文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力二十五项反措细则

电力二十五项反措细则

电力二十五项反措细则

1.增加电力供应能力:加大对发电设施和输电设备的投资,增加电力

生产能力和输送能力。通过引进先进的发电技术和设备,提高电力供应的

效率和可靠性。

2.定期检修和维护设备:制定严格的设备检修和维护计划,对发电厂、变电站和输电线路进行定期的检查和维修,确保设备的正常运行。

3.加强对电力设备的监测和预警:利用现代化的监测设备和技术手段,对电力设备进行实时监测和预警,及时发现设备故障和问题。

4.建立备用电力系统:建设备用电力系统,以备不时之需。在电力供

应中断或设备故障时,及时切换到备用系统,保障用户的用电需求。

5.加大电力系统的调度和运行管理力度:加强对电力系统运行的监督

和管理,确保电力的平衡供应。制定严格的电力调度和运行规程,合理安

排电力生产和消费计划。

6.增加可再生能源的利用:大力发展可再生能源,如风能、太阳能等,减少对传统能源的依赖。提高可再生能源的装机容量和利用效率,为电力

供应提供更多的选择。

7.推广节能和用电合理化:加强对用户的节能宣传和教育,鼓励用户

采用节能措施和设备。通过合理安排电器使用时间和功率,提高用电效率,减少电力需求。

8.加强对电力设备的安全防护:建立完善的电力设备安全防护制度,

对发电设施、变电站和输电线路进行安全检查和防护。加强对设备安全操

作的培训和监督,确保设备的安全运行。

9.建立应急响应机制:制定应急响应预案,对电力供应中断、设备故障等突发情况进行快速反应。组织专业队伍迅速修复故障设备,确保电力供应的连续性。

10.加强对电力系统的研究和创新:加大对电力系统的研究和创新投入,探索新的技术和方法,提高电力供应的可靠性和效率。与国内外的科研机构和企业进行合作,开展技术交流和合作研究。

11.完善法律法规和政策支持:制定和完善电力供应方面的法律法规和政策,提高电力供应的相关标准和要求。加大政府对电力行业的支持和扶持力度,为电力系统的发展提供良好环境。

12.加强电力系统的信息化建设:建立完善的电力信息管理系统,实现对电力系统运行和管理的全面监控。利用信息技术提高电力系统的调度和运行效率,实时获取有关电力供应和设备运行的数据。

13.优化电力系统结构:通过对电力系统的结构进行优化调整,减少单一故障对电力供应的影响。加强电力系统的互联互通,提高电力供应的灵活性和可靠性。

14.加强对电力市场的监管和管理:建立健全的电力市场监管体系,加强对电力市场的监督和管理。打击电力市场的不正当竞争行为,维护电力市场的公平和公正。

15.建立电力行业的综合监管机构:建立电力行业的综合监管机构,对整个电力系统进行综合监管和管理。加强对电力企业的监督和检查,促进电力行业的健康发展。

16.加强电力系统的人员培训和技能提升:通过加强对电力系统人员

的培训和技能提升,提高他们对电力系统的认识和理解。提高电力系统的

运行和管理水平。

17.加强与用户的沟通和合作:建立健全的与用户的沟通机制,及时

了解用户的用电需求和问题。通过与用户的合作,共同寻求解决电力供应

问题的办法。

18.建立电力供应的评估机制:建立电力供应的评估机制,对电力供

应的可靠性和稳定性进行评估和检测。及时发现和解决电力供应的问题,

提高电力供应的质量和水平。

19.加强电力安全教育和宣传:通过开展电力安全教育和宣传活动,

提高公众对电力安全的意识和认识。培养公众正确使用电力的习惯和行为,减少电力事故的发生。

20.加强与国际组织的合作和交流:加强与国际能源组织和国际电力

行业组织的合作和交流。分享电力行业的经验和技术,提高电力系统的运

行和管理水平。

通过上述二十五项反措细则的实施,能够提高电力供应的稳定性和可

靠性,保障用户的用电需求。为电力系统的安全运行提供了有力保障,推

动了电力行业的健康发展。

二十五项反措

防止电力生产事故的二十五项重点要求 (1.1---2.9) 一、填空题(每空1分,共计40分) 1.防止高处坠落事故 1.1正确使用安全带,安全带必须系在牢固物件上,防止脱落。在高处作业必须穿防滑鞋、设专人监护。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用防坠器或安全绳。 1.2登高作业应使用两端装有防滑套的合格的梯子,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶Im处设限高标志。使用单梯工作时,梯子与地面的斜角度为60°左右,梯子有人扶持,以防失稳坠落。 2.防止触电事故 2.1当高压设备接地故障时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。 2.2装设地线:先挂接地端,再挂导体端。拆除时,则顺序相反。严禁带电挂(合)接地线(接地开关)。 3防止机械伤害事故 3.1机械设备各转动部位必须装设防护装置。机械设备必须装设紧急制动装置,一机一闸一保护。周边必须划警戒线,工作场所应设人行通道,照明必须充足。 3.2给料(煤)机在运行中发生卡、堵时,应停止设备运行,做好设备防转动措施后方可清理塞物。严禁用手直接清理塞物。钢球磨煤机运行中,严禁在传动装置和滚筒下部清除煤粉、钢球、杂物等。 4.防止烟气脱硫设备及其系统中人身伤亡事故 4.1防止脱硫塔进口烟气温度过高损坏防腐层。及时修复损坏的防腐层和更换损坏的衬胶管。

