农村供水工程规划设计要点

与水厂总体设计

一、农村供水工程规划设计总论与前期工作

(一)建设程序

从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

设计工作一般可分为项目建议书、可行性研究报告、初步设计和施工图设计等四个阶段。

建设项目前期工作主要内容包括:项目建议书的编报与审批;可行性研究报告的编报与审批;初步设计的编报与审批

初步设计文件批准后,进入建设准备阶段,可展开施工图设计和施工准备工作。根据规定,施工图文件未经审查批准的,不得施工。

在整个建设程序中,必须在完成上一环节后方可转入下一环节,不得任意超越。

(二)设计阶段

1、项目建议书

项目建议书是由国家发改委、水利部等主管部门或本地区有关部门提出的对投资项目需要进行可行性研究的建议性文件,是对投资建设项目的轮廓性设想。

给水工程项目建议书一般包括以下内容:

(一)建设项目提出的必要性和依据

(二)拟建规模、供水水质和建设地点的初步设想

(三)水资源情况、建设条件、协作关系的初步分析

(四)投资估算和自己能筹措设想

(五)项目的进度安排

(六)经济效果和社会效益的初步估计

2、可行性研究

可行性研究是在项目投资决策之前,调查、研究与拟建项目有关的自然、社会、经济、技术资料,分析、比较可能的投资决策建设方案,预测评价项目建成后的社会经济效益,并在此基础上,综合论证项目投资建设的必要性、财务上的盈利性、经济上的合理性、技术上的先进性和适用性以及建设条件上的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。

可行性研究的主要文件为可行性研究报告。给水工程可行性研究报告一般包括项目背景和建设必要性、需水量预测和供需平衡计划、工程规模和目标、工程方案和评价、推荐方案的工程组成和内容、环境保护、劳动保护、消防、节能和防震措施、项目实施计划、投资估算和资金筹措、财务评价和工程效益分析、结论和存在的问题、附件和附图。

3、初步设计

初步设计文件应根据批准的可行性研究报告和可靠的设计基础资料进行编制。

给水工程初步设计文件包括设计说明书、工程概算书、主要材料设备表和设计图纸。

设计说明书应有概述、方案选择、工程设计、劳动保护与工业卫生、环境保护、消防安全、节能与节电、防震措施、人员编制以及对下阶段设计要求等章节

设计图纸应包括总体布置图、枢纽工程布置图、主要管渠平纵断面图、主要构筑物工艺图、供电系统和主要配电设备布置图、自动控制仪表配置图等。

初步设计和工程概算批准后,是确定建设项目投资额,编制固定资产投资计划,签订建设工程总包合同、贷款合同,实行投资包干,控制建设工程拨款,组织主要设备订货,进行施工准备以及编制施工招标文件和编制施工图设计文件等的依据。

4、施工图设计

施工图设计文件应根据批准的初步设计和主要设备订货情况进行编制。施工图设计的深度应能满足施工安装的要求和设备材料采购、非标准设备制作等需要。

给水工程施工图设计文件应包括设计说明书、施工图纸和施工图预算。设计文件还应注明建设工程合理使用年限。施工图预算经审定后,即作为预算包干、工程结算的依据。

(三)设计依据与相关标准

1、依据

(1)国家方针、政策、法规

(2)当地国民经济发展总体规划

2、相关专业标准、规范

(1)《镇规划标准》GB50188

(2)《城市给水工程规划规范》GB50282

(3)《村镇供水工程技术规范》SL310

(4)《地下水质量标准》GB/T14848

(5)《地表水环境质量规范》GB3838

(6)《室外给水设计规范》GB50013

(7)《生活饮用水卫生标准》GB5749

(8)《生活饮用水水源水质标准》CJ3020

(9)《农村生活饮用水量卫生标准》GB11730

(10)《建筑设计防火规范》GB50016

(11)《镇(乡)村给水工程技术规程》CJJ123

(四)基本资料的收集

建设农村供水工程时,首要任务是确定供水范围和选择水源。为做好这项工作,满足设计上的要求,必须收集地形、气象、水文、水文地质、地质方面的有关资料,并进行综合分析。

1、1:5000~1:250000现状及规划发展图;用来确定给谁系统的范围,表明水源位置,并进行平面布置。

2、1:1000~1:2000地形图:根据地面标高考虑取水点、净水构筑物、泵房、调节构筑物、水厂等的位置和输配水管的铺设

3、气象资料:根据年降水量和年最大降雨量判断地表水源的补给来源

是否可靠和充足,洪水时取水口、泵站等有无必要采取防洪措施;根据年平均气温、月平均气温、全年最低气温、最大冻土深度等考虑处理构筑物的防冻措施和输配水管道的埋深

4、地下水水文地质资料:了解地下水的埋藏深度、含水层厚度、地下水蕴藏量及开采量、补给水源、单井出水量、井的静水位和动水位变化、减压漏斗等,以便确定打井深度,井的类型和构造、井的出水量、水泵的类型和型号

5、地表水水文资料:根据地下水的流量、最高洪水位、最低枯水位、冰凌情况等,确定取水口位置、去睡构筑物形式及供水量

6、土壤性质:用来估计土壤承载能力及透水性能,以便考虑自来水厂构筑物的设计和施工

7、地下水和地表水的水质分析资料:包括感官性状、化学、毒理学、细菌等指标的分析结果,用来确定处理工艺和估算制水成本

8、水资源综合利用情况:包括渔业、航运、灌溉等,以便考虑他们对水厂的供水量、取水口位置及确定构筑物的影响

9、当地村镇建设总体规划及相关规划资料(供电、道路、排水等)(五)设计所需文件

1、立项批准文件

2、水资源论证报告

3、水源水质卫生评价报告

4、取水许可证

5、工程地质勘察报告

6、土地使用许可证

7、供电协议

8、环境影响评价报告(表)

