锅炉安装质量验收记录

整装锅炉

陕西省质量技术监督局编制

锅炉安装工程施工审批表

建设单位

施工单位

锅炉型号 产品编号 锅炉制造日

期 锅炉制造单

锅炉用途

安装地点 安装许可证范围 安装许可证号

锅炉房(新建,改造,原有)

校 验 资 料

锅炉总图、安装图、主要受压部件图

锅炉质量证明书,监检报告

受压元件强度计算书,安全阀排放量计算书,水流程图及水动力计算书

锅炉安装说明和使用说明书 锅炉平面图及周围建筑物距离图

现 场 主

要 施 工 人 员

施工负责人 技术负责人

电焊工

司炉工

筑炉工

电工

起重工

管工

质检员

建设单位:

年 月 日

施工单位:

年 月 日

区,县锅炉安全监察机构意见:

年 月 日

市级锅炉安全监察机构意见:

年 月 日

注:1.本表一式四份,建设单位,施工单位,区.、县及地.市锅炉安全监察机构各一份。

2.本表由施工单位填写,会同建设单位共同申报。 3本表也适用于锅炉维修和改造工程,

锅炉安装质量验收证明书锅炉位号燃烧方式

锅炉型号锅炉制造厂

额定蒸发量(t/h)

额定热工率(MW)锅炉产品编号

额定蒸汽压力(Mpa)

额定出水压力(Mpa)制造年月

额定进/出口水温

(℃) 安装审批日期

验收结论

本锅炉安装工程质量经检查,符合国家现行有关规范、规程及技术标准规定要求,准予验收。

总体验收汇签

施工单位建设单位监察(监检)单位

项目负责人:

年月日

现场技术负责人:

年月日

施工单位公章:

年月日

项目负责人:

年月日

现场技术负责人:

年月日

建设单位公章:

年月日

监察(监检)员:

年月日

责任工程师:

年月日

监察(监检)单位公章:

年月日

施工概况

建设单位工程项目锅炉型号锅炉容量

额定蒸汽压力(Mpa)额定出水压力(Mpa)额定蒸汽温度

额定进/出口水温(℃)

锅炉制造厂锅炉出厂编号

锅炉出厂日期锅炉制造监检单位名称及标记

燃烧方式燃料种类给水温度水处理方式工艺设计单位工程造价施工单位施工负责人开工日期竣工日期

施工负责人建设(监理)单位代表

锅炉安装开工报告建设单位安装单位

工程地点锅炉位号

锅炉型号产品编号

锅炉内容额定压力

制造单位制造年月

开工日期安装资格证编号

开工准备情

名称准备情况审批手续

施工机具准备

焊接工艺评定

施工安全教育

施工单位现场负责人:

年月日建设(监理)单位现场负责人:

年月日

锅炉安装技术资料检查记录资料名称份数检查记录

锅炉设计图纸及技术资料

锅炉总图

锅炉安装总图

主要受压部件图

水流程图及水动力计算书

(强制循环的热水锅炉)

受压元件强度计算书

受压元件重大设计更改资料

安全阀排放量计算书

安全阀数量和流道直径计算书(额定出口热水温度≥100℃)

锅炉安装和使用说明书

锅炉产品

出厂合格证

金属材料质量证明书

焊接质量证明书

材料变更代用证明书

主要受压元件焊接质量证明书焊缝探伤检查报告

焊接返修情况报告

资料名称份数检查记录

质量文件

主要受压元件水压试验证明书锅炉产品安全质量监督检验证书进口锅炉监检报告

其它技术资料

锅炉房平面布置图锅炉房工艺设计图锅炉房电气设备图锅炉房仪表设计图施工组织设计或施工方案锅炉安装审批资料土建移交有关施工检验资料

检查结论

施工单位现场技术负责人:

年月日建设(监理)单位现场技术负责人:

年月日

锅炉部件安装前检验记录名称检查情况处理结果

锅筒

(锅壳)

集箱

下降管

水管系统

炉胆

烟管

安全阀

锅炉范围内

管道与阀门

安全附件及

保护装置

其它

施工单位质量检查员:

年月日施工单位现场技术负责人:

年月日建设(监理)单位现场技术负责人:

年月日

附属设备、辅助机械安装前检查记录名称型号规格数量检查情况及处理结果鼓风机

引风机

给水泵

循环泵

上煤设备

出渣设备

水处理设

除氧器

分汽/水缸

落地膨胀

水箱

燃烧器

除尘器

施工单位质量检查员:

年月日施工单位现场技术负责人:

年月日建设(监理)单位现场技术负责人:

年月日

施工图纸会审及技术交底记录

建设单位施工单位

设计单位监理单位

会审主要内容:

会审意见:

参加会审人员

单位姓名职务职称姓名职务职称施工单位

建设单位

设计单位

监理单位

填写人:年月日

锅炉基础检查验收记录

检查项目允许偏差

(mm)测

实测值(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8

纵、横轴线的坐标纵向

±20横向

不同平面的标(包括柱

子基础面上的预埋钢板)

0 -20

平面的水平度每米 5 全长10

外形尺寸平面外形尺寸±10凸台上平面外

形尺寸

-20 凹穴尺寸+20

预留地脚螺栓孔中心位置±20

深度+20

0 孔壁垂直

度(每米)10

预埋地脚螺栓顶端标高

+20

0 中心距(在根部

和顶部两处测

量)

±2

外观检查(蜂窝、麻面

及裂缝)不允许

施工单位质量检查员:

年月日施工单位现场技术负责人:

年月日建设(监理)单位现场技术负责人:

年月日

锅炉基础混泥土强度回弹复验检测记录

锅炉基础设计强度(Mpa)基础试块抗压强度(Mpa)

回弹复验基础强度

(Mpa)

回弹复验检测日期

锅炉基础混泥土强度回弹复验测点简图

施工单位质量检查员:

年月日施工单位现场技术负责人:

年月日

注:应附锅炉基础混凝土强度报告及基础混凝土强度回弹复验检测报告

锅炉就位检查验收记录

序号项目允许偏差

(mm)实测偏差值

(mm)

