XXXX有限公司

综合布线及机房建设

实施方案

XXXX信息技术服务有限公司

2014年12月

目录

目录 (2)

第一章综合布线 (3)

一、综述 (3)

二、网络设计原则 (3)

三、网络系统基本应用 (3)

四、综合布线系统 (4)

第二章机房建设 (10)

一、前言 (10)

二、概况 (10)

三、数据中心机房建设目标 (11)

四、UPS不间断电源 (11)

五、机房配电 (13)

六、机房防静电地板 (14)

七、空调系统 (15)

八、应急灭火系统 (17)

九、机房防雷 (22)

十、机房隔断装修及尘、防盗 (24)

十一、机房集联线路及机柜 (24)

第三章网络拓扑结构 (25)

一、企业网络结构规划 (25)

二、网络拓扑设计 (25)

第四章设备选型 (26)

一、网络设备选型 (26)

二、服务器选型 (29)

第四章报价 (33)

第一章综合布线

一、综述

本次综合布线工程包括XXXX有限公司主办公楼层、生产制造厂区网络布线、信息模块布放、布线集联等工程,其功能和设计具有现代信息化系统的设计理念。系统设计紧紧围绕提供更多、更好的服务,满足前瞻性、可靠性、实用性、经济性的基本要求。本系统采用开放式的系统结构,以保证系统易于操作和维护,并可灵活地、以较低的成本实现升级。

二、网络设计原则

2.1人性化

在网络系统的设计,通过对建筑信息智能化技术的合理运用,充分体现二十一世纪建筑的第一需要,借助网络系统的完善设计,为工作人员提供人性化的智能化环境。

2.2集成性强

充分发挥本公司的经验优势,设计中做到各子系统有机结合,信息共享,相互联动,使企业的投资获得最大限度的回报。

2.3定位恰当

主要设备选用国内知名及性价比较高的产品,恰当的设计使办公楼及厂区的硬件设施达到国内优良水平。

2.4设计灵活、可靠

通过加施有效的防范手段和设计适当的系统冗余,最大限度地提高系统的可靠性,保证信息采集的完整性和对控制指令的有效执行,为甲方提供一套性能价格比最优的建筑智能化系统。

三、网络系统基本应用

在企业网建成的同时,基于该网络的应用也应到位,其中包括:OA应用、ERP应用

和Internet/Intranet应用。

3.1 OA应用

OA软件解决企业的日常管理规范化、增加企业的可控性、提高企业运转的效率等基本问题,范围涉及日常行政管理、各种事项的审批、办公资源的管理、多人多部门的协同办公、以及各种信息的沟通与传递。可以概括的说,OA软件跨越了生产、销售、财务等具体的业务范畴,更集中关注于企业日常办公的效率和可控性。

3.2 Intranet应用

XXXX有限公司可建立公司内部信息网站,为公司内部所有网上用户提供生产调度、产品营销、物资供应、商情信息、安全生产、科技动态、生产技术、环境保护等信息服务。企业内部各部门可通过内部网站实现企业内部信息交流,主动地获取信息和提供信息。

3.3 Internet应用

Internet作为信息交流的基础设施,对信息技术的发展,信息市场的开拓,以及信息社会的形成都起着十分重要的作用。XXXX有限公司所构造的网络正是通过Internet 将企业内部与外界连接起来。这样企业可为广大客户提供他们所关心的有关信息;在网络上提供WWW,E-mail等服务。该网站可以包括:综合信息、科技信息、企业动态、市场信息等栏目,内容可涉及公司生产经营、科研生产、产品价格和市场营销等方面。并为电子商务打下基础。

四、综合布线系统

4.1系统概述

本综合布线系统(Premises Distributed System,简称PDS)采用模块化设计和分层星形拓朴结构。PDS是一种集成化通用传输系统,在楼宇和园区范围内,利用双绞线或光缆来传输信息,可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。PDS使用标准的双绞线和光纤,支持高速率的数据传输。PDS使用物理分层星型拓扑结构,积木式、模块化设计,遵循统一标准,使系统的集中管理成为可能,也使每个信息点的故障、改动或增删不影响其它的信息点,使安装、维护、升级和扩展都非常方便,并节省了费用。

4.1.1工作区子系统

工作区子系统是指从信息插座到工作设备之间的布线子系统,即从标准的RJ45型信息插座延伸到各个具有非标准的或标准接口的工作设备之间的布线系统,由连线和信息插座所组成。信息插座选用符合EIA/TIA 568标准的信息插座。

4.1.2水平子系统

水平子系统主要是由超五类/六类8芯非屏蔽双绞线(UTP)组成,水平子系统将干线子系统线路延伸至用户工作区,并端接在信息插座上,在施工完成后,水平子系统也相对固定。因此,这要求我们在设计时需考虑以下几个方面:

水平线缆的类型──使用高性能超五类/六类非屏蔽双绞线(UTP),不仅支持语音还支持100/1000Mbps及以上高速数据传输等多媒体应用。

水平线缆的敷设──在布线系统中,在管沟或墙内埋管或敷设桥架或穿线管,容纳水平线缆。

4.1.3垂直干线子系统

垂直干线子系统部分提供了建筑物中主设备间与分设备间的干线电缆、光缆,及其路由。

4.1.4管理子系统

管理子系统包括用于连接主干的配线架、UTP跳线、光纤跳线以及用于本地的布线设备。

应对楼层设备机柜、各单体建筑机柜(IDF)和工作区的配线设备、线缆、信息插座等设施,按一定的模式进行标识和记录,需满足以下功能:

1)综合布线的每条电缆、光缆、配线设备、端接点均应给定唯一的标志。标志中包括名称、颜色、编号、字符串或其他组合;

2)配线设备、缆线、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标识,并有详细的书面记录和图纸资料;

3)电缆和光缆的两端均标明相同的编号:

4)楼层设备机柜、各单体建筑机柜(IDF)的配线设备采用统一的色标区别各类用途的配线区。

综合布线分节点根据建筑区域分布一般设在办公楼。

4.1.5设备间子系统

设备间子系统的计划与装置,必须确保信号衰减及串扰降到最低,在编排方面,务求井井有条,一目了然,令用户可容易管理。机柜的前/后应留有足够空间,以供开/关机柜门。因为设备间集中大量的线缆,同时为了日后管理及添加线缆上的方便,一般都考虑安装防静电地板,线缆从底部进入设备间,走在防静电地板之下,再从机柜的底部直伸出防静电地板,直接进入机柜。

4.1.6建筑群子系统

建筑群子系统由连接各建筑物之间的线缆、建筑物入口布线设备和相关跳线等组成。它将一个建筑物中的通信电缆延伸到建筑群中另外建筑物内的通信设备和装置上。它包括地下电缆管道(或直埋)敷设的通讯电缆和光缆。

布线产品图例

模块化信息口 RJ45 J接头双绞线

模块配线架光纤配线架光纤跳线

4.2需求分析

◆采用超五类非屏蔽系统,本次布线只考虑网络布线,不包括电话,原有布线系统保留,作为语音通信及应急备用电路。

◆按照房间面积布置信息点,每个标准房间布*个信息点,主办公楼东西长****米,宽****米,层高****米,共****层,****大楼东西长****米,宽****米,层高****米,共****层,具体估算主办公楼信息点约70个,生产制造厂区信息点待定为30个,合计共有信息点约100个。

◆建筑为老式框架结构,楼道有吊顶,吊顶内有强弱电桥架,所有布线均走吊顶内弱电桥架,房间内采用走明槽明盒的布线方式,布线中采用隔壁房间打过墙洞的方式,最大限度的保护原有装修的设施不被破坏。

◆机房设置在****房间,位置比较靠近弱电井,采用分层汇聚,每层线路汇聚到本层弱电井内,弱电井内设有专用网络吊装小机柜,机房出线只到楼层小网络机柜。

◆为保证综合布线系统的稳定性,垂直系统采用多模室内光纤进行铺设。

4.3线材及配件选型

本系统采用唯康通信网络布线产品,该公司是全国较大的电子、电气连接件制造及供应商,在全国各地设销售部门及售后服务部门,产品在通信、器件及布线产品领域处于领先地位,为整套综合布线系统提供各类模块和双绞线产品和全面服务。

4.4网络结构

本方案在信息机房内设置核心交换机,主楼各楼层设置楼层交换,楼层交换与核心交换机选用室内多模光纤连接,各楼层房间终端信息点汇聚至楼层网络机柜内;办公大楼、厂房通过多模室外光纤由核心机房引出至相应机房。

4.5系统主要设备技术参数

超五类四对非屏蔽双绞线

超五类双绞线采用独特的生产工艺技术,提高了超五类电缆的同芯度,铜导体的直径公差在0.0002mm以内,绝缘外径偏差在0.01mm以内,同芯度达到96%以上,提高了电缆的回波损耗性能。超五类双绞线实心裸铜导体直径为24AWG。

参数:

◆超五类Cat5E 类标准

◆高性能的高速电缆,支持带宽350MHZ

◆可以支持千兆以太网的应用

◆线规:24AMG,外径:5.3mm (TCL 5.2),重量:31kg/km,绝缘层:0.20mm ,外皮:0.61mm,

◆最大承受拉力:11.4kg,断裂牵引张力:41kg,运行温度:-25至60°C

◆电气参数NVP:0.69,最大直流电阻:9.38ohms/100m ,

◆最大不平衡电容(线对接地):131.2PF/100m

超五类信息插座

TCL超五类信息插座超过 TIA/EIA-568A以及 ISO/IEC 11801 超五类模块性能要求。TCL超五类信息插座符合诸如千兆以太网、100BASE-Tx、155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, 模拟 (宽带, 基带) 及数字图象、模拟或数字语音VoIP)等所有目前和拟议中的网络应用的性能要求。清华同方超五类信息插座可采用T568A 或T568B 任一接线方式进行端接。