9、配套资金承诺书

10、村民意向书

二、农村供水工程规划设计主要原则

(一)合理利用、优化配置水资源,优质水优先供给生活,加强水源卫生防护,保证水源的可持续性

我国是个淡水资源匮乏且时空分布不均的国家,随着国家经济的发展,有限的淡水资源又程度不同的受到污染。为了从根本上保障广大农民的饮水安全,各级领导必须高度重视饮水水质问题,真正把优质水作为农村饮水工程的水源。

选择水源时,一定要布局合理,立足当前,兼顾长远;既要考虑水量,又要充分水质,应在详细调查和搜集区域水资源资料的基础上,择优选择适宜水源。存在多水源可供选择时,应选择水质良好、水量充沛、安全可靠、经济合理、运行管理和维修方便、便于卫生防护的水源

对饮水水源工程应按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《生活饮用水卫生标准》(GB5749)中的水源卫生防护要求,划定供水水源保护区,制定保护办法,加大水环境执法力度,确保饮水安全。特别是要加强对水源地周边严禁设置排污口的规定,防止供水水源受到污染。

各地区要坚持可持续发展战略,注重水资源的合理开发,高效利用、优化配置和节约保护,根据各地区经济社会发展水平和水资源条件,科学规划、合理布局,促进农村人口、水资源、水环境和会协调发展,保证农民群众可持续获得安全饮用水源。

(二)因地制宜,科学规划,以城乡供水一体化为目标,优先建设规模化集中式供水工程

各地应根据当地的自然条件、经济状况、因地制宜、科学规划确定工程形式

1、县城、乡镇自来水厂的周边农村,应优先依托自来水厂的扩建、改建、辐射扩网、延伸配水管线发展自来水,供水到户。

2、在人口居住集中、有好水源的地区,应优先建设适度规模的集中式供水工程,必要时间可跨区域取水、联片供水。

3、无联片供水条件,又相对独立的村庄,可选择适宜水源,建造单村集中供水工程。

4、居住相对集中,又无好水源地区,需特殊处理,制水成本较高时,可采用分质供水(饮用水与其他生活用水分别供水)。

5、居住分散的山丘区,有山泉水与裂隙水时,可建井、池、窖等。单户或联户供水;无适宜水源时,可建塘坝、水池、水窖等,收集降雨径流水或屋顶集水。

(三)针对水源不同水质,采用适宜技术,加强水质净化与消毒,确保水质为保证饮水安全,确保饮水水质达标,必须加强水质净化。确定净化工

艺时应选择技术可靠、经济合理、操作简便、价格低廉的适宜技术。

1、未受污染的地下水仅需进行消毒处理即可。

2、地表水符合(GB3838)Ⅲ类以上水体,原水浑浊度低于20NTU,可采用慢滤或微絮凝直接过滤工艺。

3、地表水原水浊度长期低于500NTU,瞬间不超过1000NTU,宜采用常规净化处理工艺或者粗滤和慢滤工艺。

4、原水浑浊度(洪峰季节)超过500NTU或含沙量变化较大时,原水应采取预沉,高浊度水处理应按CJJ40《高浊度水给水设计规范》。

5、当水源水质超过(GB3838)Ⅲ类为微污染地表水体时,净水工艺宜采用强化常规净水工艺,或在常规净水工艺前增加生物预处理或化学氧化处理,也可采用滤后活性炭吸附进行深度处理。

6、含藻水宜在常规净化工艺中增加气浮工艺。

7、铁锰超标的地下水,可采用曝气氧化、过滤工艺。

8、氟超标的地下水宜采用复合多介质过滤法、活性氧化铝吸附、混凝沉淀或电渗析等净水工艺。

9、溶解性总固体超标的苦咸水宜采用电渗析或反渗透等膜处理工艺。

所有供水工程,均应根据具体情况,采用适宜的消毒设施。偶示范工程做依托,一定要从实际出发,不能盲目照搬,要把适宜性摆在第一位,先进性摆在第二位。采用新技术时,要充分考虑新技术的运行成本,新设备的售后服务及使用寿命。

(四)合理确定设计供水规模,发挥投资效益,保证水厂良性运营

村镇供水工程的供水规模,系指水厂的供水能力,为集中供水工程规划设计的重要参数。应按该工程供水范围内的最高日用水量计算,以m3/d表示。

供水规模(即最高日用水量)包括:居民生活用水量、饲养畜禽用水量、工业企业用水量、公共建筑用水量、消防用水量、浇洒道路与绿地用水量、管网漏失与未预见水量。

合理确定供水规模是集中式供水工程规划设计,首先需要解决一个重要问题,是一项工程能否满足规划设计年限内用水量需求的关键,供水规模笑了,水不够用需要扩建,供水规模大了,水供不出去,不仅造成设施和设备闲置,资金浪费,而且加大了折旧费、提高了制水成本和水价,水价高用户用水少,水更供不出去,造成恶性循环。合理确定供水规模,关系到工程建设投资的合理性和生产经营的经济性,对一项供水工程的良性运行和可持续发展、充分发挥投资效益至关重要。

《村镇供水工程技术规范》SL310(以下简称规范)对供水规模的计算作出了规定。《中国水利》2007年10月期曾有文章做过阐述。

目前大多供水工程设计规模偏大,实际供水量仅为设计供水规模的30%-50%,原因很多,应引起注意。在确定供水规模时,一定要处理好现状与发展的关系,宜以现状为主,合理选择规范中的定额值(尤其注意现状有无分散水源),适当考虑发展。

详见本文四(一)

(五)加强水质检验、监测,逐步建立水质监测网络饮用水水质问题,直接关系到农民的生活与身体健康,必须重视已建和规划建设饮水工程的水

质监测,逐步建立和完善水质检验和监督体系

检测的目的在于及时掌握水质情况,查找原因,采取有效措施和技术对策,确保供水水质达到生活饮用水卫生标准。为此,各地应建立水质检查制度,按照有关规定,确定检验项目、频率、并落实责任。新建较大规模集中供水工程应建立相应的化验室,配备必要的仪器设备,建立和健全规章制度,由专人负责,每次水质检验应做好记录,认真填写水质检验报告;对于规模较小的供水工程可依托乡镇或县级自来水厂进行检验,并落实经费。在此基础上,逐步建立县级水质检验体系。