备注

1 炉体与基

纵向±10

横向±10

2 垫铁每组不超过3块

3 卧式锅炉纵向水

±2

横向水

±1

4 立式锅炉铅垂度高度的

1/100 5 炉排中心位置偏差±2

6

炉排前后轴水平度长度的1/100

备注

施工单位质量检查员:

年月日施工单位现场技术负责人:

年月日建设(监理)单位现场技术负责人:

年月日

炉内清扫验收记录

号清扫方法记录锅

施工单位质量检查员:

年月日施工单位现场技术负责人:

年月日建设(监理)单位现场技术负责人:

年月日

锅炉水压试验检查验收记录及签证

试验部位规程、规范确定试

验压力值

Mpa

压力表

量程数量精度检定部门

表盘直径

(mm)

检定日期

试验日期

项目

试验次序

第一次第二次试验日期

环境温度(℃)

试验介质温度(℃)

升压速度(Mpa/min)

试验压力(Mpa)

保压时间(min)

保压期间压降值(Mpa)

降至工作压力检查时间

(min)

降压速度(Mpa/min)

试压方式

检查情况

结论

施工单位质量检查员:

年月日施工单位现场技术负责人:

年月日建设(监理)单位现场

技术负责人:

年月日

监检单位监检员:

年月日

_锅炉安装质量证明书

锅炉安装质量证明书

锅炉安装质量证明书 使用单位: 锅炉名称、类别及型号: 产品出厂编号:单位内编号: 锅炉安装地址: 锅炉安装许可证号 该台锅炉由本单位负责安装,特此证明安装质量符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及出厂技术资料要求和有关验收标准的规定。 (安装单位公章) 日期:2010年05月06日 安装单位名称: 地址:电话 单位法定代表人(签章) 技术负责人(签章)

安装检验资料目录

填写说明 一、为了提高锅炉安装质量,确保锅炉安全运行,根据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》和原劳动人事部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《有机载热体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《小型和常压热水锅炉安全监察规定》及其相关验收标准,统一编制此安装质量检验资料。 二、整(组)装锅炉安装检验资料适用于整体锅炉两件(叁件)组合安装的锅炉。其它类型锅炉安装可参照填写并增减相应资料。 三、本资料填写范围是:锅炉本体,辅机和锅炉房工艺管道。其它专业安装资料,按各自要求另行填写交工,若安装单位、建设单位和质量技术监督部门需要其它方面记录或记录表格不够填写,可另加附页。 四、施工方案及施工过程中各类联系单、质保书、检验、探伤报告、胀管记录,隐蔽工程记录等原件,由施工单位直接向建设单位移交、存档、备查。 五、本资料由锅炉安装单位填写,至少三份分别送建设单位和锅炉监督单位各一份,其余由安装单位自留存档。各表签证必须齐全否则无效。填写时应正楷字登录,登入资料的数据应准确可靠,叙述简明扼要。施工过程中用表可参照本资料另行复制。

施工概况

锅炉本体安装单位工程验收表格

锅炉本体安装单位工程验收表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

锅炉本体安装单位工程质量验收表 (6) XXXXX分部工程质量验收表 (7) XXXXX分项工程施工质量验收表 (8) 锅炉基础划线检验批施工质量验收表 (9) 钢架柱底板(垫铁)安装检验批施工质量验收表 (10) 钢架组合检验批施工质量验收表 (11) 钢架组合件、立柱安装检验批施工质量验收表 (13) 横梁安装检验批施工质量验收表 (15) 顶板梁安装检验批施工质量验收表 (16) 柱脚二次灌浆检验批施工质量验收表 (17) 锅炉钢架高强螺栓复检见证抽样记录 (18) 锅炉钢架高强螺栓紧固记录 (19) 锅炉钢架高强螺栓紧固后复查记录 (20) 锅炉钢架大板梁检查记录 (22) 锅炉钢架柱脚二次灌浆签证 (23) 平台、梯子设备检查施工质量检验批验收表 (25) 平台、梯子组合安装施工质量检验批验收表 (26) 管式空气预热器管箱设备检查施工质量检验批验收表 (28) 管箱式空气预热器设备组合施工质量检验批验收表 (29) 管箱式空气预热器支撑钢架检查检验批施工质量验收表 (30) 管箱式空气预热器安装检验批施工质量验收表 (31) 管箱式空气预热器转角箱(连通管)及伸缩节检查检验批施工质量验收表 (32) 管箱式空气预热器转角箱(连通管)及伸缩节安装检验批施工质量验收表 (33) 回转式空气预热器基础划线检验批施工质量验收表 (34) 回转式空气预热器垫铁安装检验批施工质量验收表 (35) 风罩回转式空气预热器定子安装检验批施工质量验收表 (36) 风罩回转式空气预热器定子安装检验批施工质量验收表 (37) 风罩回转式空气预热器本体安装检验批施工质量验收表 (38) 空气预热器驱动装置安装检验批施工质量验收表 (39) 空气预热器管道及吹灰器安装检验批施工质量验收表 (40) 受热面回转式空气预热器定子安装检验批施工质量验收表 (41) 受热面回转式空气预热器转子安装检验批施工质量验收表 (42) 受热面回转式空气预热器密封装置安装检验批施工质量验收表 (43) 受热面回转式空气预热器润滑装置安装检验批施工质量验收表 (44) 回转式空气预热器油系统分部试运检验批施工质量验收表 (45) 回转式空气预热器驱动装置分部试运检验批施工质量验收表 (46) 回转式空气预热器分部试运检验批施工质量验收表 (47)

蒸汽锅炉安装质量证明书样本

锅炉压力容器安装质量证明书 锅炉压力容器使用单位: 锅炉压力容器名称、类别及型号: 产品出厂编号:单位内部编号: 锅炉压力容器安装地址: 安装许可证号: 该台锅炉压力容器由本安装单位负责安装,特此证明安装质量符合锅炉压力容器安全技术规范的规定。 (安装单位公章) 日期:年月日 安装单位名称: 地址: 电话: 单位法定代表人(签章) 技术负责人(签章)

