静压桩分部分项工程监理旁站用表

静压桩分部分项工程监理旁站用表

重要的分部分项工程监理旁站用表

表21-5 分项工程名称:施打预应力管桩或方桩 编号: 注:旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”,必要时也可用文字说明。

单位(子单位工)程名称 厦门洪氏企业员工培训中心 分部(子分部工)程名称

天气情况 年 月 日

现场施工

单位

人员 施工单位:福建省同源建设工程有限公司

气候 睛 阴 小中大雨 分包单位: 气温 ℃至 ℃ 项目经理/分包项目经理: 施工起止

时间 开始 日 时 分 桩机型号规格

结束

日 时 分 配重(KN) 设计桩压力

(KN)

设计桩长(mm)

管(方)桩砼强度

管桩合格证

桩径(截面)

产品许可证

检查内容 1 管(方)桩外表质量检查是否合格 □合格 □不合格 2 桩位轴线复核结果

□符合要求 □不符合要求

桩号 打桩起止时间 地面标

高(m) a

设计桩顶标高(m) b 施工桩顶标高(m) c 施工桩

底标高(m)

d=c-l

配桩长度(m) l 送+/砍

-桩长(m) l 1=a-c 接桩焊接合格 实际终压

力(KN) 入土深

度(m) h=l + l 1

监理对出现问题处理意见

交接班留言

项目监理机构(章)

旁站监理人员(签字) 项目监理工程师(签字) 日期: 日期:

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表 (土建部分) 工程名称: 本次砼浇筑现场施工管理人员 x 名在岗,钢筋修复人员 x 名,模板修复人员x 名,砼工xx 名,振动棒x 根,照明碘钨灯x 盏。砼浇筑正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次砼浇筑砼标号为 Cxx (砼有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查 坍落度x 次,其值分别为xx mm 和xx mm ,砼振捣到位,无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,砼标高及 收面良好,砼抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;砼按要求及时进行了试块见证取样 同条件养护砼试块 x 组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。 处理意见:对存在的问题进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注: 编号: x 组,现场已留置了

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称: 编号: 本次防水现场施工管理人员x名在岗,防水施工作业人员xx名,防水烘烤设备xx套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次防水施工作业所用材料为xx,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的 名称、生产厂家、规格、型号、厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防 水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序、搭接宽 度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。

预应力管桩打桩旁站监理记录表

工程名称:心怡半岛花园18幢住宅楼GD2202019□□日期及气候:2015年12月19日,晴转多云工程地点:沙田西大坦村18幢基础 旁站监理的部位或工序:打桩 旁站监理开始时间: 8:20 旁站监理结束时间:20:00 施工情况: ZYJ-800型静压桩机1台,运转正常;桩基施工人员5人;PHCAB400管桩若干,E4303型焊条若干。 共打桩18条,当天共施打490米,顺序编号为:13→12→15→14→35→34→33→32→16→17→10→11→01→02→06→08→18→31。 监理情况: 经检查,使用材料、人员到位符合要求,同意施工。 发现情况: 有个别桩桩身垂直度超过允许偏差。 处理意见: 通知现场,及时调整。 备注: 施工企业:开平住宅建筑工程集团有限公司项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业:广东天衡工程建设咨询监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

工程名称:心怡半岛花园18幢住宅楼GD2202019□□日期及气候:2015年12月20日,多云工程地点:沙田西大坦村18幢基础 旁站监理的部位或工序:打桩 旁站监理开始时间: 6:30 旁站监理结束时间:19:00 施工情况: ZYJ-800型静压桩机1台,运转正常;桩基施工人员5人;PHCAB400管桩若干,E4303型焊条若干。 共打桩17条,当天共施打467米,顺序编号为:30→19→29→28→26→27→21→20→06→07→03→04→05→23→22→24→25。 监理情况: 经检查,使用材料、人员到位符合要求,同意施工。 发现情况: 有个别桩接头焊缝不饱满。 处理意见: 通知现场,按规范要求重新施焊。 备注: 18幢住宅楼施打预应力管桩共2天,打桩35条,总长为957米,均长为27.34米。 施工企业:开平住宅建筑工程集团有限公司项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业:广东天衡工程建设咨询监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

