文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工脚手架安全技术统一规范

建筑施工脚手架安全技术统一规范

建筑施工脚手架安全技术统一规范
建筑施工脚手架安全技术统一规范

建筑施工脚手架安全技术统一规范

目次

1 总则 (1)

2 术语和符号 (2)

2.1 术语 (2)

2.2 符号 (4)

3 基本规定 (9)

3.1 种类划分 (9)

3.2 基本要求 (9)

3.3 安全等级和安全系数 (10)

4 材料、构配件的性能及几何参数 (12)

4.1 材料、构配件 (12)

4.2 几何参数 (13)

5 荷载 (14)

5.1 荷载的分类及标准值 (14)

5.2 荷载组合 (16)

6 设计 (18)

6.1 一般规定 (18)

6.2 承载能力极限状态 (23)

6.3 正常使用极限状态 (31)

7 结构分析和试验 (32)

7.1 一般规定 (32)

7.2 节点分析与试验 (33)

7.3 架体分析与试验 (33)

8 构造 (35)

8.1 一般规定 (35)

8.2 作业脚手架 (36)

8.3 承重支架 (37)

8.4 高处作业吊篮 (38)

9 安装、使用与拆除 (39)

10 质量控制 (40)

11 安全管理 (43)

附录A 计算用表 (45)

附录B 脚手架用索具、吊具 (49)

附录C 脚手架力学性能试验 (50)

C.1 一般规定 (50)

C.2 构配件力学性能试验 (50)

C.3 架体结构力学性能试验 (54)

本规范用词说明 (57)

引用标准名录 (58)

附:条文说明 (60)

1 总则

1.0.1为统一建筑施工脚手架设计、施工、使用及管理的基本原则、基本要求和基本方法,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本标准。

1.0.2本标准适用于建筑工程施工金属类脚手架的设计、施工、使用和管理。

1.0.3建筑工程施工使用的金属类脚手架技术标准和其他相关标准应遵守本标准规定的基本准则。

1.0.4建筑施工脚手架的设计、施工、使用及管理,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1脚手架

由杆件、构配件通过相关连接,构成具有防护、支撑功能,并为建筑施工作业提供操作平台的固定或活动式架体。

2.1.2作业脚手架

由单排或双排立杆或门架与构配件组成,附着于建筑结构上,为建筑施工提供具有防护和操作平台功能的架体。

2.1.3承重支架

纵横向由多排多列立杆或门架与水平杆、构配件组成,以斜杆或剪刀撑等杆件加固,可承受建筑结构和各种施工荷载的支撑架。

2.1.4 高处作业吊篮

悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,依靠提升机钢丝绳迁引的沿建筑物外立面上下运行的悬吊篮式操作平台。

2.1.5悬挑脚手架

搭设在水平悬挑结构上,由水平悬挑结构将架体竖向荷载传递给建筑主体结构的作业脚手架。

2.1.6全封闭脚手架

采用密目式安全立网、钢丝网等材料沿架体外侧立面全高度封闭的作业脚手架。

2.1.7局部封闭脚手架

采用密目安全立网、钢丝网等材料,将架体外侧立面每层局部封闭,封闭面积小于外立面面积30%的作业脚手架。

2.1.8半封闭脚手架

采用安全立网、钢丝网等材料,将架体外侧立面每层不低于1.2m的高度封闭,封闭面积占外立面面积30%~70%的作业脚手架。

2.1.9敞开式脚手架

沿脚手架外侧立面无封闭遮挡的作业脚手架。

综合安全系数

脚手架架体结构或构配件总的安全系数。

稳定结构单元

由杆件、构配件组成的脚手架的最小几何不可变单元体。一般情况下,作业脚手架为水平和上下相临连墙件间的单元体;承重支架为纵、横竖向剪刀撑与上、下水平剪刀撑间的单元体。

几何参数的标准值

设计规定的几何参数公称值,或根据实测结果经统计概率分布确定的某一分位值。

脚手架的整体稳固性

架体结构整体能保持稳固,且不出现与起因不相称的破坏后果的能力。

架体构造

脚手架架体杆件的组成形式、方法、各组成部分的结构、形状及相互连接方式的总称。

架体结构分析

确定架体结构在荷载作用下的效应的过程。

架体结构试验

通过施加荷载评定架体结构或架体构件的性能或预测其承载力的试验。架体原形试验

采用与实际使用架体相同的材料和构配件,相同的架体构造和搭设方法,而搭设的试验单元架体所进行的架体结构试验。

设计计算模型

反映架体结构或架体结构件在荷载作用下的效应,说明各变量相互关联关系的计算公式。

2.2 符号

2.2.1荷载、荷载效应

G——吊篮及钢丝绳等自重标准值;

K

M——风荷载作用在作业脚手架立杆中产生的力偶矩;

FWK

∑GSK

M——永久荷载产生的弯矩标准值总和;

M——水平杆件弯矩标准值;

K

∑QSK

M——可变荷载产生的弯矩标准值总和;

M——受弯构件弯矩设计值;

S

M——风荷载产生的弯矩设计值;

SW

∑WSK

M——风荷载产生的弯矩标准值总和;

N——荷载设计值;

d

N——作业脚手架由风荷载产生的架体立杆轴向力标准值;

