工业窑炉砌筑工程施工及验收规范GB50211-2004

1 总则

1.0.1为了规范工业窑炉砌筑工程施工及验收行为,达到在全国范围内统一的技术要求,特制定本规范。

1.0.2本规范适用于工业窑炉砌筑工程施工及验收,包括工业炉砌筑的共同规定,以及所列各专业炉砌筑的特殊要求。

1.0.3工业炉砌筑工程应按设计图纸施工。

1.0.4工业炉砌筑工程的材料,应按设计要求采用,并应符合本规范和现行材料标准的规定。1.0.5工业炉砌筑工程应于炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装经检查合格并签订工序交接证明书后,才可进行施工。

工序交接证明书应包括下列内容:

1 炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观测点的测量记录;

2 隐藏工程的验收合格证明;

3炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验验收合格的证明;

4 钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录;

5 可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明;

6 炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明;

7上道工序成果的保护要求。

1.0.6 在施工中应积极采用新技术。新技术应经过试验和鉴定并制订专门规程后,才可推广使用。

1.0.7 工业炉砌筑工程施工的安全技术、劳动及环境保护,必须符合国家现行有关规定。

3 工业炉砌筑的基本规定

3.1材料

(Ⅰ)材料的验收、保管和运输

3.1.1 耐火材料和其他筑炉材料应按现行有关的标准和技术条件验收。

运至施工现场的材料均应具有质量证明书。不定形火材料还应具有使用说明书。有时效性的材料应注明其有效期限。材料的牌号、级和砖号等是否符合标准、技术条件和设计要求,在施工前均应按文件和外观检查或挑选,必要时应由试验室检验。

注:1 有可能变质或必须做二次检验的材料,应经过试验室检验,证明其质量指标符合设计要求后,才可使用。

2 利用拆炉回收的耐火砖时,应清除砖上的泥浆和炉渣。经检验合格后,可砌于工业炉的次要部位。

3.1.2耐火材料仓库及通往仓库和施工现场的运输道路,均应于耐

火材料开始向现场运送前建成。

3.1.3 在工地仓库内的耐火材料,应按牌号、级、砖号和砌筑顺序

放置,并作出标志。

运输、装卸耐火制品时,应轻拿轻放。

3.1.4大型工业炉砌筑工程,耐火制品宜采用集装方式运输。

3.1.5运输和保管耐火材料时,应预防受湿。

硅砖、刚玉砖、镁质制品、炭素制品、含炭制品、隔热耐火砖、

隔热制品等和用于重要部位的高铝砖、黏土耐火砖,应存放在有

盖的仓库内。

3.1.6 受潮易变质的耐火材料(如镁质制品等),不得受潮。

3.1.7 不定形耐火材料、结合剂和耐火陶瓷纤维及制品,必须分别保管在能防止潮湿和污脏的仓库内,并不得混淆。

有防冻要求的材料,应采取防冻措施。

(Ⅱ)泥浆

3.1.8砌筑耐火制品用的泥浆的耐火度和化学成分,应同所用耐

火制品的耐火度和化学成分相适应。泥浆的种类、牌号及其他性能指标,应根据炉子的温度和操作条件由设计选定。

耐火砌体一般采用的泥浆种类和成分及技术条件见附录A

3.1.9 砌筑工业炉前,应根据砌体类别通过试验确定泥浆的稠度和加水量,同时检查泥浆的砌筑性能(主要是粘接时间)是否能满足砌筑要求。

泥浆的粘接时间视耐火制品材质和外形尺寸的大小而定,宜为1~1.5min。

3.1.10 泥浆的稠度应与砌体类别相适应。不同稠度的泥浆及其适用的砌体类别,可按表3.1.10采用。

注:耐火砌体的分类按本规范第3.2.1条规定。

3.1.11 测定泥浆稠度,应按现行的行业标准《耐火泥浆稠度试验方法》YB/T5121要求执行。

测定泥浆的粘接时间,应按现行的行业标准《耐火泥浆粘接时间试验方法》YB/T5121要求执行。

3.1.12砌筑工业炉应采用成品泥浆,泥浆的最大粒径不应大于规定砖缝厚度的30%。

3.1.13调制泥浆时,应按规定的配合比加水和配料,应称量准确,搅拌均匀。不得在调制好的泥浆内任意加水或结合剂。

搅拌水应采用洁净水。沿海地区,调制掺有外加剂的泥浆时,搅拌水应经过化验,其氯离子(CI-)的浓度不应大于300mg/L。

3.1.14 同时使用不同泥浆时,不得混用搅拌机和泥浆槽等机具。

3.1.15 掺有水泥、水玻璃或卤水的泥浆,不应在砌筑前过早调制。

已初凝的泥浆不得使用。

3.2施工

(Ⅰ)一般规定

3.2.1 根据所要求的施工精细程度,耐火砌体分为五类。各类砌体的砖缝厚度,应符合下列规定:

1 特类砌体不大于0.5mm;

2 Ⅰ类砌体不大于1mm;

3 Ⅱ类砌体不大于2mm;

4 Ⅲ类砌体不大于3mm;

