文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)消防工程技术要求

(完整版)消防工程技术要求

(完整版)消防工程技术要求
(完整版)消防工程技术要求

潮白河大卫城三期消防工程技术要求

一、招标范围

本次招标为潮白河大卫城三期工程:24-33号住宅楼,8号、9号商业楼蓝图范围内所有消防系统工程,负责并组织整体消防系统的调试及检测,负责组织消防系统工程验收工作,各楼消防水系统施工至建筑物地下结构外墙1.5米处。包括但不限于:消火栓系统工程、喷淋系统工程、气体灭火工程、火灾报警及消防联动系统工程(不包含中控室内设备采购)等;小市政消防电工程(不包含管路预埋及井的砌筑)。

界面划分

1、总承包单位负责主体结构预留预埋,二次结构的预留预埋及套管封堵。

2、总承包单位负责消防水池供水管路安装,投标单位负责自水池至消防设备的

全部管线施工。

3、投标单位负责消防水泵及附属设备的采购及安装。

4、投标单位负责消防巡检控制柜等消防巡检设备的安装;消防巡检柜与消防主

机、消防设备的线路连接、调试。

5、消防设备控制(箱)柜的安装由投标人负责,总承包单位负责将强电电源由

上级配电设备引至消防控制(箱)柜,控制(箱)柜至消防设备的电源由投标人负责。

6、通风分包负责风机的采购及安装,投标单位负责连接信号线,并进行联动调

试。

7、小市政消防水工程:投标单位负责将建筑物内消防管道接至出建筑外墙1.5

米处,试验验收合格并做有效封堵措施。

8、小市政消防电工程(不包含管路预埋及井的砌筑):投标单位负责线缆敷设、

连接、调试、验收。

承包方式

包工包料(中控室设备除外)、包工期、包质量、包安全文明施工、包消防系统调试、消防验收、包所有施工风险。

二、工程内容

工程内容包括但不限于:

1、消火栓系统工程

包括但不限于消火栓系统安装、消火栓箱安装、灭火器、消火栓水泵及附属设备的采购、安装、现场保护、调试验收。

2、喷淋系统工程

包括但不限于喷淋系统安装、喷淋水泵及附属设备的采购、安装、现场保护、调试验收。

3、火灾报警及消防联动系统工程:

包括但不限于验收并接管总承包单位所施工的预留预埋工作内容;线缆敷设;

系统主机及各种报警联动设备的采购、安装、现场保护、调试验收。

4、配合各处精装修进行的管道、喷涂、探头、深化设计及相应管线修改配合

5、负责全部消防系统调试工作(包括与风机、防火门、电梯、配电柜等全部相

关内容的联动调试)。

6、本项目需通过电气防火检测、消防检测、消防验收及相关检查等全部竣工前

的验收工作。

7、图纸范围内全部施工内容。

8、图纸中不完善内容由施工单位负责完善,施工完成后必须成为一个整体,保

证消防系统正常运行。

9、负责后续全部消防手续审批、报建等工作。

10、进场后应对消防管道进行优化设计,管道必须平直美观,走向合理,节约材

料。

11、自行负责全部材料设备的成品保护工作。

12、分包方有义务提前通知总承包单位及其他分包单位提供消防监测资料,如需

送检项目需至少提前6个月进行通知,直至取得合格检测报告。

13、分包方应负责日常现场正在施工内容的消防预检,随时发现随时通知总包、

监理、甲方,对不能通过消防验收的施工或材料设备进行整改。

14、图纸变更、修改后的消防报审工作由投标单位负责。

三、消防水技术要求

有关施工技术要求详见消防专业图纸设计总说明。

(一)消火栓给水系统

1、小区在24#楼地下设有消防水池、消防水泵房,屋顶设有消防水箱间。消防

水池包括室外消防用水量、室内消火栓用水量、自动喷水灭火系统用水量,消防水池有效容积360m3。

2、泵房内设有室外消防泵、室内消火栓泵、自动喷水消防泵;小区室内、室外

消防管网成环状。

3、楼内消火栓最大用水量为20L/S,室外消防用水量为15L/S,火灾延续时间2

小时。楼内消防给水由本项目1#楼集中消防水泵房内消防水泵供给,平时管网压力由本项目最高楼1#楼屋顶水箱间的消防水箱保证,水箱水量为18m3。

消防水箱间内设有增压稳压设备,保证最不利消火栓静水压力不小于7m。

4、消防泵房内出水管压力1.20MPa,入楼后减压至1.0 MPa。

5、消火栓系统加压泵由设于消火栓箱内的按钮启动,同时也能在消防中心和水

泵房内手动启停,水泵启动后,在消火栓处用红色讯号灯显示。

6、室内消火栓箱采用单阀单栓甲型组合式消防柜,做法参见河北标05S4第20

页。

7、室内消火栓最小充实水柱长度为10m,地下一层至八层采用减压稳压型消火

栓。

8、楼内设双组SQX100-A型室外地下式消防水泵接合器,做法参见河北标05S4

第41页。

(二)灭火器配置

1、本工程灭火器配置按中危险级设计,最小配置级别为2A,最大保护距离为20m。

2、本工程均配置灭火级别为2A的手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每具灭火器灭火

剂充装量为4Kg,型号为MF/ABC4,每个消火栓箱下设两具。弱电机房设置级别为2A的MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具。

3、柴油发电机房及配电机房设置气体灭火系统,采用七氟丙烷全淹没无管网气

体灭火形式进行保护。

(三)气体灭火系统

1、气体灭火系统采用七氟丙烷气体灭火系统进行保护。

2、系统采用全淹没式预制灭火系统进行保护,防护区为配电室,一个防护区;

柴油发电机房,一个分区。

3、控制方式:自动、电气手动、机械手动三种,即在有人工作或值班时采用电

气手动控制,在无人执守的情况下,采用自动控制方式。

4、标识及要求:在保护区附近,应设置警告牌:在报警时或释放灭火剂时应立

即撤离该地区、在彻底通风前不要进入该地区。

5、设置灭火系统的场所配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

6、七氟丙烷灭火系统动作程序图

7、配电室气体灭火电气大样图(变配电室、柴油发电机房同理)。

四、火灾报警及消防联动系统工程技术要求

(一)本工程采用集中控制报警系统,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CRT显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。消防控制室内设备设置备用电源。

(二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控

制各消防设备。

(三)火灾报警系统

1、火灾报警控制器

1)系统报警及控制程序可在主机操作面板上在线编制,同时也可由电脑进行离线编程,直接下载至主机存储器。所有报警控制均应有详细记录,存储报警、故障及联动等系统信息,该记录不得因主、备用电源的故障而丢失。

