一、编制依据..................................................................................................................................................................1

二、工程概况及施工特点....................................................................................................................................1

三、施工总平面图......................................................................................................................................................2

四、施工部署..................................................................................................................................................................2

五、施工方案..................................................................................................................................................................3

六、施工进度计划及工期保证措施......................................................................................................11

七、工程质量目标及质量保证措施......................................................................................................12

八、安全保证措施................................................................................................................................................14

九、文明施工、环境保护措施..................................................................................................................16

十、施工资料管理................................................................................................................................................17附表:

项目部组织机构

质量保证体系

施工进度计划表

主要施工机械设备一览表

劳动力组织计划表

安全保证体系

****隧道部分****标段施工总平面图

一、编制依据

1、***—****大街隧道施工图

2、该工程岩土工程勘察报告

3、相关规范及标准

⑴《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001

⑵《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002

⑶《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94

⑷《地下工程防水技术规范》GB50108-2002

⑸《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

⑹《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

⑺《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96

⑻《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

⑼《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999

二、工程概况及施工特点

1、标段名称:****隧道部分第****标段。

2、建设规模:隧道全线总长约250m。

3、标段范围:西起点为****南大街中心线以西90m,向东延235m为东止点。纵剖面位置:勘探线L25—L30。全线位于方北路北侧和范西路中心,交通便利。

4、工程特点:初砌全部为格栅喷射砼支护,两层砂浆抹面。平均埋深9.5m。

5、地形地貌及工程环境条件:该施工段全部属于***河二级阶地,地形平坦开阔,坡度平缓,地面高差不大。地面以下则不均匀

分布有供排水管道、煤气管道及电缆电线等各种管线,且部分管线平面位置平行接近隧道,管径大且埋置较深,施工时应严格控制,避免破坏已有管线。施工时应严格控制地面沉降,确保安全。

6、岩土地质特征:沿线表层普遍覆盖有厚度不均的杂填土,杂填土之下为第四系冲积黄土类土、粘性土、粉土、砂类土,底部为砂含卵石。本施工段隧道中上部全部为砂类土,下部及底部为粉土。

7、防水:防水设计分为两层,第一层为隧道结构本身采用的喷射防水砼,第二层为隧道内壁采用的防水砂浆。

11、本标段的附属设施有:施工井二个(*****大街东侧W11施工井兼通风孔兼人孔、****院内增设的W0施工井) 、喑四通一个(B07)、接头间及放线孔一个(C04 B1)。

12、施工中按每40m±设置一道变形缝,一般在隧道拐折处、变径处各设一道变形缝。

三、施工总平面图

根据电缆隧道及地面建筑布置卷册说明中隧道路经位置及地面设施及地面设施一览表和现场踏勘,本标段的施工井W11设在****路中心线上,W0设在****院内,现场位置或旁引长度现场定。详见施工总平面图。

四、施工部署

由于本段隧道较长,材料用量较大(详见主要材料进场计划表),

施工井位置在较繁华的****路上,现场不具备钢筋加工场地(占地面积大且用电量较大),所以拟在场外设立专门的钢筋加工厂,待钢筋加工成成品后,用车辆运至施工现场,以减少现场占地,便于交通。本标段设二个施工井,每个施工井开两个掌子面进行施工,投入的施工设备及备用设备较多(详见拟投入的主要施工设备表)。需要12班作业人员24小时不间断的施工。高峰期拟投入各种施工人员72人,加工人员24人(详见劳动力计划表)。为了保质、保量、保工期、保安全、保文明施工,完成本标段隧道施工任务,我公司组织了高素质的管理人员及技术人员组成项目部(详见组织机构人员一览表),负责本标段的施工。

五、施工方案

1、施工准备

为确保该工程按期完工,我公司在合同签订后即组织施工队伍机械设备进场,对施工现场进行围档,并搭设临时工程指挥部,为施工创造良好条件。同时,购进施工所需材料,并对进场材料及时进行检验。

2、施工原则

管超前,短开挖,严注浆,强支护,早封闭,勤量测。

3、施工重点工序

打超前导管,严格注浆,短距离开挖,加强支护及早封闭,加强测量频率。

4、竖井施工

本标段拟设计两个施工竖井,竖井几何尺寸为4×4m,其深度根据现场地面标高和隧道标高确定。竖井初期支护的施工顺序为:人工挖土方→支环撑钢架→施工锚杆、挂网片、焊连接筋→喷射砼,循环进行,按照设计要求,竖井环撑钢架纵向(200×200)双层布置,间距为0.5m,纵向双层连接筋采用Φ20钢筋,环间间距为1.0m,φ6.5双层钢筋网120×120。第一级钢架设在离自然地坪0.5m处,在隧道底部必须设一级钢架以加强拱顶土体稳定,且通过钢筋与开码头门的第一级隧道钢架焊牢,为顺利进入隧道施工打下基础。在隧道范围内的钢架,在隧道入口两侧断开,与第一级隧道钢架焊牢,待竖井支护到设计底层标高后,底部做施工用小井,底板连续配筋, 喷射砼封底.将各种测量点引入竖井内,即完成竖井初期支护。

5、隧道施工:

⑴、施工顺序:

打超前管棚→注改性水玻璃浆液→开挖拱顶土方→架设钢拱架→焊纵向连接筋、挂设钢筋网→喷射混凝土→开挖下部土层→支下部钢架→焊纵向连接筋、挂钢筋网→喷射边墙及底板砼,待砼达到设计强度后进行背后注浆。因土层稳定性较差,必须按照放台阶法开挖,上拱前进2~3榀后,方可开挖侧壁和底部土层。

⑵、排管:排管由Φ32×3.25钢管组成,长度为3.0m,管前端制成锥形,在前端2.0-2.5m的范围内,钻直径为8-10mm,间距为15-20cm,呈梅花状分布的钻孔,开挖前须沿隧道拱部及侧面环向打入导管,导管环向间距为30cm,钻孔倾角为5-15°,若遇到砂