FWK

∑JGK

N——架体结构件及附件自重产生的轴向力标准值总和;

∑JQK

N——承重支架除施工荷载以外的可变荷载产生的轴向力标准值总和;

N——架体立杆的轴向力标准值;

K

N——风荷载及其他作用对连墙件产生的轴向力设计值;

l

N——风荷载产生的连墙件轴向力设计值;

lw

N——连墙件约束架体平面外变形所产生的轴向力设计值;

N——第j个可变荷载标准值;

QjK

N——荷载的标准值;

r

N——计算单元立杆段(门架)的轴向力设计值;

S

∑SGK

N——承重支架上除结构件和附件外的永久荷载产生的轴向力标准值总和;

N——施工荷载产生的轴向力标准值;

SQK

∑SQK

N——架体作业层施工荷载产生的轴向力标准值总和;

N——承重支架计算单元立杆(门架)风荷载作用的最大附加轴力标准SWK

值;

N——连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉(压)承载力设计v

值;

P——脚手架立杆基础底面的平均压力;

Q——动力钢丝绳所受拉力设计值;

D

Q——吊篮施工荷载标准值;

K

Q——吊篮悬挂机构后支架配重自重标准值;

T

Q——吊篮所承受的风荷载标准值;

WK

R ——作用于连接节点的弯矩、扭矩、拉(压)力、剪切力、滑移力设计值;

R c ——脚手架连接节点的抗弯、抗扭、抗拉(压)、抗剪切、抗滑移承载力

设计值;

d R ——架体结构或架体结构件的抗力设计值;

()?R ——结构或构件的抗力函数;

dst d S ?——架体的倾覆力矩设计值;

stb d S ?——架体的抗倾覆力矩设计值;

S R ——架体原型试验或架体构配件力学性能试验承载力极限值;

∑S ——钢丝绳破断拉力总和;

fcu S ——试件强度标准差;

P S ——折减后的钢丝绳破断力;

K w ——风荷载标准值;

0w ——基本风压值;

σ——应力值;

w σ——由风荷载产生的应力值。

m ax v ——永久荷载标准组合作用下架体结构或构配件的最大变形值;

2.2.2 材料、构件物理性能和抗力

a f ——修正后的地基承载力特征值;

ak f ——地基承载力特征值;

i cu f ?——试件的强度实测值;

m in ?cu f ——试件的最小强度值;

f——材料强度的设计值;

d

f——材料强度的标准值;

k

f——试件的强度平均值;

mcu

S——钢丝绳允许拉力;

L

[]v——变形的规定限值。

2.2.3几何参数

A——毛截面面积;

A——净面积;

C

A——立杆底座底面积;

d

A——挡风面积;

n

A——迎风面积;

w

a——几何参数的设计值;

d

a——几何参数的标准值;

k

?——几何参数的附加量值;

a

b——作业脚手架立杆横向间距或门式架宽度;

H——架体高度;

H——连墙件竖向间距;

1

L——连墙件水平间距;

1

l——受弯构件跨度或悬挑构件悬挑段长度;

l——吊篮悬挂机构前支架横梁长度;

1

l——吊篮悬挂机构后支架横梁长度;

2

l——作业脚手架立杆纵向间距;

a

n——试件组数;

W——受弯构件截面模量;

λ——长细比。

2.2.4计算系数

k——地基承载力修正系数;

c

K——钢丝绳安全系数;

S

K——钢丝绳破断拉力折减系数;

?

Φ——档风系数;

?——轴心受压构件的稳定系数;

β——综合安全系数指标;

γ——材料抗力分项系数;

m

r——材料强度附加系数;

m

γ——荷载的分项系数;

n

γ——结构重要性系数;

μ——风荷载体型系数;

s

μ——按桁架确定的脚手架风荷载体型系数;

stw

μ——风压高度变化系数。

z

3 基本规定

3.1 种类划分

3.1.1建筑施工脚手架根据其用途和使用功能可划分为作业脚手架、承重支架和高处作业吊篮三大类。

3.1.2作业脚手架应根据搭设材料、搭设方法和节点连接方式划分种类,包括:落地脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架、防护架。

3.1.3承重支架应根据搭设材料、节点连接方式和用途划分种类,包括:结构安装承重支架、混凝土浇筑施工模板支架、满堂脚手架。

3.1.4高处作业吊篮应根据所用材料、规格、悬挂方式划分种类。

3.2 基本要求

3.2.1脚手架的设计、施工、使用和维护,应使架体结构在使用期内以适当的可靠性且经济的方式满足架体的功能要求。

3.2.2脚手架的架体结构应满足下列功能要求:

1能承受在施工和使用期内的设计荷载;

2架体稳固,不发生影响正常使用的变形;

3满足施工要求;

4具有使用功能和安全防护功能;

5在正常使用条件下,架体结构性能应保持稳定,不应随工程施工周期延长和施工荷载反复作用而使性能明显降低。

3.2.3在脚手架设计时,应根据下列要求采取有效措施,使架体结构不出现可能的损坏:

1应辨识危险源并制定预案,使用过程中应注意预防危险的侵害;