2)火灾报警控制器应能提供自动或手动选择火灾处理程序及火灾处理指令,并接

收反馈信息。

3)每个探测回路所带的各地址式部件的地址编码是唯一的,控制器可自动识别其

地址编码,并能对设备地址自动编程,并可以上载传入离线编程计算机,方便调试。

2、火灾报警系统采用二总线制,应有开路/短路监测功能。每个回路应可同时连

接带地址的智能火灾探测器、手动报警按钮、监视及控制模块。

3、打印机能即时打印出控制屏所发生的事件。详细打印出事件发生的地点、情

况、时间及日期。

4、火灾报警系统网络具有高速的通讯速率,网络上任一台主机报警到整个系统

响应时间不大于3秒。系统任一节点故障不会影响其他正常节点之间的通讯。

5、每个智能模块(每个口)具有独立的地址,且在系统中为唯一地址,不因本

回路增减设备而改变其在回路中的地址编码。

6、疏散走道、门厅、前室、可燃物品库房、配电室、自备发电机房设感烟探测

器;烟尘较大场所设感温探测器。

7、消防控制室可接收感烟、感温、气体探测器的火灾报警信号,水流指示器、

检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。

8、报警系统每个回路地址码总数应留成15%-20%的余量。

(四)消防联动控制系统

1、消防中心设置联动控制台,控制方式分为自动控制和手动控制两种。通过联

动控制台,可以实现对消火栓、自动喷洒灭火系统、防烟、排烟、加压送风系统的监视和控制,火灾发生时切断一般照明及空调机组、通风机、动力电源。

2、消火栓泵的控制:消火栓泵、稳压泵均可由压力开关自动控制;消火栓泵可

由消火栓按钮直接启动。

3、自动喷洒泵的控制:喷洒泵、稳压泵均可由压力开关自动控制。

4、排烟风机的控制:当发生火灾时,消防中心根据火灾情况控制相关层的排烟

阀,同时联动启动相应的排烟风机。当火灾温度超过280℃时,排烟阀熔丝熔断,关闭阀门,同时自动关闭相应的排烟风机。

5、排风兼排烟风机的控制:本工程设排气兼排烟风机,正常情况下为通风换气

使用,火灾时则作为排烟风机使用。正常时为就地手动控制,当发生火灾时由消防中心控制,其控制方式与专用排烟风机相同。

6、消防中心可对消火栓泵、自动喷淋泵、排烟风机等通过模块进行自动控制还

可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号。所有排烟阀、排烟口、280℃防火阀、70℃防火阀、正压送风阀的状态信号送至消防中心显示。

7、电梯控制:消防控制室可显示电梯的运行状态,并在火灾确定后,发出控制

信号,强制电梯迫降至首层并开电梯门。除消防电梯外,其他电梯迫降后断电停止运行。消防电梯首层设置专用控制按钮。

8、非消防用电回路设有分励脱扣器,可由消防控制室在火灾时断开相关电源。

9、(预留)防火卷帘门的控制:卷帘门由其两侧的烟、温组合探测器自动控制。

卷帘门下降时,在门两侧应有警报装置。卷帘门应设熔片装置及断电后的手动装置。

(五)消防紧急广播系统:在消防中心设置消防广播机柜,采用100V定压式输出方式。消防紧急广播按总线式设计,按建筑层分路,每层一路。当发生火灾时,消防中心值班人员可根据火灾发生的区域,自动或手动进行火灾广播,及时指挥疏导人员撤离火灾现场。

(六)在消防中心内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防对讲电话插孔外,在变配电室、消防水泵房、防排烟机房、管理值班室等处设置消防直通对讲电话分机;消防中心设119专用报警电话或与当地消防部门的直通电话。

(七)所有应急照明可在火灾发生时在消防控制室强制点亮。

(八)消防系统网络应具备开放性条件,所选的网络要符合国际标准化组织提出的标准协议及以下几个方面:硬件、软件、通信、操作系统、数据库管理系统等都应遵循标准或国际协议使系统能具有通用性。在控制级别和信号接口方面,应支持各种标准和流行的信号接口。

五、材料、设备要求

(一)消防水系统

1、消火栓给水管:采用焊接钢管,焊接连接。需拆卸处,采用法兰连接。

2、自动喷淋管道:采用内外壁热镀锌钢管。管径DN≤100mm丝扣连接,

DN>100mm卡箍连接。需要拆卸处,采用法兰连接。

3、七氟丙烷气体灭火:采用内外镀锌无缝钢管,连接方式为螺纹连接,并符合

GB8163的规定。

4、镀锌钢管内外壁镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、

角度不准等现象。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

5、焊接钢管壁厚符合国家标准及验收规范。

6、消防管道上阀门采用双向蝶阀,并有明显的开启标志。

7、地下一层、楼梯间及非采暖房间的室内消火栓管道须做保温,保温厚度30mm。地下一层不采暖房间采用自调温电伴热带。电气专业预留电量。由生产厂商施工及调试。

8、保温材料采用难燃B1级橡塑管壳,管道保温应做保护层,采用阻燃塑料布。

保温应在完成防腐处理后进行。

9、阀门及附件应为正规厂家合格产品并符合国家、行业标准及当地质监消防部

门认可。

(二)水泵

1、基本要求

1.1制造商的投标产品应有当今国内领先技术,并保证与原品牌产地同步技术型

号系列的先进的全新设备。

1.2制造商需具备水泵性能测试的技术装备,该测试设备或装置必须是经过国内

或国际相关权威机构核准的。所出厂的设备必须按国内或国际通用标准测试合格。

1.3本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,

也没有充分引述有关标准和规范的条文。报价供应商提供的设备除满足本技术规格书及货物需求一览表中技术参数的要求外,还应满足国家相关产品标准及规范,主要性能指标必须填入技术性能表中。标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏差表。

1.3.1报价供应商须根据招标设备清单的技术参数要求,结合自身产品特点进行

选型。水泵的整体结构应做到设计合理,流道设计应具备优异的防堵性能,整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定(每台泵都需要经整机测试)。