所有水厂的检验工作,应接受卫生部门的监督和检查。当地有条件的地区,可依托现有的大中型水厂或县卫生疾控部门成立县级水质检测中心,配备必要的人员和仪器设备,负责对县区内饮水工程的水源水质和供水水质进行检测;逐步完善乡镇水厂化验室,负责本乡镇饮水工程水质检测,由县级水质检测中心负责技术指导和监督

在逐步建立和完善县级农村饮水水质检测中心的基础上,有条件的地、市尚可建立相应的农村饮水监测中心,负责水质检测、数据的汇总、分析处理和对下级单位的技术指导和监督工作,建立水质数据库、预警预报系统,实现水质检测网络化

六、工程规划及设计标准

(一)规划设计年限

1、水平年

分为基准现状水平年与规划水平年(设计水平年)。

自来水厂供电系统设计方案

自来水厂供电系统设计方案 一、课程设计的目的与任务 供电系统与电气控制是自动化专业的专业课,具有很强的实践性和工程背景,供电系统与电气控制课程设计的目的在于培养学生综合运用供电系统与电气控制的知识和理论分析和解决供电系统设计问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规和方法,提高学生调查研究、查阅文献及正确使用技术资料、标准、手册等工具书的能力,理解分析、制定设计方案的能力,设计计算和绘图能力,实验研究及系统调试能力,编写设计说明书的能力。 二、原始资料 (1) 自来水厂用电设备一览表(附表2) (2) 自来水厂平面布置图(附图5) (3) 自来水厂机修车间平面布置图(附图6) (4) 该厂年最大有功负荷利用小时数 T max =8000小时 (5) 该厂一、二泵房为二级负荷,机修及办公室为三级负荷。 (6) 电源条件: 距该厂8公里处,有一地区变电所,地区变电所可分别从两段35kV 母线上各提供一回电源,这两段母线的短路容量皆为: MVA sd P 350)3( (7) 气象及其他有关资料 a) 要求车间变电所低压侧的功率因数为0.85。高压侧功率因数为0.95。 b) 年平均温度及最高温度 最热月平均最高温度 年平均温度 最热月土壤平均温度 35℃ 18℃ 30℃

三、设计要求容: (1) 计算自来水厂、机修车间的总计算负荷。并确定为提高功率因数所需的补 偿容量。 (2) 选择该自来水厂总降压变电所、机修车间变电所的变压器台数及额定容 量。 (3) 选择和确定自来水厂高压供电系统(包括供电电压,总降压变电所一次接 线图,场高压电力网接线)。 (4) 选择高压电力网导线型号及截面。 (5) 选择和校验总降压变电所的一次电气设备。 (6) 拟定机修车间供电系统一次接线图(包括车间变电所一次接线及车间低压 电力网接线)。 (7) 选择机修车间的低压电力网的导线型号及截面。 (8) 选择和校验机修车间供电系统的一次电气设备(包括各支线上的开关及 熔丝)。 四、负荷计算 地区变点所 U p =35KV 总降压变电所 U e =10KV 去自来 水厂 自来 图二 课题(2)电力系统结构图

给水工程毕业设计说明

目录 目录 (1) 中文摘要 (2) 英文摘要 (3) 1 绪论 (3) 2 概述 (4) 2.1 毕业设计的主要容与基本要求 (4) 2.2 毕业设计成果 (4) 2.3 设计缘由 (5) 2.4 设计要求 (5) 3 取水工程 (9) 3.1 设计用水量的确定 (9) 3.2 取水装置设计 (11) 3.3 取水泵房 (14) 4 净水厂的设计与计算 (18) 4.1 概述 (18) 4.2 水厂平面布置 (18) 4.3 混凝剂的选择、溶解和投加 (19) 4.4 混合 (22) 4.5 絮凝 (23) 4.6 沉淀 (32) 4.7 滤池选用及适用条件 (35) 4.8 消毒方法的选择 (43) 4.9 清水池—水量调节设备计算 (45) 5 水厂系统布置图 (46) 5.1 净水厂系统区域地形图设计 (46) 5.2 净水厂总平面布置 (46) 5.3 净水厂高程布置 (48) 6 配水管网设计 (50) 6.1管网定线 (50) 6.2管网流量计算 (50) 结论 (75) 致 (76) 参考文献 (77)

某城市给水工程 摘要:本次设计为某城市给水工程设计,设计容主要包括三部分,即取水工程设计、给水管网设计和净水厂设计。根据设计资料,本次只进行二水厂设计,二水厂取水河流为率水,取水地点位于河流弯道凹岸。根据水位变化情况,采用固定式取水构筑物。又因月平均流量变化较大,故采用岸边式取水构筑物。由于水厂给水管网设计的是本次设计的难点同时也是设计的重点,其计算工作量大,计算过程比较繁琐,所以采用C语言编制的管网平差程序进行计算,大大提高了计算速度和计算结果的精确度。净水厂处理工艺采用常规处理,即“混凝——沉淀——过滤——消毒”。混凝包括混合和絮凝两部分。混合是在静态混合器中投加聚合氯化铝,絮凝设备选用折板絮凝池,选用斜管沉淀池进行沉淀,过滤设备采用普通快滤池,最后投加液氯进行消毒。经过净水厂中各处理构筑物处理后,出厂水能够达到饮用水要求。 关键词:管网平差,取水工程,净水厂设计

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

农村饮水工程施工组织设计

临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施 工第二标段 施 工 组 织 设 计 华禹水利工程有限公司 2016年06月23日

目录 第一章编制说明 (3) 第一节综合说明 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节编制原则 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章施工总布置 (7) 第一节施工组织机构设置 (7) 第二节施工平面布置及管理安排 (12) 第四章施工总进度 (14) 第一节施工进度安排 (14) 第二节工程进度保证措施 (15) 第五章施工法及质量控制 (17) 第一节施工准备 (17) 第二节土开挖 (19) 第三节土回填 (20) 第四节混凝土工程 (21) 第五节砌体工程 (29) 第六节管道安装 (32) 第七节阀门井工程 (38) 第六章安全文明施工 (39) 第七章环境保护和文明施工 (41) 第八章雨季施工措施 (47) 第九章工程质量承诺与质量保证措施 (50) 第十章施工安全保证措施 (57)

