临时用电施工方案
临时用电施工方案

第一章、编制依据:

1.1JGJ46——2005《施工现场临时用电安全技术规范》1.2中南地区电器设备安装管理规定

1.3中南地区电气设备运行管理规程

1.4电气装置安装工程及验收规范

1.5总公司施工现场临时用电管理规定

1.6施工组织总设计

1.7施工现场平面图

第二章、工程概况:

2.1工程名称:新兴都市森林二期。

2.2建设地点:本工程位于湖南省长沙市大河西岳麓区金星路北与茶山路交汇处。

2.3建设单位:长沙市国泰房地产开发有限公司。

2.4建筑面积:92689.80m2。

2.5结构体系:框架结构、剪力墙结构。

2.6说明:

本项目地上建筑共4栋和地下车库,包括1栋高层商住楼、2栋高层住宅和1栋幼儿园,12#栋为带附属商业的33层高层商住楼;13#、14#栋为33层高层住宅;15#栋为三层幼儿园;12#栋南面为商业。地下车库建筑总面积14947.24㎡,其中人防建筑面积7545.22㎡,主要功能为车库,共一层,高度4.0m。建筑总标高130m。

我项目经理部进入现场时甲方提供800KVA变压器一台。我公司施工用电量为623.5KW,总视在功率为1133.5KVA,因此甲方所提供变压器过小,在施工中,为了满足施工要求,我公司需使用柴油发电机发电或采用柴油式混凝土地泵。

为了满足JGJ46——2005《施工现场临时用电安全技术规范》,现场用电全部采有TN—S系统,同时满足建筑施工用电安全要求。施工现场小型机械及照明必须达三级配电,二级漏电保护要求。

第三章、人员组织

3.1临时配电室值班人员组织

安全技术负责人员1名、班长1名、值班员2名,所有人员持证上岗。

3.2系统人员职责

3.2.1技术员职责:主要负责临时配电室与现场用电技术指导,业务培训,徒工培训,问题处理,指导现场用电安全,工作安排和现场布置等。

3.2.2班长职责:组织领导值班人员搞好班内各项工作,搞好安全运行的前提下,组织人员作好运行管理和设备维护工作,要时时作好班前安全教育和平时的思想工作,负责检查监督各项安全技术措施和组织措施的落实,配合技术负责人,作好业务与徒工培训工作,自理安全隐患。防止停电、检修指令,并填写技术资料,施工日志等工作

3.2.3值班员职责:值班员主要负责实施完成班内任务,对上级下达的工如数落实,并作好当班的施工运行记录维修记录。

第四章、负荷计算及主要导线的选择4.1施工现场机械用电统计表

4.2计算负荷

4.2.1塔吊

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×3×43.5=91.35KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=91.35×1.02=93.177Kvar

4.2.2振捣棒

计算负荷:Pjs1=KX×Pe1=0.82×16×1.1=14.432KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=14.432×0.8=11.55Kvar

4.2.3电焊机(BX3-300)

Pjs1=KX×Pe1=0.5×23.4×3=35.1KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=35.1×1.8=63.18Kvar

4.2.4电焊机(BX3-400)

Pjs1=KX×Pe1=0.5×30×3=45KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=45×1.8=81Kvar

4.2.5电渣压力焊机械

计算负荷:Pjs1=KX×Pe1=0.5×18×1.5=13.5KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=13.5×1.8=24.3Kvar

4.2.6无齿锯

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×6×2.2=9.24KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=9.24×1.17=10.81Kvar

4.2.7电锯

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×4×2=5.6KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=5.6×1.17=6.552Kvar

4.2.8水泵

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×5×1.1=3.85KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=3.85×1.17=4.5Kvar

4.2.9高压泵

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×1×45=31.5KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=31.5×1.17=36.9Kvar

4.2.10打夯机

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×5×5=17.5KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=17.5×1.17=20.5Kvar

4.2.11砂浆搅拌机

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×3×7.5=15.75KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=15.75×1.17=18.5Kvar 4.2.12混凝土搅拌机

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×3×12=25.2KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=25.2×1.17=29.5Kvar