1.3.2水泵的外表应美观光滑、整洁、无划痕、锈斑和压伤,防腐层应均匀,色

调一致,无气泡和剥落现象。泵壳须经过耐锈蚀工艺处理,铸铁部分需经过电泳处理(要求在报价文件中提供耐锈蚀处理工艺方案),延长水泵使用的寿命

1.3.3泵体应是耐磨、耐腐蚀材质,且过流表面应平滑,足够通过进入叶轮的固

体或纤维物质。

1.3.4叶轮的材质应具备长期运行且具优良的耐磨、耐腐蚀的性能,并且应可靠

地固定在轴上,以防止旋转时产生轴向和径向移动。

1.3.5泵轴材质应具有足够的强度和钢度,泵轴的设计长度必须有利于水泵长时

间的运行。轴承:进口优质品牌轴承(NTN、SKF),额定寿命大于5万小时,为耐磨损和润滑性能好的材料制成,应能有效地承受所有轴向力和径向力。轴承工作寿命大于5万小时。水泵在正常连续运行条件下,轴承的温度不得超过75℃。

1.3.6电机选用名牌优质产品电机,电动机效率:≥91%,电动机绝缘/防护等级:

F级/IP55。电动机内置热保护功能。

1.3.7机械密封应选用使用寿命长,耐磨、耐热性强,磨擦系数低的新型材料和

原装进口国际知名品牌产品;耐磨环在泵壳与叶轮之间应具有有效的密封,且应紧固并容易拆除更换。

1.3.8水泵机组的叶轮、转子出厂应做动、静平衡实验,其平衡精度等级按各厂

家生产标准表明,同时表明机组噪音值,应满足《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1998,《泵的噪音测量及评价方法》JB/T8098-1999国家标准。

1.3.9电缆应采用机械强度高、使用寿命长、低烟低毒且阻燃的柔性电缆,引出

的双色线应为接地线,连接可靠,且接地标志明显,在使用期内不易磨灭。

电缆密封应选用使用寿命长、耐磨、耐热性能优异,转向灵活的新型材料和优质品牌产品。

1.3.10水泵使用寿命:除易损件可在正常使用寿命期间更换外,水泵的整机使用

寿命应不低于15年,且首次无故障运行时间不小于8000小时。

1.3.11水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定

运行,在正常使用状态下能保持高效率。

1.3.12水泵所配电机必须满足水泵全曲线运行。

1.3.13水泵在运行时,可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其它可预测

的变动,水泵必须是安全的;在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备和所用材料必须是全新的和未曾使用过的。

1.3.14水泵底座:与设备配套,材质各厂家自报,并根据转速、荷载及运行时产

生的振动及水泵隔振措施要求配套供应相应的减震器。

1.3.15减震器:卧式水泵和立式水泵的隔振措施:采用型钢混凝土混合结构隔振

基座,至少是水泵的重量1.5倍,以降低隔振体系的中心,增加水泵隔振体系的稳定姓,提高隔振效率。卧式水泵机组下选用阻尼弹簧隔振器,隔振器的频率为2~5Hz,隔振效率达97﹪;提高频率比,以降低传递率,即传到支撑结构上的干扰力尽可能的小;隔振器的阻尼比为0.05,以防止水泵启动和关闭时产生共振。立式水泵及管道泵的中心高水平方向振动大于垂直方向振动,采用橡胶剪切隔振器隔振,隔振器上下固定防止水平向振动,橡胶剪切隔振器频率为7~12Hz,阻尼比0.08)(减震器可选用行业知名度较高的厂家产品)

1.3.16泵壳和泵盖:应能承受本技术规格要求的工作压力和试验压力而无渗漏和

损坏。

1.4工作环境和运行要求:

1.4.1一般正常工作条件下,其工作环境温度≤40°C,相对湿度≥45%;海拔高

度≤1000m;供电范围380V±10%、50HZ、三相四线制;

1.4.2水泵在供电范围内能正常启动和运行。其运转应平稳自如、无气蚀产生,

无固体卡阻和织物缠裹等现象,且在全扬程的使用下,功率曲线保持平稳。

1.5水泵的性能曲线和功率要求:

水泵的性能参数应符合本招标文件的《水泵招标产品清单》技术参数要求。水泵应运行在最高效率点附近,并适合并联运行。允许在不超越设计容量的20%的情况下运行而不破坏工作点。

2、消防水泵有关部件及材料要求:

2. 1消防水泵为变流单级恒压泵,水泵机组应能在全流量的工作范围内,保持其

扬程的变化在±5%范围内,水泵的性能曲线应尽量平坦。水泵电机功率参数应符合设计要求。电动机应具有良好的启动性能,可在5S内顺利启动。连续转动时,轴承处应能密封良好,无泄漏现象,轴承座外表面温度不应高于75℃,温升不超过35℃。

2.2泵壳:球墨铸铁

2. 3叶轮:用不低于1Cr18Ni9ti的不锈钢或高强度铝合金制造;

2. 4泵轴:不低于2Cr13的不锈钢;

2. 5轴承:进口优质品牌轴承(NTN、SKF),额定寿命大于5万小时;

2..6机械密封:机械密封应选用使用寿命长,耐磨、耐热性强,磨擦系数低的新

型材料和原装进口(博格曼等)国际知名品牌产品,寿命大于8000小时;2. 7电机:原厂品牌配套产品或国内优质品牌产品,防护等级IP54,绝缘等级F

级。

2. 8铭牌:水泵设备采用不锈钢铭牌且牢固的固定在泵体位置,铭牌采用冲压的

数字标志。铭牌上至少应包括下述内容:制造厂名称或商标、型号、名称、制造日期和出厂编号、主要的额定参数。

2. 9水泵自带配电箱。具体技术要求见图纸及消防电系统技术要求。

(三)消火栓箱

1、消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整光洁,无锈蚀、划伤、

箱体箱门开启灵活,箱体方正(对角线相差不大于3mm),内件齐全,消火栓外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。