5 Ⅳ类砌体大于3mm。

3.2.2 除设计另有规定外,一般工业炉各部位砌体砖缝的厚度,应符合表3.2.2规定的数值。

3.2.3 砌筑一般工业炉的允许误差,应符合表3.2.3规定的数值。

表3.2.3 砌筑一般工业炉的允许误差

窑炉砌筑施工方案001

窑炉砌筑施工方案 1)、工程概况 广西南宁二线2011冷修节能减排技改工程所用耐火材料较多,池壁砖砌掉留用突出了技改节能减排环保。 1.1工程名称:广西南宁浮法玻璃二线600t/d生产线拆除与窑炉砌筑工程。 1.2工程内容: 1.21窑炉拆除,耐火材料约5500吨。 1.22窑炉砌筑,耐火材料约6500吨。 1.3工程要求:工程质量达到国家现行的施工质量验收规范标准《工业炉砌筑工程及验收规范》(GBJ211-87)的要求,工程质量达到优良标准。 1.4工程工期:窑炉拆除25天 窑炉砌筑90天 2、施工组织机构及主要管理人员简介 2.1、施工组织机构: 若我公司中标,则将针对该工程特点组建对窑炉施工有经验的项目经理部领导班子和具有高素质水平的施工及管理人员队伍,在建 设单位的领导下,实施统一指挥、组织、协调,确保该项工程工期的实现。拟定的施工组织机构:(见图一) 2.2项目经理简介表

2.3、计划用于本工程的主要管理技术人员简介: 项目副经理:张广业,工程师,曾参加过当阳浮法玻璃厂、珠海 玻纤厂、泰安玻纤厂、安阳玻壳厂二、三期、邢台玻璃厂、廊坊金彪 玻璃厂、上海维特兴沪等工程施工任务。 项目主任工程师:沈项平(兼质保工程师),曾参加过当阳浮法 玻璃厂、安阳玻壳厂二、三期、邢台玻璃厂、神木玻璃厂、广东中山 玻璃厂等工程施工任务。 材料设备责任人;刘木水(材料设备部长),经济师,曾主持青 岛太阳浮法玻璃厂、武汉玻璃厂、江门玻璃厂、江苏玻璃厂、安玻一、 二、三期等工程的材料设备等管理工作。 项目经理 项目主任工程师 筑炉施工员:张重方,筑炉专业技师,曾参加过安玻二、三期、 当阳玻璃厂、邢台玻璃厂、江苏玻璃厂等项目的钢结构工程施工。 质量安全员,王新亭,质安专业公工程师,曾参加安玻三期,当 阳玻璃厂、邢台玻璃厂等项目的质量安全工作 3、工期目标及保证措施 3.1、工期目标: 根据该工程的特点和我公司的施工实力,我们将科学施工,确 生产孩术部 筑炉<工阪

安全防护措施及施工方案

安全保护措施及方案 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把安全措施贯穿于生产全过程。 ⑷抓好安全技术交底、安全教育、班前安全活动等基础工作,做好模板工程、外架子搭设等施工方案,并落实安全技术措施。 二、安全技术措施 1、防坠落措施 ①购买有产品合格证的安全帽,购入的安全帽必须经验收后,方准使用。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。 2、安全用电措施 ①临时用电按有关规定编制好施工方案,并建立现场线路、设施定期检查制度。现场电源采用TN-S 系统,现场电线、电缆按规程架设,不得有直接绕钢管乱拖、乱接等现象。施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好,并有可靠的安全接地或接零,严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备。 ②配电箱和开关箱要有门有锁并能防雨雪侵入,配电系统采取分级配电,动力与照明线路要分开设置并有标记,做到一机一闸一保险。配电箱统一编号,箱内开关电器标明用途。 ③加强夜间施工照明管理,确保施工部位的规定照度。职工宿舍照明全部使用36V低压电。电焊机单独设开关,外壳做保护接地或接零。一次线长度小于5米,二次线长度小于30米,两侧接 线应压接牢固,并安装可靠防护罩。不得使用金属管道、脚手架、结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 3、施工机具安全防护措施 ①防雨操作棚。停用或停电时,应切断电源②机动翻斗车时速不超过5KM,行车中严禁带人。

住宅项目砌筑工程安全施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.住宅项目砌筑工程安全施工方案正式版

住宅项目砌筑工程安全施工方案正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 2、砌基础时,应经常检查基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1米以上,当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料时不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。 3、墙身砌体高度超过地坪1.2米以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超

过4米时,脚手架必须有安全网,并设防护栏杆和挡脚板后方可砌筑。 4、脚手板上堆砖高度不得超过3皮侧砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 5、在楼层施工时,堆放机械、砖块等物品不准超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算,采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。 6、不准站在墙顶上做划线刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 7、不准用不稳固的工具或物体,在脚手板下面垫高操作,更不准在未经加固的情况下,在一层脚手架上随意再加一层,脚手板不允许有空头现象,不准用2×4"木

窑炉的施工和有关问题

窑炉的施工和有关问题 窑炉是陶瓷生产中重要的热工设备,烧成质量和成本与窑炉砌筑安装的质量密切相关。因此窑炉施工技术是一个非常重要的问题。如果施工质量差或方法不合理,便会在很大的程度上影响窑炉的使用寿命和烧成工艺,并降低窑的热效率,增加维修费用。窑炉总的特点和要求大致是承受高温荷重,要求一定的严密性和几何尺寸的准确性,以防止窑内热气体外漏和冷空气的吸入,能适应烧成工艺的要求,保证窑内压力、温度、气氛制度的实现。因窑墙是单面受热,且温度高低有别,膨胀和收缩不同,容易损坏,间歇式的窑炉尤甚。 窑炉施工的首要任务就是保证砌筑安装质量,使昂贵的窑炉设备更好更快地发挥效益,同时也应争取降低造价。 窑炉的地基与基础问题和要求 (1)地基:窑炉地基同房屋地基一样是个复杂而重要的问题。需要设计和施工人员认真慎重对待。对于地基,一般来说应事先进行工程地质勘察,掌握土的物理和力学性质,要求搞清楚地基土质的好坏,承载力的大小,地下水位的高低,土层的分布是否均匀,有无软土层,有无暗滨、池塘、古井、古墓等情况。如实在无条件勘察,那只有在土壤开挖后看土质与设计要求是否相符,有无特殊之处,再根据具体情况,参照附近建筑物的处理地基的做法以及凭经验和参考有关资料商量研究决定其处理办法。 就景德镇地区来说它属丘陵地带,城市区域内又有很多历代遗留下的废瓷渣,地质情况比较复杂。从一般情况来看部分地基土(表层以下)承载力可参考下表。

