电气系统方案

计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。

2.1配电系统

机房进线电源采用TN-S 三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路

电源到机房空调配电间。

配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。

2.1.1辅助设备动力配电系统

机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。

电源进线采用TN-S 三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷

情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。

2.1.2计算机设备 UPS配电系统

机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障

电源可靠性的要求。

电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,经UPS 逆变后给计算机设备供电,这样即能保证计算机设备的供电质

量,又能保证无间断、长延时供电。UPS供电质量的好坏是计算机及网络通讯设备运行的关键。一个好的UPS供电系统不但要有性能优异稳定的UPS设备,还要有稳定可靠、设计先进合理的供配电系统。

UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备设专用插座并采用双回路供电,大型服务器应由单回路供电,网络主交换机及重要路由器考虑用双回路供电,其他计算机设备一个回路带三至四个插座,配电回路中预留6 路留待以后扩展用,具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。

2.1.3配电柜及开关选型

根据机房重要设备要提供双路供电的要求,根据实际使用的设备数量、用电量进行评估,提出设计方案。方案中要有开关路数、功率、防雷等内容。方案经需求方确认后方可实施。

机房专用配电柜的设置要有控制的合理性、操作的方便性。配电柜及开关选用优质产品,应满足以下要求:

所有配电柜根据用途设计各用电回路,并要留有一定的备用回路,

作为机房设备扩展时用电。配电柜设计必须保证对用电设备提供双

路供电。

配电柜选用的开关、接触器等元器件,要求性能可靠,可选用进口

产品,技术指标达到设计要求,能满足所控制设备工作的要求,

并且所选用的材料均能最大程度地防止故障电弧发生。主配电柜的

关键元器件应根据设计要求配置相关电气附件,从而达到遥测和异

地控制的功能,以满足动力环境监控系统和消防联动控制系统的需

求。

配电柜采用的各种电缆、导线等,都应符合国家标准,并按相关规

定的颜色标志、编号。

配电柜配线要求:柜及柜内设备与各构件间连接应牢固。装有电器

的可开启的门,应有可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装

置。

配电柜要加装防雷模块,并要整齐一致。配电柜的各种开关、按钮

等,应标志清楚,防止使用过程中出现误操作。

电源控制及保护设备选用的空气开关,视设备情况不同选择具有过

载保护、短路保护功能的产品,确保电源控制和设备的安全。配电

柜绝缘性能,应符合国家标准GBJ232—82《电气设备交接试验标

准》中的有关规定。

配电柜内均予留相应的备用开关位;主进线电缆、开关、接触器等

均留有一定的富裕容量,以备以后增容和增加用电设备时使用。

配电柜内均设有独立的市电零、地母排,UPS 配电柜内还设有独

立的计算机专用零、地母排,均有明显的标记,便于施工中接线和

检查。配电柜还设有紧急联锁接线端口,与消防紧急断电按钮相

连,一旦发生火灾,能迅速切断电源,阻止火灾蔓延,减少事故损

失。

机房内根据实际情况配置配2 台电柜。其中UPS设备的市电输入

的控制、UPS 电源输出的控制、辅助设备的供配电控制要求分区

管理。

配电柜内设有电压电流指示、防雷防过压、短路、过载、过流等保

护器,保护设备运行安全和人身安全。

配电柜内的开关设备都留有一定备用数量,这样即能满足在现有设

