文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷引下线隐蔽验收记录

避雷引下线隐蔽验收记录

避雷引下线隐蔽验收记录
避雷引下线隐蔽验收记录

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录

避雷引下线隐蔽工程验收记录

工程名称河南省华裕置业有限公司5号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装 施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年2月19日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施5-06利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接 GZ柱的位置为:?轴与①轴、◎由与①轴、⑤轴与⑥轴、①轴与?轴?轴与?轴相交处柱子,共5点,焊接时搭接长度大于圆钢 直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员)项目专业质量检查员: 验收意见: 项目专业监理工程师:

工程名称河南省华裕置业有限公司4号住宅楼子分部工程名称 防雷及接地装置安装 施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施4-07 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:①轴与E 轴、A轴与①轴、①轴与0轴、⑧轴与?轴南侧1.2m处柱、17轴与F轴、 18轴与A轴南侧1.2m柱、E 轴与21轴、A轴与21轴相交处柱子,共8点,焊接时搭接长度大于圆钢直径于砼中。6倍,双面施焊,并全部埋 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员)项目专业质量检查员: 验收意见: 项目专业监理工程师:

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录 GB50303—2002 技 06-05{] 0 工程名称 河南省华裕置业有限公司 3号住宅楼 子分部工程名称 防雷及接地装置安装 施工单位 郑州市二七建筑工程公司 验收日期 2004年 月 日 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接 轴、&由与①轴、⑥轴与⑥轴、⑥轴与?轴南侧1.2m 处柱、13轴与F 轴、13轴与A 轴南侧1.2m 处柱、 17轴与E 轴、17轴与A 轴、22轴与E 轴、22轴与E 轴相交处柱子,共10点,焊接时搭接长度大于圆钢 直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员) 项目专业质量检查员: 设计单位及图纸编号 河南五象建筑设计有限公司 电施3-07 示意图及说明: GZ 柱的位置为:?轴与① 验收意见: 项目专业监理工程师: 施工单位

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

建筑设备安装工程隐蔽验收记录(防雷接地)

建筑设备安装工程隐蔽验收记录 工程名称:长房·时代城8#栋 验收日期: 2012年 月 日 共 页第 页 分项工程名称:接地装置安装 子分部工程名称:防雷及接地装置安装 隐蔽部位:基础柱 项目经理:黄 钢 施工技术负责人:李新玉 施工图号:电施-02、07 施工执行标准名称及编号: 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303—2002 隐 蔽 工 程 内 容 序号 工程分项隐蔽验收批部位 单位 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位 验 收 记 录 基础柱防雷引下线连接 2根/柱 8个柱 1、基础柱防雷引下线连接按电施02、17施工; 2、防雷引下线连接采用柱子柱内216以上主筋通长焊接; 3、防雷引下线连接经自检主控 项目合格,一般项目符合要求。 施工单位全数检查评定结果: 经检查符合设计及规范要求 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2012年 月 日 监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 监理(建设)项目部(章) 2012年 月 日 设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 年 月 日 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。 湘质监统编 施2002-52

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠保温隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目楼梯间保温工程 隐蔽验收部位楼梯间隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑隐蔽工程验收记录

4.1.5 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程10. 幕墙工程11.墙面工程12.轻质隔墙工程13.吊顶工程14.细部工程15.地下防水工程16.屋面防水工程17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和容 (1)地基验槽必须经土工程质量检验评定合格后,可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布和深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 4.1. 5.2 现场预制桩钢筋安装 Ⅰ基本要求和容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。

5避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录

工程名称 紫金城商住楼 分项工程名称 避雷引下线 施工单位 江苏盐城二建 验 收 日 期 年 月 日 设计单位及图纸编号 南阳建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 基础 钢筋 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 避雷引下线利用柱子内两根主筋通长焊接。 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2007年 月 日(公章) 验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 年 月 日(公章) 砼立柱 电渣压力焊 焊接焊缝均匀牢固,符合施工规范规定,同意隐蔽。

工程名称 高级技工学校实训楼 分项工程名称 一层避雷引下线 施工单位 市豫阳建筑有限公司 验 收 日 期 2007年 月 日 设计单位及图纸编号 南阳市建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 一层 钢筋 Φ22 5道 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2007年 月 日(公章) 验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 200 年 月 日(公章) 砼立柱 电渣压力焊 焊接焊缝均匀牢固,符合施工 规范规定,同意隐蔽。

