天平公寓桩基础工程 验收汇报 尊敬的各位领导:大家好! 由湖南马王堆建筑工程公司施工的天平公寓桩基础工程,在各级部门的配合和各位领导的大力支持帮助下,已顺利完工,我代表公司及项目部向各位表示衷心感谢。同时向大家作一个简单的工作汇报。 一、工程概况 本工程桩基础为人工挖孔桩,共271根,桩直径有1.0m、1.2m、 1.6m,桩身混凝土强度为C30,建筑场地类别为Ⅱ类,桩端持力 层为强风化砾岩层。 二、原材料送检: 钢筋:φ8、12、14、16、18、20、25所用钢筋为湘钢、链钢生产,共送检7组,每批钢筋均检验合格,钢筋合格证齐全。 钢筋焊接:16送检9组,18送检4组,20送检3组,全部焊接试验合格。 商品砼:水泥送检4组;砂送检6;卵石送检8组;外加剂送检1组;粉煤灰送检2组;所有试验全部合格,出厂合格证齐全(由商品砼公司提供)。

工程所有材料取样送检均由监理公司见证。 三、试块留置: 本工程砼为C30,试块共留置271组,砼试块全部检测合格。 四、分部分项工程验收: 本桩基础工程分项检验批均由建设方及监理单位验收合格,湖南科创高新工程检测有限公司于2006年6月20日~6月26日对桩基持力层进行原位测试共测试3根、2006年9月14日~9月20日对桩基础工程进行动测共测试271根(其中65根由长沙市质监站抽检)、抽芯试验共检测9根(其中32#、208#、250#桩由长沙市质监站指定抽芯),检测结果符合设计及规范要求;桩基础分部工程质量验收自评合格。 五、质量控制: 我项目部在工程施工过程中按规定和设计要求施工,认真做好每道工序分项工程的自检,特别在施工过程中,业主、监理对桩底持力层、桩钢筋的制作、安装、钢筋焊接等各道工序逐一进行验收,对不合格的分项坚决返工。桩基础施工时,正值汛期,施工难度非常大,我项目部邀请了业主、设计、勘察、监理等单位进行现场指导,其中8#、10#、11#桩基经业主、勘察、监理单位认可采用钢套筒护壁,完成了桩的成型。对各级领导、专家提出的问题及时整改,使我们的工作和效益有所提高,也确保工程达到了预期的目的。 六、文明施工和安全生产

施工单位工程质量验收报告

金冠华庭二期2#、3#楼、5#、6#楼、 地下车库工程 施 工 单 位 工 程 竣 工 验 收 报 告 江苏南通三建集团有限公司 2016年5月5日

一、工程概况: 金冠华庭二期2#、3#、5#、6#楼工程,建筑结构的安全等级为二级,抗震等级为三级,耐火等级2#、3#楼为一级,5#、6#楼为二级,设计使用年限为50年。 本工程2#、3#楼地上18层,地下1层,±0.00到屋面高度为59.6M。基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积分别为13646 M2、13612M2。5#、6#楼地上11层,地下1层,±0.00到屋面高度为37.1M。基础为混凝土灌注桩、桩基础,建筑面积分别为8286M2、8256M2。地下车库为地下1层,基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积为7159M2。本工程砼采用商品砼,砂浆用水泥采用32.5普通硅酸盐水泥,钢筋接头采用直螺纹套筒连接。对工程功能和结构有影响的主要材料为C30、C35砼,钢筋Ⅰ、Ⅲ级。外墙为发泡水泥保温板加涂料。 本工程由扬中成达置业有限公司建设,由江苏昊都建设工程有限公司设计,由江苏省地质工程勘察院勘察,由南京德阳工程监理咨询有限公司负责监理,由江苏南通三建集团有限公司负责施工。 二、工程进度: 本工程于2014年11月1日正式开工。基础于2014年11月1日土方开挖;2014年11月22日基础钢筋验收;2014年12月8日地下室顶板钢筋、模板验收;2015年7月15日主体验收;2015年12月31日装饰分部结束;2015年12月10日屋面分部结束,于2016年1月25日完工,2016年2月29日分户验收全部结束;2016年4月19日通过预验收。 自开工以来,由于工程处于住宅小区附近,我们南通三建克服了施工噪音、作息时间对附近居民产生了影响难以协调等困难。经过甲、乙、监理三方共同努力相互协作,全体施工人员近15个月的艰苦奋斗、辛勤施工,终于于2016年1月25日完成了合同范围内所有内容。监理单位对施工单位的资料进行了检查。认为:工程总体质量符合设计和规范要求,达到合格等级。在施工中形成的工程资料,经过汇总整理后,系统规范,内容真实,记录准确,已经按设计图纸及变更文