4.2.13镝灯、碘钨灯

计算负荷:Pjs1=KX×Pe1=0.8×(3.5×9+1×15)=37.2KW Qjs1=Pjs1×tgΦ=37.2×0.75=27.9Kvar

4.2.14混凝土地泵

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×3×110=231KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=231×1.17=270.27Kvar 4.2.15室外电梯

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.25×3×66=49.5KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=138.6×1.02=50.49Kvar 4.2.16爬架

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.25×3×5=3.75KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=3.75×1.02=3.825Kvar 4.2.17直螺纹机

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×4×6=16.8KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=3.92×1.17=19.656Kvar

4.2.18切断机

计算负荷: Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×3×2.2=4.62 KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=4.62×1.17=5.4 Kvar

4.2.19弯曲机

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×4×3=8.4 KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=8.4×1.17=9.828 Kvar

4.2.20钢筋调直机

计算负荷:Pjs1=KX×ΣPe1=0.7×3×2=4.2KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=4.2×1.17=4.914

4.2.21其它(办公区、试验区)

计算负荷:Pjs1=KX×Pe1=1×70=70KW

Qjs1=Pjs1×tgΦ=70×1.02=71.4Kvar

计算总负荷,干线同时系数取KX=0.85

4.3总有功功率:

Pjs=KX×ΣPjs1

=0.85(91.35+14.432+35.1+45+13.5+9.24+5.6+3.85+31.5+17.5+15.75 +25.2+37.2+70+231+49.5+3.75+16.8+4.62+8.4+4.2)

=0.85×733.492

≈623.5KW

4.4总无功功率:

Qjs=KX×ΣQjs1

=0.85(93.177+11.55+63.18+81+24.3+10.81+6.55+4.5+36.9+20.5+18.5 +29.5+27.9+71.4+270.27+50.49+3.825+19.656+5.4+9.828+4.914)

=0.85×864.152

≈734.5Kvar

4.5视在功率:

Sjs= (Pjs2+ Q js2) 1/2=(733.52+864.1522)1/2≈1133.5KVA

4.6总的计算电流:

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)

=1133.5/(1.732×0.38)≈1722.6A

4.7电源引入配电箱布置及线路敷设

4.7.1电源引入

电源由现场西侧800KVA变压器引三个回路至施工现场幼儿园东南侧配电箱,共设三个一级配电箱。

4.7.2配电箱布置

配电箱尽量布置在用电比较集中的地方,以便施工方便。具体位置见施工现场平面布置图。

4.7.3线路的敷设

施工现场线路为埋地敷设,电缆沟深0.8m,宽0.6m,下铺10mm厚的细沙,上铺10mm厚的细沙,再在沙上方压红机砖,用软土回填并夯实,且有电缆走向及标志牌。

总配电柜、配电箱固定位置详见附图2新兴·都市森林二期临电布置图。

4.7.4变压器选择

根据以上计算施工现场总视在功率为1133.5KVA,故选择800KV.A变压器一台,不能满足要求。

4.7.5导线截面积选择

根据以上计算,现场设三个一级配电箱,现场总电流I=1722.6A(A)经查表(建筑施工用电手册)选用三根YJV-1KV-3×240+2×120电缆能满足要求,其它从一级箱到二级配电箱导线选用YJV-1KV-3×95+2×50电缆均能满足施工要求。

4.7.6电器选择

配电箱总开关选用有明显断开点透明式的断路器。分开关选取用具有过载、短路、漏电功能的漏电断路器。

第五章、施工现场勘探和总配电室位置的确定本工程办公区在施工现场12#栋南面,材料堆放加工区在12#栋施工现场南面和14#栋施工现场的东北角,主体、装修阶段材料堆放加工区在13#和14#栋施工现场南面;塔吊在施工现场12#、13#和14#栋南面中间;工地总配电箱设在施工现场15#栋东南角。

该工程根据机械位置及满足现场施工用电要求,变压器至施工现场一级配电箱共敷设设三个回路,施工现场及办公区共设五个回路至二次配电箱就可满足现场施工用电要求。

具体配电室和配电箱位置详见(附图2)

