文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2民用建筑电气负荷计算

2民用建筑电气负荷计算

2民用建筑电气负荷计算
2民用建筑电气负荷计算

第一章电工基本理论及电气负荷的计算

二、民用建筑电气负荷计算

1 、住宅负荷电流计算

1.1用电设备负荷电流计算

(1)荧光灯、家用电器的耗电量、额定电流及功率因数

表1

表2

(2) 用电负荷电流计算

通过线路负荷计算,为选择导线、开关、熔断器等其他保护设备提供

依据。线路负荷的类型不同,其负荷电流的计算方法也不同。

① 纯电阻负荷。如白炽灯、电加热器等。

U

P I = 式中 I 通过负荷的电流(A)

P 负荷的功率(W) U 电源电压(V)

② 感性负荷。如荧光灯、电视机、洗衣机等。

?

cos U P

I =

式中 I 通过负荷的电流(A)

P 负荷的功率(W) U 电源电压(V) cos φ功率因数

注意1:

P 是整个用电器具的负荷功率,而不是其中某一部分的负荷功率。 例如:荧光灯负荷功率

P =灯管的负荷功率+镇流器的负荷功率

对于电动机

注意2:

单相电动机

?

ηcos U P

I =

式中 I :通过负荷的电流(A)

P :负荷的功率(W) U :电源电压(220V) cos φ:功率因数 η:机械效率

三相电动机

?

ηcos 3U P I =

式中 I :通过负荷的电流(A)

P :负荷的功率(W) U :电源电压(380V) cos φ:功率因数 η:机械效率

注意3:

在额定电压下,三相异步电动机功率因数和效率随负荷变化的大致关系见下表。

1.2住宅总负荷电流计算

同期系数K c :考虑用电设备的同期使用率。

总负荷电流计算方法:

总负荷电流=用电量最大的1~2台(或2~3台)家用电器的额定电流﹢同

期系数×(其余用电设备的额定电流之和)

注意:家用电器少的家庭取1~2台 家用电器多的家庭取2~3台

例题:某户有家用电器,照明用的40W 荧光灯5个、彩色电视机一台100 W 、音响设备150 W 、洗衣机120 W 、电烫斗500 W 、电冰箱200 W 、电饭锅1000 W 。计算负荷电流,由此选择额定电流为多少的电能表。

解:荧光灯40W cos φ=0.53 I=5×0.41=2.05A 电视机100 W cos φ=0.9 I=0.51A 音响设备150 W cos φ=0.7 I=1.14A 洗衣机120 W 、 cos φ=0.5 I=1.09A 电烫斗300 W cos φ=1 I=1.36A 电冰箱200 W cos φ=0.4 I=2.27A 电饭锅1000 W cos φ=1 I=4.55A

总负荷电流=4.55+0.5×(2.05+0.51+1.14+1.09+1.36+2.27) =4.55+3.53=8.76A 可以选择额定电流为10A 的电能表. 工程设计中计算方法:

?

cos 220js js c js P I P K P =

∑=

式中

P js :住宅用电计算负荷 (W) I js :住宅用电计算电流(A)

P ∑:所有家用电器额定功率总和(W ) cos φ:平均功率因数,可取0.8~0.9

同期系数K c :可取0.4~0.6,家用电器越多、住宅面积越大、人口越

少,此值越小;反之,此值越大。

例题:某户有家用电器,照明用的40W 荧光灯5个、彩色电视机一台100 W 、音响设备150 W 、洗衣机120 W 、电烫斗500 W 、电冰箱200 W 、电饭锅1000 W 。

计算负荷电流,由此选择额定电流为多少的电能表。 解:由公式P K P c js ∑=

P js =0.6×(40×5+100+150+120+300+200+1000)=1242W 由公式?

