1 工程概述

140万吨/年延迟焦化装置由中国石化工程建设公司设计,位于炼油厂西南山坡上,其北面为循环水厂,南面为拟建的CFB锅炉,西面为CFB锅炉的储焦棚,东面为拟建的800万吨/年常减压蒸馏Ⅰ装置异地改造级第二空压站。装置占地面积为195×97=18915平米。本装置由焦化、压缩吸收稳定及脱硫三部分组成。

本装置第13区为压缩机区,位于装置的东南侧,压缩机位号K-2201。

2工程量及总体施工方案

2.1 工程量

管线共计925.9米,其中:

0Cr18Ni9:84.5米

20#/20G/20#+ANTI-HIC:841.4米

管件:573件(304:38件,C.S:535件)

阀门:154台

法兰:275片

螺栓/螺母:2188套

伴热管:35米

2.2 总体施工方案

对单线图进行二次设计,标注焊口,划分管段,确定活动口和固定口等。对于压缩机油路管线和汽路管线等,在预制和安装时,应注意管道的内洁。安装完成后,管道吹扫进行打靶检验管道的内洁情况。

压缩机管道配管施工工序:

(1)无应力配管的准备。包括:施工技术、材料检验、施工人员、机具及消

耗材料、预制场地、现场测量。

(2)预制阶段。包括:无应力配管的预制、焊接、无损检验、预制件的内部

清洁、干燥及封闭。

(3)无应力配管。包括:无应力配管、焊接、无损检验、管道支架的安装调

整、管道内部清洁及干燥。

(4)检查验收。包括:无应力检查、管线支架、无损检验、管道内部清洁及

干燥。

3 编制依据

3.1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

3.2 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

3.3 《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002

3.4 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999

3.5 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000

3.6 中国石化工程建设公司设计说明及压缩机区施工图纸

4施工准备

4.1 组织施工人员熟悉施工遵守的标准规范及设计要求,对施工人员进行技术交底,使施工人员明确管道施工的质量要求,明确施工任务。

4.2 根据施工平面图、流程图、管段图及现场实际施工情况施工,并将管道上的有关标识移植到图纸上为交工资料的编制作准备。

4.3 对各类管线及配件进行清查核对。

4.4 施工前进行现场实际放线测量。

4.5 管道组成件的检验

参见《工艺管道施工方案》。

5 管道预制

压缩机管道的预制参见工艺管道施工方案

压缩机的入口蒸汽管线、油路管线、工艺介质管线等在预制前,须将管道内部清理干净,避免其他杂物进入管道。焊接使用氩弧焊打底,电焊盖面的焊接方法,并将焊口清理干净。待管道预制完成后,及时检查管道内洁情况,内洁合格的管道,要及时得封闭管口。

6 管道安装

6.1 管道安装总体要求

(1)管道安装前与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求,并经中间交

接;与管道连接的设备找正合格并固定完毕;有关焊缝检验、阀门检验已完成并合格。

(2)管道上的开孔应在管段安装前完成。当在已安装的管道上开孔时,管内因切

割而产生的异物应清除干净。

(3)管段安装前应进行内部检查、清理,确保管内无脏物。认真核对管线标识后

按施工图纸安装。

(4)管道连接时,不得采用强力对口,以免造成内应力和管变形。

(5)安装时应严格注意管道坡向及坡度,穿过套管的管道严禁在套管中存在焊缝。

(6)法兰连接前,应检查其密封面,不得有缺陷,并应清除法兰上的铁锈、毛刺

和尘土等。

(7)承插法兰插入的管线在对口时留有1~1.6mm的热涨间隙。孔板法兰处的焊缝

内部应打磨光滑,经检查员确认合格后方可安装。流量孔板上、下游直管的长度应符合设计文件要求。

(8)法兰连接时应保持接合面的平行度和同心度,垫片放入前要保证对应法兰面

的平行度符合要求,保证螺栓自由穿入,安装双头螺栓应保持螺栓两头对称均匀,外露螺纹长度大致相同,且不大于2倍螺距。

(9)凡试压、吹扫需拆卸部位所用垫片,如设备口、调节阀、临时短节、8字肓

板等部位,必须采用临时垫片安装,系统气密前更换正式垫片。

(10)合金钢螺栓严格按照设计规定选。

(11)安装不锈钢管道严禁用铁质工具敲击。不锈钢管道支架之间应垫入与管道

材质相同的不锈钢垫板。

(12)管道静电接地引线采用焊接形式;对地电阻值及接地位置应符合设计要求,

当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.3Ω时,应设导线跨接;当超过100Ω时,应设两处接地引线;用做静电接地的材料和零件安装前不得刷油,导电接触面必须除锈并连接可靠;不锈钢管道导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采用同材质板过渡;安装完毕应由电气专业进行接地导线的连接和接地电阻的测试,并及时填制“管道静电接地接地测试记录”

6.2 与压缩机连接管道安装

6.3.1 应从压缩机侧开始安装,应先安装管支架,管道和阀门的重量和附加力矩不得作用在机器上。管道的水平度和垂直度偏差应小于1mm/m。

6.3.2 管道与支吊架安装完毕后,应卸下接管上的法兰螺栓,在自由状态下所有螺栓能自由通过。

6.3.3 法兰密封面间的平行偏差、径向偏差、间距及检测百分表位移值,当设计

和制造厂未规定时,不应超过下表规定:

6.3.4 机器试车前对管道与机器的连接法兰进行最终连接检查,检查时在联轴器上架设百分表监视其位移。位移值应符合上表规定。

6.3.5 油管安装及冲洗

(1)油系统管道安装前,利用蒸汽将管道内吹扫干净,组焊时全部氩弧焊打底,采用氩电联焊。

(2)管道预安装完后全部拆下进行化学清洗,合格后重新复位,进行油系统

管道油冲洗。压缩机润滑油管道化学清洗在清洗池内清洗。

(3)管道油冲洗分两步进行:第一步加临时跨线冲洗管道;第二步与机器相连进行机组本体油循环。油循环时利用加热器和冷却器对系统内的油加热和冷却以达到尽快剥离沉淀物的目的,冲洗温度控制在35℃-75℃。冲洗时要确保润滑、密封油、调节油系统全部冲洗合格。