层坍塌严重,导管环向间距应适当加密,在施工过程中要根据实际情况来确定。用风镐将钢管贯入砂层中,每级拱架依次打设排管,打管顺序从拱顶开始向下进行。由于隧道中下部均为砂层,为了确保安全,在开挖掌子面时,仍要打注浆管,注浆管呈梅花状分布,间距30cm。

⑶、注浆:浆液采用改性水玻璃浆液,根据砂层实际情况确定硫酸水玻璃的浓度。现场经过反复试验,调整浆液的胶凝速度和早期强度,以满足支护及开挖的需要。注浆浆液在现场配制,每次配制速度应与注浆速度相符。要求浆液在规定时间内用完,不得任意延长放置时间。注浆压力控制在0.3-0.4Mpa。注浆工艺流程如下:钻孔→安装小导管→封闭工作面→连接注浆管→设备检查→压水试验→配制浆液→注浆→钻孔检查→补充注浆→结束。注浆完毕,立即用棉丝将小导管封闭,防止浆液外流。

注意:在注浆时,泵压突然下降,长时间不回升或泵压无明显下降,但注浆量突然增大,说明作业面饱和浆,工作面封闭不严。如泵压突增,说明有堵管现象。如长时间不升压,说明浆液超扩散或前面有思层空洞,浆液流失,需增大浆液浓度,缩短胶凝时间,间歇注浆。

⑷、开挖:采用两步台阶式开挖,上拱采用全断面环形开挖。底部留核心土,每次开挖进尺不超过拱架距离,严格禁止超前开挖。人工开挖后,弃土装入手推车,经竖井提升至井上土场,适时外运。

⑸、网构钢架安装:按技术要求开挖完毕之后,要及时安装钢架、钢筋网、纵向连接筋。钢架间距为0.5m,连接筋Φ20,长度

为90cm,环向间距为0.5m,搭接长度20cm,网片为双层(120×120),搭接长度为5cm。每一榀钢架底脚都应支垫牢固并打入锁脚锚杆,长度为2.0m,根数为每榀4根。但不得座在虚土上。可用标号相当的砼块支垫。钢架采用螺栓连接,并要求各部分在同一垂直平面上。倾斜角度、钢架间距相对误差应满足设计及规范要求。网构钢架之间纵向连接采用连接筋,连接筋位置以预埋件为基准摆放,并要求两者牢固焊接在一起。钢筋网分为内外两层,钢架部分即形成。埋设底部钢架时,两连接榀之间如有间隙,应用木楔形铁件焊牢,以减少钢架变形。

⑹、喷射砼:喷射砼强度为C30,S6,选用42.5MPa普通硅酸盐水泥,砂为中粗砂,石子为普通建筑用石子,粒径为0.5~1.0cm,同时掺FS-P防水剂5%,掺S-1型补偿收缩防水速凝剂,掺加量为水泥量的4%(重量比)。喷射砼不能出现干斑和流淌,喷枪离喷射面距离为70~100cm,压力不小于0.4MPa,一次喷射厚度不大于10cm。喷射初凝后要喷水养护。

⑺、背后注浆:在隧道初砌中喷射砼与土体之间易产生空隙,如不及时填充,易造成地表塌陷,会直接危及上部管线及建筑物的安全。为了保证喷射砼与土层之间紧贴,沿隧道上拱及直墙部分,每2米设一注浆孔,呈梅花状分布。待喷射砼强度达到设计要求后,注水泥浆,注浆压力不小于0.4MPa。

⑻、隧道内表面处理:按设计要求,第一层为水泥砂浆找平层抹面,厚30mm,第二层为防水砂浆抹面,厚20mm。待防水层施工完毕后,在隧道底部打C30豆石素砼,内掺5%FS-P,随打随压光。

⑼、通风孔:待隧道施工完毕,开挖通风孔,通风孔与其它附属设施同时施工。

⑽、暗四通

①.钢架加工

加工厂要认真核对四通图各部节点的截面尺寸及标高变化,经核对相符时,再按图示及放样尺寸加工各部节点拱架,拱架的加工严格按图纸要求,执行《钢筋焊接及验收规程》规定。加工一榀后进行试拼装,合格后方可批量加工,特别是四通处的过渡钢架,要准确的实际放出大样图,确定尺寸,才能加工,加工好的拱架必须拼装好并编号分别堆放,以保证各部节点的衔接正确。特别是隧道截面最大处的钢架,考虑直墙的钢架分段加工,并报设计审批。

②.施工工艺

遵照设计意图,I-I剖面方向先行施工,在隧道进深至A类钢架处时,由测量人员准确测量隧道中心线,安放拱架时可以按在加工厂放样加工的钢架,根据设计要求的拱架间距,按编号逐一安放,将拱架中心与隧道中心重合,这样才能保证隧道渐变处的弧形尺寸。至渐变增大段时,根据此处渐变的设计标高,预先打超前管棚,管棚由Ф32*3.25的钢管组成,长3.0米,钢管顶端制成锥形,在管前端1.5米范围内钻直径为8mm呈梅花状分布的孔,用引孔启引孔,引孔仰角根据渐变段的渐变高度确定,环向间距为30cm,如土质为沙土可考虑管棚间距加密,用风镐将钢管灌入土中,布设范围为整个掏挖部分的顶部,然后进行水玻璃注浆,待土制固化后,进行上拱的土方掏挖,上拱土方掏挖要根据土质情况确定进深尺寸,严禁

超挖,钢拱架不得直接放在土上面,必须用事先预制好的混凝土垫块,垫块尺寸为20cm*20cm,以防止拱架下沉,然后进行钢筋网片及纵向连接筋的安装,报请监理验收后进行喷射混凝土施工。

在进行C类钢架施工时,因此处断面较大,土方掏挖是采用全断面环形掏挖法,亦即先上拱继而侧墙留核心土的施工方法。严格控制超挖,如侧墙土质为砂土,则超前管棚的布设为隧道掏挖的整个断面,尤其要注意的是,C类钢架于B类钢架衔接处的施工,C 类钢架的上拱连接板,要以B类钢架上拱顶的弧形变化标高确定其高度,要求标高正确,满足设计截面要求,以备在B类钢架施工时能衔接正确。此段施工时,直墙要分段施工,加密锚杆数量,必须安装一段支护一段,一侧墙施工完毕后再进行另一侧墙施工,钢架的安放严格按照设计要求的间距,钢筋网片及连接筋的焊接符合规范要求。并且每隔2米于隧道拱顶中心用工字钢加以支撑,以防止拱顶下沉。如此工序循环完成I-I剖面的隧道施工。