4.2加强对脱硫系统工作人员,尤其是施工人员的安全教育,强化工人安全意识,加强施工现场和运行作业时的安全管理、巡检到位,确保设备及人身安全。 5.防止液氨储罐泄漏、中毒、爆炸伤人事故 5.1加强液氨储罐的运行管理,严格控制液氨储罐充装量,液氨储罐的储存体积不应大于50%~80%储罐容器,严禁过量充装,防止因超压而发生罐体开裂或阀门顶脱、液氨泄漏伤人。 5.2由于液氨泄漏后与空气混合形成密度比空气大的蒸气云,为避免人员穿越“氨云”,氨区控制室和配电间出入门口不得朝向装置间。制定应急救援预案,并定期组织演练。 6.防止火灾事故 6.1消防水系统应同工业水系统分离,以确保消防水量、水压不受其他系统影响;消防设施的备用电源应由保安电源供给,消防水系统应定期检查、维护。正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘分隔设施设置在手动控制状态。 6.2控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。. 7.防止汽机油系统着火事故 7.1油管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准有明火,必须明火作业时要采取有效措施,附近的热力管道或其他热体的保温应紧固完整,并包好铁皮。 7.2油管道要保证机组在各种运行工况下自由膨胀,应定期检查和维修油管道支吊架。 8.防止氨系统着火爆炸事故 8.1液氨设备、系统的布置应便于操作、通风和事故处理,同时必须留有足够宽度的操作空间和安全疏散通道。

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司反事故斗争二十五条重点措施实施细则(一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。1、领导层要做到:熟悉安全生产规程规定和制度要求,结合实际进行安全生产工作的布置和落实;亲自研究并解决安全生产中遇到的重大、全局性问题,并从人力、物力、财力上予以保证;组织制定本单位的重特大事故预防与应急处理预案,深入基层进行安全检查和指导,随时掌握职工队伍的思想动态。2、管理层要做到:掌握安全生产规程规定,贯彻落实上级有关安全监督与管理的各项要求和规定;制订、完善有关规程制度,并组织落实;组织开展安全性评价、危险点分析与预控、设备运行分析等工作,对事故隐患清楚,并采取应对措施;组织落实安全生产检查及整改工作,落实各项反事故措施。3、执行层要做到:熟知自己的安全职责,清楚工作任务和分工;清楚本职工作的安全技术措施和工作标准,具备工作所要求的安全生产技能;熟知工作中的危险点并采取防范措施,保证作业安全和工作质量。4、公司系统各单位对国家和国家电网公司、华东电网有限公司、省电力公司颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。5、上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动时,各单位应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员。在制定实施细则或补充规定时,不得与

上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。(二)强化生产现场和作业人员的安全管理。1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、 1 内部待岗的规定》,各生产单位每年组织一次安全规程的考试,要求参考率百分之百、考试合格率百分之百,不合格者允许补考一次,补考不合格者,停岗脱产学习一个月再行补考,仍不合格者作下岗处理。2、公司坚持每两年进行一次对所属单位党、政、工领导和有关部门负责人进行安全规程、规定的考试,考试成绩在公司系统通报。3、开展标准化作业,加强“两票”的考核,要求票面规范,操作正确。重要操作安监、生技部门到场监督指导,切实做到“安规”要求百分之百执行,操作正确率百分之百实现,“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)措施百分之百落实,标准化作业百分之百到位。(三)建立安全监督与管理体系,强化规章制度的执行力,创新激励约束机制。 1、深入开展以“零违章”为目标的安全管理,防范人身事故和人员责任事故,确保公司安全生产的稳定局面。加大对“安全生产奖惩规

二十五项反措

前言 我公司根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》于2001年1月份颁布实施了《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,在这两年的执行过程中暴露出了许多与我公司设备、系统不相适应的问题,另外,在此期间我公司两台机组的设备系统进行了较大的变更 和改造,为了使我公司《防止电力生产重大事故的二十五项反事故技术措施》更加符合实际,并具有较强的可操作性,真正起到防止电力生产重大事 故发生的作用,特由生产技术人员重新修编制定国华盘电公司《防止电力 生产重大事故的二十五项反事故技术措施》,从而确保我公司两台机组的 安全稳定运行。

