文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6m拉森钢板桩计算书

6m拉森钢板桩计算书

6m拉森钢板桩计算书
6m拉森钢板桩计算书

6m拉森钢板桩支护计算书

---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案]

---------------------------------------------------------------------- 排桩支护

---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息]

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息]

---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息]

---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息]

---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数]

---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整]

---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息]

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果]

---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算]

---------------------------------------------------------------------- 各工况:

内力位移包络图:

地表沉降图:

---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力) σnei = Mn / Wx

= 0.000/(2200.000*10-6)

= 0.000(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力) σwai = Mw / Wx

= 61.721/(2200.000*10-6)

= 28.055(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足

式中: σwai ———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算]

----------------------------------------------------------------------

计算方法:瑞典条分法

应力状态:有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

整体稳定安全系数K s = 2.231

圆弧半径(m) R = 5.385

圆心坐标X(m) X = -1.328

圆心坐标Y(m) Y = 2.399

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆安全系数:

, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力p

决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1:

s

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度计算]

----------------------------------------------------------------------

嵌固深度计算过程:

当地层不够时,软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。

1) 嵌固深度构造要求:

依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012,

嵌固深度对于悬臂式支护结构l d不宜小于0.8h。

嵌固深度构造长度ld:2.544m。

2) 嵌固深度满足抗倾覆要求:

按《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012悬臂式支护结构计算嵌固深度l d值,规范公式

得到l d = 2.450m。

3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求:

符合坑底抗隆起的嵌固深度l d = 0.100m

满足以上要求的嵌固深度l d计算值=2.544m,l d采用值=2.820m。

============================================================================= ----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算]

----------------------------------------------------------------------

工况1:

Ps = 129.945 ≤Ep = 287.409,土反力满足要求。

式中:

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN);

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。

9m拉森钢板桩支护计算书

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息]

= 147.001/(2200.000*10-6)

= 66.819(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足

---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算]

----------------------------------------------------------------------

计算方法:瑞典条分法

应力状态:有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

整体稳定安全系数K s = 2.020

圆弧半径(m) R = 9.823

圆心坐标X(m) X = -2.815

圆心坐标Y(m) Y = 7.062

---------------------------------------------------------------------- [ 抗倾覆稳定性验算]

---------------------------------------------------------------------- 抗倾覆安全系数:

, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力p

决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1:

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)

1 内撑0.000 ---

s

工况2:

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)

1 内撑251.10

2 ---

s

工况3:

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)

1 内撑251.10

2 ---

s

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号:工况3。

最小安全K s = 4.386 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算]

----------------------------------------------------------------------

1)

m2m1

(tan

)e

tan

(N tan 支护底部,验算抗隆起: Ks = 3.094 ≥ 1.600,抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算,结果如下:

+

G i tan

i

+

G

sin

i 1.900,坑底抗隆起稳定性满足。

---------------------------------------------------------------------- [ 嵌固深度计算 ]

----------------------------------------------------------------------

嵌固深度计算过程:

当地层不够时,软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。 1) 嵌固深度构造要求:

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012, 嵌固深度对于单支点支护结构l d 不宜小于0.3h 。 嵌固深度构造长度ld :1.995m 。 2) 嵌固深度满足抗倾覆要求:

按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012单支点结构计算嵌固深度l d :

得到l d = 0.100m 。

3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求:

符合坑底抗隆起的嵌固深度l d = 0.000m

4) 嵌固深度满足以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定性要求:

符合以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定的嵌固深度l d = 0.200m 。

满足以上要求的嵌固深度l d计算值=1.995m,l d采用值=2.350m。

Ps = 363.979 ≤Ep = 1608.155,土反力满足要求。

工况2:

Ps = 363.979 ≤Ep = 1608.155,土反力满足要求。

工况3:

Ps = 124.718 ≤Ep = 313.121,土反力满足要求。

式中:

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN);

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。

12m拉森钢板桩支护计算书

1#、3#段沟槽拉森钢板桩支护计算书 说明:由于1#、3#段沟槽均采用悬壁支护,故对最大开挖深度为4m、支护土层较差的3#段沟槽进行支护稳定性验算即可。 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息]