参数:

◆长:2cm 宽:2cm 深:3cm 50um镀金层

◆塑料:高强度防火,UL94V-0热塑,可接22-24 号线规

◆运行温度:-40至66°C

◆支持5/6类应用,可以在标准面板上以90 度(垂直)安装

◆特殊的工艺设计提供最少750次重复插拔

◆可以在标准面板上以90 度(垂直)或45度角的倾斜度安装

◆T568A和B布线通用标签

◆最小绝缘阻抗:500mΩ

◆最小绝缘耐压触点到触点@60Hz:1000VACRSM\

◆最大触点阻抗:20mΩ

超五类配线架

本方案推荐采用TCL超五类配线架,信息模块和配线架框体独立分开,既方便检修,又可按照实际数量增减信息模块,节约成本,保证了快速端接,运用通用标签支持T568A 和T568B端接线序,50um镀金层,保证其多次插拔后的良好导通性,用于19"标准机柜,高度1U。

超五类跳线

为保证系统连路的超五类传输,数据跳线我们选用TCL超五类机制高速跳线。

性能稳定,插拔跳线更容易,同时支持5类和5e类解决方案,符合ISO/IEC11801及TIA/EIA-568B超五类标准,长度可供选择:1m/2m/3m/5m。

第二章机房建设

一、前言

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设,计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻的关键。

计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以,一个合格的现代化信息机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

二、概况

专汽机房设置在主办公楼****房间,长6米、宽5米,面积大约为30㎡,拟改造成国家标准机房,作为数据与网络管理中心。中心机房按功能划分为网络机房、配电区、气体灭火区等,本方案按照机房中放置4个机柜设计(包括服务器机柜2个,网络机柜2个),具体机房布设及主要设备设施摆放等见如下机房平面示意图:

精密空调UPS 电池组

配电柜

UPS 机头

应急灭火

UPS 电池组

网络机柜

网络机柜

服务器机柜

服务器机柜

不锈钢玻璃隔断

不锈钢玻璃隔断

玻璃门

玻璃门

双开防盗门

防尘窗

机房平面示意图

三、数据中心机房建设目标

设计目标分析如下:

①机房建设将按照标准机房进行建设;

②机房建设及装修设计满足机房防尘、防潮、抗静电等机房环境需求; ③机房供配电系统设计将满足机房高质量、持续、稳定供电需求;

④机房精密空调系统设计将满足机房温度调节、湿度调节、风量调节等需求; ⑤机房安全系统设计将满足机房防盗、电源防雷、应急灭火等物理安全需求; ⑥机房环境监控设计将满足机房实时监控需求。

四、UPS 不间断电源

4.1配备UPS 不间断电源的必要性

由于信息技术的发展,网络已成为人们生活和工作中不可或缺的部分,构成网络的数字机房的供电可靠性已经成为关键,而机房的可靠供电又是重中之重,UPS 就是为了解决不间断供电而设置的,UPS 的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。在市电供电

时,它是稳压器和滤波器的作用,以消除或削弱市电的干扰,保证设备正常的工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组)提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。另外,精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断的,以服务器为核心的网络中心要配备UPS是不言而喻的,即使是一台普通电脑,其使用三个月以后的数据文件等软件价值就已经超过了硬件价值,因此为防止数据丢失而配备UPS也是十分必须的。

4.2设备选型及参数

UPS产品的功能在于保障,对用户而言UPS常常是保护设备与数据安全的最后防线,相比其他产品“可靠性与品质”对UPS具有更重要的意义,而惟有长期建立起来的名牌产品才能有这样的实力。

本方案机房设置服务器机柜2个,网络机柜2个,按照服务器机柜平均每个功率2000W,网络机柜平均每个功率1000W进行计算,本方案机房中服务器及网络设备总功率为2KW*2+1KW*2=6KW,考虑增加设备及扩建机房,本方案选用10KVA的UPS。

雷迪司(LADIS)G10K在线式UPS参数

主要参数

类型在线式电源

额定输出容量8000瓦/10000VA

输入电压范围110V-300V

输出电压范围200V-240V

市电浪涌保护具备

长442mm

宽190mm

高668mm

重量55kg

面板显示液晶显示屏幕,所有运行参数一目了然

4.3 UPS 单机系统图

图例采用三相五线制

单机系统可靠性

基本的可靠性,带旁路的UPS ,当UPS出现故障时,UPS将逆变输出变为旁路输出,即由市电直接供电。

五、机房配电

5.1动力、辅助电源及市电照明配电

机房的动力、辅助电源及市电照明部门的供电由动力配电柜负责,动力配电柜负责机房空调设备、机房辅助插座、机房照明的供电。配电系统采用三相五线,交流50HZ 配电柜,配电柜安放在UPS配电间内,配电柜安装完毕后,进行编号,并标明箱柜内各开关的用途以便于操作和检修,同时,配电柜内留有备用电路,做为机房设备扩充时用电。

