蒸压加气混凝土精确砌块干法施工技术条件

目录

1 总则 (2)

2 术语 (3)

3 材料性能要求 (5)

3.1 精确砌块和薄块 (5)

3.2 专用粘结剂 (6)

3.3 聚合物水泥抗裂砂浆 (7)

3.4 薄层灰泥 (7)

3.5 薄层抹灰石膏 (8)

3.6 防水界面砂浆 (8)

4 施工 (9)

4.1 一般规定 (9)

4.2 砌块砌筑 (11)

4.3 薄块粘贴 (11)

4.4 墙体抹灰 (12)

4.5 砌块墙饰面 (12)

5 验收 (14)

5.1 一般规定 (14)

5.2 主控项目 (14)

5.3 一般项目 (15)

蒸压加气混凝土精确砌块干法施工技术条件

1 总则

1.0.1 为加强建筑工程质量管理,保证蒸压加气混凝土精确砌块(以下简称精确砌块)工程技术先进性和工程质量,制定本技术条件。

1.0.2 本《技术条件》适用于以精确砌块为墙体材料的一般工业与民用建筑工程的自保温砌块墙体。

1.0.3 精确砌块墙体厚度,应根据建筑节能设计计算确定,并应综合考虑隔声、防火和抗震构造要求。

1.0.4 精确砌块墙砌筑和抹灰应采用专用粘结剂和专用抹灰砂浆干法施工。

1.0.5 精确砌块自保温墙体系统的设计、施工及验收,除应符合本《技术条件》外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 蒸压加气混凝土精确砌块

以硅质和钙质材料为主要原料,经加水搅拌,以铝粉(膏)为发气剂,经浇注、发气、静停、切割、经蒸压养护等工艺制成的砌块,外形尺寸允许偏差为长度-3mm~0mm、宽(厚)度-1mm~+1mm、高度-1mm~+1mm。简称精确砌块。

2.0.2 蒸压加气混凝土薄块、保温板

用于钢筋混凝土梁柱等热桥部位保温处理的长度为600mm、宽(厚)度50mm~100mm、高度200mm~300mm的薄形精确砌块。简称薄块。

2.0.3 薄层砂浆干法施工

砌块表面不浇水润湿,直接涂抹专用砂浆进行砌筑和抹灰施工,且垂直砌筑灰缝和水平砌筑灰缝均不大于3mm、抹灰层厚度不大于5mm。

2.0.4 粘结剂

由水泥胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,在专业工厂经计量、均匀混合而制成的干混砂浆。专用于蒸压加气混凝土精确砌块砌筑和薄块粘贴的粘结材料。

2.0.5 聚合物水泥防水砂浆

以水泥、细骨料为主要组分,以聚合物乳液或可再生分散乳胶粉为改性剂,添加适量助剂混合制成的防水砂浆。用于精确砌块砌体和薄块的外墙面抹灰。2.0.6 薄层灰泥

由水泥胶凝材料、细骨料为主要成份,添加聚合物乳液或可再生分散胶粉为改性剂混合而成,用于蒸压加气混凝土精确砌块墙内墙面抹灰。

2.0.7 界面砂浆

用于改善蒸压加气混凝土基层墙体表面粘结性能的聚合物砂浆。

2.0.8 自保温蒸压加气混凝土精确砌块墙体系统

由自保温精确砌块墙体、结构热桥(混凝土梁、柱和剪力墙等)保温处理措施、不同材料交接面处理措施共同构成的可满足现行节能设计要求的建筑外墙保

温系统。

3 材料性能要求

3.1 精确砌块和薄块

精确砌块和薄块的性能要求应符合表3. 1-1、表3. 1-2要求:

表3.1-1 精确砌块和薄块抗压强度、劈压比、干密度和导热系数

强度 等级 密度 级别

导热系数λ [W/(m ·K )]

抗压强度 (MPa ) 劈压比

平均干密度

(kg/m 3

A1.0 A1.5 B03 ≤0.10

1.0

≥0.18

≤325

1.5 A

2.0 B04

≤0.11

2.0

≥0.16

≤425

A2.5

B04

2.5

≤425 A2.5 B05

≤0.13

2.5 ≥0.16

≤525 A3.5

B05

3.5 ≤525 B06

≤0.15

3.5

≤625 A5.0

B06

5.0

≥0.12 ≤625

表3.1.2 精确砌块和薄块干燥收缩值、抗冻性

项 目

单 位

指 标

Ⅰ型

干燥收缩值

标准法

mm/m

≤0.50

快速法 ≤0.80 抗冻性

质量损失

% ≤5.0

冻后强度

MPa 大于表3.2.2-1和表3.2.2-2中立方体抗压强度

平均值的80 %

表3.1.3 精确砌块和薄块尺寸偏差和外观

项目

指标

Ⅰ型

尺寸允许偏差

(mm)长度l -3~0厚(宽)度b ±1高度h ±1

缺棱掉角

最小尺寸不得大于(mm)30

最大尺寸不得大于(mm)70大于以上尺寸的缺棱掉角个数,不多于(个)2

裂纹长度

任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的1/3大于以上尺寸的裂纹条数,不多于(条)1

平面弯曲不允许

表面疏松、层裂不允许

表面油污、残渣不允许3.2 专用粘结剂

精确砌块砌筑专用粘结剂应符合表3.2要求:

表3.2 粘结剂性能指标

项目

性能指标

检测方法Ma5Ma7.5

抗压强度(MPa)≥5.0≥7.5JGJ/T 70外观粉体均匀、无结块目测保水率(%)≥99 JGJ/T 70 2小时稠度损失率(%)≤30 GB/T 25181 凝结时间(h)3~9 JGJ/T 70 压折比≤3.0 GB/T 17671

砌体通缝抗剪强度(MPa)

≥0.17

或破坏在蒸压加气混凝土试件内CECS 311:2012

拉伸粘结强度(MPa)≥0.6 JGJ/T 70

收缩率(%)≤0.15

注:专用粘结剂按强度等级分为Ma5 和Ma7.5两个级别

3.3 聚合物水泥抗裂砂浆

精确砌块墙外墙面专用聚合物水泥抗裂砂浆性能应符合表3.3要求:

表3.3 聚合物水泥抗裂水砂浆性能指标

项目

性能指标

检测方法Ma5Ma7.5

抗压强度(MPa)≥5.0≥7.5JGJ/T 70外观粉体均匀、无结块目测保水率(%)≥99 JGJ/T 70 2小时稠度损失率(%)≤30 GB/T 25181 凝结时间(h)3~9 JGJ/T 70 压折比≤3.0 GB/T 17671 拉伸粘结强度(MPa)≥0.5 JGJ/T 70 收缩率(%)≤0.15 JGJ/T 70

注:聚合物水泥抗裂水砂浆按强度等级分为Ma5 和Ma7.5两个级别

3.4 薄层灰泥

精确砌块内墙面抹灰用薄层灰泥的性能应符合表3.4要求:

表3.4 薄层灰泥性能指标

项目

性能指标

检测方法Ma5Ma7.5

抗压强度(MPa)≥5.0≥7.5JGJ/T 70外观粉体均匀、无结块目测保水率(%)≥99 JGJ/T 70 2小时稠度损失率(%)≤30 GB/T 25181 压折比≤3.0 GB/T 17671 拉伸粘结强度(MPa)≥0.5 JGJ/T 70

收缩率(%) ≤0.15 JGJ/T 70

注:薄层灰泥按强度等级分为Ma5 和Ma7.5两个级别

3.5 薄层抹灰石膏

精确砌块砌体内墙面抹灰用薄层抹灰石膏的性能应符合表3.5的要求。

表3.5 薄层抹灰石膏技术性能指标

项目

技术要求

检 测 方 法

细度(%)

1.0mm 方孔筛筛余

GB/T 28627

0.2mm 方孔筛筛余

≤40 凝结时间

初凝(h )

≥1 终凝(h )

≤8 保水率(%) ≥90 抗压强度(28d )(MPa ) ≥6.0 抗折强度(28d )(MPa ) ≥3.0 拉伸粘接强度(MPa )

≥0.5

3.6 防水界面砂浆

精确砌块外墙面用防水界面砂浆性能应符合表3.6要求:

表3.6 防水界面砂浆性能指标

项 目

指 标

检验标准

剪切粘结强度(MPa )

7d

≥1.0

JC/T 907

14d ≥1.5 拉伸粘结强度(MPa )

原强度

≥0.7 耐水 ≥0.5 耐冻融

≥0.5

抗渗透性(7d )(MPa)

≥0.6

JGJ/T 70

4 施工

4.1 一般规定

4.1.1 精确砌块墙体施工前应制订专项工程施工方案。

4.1.2精确砌块、薄块、专用砂浆及其它材料等均应有出厂合格证、产品出厂检验报告,需按要求进行复查和复检。

4.1.3 精确砌块和薄块不得有未切割面。砌块应置于室内或不受雨林的场所,施工时含水率应小于20%,砌块表面应清洁,不得有浮灰和油污。

4.1.4精确砌块施工前应进行排块设计。砌块切割、钻孔、开槽、设置予埋件等均应采用专用的机械设备和工具,严禁砍剁。

4.1.5 精确砌块砌筑(包括薄块粘贴)环境温度不应高于37℃或低于5℃,夏季严防暴晒,冬季5级以上大风天气和雨天不得施工。

4.1.6 精确砌块砌筑和抹灰应薄层砂浆干法施工。砌筑时垂直灰缝和水平灰缝宽度不应大于3mm,垂直灰缝饱满度不应小于80%,水平灰缝饱满度不应小于90%,抹灰层厚度宜不大于5mm。

4.1.7 精确砌块墙体与混凝土柱、剪力墙、混凝土梁等不同材料界面缝处的应采用耐碱玻纤网布或钢丝网增强处理。

4.1.8 精确砌块墙转角处、门窗洞口、线槽口等交接处应采用耐碱玻纤网布加强,防止裂缝,具体构造做法应符合相关建筑标准设计图集。

4.1.9 精确砌块墙体外墙面应采用防水界面砂浆进行处理,其厚度宜为1mm~3mm,并做好养护。

4.1.10 精确砌块墙与上层楼面的板底或梁底间预留15mm~20mm的空隙,待砌体收缩稳定后(至少停歇7d),缝隙宜嵌填适应变形要求的柔性连接材料或嵌填PE棒并用聚氨酯发泡胶填实。地震区墙长大于5m时,墙顶与梁、板宜有拉接卡固措施。

4.1.11 施工工艺流程图:

砌块外墙面 砌块内墙面

施工准备 放墙体定位线

排块

根据墙体模数切割砌块 拌制砌筑专用粘合剂

砌筑墙体(灰缝3mm 厚) 薄块粘锚(托架安装)

砌块墙体特殊部位的处理

预埋线槽套管 埋设拉结钢筋

墙体水电管线部位的处理

线槽,砌体与混凝土交 接处铺贴玻纤网格布

涂刷防水界面砂浆(厚度1mm ~3mm )

批刮聚合物抗裂砂浆(5mm 厚)

批刮薄层灰泥(3mm ~5mm 厚) (浴、厕砌块墙涂刷界面砂浆)

校核墙体垂直度,平整度

根据图纸开线槽

涂料墙面 面砖墙面

涂料墙面 面砖墙面 薄大理石墙面

4.0.9 施工工艺流程图

4.2 砌块砌筑

4.2.1 砌墙前先拉水平线,在放好墨线的位置上,按砌块排列图从墙体转角处、外墙的四角、内墙的交接或定位砌块处开始砌筑,然后在全墙面铺开。精确砌块砌筑时,应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

4.2.2 精确砌块依照立面排列图就位,砌筑时采用专用刮勺铺浆,带线砌筑,确保砌体平整,不符合要求时,应及时纠正。

4.2.3 第一皮砌块砌筑,先清理调平基面,精确砌块底面和侧面,满涂粘结剂砌筑。第二皮砌块砌筑,必须等第一皮砌块灰缝粘结剂凝固后方可进行。

4.2.4 精确砌块墙转角和交接部位应同时砌筑。对不能砌筑而又必须留设的临时间断处,应砌成斜槎。接槎时,先清理槎口,然后用粘结剂接砌。

4.2.5 预留孔洞和穿墙管等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。墙体抗震拉结筋的位置,钢筋规格、数量、间距,均应按设计要求留置,不应错放、漏放。4.2.6 砌筑门窗口时,根据门窗实际类型和尺寸不同,应先预埋C20细石混凝土预制块固定门窗。门窗框与墙体间空隙的应采用PU聚氨酯发泡胶填实。