2、厂商提供产品说明书、合格证、检验报告、质量保证书及消防认证证明等技

术文件。

3、保证期内出现质量问题,供应商应无偿进行更换,否则将追究相关责任。

4、箱体材质为冷轧钢板厚度为1.2mm,玻璃为布纹磨砂,门框为铝合金门框。(四)消防水箱

1、技术质量要求

1.1满足技术参数、配置(功能)要求(尺寸、厚度等)。

1.2设备的制造、安装、验收各项技术标准应符合现行国家规范标准和规范要求。

1.3设备应保证在正确的安装、正常使用和正常保养条件下,在规定使用年限内

达到满意的效果。

1.4水箱设备应结构合理、承压不变形,安装操作简便、安全可靠、安装方便、

易于维护(浮球阀位置在人口处)。

1.5玻璃钢水箱设备的性材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企

业相关卫生饮用水方面的要求。

1.6玻璃钢水箱设备的组件应符合相关标准规定,应有产品合格证或认证标志。1.7供货单位必须具备专业制造玻璃钢水箱的能力。

1.8如果水箱放置在不采暖部位,供货单外必须考虑并制作水箱的保温,保温必

须与水箱同等保修。

2、原材料要求

2.1单板材料:为适合于玻璃钢水箱生产的不饱和聚酯树脂,树脂的性能指标应

符合GB8237的规定,卫生指标符合GB13115规定。

2.2单板增强材料:为无碱无捻玻璃纤维纱及其制品,有关性能符合JC/T277以

及JC/T281的规定。

2.3辅助材料:所用的交联剂、增料等必须符合GB9685中的规定。

2.4附件材料:人孔盖可直接压制或由单板加工而成。

2.5密封材料应为无毒,对水质无污染、并能承受使用过程中的温度变化。

2.6螺栓、螺母应电镀或进行其他表面防腐处理。

2.7水箱内部支撑件可为不锈钢,食品级玻璃钢、聚氯乙烯或经过耐腐无毒材料

涂装的低碳钢,外部支撑件为电镀低碳钢。

2.8水箱底座槽钢应电镀或进行其他表面防腐处理。

3、玻璃钢单板材料技术质量要求

3.1单板内外表面应无以下可见缺陷:针孔、浸渍不良、伤痕、外观粗糙及气泡。

3.2单板外观尺寸极限偏差值不应大于其公称尺寸的0.3%,单板顶出痕凸出不大

于0.5mm,凹入不大于1.0mm。

3.3表面应光滑平整,不允许纤维裸露,不允许有明显气泡。水箱外表面有均匀

胶衣层,表面光滑无裂痕,不允许有明显伤痕,色调均匀,外表面缺陷允许修补,但修补后的颜色应保持一致。水箱边缘应整齐,无分层,加工断面应加封树脂。

4、玻璃钢水箱安装要求

4.1水箱底座框架应根据尺寸、设计要求安装,基础槽钢应与基础预埋件可靠固

定,对于预埋件的误差可采用垫铁或钢板形式予以调整,确保基础框架水平度符合要求。

4.2水箱组装时单板之间应连接平整,连接线平直,角接处相互垂直。

(五)消防巡检控制柜及消防水泵配套控制柜(箱)

1、消防巡检控制柜

1.1自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自

运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟。消

防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。

1.2设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂,可记

忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。

2、消防水泵配套控制柜(箱)

2.1 电气控制柜整机通过国家强制性3C认证;

2.2 配电箱的质量、技术标准及内部回路必须满足图纸及相关规范要求。箱内控

制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用知名品牌产品。配电箱表面采用喷塑处理。配电柜柜体采用厚度不低于2.0mm的冷轧钢板,配电箱箱体采用厚度不低于1.5mm的冷轧钢板。

(六)消防电系统

1、本工程所采用的所有电气设备、元件、及线缆(宝胜、上上、远东)等电气产

品均应符合相应的国家生产标准、国家验收标准,并由国家相应的质量检测部门提供的检测报告。所有电气产品应有“3C”认证标志。

2、消防报警控制器、各类模块、探测器、手动报警按钮、声光报警器等消防设

备采用国产名牌产品(北大青鸟、北京利达、海湾)。且保证所购设备在项目所在地通过备案。

3、消防配电箱、柜

1)箱(柜)体要求:箱(柜)体尺寸小于600mm的采用1.5mm厚镀锌冷轧钢板,箱(柜)体尺寸大于600mm的采用2.0mm厚镀锌冷轧钢板。电解板酸洗干净磷化后喷塑,箱(柜)体颜色加工前由甲方确定,箱(柜)体通风良好,防护等级IP30。

2)控制箱(柜)内各设备质量良好,型号规格符合设计要求,外观应完好,且附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好。

3)各设备应能单独拆装更换而不影响其它设备元器件及控制线的束定。

4)控制箱(柜)内的各设备紧固件应采用标准件制品,规格应选配适当,电器设备的连接线固定应牢固、平稳。

5)控制箱(柜)的正面及背面各电器设备应标明编号、操作手柄转换位置、工作状态,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色。

六、施工工期

进场时间:2013年6月15日

竣工(消防验收合格)时间:2014年4月15日

七、施工依据

包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸(配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005年版)

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

《自动喷淋灭火系统设计规范》(GB50084-2001(2005年版)

《离心泵技术条件(Ⅱ)类》(GB/T5656-1994)

《离心泵技术条件(Ⅲ)类》(GB/T5657-1995)

《住宅设计规范》(GB50096-1999(2003年版)

《住宅建筑规范》(GB50368-2005)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)

《低压成套开关设备和控制设备》(GB7251-1997)

《消防安全疏散标志设置标准》(DBJ01-611-2002)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)

《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS154-2003)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《防火阀试验方法》(GB15930)

《排烟防火阀试验方法》(GB15931)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《玻璃纤维增强塑料水箱》(JC658.1-1997)

《固定消防给水设备的性能要求和实验方法》(GA 30.2-2002)

《低压成套开关设备》(GB 7251-87)

《低压固定面板式成套开关设备》(JB 6142-88)

《低压固定面板式成套开关设备产品质量分类等级》(JB/DQ 6459-88)《低压成套工关设备基本试验方法》(GB 9466-88)

同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行)。

消防改造工程投标文件

消防改造工程 投 标 文 件 (技术标) 项目名称:消防改造工程 投标人: 投标人地址: 招标人: 日期:2015年06月08日

目录 1、编制依据及运用规范 2、工程概述 3、施工部署 3.1、管理目标 3.2、管理体系 3.3、施工组织管理 4、临设及施工平面布置 4.1、施工现场总平面布置 4.2、临时设施方案 4.3、临时用地表 5、主要系统施工方案 (一)自动喷水灭火系统 1、工艺流程及施工方法 (二)消火栓灭火系统 (三)火灾自动报警及联动控制系统 (四)通风及防排烟系统 6、工程重点难点分析及应对措施 6.1、火灾自动报警及消防联动控制系统重点难点分析及应对措施 6.2、自动喷水灭火系统重点难点分析及应对措施 7、拟投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 7.1、拟投入的主要施工机械设备表 7.2、主要物资及施工机械进场计划 8、劳动力安排计划 9、确保工程质量的技术组织措施 9.1、质量控制目标 9.2、质量管理体系 9.3、工程质量保证措施 10、安全文明生产的技术组织保证措施 10.1、安全文明生产管理目标 10.2、安全管理组织体系 10.3、技术组织措施