工程质量验收报告

xx6#楼地下车库工程 施 工 单 位 工 程 竣 工 验 收 报 告 x x集团有限公司 2020年5月5日

一、工程概况: XX花园6#楼工程,建筑结构的安全等级为二级,抗震等级为三级,耐火等级2#、3#楼为一级,5#、6#楼为二级,设计使用年限为50年。 本工程2#、3#楼地上18层,地下1层,±0.00到屋面高度为59.6M。基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积分别为13646 M2、13612M2。5#、6#楼地上11层,地下1层,±0.00到屋面高度为37.1M。基础为混凝土灌注桩、桩基础,建筑面积分别为8286M2、8256M2。地下车库为地下1层,基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积为7159M2。本工程砼采用商品砼,砂浆用水泥采用32.5普通硅酸盐水泥,钢筋接头采用直螺纹套筒连接。对工程功能和结构有影响的主要材料为C30、C35砼,钢筋Ⅰ、Ⅲ级。外墙为发泡水泥保温板加涂料。 本工程由扬XX置业有限公司建设,由XX建设工程有限公司设计,由江苏省地质工程勘察院勘察,由XX工程监理咨询有限公司负责监理,由xx集团有限公司负责施工。 二、工程进度: 本工程于2018年11月1日正式开工。基础于2018年11月1日土方开挖;2018年11月22日基础钢筋验收;2018年12月8日地下室顶板钢筋、模板验收;2019年7月15日主体验收;2019年12月31日装饰分部结束;2019年12月10日屋面分部结束,于2020年1月25日完工,2020年2月29日分户验收全部结束;2020年4月19日通过预验收。 自开工以来,由于工程处于住宅小区附近,我们南通三建克服了施工噪音、作息时间对附近居民产生了影响难以协调等困难。经过甲、乙、监理三方共同努力相互协作,全体施工人员近15个月的艰苦奋斗、辛勤施工,终于于2020年1月25日完成了合同范围内所有内容。监理单位对施工单位的资料进行了检查。认为:工程总体质量符合设计和规范要求,达到合格等级。在施工中形成的工程资料,经过汇总

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

工程质量验收报告

工程质量验收报告 工程质量评估报告 单位技术负责人: 总监理工程师: 云南地矿建设工程监理有限责任公司 2004年4月1日 前言 云南地矿建设工程监理有限责任公司受云南地矿局职工疗养院委托,对云南地矿职工疗养院综合楼工程实施监理工作。项目监理部于2003年月日开始对云南地矿局职工疗养院综合楼工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位共同努力下,于2004年月日云南地矿职工疗养院综合楼工程建筑工程达到基本竣工条件。 工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征

工程基本情况表 2、地质概况 本工程依据云南地矿资源股份有限公司提供《云南地矿资源股份有限公司黄金提纯冶炼厂地基工程地质勘察报告》采用天然地基,地基承载力标准值为290kpa,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 4、结构特点 本工程结构形式为现浇框架结构,抗震裂度按八度设防,抗震等级为一级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:云南省第八建筑工程公司 承包单位在现场项目经理部全面负责云南地矿职工疗养院综合楼工程施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构 配件、设备能按使用计划落实。根椐对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备应单位考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程施工项目。 (三)主要采取施工方法 (四)工程地基基础和主体结构质量状况

