文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑架子方案

悬挑架子方案

悬挑架子方案
悬挑架子方案

一、编制依据:

1.建设安全技术标准

2.建筑施工安全作业安全技术规范《JGJ59-99》

3.建筑施工高处作业安全技术规范《GJJ80-91》

4.建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》

5.钢结构工程施工质量验收规范《JGJ130-2001 JGJ84-2001》

二、工程概况:

本工程为无锡滨湖国家传感信息中心一期CD区工程,工程东侧为二期开发用地距东侧用地红线20米;南侧用地红线用地红线约22.5米;北侧距用地红线约15米;距离已建成办工楼约35米。西侧与滨湖国家传感信息中心一期AB区在建工程相邻。

本工程为框架结构综合楼,地下两层,层高为地下二层层高4米,地下一层层高分别主楼下5.20米,其余层高为3.95米,地下室建筑面积为58658平方米。地上单体层高均为4.0米。其中C-1、D-1为12层,建筑面积均都是34021.82㎡,高度为53.3米。C-2、D-2均为6层与9层结合型单体,建筑面积都是21884.3㎡,高度为41.4米。三、编制说明:

考虑到该工程的特点:工期紧,场地紧,C1、D1楼三面临基坑,一面朝地下车库;C2、D2楼四面临车库顶板,所以本工程采用二种外架搭设施工方案,即C1、D1楼采用悬挑式脚手架和C2、D2楼双立杆落地式脚手架施工方案。具体各幢号在楼面上开始搭挑架的位置见附图,间隔五层为一挑,及三层楼面一挑,八层楼面一挑到顶。

所以本专项脚手架方案内容包括:

1、落地脚手架。范围:

①C1、D1从地下室基坑至地面以上三层结构(待悬挑脚手架安装好后拆除);

②地下室:从基坑至地面;

③C2、D2:车库顶板以上至屋面;

④C1至C2各楼层连通道(因共用C1楼施工电梯)、D1至D2各楼层连通道(因共用D1楼施工电梯);(另行做专项设计)

⑤室内电梯井内脚手架。

2、悬挑脚手架,范围:

①C1、D1三层以上;

②C2、D2靠(29)处

四、材料要求

1、钢管:A3材料。须有检测报告和产品质量合格证等质量证明材料,壁厚不得小于2.8mm。

⑴新钢管的检查应符合下列规定:

①钢管应有产品质量合格证,质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金

属拉伸试验方法(GB/T288)的有关规定;

②钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划

道等缺陷;

③钢管外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合下列规定:

⑵旧钢管的检查应符合下列要求:

①表面锈蚀深度应符合上表3的规定。用于本工程的旧钢管应在进入工地时进行检查,在使用过程中每年检查不少于一次。检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断,取样检查,锈蚀深度超过规定值时,不得使用;

②钢管弯曲变形应符合上表4的规定。

⑶钢管采用外径48mm,壁厚2.8mm的直缝电焊钢管,其材料应符合

(GB/T13793)的材料条件。严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使

用。

⑷为方便操作,用于架子的单根钢管的最大质量不应大于25kg。

2、型钢:A3钢,须有检测报告和产品质量合格证等质量证明材料,外观不应有裂纹、

结疤、分层、变形和扭曲等缺陷;

3、扣件:须有检测报告和产品质量合格证等质量证明材料及生产许可证。

①扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其质量符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;

②新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。

当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测;

③旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,并按照规定进行现场抽检检测;

④新旧扣件均应进行防锈处理。

4、脚手板

竹脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹笆板,楼层连通道采用18厚胶合板。

5、安全网

安全网分平网和立网两种,平网采用锦纶材料制成,立网采用密目安全网(绿色)。安全网出厂前,必须有国家指定的监督检测部门批量验证和检验员检验合格证。安全网在贮运中,必须通风、遮光、隔热,同时要避免化学物品的侵蚀,搬运时禁止使用钩子,已使用过的安全网必须经过检查和试验合格后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。

五、脚手架的设计与一般构造要求

扣件式钢管脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整齐清晰,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。首步脚手架的步高一般为1800mm,离底部200mm处设置一道大、小横杆即扫地杆,以保持脚手架底部的整体性。底部的立柱应间隔交叉用不同长度的钢管,将相邻立柱的对接接头位于不同高度上,使立柱受荷的薄弱截面错开。在搭设脚手架时,同时要做好脚手架的接地,接地用的地极一般可用三根L50×5的角钢,埋入地下,再用-40×4扁钢引出与脚手架连接。脚手的外侧要用密目网封闭。