4.2.7 砌筑墙端时,砌块要与框架柱、剪力墙靠紧,填满粘结剂,并将柱或墙上预留的拉结构钢筋或连接板展平,对砌块开槽处灌注粘结剂埋置拉接筋,砌入水平灰缝中。

4.2.8 砌块墙砌完后,应检查表面平整度,应用钢齿磨板和磨砂板磨平、必须使偏差值控制在允许范围内。

4.3 薄块粘贴

4.3.1 薄块施工前应根据建筑热桥部位实际尺寸进行排块设计和划线分格。

4.3.2 薄块施工应采用粘结剂满铺粘贴。粘结剂施工使用有效时间不宜超过3h。

4.3.3薄块用于外保温时,每块薄块应采用1个Ф10膨胀螺钉锚固加强,锚钉伸入基体结构不少于25mm。锚固件施工应在薄块粘贴7d后进行。

4.3.4 为增强系统安全性、可靠性,宜在每层楼标高处剪力墙上设置挑耳或每两

层在楼层结构梁部位安装水平通长角钢托架(经防腐处理)。

4.3.5 精确砌块墙体凸出部分或挑板往上砌贴薄块时,竖缝应逐行错缝,砌贴时应采用2m靠尺及托线板检查平整度和垂直度,砌贴应牢固,不得有松动及空鼓。

4.3.6 角部薄块应交错互锁粘贴。

4.4 墙体抹灰

4.4.1 砌块墙体抹灰施工时,应符合以下要求:

1砌体表面的缺损部位及与管道、洞口等结合处已采用专用砂浆填实、补平;

2墙体表面的平整度和垂直度符合要求,超过允许偏差的部分已磨平,表面灰尘应清理干净。

4.4.2 室外墙面抹灰施工应在干净、平整的基层上先满涂防水界面砂浆,厚度宜为1 mm~3 mm,后抹聚合物水泥抗裂砂浆,厚度宜为5 mm。

4.4.3 室内墙面薄抹灰施工应按底、面两道工序进行。先用薄层灰泥作底层批嵌,第一遍不宜刮得过厚,两遍成活总厚度宜为 3 mm~5 mm。厨厕砌块墙有防潮防水要求时应在墙面涂刷防水界面砂浆。

4.4.4 两种不同材料之间的缝隙(包括埋设管线的槽),应采用聚合物水泥砂浆耐碱玻纤网格布加强,然后再抹灰。

4.5 砌块墙饰面

4.5.1 砌块墙、内外墙饰面可采用涂料墙面或面砖墙面。外墙饰面砖性能要求应符合表4.5.1要求。

表4.5.1 外墙面饰面砖性能指标

表面面积m2≤ 0.015单块尺寸

厚度mm ≤ 7吸水率% ≤ 6

带有燕尾槽燕尾槽深度不宜小于0.5mm

4.5.2外墙饰面砖粘贴应采用水泥基粘结材料,面砖粘结剂应符合JC/T 547要求。外墙面砖饰面应每间隔二层有托架设置(或混凝土挑耳)。

4.5.3 外墙面砖粘贴施工气温低于5 ℃时,不应施工;气温高于35℃时,应有遮阳措施。

4.5.4 外墙面砖粘贴应设置伸缩缝。伸缩缝间距不宜大于6m,伸缩缝宽度宜为20mm,伸缩缝应采用耐候密封胶嵌缝。

4.5.5 室内墙面砖重量不宜大于25kg/m2。安装必须牢固、安全、无隐患。4.5.6外墙涂饰工程应按“底涂层、中间涂层、面涂层”的要求进行施工,后一遍涂饰材料的施工必须在前一遍涂饰材料干燥后进行,各层涂饰材料必须结合牢固。温度低于5 ℃,或遇大雾、大风、大雨时应停止施工。

4.5.7 饰面涂料应符合国家相关标准,并应满足表4.5.7的抗裂性能要求。

表4.5.7 涂料的抗裂性能指标

项目指标

抗裂性

平涂用涂料断裂伸长率≥150% 连续性复层建筑涂料主涂层的断裂伸长率≥100% 浮雕类非连续性复层建筑涂料主涂层初期干燥抗裂性满足要求

5 验收

5.1 一般规定

5.1.1 精确砌块墙体专项分项工程质量验收内容应包括自保温墙体工程质量验收,热桥部位保温工程质量验收、交接面处理质量验收、墙面饰面质量验收。验收应在各部分相关检验批全部验收合格的基础上,进行质量记录检查和现场实体检验,确认达到验收条件后方可进行。

5.1.2 检验批质量验收合格,应符合以下规定:

1检验批应按主控项目和一般项目验收。

2主控项目应全部合格。

3一般项目应合格:当采用计数检验时,至少应有90 %以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷。

5.1.3 按每500~1000m2墙体面积为一个检验批,不足500m2也应为一个检验批。

5.2 主控项目

5.2.1 精确砌块、薄块及配套材料的品种、规格及性能(材料的密度、抗压强度、导热系数)应符合设计和本技术条件要求。应全数核查质量证明文件及见证取样报告。

5.2.2 精确砌块、薄块及配套材料均应有见证取样检验合格报告。

5.2.3 砌块砌体的灰缝厚度均应不大于3mm,水平灰缝饱满度不小于90%,竖向灰缝饱满度不小于90%。

5.2.4 精确薄块与基层的粘结必须牢固,无脱落层、空鼓、开裂。

5.2.5 聚合物水泥抗裂砂浆层与精确砌块和保温薄块的粘结必须牢固,无脱层、空鼓,表面无粉化、起皮、裂缝。

5.2.6 界面缝和外墙交接面处的抹灰层柔性连接施工时,弹性腻子填充和密封胶

打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

5.3 一般项目

5.3.1 精确砌块砌体的尺寸允许偏差应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 精确砌块砌体的尺寸允许偏差

项 次

项 目 允许偏差(mm )

检验方法 1

轴线位移

10 用尺检查

垂直度

≤3 m

5

用2 m 托线板或吊线和尺检查

>3 m

8 2 表面平整度 3 用2 m 靠尺或塞尺检查 3 水平灰缝平直度 3 拉10 m 线和尺检查

4 门窗洞口高、宽(后塞框) ±

5 用尺检查 5

外墙上、下窗口偏移

5

用经纬仪或吊线检查

5.3.2 墙体的水平钢筋应埋设于水平灰缝中的精确砌块凹槽内,且应用专用粘结剂填实空隙与砌块表面平齐。

5.3.3 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及基体不同材料的交接处等特殊部位,应按设计或施工方案采取防止开裂和破损的加强措施。 5.3.4 抹灰的质量应符合下列规定:

1 抹灰面层的表面应光滑、洁净、接茬平整;

2 交接面表面平整洁净,接茬平滑,线角顺直、清晰;

3 有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直、宽度和深度均不小于10 mm ;

4 门窗框与砌体间隙缝应按设计采用材料封闭密实,表面平整。

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格

蒸压加气混凝土砌块尺寸、规格 1主题内容与适用范围。 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 来源:郑州德亿重工机器制造有限公司 性质:加气混凝土砌块设备、全自动液压砖机等墙材设备生产高新技术企业。 2引用标准 GB5348砖和砌块名词术语 GB11969加气混凝土性能试验方法总则 GB11970加气混凝土容重、含水率和吸水率试验方法 GB11971加气混凝土力学性能试验方法 GB11972加气混凝士干燥收缩试验方法 GB11973加气混凝土抗冻性试验方法 3产品分类 3.1砌块一般规格的公称尺寸有两个系列,单位为mm: a.长度:600。 高度:200,250,300。 宽度:75,100,125,150,175,200,250……(以25递增)。 b.长度:600。 高度:240,300。 宽度:60,120,180,240……(以60递增)。 其他规格可由购货单位与生产厂协商确定。 3.2砌块按抗压强度和容重分级 强度级别有:10,25,35,50,75级。 容重级别有:03,04,05,06,07,08级。 3.3蒸压加气混凝土砌块按尺寸偏差、容重分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三等。 5.4砌块产品标记示例 砌块按名称、强度、容重、长度、高度、宽度和等级顺序进行标记。 例如强度级别为10,容重级别为03,长度为600mm,高度为200mm,宽度为100mm, 优等品的蒸压加气混凝土砌块: 加气块10-03-600×200×100-A GB11968-89 4技术要求 4.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表1的规定。

加气混凝土砌块建筑施工规范

加气混凝土砌块建筑施工规范 加气混凝土砌块在施工过程要注意一定的规范标准,施工细节要有一定要求,加气混凝土砌块被广泛用到各种建筑行业,是施工过程中为防止混凝土发生裂缝发生,要注意以下内容: (1)建筑过程中往往需要不同材质的材料,最常见的就是混凝土砌块和钢筋,钢筋在使用过程中往往形成一些填充的物料,这样轻质加气混凝土砌块与钢筋混凝土砌块属不同材质的材料,由于物理性能差异引起的墙体裂缝不可避免,但如果规范施工,精选材料还是可以将裂缝减少到最低程度。 (2)粉煤灰加气混凝土砌块在堆砌时候要尽量减小灰缝厚度,砌至梁、板底应留不小于30mm的空隙,空隙填充应在砌筑后7d以上进行。填充材料宜用细石混凝土(砂浆收缩比混凝土大)填充密实,或用侧砖或立砖斜砌顶紧。

(3)砌块在制造过程中因为内部张力和外部压力,容易产生砌块裂纹,这个是属于自身砌块裂纹,往往被证明为不合格品,同样在混凝土砌块使用过程中,或许用的时候没有裂纹但是经水浇注,又产生收缩这样裂纹就产生了。所示在要施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,

砌块砌筑前48h浇水湿润,砌筑面要达到饱和面干状态。 (4)砌块搭接尺寸按标准控制,不得使用破损砌块,不得用瓦刀等断切砌块,应用专用工具切割,应使用同一批号的混凝土砌块砌筑同一面墙体。当砌块墙体长度大于5m时应加构造柱、拉结筋,高度大于4m时加圈梁,墙体与梁、板、柱结合处加钢丝网片。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm。 (5)砌筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图,同时要考虑砌块上下搭接错缝,要求搭接长度不小于块体长度的1/3,并且不小于150mm。当某些部位搭接无法满足要求时,可在水平灰缝中设置2根φ6的钢筋或φ4的钢筋网片加强,长度不小500mm。 (6)蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材 混砌。***(解释)加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小砌块砌体的干缩较大,为防止或控制砌体干缩裂缝的产生,做出“不应混砌”的规定。但对于因构造需要的墙底部、墙顶部、局部门、窗洞口处,可酌情采用其他块材补砌。 (7)用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应 砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高

蒸压加气混凝土砌块规范及要点.

蒸压加气混凝土规范 3.1蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2长期浸水或经常干湿交替的部位; 3受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5屋面女儿墙。 3.2蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装

蒸压砂加气混凝土砌块外墙

加气砌块外墙施工 加气混凝土是一种被认为实现了资源、性能与成本最佳组合的新型墙体材料。加气混凝土具有节能、墙改资源综合利用、循环使用等诸多优点,其中最突出的优点是节能。本文在介绍了蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析,提出了蒸压砂加气混凝土砌块外墙防裂缝和渗漏措施,以供技术人员使用参考。 [关键词]蒸压砂加气混凝土砌块防治措施控制措施 蒸压砂加气混凝土砌块作为墙体保温材料的合理性主要便现在:吸音防火性能好、节约土地资源,保护耕地、重量轻、降低成本、施工便捷。另外蒸压砂加气混凝土砌块外墙具有较高的精确性,能充分保证薄层施工工艺的要求,可直接在砌块内墙表面进行薄层批嵌,提高室内空间利用率。砌块尺寸大,一块砌块相当于18块红砖,可连续砌筑,不受一次砌筑高度的限制,大大提高了砌筑速度。并具备良好的加工性能,可切锯、镂线槽等,便于管线埋设。 尽管蒸压砂加气混凝土砌块自保温节能材料具有其它建筑材料无法相比的 许多优点和性能,但许多地方,对这种新型材料的推广和应用还存在着一定的局限性。究其原因,是设计人员、施工人员以及投资开发商对砂加气混凝土砌块自保温节能材料仍然很生疏,对材料的性能和施工方法了解程度不够,担心使用这种新型材料会出现什么问题,不如目前已经成熟的墙体围护作法保险。事实上,由于对这种材料缺少了解和设计施工中的失误,蒸压砂加气混凝土砌块外墙在使用中可能产生一些问题,但只要经过分析和采取预防措施是完全可以避免这些不良情况的。 一、蒸压砂加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析 对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞口和填充墙、抹灰层、外墙装饰层等,都是一个有机结合的“整体墙”。在这个“整体墙”中,由于许多内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝从而释放应力。引起“整体墙”产生内应力的因素很多,其中主要表现在以下几方面”[1]:(一)墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。(二)砌体的沉降收缩而产