1、地基基础工程质量状况 在地基基础施工过程中,专业工程监理工程师对地基基础全过程进行监理,对进场原材料进行审查签认。基础设计为独立承台基础,在开挖过程中由于基坑开挖深度为3米以上,为避免土体下滑基坑支护是重点,土方开挖至设计标高后,组织设计地勘、监理、甲方、施工单位等有关人员验收后继续进入下道工序施工。做好基坑排水工作。基础分部各分项工程,监理验收合格。 2、主体结构质量状况 主体结构施工按施工组织设计要求,制定相应安全生产管理措施、相应安全质量专项方案,从柱、梁、板摸板支设、钢筋制安都严格控制。总体质量情况较好。在主体施工全过程中共查验分项工程项,监理验收合格。 (五)其他分部工程质量状况 1、 (六)施工中发生过质量事故,做为一般性质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中有发生,这些问题通过自查、自捡进行整改处理,达到合格后进得下道工序施工。 对工程质量综合评估意见 该工程施工合同规定质量等级为:合格。承包单位质量目标定位:确保优良、创市优工程。在投入上以确保优良,创优工程目标进行安排。 监理单位对分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程验收情况评估,认为该工程达到了施合同约定工程质量要求,单位工程 预验收合格。

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

单项工程质量验收报告(精)

单项工程质量验收报告 工程名称荆门市掇刀区 行政办公大楼 建设单位荆门市掇刀区人民政府 验收项目椭圆会议室钢结构工程造价15万元 设计单位徐州飞虹网架有限公司资质等级甲级 施工单位浙江中博建设有限公司资质等级工民建壹级分包单位徐州飞虹网架荆门分公司资质等级钢结构壹级 实体质量检查情况 椭圆会议室屋面钢网架结构的杆件、高强螺栓、螺栓球、焊接、玻璃安装均满足设计要求,主要材料试验报告全部合格。检验批质量验收全部覆盖本子分部工程,主控项目全部合格,一般项目满足要求。 质量文件核查情况下列文件全部具备: 1、施工图; 2、原材料质量合格证和复试记录; 3、施工方案(施工方法、技术措施、质量措施; 4、隐蔽验收记录; 5、见证取样记录; 6、施工记录。 分包单位评定意见:

项目经理: 企业技术负责人:(公章 年月日施工单位评定意见: 项目负责人:(公章 年月日 设计单位验收意见: 项目负责人:(公章 年月日监理单位验收意见: 项目负责人:(公章 年月日 建设单位验收结论: 项目负责人:(公章 年月日 备注: 监理单位工程评估报告 工程名称荆门市掇刀区行政办公大楼 工程地址 掇刀区龙井大道

东侧 建筑面积16600m2结构层次 框架结构 地下一层、地上六层 监理单位名称武汉金龙建设 监理公司 监理资质等级乙级 监理小结 椭圆会议室钢网架工程有完整的质量保证体系、施工方案,完善的“三检”制度。施工单位具有相应的施工资质;钢网架结构的杆件、高强度螺栓、螺栓球、焊接、玻璃安装均满足设计要求。 本期工程共分为七个分项工程:钢结构焊接、紧固件连接,钢零件加工、钢结构涂料、钢网架结构安装、压型金属板、幕墙、共计九个检验批,全数检查,符合要求。分项工程质量评定合格。 原材料现场取样送检复查,均符合要求,无不合格产品。 此期屋面钢结构工程评为合格。 监理工程师:年月日 程 验 收

分部工程质量验收报告

建筑屋面分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑给排水及采暖分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑电气分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑装饰装修分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑节能分部工程质量验收报告

