文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)汇流箱技术协议(通用)

(完整版)汇流箱技术协议(通用)

*****光伏并网项目

汇流箱

技术协议

**年**月

目录

1通用部分 (3)

1.1电站工程概况 (3)

1.2电站环境条件 (3)

1.3供货范围 (3)

1.4备品备件 (4)

1.5专用工器具 (4)

1.6标准和规程 (5)

1.7材料、工厂涂漆和保护涂层 (6)

1.8铭牌与标志 (6)

1.9工厂组装、试验见证 (7)

1.10责任认定 (7)

2专用部分 (8)

2.1汇流箱总体要求 (8)

2.2汇流箱技术性能要求 (8)

2.3汇流箱内主要元件要求 (9)

2.4关键元器件要求 (13)

2.5电气参数范围 (15)

1通用部分

1.1 电站工程概况

1.1.1 项目名称:××××

1.1.2 工程地址:××××

1.1.3 运输方式:公路或铁路

1.2 电站环境条件

1.2.1 环境条件

1.3 供货范围

1.3.1供货范围

汇流箱台数、型号及用途见表1-1

表1.1 供货范围

任何元件、装置或附件,如果上述条款中并未专门提到,但它对于一个完整的性能优良的汇流箱设备又是必不可少的,那么这些元件、装置或附件也应属于供货范围,其费用含在总价中。

设备详细元器件表:

1.4 备品备件

备品备件与原附件应具有相同的材料和质量,可以互换,并经过与原附件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护,以保证长期贮存不坏。备品备件包装箱应有清楚的标记。卖方应提供备品备件的技术参数和使用说明书等资料。

表1.2 备品备件

1.5 专用工器具

专用工器具是为便于汇流箱及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的。卖方应提供专用工器具的技术参数和使用说明书等资料。

表1.3 专用工器具

1.6 标准和规程

1.6.1 本范围内的设备应首先采用中华人民共和国国家标准及部颁标准和行业标准,在国内标准不完善的情况下,可采用相应的国际标准(如IEC、IEEE等)中最适宜的条款部分或双方认定的其他国家标准。所采用的标准必须是最新版本。

1.6.2 提供的所有正式文件、产品的铭牌、运输包装等均使用汉字版本。

1.6.3 提供的所有设备及零件应按国际标准化组织ISO9000质量体系制造,图纸和文件均应采用国际度量制单位(SI)和IEC规定的图例符号表示。

主要引用标准如下:

IEC60269 低压熔断器

IEC60439 低压开关设备和控制设备成套装置

GB7251-97 低压成套开关设备

GB9815-88 家用及类似用途的熔断器

GB14048.1-5-2000 低压开关设备和控制设备

GB4026/T-1992 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则

ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备

GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性

SJ/T 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电保护-导则

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验第二部分试验方法试验Cb:设备用恒定湿热

DL/T 527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件

CGC/GF002-2010 光伏汇流箱技术规范

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

上述标准与文件有矛盾的地方,以文件为准。如果在上述标准之间存在矛盾,

而在本文件中并未明确规定,则应以发包人的决定为准。

1.7 材料、工厂涂漆和保护涂层

1.7.1 材料

用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能,选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。用于设备和部件的材料都应经过试验,材料试验报告应提交发包人。

1.7.2 工厂涂漆和保护涂层

(1)箱体及箱柜的内外所有由碳钢制作的且暴露在大气中的部件,均应涂漆。

(2)装有连线和装置的箱柜内、外表面,检验和试验前必须喷好漆后包装妥善地运到工地。

(3)箱体及箱柜的内外表面平整、光洁,无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象,涂料层牢固均匀,无明显色差反光,可以保证25年不褪色,不脱落。箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理,并喷涂耐久的防护层。金属构件也进行防锈处理和喷涂有防护层。

1.8 铭牌与标志

铭牌和标志应符合国标的有关规定。每台汇流箱均要有铭牌,具有耐久性且不易腐蚀。铭牌应安装在适当位置且能方便地看清铭牌上的内容。所有铭牌和标牌均用不锈钢螺钉固定。铭牌及其刻出的内容及所用的材料应报发包人确认,具体内容可在设计联络会上确定。铭牌上至少应包括以下内容:

设备编号

型号

制造厂家的名称

规格

出厂日期

为了工作人员操作的安全,应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路也应标有编号并与电气图纸上的编号相对应。装设在供货设备上的铭牌的清单及图样应提交发包人审查。除以上的主铭牌外,所有辅助设

备应根据相应标准提供铭牌

1.9 工厂组装、试验见证

卖方应按规定对汇流箱在工厂进行组装和试验。

见证试验项目未通知发包人参加或未经发包人书面表示放弃工厂试验见证的任何设备不得装运出厂。

卖方应提供所有工厂试验项目的清单,清单中还应包括使用的方法和标准以及试验项目的进度表。

1.10 责任认定

卖方对所供产品的设计、生产、质检、运输、指导搬运、指导安装、检查电气和机械安装质量、设备检验调试、运行情况跟踪等全过程负责。

直流防雷汇流箱上的所有电气和机械接口,全部属于卖方的供货和责任范围,汇流箱上发生的任何故障都属于卖方的责任范围,与其他单位和业主无关。因外部电缆接线原因造成汇流箱损坏,与卖方无关。

买方负责汇流箱外部通讯电缆,汇流箱外部的通讯电缆如采用直埋方式,通讯电缆应采用铠装屏蔽双绞线,应与动力电缆(直流电缆等)分开敷设,之间距离应大于300mm;同时通讯电缆铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地。

2专用部分

2.1 汇流箱总体要求

2.1.1 汇流箱箱体可采用不低于Q235冷轧钢板弯制而成,冷轧钢板厚度不小于1.5mm。箱体结构应密封、防尘、防潮,应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定冲击,同时不因运输等情况而影响设备的性能,并便于运行维护。

2.1.2防雷汇流箱外壳防护等级不低于IP65,防雷汇流箱箱体的光伏阵列电缆进线孔,直流输出出线孔,接地线引出电缆孔和通信电缆接线孔均采用IP68防护等级的电缆接头。

2.1.3汇流箱内布线整齐美观,便于检修和安装。端子排额定电压不低于DC1000V,应具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均标以编号,端子选用阻燃型端子。

2.1.4 汇流箱的箱体框架和所有设备的其它不载流金属部件都应和接地母线可靠连接(包括直流防雷器和通讯模块防雷器),柜体的接地端子应以截面不小于4mm2的多股铜线与接地母线直连。