然后进行Ⅱ-Ⅱ剖面的施工,此处施工时,按照图示截面尺寸,将C类钢架连接板出的螺栓松开,卸下直墙钢架,安放B类钢架于C类钢架连接的第一榀,然后用工字钢将拱顶位置牢固顶住,再进行第二榀的安装,然后进行喷射混凝土施工,待混凝土强度达规定要求时方可拆下支顶立柱。如此循序渐进完成Ⅱ-Ⅱ剖面的施工。

四通施工中,测量人员要随时进行量控监测工作,它是保证质量的重要环节,隧道内的两侧包括:拱顶下沉两侧,净空水平收敛量测。拱顶测装点采用圆钢或测点勾,载施焊前焊在钢拱架顶部的下侧,并在隧道内适当位置设后视点,定期与地面标注点进行联测;

收敛量测断面间距四通处2米,控制点在施焊前焊在钢架上,其下部90cm不得有妨碍量测物体。

为保证喷层与土层密贴,控制地表下沉,四通施工完毕后要及时进行注浆,按每2米一个注浆控进行后背注浆,充填水泥浆液,配比为灰:砂-1:1.5-3,注浆压力不小于0.4Mpa。

6、施工中意外情况处理

⑴、如开挖过程中拱顶出现漏水或流砂,应立即封闭断面,采用加密排管双液注浆,然后进行超前引孔探测,确定土体稳定后方可开挖。

⑵、如果漏水严重造成塌方,有两种方案:

①采用水玻璃与水泥浆的混合浆液注浆,从而加强土体强度,必要时在封闭后,进行注浆充填或地表钻孔充填混凝土。

②用白灰堵塞水源,用钢材、木材支撑结构,同时调查水源头,切断水源,及时修复并上报甲方和项目监理部。

⑶、经探测不明出现异常情况,应及时上报甲方和项目监理部,以便采取相应措施。

7、施工测量

⑴、施工测量分为平面控制测量和高程测量,平面控制测量又分为地面控制测量、联系测量和地下控制测量。

①地面控制测量是确保隧道在规范允许误差范围内贯通的重要工序,规范允许中线贯通误差为±50mm,高程贯通误差为±50mm。为了便于施工,应将规划局提供的控制点转移至利于通视、易于保护的位置。将转移后的控制点复核后报监理验收。

②联系测量是采用联系三角法或前方交汇法在竖井内定二到三个点并多次复核。由于竖井距隧道处较近,对于洞内定线易产生较大误差,因此应在沿线设置投点孔与隧道内控制点闭合,调整隧道内测量控制点,使之与地面控制点相统一。投点孔根据隧道实际情况确定,一般50m或一个拐折点设一个投点孔。

③地下测量包括施工导线的布设,隧道中线和高程的放样,在直线隧道中为了减少导线量距误差对隧道贯通的影响,应尽可能将导线沿隧道中心敷设。导线点数不宜过多,以减少测角误差对贯通的影响,而且每测一个新点,中间要隔一段时间。因此在每次测定新点时,要将以前的控制点进行复核。由于地下导线边长较短,应尽可能缩小仪器对其误差及目标偏心误差的影响。每5m一个测量记录。

⑵、隧道高程测量包括地面高程测量、联系测量、地下高程测量三部分。为了确保隧道准确贯通,三项高程控制测量均应保证一定精度。在地面高程传入地下后,常用腰线注,即在侧墙上作出标记进行地下高程放样。每5m一个测量记录。

①根据地下工程的特点,测量控制点应设置在隧道底部及两侧墙下半部,中线控制点返到拱顶上,应用串线法随开挖区间布设激光指向仪。洞内控制点在施工期间要妥善保护,并建立全导线复核制度。

②为保证隧道准确贯通,拟设计一个投点孔,孔径为80mm。

8、监控测量

监控测量是保证施工质量和安全的重要环节,依据其信息反馈,

及时调整技术、安全措施和设计,以保证工程质量。

⑴观察法

包括工作面的观察及在施工区域的观察两个部分。工作面的观察宜在每一次开挖后进行。观察内容有:土质变化,有无渗漏水、空洞和障碍物等。当地层稳定无变化时每天进行一次。对施工区域每天观察一次,同时观察地表沉陷、竖井四周情况,并做好记录。

⑵地表沉降测量

净空水平收敛测量点和拱顶下沉测量点布置在同一横断面内。地表下沉测量应在开挖工作面前H+h(H:隧道埋置深度,h:隧道高度)处开始,直到支护衬砌结构封闭,下沉基本停止为止。

⑶净空水平收敛测量

量测断面间距10m,在开挖过程中尽早施测,在施喷前将控制点焊在钢架上,其下部60cm范围不得有妨碍测量物体。

⑷拱顶下沉测量

与净空水平收敛测量在同一测量断面内进行,在开挖过程中尽早施测。测点桩用圆钢或测点钩。测点钩在施喷前焊在钢拱架顶部,并在隧道内适当位置设后视点,定期与地面标注点进行联测。

六、施工进度计划及工期保证措施

1、施工进度计划

由于本标段隧道施工孔(W11)设计变更后东移25米,施工孔(W11)西侧隧道长约200米,且附属设施较多,如果按设计给定一个施工井,施工难度大且工期长,所以,拟定在本标段的西部增设一个施工井,两个施工井同时开工,24小时不间断作业,确保

按期完成任务。(施工进度计划详见附图)

2、工期保证措施

为了保证实现90天的工期目标,根据我公司各方面实际情况制定如下工期保证措施:

⑴资金保证:

我公司在中标后除建设单位的20%预付款外,拟投入500万元作为本标段施工的周转资金,并做到专款专用,保证不因资金问题影响正常施工和工程总体工期。

项目部内部实行工期风险抵押金制度,从项目经理至一线操作人员,均交纳数额不等的风险抵押金,实行责任承包。目标明确,层层分解,节假日不休,保证按期完成任务。

⑵组织保证

我公司将此工程列入本公司重点工程,组成精干的项目部管理人员,调入过硬的骨干队伍,投入先进适用运转良好的机械设备,建立岗位责任制,谁主管谁负责,分解任务,包到班组,包到单机、单车和个人,一级包一级,不断提高效率。

加强设备与材料的管理工作,提前计划设备与材料用量,保证材料物资供应及时。对机械设备及时保养、检修,使其始终在良好的运行状态下工作,另备备用机械。

加强各工种的协调配合能力,提高工作效率。

⑶技术保证

由项目技术负责人牵头,组成强有力的技术攻关小组,加强施工现场的技术管理。对于施工难度大、工艺要求高的分部分顶工程,

特别是暗四通施工,根据现场实际情况编写详实具体可行的施工方案,保证施工顺利进行。

七、工程质量目标及质量保证措施

1、根据ISO9001质量保证体系,实行全面质量管理。由公司总工程师、质量科负责质量监督和指导,项目技术负责人全面负责现场技术和工程质量管理,建立完善的质量保证体系,实行全面质量控制和全过程质量控制,实行质量一票否决制度,做好质量预控,严格按照设计文件和有关标准、规范执行,确保工程质量达到合格等级标准。

2、施工前做好设计交底、图纸会审、作业技术交底工作,对作业人员进行岗前技术培训。

3、制定严格的质量检查验收制度,做好现场的质量验收工作。依照设计及有关规范要求,先由班组进行100%自检,自检合格后,由项目部组织有关人员进行100%复检,复检合格后,经监理验收合格后,方可进行下道工序施工。

4、材料的采购及加工,现场必须有出厂合格检验证,并按要求对原材料进行复验,复验合格后方可用于本工程,从根本上保证工程质量。

5、焊接质量的好坏直接影响钢拱架的受力,焊工必须持证上岗。按质量标准施焊,并对焊接质量及时进行质检和试验。

6、钢拱架安装应左右对称,以测量给定中线高程控制点进行调整固定。

7、开挖后,每个循环均需做掌子面断面测量,按划好的线开

挖轮廓尺寸,再做复核,洞体适当修整。

8、喷射砼作业,要严格控制水灰比,喷嘴一般垂直于受喷面,喷嘴与受喷面距离一般为0.5-1.0m,喷层表面不得出现干斑或流淌现象。

9、试块制作:按规定要求制作150×150×150的喷射砼试块。

10、砼干料在拌制时,严格按施工配合比配料,做到计量准确。

八、安全保证措施

1、认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,制定安全管理责任制度,切实做到安全施工。本工程所有进场人员,全部进行三级安全教育,组织学习安全法规、操作规程,实行标准化挂牌作业,非作业人员和未受三级安全教育的作业人员不得进场。

2、保证现场各种安全标识、安全制度、操作规程、安全宣传措施齐全完善。

3、现场用电采用三相五线制,各种用电设备均采用标准的金属配电箱,配电柜,并采用“一机,一闸,一保护”的安全措施。隧道内照明必须使用安全电压(36V),并且敷设照明线路时应穿阻燃管。临时施工用电的安装、维修、拆除必须由电工完成。