静压桩监理实施细则

洪湖?香榭丽舍住宅小区一期工程静压桩监理实施细贝U 编制_____________________ 审批_____________________

杭州华嵩工程造价咨询有限公司 洪湖?香榭丽舍住宅小区一期 项目监理部 洪湖?香榭丽舍住宅小区一期工程 静压桩监理实施细则 一、工程项目概况: 1、工程项目名称:洪湖香榭丽舍住宅小区一期工程 2、工程项目建设地点:洪林大道与茅江大道交叉口 3、工程项目所用桩型: 其中静压预制桩的设计情况如下: 桩型:PHCA400,PHCA500 ;有效桩长1?6#楼22米,7、8有效桩 长32米。单桩竖向极限承载力标准值(KN) : 1?6#楼1400N,7、 8#楼1100KN。为更好地监控静压预制桩的质量,特制定本监理细则以指导施工中的监理工作: 二、工程项目建设监理的阶段:施工阶段。 三、静压预制桩监理工作的基本内容: 在施工阶段,监理单位依据合同对承包单位进行监督管理,其主要工

作是控制工程建设的投资、工期、质量,进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作联系。重点是施工全过程的质量控制。 1. 开工前做好准备工作; 2. 采用“四手段(检查、测量、试验、指令性文件)”认真对静压预制桩预制阶段及静压阶段的质量进行监控,特别要抓好关键部位、关键工序的监控,使工程质量达到预期目标; 3. 依据项目总进度的安排,进行静压预制桩的进度计划与监控,以达到如期完工的工期目标; 4. 积极建议采用先进技术,降低工程造价,缩短工期,提高业主投资效益,加强工程投资管理。 四、静压预制桩监理工作的主要依据: 1. 工程招投标文件,建筑工程施工合同及其附件,委托监理合同; 2. 设计图纸、图纸会审纪要、设计变更通知及修改图纸; 3. 有关工程建设及质量管理的法律、法规; 4. 建筑安装工程施工技术操作规程; 5. 建筑安装工程施工及验收规范等。 五、静压预制桩目标控制: 1、质量目标:合格。 2、工期目标:合同工期。 六、静压预制桩质量控制工作内容和方法:

旁站监理记录表填写范本最新版

旁站监理记录表填写范本 旁站监理记录表 工程名称:XXXXXX住房建设项目编号: 日期及气候:2015年4月12日晴 工程地点: 旁站监理的部位或工序:第二层墙柱、梁板砼浇筑 旁站开始时间:8:00点 旁站结束时间:18:00点 施工情况: 1、施工人员及管理人员到岗 2、施工机械及工具:50振捣棒1台、平板振动器1台、斗车、铁锹、照明工具、铁板等 3、施工项目组已按设计图完成了二层钢筋的绑扎并已通过监理的验收。 4、施工项目组已根据楼面工作量按排了劳动力、机械设备。 5、砼为C25砼配合比、为水泥、河砂:石子:水:外加剂 6 水泥、砂、石原材料已复试外架剂有出厂合格证 7、砼的浇灌方向按施工方案从1轴一一19轴 8、砼浇灌中有专人负责看模、专人整修钢筋、专人振捣、专人收平。 9、砼试块已在监理的见证取样中按验收制作共2组砼,强度等级、抗渗等级,配合比编号,运输方式(提升架) 4、砼方量,41立方 监理情况: 1、检查施工单位的施工人员、质检人员到岗(注:有特种作业人员时,需注明是持证上岗) 2、砼浇筑前对钢筋、模板已验收合格,已签发砼浇筑令 3、砼配合比、水泥、石子、砂子检验报告是齐全 4、检查砼塌落度:测量次数,测量时间,塌落度,是符合配合比要求 5、按规定见证取样砼试块2组(编号、同条件2组、标养1组) 6未出现爆模、漏浆、离析现象,浇筑过程是符合规范要求发现问题: 1、钢筋保护: 保护层控制良好,板筋有踩压变形,已进行调整,无漏放负弯筋现象; 2、模板情况: 已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象,缝隙已补好; 3、砼振捣情况: 未有使用震动器现象,无漏振,,振捣方法正确,混凝土平整度符合要求,混凝土厚度符合要求; 4、施工方法:施工顺序正确,临时施工缝留置符合要求,施工缝处理符合,要 求; 5、安全情况: 都戴好安全帽,无穿拖鞋现象用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具: 振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证);有2台备用应急振动器 6 其它情况: 浇筑过程中,预埋线管、件偏位较多,竖向受力钢筋固定不牢,发生偏位。对发现问题后的处理意见处理意见: 1、对于模板湿水不充分和不及时情况,要求施工单位抽派1人专人负责湿水,已得