文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某10KV变电站电气部分设计

某10KV变电站电气部分设计

某10KV变电站电气部分设计
某10KV变电站电气部分设计

课程设计
课程名称: 建筑供配电与照明技术课程技术
设计名称: 某 10KV 变电站电气部分的设计
院 (系):
信息与控制工程学院
专业班级:
建筑电气及智能化
姓 名:
学 号:

指导教师:
2013 年 06 月 22 日
建筑科技大学课程设计(论文)任务书
专业班级:
学生:
指导教师(签名):
一、课程设计(论文)题目
某 10KV 变电站电气部分的设计
二、本次课程设计(论文)应达到的目的
工厂供电课程设计是在《工厂供电》课程学完结束后的一次教学实践 环节。课程设计是实践教学环节的重要组成部分,其目的是通过课程设计 加深学生对课程基本知识的理解,提高综合运用知识的能力,掌握本课程 的主要容、工程设计或撰写论文的步骤和方法。围绕课本容培养学生独立 进行工业供电系统和建筑供电系统电气部分设计计算能力,包括供电系统 设计计算能力和电力设备选择能力。培养学生理论联系实际的能力,加强 供电专业知识的认识水平。锻炼和培养学生分析和解决电力供电专业技术 问题的能力和方法。
三、本次课程设计(论文)任务的主要容和要求(包括原始数据、技术参 数、设计要求等)
1、设计依据
1)电源和环境条件:
由西王集团热电厂 10KV 双回路供电,正常情况下,一路工作,一路备

用。西王热电厂 10kv 出线母线短路容量为 200MVA,该路线路长为:架空
线采用高压架空绝缘线 LYJ—3ⅹ150mm2,长度 1.2KM,引至厂区北边,然
后换
用电单位名 称
序 号
设备容量
需要 功率 计算 用 系数 因数 系数
tgφ KX cos
φ
YJLV22 型高压交联聚乙烯电缆直埋至高压配电室。为满足部分二级负荷的要 求,厂设柴油发电机组一台型号为 6170—300GS。(设计时应预留一路出线 与柴油发电机组相连)。西王集团热电厂 10KV 母线的定时限过电流保护装 置整定为 1.2 秒。酵母生产厂变电所设有两台变压器,容量待选。
2)其它条件
供电局要求在 10KV 电源进线处装设计量电费的专用仪表,要求厂总负 荷的月平均功率因数不低于 0.92。
当地最热月平均最高气温为 35℃`。
总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体。
3)负荷资料

工作 备用
(KW) (KW)
1
制冷站
1332
0.8 0.8 0.75
2
空压站
380
0.8 0.8 0.75
3
干燥
55
0.8 0.8 0.75
4 压榨成型 15
0.75 0.75 0.88
5 真空包装 40
0.75 0.75 0.88
6
搅拌
14.5
水泵房及水
7
90
处理
0.75 0.75 0.88 0.75 0.75 0.88
8 真空过滤 30
0.7 0.75 0.88
9 酵母离心 90
0.65 0.75 0.88
10 试验室
20
0.6 0.75 0.88
11
照明
50
0.85 0.6 1.33
12 办公楼
40
0.6 0.6 1.33
13 宿舍楼
100
0.6 0.6 1.33
2、设计容 1)、负荷计算 2)、无功功率补偿 3)、主变压器台数和容量、类型的选择 4)、变电所主接线方案的设计 5)、短路电流的计算 6)、变电所一次设备的选择与校验

7)、变电所进出线的选择与校验 3、书面报告格式及容要求: 1)、说明书的格式要符合《建筑科技大学本科课程设计(论文)管理规 定(试行)》的规定。 2)、说明书的容应包括设计容的七部分要点,说明书正文要求在 20 页左右。 四、应收集的资料及主要参考文献: 1、《工厂供电》 机械工业 介才 编著 2、《工厂供电设计指导》 机械工业 介才主编 3、《供配电技术》 电子工业 唐志平 主编 4、《工业企业供电课程设计及实验指导书》 冶金工业 王建南 主编 五、审核批准意见

