体和土体位移有一定的相关性。这里反映出基坑开挖中时空效应的规律性。实践证明:运用时空效应规律,能可靠而合理地利用土体自身在基坑开挖过程中控制土体位移的潜力而达到保护环境的目的,这是一条安全而经济的技术途径,这已为上海近两年来完工的五个深基坑工程实践所验证。 二、考虑时空效应的基坑工程设计及施工的技术要点: 1、首先合理选定基坑开挖及支撑的施工工序和施工参数。基坑开挖和

支撑施工是决定基坑工程成败优劣的关键工序。为在基坑开挖中减少土体扰动范围,保持基坑稳定,并使地层位移和差异位移符合预测值,合理选定基坑开挖及支撑的施工工序和施工参数是决定性因素。开挖和支撑的施工工序基本是按分层、分部、对称、平衡的原则而制定的,最主要的施工参数是每层开挖中挡墙被动区土体挖除后,挡墙未支撑前的自由暴露时间和暴露的宽度和深度。在大面积不规则形状的高层建筑深基坑中,挡墙被动区土体往往在开挖中被保留成为土堤状,此土堤断面尺寸亦按其能抵住挡墙的要求而定,亦为主要参数。 2、基坑设计中,预测考虑土体流变性的围护墙体位移和相应的地层位移,并采取措施使之符合保护环境的要求。从实测资料和理论分析中可知:土体流变性时软土深基坑变形的影响是明显的,在同一工况下基坑的围护墙体随其在开挖后暴露时间的延长而增加,目前一般基坑围护墙体变形计算均未计及流变因素,在基坑周围建筑设施对地基位移很敏感时,特别在流变性较大的土层时,就必须准确地采用如下计及土体流变性的计算法,并采取相应的处理对策。 方法一,经验系数法:将工程实测的围护墙体位移量进行统计分析,取得在一定地质条件和一定开挖支撑施工参数条件下,墙体位移与按弹性或弹塑性理论所计算的位移(Se)的比值(),则考虑时空效应的墙体位移值(Shm)为:Shm=Se 方法二:粘弹性两维有限元法:通过三轴剪切蠕变试验和单剪蠕变试验,建立土壤流变本构模型,再按试验曲线、通过非线性函性分析及其拟合程序的编制,确定本构模型的参数,以用于粘弹性有限元计算方法。因土

软土地区地铁车站深基坑开挖围护结构的变形原理

软土地区地铁车站深基坑开挖围护结构的变形原理摘要:通过对宁波软土地区深基坑施工过程监测数据的统计与分析并应用反演法,作者得出软土地区深基坑开挖过程中围护结构的变形特点和规律,并对控制深基坑变形提出了合理的建议及措施,对软土地区深基坑施工的变形及安全控制也具有重要意义。 关键词:软土深基坑地下连续墙变形动态平衡 Abstract:Based on the statistics and analysis of the data about the deep foundation construction process in soft soil in Ningbo and using the inversion way,the author concludes that the envelope construction’s deformation characteristics and regular.According to information,the article gives some important suggestions.These suggestions also are very meaningful to the deep foundation construction deformation in soft soil and control safely. Key Words:Soft soil;Deep foundation;Diaphragm wall;Deformation;Dynamic equilibrium 深基坑施工在目前中国的基础设施建设中具有越来越重要作用,尤其是近几年各重要及经济发达城市中地铁交通线的大量修建,更加确定了对深基坑施工研究的重要性。由于软土地区的不良地质影响,深基坑施工难度加大,施工安全也受到严重影响,因此对沿海一带软土地区深基坑施工过程围护结构变形规律的研究就具有更加重要的理

深基坑支护方案

一、工程概况 本工程位于固安县朝阳大道南侧,永定路西侧,玉景路东侧。 孔雀新城墨园、恒园地下人防车库,为现浇钢筋混凝土板柱剪力墙结构,结构层高4.050米,覆土0.8米。本工程设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年,抗震等级为三级,基础为平板式筏板基础厚度为350mm,总建筑面积8300平米,基坑深度5.3米该工程的基坑开挖采用机械挖土,为不扰动持力层用人工清槽,并根据验槽情况对松散基层用C15混凝土进行换填,为了确保工程安全,本单位对基坑周边及工程其它部位采取了安全防护措施。 二、施工部署 为保证该工程基础施工顺利进行,避免任何安全事故的发生,针对本工程实际情况,经项目部相关技术人员,安全责任人研究采取如下施工部署: 1、开挖时采取放阶开挖(如图): 基坑放阶做法 2、为保护基坑边坡稳定设置排水沟(如图)