最新蒸压加气混凝土砌块规范精编版

蒸压加气混凝土规范 3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1 建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙。 3.2 蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指

标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物 以及重型门的固定安装 3.5.1 空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。 3.5.2窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。 3.5.3 重型门的固定安装应作专门设计。 3.6 砌体抗裂设计要点 3.6.1 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来: 1 宽度大于2m的洞口两侧; 2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于1.5m的重型门两侧; 3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位; 4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图3.6.1所示; 5 窗间墙长度小于0.6m且其侧向无墙处; 6 设计需要加强的部位。

加气混凝土砌块施工方法、要求

加气混凝土砌块现场施工 做法与要求 1、加气砼现场堆放要求: (1)、地面平铺木板架空,架空高度﹥10CM,避免地面水侵蚀; (2)、加气砼上面用雨布覆盖,防止雨淋。 2、预留门窗洞口净空尺寸必须考虑抹灰层厚度,洞口完成面净空必须符合图纸设计要求,尤其要注意洞口在砌筑前要放水平垂直竖向线,以避免洞口砌筑完后洞口尺寸满足要求但相对于同层水平及同单元竖向偏位而无法达到门窗安装要求。

3、厨、卫周边墙体跟部现浇200mm高C20细石混凝土脚坎。(宽同墙厚)。墙体根部有冷热水管穿过时按下图施工: 4、加气混凝土砌块不能直接在楼板上砌筑,其下至少砌筑3皮灰砂砖。

5、砌块与砼柱、墙不同材料连接处应预埋拉结筋2φ6@600并伸入墙内1000与砌体拉接。拉结筋必须展平拉直砌入水平灰缝中。 6、外墙灰砂砖和内隔墙加气混凝土砌块之间的咬合,接槎必须采用灰砂砖凸槎,加气混凝土砌块不能深入外墙咬合。咬槎必须大于加气块的三分之一,也就是二十公分。

7、当内外墙体超过5.0米长度时,墙内应按结构图说明要求设置构造柱(位置宜设在门窗洞口处)。构造柱与墙体连接处砌成马牙搓并留设2Φ6@600拉结钢筋,构造柱须先砌墙后浇筑。构造柱的位置详见图纸,如需另外增加构造柱,详见甲方指令单或设计通知。当两房门共用一门垛时,此门垛(200宽)宜采用灰砂砖嵌砌。

8、内外墙丁字相交处,应设拉结筋2φ6@600并伸入内墙内1000锚固。 9、临时施工洞口两边必须留马牙槎,并须沿洞口两侧高度设置2φ6@600长1000拉结钢筋。洞口顶设钢筋砼过梁。用M7.5砂浆强度填砌施工洞口。洞口周边抹灰前钉钢丝网,做隐蔽验收。 10、砌体墙顶用斜顶砖补砌挤紧,砂浆饱满,砌到接近上层梁、板底约300mm,砌筑时间间隔至少为7天。

蒸压加气混凝土砌块规范

蒸压加气混凝土规范 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于的墙垫。 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1 建筑物±以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙。 蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于、不应小于,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表、的要求。 模数

平面模数宜采用2M(),特殊情况可用1M();竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 窗间墙 窗间墙的长度宜为的倍数且不宜小于。 空调机、防盗网、遮阳罩等重物 以及重型门的固定安装 空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。 窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。 重型门的固定安装应作专门设计。 砌体抗裂设计要点 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来: 1 宽度大于2m的洞口两侧; 2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于的重型门两侧; 3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位; 4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图所示; 5 窗间墙长度小于且其侧向无墙处; 6 设计需要加强的部位。

蒸压加气混凝土砌块购销合同

编号:_____________蒸压加气混凝土砌块购销合同 供方:________________________________________________ 需方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

需方: 第一条产品名称、型号、计量单位、单价、数量及金额 第二条产品质量标准及经济责任 1、供方提供产品样本,作为合同附件。 2、产品应符合《蒸压加气混凝土砌块》(______________)国家标准。供方负责制作试块及送检,提供符合验收规范规定的所有证件及报告,并保证送检达到国家合格标准。检测费用由供方负责。 3、供方保证及时供货并免费提供技术服务,因供货延误对需方造成损失的,要追究供方经济责任。 4、因需方现场问题需要转运或二次搬运、或现场保管不善等非供方原因造成的砖体破损由需方承担责任及一切经济损失,但如因质量原因引起的砖体破损所造成的后果及一切经济损失由供方负责承担。 第三条产品单价及合同总金额 产品定价,供需双方同意按合同定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化需变动价格时,供方应提前_______天出具厂家调价单通知需方并与需方协商一致后进行调价。 第四条交货方式 1、交货时间:以需方实际需求供货为准。 2、交货地点:需方指定工地(____________________________,供方负责堆码)。 3、运输方式:______________。 第五条验收方法 进场后点验。 第六条付款日期及结算方式

每月_______号办理当月结算,需方在次月_______号前付清货款,货款以转账方式转入供方账户。如需方未能及时付款,供方有权停止供货。 第七条运输、装卸及费用承担 产品的运输由供方负责,装车由_______负责,卸车由_______负责。 第八条违约责任 按《中华人民共和国合同法》执行。 第九条责任免除 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十条解决合同纠纷的方式 本合同在执行中发生纠纷,由供需双方协商解决,协商不成时,可向人民法院提出诉讼。 第十一条其它 本合同自签订之日起生效,合同执行期内,供需双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,签字盖章后生效,供货完毕、结清全部货款后自动失效。 供方需方 单位名称:单位名称: 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托代表人: 电话:传真:电话:传真: 手机:手机: 开户银行:开户银行: 帐号:账号: 税号:税号: 邮政编码:邮政编码:

蒸压加气混凝土砌块砌体施工工艺做法

砌块砌体砌筑 墙体圈梁钢筋 构造柱钢筋 墙体拉结钢筋 马牙槎留设先退后进,上下垂直 支模前粘贴专用密封条,防止浇筑砼时漏浆 构造柱顶部模板做法:支模前预留进料口,拆模后剔凿并用砂浆找平