1.防止火灾事故 1.1电缆防火 1.1.1电缆放置的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道,防止踩踏电缆,造成电缆折断,发生火灾事故。 1.1.2对全公司的电缆孔洞,电缆夹层、电缆通道的防火门、防火墙进行完善、整改,以防止火源进入和火势蔓延。 1.1.3电缆构架上电缆槽盒内的杂物、易燃物应清理干净,并加装盖板,防止电焊和其它火种、火源掉入电缆槽盒内。 1.1.4对进出控制室、YKTC间、热控盘台柜的电缆孔洞应采用防火材料封堵严密;因检修工作需要打开电缆封堵,施工结束后应恢复原状。 1.1.5靠近高温管道,阀门等热体的电缆应与热源保持足够的距离,控制电缆0.5米,动力电缆1.0米,且有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 1.1.6对电缆中间接头用耐火防爆槽盒将其封闭。 1.1.7建立健全电缆维护、检查、定期巡检制度,用红外线测温仪定期对电缆全面检查,对中间接头建立测温台帐,按规定进行预防性试验。 1.1.8建立健全蓄电池、电缆沟等防火重点设备的防火责任制,对所辖设备区的灭火器材定期检查。 1.1.9对电缆责任区进行分工,落实责任制,执行定期检查清灰制度,保证电缆不积粉。 1.1.10针对煤粉较大的锅炉、燃煤设备各电缆桥架,应定期清扫。 1.1.11检查就地盘柜的积粉情况,及时通知检修班清扫。 1.1.12燃料系统各配电盘柜门、电气小间门必须在关闭状态,以防进粉、积粉。 1.1.13保证电缆封堵、槽盒的完好,如在放电缆过程中需破坏封堵要采取临时措施,工作结束后要立即恢复。 1.1.14设备改造时,主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 1.1.15电缆沟道内无积油或渗油,防止充油电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 1.1.16应保持电缆沟道内无漏水、积水和电缆浸水现象,防止长期浸泡电缆,造成电缆绝缘降低而发生短路,造成火灾。 1.1.17严格控制在电缆附近、隧道内的动火作业。

电厂二十五项反措实施细则

二十五项反措实施细则1防止火灾事故 1.1防止电气电缆火灾事故措施 1.1.1《反措》要求: 1.1.1.1新、扩建工程中的电缆选择与敷设应按《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229- 1996)和《火力发电厂设计技术规程》中的有关部分进行设计。严格按照设计要求完成各项电缆防火措施,并与主体工程同时投产。 1.1.1.2主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于 1.0m。 1.1.1.3在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管以及其他 可能引起着火的管道和设备。 1.1.1.4对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电 缆。 1.1.1.5严格按正确的设计图册施工,做到布线整齐,各类电缆按规定分层布置,电缆的弯曲半径 应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道。 1.1.1.6控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有 电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 1.1.1.7扩建工程敷设电缆时,应加强与运行单位密切配合,对贯穿在役机组产生的电缆孔洞和损 伤的阻火墙,应及时恢复封堵。 1.1.1.8电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离,对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻 燃措施。 1.1.1.9靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 1.1.1.10应尽量减少电缆中间接头的数量。如需要,应按工艺要求制作安装电缆头,经质量验收合 格后,再用耐火防爆槽盒将其封闭。 1.1.1.11建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度。坚持定期巡视检查,对电缆中间 接头定期测温,按规定进行预防性试验。 1.1.1.12电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。锅炉、燃煤 储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。 1.1.2实施细则: 1.1. 2.1对于易着火区域电缆桥架,电缆桥架与电缆坚井连接处、电缆孔、洞应全部进行防火封堵 工作,以隔断事故电缆着火。 1.1. 2.2有关单位解决漏油工作时,并注意做好现场工作的防火措施,在进行油枪清理时做好防护 漏油措施。严格将油漏入电缆桥架上,如有漏油要立即清除。

二十五项反措

防止电力生产重大事故的二十五项 重点要求实施细则 第一部分防止人身伤亡事故 一、严格执行国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》及《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》,认真落实省公司制定的《防止人身事故的二十一项重点要求》和我公司编制的《防止人身事故的重点要求和具体措施》。 二、公司各级人员要按《电力企业各级人员安全生产职责》中规定认真履行好自己的安全生产职责。各级领导及管理人员工作中要做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行规程制度,严肃劳动纪律。按公司“到位标准”的要求,深入到作业现场,把好安全关。 三、对大型作业要按公司要求认真编制《施工安全技术组织措施计划》并严格执行。严格执行省公司颁发的《供电企业工作危险点及控制措施》中有关要求。 四、每年公司不仅要组织开展“紧急救护法”、“工作票”、“安规”等基本培训工作,而且还要利用有线电视、互联网、安全教育展室等设备、设施,不定期地开展经常性的安全培训教育活动,切实提高职工安全意识和安全技术防护水平。 五、每年年初,公司要对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训(两县公司自行负责培训),并进行考试。考试合格者经主管生产副总经理或总工程师批准后,公司以文件形式下发有权担当“工作票签发人、工作负责人、工作许可人”人员名单,并在现场对其跟踪考核,使其充分胜任工作。 六、工程承发包严格执行公司制定的“辽源供电公司承发包工程管理的有关规定”,?双方必须按省公司安环部(1996)283?号文件规定格式签订《承发包电力生产工程安全资质审查合同书》。生技部、安监部共同按承包单位必须具备的条件对承包单位进行审查。双方明确安全责任,严禁以包代管。 七、提高安全工器具的科技含量,确保作业人员人身安全。公司将利用“安措”资金购买经国家或省、部级质检机构检测合格的、可靠性高的安全工器具和防护用品,如:绝缘地线、网状遮栏、漏电保安器、防坠器、屏蔽服等。对不合格的安全工器具和安全防护用品坚决报废,提高作业的安全水平。 八、提高人在生产活动中的可靠性,加大反习惯性违章力度,对违章行为严格按公司制定的《安全生产管理办法》处罚,并下发通报,让其他职工学习,使其充分吸取教训。做好职工的思想政治工作,特别是要处理好改革与安全工作的关系,防止因人的思想波动而造成人身伤亡事故的发生。 第二部分送电专业 一、线路防污闪 1、完善现有的防污闪管理体系,明确主管领导和专责人的具体职责。 一、线路防污闪 1、完善现有的防污闪管理体系,明确主管领导和专责人的具体职责。 2、严格执行电力系统绝缘子质量的全过程管理,保证质量。 3、坚持定期对输电设备外绝缘表面的盐密测量、污秽调查和运行巡视,及时根据变化情况采取防污闪措施和完善污区分布图,作好防污闪的基础工作。 4、新建与扩建的输电设备外绝缘配置应以污秽区分布图为基础并根据发展、设备的重要性等,在留有裕度的前提下选取绝缘子的种类、伞形与爬距。