但市效区和某些地段则有风化岩地基,其承载力那就很高了,做窑炉地基是毫无顾虑的。 (2)圆窑的地基和基础:圆窑的整体性较好,容许有较大的均匀沉陷,基础的单位荷重根据计算一般为1.2kg/cm2左右,在景德镇地区来看,常说的老土和老窑基或老房屋渣片地基,一般都可以做圆窑地基,而不需要经过特别加固处理。 圆窑一般要求建筑在比较高爽的位置,这对烧成工艺有利,所以圆窑要求基础高出地下最高水位(或叫地表水位)60公分以上,若不得已只有建在低洼的或地下水位过高的地方,则应采取防水、排水措施,防止地下水进入或渗透到窑底与烟道中,以免影响通风或由于湿气太重而影响制品的质量(山东地区地下水位均较高)。圆窑的基础通常采用刚性基础。 (3)隧道窑的地基与基础:因为隧道窑是长形的建筑物,而且是比较长的,制品装上窑车在轨道上运行。所以要求地基有较高的承载力,特别要求在窑的长度范围内土质均匀一致。因为隧道窑不允许有不均匀的沉陷,否则将严重影响窑的运转使用,甚至不能运行,那就造成很大的损失。隧道窑同圆窑一样要求建在地下水位以上。它的基础几乎都采用钢筋混凝土。因基础面积较大,工程量多,耗时亦长。施工中更要认真注意质量。 总之窑炉地基与基础施工很重要,一定要严格遵照设计图纸和有关施工规范的要求搞好质量。对于其它一些类型的窑炉地基与基础的要求基本上与上两种窑大致相同。 (4)烟囱的地基与基础:烟囱是独立的砌体。根据示范允许较大的均匀下沉。地基承载力达1.2kg/cm2以上的比较均匀土质做为烟囱地基是无问题的。囱基埋置的深度,除根据地基的承载力、土层的厚度考虑外,还应配合烟道的位置

高空作业防护安全专项方案

高空作业防护安全专项 方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高空作业防护安全专项方案 一、编制依据 1、《武罐高速公路WG09合同段施工合同》 2、《武罐高速公路WG09合同段两阶段施工图设计》 3、《本合同段实施性施工组织设计》 4、《公路工程桥涵施工技术规范》 5、《公路工程施工安全技术规程》 二、工程概况 本合同属于武罐高速公路起点武都(两水)至罐子沟(甘川界)段两水段至洛塘段内,是兰州至海口国家高速公路的重要组成部分。对尽快贯通西部大通道,完善区域高速公路网布局具有重要意义。武罐高速公路第九合同段线路全长8.483km,里程桩号为K48+120~K56+603,位于甘肃省陇南市武都区三河乡~玉皇乡境内,线路设计为双向四车道,行车速度80Km/h,路基宽度整体式为24.5m,分离式为12.25m,全线为曲线

平面线形,合同工期40个月,合同金额4.41亿元。本合同段是一个集路基、桥(涵)、隧道为一体的综合性工程,其中桥梁占线路总长比例为39.6%、隧道为20.16%、路基为40.24%。 由于本合同段工程量大,工期紧,且结构物较多,施工安全度低。因此,对于高空安全作业工程是本工程控制的关键所在。 高空作业主要体现在以下几个方面(见下表): 1、高墩安全施工作业; 2、路基高边坡防护安全施工作业; 3、路基高挡墙砌筑及勾缝安全施工作业。 高墩安全施工作业 序号名称最高墩(m)备注 1麻梁沟大桥19.9 2老坟沟中桥19.3

3小石沟大桥21.1 4下坝高架桥24.8 5玉皇大桥9.4 6玉皇沟1#大桥8.8 7玉皇沟2#中桥6.6 8玉皇沟3#大桥4.9 9玉皇沟4#大桥7.3 10玉皇沟5#大桥8.7 11玉皇沟6#大桥8.7 高边坡防护安全施工作业序号施工段工程名称备注

窑炉岗位安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 窑炉岗位安全操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

窑炉岗位安全操作规程(新编版) 1看火工上岗前必须严格遵守安全操作规程和劳动纪律,严禁违章操作。不准擅离岗位及串岗、睡觉,班前两小时和当班时不能饮酒,酒后不准上岗,为保障安全生产,无关人员不得在窑面滞留。 2看火工上岗时必须认真穿戴好规定的劳动保护用品:工作服(棉织品)、高温鞋、安全帽、帆布手套、防护眼镜、防护口罩(进入烟囱收尘器检修时应戴防毒口罩),严禁穿化纤织物的服装及背心、短裤、拖鞋、凉鞋,不准卷衣袖和裤脚进行操作。 3实行窑长责任制,在窑长统一指挥下进行操作,看火工操作时必须思想集中,注意窑况变化,认真做好记录,及时采取相应措施防止和减少各种异常窑情的发生。 4交接班应在上、下班前15分钟进行,交接双方应详细介绍和了解上一班的窑况和设备运行情况,检查工具是否安全可靠和齐全,