cos 220js js P I =

取 cos φ=0.8

I js =7.06

2、住宅用电计算负荷

住宅用电负荷受气候条件、经济状况等多种因素的影响。因此,很难用

一个模式和一个标准涵盖用电负荷的大小。下面,从不同角度给出用电负荷的参考值。

2.1按住宅档次计算负荷 由居住条件可划分为:

一档住宅:别墅式 二档住宅:高级公寓 三档住宅:80~120m 2住宅 四档住宅:50~80m 2住宅

下面的表列出了在一般条件下不同住宅档次用电设备的大致数量和计算负荷。

各档住宅用电的计算负荷: 由公式

?

cos 220js js c js P I P K P =

∑=

取 同期系数K c :=0.5

平均功率因数,可取cos φ=0.85

2.2按户型住宅档次计算负荷(普通住宅)

2.3高档小区住宅负荷估算

高档小区住宅用电负荷较大,大致可分为A 、B 、C 、D 四类。

3、民用建筑用电负荷的计算

对统一设计的一般民用住宅,设计单位通常采用以下一些方法来计算设备容量的。

3.1通常的计算方法。有以下三种方法

(1)单位建筑面积法。即按下面的标准进行单位面积耗电量估算: ① 具有电热水器的住宅:

S S p P 201==

② 具有电炊器具的住宅:

S S p P 302==

③ 既具有电炊器具,又要空调器的住宅:

S S p P 903==

式中

P :计算负荷 (W)

p 1、p 2、p 3:单位面积负荷量,即用电指标(W/m 2)

S :总建筑面积(m 2)

(2)单位指标法。即按每户、每床、每人等为单位指标进行耗电量估算:

n p P i =

式中

P :计算负荷 (kW)

p i :单位指标值(KW/户、KW/床、KW/人)

n :指户、床、人的个数。 若以户为单位,计算方法如下: ① 各户用电水准接近的住宅:

n p P i =

② 各户用电水准很不相同的住宅:

332211n p n p n p P =+=

式中

P :计算负荷 (kW)

p i :每户用电设备容量(KW )取值: 一般水平的住宅,p 1=1kw

用电作主要炊事能源的住宅p 2=3kw 有电热淋浴器和空调器的住宅p 3=6kw

n :用户数。 32

1

n n n :对应于用电设备容量为32

1

p p p 的用户数。

(3)设计标准法

① 住宅照明标准(中等家庭公寓) 大居室:白炽灯为60W 或荧光灯为40W 小居室、小客厅:白炽灯为40W 或荧光灯为20W 厨房:白炽灯为40W

厕所、卫生间、廊道:白炽灯为25W 楼梯间:白炽灯为25~40W 门厅:白炽灯为25~60W 管理房、修理间:荧光灯为40W 电梯机房、水泵房:白炽灯为60W ② 住宅电源插座标准(中等家庭公寓)

大居室:两组插座(一组为单相三极式和二极式,一组为二极式) 小居室、小客厅:各一组插座 厨房、卫生间:各一组插座 每个电源插座按50 W 计算。

确定了每户的设备容量a P 后,由此可进行计算负荷的计算。

用户分支线路的计算负荷

a js P P =

用户主干线路的计算负荷

a x js P K P ∑=

3.2小康型住宅的计算方法。

一般家用电器用电负荷、功率因数及计算电流

一般家用电器用电负荷、功率因数及计算电流 (见表

3-27-3-35)

表3-28 一般家用电器用电负荷、功率因数及计算电流

设备名称规格耗电功率/( kw) 功率因数(cosφ) 计算电流 /A 收录机0.01-0.06 0.7 0.1-0.4 电唱机0.02 0.7 0.2

电视机

黑白0.03-0.05 0.7 0.2-0.3

彩电0.07-0.09 0.7 0.4-0.5 洗衣机0.12-0.4 0.6 0.8-2.3 家用电冰箱50-200L 0.04-0.15 0.6 0.3-1 台扇Ф200-400mm 0.03-0.07 0.6 0.3-0.5 落地扇Ф400mm0.07 0.6 0.5