电力二十五项反措细则

电力二十五项反措细则 1.增加电力供应能力:加大对发电设施和输电设备的投资,增加电力 生产能力和输送能力。通过引进先进的发电技术和设备,提高电力供应的 效率和可靠性。 2.定期检修和维护设备:制定严格的设备检修和维护计划,对发电厂、变电站和输电线路进行定期的检查和维修,确保设备的正常运行。 3.加强对电力设备的监测和预警:利用现代化的监测设备和技术手段,对电力设备进行实时监测和预警,及时发现设备故障和问题。 4.建立备用电力系统:建设备用电力系统,以备不时之需。在电力供 应中断或设备故障时,及时切换到备用系统,保障用户的用电需求。 5.加大电力系统的调度和运行管理力度:加强对电力系统运行的监督 和管理,确保电力的平衡供应。制定严格的电力调度和运行规程,合理安 排电力生产和消费计划。 6.增加可再生能源的利用:大力发展可再生能源,如风能、太阳能等,减少对传统能源的依赖。提高可再生能源的装机容量和利用效率,为电力 供应提供更多的选择。 7.推广节能和用电合理化:加强对用户的节能宣传和教育,鼓励用户 采用节能措施和设备。通过合理安排电器使用时间和功率,提高用电效率,减少电力需求。 8.加强对电力设备的安全防护:建立完善的电力设备安全防护制度, 对发电设施、变电站和输电线路进行安全检查和防护。加强对设备安全操 作的培训和监督,确保设备的安全运行。

反事故技术措施 1.防止火灾事故 1.1严格执行电缆沟定期检查制度,加强电缆沟及电缆夹层的检查,主厂房内架空电缆与热力管道应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5米,动力电缆不小于1米,低于上述规定,要采取措施,保证电缆的安全运行。发现电缆温度高或电缆沟积水、积粉尘等异常情况及时联系处理。 1.2控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的多有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的阻燃材料封堵;电缆竖井和电缆沟应分段做防火措施,对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施;电缆沟内应有明显的走向标志,靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。发现电缆孔洞及封堵不严的情况应及时联系进行封堵。 1.3建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度,坚持定期巡视检查;电缆防火巡视检查制度应包括:检查人员、时间要求、巡视路线、巡视项目、检查结果、签字等内容,对检查出的火险缺陷要及时报告有关人员,并及时消除缺陷隐患。 1.4加强氢气系统的检查,氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量必须符合相关规定要求,氢站或氢气系统附近严禁明火。 1.5在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应严格执行动火工作票制度,明火作业的地点所测空气含氢量应在允许的范围内,并经批

准后才能进行明火作业。 1.6当发电机氢冷系统有渗漏现象又无法停机时,应加强对现场氢气含量的检查,附近禁止任何检修作业,保证设备安全。 1.7油区的各项设施符合防火、防爆要求,消防设施应完善,防火标志要鲜明。 1.8严禁将火种带进油区。 1.9油区的一切电气设备均应选用防爆型,电力线路的电缆必须是暗线,不准有架空线路。油区周围必须有防火通道。 1.10卸油区及油罐区必须有避雷装臵。油区、输卸油管道应有可靠的防静电安全接地装臵,并定期测试接地电阻值。 1.11加强油区的巡回检查,发现有渗漏点及时消除。 1.12加强巡回检查,发现油系统泄漏应及时填写缺陷单,并将漏油擦试干净,督促检修处理。定期检查雾化片和进行油枪的通油试验。 1.13严格执行动火工作票制度。油系统附近明火作业时必须按动火工作票规定上票作业。 1.14加强制粉系统的巡回检查,及时发现并消除漏粉点,对漏出的煤粉及时进行消除。防止发生煤粉自燃。清理煤粉时要杜绝明火,防止煤粉爆燃起火。 1.15制粉系统附近5米范围内列为二级动火区域,使用动火工作票作业。严禁在运行中的制粉系统设备和管路上进行动火作业。 1.16磨煤机出口温度应严格控制在规定的范围内,出口风温不得超过规程规定。

电力二十五项反措细则(精选)