2.1.5 汇流箱内部装置的布置应充分考虑安装、调试、维护、更换及运行的要求,接插件和断路器应动作可靠、接触良好、不松动。

2.1.6 汇流箱内部所有电气回路耐压值不低于DC1000V,光伏智能汇流箱主回路应采用载流量≥250A的铜排连接。

2.1.7 汇流箱内应配置开关电源,为箱内供电设备。直流电源取自组串,发包人不再提供其它电源。开关电源耐压值不低于DC1000V。

2.1.8 卖方需注意所有汇流箱输出所连接电缆为铠装铜芯电缆。

2.1.9 汇流箱结构应密封、防尘、防潮,柜架和外壳应有足够的强度和刚度,外壳顶部应覆板遮盖,防止异物,水滴落下造成母线短路。

2.1.10 绝缘电阻:在电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应不小于1000Ω/V。

2.2 汇流箱技术性能要求

2.2.1 汇流箱采用立式,安装方式采用光伏支架挂式安装方式。

2.2.2 汇流箱结构应密封、防尘、防潮,柜架和外壳应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定,同时不因运输等情况而影响设备的性能,还应便于运行维护,

2.2.3 外壳顶部应覆板遮盖,防止异物,水滴落下造成母线短路。防护等级不低于IP65,制造商根据元器件发热量考虑设置散热孔。

2.2.4 箱体应允许从底部进入电缆,设有光伏阵列电线或电缆进线孔。并设有供汇流电缆进出柜体的防水端子。并配有接地线和通讯线引接电缆孔。

2.2.5 箱内布线整齐美观,端子排应面向门安装,以便于检修及安装。端子排额定电压不低于1000V,应具有隔板、标号线套和端子螺丝,每个端子排均标以编号。端子选用优质知名品牌端子,应标需写明厂家及型号。

2.2.6 汇流箱熔断器安装底座使用全密封的绝缘底座。

2.2.7 箱内出线熔断器外侧应设有汇流母排,汇流母排载流量不低于250A。留有两回电缆接线端子。

2.2.8 箱体正面应留有标识牌位置,可标识汇流箱编号。

2.2.9 汇流箱具有每路进线电流监控功能,并通过RS485接口将:

(1)PV电池组串电流测量

(2)PV电池组串故障告警和定位

等其他信息上传至监控系统,方便人员监视和进行维护。

供电模式:自供电DC200~1000V;。

电流检测:采样处理0~16路PV电池板电流(0~20A)。

通信口为RS485,规约为MODBUS规约。

2.3 汇流箱内主要元件要求

2.3.1 汇流箱的壳体

(1)防护等级

汇流箱壳体的防护等级要求满足室外型不低于IP65。

使用钥匙或工具,即只有靠器械的帮助才能打开门、盖板或解除联锁。

进出汇流箱的电缆,在安装时应保持箱体的IP等级不变,且需要安装防拉拽装置(如使用防水密封连接头)

(2)壳体材料

金属壳体材质应不低于Q235冷轧钢板,汇流箱金属壳体强度应满足

CNCA/CTS 0001-2011中6.10.5的相关要求,同时对内外表面进行处理(户外型塑粉+底粉);

(3)根据应用环境要求对箱体及内部材料的耐腐蚀度、阻燃等级做出合理要求,具体参照GB/T 20641-2006、UL 94等标准。

2.3.2 汇流箱的介电性能

绝缘电阻、绝缘强度、电气间隙和爬电距离满足CNCA/CTS 0001-2011中5.7.1和5.7.2的要求。

绝缘电阻:在电路与裸露导电部件之间,每条电路对地标称电压的绝缘电阻应不小于1000Ω/V。

绝缘强度:对于主电路电压施加值满足表1要求,对于不由主电路直接供电的辅助电路电压施加值满足表2要求:

表1 主电路的试验电压

表2:不与主电路相连的辅助电路的试验电压

电气间隙和爬电距离应不小于表3的规定值。

表3:电气间隙和爬电距离

如系统不允许长期单线接地工作,正负到地的电压应按系统电压的一半处理。

2.3.3 汇流箱的温升要求满足表4:

表4:温升要求

2.3.4 功率电缆及接线端子

2.3.4.1箱内电缆的选型

●符合直流和绝缘等级要求;

●电压等级满足汇流箱额定电压要求;

●电缆截面积应取过流保护装置额定电流,电压跌落及预期故障电流三项要求

中最大线径要求;

●电缆应用环境:温度-40℃~ 120℃;耐压等级为1000v以上的阻燃电缆;

●如在盐雾环境下,芯线应使用镀锡铜或镀镍铜多股导线以减少腐蚀;

●电缆阻燃性满足GB/T 18380.12-2008的要求。

2.3.4.2箱内电缆的安装

●连接两个端子之间的电缆不应有中间接头,如绞接或焊接;

●一个端子上通常只能连接一根导线,只有在端子是为此用途而设计的情况下

才允许将两根或多跟导线连接到一个端子上;

●应防止电缆与带有尖角的边缘接触。

2.3.4.3接线端子

端子应符合如下要求:

●符合直流使用和绝缘等级要求;

●符合汇流箱额定电压要求;

●符合二类保护等级要求;

●接线端子设计应能保证电缆可靠连接,应有防松动零件,对既导电又作紧固

用的紧固件,应采用铜质零件。

●紧固用螺钉和螺母要保证安装力矩达到要求,保证电气连接可靠,并在满足

要求的力矩位置紧固后做有标识,以方便维护检修。

2.3.5 其他要求

(1)汇流排建议选取TMY或TMR紫铜排,汇流铜排电流密度选取:≤2A/mm2,使用钝化、镀镍或镀银等工艺处理的防腐、防氧化处理方式。

(2)汇流箱应能在高温、低温条件下正常工作。高温条件试验参照GB/T 2423.2-2008中“试验 B”进行,试验方法按 GB/T 2423.2-2008中“试验 B”进行,低温条件试验参照GB/T 2423.1-2008中“试验 A”进行。

(3)智能汇流箱需至少监控支路电流、电压、防雷器失效状态检测、故障报警及故障支路定位等信息,测量精度应不低于 1.0级,具备防浪涌能力,使用规定8/20us波形的电流(电流值参见CNCA/CTS 0001-2011表4,试验等级不低于3级)对汇流箱进行冲击(线-线和线-地)后,监控系统不应损坏。具有通讯功能,使用标准规约或开放协议。

监控模块的供电模式为自供电时,应选择输入宽范围的DC/DC转换模块,宽于该系统逆变器工作电压范围,以保证监控模块在阵列电压较低时能正常工作,同时监控模块与主电路之间应按主电路的耐压值进行选择(即满足表1)。