箱式电扇Ф300mm0.06 0.6 0.4

吊扇Ф900-1200mm 0.08 0.6 0.6

排气扇0.01 0.5 0.1

冷风器0.07 0.6 0.5

电空调器0.75-2 0.7-0.8 4.3-11.4 电熨斗0.3-0.6 1 1.4-2.8 电烙铁0.04-0.1 1 0.2-0.5 电热梳0.02-0.12 10.1

电吹风0.25-1.2 1 1.2-5.8 电热烫发钳0.02-0.03 1 0.1

电卷发器0.02 10.1

电褥子0.04-0.08 1 0.2-0.4 热得快0.3 1 1.4

电水杯0.4 1 1.9

电茶壶(瓷)0.5 1 2.3

电茶壶(铝) 2.5-5L 0.7-1.5 1 3.2-6.9 电热锅 1.5L 0.5-0.75 1 2.3-3.5

电烤箱0.5-0.6 1 2.3-2.8

电炒勺0.8-0.9 1 3.7-4.1

电饭锅0.3-1.5 1 1.4-6.9

电炉Ф100-170mm 0.3-1 1 1.4-4.6

暖式电护立式0.3-1 1 1.4-4.6

电热水器2 1 9.1

电吸尘器0.6 0.6 1.9

多用机(绞肉、切菜) 0.6 0.6 3.8

注: 1.功率因数,cosφ为近似值。

2.额定电压均为220V。

用厨房炊事用电设备一览下一页:*空调、除湿负荷、功率因数计算本站地址:辽宁省开原市文化路117号网址:站长:王多言电话: Email :

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

电气负荷计算

学习情境 1 住宅建筑电气照明系统安装 1.1 施工技术准备 1,识图 1)设计说明 (1)设计依据 ① 图纸:建筑专业提供的平面图,立面图,剖面图. ② 规范:《低压配电设计规范》GB50054-95. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008. 《供配电系统设计规范》GB50052-95. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版). 《建筑照明设计规范》GB50034-2004. (2)设计范围 ① 电气照明设计 ②弱电设计(埋管线) 防雷设计. (3)配电系统 ① 负荷:设计负荷每户 10kW. ② 配线:本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板,墙,梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏. ③ 线型线径:管内导线按规定分色.当采用多相供电时,同一建筑物,构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相-黄色,B相-绿色,C相-红色. ④ 电器安装:配电箱,开关箱铁制暗设,底边距地高度 1.8米. ⑤ 开关:暗设距地高度 1.3米. ⑥ 插座:暗设,卫,洗间防溅插座距地高度 1.3米. ⑦ 电视,电话只埋线管,距地高度0.3米. (4)电气安全:卫,洗间作局部等电位联接,等电位做法见 02D501-2. (5)防雷:凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路.焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ① 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ② 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③ 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤ 除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施. (6)其它 ① 图中未尽事宜由建设单位,施工单位,设计单位协商解决. ② 本工程所用配电箱的生产厂家应具有证认. 2)图例 3)选用标准图集 (1)《室内管线安装》03D301-1~3(2004合计本) (2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3(2004年合订本) (3)《防雷与接地安装》D501-1~4(2003年合定本) (4)《等电位联接安装》02D501-2 (5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501—1

建筑施工现场临时用电设备和用电负荷计算应用完整实例

施工现场临时用电负荷计算一、施工现场临时用电设备和用电负荷计算

二、计算用电总量方式 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4) 公式中: P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(K W) P2——电焊机额定功率(K W) P3——室内照明容量(K W) P4——室外照明容量(K W) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: 各用电设备组的计算负荷: 有功功率: Pjs1=Kx×ΣPe 无功功率: Qjs1=Pjs1×tgφ 视在功率: Sjs1= (P2 js1 + Q2 js1) 1/2 =Pjs1/ COSφ=Kx×ΣPe / COSφ公式中: Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: Pjs=Kx×ΣP js1 Qjs=Pjs×tgφ Sjs= (P2 js + Q2 js) 1/2 公式中: Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 三、选择变压器 方法一:W=K×P/ COSφ 公式中: W——变压器的容量(K W)