11、环境与健康卫生管理 12、确保工期的技术组织措施 12.1、施工总进度计划表 12.2、进度管理体系 12.3、确保进度要求的技术措施 13、施工协调与配合 13.1.与总包单位的配合 13.2.与其它分包单位的协调配合 13.3.与业主代表、现场监理的配合 13.4.与地方职能部门的配合 14、成品保护措施 15、投标人中标后负责本工程的主要管理人员资历表 16、投标人对工程缺陷实施两年(24个月)免费维修保养的承诺 1、编制依据及运用规范 根据招标人提供招标文件、施工图纸及相应的法规进行编制。具体如下: 1.1、《消防改造工程》招标文件及招标图纸 1.2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

消防箱招标技术要求

红树林度假会展酒店6#楼消防箱及配件技术要求 1工程概述 1.1工程地点:海南省三亚市。 1.2三亚湾红树林度假酒店6#~8#楼建筑总面积约13万平方米,7#~8#楼为家庭酒店,6# 为豪华酒店,是集酒店、餐饮、商业为一体综合性建筑。 2招标范围 2.16#楼地下室、首层至二十一层及天面的图纸范围内的所有消防箱。 2.2消防箱详见图纸。 2.3配合招标人对招标人指定的物业人员进行设备运行维护培训。 2.4设备及控制柜电子元器件等质量保修和维修保养等。 3技术要求 本技术要求是招标文件的重要组成部分,内容包括设备的技术参数和技术要求,投标方所提供的设备应符合本技术要求。 3.1一般要求 3.1.1投标人供应设备清单、型号、规格等详细要求,以最终招标人确认的施工图纸为 准。投标人详细提供所供消防箱及配件等性能参数。并提供产品样本(加盖投标单位公章) 3.1.2所有设备材料必须是全新的、未使用的产品。 3.1.3所有设备材料适用标准必须是最新国家或行业相关标准要求。所有选用设备材料 必须满足国家节能环保产品要求。所有选用材料设备必须满足国家强制性检测标准。 3.1.4所选用设备材料必须实行三包,不少于2年保质期。(项目竣工备案之日起计算)。 3.1.5中标人应提供设备安装调试时所需的全部资料,中标人有责任在保证安全和质量 的前提下提供技术服务,包括技术咨询、技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书等。 3.1.6制造厂家必须提供成套设备随机资料、及两年内备品备件单独列价,所有投标人 供应设备必须考虑足够两年使用的备品备件及专用工具,并在竣工验收后移交招标人,具体执行情况由招标人以书面形式确认。 3.1.7在设备生产过程中,如果出现与合同文本中技术要求有差异时,中标方要及时和 招标方联系协商,若生产的设备与合同规定的标准不符,中标方要无条件更换。 3.1.8在设备系统调测期间,招标人有权派出技术人员参加,中标人有义务对其进行指 导。设备开机单机调试由中标人负责实施,系统调试期间,中标人派技术人员配合、指导。 3.1.9中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施,无论由于哪一方产生的问 题而使系统发生不正常情况时,在得到招标人或招标人指定的第三方通知后,须立即派工程师到场,使系统尽快恢复正常。 3.1.10中标人应提供电话免费咨询服务。 3.1.11中标人应详细说明免费维护期后服务的方式、内容与相应的价格(含消防给水 系统验收后保修期前6个月内中标单位安排一名维修负责人二名专业维修工人驻现场,处理相关设备故障),此费用不计入总价。

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

建设工程施工现场消防安全技术规范-强条

3.2.1易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。 表3.2.2 施工现场主要临时临时用房、临时设施的防火间距(m)

注1 临时用房、临时设施的防火间距应按临时用房外墙外边线或堆场、作业场、作业棚边线间的最小距离计算,如临时用房外墙有突出可燃构件时,应从其突出可燃构件的外缘算起。 2 两栋临时用房相邻较高一面的外墙为防火墙时,防火间距不限。 3 本表未规定的,可按同等火灾危险性的临时用房、临时设施的防火间距确定。 4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定:

1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A 级; 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级; 4.3.3既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列要求: 1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔; 2 非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度; 3 施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置; 4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练; 5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一。

消防工程投标书 模板

Xx工程投标书Xx公司xx年xx月

目录 一、商务标 二、第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程清单及价目表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)房顶代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1、基本资料 2、最近两年的财务审计报告 (六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统级设备说明 (一)主要设备、元件器、材料规格技术性能描述一览表 (二)主要设备、元件器、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料 (一)国家授权部门出具体的产品的检测、鉴定报告 (二)货物专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书

(七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1、编制依据原则 2、工程概况 3、施工部署、技术方案 4、施工准备工作计划 5、施工进度安排 6、质量保证计划 7、确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施 8、施工总平面布置设计 9、项目部人员设备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图 (3)项目管理班子配备情况表 (4)主要管理人员简历 第四部分售后服务和培训 (一)售后服务承诺 (二)培训计划 一、商务标投标文件

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

招投标书(技术标)81953

洲坝虹桥紫郡公馆项目 消防工程 技 术 标 招标单位:洲坝唯逸()房地产开发 投标单位:科原工程技术 投标日期:二0一六年十二月九日

投标文件 投标文件容:技术标 投标人:(盖章)法定代表人: 或委托代理人:(签字或盖章) 日期:2016 年12 月9日

目录 第一篇: 施工技术措施…………………………F1-38 第一章:工程概况…………F3 第二章:施工方案和技术措施…………F4-13 第三章:进度计划及保证措施…………F14-20 第四章:劳动力安排计划及主要工种数量…………F21 第五章:质量保证体系及措施…………F22-26 第六章:现场安全生产、文明施工、环保方案、消防保证措施…………F27-33 第七章:成品保护的方案、措施…………F34-35 第八章:降低本工程造价的措施…………F36 第九章:与土建、监理和设计单位的配合措施…………F37-38 第二篇:施工组织设计;……………………F39-73 第三篇承诺书……………………F74-78 第四篇需招标单位和总承包人配合的详细容……………………F79 第五篇技术资料……………………F80-95 第六篇所供设备质量检测方法和手段……………………F96 第七篇为业主培训操作、维修、保养人员的承诺并提出紧急处理程序建议……………………F97 第八篇对本消防工程的技术、结构、性能、特点和质量水平的详细的文字说明……………………F98 第九篇本消防工程安装、调试、测试及验收所遵守的标准和规……………………F99-129 第十篇技术偏离表及建议……………………F130

