文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统自动化考试资料

电力系统自动化考试资料

电力系统自动化考试资料
电力系统自动化考试资料

绪论1、电能已经成为关乎国计民生的主要能源

2、电力系统:发电,输电

3、电力系统的特点①整个电力系统属于“复杂系统”②分布辽阔③节点众多④合理调度必不可少

一1、发电机模型:(1)向量方程:Eq=UG+IG(Rd+jXd)≈UG+jIGXd(U上面都有一个点)(2)时变方程:UG=Umsin (wt+g)

①并列:特指将电力系统中两个不同带电部分连接起来,成为一个整体而正常运行的操作。

并列的分类: 发电机组并入电网, 电力系统两个不同部分并列

②同步发电机并列时应遵循的基本原则: 并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值一般不超过1~2倍的额定电流;发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。

③理想同步并列条件:幅值相等:UG=UX;频率相等:ωG=ωX(ω=2πf);相角相等:δ=0(ωG=ωX);

2、同步发电机的并列方式:1、自同期并列;2、准同期并列

3、自同期并列:(1)过程:将未加励磁、接近同步转速的发电机投入系统,随后给发电机加上励磁,在原动机转矩、同步力矩的作用下将发电机拉入同步,完成并列操作。(2)优点:并列时间短且操作简单。(3)不足:从系统中吸收无功而造成系统电压下降,产生冲击电流。(4)总结:无If→UN→合闸→加If→暂态→同步。自同期并列不能用于两个系统间的并列操作,且在QF投入瞬间,未经励磁的发电机接入电网,相当于电网经发电机次暂态电抗短路,因而,不可避免地要出现较大的冲击电流。因而,该方法目前已很少采用。

4、准同期并列:(1)过程:发电机在并列合闸前已加励磁,当发电机电压的幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率、相位接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。(2)优点:冲击电流小;(3)不足:并列时间较长且操作复杂。(4)总结:If→合闸→暂态→同步。准同期并列是目前国际通用的同步发电机并列方式。

①同期:同步发电机的并列操作称为同期,以近于同步运行的条件进行的并列操作称为“准同期”。②同期点:有可能进行并列操作的断路器就是同期点。

5、准同期并列的条件分析:依据理想并列条件,准同期条件是指前图中QF触点闭合前的瞬间,发电机G与母线间的频率滑差、角度误差和电压压差。它们对捕捉并列时机和可能产生的冲击等都有重要影响。

6、发电机准同步并列的实际条件:(1)待并发电机与系统电压幅值接近相等,电压差不应超过额定电压的5%~10%。(2)在断路器合闸瞬间,待并发电机电压与系统

电压的相位差应接近零,误

差不应大于5°。(3)待并发

电机电压与系统电压的频率

应接近相等,频率差不应超

过额定频率的0.2%~0.5%。

7、准同期并列实现的理论:

如右图所示,QF合闸瞬间出

现的冲击电流值以及暂态过

渡过程取决于合闸时的电压

差(实为脉动电压)和滑差

角频率。准同期并列主要是

对和进行检测和控制,并选

择合适的时间发出合闸信

号,从而使发电机组并入电

网。所以,脉动电压是准同

期并列实现的出发点。

8、半自动准同期并列装置:

没有频差调节和电压调节功

能,只有合闸信号控制单元。

待并发电机的频率和电压由

运行人员监视和调整当频率

和电压都满足并列条件时,

并列装置就会在合适的时刻

发出合闸信号。

9、自动准同期并列装置:设

置了频率控制单元、电压控

制单元和合闸信号控制单

元。待并发电机的频率或电

压都由并列装置自动调节,

当满足并列条件时,自动选

择合适时机发出合闸信号。

10、合闸信号控制单元的控

制原则是当频率和电压满足

并列条件的情况下,在 UG

与Ux重合之前发出合闸信

号。在两电压相量重合之前

的信号称为提前量信号。

11、恒定越前时间准同期并

列装置

(1)脉动电压含有同期合闸

所需要的所有信息:电压幅

值差、频率差和合闸相角差。

但是,在实际装置中,不能

利用它检测并列条件。原因

是,它的幅值与发电机电压

和系统电压有关。

(2)线性整步电压指其幅值

在一周期内与相角差δ分段

按比例变化的电压,一般呈

三角形波形。

(3)线性整步电压形成电路

由电压变换、整形电路、相

敏电路、低通滤波器和射极

跟随器组成。

12、恒定越前时间部分是由

R、C组成的比例-微分回路

和电平检测器构成。

13、LC滤波器的特性,在品

质因数不是特别低的情况

下,以w0为转折频率,对于

角频率远小于转折频率的输

入信号,滤波器对其幅值的

增益为0dB,即不放大也不衰

减,滤波后相移为零;对于

频率远大于转折频率的输入

信号,滤波器按-40dB/十倍

频的速率衰减,并且相移180

度(基本上反相)。所以,为

了获得好的滤波性能,一般

需要滤波器的转折频率远大

于输出基波频率。LC滤波装

置中,L=2.7mH,C=15μF,

转折频率w0=4969rad/s,则

f0=790Hz,而输出基波频率

50Hz,所以设计满足要求。

14、滑差检测:利用比较恒

定越前时间电平检测器和恒

定越前相角电平检测器的动

作次序来实现滑差检查。(1)

恒定越前相角电平检测器输

入USL,当USL≥USLK时,检

测器动作,输出低电平,滑

差减小,即TS1

前相角检测器动作时间tA1、

tA2随之不断加大。(2)只有

当︱tA ︱〉 typ ,即恒定

越前相角电平检测器先于越

前时间动作时,才说明这时

的ωs小于允许滑差的频率

ωsy ,从而作出频率差符合

并列条件的判断。反之,如

果tyq信号到来时尚未获得

恒定越前相角电平检测器的

翻转型号,就可以做出频差

不符合并列条件的判断。(3)

简单地说,就是先调频率,

频率满足了之后再看恒定越

前时间信号有没有到来。频

差的优先级高些!

15、电压差检测: 由于线性

整步电压不载有并列电两侧

电压幅值的信息,所以就无

法作为电压差的检测。电压

差检测可直接用 UG和 Ux

的幅值进行比较,两电压分

别经变压器、整流桥和一个

电压平衡电路后检测电压差

的绝对值。当此电压差小于

允许值时发出“电压差合格

允许合闸”信号。

16、合闸信号控制逻辑:当

并列条件检测元件测得的信

号均符合允许并列时,即频

率差、电压差都在允许范围

内,当越前时间信号 tyq 测

得的瞬间,就发出合闸控制

信号;当不符合并列条件时,

即频率差或电压差两个条件

中任一条件不符(超出允许

值),它就发出闭锁信号,阻

止yyq信号输出,不让发出

合闸信号,即不允许并列。

17、频差控制:将待并发电

机的频率调整到接近于电网

频率,使频率差趋向并列条

件允许的范围,以促成并列

的实现。(1)待并发电机的

频率低于电网频率,则要求

发电机升速,发升速脉冲。

反之,应发减速脉冲。当频

率差值较大时,发出的调节

量相应大些。当频率差值小

时,发出的调节量也就小些,

以配合并列操作的工作。(2)

频率差控制单元可由频率差

方向测量环节和频率调整执

行环节两部分组成。前者判

别UG和UX间频率的高低,

作为发升速脉冲或减速脉冲

的依据。后者按比例调节的

要求,调整发电机组的转速。

18、压差控制:(1)在并列

操作过程中,自动调节待并

发电机的电压,使电压差条

件符合并列的要求。构成

框图与频率差控制的相似,

由电压差方向测量环节和脉

冲展宽电路组成。(2)构成

框图与频率差控制的相似,

由电压差方向测量环节和脉

冲展宽电路组成。

19、数字式并列装置的必要

性和优越性:用大规模集成

电路微处理器(CPU)等器件

构成的数字式并列装置,由

于硬件简单,编程方便灵活,

运行可靠,且技术上已日趋

成熟,成为当前自动并列装

置发展的主流。模拟式并列

装置为简化电路,在一个滑

差周期Ts时间内,把ωs假

设为恒定。数字式并列装置

可以克服这一假设的局限

性,采用较为精确的公式,

按照δe当时的变化规律,选

择最佳的越前时间发出合闸

信号,可以缩短并列操作的

过程,提高了自动并列装置

的技术性能和运行可靠性。

数字式并列装置由硬件和软

件组成

20、硬件电路:以微处理器

(CPU)为核心的数字式并列

装置,就是一台专用的计算

机控制系统。

21、输入通道:按发电机并

列条件,分别从发电机和母

线电压互感器二次侧交流电

压信号中提取电压幅值、频

率和相角差等三种信息,作

为并列操作的依据。(1)交

流电压幅值测量 用变送

器,把交流、电压转换成直

流电压,然后由A/D接口电

路进入主机。 交流电压

信号直接采样,通过计算求

得它的有效值。(2)频率测

量 量交流信号波形的周

期T。把交流电压正弦信号转

化为方波,经二分频后,它

的半波时间即为交流电压的

周期T。(3)相角差δe测量

如图所示,把电压互感器电

压信号转换成同频、同相的

方波。

22、输出通道(1)自动并列

装置的输出控制信号有:①

发电机转速调节的增速、减

速信号②调节发电机电压的

升压、降压信号;③并列断

路器合闸脉冲控制信号。(2)