P——变压器服务范围内的总用电量(K W) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二:Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25 Sjs) 公式中: Sn --变压器容量(K W) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) 四、实用例举 丰南区第三中学小学教学楼工程 施工现场临时用电组织设计(计算部分) 一.编制依据、工程概况、施工现场勘察情况: 该工程施工现场临时用电组织设计编制依据。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)《建筑施工手册》等。 1.施工平面布置图(如图)。 2、施工动力用电情况: (1)搅拌机1台,电功机率均为5.5kw; (2)卷扬机2台,电机功率为11kw×2; (3)对焊机1台,电机功率均为20kw; (4)切断机3台,电机功率为3.0 kw×3; (5)钢筋弯曲机1台,电机功率为4kw; (6)拉筋卷扬机1台,电机功率为11kw; (7)无齿锯1台,电机功率为1.5kw; (8)塔吊1台,电机总功率为55kw; (9)振捣棒5部,电机功率均为1.1kw,平板振捣器1部,电机功率为1.5kw; (10)电焊机3台,电机视在功率为20KVA,cosφ=0.62 Jc=0.6。 电焊机规定统一换算到Jc=100%时的额定功率(kw),其设备容量为Pe=√Jc ?Sn?cosφ= √0.6×20×0.62=9.6kw×2=19.2 kw。 二、负荷计算,用电设备功率汇总: 1.施工现场所用全部动力设备的总功率为: Σp=5.5+11×2+20+3.0×3+4+11+1.5+55+1.1×5+1.5+19.2×3=192.6 kw

最新工业与民用建筑电气负荷计算

工业与民用建筑电气 负荷计算

民用建筑电气负荷计算 一、负荷计算的目的 1、负荷计算是为了确定建筑物的用电计算负荷,以便正确合理地选择电气设备。 2、确定用户的进线开关、电表流程、进线电缆截面。 3、确定区域楼层的配电箱进线开关及电缆截面。 4、确定整个建筑物的计算负荷,合理选择变压器容量。 5、确定当地供电部门规定的补偿电容的容量。 6、确定线路损耗及电能损耗。 二、计算方法分类 1、需要系数法。广泛应用于各种工程的施工图和初步设计阶段。(重点介 绍) 2、负荷密度法。使用于方案阶段。同时在施工图阶段采用负荷密度法复 核。 3、单位指标法。适用于方案阶段。同时在施工图阶段采用单位指标法复 核。 4、二项式法。适用于设备台数较少,但容量差别相当大的低压分支线和干 线的计算,一般使用与工厂。 三、计算前的准备 1、由于建筑物内的功能繁多,受用户对象、气候条件、生活工作特点等因

数影响,造成用电负荷的不定因素多,要准确进行负荷计算难度很大,需要设计人员详细了解建设单位的用电特点,加强调查研究,掌握建筑物的用电设备情况。 2、参考国内外同类工程的实例进行分析,准确的进行负荷计算。 3、工程竣工使用一段时间后进行工程回访,作实地测量,验算负荷计算的准确性,掌握第一手资料,为下一个工程积累计算经验。 四、用电设备分类 1、平时不使用的消防设备(如消防泵、排烟风机、正压送风机、防火卷帘 门等)容量比平时使用的设备容量小时,不计入总容量内。 2、备用设备不计入总设备容量。 3、设置了两套用电设备来应对冬闲季节的变化,两套设备不同时使用,去 容量大的设备计入总容量。 4、对于反复短时制的用电设备,应将设备在某一暂载率下的名牌容量(额定容量Pe或Se)统一换算到一个新的暂载率下的功率。“暂载率”是在一个周期内工作时间(t)与工作周期(T)的比值。 5、对于单项用电设备,应将其折算到三项负荷,即单项最大负荷的三倍。 6、要区别对待不同等级负荷的同时使用系数。 五、各类用电设备用电负荷及功率因数 一般常用电器负荷、功率因数表