监控模块使用外部电源供电时,应具备较宽的供电范围,不会因外部电源正常波动导致停止工作,在汇流箱中外部供电端口安装保护熔丝,供电端口应具备防浪涌能力。

监控模块和电源应满足相关EMC要求。

(4)应附汇流箱型号命名说明。

(5)汇流箱额定参数,可包含产品系列的参数, 应包含产品的使用环境条件,如高温、低温、湿度、海拔等, 应包含产品的使用电气条件,如电压、电流、频率、谐波(如有通信需供电,应标明汇流箱供电方式)。

(6)危险处应有明显标志。

(7)开箱后应有绝缘防护板,且满足环境温度要求,防止人体直接接触带电部件。

2.4 关键元器件要求

2.4.1 直流侧开关设备应选用直流专用开关设备(铭牌上必须标明直流额定电压),额定直流工作电压大于等于光伏系统的额定电压。

2.4.1.1断路器

应满足如下要求:

——额定电压大于等于光伏汇流箱的额定电压(注:铭牌上需标明直流额定电压)——额定电流满足 4.2.5过电流保护的要求(用作过电流保护的断路器需满足此条)

——极限分断能力(直流):≥10kA

——无极性的(光伏方阵中的故障电流会造成电流反方向,此时断路器应能正常动作)

——直流断路器若采用的多断点串联型式,各触头在结构设计上应保证同步接触与分断

——满足相关临界电流测试的要求,且其操作性能试验满足下表:

2.4.2 直流隔离开关

应满足如下要求:

——符合GB14048.3-2006,使用类别至少为DC-21,且满足光伏系统使用要求——额定电压大于等于光伏汇流箱的额定电压(注:铭牌上需标明直流额定电压)——额定电流大于等于与之配套使用的过流保护装置的额定电流;

——若采用的多断点串联型式,各触头在结构设计上应保证同步接触与分断——应具有独立的手动带负荷操作能力,并具有隔离的功能

2.4.2.1直流断路器及直流隔离开关的安装

——开关器件在布线时,导线的截面积不应低于依据制造商或GB 14048.1-2006中表9和表10的要求

——开关器件安装时,出弧口前端应按制造商要求至少留有飞弧距离的空间,且此空间内不允许安装其它元件,或增设绝缘防护罩

——应按制造商的要求加装相间隔板

2.4.3 熔断器

2.4.

3.1熔断体应满足如下要求:

——光伏专用,gPV型

——额定电压大于等于光伏汇流设备的额定工作电压

——额定电流满足4.2.5过电流保护的要求

——短路及过载电流保护类型满足IEC 60269-6:2010中的太阳能光伏系统保护用熔断体的要求

——额定分断能力(直流):≥10kA

2.4.

3.2 熔断器支持件应满足如下要求:

——满足GB13539.1相关要求

——额定电压大于等于相匹配的熔丝的额定电压

——额定电流大于等于相匹配的熔丝的额定电流

——峰值耐受电流大于相匹配的熔丝的额定分断能力,且不低于10kA

2.4.4 电涌保护器

2.4.4.1电涌保护器(SPD)的选择和安装

由于光伏系统I/V特性的特殊性,只有明确为光伏系统直流侧使用设计的电涌

保护器可以被采用。符合相关标准规范的要求。

地面光伏(PV)发电系统中应选用Ⅱ级及以上分类实验的SPD,即

SPD可安装在正极与等电位连接带、负极与等电位连接带、正极与负极之间。每一保护模式的标称放电电流值In不应小于12.5KA的要求。

SPD的电压保护水平Up不应大于表的要求。

表6地面光伏(PV)发电系统中电压保护水平Up的选择

SPD的最大持续运行电压U CPV不应小于PV设备标准测试条件下的开路电压U OC STC

的1.3倍。U CPV的的选择要考虑每种保护模式(+/-,+/地, -/地)。

2.4.4.2电涌保护器的短路耐受电流ISCWPV >Isc(汇流设备的短路总电流),或在系统内配置保护器件,以确保电涌保护器失效后可以脱离开主电路。

2.4.4.3SPD的设计结构应采用抗故障Y形结构。

2.5 电气参数范围

汇流箱的最大额定工作电压应不小于1000V,其标称的支路额定电流应大于光伏阵列中的并联Isc。每路过电流保护装置的标称额定电流应至少为Isc的1.25倍。

注:汇流箱应能适应北方户外低温环境和夏季高温要求。

汇流箱在正常使用下满足使用寿命25年的要求。质保期按商务合同为准。

签字页(本页无正文)

买方:

授权代表(签字):

联系人:

联系电话:

传真:

日期:

设计方:

授权代表(签字):

联系人:

联系电话:

传真:

电子邮件:

日期:

卖方:南京国电南自新能源工程技术有限公司授权代表(签字):

联系人:

联系电话:

传真:

电子邮件:

日期:

kV箱变技术协议

箱式变压器 技术协议 需方: 供方: 二○一六年二月 供货需求表

注:具体数量见商务合同

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、规范和标准 (5) 4、技术要求 (10) 5、主要设备标准技术参数表 (22) 6、供货范围 (30) 7.技术资料和交付进度 (35) 8.设备监造和性能验收试验 (37) 9.技术服务售后服务 (41) 10、分包与外购 (44) 11、大部件情况 (45) 签字页(本页无正文) (46)

1.总则 1.1 本技术协议的适用范围为光伏电站项目用美式箱式变电站,它包括 功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及行业标准,必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则需方认为 供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以“技术差异表”的形式加以详细描述。 1.4 供方应执行本招标文件所列标准,有不一致时,按较高标准执行。在 设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后15日内,供方应按本协议的要求,提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。 1.5 供方对供货范围内的成套系统设备(含辅助系统及设备、附件等)负 有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应征得需方的认可。 1.6 供方应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行三年及以上。1.7 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.8 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处,或本技术协议的技术

模具技术协议

模具技术协议书 Mold Technology Agreement 项目名称: Project 甲方: Party A 乙方: Party B 签定日期: Sign Date 有效日期: Life of Contract (以下简称甲方)( (以下简称乙方) 就乙方为甲方加工制造如下模具有关事宜,进行友好的协商,并达成以下协议: 一、模具清单mold list : 一