临时跨线可从管道上的仪表阀或放空倒淋阀接入,润滑油箱及压缩机出入口处加装盲板。

6.3.6 主蒸汽管道及支吊架的安装严格按设计要求进行,确保运行中管道自由膨胀而不导致机器承受额外载荷,工艺管道与机器连接时,在联轴器上打表进行监控,避免管道强力连接而导致位移,影响同心度。

进入压缩机的中压蒸汽管道在预制安装前,将管道进行内部打砂直到出现金属光泽。在蒸汽管道(250-MS-2201-11MA3-HI)进入汽轮机法兰前设置可拆卸段,以便于蒸汽管道打靶的进行。可拆卸段可用人工仔细清理干净后,由建设单位、管理中心、监理单位、建设单位共同确定后回装。

可拆卸段长度500mm,如下图:

所需材料:

法兰:DN250,WN,CL600,RF,ASME B16.5,ASTMA105,SCH80 5片

螺栓/螺母:M33×230,Ⅱ TYPE,M=1.0D,35CrMoA/30CrMoA,SH/T3404 32套

缠绕垫片:DN250,CL600,304+GRAF,IR:304,OR:CS,SH/T3407 2片90度弯头:DN250,BW,SCH80,20G,SMLS,LR,GB5310,SH/T3408 2个管子:DN250,SMLS,PE,GB5310,20G,SCH80 4米

7 无应力检查

7.1 焊接完毕后,松开紧固螺栓,拆开临时垫片,使用塞尺检查法兰平行偏差、径向偏差、密封面间距,如果不合格,重新磨开一侧,进行调整焊接,以测量合格为准。

7.2 插入机体法兰配套垫片,将法兰带上,不能拧紧,待厂方技术员做无应力检查后,方可拧紧螺栓,同时由钳工用表测量。

8 施工质量控制点及质量管理体系

8.1 管道安装施工质量控制点见下表

A为停检点 B为见证点 C为自检点

8.2 质量管理体系

质量管理体系见下表

9HSE管理措施

HSE管理措施参见工艺管道施工方案10 施工机具及材料准备

附:压缩机个出入口管线

1.压缩机汽轮机部分入口蒸汽管线:

a.250-MS-2201-11MA3-HI

b.150-MS-2201/1-11MA3-HI

2.压缩机汽轮机部分出口蒸汽管线:

a.300-LS-2201-5MA3-HI

b.300-ES-2202-5MA3-PP

3.压缩机入口工艺物料管线:

a.500-P-2202-2MA1-HI

b.350-P-2205-2MA1-HI

c.100-P-2204/1-2MA1

4.压缩机出口工艺物料管线:

a.250-P-2206-5MA1-HI

b.250-P-2220-5MA1-PP

c.350-P-2203/3-2MA1-PP

d.50-P-2212/1-5MA1-HI

5.压缩机润滑油系统管线:

a.80-LO-2201-2K1

b.80-LO-2202-2K1

c.80-LO-2203-2K1

d.50-LO-2206-2K1

e.200-LO-2207-2K1

压缩机工艺管道施工进度计划见《工艺管道施工方案》施工进度计划

往复式压缩机安装方案

往复式压缩机安装施工工艺标准 1 .适用范围 1.1本标准规定了往复式压缩机安装施工工艺过程和施工方法,本规范适用于化工、石油企业中对置式压缩机组现场组装(或整体安装)及验收。 1.2本标准与涉及到的机器技术文件,若出现规定不一致时,应按机器技术文件规定执行。 2. 施工准备 2.1技术准备 2.1.1压缩机施工,应具备下列技术文件 2.1.1.1机组的设备图、安装图及产品使用说明书等; 2.1.1.2机组装箱清单。 2.1.1.3已批准的施工组织设计或安装施工方案。 2.1.2施工引用规范性文件 2.1.2.1 GB50231机械设备安装工程施工及验收通用规范 2.1.2.2 GB50275压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 2.1.2.3 HG20203化工机器安装工程施工及验收规范(通用规定篇) 2.1.2.4 HGJ206化工机器安装施工及验收规范(中小型活塞式压缩机) 2.1.2.5 GB50236现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范 2.1.2.6 SH3501石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 2.1.2.7 GB50235工业金属管道工程施工及验收规范 2.1.2.8 HG20236化工设备安装工程质量检验评定标准 2.1.2.9 HG20201化工工程建设起重施工规范 2.1.2.10 GB50184工业金属管道工程质量检验评定标准 2.1.2.11 GB50194建设工程施工现场供用电安全规范 2.1.2.12 JGJ59建筑施工安全检查标准 2.2作业人员 从事压缩机施工的人员,应根据所安装压缩机的类型,进行优化组合;按单位工程(二台机组)人员组合为基本见: 2.3设备、材料的检查、验收、存放、保管

钢筋支架施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章 800高钢筋支架方案及计算书 (1) 第三章 2600高钢筋支架方案及计算书 (4) 第四章顶板钢筋支架方案 (8)

第一章编制依据 第二章 800高钢筋支架方案及计算书 为了保证上下层钢筋位置、钢筋保护层厚度,支撑上部钢筋网片及施工荷载,车库及楼座部分800mm高基础底板部分钢筋采用钢筋支架,工字型钢筋马凳支腿。基础底板马凳的横梁及立柱材质均采用HRB400Φ22钢筋加工。 横梁与立柱之间、立柱与凳脚的钢筋采用E50电焊条焊接连接,要求焊接牢固。马凳支腿的凳脚用铅丝与下铁绑扎牢固。 注:h=板厚-下网下铁钢筋直径-支座负筋直径-保护层厚度 底板钢筋按照设计最大配筋进行计算,钢筋支架横梁及立柱材质均采用 HRB400Φ22钢筋,经计算结果为,横梁间距1200 mm,立柱间距900mm,可满足强度及刚度和变形要求。 采用品茗计算软件计算。计算依据:《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、参数信息 钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。