电力二十五项反措细则(精选)为防止电气误操作事故发生,确保电气设备安全稳定发电及人身安全,特制定本措施: 1.发电人员应经严格的安全知识、电气专业知识和操作技能培训,熟悉设备系统和性能及事故处理,经考试合格后,方可上岗。 2.严格执行风险预测制度,操作前应认真做好风险分析及事故预想。 3.严格执行《电业安全工作规程》、《电气操作票、工作票执行规定》及有关规章制度,严把工作票预收关,确保工作票术语规范,安全措施齐全且符合现场实际。 4.生产现场必须安装电气系统模拟盘。模拟盘系统必须与现场设备一致,模拟盘指示必须与现场设备位置状态相符。 5.值班负责人应向操作人和监护人明确交代操作任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态,操作人和监护人复诵正确后,由操作人根据有关记录,查对模拟盘,参照典型操作票,逐项填写操作票或打印操作票。 6.监护人和操作人必须精神饱满,思想稳定,精力集中,具备监护资格和操作资格。 7.操作人填好操作票复审无误并签名后交给监护人和值班负责人,监护人和值班负责人对照模拟盘进行审核,审核无误后分别在操作票上签名。电气倒闸操作票必须经值长审核无误并签名,签名的每个人都应对操作票的正确性负责。

8.实际操作前必须进行模拟操作,按照操作票中所列项目逐项发布操作口令,(检查项目和模拟盘没有的保护装置除外)操作人听到口令并复诵无误监护人答"对,执行"后,操作模拟系统图板。 9.实际操作中必须认真执行"三核对",操作人和监护人应同时核对设备名称、编号、位置、实际发电状态与操作票要求一致。 10.严格执行操作监护制度。操作过程中严禁监护人动手操作,严禁做其他与操作无关的事情,不得再接受其他命令,不得进行技术讲解。重大操作还应执行双重监护制度,同时有关领导必须到场,亲自监督。 11.严禁擅自更改操作票或操作中倒项、越项操作。操作中发生疑问时,必须向值班负责人汇报,弄清情况后再进行操作。 12.对于分步操作命令,必须分别填写操作票,分别进行模拟操作。 13.监护人发出操作口令之前,操作人不得开始操作。 14.对于操作中的检查项目,操作人必须认真检查,确认无误后再复诵,监护人同时也应进行检查,确认无误并听到操作人复诵,在该项目前打"√"。严禁操作项目与检查项目一并打" J "。 15.刀闸拉开、合上前,必须检查开关三相确已拉开。 16.各开关室、电气设备标志应正确、规范、齐全、醒目,使用双重编号,标志丢失或设备异动时应及时补做、更

电力二十五项反措细则

电力二十五项反措细则 1.增加清洁能源产能:积极推动清洁能源的开发和利用,加大对太阳能、风能等清洁能源的投资与建设。 2.提升供电效率:优化电力系统的调度和运行,减少能源的浪费和消耗,提高电力供应效能。 3.完善电网规划和建设:进行电网的规划和建设,确保电力的高效运输和分配。 4.加强用电峰谷差价机制:通过差别电价政策,鼓励用户在用电高峰期间减少用电,合理利用电力资源。 5.推广智能电表:普及使用智能电表,实现对用户用电情况进行实时监测和调节,有效控制用电量。 6.加强电力需求侧管理:通过灵活的用电计划和控制,合理安排用电负荷,提高电力利用效率。 7.推动电网与储能技术相结合:积极推进电网与储能技术的结合,提高电力的储存能力,以应对电力需求的波动。 8.加强电力设备安全监管:加强对电力设备的安全监管,确保电力系统的正常运行和用户的用电安全。 9.完善电力市场体系:建立健全的电力市场体系,通过市场机制引导电力的有效配置和优化。 10.加强电力消费者保护:加强对电力消费者权益的保护,建立健全的投诉和仲裁机制,解决用户与供电企业之间的纠纷。

11.推广可再生能源:积极推广可再生能源的应用,如生物质能、水 能等,减少对传统能源的依赖。 12.提高电力系统调度能力:加强对电力系统调度的技术支持和管理,提高电力调度的准确性和灵活性。 13.完善电力价格形成机制:建立合理的电力价格形成机制,使电力 价格能够真实反映供需关系,推动电力市场的健康发展。 14.提升电力系统的抗干扰能力:加强对电力系统的抗干扰能力的研 发和提升,提高电力系统的稳定性和可靠性。 15.推进电力供应链管理:完善电力供应链管理,提高供应链的效率 和透明度,保障电力的供给和投资回报。 16.加强电力系统的信息化建设:推动电力系统信息化建设,实现电 力系统的智能化、自动化运行。 17.强化电力科技创新:加大对电力科技创新的支持力度,推动电力 技术的升级和改进。 18.加强电力设备维护管理:建立健全的电力设备维护管理制度,及 时对电力设备进行维护和保养,确保设备的正常运行。 19.提高电力设备的能效:加强对电力设备的能效改造和研发,提高 设备的能源利用效率。 20.完善电力政策法规:完善电力政策法规体系,为电力行业的发展 提供坚实的法律保障。 21.加强电力行业标准化工作:加强对电力行业标准化的组织和管理,推动电力行业的规范化和标准化发展。