不得马上把卸料速度调快,以防底火恶性变化造成安全不测。 5当发现异常窑况时,应及时通知有关领导和有关质量管理人员。 6运行中的设备严禁和身体接触,或用物体伸入设备,应停机搞卫生的设备,必须停止切断电源挂上写有“禁止合闸”的警示牌子才能进行工作。 7设备转动部位的防护栏、安全罩不得随意拆除,如检修需要拆除的,在检修完毕后必须按规范装回。 8设备运行时,日常的生产巡检、加油、环境卫生清洁等,要注意机械设备的转动部位,防止发生意外。有可能危及人身安全的则须停机处理。 9应保持周围环境卫生的整洁,窑边周围不得堆放杂物。安全通道无堵塞。如遇有油渍的地方,应立即进行清理,以防滑倒。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工安全防护措施

施工安全防护措施 一、建立健全安全保护保护 1、制定安全岗位责任制,成立安全领导小组,将安全措施目标分解到人。 2、加强对全体施工人员进行安全教育,强化安全意识,先培训后上岗。 3、制定机具设备安全操作规程、施工操作规程,施工现场设置照明、护栏、安全警示标志,配备安全巡视员,避免各种原因造成人身伤害和财产损失。 4、制定安全检查制度及安全文明工地评比活动,对于不安全隐患要限期整改并跟踪调查,坚决制止违章作业和“野蛮”施工,实行严格的安全奖罚制度。 5、加强施工现场的用电用水管理,不允许私拉电线,用火要经许可。 6、进入沟槽底部要戴好安全帽,施工机械要定期检查,消除不安全隐患,严禁带病机具设备运转。 7、由专职电工操作电力设施,安装漏电保护器,且备有消防器材,场内架设线路,必须符合电业部门的安全规定。 8、做到综合治理的落实,杜绝劣迹人员进入施工现场。 1) 明确各级管理人员的安全岗位责任制,包括项目经理、技术人员、施工员、专职安全员等,明确其应承担的安全责任和应做的工作,并打印成册,人手一册,互相监督。

2) 建立安全教育制度。对所有进场的作业人员进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育,并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种作业人员(如机械设备操作工、电焊工、电工等)必须持证上岗,大型机械设备应挂牌专人操作,专人指挥。各工班每天上班前,应由工班长做班前安全施工教育。 3) 坚持安全检查制度。每月由项目经理牵头对工地进行两次安全检查,质安组要不定期地组织人员进行检查,专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录,并落实到人限期整改完毕;对危及人身安全的险情,必须立即整改。对每项要整改的问题,在整改完毕后都要由安全员进行验证。公司工程技术部每月组织一次安全、防火、文明施工大检查,对工地安全状况进行监督。 4) 坚持安全交底制度。施工技术人员在编制支护等施工作业方案时,必须编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底,双方签字认可。 5) 安全事故处理制度。现场发生安全事故,都要本着“三不放过”的原则进行处理,查明原因,教育大家,并落实整改措施。重大安全事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理。 二、落实防护措施: 1、落实“三宝”防护措施 安全帽、安全带、安全网是建筑行业广大职工公认的安全“三宝”,挽救过千万职工的生命,必须正确使用劳保鞋。

砖砌体工程施工方案与技术措施

砖砌体工程施工方案

一、施工准备 一)、施工技术准备 1.认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的内容,掌握砌体结构工程的长度、宽度、高度等 几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2.购置并熟悉砌体工程相关规范、参照标准图集。 3.各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规范、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全 交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4.根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体 砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5.砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中 线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体 中线和边线。 6.根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7.砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8.砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗 台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9.根据图纸、规范及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、 钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1.根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行 数量和外观质量的验收工作,材料要分类堆放并做好标识。 2.砌筑之前必须有有效的砂浆和混凝土配合比。 三)、施工机具准备 1、砌筑工具 大铲、瓦刀、托线板、摊灰尺、砖夹子、铁锨、手推车、砖笼、料斗、灰槽、灰桶必须制作和使 用安全合格的砖笼和灰斗 2、机械设备

炉窑砌筑工程

第四节炉窑砌筑工程 石油化工炉窑种类很多,由于生产工艺不同,新炉种、新结构、新材料不断出现。 为了保证炉窑施工质量,提高技术素质,就要熟悉新的炉型结构,掌握新材料性能、炉窑砌筑新方法,选择合理的施工方案,作好施工前的准备,才能保证炉窑施工。 一、炉窑的施工 (一)施工准备 1.炉窑钢体的检查验收 (1)炉窑砌筑前,按施工验收规范和施工图纸要求,由土建、安装施工单位和建设单位、质量检验人员及设计人员组成联合检查组,检查炉体各结构部位是否符合。 对炉体重要部位、设计有特殊要求部位应交验工程自检记录,确认符合设计要求后方能验收。 (2)炉内各种金属锚固件(如:托砖板,挂砖钩和Y型、V型钩等),安装位置应符合设计要求。对金属件焊接质量应进行检查,在炉体验收时,施工单位必须在炉体结构上做纵向和横向中心标志,并以此作为衬砌施工放线的依据。 (3)钢壳体(炉体)验收时,钢壳体的安装质量好坏是保证衬里质量的关键。衬里前应重点检查壳体垂直度、水平度、托砖架水平度、开孔位置、墙板的平直度、拱顶板螺栓间距等,符合施工验收规范和设计要求。 2.施工图纸的审查 (1)施工前,组织设计单位、建设单位、施工单位对图纸进行会审。熟悉各部位尺寸及耐火材料的材质要求,审查是否符合设计、施工规范要求,不符合应早些提出解决。 (2)依据施工图纸及有关技术方案确定劳动力组织、施工机械和机具的配备、工程手段用料、脚手工具搭设、临时设施搭设、工期确定、炉体防护措施等。 (二)施工程序 石油化工大型工业炉工程量大,工序复杂,多工种交叉作业,施工工期长,质量要求严,施工程序的安排很重要。炉的形式分为两种:一种是死底,另一种是活底。先砌底后砌墙,墙压在底上这种底为死底。先砌墙后砌底为活底。 1.一般常规施工顺序为先砌墙,次炉顶,最后是炉底,烟囱及预制件根据安装先后顺序穿插在中间;但也有的先炉底,后炉顶,主要依据各种炉型不同进行编制施工方案。 2.如大型石油化工炉炉墙的砌筑和炉管的安装,是先砌筑还是先安装炉管,各施工单位做法不一,各有利弊,施工说明书也没有具体说明。 (1)先砌筑后安装炉管,主要是工作面大,操作方便,可以相应地加快工期。 但是先砌筑后安装炉管,防雨措施难于保证。要在炉顶搭设揭盖方便的防雨棚,在下雨和不施工时又要盖上,这样花费较大的人力物力。