钢筋支架示意图 作用的荷载包括自重和施工荷载。 钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。 上层钢筋的自重荷载标准值为0.60 kN/m2; 施工设备荷载标准值为1.000 kN/m2; 施工人员荷载标准值为0.800 kN/m2; 横梁材质为HRB400Φ22钢筋; 横梁的截面抵抗矩W= 1.045 cm3; 横梁钢材的弹性模量E=2.05×105 N/mm2; 横梁的截面惯性矩I= 1.150 cm4; 立柱的高度h= 0.70 m; 立柱的间距l= 0.90 m; 立柱材质为HRB400Φ22钢筋; 钢材强度设计值f= 360.00 N/mm2; 二、支架横梁的计算 支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。 按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 静荷载的计算值q1=1.2×0.60×1.20=0.86 kN/m 活荷载的计算值q2=1.4×0.80×1.20+1.4×1.00×1.20=3.02 kN/m

压缩机厂房土建施工方案.

利津石油化工厂有限公司30万吨/年碳四综合利用项目(二期) 压缩机厂房施工方案 审批: 审核: 编制: 中国化学工程第六建设有限公司 年月日

1.工程概况 1.1工程简介及主要技术参数 异丁烷脱氢压缩机厂房位于异丁烷脱氢装置区,平面轴线尺寸为21m×120m,基础类型为独立基础,单层为全钢框排架基础结构,五台压缩机基础,厂房柱基础,压缩机及其辅机基础,平台桩基础标高5.000及6.000处设置检修钢平台,屋盖为轻型屋面梯形钢屋架;垫层混凝土标号为C15,钢筋混凝土基础标号为C30,排架柱、梁、板混凝土标号为C30、素混凝土基础为C25。 1.2主要实物工程量(仅供施工参考) 表1.2 名称单位数量名称单位数量 模板m2800 C15砼m330 C30砼m3300 铁件t 3 钢筋t 120 2.编制依据 2.1业主提供施工图纸:说明书、5404C-G-01~5404C-G-09 2.2相关施工合同 2.3有关现行技术法规、标准、规范 《工程测量规范》GB50026-93 《混凝土结构施工图平面整体标示方法制图规则和构造详图》03G101-1 《钢筋混凝土吊车梁》G323-1~2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GBJ50204-2002 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《建筑机械使用技术规程》JGJ33-86 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接接头试验标准》JGJ/T27-2001 2.4其它国家规范、标准及相关图纸 3.施工程序 3.1总体施工程序 定位放线→土方挖运→清槽、清桩→弹线→砼垫层→弹线→桩芯、承台、钢筋→承台、基础梁模板→砼承台、基础梁浇筑、养护→柱钢筋→柱模板→柱砼浇筑、养护→板模板→板钢筋→板砼浇筑→回填土方 3.2关键工序

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

往复式压缩机操作规程

-- - 往复式压缩机操作规程 一、启动前的准备和检查 (一)启动前应具备的条件 1、系统流程导通,工艺系统管网流程无误。 2、空负荷试运合格,运转中发现的问题已处理完毕。 3、循环冷却水投用正常,各冷却部位走水畅通,回水排空阀将空气排尽,压力、温度正常(保证压力0.3~0.4MPa(G),温度≤32℃),无泄漏。 4、电机已送电。 5、压缩机气量调节系统调试正常。 6、润滑油更换完毕,分析合格。电机轴承箱加油正常,分析合格。 7、压缩机上所有仪表,报警、联锁再一次检查确认,调试完好具备投用条件。 8、安全消防设施齐全、完好,所有安全阀已定压,并投用。 9、环保设施已具备投用条件。 10、操作人员经严格考核已取得上岗证,电修、仪表、钳工已到位。 11、所有仪表安装完毕经检验合格。 (二)压缩机开车前的准备工作 1、清理厂房、现场,保持环境清洁,无影响操作人员工作的因素。 2、全面检查压缩机气体管路及管路上所有阀门均灵活好用,并确认关闭压缩机进出口阀、出口放空阀、去火炬放空阀、高点放空阀、入口阀、各排污总管上各支管阀、管路上高点放空阀、低点排凝阀,全开回路阀。确认安全阀的根部阀打开。

3、全面检查压缩机循环冷却水系统及管路上所有阀门均灵活好用,并依次全开油冷器,粗过滤器和精过滤器进、出口油阀,关闭其它油路阀。确认油箱液位和电机轴承座油位在2/3以上,取样分析样品合格,打开润滑油管路上所有压力表根部阀。 4、开压缩机用工器具及操作记录已准备齐全,操作人员已熟悉开停车操作程序、注意事项及事故处理预案,进入岗位待命。 二、启动 1、检查(1)查看记录,确定压缩机备用,电气设备绝缘合格。通知机电仪相关人员到现场。 (2)检查并全开循环冷却水的总进、回水阀,并检查各冷却水回水是否畅通无阻。 (3)投用氮气密封。 (4)启动油泵(若是冬季开车,油箱油温低于15℃,先启动油箱电加热器,待油温>15℃,再启动油泵),调整进油总管压力>0.3MPa(G),观察压缩机中体内十字头滑道是否有油。 (5)启动盘车电机,盘车数圈,检查压缩机运动机构是否有卡涩等异常现象。(6)关闭进出口阀,开启回路阀、放空阀,检查确认压缩机处于空负荷状态。(7)将盘车电机油泵停下,将手柄调到开车处,触摸屏调到运行位置。 (8)联系电气压缩机送电。 (9)检查电机启动控制设备及自控仪表。