二 二、甲方向乙方提供的技术资料:Documents 1、甲方向乙方提供锁定的产品数据..产品2D 图纸. 2、乙方按照甲方提供的产品3D 数据和产品2D 图纸公差要求制作模具。产品2D 图纸公差要求没有体现在产品3D 数据里。 三、技术确认及有关说明Engineering Confirmation 1 .甲方提供的模具结构方案由乙方审核,具体内容要包括模具材料,总体结构形式、分型面、浇口、侧面分型抽芯机构、冷却系统、顶出系统、热流道系统等所有对制品质量有重要影响的方面。保证能正常出模。 在没有正式通知之前,请不要定料和加工。模具结构设计需得到甲方评审认可。 2.自协议签定5日,乙方须向甲方提供具体的模具开发进度表及DFM 报告。 3. 应客户要求需要局部更改产品尺寸时,乙方有义务进行有关模具更改和报价 ;所有改动都要反映在图纸或3维模具数据中;如就修模问题发生争议,乙方必须提供模具及产品的三座标测量报告(乙方全权委托第三方测量的报告). 4. 如模具发生整改,乙方必须在接到甲方的通知之后,1天之内给于甲方书面的整改计划. 5.每周一乙方向甲方反馈模具加工进展,提供模具加工最新状态图片,对可能存在的问题进行沟通,并指出其原因和建议改正对策,如因乙方没有及时反馈而造成的后果由乙方承担。 7.模具T0试模后需提供产品检测及数据报告。 8. 本次开模模具寿命: 万次 四、技术要求及有关说明Specification Confirmation

《直流汇流箱标准版技术规范》

SEDC-STN-JSGF-GFQ-301-V1.0 中广核太阳能开发有限公司 直流智能防雷汇流箱标准版技术规范

目录 1 一般规定与规范 (3) 1.1※总则 (3) 1.2投标方工作内容及招标设备范围 (5) 1.3电站概况及主要任务 (6) 1.4设备基本运行环境条件 (6) 1.5标准及规范 (8) 1.6设备颜色 (9) 1.7铭牌 (9) 1.8包装、起吊、运输和安装 (9) 1.9对规定设备、组件和材料的变更 (10) 1.10图纸、资料的审查与提交 (10) 1.11图纸审查及设计联络会 (12) 1.12对成套性和互换性的要求 (13) 1.13培训 (13) 1.14质保 (13) 1.15※产品售后服务 (14) 1.16直流智能防雷汇流箱的安装及调试 (15) 1.17分包 (16) 1.18※标书质量 (16) 1.19发货计划及发货细节 (16) 1.20※直流智能防雷汇流箱的详细设计、安装、施工图纸和认证要求 (17) 2 直流智能防雷汇流箱专用技术规范 (18) 2.1直流智能防雷汇流箱的输入输出接口 (18) 2.2直流智能防雷汇流箱 (19) 3 设备监造和验收机构的约定 (31) 3.1设备监造 (31) 3.2监造和验收机构的约定 (31) 3.3设备现场考核验收和调试期间的问题处理 (32) 3.4监理和验收依据 (32) 4 项目接口联络人和设备发货 (33) 5 技术规范书的基本响应方式 (34) 5.1对技术规范响应方式的基本要求 (34) 5.2例子 (34)

1一般规定与规范 1.1※总则 1.1.1本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充 分引述有关标准的条文,投标方应提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。 1.1.2作为负责任和专业的投标方,投标方被认为在投标前已认真、仔细审查了技术规范 书,技术规范书中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除投标方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任,投标方对投标设备对国内外先进、强制标准的符合性和投标设备的正确性、可靠性负责。 1.1.3本技术规范提出的是对招标设备的最基本技术要求,属于技术指标要求,并不是设 计规范。作为专业的投标方,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任;同时,投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。 1.1.4产品认证是保证产品安全和性能的最基本手段,但产品认证标准只规定了产品的通 用认证项目及其最低的合格判据,只要产品满足认证标准中的最低要求即可拿到相关的认证证书,拿到认证证书并不能代表投标产品满足招标技术规范要求。针对产品认证标准中的可选择项、可加强项和最低技术要求,本技术规范根据招标方实际需求对部分认证项目的合格判据提出了更高的要求,投标方需提供投标设备做认证时的型式试验报告以证明投标产品的实际性能能够满足本技术规范要求。 1.1.5本技术规范对产品认证标准中未覆盖到的需要招投标双方协商的项目进行了明确的 约定,投标产品应满足相关约定,同时,投标方需提供投标设备的型式试验报告数据以证明投标产品的实际性能能够满足本技术规范要求。 1.1.6一旦投标方中标,签订技术协议时,招标方只对投标设备的技术性能和受约束的元 器件品牌进行确认,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责,一旦出现故障或问题,投标方必须按照约定的时间解决问题并承担招标方损失(如有),不得以任何理由和任何形式推脱和拖延,不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。 1.1.7本技术规范中的条款如与商务标书中的条款不一致时,投标方应按招标要求及时提 出澄清,逾期未提澄清的,按照对招标方有利的条款和较高要求执行。 1.1.8本技术规范中的条款和要求如出现不一致或自相矛盾时,投标方应按招标要求及时 提出澄清,逾期未提澄清的,按照对招标方有利的条款和较高要求执行。

水处理购销合同范本

水处理购销合同范本 1、水处理结算方式及期限 1.1水处理合同双方签订并生效后15天内,卖方向买方提交的合同金额15%的正式财务收据,买方 收到后15天内,经审核无误,支付给卖方合同金额15%的作为预付款。 1.2水处理货物到达现场并验收合格后30天内,买方凭卖方提供的以下单据支付合同金额的65% : a)本水处理附件第2.2规定的设备验收单据 b)100 %水处理合同金额真实有效的17%增值税发票 c)水处理监理到货验收合格证书 1.3水处理设备安装并竣工验收合格后30天内,买方向卖方支付合同总价的15%。 1.4 5%水处理合同金额作为质量保证金。在质保期满完成最终验收后,且无任何质量问题后支付。 2、水处理交货与保险 2.1在货物备妥待运前7天,卖方应填写由买方提供的“到货水处理设备通知单”,并以传真的方式通知买方货物备妥待 运日期、货物数量、体积、重量等相关信息,以便买方安排吊装、卸货、存放等水处理事宜。 2.2水处理卖方交货时必须提供以下单据或文件: a)详细水处理装箱单(包括设备装箱单、水处理备品备件装箱单、专用工具装箱单等):7份; b)卖方出具的原产地证明:7份;

