宏业公司动火工作票

作业区队:绿化队编号: 2015 DHP:0001

1、动火工作负责人:班组:

2、动火执行人:

3、动火地点及设备名称:

4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明):

5、动火方式:

动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。

6、申请动火时间:

自年月日时分至年月日时分

7、(设备管理方)应采取的安全措施:

(1)工作地点设专人监护;(2)工作前通知厂方,清除塔基周围堆放的包装箱等易燃物品;(3)将110kV 长平线全线停电,并按规定在线路两端挂好接地线,打好临时拉线,在撤除塔上导线并确保该塔不受任何张力情况下,方可开展撤除工作;(4)在110kV长平线8号塔工作地点四周装设围栏,悬挂“止步,高压危险!”标示牌;(5)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项。

8、(动火作业方)应采取的安全措施:

(1)动火作业设专人监护,并安排义务消防队员2人;(2)动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)作业人员使用的安全带应有隔热防磨套;(4)切割塔材时,应先用吊车将塔材固定牢靠,防止切割时塔材发生倾覆;(5)使用的氧气瓶和乙炔气瓶应固定垂放,且两瓶之间的距离不得小于5m,距明火10m;(6)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。

动火工作票签发人签名:签发日期:年月日时分消防人员签名:安监人员签名:

动火部门负责人签名:

9、确认上述安全措施已全部执行

动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:

许可时间:年月日时分

10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格

(动火作业方)消防监护人签名:(动火作业方)安监人员签名:

动火工作负责人签名:动火执行人签名:

部门(车间、分公司、工区)负责人签名:

许可动火时间:年月日时分

11、动火工作终结:动火工作于年月日时分分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。

动火执行人签名:(动火作业方)消防监护人签名:

动火工作负责人签名:运行许可人签名:

12、备注:

(1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号:

(2)其他事项:

二级动火工作票

单位(车间):都江堰供电局编号:长安变电站201104动火802

1、动火工作负责人:乐勇班组:修试所变电检修班

2、动火执行人:刘明长

3、动火地点及设备名称: 110kV长安变电站,主控室:继电保护屏。

4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明):

撤除主控室继电保护屏。

5、动火方式:切割。

动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。

6、申请动火时间:

自 2011 年 04 月 28 日 09 时 00 分至 2011 年 04 月 28 日 12 时 00 分

7、(设备管理方)应采取的安全措施:

(1)工作地点设专人监护;(2)在主控室待撤除的继电保护屏上挂“在此工作!”,在相邻屏的前后、相对屏的前后挂“运行设备!”红布帘;(3)清除动火现场及周围的易燃物品;(4)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项,指明带电设备的位置。

8、(动火作业方)应采取的安全措施:

(1)动火作业设专人监护;(2)动火作业前清除动火现场及周围的易燃物品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)在切割继电保护屏前,应将该屏与外界连接的所有二次线全部撤除;(4)切割、撤除继电保护屏时,应用耐火绝缘板将撤除设备与运行设备进行隔离,防止切割时火花飞溅;(5)作业人员工作时,应与运行设备保持一定的安全距离,保持通道畅通,防止振动和误碰运行设备;(6)使用的砂轮切割机外壳应可靠接地;(7)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。

动火工作票签发人签名:李翔签发日期: 2011 年 04 月 27 日 15 时 00 分

消防人员签名:陈涛安监人员签名:宁玉波

动火部门负责人签名:刘文兵

9、确认上述安全措施已全部执行

动火工作负责人签名:乐勇运行许可人签名:王成

许可时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 40 分

10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格

(动火作业方)消防监护人签名:冯键(动火作业方)安监人员签名:刘伟

动火工作负责人签名:乐勇动火执行人签名:刘明长

部门(车间、分公司、工区)负责人签名:刘文兵

许可动火时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 50 分

11、动火工作终结:动火工作于 2011 年 04 月 28 日 11 时 20 分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。

动火执行人签名:刘明长

(动火作业方)消防监护人签名:冯键

动火工作负责人签名:乐勇运行许可人签名:王成

12、备注:

(1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号

长安变电站2011042801 (2)其他事项无

二级动火工作票

单位(车间):都江堰局编号: DYJ-DH2-2011-04-28-03

1、动火工作负责人:徐亚彬班组:修试所变电检修班

2、动火执行人:胡明水

3、动火地点及设备名称:安平变电站,电力隧道:电缆支架。

4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明):

焊接维修电缆支架。

5、动火方式:焊接

动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。

6、申请动火时间:

自 2011 年 04 月 28 日 09 时 00 分至 2011 年 04 月 28 日 17 时 00 分

7、(设备管理方)应采取的安全措施:

(1)工作地点设专人监护;(2)在电缆隧道的出入口四周装设围栏,派专人看守,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌,在围栏出入口处挂“从此进出!”标示牌,在工作地点挂“在此工作!”标示牌;(3)电缆隧道内应保证照名充足;(4)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项,指明带电设备的位置。

8、(动火作业方)应采取的安全措施:

(1)动火作业设专人监护;(2)动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)进入电缆隧道前,先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,在经测试合格后方可进入工作;工作时,应保证隧道内空气流通;(4)移动电缆应统一指挥,平正移动,对不能移动的电缆,应用石棉等隔热材料将电缆与焊接点进行有效隔离,防止电缆灼伤;(5)使用的电焊机的外壳应可靠接地;(6)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。

动火工作票签发人签名:肖远驰签发日期: 2011 年 04 月 27 日 15 时 00 分

消防人员签名:龙静安监人员签名:苟宏

动火部门负责人签名:洪伟

9、确认上述安全措施已全部执行

动火工作负责人签名:徐亚彬运行许可人签名:周涛

许可时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 10 分

10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定

合格

(动火作业方)消防监护人签名:晏永东(动火作业方)安监人员签名:刘刚

动火工作负责人签名:徐亚彬动火执行人签名:胡明水

部门(车间、分公司、工区)负责人签名:洪伟

许可动火时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 30 分

11、动火工作终结:动火工作于 2011 年 04 月 28 日 16 时 50 分结束,材料、工具已清理完毕,现

场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。

动火执行人签名:胡明水(动火作业方)消防监护人签名:晏永东

动火工作负责人签名:徐亚彬运行许可人签名:周涛

12、备注:

(1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号

安平变电站2011042001 (2)其他事项无

变电站二级动火工作票

仅供参考[整理] 安全管理文书 变电站二级动火工作票 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

变电站二级动火工作票 单位(车间)四川华东电气集团有限公司编号04W08002 1.动火工作负责人金国栋班组电气一次班 2.动火执行人江显勇 3.动火地点及设备名称音德尔220kV变电站2号主变预留间隔、2号主变一次预留间隔、2号主变二次预留间隔、66kV母联预留间隔、66kV 母线预留间隔 4.动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 2号主变预留间隔:基础建设焊接切割,2号主变一次预留间隔:基础建设焊接切割,2号主变二次预留间隔:基础建设焊接切割,66kV 母联预留间隔:基础建设焊接切割,66kV1母线预留间隔:基础建设焊接切割 5.动火方式焊接、切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6.申请动火时间 自2017年05月18日07时00分至2017年05月22日19时30分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1)工作地点应设专人监护。2)工作前通知检修班组,清除动火地点易燃物品。3)2号主变预留间隔、2号主变一次预留间隔、2号主变二次预留间隔、66kV母联预留间隔、66kV1母线预留间隔停电,并按规定做好安全措施,方可进行焊接、切割工作。4)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交待现场安全措施和注意事项。 8.(动火作业方)应采取的安全措施 1)动火地点放置灭火器二只。2)动火作业前应清除动火现场及周 第 2 页共 5 页

围易燃物品。3)电焊机等动火作业器具使用前其外壳应可靠接地。4)氧气瓶、乙炔瓶应垂直并固定放置且放置距离不得小于5米,气瓶放置应距明火10米以外。5)动火工作间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种,方可离开。6)动火作业设专人监护,监护人:黄小军,并安排义务消防员邵明月、赵庆祥。7)全部作业完成后,将氧气瓶、乙炔瓶搬离作业现场,放在安全区域内。 动火工作票签发人签名签发日期年月日时分 动火工作票签发人签名签发日期年月日时分 消防人员签名安监人员签名 分管生产的领导或技术负责人(总工程师)签名 9.确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责签名运维许可人签名 许可时间年月日时分 10.应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 (动火作业方)消防监护人签名 (动火作业方)安监部门负责人签名 动火工作负责人签名动火执行人签名 许可动火时间年月日时分 11.动火工作终结 动火工作于年月日时分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作以结束。 动火执行人签名(动火作业方)消防监护人签名 动火工作负责人签名运维许可人签名 第 3 页共 5 页