电力安全二十五项反措防止火灾事故

电力安全二十五项反措防止火灾事故 一.防止火灾事故 1.1 强化防火组织和消防设施管理 1.2各单位应建立防止火灾事故组织机构,企业行政正职为消防工作第一责任人,必须配备消防专责人员并建立有效的消防组织网络。各单位应健全消防工作制度,定期对本单位消防工作进行检查。必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消防队伍,编制企业各重点部位的防火应急救援预案,强化防火组织和消防设施管理,力求在起火初期及时发现、及时扑灭;并使当地公安部门了解掌握电业部门火灾抢救的特点,以便及时扑救。消防设施应定期检查,及时改换过期设施,禁止使用过期设施。 1.3 在新、扩建工程制定中,消防水系统应同工业水系统分开,以保证消防水量、水压不受其他系统影响。消防泵应严格执行定期试验切换制度,确保备用泵与运行泵联动正常,并定期检测生产区域最高处消防水压力,消防泵的备用电源应由保安电源供给。 1.4消防水系统应有冬季防冻措施,确保分支管路随时可用。厂区重要道路应设为环形,或者设有回车道、回车场,保证消防通道畅通

发电厂应配备必要的正压式空气呼吸器和防火服,以防止灭火中人员中毒、窒息、烧烫伤。正压式空气呼吸器和防火服应定期检查。 2.1电缆防火 2.1.1电缆防火工作必须落实制定、基建施工和生产运行的全过程管理,从各个方面采用综合措施,杜绝电缆着火、蔓延事故。新建、扩建和更改工程中的电缆选择与敷设应按《火力发电厂与变电所制定防火规范》进行制定。严格按照制定要求完成各项电缆防火措施,并与主体工程同时投产。主厂房内架空电缆与热体管路应坚持足够的距离,控制电缆不小于0.5m动力电缆不小于 1m不能满足要求时必须采用可靠的隔离措施。 2.1.2 在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层、电缆沟和电缆竖井内,不得布置热力管道、油气管道以及其它可能引起着火的管道和设备;电缆夹层内必须有优良的通风设备。关于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油、制氢及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。严格按最新版本制定图册施工,做到布线整齐,各类电缆按规定分层布置,电缆的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道。控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁和盘柜等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙〔含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙〕必须采纳合格的不燃或阻燃材料封堵。临时拆封的电缆封堵工作结

电力安全二十五项反措防止火灾事故(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力安全二十五项反措防止火 灾事故(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力安全二十五项反措防止火灾事故(新 编版) 一.防止火灾事故 1.1加强防火组织和消防设施管理 1.2各单位应建立防止火灾事故组织机构,企业行政正职为消防工作第一责任人,必须配备消防专责人员并建立有效的消防组织网络。各单位应健全消防工作制度,定期对本单位消防工作进行检查。必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消防队伍,编制企业各重点部位的防火应急救援预案,加强防火组织和消防设施管理,力求在起火初期及时发现、及时扑灭;并使当地公安部门了解掌握电业部门火灾抢救的特点,以便及时扑救。消防设施应定期检查,及时更换过期设施,禁止使用过期设施。 1.3在新、扩建工程设计中,消防水系统应同工业水系统分开,

以确保消防水量、水压不受其他系统影响。消防泵应严格执行定期试验切换制度,保证备用泵与运行泵联动正常,并定期检测生产区域最高处消防水压力,消防泵的备用电源应由保安电源供给。 1.4消防水系统应有冬季防冻措施,保证分支管路随时可用。厂区重要道路应设为环形,或者设有回车道、回车场,确保消防通道畅通 发电厂应配备必要的正压式空气呼吸器和防火服,以防止灭火中人员中毒、窒息、烧烫伤。正压式空气呼吸器和防火服应定期检查。 2.1电缆防火 2.1.1电缆防火工作必须贯彻设计、基建施工和生产运行的全过程管理,从各个方面采取综合措施,杜绝电缆着火、蔓延事故。新建、扩建和更改工程中的电缆选择与敷设应按《火力发电厂与变电所设计防火规范》进行设计。严格按照设计要求完成各项电缆防火措施,并与主体工程同时投产。主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m动力电缆不小于1m不能满足

电力安全二十五项反措防止火灾事故完整版

编号:TQC/K689 电力安全二十五项反措防止火灾事故完整版 Through strengthening management, improving production conditions and working environment and increasing all-round monitoring and other measures, in order to prevent casualties and achieve the best production state for safe production and civilized construction. 【适用安全技术/生产体系/提升效率/企业管理等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

电力安全二十五项反措防止火灾事 故完整版 下载说明:本安全管理资料适合用于通过加强过程管理,不断改善生产条件和作业环境和增加全方位监控等措施,以期达到预防伤亡事故,并实现最佳的生产状态用以安全生产、文明施工等。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一.防止火灾事故 1.1 加强防火组织和消防设施管理 1.2各单位应建立防止火灾事故组织机构,企业行政正职为消防工作第一责任人,必须配备消防专责人员并建立有效的消防组织网络。各单位应健全消防工作制度,定期对本单位消防工作进行检查。必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消防队伍,编制企业各重点部位的防火应急救援预案,加强防火组织和消防设施管理,力求在起火初期及时发现、及时

二十五项反措重点措施实施细则

江苏省电力公司 反事故斗争二十五条重点措施实施细则 (一)认真贯彻《国家电网公司关于加强安全生产工作的决定》,建立健全安全生产保证体系和监督体系,落实省公司《安全生产职责规范》,和《安全生产奖惩规定》,完善责任追究制度。在制定实施细则或补充规定时,不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。 (二)强化生产现场和作业人员的安全管理。 1、严格执行省公司《关于安全生产中违章记分,试岗、离岗、