临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段 施工组织设计 第一章编制说明 第一节综合说明 一、承诺 首先,我公司在此重承诺:我们完全接受临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段工程招标文件中提出的各项要求,并和业主、监理、设计、质监诸单位一起建设好该项工程。 二、工期目标 按照招标文件的要求,计划开工日期(2016年6月30日)和竣工日期(2016年11月30日),我公司将精心组织、科学布署、密安排,格执行招标文件中对工期的要求,按时开工,保证如期竣工。 三、质量目标 工程质量等级:优良。 四、安全管理目标 工伤发生频率为零,无重大伤亡事故发生,无重大行车事故,无重大交通责任事故、无重大质量事故,无重大机械事故。 五、文明施工管理目标 实现标准化管理,创文明施工标准工地。 第二节编制依据 一、临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工段第二标段招标文件。

某自来水厂工艺设计说明

课程:给水课程设计 某自来水厂工艺设计说明书 组别:第四组 组员:彪艳霞、沈晓慧、施谊琴、杨佳莉 赵文洁、陈艳丹、倪晶晶、赵维诘 钱嘉骋、张旭 指导老师:刘洪波 专业:环境工程 学院:环境与建筑学院

某自来水厂工艺设计说明书 第一章概述 1.1设计任务及要求 《给水处理》是一门实践性很强的课程,是学生毕业后经常能用到的专业核心课程之一。为了使学生更好地掌握其基本理论、熟悉和掌握给水厂(自来水厂)设计的原则、步骤与方法,独立完成相关工艺选择、主要构建筑物设计计算、设备选型,从而培养学生运用所学理论和技术知识,综合分析及解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计计算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高,开展此课程设计。 本课程设计的重点在于: 1. 给水处理厂处理工艺流程的选择与工艺设计; 2. 给水处理常规构筑物如絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池、二级泵房、加氯间等构建筑物的工艺计算; 3. 合理优化布置处理厂的平面与高程。 1.2基本资料 1.2.1水厂规模与基本情况 水厂1:某市地处长江下游(东部地区),属亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。气候温和湿润,年平均气温15.7 ℃。春(4月-5月)、秋(10月-11月)较短,冬(12月-次年3月)、夏(6月-9月)较长。有春雨、梅雨、秋雨三个雨期,年平均气温20℃,最冷月平均温度3℃,最热月平均温度35℃,最高温度39℃,最低温度1℃。年平均降雨量1325mm,80%以上的降雨发生在6月至10月的五个月中,多年平均最大时降雨量为59.45mm,最大日降雨量为156.2mm,常年最大风速为2.9m/s,主导风向为西南风。该市水源主要为地表水,拟建一给水厂,以地表水为水源。 (1)水厂近期净产水量为:15万m3/d。 (2)水源水质资料:

水厂设计方案

地表水处理系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、规范与标准 四、设计原则 五、编制范围 六、设计参数 七、地表水处理工艺流程 八、工艺说明 九、中央控制系统说明 十、设备参数 十一、人员配备 十二、工程投资估算 附件:平面布置图

一、工程概况 X市要求将地表水(符合《地面水环境质量标准》GB3838-88)进行处理,出水要求符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 二、编制依据 1、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 2、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 3.业主提供得资料 三、规范与标准 1、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 2、《建筑给水设计规范》 GBJ15-88 3、《水处理设备技术条件》 JB/T2932-1999 4、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 四、设计原则 1、优化工艺设计,使系统设备经济、合理、可靠。 2、选用新型优质材料与配件,单体设备结构先进、合理。 3、自动化程度高,操作维护方便,减少劳动强度。 4、设备布局合理、美观。 5、采用合理工艺与流程降低运行费用。 五、编制范围 地表水处理机房内得水处理设备均由本设计方案考虑,机房内得基础条件也可由我公司负责提出,但由业主建设。机房内得所有土建项目与配套得机房建设,供水管网由业主考虑。 业主并将电源、水源接至机房。 六、设计参数 1、原水性质: A: 符合地面水环境质量标准II类水质 B: 符合地面水环境质量标准I类水质

2、处理水量: A:Q=100t/h; 3、出水水质: 符合《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 七、地表水处理工艺流程 1、工艺确定 A:Q=2400t/d 由于原水为符合地表水地面水环境质量标准II类水质,而出水要求达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,所以工艺主要考虑采用微絮凝与过滤技术来达到要求,为了加强对有机污染物得去除效果,系统将设置活性炭过滤,最后在出水口投加二氧化氯消毒以确保细菌指标达到设计要求。 本工艺中多介质过滤与活性炭过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 本工艺中机械过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 3、工艺流程图 根据原水水质与出水要求,本设计建议采用以下处理工艺: A:Q=2400t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓原水→原水泵(反洗泵) →管道混合器→多介质过滤器→活性炭过滤器→清水池→供水管网 B:Q=5000t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓

农村饮水安全十三五规划工作大纲

附件 《农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》编制 工作大纲 自实施农村饮水安全工程建设以来,到2015年底,我国农村饮水安全问题将基本解决。但一些地区农村饮水安全成果还不够牢固、容易反复,在水量和水质保障、长效运行等方面还存在一些薄弱环节,与中央提出的到2020年全面建成小康社会、确保贫困地区如期脱贫等目标要求还有一定差距。“十三五”期间,需通过实施农村饮水安全巩固提升工程,切实把成果巩固住、稳定住、不反复,全面提高农村饮水安全保障水平。为指导地方科学编制农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划,制订本工作大纲。 一、总论 (一)规划工作任务 农村饮水安全保障实行地方行政首长负责制。巩固提升工程“十三五”规划建设任务和投资规模由地方自行确定。建设资金由地方筹措,中央对贫困地区等予以适当补助,并与各地规划任务完成情况等挂钩。中央实行规划目标考核制度,各省确定的规划目标任务将作为中央对各地考核的依据。规划主要工作任务是: 1、科学评价工程现状。充分利用农村供水工程普查成