动火工作票制度

动火工作票制度 一、动火工作管理规定 l、动火工作票应事先编号,未经编号的动火工作票不准使用。 2、动火工作票应用黑色或兰色笔填写,不准使用红色笔或铅笔。填写要清晰,不得任意涂改。 3、动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执,一份由动火执行人 收执。动火工作终结后应将这两份工作票交还给动火工作票签发人。一级动火工作票应有一份保存在安环部,二级动火工作票应有一份保存在动火部门。若动火工作与运行有关时,还应多一份交运行人员收执。 4、动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。动火工作负责人 可以填写动火工作票。 5、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。 6、动火工作票不得代替设备停复役手续或检修工作票。 7、动火工作间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残留火种。 8、已执行的动火工作票均应在票的右上角加盖“已执行”章。每月 统一收回保存三个月。 9、各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时。或在动火工作过程中, 发现有危险或违反有关规定时。均有权立即停止动火工作。并报告上级防火责任人。 10、外单位来生产区内动火时,应由负责该项工作的本站人员按动火等 级履行动火工作票制度。 11、遇下列情况之一时,严禁动火:

(1)油车停靠的区域; (2)压力容器或管道未泄压前; (3)存放(或残留有)易燃易爆物品的容器(或管道)未清理干净前 (4)风力达5级以上的露天作业; (5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 二、动火工作票中所列人员的安全责任 1、各级审批人员及工作票签发人的安全责任 各级审批人员及工作票签发人应审查; (1)工作必要性; (2)工作是否安全; (3)工作票上所填安全措施是否正确完备; 2、运行许可人的安全责任 运行许可人应审查; (1)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; (2)动火设备与运行设备是否已隔绝; (3)向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善; 3、工作负责人的安全责任 工作负责人应负责; (1) 正确安全地组织动火工作; (2)检修应做的安全措施并使其完善; (3)向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育; (4)始终监督现场动火工作; (5)办理动火工作票开工和终结;

发电企业工作票管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电企业工作票管理制度(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

发电企业工作票管理制度(新版) 第一章总则 第一条为加强检修工作票的标准化、规范化管理,确保安全生产,在执行国家行业标准《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》的基础上,特制定本制度(以下简称制度)。 第二条本制度规定了(热力)机械工作票、电气工作票、热控工作票、动火工作票的内容、填写、使用和管理等要求。 第三条本制度适用于中国国电集团公司直属、全资、控股发电企业。 第二章职责 第四条企业安全第一责任人负责贯彻落实《中国国电集团公司发电企业工作票管理制度》。 第五条各企业安监部门对本企业工作票的执行情况进行监督和考核。

第六条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第七条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》。 (四)检查工作票中所列安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交代安全措施、危险点分析及注意事项。工作中及时制止工作人员的任何违章行为。 (六)工作班人员变动是否合适。

动火工作票填写说明

动火工作票填写说明 根据中华人民共和国电力部《电力设备典型消防规程》、国家电力公司《电力安全工作规程》和新能源公司《动火作业管理规定》的要求,结合风电场的工作实际和分公司岗位设置,现对内蒙古分公司动火工作票的填写做如下说明: 1.“单位”是指工作风电场的单位名称;“编号”按照新能源“两票”的相关规定填写动火票的编号; 2.“动火工作负责人”是指对应的工作票负责人;“班组”填写工作负责人所在的班组或单位;“动火执行人”为动火作业的操作人,若执行的是焊接或切割作业,需要执行人有相应工种的资质; 3.“动火地点及设备双重名称”详细填写动火地点和在什么设备上动火,如:220kV变电站1#主变2#散热器根部; 4.“动火工作内容”填写如“漏油补焊”、“开裂修补”、“断裂焊接”等内容; 5.“动火方式”按照票面提示填写; 6.“申请动火时间”类似于工作票里的“计划工作时间”; 7.“(设备管理方)应采取的安全措施”应填写“停电,验电,接地,装设遮拦、警戒线,摆放灭火器、消防沙、启动消防泵并试用消防栓(在消防水系统覆盖范围内一级动火作业)、必要的通风措施”等; 8.“(动火作业方)应采取的安全措施”应填写“在动火位置的下方或各个侧面放置耐火石棉垫或采取其他隔离措施,正确使用劳动防护用品,如必要的电焊帽、电焊手套、护目眼镜”等项; 9.“动火工作票签发人”为对应的工作票的签发人; 10.“(动火作业方)消防管理部门负责人”为分公司安监部门消防专责人; 11.“(动火作业方)安监部门负责人”为分公司安监部门负责人; 12.“分管生产的领导或技术负责人(总工程师)”为分公司分管生产的副总经理; 13.“运行许可人”为风电场取得“工作票许可人”资格的运行值班人员; 14.“(动火作业方)消防监护人”消防监护人由风电场义务消防员担任,“消防员”是指风电场经过消防机构培训并取得消防员资格证书的人员。消防监护人

