摘 要:针对轧钢加热炉现状,介绍一种新型加热炉-蓄热式加热炉的控制方法。这种控制方法的基本原理是对加热炉内的温度采用双交叉限幅串联PI D 控制;对加热炉的关键部件—蓄热器采用定时定温换向法控制。它能达到炉内温度稳定,蓄热效果明显,既节能降耗又提高产品质量的目的。该方法适用于新建以及改造的蓄热式加热炉的控制。关 键 词:蓄热式加热炉;P LC ;双交叉限幅;换向;PI D 中图分类号:TP 273 文献标识码:A

1 引 言

蓄热式加热炉是一个具有大惯性、纯滞后和分布参数的非线性系统,其加热方式有连续式和

批量式等多种形式。炉内的热状态、钢坯温度分布等许多重要参数难以直接在线监测,炉型结构和工艺参数也各不相同。这些因素一直阻碍着炉窑过程控制技术的进一步发展。

通常的加热炉控制系统采用串级比值调节,温度调节器的输出直接作为空气流量调节的给定,空气流量实际值除以空燃比作为煤气流量调节器的给定。在稳态时,煤气流量可按一定的空燃比跟随空气实际流量而动,但在动态时,如升温、降温等变化时,这种常规系统就无法保证煤气流量仍按一定的空燃比随空气流量变化而变化。近年来,随着计算机技术革命性的进步,一种以控制理论和计算机技术相结合的新型控制技术—双交叉限幅控制方式的出现,为控制界解决传统难题带来了生机。双交叉限幅控制方式可以保证无论在动态还是稳态时,都能满足一定的空燃配比性能。这一技术的出现为解决钢铁领域内的控制难题,为钢铁企业在21世纪谋求发展提供了新的途径。

2 轧钢蓄热式加热炉简介

一般加热炉生产效率低,主要表现在:产出钢

坯受热不均匀,影响轧出产品质量;炉中燃料燃烧时而过剩、时而不足,浪费燃料、污染环境,造成钢坯过渡氧化。为解决这一问题,蓄热式加热炉应运而生了。为充分发挥蓄热式加热炉的优点,配套了可编程序控制器(P LC ),采用双交叉限幅并联副串级PI D 和燃烧换向控制方法。

根据工艺要求,要将钢坯循序渐进地、均匀地加热到所有要求的温度,才能送到轧钢工序去轧制。为实现上述目的,对钢坯分3个梯度温度段进行加热。结构上加热炉分3段。

钢坯第一步进入加热1段进行预热;达到一定温度后,到加热2段继续升温,在加热2段达到要求温度进入加热3段(均热段),均热段温度略低于加热2段,以便钢坯整体温度均匀。

采用双交叉限幅并联副串级控制的方法控制3个加热段的温度,虽然算法相对复杂,但控制效

果好。

为了提高炉子的燃烧效率,对燃料和助燃气体控制阀采取定时定温换向的方法,利用燃烧所产生的烟气热量对助燃的空气进行预热,提高助燃空气的温度,即燃烧换向控制。

3 系统构成

加热炉控制系统由控制计算机、P LC 、执行器、传感器组成。

①控制计算机采用西门子工控机、WinCC 组

态软件,以冗余的配置方式对加热炉进行监控。计算机与计算机以及计算机与P LC 之间通过MPI 网络通信。

②可编程控制器采用西门子公司S72300(CPU315),包括AI ,AO ,DI ,DO 及分布式I/O 。

③执行器为带有定位器的电动调节阀、变频器控制的鼓风机和引风机等。

④高温检测传感器(测炉温)采用S 型热电偶,中低温检测传感器采用RT D 热电阻,流量测量采用孔板(环室取压)和压力变送器。

4 控制系统的基本原理和特点

本系统完全采用计算机控制,从形式上看包括计算机手动(

软手动)和计算机自动控制。手动

和自动间无扰动切换。当处于手动状态时,可操

作单个设备;当处于自动状态时,按照设定好的参数自动运行。

本系统控制功能包括炉温控制(双交叉限幅控制)和蓄热控制(燃烧换向控制)两大部分。

1)炉温控制原理和特点 本炉的热量来源于煤气燃烧,一方面要使煤气能充分燃烧,另一方面空气又不能过剩。这就要求参与燃烧的空气和煤气要有一个适当的比例,即空燃比。

用简单的控制方法很难使空燃比稳定,也就很难保持炉温的稳定。在本系统中,采用了比较复杂的双交叉限幅并联副串级调节控制方式,其基本原理如图1所示。

其中,T -set 为炉顶温度设定值;T -mea 为炉顶温度测量值;T em -PID 为炉顶温度调节器;Acco -T 为炉顶温度调节值;β为空燃比;H -air 为空气流量高限;L -air 为空气流量低限;Air -PID 为空气流量调节器;Mea -air 为空气流量测量值;Acco -air 为空气流量调节值;1+k 为高选器;1-k 为低选器;H -gas 为煤气流量高限;L -gas 为煤气流量低限;G as -PID 为煤气流量调节器;Acco -gas 为煤气流量调节值;Mea -gas 为煤气流量测量值;G as 为煤气;Air 为空气;S tove 为加热炉

图1 双交叉限幅控制原理图

双交叉限幅并联副串级调节控制方式的基本

原理是:以炉膛温度调节器作为主调节,煤气和空气调节器作为副调节,煤气流量调节和空气流量调节并联再与炉膛温度调节组成串级调节回路。在温度调节器的输出端加高、低限幅器,防止系统超调等不稳定现象发生。温度调节器的调节输出,经过处理后分别作为煤气流量调节器和空气流量调节器的流量设定值。即将空气流量的实测值与空燃比1/β相乘,再乘以高低选限幅系数(1±k ),作为煤气流量设定值的允许范围,调节煤气流量;将煤气流量的实测值与空燃比β相乘,再乘以高低选限幅系数(1±k ),作为空气流量设定值的允许范围,调节空气流量。

采用这种方法,既保证了空气和煤气流量的合理配比,又能使空气和煤气流量根据配比互相跟随,保证了煤气流量和空气流量控制稳定,提高了抗干扰能力。

①系统可在手动和自动状态间无扰动切换 程序指令如下:

A #man -on AN M 711JN

B -001=I -itl -on L #lmn A L 610L #er

BLD 102—R

=M 711T #I -itlval

A L 610

-

001:NOP 0 JNB -

002AN #man -on L #lmn

?262?控 制 工 程 第11卷

=L 610T #man

A L 610-002:NOP 0

M AN -ON :手自动转换开关I NT -H O LD :积分锁定I IT L -ON :积分初值有效M AN :手动值DE ADB -W:死区宽度I -IT LVA L :积分初值LM N :调节输出

ER :偏差

上面指令表示:当手动状态时,将调节输出与偏差的差送给积分初值;就是说,在手动状态下,把手动值实时送给积分初值。当手动转换成自动时,使积分初值有效,手动转换为自动瞬间的调节输出值即是积分初值。将调节输出值送给手动值,当将自动转换成手动时,起初的手动值与转换前的自动值一致。

②积分分离的PI D 控制 引入积分环节的目的主要是为了消除静差、提高精度。但在过程的启动、结束或大幅度增减设定值时,短时间内系统输出有很大的偏差,会造成PI D 运算的积分积累,致使算得的控制量超过执行机构可能最大动作范围对应的极限控制量,最终引起系统较大的超调,甚至引起系统振荡。引进积分分离PI D 控制算法,保持积分作用,减小了超调量,使得控制性能有了较大改善。指令如下:

A ( )L #er A (ABS L #tem p

B T #tem pB L 1100e +001SET >=R S AVE )

C LR =#int -hold

A BR

③带死区的PI D 控制 为了避免控制动作过

于频繁,引起系统的振荡,设置了调节死区。

2)蓄热控制原理和特点 蓄热器安装在水

平烟道内,利用加热排出的高温烟气给蓄热器加

热,使其温度能从常温升高到150℃左右。通过换向能利用高温的蓄热器对冷空气进行预热,同时避免长期受热温度过高而损坏蓄热器。

换向是由换向装置实现的,本炉共有24组换向装置,每组换向装置由一个换向阀和两个截止阀组成。每组换向装置是一独立单元。换向控制方式包括定时换向和定温换向。以定时换向为主,定温换向为辅。

所谓定时换向,就是左右相对的两组换向装置,按一定周期、顺序换向。所谓定温换向,是当蓄热器达到一定温度时,为保护蓄热器所进行的强制换向。定温换向周期较定时换向周期短。定时换向原理是:24组换向装置分左右各12组(其中每边上下各6组),每组两个烧嘴,共48个烧嘴,如图2所示,图中每个方框代表一个烧嘴。左边两个和右边两个烧嘴组成一组,交叉对烧。即L1,L7,R1,R7组成一组,这4个烧嘴同时燃烧换向;L2,L8,R2,R8这4个烧嘴同时燃烧换向,在L1,L7,R1,R7烧嘴燃烧时,烧嘴L1’,L7’,R1’,R7’处于排烟状态。同理,在L2,L8,R2,R8烧嘴燃烧时,烧嘴L2’,L8’,R2’,R8’处于排烟状态,以此类推

图2 阀门换向分组图

图3 一组换向装置的阀门切换顺序图

(下转第279页)

?

362?第3期 兰东辉:轧钢蓄热式加热炉的控制

出为RS 2232或RS 2422;④传输距离为0~1200m ;⑤相对湿度为≤95%。

3)计算机监控系统性能指标①硬件配置为CPU PII 以上或更新(300以上),内存32M 以上,硬盘2G 以上;②操作系统为运行在Windows98下;③通用打印机。

5 结 语

目前抚顺石油二厂中转站已经将该油罐液位

监测系统投入到中转站车间运行,测量数据准确,从根本上杜绝了人工测量随机误差大,无法实时

在线监测的弊端。调度室工作人员可以随时了解

设备运行情况,改变了以往依靠仪表室工作人员定时以电话汇报数据的工作方式。该系统的投入使得工作人员从以往大量的查表工作中解脱出来,提高了生产效率。参考文献:

[1] 王惠文,等.光纤传感技术与应用[J ].北京:国防

工业出版社,2001.[2] 郭光臣.炼油厂油品储运[M].北京:中国石化出

版社,1999.

Application of Fiber Accurate Measuring T echnology for the Level of Oil T ank

ZHU Xiang 2dong ,JIANG Wen 2dong ,ZH AO Ming ,LI Jian 2ming ,DUAN Zhi 2yong

(M echanical &P ower Department ,Fushun Branch of China Petro.,Fushun 113000,China )

Abstract :The fiber accurate measuring technology for the level of oil tank used in the trans fer station of the Fushun Petroleum Plant N o.2is recommended.The fiber conduction is used to take the level signals of the oil tank and the signals are transmitted in long distance ,which can be programmed with com puter.I t can av oid the im pact of the lightning and magnetic field with this technology.The actual sit 2uation shows that it is practical and reliable without service.I t accom plishes in formation supervise to factory ,the economic beneficial re 2sult and management have been im proved.

K ey w ords :3EF L 2I ;optical and electric trans form ;K ingview ;Ocx ;ActiveX;DDE;net

(上接第263页)

此外,为了保证炉内压力稳定,要避免压力过大向外喷火,浪费能源,危及人身安全;也要避免压力过小吸入炉外冷空气,降低炉温,浪费能源。要对加热炉压力进行控制,把炉内压力控制在微正压。

5 结 语

本系统控制理论先进,数学模型巧妙,计算

机、P LC 软硬件稳定可靠,测量、执行设备运行精确,可实现炉温自动控制,蓄热自动控制,炉膛压力自动控制,安全保护连锁控制。2002年8月在

邢台钢铁有限责任公司轧钢厂投入运行,轧钢质量显著提高,如不再欠烧、过烧等,单产能耗降低。经过一年的运行证明,节能降耗效果明显,经济效益显著。目前,这种系统已在山西宏阳钢铁公司等单位推广使用。参考文献:

[1] 宋伯生.可编程控制器配置、编程、联网[M].北

京:中国劳动出版社,1998.

[2] 陶永华,等.新型PI D 控制及其应用[M].北京:机

械工业出版社,2001

C ontrol of Store Heat Stove of Steel Rolling

LAN Dong 2hui

(Automation Department ,Shenyang Leader C o.Ltd of E lectrical Engineering ,Shenyang 110004,China )

Abstract :A method to control the store heat stove in accordance with the recent status of steel rolling is introduced.The principle of this method is that the tem perature in stove is controlled by series PI D with double cross and limiter ,and the store heater is controlled by changing the direction of valves regularly.This method is suitable for the new built or reformed steel rolling mill.K ey w ords :store heat stove ;P LC ;double cross and limiter ;changing the direction ;PI D

?

972?第3期 朱向东等:高精度油罐液位光纤测量技术应用

国内蓄热式加热炉的对比

国内蓄热式加热炉的对比 国内蓄热式加热炉的对比 https://www.wendangku.net/doc/d47874003.html, 2009.08.05 1前言 众所周知,用蓄热室来预热空气和燃料是一项较早的技术,但由于其换向阀结构复杂、体积庞大、控制系统不可靠、换向时间长、效率比较低,因此没有得到重视,因而换热器技术得到迅速发展。由于二十世纪七十年代的能源危机后,节能工作得到各个国家的重视,加之科学技术的不断进步,出现了结构简单,控制方便,可靠性强的换向系统。因此近十年来蓄热式燃烧技术得到长足发展,各个国家都在研究各种蓄热式烧嘴和高效蓄热式燃烧技术,以及高风温燃烧技术。为此,根据所了解的情况进行对比分析 2国内蓄热式燃烧技术情况 中国自二十世纪八十年代开始有国外译文介绍,八十年代中后期国内热工界也开始研究新型蓄热式技术,建立了专门的陶瓷球蓄热式实验装置。东北大学、北京科技大学、机械部第五设计研究院、冶金部鞍山热能研究院等对此技术都有研究,但是工业应用很少。1998年9月萍乡钢铁有限责任公司首次和大连北岛能源技术有限公司合作采用蓄热式燃烧技术进行轧钢连续式加热炉燃烧纯高炉煤气技术的开发研究,并率先在萍钢棒材公司轧钢加热炉上应用,在国内首次实现了蓄热式技术燃烧高炉煤气在连续式轧钢加热炉上的应用。 此炉作为国内第一座蓄热式轧钢加热炉,尽管在许多方面还不尽人意,但应该说为国内蓄热式燃烧技术应用在冶金行业连续式加热炉开辟了先河;此后,国内有多家公司开展蓄热式燃烧技术的研究和在国内的推广应用,蓄热式燃烧技术逐渐成熟。如北京神雾公司的蓄热式烧嘴加热炉,秦皇岛设计院的蓄热式加热炉等。在蓄热式燃烧技术方面形成了一套较完善的设计思想和方法,蓄热式技术在工业炉上的应用,实现了高产、优质、低耗、少污染和高自