落地脚手架立柱下统铺20#槽钢或50mm厚200宽的硬质松木板。脚手架避雷:用10mm2铜芯线将脚手架与安装预埋避雷带可靠连接。

(1)本工程钢管脚手架采用双排脚手架,排距选用1.05m,步距h选用1.8m,柱距选用1.5m,连墙件每两步三跨设一点,横向水平杆间距宜选用纵距的1/2。脚手架基础应在回填土完成后夯实,上面纵向铺长5㎝厚木板,立杆放置于木板上,做好排水沟。

(2)立柱构造要求:

在竖立杆时,要注意杆件的长短搭配使用。立杆的接头除顶层可采用搭接接头外必须采用对接扣件实行对接接头。顶层搭接时用不少于两个旋转扣件来扣牢,扣件的外边缘到立杆端距离不应小于100mm。立杆接头与相近横杆的距离不宜大于步距的三分之一,相邻两立杆的接头应相互错开,不应在同一步距和同一跨距内,相邻接头的高度差应大于500mm。

(3)纵向水平杆构造要求:

① 纵向水平杆设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵向水平杆在操作层的间距不宜大于400mm。

②纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。

③ 纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

(4)横向水平杆的构造要求:

双排架的横向水平杆两端采用直角扣件固定在立柱上,靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm。

小横杆搭于大横杆之下用于支承大横杆,用直角扣件扣紧,主节点处必须设置一根横向水平杆,在任何情况下不得拆除贴近立杆的小横杆。

小横杆靠墙一端应离开墙面50-100mm,各杆件相交伸出的端头,均要大于100mm.

(5)竹笆脚手板的构造要求:

竹笆板主筋应垂直于纵向水平杆方向铺设,应采用对接平铺,四个脚应用直径为18#的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上,每三步架应做隔离层。

(6)连墙件布置及构造要求:

连墙杆采用∮48*2.8钢管,竖向距离3.6m,横向距离4.5m,尽量采用菱形布置。

连墙点的位置应设置在与立杆和大横杆相交的节点处,并采用刚性节点,离节点的

距离不宜>300mm。如下图所示。

连墙件垂直间距、水平间距一般不应大于3m,,连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。

连墙件中的连墙杆宜呈水平并垂直于墙面设置,与脚手架连接的一端可稍为下斜,不容许向上翘起。

(7)剪刀撑与横向支撑的构造要求:

本工程脚手架沿其全长和全高连续设置剪力撑,其中斜杆与地面夹角宜在45度~60度范围内,斜杆的搭设是将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆和在小横杆的伸出部分,以避免两根斜杆相交时把钢管逼弯。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

斜杆的接长与脚手架扣紧的连接头两端距脚手架节点(即立杆和横杆的交点)不大于200mm。除两端扣紧外,中间尚需增加2~4个扣结点。

每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5—7根之间。每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度—60度之间。

双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。

脚手架高度超过24m时,每隔六个跨距要设置横向支撑一道,为了便于施工,作业

层处的横向支撑斜杆可以临时拆除,待施工转入另一作业层时再予以补设。

横向支撑的斜杆应在1—2步内,由底至顶层呈之字形连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。

一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向支撑,中间宜每隔6跨设置一道。

封闭型双排脚手架可不设横向支撑,在开口处从下至上设置。

如下图所示:

(8)脚手板

脚手板采用竹板,每层要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。

脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象,脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径18#的镀锌铁丝箍绕2-3圈固定。

(9)脚手架出入口的构造:

在开口处两侧,梁外立杆应采用双根钢管,并用双扣件紧固。

(10)防护设施:

脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用1.8×6.0.m的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔4步距设隔层平网,

脚手架四角应有接地保护及避雷装置,在挑架底部脚手架四角应设置避雷接地装置,利用剪力墙暗柱中避雷接地引下线引出。

在脚手架外侧立杆内侧用2000目密目安全网全封闭,自顶层作业层往下每三层结构楼面的脚手架内侧与墙面处设2.5目安全绳网封密,即三层一隔离,挑架最下面一步必须硬隔离,并用密目安全网将下部翻兜封闭。

(11)在结构或装饰施工时满铺底笆,设不低于18cm的木质踢脚板,并刷油漆。(12)脚手架上施工荷载:

脚手架上的均布荷载不超过300公斤/平方米。不允许三步脚手架同时施工。

注:落地脚手架在拆除后二次搭设时,必须在基坑回填密实的土上硬化后,垫上木板再按以上要求搭设。

六、落地脚手架的搭设

搭设工艺

按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。杆件搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步横向扫地杆→连墙件(或加抛撑)→第二步横向水平杆…