第十一篇奖罚措施……………………F131-133 第十二篇投标单位认为需要说明的其它事项……………………F134 第十三篇备品备件清单及供应办法……………………F135 第十四篇招投标工作廉政协议……………………F136-138 第十五篇:主要材料品牌表……………………F139

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

消防维保技术投标书

信莱物业黄岛分公司 凭海临风项目1期、2-1期、2—2期消防体系维护保养 技术标 投标文件 投标人:青岛福安消防工程有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:_____(签字) 2017 年 9月 11日

1、企业概况: 1.1本公司成立于1996年2月,位于交通便利的山东路1号滨海花园海丽楼,公司注册资本500万元,以39名具有中高级职称人员为主组合而成的,是集消防施工、科技开发与贸易于一体的技术密集型有限责任公司,公司起步高,以科技开发为主体,注重人才吸纳和培养,现公司科技人才占公司总人数的2/3。已完成会展三期、青岛国际金融中心、海洋大学试验楼、青岛职业技术学院图书馆、海景花园大酒店、海信慧园二期、金岭世纪花苑、凭海临风一至三期、鲁信未央花园、远洋风景、远洋自然、康嘉国际、康嘉景园、龙泽山庄、理工大学专家公寓、世园酒店等百余项消防工程,并得到对方的一致好评,且一次通过消防部门检测和验收。 1.2公司擅长消防监控、消防自动报警、自动灭火、消防控制系统施工、智能化小区、楼宇自动化机电一体化等高新技术研究与开发,信息工程,楼宇建筑工程的弱电工程集成,卫星电视接受安装及技术服务等.其中海信慧园二期、青岛职业技术学院图书馆荣获“青岛杯”奖、海洋大学实验楼荣获“山东省优秀消防工程三等奖”,世园酒店荣获国家优质工程奖,在同行业中是很具竞争力的后起之秀。 1.3本公司以信誉第一,质量第一,顾客至上,服务星级赢的用户的赞誉和好评。我们在事业上追求完美,追求科技,追求

现代化的管理,并追求高智商的人才,公司跻身于先进的楼宇自动化建设的行列中,我们将以更优质的工程质量回报客户对公司的支持和厚爱。

消防工程招标文件范本

招标文件编号: 易县御景蓝湾项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:河北金驰悦达房地产开发公司年月日 目录 第一章投标须知及总则 第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式

3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件

第三章投标文件格式 第四章图纸及其他 第五章消防工程施工合同第一章投标须知 前附表

总则

1. 招标人:河北金驰悦达房地产开发有限公司,就易县御景蓝湾二期14#、16#楼室内消防工程进行邀请招标。中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2. 投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求,责任由投标单位自负。 3. 不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位对这些费用一概不负任何责任。 4. 此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同的重要依据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5. 投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加,不得委派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6. 投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7. 投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境,研究图纸和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8. 招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依据双方协商签署。 9. 本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳口引接,施工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守河

消防工程招标要求

消防工程招标文件 工程概况 本项目位于**区**镇南三环路与西环路交界处, 1、一标段:1#、2#、3#、4#、5#、6#六栋高层单体; 工程承包范围及工程承包方式 工程承包范围 施工图纸范围内消防安装工程(除招标方指定分包外):消防水系统从泵房水池出水口安装直至各消火栓及喷淋点位、消防结合器、末端排水点的材料采购安装(屋顶水箱以给水计量表位后端开始计算工程量);正压送风与防排烟系统、报警系统、防火卷帘下降、电梯迫降、非消防照明强切等的联动系统、机房系统的材料采购安装;(设备自带控制箱柜的进线电缆、由电源箱柜直接启动或控制的设备进线电缆由中标单位负责采购安装),详见工程量清单。按工程量清单及设计图纸内容进行投标和施工并确保通过验收(详见施工图纸及招标文件所含的内容和说明)。 具体项目内容见施工图纸及招标文件(附招标清单)。 设备由招标单位甲供或由招标方指定品牌后由中标方采购安装。 部分专业如电梯、防火卷帘等由招标方另行分包,中标单位须做好相应消防安装工程管线的预留、预埋及消防模块安装调试。投标单位需考虑此项配合等因素,投标单位一旦中标后,不得以任何理由和借口或要求增加费用或提高单价、总价、配合费、管理费等要求。 本消防工程范围包括喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统、加压送风系统;应急照明电源另有承包单位施工,中标单位必须做好消防联动调试及系统调试(水喷淋系统、消火栓系统、报警系统、防火卷帘门、电梯迫降、非消防照明强切、加压送风系统等消防联动)。 喷淋、消火栓、报警,中标单位需配合装饰单位做好装饰部分消防安装。并不得计取任何费用。 本次招标中消防报警产品及消防其它产品应当为当地消防部门认可并备案的品牌产品。如中标后由于忽视了解相应情况盲目采购设备或材料甚至施工,由此造成的损失及费用一律由中标单位自负,招标单位不承担任何费用。 工程承包方式 招标范围内要求的项目,由中标单位以包工、包料、包资料、包工期、包质量、包安全、包进度、包消防验收、包竣工验收的方式承包施工。 中标单位未经招标单位认可,不得以任何形式将工程或部分工程转包、分包,

消防工程技术要求

消防设备安装及验收标准 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏差、方扣、丝扣不全、角度不规整等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、绞链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确 定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调。 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料, 测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置 不当,及时与设计人员研究解决,办理工程联系函(回复)手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序,避免工程交叉作业干扰,影响施工。 3.3.干管安装: 3.3.1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 3.3.2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接一起,使用吊装安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.3.3管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

消防工程投标书范本

XX工程投标书 XX公司公司 二零一零年七月

目录 一、商务标 第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程量清单及报价表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)对招标文件的认同程度 第三部分投标人资格证明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)法定代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1.基本资料 2.最近两年的财务审计报告

(六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统及设备说明 (一)主要设备、元器件、材料规格技术性能描述一览表(二)主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料(一)国家授权部门出具的产品的检测、鉴定报告 (二)货物的专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书 (七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1.编制依据及原则 2.工程概况 3.施工部署、技术方案 4.施工准备工作计划 5.施工进度安排 6.质量保证计划 7.确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施8.施工总平面布置设计 9.项目部人员配备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图 (3)项目管理班子配备情况表