加热炉烘炉操作说明书

加热炉烘炉操作说明 全部炉顶、炉墙均采用浇注料整体浇注结构。浇注料在工作中热稳定性好,高温强度高,抵抗机械作用和气体冲刷的能力强,严密性好,优点很多。但是,浇注料低温强度低,特别是新浇注完后与炉顶吊挂砖结构相比,浇注料所含水份大,须经烘烤缓慢排出,所以烘炉升温时要十分当心。众所周知,水在蒸发时体积会增大一千倍,如不能顺利排出,压力积聚,可达到相当高的数值,往往会造成炉体浇注料剥落,开裂甚至大块崩塌。所以对于这种材料的炉衬烘烤要给予高度重视。烘炉过程一定要严格按制定的烘炉曲线进行,常温至350℃的烘炉阶段要特别注意,升温速度不应过快,保温时间要足够,在此温度区间决不允许明火冲到炉体浇注体表面。实践证明,凡能严格按烘炉曲线进行烘炉操作的,烘炉后浇注体光洁完整,能确保长期使用。 1 烘炉前的准备工作 烘炉前必须按有关的规程,规或设计要求对装出料设备,步进机构及其液压系统,炉用附属设备,光电管及各种限位开关等检测与控制元件,金属结构,炉体砌筑及空气管道,煤气系统,供排水系统,水封槽及水封刀,汽化冷却系统(详见院热力专业说明),热工仪表等的安装情况,进行认真的检查验收,确认各项事宜均已合格后,方可开始烘炉。 (1) 对炉外装、出料辊道,装料推钢机,炉缓冲挡板,控制钢坯定位的光电管,炉子的步进机构及其液压系统,润滑油系统,PLC操作控制系统等进行检查合格,并进行单机试车和模拟联动试运转合格,随时准备

使用。 (2) 炉子装料炉门,出料炉门已调整完毕,炉门升降机构操作停位准确,侧开炉门运转灵活,关闭时严密。 (3) 炉子供排水系统已安装并经试压合格,炉子净环水系统已安装检验合格,浊环水采取有效的临时措施,测量仪表调整合格,各水冷构件的冷却水畅通,流量调整均匀。与车间冲渣沟相连的排水系统畅通,烘炉开始时,冷却水系统应立即投入运行,烘炉过程中不得中断。 (4) 确认加热炉汽化冷却系统检查合格,已经充水完毕,进入调试阶段。 (5) 风机已经通过试运转合格,风机进、出口的阀门开关灵活。 (6) 烘炉前应对燃烧控制系统,炉压控制系统等热工仪表和各种调节设备进行安装检查,并确认调整完毕,操作灵活,指示正确,控制灵敏,符合要求并随时准备使用。烘炉过程一开始,炉温,风温,煤气温度,烟气温度测量及记录的仪表应投入运行,随着炉子升温至800℃以上的高温,再进行仪表的热调试,自动控制装置逐步投入运行。 (7) 烟道转动阀门转动灵活,开闭方向与闸门座上的标记相符。烘炉,点火时阀门处于开启状态,烘炉过程中先手动调节阀门到合适的开启度,待炉温升至800℃以上时再接到自动控制的执行机构上,进行炉压调节。 (8) 对炉膛和烟道进行检查,清除施工中的一切遗物,特别要注意清理水封槽,绝不允许有杂物。 (9) 炉子周围及炉底操作坑环境清洁整齐,特别是操作坑四周的排水沟的杂物必须清除,排水沟与车间冲渣沟相连的管道必须畅通。 (10) 各岗位的工人经过技术培训和考核合格,能准确无误地操作和处

电加热炉安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD615 电加热炉安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电加热炉安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 用电加热金属材料,由于加热温度控制准确,劳动条件好而受到人们的欢迎。常用的电加热方式有感应加热,接触电加热和电阻式加热。 感应电加热和接触电加热其实都是使用一种加热器,感应器式样由被加热坯料的形状和尺寸确定,接触电加热对被加热坯料的表面糙度和形状尺寸更有严格的要求,相比之下,由于电阻式加热炉具有较强的通用性而获得了更广泛的应用。 电阻式加热炉也有多种型式,锻压车间常用的是箱式电阻炉。坯料从炉口装入炉膛,关闭炉门后即可送电加热。电热体(电阻丝)以辐射方式把热量传给坯料,使其加热到所需要的温度。炉门的升降是用脚踏传动装置来操纵的。 操作电加热炉应注意以下事项: 1、使用前必须对炉子的安全接地线、炉壁、炉底和加

步进式加热炉说明书

钛棒步进式加热炉使用说明书

目录 1 产品概况 2 结构与工作原理 3 安装 4 调试 5 维护与修理 6 随机文件 一.产品概述 1.1用途 主要用于钛棒锻前的补充加热。

1.2主要技术参数 a.额定功率:100KW b.额定温度:1050℃ c.炉温均匀性:±10℃(炉子进出口250㎜除外) d.控温精度:±1℃ e.控温区数:2区 f.炉膛有效尺寸:1500×1400×400㎜ g.装炉量:12根 h.规格:ф60—ф115—1000/600mm i.装料间距:130mm j.提升高度:60㎜ k.送料行程:70--100㎜ l.外型尺寸:~2500×2000×2000㎜ m.重量:~4.5t 1.3工作环境条件 1.3.1海拔不超过1000m; 1.3.2环境温度在5~40℃范围内; 1.3.3使用地区最湿月每日最大相对湿度的月平均值不大于90%,同时该月 每日最低温度的月平均值不高于25℃; 1.3.4周围没有导电尘埃,爆炸性气体及能严重损坏金属和绝缘的腐蚀性气 体; 1.3.5没有明显的振动和颠簸。 二.结构与工作原理 步进加热炉主要由炉体、电热元件、步进梁机构及电控系统组成。 2.1炉体 炉体由炉壳、炉衬等组成。 ·炉壳由型钢与钢板焊接而成,外侧板为普碳钢,厚5㎜,筋为角钢63×63×5。炉壳支撑为可调节支撑座,便于炉体水平和高度的调整。 ·炉衬为复合结构,侧墙为轻质粘土砖+硅酸铝纤维结构,厚度均为300㎜。

炉底采用保温砖和轻质粘土砖砌筑,厚度为320㎜。 ·炉顶为轻质硅酸铝纤维模块吊挂结构,厚度均为300㎜,炉盖为可拆式。 ·炉头进料口应安装有装料板,与感应加热炉衔接,棒料出来后自行滚落到出口轧机槽中。 ·炉前后装有炉门,气缸驱动(气源由甲方提供)。 2.2电热元件 采用性能良好的铁铬铝电阻丝制造,长寿命设计,表面负菏~1.2W/㎝2,电热元件布置炉膛两侧墙,充分考虑炉温均匀性,对电热元件进行合理布置,全部功率分2区布置,每区功率约50KW,电阻丝绕成螺旋状,安放在炉墙搁丝砖上。 2.3步进机构 步进梁机构由步进梁、固定梁、提升机构、步进机构组成。 ·步进梁和固定梁为耐热钢铸造加工而成,梁上有锯齿形料槽,用于棒料的定位,锯齿间距为130㎜。 步进梁(2根)和固定梁(2根)材质为Cr25Ni20Si2。厚度20mm。 ·步进梁通过梁上焊制的立柱穿过炉底固定在移动小车上,炉底上开有4个长孔,以便立柱能够自由移动。 ·固定梁支座砌筑在炉底衬内,固定梁固定在支座上,固定梁与步进梁之间留有20㎜宽间隙,每个梁间留有膨胀缝,可减少梁变形。 ·斜块式提升机构与移动机构配合运动使小车实现上升、前移、下降、后移矩形运动,完成棒料的输出。 ·小车的移动均由炉体下部的气缸驱动。 2.4控制系统 2.4.1主要控制任务 (1)炉内温度的精密控制 (2)各动作部分工作状态手动控制 (3)温度参数的显示 (4)故障报警 2.4.2技术特点 (1)温度控制:主要由高精度日本进口控温仪表SR3与大功率风冷可控硅模块