工程 实体质量 检查情况 1、建筑节能工程材料,其品种、规格、厚度均符合设计要求。 2、建筑节能工程保温层与基层及各构造层之间的粘结或连接牢固、密实、平 整,无脱层、空鼓和开裂现象,粘贴强度和连接方式均符合设计要求。 质量 控制资料 情况 1、各分项分部工程评定资料质量验收记录齐全、有效。 2、资料基本齐全,符合要求。 施工 单位评定 结果 符合设计及施工规范要求,同意验收。 综合 验收结论 同意验收。 分包 施工 单位 / 分包 设计 单位 单位工程设计单 位: 项目负责人: 总包施工单位: 项目经理: 监理单位: 项目总监理 工程师: 建设单位: 项目负责人:

桩基础子分部验收报告(1-1#)

安溪县龙门镇龙狮花园1-1#楼 桩 基 自 评 报 告 福建省泉安建筑工程有限公司

一、工程概况: 1、工程名称:安溪县龙门镇龙狮花园1-1#楼 2、建设单位:安溪县龙门镇人民政府 3、施工单位:福建省泉安建筑工程有限公司 4、设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 5、监理单位:福建东正工程项目管理有限公司 6、勘察单位:福建东辰综合勘察院 7、工程地点:安溪县龙门镇 8、工程规模:总建筑面积2995.74㎡,占地面积692.44㎡ 9、建筑分类为多层居住建筑;主体结构合理使用年限50年;建筑耐火等级二级;屋面防水等级三级,一道设防;上部结构体系钢筋混凝土框架,抗震设防烈度7度,地震加速度0.15g. 10、地下0层,地上6层的现浇钢筋混凝土框架结构,结构设计使用年限为50年;建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7.0度,耐火等级二级. 基础采用冲孔灌注桩基础,基础持力层为散体状强风化花岗岩,具体桩径、配筋情况详见下表: 桩身混凝土强度等级为C30。钢筋保护层:50mm。钢筋笼根据实际长度分段制作(每段长度9m),现场焊接。 二、施工概况: 1、本工程经建设、设计、地勘、监理、施工等单位共同选定2#楼86#(Φ600)、3楼59#(Φ800)、4楼33#(Φ700)、4-116#(Φ700)为试验桩,于05月19日上午08:00开始钻孔,05月20日下午19:30进入持力层散体状强风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩,桩端全断面进入持力层900mm,桩身长度为25.6m、9.6m、15.5m、9.6m,经现场地质取渣样与地质勘察资料相符。2012年5月21日试桩结束。经建设、设计、地勘、监理、施工等单位共同确定打桩标准如下: 1)、进入持力层按每幢说明深度要求 2)、有效桩长应≥6m。 3)、沉渣≤5cm 4)、混凝土充盈系数≥1.2 5)、地质质渣样应与地质勘察资料相结合 6)、遇到孤石不在持力层内应穿入或与勘察、设计人员联系确认。

地基基础分部竣工验收报告

南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼 地基与基础工程 自 评 报 告 建设单位:南平市鹏程住房建设有限公司 勘察单位:福建省南平市建筑设计研究院 设计单位:武夷山建筑设计研究院有限公司 监理单位:福建省建设工程管理有限公司 福建三建工程有限公司 年月日

一、工程概况 1、工程简介 南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼工程由南平市鹏程住房建设有限公司开发,设计单位为武夷山建筑设计研究院有限公司,监理单位为福建省建设工程管理有限公司,施工由福建三建工程有限公司承建,工程地勘报告资料由福建省南平市建筑设计研究院提供。 拟建工程场地位于延平区水南街道后谷路1号,本工程建筑层数为16层,总建筑面积为12516.28m2,采用框剪结构。 地基基础设计等级为乙级,桩基安全等级为二级,桩基采用静压预应力高强混凝土PHC管桩,规格为PHCφ500A-125型及PHCΦ400A-95;承台及基础梁混凝土采用C30,负一层柱墙混凝土采用C35,一层梁板混凝土采用C30,抗渗部分混凝土采用C30S6。 2、施工过程简况 本工程于2013年11月11日进行试压桩,每个管桩均由施工、监理、建设单位三方验收,地质、设计人员阶段性分批验收,均符合设计及施工规范要求,于2014年1月14日桩基施工完成;承台、基础梁于2014年06月08日开始施工。一层梁板于2014年8月23日浇捣结束。至此,在严格有效的安全、质量措施控制下,南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#楼工程地基与基础施工工作全部完成。 二、施工质量评价 1、质量控制资料核查情况