3、基坑设置围护栏杆 4.基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水. 基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。 (1)锚杆施工

○1锚杆施工流程 确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注 浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 ○2确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 ○3调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 ○4钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立

基坑支护工程设计方案

******-基坑支护工程 设计方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 周边环境条件 (1) 1.3 编制依据 (1) 第二章场区工程地质、水文地质条件 (2) 2.1 地层情况 (2) 2.2 地下水情况 (6) 第三章基坑止水方案设计 (6) 3.1 止水帷幕设计 (6) 3.2 基坑内疏、排水设计 (7) 3.3 基坑观测井设计 (7) 3.4 其它说明 (7) 第四章基坑支护方案设计 (7) 4.1 支护方案设计 (7) 4.2 其他说明 (9) 第五章原材料进场检(试)验要求 (11) 第六章边坡安全监测 (12) 6.1 监测依据 (12) 6.2 监测项目 (12) 6.3 监测方案 (12) 6.4 监测周期 (13) 附件:1、基坑支护计算书 2、基坑支护总平面图 3、基坑监测点布置图 4、B-C-D-E-A 段基坑支护施工图 5、A-B 段剖面基坑支护施工图 6、施工大样图

第一节工程概况 1.1 工程概况 主要拟建建(构)筑物性质一览表表1-1 1.2 周边环境条件 拟建场地原有建筑均已拆除,现状为待建空地,A-B 段有一条现状道路通过,具体位置详见附图1 基坑支护总平面图,其余部位距拟建建筑物30m 内无现有建(构)筑物。根据甲方提供情况,拟建场区内无地下管线通过。 1.3 编制依据 1.3.1 现行规范、标准 (1)北京地区建筑地基基础勘察设计规范DBJ11-501-2009; (2)岩土工程勘察规范GB50021—2001(2009 年版); (3)建筑地基基础设计规范GB50007-2011; (4)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; (5)建筑工程施工质量验收评定统一标准GB50300-2001; (6)建筑地基处理技术规范JGJ79-2012、J220-2012; (7)建筑边坡工程技术规范GB50330-2002; (8)建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012、J1412-2012; (9)建筑基坑支护技术规程DB11/489-2007; (10)基坑土钉支护技术规程CECS96:97; (11)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001; (12)岩土锚杆(索)技术规程CECS 22:2005; (13)建筑钢结构荷载规范GB50009-2001; (14)建筑钢结构焊结技术规程JGJ81-2002; (15)工程测量规范GB50026-2007;

深基坑支护方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、场地工程地质条件 四、土方开挖前准备工作 五、土方开挖方案 (一)土方开挖的工期 (二)安全要求和措施 (三)土方开挖顺序及质量保证措施(四)地下水控制 (五)成品保护措施 (六)施工应急抢险措施 (七)安全环保措施 (八)质量控制要点

食堂及倒班宿舍基坑支护专项施工方案 一、工程概况 国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目,位于顺义区牛栏山镇工业开发区,西邻腾仁路,北侧为牛汇南一街。该工程总建筑面积:2818.94㎡,食堂及倒班宿舍为地面三层全现浇框架结构,建筑物高度 12.9m,首层4.5米,二三层4.2米,局部地下室4.8米。 二、编制依据 1、本工程业主提供的有关设计参考图纸 2、由北京中地大工程勘察设计研究院有限工程出具的《国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目岩土工程勘察报告》 3、北京市《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 5、《混凝土工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) 8、《混凝土结构设计规程》(GB50010-2002) 9、《建筑工程施工测量规范》(DBJ01-21-95) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 11、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) 12、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