果,认真总结“十二五”农村饮水安全工程实施情况,全面分析评价农村饮水安全工程建设管理现状,总结成效,查找薄弱环节、存在问题和制约因素。 2、认真搞好需求分析。围绕全面建成小康社会和实施脱贫攻坚工程的目标要求,重点从解决部分地区饮水安全易反复、一些地区水质保障程度不高、长效机制不健全等方面进行深入分析,针对不同区域提出农村饮水安全巩固提升工程建设和管理需求。 3、合理制定规划目标。保障农村饮水安全是一项长期的任务。“十三五”规划任务的重点是突出工程管理和运行维护,适当采取工程措施,达到巩固提升农村饮水安全成果的目标。各地要根据本地经济发展水平、资金投入可能和建设管理要求,科学合理确定“十三五”规划目标。 4、重点抓好规划布局。综合考虑当地自然地理和水资源条件、经济社会发展水平、村镇布局、人口变化、重点风险源分布及现有工程实际状况和贫困人口易地搬迁措施等情况,按照以改造配套为重点、辅以适当新建的原则,合理确定巩固提升工程总体布局和发展规模。 5、分类确定建设任务。围绕解决部分地区饮水安全易反复问题,合理确定改造与新建工程的建设任务;围绕提高水质保障程度,确定水厂水质净化处理和消毒设施配套完善的措施;围绕工程长效运行,确定创新管理体制与运行机制、水源保护、信息化建设等任务。

青岛某水库水源的给水厂工程设计

青岛某水库水源的给水厂工程设计 【摘要】青岛某水厂采用低温低浊、微污染的水库水为水源,出水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。工程选用水力混合+网格反应池+斜管沉淀池+V型砂滤池+二氧化氯消毒的主体工艺流程,并采用高锰酸盐预处理技术,来满足出水水质要求。 【关键词】水库水;低温低浊;斜管沉淀池+V型砂滤池 大桥水厂位于青岛崂山区大桥社区,莱西水库向崂山区调水支线的末端,是莱西水库-即墨-城阳调水工程的重要配套设施。水厂建设规模为2万m3/d,水厂出水水质需满足国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 1 原水水质分析 水厂水源来自青岛莱西水库、北墅水库和高格庄水库,三座水库均为饮用水源,从其水质监测资料分析,除总氮、五日化学需氧量(BOD5)等指标外,其它水质指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三类水体标准。 1.1 总氮分析 三座水库TN浓度变化范围在0mg/L~9.8mg/L之间,无明显变化规律,均高于三类水体标准规定的1mg/L,此指标在该标准中表征富营养化特征。根据分析,原水存在一定的富营养化及微污染特征。 1.2 五日化学需氧量(BOD5) 三座水库BOD5浓度变化范围在0mg/L~8.5mg/L之间,无明显变化规律,均值为3.3mg/L,部分检测值高于三类水体标准规定的4mg/L。 1.3 化学需氧量(COD) 三座水库COD浓度变化范围在7.27mg/L~27.03mg/L之间,无明显变化规律,均值为17.23mg/L,部分检测值高于三类水体标准规定的20mg/L。 1.4 水温 本工程源水水温呈现明显的季节变化,是典型的地表水源水特征。5月上旬至9月下旬为高温时段,水温基本在20℃以上,11月下旬至3月下旬,水温一般在10℃以下。源水平均水温12.2℃,最高26.2℃,最低0℃,温差变化很大。 2 水库水源水水质特征分析

《自来水厂设计》大纲

二、设计的性质、目的和任务 给水工程设计是给水排水工程专业为配合《水质工程I》课程的学习而设置的一个必修环节。通过本次设计,巩固学生的学习成果,加深对《水质工程I》内容的学习与理解,使学生学会应用规范、手册与文献资料,进一步了解设计原则、方法及步骤,掌握自来水厂设计的方法。在教师指导下,基本能独立完成一个中、小型自来水厂工艺设计。 三、设计的基本环节及主要内容 1.设计基本知识介绍:设计原则、方法、步骤介绍;设计任务及要求;设计中具体问题介绍;平面布置及高程计算。 2. 方案比选:通过方案比较,确定自来水厂处理工艺系统。 3. 处理构筑物设计计算:包括混合、絮凝池、沉淀池(澄清池)、滤池、清水池、吸水井等生产构筑物,以及加药间、加氯间、二泵房等生产建筑物的设计计算,确定各构筑物和建筑物的形式、个数及尺寸;机械设备确定型号、台数。 4. 混凝沉淀(澄清)、过滤主要构筑物:施工及大样图绘制(任选一种构筑物) 5. 自来水厂平面布置:平面布置、平面图绘制(比例为1:200~1:500)。 6. 自来水厂高程布置:高程计算、高程图绘制(纵向比例为1:100~1:200)。 7. 设计文本编制:设计说明书、设计计算书编制。 四、设计的基本要求及能力训练 课程设计开始之前,必须认真阅读课程设计任务书,复习教材有关部分章节以及熟悉所用规范、手册、标准图等有关文献资料。所做设计应力求设计原则与方案选定能够贯彻国家的有关方针政策;论证正确合理、设计计算正确;熟练掌握CAD绘图工具、做到计算机绘图及手绘图图面整洁;说明书简明扼要、文理通顺;保证在规定的时间内质量良好的完成所规定的设计任务。 在教师指导下,学生对自来水厂的主体构筑物、辅助设施、计量设备及水厂总体规划、管道系统做到一般的技术设计深度,并绘制规范的施工及大样图,培养和提高学生的计算能力、设计和绘图水平;同时锻炼和提高学生独立工作能力以及分析和解决工程问题的能力。 五、考核方式与成绩评定 本课程采取的考核方式:审核学生所完成的课程设计成果,含课程设计说明书和计算书一份及设计图纸2张(2号图纸)。根据其设计成果的质量,采用“优、良、中、及格、不及格”5级评分方法。