5.2插座

机房内用插座分为两大类,UPS插座和市电插座,主机房的机柜插座为UPS插座,市电和应急电源的插座可以设计为墙插座,机柜、消防、监控和机房数据中心系统提供的电源都由UPS插座提供,每个房间都要考虑应急电源盒备用插座,方便事故应急和维修。所有市电、应急电、事故照明、消防、空调、备用电源等电源都单独分相走电。本方案设计机柜下UPS插座为12个(包括预留)。

服务器、网络机柜都采用机柜专用PDU插板,同时每个机柜独立享用电源,不与其他机柜共用电源。

5.3电缆

机房用电全部由机房配电间电缆(电线)选择国标电缆(电线)。主干进线为YJV4*50+35平方,每个插座的源线用4平方,灯线采用2.5平方电源线。

六、机房防静电地板

6.1安装防静电地板的必要性

计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等击穿和毁坏。此外,静电对计算机的外部设备也有明显的影响。机房工程建设的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-10Ω之间。

6.2防静电地板的优点

①使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性;

②机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观;

③可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;

④机房可以利用地板下空间做为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气;

⑤有利于设备底部的维修、维护;

⑥消除了电缆外露对人体的危害;

⑦可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

⑧能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

6.3推荐产品

信息机房地板铺设高度为0.25-0.3米,为线缆和强弱电管道预留空间,考虑到产品质量与美观,本方案推荐机房地板采用远航牌优质600*600全钢陶瓷耐磨防静电地板(防静电陶瓷砖是一种新型防静电材料,克服当前使用的,如环氧和三聚氰氨、PVC防静电涂料、地板、防静电橡胶板等高分子材料易老化、不耐磨、易污染、耐久性和防火欠佳

的问题。克服以上防静电材料缺点,兼容了陶瓷墙地砖优点,具有美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、放辐射性低、环保卫生易于施工,是一种永久性防静电,具有高档艺术装饰效果的一种功能性陶瓷砖。),同时在地板下方在UPS 区域加装金属底座用于加固、分载UPS 的承重问题。 远航陶瓷全钢防静电地板详细参数

七、空调系统

7.1选择机房专用空调的必要性

机房使用的空调对出风口温度有严格的要求。当出风口温度低于 8℃ 时,空气中的水蒸气就是凝结成水滴,这会造成对离出风口较近的设备的微电路短路。机房精密空调其出风口温度设计在 10-14℃ ,而不是舒适型空凋的 6-8℃ ,有效避免了冷凝水的问题。同时,为了保证机房的整体降温问题,精密空凋的换气次数在每小时 30-60 次

主要规格

防静电地板类型

陶瓷全钢防静电地板

均布载荷 >12500N

机械性能

极限集中载荷: >12500N 极限偏差: <0.2mm

系统电阻 10万-1亿欧姆

极限偏差(mm) <0.2 规格尺寸

600×600×40 mm

( 对应的,舒适型空调的换气次数每小时在5-15 次) ,高效率的换气能力保证了机房温度的调节精度在1℃,感应点在整个机房,温度无波动。因而,机房专用空调是保证机房设备能够连续、稳定、可靠的运行必要条件,能够排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。同时,机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化、全年不间断持续运行的能力,而这些能力是传统空调远远不能达到的。

7.2机房专用空调的特点

①大风量,小焓差,高显热比与相同制冷量的舒适空调相比,机房专用空调的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,有利于稳定机房的温、湿指标;

②机房专用空调能够适应机房的幅度较大的热负荷变化,以使元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性;

③送风回风方式多样,能充分与计算机主机散热形式一致,从而大大提高空调效率;

④两级过滤,机房专用空调内设有初、中效两级过滤器,使机组送出的冷气达到一定的净化能力,以满足洁净度的要求;

⑤可靠性高,具有报警功能、自我诊断功能、后备机组管理功能;

⑥全年制冷运行,多数机房专用空调能在室温降至-15℃以下时仍能制冷运行。

7.3推荐型号及具体参数

本方案推荐选用海尔基站空调KFR-120LW。(功率计算:按照机房装有2个服务器机柜,每个机柜设备功率2000w,2个网络机柜,每个机柜设备功率1000w,建筑面积30㎡,每平方米建筑负荷120w计算,2000w*2+1000w*2+120w*30=9.6Kw)