二级动火工作票填写模板知识讲解

单位(车间):都江堰局编号:线路检修班201104动火800 1、动火工作负责人:蒋文彬班组:线路检修班 2、动火执行人:刘瑞安 3、动火地点及设备名称: 110kV长平线8号塔。 4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明): 撤除110kV长平线8号塔。 5、动火方式:切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6、申请动火时间: 自 2011 年 04 月 28 日 09 时 00 分至 2011 年 04 月 28 日 17 时 00 分 7、(设备管理方)应采取的安全措施: (1)工作地点设专人监护;(2)工作前通知厂方,清除塔基周围堆放的包装箱等易燃物品;(3)将110kV 长平线全线停电,并按规定在线路两端挂好接地线,打好临时拉线,在撤除塔上导线并确保该塔不受任何 张力情况下,方可开展撤除工作;(4)在110kV长平线8号塔工作地点四周装设围栏,悬挂“止步,高压危 险!”标示牌;(5)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项。 8、(动火作业方)应采取的安全措施: (1)动火作业设专人监护,并安排义务消防队员2人;(2)动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物 品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)作业人员使用的安全带应有隔热防磨套;(4)切割塔材时, 应先用吊车将塔材固定牢靠,防止切割时塔材发生倾覆;(5)使用的氧气瓶和乙炔气瓶应固定垂放,且两 瓶之间的距离不得小于5m,距明火10m;(6)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责 人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。 动火工作票签发人签名:朱长华签发日期: 2011 年 04 月 27 日 15 时 00 分 消防人员签名:周峪安监人员签名:冉红兵 动火部门负责人签名:杨锐 9、确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 许可时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 10 分 10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定 合格 (动火作业方)消防监护人签名:周小兵(动火作业方)安监人员签名:牟巍 动火工作负责人签名:蒋文彬动火执行人签名:刘瑞安 部门(车间、分公司、工区)负责人签名:杨锐 许可动火时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 30 分 11、动火工作终结:动火工作于 2011 年 04 月 28 日 16 时 50 分结束,材料、工具已清理完毕,现 场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。 动火执行人签名:刘瑞安(动火作业方)消防监护人签名:周小兵 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 12、备注: (1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号:局线Ⅰ1104001 (2)其他事项:无

公司动火工作票管理细则(最新版)

公司动火工作票管理细则(最 新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

公司动火工作票管理细则(最新版) 本细则适用于三门峡华阳发电有限责任公司及大唐三门峡发电有限责任公司内部动火工作票的填写、使用和管理。 2.总则 动火工作票使用范围:在公司重点防火部位(即禁火区)进行明火作业均应使用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(以下简称“四大”)的部位和场所。 所谓明火作业:系指在明火禁区进行焊接与切割作业,以及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

3.动火工作票的种类及适用范围 3.1一级动火工作票 一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,有效时间为48小时; 3.1.1一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。对于火灾危险性特别大的动火部位及场所还必须采取特殊的重点防火措施。其包括: (1)加油站、油库围墙以内,锅炉燃油系统及燃油管路周围5米及以内; (2)油罐、油泵房、及有油污存在的沟道及地势低洼的场所,和油管道直接连接的蒸汽管道;油罐、油池、油站和距油罐、油池5米及以内场所; (3)汽轮机油系统及周围10米以内; (4)小型油库及油处理室内; (5)制氢站围墙内及距氢气系统(含氢管道、氢气瓶、阀门、法兰等)10米以内;

动火工作票制度(正式版)

动火工作票制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

动火工作票制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一条为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及设备系统的安全, 加强动火管理工作, 防止火灾事故发生, 特制订本制度。 第二条本制度规定了动火工作票的执行程序、动火级别及其它要求, 适用于本公司重点防火区的动火作业工作以及禁止明火区的动火管理工作。防火重点部位或场所以及禁止明火区需动火工作时, 必须按照该制度执行动火工作票第三条动火工作票制度内容: 1、动火工作票仅限于严禁明火区域有动火时使用, 凡不是必须在现场动火的, 应拆下动火部件, 移到安全区域内进行动火作业。若同时伴有机械检修任务则必须同时执行检修工作票规定。几个动火项目不能合办一张动火工作票。 2、正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶剂等物体的容器、管线与设备, 严禁进行动火工作。 3、在保证设备性能的前提下能够利用螺栓等方法联接的工作, 就不要焊接, 以减少动火机会。 4、现场动火, 首先考虑必要隔离措施, 将动火区围起来, 动火部位或设备应与生产系统切断联系, 动火时有专人和消防器材作戒备。 5、若涉及进入容器内部维修, 下水道或密室工作, 则必须两个人配合工作,

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

动火工作票管理制度实施细则

动火工作票管理制度实施细则 1

动火工作票管理细则(GHFD-03-TB-14/XD)