13、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 14、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 15、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 16、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS-22:2005) 17、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 三、场地工程地质条件 1、地形、地貌及环境条件:场地地形基本平坦。现在施工的钻孔标高在41.05-44.10m之间,钻孔孔口标高引测自场地西北处高程点。 2、地层结构特征: ①人工杂填土:杂色,稍密,稍湿,含碎砖、碎石、灰渣及粉质粘土填土厚度为0.50-4.90米。 ②新近代沉积层;细中砂,褐灰-灰色,稍密-中密,湿-饱和,长石-石英质。含云母,土质不均局部含圆烁粉砂及粉土层。顶板标高38.38-43.60米。 ③一般第四代沉积土层;粘土:黄揭,很湿,可塑,含云母,氧化铁,顶板标高34.35-38.19米。 4,;地下水埋藏条件;水位标高4.30-6.20米,33.55-38.25米 四、土方开挖前准备工作 1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,

(完整版)基坑支护方案

1、设计依据 1. <平度市生活垃圾焚烧发电项目岩土工程勘察报告>(青岛捷达建筑工程咨询有 限公司) 2.平度市生活垃圾焚烧发电项目建筑总平面图、主厂房结构图等(中国轻工业广州 工程有限公司) 3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 4.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 5.《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 6.《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 7.《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 8.《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ-T14-081-2011 9.《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施细则》 2、工程概况 2.1.建筑工程概况 拟建场区位于平度市田庄镇,交通便利,现为闲置地,地形总体较平缓,现地面标高:9.78m~10.23m之间。本工程规划建设规模2×400t/h。垃圾仓位于主厂房内部,±0.00对应的绝对标高为11.60m,基础垫层底建筑标高为-5.80m、-6.40m、-8.30m。垃圾仓基坑四周坡顶紧靠主厂房基础,主厂房基础为静压管桩,现场地整平后标高为10.75m,垃圾仓基坑相对开挖深度分别为4.95m、5.55m、7.45m。本工程垃圾仓开挖范围内的土层主要是第四系全新统松散堆积物、洪冲积物组成,且中间夹粉土层,遇水易发生塌方和位移变形,且基坑底部位于地下水位以上,为防止垃圾仓基坑开挖导致主厂房静压桩发生侧移偏位或折断,需对垃圾仓基坑四周进行支护处理。 2.2建筑工程周边环境概况 场地周围地面较平坦,经调查,基坑开挖深度两倍影响范围内无重要地下管线,基坑坡顶四周均为主厂房静压桩。 2.3 地形、地质条件概况

软土深基坑支护

软土深基坑支护初探 摘要:软土深基坑支护受软土工程性质的影响,主要从设计因素、施工因素及其它因素方面进行控制基坑变形,保质完成基坑工程,避免不必要的损失。 关键词:软土深基坑,基坑支护,基坑变形,设计控制,施工控制 abstract: the soft soil engineering properties of soft soil deep foundation pit support, from design factors, construction factors, and other factors control the deformation of foundation pit, the shelf life to complete the excavation, to avoid unnecessary losses. keywords: deep foundation pit in soft soil foundation pit, pit deformation, design control, construction control. 中图分类号: tv551 文献标识码: a 文章编号: 1、引言 软土,一般指外观以灰色为主,天然孔隙比大于或等于1. 0,且天然含水量大于液限的细粒土。包括淤泥、淤泥质土(淤泥质粘性土、粉土)、泥炭、泥炭质土等,其压缩系数一般大于0. 5mpa-1,不排水抗剪强度小于20kpa。软土具有含水量大、压缩性大、强度低、透水性差、低透水性、触变性、流变性、不均匀性等特点。 深基坑,指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含

深基坑设计方案评审流程

深基坑方案评审所提供的资料 1、深基坑设计方案申报表一式两份。 2、规划部门同意的规划总图复印件一份。 3、基坑详细勘察报告(原件一份) 4、基坑设计方案和设计说明、计算书、图纸等一式6份(原件)。 5、基坑周边环境调查资料(含有周边道路管线、建筑物的布置图)。 6、基础平面布置图。

基坑支护设计方案审查申报表 注:此表数据将作为基坑基本信息存档,请准确填写。

边坡治理设计方案评审所提供的资料 1、边坡治理设计方案申报表一式两份。 2、规划部门同意的规划总图复印件一份。 3、边坡详细勘察报告(原件一份) 4、边坡治理设计方案和设计说明、计算书、图纸等一式6份(原件)。 5、边坡治理周边环境调查资料(含有周边道路管线、建筑物的布置图)。