北航优秀机械设计说明书_加热炉装料机

机械设计课程设计计算说明书 设计题目:加热炉装料机设计院系:能源与动力工程学院设计者: 指导教师: 2014年6月3日

前言 加热炉装料机可用于向加热炉内送料。由电动机驱动,于室内工作。通过传动装置使装料机推杆往复运动,将物料送入加热炉内。 设计一台由减速器与传动机构组成装料机,配以适当的电动机等零部件,实现自动送料过程。尽量实现占地面积小,工作平稳及急回特性明显等工作特征。

目录 目录 一、设计任务书...................................... 错误!未定义书签。 1、设计题目..................................... 错误!未定义书签。 2、设计要求..................................... 错误!未定义书签。 3、技术数据..................................... 错误!未定义书签。 4、设计任务..................................... 错误!未定义书签。 二、总体方案设计.................................... 错误!未定义书签。 1、传动方案的拟定............................... 错误!未定义书签。 (1)原动机................................. 错误!未定义书签。 (2)传动机构............................... 错误!未定义书签。 (3)执行机构............................... 错误!未定义书签。 2、执行机构设计................................. 错误!未定义书签。 (1)设计计算过程........................... 错误!未定义书签。 (3)推板设计............................... 错误!未定义书签。 3、电动机的选择................................. 错误!未定义书签。 (1)电动机类型选择......................... 错误!未定义书签。 (2)选择电动机功率......................... 错误!未定义书签。 4、传动系统运动和动力参数....................... 错误!未定义书签。 三、传动零件设计.................................... 错误!未定义书签。 1、蜗轮蜗杆的设计............................... 错误!未定义书签。 最终结果:................................... 错误!未定义书签。 2、直齿圆柱齿轮的设计........................... 错误!未定义书签。 最终结果:.................................. 错误!未定义书签。 3、轴的设计和校核计算........................... 错误!未定义书签。 (1)蜗杆轴................................. 错误!未定义书签。 (2)蜗轮轴................................. 错误!未定义书签。

加热炉工培训讲义.doc

加热炉工培训讲义 第一章 传热原理 1.1 传热及传热的方式 1.1.1 传热:不同温度的两个物体放在一起,不久便发现高温物体的温度降低了,低温物体的温度升高了。这说明有一部分热量从高温物体传到了低温物体。这种现象称为传热。 1.1.2 传热的方式:分对流传热、传导传热、辐射传热三种方式。 1.2 对流传热 1.2.1 定义:依靠流体(液体或气体)本身流动而实现的热传递叫做对流传热。 1.2.2 自然对流传热:由于流体受热后体积膨胀、比重减小而上升,或流体冷却后体积收缩、比重增加而下降所产生的对流传热叫自然对流传热。 1.2.3 强制对流传热:依靠外力强制流动来实现的热量传递叫强制对流传热。 1.3 传导传热 1.3.1 定义:物体通过接触,并没有发生物质的相互转移而传递热量的方式叫传导传热。 1.3.2 导热系数:单位厚度上存在1℃温差时所导热的热流值来衡量不同物质导热性能的差异,称为导热系数。千卡/米*时*摄氏度 1.3.3 传导热流的计算公式:()21t t s q -=λ 式中:q ——温降方向上的热流,千卡/平方米*时 λ——导热系数,千卡/米*时*摄氏度 s ——物体厚度,米 21t t -——物体厚度上的温差,摄氏度。 1.4 辐射传热 1.4.1 定义:物体间依靠电磁波互相辐射传导热量的方式叫辐射传热。辐射传热无需中间介质,热量传递不仅由高向低也由低向高的方式互相传递热量。 1.4.2 气体辐射传热:加热炉燃烧气体中CO 2、H 2O 、SO 2气体能够吸收和辐射能量。这种气体的辐射传热对钢料的加热很重要,特别是采用煤气无烟燃烧的加热炉,火焰的绝大部分是靠燃烧产物中CO 2和水蒸气辐射传热传给钢料的。 1.5 热量在炉内的传递 加热炉的烧嘴燃烧时,火焰中的热量靠对流和辐射方式传给炉壁和钢坯。对流传热主要取决于贴近炉壁或钢坯表面的炉气流速。为避免局部过热,火焰一般不宜冲着炉壁或钢坯,钢坯只与火焰的边缘接触,因此对流传热强度不大。 火焰对钢坯的辐射传热有两个途径,一个是钢坯直接接受火焰的辐射热;另一个是以炉壁为介质传递热量。炉壁的作用一方面是反射来自火焰的辐射热,另一方面是吸收辐射热提高自身温度,再将热量辐射给钢坯。因此炉内仍以辐射传热为主。

热轧车间加热炉操作规程

Q/TXG 马鞍山天兴钢制品有限公司工艺技术标准 Q/TXGJ04.3-2010 热轧车间加热炉加热操作规程 2010-04-01发布 2010-04-01实施马鞍山天兴钢制品有限公司发布

1 范围 本标准规定了加热炉加热的操作规程。本标准适用于马鞍山天兴钢制品有限公司热轧车间加热炉。 2内容 加热炉工艺操作规程 1.1排钢工工艺操作规程 1.1.1负责检查排钢区域内辊道、架钢道、推钢机、信号装置、炉尾挡火炉门、炉墙等设备情况,并做好交接班工作。问题不清楚不交班。 1.1.2操作过程中随时观察炉内运行情况,发现问题及时排除,认真操作。 1.1.3钢坯入炉前必须清除钢坯表面渣物。严禁超长度钢坯入炉。钢坯摆放位置对准中心线,以防擦墙、掉道。如发现走偏时要及时用垫块加以校正,确保钢坯在炉内运行平稳。 1.1.4弯曲钢坯必须弯曲度向上,连铸坯切口向上。 1.2看火工工艺操作规程 1.2.1需经常检查炉内水管冷却情况及煤气烧嘴、阀门、法兰盘,如发现漏气、漏水、断水、断气等异常情况应及时汇报有关人员。 1.2.2炉膛的钢渣需每班扒净(均热段),扒完后须关紧两侧炉门。 1.2.3严格按钢种要求进行加热工艺制度,随时掌握炉内变化情况。考虑生产速度,加热制度,出钢温度以及温差变化,合理调节气、

风量和引风机进口调节扇片,按仪表指示调节炉内温度、炉压等。 1.2.4操作时做到“三勤三掌握”(即勤联系、勤调正、勤观察、掌握钢种及规程、掌握加热制度、掌握加热时间)。 1.2.5密切关注各仪表所示数字是否正常,如发现失灵及时向有关人员反应及时修理,使仪表所示位置在范围内准确运行。 1.2.6当煤气压力低于1400Pa时,必须迅速逐个关闭煤气阀门,以防回火引起爆炸。 1.2.7操作时出钢机一侧的钢坯尾部温度应比出钢一侧头部温度高30℃来满足轧制工艺要求。 1.2.8应有人专门负责水、风、蒸汽阀门和烟囱阀门及煤气烧嘴,其它人不得私自开动,发现不正常情况及时汇报加热班班长加以解决。 1.2.9计划检修、换辊或发生停车事故时,应根据时间长短调整煤气量和空气量,调节烟道阀门,按停降温和升温制度实行,以节约能耗和减少烧损。 1.2.10引风机的烟气温度超过250℃时,应迅速掺入冷风以防损坏风机。 1.2.11当空气预热器温度超过500℃时,应打开放散阀将热空气放散,以防烧坏空气预热器。 1.2.12炉内火焰清晰、透明时为空气过量,混浊时为煤气过剩。操作时应介于两者之间为宜。 1.2.13加热主要缺陷=产生原因及避免方法