本工程地基与基础分部质量控制等内业资料齐全,主要进场材料符合要求。 (一)建筑结构部分 (1)图纸会审1份,签章齐全。 (2)建筑定位测量记录:1份。 (3)原材料出厂合格证及进场试验报告: ①用于本工程桩基子分部的PHC高强预应力钢筋混凝土管桩采用福建建华管桩有限公司生产的混凝土强度C80桩身,出厂合格证17份,出厂合格证及出产检验报告齐全,符合要求; ②钢材出厂合格证及试验报告;本工程基础所使用的钢筋是福建三钢闽光股份有限公司生产的三钢闽光牌钢筋,共有9种规格的钢筋,每批均有出厂合格证和试验报告。所有进场钢筋均经过机械性能试验,合格后方可用于工程。 ③采用邵武市国业日杂回收有限公司农具铁购销加工厂生产的PHC管桩桩尖,出厂合格证1份,符合要求; ④采用浙江新元焊材有限公司生产的焊条,出厂合格证1份,符合要求。 (4)施工试验报告及见证检测报告: ①砼配合比试验报告:共1批。 ②砼试块抗压强度报告:砼试块按规范规定留置,其中: 标准养护试块:桩芯砼C40膨胀砼共1组;基础至负一层C30砼试块共20组,C35砼试块共7组。

地基与基础工程质量验收报告

质监3-4 工程名称 建设单位山东峰厦置业投资有限公司 工程概况 本工程位于燕京大道以南,唐王山路以东,金山大道以西,总建筑面积为21585.55㎡,剪力墙结构,基础类型为筏板基础,地下2层,地上28层,人防等级甲级,抗震等级为3级, 负二层至地上四层混凝土强度等级为C35,五层以上混凝土强度等级为C30,人防等级甲级,建筑檐高为82.700m,层高为2.900m。 验收人员组成情况勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位相关负责人 地基与基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况) 完整、齐全、符合要求 质量等级评定情况合格 验收组人员(签字): 勘察单位项目负责人: 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人:质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人:

质监3-4 工程名称 建设单位山东峰厦置业投资有限公司 工程概况 本工程位于燕京大道以南,唐王山路以东,金山大道以西,总建筑面积为21790.95㎡,剪力墙结构,基础类型为筏板基础,地下2层,地上28层,人防等级甲级,抗震等级为3级,负二层至地上四层混凝土强度等级为C35,五层以上混凝土强度等级为C30,人防等级甲级,建筑檐高为82.700m,层高为2.900m。 验收人员组成情况勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位相关负责人 地基与基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况) 完整、齐全、符合要求 质量等级评定情况合格 验收组人员(签字): 勘察单位项目负责人: 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人:质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人:

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础低应变检测报告范本

基础桩完整性反射波法 检测报告 工程名称:888项目四期**#楼 委托单位:****建筑安装有限责任公司 检验类别:专项检测 检测项目:建筑桩基检测 报告编号:201***** 检测日期:201*年0*月0*日 报告页数:共12页(不含此页) *****工程质量检测有限责任公司 201*年0*月0*日

目录 一、检测人员及联系方式 二、工程概况表 三、委托容及试验目的 四、检测依据 五、检测方法及仪器设备 六、检测桩选择及成桩情况说明 七、工程地质概况 八、检测结果及分析 九、检测结论 十、附件 声明: 1、本报告无检测单位报告章无效; 2、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效; 3、本报告涂改无效; 4、本报告复制件无原检测单位报告章无效;