海尔基站空调KFR-120LW详细参数

主要参数设备类型柜机

精密空调应用

中、大型交换机房和移动机房, 计算机房和数据

中心(IDC)高科技环境及实验室, 工业控制室和

精密加工设备, 标准检测室和校准中心, UPS和

电池室, 生化培养室, 医院和检测室制冷量12kW

送风方式上送风

外形尺寸600×350×1850mm

设备重量59Kg

迎风面积(平

方米)

41m2 (含)-60m2 (含)

室内风机数量

(个)

1

空调功率风机总额定功

5匹

八、应急灭火系统

8.1设计依据

①《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;

②《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97;

③《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;

④《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92;

8.2推荐系统

本方案推荐采用无管网柜式七氟丙烷气体灭火系统,本设计均按全淹没灭火方式设计,设计溶度8%,设计喷放时间小于8秒钟。

8.3灭火系统的启动方式

①火灾自动报警系统和气体灭火控制柜对灭火系统有以下三种启动方式:

a、自动控制:将报警控制柜上控制方式选择键拔到“自动”位置,灭火系统处于

自动控制状态,当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制柜立即发出

声、光报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀释放灭火剂,实施灭火;

b、(电气)手动控制:将灭火控制柜上控制方式选择键拔到“手动”位置,灭

火系统处于手动控制状态,当一保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制盘上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制;

c、机械应急手动启动:当一保护区域发生火情,灭火控制柜不能发出灭火指令

时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出与保护区域相应的电磁阀上的安全销,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀,释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体,或其他原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序进行:第一、打开与保护区域相应的选择阀手柄;第二、按下任一容器阀上的机械应急启动手柄打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;

②当发生火情报警,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下紧急停止按钮,即可停止灭火。

8.4相关技术参数

七氟丙烷钢瓶数据

无管网七氟丙烷柜数据

型号已改为GGQ

七氟丙烷容器阀及压力反馈装置

七氟丙烷单向阀

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

机房和综合布线方案

机房和综合布线方 案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2020年6月13日

目录 1综合布线及机房管理.................... 错误!未定义书签。 综合布线解决方案..................... 错误!未定义书签。 工作区子系统...................... 错误!未定义书签。 水平区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 干线区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 主配线间设计 ................................. 错误!未定义书签。 设计原则............................. 错误!未定义书签。 设计依据............................. 错误!未定义书签。 系统设计............................. 错误!未定义书签。 项目概况及布线要求.......................... 错误!未定义书签。 设计概述............................. 错误!未定义书签。 概述............................................ 错误!未定义书签。 布线产品选型...................... 错误!未定义书签。 综合布线系统方案..................... 错误!未定义书签。 总体说明.......................... 错误!未定义书签。2机房环境要求.......................... 错误!未定义书签。 机房环境部分......................... 错误!未定义书签。 主机房装修部分.................... 错误!未定义书签。 机房电力部分......................... 错误!未定义书签。 空调、照明、消防要求................. 错误!未定义书签。

大型数据中心机房综合布线方案资料

目录 1. 项目环境概述 (2) 1.1 XX数据中心位置 (2) 1.2数据中心机房环境 (2) 2. 工程范围 (4) 3. 项目需求分析 (5) 3.1机房综合布线设计目标 (5) 3.2设计及施工标准 (5) 3.3综合布线设计原则 (6) 4. XX数据中心布线系统描述 (11) 4.1布线系统总体介绍 (11) 4.2数据中心业务网综合布线系统 (11) 4.2.1 配线区域 (12) 4.2.2 连接线缆 (14)

1.项目环境概述 1.1 XX数据中心位置 XX数据中心位于XXXX生产基地园区内共有5#、6#、7#三栋机房楼,先期启用5#和7#二栋机房楼。单栋机房楼总建筑面积约22300m2,地上共四层,其中一层为动力层,二至四层为机房层,每层约5575m2,机房层每层6个机房模块。XX 生产基地除了数据中心3座建筑之外,还有电话银行中心,XX研发中心,运营部南方业务中心,办公培训综合办公楼等,XX生产基地园区整体规划图如图1.2.1所示: 图1.2.1 XX生产基地园区整体规划示意图 1.2 数据中心机房环境 数据中心的机房采用模块化设计,可以满足不同业务需求;模块按不同用电密度划分,根据机房使用功能,设置不同的用电密度;机电系统采用标准化、冗余配置,便于末端灵活配置;各系统主干到位、末端预留,便于后期IT设备的

快速部署和灵活调整。 数据中心大楼的二层和三四层机房物理空间分布如下图所示: 机房二层布局图 机房三层和四层布局图

2.工程范围 本项目中机房布线综合工程实施范围只是XX数据中心机房综合布线整体工程的一部分,具体范围如下: 完成甲方XX数据中心综合布线系统整体深化设计(含综合布线详细实施方案、施工图),深化设计范围包含5#和7#二栋机房楼楼内综合布线子系统、三栋机房楼楼间综合布线子系统、园区1#-4#四栋办公大楼至机房楼楼间综合布线子系统、综合布线桥架子系统等; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块内部列内综合布线,即EDA-HDA; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块每列列中(列头)柜至楼层汇聚配线区的互联布线,即HDA-IDA(ZDA);