文档仅供参考 -04-01 发布 -04-01 实施

细则控制表

1 目的 加强生产现场的消防管理,防止发生人为火灾事故,特制定此细则。 2 适用范围 适用于神华国华西来峰发电厂生产现场动火工作的管理。 3 引用标准及关联子系统 3.1引用标准 3.1.1《安全生产法》 3.1.2《电力设备典型消防规程》 3.1.3《电力生产事故调查规程》 3.1.4《火灾事故调查规定》 3.1.5《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.1.6《电业安全工作规程》 3.2关联子系统 无 4 专用术语定义 防火重点部位:防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 危险场所:火力发电厂的危险场所系指其中的乙炔发生站、氮氧站、储煤场、机组的油系统及油箱、油站等。 禁火区域:防火重点部位及危险场所均为禁火区。 5 执行程序

5.1在下列部位明火作业和电、气焊作业或检修作业时可能产生火焰、火花、灼热表面,应办理动火工作票。 5.1.1控制室、油区、集中油库、运输和储油容器、用油设备、乙炔容器、危险品库、化验室、各类油泵房内。 5.1.2内装化学物品,有可能经化学作用而转变成易燃易爆气体容器、电缆夹层、竖井、电缆隧道和电缆沟道内、输油管道等。 5.2由于动火地点、动火作业对象不同,存在火灾危害程度也不一样,因此采取的安全措施及审批手续都应有所区别。根据危害程度,分为一级和二级动火工作票。 5.2.1使用一级动火工作票的部位及场所: 5.2.1.1燃油储存区域,输(回)油管道及输油设备2米及以内区域。 5.2.1.2汽轮机、发电机润滑油系统、密封油系统,空压机润滑油系统2米及以内区域。 5.2.1.3距易燃易爆及可燃气体系统的设备、管道、阀门、法兰2米及以内区域。 5.2.1.4锅炉燃油及原煤仓至锅炉炉膛燃料系统2米及以内区域。 5.2.1.5变压器、电缆间、隧道、竖井区域。 5.2.1.6脱硫系统吸收塔及烟道2米及以内区域。 5.2.2使用二级动火工作票的部位及场所: 5.2.2.1距易燃易爆及可燃气体系统的设备、管道、阀门、法兰外2-10米区域。 5.2.2.2煤场、输煤系统、电气电缆设备周围5米及以内区域。

一二级动火工作票签发人、负责人

大唐鲁北发电有限责任公司 工作票签发人、负责人考试试卷(动火2014) 部门:职务:姓名:日期:成绩: 一、填空题(每题2分) 1、一级动火工作票经厂安监部门负责人、保卫(消防)部门负责人审核,厂分管生产的领导或总工程师批准,必要时还应报当地公安消防部门批准 2、一、二级动火工作票签发人应考试合格,经分管厂领导或总工程师批准并书面公布。 3、一、二级动火在次日动火前,必须重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度合格后,方可重新动火。动火工作过程中每间隔 2--4 小时检测一次工作地点氢气含量 4、防火重点部位严禁吸烟,并有明显标志,其他生产现场不准流动吸烟,吸烟应(指定)地点。 5、动火工作需延期时必须(重新履行)动火工作票制度。 6、油管道连接应牢固,严禁使用塑料垫和橡胶垫。 7、各种废油应倒入指定的容器内,严禁随意倾倒。 8、氢系统动火前,对检修设备和管道用(氮气)或其他惰性气体吹洗置换。 9、灭火剂选用原则为灭火的有效性、对设备的影响、对人体的影 响。 10、严禁在(运行中)的制粉系统设备上进行动火工作。 二、判断是非题(每题2分) 1、各单位应根据火灾“四大”原则自行划分,一般分为二级。(t ) 2、风力到达5级以上的露天作业,严禁动火。(t ) 3、压力容器或管道未泄压以前,严禁动火。(t) 4、因工作需要,油区内可以搭建临时建筑。(f) 5、在采取有效的措施后,可以在运行中的制粉系统设备上进行动火工作。(f) 6、在油区检修,严禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。(t ) 7、在电气设备上灭火时,应防止触电。(t) 8、当运行中的电动机发生燃烧,无二氧化碳、1211灭火器时,可用消防栓连接喷雾水枪灭火。(t ) 9、油漆场所油漆及溶剂的贮存量,以不超过一日用量为宜,容器应加盖。(t ) 10、油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。(t) 三、选择题(每题2分) 1、电力消防工作的方针是(a )。 A、预防为主,防消结合 B、安全第一,防消结合, C、安全第一,预防为主 2、外单位来生产区内动火,应由(b),按动火等级履行动火工作票制度。A、外单位负责该项工作人员B、负责该项工作的本厂人员。C、责任班组班长或技术人员 3、一级动火工作票由申请动火部门(a)签发。 A、负责人或技术负责人 B、负责人 C、技术负责人 4、风力(b)的露天作业,严禁动火。