PK-301循环气压缩机施工方案

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工程序 (2) 第四章安装前的施工准备 (2) 第五章压缩机的吊装就位 (4) 第六章压缩机的安装、找正与灌浆 (5) 第七章附属管道与设备安装 (9) 第八章油管和辅助气管的酸洗 (14) 第九章油冲洗及其它冲洗工作 (15) 第十章单机试运转 (18) 第十一章质量、安全保证措施 (22) 第十二章劳动力、机具设备配置 (24)

第一章项目概况 1.1工程名称:蒲城70万吨/年煤制烯烃项目40万吨/年聚丙烯装置 1.2工作范围:蒲城清洁能源化工有限责任公司40万吨/年聚丙烯装置设备、管道安装工程以及钢框架制作安装工程施工(消防工程除外) 1.3建设地点:陕西省蒲城县平路庙渭北煤化工工业园区 1.4业主:蒲城清洁能源化工有限责任公司 1.5监理单位:中咨工程建设监理公司 1.6总包单位:中国昆仑工程大庆石化工程有限公司 1.7生产厂商:Burchhardt Compression 1.8机组简介:压缩机型号:4K165-2M_1;同步电机型号:AMD630L8TBSBM 第二章编制依据 《压缩机、风机、泵类安装工程及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工验收通用规范》GB50231-98 《化工机器安装工程施工验收规范》中小形活塞式压缩机HGJ206-92 《化工机器安装工程施工验收规范》对置式压缩机HGJ204-83 本方案编制参考我公司以往同类型大型压缩机组安装方案

第三章施工程序 第四章安装前的施工准备 4.1 技术资料 ·机器的出厂合格证明书; ·制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及机器的试运转记录; ·机器与设备安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; ·机器的装箱清单; ·有关的安装规范及安装技术要求或方案。 4.2 开箱检验及管理 (1)核对机器的名称、型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装状况; (2)对主机、附属设备及零、部件进行外观检查,并核实零、部件的品种、规格、数量等; (3)检验后应提交有签字的检验记录; (4)机器和各零、部件,若暂不安装,应采取适当的防护措施,妥善保管,严防变形、损坏、锈蚀、老化、错乱或丢失等现象。

工程支吊架施工方案

大连世界金融中心(二期)管道支吊架施工方案 一、概述 大连世界金融中心位于大连市中山区人民路30号,本建筑由2栋52层超高层塔楼和5层高的裙房构成。其中:南楼为酒店及公寓;北楼为公寓;裙房1至5层设有商店,餐厅,会议室,健身房等;地下1层为公建,设备用房;地下2至5层为停车场,设备用房。建筑面积172518㎡(其中地上151690㎡,地下20828㎡),建筑高度208.800m。本机电工程涉及的系统比较多面,各个系统所用管材不同,对支吊架的要求也就不尽相同,为了有针对性的指导现场施工,特编制本方案。 二、编制依据 1、建设单位提供的大连世界金融中心施工图《给排水专业》。 2、中建六局土木公司大连世界金融中心项目经理部编制的《大连世界金融中心施工组织设计》、《给排水施工方案》 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》。 4、《建筑排水用柔性接口铸铁管安装》04S409 5、《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS 151:2003 三、支吊架的设置原则 1、常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。 2、有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。 1 第1 页共26 页

氮气压缩机检修方案

氮气压缩机组检修方案设备编号: A-GB/GT004 编制: 审核: 审定: 九江石化总厂建安公司维修车间 二OO七年五月

目录 1 机组概括 1.1 工艺流程概况 1.2 设备结构简介 2 施工任务 2.1 任务来源 2.2 任务明细 2.3 技术要求 3 修理质量目标 4施工前的准备工作 4.1 人员组织体系 4.2 专用工具、起重绳具、通用工具及量具、保护盖板(专用)、零件标识工具、零件存放设施(零件架、枕木、转子架) 4.3 备品、备件、低质易耗品、劳保用品的准备 4.4施工场地整治要求:机组停用检修工艺、电气安全要求、其他兄弟单位工程配合 4.5 图纸及空白检修记录、技术参数要求 4.6 施工时间进度安排 5 压缩机检修 6 透平检修 7 零部件及外观检查 8、机组对中要点及技术要 9 施工修理范围和重点检查部位 10试车与验收

1 机组概况 1.1工艺流程概况 来自空分工号压力0.706Mpa,温度22℃、流量约16955M3/h的氮气经消音器进入氮气压缩机,经三级压缩后的氮气压力为5.248Mpa,温度93℃,再经出口冷却器冷却至40℃,分两路,一路送往液氮洗工序作为洗涤剂和合成气配氮用,一路作为空分工序的循环氮,其余的送往高压氮压缩机,此段设有三回三防喘振阀FV-052。 1.2 设备结构简介 氮气压缩机由瑞士苏尔寿制造,蒸汽透平由德国西门子与杭州汽轮机厂共同制造。压缩机与蒸汽透平通过膜片式联轴器联接。 机组设有调节、控制、保安系统。 润滑油、调节油与空压机组共用一个系统。 压缩机为离心式,单缸3段,垂直剖分结构,透平型式为凝气式。 2 施工任务 2.1 任务来源 本次检修施工任务来源于2007年化肥装置停工检修第TX07F1-165项。 2.2 任务明细 2.2.1透平大修 ①检查两端轴承及油封间隙,超差更换,对轴承进行无损检查,对轴承座两侧拉 杆密封套检查,漏油处理,检查轴承座气封管路应畅通; ②快关阀阀杆密封泄漏油处理,更换O型环,检查阀杆密封套的间隙,超差更换, 阀杆着色检查,检查阀头与阀座的密封情况,必要时研磨处理; ③转子与各部位静止件的间隙检查,修复或更换间隙大的部件,转子各部位跳动 检查,无损检测,内缸与外缸各部位间隙检查,调整超差部件,转子接地电刷检查更换; ④根据检查鉴定情况,确定转子是否清洗; ⑤油动缸和错油门检查清洗,更换O型环及油动缸密封组合件; ⑥检查高、中压调节阀杆及阀头连接情况,检查高丈夫调节阀座环的固定情况,对 调节阀杆无损检查,检查调节阀杆与阀套间隙情况,必要时更换,更换调节阀填料,对调节系统各连杆运动连接部件的间隙进行曲检查站,更换超差件; ⑦电液转换器清洗、调校,必要时更换; ⑧对联轴节、膜片及连接螺栓进行无损检测。 2.2.2压缩机中修 ①检查两端轴承及油封间隙,超差更换,对轴承进行无损检查; ②测量轴颈圆度及径向跳动、止推盘端面跳动,地轴颈、止推盘进行无 损检测;