安装检验资料目录 编号资料名称页次 1 施工概况 1 2 锅炉安装施工、管理人员名单 2 3 焊工一览表 3 4 锅炉安装技术资料检查记录 4 5 锅炉设备验收记录 5 6 锅炉基础复查记录 6 7 锅炉本体安装记录7 8 安全附件安装检查记录8 9 锅炉本体水压试验检查记录9 10 砌筑部位检查记录10 11 保温质量检查记录11 12 锅炉房转动设备安装检查记录12 13 锅炉房静止设备安装检查记录13 14 锅炉房汽水管道安装记录14 15 锅炉房汽水管道阀门试压及检查记录15 16 锅炉房汽水管道安装焊接检验记录16 17 烟风道安装检查记录17 18 烘炉记录18 19 煮炉记录19 20 安全阀调整试验记录20 21 七十二小时试运行记录21 22 锅炉总体验收记录22

施工概况表1建设单位工程项目 锅炉型号锅炉容量t/h 工作压力MPa 蒸汽(热水)温度℃ 锅炉制造厂工艺设计单位 锅炉出厂编号锅炉出厂日期 用途安装地址 水处理方式给水温度℃ 燃烧方式燃料品种 开工日期竣工日期 验收日期投运日期 锅炉房主要附属设备一览表 名称型号规格数量制造厂合格证编号鼓风机 引风机 二次风机 给水泵 出渣设备 上煤设备 分汽(水)缸 除氧器 排污扩容器 除尘器 水处理设备

锅炉安装检验规则

锅炉安装监督检验规则 第一章总则 第一条为了加强锅炉安装过程的监督管理,规范锅炉安装监督检验 工作,保证锅炉的安全性能,根据《特种设备安全监督条例》(以下简称《条例》)的有关规定,指定本规则。 第二条凡是在中华人民共和国境内安装《条例》规定范围内的锅炉,其安装过程应当按照本规则的规定进行监督检验。 第三条本规则规定的安装监督检验,是指锅炉安装过程中,在安装单位自检合格的基础上,由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家 质检总局)核准的检验检测机构(以下简称监检机构)对安装过程进行的强制性、验证性的法定检验。 第四条锅炉安装监督检验工作的依据是《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《有机热载体炉安全技术监察规程》、《工业锅炉安装施工及验收规范》、《电力建设施工及验收技术规范( 锅炉机组篇)》、《机械设备安装工程施工及验收规范》以及其他相关安全技术规范、国家标准和行业标准。 第五条各级质量技术监督部门负责监督本规则的实施。

第二章安装监督检验的程序、项目和要求 第六条安装单位在从事安装施工前,应当按照《条例》和相关安全技术规范的规定,在向锅炉使用地的直辖市或者设区的市级质量技术监督 部门书面告知后,向当地承担相应范围的检验机构申请监督检验,并附以下资料(或者复印件)个一份: (一)特种设备安装改造维修告知书; (二)施工合同; (三)施工计划。 第七条监检机构接到安装单位的申请后,应当根据设备的状况制定 监督检验实施方案(以下简称检验方案),安排符合规定要求的检验人员 从事监督检验(以下简称监检)工作,并将承担监检工作的监督检验人员 (以下简称监检人员)、监检方案(包括监检项目和要求)告知安装单位。 第八条安装单位应当在安装现场提供以下材料和条件,并设专人做好以下配合工作。 (一)施工计划; (二)质量管理手册和相关的管理制度; (三)质量管理人员、专业技术人员和专业技术工人名单和持证人员的相关证件; (四)安装设备的出厂文件、施工工艺及相应的设计文件;

整装锅炉安装质量证明书(样本)

整装锅炉 安装质量证明书 锅炉型号 建设单位 安装单位 安装日期

编制及填写说明 1、本《安装质量证明书》是根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《有机 热载体锅炉安全技术监察规程》及GB50273《工业锅炉安装工程施工 及验收规范》的要求而编制的,仅适用于整(组)装锅炉的安装过程 质量检查。 2、《安装质量证明书》应由安装单位填写,有关单位签证,于安装结束 通过验收后,分别送建设单位和监检单位一份存档。安装单位留存份 数自定。 3、填写《安装质量证明书》时,必须字迹清楚,数据准确,叙述简明扼 要。 4、电气质量安装检查记录由各安装单位根据实际情况补充填写。 5、所列项目为检验的结果时,可在其前面的“□”内打“√”,其他的“□” 内不做记号。 如检验项目需填写数据时,须填写实测的数值。

目录 项目页数锅炉安装质量合格证书 1 安装质量管理人员及主要工种人员名单 2 技术资料、安全附件及水处理设备检查记录表 3 设备开箱检查记录表 4 外购材料质量检查记录表 5 基础检查记录 6 锅炉安装尺寸检查记录表7 焊接质量检查记录表8 焊缝无损检测报告附页9 本体水压试验、省煤器水压试验及阀门严密性试验记录表10 辅机设备安装与炉排冷态试运行记录表11 烘炉检查记录表12 煮炉检查记录表13 燃油(气)系统安装记录表14 附属设备、仪表等调试记录表15 锅炉机组试运行及总体验收签证表16 锅炉安装质量合格证书

安装告知书编号:安装许可证号锅炉名称 锅炉型号产品编号 锅炉制造单位 制造日期年月日安装完工日期年月日 建设单位 本台锅炉的安装质量符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、GB50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》的要求和有关技术标准,可以交付使用。 检验负责人: 技术负责人: (施工单位章) 年月日 安装质量管理人员及主要工种人员名单