配电二级动火工作票

配电二级动火工作票-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

配电二级动火工作票 单位(车间)天津市武清送变电工程有限公司 编号武清送变电-工程部(变2)2014120006 1. 动火工作负责人____________班组一班 2. 动火执行人 3. 动火地点及设备名称 徐官屯35kV变电站控制室内 _______________________________________________________________________________ 4. 动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 安装基础槽钢 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 5. 动火方式* 焊接、切割、打磨、电钻 _______________________________________________________________________________ * 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6. 申请动火时间 自 2015 年 01 月 05 日 08 时 00 分 至 2015 年 01 月 10 日 18 时 00 分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1.工作地点设置围栏,并悬挂“在此工作”标识牌,动火地点与设备之间用耐火材料隔离,防止或花飞溅到设备上。 2.施工现场配备灭火器。 _______________________________________________________________________________ 8.(动火作业方)应采取的安全措施 1.动火作业设专业监护,动火前作业现场周围的易燃物品并配备足够的消防器材。 2.动火作业后,立即清理现场,确认无残留火种后方可离开。 _______________________________________________________________________________

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

动火工作票管理规定完整版

动火工作票管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

一、动火工作票管理制度 1.总则 为规范动火工作票的执行程序、动火级别及其它要求,特制订本制度。 检修工作票不能代替动火工作票,在动火范围内的检修工作除必须认真贯彻执行《安规》中有关规定,坚持电、气焊“十不烧”,严格遵守“防止违章动火六大禁令”以及其它制度中的安全措施外,还必须办理动火工作票。 本制度适用于江苏通达热电有限公司生产部门、参加各种设施维修的维修部门以及外包工程队。 2.管理及安全职责 企管部负责监督、考核动火工作票执行情况,负责动火工作票三种人资格审查。 动火工作票三种人名单与工作票三种人相同,企管部在对工作票三种人进行资格考试时,同时加考部分动火工作票知识。 动火票审批人员和签发人员对工作的必要性、安全性以及安全措施是否完备负责。 动火工作负责人、工作许可人除按《安规》规定的责任外,还应在动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。工作许可人还应在动火工作票间断、终结的1小时、2小时后对现场残留火种分别进行一次检查。 消防监护人员安全职责 动火现场配备必要、足够的消防设施。 检查现场消防安全措施是否完善和正确 测定或指定专人测定动火部位或现场可燃性气体、可燃液体、可燃蒸气含量或粉尘浓度是否符合安全要求。 始终监视现场动火作业的动态,发现失火时及时扑救。 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

动火执行人安全职责 动火前必须收到经审核批准且许可动火的动火工作票。 检查现场是否符合动火条件,并按要求做好防火的安全措施。 全面了解动火工作的任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。 各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级安全责任人。 3.管理内容和程序 动火工作票类别 一级动火工作票适用火灾危险性特别大的动火部位及场所: 点火油室、点火气室内。 油管道及与油管道相连的汽水管道、油箱。 气管道上动火。 油设备上动火。 其它部位。 二级动火工作票适用于火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的动火部位: 与燃油系统能加堵板隔离的汽水管道。 油、气管道支架及支架上的其他管道。 动火地点有可能火花飞溅至易燃易爆物体附近。 电缆沟道内。 控制室、电子设备间、档案室。 其它部位。 动火工作票一般规定 动火工作票由工作负责人或工作票签发人用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。