第六章、线路保护措施漏电开关安装

6.1漏电保护器

品种繁多,使用的目的和场所不同,保护的范围不同,因此应根据现场实际情况选用适当的漏电动作电流和不同的漏电保护器。

6.1.1在要求较高向场所选用自保式漏电保护器,因为自保式漏电保护器一旦机内元件损坏,保护器起保护作用时机器会自动断电,第二套备用双保险电路立即投入使用,消除了保护运行。

6.1.2在供电面积较大的场合选择第一次自动重合闸功能的漏电保护器,当电路瞬间跳闸使现场停电,第一次重合闸装置的漏电保护器可自动送电。

6.1.3在一般使用手持电动工具场所,应使用动作电流小于30mA、动作时间小于0.1s的漏电保护器。

6.1.4对于移动式电气设备在露天操作,应采用动作电流小于15mA的漏电保护器违法安全,人们往往把漏电保护器的动作电流选得很低,但往往由于配电线路和用电设备总是存在着正常的对地分布电容,因此,在正常情况下,总会有一定的漏电流,它的大小与导线长度、设备容量、导线布置及绝缘好坏、环境条件有关,如果漏电变化器的动作电流小于漏电保护器设备的总泄漏电流值。用于主干线的漏电保护器,应选择动作电流大于主干线实测泄漏电流2倍的漏电保护器。

6.2选择漏电保护器还要注意参数

6.2.1额定漏电动作电流-规定漏电保护器在漏电电流达到此值之前不能动作。

6.2.2额定漏电动作时间-从施加漏电电流到被保护电路切断电源这段时间,额定漏电动作时间是漏电保护器的动作时间的额定值,也就是说漏电保护器的动作时间必须小于或等于该额定值。

6.2.3额定接地短路接通分段能力,当电路发生短路时,漏电保护器能够承受和分段的最大短路电流值。

总之,结合现场实际需要选择漏电保护器,但必须符合B6829-86《漏电电流动作保护器》要求的产品。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

正式临时用电专项施工方案

施工临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为温岭市泽国镇拆后土地再利用SGZG-10地块(池里村)工程,位于位于浙江省温岭市泽国镇池里村内。建设单位为温岭市泽国镇池里村经济合作社,设计单位为方远建设集团有限公司,勘察单位为浙江省物探勘察院,施工单位为温岭市石粘建筑工程有限公司。 本工程由1幢三层厂房组成,总建筑面积为5446.39m2。 本工程施工现场无上下水管道,无各种埋地管线,施工现场有甲方提供的变压器,容量为500KVA。 根据各施工阶段配备施工机械设备总用电容量统计结果,上部结构阶段施工的机械设备装机容量最大,故按该阶段的用电量进行施工现场用电的选择和配备。施工现场临量用电执行JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》,采用三相五线制——TN-S系统,实行三级配电,三级保护,一机一闸一保护的配电系统,确保施工现场用电安全和质量。 施工现场临时用电量大体分为动力和照明用电,在计算用电量时,我们主要考虑以下几点: ①全工地使用的电力机械设备,机具和照明的用电功率。 ②施工总进度计划中,施工高峰同时用电量。 ③各种电力机械的利用情况。 表-1 1温岭市石粘建筑工程有限公司

2温岭市石粘建筑工程有限公司 二、施工用电量计算 1、施工总用电量计算 由公式: 式中: P —供电设备总需要容量(KVA ); 1.1— 用电不平衡系数; —电动机额定功率(KW ); —电焊机额定容量(KW ); —室内照明容量(KW ); ∑1p ∑2 p ∑3 p ) (∑∑∑∑+++=4433221 1 cos 1.1p K p K p K P K p ?

3温岭市石粘建筑工程有限公司 —室外照明容量(KW ); —电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75),现取 值为0.75; K 1、K 2、K 3、K 4—需要系数,参见下表: 表-2 由以上可得: 当地高压电为三相10000V ,施工动力用电需三相380V 电源,照明需单相220V 电源,按上 述要求,甲方配置的SL7-500/10型三相降压变压器(主要技术参数为:额定容量500KVA ,高压额定线电压10KV ,低压额定线电压为0.4KV )能满足本工程施工用电要求。 三、电路布置及配电箱设置 根据现场施工现场实际情况及土建施工平面布置图,确定的机械设备的位置及施工机具的负荷情况,本工程供电线路采用BX 型五芯电力电缆,设置专用电缆或穿保护管敷设至各配电箱,其走向见平面布置图及供电系统图。 1、本工程采用TN-S 供电系统,总配至II 级配电箱采用BX 、BLX 型五芯电力电缆供电,II 级配电箱至III 级开关箱、移动配电箱或专用照明配电箱根据需要选用五芯电力电缆。总配电柜设一组重复接地,其接地电阻小于4Ω,距离总配电室超过50M 的配电箱及末级配电箱均应设置重复接地装置其接地电阻小于10Ω。 kva p 4.334450.1268.01796.075 .02 .1965.01.1=?+?+?+? ?=)(∑4 p ? cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电施工方案(正文)