教研室主任(签字)
摘要
工厂供电系统一般中型工厂的电源进线电压是 6-10kV。电能先经高压配电所集中,再 由高压配电线路将电能分送到各车间变电所,或由高压配电线路直接供给高压用电设备。 车间变电所装有电力变压器,将 6-10kV 的高压电降为一般低压用电设备所需的电压,然 后由低压配电线路将电能分送给各用电设备使用。
工厂供电工作要很好地为工业生产务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好 节能工作,就必须达到以下基本要求:安全、可靠、优质、经济此外,在供电工作中,应 合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观 点,能顾全大局,适应发展。
本文是对 10 千伏变电站电气部分的设计。在设计中,我们从安全、可靠、灵活、经 济这四个方面考虑,来确定变电所的主接线方式,运用短路电流标幺值计算方法来进行短 路电流的计算,通过查阅设计手册和技术规程对主要设备和导体以及高压配电装置进行了 设计和选择。
该变电所设有 2 台主变压器(一备一用),采用桥式接线。进行了负荷、无功补偿、 短路电流的计算,主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压 互感器)。

关键词:主接线,短路电流,电气设备,配电装置

目录
摘要................................................................ V 第一章 变电站总体分析.............................................. 7
1.1 变电站的定义及分类...........................................7 1.1.1 变电站的定义 ...........................................7 1.1.2 变电站的分类 ...........................................7
1.2 负荷计算目的、方法...........................................7 1.2.1 负荷计算的目的 .........................................7 1.2.2 负荷计算的方法 .........................................7
1.3 无功功率补偿.................................................8 1.3.1 无功功率补偿的方法 .....................................8 1.3.2 无功功率补偿的分析 .....................................9
1.4 主变压器台数和容量、类型的选择...............................9 1.4.1 主变压器台数的确定 .....................................9 1.4.2 主变压器容量的确定 .....................................9 1.4.3 主变压器型式的选择 .....................................9
1.5 变电所主接线方案的设计......................................10 1.6 短路电流的计算..............................................11 第二章 计算书.....................................................13 2.1 负荷计算....................................................13 2.2 无功功率补偿计算............................................16 2.3 主变压器台数和容量、类型的选择..............................17 2.4 短路电流的计算..............................................17 2.5 变电所一次设备的选择与校验..................................19
2.5.1 高压母线的选择与校验 ..................................19

2.5.2 电流互感器的选择与校验 ................................20 2.5.3 电压互感器的选择与校验 ................................20 2.5.4 高压断路器选择与校验 ..................................20 2.5.5 高压隔离开关的选择与校验 ..............................21 2.6 变电所进出线的选择与校验....................................21 结束语............................................................. 22 参考文献........................................................... 23

第一章 变电站总体分析
1.1 变电站的定义及分类
1.1.1 变电站的定义 变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,是进
行电压变换以及电能接受和分配的场所。 1.1.2 变电站的分类
1)根据变电站的性质分为:升压、降压变电站。
2)根据变电站在系统中的地位:枢纽变电站、区域变电站和用户变电站。
1.2 负荷计算目的、方法
1.2.1 负荷计算的目的 负荷计算主要是确定“计算负荷”。“计算负荷”是按发热条件选择电气设
备的一个假想的持续负荷,“计算负荷”产生的热效应和实际变动负荷产生的最 大热效应相等。所以根据“计算负荷”选择导体及电器时,在实际运行中导体及 电器的最高温升不会超过容许值。
计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量 程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定得是否正确合理,直接 影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和 导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电 器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失。
1.2.2 负荷计算的方法 若已知一个供电围的电气设备数量和容量时,负荷计算的方法有:需要系数
法、利用系数法和二项式法;当在电气设备数量和容量都不清楚的情况下,可采 用各种用电指标进行负荷计算,其方法有:负荷密度法、单位指标法、住宅用电 指标法等。
1.需要系数法计算简单,是最为常用的一种计算方法,适合用电设备数量较

多,且容量相差不大的情况。 2.二项式法其考虑问题的出发点就是大容量设备的作用,因此,当用电设备
组中设备容量相差悬殊时,使用二项式法可以得到较为准确的结果。
3.利用系数法是通过平均负荷来求计算负荷,这种方法的理论依据是概率论 与数理统计,因此是一种较为准确的计算方法,但其计算过程相对繁琐。
因本设计的电气设备数量和容量都是确定的,且容量相差不大,所以本次负 荷计算方法选择需要系数法。主要计算公式如下:
n
1)有功功率:(单位为 KW)PC Kp Pci I 1
(1-1)
式中是所有设备组有功计算负荷之和, Kp 是有功负荷同时系数,可取 0.85~0.95
2)无功功率:(单位为 kvar)
(1.2)
式中是所有设备无功之和; Kq 是无功负荷同时系数,可取 0.9~0.97
3)视在功率:(单位为 kvA)SC PC2 QC2
(1-3)
4)计算电流:(单位为 A) IC
SC 3U
低耗损变压器的功率损耗也可按下式计算: (1-5)
注:负荷计算过程见计算书
1.3 无功功率补偿
1.3.1 无功功率补偿的方法 要使供配电系统的功率因数提高,一般从两个方面采取措施:
(1-4)