如在运输过程中货物丢失或损坏, 卖 c ) 水处理设备出厂检验报告、测试报告、材质单、合格证: 7份; d ) 水处理设备主要元器件的检验报告、测试报告、材质单、合格证: 7份; e ) 与水处理设备验收有关的资质文件等: 7份 f ) 相关合同设备的技术资料和图纸: 7份(具体内容见本合同技术附件中的相关内容,至少应包 括产品说明书,操作手册,维护手册) g ) 技术资料及图纸电子版 2.3水处理卖方负责货物到达指定交货地点前的一切必要的保险, 方应免费予以补供丢失或损坏的合同设备, 并且负担补供设备到达指定交货地点前的所有费用及风 险。 3、水处理包装 3.1除非合同中另有规定, 卖方应将水处理合同设备用新的、坚固的木箱包装,并根据一水处理货物的特 点采取必要保护措施,以免受潮、发霉、淋雨、生锈、腐蚀、受震等,使其能经受多次搬运、装卸 及长距离内陆运输。 3.2水处理卖方应保证发货包装箱要按专业、 系统和设备所属以简洁的方式进行编号, 编号应有规律性 和连续性,每一个包装箱内应有装箱单副本 1份,除此之外,对备品备件、专用工具、安装材料、 消耗材料包装发运还应符合以下规定: A. 水处理备品备件、专用工具、安装材料、消耗品 必须分箱包装,并在每一包装箱外面注明“备 品备件” “商业运行备品备件”、“专用工具、“安装材料”或“消耗品”字样。 B. 水处理备品备件装箱单上应注明每一品名的顺序号、名称、规范、材质、单重、设备名称及编 号、图纸编号、使

630kVA箱变技术协议

**************有限公司YBM-10/0.4-630欧式箱变 技术协议 需方: 供方:

1 .总则 1.1 本本协议适用于******有限公司YBM-10/0.4-630系列预装型(欧式)箱变的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输、安装和维护等具体内容。 1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国际单位制(SI)。 1.3供方将严格执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关 技术要求和适用标准,有矛盾时,按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的标准。 1.4供方将提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品 及相应服务。对本项目国家有关安全、环保等强制标准,供方完全能满足其要求。 1.5合同签订后3天内供方提供箱变的荷载及基础施工图。设备交货时,供方将按本技术的要求,提出合同设备的安装、接线图纸、实验报告、合格证、使用说明书给需方,由需方确认。 1.6供方采用的专利涉及到的全部费用均被认为已保含在设备总价内,供方保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 1.7供方将提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,并且供方已有多台相同容量设备制造、运行的成功经验。

1.8在合同签订后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目及费用由买卖双方共同商定。当个别参数发生变化或供电局提出的要求引起补充变化不会引起供方技术方案的原则性调整时,供方承诺设备不加价。 1.9本技术协议为经济合同的合同附件,具有与经济合同同等的法律效力,是合同各方开展工作的依据,本协议与经济合同同时生效。 1.10有关设计、制造和其它未尽事宜,双方应本着互相配合、互相体谅的原则,进一步协商解决。 2.现场环境 厂区位于*******。 地震烈度7度 历年平均气温度19.8℃ 极端最低气温-0.3℃ 极端最高气温37℃ 一月平均气温11.6℃ 七月平均气温27.2℃ 平均湿度81% 年平均大气压1011.7百帕 年绝对最高大气压1026.7百帕 年绝对最低大气压990.3百帕 3. 技术要求 3.1 应遵循的现行标准

注塑模具加工合同

(合同编号:)甲方(订作方):乙方(承揽方): 地址:地址: 法定代表人:法定代表人: 营业执照证号:营业执照证号: 合同签订地:: 甲乙双方依据《合同法》规定,经充分协商,就乙方为甲方制作_______模具,甲方支付加工费事宜,达成如下协议; 合计金额:(含17%的增值税)人民币大写:元整。(万元) 交付首样工作期:35天 说明:以上费用包括全部材料费、备件费、制作费、制件费、运输费、安装调试费、培训费、管理费、税费及一年的保修费用等。 二. 图纸及技术资料的提供: 1) 乙方按照甲方要求负责模具设计,计算模具日产能力,并需得到甲方确认方可制作。 2) 模具设计所需图纸资料由甲方提供给乙方使用的,须经甲方确认后方可使用。 三. 技术要求以及质量要求: 1) 模具必须按甲方提供的图纸及要求制造,保证模具啤出符合要求的制件; 2) 模具必须按照制作项目列明的要求制作,且必须有合理可靠的冷却系统; 3) 更详尽的技术要求见附表,模具也应符合甲方在向乙方提供的其他的技术资料中明示的技术要求以及质量要求; 4) 乙方制作的模具应保证____万啤次以上的使用寿命。 四. 制造工期:

1) 工作期为35天(第一次交符合功能装配的样件),即于年月日前提供全部首样; 2) 首样交付后,甲方未提出改模,乙方于15天内(即于年月日前)向甲方交付合格模具; 五. 模具验收以及交付: 1) 模具验收的依据: 1. 甲方确认的产品零件图; 2. 双方商定,并经甲方确认的技术工艺方案,双方确认的模具技术要求。 3. 模具设计图纸以及电子文档。 2) 模具验收合格规定: 1. 甲方连续试产天或产量达到件以上,日产能力偏差不超过设计要求的5%,模具无异常,制件合格率98%以上,甲方出具模具验收检验合格报告。 2. 乙方交模后,由于甲方原因60天内不投(试)产,模具视为合格处理并由甲方出具模具检验报告,办理结算付款手续。 3. 乙方交试模样件后,由于甲方原因60天内不能检验确认的模具视为合格处理并由甲方出具模具检验报告办理结算付款手续。 4. 模具验收后,一年内乙方对模具制造质量负责,并无条件地提供免费快速服务(8小时内要给予响应)。因甲方需要结构更改,乙方需提供快速服务,可根据产生的成本酌情收取改模费。 3) 《模具验收报告》上应有甲方技术、检验及使用单位签字并经甲方生产技术部长批准方为有效。 4) 交货地点为甲方指定的加工厂家,运输费用由乙方承担。 六. 收货及不合格处理: 乙方所交模具经甲方有关部门(技术、质检、使用部门)验收合格并凭《模具验收报告》方可收货,甲方凭《模具工装验收单》办理向乙方付款结算手续。对模具验收不合格的,由乙方修正或重作,由于乙方原因制件外观不合格,成型后挠曲、变形而需改良制件成型状况,以及尺寸难以控制造成的零件间配合不良状况引起的修改、制作的一切费用由乙方承担,交货期不变。若乙方设计提供的图纸有误,乙方承担由此带来的全部损失,但是如果产品图纸或模具图纸由甲方提供的,损失由甲方承担,交货期顺延。 七. 模具制作费用的支付: 1) 签订合同七日内,甲方将模具金额的50%,即万元付至乙方帐户,作为合同定金; 2) 模具验收合格后,由乙方开具增值税票,甲方收乙方增值税票后,一个月内将模具金额的40%,即万元付清; 3) 模具金额的10%作为质量保证金,在模具验收后半年内付清。 八. 知识产权保护以及商业保密承诺: 1) 本合同规定之模具所有权及知识产权为甲方专有。 2) 乙方承诺并保证,对为甲方开发与制作的模具(包括图纸等技术资料,零件样品及模具等实物)均不向任何第三方出示、泄露或提供,否则,甲方视为乙方故意侵犯甲方利益,乙方应该对该故意侵犯甲方利益的违约行为承担一切责任;乙方每向其他任一单位或个人提供模具,应按本合同第十条6项的规定向甲方支付违约金,并赔偿甲方相应经济损失。 3) 乙方未经甲方书面许可,不得随意复制为甲方加工的模具。更不得用该模具为除甲方之外的第三方提供制件。