蒸压加气混凝土砌块砌体施工工艺 1、放线、立皮数杆:在各转角处设立皮数杆,皮数杆间距不得超过15m。确定混凝土基座、拉结筋间距、门顶过梁、水平圈梁、砌块皮数的高度。 2、植筋接长:植筋时按定位留出保护层厚度(保护层厚度20mm),要求孔位要垂直,深度不小于150mm。在锚固胶固化后7天后进行拉拔试验,验收合格后,方可进行主筋的接长。 3、内墙砌块在墙的转角处,纵横墙相互搭砌,隔皮砌块露端面。墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。长度小于等于150mm 的砌块不得上墙。砌块砖墙应拉通线砌筑,并应随砌随吊、靠,确保墙体垂直、平整。 4、砌筑砂浆应随铺随砌,灰缝要做到横平竖直,宽厚均匀一致、深浅均匀、上下层十字错缝,转角处应相互咬槎,砂浆要饱满,搭接平顺、光滑密实。薄层专用砌筑砂浆灰缝宽度为5mm,采用普通砌筑砂浆灰缝宽度为10mm。灰缝饱满度按面积计,垂直缝砂浆饱满度不得低于80%,水平缝砂浆饱满度不得低于90%,砌筑时不得出现瞎缝、透明缝。 5、构造柱模板支设前已砌筑的砌体要经过验收合格,并将模板内的马牙槎上的砂浆残块和两侧200mm范围内墙体上的灰浆等清理干净,沿马牙槎外5mm 粘贴密封条,一定要与马牙槎形状一致,保证浇筑后的砼接槎平整、规矩。 6、预拌混凝土强度等级C20,坍落度控制在120-140mm,并采用插入式振捣棒分层浇捣密实,分层高度为300mm,要快插慢拔,以表面泛浆无气泡为度,上层砼要在下层砼初凝前浇筑,振捣棒插入下层砼内50mm。 7、墙体面不得打凿水平沟槽,对设计规定的洞口、管道、沟槽及各种预埋件,在砌筑墙体时预留和预埋。 8、蒸压加气混凝土砌块采用专用抹灰砂浆时,预留抹灰厚度不大于5mm。 9、收顶:蒸压加气混凝土砌块墙体与主体结构的柱、墙、梁和顶板应有可靠连接。墙体砌筑完成7天后,其顶端与梁和楼板之间采用斜砌实心砖楔紧密实。 北京市朝阳田华建筑集团公司

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案 目录

1.编制依据 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 施工组织与管理机构 表项目人员分工表

施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3.施工方法 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4.砌体控制: 3.2. 4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目: 3.2. 4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

《蒸压加气混凝土砌块》GB11968—20062018-7-18

1、主要内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2、产品分类 2.1规格 砌块的规格尺寸见表1 表1 砌块的规格尺寸单位为毫 米 2.2砌块按强度和干密度分级 强度等级有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。 2.3砌块等级 砌块按尺寸偏差和外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A)、合格品(B)二个等级。 2.4砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等规格尺寸为600mmX200mmX250mm 的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ABC A3.5 B05 600X200X250A GB 11968 3、技术要求 3.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差和外观 3.2 砌块的力学性能应符合表3的规定。 表3 砌块的立方体抗压强度/MPa

表4 砌块的干密度 kg/m3 4、检验方法 4.1尺寸、外观检测方法 4.1.1量具:采用钢尺、钢卷尺(最小刻度lmm)。 4.1.2尺寸测量:长度、高度、宽度分别在两个对应面的端部测量,各量二个尺寸,共量六个尺寸。 测量值大于规格尺寸的去最大值,测量值小于规格尺寸的去最小值。 4.1.3缺棱掉角:缺棱或掉角个数,目测:测量砌块破坏部分对砌块的长、高、宽三个方向的投影尺寸。 4.1.4裂纹长度:裂纹条数,目测;裂纹长度以所在面最大的投影尺寸为准.若裂纹从一面延伸到另一面,则以两个面上的投影尺寸之和为准。

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案 一、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001 砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002 建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004 蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125 碧桂园两房要求 施工图纸 二、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线 坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振 动棒、皮数杆、养护喷雾器等。 三、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强 度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m? 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m, 雨天要有防雨措施。 3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。 4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( ) 四、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置 砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋 件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距 墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。 (2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨 胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。 (3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋 6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于 700mm. (4)、在窗台下一皮砌块灰缝内放置抗裂筋,洞口宽度大于600mm、小于

《蒸压加气混凝土砌块》GB—

《蒸压加气混凝土砌块》GB—----

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、主要内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2、产品分类 2.1规格 砌块的规格尺寸见表1 表1 砌块的规格尺寸 单位为毫 米 长度L 宽度B 高度H 600 100 120 125 200 240 250 300 150 180 200 240 250 300 注:如需其他规格,可由供需双方协商解决 2.2砌块按强度和干密度分级 强度等级有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。 2.3砌块等级 砌块按尺寸偏差和外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A )、合格品(B )二个等级。 2.4砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等规格尺寸为600mmX200mmX250mm 的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ABC A3.5 B05 600X200X250A GB 11968 3、技术要求 3.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差和外观 项目 指标 优等品(A)合格品(B) 尺寸允许偏差/mm 长L ±3 ±4宽 B ±1±2高H±1±2 缺棱掉角 最小尺寸不得大于/mm030 最大尺寸不得大于/mm0 70 大于以上尺寸的缺棱掉角个数,不得多于/个0 2 裂纹长度 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向的尺寸总和的 0 1/3 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸0 1/2 大于以上尺寸的裂纹条数,不多于/条0 2 爆裂、粘模和损坏深度不得大于/mm 10 30 平面弯曲不允许 表面疏松、层裂不允许 表面油污不允许 3.2 砌块的力学性能应符合表3的规定。 表3 砌块的立方体抗压强度/MPa 强度级别立方体抗压强度 平均值不小于单组最小值不小于A1.0 1.0 0.8 A2.0 2.0 1.6 A2.5 2.5 2.0 A3.5 3.5 2.8 A5.0 5.0 4.0 A7.5 7.5 6.0 A10.0 10.0 8.0

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

舟山花园三期二区安置房项目三标段 蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑 及二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 苏州工业园区百明建设有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、设备机具 四、材料要求 五、施工工艺 六、质量标准 七、质量控制措施 八、成品保护 九、安全文明施工 十、处罚措施