4、安全帽、安全带、安全网是保证施工安全的三保,要正确使用并经常检查。

5、电工、机械工、架子工、起重工等事关安全的特殊工种必须持证上岗,严禁无证操作。

6、严格遵守安全操作规程,狠抓措施落实。安全帽、安全带、安全网,安全护栏、防护棚、漏电保护器等安全防护设施配足、配

齐,安全可靠,做到无防护不生产,不安全不验收。

7、龙门架等主要机械设备须经验收合格后才能使用,并悬挂该设备操作规程牌和设备标识牌,标明四种状态。

8、管棚注浆操作

⑴钻孔机械应由专人操作,对钻孔工具、卡盘、传动系统,操作前进行检查维修。

⑵注浆人员必须穿戴防护用品。

⑶注浆作业开始前和结束后,应认真检查,清洗机械管路及接头。检查后经试运转正常方可开始正式作业,防止发生损坏设备、管路堵塞现象。

⑷发生注浆堵管或接头堵塞时,应在消除压力后,方可进行拆卸和维修。

9、开挖

⑴开挖时应有专人进行洞体支护状态的监护,发现上层有异常情况应暂停开挖,待查明原因并制定可靠方案再进行施工。

⑵开挖核心土体不得在下面挖“神仙土”,挖装土时在作业面土堆上的人员,必须保持足够的安全距离。

10、喷射砼作业

⑴作业前应由专人仔细检查管路、接头等,防止在喷射作业时发生软管破损,接头断开等事故。

⑵进行喷射作业时必须穿戴防护用品,如胶皮手套、防尘口罩、防护面具、防护眼镜等。

⑶喷射面较高时,应配备辅助支架,防止在管路堵塞时,因喷

头剧烈振动而引起危害。当转移喷射地点时,必须关闭喷射机,喷头前方不得站人。

⑷当管路堵塞时,喷头应有专人看护,以防止堵塞后喷头摆动伤人。

⑸避免工料搅拌运输、喷射作业之间的干扰,应有联络信号。喷射作业应由班组长按规定信号进行指挥作业,防止因喷射手与机械操作人员联络不佳而造成事故。

11、钢架施工

⑴隧道内搬运过程中,应将钢架绑扎牢固,以防发生碰撞伤人、车辆倾覆、物体坠落事故。

⑵钢架的架设应由专人按规定信号进行指挥,随时观察洞体或喷射支护状态情况,防止塌落土方,发生伤人事故。

⑶对钢架应经常进行检查,发生扭曲、压曲等现象时,必须及时采取加固措施,必要时,作业人员撤至安全地带。

九、文明施工、环境保护措施

1、该施工段工作井全部采用铁围档作业,高度不低于1.8m。做好文明施工宣传工作,设置施工标语、牌子,内容体现工程概况及工程意义,树立市政施工的良好形象。

2、施工设备、材料摆放整齐有序,临建搭设整齐有序,办公地点有明显标志,室内图表齐全。

3、严格组织纪律,不扰民,方便行人,方便车辆,方便沿线单位的工作,开展文明用语,做文明职工活动。

4、进出场道路、预制场地要平整、硬化。废料及垃圾及时清

运,工程竣工后,进行施工现场清理,以保持整个现场工地的整洁。

5、运输弃土及建筑垃圾时须采取严密的遮盖和围护措施,防止遗洒飞扬,污染城市环境。施工场地及时清扫并洒水,防止尘土飞扬,树立良好施工形象。

6、现场砂、石料、水泥、石灰等物料在使用过程中做好防尘处理。

7、施工噪音控制在允许范围内,不使用不符合标准的施工机械,如需夜间施工,首先到环保部门办理有关手续,并尽量做到不影响居民休息。

十、施工资料管理

1、施工资料由工地资料员负责收集、整理、编制,认真做好施工日志,做到全面、具体、及时、准确。对有关报表和验收资料,按照项目监理部及甲方的要求及时上报。

2、建立信息管理制度,加强信息管理,为工程顺利施工服务。

施工进度计划表

页脚内容4

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

电力工程施工组织方案

电力工程施工组织方案 一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: 本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特 点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接 段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥 上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致, 即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用 8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W 的泛不灯 另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接 段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝 道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、 路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工 程。 工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深 南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较

为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班 组特别注意施工安全及做好安全防范措施,注意交通安全,文明 施工。 1.4工程承包方式:高低压设备采购及安装、路灯灯具灯杆安装、高低 压电缆采购及安装。 1.5质量要求:达到国家及地方有关的质量检验评定标准规定的合格标 准。 二、施工现场组织机构 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目总工拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。 2.1工程施工组织机构:

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

(完整版)工程电力工程专项施工方案

重庆众泰生态停车场工程 电力工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 重庆市爆破建筑工程有限责任公司 重庆众泰生态停车场工程工程项目经理部2015年11月

目录 1、编制说明 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 2、概述 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 地质、水文情况 (4) 3、施工进度计划及资源配置 (6) 3.1 施工进度计划 (6) 3.2 资源配置 (6) 4、施工工艺 (7) 4.1 施工工艺流程 (7) 4.2 施工准备 (7) 4.3 测量放线 (8) 4.4 沟槽开挖 (8) 4.5 基础施工 (8) 4.6 墙体砌筑 (8) 4.7 盖板预制及安装 (10) 4.8 回填 (10) 4.9 施工质量控制标准 (11) 4.10 质量控制措施 (11) 5、工程质量管理 (11)

5.1 质量目标 (11) 5.2 质量保证体系 (12) 5.3 质量保证措施 (12) 5.4 工程质量的具体要求..................... 错误!未定义书签。 6、工程安全管理 (16) 6.1 安全目标 (16) 6.2 安全保证体系 (16) 6.3 安全管理制度 (17) 6.4 安全管理措施 (20) 1、编制说明 1.1 编制依据 (1)国家现行相关法律、标准规范。 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ-1-2008 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《电缆用玻璃钢保护套管》 JC/T988-2006 国标图集《35KV及以下电缆敷设》 94D101-5 国标图集《电力电缆井设计及安装》 07SD101-8 (2)重庆众泰生态停车场工程正式施工图 (3)《重庆众泰生态停车场工程正式施工图》招标文件。 (4)施工合同、现场踏勘、调查获得的资料。 (5)公司类似工程施工经验。 1.2 编制原则 (1)充分遵循招标文件条款的原则。 (2)在施工组织设计编制中,确保工程质量。 (3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组

市政道路电力照明工程施工方案

市政道路电力照明工程施 工方案 The following text is amended on 12 November 2020.

合肥市新安江路(广德路~祥和路)工程一标段 照明工程施工专项方案 编制: 复核: 审核: 安徽省交通建设责任有限公司 合肥新安江路(广德路~祥和路)工程一标段 二○一二年十一月

第一章概况 编制依据 合肥市溢彩路灯设计研究室设计的《合肥市新安江路东延工程施工图》第五册:照明工程; 经监理、业主批准的《照明工程施工组织设计》; 公司类似工程项目技术数据和施工经验; 现行有关设计及施工验收规范标准,有关主管部门颁发的有关规范、标准;工程概况 本工程起点桩号为至终点K2+660,全线路分布在机动车道两侧绿化带,两侧平均每50米设置一根路灯。每个路灯配电点的设置为:8路出线回路,其中4路为道路照明,4路预留。上述道路照明配电回路采用VV电缆,到各灯具采用压铜接线端子配出支线向灯具单相供电,支线采用BVV2mm*;每个路灯配电柜或箱变进线处需设电表计量,并且该电表具有远程抄表功能;各道路照明的出线回路每相均设电流互感器和电流变送器,其控制方式为自动/远控。

第二章施工安排 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。施工作业人员计划30人。 、工程管理、技术人员配置如下: 项目经理——豆德存技术总工——程林峰 项目副经理——吴金忠工程部长——丛如辉 试验主任——袁伟测量主管——姚瑞 施工员——汪小龙安全部长——吴春燕 、操作工人配置计划如下: 管道工:15人钢筋工:5人模板工: 5人 砼工: 3人电工:1人电焊工: 2人普工:10人 合计:41人 、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

电力施工安全专项方案

电力施工安全专项方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《铁路安全管理条例》 2、原铁道部《电力安全工作规程》 3、工程设计文件,施工图纸。 4、上级有关文件 二、电缆沟开挖 1、风险因素分析: (1)设备监护人员未到场、对地下设施情况不了解,影响设备安全 (2)路基地段未回填夯实,影响路基稳定 (3)工具材料放置位置侵限,影响行车 (4)电缆沟开挖人员在轨道上坐卧、行走、打闹、钻车、扒车,存在人身安全隐患 (5)现场作业人员使用超长导电物体在接触网下方上下晃动,易造成触电事故,影响行车 2、安全措施和盯控要点 (1)严格按照路局批复的施工计划进行施工,设置驻站员和防护员,保持通讯畅通 (2)设备监护人员到场后方可进行施工,开挖前采用人工开挖探沟和电缆探测仪探测相结合,明确地下管线情况后方可施工(3)路基地段开挖的电缆沟在回填时必须夯实