某给水水厂毕业设计_secret

设计计算说明书 一. 设计规模和工艺流程 1.设计规模 某水厂总设计能力为15.3万m3/d,水厂自用水量按供水量的10%计算。一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站等土建工程同时兴建。 2.工艺流程 根据设计资料,本水厂的水源水质达到国家Ⅱ类水质标准,故选择工艺流程如图1所示: 配水井静态混合器 图1 工艺流程 二. 水处理构筑物设计计算 1.管式静态混合器的设计 (1)已知条件设计供水水量为Q=15.3万m3/d,自用水量取总水量的10%,则总进水量为Q’=16.83万m3/d。水厂进水管投药口至絮凝池的距离为60m,进水管采用两条铸铁管DN1000。 时用水量Q h=aQ d/T=7012.5m3/h (2)设计计算 1)进水管流速v 椐d1=1000mm, q=168300/(3600×24×2)=0.974 m3/s,查水利计算表知v=1.24m/s,i=1.646,则水头损失H=2iL=2×1.646×60/1000=0.2 m。 2)混合器选择选用管式静态混合器,规格铸铁管DN1000,如图2。 图2 静态混合器 2. 折板絮凝池的设计 (1)已知条件设计水量Q=168300m3/d. (2) 设计计算絮凝池设两组,取絮凝时间t=10min,水深H=3.4m。 则每组絮凝池流量 Q=168300/2=84150(m3/d)=3506.25(m3/h)=0.974 m3/s 每组絮凝池容积

W=Qt/60=3506.25×10/60=584.38m 3 每组池子面积 f=W/H=1168.75/3.4=171.875m 2 每组池子净宽:絮凝池净长度取L ’=18m 则净宽 B ’=f/ L ’=171.875/18=9.55m 将絮凝池垂直水流方向分9格,每格净宽2.0m ,平行水流方向分9格,每格长1.05m ,共81格,单格面积2 m ×1.05 m 。絮凝过程分三段,第Ⅰ絮凝段采用多通道同波折板,V 1=0.3 m/s, 第Ⅱ絮凝段采用多通道同波折板,V 2=0.2 m/s, 第Ⅲ絮凝段采用直板,V 3=0.1 m/s 。 折板采用钢丝水泥板,折板宽0.5 m ,厚0.035 m ,折角90度,折板净长1.05 m ,见图3。考虑到墙厚,外墙厚采用300 mm ,内墙采用250 mm , 则絮凝池实际长度为 18+0.3×2+0.25×8=20.6m 实际宽为 9.55+0.3+0.25×8+1.05=12.9m 各格折板的间距及实际流速 第Ⅰ絮凝段折板间距取0.34m 第Ⅱ絮凝段折板间距取0.34m 第Ⅲ絮凝段折板间距取0.40m V 1 实 =Q/A 1=3506.25/3600/(2× 1.05— 0.035/sin45。×3×1.05)=0.50m/s V 2实=Q/A 2=0.5×3506.25/3600/(2×1.05—0.035/sin45。×3×1.05)=0.25 m /s V 3实=Q/A 3=0.25×3506.25/3600/(2×1.05—0.035×5×1.05)=0.0.124m /s 水头损失h ∑h=nh+h i =n ε1V 2 /2g+h i 式中,∑h 为总水头损失,m ;h 为折板间一个转弯的水头损失,m ;h i 为折板区上、下部转弯或过流孔洞的水头损失,m ;n 为折板间个数;V 0为转弯或孔洞处流速,m /s ; ε1为折板间一次转弯的阻力系数;ε2为折板区上、下部转弯的阻力系数;ε3为过流孔洞的阻力系数。 数据计算如下: 第Ⅰ絮凝段为多通道同波折板,分9格,每格安装三块折板,折角90o ,ε=0.6。折板区上、下部90o 转弯处ε2=1.0,过流孔洞进出口ε3=1.08。90o 转弯3×9=27次,进出口次数3×9=27次,取转弯高1m ,孔洞高度1m 。 转弯流速 V 0=3506.25÷(3600×3×1)=0.32m /s 孔洞流速 v 0’=3506.25÷(3600×3×1)=0.32m /s 转弯和进出口的水头损失 h i =27×(ε2+ε3)×v 02/2g=27×(1+1.05) ×[0.322÷(2×9.81)]=0.30m ∑h=nh+h i =n ε1V 2/2g+h i =27×0.6×[0.502 ÷(2×9.81)]+0.30=0.51m 第Ⅱ絮凝段为多通道同波折板,分9格,折板区上、下部90o 转弯数3×9=27次,过流孔洞进出口次数为3×9=27个,折板角90o ,ε=0.6,V=0.17 m /s 。 转弯流速 V 0=3506.25÷2÷(3600×3×0.8)=0.20m /s (取转弯高0.8 m ) h il =27×ε2 v 02/2g=27×1.0×[0.202 ÷(2×9.81)]=0.056m 孔洞流速 v 0’=3506.25÷(3600×3×0.6)=0.192m /s (取转弯高0.6 m ) h i2=27×ε3 v 0’2/2g=27×1.05×[0.1922÷(2×9.81)]+0.06=0.116m h i= h il + h i2=0.056+0.116=0.172 m 图3 折板尺寸

水厂施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议

第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行)