2.安规试卷(动火工作票)-带答案

一、二级动火工作票考试试题 (一)填空(没空一分28分) 1、外聘检修、维护单位在风场生产现场实施动火作业时,应由我风场具备资格人员按动火等级履行动火工作票手续,并派风场安全、消防监护及设备管理人员现场监督;外聘单位动火工作负责人及动火执行人应符合相应条件并经过考试、审核合格。 2、一级动火工作票一式四份,动火工作负责人、运行许可人、动火执行人各执一份。 3、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备。易燃液体的可燃蒸气含量是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火作业。 4、一级动火时,动火部门负责人或技术负责人、消防监护人(义务消防队队员)、动火部门安全人员应始终在现场监护。 5、动火执行人一定要拿到动火工作票后方可动火。 6、动火执行人要严格执行安全操作规程和动火基本要求。 7、动火作业是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。 8、消防监护人、动火工作负责人和有关的监护人要不间断监视动火情况。 9、风力发电机内发生火灾时,必须用CO2或者干粉灭火器进行灭火。在任何情况下都不能用水。 10、动火工作票保存期不少于6个月。 11、动火工作票是检修工作票的附属票,不得代替维护工作票或设备停、复役手续,不得单独使用。 12、动火工作票由动火工作票签发人或动火工作票签发人指派的动火负责人填写。 13、一级动火工作票提前办理,一级动火工作票的有效期为一天,二级动火工作票的有效期为三天。 14、一、二级动火工作票的签发人、审批人、运行许可人、动火工作负责人应每年一季度进行一次考试,考试合格后,经单位生产副总经理的领导批准并书面公布。 (二)简答(每题9分) 1.一级动火区是指哪些区域? 答:1)油品区及油品库房; 2)变压器、蓄电池室、电缆间、电缆沟、电缆隧道、电缆竖井及电缆支架上有可能引燃电缆的动火作业区域; 3)风电机机舱。 2、电气设备着火时,应如何处理? 答:电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或“1211”灭火器灭火;对油开关、变压器(以隔绝电源)可使用干式灭火器、“1211”灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。 3、二级动火区是指哪些区域? 答:1) 有可能造成火花飞溅落至易燃易爆物体(包括电缆)附近的动火区域。 2)中控室、继保室、档案室、库房、配电室。 4、动火工作票签发人的责任有哪些? 1)审查工作必要性; 2)审查动火条件是否具备;

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

动火工作票实施细则

附件5: 动火工作票实施细则 1动火工作票 1.1防火重点部位或场所以及禁止明火区如需进行电焊、气焊、气割或其它明火作业等动火工作时,必须填用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称“四大”)的部位和场所,一般指燃料油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其他部位和场所。 1.2动火级别 动火分一级动火、二级动火两级。 1.2.1一级动火区 1.2.1.1燃料油罐区防火堤内。 1.2.1.2油区内油管道。 1.2.1.3油泵房、卸油站、污油池。 1.2.1.4油处理室。 1.2.1.5网控室、主控室、集控室、调度室、计算机房。 1.2.1.6电缆夹层、竖井、隧道。 1.2.1.7油浸变压器内部。 1.2.1.8酸性蓄电池室。 1·2·1·9加油站。 1·2·1·10易爆易燃物品存放场所。 1·2·2二级动火区 1·2·2·1油区内其他设备。

1.2.2.2废油箱及其管道系统。 1.2.2.3与一级动火管道连接的非油阀门以后的管道。 1.2.2.4不在油区内的油区油管道设备。 1.2.2.5变压器油系统。 1.2.2.6单台设备油量60公斤以上开关室。 1.2.2.7通讯机房。 1.2.2.8档案室。 1.2.2.9柴油发电机房内。 1.3动火工作票不能代替现场设备停役手续或检修工作票。动火工作票 不允许办延期手续。 1.4动火工作时限规定:一级动火工作票时限一般不超过24小时,特殊 情况需超过时限,必须由动火负责部门提出方案,报送生技部门及分管领导或 总工审批。二级动火工作票时限一般不超过7天,二级动火工作票每日工作间 断或终结时,工作负责人应将动火工作票交回运行值长(或值班负责人),次日 开工时重新履行许可手续。 1.5工作已结束或作废的工作票,应分别盖“工作票终结”或“作废”印章。 印章盖在工作票第一页右上角。 1.6动火工作现场应配置的消防器材由申请动火部门负责,工作后消防 器材应收回,使用过的消防器材应及时到消防部门以旧换新。 1.7消防部门应设“动火工作票记录簿”,记录应包括动火工作票编号、动 火时间、地点、工作内容、动火负责人姓名、消防监护人姓名。若有发生火情并应记录火情及扑救简况。 1.8动火工作票签发人、动火负责人、许可人应具备的聘任。 1.8.1一级动火工作票签发人,必须由熟悉现场设备系统,熟悉《典规》有关部分,掌握人员安全技术水平的部门领导或专业主管技术人员担任,并考试 合格,经厂(局)分管领导或总工程师批准书面公布。

线路二级动火工作票模板

线路二级动火工作票 单位编号 1.动火工作负责人班组 2.动火执行人 3.动火地点及设备名称 4.动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 5.动火方式 6.申请动火时间 自年月日时分 至年月日时分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1、动火前应清除动火现场及周围的易燃易爆物品或采取有效的安全防火措施; 2、配备足够合格的消防器材,动火作业现在应保持通风,并派专人监护。 8.(设备作业方)应采取的安全措施 1、接到开工命令后,开好开工会,明确分工; 2、使用氧气瓶和乙炔气瓶焊接时,应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于5M,不准靠近热源应距离明火不得小于10M; 3、现场设置灭火器材,并设专人监护; 4、动火结束后,应清理现在确无残留火种后,方可汇报。 动火工作票签发人签名