(4)工具材料统一放置在既有线限界以外,并安排人员看守,防止侵限 (5)现场设统一指挥,禁止作业人员在轨道上坐卧、打闹、钻车、扒车代步,防护员提示避车时,必须及时下道,工具、料具放在安全限界以外 (6)现场作业人员禁止使用超长导电物体上下晃动 三、电缆敷设 1、风险因素分析: (1)电缆盘未支稳,无制动措施,易造成电缆损坏和人身伤害(2)车辆行人密集处无人看守指挥,易造成电缆损坏 (3)电缆布放时,无人指挥,存在电缆损坏、影响车辆行人密集地区的交通的隐患 2、安全措施和盯控要点: (1)在电缆布放前,确保电缆盘支稳后,有制动措施的情况下方可进行电缆布放 (2)在车辆行人密集处布放电缆时,安排人员指挥过往车辆和行人,确保电缆安全 (3)电缆布放时,抬运电缆过路、过桥必须设置统一指挥 四、基坑开挖 1、风险因素分析: (1)在土质松软的地带挖坑时,坑壁没有做出适当的坡度或安

市政道路电力 照明工程施工方案

合肥市新安江路(广德路~祥和路)工程一标段 照明工程施工专项方案 编制: 复核: 审核: 安徽省交通建设责任有限公司 合肥新安江路(广德路~祥和路)工程一标段 二○一二年十一月

第一章概况 1.1 编制依据 1.2 工程概况 本工程起点桩号为K-96.963至终点K2+660,全线路分布在机动车道两侧绿化带,两侧平均每50米设置一根路灯。每个路灯配电点的设置为:8路出线回路,其中4路为道路照明,4路预留。上述道路照明配电回路采用VV电缆,到各灯具采用压铜接线端子配出支线向灯具单相供电,支线采用BVV2mm*2.5mm;每个路灯配电柜或箱变进线处需设电表计量,并且该电表具有远程抄表功能;各道路照明的出线回路每相均设电流互感器和电流变送器,其控制方式为自动/远控。 第二章施工安排 2.1前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主

管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。施工作业人员计划30人。 项目经理——豆德存技术总工——程林峰 项目副经理——吴金忠工程部长——丛如辉 试验主任——袁伟测量主管——姚瑞 施工员——汪小龙安全部长——吴春燕 管道工:15人钢筋工:5人模板工: 5人 砼工: 3人电工:1人电焊工: 2人普工:10人 合计:41人 2.3 技术准备 2.3 主要设备情况 主要机械设备一览表

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

电力工程施工方案设计

万安路 电力工程施工方案

一、工程概况: 1、工程性质、地点、规模及工程量: 工程性质:新建工程。 工程地点:本项目位于位于梓州大道东侧。分别为万安南1路、万安南5路、万安东12路、万安南33路。 2、本工程规模及工程量:万安南1路红线宽度16m,电力通道沿距道路中线 南侧7.3m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南5路红线宽度9m~12m,K0+000-K0+278.841段电力通道沿距道路中线西侧8.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+278.841-K0+553.574段电力通道沿距道路中线西侧6.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+553.574-K0+650.613段电力通道沿距道路中线西侧5.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管。万安南12路红线宽度20m,电力通道沿距道路中线南侧9m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南33路市政配套工程--电力通道工程,设计里程万安南33路WA33 K0+000~WA33 K1+216.203。 3、地形及周边环境:拟建道路工程位于市麓山大道二段与成自高速西北 侧,场地地形稍有起伏,钻孔孔口标高为477.77-488.29m,高差为10.52m。 拟建场地地貌单元属于浅丘地貌。 二、作业流程、施工方法、进度计划: 1、作业流程: 施工图纸交底(局与公司)、公司与施工队交底、施工队复测、政策协调、基础开挖、电杆组立、铁塔组立、横担安装、老杆拨除、导线更换及三级验收、消缺、送电。 2、施工方法: 杆洞开挖:采用人工开挖的方法。 电杆组立及拨除:采用扒杆。 1)立、撤杆应设专人同一指挥,开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。 2)立、撤杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 3)立、撤杆过程中基坑严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 4)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

电力工程施工方案2

电力工程 施工的主要内容包括:配电室修建、高压线路的架设、低压线路的埋设和变压器等 的安装。 a)配电室修建 1)砌体工程 砖砌体要严格按图纸及施工规范进行施工。砌体所用砖品种标号、规格必须符合要求,并且试验合格后方可使用。砖墙砌体前应先在防潮层或其他基层上根据弹好的位置线进行排砖。外山墙第一层排丁砖,前后纵墙排顺砖。 2)钢筋工程 钢筋进场必须有出厂合格证,资料员应及时对各种型号的钢筋取样送县质检站复试,合格后方可使用。钢筋需要焊接的先进行试焊,焊接试件送县质检站试验合格后才能进行施工焊接。焊工要持证上岗。钢筋采用搭接绑扎时,必须符合规范规定。钢筋绑扎完毕后均应进行检查其规格、数量、位置及搭接长度是否符合设计要求及规范规定。 3)砼工程 柱子、圈梁、单梁浇筑时均应搭设浇筑平台。砼用龙门架运到浇筑位置,以便更好的浇筑,柱子过高时,要采用分段浇筑法或采用串桶进行浇筑。当预制构件与现浇构件相碰时,预制改为现浇。 4)楼板安装工程 楼板进场后,必须先进行结构性能试验,试验后方可吊装使用。吊装楼板后,要确保板缝宽度不小于4cm。 5)室内外抹灰工程 抹灰采用的砂浆品种必须符合设计要求。其配合比例稠度应检查合格后,方可采用。