二十五项反措重点要求实施细则

二十五项重点要求实施细则 (试行) 一、防止火灾事故 (一)、电缆防止火灾事故的措施 1. 凡进入控制柜的电缆,孔洞应严密封赌、防止发生火灾后使火势扩大。 2. 穿越墙、楼板孔洞的电缆,若用金属管作保护,对金属管的空隙,必须用防火堵料填实。 3. 电缆隧道内各段之间的防火墙应完好无间隙,电缆敷设时打开的防火墙要在工作结束后及时恢复。 4. 新电缆敷设后各处的孔洞要及时封堵严密。 5. 电缆隧道内各段间的门要完好无破损并有防火能力,闭门器应定期检查损坏的及时更换。 6. 电缆沟上面的孔、洞应用水泥盖板或金属盖板盖好、封严,盖板上严禁堆放可燃物。 7. 禁止将电缆平行敷设在热管道的上面或下面。如是缆必须与热管道接近或交叉时,最小允许距离是2米和0.5米。 8. 应及时清除电缆沟道内的积水、积灰、积油,保持沟道清洁。 9. 厂内除电缆隧道和电缆廊道、电缆沟外电缆敷设需要用封闭式电缆桥架。 10.加强对400V低压动力电缆的运行、检修管理,定期巡查,完善厂用400V 低压电源开关保护,并与上一级保护相配合。 11.对高压电缆和大容量的电缆及电缆接头,应定期检查、测温,发现缺陷及时处理。 12.电缆头应保持清洁,套管无裂纺、放电痕迹,无漏油和过热现象。 13.高压电缆头应用具有防爆能力的罩壳盖好,以避免运行中爆炸损伤周围的电缆,引起火灾。 14.电缆在使用中一般不许过负荷,即使在处理事故时出现的过负荷,也应迅速恢复正常电源。 15.主控室、YKTC室、计算机室、机炉零米以上架空电缆处以及主要电缆隧道及电缆竖井等应加装、完善适应现场环境条件的、性能可靠的火灾检

测报警装置,并定期校验、检查。 16.加强对柴油机消防泵的运行管理,每月定期进行检查、校验,保证设备完好备用。 (二)、汽机油系统和燃油系统防止火灾事故的措施 1、油管路应有必要的支吊架、隔离罩和防爆箱,尽量减少法兰和接头。油管路的布置应便于维护和检修,管道要选用能承受高压的管道和附件。工作压力一般应超过2倍。仪表管应尽量减少交叉,防止运行中振动磨损。 2、油系统的法兰禁止使用塑料垫或橡皮垫(含耐油橡皮垫)。 3、油系统的阀门、法兰盘及可能漏油的部位,附近不准放置明火,必须明火作业时,要采取措施,并严格执行动火工作票制度。附近敷设有热蒸汽管道或其它热体时,这些热体上的保温应坚固完整、并外包铁皮,保温层外一般不超过50℃,如有漏油到保温层内,应将保温层及时更换。 4、油系统发现漏油时,应及时查明原因,抓紧修好,擦净漏出的油。运行中对油系统,要加强检查、监视,发现漏油联系有关部门及时处理。如运行中无法彻底处理,而有可能引起火灾的,值主任应采取果断措施,停机处理。 5、主油箱内,严禁用高温加热油品,油箱事故排油装置应处于完好状态,机组大修或计划检修应校验“失火保护”正常。 6、油系统在运行中着火,如属于设备或法兰的接合面损坏喷油起火,应立即破坏真空停机,同时进行灭火。必要时,启动机组“失火保护”按钮,放尽油箱存油,防止事故扩大。 7、凡需动火检修的油系统设备,动火前应进行彻底清扫,保证没有残留可燃物后才能动火。禁止在运行中的油管路系统上进行任何动火作业。8、汽机房内应备有足够的消防器材,使之应处于良好的备用状态,道路必须保持畅通。 9、油区的各项设施应符合防火、防爆要求,消防设施应完善,防火标志鲜明,制度健全。严格油区出入制度,严禁火种带入油区。 (三)、制粉系统防止火灾事故的措施 1、制粉系统的设备应每班进行检查,以便及时发现漏粉。一但发现漏粉及时消除,并清扫干净,清理煤粉时,应杜绝明火,防止煤粉爆炸起火。 2、为防止煤粉在粉仓内和制粉系统内自燃,应按煤的挥发份比例,严格

(完整word版)二十五项反措管理制度

某发电公司 二十五项反措管理制度 第一章总则 第一条为了认真贯彻落实电力行业《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,进一步加强企业安全管理,提高企业安全管理水平,根据我公司设备系统现状,在充分分析的基础上,制定了本制度。 第二条本制度按照“安全第一,预防为主”的方针,以“报人身、保电网、保设备”为原则,结合我公司设备及以往发生事故的特点,明确今后防止重大事故发生的重点技术措施。 第三条本制度执行过程中如与上级规程制度相抵触,以上级规程为主,与运行规程相抵触时以本制度为主。 第四条本制度依国家电力公司颁布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发〔2000〕589号)、及“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知”(发输电发〔2000〕125号)编写。 第二章职责 第五条公司总经理是企业法人代表,对制度的制定、批准、发布、实施负全面责任。 第六条生产副总经理对标准、措施的审核、监督、检查、实施负责。 第七条设备技术部经理对安全、生产、技术、质量等方面的标准、措施的审核、实施负责。 第八条设备技术部是本制度管理的归口管理部门。 1、负责组织有关部门建立制度及岗位的管理体系。 2、负责办理会签、颁发或废止制度、措施的文件。 3、负责制度、措施的印刷、发放、上报。 4、维护标准、制度、措施的严肃性、对同一类管理事项,只有一个规章制度“在线”执行。 5、负责协调各种标准、制度、措施之间的衔接关系,使标准、制度、措施在体系内容上既完善,又不繁琐重复。 6、负责汇总标准、制度、措施的建立、健全修编计划,并组织计划的实施。