钢式轧钢加热炉原料加热炉区设备维护操作规程(DOC 49页)(完美版)

原料加热炉区设备维护操作规程 热送区设备说明 设备用途: 送区设备用于推钢式轧钢加热炉连铸钢坯进料和出料使用。 本设备承接由车运来的成组或单只连铸坯,然后再自动控制系统的控制下实现钢坯从移钢机台架到如炉辊道运输,推钢机将钢坯推入加热炉内。加热炉出钢端在摩擦式出钢机推动下钢坯进入出炉辊道。 设备组成及说明: 热送区设备是由热坯移钢机、如炉辊道、固定挡板、推钢机、出钢机、出炉辊道。 一、热坯移钢机 技术参数: 电机:型号YZR280S-6,,5KW,AC380V,50HZ,969r/min 钢坯规格:165×165×9000 最大移送能力:4根胚 移动速度:0.37m/s 减速器传动比:i=90 链轮直径:∮647.22 链条节距:200 设备说明: 移动机由传动装置、链轮、链条、托板、接近开关及钢结构

等组成。 功能说明: 位置:布置在炼钢厂连铸车间出坯跨内。 车间钢坯将连铸坯成组或单只吊入移钢机尾部移钢台架上,链式移钢机传动链上布置有前后两个拨爪,分别推动尾部连铸坯并拢和前部钢坯进入移钢辊道,当前部拔爪前钢坯都进入移钢辊道后,链式移钢机将尾部的钢坯运送至入炉辊道上。 操作准备与操作说明: 工作前: 1、检查各润滑点是否有足够的润滑油; 2、检查油、电、线路是是否正确、畅通; 3、检查电线是否紧固,功能是否与说明书一致; 4、检查动作是否到位,如有必要应调整行程开关与继电器等。维护说明: 1、每班清除氧化皮及脏杂物; 2、各班各稀油润滑点加油一次,保证充盈的润滑油; 3、各减速机必须定期换油; 4、定期对电、油逐一检查,是否符合设计紧固程度,必要时应重新连接紧固,必须保证正确与畅通。 5、定期检查所有紧固件是否到达设计标准,必要时应及时更换。 6、定期检查润滑液应根据油位及时补足。 二、入炉棍道及固定挡板

分散换向蓄热式加热炉操作规程

王工: 您好,此规程仅供参考,不足之处,敬请指正。 胖子 操作规程 开炉前煤气管道吹扫步骤: 1、将煤气总管蝶阀、盲板阀、蓄热箱前的手动蝶阀处于关闭状态,打开放散阀。 2、将煤气总管的氮气吹扫阀打开,吹扫十至二十分钟。 3、打开盲板阀。 4、关闭氮气吹扫阀。 5、打开煤气总管蝶阀,置换五分钟。 6、关闭放散阀。停炉前煤气管道吹扫步骤:若出现长时间停炉时,需关闭 煤气总管阀门。 1、关闭煤气总管蝶阀和所有蓄热箱前的手动蝶阀,打开煤气放散阀。 2、打开氮气吹扫阀,吹扫十至二十分钟。 3、关闭煤气总管盲板阀。 4、关闭氮气吹扫阀。 5、关闭放散阀。 开炉前的检查: 1、所有空、煤气管道,试压、试漏合格。煤气总管阀门处于关闭状态。 2、所有阀门开启灵活,阀位显示正确。

3、换向阀、助燃风机、引风机单机试车合格并验收。 4、所有加热炉设备调试完毕并验收。 5、安全指示、报警、各设备之间连锁按设计要求调试合格并验收。 6、加热炉砌筑工程验收合格。 7、加热炉自动化仪表系统调试完毕。 8、汽化冷却系统打压调试完毕,工程验收合格。 9、检查煤气三位三通换向阀是否运转灵活,工作是否正常。 10、检查各空气、煤气调节阀、烟气调节阀是否工作正常。 11、检查蓄热箱,启动助燃风机,启动三位三通换向阀换向程序,检查蓄热箱向炉内送煤气状况。检查蓄热箱的所有焊缝连接处是否漏气,如存在漏气及时处理。检查蓄热箱喷口气流是否均匀、通畅,确认蓄热箱工作正常。 12、氮气系统、吹扫放散系统、炉区供电系统等验收合格,煤气管路系统吹扫完毕。 开炉: 首先确定蓄热箱及烧嘴前蝶阀、烟气调节阀、煤气调节阀、空气调节阀是否处于关闭状态,没有处于关闭状态的阀门均要关闭。 1、首先开启助燃风机,调节助燃风机出口蝶阀,使风机运转平稳。 2、打开所有空气的蝶阀对加热炉进行吹扫,直至炉内无可燃气体存在,关闭点火烧嘴前空气调节阀。 3、在加热炉靠近点火烧嘴处,用木柴点燃1~2堆明火。 4、先开点火烧嘴的嘴前空气调节阀,然后再开点火烧嘴的嘴前煤气调节阀,点燃该点火烧嘴。 5、所有点火烧嘴稳定燃烧后,按需要进行烘炉或升温。根据炉温的设定,依次调节各点火烧嘴前空气蝶阀及煤气蝶阀,保证加热炉正常负荷的供给。烟气调

加热炉烘炉方案

首钢伊犁钢铁有限公司棒线材车间改建850带钢生产线推钢式加热炉项目 烘 炉 方 案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx有限公司 2014年11月10日

目录 一、前言 二、编制依据 三、点火前确认项目 四、烘炉操作 五、安全注意事项及应急预案 六、烘炉方案附图

一、前言 本说明书是为首钢伊犁钢铁有限公司棒线材车间改建850带钢生产线推钢式加热炉首次烘炉所编制的,在加热炉温度低于200℃的情况下,冷却水、汽化系统可以不投入使用。 烘炉是第一次对新建或大建后炉子进行点火作业。本说明书内容仅供参考。业主可结合实际经验和具体情况予以修整。 二、编制依据 1、工业炉运行规程jb/t10354-2002 2、加热炉汽化冷却装置设计参考资料 3、最新锅炉、压力容器、压力管道设计、运行与检测常用数据及标准规范速查手册 4、工业炉设计手册 5、加热炉原理与设计 6、工业炉设计基础 7、我公司100多座推钢式加热炉烘炉经验 三、点火前确认项目 1.加热炉炉内压满钢坯。 2.加热炉烘炉操作的生产人员培训完毕,具备上岗条件,做好事前教育和组织分工等工作。 3.加热炉机械设备(装料炉门、出炉门)安装及调试完毕,工作正常。 4.汽化冷却系统冲洗、试压完毕,系统投入运行正常。 5.水冷系统冲洗、试压完毕,系统通水运转正常。 6.燃烧系统管道吹扫试压完毕,煤气管道30kPa压力试压,每小时内压降小于或等于1%