光伏汇流箱标准-2011.03

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001-2011) 光伏汇流箱技术规范 Technical Specifications of PV Combiner Box 2011-02-14发布 2011-02-14实施 北京鉴衡认证中心发布

目 次 目 次..............................................................................I 前 言.............................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 使用条件 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (5) 7 试验规则 (8) 8 标志、包装、运输、贮存 (9)

前言 北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学研究院组建,专业从事新能源和可再生能源产品标准化研究和产品质量认证的第三方认证机构。 为推动和规范我国光伏产业的发展,规范产品性能指标,促进产品产业化,适应国际贸易、技术和经济交流的需要,特制定本认证技术规范。 本技术规范由全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。 本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。 本技术规范起草单位:北京鉴衡认证中心、合肥阳光电源有限公司、国家发展和改革委员会能源研究所、北京科诺伟业科技有限公司、北京计科新能源开发有限公司、北京能高自动化有限公司。 本技术规范参编单位:中国电力科学研究院、北京意科通信技术有限责任公司、泰科电子(上海)有限公司、北京日佳电源有限公司、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、北京能源通电气技术有限公司、上海广电电气集团有限公司、艾迪尔斯(天津)能源科技有限公司、艾思玛(北京)商贸有限公司、宁夏发电集团有限责任公司、上海雷尔盾电气有限公司、上海臻和防雷电气技术有限责任公司、上海诺雅克电气有限公司、山东圣阳电源股份有限公司。 本技术规范主要起草人:谢秉鑫、王宗、曹仁贤、江燕兴、叶东嵘、雷涛、闫华光、赵为、李金荣、张友权、姚丹、翟永辉、高佳、杨晓宇、刘利、周春夫、李涛、詹峰、傅朝辉、王大太、孙赵苗、王超、王刚、张磊、纳明亮、戴佩刚、付浩、隋延波。

光伏汇流箱技术规范.

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001:2011 光伏汇流箱技术规范 Technical Specifications of PV Combiner Box 2011-02-14发布 2011-02-14实施 北京鉴衡认证中心发布 目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 使用条件 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (5) 7 试验规则 (8) 8 标志、包装、运输、贮存 (9)

前言 北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学研究院组建,专业从事新能源和可再生能源产品标准化研究和产品质量认证的第三方认证机构。 为推动和规范我国光伏产业的发展,规范产品性能指标,促进产品产业化,适应国际贸易、技术和经济交流的需要,特制定本认证技术规范。 本技术规范由全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。 本技术规范起草单位:北京鉴衡认证中心、合肥阳光电源有限公司、国家发展和改革委员会能源研究所、北京科诺伟业科技有限公司、北京计科新能源开发有限公司、北京能高自动化有限公司。 本技术规范参编单位:中国电力科学研究院、北京意科通信技术有限责任公司、泰科电子(上海)有限公司、北京日佳电源有限公司、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、北京能源通电气技术有限公司、上海广电电气集团有限公司、艾迪尔斯(天津)能源科技有限公司、艾思玛(北京)商贸有限公司、宁夏发电集团有限责任公司、上海雷尔盾电气有限公司、上海臻和防雷电气技术有限责任公司、上海诺雅克电气有限公司、山东圣阳电源股份有限公司。 本技术规范主要起草人:谢秉鑫、王宗、曹仁贤、江燕兴、叶东嵘、雷涛、闫华光、赵为、李金荣、张友权、姚丹、翟永辉、高佳、杨晓宇、刘利、周春夫、李涛、詹峰、傅朝辉、王大太、孙赵苗、王超、王刚、张磊、纳明亮、戴佩刚、付浩、隋延波。 光伏汇流箱技术规范 1 范围

水处理技术服务合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 水处理技术服务合同

编号:FS-DY-20857 水处理技术服务合同 定作方:____(以下简称甲方) 承揽方:_____科技开发有限公司(以下简称乙方) 双方就甲方的瓦窑蒸汽发生器(位于____区____镇原砖厂内)的水处理服务达成如下协议: 1、蒸汽发生器水系统使用pm型软水剂。 2、双方互洽蒸汽发生器日(24小时)补水量(用水量)为____吨/日。经现场提取水样并分析,补给水水质硬度为____mmol/l。 3、加药量:1.6~2/日(50~60/月)。 4、价格及结算方式:采用包干的形式,____元/月(供软水剂两桶〈____/桶×____桶〉,用户自提,付款提货)。 5、服务期限:暂定为壹年。 6、服务承诺: 使用pm型软水剂,在严格按使用说明书,按时、按量

加药,正常排污,保证连续使用的情况下,受热面平均垢厚大于____以上,乙方负责提供清洗服务,费用全免。 乙方对甲方的药剂的使用情况进行定期或不定期回访,使用情况由双方签字记录认可。对违反以上约定的任何一条,合同即废止。 附:软水剂使用说明书。 合同一式三份,甲方一份,乙方二份。本合同自____年____月____日起执行。 定作方:(章) 代表签字: 承揽方:(章) 代表签字: Foonshion图文设计有限公司 Fonshion Design Co., Ltd

光伏箱变技术协议(包含验收)