消防系统招标文件技术要求

双楠尚品广场消防工程招标 技术要求 1.0招标范围: 1.1参见招标文件中“招标说明”部。 2.0本项目消防工程所包含的各专业必须满足现行的相关设计、制造、检测、施工及验收规范和标准。 2.1 所有消防设备及产品必须取得国家相关消防强制性认证资质,并在国家或项目所在地公安消防网上备案。 2.2 本项目所有系统、设备、产品除满足2.0、2.1条要求外,还应满足本项目设计图纸要求及业主相关合理要求。 3.0消防水系统 3.1消防泵组 3.1.1设备数量及相关参数详清单及施工图纸; 3.1.2采用稳压缓冲多级消防泵。 3.1.3电机泵轴、叶轮、导叶、外壳均采用304L级不锈钢材质; 3.1.4泵体下轴承采用柔性耐磨轴承,机械密封的动静环均采用硬质合金碳化硅材质,机械密封前端配置泄压保护装置。

3.1.5泵体进出水口要求在同一直线上。 3.2喷头 3.2.1喷头温度级别应满足设计图纸使用场所要求。 3.2.2喷头设置形式、参数满足设计要求。 3.2.3喷头密封扭紧力矩为10~20N.m。 3.2.4所有喷头反应时间指数RTI、额定压力必须满足国家规范要求。 4.0消火栓及灭火器 4.1 室内消火栓箱生产应满足GB14561-93标准进行设计制造,箱体钢板厚度不小于1.5mm;箱体材质、颜色应满足装修要求。 4.3箱体几何尺寸可根据现场实际和业主方要求定制,但其内部配置必须满足设计要求。 4.4消火栓以及其安装应满足国家现行规范与标准图集要求。 4.5箱体内所配置的灭火器必须满足《手提式灭火器通用技术条件》及《灭火器维修相关技术标准》。 5.0管道: 5.1喷淋、消火栓水系统管道均要求采用热镀锌管道,质量要求必须满足: 5.1.1 镀锌层均匀,钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色); 5.1.2表面质量:镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层,不能有未镀上的黑斑和气泡存在,允

消防工程技术要求

消防工程招标技术要求 1、符合施工图要求,包括:设计总说明、系统图、平面图、设计更改通知等。 2、符合国家及地方相关设计标准和规范(有最新的国家及地方设计标准和规范,按最新的执行): 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB50067 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084---2001 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GBJ50166-2007 中标单位应负责消防系统工程的设备、材料的购置及安装施工,各系统的单体调试、整体消防联合调试、开通。确保消防系统工程一次性通过消防部门验收。 一、火灾自动报警与联动控制系统 报警及联动系统由火灾报警子系统、联动控制子系统、消火栓及自动喷水灭火系统、广播通讯子系统组成。 1、火灾自动报警系统应组成一个独立的系统,由火灾监控管理中心、控制主机、各种模块、火灾探测器、消防按钮、消防电话等组成,在系统正常情况下,该系统都可以独立运行。 2、系统技术要求 2.1、投标人提供的设备和系统应是技术先进、成熟,具有高度可靠性的产品,运行、

使用和操作安全、可靠、方便、性能价格比高,具有较强的抗干扰能力,误报率低,应用灵活,扩展方便。 2.2、投标人提供的产品及安装应符合现行的国家标准和规范。如其产品尚无国家标准,中标单位应注明其所执行的行业标准或企业标准。 2.3、火灾自动报警控制系统应具有火灾探测器、火灾报警及相应的联动控制功能。 2.4、集中报警控制器和消防联动控制设备的技术要求 2.4.1、火灾自动报警控制系统选用总线制智能型火灾报警控制器和消防联动控制设备,上述设备要求具有较强的扩展能力。系统必须具有短路隔离功能。 2.4.2、集中报警控制器及消防联动报警设备在接受到火灾报警后,根据工程需要应具有下列部分全部控制功能: (1)、切断火灾发生区域的非消防电源,接通消防电源的控制信号。 (2)、控制室内消火栓系统水泵的启动和停止的控制信号,接受反馈信号并显示状态。应能显示水流指示器、湿式报警阀、信号蝶阀以及有其它有关阀门的所处状态。 (3)、控制防火卷帘门降下的控制信号,接受反馈信号并显示状态。 (4)、停止有关部位的空调通风、关阀有关电动防火阀的控制信号,接受反馈信号并显示状态。 (5)、启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等的控制信号,接受反馈信号并显示状态。 (6)、使受其控制的应急照明系统、疏散指示、诱导指示设备投入工作的控制信号。 2.5、集中报警控制器及消防联动控制设备应能手动和自动两种方式完成上述所规定的各项功能,能指示手动和自动操作方式的工作状态,在自动操作过程中,手动插入操作优先,处于手动操作方式时,如有进行操作必须用密码或钥匙才能进行操作。

消防系统招标技术要求

消防工程招标技术要求 消防系统 一、消防水系统 1.喷头 (1)喷头温度级别应满足设计图纸使用场所要求。 (2)喷头设置形式、参数满足设计要求。 (3)所有喷头反应时间指数RTI满足国家规范要求。 (4)喷头额定压力符合设计要求。 (5)喷头必须满足《自动喷水灭火系统洒水喷头标准》及国家其它相关规范、行业标准要求。 2. 消火栓、喷淋系统及灭火器 满足图纸上的参数设计要求外,还需满足如下技术标准: 1)室内消火栓箱生产应满足GB14561-2003标准进行设计制造 2)箱体几何尺寸及内部配置必须满足设计要求。 3)消火栓以及其安装应满足国家现行规范与标准图集要求。 4)箱体内所配置的灭火器必须满足《手提式灭火器通用技术条件》及《灭火器维修相关技术标准》。 5)消防水箱采用不锈钢装配水箱。其技术要求需符合《国家建筑标准图集》02S101之规定。消火栓箱体材质、颜色应满足装修要求。 6)消防泵、喷淋泵控制柜柜体要求磷化防腐处理,柜体大小按照施工现场尺寸要求制作; 7)消防泵、喷淋泵控制柜内的设备必须附电器清单。 3. 管道: 1)喷淋、消火栓水系统水管100以上(包括100)的钢管采用沟槽式卡箍连接和法兰连接。 2)喷淋、消火栓水系统水管100以下采用丝扣连接; 3)喷淋、消火栓水系统水管在消防泵房内采用法兰连接;