一、工程概况 工程名称:舟山花园三期二区安置房工程三标段 工程地点:太湖度假区舟山二期东、孙武路北 建设单位:苏州太湖城市投资发展有限公司 设计单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 勘察单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 监理单位:江苏天狮建设监理有限公司 施工单位:苏州工业园区百明建设有限公司 本工程位于苏州太湖国家旅游度假区,舟山二期东侧、孙武路北侧,由我司承建的舟山花园三期二区安置房工程三标段(11#、16#~18#楼、地下汽车库)。剪力墙结构,建筑总面积:44131m2。住宅楼地下2层,地上11层带阁楼,汽车库地下1层 二、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2013 砌体工程施工质量验收规范GB50203---2011 蒸压加气混凝土砌块构造13J104 住宅工程质量通病控制标准DGJ32/J 16-2014 砌体工程DGJ32/J29-2006 舟山花园三期二区安置房工程三标段工程施工图 三、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振动棒、皮数杆、养护喷雾器等。

四、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌 块强度等级为A5.0,干密度为B06。190*90*53混凝土实心砖,强度MU15。 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m,雨天要有防雨措施。 3、砌筑砂浆按照设计文件要求强度不小于M5.0的加气块专用粘结剂。 水泥砖采用预拌砂浆。 4、HRB400钢筋() 五、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、1000标高控制线、门、窗洞口位置、砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)构造柱须先砌墙后浇柱,砌墙时墙与构造柱连接处要砌成马牙槎,与砌体填充墙连接的钢筋混凝土柱、构造柱应沿柱墙高每隔500配置26墙体拉筋,拉筋应沿墙全长设置; 当砌体边为钢筋混凝土墙时,按此原则设置墙体拉筋。所有构造柱顶部支模时预留簸箕口,便于瓦工浇筑。模板需加海绵条。 (2)每个楼层在墙高度中部(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置通长的钢筋混凝土腰梁,腰梁截面为墙宽x150, 配纵筋410, 箍筋6@200,柱(砼墙)施工时预埋412与圈梁筋焊接或搭接。圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。电梯井圈梁,于门头设置。导墙及腰梁需用小口径震动棒振捣密实。 (3)建筑外墙的阳角和阴角,大洞口两侧,楼电梯间四角(无柱时),墙长超过5m时墙长中部设置一根构造柱,柱截面为墙宽x200,配纵筋412箍筋6@200,在上下楼层梁相应位置各预留412,与构造柱纵筋连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体拉筋。施工时应先砌墙后浇构造柱。(有框架柱、墙除外)

蒸压加气混凝土砌块施工工法

盛科城一期工程 蒸压加气混凝土砌块施工工法 1.前言 盛科城一期建筑工程中内外墙体,均采用加气混凝土砌块砌体,本工艺标准以蒸压加气混凝土砌块砌体工程进行阐述。 1.1工艺特点 ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 1.2工艺原理 砌体工程是由砖、石、水泥、石灰、砂子等砌筑的砌体结构,能耐久地承受上部结构的荷载,并具有一定的抗冻、保温、防潮、隔热和耐火等性能。本工艺适用于工业与民用建筑工程采用蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块等砌筑填充墙砌体工程。蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块因其重量轻,用作填充墙可以减轻建筑物的自重,降低工程投资,因此在框架结构、剪力墙等结构中得到广泛的应用。 1.3适用范围

⑴适用于低层和多层建筑的承重墙、多层和高层建筑的间隔墙、框架填充墙,以及一般工业建筑的围护墙体。 ⑵采用加气混凝土砌块砌体承重的房屋,宜采用横墙承重的结构方案,横墙的间距不宜超过4.2m,尽可能使横墙对正贯通,每层应设置现浇混凝土圈梁,以房屋有较好的空间整体刚度。质量密度为500kg /m3、强度等级为MU3的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过三层,总高度不超过10m;质量密度为600kg/m3、强度等级为MU4的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过四层,总高度不超过13m;质量密度为700kg/m3、强度等级为MU5的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过五层,总高度不超过16m。 ⑶作为填充材料或保温隔热材料。?` ⑷用于冷库、恒温恒湿车间等特殊的建筑物,可取代一部分保温材料;也可作为保温隔热材料用于建筑物的复合墙体。 2.工艺流程及操作要点 2.1工艺流程 2.1.1作业条件 砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。

加气混凝土砌块实施方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金福花园E组团9#、12#楼 致:马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了砖砌体工程施工方案(方案)的编制、并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附:砖砌体工程施工方案 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

金福花园E组团9#、12#楼 砖 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制单位:中国十七冶集团有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 日期:年月日

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 本施工专项方案编制目的:科学合理的进行墙体砌筑,全面贯彻马鞍山市下发的文件精神以及严格按照相关文件执行,防止墙体日后开裂、空鼓现象发生。 第二节编制依据 1、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 2、《砌体结构设计规范》(GB50003—2001) 3、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2001 4、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》图集号:L06J125 5、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》图集号:03J104 6、《安徽省住宅工程质量通病防治技术》(试行) 7、马鞍山市相关文件 8、金福花园E组团9#、12#楼工程施工蓝图 第二章工程概况 1.基本概况 1.1 工程名称:金福花园E组团9#、12#楼 1.2 建设单位:马鞍山中冶金福置业有限公司

1.3 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 1.4 监督单位:马鞍山市建筑管理处,工程质量监督站 1.5 勘察单位:化工部马鞍山地质工程勘察院 1.6 监理单位:马鞍山华诚建设工程咨询有限责任公司 1.7 施工单位:中国十七冶集团有限公司 1.8 工程地点:慈湖河路与九华路交叉口。 2.建筑概况:马鞍山金福花园E组团9#、12#楼,内墙采用200厚、强度等级为A 3.5的B06蒸压加气混凝土砌块砌筑,外墙采用200厚、强度等级为A5.0的B06蒸压加气混凝土砌块砌筑,卫生间及厨房部分隔墙采用100厚强度等级为A3.5的加气混凝土砌块砌筑,砌筑砂浆为Mb7.5的混合砂浆。 第三章施工准备 第一节材料准备 本工程砌筑用砖及砌筑砂浆等材料必须符合下列规定: 1、水泥应按标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。如因受潮、水泥标号不明或出厂日期超过三个月等情况,应经试验鉴定后方可使用。 2、砌筑砂浆用砂应采用中砂,并应过筛,且不得含有草根等杂物。应注意在现场存放过程中,特别是在砂底清底、堆放、移动过程中,减少对砂的污染。 3、砂中的含泥量不应超过5%。 4、拌制砂浆用水应采用自来水。水质必须符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