这些控制信号可由并行接口

电路输出,经放大后驱动继

电器用触点控制相应的电

路。

23、数字式并列装置的软件

设计要点:(1)电压检测—

—交流电压变送器输出的直

流电压与输入的交流电压值

成正比。设机组并列时,电

压偏差设定的阀值为ΔUsy,

装置内对应的设定值为DΔ

U。当|Dx-DG|>DΔU时,不允

许合闸信号输出;当

|Dx-DG| ≤DΔU时,允许合

闸信号输出。如Dx>DG时,

并行口输出升压信号,输出

调节信号的宽度与其差值成

比例;反之,则发降压信号。

(2)频率检测——发电机

电压和电网电压分别由可编

程定时计数器计数,主机读

取计数脉冲值Nx和NG。由

(1-16)式求得fx和fG。按

发电机频率fG高于或低于电

网频率fx来输出减速或增速

信号。选择δe在0到π期间,

调节量按fΔ差值比例进行

调节。与上述电压检测所采

用算式类同,把频率差的绝

对值与设定的允许频率偏差

阀值比较,作出是否允许并

列的判断。(3)跃前并入时

间点检测——设系统频率

为额定值50Hz,待并发电机

的频率低于50Hz。从电压互

感器二次侧来的电压波形如

图1-24(a)所示,经削波限

幅后得到图1-24(b)所示的

方波,两方波异或后得到图

1-24(c)中的一系列宽度不

等的矩形波。显然,这一系

列矩形波宽度τi与相角差

δi相对应。系统电压方波的

宽度τx为已知,它等于二分

之—周期π(或180o),因此

δi可按下式求得。

式中τx和τi的值,CPU可

以从定时计数器读入求得。

二24、正常运行时,发电机

励磁电流的变化主要影响电

网的电压水平和并联机组间

无功功率的分配。

25、励磁系统的功能:保证

电能质量;合理分配无功功

率;提高电力系统运行的可

靠性。

26、同步发电机励磁控制系

统的任务:(1)电压控制:

负荷波动→IG变化→UG的变

化→需进行IEF的调节来维

持电压水平。Eq≈UG+IQXd上

式说明,负荷的无功电流是

造成发电机电动势与端电压

幅值差的主要原因,发电机

的无功电流越大,两者之间

的差值也越大。(2)控制无

功功率的分配:①同步发电

机与无穷大系统母线并联运

行的有关问题{发电机的有

功功率只受调速器控制,与

励磁电流大小无关。}因为发

电机的端电压UG为定值,所

以发电机励磁电流大小的变

化只是改变了机组的无功功

率和功角δ值的大小。IG的

端点则沿着BB’虚线变化。

Eq的端点则沿着AA’虚线变

化。由此可见,与无限大母

线并联运行的机组,调节它

的励磁电流可以改变发电机

无功功率的数值。②并联运

行各发电机间无功功率的分

配当两台以上的同步发电机

并联运行时,如图2.1-5所

示,发电机G1和G2的端电

压都等于母线电压UM,他们

发送的无功功率电流值IQ1

和IQ2之和必须等于母线总

负荷电流的无功分量IQ,即

IQ=IQ1+IQ2.

27、几个结论:①并联各发

电机间无功功率的分配取决

于各发电机的外特性,而上

倾的和水平的外特性都不能

起到稳定分配无功电流的作

用。②通常希望发电机间无

功电流应当按照机组容量的

大小成比例分配。③只要并

联机组的“U G-IQ*”特性完

全一致时,就能做到第②条。

而要达到并联机组的

“U G-IQ*”特性一致,就必

须借助“自动调压器”来实

现。

28、提高同步发电机并联运

行的稳定性:保持同步发电

机稳定运行是保证电力系统

可靠供电的首要条件。

29、电力系统稳定性:电力

系统在运行中随时可能遭受

各种干扰,在各种扰动后,

发电机组能够恢复到原来的

运行状态或者过渡到一个新

的稳定运行状态,则称电力

系统稳定。

30、电力系统稳定的主要标

志——暂态过程结束后,同

步发电机能够维持或恢复同

步运行。

31、电力系统给稳定性的分

类:静态稳定性和暂态稳定

性。

32、静态稳定性:指电力系

统在正常运行状态下,经受

微小扰动后恢复到原来运行

状态的能力。

33、暂态稳定性:指电力系

统在某一正常运行方式下突

然遭受大扰动,能否过渡到

一个新的稳定运行状态、或

者恢复到原来运行状态的能

力。(大扰动指高压电网发生

短路或发电机非正常切除

等)。

34、励磁对静态稳定的影响:

系统总电抗,一般为发电机、

变压器、输电线路电抗之和;