---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数] ----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: ---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算] ---------------------------------------------------------------------- 各工况:

拉森钢板桩计算

拉森钢板桩计算 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

钢板桩设计 地质状况 本工程项目座落在张家港市北部长江南岸张家港化工保税区内。 厂区位于长江冲积平原的河漫滩地,地形平坦。原自然地坪标高较底,场地平均高程,现已采用吹砂回填,将厂区地坪标高提高。根据地质报告,本工程土质上层为吹填砂,以下分别为粉质粘土夹粉土;粉细砂夹粉土,土的抗压、抗剪强度均较低,且难以采取有效的降排水措施。目前厂区内地下水位较高,土质松软,地质情况较为复杂。 该区地质结构断面如下图所示: 电梯井形状 2 支撑式钢板桩挡土墙的构造 本工程采用内撑钢板桩挡土墙结构。其主要由钢板桩、支撑二部分组成,钢板桩起承受水平土压力防止土体沿滑动面滑动以及阻隔地下水的作用。它的稳定主要靠两道钢支撑使钢板桩保持垂直、稳定,并确保两侧土体不向基坑内发生位移,钢板桩应插入土体一定深度,防止土体滑动和基坑向上隆起。支撑式钢板桩支挡结构简单且便于施工,整个支挡系统均在基坑开挖过程中完成,作业(包括支撑和挖土)十分安全,施工质量容易保证,且较经济。3 钢板桩设计 其钢板桩和内钢支撑布置示意图如下: 钢板桩钢支撑立体布置图 安全围栏 上下通道 12m钢板桩

2000 钢板桩围檩及内支撑平面布置图 工字钢400×400围檩 φ377×10钢管支撑 φ630×12钢管支撑 4500 4500 本工程钢板桩采用Ⅳ型拉森钢板桩,长度为12m,宽度400mm。(即每块1m)。钢板桩水平围檩采用40号工字钢,内支撑采用Φ630×12的直撑钢管和Φ377×10的斜撑钢管。 为此,共需12米长的钢板桩数量: N =(A+B)×2÷ =(+)×2÷ = 160根。 本方案基坑开挖深度最深按计算,设二道水平支撑。第一道水平钢支撑中心布置在处,第二道水平钢支撑中心布置在处,这样下道支撑距基坑底约为。 4 钢板桩支撑体系设计及验算以及基底土抗隆起验算 对内支撑基坑,造成基坑失稳的直接原因一般可归纳为两类:结构不足(墙体、支撑等的强度或刚度不足)和地基土强度不足。 根据地质资料和现场实际情况分析,本工程可不考虑管涌和承压水,不进行钢板桩的抗渗透稳定性验算。本设计主要计算钢板桩、围檩、支撑在施工全过程中的强度和稳定性,以及为防止基坑整体滑动和基底土隆起所需的钢板桩插入深度。 根据地质报告,计算出排水管道施工区域土的有关加权平均指标如下: γ=18KN/m3 φ=20o C=8kpa 本设计计算时取C=0,不考虑地下水的作用。仅考虑被动土压力修正系数k=(见《深基坑工程设计施工手册》), 土压力计算 主动土压力系数Ka=tg2(45o-20o/2)= 被动土压力系数Kp=tg2(45o+20o/2)= 被动土压力修正系数k=,则:Kp=kKp= 如图A所示,图中B点为R 1和R 2 间的中间点(1/2点),C点为R 2 与基坑底面间的中 点。近似计算时,即认为R 1等于e 与e 1 间的三角形荷载,R 2 等于e 1 与e 2 间的梯形荷 载,土压力为:e i =K a γH i 。另考虑基坑边土体和机械行走等产生的附加荷载,按20KN/m2 计算。 上式中H i 为土压力计算高度。 其中H 1=1600;H B =3100; H 2 =4600;H C =5450;H 3 =6300。 经计算: e =0

钢板桩基坑支护计算书

钢板桩基坑支护计算书

一、结构计算依据 1、国家现行的建筑结构设计规范、规程行业标准以及广东省建筑行 业强制性标准规范、规程。

2、提供的地质勘察报告。 3、工程性质为管线构筑物,管道埋深4.8~4.7米。 4、本工程设计,抗震设防烈度为六度。 5、管顶地面荷载取值为:城-A级。 6、本工程地下水位最小埋深为2.0m。 7、本工程基坑计算采用理正深基坑支护结构计算软件。