回转窑砌筑方案

窑炉砌筑施工技术方案 1工程概况 ***公司是一条日产5000吨的孰料生产线,2010年开工建设,是一条自主研发自主设计建设的现代化生产线,也是***目前最大的一条熟料生产线,位于山东省***。 2编制依据 国家建材局《水泥回转窑耐火材料使用规程及验收规范》 3工程内容 1 窑内:窑口浇注料更换0-0.6米西班牙PF-97H 具体砌砖型号以甲方配砖图为准。 4施工条件及施工准备 甲方保证施工用水、用电均可满足施工需要,所需工机具和部分辅助材料乙方已经准备齐全,并能按进度要求陆续进场,保证连续施工。 施工材料由专人负责其存放和运输,并依据材料的性质做好护理工作;专用设备及工器具准备到位,同时对专门设备(砌砖机、切割机、风镐等)进行保养检查,确保完好,必要时考虑备

用设备。施工人员都具备相应的专业水平和素质,且指派了专业技术人员予以专项负责,确保文明施工和施工质量。 建设单位对耐火材料库存进行盘点,按照工程计划做好耐火材料的备料工作,并做好耐火材料由仓库倒运至施工现场的车辆安排。同时,建设单位也保证施工单位施工用水和用电。 5组织管理以及技术质量保证措施 为了加强公司对施工项目的管理,提高项目管理水平,更好的组织施工,达到甲方满意的要求,我公司对此项目进行了认真组织和人员安排: 5.1 组织结构 项目经理---------*** 技术负责人-----*** 安全负责人------*** 材料员------------*** 采购员------------*** 施工队长---------*** 5.2 管理人员职责 5.2.1项目经理: 1. 项目经理是该项目的总负责人,全面负责项目各项工作的全 面管理; 2. 项目经理必须组织班子成员作好本职工作,严格遵守已定的 各项规章制度和岗位责任制; 3. 树立强烈的安全意识,坚持管生产必须管安全的准则,是安

砌筑工程安全技术措施方案

整体解决方案系列 砌筑工程安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-32951砌筑工程安全技术措施 Safe technical measures for masonry works 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、在操作之前:必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。 2、砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象,堆放砖块材料应离开坑边1m以上,当深基坑装设挡板支撑时,操作人员应设梯子上下,不得攀跳,运料不得碰撞支撑,也不得踩踏砌体和支撑上下。 3、墙身砌体高度超过地坪1.2m时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏杆挡脚笆加立网封闭后才可砌筑。 4、脚手架上堆料量不得超过规定荷戴,堆砖高度不得超过3皮侧砖。 5、在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等

物品不得超过使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。 6、不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 7、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层,脚手板不允许有空头现象,不准用2*4厚木料或钢模板作立入板。 8、砍砖时应面向墙内打,注意碎砖跳出伤人。 9、使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理。 10、用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件回转范围内不得有人停留。 11、砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米,坡道上不小于10米,装砖时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。 12、砌好的山墙,应临时系联系杆(如擅条等)放置各跨