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

小区用电负荷计算

小区用电负荷计算 1. 小区负荷计算(估算) 按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1.“在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。” 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni(kW) 式中Pei——单位用电指标KW/户。 Ni——户数 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同) 我们建设的小区总户数为17000户,每户最大的用电负荷为6KW/户考虑,所以:Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×17000户=102000(kW) 小区实际最大负荷PM=Pjs×η=102000(kW)×0.4=40800(kW)。 (η取0.4,η值越大,配电成本越高,电业局越高兴,建议当η取0.2时PM=20400(KW)或每户用电负荷按3KW/户考虑,PM=20400(KW)) 2. 选择配变容量 S=P∑÷cosφ(kVA) cosφ一般取值为0.8~0.9。 S=P∑÷0.85=20400÷0.85=24000(kVA),变压器总容量为24000(kVA),按此选择变压器。 3. 今年开发用地负荷计算(估算) 今年开发用地:职工安置用地66267㎡+补偿用地33133㎡=99400㎡ (公司总共开发用地780716㎡,总户数17000户,容积率按1.7计算,平均每户面积为78.0716㎡) 所以今年开发建设的建筑面积约为:99400㎡×1.7=168980㎡ 户数为:168980㎡÷78.0716㎡/户=2164(户) Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×2164户=12984(kW) 今年开发用地最大负荷PM=Pjs×η=12984(kW)×0.4=5193.6(kW) S=P∑÷0.85=5193.6÷0.85=6110.12(kVA),变压器总容量为6110.12(kVA),按此选择变压器。

民用建筑的负荷计算

民用建筑的负荷计算: 民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致,没有完全解决好的问题,主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,不同的地区,不同的单位,不同的设备,不同的使用情况,不同的工程规模,不同的建设标准等等,使每平米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院、北京市建筑设计院、上海市华东建筑设计院、西北建筑设计院、西南建筑设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于经济的迅速发展和人们对民用建筑用电量的认识的较大差别,目前意见仍难统一。我们参照“全国民用建筑工程设计技术措施”中的“表2.5.2—1各类建筑物的用电指标”,修改补充成为表1,供工程设计者在案或初步设计阶段,作为估算变压器安装容量的参考。(表1)注:①当空调冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25~35VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动 压缩机制冷时的数值。 上表中数值不是施工图设计时某个房间的负荷指标,对某个房间的负荷,应按其实际安装的用电设备的需要设计。还要注意“表尸中的每平米瓦数可折算为伏安数,即将瓦数除以功率因数o.9(补偿后),再除以变压器的负载率0.65~0.85,这样使每平米建筑面积的伏安数为瓦数的约1.5倍左右,此伏安数可作为确定变压器容量的依据。这个指标有人认为偏高,有人认为偏低,实际上该表中的数

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是: 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S +=

或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m e P P 3= ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相

民用建筑的负荷计算上课讲义

民用建筑的负荷计算

民用建筑的负荷计算: 民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致,没有完全解决好的问题,主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,不同的地区,不同的单位,不同的设备,不同的使用情况,不同的工程规模,不同的建设标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院、北京市建筑设计院、上海市华东建筑设计院、西北建筑设计院、西南建筑设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。由于国家经济的迅速发展和人们对民用建筑用电量的认识的较大差别,目前意见仍难统一。我们参照“全国民用建筑工程设计技术措施”中的“表2.5.2—1各类建筑物的用电指标”,修改补充成为表1,供工程设计者在方案或初步设计阶段,作为估算变压器安装容量的参考。(表1) 注:①当空调冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25~35VA/m2。表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动 压缩机制冷时的数值。 上表中数值不是施工图设计时某个房间的负荷指标,对某个房间的负荷,应按其实际安装的用电设备的需要设计。还要注意“表尸中的每平方米瓦数可折算为伏安数,即将瓦数除以功率因数o.9(补偿后),再除以变压器的负载率0.65~0.85,这样使每平方米建筑面积的伏安数为瓦数的约1.5倍左右,此