二、基槽支护内支撑计算 (1)内支撑计算 内支撑采用25H 型钢 A=92.18cm 2 i x =10.8cm i y =6.29cm Ix=10800cm 4 Iy=3650cm 4 Wx=864cm 3 ] [126.11529 .6725][13.678 .10725λλλλ===<=== y y x i l i l x 查得 464 .0768 .0==y x ?? 内支撑N=468.80kN ,考虑自重作用,M x =8.04N ·m MPa f A N fy y 215][6.1091018.92464.01080.4682 3 =<=???=?=? MPa f Wx Mx A N fx x 215][05.5810 7.1361004.810117768.01080.4684 6 23=<=??+???=+?=?

(2)围檩计算 取第二道围檩计算,按2跨连续梁计算,采用30H 型钢 A=94.5cm 2 i x =13.1cm i y =7.49cm Ix=20500cm 4 Iy=6750cm 4 Wx=1370cm 3 [ 计算结果 ] 挡土侧支座负弯距为:M max =0.85×243.3kN·m=206.8kN·m,跨中弯矩为M max =183.4kN·m 支座处: MPa cm m kN Wx M 9.15013708.206max 13 =?==σ,考虑钢板桩结构自身的抗弯作用,可满足安全要求。 跨中:][87.13313704.183max 23 σσ<=?== MPa cm m kN Wx M 三、基槽支护工程计算书 支护结构受力计算 5.3米深支护计算

6m拉森钢板桩计算书2

6m拉森钢板桩支护计算书 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: ---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ] ---------------------------------------------------------------------- 各工况:

钢板桩支护计算书

钢板桩支护计算书 以开挖深度3.5米和宽度1.1米为准计算一设计资料 1桩顶高程H: 1.900m 施工水位H2: 1.600m 管道沟槽支护方式二(适用于深度5- 5_ 空吕米) 2 地面标高H): 2.40m 开挖底面标咼H3:-1.100m 开挖深度H: 3.500m 3 土的容重加全平均值丫1:18.3KN/m? 原地面 来 O S AVI -HI V

土浮容重丫’ :10.0KN/m3 内摩擦角加全平均值①:20.10 ° 2 4 均布荷q:20.0KN/m2 5 每段基坑开挖长a=10.0m 基坑开挖宽b=1.1m 二外力计算 1 作用于板桩上的土压力强度及压力分布图 k a二tg2(45 ° - ? /2)=tg 2(45-20.10/2)=0.49 22 k p=tg 2(45° +? /2)=tg 2(45+20.10/2)=2.05 板桩外侧均布荷载换算填土高度h, h=q/r=20.0/18.3=1.09m 桩顶以上土压力强度Pa1 Pa i=r x( h+0.25)Ka=18.3 x (1.09+0.25) x 0.49=12.0KN/m2水位土压力强度Pa2 Pa 2=r x (h+3.5 -3.00 )Ka 2 =18. 3 x(1.09+3.5 -3.00 ) x 0.49=14.3KN/m2 开挖面土压力强度Pa3 Pa 3=[r x (h+3.5 -3.00 )+(r-rw)(3.00 +3.40)}Ka =[18.3 x (1.09+3.6 -3.00 )+(18.3-10) x (3.00 2 +3.40)] x 0.49=40.28KN/m2 三确定内支撑层数及间距 按等弯距布置确定各层支撑的30#B型钢板桩 能承受的最大弯距确定板桩顶悬臂端的最大允许跨度h:

拉森钢板桩支护方案计算书

桂林市西二环路道路建设工程排水管道 深基坑开挖施工方案计算书 一、工程概况 桂林市西二环路二合同段污水管道工程的起点K12+655,终点K17+748,埋设管道为聚氯乙烯双壁波纹管(Ф500)和钢筋砼管(Ф800),基础采用粗砂垫层,基础至管顶上50cm范围为粗砂回填,其上为级配碎石回填至路床;起点管道底部标高为150.277m,管道平均埋深为5.2米左右,最深为7.8米,地下水位较高,其中有局部里程段3.5m厚土层以下是流沙层,开挖时垮塌较严重,为防止开挖时坍塌事故发生,特制定该方案,施工范围为K12+655~K14+724段左侧污水管。 本段施工段地质为松散耕土、粉质粘土,地下水位高,遇水容易形成流砂。 二、方案计算依据 1、《桂林市西二环路道路建设工程(二期)施工图设计第三册(修改版-B)》(桂林市市政综合设计院)。 2、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 3、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)。 4、《钢结构施工计算手册》(中国建筑工业出版社)。 5、《简明施工计算手册》(中国建筑工业出版社)。 三、施工方案简述 1、钢板桩支护布置 钢板桩采用拉森ISP-Ⅳ型钢板桩,其长度为12米/根,每个施工段50m需260根钢板桩。根据施工段一般稳定水位154.0m和目前水位情况,取施工水位为154.00m。根据管沟开挖深度(4.7m),钢板桩支护设置1道型钢圈梁和支撑。以K14+100左侧排污管道钢板桩支护为例,桩顶标高为157.83m,桩底标高为148.83m,依次穿越松散耕土→粉质粘土层。 2、钢板桩结构尺寸及截面参数 拉森ISP-Ⅳ型钢板桩计算参数如下表所示:

钢板桩支护计算书

钢板桩支护计算书 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

目录 1 计算依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 结构设计 (1) 总体思路 (1) 钢板桩结构设计 (1) 4 材料主要参数及截面特性 (3) 5 计算结果 (3) 钢板桩计算 (4) 抗隆起验算 (5) 6 结论 (6)

仪征碧桂园地下车库钢板桩支护计算书 1 计算依据 ⑴《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) ⑵《土力学》(中国铁道出版社) ⑶《建筑力学》(中国建材工业出版社) 2 工程概况 仪征碧桂园一期工程位于仪征市天宁大道与文兴路交汇处西北隅,一期工程 主要由7栋32F(栋号为1~4#、7#、12#、13#)、5栋18F(栋号为5#、6#、 8#、10#、11#)住宅楼和4栋1~2F商业楼(栋号为8-1#、8-2#、10-1#、11- 1#)及1栋2F综合楼(栋号为9#)组成(栋号均为勘查院编号),其中高层住 宅楼为框架剪力墙结构,综合楼和商业楼为框架结构。在高层住宅楼下部均设一层地下室。场地地面整平标高与场区南侧文兴路大致相平。 地质情况自上而下依次为:①2素填土,②1淤泥质粉质粘土,②4淤泥质粉质粘土夹粉砂,③1含淤泥质粉质粘土夹粉砂,④1强风化泥质粉砂岩,④2中风化泥质粉砂岩。 3 结构设计 总体思路 地下车库基坑开挖采用钢板桩支护,围堰平面设置为单排。靠市政道路侧钢板桩开挖深度为,采用12m/根长拉森Ⅳ型钢板桩,为阻挡围堰外雨水流入,钢板桩顶高出原地面,四周设置高的护栏。 钢板桩结构设计 靠市政道路侧钢板桩平面及立面设计见图、图。

拉森钢板桩设计计算书

拉森钢板桩设计计算书 Prepared on 24 November 2020

拉森钢板桩设计计算书 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出 的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转 角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基础施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业 中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不 应在支撑上搁置重物。 差的钢板桩应尽量不用。 ---------------------------------------------------------------- ------ 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: 层号土类名称水土水压力主动土压力被动土压力被动土压力 调整系数调整系数调整系数最大值(kPa) 1 杂填土合算 2 圆砾合算 3 中砂合算 4 粘性土分算 - [ 工况信息 ] --------------------------------------------------------------------- 工况工况深度支锚 号类型(m) 道号 1 开挖--- 2 加撑--- 1.内撑 3 开挖--- 4 加撑--- 2.内撑 5 开挖---