备下的正常工作,充分保证电源系统的安全性和可靠性,又为将来

设备的增容留有余地。

设计一台专用配电箱,为办公区设备供电。照明配电箱为机房照明

供电。

开关选用施耐德及MERLIN GERIN(天津梅兰日兰)生产的低压开

关元件。

2.2 管线回路系统

机房的内用电设备配电电缆、导线应采用阻燃型铜芯屏蔽电缆、导

线,其绝缘水平应符合GB5 0217—94《电力工程电缆设计规范》中的有关规定。采用优质产品。

电缆、导线截面的大小的选择应符合GB5 0217—94《电力工程电缆设计规范》;电缆芯数的选择应满足机房内用电设备的需求。

配电线路的敷设应综合考虑线路抗干扰的能力。应急照明及消防配电

线路应按消防的有关规定处理。配电线路的所有分支、接头处均按相关规范

进行处理。所有配电线路均作防鼠处理。为防止漏电危及人身安全和防电磁

干扰,所有金属管槽必须全部可靠连成一体,并接地。

配电回路的敷设采用金属桥架与金属钢管相结合的方式,计算机设备

的配电线路与动力配电线路在敷设时应考虑减少电磁干扰的措施。机房区内

的配电系统采用放射式(如重要设备)和树干式(如次要设备)相结合方

式。计算机设备配电采用均匀分布在活动地板下的计算机专用插座供电,随

用随插,方便灵活,减少地板面上走线;重要的计算机设备,采用单独回路

的方式,更安全可靠。所有强电均通过桥架与镀锌钢管到达使用端,并在地

板下架空敷设。

机房内所有计算机设备的电源线均采用优质铜芯电缆,并做屏蔽处理,

防止对外界的电磁干扰,保证计算机设备供电源的电能质量。空调等动力设

备采用优质铜芯电缆直接供电;其他如照明、墙面插座、计算机专用插座等

均采用BV 导线穿镀锌电线管的方式。

供配电系统工程施工工艺严格按照现行行业规范和设计要求施工,所

有的电力电缆均用金属线管、线槽屏蔽,地板下布线,这样可实现电力电缆

与通信电缆两类电缆互不混合。这种布线方式有着良好的屏蔽效果,同时走

向明确并具有防鼠咬、防火性能。

为使地面线管、线槽安全可靠,所有地板下线管、线槽均架空安装,

地板下高度设计为300 毫米。所有线管、线槽之间都采用锁母连接,做好跨接处理

两类插座按边框颜色区分,市电采用常规乳白色面板,UPS采用有色

面板。

2.3照明系统

优质的光源,能减少疲劳,保证操作的准确性和提高工作效率。机房照明要求不闪烁、不眩光、照度大,光线分布均匀,不直接照射光面,特别是显示设备和控制板离地面0.8m处照度不低于400勒克斯.

无吊顶的机房可选用吸顶式或吊链式荧光灯,有吊顶的机房为了美观,选用嵌入式荧光灯,照明效果较好,但必须注意,荧光灯启动电流比工作电流大得多,开关电流容量应取正常照明电流的5-10 倍,以免启动电流烧坏开关触点。每条光带及光带中每排荧光灯应分别有开关控制,这样即满足了机房对照明度的要求,并减少浪费,又防止了同时开灯对电源的冲击。注意,荧光灯的镇流器必须是低温感应式或电子镇流器。

正常照明:计算机机房的照明,除一般照明应具有的性能外,还有自己的特殊要求。机房照明质量的好坏,不仅影响计算机操作人员和维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运转。机房区内的照明系统是一个独立的系统,与大楼的照明系统分开。本方案采用三管格

栅灯,此灯照度高无眩光。

事故照明:机房内的事故照明系统自成一体,它仅作为市电停电及紧急事故情况时,工作人员安全下电和安全撤离使用,不作为工作照明用,因此对它的照度要求较低,为≥ 50Lx。事故照明灯具采用格栅灯盘,采用与市电联锁自动控制的方式。在正常情况下由市电提供电源保障工作照明,一旦市电停电时即自动切换到UPS电源。由UPS为事故应急照明供电。建议主入口安装疏散指示灯。

供配电工程部分

2.1配电盘安装

a.材料要求:根据设计要求选用成套配电柜,有产品合格证。其他材料完好无损,保证质量。

b.主要机具:卷尺、线坠、压线钳、万用表、兆欧表等。

c.作业条件:地面装饰完毕,门窗安装齐全,符合设计要求。

e.操作工艺:安装要求→地面装饰完毕→检查配电柜→安装→调试配电柜布置应安全可靠、使用经济,并便于操作、维修,测量、接线。配电柜安装前应检查型号、配件是否正确齐全,应符合设计要求。柜内配线无接头,排列整齐,编号清晰,不伤线芯。多股软铜线压接时应挂锡,柜内开关启闭灵活,接线紧密并标有控制回路及容量。安装完毕后进行通电前的检查,绝缘摇测确认无误后按照调试程序逐一送电至用电设备。