施工临时用电负荷计算

拟投入本项目的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数量 额定功率(kw ) 合计 用于施 工部位 1 潜水泵 JQB15-6 80 2.2 基坑降水 2 塔吊 TC5013 12 40.1 垂直运输 3 塔吊 TC5613 5 50 4 施工电梯 Sc200/200 17 38 垂直运输 5 物料提升机 SZ150--1 3 10 垂直运输 6 混凝土输送泵 HTB-80 10 112 地下室砼浇筑 7 打夯机 HZD250 14 4 基坑回填 8 对焊机 GQH32 10 100 钢筋焊接 9 钢筋调直机 GT6-14 10 2.5 钢筋调直 10 钢筋弯曲机 WJ40-1 10 3 钢筋弯曲 11 钢筋切断机 QJ40A 1 0 4 钢筋切断 12 直螺纹套丝 机 GYL-40 5 4 钢筋套丝 1木工机械 1 15 模板制 施工设备型号改变(功率改变) 另计

3.2负荷计算: 3.2.1 砼搅拌设备类 此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。 3.2.1.1HTB-80混凝土输送泵 单机功率112KW 共计10台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=112×0.8=89.6 KW QjS=PjS.tgθ=89.6×0.75=67.2 Kvar IjS=Pjs/√3.Ue.cosφ=170.2 A 3.2.1.2PZ-50平板振动器单机功率1.5KW 共计4台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=0.8×1.5=1.2 KW Qjs=Pjs.tgθ=1.2×0.75=0.9 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=2.3 A 3.2.1.3 Zx-50插入式振动器单机功率1.1KW 共计21台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 Pjs=Kx.Pe=0.8×1.1=0.88 KW Qjs=Pjs.tgθ=0.88×0.75=0.66 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=1.7 A 3.2.1.4砼搅拌设备类技术参数合计: Pjs=89.6×10+1.2×4+0.88×21=919.28 KW Qjs=67.2×10+0.9×4+0.66×21=689.46 Kvar IjS= Sjs/√3.Ue=1149.1/1.732×0.38=1745.93 A 3.2.2 钢筋加工类 3.2.2.1钢筋弯曲机单机功率Pe=3 KW 共计10台 查表可得K X =0.7 cosφ=0.7 tgθ=1.02

电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。

⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。 配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N 线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。三、机械设备 ⒈塔吊:QTZ40(70kw/台)23台,70×23 =1610kw⒉施工电梯:(70kw/台)23台,70×23=1610kw使用系数:K1=0.7;功率因素:CosΦ=0.8 P1=(1610×2)×0.7÷0.8=2817.5(KVA) ⒊混凝土搅拌机,(5.5kw/台)23台,5.5×23=126.5 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P2=126.5×0.70÷0.8=110.7(KVA) ⒋混凝土真空地泵,(110kw/台)6,110×6=660KW 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P3=660×0.70÷0.8=577.5(KVA) ⒌HZ6—50插入式震动器(2.2kw/台)23台,计2.2×23=50.6KW ⒍PZ—501平板式震动器(1.5kw/台)

建筑电气设计负荷计算

建筑电气设计负荷计算1、设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量Pe。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的倍。 有功计算负荷 Pc KxPe (12-1) 无功计算负荷 视在计算负荷Qc Pctg Sc Pc2 Qc2或 PcS cos 103 3U (12-2) 计算电流 式中 Kx——设备组的需要系数; U——线电压(V); ——计算电流(A)。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。