压缩机基础施工技术方案-

编码:02511-01DD-FCC-FA-023 重大 一般 专项 扬子石化有限公司精对苯二甲酸装置节能改造项目 工艺空压机单元(二线)压缩机基础 施工技术方案 编制: 审核: 批准: 中国石化集团第四建设公司 南京分公司 2012年05月 04 日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况及主要实物量 第三章施工部署及项目管理组织机构第四章施工方法和技术措施 第五章检、试验计划 第六章质量管理体系和措施 第七章HSE管理体系和施工技术 第八章文明施工

第一章编制依据

第二章工程概况及主要实物量1. 工程概况 项目名称:扬子石化有限公司精对苯二甲酸装置节能改造项目建设地点:该工程在扬子石化化工厂内 工程内容:工艺空压机单元(二线)压缩机基础土建工程。 设计单位:中国石化工程建设公司 施工单位:中国石化集团第四建设公司 建设单位:扬子石化有限公司化工厂 监理单位:南京扬子石化工程监理有限责任公司 2. 钢筋混凝土结构工程量如下:

第三章施工部署及项目管理组织机构 1. 施工部署 1.1 施工阶段的划分: 根据设计图纸及该工程的平面布置情况和便于施工,在EL99.900处可设置一道水平施工缝,故将基础底板与柱及顶(梁)板分两次浇筑,故可划分为5个施工阶段: 第一阶段:施工准备 第二阶段:人工挖孔桩施工 第三阶段:基础底板(EL99.900以下)施工 第四阶段:柱及顶(梁)板(EL99.900以上)施工 第五阶段:其它附属基础施工及收尾、验收 根据以上划分的施工阶段陆续施工、统筹安排,使各专业间有机的衔接起来,让整个工程能保质、保量、安全的顺利建成。 1.2 施工进度计划 见附表一 1.3 投入劳动力计划 见附表二 1.4 施工机具配置

往复式压缩机操作规程

往复式压缩机操作规程 一、启动前的准备和检查 (一)启动前应具备的条件 1、系统流程导通,工艺系统管网流程无误。二、启动 1、检查 (1)查看记录,确定压缩机备用,电气设备绝缘合格。 2、压缩机的启动 (1)压缩机进料 A 、做好准备工作后,证明机器正常无误时,压缩机吸入罐需排水,并确保排尽,即可启动,启动电机在无负荷下运转5分钟,证明其完全正常,方可升压。 B 、现场开压缩机吸入罐出口阀的前后切断阀、主控关放空阀、缓慢开启吸入罐出口阀,将介质引至压缩机进口阀前,缓慢开压机进口阀,对压缩机进行均压。 C 、缓慢关闭回路阀,逐渐升高压力,至出口压力接近额定的工作压力时打开出口阀门,使机器进入正常运转。注意压缩机出口不要超压。 D 、压缩机运转期间应做好操作记录。压缩机进口吸入罐需排水,确保基本无液位,如有大量的水马上报告班长及值班干部。 E 、按正常状态下操作,按规定进行巡回检查,如发现异常,请及时报告,特殊情况下必须紧急停机。

工程支吊架施工方案

大连世界金融中心(二期)管道支吊架施工方案一、概述 大连世界金融中心位于大连市中山区人民路30号,本建筑由2栋52层超高层塔楼和5层高的裙房构成。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避

离心式压缩机施工方案

目录 1编制说明 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工顺序 (2) 4.主要施工方法 (4) 5质量保证措施 (12) 6.安全施工措施 (13) 7施工机具及措施用料 (16) 8施工进度计划 (17) 9HSE管理体系 (17) 10质量管理体 (18)

1编制说明 1.1本方案适用于甘肃宏汇能源化工有限公司1000万吨煤炭分质利用项目一期工程50万吨/年煤焦油精制装置安装工程(Ⅳ标段)中离心式压缩机的安装。 1.2压缩机参数 2.编制依据 2.1《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2010 2.2《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 2.3《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 2.4《化工机器安装工程施工及验收通用规范》HGJ20203-2000 2.5《石油化工设备混凝土基础工程及验收规范》SH3510-2000 2.6《石油化工施工安全技术规范》SH3505-1999 2.7招标文件 3.施工顺序 施工顺序见下页。

4.主要施工方法 4.1.安装应具备的条件 4.1.1安装前应具备下列技术资料 4.1.1.1能满足安装需要的图纸,包括机组布置图、基础图、装配图、配管图,安装使用说明书。 4.1.1.2工厂检验报告,组装记录及合格证书。 4.1.1.3机组装箱清单。 4.1.1.4基础中间交接资料。 4.1.1.5相关的标准规范、技术要求、施工方案。 4.1.2施工现场应具备的条件 4.1.2.1厂房土建工程基本完成,具备安装条件,砼地坪完成,厂房封闭。4.1.2.2桥式起重机试运转合格,具备使用条件。 4.1.2.3现场具备水、电、照明设施。 4.1.2.4运输和消防道路畅通。 4.1.2.5备有可靠的消防器材。 4.1.2.6备齐施工用工具、机具、量具,消耗材料。计量器具应周检合格,精度等级必须满足测量要求。 4.1.2.7按照安全规程,在孔洞处装有符合要求的围栏,踏板等。 4.1.3明确机组施工负责人、技术负责人和作业组长。为了保证施工的连续性,上述人员一般不要更换。 4.1.4安装前工号技术负责人必须向参加施工的全体人员作技术交底。施工人员必须熟悉图纸资料、技术文件,了解设备结构,明确各项技术要求,质量标准,安全注意事项。 4.2..基础验收