5、对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日向本检测 单位书面提请复议,逾期不予受理。 一、检测人员及联系方式 单位地址:******* 邮政编码:********

联系人:********* 联系:1********* 二、工程概况

三、委托容及试验目的 受*******建筑安装有限责任公司委托,*******建设工程质量检测有限责任公司于201*年0*月0*日对********项目四期**#楼工程的基桩进行桩身完整性检测,目的是确定桩身完整性类别,根据国家及省的有关规定,经委托单位与有关单位研究协商,确定本次试验检测38根桩。 四、检测依据 1、国家标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ/106-2003) 2、本次检测设计有关要求 五、检测方法及仪器设备 1、本次检测采用的检测方法:反射波法。 2、仪器设备: 采用岩海工程技术开发公司制造的RS—1616Kp型桩基动测分析系统,传感器为一支灵敏度为(100mV/g)的加速度计,用手锤敲击激振,采样频率为20KHz. 3、单桩的激振方式:锤击;位置:桩头中心部位; 点数:不少于2点 六、检测桩选择及成桩情况说明: 1、被测桩选择由建设单位、监理单位、施工单位及检 测单位共同决定。 2、根据委托单位提供的设计及施工资料,该工程基

地基与基础质量验收报告

`地基与基础质量验收报告 一、工程概况: 工程名称:新华路商业街(东段)1#商住楼 建设单位:金昌市天庆房地产开发有限公司 设计单位:中鼎纪元(北京)国际工程设计有限公司 勘察单位:甘肃地质勘察院 监理单位:金昌鑫泽建设工程监理有限公司 施工单位:甘肃华瑞建设有限公司 本工程位于金昌市新华路以南上海路以西,由金昌市天庆房地产开发有限公司投资建设,该工程为框架剪力墙结构,地上11+1层及地下一层的住宅楼,地上一、二层为商业网点,三层为单身公寓,四层以上为住宅,共有32户。本工程总建筑面积为6754.16平方米。建筑安全等级为二级,开工日期为2011-9-30,计划竣工日期为2012-11-30. 二、施工概述: 1、施工依据:设计施工图,合同文件,图纸会审纪要,变更文件。 2、执行标准:GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一文件》及相关验收规范。 3、施工过程:该工程从2011-9-30开工进行基槽开挖,主楼基底标高为-3.40米,裙房基底标高为-2.6米,基础持力层为角砾土,此楼从自然地面至-3.10米为机械开挖,预留0.30米为人工开挖,独立基础局部进行了加深,该工程在2011-9-30开始土方开挖,2011-10-26基槽验收,2011-11-5筏板砼浇筑,2011-11-18地下室顶板砼浇筑完毕。 在基础工程施工中,严格按照设计图纸及现行规范进行施工,积极配合甲方及监理的监督及指导,认真把好原材料的质量关,进场材料都按规范要求进行了见证取样,并及时送往有相应资质的实验检测单位进行复试,在基础混凝土施工过程中按要求留置试块,按时进行送检试压,基础混凝土试块抗压强度报告单6份(C20报告2份,C30报告3份,C35报告1份)强度合格,基础抗渗混凝土试块2份(C30P6报告1份,

桩基础工程质量验收报告

桩基础工程质量验收报告 注:1. 桩基础工程完成后,监理单位(建设单位)应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任; 2. 桩基础工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后。 四川省建设厅制