对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷:相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 3Pm——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷:线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 2、配电干线或变电所的计算负荷 用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或变电所的 低压母线上,考虑到各个用电设备组并不同时都以最大负荷运行,配电干线或变电所的计算负荷应等于各个用电设备组的计算负荷求和以后,再乘以一个同时系数,即配电干线或变电所低压母线上的计算负荷为: 有功计算负荷 PP KP. Pc (12-3) 无功计算负荷 Qq Kq1. QC 视在计算负荷 22 P QP C g 式中 KI C S3 10C3U (12-4) P,K q ——有功功率和无功功率的同时系数,一般取为~和~; PC ——各用电设备组有功计算负荷之和(kW);——各用电设备组无功计算负荷之和(kvar); QC U ——用电设备额定线电压(V)。

民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算

一、民用建筑电气负荷计算 1 、住宅负荷电流计算 1.1用电设备负荷电流计算 (1)荧光灯、家用电器的耗电量、额定电流及功率因数表1 表2

(2) 用电负荷电流计算 通过线路负荷计算,为选择导线、开关、熔断器等其他保护设备提供 依据。线路负荷的类型不同,其负荷电流的计算方法也不同。 ① 纯电阻负荷。如白炽灯、电加热器等。 U P I = 式中 I 通过负荷的电流(A) P 负荷的功率(W) U 电源电压(V) ② 感性负荷。如荧光灯、电视机、洗衣机等。 ? cos U P I = 式中 I 通过负荷的电流(A) P 负荷的功率(W) U 电源电压(V) cos φ功率因数 注意1: P 是整个用电器具的负荷功率,而不是其中某一部分的负荷功率。 例如:荧光灯负荷功率 P =灯管的负荷功率+镇流器的负荷功率 对于电动机 注意2:

单相电动机 ? ηcos U P I = 式中 I :通过负荷的电流(A) P :负荷的功率(W) U :电源电压(220V) cos φ:功率因数 η:机械效率 三相电动机 ? ηcos 3U P I = 式中 I :通过负荷的电流(A) P :负荷的功率(W) U :电源电压(380V) cos φ:功率因数 η:机械效率 注意3: 在额定电压下,三相异步电动机功率因数和效率随负荷变化的大致关系见下表。 1.2住宅总负荷电流计算 同期系数K c :考虑用电设备的同期使用率。 总负荷电流计算方法: 总负荷电流=用电量最大的1~2台(或2~3台)家用电器的额定电流﹢同期系数×(其余用电设备的额定电流之和)

电气设计的负荷计算方法及其应用

电气设计的负荷计算方法及其应用范围 电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等. (1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷; (2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷; (3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响; (4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法. 它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入. 例如:某车间用电设备如下: 电焊机25台,功率分别 为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50% 风机:50台,功率均为:2.2KW 机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2 吊车:2台,分别为15KW,22KW. 本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下: (一),采用需要系数法: 电焊机,Kx=0.35, Pjs=Kx*Pe =0.35*972**cosΦ =0.35*972**0.7=168.39Kw Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar 风机:Kx=0.75 Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar 机床:Kx=0.12 Pjs=Kx*Pe=0.12*1005=120.6KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*120.65=208.6Kvar 吊车:Kx=0.1 Pjs=Kx*Pe=0.1*37=3.7KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*3.7=6.4Kvar P∑=K∑p*∑Pjs=0.9*374.8=375.19KW Q∑=K∑q*∑Qjs=0.95*374.8=448.66KW S∑==584.86KVA cosΦ∑=0.505

工程现场临时用电负荷计算

工程现场临时用电负荷计算一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW)5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW)3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87tgφ=0.57 7、镝灯kx=1

8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR 4、介木机Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KV AR 5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KV AR 6、电焊机Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KV AR 7、镝灯Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KV AR

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

计算负荷的需要系数法 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的 1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 22c c c Q P S += 或 ?cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数;

e P ——设备组设备容量(KW ); ?——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 ?P ——接于线电压的单相设备容量 3.配电干线或变电所的计算负荷

相关文档