2架体应由多个稳定结构单元组成,当单个构件或架体局部意外受损时,架体结构的其他部分仍能保持完整,不出现连续性坍塌或整体破坏。

3.2.4搭设脚手架所使用的材料、构配件应符合国家现行有关标准的要求。脚手架的构配件应拆装方便,连接可靠,具有良好的互换性,且可重复使用。3.2.5脚手架的架体结构应是空间几何不可变的稳定结构体系;架体的构造应满足设计计算模型基本假定条件的要求。

3.2.6脚手架的结构设计和专项施工方案的编制,应由具有相应资格的工程技术人员担任。

3.3 安全等级和安全系数

3.3.1

表3.3.1 脚手架的安全等级

3.3.2 脚手架安全等级划分应在各专业规范中具体规定,应符合下列要求:

1作业脚手架应按落地脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架、防护架的架体种类、搭设高度、荷载划分安全等级;

2承重支架应根据架体种类,搭设高度、荷载划分安全等级;

3吊篮应根据种类、使用高度、荷载划分安全等级;

4新型脚手架的安全等级划分应按同类脚手架的安全等级提高一级。

3.3.3在脚手架结构或构配件设计时,应符合下列规定:

1综合安全系数指标应满足下列要求:

强度:β≥

稳定:β≥2当采用新型脚手架体系且无使用经验时,其综合安全系数应满足下

式要求:

稳定:β≥3应将β以抗力调整系数的形式计入专业规范的相应计算公式中。

γ

3.3.4脚手架架体结构重要性系数o

γ

表3.3.4 脚手架架体结构重要性系数o

4 材料、构配件的性能及几何参数

4.1 材料、构配件

4.1.1脚手架所用的钢管宜采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的普通钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级钢的规定。

4.1.2脚手架所使用的型钢应符合国家现行有关标准的规定,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235B级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中Q345级钢的规定。

4.1.3架体结构的连接材料应符合下列规定:

1 手工焊接所采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定,焊条型号应与所焊接金属物理性能相适应。

2自动焊接或半自动焊接采用的焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110、《碳钢药芯焊丝》GB/T10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493的要求,焊丝应与被焊金属物理性能相适应。

3普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓—C级》GB/T5780的规定。

4.1.4钢筋吊环或预埋锚固螺栓材质应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

4.1.5用铸铁或铸钢制作的构配件材质,应符合现行国家标准《可锻铸铁件》GB/T9440中KTH-330-08或《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352中EG230-450的规定。

4.1.6脚手板可采用钢、木、竹等材料制作,其材质应符合下列规定:

1钢脚手板材质宜符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定,所用钢板厚度不应小于1.5mm,板面冲孔内切圆直径应小于25mm。

2木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级的规定。

3竹脚手板应采用毛竹或楠竹制作。竹龄应为3年~4年。

4.1.7高处作业吊篮应符合现行国家标准《高处作业吊篮》GB/T19155的规定。

4.1.8脚手架所用钢丝绳、索具等应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》GB/T20118、《重要用途钢丝绳》GB8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T5974.1、《钢丝绳夹》GB/T5976的规定。

4.1.9材料的强度、弹性模量等物理力学性能,应根据国家现行有关标准确定;自制的定型构配件的强度、刚度等力学性能指标确定应经过设计计算,必要时应根据有关的试验方法标准经试验确定。

脚手架应在相应标准中明确规定所用材料和构配件的品种、材质、规格、型号、物理性能、质量要求、检验方法等技术参数及要求,对节点连接件尚应有承载能力、连接技术要求、检验方法的规定。

4.2 几何参数

4.2.1脚手架架体结构的几何参数a可按正常搭设情况下架体结构几何尺寸的实测平均值确定。

4.2.2架体构配件的几何参数标准值,可按正常生产情况下几何尺寸的实测平均值确定;或可以几何尺寸的实测数据为基础,运用概率统计的方法确定。

4.2.3材料、构配件几何参数的标准值,也可采用设计规定的公称值。

5 荷载

5.1 荷载的分类及标准值

5.1.1作用于脚手架的荷载应分为永久荷载和可变荷载。

5.1.2脚手架的永久荷载应包含下列内容:

1架体结构件自重;

2架体上脚手板、安全网、栏杆等附件的自重;

3承重支架上的模板支承体系自重、静止设备、建筑结构件及堆放物的自重;

4架体上其他可按永久荷载计算的荷载。

5.1.3脚手架的可变荷载应包含下列内容:

1施工荷载;

2架体上移动的设备、机具的作用;

3模板支架上混凝土振捣、混凝土倾倒等作用;

4模板支架由于施工原因产生的水平力作用;

5架体上其他可按可变荷载计算的荷载;

6风荷载。

5.1.4脚手架永久荷载标准值的确定应符合下列规定:

1一般应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,取材料和构配件的自重为其荷载标准值;

2 应按材料、构配件和机具的产品通用的理论重量及本标准附录A的规定取其荷载标准值;

3 采取有代表性的抽样实测,应以其平均值加上2倍的均方差作为标准值。

5.1.5脚手架可变荷载标准值的确定方法应符合下列规定:

1

表5.1.5 施工荷载标准值

注:斜梯施工荷载标准值按其水平投影面积计算,不应低于2.0 kN/㎡。

2作业脚手架上同时存在2个及以上操作层作业时,各操作层的施工荷载标准值总和不得超过5.0 kN/㎡;附着式升降脚手架各作业层上的施工荷载标准值总和不得超过6 .0kN/㎡。