7.燃烧系统控制阀门调试完毕,各阀门动作自如;风机试运转超过8小时合格,可以随时投入使用。 8.炉坑排污系统可以投入使用(炉底污水可以排至旋流池),排水系统运转正常。 9.燃烧系统、汽化冷却系统、水冷系统的生产操作阀门挂牌完毕,标识正确清楚。 10.加热炉电源(含备用电)、高炉煤气/转炉煤气、净环水(含事故水)、浊环水、软水(含事故水)、压缩空气、氮气等生产介质供应正常,符合设计要求。 11.加热炉煤气总管上的电动蝶阀、截止阀、气动调节阀、快速切断阀完全关闭,并将外网混合煤气送至加热炉煤气总管阀门前(生产厂负责),混合煤气的压力、热值保持稳定,符合设计要求。 12.烧嘴前及烘炉管线空、煤气手动蝶阀、所有手动放散阀、所有取样阀全部处于关闭状态。 13.加热炉装出料炉门、检修炉门全部打开。 14.加热炉操作室与外界通讯正常投入,烘炉联络通讯录准备齐全。 15.加热炉UPS机正常投入使用。 16.加热炉各系统的流量、温度、压力检测仪表安装调试完毕,操作画面投入正常使用。 17.加热炉区清理完毕,道路畅通。 18.加热炉周围40m内警戒区施工人员停止作业,断开临时电源,不得随意动火。 19.煤气防护、消防、医务、安全保卫等人员,车辆设备已到现场(建设单位负责)。 20.备好作业车辆、工器具、对讲机、CO报警仪、点火棉纱、火把、柴油等各种生产准备工作。

加热炉操作规程-.docx

加热炉操作规程 启炉前的准备: 1、检察加热炉及燃烧器各附件、工艺流程安装是否正确。 2、检查加热炉液位是否正常。禁止缺水启炉! 3、检查加热炉及燃烧器表面是否清洁,尤其是燃烧机风口处禁止放任何杂物。 4、送电,检查电源相序是否正确,电源电压是否符合要求。 5、合上控制柜空气开关(电源断路器),检查各仪表及指示是否正常。 6、确认燃气管线流程通畅,燃气切断电磁阀处于打开状态,燃气管线无泄漏。 7、打开燃气阀门送气,检查燃气压力:减压阀前压力为~,减压阀后压力为~,阀后压力可 通过减压阀调节(根据燃烧器的功率大小调节)。 8、检查防爆门是否灵活。 9、置换燃气管线的空气,排出燃料气管线中的空气。 启炉: 1、正确设置仪表参数,确认参数显示正常。 2、合上仪表柜电源,合上燃烧器控制柜电源开关,启动点火程序(为程控器自动控制) 3、风机开始吹扫,延时大约30 秒。 4、风门开始关小,准备点火。 5、点火变压器启动,延时大约 4 秒, 4 秒后自动断电。 6、点火变压器启动 2 秒后,燃气电磁阀打开,向炉膛内送气。 7、建立火焰,并且火焰监测器启动(火焰监测器在启动和运行过程中一直处于运行状态) ,火焰在 3 秒内不能建立或检测不到火焰,程控器会自动切断气源和风机电源,终止点火程 序。 8、火焰建立成功,点火程序结束,燃烧器进入温控自动运行阶段,如果在小火向大火转换过 程中火焰异常熄灭,调整燃气和空气的配比。 火焰建立不成功,程控器会发出报警指示并且连锁停机,调整燃气和空气的配比,按复位 按钮,重复2~ 7 步点火程序,直到建立火焰。 9、将温控仪表设定值设为100℃排气,关闭流程,将加热炉温度烧至真空阀打开,通过带压 的蒸汽将炉内空气带走,从而使加热炉炉内产生真空状态。(首次运行或加热炉没有真空状态时进行排空) 10、排空大约5~ 8 分钟,打开进出口流程,将温控仪表值设定为工作运行状态,加热炉 投入正常运行状态。 停炉: 1、关闭燃烧器电源,关闭仪表柜电源。 2、关闭燃料气阀门。

轧钢加热炉使用说明书[1]

60t/h推钢式加热炉 操 作 说 明 书 贰零壹壹年肆月

目录 第一章主要设备简介 (1) 第二章加热炉烘炉操作说明 (3) 1烘炉作业组织体系 (3) 2加热炉烘炉作业的前提条件 (3) 3加热炉N2置换作业要领 (4) 4加热炉送煤气作业要领 (5) 5助燃空气系统的点火准备 (5) 6加热炉点火及升降温操作 (6) 7烘炉升温管理 (7) 8烘炉过程中的安全事项 (9) 9烘炉中可能发生的事故及对策 (12) 10烘炉期间安全保卫制度 (13) 11烘炉用的工器具 (14) 12附件 (15) 第三章加热炉操作通则 (17) 第四章设备维护 (18) 第五章 WINCC监控系统操作说明............ 错误!未定义书签。

第一章主要设备简介 1.1.加热炉一座 ●炉型:端进、侧出推钢式加热炉。 ●用途:钢坯轧制前加热。 ●有效炉子面积(有效长×内宽):21.458×6.6m2 ●标准坯尺寸:(160~150)2×6000mm ●加热钢种:普碳钢,低合金钢 ●坯料入炉温度:室温 ●出钢温度:1180~1200℃。 ●额定产量:60t/h 1.2.燃料 ●燃料种类:发生炉煤气 ●燃料低发热值:发生炉煤气1350×4.18kj/m3 ●额定煤气消耗量:16050 m3/h。 ●单位热耗:1296kj/kg。 ●空气消耗量:20000m3/h。 ●废气量:33000m3/h。 ●废气排放温度:≤150℃。 ●氧化烧损:≤1.0%。 ●供热方式:烧嘴式燃烧,二侧墙供热

1.3.空气热预 1.3.1.烧嘴布置 空气、煤气混合式烧嘴,该烧嘴称为组合式烧嘴.全炉共22组烧嘴,其中两侧烧嘴18只,端头烧嘴4只,上下加热,上加热8组,下加热10组。 1.3. 2.烧嘴结构 由于加热炉采用发生炉煤气加热,烧嘴采用内煤气外空气布置的方式,因此该炉采用空煤气组合式烧嘴,在高温段每一个立柱间距内设置壹组空煤气烧嘴。 1.4.鼓风机 风机的进口设调节阀,用于风机启动时关闭进风口和正常生产时调节风压和风量,两台风机一用一备 为降低风机噪音,风机入口配消音器,风机房出口1m处噪音小于85分贝。 空气经冷风总管至预热器预热在经热风总管至烧嘴。 型号/数量:9-26No11.2D 二台 流量:24126~36189 m3/h。 风机全压:7747~7009Pa。 转速:1470r/nin。 配用电机型号/功率:Y315S-4,110kw 380V

蓄热式加热炉

一、引言蓄热式加热炉是用于轧钢厂的一种新型的加热炉,具有高效燃烧、回收利用烟气及低二氧化碳排放等优点。在工业企业中广泛应用,对节能减排工作起着重要的促进作用。 二、蓄热式加热炉的工作原理及其特点蓄热式加热炉的高效蓄热式燃烧系统主要由蓄热式烧嘴和换向系统组成。它分为预热段、加热段和均热段三个主体。其原理是采用蓄热室预蓄热全,达到在最大程度上回收调温烟气的湿热,提高助燃空气温度的效果。新型蓄热式加热炉的蓄热室现在普遍采用陶瓷小球或蜂窝体作为蓄热体,其表面积大,极大的提高了传热系统,使蓄热室内的体积大大缩小。再加上新型可靠的自动控制技术及预热介质预热温度高,废气预热得到接近极限的回收。是一种新型的高效、节能的加热炉。参与控制的主要现场设备有:各段炉温测量热电偶;煤气预热器前后烟气温度测量热电偶;各段烟气及排烟机前烟气温度测量热电偶;各段煤气、空气及烟气流量测量孔板及差压变送器;各段煤气、空气及烟气流量调节阀;各段两侧烧嘴前煤气切断阀及空气/烟气三通换向阀;炉压测量微差压变送器及用于炉压调节的烟道闸板;用于风压调节的风机入口进风阀;煤气总管切断阀及压力调节阀;其它安全保护连锁设备等。三、换向原理换向装置是加热炉的重要部件,整个燃烧过程都是靠抽象向装置完成的。可以说它是整个加热炉的心脏。它的