机房和综合布线方案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用 扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本: 综合布线系统的优点是它代表着一种单一、可以衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并可以通过其管理子系统任意调整各类信号的路由。

3)开放型系统设计: 布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作效率,实现信息、资源的共享;此外由于用户对图文话音、数据等多媒体传输的要求也越来越多,速度越来越快。这样对大厦的建成之初就能提供一套系统的网络解决方案就变得势在必行了;同时这对于提高大厦本身的档次更吸引顾客和方便雇员的工作以提高其效益,也是不可缺少的条件。 结构化布线系统就是以满足所有通信、电力设备在现在和将来布线需求为主要目标,而发展起来的一种整体并开放的配线系统,是大楼实现通信自化、办公自动化和大楼自动化的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展,高速以太网,FDDI网等的普遍使用,特别是 ATM 网的逐步使用,建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外,还需要相当宽的频带,相当高的传输速度,如155MB/秒,622MB/秒甚至2.5GB/秒等,以及高灵活性。 结构化布线系统采用模块化设计,易于配线上的扩充和重新配置,在物理结构上,采用分级的星形分布,以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好的性能价格比来适应未来综合业务数字网(ISDN)和ATM的要求。

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。 3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

综合布线、机房建设 方案

一.综合布线 本施工方案系我公司对光缆敷设工程的构思和部署,用来指导工程施工, 确保工程的优质高效的完成。 二.编制依据 1.现行有关施工管理的法律法规、标准规范。 2.本公司依据GB/T19001-2000标准建立的质量管理体系和《质量手册》。 3.本公司历年来在工程施工中积累的施工经验、技术和管理资料。 4.本公司的资源情况和施工能力。 5.本工程的性质、特点以及实地考察的情况。 三.施工部署 (一)组织机构及职能 鉴于本工程的性质和特点,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理和工程技术人员,按照国际标准实施项目管理,积极推广运用新技术、新工 艺、新材料、新设备。工程项目部将成为一个充满活力、专业性强,具有全面管理能力的领导集体。根据我公司的质量管理体系和《质量手册》,本项目管理组织机构图规划如下: 项目经理:负责工程管理以及内外部的协调工作。 技术员:负责工程的质量和技术管理。 材料员:负责工程所需要的材料工机具的供应和调配。 预算员:负责工程的合同管理以及预决算管理。 工长:负责生产计划的安排、生产协调以及文明施工和安全生产。(二)施工部署 第一阶段:线路复核 第二阶段:光缆敷设 第三阶段:光缆熔接

第四阶段:系统调试 四.施工方案 (一)光缆敷设 A.光缆的户外施工 较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1.户外管道光缆施工 A.施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵 引线。 B.计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 注:其它余留按设计预留 C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两 边牵引。 D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并 作好光缆头部的防水加强处理。 E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。 F. 管道光缆也要注意可靠接地

机房综合布线方案设计

机房综合布线方案设计 1、实用性 根据机房的大小、设备的多少来进行具体的机房综合布线。 2、全面性 机房组网过程中,网络、服务器等设备放置位置应当统筹兼顾,网络布局要考虑周全,尽量让各种设备和综合布线系统处于合理的位置。 3、可靠性 组网无论怎样布局,最终的目的是保证我们的局域网的所有设备能可靠稳定地运行,使得网络能正常运转。 4、便于维护与升级 机房网络的组网不是一成不变的,会经常扩充点位;在进行机房综合布线方案设计时,应考虑到便于以后网络的维护与升级操作。 机房综合布线施工 机房综合布线系统要求距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房综合布线,“井”字形较适用于纵横式机房综合布线。 1、地板布线:这是一种最常见的机房综合布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。

2、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常进行综合布线的机房,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。 机房综合布线的具体内容有:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量(一般为100×50或50×50)。强电线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5cm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述: 1、强电布线:新机房装修进行强电布线时,应根据整个机房的布局和UPS 的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或16A。电源的线缆直径应根据电源插座的容量并留有一定的余量。 2、弱电布线:机房弱电布线中主要包括同轴细缆、超五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用扎带扎好。 3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。

机房综合布线方案

机房综合布线方案 1 2020年4月19日

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心当前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,经过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技

术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 (4)经济性:结合铜缆和光纤,以最经济的方式满足今天的需求并支持今后的高带宽应用。 1.2设计范围 本次设计针对数据中心机房的综合布线系统,包括主机房、UPS 配电间、操作控制室等。 1.3参照标准 ?GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法