一、 二、工程概况: (略)。 二、编制依据 根据施工平面布置图,施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005和环境管理标准GB/T2400—ISO14001。以及国家有关部门制定的现行建筑施工安全技术规范、规程、标准和重庆建设委员会制定的“建筑工地文明施工标准”。 三、现场布置情况 (略)。 四、施工用电管理组织机构 五、施工用电设备及计划

表一:设备及材料需用计划(根据项目实际做调整)

六、施工临时用电平面图(见附图1) 七、设备功率负荷计算 表二:主要机具需用功率(根据项目实际做调整)

八、干线截面设计 1、总线截面设计算: ∑P动= 2*30+1*40+2*5.5+2*3.0+2*3.0+2*3.0+3*3.0+3*5.0+6*1.5+1*1.0+6*2.0 +3*3.0+2*1.5+1*2.5+16*20=450.5KW P动=K∑P动/cosφ=0.6*450.5/0.7=386.1KVA ∑P动=1*100+4*10+3*15=185KW P动=K∑P动/cosφ=0.6*185/0.7=158.6KVA 生活、办公照明用电量:P=50KVA 施工用电总用电量:S=386.1+158.6+50=594.7KVA

式中:S —施工用电总容量(KVA ) ΣP — 各种用电设备机具额定功率容量的总和(KW ) η— 各机具平均效率不作考虑 K — 同时使用0.6 COS φ—各台电动机平均功率因子取0.7 主线电流: I 线= COS U KS 线3=763.9A 主线选取2(YJV 22-1KV-3*180+2*70mm2)铜芯电力电缆。 2、回路Ⅱ ∑P=1*30+1*5.5=35.5KW P= K ∑P /cos φ=0.6*35.5/0.7=30.5KVA I 线=30.5/(1.732*0.38*0.7)=66.3A 电缆选用:YC-4×25+1×10mm2橡套电缆。 3、回路Ⅲ ∑P=2*5.5+1*3.0+1*3.0+1*100=117KW P= K ∑P /cos φ=0.6*117/0.7=100KVA I 线=100/(1.732*0.38*0.7)=218A 电缆选用:YC-4×35+1×16mm2橡套电缆。 4、回路Ⅳ

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

施工临时用电专项方案

临时用电施工专项方案 一、工程概况: 工程名称:灵溪镇上垟庄小区A-03地块商住楼项目 建设单位:苍南鸿鼎置业有限公司 设计单位:浙江天然建筑设计有限公司 监理单位:杭州正华招标代理有限公司 勘察单位:浙江省工程勘察院 施工单位:浙江立鹏建设有限公司 本工程位于苍南县灵溪镇江湾北路与通福路交叉路口上垟小区A-06地块,总建筑面积29672m2,其中地下室建筑面积5790m2,总建筑高度。 本工程要求达到的质量目标:确保合格工程。 本工程要求达到的安全目标:确保区级文明标化工程。 本工程工期要求:800(日历天) 二、编制依据: 1、施工图纸及现场实际情况。 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 三、外电防护: 在建筑施工现场考虑到操作和运输等因素,高压线路周围的安全距离有关规定,在高压线路下方施工,搭设作业棚,建生活设施与堆放构件,架具材料物体;在脚手架的外侧间距边缘与高压架空线路之间的安全操作距离;机动车道与高压架空线路交叉时,架空线路的最