一是提高用电设备的自然功率因数,自然功率因数是指不采用任何补偿装置 式的功率因数。这种方法只能通过选择功率因数高的电气设备来做到,但不能达 到完全补偿。
二是采取人工补偿的方法使总功率因数得以提高,有两种方法,一是采用同 步电动机替代异步电动机工作,由于投资和损耗较大,又不便于维护、检修,供 配电系统中很少采用。二是采用并联电容器补偿。
采用并联电容器补偿时目前供配电系统中普遍采用的一种补偿方法,也叫移 相电容器静止无功补偿。它具有有功损耗小、运行维护方便、补偿容量增减方便、 个别电容器损坏不影响整体使用等特点,所以本设计采用并联电容器补偿。
1.3.2 无功功率补偿的分析 由负荷计算可知,该厂低压侧侧最大负荷时的功率因数只有 0.78。而供电部
门要求该厂 10KV 进线侧最大负荷时功率因数不低于 0.92。考虑到主变压器的无 功损耗元大于有功损耗,因此 380V 侧最大负荷时功率因数应稍大于 0.92,暂取 0.98 来计算 380V 侧所需无功功率补偿容量:
(1-6)
注:无功功率补偿计算过程见无功功率补偿计算书
1.4 主变压器台数和容量、类型的选择
1.4.1 主变压器台数的确定 在《电力工程电气设计手册》中可知:“对大中城市郊区的一次变电站,在
中、低压已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜”。在运行或检 修时,可以一台工作,一台备用或检修,并不影响供电,也可以两台并列运行。 根据设计任务书中所示本变电所为地方变电所,且出线回路数较多,为保证供电 的可靠性,在考虑了所建变电站的近期和远期负荷相差较大的情况下,参照规程 要求,宜选用两台小容量主变压器(一备一用)。
1.4.2 主变压器容量的确定 变压器补偿后的视在功率为 1734.24KVA,台数确定为 2 台,装有两台主变压

器时,其中任意一台主变压器容量应同时满足下列两个条件:
1、任一台主变压器单独运行时,应满足总计算负荷的 60%-70%的要求,即
(1-7) 2、任一台主变压器单独运行时,应能满足全部一、二级负荷的需要,即:
(1-8) 1.4.3 主变压器型式的选择
电力变压器的额定容量是指它在规定的环境温度条件下,室外安装时,在规 定的使用年限连续输出的最大视在功率。考虑到变压器安装地点的年品均气温不 等于 20℃时,则年平均气温每升高 1℃,变压器的容量应相应减小 1℃。因此, 室外变压器的实际容量为:(以下为计算公式)
(1-9)
对于室变压器,由于散热条件较差,变压器进风口和出风口间大概有 15℃ 的温差,因此,处在室的变压器环境温度比户外温度大约高 8℃,即:(以下为 计算公式)
(1-10)
考虑到为发展需求留有一定的空间,故选择容量为 1600KVA 满足要求。故选 择型号为 S9-1600/10 的变压器。
注:变压器容量、类型计算过程见变压器容量、类型计算书
1.5 变电所主接线方案的设计
电气主接线是发电厂和变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主 要环节。
主接线是指由各种开关电器、电力变压器、母线、电力电缆或导线、移相电 容器、避雷器等电气设备依一定的次序相连接的接受和分配电能的电路。而用规 定的电气设备图形符号和文字符号并按照工作顺序排列,详细地表示电气设备或