边坡治理设计方案审查申报表

深基坑工程施工图设计文件审查申报材料1、规划部门批准施工图(包括总平面图、地下部分建筑平面图和剖面图、 基础图)复印件一份。 2、基坑工程周边环境勘查资料原件一份(包括标明基坑周边相邻建筑、 道路及地下管线设施位置、标高的地形图和反映相邻建筑、地下设施结构类型、基础埋深及使用状况的说明书等)。 3、满足基坑工程施工图设计需要的岩土工程详细勘察地质报告原件一份。 4、基坑工程设计方案专家评审意见书原件一份。 5、经专家评审通过的基坑工程设计方案原件一份。 6、签章齐全的基坑工程施工图设计文件原件2套(蓝图)。 7、签章齐全的基坑设计计算书一份(利用软件计算的需提供软件名称、 版本、输入数据和输出结果纸质文档及光盘各一份) 8、基础施工图审查合格书复印件一份。 9、设计单位的资质证和所需相关各案材料复印件一份。 10、深基坑施工图设计文件审查申请表两份。 11、审查所需的其他资料。

深厚软土地区基坑支护设计与施工的几点体会

深厚软土地区基坑支护设计与施工的几点体会摘要: 基坑工程是基础和地下结构工程中的一个传统课题, 同时又是一个综合性的岩土工程难题, 涉及到土力学中典型的强度 与稳定性、变形、土与支护结构的共同作用等问题。本文通过对某深基坑支护工程的设计与分析, 浅谈了钻孔灌注桩悬臂+被动区加固复合支护形式的一些体会,为类似工程的设计与施工提供参考。 关键词: 深厚软土地区,基坑支护;设计;施工 abstract: the foundation pit engineering is the foundation and underground structure engineering of a traditional subject, and at the same time, a comprehensive geotechnical engineering problems, related to soil mechanics in the typical of strength and stability, deformation, soil and the joint action of supporting structure, etc. this article through to a deep foundation pit bracing engineering design and analysis, to discuss the cantilever cast-in-place pile + passive area composite support form of strengthening some experiences for similar engineering design and construction to provide the reference. key words: the deep soft soil area, foundation pit supporting; design; construction 中图分类号: tv551.4文献标识码:a文章编号:

深基坑支护方案设计及验算

深基坑支护方案设计及验算 【摘要】本文根据竹鹅溪综合治理项目的实际情况对该工程所有的基坑开挖方案进行了设计,并在技术上用力学手段对该设计的安全性进行了验算,为保证施工安全奠定了很好的基础。 【关键词】基坑开挖基坑支护验算安全 一、工程概况 本工程项目是柳州市竹鹅溪综合治理工程(南支)第三合同段,是柳州市向世界银行贷款建设的工程,位于柳州市的西南角,竹鹅溪南支造纸厂至城站路段沿岸。工程地处闹市区,周围高层建筑比较多,施工作业面比较少,土层比较复杂,安全文明施工的要求高,尤其要保证道路交通顺畅。 本工程基坑开挖内容主要包括浆砌片石挡墙基坑、明挖管基坑及箱涵基坑等。明挖管为钢筋混凝土承插管,管径大小不同,施工分布区域较广,沟槽开挖深度不一,最大挖深7.0米。片石挡墙基坑开挖深度在2-4.5米范围内,施工范围遍布全线1.5KM。箱涵基坑开挖深度3米,地下水位变化较高,地下管线和构筑物比较复杂。场地内土层主要为填土层、淤积层、溶蚀残余层、冲积层及基岩。自上而下,各土层依次为:硬化地面、杂填土层、素填土层、耕土层、淤泥层、红粘土层、含砾石红粘土层、红粘土层、次生红粘土层、粘土层、含卵石粘土层、次生红粘土层、粉质粘土层、粉土层、圆砾层、次生红粘土层、含卵石粘土层、强风化砂岩或白云岩层、中风化砂岩或白云岩等,基坑底主要座落在含卵石粘土层粉质粘土层、粉土层和圆砾层上。 二、基坑支护方案经济比选与确定 方案一:采用竖直开挖、并用钢板桩加对支撑支护方案。钢板桩采用[20槽钢,间距80cm,对支撑采用20cm*15cm方木,竖间距150cm,水平间距200 cm,并做相关安全防护。 项目费用备注 红线外征地0 竖直开挖,不超过红线范围 红线外房屋拆迁0 竖直开挖,不超过红线范围 临时支撑 1.5万元每50米,[20槽钢2t,计1万元,木支撑计0.5万元,可重复利用 防护围挡 5.5万元对附近民居基础保护5万元。防护围挡0.5万元,可重复利用