七、幢号楼之间的楼层连通道脚手架搭设

1、搭设位置

楼层连通道搭设在幢号楼之间的连廊屋面上。

2、搭设构造

搭设宽度8米,设双通道,每道宽为1.5米,步距高度2.0m,立杆纵距600㎜,脚手板采用18厚木胶合板。

八、井道内脚手架搭设

井道内脚手架横向布置3根立杆,纵向2根,步高1.8米,在四角处设置2根纵横撑杆。每层设置一道脚手板。

九、悬挑脚手架搭设

1、悬挑脚手架搭设原则

①悬挑脚手架的搭设搭设之前,方案编制人员和专职安全员必须按专项施工方案与安全技术措施的要求对参加搭设人员和相关管理人员进行安全技术书面交底,并履行签字手续。

②悬挑脚手架的搭设过程中,必须保证搭设人员有安全的作业位置,安全设施和措施齐全,对应的地面位置应设置临时围护和警戒标志,并有专人监护。

③悬挑式脚手架底部和外侧应有防止坠物伤人的措施。

④应按专项施工方案要求准确放线定位,按照放线定位进行构件预埋(型钢与楼板之间锚固压点预埋件、挑架拉结件、连墙件)。

⑤放置预埋件时须注意:悬挑型钢避开管道预留洞口和在悬挑型钢长度方向上与二结构墙体长度方向发生位置重叠矛盾,以免影响管道安装与二结构墙体砌筑,因此定位时须与相关专业施工人员协调并参加复核。

⑥按照规定的尺寸构造和顺序进行搭设。

2、技术参数与构造要求

根据本工程特点,脚手架钢管使用Φ48焊接钢管,壁厚不小于2.8mm,悬挑水平钢梁采用18#工字钢,水平钢梁悬挑长度:以保证“1.05m挑架内外立杆间距+端部长度0.1m+內立杆离开墙面突出结构0.3米”的原则,另考虑增加悬挑长度因素:

●转角处

●悬挑层楼面结构边线凹凸处

●悬挑层上部楼面结构边线凸出悬挑层的结构边线增加的长度。

建筑物内锚固点一般宜设在框架结构范围内,尽量避免锚固在房屋结构的悬挑结构上,每根悬挑钢梁与楼面间一般设2个固结压点。用Φ20的圆钢作为挑梁与楼面固结点间距1米,靠室内的固结压点离室内挑梁端部200mm处设置。水平钢梁间距为1.5-1.8m,上用Φ25圆钢为固定杆(与挑梁焊接,见下图),L=100mm。固定杆上搭脚手架,脚手架立杆间距为1.8m,步高1.8m,悬挑脚手架搭设宽度为1.05m,离墙面最大突出结构面300mm。脚手架连墙件为2步3跨与墙体采用双扣件连接。

3、工艺方法

脚手架起步立杆应用不同长度的钢管参差布置,使相邻两根立杆上部接头相互错开,不在同一水平面上,以保证脚手架的整体性。

脚手架的搭设顺序为:工字钢出挑并加固—放置立杆—放置纵向扫地杆—横向扫地杆—第一步纵向大横杆—第一步横向小横杆—第二步纵向大横杆—第二步横向小横杆—第三步纵向大横杆—第三步横向小横杆—连墙杆—剪力撑—脚手笆—栏杆—密目绿网。

4、施工计划

1、施工进度计划:在楼面梁板钢筋施工时,对悬挑钢梁固结点锚固件预埋,待混凝土强度达到50%以上时,安装钢梁;钢梁安装固定以后,每层搭设到作业面以上两部步,以满足楼层施工的需要。

2、材料计划:根据施工总进度计划及月旬计划及本方案编制材料采购及分批进场,满足现场施工需要。悬挑外架所需材料有:?48×2.8钢管、各种扣件、脚手板、安全平网和立网、L50×5角钢拉杆、18号工字钢悬挑钢梁、8#支撑槽钢等;?20圆钢制作的反力环。

十、脚手架的验收

1.验收程序

验收分次进行,每搭设应10~12米,验收一次,其中,悬挑水平钢梁及联梁安装完毕后,首先按钢结构工程施工验收规范对悬挑用钢结构进行验收,验收合格后方可进行脚手架的搭设,架子搭设和组装完毕,在投入使用前,由架子班长和专职技安人员一起组织验收。验收时,必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门人员及监理参加,主要施工人员也应参加验收,并填写验收单,经监理确认,验收合格后方可准用。验收时,要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准,有关规范的规定,以及是否符合本方案的要求。

2、验收的具体内容为:

(1)钢结构的安装、焊接节点、钢梁间距、整体稳定性等;