成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 变电所最常用的主接线包括:单母线接线、双母线接线、断路器接线、桥形
接线等等。其中桥形接线是中、小规模的地区变电所和城市供电变电所较常采取 的方案。其主要好处是两台主变起到了互为备用(暗备用方式)的作用,在采取 这两种方式的电气主接线时,不管哪一路电源进线失去电压,由于“桥”的存在, 都不会影响该降压变电所中两台主变的投运,从而就大大提高了对用户供电的可 靠性。若需要把并列运行方式改为单列运行方式,则断开桥臂即可实现,此外在 检修某些设备时,也提供了许多方便。
发电厂、变电站主接线必须满足以下基本要求。 1.运行的可靠 2.具有一定的灵活性
3.操作应尽可能简单、方便 4.经济上合理 5.应具有扩建的可能性
本次设计采用桥式接线,接线图如下:

图 1-1 变电所主接线方案的设计
1.6 短路电流的计算
本次设计采用短路电流标幺值计算方法计算短路电流。 1.由已知条件画出短路计算等效电路图
图 1-2 短路计算等效电路图
2.取基准容量 Sd 100MVA,Ud1 10.5kv,Ud 2 0.4kv
各个元件的电抗标幺值为:
系统:X 1*
Sd Soc
100 0.5
200
(1-11)

架空线路: X
* 2
X0
l
Sd
U
2 d1
0.351.2
100 10.52
0.381
变压器:X 3*
X
* 4
U1k0%0 SSNd
14050110.602.813
3.三相短路时的短路电流和容量的计算公式为:
(1)计算短路回路总阻抗标幺值
(1-12) (1-13)
(2)所在电压级的基准电流:(KA)
(1-14)
(3)计算短路电流各量:
(1-15)
②(KA)
(1-16)
③(KA)
(1-17)
(MVA)
(1-18)
注:短路电流计算过程见短路电流计算书
变电所一次设备的选择与校验及变电所进出线的选择与校验计算过程见变 电所一次设备的选择与校验及变电所进出线的选择与校验计算书

第二章 计算书
2.1 负荷计算
1、制冷站:
,,,
(2-1) (2-2) 2、空压站:
,,,
3、干 燥:
(2-3) (2-4)
,,,
4、压榨成型:
(2-5) (2-6)
,,,
(2-7)

5、真空包装:
(2-8)
,,,
6、搅拌:
(2-9) (2-10)
,,,
(2-11) (2-12) 7、水泵房及水处理:
,,,
8、真空过滤:
(2-13) (2-14)
,,,
9、酵母离心:
(2-15) (2-16)
,,,
(2-17)

10、实验室:
(2-18)
,,,
11、照明:
(2-19) (2-20)
,,,
(2-21) (2-22) 12、办公楼:
,,,
13、宿舍楼:
(2-23) (2-24)
,,,
(2-25) (2-26)
总的计算负荷:(设同时系数为 0.9)

(2-27)
(2-28)
(2-30) (2-31)
2.2 无功功率补偿计算 ,,
(2-29)

10KV变电所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 第2.0.2条一、接近负荷中心; 第2.0.3条二、进出线方便; 第2.0.4条三、接近电源侧; 第2.0.5条四、设备运输方便; 第2.0.6条五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 第2.0.7条六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;第2.0.8条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 第2.0.9条八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 第2.0.10条九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

10kv变电站毕业设计

毕业设计(论文)任务书 一、题目:10kv变电所设计 指导思想和目的: 1、灵活运用本专业所学的基础和专业知识。 2、培养学生的专业技术知识和技能,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。 3、对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 4、培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是、严谨论证的科学态度,团结勤奋、协同作战的优良作风和应有的职业道德。 二.设计任务或主要技术指标: 1.设计任务 要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 二、设计进度与要求: 第1周:收集10kv降压变电所资料。 第2周:了解掌握10kv降压变电站的基本组成。 第3周:根据设计背景计算变电所负荷。 第4周:短路电流计算。 第5周:电气主接线选择与校验。 第6周:继电保护预防雷保护的设计。 弟7周:制作10kv降压变电站设计报告。 弟8周:答辩 三、主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社,2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名):系(部)主任(签名):2012年2月21日