签发时间年月日时分 消防人员签名安监人员签名 分管生产的领导或技术负责人(总工程师)签名 9.确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责人签名运维许可人签名 许可时间年月日时分 10.应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 (动火作业方)消防监护人签名 (动火作业方)安监人员签名 动火工作负责人签名动火执行人签名 许可动火时间年月日时分 11.动火工作终结 动火工作于年月日时分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。动火执行人签名 (动火作业方)消防监护人签名 动火工作负责人签名运维许可人签名 12.备注 (1)对应的检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单编号 (2)其他事项

工作票管理制度(报审稿)

1 目的 规范石家庄良村热电有限公司(以下简称公司)工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,特制订本制度。 2 适用范围 适用于公司以及所属生产区域内的外委合同单位的工作票管理。 3 职责 3.1 石家庄良村热电有限公司安环部 3.1.1是工作票归口管理部门,负责制定《工作票管理制度》,并监督执行。 3.1.2 负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查,并以正式文件形式在公司范围及各外委单位公布。 3.1.3 负责对本制度执行情况随时进行检查、考核。 3.1.4 负责每月进行统计分析,必要时对各部门及外委施工单位进行公布。 3.1.5本制度由安环部制定,并负责解释。 3.2 石家庄良村热电有限公司各部门以及外委项目部(包括检修、运行等) 3.2.1 是本制度的执行和责任主体部门,认真按照相关程序办理和操作。 3.2.2负责对本部门、本项目部员工培训本制度。 3.2.3运行部门负责每月对工作票统计、检查、分析、保存,保存期至少三个月。对发现的问题应制定整改措施,及时给予纠正。

4 管理内容和程序 4.1公司范围内应严格执行中电投集团公司《电力生产安全安全规程》(发电厂电气部分、热力与机械部分)(以下简称“安规”)的有关规定。 4.2根据《安规》规定,结合公司生产现场实际,对工作票的规范化管理做以下补充规定。 4.2.1工作票的应用 4.2.1.1需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源,隔断与运行设备联系的系统,对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。 4.2.1.2需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 4.2.1.3在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。 4.2.1.4办理电气第一种工作票的工作: (1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 (2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 (3)其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 4.2.1.5办理电气第二种工作票的工作: (1)控制盘和低压控制盘、配电箱、电源干线上的工作; (2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。 (3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 (4)非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 (5)大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。 (6)其他工作无需将高压设备停电或做安全措施者。 4.2.1.6办理热控工作票的工作: 热控设备(包括系统、一次检测和变送装置、就地执行机构)从事维护、消缺、

动火工作票管理制度

赤峰新胜风力发电有限公司 动火工作票管理办法 为了规范现场动火管理工作,提高动火安全监控水平,使动火安全管理工作规范化、制度化、标准化,避免发生火灾事故,保障动火工作中的人身和设备安全,特制定本办法。 1、本办法规定了动火安全管理职能、管理内容、检查与考核。本办法适用于赤峰新胜风力发电有限公司动火安全管理工作 2、术语 动火作业:是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。 3、管理职能 1、安生部是全公司消防工作的归口管理部门,负责组织消防培训;消防监督、检查;动火作业监督、检查;对特别危险部位的动火作业,消防负责人始终在现场监督。 2、安生部是公司动火管理的归口部门,制定动火作业安全管理的有关规章制度,负责一、二级动火工作票的发放和管理,负责动火作业的签发、安全监督、检查、考核。 3、运行、检修是动火作业的许可与执行部门。 4动火工作票中所列人员的安全责任。

(1)、各级审批人员及工作票签发人应审查: (2)、工作的必要性; (3)、动火条件是否具备; (4)、工作票上所填安全措施是否正确完备。 5、运行许可人应审查: (1)工作票所列安全措施是否正确完备,符合现场条件; (2)动火设备与运行设备是否确已隔绝; (3)向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。 (4)测定动火部位或现场可燃性气体和可燃性气含量或粉尘浓度符合安全要求; 6、检修工作负责人应负责: (1)正确安全地组织动火作业; (2)动火作业应做的安全措施并使其完善; (3)向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施和进行安全教育; (4)始终监督现场动火作业; (5)办理动火工作票开工和终结; (6)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 7、消防人员应负责: (1)动火现场配备必要的、足够的消防器材; (2)监督动火部位或现场可燃性气体和可燃性气含量或粉尘浓度符合安全要求;

相关文档