螺杆式压缩机安装方案

目录 一.编制说明 (1) 二.编制依据 (1) 三.主要技术参数 (1) 四.施工前准备 (2) 五.地脚螺栓与垫铁 (4) 六.压缩机组的安装 (4) 七.灌浆 (5) 八.压缩机拆检、清洗、组装 (6) 九.油系统拆检、清洗、回装 (9) 十.电机检查 (10) 十一.仪表的拆检 (12) 十二.压缩机联轴器找正对中 (13) 十三.管道安装(与压缩机联接部分) (14) 十四.压缩机运转试验 (15) 十五.环境、职业安全、健康保证措施 (17) 十六.质量保证措施 (17) 十七.安全、环境保证措施 (18) 十八.人力需求计划 (18) 十九.施工机具、量具需求计划 (19) 附表一 (20) 附表二 (20)

一.编制说明 空气压缩站安装空气压缩机,共5台。其中,由上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司生产的APC75-64.4/2.5型低压无油螺杆空气压缩机2台,压缩空气用于除尘吹扫用气及仪用执行机构用气;英格索兰(中国)工业设备制造有限公司生产的M110-A7型回转式螺杆空气压缩机3台,其主要用金回收车间吸附工艺用气。 安装位置: A、B轴/1、2线APC75-64.4/2.5型低压无油螺杆空气压缩机1台 A、B轴/2、3线APC75-64.4/2.5型低压无油螺杆空气压缩机1台 A、B轴/2、3线M110-A7型回转式螺杆空气压缩机1台 A、B轴/3、4线M110-A7型回转式螺杆空气压缩机1台 A、B轴/3、4线M110-A7型回转式螺杆空气压缩机1台 二.编制依据 1 北京矿冶研究总院压缩空气站工段建筑、结构与工艺专业施工相关图纸; 2 上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司APC75-64.4/2.5型低压无油螺杆空气压缩机和英格索兰(中国)工业设备制造有限公司M110-A7型回转式螺杆空气压缩机制造厂生产装配图(含零部件图)及使用说明书; 3 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; 4 《压缩空气站设计规范》GB5029-2003; 5 《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2006; 6 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。 三.主要技术参数 1 APC75-64.4/2.5型低压无油螺杆空气压缩机 压力:0.25MPa 流量:80Nm3/min 过滤精度:≤0.01μ 出气含油量:0.01PPm 工作压力:0.6-1.0MPa(G)电动机功率:3kw

往复活塞式压缩机施工方案

往复活塞式压缩机安装施工方案 1、工程概况 工程名称:新疆宜化化工有限公司合成氨尾气综合利用制LNG 工程性质:新建 建设单位:新疆宜化化工有限公司 设计单位: 北京蓝天工程设计有限公司 监理单位: 建设地点: 五彩湾新疆宜化 # 施工单位:河南长兴建设集团有限公司 由我单位负责承建的合成装置综合压缩机厂房内布置了两台压缩机组,其中一台原料气压缩机组和一台氮气压缩机组,均为往复活塞式。 原料气压缩机技术参数

4M32-171/5-17型氮气压缩机技术参数 2、编制说明 压缩机是合成装置的重要设备,属大型机组,结构复杂,要求安装精度高,对施工程序的每一个步骤,都要严格要求把关。为了能使压缩机的安装圆满地完成,编制此施工方案指导施工。 3、编制依据 压缩机有关图纸 GB50231《机械设备安装工程施工验收通用规范》 ^ HGJ206《化工机器安装工程施工验收规范》(中小型活塞式压缩机) 公司HGJ209《中低压化工设备施工及验收规范》 GB50236《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50184《工业金属管道工程质量检验评定标准》 HGJ201《化工工程建设起重施工规范》 HG20236《化工设备安装工程质量检验评定标准》 GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》 JGJ59《建筑施工安全检查标准》 - 4、施工准备

技术准备 4.1.1工程施工前,应具备设计和设备的技术文件,包括:现场施工图、设备本体图、设备质量合格证及安装技术文件等。 4.1.2准备有关的施工规范,编制工程施工方案。 4.1.3组织专业技术人员熟悉施工图纸和设备随机附带的配管系统图及技术文件,熟悉压缩机的施工程序。 4.1.4由建设单位组织设计、施工等单位的有关人员进行图纸会审,尽可能将问题发现于施工前。 作业人员 4.2.1主要施工人员:钳工、起重工、电焊工、管工、电工、仪表工等,并根据施工工序,合理调配作业人员。(劳动力计划见附件) ) 4.2.2各专业作业人员,必须经过专业技术培训,并考试合格,持有相关专业证上岗。 4.2.3作业人员必须在从事机组安装前,已接受技术交底,掌握设计、设备图纸及质量要求。 设备、材料的验收和保管 4.3.1设备的验收和保管 4.3.1.1设备开箱验收须建设单位、监理单位、设计单位、生产厂家、施工单位等有关单位共同参加。 4.3.1.2设备开箱前,应检查设备的箱数、箱号以及包装情况,查明设备名称、型号和规格,防止数量不够或开错。 4.3.1.3设备开箱后,安装单位应会同有关部门人员对设备进行清点检查。清点检查的目的是查清设备零部件、附件有无缺陷,并填写“设备开箱检查记录。 4.3.1.4设备的传动件和滑动件,在防锈油没有清除前不要转动和滑动。由于检查而出去的防锈油,在检查后重新涂上。设备清点后,应重新进行保护包装,特别是连接部位和传动部位应有适当的防护措施,防止碰损及锈蚀。 、 4.3.1.5机器和零、部件以及机组配套的电气、仪表等设备及配件,应由相应专