(2)架子的布置,立杆、大、小横杆的间距;

(3)架子的搭设和组装,包括工具架起重点的选择;

(4)连墙点或与结构固定部分是否安全可靠,剪力撑、斜撑是否符合要求。(5)架子的安全防护,扣件的拎紧程度应符合规定。具体按下表执行:

十一、脚手架搭拆安全措施

(1)脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

(2)架子搭拆时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非工作人员入内。

(3)搭拆的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,穿软底鞋。

(4)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据

情况拆除。

(5)脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

(6)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。(7)在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

(8)拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即按先拆栏杆、竹笆、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、立杆的顺序,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。

(9)拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两外扣,拆除大横杆、斜撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

(10)连墙点应随拆除进度逐层拆除。

(11)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

(12)拆下的材料,应用绳索栓住,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清。

(13)在搭拆过程中,不得中途换人如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。无论受拉受压连杆一定要到拆除脚手架时,才能逐步从上面向下拆除,施工中途如妨碍其它工序操作需要拆除个别拉撑连墙杆时,必须经单位负责人同意,并采取有效加固措施,经检查确实牢固可靠后,方可拆除;任何人不得擅自拆除;沿脚手架两端和转角处起,在脚手架外侧每隔9m(水平距离)用斜杆搭成剪力撑,自下部而上循序连续设置,杆用长钢管与地面成45°~60°夹角。剪力撑钢管的接长接点,不宜用对接扣件,应用搭接方法,搭接有效长度不小于1m,钢管伸出扣件盖板边缘不少于10cm,并用二只转向扣件锁紧;脚手架的搭设应按规定程序检查验收合格后方可使用。在施工过程中应有专人管理,负责检查,保修工作。拆除时则工序相反,后搭的先拆。

十二、文明施工要求

1 、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等。

2 、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中,禁止开玩笑和打闹。

3 、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

4 、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

5、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

6 、脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

7 、不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

8 、不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

9 、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

10、拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

11 、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

12 、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

13 、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

14 、施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

15 、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查、按品种、分规格堆放哪个整齐,妥善保管。十三、脚手架安全使用与维护管理

1、脚手架经项目部验收合格挂牌后方可使用。

2、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉,杆件变形严重,防护不全、拉接松动等问题要及时解决。

3、要保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

4、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3KN/m2,确保较

大安全储备。

5、装修施工时同时作业层数不超过两层,

6、当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

7、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

8、施工负责人要安排专职人员定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

9、应有专人定期进行沉降测量,发现问题应及时报告工程负责人,并立即采取措施。

10、在六级及六级以上的大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业,雨、雪后上架操作应有防滑措施,应扫除积雪。

11、在六级大风与大雪后必须有专人对脚手架进行检查。

12、不得将模板支撑、缆风绳、泵管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备,严禁将小葫芦挂在脚手架上作墙板钢筋调整用。

13、脚手架外侧应满挂密目安全网,在施工层必须设置1.2m高防护栏杆和18cm挡脚板。

14、脚手竹笆应满铺、铺平、铺稳,不得有探头板。

15、脚手架在施工层里侧应挂安全兜网并设翻板。

16、脚手架原则上不应有电线通过,如必须经过时,应设磁瓶,同时应严格检查,谨防破皮漏电。

17、在每步架体上转角与每隔15米须设置足够数量的灭火器。

18、在架体上进行焊割作业时,须有可靠的消防措施、设置接火盘并有消防监护人在场方可进行焊割作业。

十四、计算书

悬挑脚手架安全计算

(一)、纵向水平杆计算

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.031 kN/m ;

竹笆脚手板的自重标准值:P2=0.100×1.050/(2+1)=0.035 kN/m ;

活荷载标准值: Q=3.000×1.050/(2+1)=1.050 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.031+1.2×0.035=0.0792 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×1.050=1.470 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.0792×1.5002+0.10×1.470×1.5002 =0.350 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.0792×1.5002-0.117×1.470×1.5002 =-0.410 kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.350×106,0.410×106)/4250.0=95.25N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ= 95.25 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

其中:

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.031+0.035=0.066 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =1.050 kN/m;

最大挠度计算值为:

V= 0.677×0.066×1500.04/(100×2.06×105×102000.0)+0.990×1.050×1500.04/(100×2.06×105×102000.0) = 2.6 mm;

大横杆的最大挠度2.6 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500.0/150 mm=10mm与10 mm,满足要求!