机房综合布线系统设计

机房综合布线系统设计解决方案 技 术 设 计 方 案 介 绍

目录 第一章简介 (3) 第二章机房及监控大厅建筑装饰 (4) 第三章吊顶工程 (4) 第四章隔断工程 (5) 第五章墙面工程 (5) 第六章地面工程 (5) 第七章机房及监控中心配电系统 (6) 1、市电接入 (6) 2、机房照明配电系统 (7) 3、UPS供电系统 (7) 第八章防雷、接地系统 (9) 1、防雷措施 (9) 2、接地系统 (9) 第九章综合布线系统 (10) 第十章空调及新风系统 (10) 第十一章消防报警灭火系统 (11) 第十二章监控大厅技术环境建设 (12) 第十三章大屏幕显示系统 (13) 1、投影显示部分: (13)

2、信号处理部分: (13) 3、信号处理系统 (14) 4、摄像系统 (14) 5、扩声系统 (15) 6、视频会议系统 (15) 7、智能中央控制系统 (15) 第十四章监控台及其他桌椅要求 (16) (1)简介 现代的机房建设工程充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀

的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。 可以说计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程,它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电、消防等各个专业所特有的技术要求。也具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。 第二章机房及监控大厅建筑装饰 计算机机房使用面积约60平方米,主要放置各应用系统的服务器设备及网络设备和各类机柜、UPS供电设备、调音设备等。监控中心使用面积约120平方米,主要放置大屏幕显示系统和视频会议系统以及所需会议桌椅。 第三章吊顶工程 吊顶采用铝合金微孔吊顶板系列产品,板面规格为600*600mm,吊顶板是由0.8毫米厚珐琅烘漆,顶板四周均有向上摺边以增强牢度。符合《计算机机房设计规范》和标书要求。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。

机房综合布线方案

学期课程报告 课程名称网络综合布线实习题目学校机房综合布线专业网络工程 班级 学号 学生姓名 指导教师 2013年12月18日

制作人:制作时间:

目录 摘要 一、综合布线基本概念 (6) 1.1 综合布线系统概念 (6) 1.2 综合布线系统的特性 (6) 1.3 综合布线系统的组成 (6) 二、综合布线工程建设说明 (7) 2.1项目背景简述 (7) 2.2项目总体需求描述 (8) 2.3选择器件原则 (8) 2.4设计标准以及安装设计规范 (10) 三、综合布线系统系统图 (11) 3.1、布线工程需求描述 (11) 3.2 项目施工流程分析 (12) 3.3 机房综合布线的特点 (12) 3.4 机房综合布线的系统结构设计 (12) 3.5 机房综合布线的路由设计 (12) 3.6 机房综合布线的信息点安装模式 (12) 四、系统各子系统的设计要求分析 (15) 4.1、水平子系统 (15) 4.2、垂直子系统 (15) 4.3、管理区子系统 (15)

4.4、工作区子系统 (15) 4.5、设备间子系统 (15) 五、施工 (18) 5.1、施工过程要求 (15) 5.2、施工工艺技术要求 (15) 5.3、敷设注意事项 (15) 5.4、机柜(箱)内接线 (15) 5.5、施工管理和控制 (15) 六、综合布线系统施工平面图 (21) 七、综合布线系统信息点点数统计表 (21) 八、综合布线系统材料概预算表 (22) 8.1.布线建筑材料 (24) 8.2.布线工程设备材料报价 (24) 九、综合布线系统施工进度表 (26) 十、综合布线系统课程设计总结 (27)

机房布线方案

机房布线方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一、(机房)设计说明 系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。 根据(机房)的规模、网络功能要求以及工程造价等方面的综合因素,本方案采用美国康普六类布线或安普产品综合布线,网络技术是采用快速以太网技术。 网络布线采用六类线设计。快速以太网具有实用(兼容了原以太网,软件、硬件丰富),先进(速度快一l000Mbps),升级方便(向ATM:异步传输模式或更快的网络转换方便),扩展性好(通过互连设备,交换机,路由器容易扩展),开放性好(软硬件协议开放),价格便宜(相对于ATM、FDDI:光纤分布式数据接口),支持的厂家多(得到INTEL、SUN、3COM、BAY、ACCTON等大公司的支持)等特点。对于多媒体网络应用,快速以太网也能很好的满足要求。除此之外,它还具有极好的扩充性,使用交换式集线器和普通集线器,用户数的扩展对网络没有影响(正在使用时可以扩展),方便子网接入。 .主配线机柜的设计 根据应用系统采用铜缆配线架和光纤配线箱,康普的可开路接线端子具有许多优点,它用于将各种弱电信号的水平布线与主干线相连,并通过跳线控制所有电信号路由,从而实现对弱电信号集中管理的目的。