水泥砂浆应在初凝前用完。抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等要清除干净,并撒水湿润。抹灰层凝结前,应防止快干、水冲,撞击和振动。凝结后,应防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。 b)高压线路的架设 1)基础施工 ①线路测量定位和分坑 施工测量的重点是定位,定位以后,才可进行分坑、挖坑及电杆的运输等一系列施工。定位工作对工程质量有很大关系,须认真谨慎,不应出现差错。杆塔定位通常根据设计部门提供的线路平、断面图和杆塔明细表,核对现场导线桩,从始端桩位开始安置经纬仪,向前方逐级定位。 ②挖坑 挖坑工作是劳动强度较大的体力劳动。使用的工具是锹、镐、长勺等,用人工挖坑取土。 ③吊装与找正底盘和拉线盘 2)电杆组装 架空线路的杆塔具有高、大、重的特点,起立杆塔基本上有整体起立和分解起立两种方式,整体起立杆塔的优点是,绝大部分组装工作可在地面上进行,高空作业量少,施工比较安全方便。架空配电线路均应尽可能采用整体起立的方法。这就必须在起立之前对杆塔进行组装。所谓组装,就是根据图纸及杆型装置杆塔本体、横担、金具、绝缘子等。 ①对电杆及各部件进行质量检查 在电杆组装之前,应依据图纸对电杆及各部件的规格和质量进行一次检查,避免把不符合要求的部件用到工程上去,影响整个线路系统的质量。包括钢筋混凝土

电力工程电缆施工方案

电缆敷设 1工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌 电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签 3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤;

3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中D为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

市政道路工程项目街电力工程施工方案

XXXXXX道路工程XXXXXX电力工程 施 工 方 案 编制:

审核: 审定: 2017年5月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工过程 (2) 3.1沟槽、井室开挖 (2) 3.2垫层施工(素混凝土) (3) 3.3管道混凝土外框 (3) 3.4管道铺设 (3) 3.5管道连接 (4) 3.5砂浆嵌缝 (4) 3.6电缆井浇筑 (4) 3.7回填 (6) 第四章电力工程雨季施工措施 (6) 第五章绿色文明施工及环境保护 (7) 第一节文明施工措施 (7) 1.1施工现场的管理 (7) 1.2环境卫生管理 (8) 1.3综合治理方面 (8) 1.4文物保护 (9) 第二节环境保护及绿色施工 (9) 2.1加强宣传。 (9)

2.2防止噪音污染和光污染: (9) 2.3防止生活污水污染: (10) 2.4防止粉尘、废气污染: (10) 2.5防止泥浆、余泥的污染 (10) 2.6绿色施工 (10) 第六章质量安全目标及保证措施 (11) 第一节质量目标、保证体系、保证措施 (11) 1.1 质量保证管理架构图 (11) 1.2 质量保证体系 (11) 1.3 质量保证措施 (13) 第二节安全目标、保证体系、保证措施 (16) 2.1安全目标 (16) 2.2安全保证体系 (17) 2.3 安全保证措施 (18) 第三节工期目标、保证体系、保证措施 (19) 3.1工期目标 (19) 3.2 工期保证措施 (20) 3.3 工期保证体系 (21)

第一章工程概况 1、工程范围:本工程XXXXXX位于XXXXXX先汽车产业集聚区内,起于规划XXXXXX路东延,终于现状XXXXXX路。 2、工程规模:XXXXXX(XXXXXX公路-XXXXXX路东延)规划为城市支路,道路标准段横断面道路红线25m,一幅路形式,25m=3.5m(人行道)+0.5m(路缘带)+5m(非机动车道)+3.5m(机动车道)+3.5m(机动车道)+5m(非机动车道)+0.5m (路缘带)+3.5m(人行道)。道路设计长度877.965m,实施范围为XCJK0+038.498-XCJK0+857.964,实施长度819.466m。 3、根据XXXXXX综合管线横断面布置,拟建电力管线布置在中东11.5m(距中心线)位置处。实施起点起于XXXXXX路东延,终于XXXXXX路,电力主管采用8孔MPP-SG160/6排管组合,过街电缆排管采用4孔MPP-SG160/6。在与XXXXXX 路东延规划路平交口预留电力井,对井进行预留孔洞,前期封堵,待XXXXXX路东延路建设时打开封堵进行建设。 电力排管应避开雨水、污水等支管敷设,并尽量减少埋深,正常段坡度不小于0.25%。正常段管道位于人行道下方,管道埋深不小于0.6m。 第二章编制依据 1、中冶京城工程技术有限公司设计的供电工程施工图设计。 2、《电力工程电缆设计规范》 《城市中低压配电网改造技术指导》GB50268-2008 《110KV及以下电缆敷设》GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50168-92 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50788-2012 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》CJJ89-2012等。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

电力、电信工程施工方案

电力、电信工程施工方案 5.6.1电力工程 1、电力电缆沟设置在道路右侧的人行道上,电缆沟中心距离道路中线19.0m,电缆沟规格为总宽1.68m,总高1.45m,净宽1.2m,净高1.2m。 2、电缆沟内电缆支架采用复合材料电缆支架,电力支架沿电缆沟两侧的沟壁每隔800mm交错布置,纵向共4层。 3、电缆沟沟壁采用砖砌结构,电缆沟线路每隔50m左右及过路口处设置一个电缆井,电缆沟底部每隔20m设集水坑一个,采用Φ150PVC管接至就近排水管道检查井,电缆井底部均设集水坑。 4、电缆沟设置两种盖板,一种为钢筋混凝土常闭型盖板,一种为特制的常开型盖板,在电缆井处使用常开型盖板。活动盖板标志接当地供电部门要求印制。电缆沟壁完工后,回填土前,应每隔4~5米先盖1~2块盖板,未加盖板应避免沟壁受积水及堆土侧压力。 5、电缆沟纵向经过路口处预埋过路管16根,采用4根×4排的方式敷设。所有过路管管材采用Φ150碳素纤维管,过路管穿过机动车道时均采用C25钢筋混凝土包封保护,过路管包封前管底素土夯实,密实度≥95%,管顶埋深≥0.6m。道路横过预埋管施工时至人行道外侧边线0.5米处,电缆横过路管终端设置十字形人孔,便于以后接线。 5.6.2电信工程 5.6.2.1电信管道 1、使用管材:管道排管管材采用Φ114 PVC-U管。 2、铺设方式:排管预埋采用4根×3排的方式敷设,排管敷设由6×Φ114PVC-U管+6×Φ114 PVC-U管5孔梅花管组成管群排列。 3、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 4、基坑垫层:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,振动均匀。 5、管道铺设:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。管道排管排列采用塑料排架管枕固定,间隙净距3cm,排架间距约3.0m,排管间隙细砂填充后再覆土。管道排管敷设纵向坡度不小于%,覆土厚度≥0.7m。 6、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10cm 干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 5.6.2.2人孔井