(二)、小横杆的计算:

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.031×1.500 = 0.0465 kN;

竹笆脚手板的自重标准值:P2=0.100×1.050×1.500/(2+1)=0.0525 kN;

活荷载标准值:Q=3.000×1.050×1.500/(2+1) =1.58 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.0465+0.0525)+1.4 ×1.58 = 2.33 kN;

小横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax = 1.2×0.031×1.0502/8 = 0.0051 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = 2.33×1.050/3 = 0.816 kN.m ;

最大弯矩 M= M qmax + M pmax = 0.821 kN.m;

最大应力计算值σ = M / W = 0.821×106/4250.000=193.1 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ =193.1 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

V qmax=5×0.031×1050.04/(384×2.060×105×102000.000) = 0.023 mm ;

大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.0465+0.0525+1.58 = 1.679 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

V pmax = 1679.00×1050.0×(3×1050.02-4×1050.02/9 ) /(72×2.060×105

×102000.0) = 3.283mm;

最大挠度和 V = V qmax + V pmax = 0.023+3.283 = 3.31 mm;

小横杆的最大挠度为3.31 mm 小于小横杆的最大容许挠度 1050.000/150=7.000与10 mm,满足要求!

(三)、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ R c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P1 = 0.031×1.500×2/2=0.0465 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.031×1.050/2=0.016 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.100×1.050×1.500/2=0.079 kN;

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

脚手架、悬挑脚手架施工方案

&&&&建筑集团有限公司 &&&&项目脚手架、悬挑 脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:&&&&建筑集团有限公司 日期:2020年08月

目录 1.编制依据 (5) 1.1图纸及施组 (5) 1.2主要规范、规程 (5) 1.3主要法规 (6) 1.4其他 (7) 2.工程概况 (8) 2.1总体简介 (8) 2.2建筑设计简介 (8) 2.3现场情况 (10) 2.3.1现场平面图 (10) 2.4工程难点 (12) 2.4.1管理难点 (12) 2.4.2技术难点 (12) 3.施工安排 (13) 3.1施工部位及工期要求 (13) 3.2劳务组织及职责分工 (13) 3.2.1管理层负责人 (13) 3.2.2劳务层负责人 (13) 4.施工准备 (15) 4.1技术准备 (15) 4.1.1人员培训 (15) 4.1.3材料准备 (15) 4.2进场材料要求 (15) 4.2.1钢管 (15) 4.2.2扣件 (16) 4.2.3钢丝绳 (17) 4.2.4工字钢 (17) 4.2.5脚手板 (17) 4.2.6安全网 (17) 4.3材料检测 (18)

4.3.2力学检测 (19) 5.主要施工方法及措施 (21) 5.1脚手架设计 (21) 5.1.1脚手架总体设计 (21) 5.1.2脚手架搭设形式设计 (21) 5.1.3落地脚手架设计 (22) 5.1.4悬挑脚手架设计 (22) 5.1.5悬挑平网防护设计 (23) 5.2落地脚手架搭设 (23) 5.2.1脚手架定位布置 (23) 5.2.2立杆设置 (24) 5.2.3纵、横向水平杆 (26) 5.2.4剪刀撑设置 (27) 5.3悬挑脚手架搭设 (27) 5.3.1悬挑梁布置 (27) 5.3.2立杆布置 (31) 5.3.3纵向水平杆 (32) 5.3.4横向水平杆 (33) 5.3.5剪刀撑和横向斜撑 (33) 5.3.7连墙件 (35) 5.3.9钢丝绳卸荷 (37) 5.4架体防护 (39) 5.4.1落地架体安全网 (39) 5.4.2悬挑架体安全网 (40) 5.4.3架体脚手板 (40) 5.5悬挑平网搭设 (41) 5.5.1悬挑平网搭设样式 (41) 5.5.2悬挑平网搭设及使用 (43) 5.6脚手架拆除 (44)