加气混凝土砌块砌筑要求规范

6.5 蒸压加气混凝土砌块填充砌体 6.5.1 施工准备 6.5.1.1 技术准备 (1)砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算 出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保 圈梁、过梁的标高正确。 (3)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (4)施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业 指导书等技术性文件。 (5)制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等到保证工程质量的措施。 (6)由试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。 6.5.1.2 材料要求 (1)蒸压加气混凝土砌块常用尺寸规格尺寸有: 长度(mm):600; 宽度(mm):240、200、120 等。 高度(mm):300、250、200 等。 其规格尺寸比较灵活,根据设计要求,可根据需要选用或加工。 (2)蒸压加气混凝土砌块干密度等级别见表6.5.1.2-1。 (3)蒸压加气混凝土砌块的外观质量可分为优等品、一等品、合格品,其外观质量要求 如表6.5.1.2-2 所示。 (4)蒸压加气混凝土砌块干密度为300~800kg/m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其 强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。 (5)蒸压加气混凝土砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2001)的规定。(6)施工用水泥采用强度等级为22.5 级或32.5 级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,需新鲜、无结块。 (7)施工期用砂宜采用中砂,砂中泥土含量不应超过5%,并过5mm 的密目网筛。 6.5.1.3 主要机具 (1)机械:塔式起重机、卷扬机、井架、切割机、砂浆搅拌机等。 (2)工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、灰铁锹、小撬棍、小木锤、线锤、皮数杆等。 6.5.1.4 作业条件 (1)砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 (2)弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 (3)根据标高控线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上, 并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15 以 上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。 (6)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求与规范

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求 一、蒸压加气混凝土砌块砌筑施工技术 (1)加气混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)技术指标要求。砌筑墙体时加气混凝土砌块的生产龄期应超过28天,不应使用破裂、不规整和表面被污染的加气混凝土砌块,严禁使用干砖或含水饱和的砖。 (2)合理安排好工期,不可盲目赶工。如有可能,应尽量避免在常年雨季期间砌筑。为减少施工中的现场切锯工作量,避免浪费,使于备料,加气混凝土砌块砌筑前均应进行砌块排列设计。 在砌筑位置放出墙身边线,以砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,皮数杆宜立于墙体转角处,且相距不应大于15M。 (3)严格控制好加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率。按有关规范规程规定,加气混凝土砌块施工时的含水率宜<15%,对于粉煤灰加气混凝土制品宜小于20%。加气混凝土的干燥收缩规律表明,含水率在10~30%之间的收缩值比较小(一般在0.02~0.1mm/m)。施工时加气混凝土砌块的含水率控制在10~15%比较适宜,砌块含水深度以表层8~10mm为宜,表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规律,按经验判定。如砌块干燥,应提前1~2天向砌筑面适量浇水。浇水量应根据施工当时的季节和干湿温度情况决定,由表面湿润度控制。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。雨水天施工必要时采取防雨措施。不得使用被雨水湿透砌块。砌筑好的墙体尽量避免雨水直接冲淋,大雨时已砌好的砌体应采用塑料薄膜或彩条纤维布等材料遮盖。砌块运输至楼面后,在砌筑前专人用花洒淋湿砖表面,砖平放洒水,必要时翻转后再洒水一次,使砖各面均湿润。 (4)在砌块墙底部应用小块实心水泥砖砌筑(或捣C10混凝土),其高度不宜小于200mm。 (5)砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的砂浆,其强度等级应不小于M5及符合设计要求,砂浆应具有良好的保水性,在砂浆中掺入无机或有机塑化剂。 (6)由于不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块的性能指标不同,所以不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌,加气混凝土砌块也不应与其他砖、砌块混砌。但在墙底局部采用小块实心砖砌筑不视为混砌。

加气混凝土砌块质量管理规程

加气混凝土砌块质量管理规程

山西鼎正环保建林有限公司J DZQB001 加气混凝土砌块质量管理规程 (讨论稿) 2013年1月1日发布2013 年1月1日实施山西鼎正环保建材有限公司发布 山西鼎正环保建材有限公司企业标准 加气混凝土砌块质量管理规程DZQB00—2013 第一章原材料的质量管理 一、公司应根据质量控制要求选择合格的供方,建立并保存合格供方的档案,采购合同应经审批,以保证所采购的原材料符合规定要求,供应部门应严格按照原材料质量标

准均衡组织进货。

二、原材料的质量应能满足工艺技术条件的要求,按质分别存放,存放应有标识和记录,避免混杂。坚持“先检验,预均化,后使用”的原则。 三、粉煤灰、石膏、水泥、石灰、铝粉等必须符合相关标准要求,企业初次使用时,必须经过试验,确认能保证产品质量方可使用。 四、原材料应保持合理的贮存量,粉煤灰50吨,石膏粉50吨,水泥50 吨,石灰20吨。 五、原材料质量控制指标一览表 第二章各工序质量管理 一、化验室会同有关部门制定质量控制方案,经分管技术副总批准后执行。化验室负责监督、检查方案的实施。 二、石灰块破碎:入机粒度w 150mm出料粒度w 20mm 三、石灰磨喂料设备应能满足物料计量要求。不能发生断料等情况,操作岗位要有相应的操作记录。 四、石灰库应有明显标识,出磨石灰粉必须送入化验室指定的库内,每班必须准确测量石灰库的料位或库存量并做好记录,按化验室要求做好出入库管理工作。

五、出磨石灰粉必须检验技术要求规定的有关指标。 六、生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格,属 于过程质量事故,化验室应及时向车间通告,车间应及时采取纠正措施,做好记录并报有关部门。 七、过程质量控制指标一览表 第三章加气混凝土砌块质量管理 一、化验室对出厂成品进行合格确认和验证,决定加气混凝土砌块是否可 以出厂。出厂加气混凝土砌块质量必须按相关的成品标准严格检验和控制,各 有关部门必须密切配合,确保出厂产品质量合格率100% 二、要加强出厂加气混凝土砌块的质量控制,其内控指标执行现行国家标准,以保证出厂加气混凝土砌块的实物质量。 产品质量内控指标 表1尺寸偏差和外观

相关文档
相关文档 最新文档