第九条各生产部门职责: 1、负责本部门制度、措施的起草、审核工作。 2、负责组织学习、贯彻。 3、负责本部门对标准、制度、措施的意见和建议的收集、整理、汇总工作,对不属于本部门的,应及时反映给设备技术部。 4、负责本部门制度、措施的审查、呈批。 5、全面掌握本部门贯彻执行标准、制度、措施。 第三章管理内容与方法 第十条本制度的修编: 1、现场设备运行、检修的每项工作,应按本制度执行,使每个生产工作人员都有章可循,新增设备及重大设备的改进等项目,都应在试运前按本制度制定相应的实施措施,并组织有关人员学习,否则不准投入运行。 2、所有管理内容的修编,应根据生产的需要、设备的不断更新的管理水平的提高,随时补充修订。 3、编写内容应语言精炼、措词恰当,数据准确。 4、现场以下发的制度、措施,应每年依据一年来的实际执行情况,由各部门全面审查一次,并做出必要的修改补充,上报设备技术部,经批准后执行。每三年进行一次复审,分别予以确认、修编或废止。 第十一条修编制度的依据: 1、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关指示、通知、条例等。 2、制造厂家设备资料; 3、本公司及外单位先进经验; 4、上级有关事故通报、本公司及外单位事故教训; 5、新技术的推广应用; 6、有关人员对制度、措施的正确意见和建议;制度、措施在执行中发现的问题。 第十二条制度、措施的审批与颁布: 1、各种制度、措施的修编应在广泛征求群众意见的基础上,写出初稿,由改编单位组织班组技术骨干、部门技术管理人员集体讨论进行初审。 2、将初审稿送归口单位,专工或部门负责人审核。 3、生产技术部经理负责审定 4、审定后的草稿送生产副总经理批准后颁布执行

电力二十五项反措细则

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 年月

目录 1防止火灾事故………………………………………………………………………… 2防止电气误操作事故………………………………………………………………… 3防止大容量锅炉承压部件爆漏事故……………………………………………… 4防止压力容器爆破事故…………………………………………………………………5防止锅炉尾部再次燃烧事故……………………………………………………………6防止锅炉炉膛爆炸事故…………………………………………………………………7防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故……………………………………………………8防止锅炉汽包满水和缺水事故…………………………………………………………9防止汽轮机超速和轴系断裂事故………………………………………………………10防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故…………………………………………… 11防止发电机损坏事故……………………………………………………………………12防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故…………………………………… 13防止继电保护事故………………………………………………………………………14防止系统稳定破坏事故…………………………………………………………………15防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故………………………………………………16防止开关设备事故………………………………………………………………………17防止接地网事故…………………………………………………………………………18防止污闪事故……………………………………………………………………………19防止倒杆塔和断线事故…………………………………………………………………20防止枢纽变电所全停事故………………………………………………………………21防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故…………………………………………………22防止人身伤亡事故………………………………………………………………………23防止全厂停电事故………………………………………………………………………24防止交通事故……………………………………………………………………………25防止重大环境污染事故…………………………………………………………………

二十五项反措实施细则

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则 目录 1、防止火灾事故 (1) 2、防止电气误操作事故 (4) 3、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故 (5) 4、防止压力容器爆破事故 (9) 5、防止锅炉尾部再次燃烧事故 (11) 6、防止锅炉炉膛爆炸事故 (13) 7、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故 (15) 8、防止锅炉汽包满水和缺水事故 (17) 9、防止汽轮机超速和轴系断裂事故 (19) 10、防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故 (22) 11、防止发电机损坏事故 (25) 12、防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故 (28) 13、防止继电保护事故 (30) 14、防止系统稳定破坏事故 (35) 15、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故 (37) 16、防止开关设备事故 (39) 17、防止接地网事故 (41) 18、防止污闪事故 (42) 19、防止倒杆塔和断线事故 (43) 20、防止枢纽变电所全停事故 (43) 21、防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故 (46) 22、防止人身伤亡事故 (47) 23、防止全厂停电事故 (48) 24、防止交通事故 (49) 25、防止重大环境污染事故 (50) 红色为后加的条文内容蓝色需要看是否符合风电项目 1防止火灾事故 为了防止火灾事故的发生,应逐项落实《电力设备典型消防规程》(DL 5027——1993)以及其他有关规定,并重点要求如下: 1.1 电缆防火。 1.1.1 新、扩建工程中的电缆选择与敷设应按《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB 50229——1996和《火力发电厂设计技术规程》(DL 5000-2000中的有关部分