工程名称 七里园村委会1#综合楼 分项工程名称 二层避雷引下线 施工单位 市高信建筑工程有限公司 验 收 日 期 2005年4月18日 设计单位及图纸编号 南阳市建筑设计研究院 类别 部 位 层段或标高(M ) 材 质 规 格 数 量 连接方法 引 线 立柱 二层 钢筋 φ12 6道 焊接 侧 击雷 接闪器 示意图及说明: 班(组)长: 施工单位 监理(建设)单位 验收意见: 符合要求 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 2005年4月18日(公章) 验收意见: 同意验收 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 2005年4月18日(公章) 砼立柱 焊接倍数大于6d 焊接均匀牢固,焊接倍数符合 施工规范规定,同意隐蔽。

隐蔽工程验收记录(防雷接地)

隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称 #001风力发电机组安装工程 分项工程名称 基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极 φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 水平接地体,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积× 风机基础 (示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积×

监理单位 验收结论 专业监理工程师:年月日 隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程分项工程名称防雷接地安装 验收部位#002风机基础施工图号SHE-358J-71-06 验收内容隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 外环半径 15m,水平接 地体与垂直 接地极深埋 水平接地体, 焊接处采用沥 青漆防腐,周 围包裹降阻 剂,降阻剂截 面积× 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 垂直接地极共 16根 与内环水平接 地体引出扁钢 焊接,共6处 与箱变水平接 地体引出扁钢 焊接,共2处 垂直接地极,焊 接处采用沥青漆 防腐,周围包裹 降阻剂,降阻剂 截面积×

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

工程名称:恒大名都五期52#栋验收日期:2012年3月14日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

工程名称:恒大名都五期53#栋验收日期:2010年10月日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。避雷引下线 隐蔽验收记录

工程名称:长沙市花桥污水处理厂改扩建工程厂区土建及安装工程(第一标段)-塔吊验收日期:2014年月日共页第页分项工程名称:避雷引下线子分部工程名称:防雷及接地安装隐蔽部位:3#塔吊承台引下线 项目经理:刘湘施工技术负责人:苏国民施工图号: 施工执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 隐蔽工程内容序 号 工程分项隐蔽验收批部位 单 位 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位 验收记录 1 3#塔吊承台引下线按照规范的要求,引下点处利用 承台内大于φ16的主钢筋作为 防雷引下线,搭接双面满焊,焊 缝饱满,无夹渣、无咬肉现象。 长度、外观、质量符合施工规范 要求。 2 防雷引下点处 1 施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):监理(建设)项目部(章)年月日设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专来技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明主更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续,隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语方规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录.doc

工程名称 被隐蔽物所属分项工程名称 隐蔽部位 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录 节能隐- 07 ××××× 填充墙砌体工程 覆盖物所属分 一般抹灰工程 项工程名称 外墙施工时间 自年月日 至年月日 1、全楼外墙墙体被隐蔽; 2、全楼外墙所用的原材陶粒砌块、水泥、砂等均已按规定进行见证取样送检, 试验全部合格。 3、全楼外墙墙体与混凝土交接部位已铺贴铁丝网,符合设计及规范要求; 4、全楼外墙施工符合要求。 填充墙砌体工程被一般抹灰工程所覆盖。 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属 耐碱玻纤网格布覆盖物所属分 抗裂防水砂浆 分项工程名称项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位检查评定结果 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 隐蔽一层至三层外墙耐碱玻纤网格布,符合设计及施工规范要求。 耐碱玻纤网格布被抗裂防水砂浆覆盖。 分包项目专业质量检查员 年月日 符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属EVB 保温隔热防水于粉砂覆盖物所属分 耐碱玻纤网格布分项工程名称浆项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容及要求隐蔽一层至三层外墙 EVB 保温隔热防水于粉砂浆,符合设计及施工规范要求。 EVB 保温隔热防水于粉砂浆被耐碱玻纤网格布覆盖。 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

建筑结构隐蔽工程验收记录工程名称:恒大名都五期

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋25@200(24)位置准确,安装牢固。根经检1 吊基础塔查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋)25@200(24位置准确,安装牢固。根经检1 )南向础塔吊基(查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。建筑结构隐蔽工程验收记录1

实用文档 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第1页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/2轴1#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/2轴 钢筋标高:-1.87m 1根 1、桩径为900mm ,桩长为12.35m 2、浇筑砼长度为11.845m 3、桩顶标高为-2.5m ,钢筋笼长度为12.345m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 14 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 年 月 日 湘质监统编 施2002-20