空气压缩机安装施工方案

天然气安装施工方案 本施工组织设计是根据河北华北柴油机有限责任公司提供的施工图、及有关施工说明,结合我方的施工安装经验进行编制。本施工组织设计对施工的总体布置、质量控制、主要技术措施、安全文明措施及主要相关措施编制而成的一部纲领性文件。 1、我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为宗旨,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量,保证建造令建设单位满意的优质工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格要求的成本管理,最适宜本工程的新技术,新工艺来提高质量,最大限度地降低工料消耗水平,保证使建设单位的每一分投入都能获得满意的回报。 2、本项工程的施工组织设计是我公司技术责任人在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图的基础上编制的一部对工程质量、成本、工期等各方面程序化的纲领性文件,我们力求在《施工组织设计》中履行我们对建设单位的每一项承诺,希望能以经济合理、技术先进、切实可行的施工方案,严谨务实的工作作风,赢得建设单位对我们的信赖。 3、本《施工组织设计》在编制过程中,充分考虑了该工程的施工特点及相应的施工规范要求和我公司内部管理制度,本着优化施工方案、强化施工管理、合理降低工程造价、缩短工期的原则,编制了本工程的施工组织设计,在为本工程制订质量目标的同时,也充分考虑了现场条件和建设单位的要求,并在方案中充分体现了新技术、新工艺、新方法、新材料,确保优质有效的完成本工程的施工任务。 4、河北翔鹏安装工程有限公司受河北华北柴油机有限责任公

司委托进行厂内天然气安装 5、工程地点:院内 6、工程范围:天然气储气罐至12 号试验室 7、设备安装依据的标准、规范和规定: 施工图纸 河北翔鹏安装工程有限公司质量保证体系手册河北翔鹏安装工 程有限公司质量保证体系程序手册建设工程施工现场供用电安全规范 ( GB50194—93)。施工现场临时用电安全技术规范( JBJ46—88)。 建筑安装工程质量检验评定标准(TJ302—74)管道工程 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 ( GBJ236--82)。 《石油化工有毒,可燃介质管道工程施工及验收规范》 (SH3501—2002) 《工业金属管道工程施工及验收规定》 ( GB50235—97) 《压力管道安全管理与监察规定》 《工业设备,管道防腐工程施工及验收规范》HGJ229-91 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》 SYJ4047-97 8、根据本工程特点和重要性,我们组织施工指导思想是:科学管理、严格要求、文明施工和采用先进的施工方法及施工手段,同时集中技术熟练施工队伍, 以项目施工管理为基础,认真贯彻执行公司的质量方针,围绕质量、工期、安全、

压缩机施工方案解析

2X20万吨/年碳四综合利用项目压缩机安装 施 工 方 案 施工单位:山东华显安装建设有限公司 审核人: 编制人: 编制日期:年月日

编制依据 1:压缩机设备安装前的准备工作 2:施工现场情况 3:压缩机设备基础验收及处理 4:压缩机设备的安装 5:压缩机及附属设备拆装检查 6:压缩机设备及管道的清洗、装配 7:压缩机试运转 8:压缩机试运转72小时后压缩机重新进行拆装检查9:设备投料正式运行

1、压缩机设备安装前的准备工作 1.1 压缩机设备的备品、配件和暂时不安装的零部件,应采取适当的防护措施,妥善保管。 1.2凡与设备配套的电气、仪表等设备配件,由专业人员进行验收。 1.3压缩机吊装时,应注意吊装标志,起重施工应执行SH/T3536的规定。 2、施工现场 2.1设备安装前,施工现场土建基础已结束,已具备安装条件、场地已平整。 2.2施工用的水、电、气、汽与安装用的起重工具及零、部件、配件存放设施具备使用条件。 2.3施工现场应具备防火、防风、防雨、防冻等安全防护设施。 2.4施工安全技术和劳动保护应执行SH3505的规定。 3、设备基础验收及处理 3.1设备基础位置、几何尺寸和质量要求,应符合GB50204的规定,基础位置、几何尺寸应 按表1的允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检 表1机器基础尺寸及位置的允许偏差单位:mm

3.2基础上应明显地标出高基准线、纵横中心线及预留中心线,重要机器的基础应有沉降观 测点。 3.3基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 3.4机器安装前应对基础做以下处理: 3.4.1铲出麻面,麻点深度不小于10mm,密度以每平方米内3个~5个点为宜,表面不应有 油污或疏松层。 3.4.2放置垫铁或支持调整螺钉用的支撑板处〔至周边约50mm〕的基础表面应铲平。 3.4.3地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 3.4.4预埋地脚螺栓的螺纹和螺母表面粘附的浆料必须清理干净,并进行妥善保护。 4、压缩机设备的安装 4.1放线 4.1.1机器就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线及标高线,划出安装的基准线。 4.1.2有相互连接、衔接或排序关系的设备,应划定共同的安装基准线。 4.1.3平面位置安装基准线与基础实际轴线与厂房墙〔柱〕的实际轴线,其允许偏差为±20mm。 4.2无垫铁安装 4.2.1压缩机采用无垫铁安装,应根据压缩机设备质量和底座的结构确定临时垫铁、小型千 斤顶或调整螺钉位置和数量。 4.2.2当设备底座上设有安装调整螺钉时,应符合下列要求: 4.2.2.1支持调整螺钉用的支撑板放置后,其顶面水平度的允许偏差为2mm/2m,且与基础接 触面积不小于50℅,相邻支撑板的顶面标高偏差宜小于±5mm。 4.2.2.2调整螺钉支撑板的厚度宜大于螺钉的直径。 4.2.2.3作为永久性支承的调整螺钉伸出机器底座的长度,应小于螺栓直径。 4.2.3二次灌浆的要求,应符合规范 5.6条的规定;二次灌浆层达到设计强度的75℅以上时, 方允许松掉临时垫铁、小型千斤顶或顶丝,取出临时支撑件,同时复测水平度,并将空洞填实。 4.4地脚螺栓 4.4.1放置在预留孔中的地脚螺栓,应符合下列要求: 4.4.1.1地脚螺栓的光杆部分应无油污或氧化皮,螺纹部分应涂上少量油脂; 4.4.1.2地脚螺栓在预留孔中应垂直; 4.4.1.3地脚螺栓不应碰孔底,螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于15mm; 4.4.1.4拧紧螺母后螺栓应露出螺母,其露出长度宜为2个~4个螺距; 4.4.1.5螺母与垫圈、垫圈与底座间均应接触良好; 4.5就位、找平及找正 4.5.1压缩机安装就位时,基础的强度应达到设计强度的75℅。 4.5.2压缩机就位后,作为定位基准的面、线和点对安装基准线的平面位置及标高允许偏差