基坑支护设计方案

一、工程概况: 拟建场地位于潍坊市奎文区东方路与胜利街交叉路口东北角,市电视台后邻。该工程总建筑面积96706.09M2,其中北部公寓建筑面积42322.73m2,南部公寓建筑面积27864.49m2,酒店建筑面积6121.32m2。 2、基坑设计深度自然地平-8.50m。 二、设计依据: 1、场地土层参数依据该场地的《岩土工程勘察报告》 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 3、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 三、设计参数: 1、该场地的《岩土工程勘察报告》 2、该基坑安全等级为二级,基坑重要性系数取1.0。 3、根据土层参数的标准值,依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)计算荷载的设计值。 四、设计内容: 1、材料:所用材料施工前需复试检验合格后方可使用,钢筋:φ--HPB235级,Φ--HRB335级;注浆锚固体的强度为10 MPa或素水泥浆。 2、根据场地周围条件和建筑物结构要求,为保证基坑开挖及建筑物地下结构施工期间的安全,基坑边坡拟采用土钉墙支护形式。土钉墙支护边坡放坡系数为1∶0.3。锚孔倾角10°,土钉成孔直径150mm,孔内注入M10水泥砂浆或素水泥浆,注浆压力0.25Mpa。 3、基坑边坡支护分层土钉长度及位置见下表: 5、基坑边坡喷射砼厚度为60~80㎜,钢筋网为φ6.5@300×300,钢筋网钢筋搭接长度不小于300mm,喷射砼强度为C20。 6、C20喷射砼配比为:水泥∶砂∶石子=1∶2∶2(或试验确定); 五、注明: 1、该支护设计为动态设计,具体施工时发现地层与勘察报告不符时,可根据实际情况做相应调整。 2、基坑边坡顶部2米内禁止堆载,2米外堆载不超过40kN/m2。 3、其他未尽事宜,均应按国家及地方现行有关规范与规程施工。 基坑边坡支护设计方案

深基坑支护专项方案

基坑支护专项施工方案 审核: 审定: 编写: *****************公司年月日

目录 一.工程概况 二.编制依据 三.施工计划 3.1施工方针 3.2施工准备 3.4投入的主要施工设备 3.5施工材料 3.6施工进度计划 四.施工工艺枝术 4.1冠梁施工 4.2锚索施工 4.3土钉墙施工 五.施工安全保证措施 5.1安全管理 5.2安全教育与培训 5.3安全检查 5.4安全措施 5.5基坑预警 5.6安全预控措施 5.7基坑应急措施 5.8基坑变形监测 六.劳动力计划

一、工程概况 拟建场地位于*********以东,*******以北,北外环路以南,******以西。 距****市最近约2Km,,地表高差为2.0m,场地较为平坦,。 基坑开挖深度8.0m。基坑采用土钉墙、锚索复合土钉墙方案支护。 锚索:设置于第2排,索长15米,孔径150,锚固段长10米,由2根φ15.2,1860 级钢绞线组成,设计预应力150kN。 土钉墙:放坡坡比1:0.3,土钉布置于地面以下1.5 m、3.0 m、4.5 m、6.0m、7.5m; 土钉水平间距1.50m。灌注Pc32.5MPa水泥净浆,土钉主筋为1φ18HRB400钢筋。面层为 C20喷射混凝土,厚度0.8mm,网筋采用φ6@150×150钢筋网片。 1.4场地工程地质条件 (1) 地形及地貌 场地地势平坦,最大高差2.0 m,地貌单元属汉江左岸二级阶。 (2) 地层 根据钻探揭露描述结合土工试验及原位测试结果,基坑支护工程涉及地层主要为1层粉质粘土,现自上而下分层描述如下: 粉质粘土:褐黄色,硬塑,稍湿,局部及底部可塑。刀切面具油脂光泽,干强度高, 韧性大。局部夹灰白色粘土团块,偶见铁锰质结核,底部含水量增大,粉粒增大。 二、编制依据 (1)《********基坑支护设计图》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012;) (6)《复合土钉墙基坑支护技术规范》(GB 50739-2011); (7)该工程岩土工程岩土工程勘察报告 三、施工计划

相关文档