---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ] ---------------------------------------------------------------------- 各工况: 内力包络图: 2、拉森钢板桩型号的选择与验算 由上节弯矩图可见钢板桩桩身最大弯矩标准值为M max=·m。 选取SP-Ⅳ型号的拉森钢板桩,每延米W=2270cm3。由《钢结构设计规范》3.4.1条知钢板桩的强度设计值为215N/mm2,安全系数取2。由于地下水较丰富,所以采用双层拉森钢板桩,每延米W=4540cm3。考虑两层钢板桩的折减系数为。则桩身最大应力为: 由于<215××=86MPa,所以满足要求! 拉森钢板桩技术参数表

拉森钢板桩设计计算书

拉森钢板桩设计计算书 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出 的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角, 以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基础施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业 中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应 在支撑上搁置重物。 差的钢板桩应尽量不用。 --------------------------------------------------------------------- - 层号土类名称水土水压力主动土压力被动土压力被动土压力 调整系数调整系数调整系数最大值(kPa) 1 杂填土合算 1.000 1.000 1.800 10000.000 2 圆砾合算 1.000 1.000 1.800 10000.000 3 中砂合算 1.000 1.000 1.800 10000.000 4 粘性土分算 1.000 1.000 1.800 10000.000 - [ 工况信息 ] --------------------------------------------------------------------- 工况工况深度支锚 号类型(m) 道号 1 开挖 2.500 --- 2 加撑--- 1.内撑 3 开挖 5.500 --- 4 加撑--- 2.内撑 5 开挖7.400 --- - [ 设计结果 ] --------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------- - [ 结构计算 ] ---------------------------------------------------------------------

钢板桩支护计算书(00002)

钢板桩支护计算书

1#~10#雨水检查井钢板桩支护 设计计算书

\ 1#~10#雨水检查井钢板桩支护 设计计算书 计算: 复核: 审核:

审定: 目录 1.计算说明 (1) 1.1 概况 (1) 1.2 计算内容 (1) 2.计算依据 (1) 3.参数选取及荷载计算 (1)

3.1 支护平面布置 (1) 3.2 板桩、圈梁截面 (1) 3.3 计算荷载参数 (2) 3.4 材料容许用力值 (3) 4.主要结构计算及结果 (4) 4.1 计算模型 (4) 4.2 计算工况说明 (4) 4.3 钢板桩的计算及结果 (4) 4.4 圈梁的计算及结果 (7) 5.结论及建议 (9)

1.计算说明 1.1 概况 陇海快速路―中州大道互通式立交上跨陇海铁路立交桥工程位于河南省郑州市中州大道与陇海铁路交汇处,桥位处既有5+2×16+5m四孔分离式箱桥,与陇海铁路下行线交叉点里程:K561+246,在既有箱桥两侧新建中州大道互通式立交上跨陇海铁路立交桥,本桥为双幅桥,主线桥桥面宽26.75m。根据总体布置,原下穿立交雨水泵房和检查井受新设桥墩影响,需要拆除迁建。 1#-4#为矩形混凝土雨水检查井,最大平面尺寸为2.1×1.9m,5#-10#为圆形混凝土雨水检查井,平面尺寸为φ2.2m,所有检查井最大深度h=4.2m,井内壁均需做防水处理。检查井开挖范围内,土层以细砂、粉土为主,拟采用钢板桩支护辅助施工。钢板桩使用SKSP-Ⅳ型板桩,长度为9m,支护设置一层圈梁。 1.2 计算内容 采用容许应力法和有限元法对支护施工过程中的各工况进行计算,计算内容包括钢板桩、圈梁等的强度、刚度。 2.计算依据 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) 《基坑工程手册》中国建筑出版社刘国斌王卫东主编 《陇海快速路-中州大道互通式立交上跨陇海铁路立交桥工程第四册给排水工程》(中铁工程设计咨询集团有限公司) 《陇海快速路-中州大道互通式立交上跨陇海铁路立交桥工程岩土工程勘察报告》 项目部提供的地质等相关资料 3.参数选取及荷载计算

拉森钢板桩12米计算书

深基坑支护设计 1 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2014-05-10 10:23:38 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 连续墙支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: ----------------------------------------------------------------------