往复式压缩机组试车方案

重庆万盛煤化有限责任公司煤制醋酸项目60万吨/年醋酸(Ⅰ期20万吨)工程A包 往复式压缩机组 试车方案 编制:孙从福 审核:邱志书 批准:闫迪 安全会签:张德宝 中国化学工程第十四建设有限公司 万盛项目经理部 二○一○年五月五日

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.试运转准备及应具备的条件 (4) 4.单机试车 (4) 4.1.循环油系统的试车 (4) 4.2.冷却水系统试验 (5) 4.3.气缸润滑系统的试车 (5) 4.4.电动机的单体试车 (6) 4.5.控制系统调试及运行 (6) 4.5.1.启动前准备工作 (6) 4.5.2.油泵运行 (7) 4.5.3励磁回路调试及运行 (7) 4.6.压缩机无负荷运行条件 (8) 4.6.1.无负荷运转 (8) 4.6.2.无负荷试运转中的检查 (9) 4.6.3.停车步骤 (9) 4.6.4.系统吹扫 (9) 5.试运转组织机构 (10) 6.安全文明施工及保证措施 (11) 7.施工机具需用量计划 (11) 8.试车用材料计划 (12)

1.工程概况 重庆万盛煤化有限责任公司煤制醋酸项目60万吨/年醋酸(Ⅰ期20万吨)工程 A包:往复式压缩机组2台;,分别是循环闪蒸压缩机组1台,位于低温甲醇洗 装置;氢气压缩机组1台,位于压缩厂房内。循环闪蒸压缩机由上海大隆超高压 设备厂有限公司生产;氢气压缩机组由北京京城环保产业发展有限责任公司生 产; 1).C3001循环闪蒸压缩机技术参数 型号:DW-9/9.5-64 结构型式:二列二级对称平衡型活塞式压缩机 进口流量:5562Nm3/h(总)进口温度:-36.74℃ 出口温度:40℃进口压力:0.95MPaA 出口压力:6.4MPaA 电机功率:450KW 电机电压:10KV 电机转速:375 r/min 2).HT7102氢气压缩机技术参数 型号: 2DW-54/(18.5~56) 结构型式:对称平衡型两列双缸双级复动水冷 容积流量:54Nm3/h(正常)吸气温度:62℃ 吸气压力:1.85MPa(G)排气压力:5.6MPa(G) 轴功率:≦154KW 电机功率:185KW 电机电压:380V 电机转速:490 r/min 2.编制依据 2.1.中国天辰工程有限公司设计的图纸; 2.2.上海大隆超高压设备厂有限公司提供的随机资料; 2.3.北京京城环保产业发展有限责任公司提供的随机资料; 2.4.《化工机器安装工程施工及验收规范-对置式压缩机》(HGJ204-83); 2.5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2.6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98); 2.7.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97); 2.8.《管支架标准图集》(HG/T21629-1999); 2.9.我公司以往施工经验、《质量手册》及相关文件。

综合支架施工方案

山东省千佛山医院保健综合楼 走廊公共支架施工方案 一、工程概况 1、各层层高情况 山东省千佛山医院保健综合楼地下二层、地上十八层(不含设备层)各层层高分别为地下二层为4.2米、地下一层为6.1米、一层4.5米、二至五层4.2米、十八层4.2米、其余为3.8米。 2、梁高及地面作法 各层公共走廊两边结构纵梁及横梁分别以梁高600、700CM为主,部分500CM,个别为750CM及800CM。地面作法50MM。 3、走廊宽度 各层走廊宽度分别以2700MM为主、部分区域为1550MM、1700MM、其它区域5150MM、5500MM等。走廊宽窄不一。 4、走廊内管、线布置 各层公共走廊内分别设有空调水管道、消防喷淋管道、消火栓管道、给、水管道、气体管道、新风管道、强电桥架、弱电桥架、移动通信桥架、电线管、部分区域安装有风机盘管、个别走廊还有排水管道、雨水管道、物流传输管道、排烟管道、送风排风管道。六层以上走廊设有热水管道、地下一层部分走廊还设有母线槽等。涉及专业齐全,管线错纵复杂。 二、管线排布原则 1、大管优先 因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道、电缆桥架等占据的空间较大,不易翻弯,在排布时优先布置。且电缆桥架应设置在水管道的上方。 2、支管让主管

走廊内各种管线主管道一般贯通整个走廊,且主管道管径大于支管管径,相对于支管不易翻弯。因此,在管线综合排布时以主管道为主,支管避让主管。 2、有压让无压 无压管道,如排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让无压管道。 3、强弱电分设。 由于弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其它建筑智能线路易受强电线路电磁场的干扰,因此强电线路与弱电线路分开设置,而且留一定距离。 4、附件少的管道避让附件多的管道 这样有利于施工和检修,更换管件。各种管线在同一处布置时,还应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑预留出施工安装、维修更换的操作距离、设置支、柱、吊架的空间等。 三、排布依据 1、山东省千佛山医院保健综合楼安装工程施工图纸。 2、国家现行的施工规范、操作规程,验收标准及有关规范。 3、相关图集。 四、综合排布 根据本工程走廊涉及的管线种类、数量及规格、大小,结合本工程的层高、走廊宽度、楼层净高进行统一规划,综合排列。以施工规范、验收标准及操作规程为依据,同时考虑便于操作、维修,在确保不影响各专业工程质量、功能的情况下将装饰工程吊顶的高度尽可能的提高。做到排布合理,整齐美观。