—发电机空载电动势 Eq和

受端电压U

间的相角,或叫

功角。解决方案1:无自动励磁调节时,IEF 恒定, 为常数,此时的功角特性称为“内功角特性”,功率极限出现在δ=90°的条件下。解决方案2:按电压偏差进行比例调节的励磁控制系统,则近似为按为常数求得的功角特性曲线C 如图1.2-8所示,δ’’> 90°。(外功角特性曲线1)解决方案3:有灵敏和快速的励磁调节器,可视为能保持UG 恒定。由一簇不同的 相应的功角特性曲线B 如图1.2-8所示,δ’> δ’’> 90°。(外功角特性曲线2)---可见,励磁调节装置能有效提高系统稳定的极限功率和最大允许功角,所以对提高系统的静态稳定性大有好处! 35、励磁对暂态稳定的影响:提高励磁系统的强励能力,即提高电压强励倍数和电压上升速度,被认为是提高电力系统暂态稳定性最经济、最有效的手段之一。----故障期间和故障切除后,励磁系统还要执行紧急动作:以最快的速度加大励磁,促使发电机的内电动势 上升而增加电功率输出,功角特性曲线Ⅱ和Ⅲ幅值增加,这样既减小了加速面积,同时也增加了减速面积。----然而,由于发电机励磁系统时间常数等因素,要使它在短暂的过程中完成符合要求的控制却并不容易做到,这要求励磁系统首先必须有快速响应的能力。为此,必须从两个方面着手:⑴设法减小励磁系统的时间常数⑵尽可能提高强行励磁的倍数。 36、改善电力系统的运行条件:①改善异步电动机的自启动条件【电网故障→电压降低→用户电动机制动(故障切除)→电压逐渐恢复(电动机自启动时吸收大量无功)→电压恢复缓慢→加入强励→快速恢复电压】为发电机失磁异步运行创造条件③提高继电保护装置工作的正确性。 37、水轮发电机组要求实现强行减磁:水轮机组故障跳闸(调速系统惯性)→不能迅速关闭导水叶→水轮机转子转速迅速上升(如励磁不能迅速降低)→Eg 将有可能达到危险的高度而破坏定子绝缘→要求励磁自动控制系统能够实行强制减磁。 38、对励磁系统的基本要求:(1)对励磁调节器的要求:a 主要任务:检测和综合系统运行的状态信息,产生相应的控制信号,经放大后控制励磁功率单元,以得到所要求的发电机励磁电流。b 具体要求:①具有较小的时间常数,能够迅速响应输入信息的变化。 ②系统正常运行时,励磁调节器应能反映发电机电压高低以维持发电机电压在给定水平。③励磁调节器应能合理分配机组的无功功率,为此,励磁调节器应保证同步发电机端电压调差系数可以在10%以内进行调整。④要求励磁调节器在其设定的调节范围内没有失灵区。 ⑤励磁调节器应能迅速反应系统故障,具备强行励磁等控制功能以提高暂态稳定和改善系统运行条件。(2)对励磁功率单元的要求:①要求励磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量②具有足够的励磁顶值电压和电压上升速度。 39、同步发电机励磁电源实质上是一个可控的直流电源。发电机励磁电源必须具有足够的调节容量、一定的强励倍数和较小的响应时间。 40、同轴励磁系统(1)直流励磁机励磁系统(2)交流励磁机励磁系统【可发展为无刷励磁系统】→发电机自并励系统(静止励磁系统) 41、直流励磁机励磁系统:有电刷、机械式换流器。过去用于100MW 以下的中小容量机组中。 42、直流励磁机励磁系统的分类:自励直流励磁机励磁系统和他励直流励磁机励磁系统。 43、(1)自励直流励磁机励磁系统:?发电机转子绕组由专用的直流励磁机供电?调整励磁机磁场电阻,可改变励磁机励磁电流(2)他励直流励磁机励磁系统:?他励直流励磁机的励磁绕组是由副励磁机供电的,比自励多用了一台副励磁机,比自励式时间常数小,一般用于水轮发电机组。 44、交流励磁机励磁系统——他励交流励磁机励磁系统:(1)无炭刷和滑环,维护工作量可大为减少。(2)发电机励磁由励磁机独立供电,供电可靠性高。并且由于无刷,整个励磁系统可靠性更高。(3)发电机励磁控制是通过调节交流励磁机的励磁实现的,因而励磁系统的响应速度较慢。(4)发电机转子及其励磁电路都随轴旋转,因此在转子回路中不能接入灭磁设备,发电机转子回路无法实现直接灭磁,也无法实现对励磁系统的常规检测(如转子电流、电压,转子绝缘,熔断器熔断信号等),必须采用特殊的测试方法。(5)要求旋转整流器和快速熔断器等有良好的机械性能,能承受高速旋转的离心力。(6)因为没有接触部件的磨损,所以也就没有炭粉和铜末引起的对电机绕组的污染,故电机的绝缘寿命较长。 45、静止励磁系统(发电机自并励系统):(1)静止励磁方式的主要优点是:①励磁系统接线和设备比较简单,无转动部分,维护费用省,可靠性高。 ②不需要同轴励磁机,可缩短主轴长度,这样可减小基建投资。③直接利用晶闸管取得励磁能量,机端电压与机组转速的一次方成正比,故静止励磁输出的励磁电压与机组转速的一次方成比例。而同轴励磁机励磁系统输出的励磁电压与转速的平方成正比。这样,当机组甩负荷时静态励磁系统机组的过电压就低。 46、励磁调节器原理:励磁调节器是一个闭环比例调节器。输入量:发电机电压UG 。输出量:励磁机的励磁电流或是转子电流,通称为IEF 。功能:一是保持发电机的端电压不变;其次是保持并联机组间无功电流的合理分配。 47、(1)综合放大单元是沟通测量比较单元及调差单元与移相触发单元的一个中间单元。来自测量比较单元及调差单元的电压信号在综合放大单元与励磁限制、稳定控制及反馈补偿等其他辅助调节信号加以综合放大,用来得到满足移相触发单元相位控制所需的控制电压。(2)综合放大单元输入信号中,除基本控制部分电压偏差信号Ude 外,为适应发电机各种工况的工作,还需要多种辅助控制信号,如最大、最小励磁限制信号,为改善励磁系统动态性能而增设的微分反馈信号(即励磁系统稳定信号)及提高电力系统稳定的(电力系统稳定器)信号等。 48、移相触发单元是励磁调节器的输出单元,它根据综合放大单元送来的综合控制信USM 的变化,产生触发脉冲,用以触发功率整流单元的晶闸管,从而改变可控整流输出平均电压,达到调节发电机励磁的目的。 49、发电机励磁自动控制系统=励磁系统+发电机。 50、发电机的调节特性是发电机转子电流IEF 与无功负荷电流IQ 之间的关系。 51、调节特性稍有下倾,下倾的程度表征了发电机励磁控制系统运行特性的一个重要参数:调差系数δ。 52、调差系数δ表示了无功电流从零增加到额定值时,发电机电压的相对变化。调差系数越小,无功电流变化时发电机电压变化越小。所以,调差系数δ表征了励磁控制系统维持发电机电压的能力。 53、对自动励磁调节器工作特性进行调整,主要是为了满足运行方面的要求: ① 保证并列运行发电机组间无功电流的合理分配,即改变调差系数;② 保证发电机能平稳的投入和退出工作,平稳的改变无功负荷,而不发生无功功率的冲击现象,即上下平移无功调节特性。 54、调差系数的调整:由于K ’和K ’’都为常数,而一般自动励磁调节系统的总放大倍数K 是足够大的,因此,发电机带有励磁调节器时的调差系数一般都小于1%,近似为无差调节。这种特性不利于发电机组在并列运行时无功负荷的稳定分配。因此,发电机的调差系数δ需要根据运行的需要,认为地加以调整,使调差系数加大到3%~5%。 55、在实际运行中,发电机一般采用正调差系数。负调差系数主要是用来补偿变压器阻抗上的压降,使发电机-变压器组的外特性下倾度不致太厉害,这对于大型机组是必要的。 56、由此可见,改变Ra 和Rc 可以改变调差系数δ ,正负调差系数可以通过改变调差接线极性来获得。 57、发电机投入或退出电网运行时,要求能平稳的转移负荷,不要引起对电网的冲击。 58、励磁自动控制系统动态特性是指在较小的或随机的干扰下,励磁自动控制系统的时间响应特性,他可以用线性方程组来描述,分析这些问题的方法有经典的传递函数法及现代的状态变量法两种。 59、励磁自动控制系统响应曲线的一般讨论:(1)超调量—a1(标幺值)是响应曲线超过稳态响应的最大值;(2)上升时间—tr 是响应曲线自10%稳态响应值上升到90%稳态响应值时所需的时间;(3)稳定时间—ts 是对应一个阶跃函数的响应时间,在此以后响应曲线的值。 60、当ζ=0时,励磁系统是振荡的,当ζ=0.7 时,只有很小的过调量(约0.5%);当ζ=1.0时,为临界阻尼。 四61、电力系统的频率是指电力系统中同步发电机产生的正弦交流电压的频率,是电力系统运行参数中最重要的参数之一。 62、电力系统的频率调整: ①变化周期小于10s 的随机分量,利用调速器来调整原动机的输入功率,这称为频率的一次调整。②变化周期在10s ~3min 之间的脉动分量,种负荷变化引起的频率偏移较大,必须由调频器参与控制和调整,这称为频率的二次调整。③变化周期在3min 以上的持续分量,负荷预测预报这一部分。调度部门预先编制的日负荷曲线主要用来平衡这部分负载,将这些负荷按经济分配的原则在各发电厂间进行分配。这称为频率的三次调整。 63、负荷的调节效应:①概念:当系统频率变化时,整个系统的有功负荷也要随着改变,即 PL=F(f) 。这种有功负荷随频率而改变的特性叫做负荷的功率—频率特性,是负荷的静态频率特性,也称作负荷的调节效应。②电力系统中各种有功负荷与频率的关系: 与频率变化无关的负荷,如照明、电弧炉、电阻炉、整流负荷等; 与频率成正比的负荷,如切削机床、球磨机、往复式水泵、压缩机、卷扬机等; 与频率的二次方成比例的负荷,如变压器中的涡流损耗,但这种损耗在电网有功损耗中所占比重较小; 与频率的三次方成比例的负荷,如通风机、静水头阻力不大的循环水泵等; 与频率的更高次方成比例的负荷,如静水头阻力很大的给水泵等。 64、①发电机组间的有功功率分配与机组的有功调差系数成反比。调差系数大的机组承担的负荷增量的标幺值小。 ②电力系统中,如果多台机组调差系数等于零是不能并联运行的。 ③实际电力系统中,所有发电机的调速器都为有差调节,由它们共同承担负荷波动。 65、调节特性的失灵区:由于测量元件的不灵敏性,对微小的转速变化不能反应,调速器具有一定的失灵区,因而调节特性实际上是一条具有一定宽度的带子。 66、发电机组的功率—频率特性与负荷的功率—频率特性曲线的交点就是电力系统频率的稳定运行点。

67、频率的一次调节——所有发电机——调速;频率的二次调节——少数发电机——调频

68、调速器的控制电机称为调频器。

69、调频器的控制信号有比例、积分、微分三种形式。 70、调频过程:调频器的调整是向着满足调频方程式的方向进行的。

71、有差调频法 优缺点:①各机组同时参加调频,没有先后之分 ;②计划外负荷在调频机组间是按一定的比例分配的; ③当计划外负荷较

大时,频率稳定值的偏差较大。

72、调频过程:设系统负荷有了新的增量△PL ,主导发电机调频器的调节方程的原有平衡状态被首先打破,无差调频器向着满足其调节方程的方向对机组的有功出力进行调整,随之出现了新的ΔPC1值,于是其余n -1个调频机组的功率分配方程式的原有平衡状态跟着均被打破,它们都会向着满足其功率方程的方向对各自机组的有功出力进行调节,即出现了“成组调频”的状态。调频过程一直要到ΔPC1不再出现新值才告结束。

73、主导发电机法 优缺点:①各调频机组间的出力也是按照一定的比例分配的。 ② 在无差调频器为主导调频器的主要缺点是各机组在

调频过程中的作用有先有后,缺乏“同时性”

74、积差调频法(同步时间法)优缺点:①优点是能使系统频率维持额定。②计划外负荷能在所有参加调频的机组间按一定的比例进行分配。③缺点是频率积差信号滞后于频率瞬时值的变化,因此调节过程相对慢些。 75、分区调频法 :①分区调

频法的应用目的:当多个省级甚至大区级电力系统联合成一个大的电力系统时,为了配合分区调度的管理制度,也为了避免过大范围的集中调频所面临的技术风险,在联合系统中一般采用分区调频法。②分区调频法的特点;分区调频法的特点

是,区内负荷的非计划负荷

波动,主要由该区内的调频厂来负担,其他区内的调频厂只是支援性质,因此,联络线上的功率基本上应该维持为计划的数值。所以,分区调频方程式必须能判断当时负荷的变动是否发生在本区之内,并采取相应的调节措施。(3)调频方法的寻找:在调频过程中,非负荷变化区的△f 与联络功率△Ptie 之间的关系不但是非线性的,而且是随时间变化的,取决于系统的一次调频特性、二次调频特性及负荷的组成等因素。虽然如此,但还是能找到一个较为合理的数KX ,使得KX △f+△Ptie ?X ≈0(X 区为非负荷变化区),同样,KX △f+△Ptie ?X ≠≠0(远不等于)(X 区为负荷变化区)

76、实际上,差动回路中还有一个不平衡电流Iunb。差动继电器KD的起动电流是按大于不平衡电流整定的,所以,在被保护线路正常及外部故障时差动保护不会动作。

77、电力系统的经济调度与自动调频:电力系统的频率调节与有功功率开销有直接联系,因此,以何种方式进行调频,使电力系统达到最佳的运行效率(即有良好的经济性),这就是电力系统经济调度控制(EDC)的任务。

78、自动发电控制(AGC/EDC 功能)(1)概述:电力系统中发电量的控制,一般分为三种情况:由同步发电机的调速器实现的控制(一次调整,<10S);由自动发电控制(简称AGC);按照经济调度(简称EDC).