换向原理是:初始状态下,换向装置处于某一固定状态时,向炉子一侧的燃烧器输送煤气、空气,在炉内实现混合燃烧,同时从炉子另一侧的燃烧器排出烟气,经过一个周期(120s-180s)改变方向,实现周期换向。换向装置一般采用双气缸、二位四通换向阀,它内有四个通道,每次动作开启两具通道,同时关闭两个通道以实现供气和排水气的周期性换向。四、自动控制系统蓄热式加热炉控制系统一般有:⑴换向控制系统;⑵炉温控制系统;⑶炉内压力控制系统;⑷安全保护控制系统;⑸烟空比控制;⑹HMI人机对话界面的功能。1、换向控制系统设备的选型换向控制是整个加热炉燃烧、控制系统的重中之重,是燃烧控制的关键控制系统。也就是说换向控制系统的正常运行决定着整个加热炉的正常燃烧和炉温的控制。所以在控制系统上采用计算机控制系统,由传感器采集各种变量PLC,再由PLC根据设定控制方式和目标值,分别驱动相应的换向装置和相应的执行机构,调节过程变量,实现对温度、压力、流量的调节控制。操作人员可通过键盘和鼠标经工控机HMI界面来设定炉子的各项热工参数,计算机根据设定的参数送上工控机处理,并在HMI上显示.同时随时可查看各种历史参数和打印各种生产报表。声光报警系统可即时对故障进行报警,并向操作者提示处理方法是目前较先进、实用的计算机控制系统。2、换向控制换向控制系统设有自动、手动控制两部分。在正常的运行过程中

燃气导热油炉安装使用说明书

YQW 系列 燃气有机热载体锅炉 安装使用说明书 北京安事金科技有限公司 加热炉在开炉前,必须认真检查调试中交接班记录,检查系统所有设备是否处于良好状态,检查燃烧供给情况,根据工艺要求调节供热系统及燃烧系统各有关阀门的开度。 启动 待准备工作就绪后,可按下列顺序操作: 接通电源,启动热油循环泵,观察并记录压力、压差或流量、温度等有关参数是否正常。

按燃烧器启动按钮,进行点火操作,观察从吹扫直至点燃升温过程是否正常,保持导热油一定的升温速度,每小时升30℃至50℃。 负荷调整 根据负荷大小(自动采集温度控制)自动调节燃烧器的大火、小火、停炉的时间。 在燃烧器允许的压力范围内可调整燃料压力。 本系统锅炉安全稳定运行的工况范围为60-100% 停炉 正常停炉时,先关闭燃料器,停止燃烧,待导热油温度降到70℃以下时方可停止热油循环泵的运行,切断总电源,做好交接班记录。 突然停电或紧急停炉处理 按照TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》要求,锅炉房宜采用双回路供电、配备备用电源,如果遇到突然停电可以迅速转换电源,保证循环泵可正常运行。 在加热炉高温运行时,如果遇到故障需要紧急停止循环泵时,控制系统自动关闭燃料供给,同时沿燃烧器铰轴将燃烧器移开,让炉膛与烟囱之间形成自然通风状态,将炉膛内的蓄热散发,以避免炉管内静止的导热油吸收炉膛内的蓄热而使温度升高,超过了导热油允许温度值。 8.6 运行管理 8.6.1 应有专人负责加热炉及系统的管理、操作、维修等各项工作,并备有加热炉及系统的技术资料,在锅炉房内应有带控制接点的工艺流程图。 8.6.2 加热炉管理人员和操作人员应经过专业培训,经考核合格才能上岗。8.6.3 应制定下列规章制度 ①岗位责任制; ②运行规程; ③交接班制; ④巡回检查制; ⑤设备维修保养制; ⑥消防、安全、保卫制; ⑦事故报告制。 8.7 注意事项 ①加热炉房应配置因燃料泄漏的检测装置器材,不准用水作为灭火剂。 ②导热油最高工作温度不得超过其许用温度,高温状态时要确保导热油循良好。 ③膨胀罐、储油罐不得参与系统试压,膨胀罐的溢流管及储油罐的放空管不得加设阀门;正常工作时,膨胀罐内导热油应处于高液位状态;储油罐内导热油应处于低液位状态。 ④停炉时必须待导热油温度降至100℃以下方可停止热油循环泵运行。

轧钢加热炉使用说明书

3t/h推钢式加热炉 操 作 说 明 书 贰零壹叁年拾一月

目录 第一章主要设备简介 (2) 第二章加热炉烘炉操作说明 (3) 1、加热炉烘炉作业的前提条件 (3) 2、天然气系统点火前的吹扫和放散 (4) 3、助燃空气系统的点火准备 (4) 4、加热炉点火及升降温操作 (5) 5、烘炉升温管理 (6) 6、烘炉过程中的安全事项 (9) 7、烘炉中可能发生的事故及对策 (11) 8、烘炉期间安全保卫制度 (12) 9、烘炉用的工器具............................ 错误!未定义书签。第三章加热炉操作通则 (13) 第四章设备维护 (14) 1. 炉体维护 (14) 2. 天然气系统维护 (15) 3. 现场环境要求 (15) 第五章附件 (15)

第一章主要设备简介 1、加热炉一座 ●炉型:端进、侧出推钢式加热炉。 ●用途:钢坯轧制前加热。 ●有效炉子面积(有效长×内宽):17.052×2.552m2 ●标准坯尺寸:80×80×2000mm或φ80×2000mm ●加热钢种:纯镍、精密合金、高温合金、耐蚀合金等 ●坯料入炉温度:室温 ●出炉温度:~1250℃。 ●额定产量:3t/h 2、燃料 ●燃料种类:天然气 ●燃料低发热值:8500×4.18kJ/Nm3 ●额定燃气消耗量:300Nm3/h。 ●空气消耗量:3000Nm3/h。 ●废气量:3300Nm3/h。 ●供热方式:烧嘴式燃烧,炉头端墙及炉顶供热 3、烧嘴布置 全炉共8套烧嘴,其中端烧嘴(低压燃气烧嘴)2只,炉顶烧嘴(平焰烧嘴)6只,烧嘴能力均为50Nm3/h。 第2页共18页

蓄热式加热炉(教学参考)