锅炉安装检验批质量验收记录

锅炉安装检验批质量验收记录

填写说明 一、填写依据 1 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 可按设计系统、设备种类划分;大中型设备单独划分为检验批。 三、GB50242-2002规范摘要 主控项目 13.2.1 锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置应符合表13.2.1的规定。 13.2.2 非承压锅炉,应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管,连通管上不得安装阀门。 检验方法:对照设计图纸或产品说明书检查。 13.2.3 以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气,应通向贮存或处理装置。 检验方法:对照设计图纸检查。 13.2.4 两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时,每一台锅炉的烟道上均应配备风阀或挡板装置,并应具有操作调节和闭锁功能。检验方法:观察和手扳检查。 13.2.5 锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处排污阀及排污管道不得采用螺纹连接。 检验方法:观察检查。 13.2.6 锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。水压试验的压力应符合表13.2.6的规定。 注:1 工作压力P对蒸汽锅炉指锅筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力。 2 铸铁锅炉水压试验同热水锅炉。 3 非承压锅炉水压试验压力为0.2MPa,试验期间压力应保持不变。 检验方法: 1 在试验压力下10min内压力降不超过0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏。 2 观察检查,不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。 13.2.7 机械炉排安装完毕后应做冷态运转试验,连续运转时间不应少于8h。 检验方法:观察运转试验全过程。 13.2.8 锅炉本体管道及管件焊接的焊缝质量应符合下列规定: 1 焊缝表面质量应符合本规范第11.2.10条的规定。 2 管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。 3 无损探伤的检测结果应符合锅炉本体设计的相关要求。 检验方法:观察和检验无损探伤检测报告。 13.5.1 锅炉火焰烘炉应符合下列规定: 1 火焰应在炉膛中央燃烧,不应直接烧烤炉墙及炉拱。 2 烘炉时间一般不少于4d,升温应缓慢,后期烟温不应高于160℃,且持续时间不应少于24h。 3 链条炉排在烘炉过程中应定期转动。 4 烘炉的中、后期应根据锅炉水水质情况排污。

锅炉房记录表格(DOC)

锅炉运行记录本 使用单位 锅炉房名称 锅炉编号 20 年月日至20 年月日

说明 1.本记录本适用于锅炉蒸发量≤4吨/时的整装工业锅炉,不适用于余热锅炉。 2.每台锅炉用1个记录本,记录本至少保存2年。每班填写1页,按项目填写,不得缺项,对没有的项目可以不填写。字迹应整齐、清洁,不得乱画、涂改和撕页。 3.锅炉设备概况表:按设备产品出厂质量证明书(或铭牌)填写。锅炉使用证编号、设备注册代码、许可使用压力按锅炉使用登记证填写。锅筒安全阀整定压力、省煤器安全阀整定压力按安全阀校验铅封标牌填写。 4.安全附件、保护装置定期试验记录:按锅炉热态运行时进行试验的实际内容和数据填写。 5.维护保养记录:填写锅炉设备正常运行时的维护保养情况(如转动装置轴承润滑加油,受热面清灰等等)和锅炉停炉期间的保养措施和内容。 6.设备点检记录:由当班人员按规定对锅炉本体、辅机、附件逐项进行检查,根据检查结果填写“I”、“O”、“X”。“I”表示正常;“O”表示存在缺陷,但可以维持正常运行(不影响主要功能);“X”表示不正常(不能发挥功能)。填写“O”、“X”项,必须在缺陷记录表中填写缺陷具体内容以及采取的处理措施。如有本表未列出的检查项目,可以在空格处用手补充。 7.管理部门检查记录:由锅炉房管理人员和单位主管领导填写对锅炉房工作的检查和指导意见。 8.交接班记录:填写本班班中发生和处理的事情,以及需要接班人员注意的事项。交接班人员应对口交接设备,签名确认。 9.运行记录:记录每次锅炉运行开始、停止的时间和锅炉的水位、压力、温度;燃气(油)的压力和温度;锅炉补水开始、结束的时间和锅炉水位。运行中的异常状况和处理。 10.供汽记录:向各用户供汽(供热)开始、结束的时间和蒸汽(热水)的压力、温度、流量。 11.排污记录:锅炉每班至少排污1次,记录每次排污的时间、压力和排污开始、结束的水位。 12.冲洗水位表记录:每班至少冲洗水位表1次,记录每次冲洗水位表的时间和蒸汽压力。 13.燃气、水、电消耗记录:填写每班实际消耗的燃料、水和电。 锅炉设备概况表

-锅炉安装质量证明书

锅炉安装质量证明书 锅炉安装质量证明书 使用单位: 锅炉名称、类别及型号: 产品出厂编号:单位内编号: 锅炉安装地址: 锅炉安装许可证号 该台锅炉由本单位负责安装,特此证明安装质量符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及出厂技术资料要求和有关验收标准的规定。 (安装单位公章) 日期:2010年05月06日安装单位名称: 地址:电话 单位法定代表人(签章) 技术负责人(签章)

安装检验资料目录 编号资料名称页次 1 施工概况 1 2 锅炉安装施工、管理人员名单 2 3 焊工一览表 3 4 锅炉安装技术资料检查记录 4 5 锅炉设备验收记录 5 6 锅炉基础复查记录 6 7 锅炉本体安装记录7 8 有机载热体炉本体安装记录8 9 锅炉安全附件安装检查记录9 10 有机载热体炉安全附件安装检查记录10 11 锅炉及系统水压试验检查记录11 12 砌筑部位检查记录12 13 保温质量检查记录13 14 锅炉房转动设备安装检查记录14 15 锅炉房静止设备安装检查记录15 16 锅炉房管道安装记录16 17 锅炉房管道阀门试压及检查记录17 18 锅炉房管道安装焊接检验记录18 19 烟风道安装检查记录19 20 烘炉记录20 21 煮炉记录21 22 安全阀调整试验记录22 23 有机载热炉调试记录23 24 四十八小时试运行记录24 25 锅炉总体验收记录25

填写说明 一、为了提高锅炉安装质量,确保锅炉安全运行,根据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》和原劳动人事部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《有机载热体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《小型和常压热水锅炉安全监察规定》及其相关验收标准,统一编制此安装质量检验资料。 二、整(组)装锅炉安装检验资料适用于整体锅炉两件(叁件)组合安装的锅炉。其它类型锅炉安装可参照填写并增减相应资料。 三、本资料填写范围是:锅炉本体,辅机和锅炉房工艺管道。其它专业安装资料,按各自要求另行填写交工,若安装单位、建设单位和质量技术监督部门需要其它方面记录或记录表格不够填写,可另加附页。 四、施工方案及施工过程中各类联系单、质保书、检验、探伤报告、胀管记录,隐蔽工程记录等原件,由施工单位直接向建设单位移交、存档、备查。 五、本资料由锅炉安装单位填写,至少三份分别送建设单位和锅炉监督单位各一份,其余由安装单位自留存档。各表签证必须齐全否则无效。填写时应正楷字登录,登入资料的数据应准确可靠,叙述简明扼要。施工过程中用表可参照本资料另行复制。 施工概况 建设单位工程项目 锅炉型号锅炉容量