钢板桩支护计算手册

钢板桩支护计算手册文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

支护计算书 一.设计资料 该项目的支护结构非主体结构的一部分;开挖深度为9.7m<10m ;在等于开挖深度的水平距离内无临近建筑物。故可以认为该坑的安全等级为二级。重要性系数取γ0=1.0。 地面标高:-0.5m 基础底面标高:-10.2m 开挖深度:9.7m 地下水位:-1.5m 地面均布荷载:20kN/m 2 土层:地表层有1m 厚的杂填土,其下为均质粉质粘土 基坑外侧的粘土都看做饱和粘土;基坑内侧因为排水,看做有1.8m 深含水量16%的粘土,其下为饱和粘土。 二.选择支护形式 由于土质较好,水位较高,开挖深度一般,故选择钢板桩加单层土层锚杆支护。 三.土压力计算 1.竖向土压力的计算 公式:j mj rk z γσ= 基坑外侧:

基坑内侧: 2.主动土压力的计算 取0'2 a e 主动土压力零点: 主动土压力示意图 3.被动土压力的计算 4.土压力总和 开挖面以上只有主动土压力。 开挖面以下: 再往下,每米增加29.45kpa 的负向土压力。 1m 条带中,土压力分块的合力 压力区块 压力合力(kN ) 距上端距离(m ) 距下端距离(m ) 119.73k

四.嵌固深度计算 1.反弯点 解得h=0.569m 2.支点力T c1 设支点位于地面以下4m,即支点处标高为-4,5m 对反弯点处弯矩为0 3.嵌固深度h d 用软件解如下方程 求最小h d, 161.66*(x+5.7)+(29.45*x+41.04)*(x-1.8)*(x-1.8)/6+19.296*(x-1.39)- 1.2*(15.19+275.74+4.125)*x-1.2*845.57=0 =7.500m 解得h d 五.弯矩计算 根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的规定按下列规定计算其设计值:截面弯矩设计值M M=1.25γ0M c 式中γ ——重要性系数,取1.0 1.锚固点弯矩设计值 2.剪力为0处弯矩设计值(开挖面上方) 设地面到该点距离为 h 2 3.剪力为0处弯矩设计值(开挖面下方) 设开挖面到该点距离为 h 3

拉森钢板桩计算.

钢板桩设计 1.1 地质状况 本工程项目座落在张家港市北部长江南岸张家港化工保税区内。 厂区位于长江冲积平原的河漫滩地,地形平坦。原自然地坪标高较底,场地平均高程106.20m,现已采用吹砂回填,将厂区地坪标高提高。根据地质报告,本工程土质上层为吹填砂,以下分别为粉质粘土夹粉土;粉细砂夹粉土,土的抗压、抗剪强度均较低,且难以采取有效的降排水措施。目前厂区内地下水位较高,土质松软,地质情况较为复杂。 该区地质结构断面如下图所示: 1.2 电梯井形状 本工程结构形式如下。目前基坑结构长13.50米,宽10.35米,基坑底标高EL.98.55m,基坑深度7.65米。池壁每一侧考虑2.0米宽的工作面,则支护结构的尺寸为长17.50米,宽14.40米。

2 支撑式钢板桩挡土墙的构造 本工程采用内撑钢板桩挡土墙结构。3 钢板桩设计 其钢板桩和内钢支撑布置示意图如下: EL.105.700 EL.104.850 钢板桩钢支撑立体布置图 安全围栏 EL.103.250

EL.100.250 上下通道 2000 12m钢板桩 2000

4500 2000 钢板桩围檩及内支撑平面布置图 工字钢400×400围檩 φ377×10钢管支撑 φ630×12钢管支撑 4500 4500 本工程钢板桩采用Ⅳ型拉森钢板桩,长度为12m,宽度400mm。(即每2.5块1m)。钢板桩水平围檩采用40号工字钢,内支撑采用Φ630×12的直撑钢管和Φ377×10的斜撑钢管。 为此,共需12米长的钢板桩数量:

拉森钢板桩设计计算书

拉森钢板桩设计计算书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

拉森钢板桩设计计算书 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基础施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。 差的钢板桩应尽量不用。 ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: ----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ] ---------------------------------------------------------------------- 各工况:

理正7.0钢板桩支护计算书.docx

---------------------------------------------------------------------- [支护方案] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [基本信息] ---------------------------------------------------------------------- 规范与规程《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012内力计算方法增量法 基坑等级三级 基坑侧壁重要性系数γ 00.90 基坑深度 H(m) 4.500 嵌固深度 (m) 4.500 桩顶标高 (m)0.000 桩材料类型钢板桩 ├每延米截面面积 A(cm2)236.00 ├每延米惯性矩 I(cm 4)39600.00 └每延米抗弯模量32200.00 W(cm) └抗弯 f(N/mm2)205

有无冠梁无 放坡级数0 超载个数1 支护结构上的水平集中力0 ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 110.000--------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息] ---------------------------------------------------------------------- 水平作用类型水平力值作用深度是否参与是否参与 力 序号(kN)(m)倾覆稳定整体稳定 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 土层数3坑内加固土否 内侧降水最终深度 (m) 5.000外侧水位深度 (m) 5.000 弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法 基坑外侧土压力计算方法主动 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- 层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角承载力特 (m)(kN/m 3)(kN/m 3)(kPa)( 度 )征值 (kPa) 1粗砂 1.3019.2--- 5.0034.000.0 2粉砂 4.0018.08.0 5.0027.00150.0 3粘性土8.0019.79.7------150.0 层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K 值抗剪强度擦阻力 (kPa)水下 (kPa)水下 ( 度 )(kPa) 1110.0---------m法20.22---230.0 3.0027.00分算m法12.38---365.032.0018.00合算m法7.88--- ----------------------------------------------------------------------

拉森钢板桩计算

 该区地质结构断面如下图所示: 电梯井形状 本工程结构形式如下。目前基坑结构长米,宽米,基坑底标高,基坑深度米。池壁每一侧考虑米宽的工作面,则支护结构的尺寸为长米,宽米。

3 钢板桩设计 其钢板桩和内钢支撑布置示意图如下: 钢板桩钢支撑立体布置图 安全围栏

2000 12m钢板桩 2000

钢板桩基坑支护设计计算书

跨沪宁铁路既有线112#墩承台基坑 支护设计计算书 京沪高速铁路土建六标项目经理部 2008年10月26日 京沪高速铁路蕴藻浜特大桥黄渡桥段跨既有沪宁铁路 112#墩承台开挖钢板桩支护设计-、设计依据 1.铁路桥涵设计基本规范(TB1000 2.1-2005); 2.客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005);

3.《铁路路基支挡结构设计规范》TB 10025-2001 4.《新建时速300-350公里客运专线铁路设计暂行规定》铁建设[2007] 47 5.《北京至上海高速铁路徐州至上海段施工图蕴藻浜特大桥曹安黄渡桥段》; 6.铁道部及上海铁路局相关文件; 7. 钢结构设计规范(GB 50017-2003); 8.桥涵(上、下册)交通部第一公路工程局; 9.简明施工计算手册(第三版); 10.基坑工程手册; 二、工程概况 京沪高铁土建六标段在京沪高铁DK1290+441.860~DK1290+541.860处跨越既有线沪宁铁路,在该处桥型布置为60m+100m+60m连续梁。沪宁铁路长度仅为全国铁路营运线的2%,但它承担着全国10.2%的铁路客运量和7.2%的货物周转量,运输密度是全国铁路平均水平的4倍,经我作业工区值班人员统计24小时内有228趟火车通过,车辆集中时车流密集时段沪宁铁路平均5分钟有一辆,其中包括250km/h动车组。 表1 京沪高铁与既有线相关数据统计表 1. 工程地质特征 墩台处位于长江三角洲平原区,均为第四系地层覆盖,系江河、湖泊、海相沉积形成,为黏土、粉质黏土夹粉细砂层。 2. 水文特征

长江以南地区的水文主要特征:地表水丰富,各主要河流均常年有水。河流受季节影响明显,雨季水量较丰沛,河流靠大气降水补给,部分河流接受生活用水和工业废水的排放,排泄方式以泾流、蒸发为主。 沿线地下水类型有孔隙潜水、基岩裂隙水。地下水位埋深一般在0.4~5.0m,局部埋深大于10m,大气降水为地下水的主要补给来源。 三、钢板桩设计 1.承台结构 112#、墩承台高7m,采用两层结构,底层与上层均为八角形结构。底层平面尺寸为18.2m×18.2m,层高4m,四角均为4.6m的45°倒角。上层为平面尺寸为11.5m×11.5m,层高3m,四角为长2.64m的45°倒角。承台结构如下图1所示。