f.质量要求:配电柜的型号规格必须符合设计要求,柜内配线连接紧密,相序排列对称,母线的色标均匀,二次接线准确,固定牢靠,引入引出线路整齐。

g.成品保护:配电柜安装完毕应保持清洁,关好柜门,防止设备损坏丢失。

h.注意问题:配电柜安装的平直度不超过允许偏差,配线按要求排列整齐,地线位置明显,母线相序正确。

主要技术保证措施:所有电气元件、电线等均应有厂家、厂址、电话及合格证、说明、技术参数等资料;电气元件与配电箱体固定处应做绝缘处理,固

定螺栓应加弹簧垫圈;箱内走线做到横平竖直、层次分明、相色清晰、线号

清楚,以便于维修检查和现场安装连线。

配电柜、照明配电箱(盘)安装所用的电器设备和导线、端子等器材产品,

必须是经过有产品生产许可证厂家的合格产品。产品的型号、规格和安装质

量必须符合规范和设计要求。

配电箱安装牢固,垂直度、平整度合格。箱体开孔与导管管径匹配、无气割

开孔。暗装配电箱与墙面贴紧。表面油漆完好,无污染。

2015高职 电气控制系统 任务书7-西门子(赛项赛卷)

2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号工位号

注意事项 一、本任务书共17页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。 二、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、竞赛过程中,参赛选手认定竞赛设备的器件有故障,可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣参赛队3分;若因人为操作损坏器件,酌情扣5-10分;后果严重者(如导致PLC、变频器、伺服等烧坏),本次竞赛成绩计0分。 五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \工位号”文件夹下,工位号以现场抽签为准。 六、参赛选手在完成工作任务的过程中,不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“动车空调系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“动车空调系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考X62W铣床电气原理图,排除X62W铣床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。

动车空调系统控制说明书 一、动车空调系统运行说明 在CRH 动车组的车厢均配置有独立的空调系统,空调装置(压缩机、冷凝机)安装在地板下,空气处理单元(通风排风装置)车厢随着气压变化、温度进行通风换气,如图1所示。 图1 动车空调系统结构示意图 动车空调系统主要由以下电气控制回路组成,压缩机M1控制回路【M1为单速电机,由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz ,第二段速为30Hz ,第三段速为40Hz ,第四段速为50Hz ,加速时间0.3秒,减速时间1秒】。冷凝风机M2、M3控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),M3为三相异步电机(带速度继电器),需要考虑过载、联锁保护,只进行单向正转运行】。通风机M4控制回路【M4为双速电机】。车辆运行电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转转速为1圈/秒,反转转速2圈/秒;】,通过编码器检测动车行驶路程。竞赛以电机旋转“动车右移动为正向,动车左移动为反向”为准。 二、动车空调系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC ,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主带变频压缩机 通风单元 冷凝机

多层纯住宅电气设计方案说明示例

多层纯住宅电气设计方案说明示例 一、工程概况: 本项目为xxxxxx安置房项目一期工程,建筑规模:总建筑面积25640.90平方米。建筑防火分类:多层住宅,耐火等级:二级。 二、设计依据: 1、本院建筑、结构及给排水专业提供给本专业的设计资料。 2、本工程采用的规程、规范及标准,主要包括: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013; 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008; 《低压配电设计规范》 GB50054-2011; 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011; 《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《城市道路照明设计规范》CJJ45-2015; 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008; 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014; 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016; 《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94; 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007; 《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012; 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》-GB50846-2012; 三、设计范围: 本工程设计有:高低压变配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、FTTH系统、有线电视系统及。 四、变、配电系统: 1、负荷分级:本工程所有用电均为三级负荷。 2、供电电源:本工程从市政引一路10KV电源供至室外箱式变电站1TM1(80 0KVA)供本小区用电。 3、计量:本工程在室外箱变高压侧计量,住宅每户设分计量(供电部门户表工程)。 4、功率因数补偿:在变压器低压侧设静电电容器自动补偿装置集中补偿、气体放电灯就地设补偿电容器分散补偿,补偿后,10KV侧功率因数达到0.9以上。