数据中心机房布线设计方案

数据中心机房布线设计方案 数据中心机房布线方案 1、概述 当前,我们正处在一个信息爆炸的时代,数据的存储量已经不仅仅是用KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远的将来,人们所谈论的将是PB(1petabyte=1,000terabytes)甚至EB(1exabyte=1,000petabytes)。在企业的IT基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备,担负着数据存储、访问的艰巨任务。数据中心的建设要面向企业业务的发展,并为企业提供全面的业务支撑。这种支撑涵盖了客户、企业业务、企业数据和决策支持等层面。 随着数据中心高密度刀片式服务器及存储设备数量的增多,数据中心面临着网络性能、散热、空间、能耗等一系列严峻的挑战。根据全球最大的独立技术研究公司Gartner Research 发布的研究资料显示,由于缺乏灵活、高性能的综合布线规划,在2002年之前建立的数据中心中,半数需要在2008年前升级或者淘汰。 因此,建设一个完整的、符合现在及将来要求的高标准的新一代的数据中心需要达到以下几点要求: ?高可靠性——基于标准的开放系统,预先经过测试,确保系统7*24小时稳定可靠。 ?高性能——满足目前的网络传输需求,支持至少1G或10G甚至 更高速率传输 ?高密度——节省空间,方便设备散热设备散热。 ?可维护性——美观大方,适应频繁的需求变化,方便MAC维护。 ?可扩展性——充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。 本次设计将从先进性、可靠性、实用性的原则出发,以满足目前用户的应用需求为基础,充分考虑到今后技术的发展趋势及可能出现的需求。为用户提供具有长远效益的全面解决方案。 2、设计标准 TIA-942数据中心机房通信设施标准 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2007; 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2007; 国际综合布线标准ISO/IEC 11801

机房综合布线项目施工方案综合版

金属桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm。电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m~2m。垂直安装的支架间距不大于2m。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地孔应清除绝缘涂层。对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。强弱电桥架间距不小于200mm 支吊架使用材料,金属电缆桥架的吊架最好使用膨胀螺栓固定。竖直金属电缆桥架的支架,必须可靠安装。 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,全长及其支架应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许载面积不小于4mm2; 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。 4、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。 研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的 管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题:

1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。国内有文章将我国的数据中心与机房工程的建设总结为:“一流的设备”、“二流的设计”、“三流的管理”。其中:“一流的设备”是指数据中心所配置的大多数IT设备以及基础设施设备(UPS、空调)都是国际上知名品牌的先进设备;“二流的设计”是指数据中心的规划设计与国际主流的规划设计理念相比显得落后,也缺少整体先进的技术手段与措施;“三流的管理”是指数据中心的建成后的管理工作不到位,缺乏相关的运营评估和有效管理。虽然,这种现象近年在行业中已经得到较大的改善。但不得不承认,数据中心的整体规划与系统设计还是有许多方面需要提高和加强的。 1 数据中心的整体规划 数据中心的建设基于IT系统的配置与应用,同时又依附于建筑场地的环境与条件。对于企业数据中心建设,整体规划是数据中心建设过程(规划、设计、施工、验收、运营)中的第一环节,也是极其重要的一个环节(“well b egun,half done”)。笔者认为,与数据中心布线系统规划密切相关的是企业IT规划和场地与空间规划。 1.1 企业IT规划 企业IT规划(即企业信息化规划)是以企业的整体发展目标和战略以及企业各部门的目标与功能为基础,结合所属行业信息化的实践结果和信息技术的发展趋势,提出企业信息化的远景、目标和战略,制定企业信息化的系统架构、确定信息系统各部分的逻辑关系,以及企业信息系统的架构设计、选型和实施策略,通过对企业信息化目标和内容进行整体规划,以全面系统地指导企业信息化的进程和信息技术的应用。 企业IT规划是企业信息化建设的基本纲领和总体指向,核心内容是要从组织目标和信息化战略中抽取信息需求和功能需求,形成企业组织总体的信息化框架和系统整体模型。通过企业信息化,使企业将信息技术手段应用到企业的生产、运营和管理中,利用信息技术来改造和提升企业的综合能力。 由企业IT规划而产生的企业信息资源规划,将明确企业在(近期与远期)一定时期内,对IT系统的整体需求计划,包括为实现企业信息化目标所需确定的IT系统定位、IT系统规模、IT系统架构、IT系统配置。其中,IT系统定位决定了数据中心的建设等级;IT系统规模决定了数据中心的建筑空间;IT系统架构决定了数据中心的信息路由;IT系统配置决定了数据中心的场地布局。由此可见,企业IT规划是企业数据中心建设的前提与依据。 1.2 场地与空间规划 企业数据中心的场地与空间规划是依据企业IT系统的规模与发展和可提供建筑物的场地与空间,依据数据中心的组成性质、任务、业务量大小,根据数据中心特定的工艺流程(即:IT系统的作业流程)、各区域用房的功能用

机房布线方案

一、(机房)设计说明 1.1系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 1.2系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。