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行) 总则 1. 综合说明 2 项目区概况及项目建设的必要性 2.1项目区自然概况 2.2项目区社会经济概况 2.3供水现状及存在的主要问题 2.4项目建设的必要性 2.5项目区供水规划及供水范围 3 工程建设条件 3.1区域水资源概况 3.2地质情况 3.3建筑材料 3.4对外交通、通讯情况 3.5组织机构及配套资金落实情况 3.6群众参与情况 4 设计依据和原则 4.1 设计依据 4.2 设计原则 5 工程规模 5.1供水范围、供水对象及设计水平年 5.2需水量预测 5.3供水规模的确定 6 水源选择 6.1水源选择的原则和要求 6.2水源论证 6.3水源的确定 7 工程总体布置 7.1总体布置原则 7.2供水系统方案比较 7.3水源及取水工程 7.4输水线路选择及管材选择 7.5净配水厂总体设计8 工程设计 8.1工程等级、类型和设计标准 8.2取水构筑物设计 8.3输水管(渠)道设计 8.4净(制)构筑物 8.4.1混合设计及絮凝剂投加方式 8.4.2反应池设计 8.4.3沉淀池设计 8.4.4过滤池设计 8.4.5消毒设计及投加方式 8.5调节构筑物设计 8.6配水工程及入户工程设计 8.7加压泵站及机电设备设计 8.8水厂及附属构筑物设计 8.9建筑设计 8.10结构设计 8.11供配电设计 8.12自动控制、仪表及通讯设计 8.13水质检验仪器及设备 9 概算投资与水价分析 9.1工程投资概算 9.2筹资方案 9.3水价分析 10 工程施工 10.1施工组织 10.2主要建筑物施工方法 10.3施工总进度 10.4质量和进度的保证措施 11 环境影响、水土保持及水源保护 10.1环境影响 10.2水土保持 10.3水源保护

给水水厂设计说明书

.设计资料 1.1.1供水要求 1)给水厂水量为30000m3/d。 2)水厂自用水量系数为5?8%,时变化系数1.5?1.4。 3)水厂出水水压为45~50m。 4)出厂水质达到国家饮用水水质标准。 5)水厂自用水取5%。 6)时变化系数取1.5。 1.1.2原水水质 某河流原水水质分析结果(见表1) 表1 某河流的原水水质分析结果

1.3饮用水水质标准 生活饮用水水质标准(见表2) 表2生活饮用水水质非常规检验项目及限值(62项)

氯乙醛(水合氯醛) 氯化氰(以CN 计) 1.2设计任务 1) 根据水质、水量、地区条件、施工条件和一些水厂运转情况选定处理方案和确定处 理工艺流程。 2) 拟定各种构筑物的设计流量及工艺参数。 3 )选择各构筑物的形式 和数目,初步进行水厂的平面布置和高程布置。 在此基础上确 定构筑物的形式、有关尺寸安装位置等。 4 )进行各构筑物的设计和计算,定出各构筑物和主要构件的尺寸,设计时要考虑到构 筑物及其构造、施工上 的可能性。 5 )根据各构筑物的确切尺寸,确定各构筑物在平面布置上的确切位置,并最后完成平 面布置。确定各构筑物 间连接管道、检查井的位置。 6)水厂厂区主体构筑物(生产工艺)和附属构筑物的布置,厂区道路、绿化等总体布 置。 2.1选择方案 2.1.1絮凝工艺: 方案:采用机械絮凝池和往复式隔板絮凝池组合使用 机械絮凝池 优点:絮凝效果好,节省药剂;水头损失小;可适应水质水量的变化。 缺点:需机械设备和经常维修。 往复式隔板絮凝池 优点:絮凝效果好;构造简单;施工方便。 溴仿 0.1(mg/L) 二溴一氯甲烷 0.1(mg/L) 一溴二氯甲烷 0.06(mg/L) 氯乙酸 0.05(mg/L) 氯乙酸 0.1(mg/L) 0.01(mg/L) 0.07(mg/L)

给水工程题库——计算题

1.城市人口30万,综合用水定额是200L/人.d ,工业废水是生活用水量40%,道路冲洗和绿化是是生活和工业用水10%,水厂自用水5%,未预见水量和管网漏水量比例取25%,时变化系数,求城市最高日用水量和取水构筑物设计流量。 解答: Q1=30*200/1000=6万m 3 /d Q2=40%*Q1= Q3= 城市最高日用水量Qd=(Q1+Q2+Q3+Q4)*=万m 3 /d 取水构筑物设计流量=**10000/24=5053m 3 /h 2.某城市现有人口75万人,供水普及率70%,最高日综合生活用水量为×104m 3 /d 。近期规划人口将发展到100万人,供水普及率增长到90%,最高日综合生活用水量增加到300L 2407.07500001000126000=??= 4104.14126000240 7.075126000 3009.0100?=-?????=城镇现有 人口8万人,设计年限内预期发展到10万人。用水普及率以90%计,取居民生活用水定额为150L14500 m 3 33600%120)145001000 150 9.0100000( =?+??=果城市最高日生活用水量 为50000m 3 /d ,企业职工生活用水和淋浴用水量为10000m 3 /d ,浇洒道路和绿地用水量为 10000m 3/d ,工业用水量为30000m 3 /d ,则该城市的最高日设计用水量宜为多少 解答: 最高日设计用水量)30000100001000050000(+++=×(15%~25%) =11500~12500m 3 /d 5.某城市最高日设计用水量为20×104m 3 /d ,清水池调节容积取最高日用水量的15%,室外消防一次灭火用水量为75L/s ,同一时间内的火灾次数为3次,火灾持续时间按2h 计算, 水厂自用水在清水池中的储存量按2000 m 3计算,安全储量取6000 m 3 ,则清水池的有效容积为多少(10分) 解答: 清水池的有效容积396206000200010002360037515.0200000=++÷???+?= m 3 6.某城市最高日用水量为15×104m 3 /d ,用水日变化系数为,时变化系数为,水厂自用水系 数为。若管网内已建有水塔,在用水最高时可向管网供水900 m 3 /h ,则向管网供水的供水泵房的设计流量应为多少 解答: 管网设计流量=15×104×=21×104 m 3/d =8750 m 3 /h 向管网供水的供水泵房的设计流量=8750-900=7850 m 3 / h 7.如图给水系统,求出图示各部分(A ,B ,C ,D )的设计流量(L/S )。 已知:最高日用水量为Q d =30,000m 3 /d ,时变化系数K h =,水厂自用水系数α=(10分)