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

电气控制柜设计步骤

电气控制柜设计步骤内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电控箱设计步骤 一、设计工艺 1、根据图纸(系统图、原理图)选主要部件; 2、按照功能、使用方法和制造标准排布主要器件; 3、根据排布结果选定箱(柜)尺寸(尽量选通用尺寸),校验器件排布结果; 4、根据图纸选其它辅助材料、元件; 5、绘制装配图、接线图,编制加工工艺卡; 6、采购所有器件、材料; 7、加工、或委托加工箱(柜)壳体; 8、按工艺卡装配主要器件,加工连接件、连接线; 9、按工艺卡装配附件、配件、接线; 10、整体装配完成,检验,试验(按产品生产标准要求项目进行); 11、按标准及合同要求进行产品包装,附检验合格证、试验记录。 12、送货出厂。 二、设计规程规范要求。 1、熟读设计方案任务书。掌握任务书中几点重要信息及参数,如果是在大型项目中,设计任务书会以合同的技术附件形式出现。这样就关系到控制箱的先进程度和设计制造的成本控制。只要掌握控制的自动化程度就行了,这关系到你下面的选型等工作。 2、根据控制要求进行方案性设计。如果是较大的项目这可以升级为可行性研究。即使是小的电控系统,起码也要列出不少2种的方案设计,在方案设计过程中,

要有详细的计算说明书,这样为你的设备设计提供依据,也是设计是否合理,是否科学的关键。直接关系到你的制造成本。 3、进行设备控制设计,选择最佳的方案后,再进行设备设计,这个设计阶段,主要是设备的选型,选择各种合理元器件要注意以下几点: 1)要能实现设计任务中要求的控制功能。 2)要保证设备一定的先进性(在一些技术附件中为有具体说明), 3)要控制好成本,不要盲目最求先进而造成不必要的成本浪费。 在确定所需要的各种元件设备后,就要进行原理图的设计,设计原理图时要根据自己的方案设计再结合所选电气元件的电气接线原理进行。 4、施工图设计。这里就不扯大工程设计步骤和要求了,单仅电控箱而言,根据所选元件的尺寸,综合考虑和选择电控箱的规格(国家有统一标准规格的电控箱柜台,也有非标的,非标的可根据你选择的电气元件进行规格设计)。 选择好或设计好电控箱的规格后,就可以进行箱内布置图的设计了,这个可以参照相关的电工工艺要求进行。 以下注意要点: 1)设备元件摆放布局合理、保证设备安全; 2)便于施工、检修等。 三、采购和安装调试规范要求。 1、根据上面的设备设计,设计出详细的材料清单,根据材料清单进行电气设备元件采购,这样就不会造成设备过剩浪费,或是设备出现短缺不足的现象。 2、根据上面的施工图设计,可以将采购回来的设备交予生产制造部门进行安装和接线了,并进行出场前的检验和测试。

生活垃圾焚烧发电项目电气部分设计说明书

生活垃圾焚烧发电项目电气部分设计说明书 1.1 电气一次 1.1.1 概述 本工程建设规模为3×300t/d垃圾焚烧线,配2台发电机组,发电总容量15MW。本期建设2×300t/d垃圾焚烧线,配套装设一台9MW凝汽式汽轮发电机组,年运行小时数为8000小时。 按接入系统审查意见,本工程共经一回10kV线路接入板桥110kV变电站的10kV母线,线路距离约6.2km。 本厂发电机所发电量扣除厂用部分,其余全部送至电网。另考虑到在发电机及送出线路故障、检修时,垃圾焚烧线需继续运行, 以及故障停机时的环保要求,需另从外部引接一回10kV电源作为备用电源,备用电源暂考虑从档下变10kV母线引接,容量约为3300kVA。 1.1.2 电气主接线配合接入系统方案,在厂内设置10kV母线,本期10kV 母线采用单母线 接线。发电机出口电压采用10.5kV,发电机组及10kV出线直接接入10kV 母线。 10kV系统采用中性点不接地方式。发电机励磁采用自并励静态励 磁。 1.1.3 厂用电接线及布置厂用电压采用10kV、380V两级电压。低压厂用