79、AGC的基本原理:AGC是以控制调整发电机组输出功率来适应负荷波动的反馈控制(普通机组上安装的调速器也有此功能,但不属于本课程AGC的范畴)。这里指的AGC是一种控制性能比较完善和作用较好的发电机输出功率的自动控制。它利用计算机来实现控制功能,是一个典型的计算机闭环控制系统,也称作AGC系统。

80、自动发电控制系统包括两大部分:Ⅰ负荷分配器Ⅱ发电机组控制器。

81、自动发电控制系统具有四个基本任务和目标:Ⅰ使全系统的发电机输出功率和总负荷功率相匹配;Ⅱ将电力系统的频率偏差调整控制到零,保持系统频率为额定值;Ⅲ控制区域间联络线的交换A功率与计划值相等,以实现各个区域内有功功率和负荷功率的平衡;

Ⅳ在区域网内各发电厂之间进行负荷的经济分配。82、负荷分配器的控制准则:自动发电控制系统中的负荷

分配器是根据测量的发电机实际输

出功率和频率偏差等信号,按照一定的准则分配各台发电机组输出功率。决定各台发电机组设定的功率Pci的负荷分配器,目前广泛采用以“基点经济功率Pbi”和“分配系数αi”来表示每台发电机组的输出功率的方法。

83、AGC在维持和控制地区电网联络线上的交换功率方面的作用:子网N除满足地区间规定的净交换功率PA+PB+PC之外,还要保持本系统的频率为额定值。如果没有AGC,右图所示区域内的任何负荷变化或扰动,都将使联合系统经联络线上的功率出现较大偏移,这是不希望看到的现象!有AGC时,任何子区的负荷变动将主要由

该区的AGC来控制调整,由该区域内的发电机组输出功率来适应,并可以保持联络线上的功率和全系统的频率不变。

75、计算题1允许频率差范围为额定频率的0.2%~0.5%,0.1~0.25Hz。我国在发电厂进行正常人工手动并列操作时,一般限制滑差周期为10 ~16s之间。

2这一段时间一般称为“越前时间”,由于该越前时间只需按断路器的合闸时间(准同期装置的动作时间可忽略)进行整定,整定值应和滑差及压差无关,故称为“恒定越前时间”

3

《电力系统自动化》考试复习题及答案

《电力系统自动化》课程考试复习内容-答案 整理:史跃鹏2011.7.17 2011学年第二学期 说明:电气工程专业课为:《电力电子技术》《自动控制技术》《电力系统分析》,要求平均分大于75分才能获得学位。1.请简述电力系统的主要特点和运行的基本要求。 参考书:第1章“电力系统特点和基本要求” 答:特点: 1、与国民经济、人民日常生活联系紧密。 2、系统结构庞大复杂 3、各种暂态过程非常短促 4、电能不能大量储存 基本要求: 1、保证供电的可靠性 2、保证良好的电能质量 3、保证系统运行的经济性。 2.请简述电力系统自动化的主要研究内容。 参考书:第1章“电力系统自动化主要内容” 答:1、电力系统调度自动化 2、电厂动力机械自动化 3、变电站自动化 4、电力系统自动装置 3.准同期并列的三要素是什么? 参考书:第2章第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列的理想条件” 答: 1.并列开关两侧的电压相等, 2.并列开关两侧电源的频率相同, 3.并列开关两侧电压的相位角相同。

4.并列操作瞬间如果存在相位差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“同期并列误差对并列的影响”的“合闸相角差对并列的影响” 答:出现因相位不等的电压差,相位差180度时,电压差最大,冲击电流可以达到额定电流的20倍,可能损坏定子绕组端部,相位差在0-180度之间时,冲剂电流既有有功分量,也有无功分量,在发电机轴上产生冲击力矩。 5.并列操作瞬间如果存在频率差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸频率差对并列的影响” 答:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2Um 之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 6.并列操作瞬间如果存在电压幅值差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸电压幅值差对并列的影响” 答:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产生作用力。 7.已知发电机准同期并列允许压差为额定电压的5%,允许频差为额定频率的0.2%,当图1所示Ts 分别为9s 和11s 时,请分析正弦整步电压波形是否满足并列操作的压差和频差条件。 参考书:第2章 第2节“一、脉动电压” 答案:当Ts =9s 时,压差条件满足,频差条件不满足; 当Ts =11s 时,压差和频差条件均满足。 8.图2所示两种频差情况的U t.ad (恒定越前时间脉冲)与U δ.ad (恒定越前相角脉冲)关系波形图,通过比较U t.ad 与U δ.ad 顺序检查频差大小,请问哪种频差情 U 图1 正弦整步电压波形

系统工程导论习题解答

习 题 1. 某油田产量为Q 吨/年,分别供应A 、B 、C 、D 四个城市,各城市每年的原油需求量分别为10、50、5、35吨。油田与各城市间有八条通路相联系(如图所示),每条通路的允许流量和费用如表所示。问如何安排运送计划最为经济?试建立此问题的数学模型。 通路 1 2 3 4 5 6 7 8 允许流量 40 10 20 40 40 70 18 40 单位运输费用 10 80 40 10 35 70 40 85 2. 某冷饮店要制定七八月份的日进货计划。该品质的冷饮进货成本为每箱30元,销售价为50元,当天销售后每箱可获利20元。如果剩一箱,由于冷藏及其它原因要亏损10元。今年的市场情况不清楚,但有前两年同期120天的日销售资料如表所示。试问今年平均每天进多少箱为好? 日销售量(箱) 完成销售的天数 100 24 110 48 120 36 130 12 3. 试将下列线性规划问题化为标准型。 ?????? ?≥-=-+-≥+-≤++-+-=无约束 ,,3213213 2132132105232 7..32min x x x x x x x x x x x x t s x x x f 4. 试写出下列线性规划问题的对偶问题。 ???????≥=+≥-≤++=无约束 ,21212 1 212 10510342023..54max x x x x x x x x t s x x f 4 5 6 7 3 2 8 1 油田 A C B D

5. 某工厂计划生产A 、B 两种产品,生产这两种产品需要煤、电力和劳动力三种资源。已知该厂可利用的煤有360吨,电力有200千瓦,劳动力有300个,生产每千克产品的资源消耗量和可获得的利润如表所示。问该厂应生产A 、B 两种产品各多少千克才能使总利润最大?请用单纯形法求解。 A B 资源 限制量 煤 9 4 360 电力 4 5 200 劳动力 3 10 300 利润 7 12 6. 设有如图所示的网络图,计算网络图中各节点的最早、最迟时间,并求出关键路线。 7. 从油田铺设管道,把原油运输到原油加工厂。要求管道必须沿着如图所示的给定路线进行铺设,图中顶点1为油田,顶点8为原油加工厂,弧权为相应路段的管道长度,应如何铺设管道,才能使油田到原油加工厂的管道总长最短?试用标号算法确定其最短距离及其相应的路线。 产 品 资 源 消 耗 量 /kg 资源 1 3 5 2 4 A B G F D H E C 4 7 7 10 5 3 2 3 7 5 4 5 9 5 4 1 6 7 6 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8

电力系统自动化技术专业介绍

电力系统自动化技术专业介绍 电力系统自动化是电力系统一直以来力求的发展方向,它包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展),电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班,DTS即调度员培训仿真系统为调度员学习提供了方便),配电自动化(DAS已经实现,尚待发展)。 电力系统自动化automation of power systems 对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。 发展过程20世纪50年代以前,电力系统容量在几百万千瓦左右,单机容量不超过10万千瓦,电力系统自动化多限于单项自动装置,且以安全保护和过程自动调节为主。例如:电网和发电机的各种继电保护、汽轮机的危急保安器、锅炉的安全阀、汽轮机转速和发电机电压的自动调节、并网的自动同期装置等。50~60年代,电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置,并广泛采用远动通信技术。各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。70~80年代,以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统(SCADA)开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。