电力施工方案

五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

电力工程电缆施工方案

电力工程及电缆、电线敷设 施工组织方案 编制:河南X X X科技有限公司

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 施工依据:设计图纸19302-3020A-21;90732-3200A-212;907830-3058-222-10;94030-308-22-123X3;90430-308-422-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、 尼龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电力施工方案

第一章编制依据 1.1编制原则 1.1.1施工部署,施工进度计划、可行、高效保证工程总工期的要求。 1.1.2采用科学的管理办法和先进的机械设备,确保工程质量和安全生产。 1.1.3在施工的全过程中,采用周密的环境保护措施和文明施工措施。 1.2编制依据 1.2.1 开发区市政工程(三期)1#标段泰河三街(博兴八路-博兴路)工程施工 招、投标文件。 1.2.2亦庄卫星城南部电力管线(泰河三街)施工图。 1.2.3各种施工技术规范 《工程测量规范条文说明》(GB50026—93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) 《市政工程质量检验与评定标准汇编》(DBJ01—11—95) 《工程测量规范》(GB50062—93) 《北京市市政施工安全操作规程》(DBJ01—56—2001) 《混凝土质量控制标准》(GB50164—92) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.2.4引用有关图集 1.2.5市政工程施工技术规程—管道规程。 1.2.6工程建设标准强制性条文 1.2.7北京市文明施工管理规定

第二章工程概论 2.1工程路径 本工程设计起点为博兴八路东侧现况电力埋管井,向东延伸,途径博兴七路、博兴六路,设计终点与博兴路规划电力沟相接。电力管线全线位于泰河三街永中南侧14m处。 2.2工程概况 本工程电力井采用现场浇筑。电力埋管敷设8φ150+2φ100CPVC管及8φ150+2φ100玻璃钢管,过街支线采用4φ150+2φ100玻璃钢管。 2.3主要工程量 L1线工作量: 敷设8φ150+2φ100CPVC管长度880.5m; 敷设8φ150+2φ100玻璃钢管长度119m; 敷设4φ150+2φ100玻璃钢管长度169m。 2.4材料 现浇混凝土强度等级为C30; 埋管垫层混凝土强度为C15; φ150、φ100CPVC管; φ150、φ100玻璃钢管; 钢材-构造筋为HPB235、受力筋为HRB335。 第三章施工部署及计划安排 3.1部署原则

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力专项施工方案(模板)

检修(施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目: 项目编号: 施工单位: 设计单位: 建设单位: 运行维护单位: 监理单位: 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 2.2工作内容: 3.作业(施工)期限 计划开工日期: 年 月 日 时 分 计划竣工日期: 年 月 日 时 分 4.编制依据及施工执行标准 5.主要风险概述 二、风险评估及控制 1.现场作业风险评估与控制 1.1作业风险评估结果 配网现场作业风险 值自动计算表.xlsm 作业风险值计算软 件使用说明.docx 作业风险值计算表 格.xls 1.2各级人员的到位要求 根据作业风险评估结果,本次作业风险为 级风险。根据《佛山供电局配网现场作业风险管控工作指引(2015版)》的要求,各级人员的到位要求如下表: 单位、部门和岗位 级 风险 到位人员 施工单 位 项目管理人员 监督 方式 XXX 项目责任人 单位主管领导

1.3主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 2.配网电网风险评估与控制2.1配网电网风险评估结果 配网电网风险值计 算公式范例.xls 2.2主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 3.环境与职业健康风险评估与控制 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 三、组织措施 1.施工现场组织机构 1.1供电所总协调员: 1.2施工单位现场架构: 明确施工现场组织机构及各级负责人员的姓名。项目经理:电话 工作负责人:电话 技术负责人:电话 安全负责人:电话 质量负责人:电话 第一小组负责人:电话 第二小组负责人:电话 第三小组负责人:电话

电力工程施工方案1

电力工程施工方案 一、主要工程数量: a、1.0×1.0m电缆沟:990m; b、1.4×1.4m电缆沟:920m; c、1×4Φ150玻纤电缆导管:461m; d、UPVCΦ150塑料管:486m; e、8Φ200+24Φ150管:45m; f、电缆沟接力井:8个; g、600×600矩形电杆座:179个; h、Φ9000电杆座:1个; i、Φ1420电杆座:1个。 二、计划工期: 从二00三年十二月十五日开始至二00四年三月三十一日止,为期1 05天。 三、施工流向顺序及施工方法: 1.4×1.4m电缆沟位于K0+000~K0+560左辅道的人行道、LSA匝道的人行道和绿色大道K0+160~K0+355左侧的人行道上。而1.0×1.0m 电缆沟位于K0+096~K1+460右辅道的人行道、LSC匝道的人行道和绿色大道K0+000~K0+160和~K0+355~K0+599左侧的人行道上。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工绿色大道上的电缆沟,同时对电

力过路管进行相应的施工,以利绿色大道两旁的高压线下地。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电缆沟,第二部分是过路管。 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电缆沟的内侧宽度为1.40m和1.00m,确保足够施工位置,每1 0m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用双飞粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖: a、按照放好的边线开挖,两侧土保持垂直,底层土保证不被扰动,开挖出来的土方堆放在旁边,与沟侧保持1m的距离。 b、做好排水措施,在原有雨水口处设沙井。 (3)人工挖除、整平: 机械开挖时,预留10cm左右的高长,再用人工开挖至设计沟底标高,并整平,铲掉表层松散土方,如有超挖用石砂垫层找平并夯实。(4)复测放线: 将沟底垫层边桩、中桩高程放出,通知监理工程师现场检查合格后,再进行下一道工序。

相关文档