变压器从10kV母线引接 电源;按炉设置两台2500kVA低压厂用工作变压器,配套设置两段380/220V 母线段(I、II段)向低压负荷配电,另设置一台2500kVA的专用低压备用变压器,作为本期两台低压工作变的备用。低压备用变压器兼做二期的备用。 主厂房设置汽机MCC,#1锅炉MCC、#2锅炉MCC、化水MCC、烟气处理MCC 及公用MCC,辅助厂房设置循环水及净水站MCC、渗沥液处理MCC、、综合办公楼MCC等就近为低压负荷配电,MCC分别从低压I、II段各引一回电源,互为备用。 袁河补给水泵房离电厂约5km,负荷约100kW,如从电厂引接电源,则需采用10kV电压送出,一次投资较高,且垃圾电厂上网电价与下网电价基本持平,故考虑就近引接两回低压电源。 根据初步计算,本期厂用电计算负荷约为3300kVA,厂用电率约为28%。 低压厂用电系统中性点直接接地。 10kV配电装置、低压配电动力中心屏柜、汽机锅炉MCC等均布置于集控楼0m层,其它MCC均就近布置于设备附近。 1.1.4 电气设备选择 10kV开关设备采用移开式交流金属封闭开关设备,配国产优质真空断路器。 380/220开关柜采用抽出式开关柜。 低压厂变采用干式变压器。变频调速

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

电气控制系统设计方案的要求和步骤.doc

电气控制系统设计方案的要求和步骤

电气控制系统设计的要求和步骤 要完成好电气控制系统的设计任务,除掌握必要的电气设计基础知识外,还必须经过反复实践,深入生产现场,将不断积累的经验应用到设计中来。课程设计正是为这一目的而安排的实践性教案环节,它是一项初步的工程训练。通过课程设计的工作,了解一般电气控制系统的设计要求、设计内容和设计方法。 本章主要讨论课程设计应达到的目的、要求、内容、深度及工作量。并通过实例介绍,进一步说明课程设计的设计步骤。 电气设计包含原理设计和工艺设计两个方面,不能忽视任何一面,对于应用型人才更应重视工艺设计。电气控制系统课程设计属于练习性质,不强调设计结果直接用于生产。 设计的目的、要求、任务及方法 一、设计目的

电气设计的主要目的是通过某一生产设备的电气控制装置的设计实践,了解一般电气控制系统设计过程、设计要求、应完成的工作内容和具体设计方法。通过设计也有助于复习、巩固以往所学的知识,达到灵活应用的目的。电气设计必须满足生产设备和生产工艺的要求,因此,设计之前必须了解设备的用途、结构、操作要求和工艺过程,在此过程中培养从事设计工作的整体观念。 电气设计应强调能力培养为主,在独立完成设计任务的同时,还要注意其他几方面能力的培养与提高,如独立工作能力与创造力;综合运用专业及基础知识的能力,解决实际工程技术问题的能力;查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;工程绘图的能力;书写技术报告和编制技术资料的能力。 二、设计要求

为保证顺利完成设计任务还应做到以下几点: (1>在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容,拟定设计任务书和工作进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。 (2>在方案确定过程中应主动提出问题,以取得指导教师的帮助,同时要广泛讨论意见,依据充分。在具体设计过程中要多思考,尤其是主要参数,要经过计算论证。 (3>所有电气图纸的绘制必须符合国家有关规定的标准,包括线条、图型符号、工程代号、回路标号、技术要求、标题栏、元件明细表以及图纸的折叠和装订。 (4>说明书要求文字通顺、简练,字迹端正、整洁。 (5>应在规定的时间内完成所有的设计任务。 (6>如果条件允许,应对自已的设计线路进行