蓄热式加热炉 一、蓄热式加热炉的分类和特点: 1、分类 蓄热式加热炉按预热介质种类分为如下两种方式:同时预热空气和煤气式和空气单预热方式。 按结构型式来分,则蓄热式加热炉分为烧嘴式和通道式。其中烧嘴式又分为全分散换向和群组换向两种;通道式也可分为单通道和双通道两种方式。 按运料方式来分,蓄热式加热炉分为推钢式和步进式。 全分散换向烧嘴式蓄热式加热炉能够实现单个烧嘴自动控制,与常规加热炉操作类似,能够满足各钢种对炉温的不同要求,实现炉温的灵活控制;群组换向蓄热式加热炉一般将某一段的烧嘴作为一个整体进行集中控制,这种控制方式能够实现各段炉温的灵活控制,也能满足大多数钢种对炉温的不同要求;通道式蓄热式加热炉一般是全通道整体控制,不能实现炉温的灵活调整,只能满足少数钢种(如普碳钢)的加热要求,而不能满足大多数钢种(如合金钢)加热的需求。 2、蓄热式加热炉的优点 蓄热式加热炉有如下优点: ①能将空气、煤气预热到800~1000℃的高温,有利于低热值燃料的利用; ②充分利用烟气余热,节约燃料; ③排烟温度低,氮氧化物含量少,环境污染少; ④每对烧嘴交替燃烧,炉内温度均匀,可提高钢坯加热质量。 二、蓄热式加热炉燃烧系统简介 1、蓄热式加热炉的蓄热体 蓄热式加热炉的蓄热体有两种型式,一种是陶瓷小球,另一种是陶瓷蜂窝体。蜂窝体单位体积的换热面积大,在相同条件下,蜂窝体的传热能力是陶瓷小球的4~5倍。同样换热能力时,蜂窝状蓄热体的体积只需陶瓷小球蓄热体1/3~1/4。采用蜂窝体的烧嘴结构紧凑轻巧。 蜂窝体体内气流通道是直通道,而陶瓷小球蓄热体的通道是迷宫式的,因此蜂窝体的阻力较小,陶瓷小球蓄热体阻力较大,前者仅为后者的1/3左右。 蜂窝体壁薄,仅为0.5~1.2mm,透热深度小,蓄热放热速度快,换向时间仅需40~80秒,换向时间短,被预热介质的平均温度高,热回收效率高。由于换向时间短,因此换热

轧钢车间加热炉设计

轧钢车间加热炉设计 创建时间:2008-08-02 轧钢车间加热炉设计(design of reheating furnace for rolling mill) 对型钢、中厚板、热轧带钢及线材等轧钢厂坯料加热炉的设计。设计内容包括炉型选择、确定装出料方式与炉子设施的平面布置、炉子加热能力与座数选择、炉温制度与炉型结构选择、炉子供热负荷计算及其分配比例、炉子尺寸设计以及炉子的检测与自动化操作。 炉型选择轧钢车间加热炉主要有推钢式加热炉和步进式加热炉两大类型。一般在设计前期根据原料和燃料、生产规模与产品大纲、车间布置、加热与轧制工艺要求以及整个轧制线的装备水平等原始条件综合考虑选择。步进式加热炉始建于20世纪60年代中期,与传统的推钢式加热炉相比,具有加热质量好、热工控制与操作灵活、劳动环境好等优点,特别是炉长不受推钢长度的限制,可以提高炉子的容量和产量,更适应当代轧机向大型化、高速化与现代化发展的需要。步进式加热炉在配合连铸坯热装时有明显的优越性,一般采用炉底分段传动方式,即在连铸开始浇铸时停止向炉内装料,而炉子仍按轧制节奏连续出钢,炉子装料侧一段炉底空出,当热连铸坯送到后即迅速装入炉内,尽量减少热坯的散热损失,同时集中加热热连铸坯可以有效地提高炉子产量和降低燃料消耗。推钢式加热炉和步进式加热炉的主要技术经济指标,如单位炉底面积产量和热耗,基本相同或相近,但步进式加热炉的最高小时产量则可大大超过推钢式加热炉,热耗也较低。步进式加热炉的钢坯在炉时间短,其钢坯氧化烧损率、脱碳率及废品率低于推钢式加热炉。步进梁式加热炉的冷却水消耗量比推钢式加热炉约多一倍,因此水系统投资要高一些,对操作及维护水平的要求也较高。 现在新建的具有经济规模的各类轧钢厂基本上都选用了步进式加热炉;一些老厂如美国底特律钢厂热轧车间、法国索拉克和恩西俄厂的热轧车间、日本和歌山热连轧厂与鹿岛厚板厂以及加拿大汉密尔顿的多发斯科厂等,在改建或扩建中都选用了步进式加热炉替代原有的推钢式加热炉。中国在70年代设计和建设步进式加热炉,但当前轧钢加热炉,特别是中小型轧钢厂推钢式加热炉仍较多,这与中国的原燃料条件等多种因素有关,加热短小钢锭不能采用步进式加热炉。 设计加热炉时还要决定炉子的热工制度、结构型式、主要技术经济指标、燃烧装置的型式与数量、排烟和余热利用方式、出渣方式等。 装出料方式与炉子设施的平面布置按照工艺要求确定加热炉的装出料方式及炉子在车间的位置。炉子的平面布置设计,包括燃烧系统管道设施、排烟系统及热回收设施、冷却水与汽化冷却系统、排渣设施以及炉子区域操作检修平台等的平面布置。炉子仪表室及计算机房的位置、尺寸及炉子设施占用的轧钢跨、原料跨等按设计要求确定。 装出料方式装料方式有端装和侧装两种,出料方式也有端出和侧出之分。(1)端装料。其结构一般用炉后辊道上料,中小型加热炉也有用固定台架、活动台架上料的。(2)侧装料。分辊道装料和推入机装料。辊道装料用于步进式炉,由安装在炉内后端的悬臂辊道将坯料送入炉内,由炉后推钢杆将其推到固定梁上,也有直接由步进梁托到固定梁上的;推入机装料借炉外辊道将坯料送至炉侧装料门前再用侧推入机推到炉内的固定炉床上,由炉后推钢机向前推送,可用于推钢式炉与步进式炉。(3)端出料。有重力滑坡式出料及托出机出料两种。滑坡式结构用得比较普遍,炉内滑道与炉前出料辊道高差约1.2~2m,用斜坡滑道连接,滑坡俯角约32。~35。,坯料可借自重克服摩擦阻力滑至炉前辊道上,辊道对面设缓冲器。各部尺寸及斜坡与辊道之间的弧形滑板设计多凭经验确定。这种结构的主要缺点是:出料口低于炉内坯料表面,炉子易吸

加热炉停炉安全操作规程

编号:SM-ZD-54583 加热炉停炉安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

加热炉停炉安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一.操作人员将工具准备齐全,操作人员全部分工到位。 二.通知调度室联系吹扫用氮气、煤气救护队全部到位。 三.加热炉停煤气前,通知煤气加压站、汽化冷却仪表室。 四.停炉降温曲线,四点班停轧后,以100℃/h降温至800℃,保温至后班。 五.停炉操作严格按规程: 1.通知调度室准备停炉,调度室通知燃气,总调同意。 2.停炉前全开烟道闸板,关闭临时管道所有放散阀。 3.停炉前关闭烧嘴关阀门顺序:从炉尾到炉头,从上到下逐个依次关闭。 4.关烧嘴时先关煤气阀门再关空气阀门。 5.关闭煤气烧嘴前阀门后,再关闭各支管上的调节阀,最后关闭总管道上的阀门。

六.通知调度室,由动力厂房外眼镜阀(盲板阀)关闭。 七.经确认后,由操作人员打开煤气管道上各级放散阀,联接氮气,对管道内残余煤气进行吹扫约1.5~2小时,经确认最低点做爆发试验无煤气后关氮气。 八.由燃气厂煤气钳工堵煤气平台上盲板。 九.鼓风机继续工作24小时后可以停上使用,但要打开所有炉门。 十.引风机根据需要继续使用。 十一.停炉后人员进入炉内工作需随身携带CO报警仪并结伴同行,确保安全。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

相关文档
相关文档 最新文档