锅炉安装验收内容

新锅炉安装验收流程 一:锅炉安装检验验收流程 1:检查锅炉出厂资料及安全附件资料和检验证明书。 2:检查安装资格证件及安装告知书。 3:核查安装施工工艺,及施工方案。 4:检查锅炉的外观,核查管件,管材,法兰等外购材料的材质,型号及合格证明书。 5:现场核查锅炉本体及辅机的仃位尺寸和位置。 6核查管道的焊接质量和证件。 7:进行现场水压试验检查。 8:安全附件,安全保护装置检查验收。 9:锅炉各辅机泠态运转验收。 10:锅炉烘炉,煮炉,锅炉热态验收交接。 二:锅炉安装前准备工作 锅炉在安装前,须根据厂家锅炉基础施工图的尺寸,按所须要求做好主体和各辅机的基础,由具有资质的安装队伍申报告本地方技术监督局,方可进行安装,锅炉在安装时,各项工作都须专业人员进行作业,派本厂司炉工参加配合,并清点和记录好各种零部件和配备的备用件,在安装时重点注意锅炉的纵横向水平,横向水平为正负零,纵向是前部须高于后部的千分之五左右,合理布置好各辅机及设备的位置,保证锅炉房的畅通和检修方便。 三、锅炉安装后验收事项: 1、锅炉上所有进水、送气管道阀门仪表须进行水压试验,检查有无漏水现象。 2、锅炉炉排进行冷态试车运转48小时左右,检查炉排有无断裂、起横、跑偏、杂音等现象。 3、锅炉各辅机进行试车运转验收,检查电机是否发热过高,辅机摩擦和振动过大,地脚螺丝是否牢固,油箱油是否注满油。 4、各辅机运转正常后,可以进行煮炉和烘炉等工作,在烘炉前加入少量的轻氧化钠、磷酸三钠清除炉内的油垢和锈,烘炉一般不得少于72小时,在烘炉时须注意外包及烟道有无跑火、漏烟等现象。 四、锅炉三大安全附件的维护保养 1、安全阀:须注意安全阀的动作是否正常,为了防止安全阀及阀盘和阀坐粘住,应定期拉动安全阀提分手柄,作排汽试验,一般每隔2-4星期做一次排汽试验,保证安全阀的作用性。

锅炉产品质量证明书

锅炉产品质量证明书 篇一:锅炉安装质量证明书范本 锅炉安装质量证明书 建设单位:河南油田新疆勘探开发中心 安装单位:中石化河南油建工程有限公司 安装日期:(整装) 目录 一、锅炉安装质量证明书.......................................1页二、锅炉技术资料审查记录 (2) 页三、图纸审查记录 (3) 页四、主要元部件质量检查记录 (4) 页五、基础检查记录 (5) 页六、锅炉就位检验验收记录 (6) 页七、焊接接头外观检查记录 (7) 页八、无损探伤记录 (8) 页九、省煤器及空气预热器安装记录…………………… 9页十、汽、水管道及附件安装检验验收记录…………… 10页十一、热工仪表安装检查记录………………………… 11页十二、锅炉本体水压试验检查记录…………………… 12页十三、省煤器水压试验检查记录……………………… 13页十四、炉排冷态试运转记录…………………………… 14页十五、炉墙砌筑质量检查记录………………………… 15页

十六、烘炉检查记录…………………………………… 16页十七、煮炉检查记录…………………………………… 17页十八、安全阀检查记录………………………………… 18页十九、保护装置安装记录……………………………… 19页二十、二十四小时试运行记录………………………… 20页锅炉安装质量证明书 锅炉技术资料审查记录 图纸审查记录 篇二:锅炉修理质量证明书 锅炉维修质量证明书 锅炉型号:QXL14-1.25/130/70-AⅡ( 产品编号:20XX-1 建设单位:祁县天源水泵配件厂 山西沪晋市政工程有限公司 二〇一二年六月四日 P) 锅炉修理质量证明书填写说明 1、为了贯彻《锅炉安全技术监察规程》保证锅炉修理质量,确保锅炉安全、经济运行,特编制“锅炉修理质量证明书”以备监督检查。 2、承修单位应按锅炉修理检验报告的结论,编制锅炉修理施工技术方案,填写《锅炉修理(改造)申请审批表》,

组装锅炉安装记录表格审批稿

组装锅炉安装记录表格 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

组装锅炉安装记录表建设单位:孟州金紫阳食品有限责任公司 安装单位:郑州郑锅安装工程有限公司 竣工日期: 郑州郑锅安装工程有限公司 目录 1、安装记录汇总表 2、锅炉安装开工报告 3、设备开箱检查记录 4、锅炉技术资料审查记录 5、安装图纸会审记录 6、基础放线检查记录 7、基础验收记录 8、锅炉本体就位检查记录 ①锅炉集箱安装记录 ②焊口外观检查记录 ③焊接施工记录 ④受热面管子通球试验记录及签证 9、汽水管道安装记录

10、焊接检查记录 11、分汽缸安装记录 12、省煤器安装记录 13、水处理设备安装记录 14、给水设备安装记录 15、电控柜、配电箱安装记录 16、风机安装试运行记录 17、变速箱、上煤机安装记录 18、出渣机安装记录 19、除尘器安装记录 20、水位表安装检查记录 21、压力表安装检查记录 22、安全阀安装检查记录 23、锅炉水处理设备调试报告 24、蒸汽锅炉热工仪表及安全保护装置调试记录 25、锅炉保护装置检验验收记录 26、省煤器水压试验记录 27、锅炉水压试验记录 28、阀门单体水压试验记录 29、安全阀定压记录 30、除氧器安装记录 31、烟囱安装记录 32、筑炉工程施工记录 33、烘炉记录 34、煮炉记录 35、48小时试运行记录 36、锅炉安装合格证书 37、总体验收证明 安装记录汇总表