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

第四册炉窑筑砌

第四册、炉窑砌筑工程 说明: 第4.0.1条炉窑砌筑工程量的计算,应按施工阶段的设计图纸(包括修改后的设计文件)上标明的尺寸计算,未标明尺寸的部位可按比例尺测算。 第4.0.2条炉窑砌筑工程量的计算,应按炉窑部位、砖种与施工顺序,根据定额的要求,依次计算。 第4.0.3条定额计量单位“m3”或“m2”指砌体的实体积或实面积。在计算工程量时,除另有说明外,不扣除下列情况构成的体积: 1.小于25mm的膨胀缝所占的体积。 2.断面积小于0.02m2的孔洞。 3.断面积小于0.06m2、长度(或深度)不超过1m的孔洞。 4.炉门喇叭口的斜坡。 5.墙根交叉处的小斜坡。 第4.0.4条凡由异、特型耐火砖(或制品)拼砌而成的孔洞,或异、特型耐火砖本身所带的孔洞均应扣除其体积。第4.0.5条本定额第一章专业炉窑中的炉窑砌筑消耗量中,已综合了选砖、预砌筑、砖加工(临时和集中)、吹风清扫(包括吸尘)以及二次勾缝等辅助工序的消耗量。 第一章专业炉窑 第4.1.1条高炉本体的工程量不分部位按砖种计算,炉体各部所需的条子砖,如用定型耐火砖改型加工,其加工损失量按定额有关规定处理。 第4.1.2条凡设计要求采用母砖(毛坯)加工成子砖组装成结合砖的高炉与热风炉各部位,其工程量按加工后实体积计算,其加工损失量允许按大样图计算,人工、机械消耗按批准的方案另计。 第4.1.3条高炉炭捣料及热风炉各部位耐火喷涂料,按第四章“不定形耐火材料”中相关定额和规定计算。 第4.1.4条焦炉钢结构施工大棚的搭拆,可按批准的方案另行计算;其折旧计算按下列规定: 1.屋架支柱、横梁按五次计算。 2.钢屋架、轨道按四次计算。 3.支撑、拉杆按三次计算。 4.檩条、梯子、电力设备按二次计算。 5.屋面瓦、围护墙瓦、照明设备按一次计算。 注:屋面及围护如采用镀锌瓦铁皮,其摊销率应为25%。 6.仓储费按2.5年为一计算周期,其中使用期1年,闲置期1.5年。仓储费按闲置期实际发生费用计算。 7.维护保养费按闲置1.5年实际发生费用计算。焦炉工作大棚使用期间应计取费用= 一次搭拆费+工作棚摊销费+仓储费+保养费。 第4.1.5条焦炉烘炉与热态工程费用计取办法: 1.凡炭化室高度在2700mm以下的焦炉,其烘炉、热态工程费用,按焦炉本体砌筑工程直接费的8%计取。 2.凡炭化室高度在2700mm以上、4300mm以下的焦炉,其烘炉、热态工程费用,按焦炉本体砌筑工程直接费的6%计取。 3.凡炭化室高度在4300mm以上的焦炉,其烘炉、热态工程费用,按焦炉本体砌筑工程直接费的4%计取。 4.纳入焦炉烘炉、热态工程包干系数内的项目明细如下: (1)炭化室高度在2700mm以下的焦炉包括:小烘炉砌红砖,小烘炉铺石英砂,小烘炉、封墙、火床砌粘土质耐火砖,铁板风挡,抵抗墙正后面砌粘土质耐火砖,烘炉孔安塞子砖,重砌小炉头,烘炉烟囱,保护板灌浆,小炉头灌浆,

炉窑砌筑施工指导书(全)(doc52页)

筑炉工程施工目录 1、概述 2、工程施工依据 3、施工部署 4、主要施工程序、施工方法和技术要求 5、烘炉 6、质量保证措施 7、职业安全健康与环境管理 8、劳动力组合 筑炉工程指南 1、概述石油化工工业生产离不开各种炉窑,各种炉窑的建造过程中均需实施筑炉施工。筑炉施工在各种 不同类型的炉窑施工中有着非常重要的作用,各种炉窑能否达到设计目的,主要取决于各种炉窑的结构,所使用的筑炉材料,施工质量,以及操作条件等。为了推行以施工工艺为突破口的现场标准化管理,为通过强制性手段把各项技术标准和规章制度融入企业标准化系列,使之规范化,系列化,真正落实到施工安装企业的施工班组中去,特编制此筑炉工程施工指南。 此次编制筑炉工程指南主要为砌砖炉墙与不定型耐火材料施工。以实用,常见施工工艺为主,吸取了筑炉工程的新技术,新工艺,新材料,新机具中的可予推广应用的成果。对筑炉工程所辖七个分项工程,(炉底,燃烧室,落灰斗,炉顶,省煤器,隔墙,烟道及烟囱)按工程的适用范围,主要材料及制品,主要工机具,施工作业条件,操作工艺,工程质量标准,成品保护,应注意的

质量问题,安全施工注意事项,依据标准等内容。以贯彻施工技术标准为主线,集施工工艺要点 为内容,按条目编写 而成。由于各种炉窑规格型号较多,本施工指南编制着重于锅炉,气化炉, 焚烧炉,转窑等。 本施工指南供石油化工建筑安装公司的施工队长,技术人员,班组长,质量检查员,材料员, 安全员及筑炉 工使用。是技术管理人员编制筑炉作业施工方案,进行施工准备,技术交流,控制工 程质量,制订安全措施和组织 筑炉工技术培训的参考资料。 2、 工程施工依据 2 .1. 工业炉砌筑工程施工及验收规范 GB50211-2004 2.2. 工业炉水泥耐火浇注料冬期施工技术规程 CECS27: 90 2.3.管式炉安装工程施工及验收规范 SH3506— 2000 2.4. 工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98 2.5.电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组编) DL/T5047 — 95 2.6. 石油化工施工安装技术规范 SH3505— 2001 2.7.建筑钢结构焊接规程 JGJ81— 2002 2.8.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130— 2001 J84—2001 2.9.工业炉砌筑工程质量检验评定标准 GB50309 -92 2.10.耐火制品尺寸,外观及断面的检查方法 GB/T10326 - 88 2.11.通用耐火砖形状尺寸 GB/T2992 -82 2.12.耐火材料耐火度试验方法 GB/T7322 - 1997 2.13 锅炉用粘土质耐火制品 YB401-63 2.14. 高铝质耐火泥浆 GB/T2994--94 2.15. 高铝砖 GB/T2988 —97 2.16. 粘土质和高铝质致密耐火浇注料 YB /T5083- 1997 2.17.致密定型耐火制品分类 GB /T17617 -1998 2.18.定型隔热耐火制品的分类 GB /T17105 -1997 2.19.硅酸铝质隔热耐火泥浆 YB /T5009-1993 2.20.耐火制品堆放.取样.验收.保管和运输规程 GB /T10325-88 2.21.硬质粘土熟料 GB /T9355-88 2.22.耐火制品的分型定义 GB / T10324- 88 2.23.优质高铝矾土熟料 GB8356 - 87 2.24.隔热用聚苯乙烯泡沫塑料 GB10801 -89 2.25.粘土质和高铝质耐火浇注料 GB3712 -83 2.26.高铝质隔热耐火砖 2.27.粘土结合耐火浇注料 2.28.粘土质耐火泥 2.29.硅砖 GB /T2608 ―87 2.30.粘土质隔热耐火砖 GB3994 - 83 2.31.锅炉用粘土质耐火砖 YB410 -63 2.32.硅藻土隔热制品,珍珠隔热制品 YB3996 -83 2.33.粘土质料和粉料 YB2214 - 78 2.34.筑炉手册 ------------------------- 冶金工业出版社 1996 2.35. --------------------------------------------------------------- 安装工程分项施工工艺手册炉窑砌筑工程 中国计划出版社 1999 2.36. 全国统一安装工程预算定额第十二册炉窑砌筑工程 2.37. 设计图纸及其它有关资料 GB3995 - 83 GB /T5083-1997 YB396 -63