9m钢板桩6m深基坑计算

工程名称 钢 板 桩 围 堰 计 算 书 编制: 审核: 项目部

1.1计算依据 1、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 2、《软土地区工程地质勘察规范》JGJ 83-91 3、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 4、《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1-99 5、施工图 6、浙江省工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》 7、参考文献: 刘建航侯学渊《基坑工程设计手册》中国建筑工业出版社 李克钏,罗书学.基础工程.北京:中国铁道出版社 第二章工程地质及相关参数 2.1工程地质及相关参数 沟槽开挖所处土层0-1m为黄土,相关参数如下:γ = 1 17.6KN/m3,c1=15.0KPa,φ1=25ο。沟槽开挖所处土层1-9m为中砂,相关参数如下:γ =18KN/m3,φ2=33ο。 2 根据现场地形沟槽开挖施工图,最不利状态下计算,开挖土层全部按照中砂层考虑,沟槽基坑开挖计算深度6m,宽度为4m,钢板桩长度9m,支撑横梁距钢板桩顶面距离为1m,内支撑沿沟槽向每4m设置一道,基坑上方处两层砖混结构民房及施工荷载按均布荷载考虑q=20 KN/m2。 沟槽开挖示意图:

支撑系 土层土层 挡墙 土层 支护挡墙采用拉森钢板桩,钢板桩有效幅宽W=400mm,有效高度170mm,t=15.5mm。相关参数为:A=242.5cm2,Wx=2270cm3,Ix=38600cm4,[σ]=180MPa 支撑横梁采用H400×400×13×21型钢,相关参数为:A=214.54cm2,W x=3268.07cm3,I x=65361.58m4,i x=17.45cm,[σ]=200MPa; 内支撑采用?300×10钢管,相关参数为:A=90.79cm2,W=634.79cm3,I=9490.15cm4,i=10.22cm,[σ]=200MPa; 第三章钢板桩及支撑系统验算 3.1钢板桩验算 支护系统受力示意图如下:

钢板桩支护计算书

钢板桩支护计算书 1.设计依据 1.1《基坑工程手册》(第二版),刘国斌、王卫东主编,中国建筑工业出版社,2009 1.2《简明深基坑工程设计施工手册》,赵志缙、应惠清主编,中国建筑工业出版社 1.3《土力学》,卢延浩主编,河海大学出版社 1.4《建筑结构静力计算手册》(第二版),中国建筑工业出版社 1.5《钢结构设计规范 GB50017-2003》 2.设计说明 2.1工程概况 本工程循环水管道工程C段,基坑底标高-3.0m,基坑宽10.6m,基坑周围采用拉森IV型钢板桩进行支护,钢板桩单根宽40cm,长12m。首先开挖土方至+3.5m,打设拉森IV型钢板桩后,开挖土方至+1m,钢板桩横向之间采用双45a工字钢进行连接,DN530×9.7钢管进行内支撑,支撑中心距钢板桩顶0.75m,支护完成后开挖至底标高-3.0m。 注:本支撑体系中,验算时以开挖至+3.5m时打设钢板桩处即入土深度5.5m,板桩悬挑高度为6.5m进行结构计算;实际施工时,根据施工经验,为增加支撑体系整体稳定性,首次开挖至+2.5m后打设钢板桩,届时钢板桩入土深度达到6.5m,悬挑高度5.5m。

钢板桩支护断面图 钢板桩支撑立面图

牛腿支撑图钢管与工字钢连接图 2.2计算项目 2.2.1钢板桩抗弯验算 2.2.2支撑体系稳定性验算 (1)工字钢抗剪强度及稳定性验算 (2)钢管强度和稳定性验算 (3)牛腿抗剪计算 2.3最不利受力情况 钢板桩所受荷载主要为土压力、运输车产生的荷载、挖掘机产生的荷载及履带吊吊装PCCP管产生的荷载等。 经验算:基坑开挖完成后,150t履带吊吊40tPCCP管安装时,钢板桩受力为最不利状况。 履带吊受力情况示意图 Fmax=1960KN

相关文档