小区10KV变电所设计

目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。Abstract.................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论.............................................. 错误!未定义书签。 1.1 设计目的.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计内容........................................... 错误!未定义书签。 1.3设计要求........................................... 错误!未定义书签。第2章计算负荷及无功补偿................................. 错误!未定义书签。 2.1负荷计算的内容..................................... 错误!未定义书签。 2.2 负荷计算的过程.................................... 错误!未定义书签。 2.3 无功补偿的目的.................................... 错误!未定义书签。 2.4无功补偿的计算..................................... 错误!未定义书签。第3章变压器选择和台数................................... 错误!未定义书签。 3.1 变压器的选择原则.................................. 错误!未定义书签。 3.2 变压器类型选择.................................... 错误!未定义书签。 3.3 变压器台数的选择.................................. 错误!未定义书签。 3.4变压器一次侧负荷计算............................... 错误!未定义书签。第4章短路电流的计算及保护............................... 错误!未定义书签。 4.1 短路的形式........................................ 错误!未定义书签。 4.2 主接线基本形式.................................... 错误!未定义书签。 4.3 三相短路电流的计算................................ 错误!未定义书签。 4.4电路的保护及防雷保护............................... 错误!未定义书签。结论...................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................. 错误!未定义书签。附录

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

课程设计 课程名称:发电厂电气部分 设计题目:110/35/10kv降压变电所电气部分设计

目录 摘要------------------------------------------------------------------ 2 1.变电所总体分析------------------------------------------------------ 2 1.1变电所规模 ------------------------------------------------------ 2 1.2变电所与电力系统连接情况----------------------------------------- 2 1.3负荷情况 -------------------------------------------------------- 2 1.4最小运行方式 ---------------------------------------------------- 3 1.5环境条件 -------------------------------------------------------- 3 2.主接线的设计原则---------------------------------------------------- 3 2.1运行的可靠 ------------------------------------------------------ 3 2.2具有一定的灵活性 ------------------------------------------------ 3 2.3操作应尽可能简单、方便------------------------------------------- 3 2.4经济上合理 ------------------------------------------------------ 4 3.主接线设计---------------------------------------------------------- 4 3.1 110kv侧 -------------------------------------------------------- 4 3.1.1方案一 ------------------------------------------------------ 4 3.1.2方案二 ------------------------------------------------------ 4 3.2 35kv侧(6回出线)---------------------------------------------- 5 3.3 10kv侧(10回出线)--------------------------------------------- 6 4.主变压器的选择----------------------------------------------------- 6 4.1 相数的确定------------------------------------------------------ 6 4.2绕组数的确定 ---------------------------------------------------- 7 4.3绕组接线组别的确定 ---------------------------------------------- 7 5.主接线图------------------------------------------------------------ 8 参考文献--------------------------------------------------------- 9

10KV变电所毕业设计(论文)

10KV变电所毕业设计 1 变电所总体设计及供配电系统分析 1.1 变电所设计原则 进行变电所设计时须遵照变电所设计规范所规定的原则。 根据《35—10kV变电所设计规范》要求: 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5—10年发展规划进行,做到远近结合、以近为主,正确处理近期建设与远景发展的关系,适当考虑扩建的可能性。 第1.0.4条变电所的设计必须从全局出发、统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须节约用地的原则。 1.2 变电所设计目的与任务 毕业设计是本专业教学计划中的重要环节。此次毕业设计的目的是通过变电所设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国电力工业有关方针政策,理论联系实践,锻炼独立分析和解决电力工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。 1.3 PG新校区供电需求分析 PG新校区10KV变电所为位于PG新校的变电所,由系统S1、系统S2向PG 新校区供电,来供给该校教学、实验、施工及生活用电,PG新校区变电所的建立可保障新校区的正常用电,提高供电质量和供电可靠性。PG新校区变电所变电压等级为10/0.4KV,是以向终端用户供电为主的变电所,全所停电后将对该校中断供电。 1.4 变电所总体分析 1.4.1 建站必要性与建站规模 1 建站必要性 PG新校区10KV变电所为终端变电所,在系统中主要起变配电作用,全所停电将造成全校停电,它供给该校教学、实验、施工及生活用电。故为满足该校用电要求决定建设本变电站。 2 建站规模

PG新校区10KV变电所电压等级为10/0.4KV 线路回路数: 近期6回,远期2回; 近期最大负荷4627KW。 1.4.2 所址概况与所址条件 1 所址概况 PG新校区10KV变电所位于该校图书馆周围,西部电源和东部电源进线先通过10kV变电所高压侧开关站进行电能分配,然后馈出六回线分配给两个独立变电所和四个箱式变电站,独立变电所和箱式变电站经过变压后供给其所带负荷用电。 2 所址条件 依据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第2.0.1条,变电站所址的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 PG新校区10KV变电所建在该校内部,为节约用地、接近负荷中心、进出线方便,故采用建立两个独立变电所和四个箱式变电站的方针。 1.5 负荷分析 1.5.1 负荷的分类与重要性 1一级负荷: 对供电要求最高,要求不断电或可极短时间断电。必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证对全部一级负荷不间断供电; 2 二级负荷: 对供电要求较高,要求基本不断电或可短时间断电。一般要有