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

智能小区电气设计方案

智能小区电气设计方案 智能小区电气设计方案 前言: 作为人类生存基本需求之一的住宅,已逐步向小康型发展。随着生活水平提高和科学技术发展,越来越多新型智能住宅小区已成为住宅建设的热点。 目前兴建的智能化住宅小区多为数幢多层或高层住宅楼组成,家用电器,通信设备与安保防灾等设备在家庭中功能综合一体化,各电子设备的广泛采用,对电气的安全设计也提出一些新的要求。下面将主要部分介绍如下: 1、楼宇自动化控制系统 1.1基本功能 1.1.1对建筑设备进行控制、监视和测量,以实现设备最优控制为中心的过程控制自动化;以完成预防和控制为中心的防灾自动化; 1.1.2对控制器、远程终端单元的监控; 1.1.3操作者人机界面; 1.1.4被监视建筑设备在CRT上的视频显示集成; 1.1.5数据采集和历史化; 1.1.6警告管理 1.1.7趋势分析 1.1.8报告生成 1.2开放功能 楼宇自控系统应具备基本的开放功能,包括对ActiveX、DDE、ODBC、API、Access 等标准技术均可实现无缝连接。系统可实现与这些系统的通讯,从而实现有关的联动控制以及方便物业管理和系统集成。 1.2.1系统控制器配置原则: 控制器配置应遵循以下原则,否则将被认为是重大技术偏离,可能作为废标处理:系统应采用中央站为核心,DDC与中央站实现数据通信。DDC应设在受控对象附近,按功能和管理类别实现区域划分,每栋楼的送排风、给排水、照明和电量计量分别采用各自独立的DDC进行控制,即每栋楼至少配置4个可独立运行的DDC控制器。其中计量用DDC应提供24小时不间断电源。系统共设置29个区域(室外照明为独立的区域),每个区域可独立管理。每个可独立运行控制器的控制点数应小于120点,使系统的故障产生的影响可控制在一定范围内。控制器I/O点应具有一定的冗余,各类型I/O点的预留量不小于15%。控制应采用标准的模块化设计,控制器应具备标准的开放协议如LON通信协议。为保证单个设备的维护不影响其它设备的运行,所有模块应支持热插拔功能,更换或维护单个模块不影响同区域其它设备运行。 1.2.2系统控制及监控内容: VRV空调机组;变配电系统;照明系统;电梯系统;给排水系统。 (1)VRV空调机组系统。 通过VRV机组通讯接口实现以下基本监控内容:启/停状态;故障报警;电量计量。通过设置环境温度传感器接入DDC,检测环境温度。 (2)通风系统 风机基本监控内容:送排风机启/停状态;送排风机故障报警;送排风机开关控制;地下车库CO监测。 (3)变配电系统

电气方案设计说明

中国·安仁新公馆聚落 规划建筑设计方案电气说明 八、电气设计 一、设计依据: 建设单位提出的相关设计要求; 建筑、给排水、暖通专业提供的设计资料及用电要求。 本专业所采用的设计规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ T 16-2008) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 二、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《建筑照明设计标准》(GBJ133-2004) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) 《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-88) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 二、设计范围: 高低压变配电、照明、防雷及接地、有线电视、电话、综合布线(仅含宽带网线路部分)、 三.方案一 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6736KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五台箱变,高压进线就近从区域内10KV室外高压分支箱分别埋地引入,每台箱变设高压计量,低压分别在区域内室外及室内设集中计量装置。 2.。分别在1区、2区室外各设一台电话分线箱、有线电视前端箱、数据交换箱,然后再分别引入各单体的弱电箱。 3.该项目所有的单体均按三类防雷建筑设计。 四.方案二 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6852KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五

医院洁净手术室的电气设计方案探讨

医院洁净手术室的电气设计方案探讨 摘要】笔者结合铁岭县第一医院改造项目的设计, 同时吸取其他设计人员的设计理念,根据国家相关规范要求,就医院洁净手术室部分的电气设计作一些介绍和探讨,供参考。 关键词】手术室配电局部IT 系统漏电断路器等电 位联接 Abstract 】Based on the design of the first Tieling county hospital reconstruction project, and learn from the design theory of other designers, according to the requirements of the relevant national standards, is the electrical design of hospital clean operation room part makes some introduction and discussion, for reference. Key words 】Operation room distribution; Local IT system; Leakage circuit breaker; Equipotential connection 、洁净手术室的供配电设计 为保证洁净手术中患者的生命安全,县(区)级及以上 的医院的洁净手术部的照明和电力应按一级负荷的要求供电。供洁净手术室用电的专用配电箱不得设在手术室内,般设在手术室的外走廊墙上。每个洁净手术室的配电总负荷不应小于8KV A。 根据《民用建筑电气设计规范》第12.8.6 条的规定:在 2 类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区