低与路面的垂直距离,不少于1KV以下为6m,1KV-10KV为7m,高压防护采取有关防护措施,遮拦围栏,保护网,并悬挂醒目的警告标志牌,防护设施的搭设应符合规定要求。 四、接地与接零保护 在施工现场接地与接零是防止漏电的基本保护措施。 1、在设有专用保护零线的施工现场,重复接地应与保护零线相连接,每重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω重复接地点不少于3处。在工作接地电阻值允许达到10Ω,机械机具电气设备做重复接地,如井字架等应设置避雷装置与接地装置,接地装置的接地线用二根以上导体在不同点与接地体作电气连接,垂直接头采用角钢、钢管或圆钢。 保护零线应由工作接地线,电气设备正常情况下不带电的外壳应保护接零,电机、变压器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳及常用施工机具等,做保护接零线。 保护零线的截面应不少于工作零线的截面,使用统一标志的绿、黄双色线,截面不小于的绝缘多股铜芯线。 五、配电箱、开关箱 施工现场配电系统应设备总配电柜、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级保护。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,开关箱应由分配电箱配电,动力配电箱与照明配电箱划分设置,每台机械设备用电各有专用开关箱,所有配电箱内在电测侧装设明显断点的隔离开关,漏电保护器装设在电源隔离开关的负荷侧。分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流在50~75ma,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30ma,手

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

临时用电专项施工方案最新

临时用电专项施工 方案最新

施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194- )《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期: 8月1日~ 04月30日 第三章用电布置 电源使用专线变压器,能够满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配

电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电工程施工方案

临时用电工程施工 方案 嘉鹏水岸城二期临时用电施工方案 一、工程概况 嘉鹏水岸城二期工程占地面积 5 万平方米, 与嘉鹏一期隔干渠东西相望。计划建筑17 层住宅楼7 栋,11 层住宅楼 4 栋,总建筑面积11 万平方米。 针对本住宅小区的施工特点及用电需要, 施工现场临时用电电源由嘉鹏一期西侧两台315KVA的变压器、和二期七号楼前315KVA变压器供给。施工现场施工用电采用三相五线制,并配有

标准配电柜, 电缆线采用埋地方式。施工现场分为六个供电区, 设六只分配电箱, 电箱采用非标准电箱。 二、编制依据 1 .实施性施工组织设计2.施工现场结构物分布及生产用施工机械设备3.施工现场临 用电安全技术规范 时 三、施工现场供电计算 1.1用电量计算临时供电包括施工及照明用电两个方面, 计算公式如下:

P=1.1(K1 刀Pc+ K2E Pa) 其中P计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; Pc ―― 全部施工动力用电设备额定用量之和 Pa ―― 全部照明设备额定用电量之和 K1 ――全部施工用电设备同时使用系数,总数10台以内取0.75;10 —30 台取0.7; K2 ――照明设备同时使用系数,取1.0; 全部施工动力用电设备额定用量 照明用电综合考虑P / = 25KW 经过计算得到施工现场施工用电量: P = 1.1(0.7 X 991+1.0 x 25)=718.7kW 1.05 ——功率损失系数;

cos ? ―― 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75 。 经过计算得到 P0 = 1.05 X 718.7/0.75 = 1006.17kVA 因 此 需 三 台 315KVA 变 压 器 供 电 。 1.3 配电导线截面计算 由于本工程采用的是分变压器、分区供电因此只计算变压器配电 箱 至 分 区 开 关 箱 配 电 导 线 截 面 。 1) 按分区设备容量计算电流 : 每 分 区 容 量 为 66KW 供 电 电 压 为 380/220V 经计算得到 I 二160A 。考虑土建施工的特点取系数 0.75 X 160A=120A 根据线路的最大负荷电流 , 不得大于导线的运行节流量 , 经查表 知,YJV0.6/1KV 型铜芯电缆截面积选择为 3X 95+2X 50 mm2 四、接地与接零保护系统 1 .本工程施工现场采用 TN-S 三相五线制接零接地保护系 统。 2. TN - S 三相五线接零保护架设要求 保护零线严禁经过任何开关或熔断器。 保护零线作为接零保护的专用线 , 必须独用 , 不能她用 , 电缆要 用 五芯电缆。 保护零线除了从工作接地线 (变压器 )或总配电箱电源侧零线 1.2 容量计算容量计算公 P0=1.05P/cos ? 其 中 P0 变 压 器 容 量 (kVA);

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局