3 高处作业吊篮等吊挂脚手架施工荷载标准值应按设计值取用,但不得低于1.0 kN/㎡。

4架体上移动的设备、机具应按其可能情况由自重值计算可变荷载标准值。

5.1.6 由于泵送混凝土、水平运输、卸料不均等未预见的施工原因产生的模板支架水平荷载标准值,可取立杆垂直荷载的2%,该荷载以水平力作用在架体立杆顶部。

5.1.7架体上振动、冲击物体的可变荷载设计值,应按物体自重值乘以动力系数取值,动力系数取值为1.5~2.0。

5.1.8作用于脚手架水平风荷载标准值,应按下式计算:

w——风荷载标准值;

式中:

k

o w ——基本风压值,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009

的规定取重现期n=10对应的风压值;

z μ——风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》

GB50009的规定采用;

表5.1.8 脚手架风荷载体型系数

s μ

注:1 Φ为挡风系数,Φ=1.2w n A A ,其中:n A 为挡风面积,w A

2 当采用密目式安全网全封闭时,宜取Φ=0.8,s μ最大值宜取1.0。

3 stw μ

5.2 荷载组合

5.2.1 在脚手架设计时,根据正常搭设和使用过程中在架体上可能同时出现的荷载,应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合,并应取各自最不利的荷载组合进行设计。

5.2.2 对于脚手架承载能力极限状态,应按荷载的基本组合进行荷载组合,应符合下列规定:

1

作业脚手架荷载的基本组合

2

3当设计高处作业

高处作业吊篮荷载的基本组合

注:表中的“+”仅表示各项荷载参与组合,而不表示代数相加。

5.2.3对于正常使用极限状态,应按荷载的标准组合进行荷载组合,应符合下列规定:

1

2

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 中华人民共和国行业标准 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80—91 主编单位:上海市建筑施工技术研究所 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1992年8月1日 关于发布行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》的通知 建标〔1992〕5号 根据原城乡建设环境保护部(86)城科字第263号文的要求,由上海市建筑施工技术研究所主编的《建筑施工高处作业安全技术规范》,业经审查,现批准为行业标准,编号JGJ80—91,自1992年8月1日施行。 本标准由建设部建筑安全标准技术归口单位中国建筑第一工程局建筑科学研究所归口管理,由上海市建筑施工技术研究所负责解释,由建设部标准定额研究所组织出版。 中华人民共和国建设部 1992年1月8日 第一章总则 第1.0.1条为了在建筑施工高处作业中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋建筑及一般构筑物施工时,高处作业中临边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉等项作业。 本规范亦适用于其他高处作业的各类洞、坑、沟、槽等工程的施工。 第1.0.3条本规范所称的高处作业,应符合国家标准《高处作业分级》GB3608—83规定的“凡在坠落高度基准面2m以上(含2m),有可能坠落的高处进行的作业”。 第1.0.4条进行高处作业时,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

第二章基本规定 第2.0.1条高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。 第2.0.2条单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。 施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 第2.0.3条高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 第2.0.4条攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 第2.0.5条施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 第2.0.6条施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。 高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 第2.0.7条雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 第2.0.8条因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 第2.0.9条防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护。严禁上下同时拆除。 第2.0.10条高处作业安全设施的主要受力杆件,力学计算按一般结构力学公式,强度及挠度计算按现行有关规范进行,但钢受弯构件的强度计算不考虑塑性影响,构造上应符合现行的相应规范的要求。 第三章临边与洞口作业的安全防护 第一节临边作业 第3.1.1条对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定: 一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨蓬与挑檐边,无外脚手的屋面与

A建筑施工脚手架安全技术统一标准(修改)

建筑施工脚手架安全技术统一标准 目次 1总则 (1) 2术语、符号 (2) 2.1术语 (2) 2.2符号 (3) 3基本规定 (6) 3.1种类划分 (6) 3.2基本要求 (6) 3.3安全等级和安全系数 (6) 4材料、构配件 (8) 5荷载 (9) 5.1荷载的分类及标准值 (9) 5.2荷载组合 (10) 6设计 (13) 6.1一般规定 (13) 6.2承载能力极限状态 (15) 6.3正常使用极限状态 (22) 7结构分析和试验 (24) 7.1一般规定 (24) 7.2节点分析与试验 (24) 7.3架体分析与试验 (24) 8构造要求 (26) 8.1一般规定 (26) 8.2作业脚手架 (26) 8.3支承架 (27) 9搭设与拆除 (28) 10质量控制 (29) 11安全管理 (30)

附录A计算用表 (31) 附录B脚手架用索具、吊具 (34) 附录C脚手架力学性能试验 (35) C.1一般规定 (35) C.2构配件力学性能试验 (35) C.3架体结构力学性能试验 (36) 本规范用词说明 (38) 附:条文说明…………………………………………………………………………

1总则 1.0.1为统一建筑施工脚手架设计、施工、使用及管理的基本原则、基本要求和基本方法,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程和市政工程施工用金属类脚手架的设计、施工、使用和管理。 1.0.3建筑工程和市政工程施工用金属类脚手架技术标准和其他相关标准应遵守本标准的规定。 1.0.4建筑施工脚手架的设计、施工、使用及管理,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