施工现场安全防护方案!分析解析

施工现场安全防护方案 一、编制依据: 本方案依据施工图纸、工程施工组织设计及施工现场的作业环境、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全规范》、JGJ59-99《建筑建筑安全检查标准》、GB2811-89《安全帽》、GB16909-97《密目式安全网》GB6095—85《安全带》等相关规范、标准进行编制。 二、工程概况: 本工程为涿州市屈家街国有粮库搬迁工程,三个平仓房、综合办公楼、设备用房、小型机械库及附属工程,位于涿州市松林店镇念曈村北,107国道东侧,三个平仓房建筑面积6953.76m2,建筑层数为一层,建筑物高度9.7米,结构形式排架结构,综合办公楼建筑面积为894.57 m2,地上三层,设备用房建筑面积250.30 m2,结构类型为砖混结构,建筑结构的安全等级为二级,建筑的设计使用年限为50年,建筑设防烈度为7度。 土方采用反铲挖掘机进行作业;垂直运输采用两台自升式物料提升机;人员上下利用建筑物室内楼梯;建筑外围搭设双排脚手架作为防护和装修用;场内设木工加工区、钢筋加工区、砂石料场、水泥库。 三、安全防范部署: 1.安全防护设施的验收程序,责任人。 现场安全防护设施要有计划,有步骤的验收,验收时分类别,分层次。对完成的安全防护设施要组织人员及时验收,验收时,根据验收表,逐项对照,对验收中出现的不合格项,逐项记录,并立即整改。安全防护设施验收,由项目经理组织安全员、技术负责人、技术员和操作负责人进行,对验收的结果要填写定性的结论。 2.季节性施工的安全防护措施: 季节性施工,要保证职工的劳动保护用品齐全。夏季施工,要有防中暑药品

和饮品,现场设纯净饮水桶,避免工人喝冷水;还应注意防火、防基坑坍塌等事故隐患。在大雨过后要对楼的整体进行沉降和变形监测,以防止楼的基础变形和不均匀下沉。 四、现场主要安全防护办法: 1.安全帽的正确使用方法及要求: 1.1凡是进入施工现场的所有人员,都必须正确佩戴安全帽。 1.2佩戴安全帽前要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象,装配圈要牢固,项绳系紧。 1.3塑料衬帽衬顶端与帽壳内面的垂直距离为25—50mm,棉织化纤带顶端与帽壳内面的垂直距离为30—50mm。 1.4佩戴高度为80—90mm。 1.5帽箍与帽壳内每一侧面的水平间距为5mm—20mm,帽壳内周围突出物高度不超过6mm,突出物周围应有软垫。 1.6戴帽后,要检查帽子是否松紧适宜,端正,后箍要箍紧,下鄂带必须系紧。休息时,不要坐压安全帽。 2.安全带的正确使用方法和要求: 2.1安全带要高挂低用,注意防止摇摆碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,必须挂在连接环上;使用3m以上的长绳应加缓冲器。 2.2腰带必须是一整根,其宽度为40—50mm,长度为1300—1500mm;护腰带宽度不小于80mm,长度为600—700mm,带子接触腰部分要加垫柔软材料,外层用织带或轻革包好,边缘圆滑无角; 2.3带子缝合线的颜色和带颜色一致;周围带折头缝线方形框中,用直径为4.5mm以上的金属铆钉一个,下垫皮革和金属的垫圈,铆钉要光洁;腰带上要附加一个小袋。 2.4安全带上的各部件不得任意拆掉,更换新绳时要加套绳。佩戴安全带,必须有牢固的挂钩设施,使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常时,应立即更换新绳;更换新绳时要注意家绳套。

砌筑工程施工方案70763

滨海科技园社区卫生服务中心 天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼砌筑工程施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江新东阳建设集团 锦绣龙元项目部 2017年02月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) (一)、技术准备 (1) (二)、材料准备 (2) (三)、机具准备 (3) 四、施工工艺 (3) (一)、工艺流程 (3) (二)、基层处理 (3) (三)、弹线 (3) (四)、植筋 (3) (五)、准备砌筑砂浆 (6) (六)、摆样 (6) (七)、立皮数杆 (6) (八)、挂准线 (6) (九)、砌筑 (7) (十)、构造柱浇筑 (7) (十一)、塞缝收尾 (8) 五、构造要求 (8) (一)、后砌墙要求 (8) (二)、构造柱要求 (10)