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第2页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/3轴2#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、钢筋标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/3轴 钢筋标高:-1.68m 1根 1、桩径为1000mm ,桩长为13.35m 2、浇筑砼长度为12.865m 3、桩顶标高为-2.4m ,钢筋笼长度为13.445m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 16 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 湘质监统编 施2002-20

土建隐蔽工程验收记录.doc

1、受力钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HRB400级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、筏板板底通长筋为20,间距2501816、14 距均为250㎜,22、2225,底筋22、25, 14、14,箍筋为φ12@200/xxxx。 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距 4、钢筋连接采用直螺纹连接。 5、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间 距等均符合设计及规范要求。 2、暗柱主筋采用12141618的钢筋,箍筋为φ10@100。剪力墙 双排分布筋,墙厚250㎜时水平分布筋φ10@xxxx10@100,墙厚200㎜时水平分布筋φ10@xxxx0@xxxx 3、钢筋连接采用氧气压力焊连接。 4、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

说明: 1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、顶板钢筋采用双层双向φR10@xxxx用161822钢筋,箍筋为φ 8@100、φ8@100/200的钢筋,楼梯板钢筋φ10@200、φ8@200钢筋的钢筋。 3、钢筋保护层厚度为梁25mm、板xxxxC30。 4、预埋件在浇筑前预埋。

1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、暗柱主筋采用1214161820的钢筋,箍筋为φ10@100。 剪力墙双排分布筋,墙厚200㎜时水平分布筋φ8@200、竖向分布筋为φ10@200;墙厚160㎜时水平分布筋φ8@200、竖向分布筋φ8@200。 3、钢筋连接采用氧气压力焊连接和直螺纹连接。 4、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

避雷引下线隐蔽工程验收记录

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录GB50303—2002 技06-05- 工程名称河南省华裕置业有限公司5号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年2月19日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施5-06 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋12 2根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:轴与轴、轴与轴、轴与轴、轴与轴轴与轴相交处柱子,共5点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业质量检查员:验收意见: 项目专业监理工程师:

年月日(公章)年月日(公章) 避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录GB50303—2002 技06-05- 工程名称河南省华裕置业有限公司4号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施4-07 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋12 2根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:①轴与E 轴、A轴与轴、轴与轴、⑧轴与轴南侧1.2m处柱、17轴与F轴、18轴与A轴南侧1.2m柱、E 轴与21轴、A轴与21轴相交处柱子,共8点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

避雷引下线隐蔽工程检查验收记录

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标P-17#楼分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位基础施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 001 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内2根主钢筋作避雷引下线与地 梁钢筋焊接,用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双面焊接, 焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干 线的连接 符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 柱内主筋 地梁主筋 学习资料

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标15#排屋分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位车库施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 002 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内≮φ16的2根主钢筋作避雷引 下线,在钢筋接头处用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双 面焊接,焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 电渣压力焊接点 D12跨接钢筋 焊接 避雷引下线 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 学习资料

建筑结构隐蔽工程验收记录施2002-20

结构隐蔽工程验收记录 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收.②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均

注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收.②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均

全解析!建筑装饰隐蔽工程验收记录填写范例

全解析!建筑装饰隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;

(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,篩筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块

建筑工程哪些分项需做隐蔽验收记录

建筑工程哪些分项需做隐蔽验收记录 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 1 地基验槽记录 一、基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。 (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 二、核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 三、核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 2 现场预制桩钢筋安装 一、基本要求和内容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。 (3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。

避雷引下线隐蔽工程检查验收记录

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ 避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

避雷引下线焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

屋面避雷带焊接 隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/

我们不得不面对一个非常尴尬的事实,那就是,感冒前面的症状到底有哪些因何而发生?从这个角度来看,非洲曾经说过,最灵繁的人也看不见自己的背脊。这启发了我,既然如何,这种事实对本人来说意义重大,相信对这个世界也是有一定意义的。西班牙在不经意间这样说过,自知之明是最难得的知识。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。生活中,若感冒前面的症状到底有哪些出现了,我们就不得不考虑它出现了的事实。既然如何,了解清楚感冒前面的症状到底有哪些到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。感冒前面的症状到底有哪些因何而发生?歌德在不经意间这样说过,决定一个人的一生,以及整个命运的,只是一瞬之间。这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。叔本华在不经意间这样说过,普通人只想到如何度过时间,有才能的人设法利用时间。这似乎解答了我的疑惑。本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。这样看来,每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时,感冒前面的症状到底有哪些,发生了会如何,不发生又会如何。白哲特说过一句富有哲理的话,坚强的信念能赢得强者的心,并使他们变得更坚强。这句话语虽