脚手架工程一般安全要求和安全技术要求

脚手架工程一般安全要求和安全技术要求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

脚手架工程一般安全要求和安全技术要求一、一般安全要求 1.脚手架搭设前必须根据工程的特点按照规范、规定,制定施工方案和搭设的安全技术措施。 2.脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 3.操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。 4.脚手架与高压线路的水平距离和垂直距离必须按照“施工现场对外电线路的安全距离及防护的要求”有关条文要求执行。 5.大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业,必须采取安全防滑措施。 6.脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸

搭设。确保己搭部分稳定。纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点设置层宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。 7.搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。 (3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。 (4)架设材料要随上随用。以免放置不当时掉落。

JGJ128脚手架安全技术规范

术语 门式钢管脚手架 以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板、锁臂、底座等组成基本结构,再以水平加固杆、剪刀撑、扫地杆加固,并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种定型化钢管脚手架(图。又称门式脚手架。 门架 门式脚手架的主要构件,其受力杆件为焊接钢管,由立杆、横杆及加强杆等相互焊接组成(图。 配件 门式脚手架的其它构件,包括连接棒、锁臂、交叉支撑、挂扣式脚手板、底座、托座。 连接棒 用于门架立杆竖向组装的连接件,中间带有凸环的短钢管制作。 交叉支撑 每两榀门架纵向连接的交叉拉杆。 锁臂 门架立杆组装接头处的拉接件,其两端有圆孔挂于上下榀门架的锁销上。 锁销 用于门架组装时挂扣交叉拉杆和锁臂的锁柱,以短圆钢围焊在门架立杆上,其外端有可旋转90°的卡销。挂扣式脚手板 两端设有挂钩,可紧扣在两榀门架横梁上的定型钢制脚手板。 调节架 用于调整架体高度的梯形架,其高度为600mm~1200mm,宽度与门架相同。 底座 安插在门架立杆下端,将力传给基础的构件,分为可调底座和固定底座。 托座 插放在门架立杆上端,将力传给基础的构件,分为可调底座承接上部荷载的构件,分为可调托座和固定托座。 加固杆 用于增强脚手架刚度而设置的杆件,包括剪刀撑、水平加固杆、扫地杆。 剪刀撑 在架体外侧或内部成对设置的交叉斜杆,分为竖向剪刀撑和水平剪刀撑。 水平加固杆 设置于架体层问门架两侧的立杆上,用于增强架体刚度的水平杆件。 扫地杆 设置于架体底部门架立杆下端的水平杆件,分为纵向、横向扫地杆。 连墙件 将脚手架与主体结构可靠连接,并能够传递拉、压力的构件。 连墙件竖距 脚手架上下相邻连墙件之间的垂直距离。 连墙件纵距 脚手架同层相邻连墙件之间的水平距离。 步距 沿脚手架竖向相邻两榀门架横杆问的距离。其值为门架高度与连接棒凸环高度之和。 门架纵距(跨距) 纵向排列的两榀门架之间的距离,其值为相邻两榀门架立杆中心距离。 门架间距 纵向排列的两列门架之间的距离,其值为两列门架中心距离。 脚手架高度 脚手架底层门架立杆底座下端至顶层门架立杆上端的距离。 悬挑脚手架 搭设在型钢梁或桁架等水平悬挑结构上,由悬挑结构将门架立杆竖向荷载传给建筑主体结构的门式脚手架。

建筑施工脚手架安全技术统一标准详解

建筑施工脚手架安全技术统一标准详解 标准发布公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1383号文,关于发布国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,自2017年7月1日起实施。 其中,第8.3.9、9.0.5、9.0.8、11.2.1、11.2.2 条为强制性条文,必须严格执行。 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 新标准涵盖11个章节。 包括总则、术语和符号、基本规定、材料构配件、荷载、设计、结构试验与分析、构造要求、搭设与拆除、质量控制、安全管理及附录A脚手架力学性能试验方法。 1总则 1.0.1 为统一建筑施工脚手架设计、施工、使用及管理,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑工程和市政工程施工用脚手架的设计、施工、使用及管理。 2术语 2.1.2 作业脚手架operation scaffold 由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。简称作业架。

盘扣式作业架 扣件式作业架 2.1.3 支撑脚手架shoring scaffold 由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或结构上,可承受各种荷载,具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。简称支撑架。 扣件式支撑架 卸料平台支撑架 3基本规定 3.1.3 脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足下列要求: 1 应能承受设计荷载; 2 结构应稳固,不得发生影响正常使用的变形; 3 应满足使用要求,具有安全防护功能; 4 在使用中,脚手架结构性能不得发生明显改变; 5 当遇意外作用和偶然超载时,不得发生整体破坏; 6 脚手架所依附、承受的工程结构不应受到损害。 表3.2.1 脚手架的安全等级