锅炉安装开工报告

备注:本表一式五份,分存审批机关、安装单位、使用单位、安装监检单位、安装所在地质监局。 设备开箱检查记录

锅炉安装工程质量证明书散装填写样本

锅炉安装工程质量证明书散装填写样本篇一:锅炉安装质量证明书范本 锅炉安装质量证明书 建设单位:河南油田新疆勘探开发中心 安装单位:中石化河南油建工程有限公司 安装日期:(整装) 目录 一、锅炉安装质量证明书.......................................1页二、锅炉技术资料审查记录 (2) 页三、图纸审查记录 (3) 页四、主要元部件质量检查记录 (4) 页五、基础检查记录 (5) 页六、锅炉就位检验验收记录 (6) 页七、焊接接头外观检查记录 (7) 页八、无损探伤记录 (8) 页九、省煤器及空气预热器安装记录…………………… 9页十、汽、水管道及附件安装检验验收记录…………… 10页十一、热工仪表安装检查记录………………………… 11页十二、锅炉本体水压试验检查记录…………………… 12页十三、省煤器水压试验检查记录……………………… 13页十四、炉排冷态试运转记录…………………………… 14页十五、炉墙砌筑质量检查记录………………………… 15页

十六、烘炉检查记录…………………………………… 16页十七、煮炉检查记录…………………………………… 17页十八、安全阀检查记录………………………………… 18页十九、保护装置安装记录……………………………… 19页二十、二十四小时试运行记录………………………… 20页锅炉安装质量证明书 锅炉技术资料审查记录 图纸审查记录 篇二:散装锅炉安装质量证明书模板 工业锅炉安装质量证明书 (散装) 使用单位(公章): 锅炉型号: 使用单位编号: 安装单位(公章): 竣工日期年月日 使用说明 1.本“工业锅炉安装质量证明书”(以下简称“证明书”)供散装锅炉安装工程选用,适用范围为工作压力小于或等于 2.45Mpa的固定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1Mpa的固定式热水锅炉和有机热载体炉。 2.本“证明书”是锅炉安装工程施工质量的证明资料,

锅炉质量证明书1

锅炉安装质量证明书 锅炉名称(型号):燃气有机加热载体锅炉(YQW-4200Q)安装单位:中国核工业第五建设有限公司 安装许可证编号:TS2231066-2014 建设(使用)单位:山东华胜能源有限公司 安装监检单位:山东省特种设备检验研究院济宁分院

目录 1.说明 (3) 2.特种设备告知单 (4) 3.锅炉安装许可证 (5) 4.施工方案 (6) 5.锅炉资料检查表 (9) 6.施工交底记录单 (10) 7.锅炉本体油压试验记录 (11) i.锅炉房内管道安装检查记录 (12)

1.说明 ●为了提高锅炉安装质量,确保锅炉安全运行,根据国务院颁发的《特 种设备安全监察条例》和原劳动人事部颁发的《《有机载热体炉安全技 术监察规程》相关验收标准,统一编制此安装质量检验资料。 ●整(组)装锅炉安装检验资料适用于整体锅炉两件(叁件)组合安装 的锅炉。其它类型锅炉安装可参照填写并增减相应资料。 ●本资料填写范围是:锅炉本体,锅炉房工艺管道。

2.特种设备告知单

3.锅炉安装许可证

4.施工方案 (1)工程概况 本工程为山东华胜能源有限公司LNG天然气安装工程,工程包括锅炉本体就位及其所属设备、钢结构、管道、电气仪表的安装。 (2)编写依据 ●锅炉厂家提供的锅炉施工图纸及有关技术资料; ●电力工业部颁布的《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇); ●电力工业部颁布的《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇,化学篇); ●劳动部颁布的《锅炉安全技术监察规程》(96版); ●电力工业部颁布的《电力行业安全工作规程》(热力部分) (3)锅炉油压试验 ●油压试验的范围 ◆锅炉本体 ◆锅炉本体管路及附件 ●油压试验应具备的条件: ◆各受压部件均安装完毕,且安装技术资料齐全,符合规定。 ◆各项检测项目全部完成,且全部合格,所有技术资料齐全并符合规定。 ◆试压系统中不允许参与试压的仪表、安全阀等已进行隔离,临时盲板 设置正确。 ◆试压系统中包括焊缝在内的所有待检部位均不得进行涂漆、绝热等隐 蔽施工。 ◆支吊架数量、位置、结构等均符合设计要求。 ◆安装过程中所用的临时设施应全部拆除,并清理干净。 ◆锅炉本体的主要平台,梯子和栏杆已基本完成,检查时需用的临时设 施搭设完毕。 ◆与承压部件相关的密封铁件、保温钩钉、门孔座、热工测点、外观检 查合格,并经验收签证。 ◆有两块经校验合格且在周检期内的压力表﹙精度不低于级为1.5级﹚。 锅筒、锅炉下方各一块。 ◆试压泵经检查和试运行合格。 ◆试压用油已引至贮油箱,注油用泵已就位。 ◆排油地点待定。 ◆试验用油油质量合格。 ◆油压试验后的油排放符合环保的要求。 ◆油压试验系统图和升降压曲线图已张挂于现场。 ◆油压试验组织机构和人员分工已落实并张贴与现场。 ◆试压区域应进行隔离,并有明显的标志。 ●油压试验的要求: ◆锅炉整体油压试验压力为:0.8Mpa。 ◆试压期间要有三个停检点: A、0.4Mpa;

锅炉安装工程检验批质量验收记录表.doc

锅炉安装工程检验批质量验收记录表 GB50242-2002

美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。

燃气锅炉安装质量证明书

燃气锅炉安装质量证明书 建设单位:河南油田新疆勘探开发中心 安装单位:中石化河南油建工程有限公司 安装日期: 目录 一、锅炉安装质量证明书.......................................1页二、锅炉技术资料审查记录 (2) 页三、图纸审查记录 (3) 页四、主要元部件质量检查记录 (4) 页五、基础检查记录 (5) 页六、锅炉就位检验验收记录 (6) 页七、焊接接头外观检查记录 (7) 页八、无损探伤记录 (8) 页九、省煤器及空气预热器安装记录……………………页十、汽、水管道及附件安装检验验收记录…………… 10页十一、热工仪表安装检查记录………………………… 11页十二、锅炉本体水压试验检查记录…………………… 12页十三、省煤器水压试验检查记录……………………… 13页十四、炉排冷态试运转记录…………………………… 14页十五、炉墙砌筑质量检查记录………………………… 15页十六、烘炉检查记录…………………………………… 16页十七、煮炉检查记录…………………………………… 17页