电力系统自动化作业非常详细

电力系统自动化期末作业 题目:带励磁系统的自动发电控制(AGC)学号: P091812925 姓名:谢海波 同组人:马宁、马超、李维、谢海波、杨天曾专业班级: 09级电气工程及其自动化3班 学院:电气工程学院 指导教师:杨晶显老师

目录 目录 (1) 1 概述 (2) 1.1课题背景 (3) 1.2带励磁系统的同步发电机LFC和AVR控制示意图 (3) 2 发动机调速系统 (4) 2.1发电机模型 (4) 2.2负荷模型 (5) 2.3原动机模型 (6) 2.4调速器模型 (6) 3 发电机励磁系统 (7) 3.1励磁调节器的工作原理 (7) 3.2励磁方式 (7) 3.3励磁机的作用 (8) 4 励磁系统的自动发电控制(AGC) (8) 5 仿真结果分析 (12) 6 总结 (13) 参考文献 (13)

带励磁系统的自动发电控制(AGC) 摘要:随着电力系统自动化的高度发展,现代电网已发展成为在电力市场机制的基础上多控制区域的互联系统,自动发电控制(AGC)作为互联电网实现功率和频率控制的主要手段,其控制效果直接影响着电网品质。因此,跨大区互联电网通过什么样的标准对其控制质量进行评价,电网AGC采用什么样的控制方法是近年来调度自动化关注的一个热点问题。本论文紧紧围绕这一具有重要现实意义的课题展开了研究和讨论,介绍了带励磁系统的自动发电控制电网AGC技术的实现与发展,带励磁系统的同步发电机LFC和AVR控制方案,发电机的调速系统模型的基本组成及其设计和控制策略。最后通过一个孤立发电站的组合仿真框图及其技术参数,搭建混合SIMULINK仿真框图进行仿真,当励磁系统参数变化时求出其频率偏差和机端电压响应,通过仿真结果来分析频率控制和电压控制的关系。 关键词:励磁系统,自动发电控制,电力系统,频率,电压 1 概述 自动发电控制(Automatic Generation Control)简称AGC,作为现代电网控制的一项基本功能,它是通过控制发电机有功出力来跟踪电力系统的负荷变化,从而维持频率等于额定值,同时满足互联电力系统间按计划要求交换功率的一种控制技术。它的投入将提高电网频率质量,提高经济效益和管理水平。自动发电控制技术在“当今世界已是普遍应用的成熟技术,是一项综合技术”。自动发电控制在我国的研究和开发虽然起步较早,但真正在电网运行中发挥效能,还是在最近几年。原来我国几个主要电力系统都曾试验过自动频率调整(AFC),而直到改革开放以后,自动发电控制却还未能全部正常运行。近些年来,随着我国经济的高速发展,对安全、可靠、优质和经济运行,各大区电网都对频率的调整非常重视,并实行了严格的考核。为实现这一目标,全国各大电网均不同程度地采用了AGC技术。随着计算机技术、自动控制理论、网络通讯等技术的发展,电厂、电网自动化运行水平的不断提高,自动发电控制逐步得到广泛的应用。现代的AGC是一个闭环反馈控制系统,主要由两大部分构成,如图1-1所示:(1)负荷分配器:根据测得的发电机实际出力、频率偏差和其它有关信号,按一定的调节准则分配各机组应承担的机组有功出力设定值。该部分为传统的电网调度功能实现。 (2)机组控制器:根据负荷分配器设定的有功出力,使机组在额定频率下的实发功率与设定有功出力相一致。电厂具备AGC功能时该部分由机组协调控制系统CCS自动实现。

电力系统自动化参考试卷及答案

一、选择题: 1、联合运行电网中,各区域电网的功能可保证电网的稳定。 A.区域网内的频率 B. 区域电网间的交换功率 C.区域电网内频率和区域电网间交换功率 D.区域电网内的电压和频率 2、不良数据是指。 A.数据不确 B.数据丢失 C.数据错误 D.以上都是 3、随开关状态变化的电网模型是。 A.节点模型 B.物理模型 C.计算模型 D.网络模型 4、包括下面内容。 A.配电网 都是 5、理想灭磁时转子绕组电流是按衰减。 直线 B.指数曲线 C.先直线后指数曲线 D.先指数曲线后直线 6、适用于互联电力系统频率调节的方法。 A.主导发电机法 B.积差调频法 C.分区调频法 7.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。( C) A 异步运行,短 B 异步运行,长

C 同步运行,短 D 同步运行,长 8.并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B) A 有功电流分量,正比 B无功电流分量,正比 C 有功电流分量,反比 D 无功电流分量反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。(D) A进相运行B高频振荡C欠励状态D低频振荡 10.发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要为。( A ) A 有功电流分量 B 无功电流分量 C 空载电流分量 D 短路电流分量 11.励磁顶值电压越,允许强励时间越,对发电机运行越有利。(D) A 低,短 B 低,长 C 高,短 D高,长 二、填空题: 1静止_励磁系统又称_发电机自并励_系统,系统中发电机的励磁电源不用励磁机。 2.电力系统自动化主要包括_电力系统调度自动化_、_电厂动力机械自动化_、_变电站自动化_、和_电力系统装置自动化_等方面。 3.励磁顶值电压是励磁功率单元在_发电机电压过低(强励)_

系统工程概论(统筹学)复习题

一、单选题 1. 一个线性规划问题(P)与它的对偶问题(D)不存在哪一个关系【】 A.(P)可行(D)无解,则(P)无有限最优解 B.(P)、(D)均有可行解,则都有最优解 C.(P)有可行解,则(D)有最优解 D.(P)(D)互为对偶 2. 当线性规划问题的一个基本解满足下列哪项要求时称之为一个基本可行解【】 A.大于0 B.小于0 C.非负 D.非正 3. 在用对偶单纯形法解最大化线性规划问题时,每次迭代要求单纯形表中【】 A.b列元素不小于零 B.检验数都大于零 C.检验数都不小于零 D.检验数都不大于零 4. 若运输问题已求得最优解,此时所求出的检验数一定是全部【】 A.大于或等于零 B.大于零 C.小于零 D.小于或等于零 5. 在线性规划模型中,没有非负约束的变量称为【】 A.多余变量 B.松弛变量 C.自由变量 D.人工变量 6. 在产销平衡运输问题中,设产地为m个,销地为n个,那么解中非零变量的个数【】 A.不能大于(m+n-1) B.不能小于(m+n-1) C.等于(m+n-1) D.不确定 7. 箭线式网络图的三个组成部分是 A.活动、线路和结点 B.结点、活动和工序 C.工序、活动和线路 D.虚活动、结点和线路 8. 在系统工程方法分析方法中,霍尔三维结构的核心内容是【】 A.定量分析 B.优化分析 C.比较学习 D.认识问题 9. 若原问题中xi为自由变量,那么对偶问题中的第i个约束一定为【】 A.等式约束 B.“≤”型约束 C.“≥”约束 D.无法确定 10. 线性规划一般模型中,自由变量可以代换为两个非负变量的【】 A.和 B.差 C.积 D.商 11. 总运输费用最小的运输问题,若已得最优运输方案,则其中所有空格的改进指数【】 A.大于或等于0 B.小于或等于0 C.大于0 D.小于0 12. .下列不属于系统分析的基本要素的是【】 A.问题 B.模型 C.方案 D.技术 13. 在建立结构模型时,用来描述系统各要素间邻接状态的是【】 A.可达矩阵 B.邻接矩阵 C.矩阵元素 D.ISM法 14. 在系统分析中,层次分析法适用于进行【】 A.系统预测 B 系统评价 C.系统仿真 D.系统优化 15. 下列属于风险型问题决策方法的是【】 A.决策树 B.乐观法 C.等概率法 D.益损值法 16. 线性规划问题的最优解对应其可行域的边界【】 A.内点 B.顶点 C.外点 D.几何点 17. 对偶问题的对偶是【】 A.基本问题 B.解的问题 C.其它问题 D.原问题

浅谈电力系统自动化

浅谈电力系统自动化 “安全、可靠、经济、优质”的电能供应是现代社会对电力事业的要求,自动化的电力系统成为现代社会的发展趋势,而且电力系统自动化技术也不断地从低级到高级,从局部到整体。本文试对电力系统自动化发展趋势及新技术的应用作简要阐述。 标签:电力系统自动化探讨 1 电力系统自动化总的发展趋势 1.1 当今电力系统的自动控制技术正趋向于: ①在控制策略上日益向最优化、适应化、智能化、协调化、区域化发展。②在设计分析上日益要求面对多机系统模型来处理问题。③在理论工具上越来越多地借助于现代控制理论。④在控制手段上日益增多了微机、电力电子器件和远程通信的应用。⑤在研究人员的构成上益需要多“兵种”的联合作战。 1.2 整个电力系统自动化的发展则趋向于: ①由开环监测向闭环控制发展,例如从系统功率总加到AGC(自动发电控制)。②由高电压等级向低电压扩展,例如从EMS(能量管理系统)到DMS(配电管理系统)。③由单个元件向部分区域及全系统发展,例如SCADA(监测控制与数据采集)的发展和区域稳定控制的发展。④由单一功能向多功能、一体化发展,例如变电站综合自动化的发展。⑤装置性能向数字化、快速化、灵活化发展,例如继电保护技术的演变。⑥追求的目标向最优化、协调化、智能化发展,例如励磁控制、潮流控制。⑦由以提高运行的安全、经济、效率为完成向管理、服务的自动化扩展,例如MIS(管理信息系统)在电力系统中的应用。 近20年来,随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展,现代电力系统已成为一个计算机(Computer)、控制(Control)、通信(Communication)和电力装备及电力电子(Power System Equiqments and Power Electronics)的统一体,简称为“CCCP”。其内涵不断深入,外延不断扩展。电力系统自动化处理的信息量越来越大,考虑的因素越来越多,直接可观可测的范围越来越广,能够闭环控制的对象越来越丰富。 2 具有变革性重要影响的三项新技术 2.1 电力系统的智能控制电力系统的控制研究与应用在过去的40多年中大体上可分为三个阶段:基于传递函数的单输入、单输出控制阶段;线性最优控制、非线性控制及多机系统协调控制阶段;智能控制阶段。电力系统控制面临的主要技术困难有:

电力系统自动化习题及答案..