竹脚手架搭设的安全技术要求

一、竹脚手架搭设前期工作 ⒈选材:使用生长四年以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀、腐烂,裂缝(透节二节以上)不得使用。 ⒉绑扎:使用水葱竹篾、广篾。不得一扣绑三根。 ⒊毛竹直径:立杆、大横杆、剪刀撑、抛撑、顶撑的小头有效直径应≥7cm.横担(小横杆)≥9cm.⒋架子高度在24m以内,24m以上应有编制设计方案和审批。 ⒌砌筑脚手架上的均布荷载不得超过270kg/m2 ,装饰脚手架上的均布荷载不得超过200kg/m2 . 二、立杆: ⒈放样:脚手架搭设范围内的地基要整平夯实。 ⑴根据施工员的交底和建筑物的特点,确定立杆纵、横向间距,现场拉线,钉竹签放样。 ⑵根据建筑物的总高度和特点及施工要求确定架子的步距(应≤1.8),以及第一皮架子的高度。 ⒉埋深30~50cm,下垫砧石,土质松软或挖坑有困难时,要绑扫地杆。 ⒊横向间距:1~1.2m,里立杆离墙≤20cm. ⒋纵向间距:1.3~1.5m(误差土5cm)。超过15m高的架子立杆间距不得大于1.5m.外立杆应高出屋面1.2~1.5m. ⒌垂直度:转角处≤10cm,架子中间≤15cm. ⒍立杆搭接长度:不小于1.8m,而且接头要跨过一皮架,相邻立杆在同一步架内要互相错开,不得与顶撑搭接。 ⒎立杆搭接接头要在顶撑右侧,交替进行,保持顶撑在中间的垂直度。 三、小横杆 里端伸出里立杆15~35cm,离墙面5~10cm,外端伸出外立杆20cm以上。 四、顶撑 顶撑应垂直,大头朝上,与立杆绑扎三道竹篾,且小头直径应大于小立杆直径的三分之二。上下顶撑应保持在同一直线上。 五、大横杆 设四根(架宽在1.2m以内),绑在立杆里侧,接头置于立杆处(放在小横杆上),并绑扎牢固,上下层架接头应互相错开,搭接长度应不小于1.5m,绑扎道数不得小于四道。

gb51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准详解及要点

GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准详解及方案编审要 点! 标准发布公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1383号文,关于发布国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,自2017年7月1日起实施。 其中,第8.3.9、9.0.5、9.0.8、11.2.1、11.2.2 条为强制性条文,必须严格执行。 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 新标准涵盖11个章节。 包括总则、术语和符号、基本规定、材料构配件、荷载、设计、结构试验与分析、构造要求、搭设与拆除、质量控制、安全管理及附录A脚手架力学性能试验方法。 1 总则 1.0.1 为统一建筑施工脚手架设计、施工、使用及管理,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑工程和市政工程施工用脚手架的设计、施工、使用及管理。 2 术语 2.1.2 作业脚手架operation scaffold

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。简称作业架。 盘扣式作业架 扣件式作业架 2.1.3 支撑脚手架shoring scaffold 由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或结构上,可承受各种荷载,具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。简称支撑架。 扣件式支撑架 卸料平台支撑架 3 基本规定 3.1.3 脚手架的设计、搭设、使用和维护应满足下列要求: 1 应能承受设计荷载; 2 结构应稳固,不得发生影响正常使用的变形; 3 应满足使用要求,具有安全防护功能; 4 在使用中,脚手架结构性能不得发生明显改变; 5 当遇意外作用和偶然超载时,不得发生整体破坏; 6 脚手架所依附、承受的工程结构不应受到损害。

脚手架搭设的安全技术要求.docx

脚手架搭设的安全技术要求 随着建筑事业的飞速发展越来越复杂结构的出现,各类新型脚手架的不断出现,对脚手架的搭设和安全防护措施提出来更严格的要求。施工单位必须针对在施工过程中出现的一系列不安全的因素做出相应的方案,完善脚手架的验收制度。 1.脚手架工程安全预防控制措施,搭设、拆除的一般性规定1.1安全预防控制措施 1)从事架子工种的人员,必须定期(每年)进行体检。凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事架子作业。配备架子工的徒工,在培训以前必须经过医务部门体检合格,操作时必须有技工带领、指导,由低到高,逐步增加,不得任意单独上架操作。 2)脚手架支搭以前,必须制定施工方案和进行安全技术交底。对于高大异形的架子并应报请上级部门批准,向所有参加作业人员进行书面交底。 3)操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支搭方法,明确分工。在开始操作前,班组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。 4)架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩戴安全带。所用的杆子应栓2m长的杆子绳。安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。 5)遇有恶劣气候(如风力五级以上,高温、雨天天气等)影响安全施工时应停止高处作业。 6)大横杆应绑在立杆里面,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正,绑至四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖。绑大横杆时,必须2~3人配合操作,由中间一人结杆、放平,按顺序绑扎。 7) 递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊料,大绳必须坚固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运,应设天地轮,天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后在接料、解绑绳。

建筑施工安全技术统一规范GB50870_2013

术语、符号 2.1术语 2.1.1 施工现场(工地) construction site 从事施工中任何工序或作业的场地。 2.1.2 工作场所workplace 从事施工的任何人员因工作原因必须停留或前往的一切场所。 2.1.3 安全技术safety technique 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。 2.1.4 安全技术措施safety technical measures 以保障职工安全、防止伤亡事故为目的的,在技术上所采取的措施。 2.1.5 安全防护装置safeguard plant 配置在施工现场及生产设备上,起保障人员和设备安全作用的所有附属装置。 2.1.6 高处作业work at heights 凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。 2.1.7 特种作业special work 对操作者本人及其他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。 2.1.8 脚手架scaffold 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 2.1.9 施工用电(临时用电) electricity on construction site