悬挑架搭设方案样本

悬挑脚手架施工方案 一、工程概况 无棣星一皇家酒庄有限责任公司无棣星一皇家酒庄工程由滨州市建筑设计研究院设计, 由建设单位自筹资金进行工程建设; 该工程座落在景观西路以西、飞龙街以南。有主楼和裙楼楼组成。该工程主楼为框架结构,十七层, 无地下室, 主楼东西宽54.6米, 南北长54.6米, 建筑高度59.8米, 建筑面积17326.89平方米。墙体采用200厚的加气砼砌块砌筑; 屋面防水等级为二级; 楼地面分别为水泥楼地面, 花岗岩楼地面, 地面砖楼地面; 内墙为混合砂浆抹墙面、喷涂墙面和瓷砖墙面; 顶棚分别为乳胶漆顶棚, 石膏板吊顶和铝塑板吊顶; 外墙采用干挂大理石。 裙楼与主楼部分设有沉降缝。裙楼框架结构四层,南北长54.6米, 东西宽54.6米 ,建筑高度12.9米。填充墙体采用200厚加气砼砌块砌筑; 屋面防水级为二级; 楼地面分别为水泥楼地面, 花岗岩楼地面, 地面砖楼地面; 内墙为混合砂浆抹墙面、喷涂墙面和瓷砖墙面; 顶棚分别为乳胶漆顶棚, 石膏板吊顶和铝塑板吊顶; 外墙采用干挂大理石 本工程结构安全等级为二级, 基础处理采用桩基, 桩端持力层为( 7) 层粉质粘土层, 采用预制砼管桩。砼强度等级为:承台、地梁、 C30,主楼1~4层柱、为C50,5-7层C45、 8-9层C40、 10-11层C35、 12层以上梁板柱C30,裙楼部分柱、梁、板均为C30。圈梁、构造柱、现浇过梁C30,基础垫层C15。填充墙分别为加气砼砌块, M5砂浆砌筑。 二、搭设方案 悬挑外脚手架的侧立面图、正立面图 ※此架只作为施工用外架不作为顶层支模用架 ※ 大横杆大横杆剪刀撑

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

高层悬挑外脚手架搭设方案

一、工程概况 本工程1号楼、3号楼、5号楼为28层、2号楼为24层的高层住宅楼,。1-4层采用钢管搭设落地脚手架,4层以上采用钢管悬挑脚手架。挑架采用16号工字钢承重。特编制以下外架方案,现场施工根据方案进行施工,并经验收合格后方可投入施工。 二、材质控制 1、钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。每批钢管进场时,应有材质检验合格证。 2、钢管选用Φ48×3.5㎜的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。 3、根据《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件采用机械性能不低KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。 4、悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 中HPB235级钢筋的规定。 5、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 6、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 7、扣件表面应进行防锈处理。 8、钢管及扣件报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。 9、脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。 三、悬挑式脚手架设计 1、悬挑梁采用16#工字钢,间距1.5m,外伸1.5m,伸入屋内锚固4.5m,脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m,内立杆距外墙面300mm。在立杆与外墙300mm 处采取二步一隔离,脚手钢管采用Φ48×3.5㎜钢管,脚手片采用毛竹脚手片,20cm 高挡脚板,采用密目式安全网封闭,脚手架连接体为二步三跨设置,采用短钢管与预埋铁件联接。 2、悬挑梁伸出主体结构外1.5m,内锚固4.5m,锚固采用U型钢筋拉环(前后二道与楼板钢筋绑扎在一起混凝土浇捣预埋)牢固,立杆套于工字钢预焊管上(Φ25钢筋电焊于槽钢上预埋)使立杆基部稳定不发生位移。 3、在阳台转角处、主体结构转交处、悬挑斜梁前端增加二根水平梁(16#工字钢)电焊在悬挑梁前端,确保脚手架转角贯通,并在悬挑斜梁的上部剪力墙内预埋拉环,采用拉钢丝绳与脚手架加固。 4、悬挑脚手架每层满铺竹笆板,外挂密目网,每施工层及挑排外设踢脚板。

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

XXXXX工程xxxx楼工程悬挑脚手架方案 一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXX)工程施工图纸。 PKPM缶工计算软件 二、脚手架搭设工程概况 1. 本工程为XXXXXX楼工程,位于xxxxxxxxxXX。XXX楼为6层砖混普 通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为22.4m、45#楼悬挑高度为23.4m, 46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求,其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m 46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX!业有限公司,设计单位为XXXXXS计有限公司,监理单位为XXXXX X理有限公司,由XXXXX承建施工。 2. 本工程主体施工已结束, 外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工, 故作为装修脚手架使用。 3. 架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬 挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下: 2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为2 3.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。 2.2脚手架采用? 48x 3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m, 立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。 2.3锚固点预埋? 16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距 3.60m,水平间距 4.50m

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

悬挑架专项施工方案

安置房一期工程2标段 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_____________职务(称)________________ 审核人:____________ 职务(称)________________ 批准人:_____________职务(称)________________ 批准部门:(章)_______________________________ 集团股份有限公司 2014年06月

安置房一期工程2标段 悬挑式钢管脚手架搭设方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位:、 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、建筑面积:60395m2 8、结构类型:框剪13至17层 9、工期:暂定720天 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50205-2002) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 本工程的相关的施工图纸 三、脚手架的搭设 3.1.1搭设顺序 画工字钢预埋点→预埋工字钢锚固钢筋→布置工字钢并固定→搭设底层大横杆→搭设内外立杆→依次按步距搭设大小横杆→搭设剪刀撑→设连墙件→铺脚手板→挂安全网→钢丝绳拉结。 3.1.2悬挑脚手架搭设的位置 1#楼在七层设一道悬挑,十三层设一道悬挑;3#楼、4#楼、6#楼、7#楼十二层设一道悬挑(以