(三)、圈梁过梁要求 (10) 六、注意事项 (11) 七、质量要求 (12) 八、成品保护 (13) 九、文明施工 (13) 十、雨季施工 (14)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼施工图纸; 2、天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 5、《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011); 6、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011); 7、《砌体结构工程施工规范》(GB50924-2014); 二、工程概况 锦绣龙元项目位于天水市麦积区。地下一层、地上十七层,框架剪力墙结构,总建筑面积31543.35 m2。内、外墙采用200及250厚加气混凝土砌块,卫生间、厨房、隔墙及管道井隔墙均为120厚非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑;地下室采用MU10烧结粘土多孔砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 该工程由天水聚信城镇化建设开发有限公司开发建设,浙江新东阳建设集团承建,上海福达工程建设监理咨询有限公司监理。 本方案不完全涵盖电梯井砌筑做法,电梯井砌筑除应满足本方案构造要求外,还应满足后期电梯安装厂家所出示的电梯图纸要求。 三、施工准备 (一)、技术准备 1、砌筑前认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及尺寸,确定窗台、过梁标高,熟悉设计图纸及规范中相关的材料、构造等各项要求。 2、准备好施工需用的测量设备,并确保其在检验有效期内且各项使用

窑炉砖结构砌筑验收规范

窑炉砖结构砌筑验收规范 一、总则: 1、为适应浮法玻璃熔窑技术的发展及规范浮法玻璃熔窑砌筑工程的施 工及验收,保证浮法玻璃熔窑的砌筑质量,制订本验收规范。 2、本规范适用于浮法玻璃熔窑砌筑工程的施工及验收。 3、浮法玻璃熔窑砌筑工程必须按设计施工。 4、浮法玻璃熔窑砌筑工程应在熔窑基础、熔窑大型钢结构、联合车间 厂房经检验合格并签定交接证明后才能进行施工,交接书中应包含以下内容: 4.1 熔窑、蓄热室、1#小炉中心线、零平及池壁标高的测量记录; 4.2 隐蔽工程的验收记录; 4.3 钢结构安装位置的主要尺寸的复测记录。 5、凡涉及本规范未作规定的内容,应执行《工业炉砌筑工程施工及验 收规范》等国家现行有关标准的规定。 二、浮法玻璃熔窑砌筑工程的施工准备 1、技术准备: 1.1 浮法玻璃熔窑施工前,业主向施工单位提供有关的设计图纸,并组 织必要的图纸会审及技术交底工作;施工单位应做好相应的准备工作。 1.2 按熔窑固定基准点复核熔窑1#中心线、纵向中心线、蓄热室中心线、 ±0 标高、主梁或次梁顶面标高等关键部位的基本定位尺寸及标高。 1.3 提出施工用料计划,加工件计划及砖加工方案。 1.4 确定碹胎与支撑的结构形式、用料计划。所有碹胎与支撑必须满足 施工安全和设计要求。 1.5 施工前必须对施工班组人员进行全面的安全、技术交底。 2、施工组织设计: 2.1 根据设计图纸编写可行的施工方案。 2.2 依据施工合同要求、施工工程量及施工工艺,编制施工网络计划及 作业计划。 2.3 遵照减少施工占地面积、降低临时设施费用的原则,绘制合理的施 工平面布置图。 2.4 编制劳动力需用计划及施工机具需用计划。

推荐-窑炉砌筑筑炉施工方案 精品

窑炉砌筑(筑炉)施工方案 项目名称:湖北谷城日产5000t熟料生产线项目文件编号:XXXX 编写:日期: 20XX年月日审核:日期: 20XX年月日批准:日期: 20XX年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、质量目标及确保质量目标的保证措施 (1) 四、安全目标及确保安全目标的保证措施 (3) 五、主要分项施工技术方案 (6) 六、施工机具、物料及人员计划 (17) 七、安全文明施工要求 (18) 八、职业健康安全和环境管理体系 (19)

一、工程概况 XXXX公司日产4800吨熟料生产线项目由XXXX公司设计。在设备安装阶段需要对窑尾预热器、篦冷机、三次风管、窑头罩等多处进行砌筑。砌筑质量的好坏将影响到整个系统的正常运行。严格控制每一道砌筑工序的质量,是确保本系统砌筑质量的关键。 二、编制依据 根据图纸及结合现场实际编制此方案,主要依据为: (1)XXXX水泥生产线项目筑炉施工图; (2)《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211-20XX); (3)《水泥机械设备安装工程施工及验收规范》(JCJ03-1990); (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20XX); (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991); (6)国家现行的有关建筑施工的其它规范、标准。 三、质量目标及确保质量目标的保证措施 (1)质量目标 1.1严格按照ISO9001:2000质量管理体系的规定运行,从质量管理的标准化、系统化、网络化入手,加强过程控制,实行动态的质量管理,确保分部工程一次交验合格率100%。 1.2杜绝重大质量事故,有效降低质量通病发生率。 (2)质量保证措施 2.1认真执行四检制度:自检、互检、专检、会检。 2.2严格控制进厂材料的质量,加强进厂材料的检验、试验工作,不合格材料不准进入现场。 2.3建立质量管理体系,保证可追朔性,谁安装谁负责,并制定实行相关经济奖惩制度。 2.4及时整理施工记录、质检记录、隐蔽工程记录和试验记录,保证交工时资料完整,并达到当地档案局归档要求。 2.5设多名技术人员和工长负责研究施工要求,编制施工方案,制定施工质量标准,核实各种耐火材料的数量、质量和保管情况。工程技术负责人组织落实,

相关文档