1.3 工程条件 1.3.1使用环境 光伏电场变电站地处xxxx地带,沙尘较大,箱变中所有部件应能在低温及多风沙环境下运行。 项目单位数值 多年平均气温℃ 6.9 历年极端最高气温℃38.1 历年极端最低气温℃-37.4 多年平均气压hPa 901.3 多年平均相对湿度% 53 最小相对湿度%0 多年平均降水量mm 405 一日最大降水量mm 80 多年平均蒸发量mm 1777.9 多年最大冻土深度cm 128 最大冻土深度cm 135 最大积雪深度cm 28 多年平均雷暴日数 d 46 历年最多雷暴日数 d 64 多年平均沙尘暴日数 d 0.13 多年平均风速m/s 2.4 实测最大风速m/s 28.7 导线标准覆冰厚度mm 10 污秽等级IV级 海拔高程m 1094.4-1158 .6m 安装地点户外 地震烈度Ⅶ度 1.3.2系统概况 1.系统电压:35kV` 2.额定电压:40.5kV 3.系统额定频率:50Hz 4.系统中性点接地方式: 35kV系统为不接地或经电阻系统; 0.315kV系统为不接地; 0.4kV系统为直接接地系统 1.3.3系统短路电流计算(厂家需满足本短路电流计算值) 变电站接入系统220kV侧三相短路电流按50kA计算: 计算得本站各级电压母线短路电流最大值为: 220kV母线: I"=50kA ich=125kA 35kV母线及35kV箱变高压侧: I"=31.5kA ich=80kA 0.315kV逆变器出口: I"=50kA ich=110kA

1.4技术标准 供货人所提供的箱式变电坫的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外,尚须遵照最新的国家、行业标准和IEC标准: IEC 466 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GBl7467 高压/低压预装式变电站 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB4208 外壳防护等级(1P代码) DL404 户内交流高压开关柜订货技术条件 GBl094 1~GBl094 5 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB6450 干式电力变压罪 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关垃备 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB16926 交流高压负荷开关一熔断器组合电器 DL/T 5222 导体和电器选择设计技术规定 GB772 高压绝缘子瓷件技术条件 DL/T 5352 高压配电装置设计技术规程 GB/T 15166 交流高压熔断器 GB3804 3~63kV交流高压负荷丌关 GB1497 低压电器基本标准 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 SD318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T621 交流电气装置的接地 JB/DQ 2080 高压开关设备防雨试验方法 GB7328 变压罪和电抗器的声级测量 GBl208 电流互感器 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171 电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB2706 交流高压电器动热稳定试驰方法 GB1102l 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB3969 35kV及以下变压器瓷套 GB 5273 变压器,高压电器和套管的接线端子 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 以上并未列举所有标准,以上标准按最新版本执行。国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、企业标准、国际电工委员会(1EC)标准以及国际单位制(S1)标准是对设备的最低要求。对国家有关安全、环境等强制性标准,必须满足其要求。 1.5 额定参数 1.电压 高压侧额定电压:37kV 低压侧额定电压:0.315kV 2.额定频率:50Hz

塑料模具技术协议

技 术 协 议 书 甲方(定做方):浙江钱江摩托股份有限公司 乙方(承揽方): 甲方委托乙方承制_____________塑料模具共_____套,在技术洽谈与友好协商的基础上,双方拟定如 下技术条款。 1、模具清单:详见本技术协议附页。 2、模具材料 2.1、定模型腔/动模型芯:详见模具清单(HRC28~33) 2.2、滑块:P20/H13系列,表面氮化,HRC40以上 2.3、其他指定材料及热表处理要求,详见下列制作标准 2.4、未指定构件的材料及热表处理要求,应达到GB/T 12555-1990、GB/T 12556-1990中的要求。 3、注塑模制作标准 3.1 、指定制作标准 模具制作要求 图示资料说明 3.1.1 模具安装板 ①模具安装板的规格按右栏指示资料的要求(右栏中无指定时,按无标准安装板制作): (大板为标准板;在满足以下制作要求的前提下,原则上应尽可能采用小板)。 ②安装板、型腔板、垫铁之间,设置定位销。 ③模具安装部空间范围,与装模工具、螺钉及冷却水管、接头无干涉,如右图示。 3.1.2 浇口套 ①采用分体式的浇口套。安装方式如图。 ②浇口套的材料40Cr(HRC40±3)或SKD61(HRC48~52),并且尽可能采用标准零部件。 ③浇口套与定模型腔板之间的配合,按H 7公差。 ④其它协商。 3.1.3模具冷却 ①模具与温调机的连接,450吨及以上模具,采用1"快 指定的模具安装板规格: 1)350/450吨注塑机安装板 2)550吨注塑机安装板 3)800吨注塑机安装板/ 1000吨注塑机安装板(小板) 4)1000吨注塑机安装板(大板)/ 1300吨注塑机安装板(小板) 5)1300吨注塑机安装板(大板) 浇口套/定位环安装(350吨及以上):

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数 型号JYHL-12-INS 直流输入电压0-1000V 最大直流电压1000V 输入路数12 每路最大输入电流10A 最大输出电流120A 外形尺寸(宽x高x深) 750 X 570 X 220mm 器身重量32kg

输出连线数目1路正极,1路负极,1路接地生产厂家京仪绿能 极端环境温度-40℃~75℃ 工作环境温度-25℃~+55℃ 防护等级IP65 3、汇流箱运行规定 3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。

4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器; 4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。

水处理技术协议

- 精品文档- 水处理项目 技 术 协 议

-精品文档- 一、产品名称、规格、数量 二、供方设备性能保证 1、产水电导率:<50宙/cm 2、设备产水量:》10吨/小时 3、其他详见《水处理设备配置明细表》 三、需方负责提供的安装环境 1、电源电压:220V/380V,50Hz。 2、环境温度:0—40° C 四、技术服务 1、供方应负责设备的安装、调试、要求在计划时间内达到设计能力,并及 时提供技术文本规定的备品备件。 2、供方应负责需方的技术培训,培训内容包括设备结构、维护、设备控制 及操作,培训在需方现场进行。 3、通过培训,需方的技术人员能掌握有关操作维修技能,及时处理各种故 障。 五、质量保证 1、供方应保证其提供货物是全新的,未使用过的、采用最新设计和合适材 料制造的,并在各个方面符合技术文本规定的质量、规格和性能。 2、供方保证提供的产品经过其正确安装、在正常使用和保养下,能满足国 家的检验标准及规定的,担保运行可靠、安全、无故障。 3、供方应对提供的产品质量所包含的全部内容负责。在交货前供方应对所 有的外购件、外协件(重要加工点由需方确认)、及本技术文本规定的技术要求和性能相符的检验,并出具质量合格的报告。 4、质量保证期为从设备安装调试并检验合格后算起12个月。在供方指导 设备调试和试车投产期间,发生的设备备件损坏,应由供方无偿提供。质保