悬挑脚手架施工方案

赛克斯首府二期工程 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北华盛建设工程有限公司 武汉保利上城项目部 2014年12月20日

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工部署 4、施工准备 5、脚手架的搭设及施工工艺 6、脚手架的安全搭设措施及搭设脚手架注意事项 7、脚手架的使用及保养 8、脚手架的拆除 9、脚手架的安全管理 10、脚手架的安全验算

悬挑架施工方案 一、工程概况 1、工程名称:蓬安县·赛克斯首府6#、7#楼 2、工程地点:四川省南充市蓬安县丝绸街8号 3、结构类型:框架结构 4、建筑面积:约34000平方米,其中地下室约4000平方米,地上约30000平方米。 5、建筑层数:地下2层,局部三层,6#楼地上28层,7#楼地上27层。 6、建筑层高:负三层地下室高度3.7米,负二层地下室3.7米,负一层地下室5.7米;标准层层高均为3m。建筑总高度87.6米 二、编制依据 2.1《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2011 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 2.4《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.5《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 2.6《混凝土结构设计规范》GB50010-2011 2.7《建筑地基基础设计规范》GB50017-2011 2.8《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.9施工组织设计及相关国家规范、地方标准《武汉市建设工程安全文明施工标准化指导手册》等技术文件执行。 三、施工部署 3.1根据本工程特点:6#.7#楼,楼层数见工程概况,各楼栋标准层层高3米,采用16号工字钢悬挑双排脚手架。各楼栋楼悬挑脚手架从第一层开始为第一挑,往上为6层一挑,具体悬挑布置见5.3.1表。 3.2地下室主体结构施工时,搭设临时落地式双排脚手架。脚手架基础为地下室顶板,落地式脚手架到基坑底部。地下室主体完成后拆除临时架体,进行地下室顶板覆土回填。

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑脚手架方案要点

目录 一、编制依据------------------------------------------2 二、工程概况------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------2 四、搭设要求------------------------------------------3 五、脚手架拆除----------------------------------------9 六、质量标准-----------------------------------------10 七、安全措施-----------------------------------------13 八、荷载计算-----------------------------------------16

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2001 2、建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 3、建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80-91 二、工程概况 ******商业楼工程位于河北省张家口市西坝岗路西侧,分别由商业一区、商业二区、商业三区、商业四区、商业五区、商业六区组成,总建筑面积为9.8万m2。其中地下一层,高6.3m;地上四层,高24.1m。本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。 根据工程实际情况,考虑到不影响施工进度,经项目部研究决定地下部分为落地式脚手架,搭设高度为7.8m;商业楼地上部分主体结构(即地上四层)脚手架为悬挑架,搭设高度为26米。 三、施工准备 1、材料准备: 钢管:外径48mm,壁厚3-4mm的焊接钢管。 扣件:直角扣件、对接扣件、旋转扣件均为铸造玛钢。 脚手板:钢制或木制脚手板。 水平网:水平网的材质、网绳直径、网眼尺寸、断裂强度应符合GB 5725-1997的规定。 密目网:其技术要求应符合GB 16909-1997的规定。 2、劳动力计划:根据施工需要,需配备专业架子工45人,操作人员必须持证上岗。 3、人员培训:施工前认真组织施工人员学习架子方案以及国家、

悬挑脚手架方案(品茗软件制作)

. 海盐巴黎商业中心A、B楼工 程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 嘉兴大源建筑工程有限公司公司 2013年5月18日:

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置--------------------------------------------------------- 2 三、施工要求------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件--------------------------------------------------------- 3 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、施工进度计划--------------------------------------------------------- 5 二、材料与设备计划------------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术 -------------------------------------------------------- 8 一、技术参数------------------------------------------------------------- 8 二、工艺流程------------------------------------------------------------- 8 三、施工方法------------------------------------------------------------- 8 四、检查验收------------------------------------------------------------ 17 第五节、施工安全保证措施 --------------------------------------------------- 19 一、组织保障------------------------------------------------------------ 19 二、技术措施------------------------------------------------------------ 20 三、监测监控------------------------------------------------------------ 25 四、应急预案------------------------------------------------------------ 25 第六节、劳动力计划 --------------------------------------------------------- 27 一、专职安全生产管理人员------------------------------------------------ 27 二、特种作业人员-------------------------------------------------------- 27 第七节、计算书及相关图纸 --------------------------------------------------- 28 【计算书】-------------------------------------------------------------- 28 【节点图】-------------------------------------------------------------- 43