第一章发电机的自动并列习题 1、同步发电机并网(列)方式有几种?在操作程序上有何区别?并网 效果上有何特点? 分类:准同期,自同期 程序:准:在待并发电机加励磁,调节其参数使之参数符合并网 条件,并入电网。 自:不在待并电机加励磁,当转速接近同步转速,并列断 路器合闸,之后加励磁,由系统拉入同步。 特点:准;冲击电流小,合闸后机组能迅速同步运行,对系统影 响最小 自:速度快,控制操作简单,但冲击电流大,从系统吸收 无功,导致系统电压短时下降。 2、同步发电机准同期并列的理想条件是什么?实际条件的允许差各是 多少? 理想条件:实际条件(待并发电机与系统)幅值相等:电压差不能超过额定电压的510% 频率相等:ωωX 频率差不超过额定的0.20.5% 相角相等:δ0(δδX)相位差接近,误差不大于5° 3、幅值和频率分别不满足准同期理想并列条件时对系统和发电机分别 有何影响? 幅值差:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产

生作用力。 频率差:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变 化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小 变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小 变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 4、何为正弦脉动电压?如何获得?包含合闸需要的哪些信息?如何从波形上获得? 5、何为线形整步电压?如何得到线形整步电压?线性整步电压的特点是什么? 6、线性整步电压形成电路由几部分组成?各部分的作用是什么?根据电网电压和发电机端电压波形绘制出各部分对应的波形图。 书上第13页,图1-12 组成:由整形电路,相敏电路,滤波电路组成 作用:整形电路:是将和的正弦波转变成与其频率和相位相同的一系列 方波,其幅值与和无关。 相敏电路:是在两个输出信号电平相同时输出高电平,两者不同时输出低电平。 滤波电路:有低通滤波器和射极跟随器组成,为获得线性整步电 压和的线性相关,采用滤波器使波形平滑 7、简述合闸条件的计算过程。 1:计算,如果≤转 2;否则调整G来改变

电力系统自动化试题

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1.5分,共15分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是 符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.衡量电能质量的重要指标是( C ) A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 2.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C ) A.方向继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 3.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( C ) A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B ) A. 3%,5% B. 5%,10% C. 10%,15% D. 15%,20% 5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A ) A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 6.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D ) A.不变 B.增大 C.以上两条都有可能 D.减小 7.励磁绕组上的瞬时过电压,会(C ) A.烧坏转子铁芯 B.危害系统运行的稳定性 C.危害励磁绕组绝缘 D.以上三项都有 8.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )

A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0 9.在励磁调节器中,若电压测量采用12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为 ( D )Hz A. 50 B. 300 C. 600 D. 1200 10.机端并联运行的各发电机组的调差特性( D ) A.可以为负 B.可以为零 C.必须为零 D.必须为正 第二部分非选择题 二、名词解释(本大题共7小题,每小题2分,共14分) 11.瞬时性故障 11.当故障线路由继电保护动作与电源断开后,如果故障点经过去游离,电弧熄灭,绝缘可以自动恢复, 故障随即自动消除,则称此类故障为瞬时性故障(或暂时性故障)。这时,如果重新使断路器合闸,往往能够 恢复供电。 12.准同步并列 12.在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时, 将发电机断路器合闸,完成并列操作,称这种并列为准同步并列。 13.正弦整步电压 13.滑差电压经整流滤波电路处理后得到的滑差电压包络线即正弦整步电压。 14.自并励

第2次作业:《系统工程导论》作业题

《系统工程导论》 第2次作业 一.判断并填空(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间具有物质的、能量的和信息的交换。 【对】 2.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 3.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 4.贝塔朗菲的理论可以归纳为以下四点:整体性原则,动态结构原则,能动性原则,有序性原则。 【对】 二.填空题 1.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 2.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 3.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合;(4)定量分析与定性分析相结合。 4.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_ 专家打分法_ ;(3)两两 比较法;(4)____体操计分法____:(5)______连环比率法___;(6)___逻辑判断评分法___。 三简答题 1.简述系统与环境的关系

答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。 系统对环境的依赖性,产生与环境,运行与环境中,适应环境; 系统与环境划分的确定性与相对性; 系统与环境相互影响,物质、能量、信息交换; 系统+环境=更大系统。 2.谈谈切尔兰德“调查学习”软方法流程。 答:1、明确关联因素:初步弄清与现状有关的各种因素及其相互关系。2,建立概念模型:在难于建立准确的数学模型的情况下,用结构模型或语言模型来描述系统的现状。3,改善概念模型:随着分析的不断加深和“学习”的深入,对模型加以改进,找到更适合的模型。4,比较:将概念模型与现状进行比较,找出符合决策者意图而且可行的方案。5,实施:将方案付诸实施。 3.说明建立数学模型的一般步骤。 答:1)明确目标; 2)找出主要因素,确定主要变量; 3)找出各种关系; 4)明确系统的资源和约束条件;用数学符号、公式表达各种关系和条件; 5)代入历史数据进行“符合计算”,检查模型是否反映所研究的问题; 6)简化和规范模型的表达形式。 4.系统评价工作的困难及解决办法是什么? 答:系统评价工作的困难有以下两项:1)有的指标没有明确的数量表示,甚至同使用人或评价人的主观感觉与经验有关;2)不同的方案可能各有所长。 解决办法是:1)建立评价指示体系;2)各项指标数量化;3)所有指标归一化。 四.计算题 1.某系统平均工作2000小时,发生5次故障,则系统平均无故障工作时间为多少?若连续工作400小时,则可靠度R(t)为多少? 解:系统平均无故障工作时间MTBF=2000/5=400(小时) 可靠度R(t)=[(2000-400)/2000]*100%=80% 2.设有5台设备,6个操作者,其操作感受情况记录为下表,评分结果也表示在表中。如对良、可、差分别给予3、2、1分,试分别计算这些设备的原始分、百分制分、十分制分和得分系数,最后对这些样机作一个评判。

电力系统自动化

计算题。(1题2分 2-8每题3分,9-10每题6分,共35分) 1.某地区2007年被调度部门确认的事故遥信年动作总次数为120次,拒动1次,误动1次,求地区2007年事故遥信年动作正确率为多少?(答案小数点后保留两位) 解:2007年事故遥信年动作正确次数:120-(1+1)=118 Ayx=118/120=98.33% 2.一条10KV配电线路的二次电压为100V,二次电流为3A,功率因数为0.8,三相电压对称,三相负荷平衡,其中电压变比为10000/100,电流变比为300/5,试计算测得的二次功率,并计算其折算到一次侧的功率。 解:二次功率P2= 1.732UICOSφ=1.732×100×3×0.8≈415.68(W) 一次功率P1=415.68×(10000÷100)×(300÷5)=2494080(W)≈ 2.49(MW) 3.一台UPS主机为10kVA,问要达到10kVA4h的配置要求,约需要配置多少节12V100Ah的蓄电池? 解:1)UPS主机要求配置的总VAh数为:10kV A×4h=40kV Ah=40000V Ah;2)每节电池的V Ah数为:12V×100Ah=1200V Ah; 3)需要的电池节数:40000÷1200=33.33节,约需34节。 4.某一线路的TA变比为300/5,当功率源中的电流源输入变送器的电流为4A时,调度端监控系统显示数值为多少这一路遥测才为合格(综合误差<1.5%) 由综合误差<1.5%知300A×1.5%=4.5A 所以,在标准值为±4.5A之内均为合格。又因输入4A,工程量标准值为 300/5 ×4=240(A) 240+4.5=244.5(A) 240-4.5=235.5(A)监控系统显示电流值大于235.5A,小于244.5A均为合格。 5.某调度自动化系统包括10个厂站,9月12日发生3站远动通道故障各3小时,9月20日发生1站RTU故障4小时,现求出该系统本月远动系统月运行率、远动装置月可用率和调度日报月合格率。(小数后保留2位) 远动系统月运行率:(10×30×24-3×3-4)/10×30×24×100%=99.82%;远动装置月可用率:(10×30×24-4)/10×30×24×100%=99.94%;调度日报月合格率(10×30-4)/10