由施工现场提供,工程施工完毕即行拆除的电力,并专用于工程施工的电力线路与电气设施。 2.1.10 季节施工seasonal construction 在冬期、夏季、雨季及台风季节所进行的建筑工程施工。 2.1.11 冬期施工winter construction 根据当地多年气温资料,在室外日平均气温连续5天低于+5ºC的环境下施工。 2.2符号 K1——结构强度安全系数 K2——结构稳定安全系数 γ0——结构重要性系数 S ——荷载效应 R ——结构抗力 W k ——风荷载标准值 W ——风荷载设计值 µS ——风荷载体型系数 µZ ——风压高度变化系数 W。——基本风压值 L1、L2、L3 ——三相电路的三相相线 N ——中性点、中性线、工作零线 PE——保护线(在TN接零保护系统中称保护零线)

脚手架工程安全技术交底

脚手架工程安全技术交底 1、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。? 2、操作人员应持证上岗。操作时必须佩戴安全帽、安全带、穿防滑靴。? 3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架的高处作业。雨、雪天后作业必须采取安全防滑措施。? 4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设、矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。门式脚手架以及其它纵向竖立面刚度较差的脚手架,在连墙点宜加设纵向水平长横杆与连接件联接。? 5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:? (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握把(夹)的杆件均应为平稳的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于,垂直距离应不打于。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。? (2)架上作业人员应做好分工和分配,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要互相询问并确认后才能进行下一道工序。? (4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。? (5)每次收工以前有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且

一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。? 6、架上作业时,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。? (1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是齐全有效,确认无误后方可作业。? (2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。? (3)在进行橇、拉、推等操作时,要注意采取正确的的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下模板材料掉落架外。? (4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采取稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm,超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。? (5)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意,请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。? (6)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走或跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。? 7、在脚手架上进行电焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。? 8、其他安全注意事项:? (1)运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升,并绑扎牢固。

建筑施工安全技术规范强制性条文

建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定: 1 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件,不应大于200。 2 受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定: 1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。 2. 木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。 3. 在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

4. 木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用40mm×50mm 木条或25mm×80mm的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用Φ48mm×3.5 mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭接,并应用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm 处进行固定。 6.2.4 当采用扣件式钢管作立柱支撑时,其构造与安装应符合下列规定: 1 钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立杆底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50 mm。 2 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑得设置应符合本规范6.1.9条的规定。当立杆底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 3 立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 4 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。 5 满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的

脚手架工程的安全技术要求(最新版)

脚手架工程的安全技术要求 (最新版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

脚手架工程的安全技术要求(最新版) 脚手架在建筑施工中是一项不可缺少的重要工具。脚手架要求有足够的面积,能满足工人操作、材料堆置和运输的需要,同时还要求坚固稳定,能保证施工期间在各种荷载和气候条件下,不变形、不倾斜和不摇晃。 脚手架工程属高处作业,其安全技术要求主要有:①必须有完善的施工方案,并经企业技术负责人审批。 ②必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网、安全护栏、安全挡板。 ③操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。 ④必须有良好的外电防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置。 ⑤必须按规定设扫地杆、连墙件和剪刀撑,保证架体牢固。

⑥脚手板要铺满、铺稳,不得留探头板,要保证有3个支撑点,并绑扎牢固。 ⑦在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多地堆放材料和多人挤在一起。 ⑧工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜等情况应及时处理。 ⑨遇6级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

建筑工程外脚手架搭设标准

建筑脚手架工程全面图解一目了然,太实用了! 建筑工程外脚手架搭设标准 一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。

(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。 ■防护栏杆示例图 4 外立面形象

《建筑施工安全技术规范》题库

建筑施工模板安全技术规范》题库 、判断题:(40 题) 1、各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。(√) 2、模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料等条件进行。(√) 3、模板及其支架构造应简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。(√) 4、模板结构构件受拉构件长细比:钢杆件不应大于250:木杆件不应大于250。(?) 5、模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、门架及碗扣式等支架立柱可以混用。(? ) 6、模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时固定设施。(√) 7、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱 高度宜为全跨长度的1/1000 ~3/1000 。(√) 8、当层间高度大于5m 时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于或等于5m 时,可采用木立柱支模。(√) 9、拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。(√) 10、支撑梁、板的支架立柱安装时梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数。(√) 11、施工时,在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。(√) 12、当模板安装高度超过 2.0m 时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。(?) 13、木料应堆放于下风向,离火源不得小于30m,且料场四周应设置灭火器材。(√) 14、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。(√) 15、立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3 。(√) 16、当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m,竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。(√) 17、多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑,并不得少于 2 层。(?)