悬挑式脚手架搭设方案

悬挑式脚手架搭设方案 1、编制依据(略) 2、工程概况: 本工程为邯鄣供电公司用电生产楼,位于中华大街与朝阳路交汇处,总建筑面积17747.8m2 ,地上十层、局部十一层,裙房四层,地下二层,建筑总高度44 m,结构形式为框架结构,本工程外架采用挑梁式双排挑外脚手架,分别于一层、五层九层设置挑梁。里脚手架采用满堂架了。 3.脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管, 其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB / T700 )的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m ,横向水平杆(小横杆)一般为 1.9~ 2.3m 。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831 -1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm 的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm的杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm 。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。脚手架荷载:结构架为3KN /m2,装修为2KN /m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 5.脚手架平面布置 双排外脚架立杆横距b=1.20m,1=1.05m,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.20m,脚手架步距h=1.80m,铺设脚手板层数4层,进行结构施工施工层数1层,装修施工可同时进行2层,邯鄣地区基本风压W0 = 0.35KN /M2。 由于本工程±0.000 以下土方不能及时进行回填,故采用挑脚手架,用型钢作为挑梁,共设三层,分别于一层、五层和九层设置。 脚手架与建筑主体结构连接点的布置,其竖向间距H仁3h,水平距离L仁31(三步三跨设置)。 外脚手架平面布置图(略) 里脚手架用满堂脚手架,满堂架子也需设置一定数量的剪刀撑或斜杆,构造参数见下表: 施工满堂架的构造参数 用途立杆纵横间距(m)横杆竖向步距(m)纵向水平拉杆设置靠墙立杆离墙距离(m)脚手板铺设(m) 架高4 m 以内架高大于4 m 装饰< 2 < 1.两侧每步一道,中间每步一道0.5~0.6间隙W 0.2满铺 承重<1.5 < 1.4两侧每步一道,中间每两步一道根据需要定满铺满铺 6.脚手架搭设方法: 6.1 搭设顺序: 放置悬挑钢梁,焊立杆底座,自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm 力拧紧扣件螺栓,形成

悬挑架脚手架施工方案

目录 第一章:编制依据 (1) 第二章:工程概况 (1) 第三章:施工部署 (1) 3.1、悬挑架的布置 (1) 3.2、倒料平台的布置 (7) 第四章:外脚手架施工要求 (7) 4.1、材料准备 (7) 4.2、脚手架施工方法 (8) 4.3、脚手架的构造要求 (15) 第五章:脚手架安全技术操作规程及注意事项 (18) 5.1、一般规定 (18) 5.2、注意事项 (20) 5.3、脚手架的验收 (21) 第六章:校核计算 (21) 6.1、型钢悬挑式扣件钢管脚手架计算书(工字钢): (21) 6.2、悬挑式扣件钢管脚手架计算书(双钢管): (32) 6.3、倒料平台计算书: (44)

第一章:编制依据 深圳市筑博工程设计有限公司提供的工程设计图纸 建筑施工手册(第四版); 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(2002版) JGJ130-2001 建筑、路桥、市政工程施工工艺标准 QCJ/T-JS02-2004 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 北京市建筑工程施工安全操作规程 DBJ01-62-2002 北京市建设工程施工现场安全防护标准京建施[2003] 第二章:工程概况 金科帕提欧二期一标段10#楼工程位于北京市昌平区小汤山疗养院对面,建设单位为北京金科兴源置业有限公司,总承包单位为北京城建十建设工程有限公司金科项目部。该工程为地下一层、地上九层的全现浇剪力墙结构高层住宅楼。建筑面积为18287.07 m2,其中地上14704.15㎡,地下3582.92 m2 ,建筑高度为 26.7m。±0.00标高相当于绝对标高39.6 m。 由于10#楼北侧后续将进行地下车库施工,南侧进行下沉庭院施工,且工期要求8月15日前完成93~112/A~X轴一、二层装修工程。因此,根据本工程的实际需要,93~112/A~X轴施工区域从建筑物第三层开始搭设型钢梁,1~93/F~d轴施工区域从建筑物第二层开始设置型钢梁,作为脚手架起步的基础。 第三章:施工部署 3.1、悬挑架的布置 本工程外脚手架设计采用以工字钢做为钢梁的悬挑架和以双钢管悬挑架相结合的做法进行施工。北侧

相关文档