电力系统自动化第一次作业

1、分析自动调节励磁系统对发电机静态稳定的提高 答: 1. 无旋转部件,结构简单,轴系短,稳定性好; 2. 励磁变压器的二次电压和容量可以根据电力系统稳定的要求而单独设计。 3. 响应速度快,调节性能好,有利于提高电力系统的静态稳定性和暂态稳定性。 自并励静止励磁系统的主要缺点是: 它的电压调节通道容易产生负阻尼作用,导致电力系统低频振荡的发生,降低了电力系统的动态稳定性。 通过引入附加励磁控制(即采用电力系统稳定器--PSS), 完全可以克服这一缺点。电力系统稳定器的正阻尼作用完全可以超过电压调节通道的负阻尼作用,从而提高电力系统的动态稳定性。这点,已经为国内外电力系统的实践所证明。 2、分析自动调节励磁系统对发电机暂态稳定的提高。 答1、提高励磁系统强励倍数可以提高电力系统暂态稳定。 2、励磁系统顶值电压响应比越大,励磁系统输出电压达到顶值的时间越短,对提高暂态稳定越有利。 3、充分利用励磁系统强励倍数,也是发挥励磁系统改善暂态稳定作用的一个重要因素。 分析证明,励磁控制系统中的自动电压调节作用,是造成电力系

统机电振荡阻尼变弱(甚至变负)的最重要的原因之一。在一定的运行方式及励磁系统参数下,电压调节作用,在维持发电机电压恒定的同时,将产生负的阻尼作用。 许多研究表明,在正常实用的范围内,励磁电压调节器的负阻尼作用会随着开环增益的增大而加强。因此提高电压调节精度的要求和提高动态稳定的要求是不兼容的。 解决这个不兼容性的办法有: 1、放弃调压精度要求,减少励磁控制系统的开环增益。这对静态稳定性和暂态稳定性均有不利的影响,是不可取的。 2、电压调节通道中,增加一个动态增益衰减环节。这种方法可以达到既保持电压调节精度,又可减少电压调压通道的负阻尼作用的两个目的。但是,这个环节使励磁电压响应比减少,不利于暂态稳定,也是不可取的。 3、在励磁控制系统中,增加附加励磁控制通道,即电力系统稳定器PSS。 电力系统稳定器即PSS是使用最广、最简单而有效的附加励磁控制。

系统工程导论课后习题答案

2.1什么是孤立系统、封闭系统和开放系统?试分别举例说明。 答:a.如果系统与其环境之间既没有物质的交换,也没有能量的交换,就称其为孤立系统。在孤立系统中,系统与环境之间是相互隔绝的,系统内部的能量和物质不能传至系统外,系统环境的能量也不能传至系统内,显然,客观世界是不存在这种孤立系统的;b.如果系统与其环境可以交换能量但不可以交换物质,称其为封闭系统。例如一个密闭的容器,可以与外界交换能量,但不能交换物质,可看作为封闭系统;c.如果系统与环境之间既有换,又有物质交换,就称其为开放系统。小至细胞、分子、大至生物、城市、国家等任何系统每时每刻都与环境进行着物质、能量及信息的交换,都是开放系统。 2.2什么是系统自组织现象?试描述一个具体的系统自组织现象。 答:系统中的元素在环境作用下,不依靠外力,发展形成有序结构的过程,称为系统自组织。19世纪末化学家利色根发现,将碘化钾溶液加入到含有硝酸银的胶体介质中,在一定的条件下,所形成的碘化银沉淀物会构成一圈圈有规律间隔的环状分布,这种有序的环称为利色根环。如激光的产生就是一个典型的自组织过程。 2.3中国科学家对系统科学与技术有过哪些贡献? 答:中国科学院于1956年在力学研究所成立“运用组”,即后来“运筹组”的前身。到1980年成立“系统科学研究所”,1980年成立“中国系统工程学会”,这些都标志着我国对系统工程研究发展的重视。1986年钱学森发表“为什么创立和研究系统学”,又把我国系统工程研究提高到系统工程基础理论,从系统科学体系的高度进行研究。我国学者钱学森于1989年提出“综合集成法”,是对系统工程方法论研究方面作出的新贡献。 2.4如何全面正确理解系统的整体性和“1+1>2”表达式? 答:系统的首要特征就是其整体性,系统不是各孤立部分属性的简单叠加,它还具有各孤立部分所没有的新的性质和行为。系统的整体性质有时通俗地表达为“1+1>2”,但实际情况是复杂的,也有可能等于2或小于2,这取决于系统的结构、各部分的属性及系统内协同作用的强弱。这主要是从系统的交通角度来理解的。 2.5耗散结构理论、协同学和混沌理论的主要观点是什么?有什么共同点与不同点? 答:a.散结构理论认为一个系统总是朝着均匀和无序的平衡态发展,系统的熵不断增大,直至达到平衡态,此时系统的熵最大,但对于一个开放系统,系统的熵却可能增长、维持或减小。b.协同学研究系统的各个部分如何进行协作,并通过协作导致系统出现空间上、时间上或功能上的有序结构。c.混沌是由确定性的发展过程中产生出来的一种随机运动。它不是简单的无序状态,在“杂乱无章”运动中又包含普适常数,包含自相似性。 共同点:三者讲的都是一个系统如何自发地形成有序结构的。不同点:混沌理论是从随机表象角度来讲的,耗散结构是从熵的角度来讲的,协同学是从各个部分如何进行协作。 3.0详细说明动态规划的中心思想。 动态规划是研究多段决策而提出来的一种数学方法,它的中心思想是所谓的“最优性原理”,这个原理归结为用一个基本地推关系式,从整个过程的终点出发,由后向前,使过程连续地转移,一步一步地推到始点,找到最优解。动态规划算法通常用于求解具有某种最优性质的问题。在这类问题中,可能会有许多可行解。每一个解都对应于一个值,我们希望找到具有最优值的解。动态规划算法与分治法类似,其基本思想也是将待求解问题分解成若干个子问题,先求解子问题,然后从这些子问题的解得到原问题的解。与分治法不同的是,适合于用动态规划求解的问题,经分解得到子问题往往不是互相独立的。若用分治法来解这类问题,则分解得到的子问题数目太多,有些子问题被重复计算了很多次。如果我们能够保存已解决的子问题的答案,而在需要时再找出已求得的答案,这样就可以避免大量的重复计算,节省时间。我们可以用一个表来记录所有已解的子问题的答案。不管该子问题以后是否被用到,只要它被计算过,就将其结果填入表中。这就是动态规划法的基本思路。具体的动态规划算

电力系统自动化发展趋势及新技术的应用

[摘要]现代社会对电能供应的“安全、可靠、经济、优质”等各项指标的要求越来越高,相应地,电力系统也不断地向自动化提出更高的要求。电力系统自动化技术不断地由低到高、由局部到整体发展,本文对此进行了详细的阐述。 [关键词]电力系统自动化发展应用 一、电力系统自动化总的发展趋势 1.当今电力系统的自动控制技术正趋向于: (1)在控制策略上日益向最优化、适应化、智能化、协调化、区域化发展。 (2)在设计分析上日益要求面对多机系统模型来处理问题。 (3)在理论工具上越来越多地借助于现代控制理论。 (4)在控制手段上日益增多了微机、电力电子器件和远程通信的应用。 (5)在研究人员的构成上益需要多“兵种”的联合作战。 2.整个电力系统自动化的发展则趋向于: (1)由开环监测向闭环控制发展,例如从系统功率总加到AGC(自动发电控制)。 (2)由高电压等级向低电压扩展,例如从EMS(能量管理系统)到DMS(配电管理系统)。 (3)由单个元件向部分区域及全系统发展,例如SCADA(监测控制与数据采集)的发展和区域稳定控制的发展。 (4)由单一功能向多功能、一体化发展,例如变电站综合自动化的发展。 (5)装置性能向数字化、快速化、灵活化发展,例如继电保护技术的演变。 (6)追求的目标向最优化、协调化、智能化发展,例如励磁控制、潮流控制。 (7)由以提高运行的安全、经济、效率为完成向管理、服务的自动化扩展,例如MIS(管理信息系统)在电力系统中的应用。 近20年来,随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展,现代电力系统已成为一个计算机(Computer)、控制(Control)、通信(Communication)和电力装备及电力电子(Power System Equiqments and Power Electronics)的统一体,简称为“CCCP”。其内涵不断深入,外延不断扩展。电力系统自动化处理的信息量越来越大,考虑的因素越来越多,直接可观可测的范围越来越广,能够闭环控制的对象越来越丰富。 二、具有变革性重要影响的三项新技术 1.电力系统的智能控制 电力系统的控制研究与应用在过去的40多年中大体上可分为三个阶段:基于传递函数的单输入、单输出控制阶段;线性最优控制、非线性控制及多机系统协调控制阶段;智能控制阶段。电力系统控制面临的主要技术困难有: (1)电力系统是一个具有强非线性的、变参数(包含多种随机和不确定因素的、多种运行方式和故障方式并存)的动态大系统。 (2)具有多目标寻优和在多种运行方式及故障方式下的鲁棒性要求。 (3)不仅需要本地不同控制器间协调,也需要异地不同控制器间协调控制。 智能控制是当今控制理论发展的新的阶段,主要用来解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制问题;特别适于那些具有模型不确定性、具有强非线性、要求高度适应性的复杂系统。 智能控制在电力系统工程应用方面具有非常广阔的前景,其具体应用有快关汽门的人工神经网络适应控制,基于人工神经网络的励磁、电掣动、快关综合控制系统结构,多机系统中的ASVG(新型静止无功发生器)的自学习功能等。 2.FACTS和DFACTS (1)FACTS概念的提出