十八、安全阀检查记录………………………………… 18页十九、保护装置安装记录……………………………… 19页二十、二十四小时试运行记录…………………………0页锅炉安装质量证明书 锅炉技术资料审查记录 图纸审查记录 整装蒸汽锅炉 装锅炉型号建设单位 安装单位:泰州市鹏程矿山设备安装工程有限公司 安装日期 质量证明书 QC134/440-15.7-2.47/41 011年月日安 编制及填写说明 1、本《安装质量证明书》是根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》的要求而编制的,适用于立式、卧式整装锅炉的安装过程质量检查记录。 2、《安装质量证明书》应由安装单位填写,有关单位签证。于安装结束通过验收后,分别送建设单位和监检单位各一份存档。安装单位留存份数自定。、填写《安装质量证明书》时,必须字迹清楚,数据准确,叙述简明扼要。、电器

新安装有机热载体炉导热油锅炉质量证明书资料

NO:ZZGLB3 浙江省有机热载体炉安装 质量证明书 工程编号20100704 热载体炉型号YL(G)L-3000(250)MA 建设单位XXXXXXXXXXXX有限公司 安装单位XXXXXXXXXX有限公司

监检单位 安装日期: 20 年月日至20 年月日 浙江省质量技术监督局印制 填表说明 1、本表由安装单位填写,一式三份,除自留一份外,其余分别送建设单位、监检单位各一份。 2、用钢笔或毛笔填写,字迹端正清楚。

- 1 - 安装质量合格证明 由常州能源设备总厂有限公司生产的YL(G)L-3000(250)MA型号有机热载体炉(编号:09D230 ),经安装及试运行后,于2010年月日进行了总体验收,安装质量符合《有机热载体炉安全技术监察规程》和GB50273-09《工业锅炉安装工程施工及验收规范》要求,可以交付使用。(附:安装过程质量检查记录) 质保工程师(签字):

安装单位(公章) 单位负责人(签字): 年月日 - 2 - 有机热载体炉安装开工审批报告 XXX质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构:XXXXXXXXXX有限公司(建设单位名称)产品编号为09D230 型号为YL(G)L-3000(250)MA锅炉委托我单位安装。 锅炉制造厂家常州能源设备总厂有限公司 锅炉制造日期2009年06月

锅炉房设计单位 锅炉房图样审批号 锅炉安装许可证号及级别TSXXXXXXX-2011 3级 许可证有效期至2011年7月15日 我单位各项施工准备工作已经就绪,现将锅炉安装有关资料呈报你局并申请开工,请予审批。 施工单位负责人(签字)安装单位(公章) 年月日 监察机构(公章) 锅炉安全监察员(签字)审批意见 年月日 - 3 - 有机热载体炉安装主要工种人员名单

组装锅炉安装记录表格

组装锅炉安装记录表格 Prepared on 22 November 2020

组装锅炉安装记录表建设单位:孟州金紫阳食品有限责任公司 安装单位:郑州郑锅安装工程有限公司 竣工日期: 郑州郑锅安装工程有限公司 目录 1、安装记录汇总表 2、锅炉安装开工报告 3、设备开箱检查记录 4、锅炉技术资料审查记录 5、安装图纸会审记录 6、基础放线检查记录 7、基础验收记录 8、锅炉本体就位检查记录 ①锅炉集箱安装记录 ②焊口外观检查记录 ③焊接施工记录 ④受热面管子通球试验记录及签证 9、汽水管道安装记录

10、焊接检查记录 11、分汽缸安装记录 12、省煤器安装记录 13、水处理设备安装记录 14、给水设备安装记录 15、电控柜、配电箱安装记录 16、风机安装试运行记录 17、变速箱、上煤机安装记录 18、出渣机安装记录 19、除尘器安装记录 20、水位表安装检查记录 21、压力表安装检查记录 22、安全阀安装检查记录 23、锅炉水处理设备调试报告 24、蒸汽锅炉热工仪表及安全保护装置调试记录 25、锅炉保护装置检验验收记录 26、省煤器水压试验记录 27、锅炉水压试验记录 28、阀门单体水压试验记录 29、安全阀定压记录 30、除氧器安装记录 31、烟囱安装记录 32、筑炉工程施工记录 33、烘炉记录 34、煮炉记录 35、48小时试运行记录 36、锅炉安装合格证书 37、总体验收证明

安装记录汇总表 锅炉安装开工报告

备注:本表一式五份,分存审批机关、安装单位、使用单位、安装监检单位、安装所在地质监局。 设备开箱检查记录

浙江省锅炉安装质量证明书

浙江省锅炉安装质量证明书 篇一:锅炉安装质量证明书范本(整装) 锅炉安装质量证明书 建设单位:河南油田新疆勘探开发中心 安装单位:中石化河南油建工程有限公司 安装日期:(整装) 目录 一、锅炉安装质量证明书.......................................1页二、锅炉技术资料审查记录 (2) 页三、图纸审查记录 (3) 页四、主要元部件质量检查记录 (4) 页五、基础检查记录 (5) 页六、锅炉就位检验验收记录 (6) 页七、焊接 接头外观检查记录………………………………7页八、无损探伤记录…………………………………………8页九、省煤器及空气预热器安装记录…………………… 9页十、汽、水管道及附件安装检验验收记录…………… 10页十一、热工仪表安装检查记录………………………… 11页十二、锅炉本体水压试验检查记录…………………… 12页十三、省煤器水压试验检查记录……………………… 13页十四、炉排冷态试运转记录…………………………… 14页十五、炉墙

砌筑质量检查记录………………………… 15页十六、烘炉检查记录…………………………………… 16页十七、煮炉检查记录…………………………………… 17页十八、安全阀检查记录………………………………… 18页十九、保护装置安装记录……………………………… 19页二十、二十四小时试运行记录………………………… 20页 锅炉安装质量证明书 锅炉技术资料审查记录 图纸审查记录 篇二:锅炉安装质量证明书 锅炉安装质量证明书 型号: 江苏省质量技术监督局印 安装检验资料目录 施工概况 表1 锅炉房主要附属设备一览表 锅炉安装施工管理人员名单表2 篇三:锅炉安装质量证明书 锅炉安装质量证明书 锅炉名称(型号): 安装单位:

整(组)装锅炉安装质量证明书参考word

整(组)装蒸汽锅炉 安装质量证明书 锅炉型号 建设单位 安装单位 安装日期 马鞍山华瑞燃气管道安装有限责任公司

编制及填写说明 1、本《安装质量证明书》是根据《蒸汽锅炉安全技术监察规 程》及GB50273《工业锅炉安装工程施工及验收规范》的 要求而编制的,仅适用于整(组)装锅炉的安装过程质量 检查。 2、《安装质量证明书》应由安装单位填写,有关单位签证, 于安装结束通过验收后,分别送建设单位和监检单位一份 存档。安装单位留存份数自定。 3、填写《安装质量证明书》时,必须字迹清楚,数据准确, 叙述简明扼要。 4、电气质量安装检查记录由各安装单位根据实际情况补充 填写。 5、所列项目为检验的结果时,可在其前面的“□”内打“√”, 其他的“□”内不做记号。 如检验项目需填写数据时,须填写实测的数值。

目录 锅炉安装质量合格证书 1安装质量管理人员及主要工种人员名单 2技术资料、安全附件及水处理设备检查记录表 3设备开箱检查记录表 4外购材料质量检查记录表 5基础检查记录 6锅炉安装尺寸检查记录表 7焊接质量检查记录表 8焊缝无损检测报告附页 9本体水压试验、省煤器水压试验及阀门严密性试验记录表 10炉墙砌筑质量检查记录表 11辅机设备安装与炉排冷态试运行记录表 12烘炉检查记录表 13煮炉检查记录表 14燃油(气)系统安装记录表 15

附属设备、仪表等调试记录表 16 锅炉机组试运行及总体验收签证表 17 锅炉安装质量合格证书 安装告知书编号: 安装许可证号锅炉名称 锅炉型号产品编号 锅炉制造单位 制造日期年月日安装完工日期年月日 建设单位 本台锅炉的安装质量符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的要求和有关技术标准,可以交付使用。

_锅炉安装质量证明书

锅炉安装质量证明书 使用单位: 锅炉名称、类别及型号: 产品出厂编号:单位内编号: 锅炉安装地址: 锅炉安装许可证号 该台锅炉由本单位负责安装,特此证明安装质量符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及出厂技术资料要求和有关验收标准的规定。 (安装单位公章) 日期: 2010年05月06日 安装单位名称: 地址:电话 单位法定代表人(签章) 技术负责人(签章)

安装检验资料目录

填写说明 一、为了提高锅炉安装质量,确保锅炉安全运行,根据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》和原劳动人事部颁发的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《有机载热体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《小型和常压热水锅炉安全监察规定》及其相关验收标准,统一编制此安装质量检验资料。 二、整(组)装锅炉安装检验资料适用于整体锅炉两件(叁件)组合安装的锅炉。其它类型锅炉安装可参照填写并增减相应资料。 三、本资料填写范围是:锅炉本体,辅机和锅炉房工艺管道。其它专业安装资料,按各自要求另行填写交工,若安装单位、建设单位和质量技术监督部门需要其它方面记录或记录表格不够填写,可另加附页。 四、施工方案及施工过程中各类联系单、质保书、检验、探伤报告、胀管记录,隐蔽工程记录等原件,由施工单位直接向建设单位移交、存档、备查。 五、本资料由锅炉安装单位填写,至少三份分别送建设单位和锅炉监督单位各一份,其余由安装单位自留存档。各表签证必须齐全否则无效。填写时应正楷字登录,登入资料的数据应准确可靠,叙述简明扼要。施工过程中用表可参照本资料另行复制。

施工概况

. 1 . 锅炉安装施工管理人员名单

锅炉安装质量验收证明书

目录 一、单位工程交工验收合格证书 二、锅炉安装质量验收证明书 三、锅炉产品安全性能监督检验证书 四、锅炉产品出厂合格证 五、特种设备安装改造维修告知书 六、锅炉部件安装前检查记录 七、锅炉基础检查验收记录 八、工程质量签证单- 锅炉基础划线图 九、锅炉钢架安装检查验收记录 十、工程质量签证单- 钢架安装记录图 十一、锅炉锅筒、集箱安装检查验收记录十二、工程质量签证单- 锅筒、集箱安装记录图十三、锅炉链条炉排安装检查验收记录 十四、链条炉排冷态试运检查记录 十五、空气预热器安装检查验收记录 十六、锅炉水冷壁安装检查验收记录 十七、锅炉受热面管通球检查验收记录 十八、锅炉范围内管道安装检查验收记录 十九、锅炉范围内管道焊接检查验收记录 二十、锅炉范围内管道焊接工作记录

二十一、焊材质量证明书审查记录 二十二、锅炉本体管路焊口示意图 二十三、无损检测报告 二十四、锅炉省煤器组合安装检查验收记录 二十五、锅炉汽包内部装置安装检查验收记录 二十六、锅炉压力表安装检查验收记录 二十七、阀门密封性能检验报告 二十八、锅炉本体水压试验检查验收记录 二十九、锅炉绝热层施工质量检查验收记录三十、锅炉水位表安装检查验收记录 三十一、风机安装检查验收记录三十二、泵类安装检查验收记录三十三、安全阀安装调整验收记录三十四、锅炉保护装置检查验收记录三十五、锅炉烘炉记录 三十六、锅炉烘炉检查验收记录 三十七、锅炉煮炉记录 三十八、锅炉煮炉检查验收记录 三十九、蒸汽锅炉热态试运行记录 四十、热态试运行停炉后检查验收记录 四^一、散装锅炉安装监督检验报告 四十二、压力表检定证书

四十三、安全阀定期校验报告四十四、焊材产品质量证明书四十五、钢管产品质量证明书四十六、耐火浇注料检验报告四十七、咼铝水泥产品质量证明书四十八、咼铝骨料产品质量证明书四十九、高铝细粉产品质量证明书五十、不锈钢圆钢产品质量证明书 五1、粘土质耐火砖产品质量证明书五十二、保温砖耐火砖产品质量证明书五十三、鼓引风机产品合格证五十四、水泵产品合格证五十五、阀门、仪表产品合格证五十六、施工组织设计

相关文档