4)室外消火栓系统100以上采用焊接; 5)无缝钢管及焊接钢管面刷红丹银粉各两度防腐,镀锌钢管露明部分面刷银粉两度。 6)沟槽式管接头 (1)产品符合建设部<<沟槽式管接头>> CJ/T156-2001行业标准要求。 (2)沟槽式管接头密封圈采用三元乙丙橡胶(EPDM)材质。 (3)沟槽式管接头承压满足设计要求。 (4)沟槽式管接头供货商应无偿配套提供滚槽机使用。 (5)承压必须满足设计要求。 4. 阀门、阀件(对蝶阀、球阀、闸阀、消声止回阀、安全泄压阀、浮球阀) 满足图纸上的参数设计要求外,还需满足如下技术标准: 1)对蝶阀要求满足《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》GB/T12238-2008相关要求。 2)闸阀应满足《手动闸阀》JB/T2001.27-1999及《通用阀门法兰连接铁制闸阀》GB/T12232-2005相关要求。 3)消声止回阀、安全泄压阀应满足国家相关、行业相关标准、规范要求。 4)标书中必须说明阀门主要部件材质 ·当阀门的工作压力为1.0Mpa时,阀门壳体的强度检验压力为1.5Mpa,双向密封检验压力为1.1Mpa。 ·当阀门的工作压力为1.6Mpa时,阀门壳体的强度检验压力为2.4Mpa,双向密封检验压力为1.76Mpa。 ·DN50及以上阀门阀体上必须有铸造商标。 5. 消防系统组件(消防水泵结合器、湿式报警阀、水力警铃、水流指示器) 消防水泵结合器、湿式报警阀、水力警铃、水流指示器等组件,产品以及安装须符合国家现行规范与标准图集要求。 所有消防系统组件等级、参数必须满足设计要求。

消防工程施工技术规范书

辽阳芳烃基地热电厂新建工程水消防工程施工 招标文件 附件 招标人:辽阳国成热电有限公司 设计单位:辽宁电力勘测设计院 2015年3月

目录

附件1 技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于辽阳芳烃基地热电厂新建工程水消防工程施工等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其安装施工服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,招标方将认为投标方提供的材料及安装工艺符合本规范书和标准的要求。 1.4 投标方须执行本规范书所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5 除甲供材料外,涉及到的工程全部费用均被认为已包含在工程报价中。 1.6 投标方对安装工程负有全责,即包括分包(或采购)的产品。除合同中约定的制造商外,“分包(或采购)产品制造商”需事先征得招标方的认可。 1.7 投标方必须具有独立法人资格和由建设部颁发的一级消防设施工程专业承包资质。 1.8投标方应具有同类型及以上消防工程安装优良业绩。安装工艺应在相应工程或相似条件有3家并超过两年已证明安全可靠,投标方尽可能提供使用单位设备安装投入情况报告,使用单位出具的报告必须盖有使用单位生产部门公章有效。 1.9投标方提供材料应是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同项目合同设备制造、超过三年运行的成功经验。 1.10 投标方在收到技术协议书后如有异议,应在三日内以书面形式通知招标方,否则认为投标方同意规范书中的全部要求。 1.11本技术协议为安装施工合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.12在签订协议或合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。 2 工程概况 2.1 概述 本期工程建设2×50抽汽背压式机组,配3台460高温高压无中间再热褐煤锅炉,同期配套建设消防工程项目。

消防招标技术要求电气部分

火灾自动报警系统 满足图纸上的参数设计要求外,还需满足如下技术标准: 1、适用规范及标准 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工验收规范》(GBJ50166-2007) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 《消防安全疏散标志设置标准》(DBJ01-611-2013) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2015) 国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程 2、质量标准 2.1所有设备、材料必须按照发包方进行选购,设备及材料必须符合此标书和有关图纸的设计要求,必须保证为没有缺陷的优等品,并符合宝鸡市消防局的有关规定。 2.2工程质量必须达到国家和宝鸡市相应的规范和标准以及招标图纸的要求。竣工验收必须达到合格标准,通过消防专项验收。 3、系统与设备的技术要求 3.1电力供应 电压: 0.38/0.22KV三相五线制 频率: 50Hz±5% 电压波动: +5% - 5% 3.2消防自动报警系统 3.2.1输入/输出模块: 具有独立地址码; 具有控制和监测功能; 内置CPU,能对模块的工作状况作周期性自检。 地址使用:在一回路地址内可任意设定,不应有任何限制 3.2.2火灾报警及联动控制主机、手动火灾报警按钮、火灾探测器等的安装位置应符合有关规范要求。

火灾自动报警系统产品必须选用生产厂家最新系列产品,应具有电子寻码、扩展插槽等功能,具体采购时还需在我司设计基础上考虑15%~20%左右报警点的富余容量以备扩容。 探测器的底座应固定牢靠,导线连接必须可靠压接或焊接,相同用途导线的颜色应一致。按照设计要求及验收规范要求选用阻燃电线、耐火电线或普通电线,如有变更需在投标文件中说明,而不得在施工过程中擅自替代。 3.2.3消防水系统 消防水泵、消火栓、报警阀组、喷淋头、水流指示器、信号阀、排气阀、控制阀、节流装置、压力开关、末端试水装置、水泵接合器安装需符合有关规范要求。为满足消防通道宽度要求,甲方可要求采用厚度较薄的非标消火栓箱。 3.2.4气体灭火系统 气体灭火系统的气瓶、气阀等组件及输送管道必须具有出厂合格证和相关检验报告,其品种、规格、型号符合设计要求,外观无变形及机械型损伤等明显缺陷。气体灭火系统的设备、管道应安装整齐、美观,便于操作,防护区、气瓶间及各防护区选择阀标识明确。 所报消防设备材料必须是在全国公安消防网登录,经当地省、市级消防部门核准的消防合格产品,并需出具消防部门年度检验证明及备案证、出厂合格证。所有防火门必须于消防验收两个月前完成宝鸡市公安消防局建筑工程消防产品选用备案,并取得宝鸡市消防局批复的《宝鸡市建筑工程消防产品选用备案表》、相关《登记回执》及其它相关手续。 3.3消防系统联动及控制要求 3.3.1消防稳压泵及消火栓泵的工作、故障状态需反馈到消防控制室。 3.3.2系统设备为自动喷水灭火系统,应按独立地址对每个水流指示器、安全信号阀、检修阀和报警阀组进行监视,任何一个水流指示器和报警阀组动作后,在消防中心可显示该激活的指示器和报警阀组位置,此时在自动方式下,由系统程序自动启动喷淋泵,并返回设备动作回读信号。在手动方式下,由消防中心人员手动启动喷淋泵。 喷洒稳压泵及喷洒泵的工作、故障状态需反馈到消防控制室。 3.3.3消防水池高低水位等信号在联动柜上有显示。

相关文档