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

某机械厂10kv降压变电所的电气设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:永济机械厂10kv降压变电所的电气设计年级专业:机电1072班 学生姓名: 指导教师: 2010年5 月20日

摘要 电能是现代人们生产和生活的重要能源。电能可由其他形式的能转换而来,也可简便地转换成其他形式的能。电能的输送,分配,调试,控制和测试等简单易行,有利于实现生产过程的自动化,因此,在工矿企业,交通运输,人民生活中得到广泛应用。 电力工业是国民经济重要的部门,是现代化建设的基础。本次设计主要是有关工厂降压变电所设计方面的内容,本说明书中主要叙述了工厂降压变电所设计方法、和其他要求的确定供电系统的主要电气设备,供电系统的接线和结构,负荷计算和断路计算,电线和导线的选择及校正,断电保护装置及二次系统,防雷;接地及电气安全,电气照明技术,工厂供电系统的经济运行,工厂供电系统的运行维护和检修,实验与实践等。本次工厂降压变电所的设计,它从多方面体现出了工厂供电的重要性 工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量.工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高,低接线方式,系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流.负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法及二项式等几种.本设计采用需要系数法确定. 【关键词】电气设计功率补偿负荷计算防雷与接地主变压器一次设备的选择与校验二次回路方案的选择

目录 前言 (1) 第一章电气设计的一般原则.设计内容及步骤 (2) 1.1、电气设计设计的一般原则 (2) 1.2、设计内容及步骤 (2) 第二章负荷计算的内容和目的 (5) 2.1负荷计算的内容和目的 (5) 2.2负荷分级及供电要求 (5) 2.3电源及供电系统 (6) 2.4电压选择和电能质量 (6) 2.5无功补偿 (6) 2.6低压配电 (7) 2.7变电所进出线选择和校验 (7) 第三章负荷计算和无功功率计算及补偿 (8) 3.1负荷计算及无功功率补偿 (8) 3.2无功功率补偿计算 (11) 3.3年耗电量的估算 (11) 第四章变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (13) 4.1变电所主变压器台数的选择 (13) 4.2变电所主变压器容量选择 (13) 4.3变电所主接线方案的选择 (13) 第五章变电所一次设备的选择与校验- (15) 5.1变电所高压一次设备的选择 (15) 5.2变电所高压一次设备的校验 (15) 5.3.高压设备的热稳定性校验 (16) 5.4变电所低压一次设备的选择 (17) 5.5变电所低压一次设备的校验 (17) 第六章变电所高、低压线路的选择 (19) 6.1高压线路导线的选择 (19) 6.2低压线路导线的选择 (19) 第七章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (21) 7.1二次回路方案选择 (21) 7.2继电保护的整定 (21) 第八章防雷保护与接地装置设计 (24) 8.1防雷设备 (24) 8.2.接地与接地装置 (24) 第九章总结 (26) 参考文献 (27) 致谢 (28) 附录 (29)

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

某10KV变电站电气部分设计

课程设计 课程名称:建筑供配电与照明技术课程技术设计名称:某10KV变电站电气部分的设计院(系):信息与控制工程学院 专业班级:建筑电气及智能化 姓名: 学号: 指导教师: 2013年06月22日