农村供水工程规划设计要点与水厂总体设计

农村供水工程规划设计要点 与水厂总体设计 一、农村供水工程规划设计总论与前期工作 (一)建设程序 从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。 设计工作一般可分为项目建议书、可行性研究报告、初步设计和施工图设计等四个阶段。 建设项目前期工作主要内容包括:项目建议书的编报与审批;可行性研究报告的编报与审批;初步设计的编报与审批 初步设计文件批准后,进入建设准备阶段,可展开施工图设计和施工准备工作。根据规定,施工图文件未经审查批准的,不得施工。 在整个建设程序中,必须在完成上一环节后方可转入下一环节,不得任意超越。 (二)设计阶段 1、项目建议书 项目建议书是由国家发改委、水利部等主管部门或本地区有关部门提出的对投资项目需要进行可行性研究的建议性文件,是对投资建设项目的轮廓性设想。 给水工程项目建议书一般包括以下内容: (一)建设项目提出的必要性和依据 (二)拟建规模、供水水质和建设地点的初步设想

(三)水资源情况、建设条件、协作关系的初步分析 (四)投资估算和自己能筹措设想 (五)项目的进度安排 (六)经济效果和社会效益的初步估计 2、可行性研究 可行性研究是在项目投资决策之前,调查、研究与拟建项目有关的自然、社会、经济、技术资料,分析、比较可能的投资决策建设方案,预测评价项目建成后的社会经济效益,并在此基础上,综合论证项目投资建设的必要性、财务上的盈利性、经济上的合理性、技术上的先进性和适用性以及建设条件上的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。 可行性研究的主要文件为可行性研究报告。给水工程可行性研究报告一般包括项目背景和建设必要性、需水量预测和供需平衡计划、工程规模和目标、工程方案和评价、推荐方案的工程组成和内容、环境保护、劳动保护、消防、节能和防震措施、项目实施计划、投资估算和资金筹措、财务评价和工程效益分析、结论和存在的问题、附件和附图。 3、初步设计 初步设计文件应根据批准的可行性研究报告和可靠的设计基础资料进行编制。 给水工程初步设计文件包括设计说明书、工程概算书、主要材料设备表和设计图纸。 设计说明书应有概述、方案选择、工程设计、劳动保护与工业卫生、环境保护、消防安全、节能与节电、防震措施、人员编制以及对下阶段

自来水厂工程施工组织设计

7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

农村给水设计规范

农村给水设计规范 主编单位:北京市市政设计研究院研究所 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1996年5月30日 农村给水设计规范 CECS82∶96 目录 1 总则 2 用水量、水质和水压

2.1 用水量 2.2 水质 2.3 水压 3 给水系统 3.1 给水系统的分类与选择 3.2 常用工艺流程 4 水源 4.1 水源选择原则 4.2 水源选择的一般顺序 4.3 水源的卫生防护 5 取水构筑物 5.1 地下水取水构筑物 5.2 地表水取水构筑物 6 设计规模 6.1 一般规定 6.2 设计流量 7 水泵与泵房 7.1 水泵选择 7.2 泵房布置 8 输配水 9 调节构筑物 10 水厂总体设计 11 水的净化 11.1 一般规定 11.2 自然沉淀 11.3 粗滤和慢滤 11.4 凝聚剂和助凝剂的选择和投配 11.5 混合 11.6 絮凝 11.7 澄清和沉淀 11.8 过滤 11.9 一体化净水器 11.10 小型净水塔 11.11 消毒 12 地下水特殊净化和深度净化 12.1 除铁和除锰 12.2 除氟 12.3 深度净化 13 分散式给水 附录A 本规范用词说明 附加说明 前言 现批准《农村给水设计规范》CECS82∶96为中国工程建设标准化协会标准,推荐给各有关单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄交北京市平安里大帽胡同26号,北京市

市政设计研究院研究所(邮政编码:100035),以便修订时参考。 中国工程建设标准化协会 1996年5月30日 1 总则 1.0.1 为指导我国农村给水工程建设,使农村给水工程设计科学化、规范化,确保供水的水质、水量,提高人民身体健康水平和促进农村的社会和经济发展,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于集镇、中心村、基层村的新建、扩建和改建的永久性室外给水工程设计和独立的乡镇企业永久性室外给水工程设计,包括集中式给水工程与分散式给水工程。 1.0.3 农村给水工程设计必须从农村的实际情况出发,因地制宜,根据农村的经济水平的管理水平,选择适宜技术,力求简单可靠,经济合理、操作维修简便。 1.0.4 农村给水工程规划应服从当地乡镇的总体规划。以近期为主,近、远期结合。合理利用水资源,优先保证优质水源供生活饮用。设计年限,以15a至20a为宜,并应依据本地区发展规划、经济状况和水量需求,统一规划设计,可分期实施建设。 1.0.5 农村给水工程设计中优先采用符合本规范的标准设计、标准设备。若采用新技术、新工艺、新设备和新材料,必须经过工程实践和技术鉴定。 1.0.6 在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它特殊地质构造地区进行农村给水工程设计,尚应按现行的有关规范的规定执行。 1.0.7 农村给水工程设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的标准和规范的规定。

某给水工程毕业设计说明书--优秀完整版

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d,整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

目录 第一章概述 第一节城市自然条件 第二节城市建设规划 第三节工程设计 第二章设计水量 第一节设计用水量 第二节设计水量 第三章给水水源及取水工程 第一节给水水源 第二节取水构筑物 第三节取水泵站(一级泵站)第四章净水厂 第一节机械搅拌澄清池 第二节普通快滤池 第三节清水池

第四节配水池 第五节送水泵站(二级泵站) 第六节加矾加氯间 第五章自动化设计 第一节净水厂的自动化设计 第六章净水厂总体布置 第一节净水厂的流程及平面布置 第二节附属建筑 第三节净水厂绿化与道路 第一章概述 第一节城市自然条件 一、地下水 E市基本无地下水可以开采利用。 二、地表水 碧流河贯通E市全境,其水文情况为:历年最大流量为952m3/s,最小流量为8.25m3/s,最高水位66.82m(P=1%),最小水位59.98m(P=97%),平均水位62.84m。浪高1.1m. 碧流河水质符合《生活饮用水水源水质标准》二级标准。 该市有东风水库、万福水库。其中,离市区最近的无金矿污染的为距离市区30公里,万福水库上游2.5公里。水库水量充足,

相关文档