电气系统设计方案

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

某看守所电气方案说明.doc

某看守所 方案说明(电气部分) 设总: 审定: 审核: 校对: 设计:2006年10月23日

十、电气 10.1设计依据及范围 (1)设计依据 (a)总设计师编制的方案; (b)土建专业所提的平面布置图; (c)其他公用专业所提的用电资料; (d)GBJ 16-87 建筑设计防火规范(修订本); (e)GB50045-95高层民用建筑设计防火规范; (f)GB50116-98火灾自动报警系统设计规范; (h)GB50057-94(2000版)建筑物防雷设计规范; (i)JGJ/T 16-92民用建筑电气设计规范; (2)设计范围 (a)10kV变电所设计; (b)各单体建筑物供配电系统设计; (c)各单体建筑物照明及防雷接地系统设计; (d)火灾自动报警及联动控制系统设计; (e)区域电气系统设计; (g)弱电监控系统设计 10.2供电设计 (1)负荷性质及负荷计算 (a)负荷性质 根据有关标准,本区块内的建筑物均属多层住宅建筑,其消防水泵、防排烟风机、应急照明、消防报警用电设备、生活水泵、电梯用电等均属一、二级负荷,其余用电均属三级负荷。 (b)负荷计算 方案1(设中央空调): 按需要系数法进行计算,其计算结果如下:(详见下表) 计算表格省去 方案2(不设中央空调):

计算表格省去 (2)供电电源和电压 本工程的供电电压为10kV,所需电源引自设于附近的10kV开闭所,开闭所位置由当地供电部门提供。 (3)供电系统 根据当地供电情况,本工程拟采取一路10KV电源供电,电源可引自附近10kV 开闭站,以电缆埋地方式进入预审楼一层的10kV高压环网室,再由环网室向变电所提供10kV电源。另外,为保证一、二级负荷用电的可靠性,本工程设有自备柴油发电机组,机房设于建筑物地下一层内。大楼内消防用电等一级负荷均采用两路电源同时供电,配电末端设置双电源自动切换箱。两路低压电源分别引自两台不同的变压器低压母线,变压器低压母线侧设置母联开关,平时常开,当一段低压母线失电时,低压母联手动合闸,母联开关和两侧低压电源总开关之间设置联锁,以防止变压器并列运行。 (4)配变电所 根据建筑物布置情况、负荷计算及负荷分配情况,在预审楼一层内设置一处公用变电所,其内共设置两台1000kVA变压器。变电所主要设备选型为: 10kV 配电柜选用HXGN型环网柜,内置SF6型负荷开关,变压器选用SCB9型干式变压器,低压配电装置选用MNX(E)型组合式开关柜,内装CW1、CM1等低压断路器。 (5)保护和计量 变电所10kV进线均设置负荷开关保护,变压器供电回路设置负荷开关加熔断器保护。 变电所10kV母线设有专用10kV计量柜,集中计量。变电所内要求动力负荷相对集中,并设置分类分区低压计量表,以便供电局分类记费及物业内部考核之用。 (6)控制与信号 本工程10kV开关柜采用电动弹簧操作机构,操作电源采用AC220V。低压主

建筑工程设计文件编制深度规定(电气部份)

筑 龙 网 W W W . Z H U L O N G . C O M 建筑工程设计文件编制深度规定(电气部份) 1 设计范围 本工程拟设置的电气系统。 2 变、配电系统 1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。 2)负荷估算。 3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、容量。 3 应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。 4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 3.6 建筑电气 3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。 3.6.2 设计说明书 1 设计依据 1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求; 4)本工程采用的主要标准及法规。 2 设计范围 1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工; 2)本工程拟设置的电气系统。 3 变、配电系统 1)确定负荷等级和各类负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线。电缆埋地或架空、近远期发展情况; 3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;

筑 龙 网 W W W . Z H U L O N G . C O M 4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变、配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求; 6)继电保护装置的设置; 7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况; 8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况; 10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。 4 配电系统 1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施; 2)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式; 3)开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式; 4)电动机启动及控制方式的选择。 5 照明系统 1)照明种类及照度标准; 2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式; 3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯。草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、 电压等级、光源选择及其控制方法等; 4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。 6 热工检测及自动调节系统 1)按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成; 2)自动化仪表的选择; 3)仪表控制盘、台选型及安装; 4)线路选择及敷设; 5)仪表控制盘、台的接地。 7 火灾自动报警系统 1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;