西安建筑科技大学课程设计(论文)任务书 专业班级:学生姓名:指导教师(签名): 一、课程设计(论文)题目 某10KV变电站电气部分的设计 二、本次课程设计(论文)应达到的目的 工厂供电课程设计是在《工厂供电》课程学完结束后的一次教学实践 环节。课程设计是实践教学环节的重要组成部分,其目的是通过课程设计 加深学生对课程基本知识的理解,提高综合运用知识的能力,掌握本课程 的主要内容、工程设计或撰写论文的步骤和方法。围绕课本内容培养学生 独立进行工业供电系统和建筑供电系统电气部分设计计算能力,包括供电 系统设计计算能力和电力设备选择能力。培养学生理论联系实际的能力, 加强供电专业知识的认识水平。锻炼和培养学生分析和解决电力供电专业 技术问题的能力和方法。 三、本次课程设计(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术 参数、设计要求等) 1、设计依据 1)电源和环境条件: 由西王集团热电厂10KV双回路供电,正常情况下,一路工作,一路备 用。西王热电厂10kv出线母线短路容量为200MVA,该路线路长为:架空 线采用高压架空绝缘线LYJ—3ⅹ150mm2,长度1.2KM,引至厂区北边,然 后换用YJLV 型高压交联聚乙烯电缆直埋至高压配电室内。为满足部分二22 级负荷的要求,厂内设柴油发电机组一台型号为6170—300GS。(设计时应 预留一路出线与柴油发电机组相连)。西王集团热电厂10KV母线的定时限 过电流保护装置整定为1.2秒。酵母生产厂变电所内设有两台变压器,容 量待选。 2)其它条件 济南供电局要求在10KV电源进线处装设计量电费的专用仪表,要求厂 总负荷的月平均功率因数不低于0.92。 当地最热月平均最高气温为35℃`。 总配电所周围无严重粉尘和腐蚀性气体。

10KV变电站的电气一次设计

10KV变电站的电气一次设计 摘要:本设计设计了一个电子厂的供电系统,在满足工厂供电设计中安全、可靠、优质、经济的基本要求的前提下,本文首先根据全厂和车间的用电设备情况和生产工艺要求,进行了负荷计算,通过功率因数的计算,进行无功补偿设计(包括无功补偿容量计算和补偿设备选择、校验),确定了电子厂的供电方案,通过技术经济比较,确定了供电系统的主接线形式,选择了主变压器的台数和容量。其次,本文设计了厂区供电和配电网络,进行了车间变电所以及车间配电系统和车间电气设计,按照经济电流密度法,选择了合适的导线和电缆,通过合理设置短路点,进行正确的短路电流计算,进行了主要电气设备的选型和校验。 关键词:供电系统;负荷计算;主变压器;设备选择 \

Abstract :The design of an electronic factory power supply system, power plant design to meet safety, reliability, quality, basic requirements of the economy under the premise of this paper, according to all electrical equipment factory and workshop conditions and production process requirements, for a load calculation, by calculating the power factor, reactive compensation in the design (including reactive power compensation capacity calculation and compensation equipment selection, calibration), to determine the supply of electronic works program, through technical and economic comparison of the power supply system to determine The main connection form, select a main transformer station number and capacity. Secondly, the paper design of the power plant and distribution network, conducted a workshop and the workshop substation electrical distribution systems and plant design, in accordance with the economic current density method, select the appropriate wire and cable, through a reasonable set short-circuit point, for correct short-circuit current calculation, carried out a major electrical equipment selection and validation. . Key words:power system, load calculation, transformer ,equipment selection

学校10kv变电所及配电系统设计

目录 1课程设计原始数据 (1) 1.1设计题目 (1) 1.2设计要求 (1) 1.3设计依据 (1) 2负荷计算 (2) 3变电所位置和型式的选择 (4) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (3) 3.2变电所的型式与方案: (4) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (5) 4.1主变压器的选择 (5) 5 短路电流的计算 (8) 绘制计算电路 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (10) 10KV侧一次设备的选择校验 (10) 0.4KV侧一次设备的选择校验 (11) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (11) 7.110KV高压出线的选择: (11) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (12) 7.30.4KV低压出线选择 (12) 设计总结 (13) 参考文献 (15) 附图 (16)

1课程设计原始数据 1.1设计题目 我校10KV变电所及配电系统设计 1.2设计要求 要求根据学校所能取得的电源及学校用电负荷的实际情况,并适当考虑到学校的发展,按照安全、可靠、优质、经济的供配电基本要求,分别设计学生宿舍楼、家属楼、教学楼、办公楼、食堂、实训楼配电间。要求确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路,选择继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明,绘出设计图样。 1.3设计依据 (1)学校总平面图 见附图。 (2)供电电源情况 由长沙供电局树木岭变电站10KV电源供电,电源进线为电缆线,YJV型10kv,学校原有两个箱式配电室,共有两台变压器,其中箱变1#内设有一台变压器,容量为400KVA,箱变2#内设有一台变压器,容量为630KVA。

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

The Design Of 10KV Substation And Power Distribution System Abstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system

相关文档
相关文档 最新文档