武汉市建筑施工附着式脚手架安全技术要求

武汉市建筑施工附着式升降脚手架 安全技术要求 一、附着式升降脚手架安全专项方案编制内容应符合以下要求: (一)工程概况 1、工程总体概况,分项工程概况,架体附着处构筑物的结构情况,项目周边环境状况 2、附着式升降脚手架施工平面布置情况,构筑物对架体立面布置的特殊要求情况 (二)编制依据 现行相关法规、行政文件、技术标准、规范及图纸、施工组织设计等。 (三)施工计划 分项工程施工进度计划、附着式升降脚手架工程配合施工进度计划,架体搭设材料与设备进场程序计划。 (四)附着式升降脚手架施工工艺技术 1、施工过程中的危险源辨识与分析 2、工艺参数 3、搭设与升降前后以及使用中检查验收要求 4、支撑与附着件的预埋形式与要求 (五)附着式升降脚手架施工安全保证措施

1、建立安全施工组织保障体系,制定、落实施工人员安全生产培训、教育制度,明确参建各方安全职责 2、搭设、安装、使用、升降、拆除的技术措施 3、制定升降和使用施工过程中的事故应急救援预案 4、非标构配件使用部位和特殊部位的架体搭设、升降、拆除的安全技术措施和安全管理措施。 5、使用过程中,定期维护保养计划 (六)劳动力计划: 专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 (七)季节性施工安全技术要求 (八)计算书: 附着支撑结构的验算,支承附着式升降脚手架的建筑结构构件验算 (九)相关图示: 机位布置平面图、架体构造立面图、架体关键部位安装方法图;架体特殊部位加强措施示图、电气或液压控制系统原理图等。 (十)其他须在方案中明确的事项。 二、附着式升降脚手架搭设与使用应执行《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》)(JGJ202-2010),同时还应符合下列要求: (一)结构构造尺寸应符合以下规定:

JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

扣件式钢管脚手架构造要求一 本要求依据规范<<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>>(JGJ 130-2011)。 6 构造要求 6.1 常用单、双排脚手架设计尺寸 6.1.1 常用密目式安全网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺寸,可按表6.1.1-1、表6.1.1-2采用。 表6.1.1-1常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸(m) 注:1、表中所示2+2+2×0.35(kN/m2),包括下列荷载:2+2(kN/m2)为二层装修作业层施工荷载标准值;2×0.35(kN/m2)为二层作业层脚手板自重荷载标准值。 2、作业层横向水平杆间距,应按不大于l a/2设置。 3、地面粗糙度为B类,基本风压Wo =0.4kN/m2。 表6.1.1-2常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸(m)

注:同表6.1.1-1。 6.1.2 单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等措施。 6.2 脚手架纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 6.2.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: 1 纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨; 2 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: 1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心 至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3(图6.2.1-1)。

(a)接头不在同步内(立面)(b)接头不在同跨内(平面) 图6.2.1-1 纵向水平杆对接接头布置 1--立杆;2--纵向水平杆;3--横向水平杆 2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 3 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm (图6.2.1-2)。 图6.2.1-2 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造 1--立杆;2--纵向水平杆;3--横向水平杆;4--竹笆脚手板;5--其它脚手板 6.2.2横向水平杆的构造应符合下列规定: 1 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设

建筑施工安全技术操作规程(完整版)

建筑施工安全技术操作规程 目录 1.通用规定--------------------------------------------------------------1.1 1.1施工现场------------------------------------------------------------1.2 1.2机电设备------------------------------------------------------------1.3 1.3高处作业------------------------------------------------------------1.5 1.4季节施工------------------------------------------------------------1.6 2起重、打桩、潜水作业-------------------------------------------- 2.1 2.1起重工安全操作规程-------------------------------------------2.2 2.2打桩工安全操作规程-------------------------------------------2.7 2.2.1一般规定------------------------------------------------------2.7 2.2.2水上打桩------------------------------------------------------2.8 2.2.3陆上打桩----------------------------------------------------2.11 2.2.4陆上挪移打桩机架------------------------------------------2.13 2.3潜水员安全操作规程-------------------------------------------2.13 2.3.1一般规定------------------------------------------------------2.13 2.3.2潜水员水下作业---------------------------------------------2.17 2.3.3潜水员特殊水下作业---------------------------------------2.20 2.3.3.1沉箱潜水作业-------------------------------------------2.20 2.3.3.2水下爆破潜水作业-------------------------------------2.21 2.3.3.3水下焊接、切割作业----------------------------------2.22

脚手架使用安全技术要求

编号:SM-ZD-94438 脚手架使用安全技术要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架使用安全技术要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 按规定或设计规定的荷载使用,严禁超载。 (1 )作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当组织设计无规定时,应按规范的规定值控制,即结构脚手架不超过3KN/ ㎡;装修脚手架不超过2 KN/ ㎡;维护脚手架不超过1 KN/ ㎡。 (2 )脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。 (3 )架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。 (4 )垂直运输设施(井字架等)与脚手架之间的转运平台的铺板层数量和荷载控制应按施工组织设计的规定执行,不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超限堆放材料。 (5 )过梁等墙体构件要随运随装,不得放置在脚手架上。

(6 )较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。 2. 不要随意拆除基本结构杆件和连墙体,因为这样作会损害结构的稳定构造,加大单根杆件和脚手架整体结构的约束长度,从而显著、甚至严重地降低脚手架的稳定性和承载能力。当因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,应取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的弥补加固措施。 3. 不要随意拆除安全防护措施,未有设置或设置不符合要求时,应予补设或改善后才能上架进行作业。 4. 在架上作业时的注意事项: (1 )作业时应注意随时清理落到架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响自己作业的安全和发生掉物伤人。 (2 )在进行撬、拉、推、拔等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛时身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以免拆下的摸板材料掉落架外。