电力系统自动化习题及答案word版本

1、电力系统自动化的发展经过了那几个阶段? (一)单一功能自动化阶段 (二)综合自动化阶段:特点是用一套自动化系统或装置来完成以往两套或多套分离的自动化系统或装置所完成的工作。 1.电能的生产有哪些主要特点?对电力系统运行的总体要求要求是什么? (1)1,结构复杂而庞大,2,电能不能储存,3,暂态过程非常迅速,4,特别重要 (2)安全,可靠,优质,经济,环保 2.电力系统有哪些运行状态?它们的主要特征是什么? 正常状态:满足等式和不等式约束,主要进行经济调度。 警戒状态:满足等式和不等式约束,但接近不等式约束上下限,主要进行预防性控制。 紧急状态:满足等式约束,不满足不等式约束,进行紧急控制。 系统崩溃:等式不等式约束均不满足,切机、切负荷、解列等控制,尽量挽救已经解列的各个子系统。 恢复状态:满足等式和不等式约束,采取预恢复控制措施,如并列、带负荷等控制,恢复对用户的供电。 3.电力系统自动化包括哪些主要内容? 第二章习题、思考题 1、电力系统调度自动化是如何实现的? 1,采集电力系统信息并将其传送到调度所;2,对远动装置传送的信息进行实时处理;3,做出调度决策;4,将调度决策送到电力系统区执行;5,人机联系 2、电力系统采用什么调度方式? 集中调度控制和分层调度控制 2.电网调度自动化系统的基本构成包括哪些主要的子系统?试给出其示意图。 (1)电力系统,远动系统,调度计算机和人机联系设备 (2) 3.电网调度自动化系统主要有哪些信息传输通道(信道)? 1,远动与载波通道复用电力载波通道,2,无线信道,3,光纤通信,4,架空明线或电缆传输远动通信4.电力系统常采用什么调度方式?分层调度有何主要优点?我国电网调度目前分为哪些层次? (1)分层调度控制:就是把全电力系统的监视控制任务分配给属于不同层次的调度中心,下一层调度完成本层次的调度控制任务外,还接受上一级调度组织的调度命令并向上层调度传递所需信息。 (2)优点:便于协调调度控制,提高系统可靠性,改善系统响应 (3)分为国家级,大区级,省级,地区级,县级

电力系统自动化完整版

1. 同步发电机组并列时遵循的原则:(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值一般不宜超过 1~2 倍的额定电流( 2)发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。 9. 同步发电机的并列方法:准同期并列,自同期并列。设待并发电机组 G 已经加上了 励磁电流,其端电压为 UG,调节待并发电机组 UG的状态参数使之符合并列条件并将发电机并入系统的操作,成为准同期并列。 10. 发电机并列的理想条件:并列断路器两侧电源电压的三个状态量全部相等。 11. 自同期并列:未加励磁电流的发电机组 12. 脉动电压含有同期合闸所需要的所有信息,即电压幅值差、频率差和合闸相角差。但 是,在实际装置中却不能利用它检测并列条件,原因是它的幅值与发电机电压及系统电压有关。 13. 励磁自动控制系统是由励磁调节器,励磁功率单元和发电机构成的一个反馈控制系统。 14. 同步发电机励磁控制系统的任务:(1)电压控制(2)控制无功功率的分配(3)提 高同步发电机并联运行的稳定性。 15. 为了便于研究,电力系统的稳定分为静态稳定和暂态稳定两类。静态稳定是指电力 系统在正常运行状态下,经受微小扰动后恢复到原来运行状态的能力。暂态稳定是指电力系统在某一正常运行方式下突然遭受大扰动后,能否过渡到一个新的稳定运行状态或者恢复到原来运行状态的能力。 16. 对励磁系统的基本要求:(一)对励磁调节器的要求:O 1具有较小的时间常数,能 迅速响应输入信息的变化;② 系统正常运行时,励磁调节器应能反应 发电机电压高低,以维持发电机电压在给定水平;O 3励磁调节器应能合理分 配机组的无功功率;④ 对远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区域运 行,要求励磁调节器没有失灵区;◎励磁调节器应能迅速反应系统故障,具备强行励磁控制功能,以提高暂态稳定和改善系统运行条件。(二)对励磁功率单元要求: ①要求励磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量;② 具有足够的励磁顶值 电压和电压上升速度。 17. 同步发电机励磁系统分类:直流励磁机励磁系统:①自励②他励;交流励磁机励磁 系统①他励交流励磁机励磁系统②无刷励磁系统;静止励磁系统 18. 励磁调节器的主要功能有二:①保持发电机的端电压不变;②保持并联机组间无功电 流的合理分配。 19. 励磁调节器的型式很多,但自动控制系统核心部分相似。基本控制由测量比较、综 合放大、移相触发单元组成。测量比较单元的作用是测量发电机电压并变换为直流电压,与给定的基准电压相比较,得出电压的偏差信号。综合放大单元是沟通测量比较单元及调差单元与移相触发单元的一个中间单元,来自测量比较单元及调差单元的电压信号在综合放大单元与励磁限制、稳定控制及反馈补偿等其他辅助调节信号加以综合放大,用来得到满足移相触发单元相位控制所需的控制电压。移相触发单元是励磁调节器的输出单元,根 据综合放大单元送来的综合控制信号U SM的变化,产生触发脉冲,用以触发

电子科大《电力系统自动化》作业一

1.同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是(B)。 (A) 方波(B) 正弦波(C) 正弦脉动波(D) 三角波 2.自动发电控制AGC功能可保证电网的(D) (A) 电流(B) 功率因数(C) 电压(D) 频率 3.电力线载波信道可同时传送(A)。 (A) 语音信号和远动信号(B) 视频信号和远动信号(C) 图像信号和远动信号 (D) 语音和图像信号 4.(15,7)循环码的全部许用码组有(D) (A) 256个(B) 129个(C) 127个(D) 128个 5.在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU,RTU接到询问后回答的方式属于(D)。 (A) 循环式通信规约(B) 主动式通信规约(C) 被动式通信规约(D) 问答式通信规约 6.发电机并列操作最终的执行机构是(D)。 (A) 重合器(B) 分段器(C) 隔离开关(D) 断路器 7.12位A/D芯片工作在交流采样方式时,被测量正最大值时补码形式的A/D结果为(D)? (A) 1.11111E+11 (B) 11111111110 (C) 101111111111 (D) 11111111111 8.数据传输系统中,若在发端进行检错应属(A) (A) 检错重发法(B) 循环检错法(C) 前向纠错法(D) 反馈校验法 9.厂站RTU向调度传送模拟量数值属于(B) (A) 遥信(B) 遥测(C) 遥控(D) 遥调 10.2000MHZ频率属(C) (A) .短波频段(B) 中波频段(C) 微波频段(D) 长波频段 11.异步通信方式的特点之一是(D) (A) 设备复杂(B) 时钟要求高(C) 传输效率高(D) 设备简单 12.我国循环式运动规约中规定的循环码是(D) (A) (7,4)循环码(B) 方阵码(C) (7,3)循环码(D) (48,40)循环码 13.地调中心可调整辖区的(A) (A) 电压和无功(B) 电压和频率(C) 无功和频率(D) 有功和频率 14.A/D转换器中的基准电压可产生按二进制权倍减的MSB→LSB的(B) (A) 电流最大值(B) 电压砝码(C) 电压最大值(D) 电流砝码 15.电力系统状态估计的量测量主要来自(D) (A) 调度人员(B) 值班人员(C) 主机(D) SCADA系统 16.调度员尽力维护各子系统发电,用电平衡时属(D) (A) 紧急状态(B) 正常状态(C) 恢复状态(D) 瓦解状态 17.星形结构计算机网的特点之一(C) (A) 可靠性(B) 建网难(C) 资源共享能力差(D) 资源共享能力强 18.一阶递归数字滤波器的输出y(n)表达式为(C) (A) a·x(n) (B) a·y(n-1) (C) a·x(n)+b·y(n-1) (D) a·x(n)+b x(n-1) 19.用数字量多路开关采集遥信信号时,欲使W=E14,数据选择端ABCD应为(D) (A) 1101 (B) 1110 (C) 1011 (D) 111 20.霍尔模块工作频率为50HZ时,精度(A) (A) 高于0.5% (B) 低于0.5% (C) 等于0.5%(D) 等于1%

相关文档
相关文档 最新文档