期内供方对设计材料或制造、安装、调试不良引起的质量问题,供

方付全部责任;对非正常磨损和非需方原因所引起的零部件的损坏供方无偿提供。由正常损耗造成的损坏不在质保范围内。 5、供方承诺所推荐的使用设备完全满足设备的环境工作要求,并具备良好 的使用性能。 6、供方承诺所提供的备件,在正常的使用和维修保养的情况下能满足一年 的使用要求。 7、供方保证设备经过正确的安装、调试后,整个系统试运行7 天内, 在设计条件下必须满足技术文本中所列的各个参数。 六、验收 1、货到验收要求货到现场时供方的技术人员或业务人员也应抵达现场, 双方根据技术文本的供货范围对产品进行一一清点,并对材质进行验收。 若在运输货安装过程中表面油漆损坏,供方应在安装完成后对设备进行第二次喷漆。 2、安装调试验收供方调试合格后,通知需方进行性能验收,并连续运行 10 天后视为验收合格双方签署《水处理设备验收单》以示证明,双方签字 认可质保期开始。 七、其它1、由供方负责现场指导安装、调试,安装调试期间的食宿费自理,供 方调试人员的安全由供方负责。 2、该设备的设计、制造、供货(含备品备件)、运输、拆卸、安装、调 试、验收、材质检验费、技术服务等发生的一切费用由供方负责。 3、本技术文本的作为合同的附件,具有与合同同等的法律效力。未尽事宜 双方协商解决。 注:《水处理设备配置明细表》附后。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

模具制造合同模板(标准版)

编号:GR-WR-66286 模具制造合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

模具制造合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (合同编号:) 甲方(制作方):地址: 法定代表人:营业执照证号: 乙方(承揽方):地址: 法定代表人:营业执照证号:合同签订地: 甲乙双方依据>规定,经充分协商,就乙方为甲方制作模具,甲方支付加工费事宜,达成如下协议: 一、制作项目、数量、金额: 二、图纸及技术资料的提供: (1)乙方按照甲方要求负责模具设计,计算模具日产能力,并需得到甲方确认方可制作。(2)模具设计所需图纸资料或样品由甲方提供给乙方使用的,须经甲方确认后方可使用。 三、技术要求以及质量要求: (1)模具必须按甲方提供的图纸及要求制造,保证模具

啤出符合要求的制件;(2)模具必须按照制作项目列明的要求制作,且必须有合理可靠地冷却系统; (3)更详尽的技术要求见附表,模具也应符合甲方在向乙方提供的其他的技liuxue86术资料中明示的技术要求以及质量要求; (4)乙方制作的模具应保证万啤次以上的使用寿命。 四、制造工期: (1)工作期为天(第一次交符合功能装配的样品),即于_____年___月___日前提供全部首样; (2)首样交付后,甲方未提出改模,乙方于15天内(即于_____年___月___日前)提出向甲方交付合格模具; 五、模具验收以及交付:(1)模具验收的依据: 1.甲方确认的产品零件图; 2.双方商定,并经甲方确认的技术工艺方案,双方确认的模具技术要求。 3.模具设计图纸以及电子文档;(2)模具验收合格规定: 1.甲方连续试产天或产量达到PCS以上,日产能力偏差不超过设计要求的5%,模具无异常,制件合格率99%以上,

交流汇流箱技术规范书

交流汇流箱技术规 范书

陕西鲁能宜君新能源有限公司 鲁能宜君49.5MWp光伏电站项目交流汇流箱 技术规范书 招标人:陕西鲁能宜君新能源有限公司 招标代理机 构: 07月

目录 第一章一般技术条款 ....................................... 错误!未定义书签。 1.1总则 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.2电站工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 1.3电站环境条件 ................................................... 错误!未定义书签。 1.4工作内容及供货范围........................................ 错误!未定义书签。 1.5标准和规程 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.6接口与协调 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.7 设计联络会 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.8图纸资料的提交与审查.................................... 错误!未定义书签。 1.9材料、工厂涂漆和保护涂层 ............................ 错误!未定义书签。 1.10 铭牌与标志 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.11 工厂组装、试验见证...................................... 错误!未定义书签。第二章汇流箱专用技术条款 ................................. 错误!未定义书签。 2.1 交流汇流箱总体要求........................................ 错误!未定义书签。 2.2 汇流箱技术性能要求........................................ 错误!未定义书签。 2.3 汇流箱内主要元件要求 .................................... 错误!未定义书签。 2.4试验 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.5技术保证值 ....................................................... 错误!未定义书签。

污水处理合同

污水处理设备买卖安装合同买方: 卖方: 工程名称: 工程地点: 合同编号:号 签订时间:2014 年12 月17 日

旅游度假区污水处理设备买卖安装合同 买方: 卖方: 买卖双方经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,就南昌茵梦湖国际旅游渡假区污水处理设备买卖安装要求协商一致签订本合同,以资共同信守。 条款1 合同标的 1.1.本合同标的为旅游度假区生活污水处理工程,本工程采用总价包干方式承包(不含 土建)。 1.2 此合同价为含税价格。 1.3 设备的供货范围、技术参数、规格说明详见本合同附件。 条款2 合同价款的支付方式 2.1合同价款含税总价为:元(人民币大写:元整)。该合同总价为包干总价 包括但不限于卖方负责污水处理的设计、设备施工、设备采购、设备设计生产、设备运输、吊装、安装、工艺调试、检测费、人员培训、维护、达标排放、验收合格、卖方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费等,除非由于买方要求本合同约定范围外的设备及服务或要求扩展卖方责任范围而引起的额外款项,否则,合同总价应是买方支付该工程付款额全额的构成,买方许诺按条款 2.2向卖方付款。除合同约定外,卖方不得以任何理由或事实要求买方支付合同总 价以外的其他款项。如果因买方的原因,买方未能按本合同条款2.2支付款项,即视为违约,买方理解并同意,如果发生这类事件,设备的制作供货的时间相应顺延,卖方不承担设备逾期交货的责任。 2.2 合同价款支付方式 2.2.1合同经双方签订生效后,并在买方收到卖方提供的设计图纸并经买方审核书面 通过之后七天内买方付给卖方预付款人民币元整(),占合同总价的 30%; 2.2.2污水处理设备到场后七天内买方向卖方支付设备进度款人民币元整(), 占合同总价的40%; 2.2.3工程完成、设备安装完成、管道安装完成、电控安装完成,调试运行一周经买 方验收或委托第三方验收合格(含排放水达到合格标准)后七天内付给卖方人