SG—T029填写说明 一、本表适用于总监理工程师(建设单位项目负责人)组织桩基础检测单位项目负责人、桩基础施工 单位项目负责人和企业技术负责人、总包或交接单位技术负责人、勘察设计单位责任人对桩基础工程质 量验收,质量监督机构对桩基础工程监督检查后也要签署监督检查意见。 二、桩基础工程构成条件:由同一施工单位施工的同种类型桩基础构成。 三、填写要求: 1.工程概况:由桩基础施工单位填写。 (1)桩基础类型:根据桩基础的实际类型可填写成预制桩、人 工挖孔灌注桩、振动沉管灌注桩、钢 桩等。 (2)验收区段及桩数:工程较大,分段施工时,可按轴线段将桩基分为两次或多次,一般来说,为了便 于签字盖章和管理,可将单位工程的桩基础子分部质量验收的情况综合后,填写单位工程的基础范围和桩 数。 2.现场质量检查情况:总监理工程师组织相关责任主体单位对桩基础工程检查验收,形成统一意见后 由总监理工程师填写。由于桩基工程主要是通过对质量文件资料的审查和工程质量的检测来判断其安全性 和稳定性,填明是否按审查批准图纸设计和施工规范施工,是否按规范选桩检测和检测结果、各主控项目 和一般项目的检查结论性意见,若有不符合要求的桩已处理应写明,如61号桩移位已按要求补桩等。 3.质量文件检查情况:相关责任主体单位对桩基础工程质量文件汇总表所应该有的内容逐一核对,项 数为相关序号项数的累计,由总监理工程师填写。 4.检测单位检测情况:由地基或桩基的检测单位填写,写明检测的项目、检测的方法和数量是否按规 范选点,检测结果。 5.其他各相关责任主体单位的验收意见除桩基施工单位评定意见由桩基单位负责人填写外,其余均由 相关签字人填写。填写的内容应根据各自单位职责,填明是否参与检查验收程序和验收的结论性意见,如 是否符合经审查批准的设计图纸和施工规范,质量合格与否,能否进入下道工序施工,并且签字盖相关单 位章。 四川省建设厅制

主体分部工程质量验收报告

主体分部工程质量验收报告 工单位项目技术负责人,技术负责人共同按设计要求和《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其他有关规定进行验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、主体分部工程质量文件按汇总表要求填写并整理成册附后。

3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 基础验收评定报告 我单位修建的建设项目住院综合楼工程,基础施工按设计施工图及施工规范,质量基本符合要求,资料以监理收集为准,评定结果以监理及有关部门为准,同意申报验收。 遵义市公安消防支队 2014年4 月16日

主体分部工程验收申请书 工程名称遵义市综合应急救援训练基地 战勤保障大队工程 工程地点遵义新蒲新区 完工日期2014 年11 月21 日结构类型框架层数 4 层 申请验收 日期 2014 年11 月21 日面积7589.92m2 施工单位完成内容工 程 完 成 情 况 遵义市综合应急救援训练基地战勤保障大队工程工程主体分部工程已于2014 年11 月21 日按湖南省湘潭市规划建筑设计院设计的施工图及建设单位的要求施工完毕,特申请验收。 资 料 自 查 情 况 砼试块 14组,合格14 组,合格率100 %。 钢筋力学性能检测 6 组,合格6 组,合格率100 %。 钢筋焊接接头力学性能检测 5 组,合格 5 组,合格率100 %。 水泥强度、安定性检测 1 组,合格 1 组,合格率100 %。 标砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 蒸压加气砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 质 量 等 级 自 评 情 况 经检查,资料齐全,工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,自评合格。 项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日

首桩验收报告

龙兴北综合停车库工程首桩验收报告尊敬的各位领导,今天是龙兴北综合停车库工程首桩验收,我代表项目部对各位领导的到来表示热烈的欢迎。 龙兴北综合停车库工程位于龙兴工业园,建筑面积约8400 平方米,结构形式为框架结构,地下3层,地上1层为车道。本工程建设单位是重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司,设计单位重庆市设计院,地勘单位是深圳市水务规划设计院有限公司,监理单位是四川四强建设项目管理有限公司,施工单位是重庆教育建设(集团)有限公司。该工程地基基础设计等级为甲级,基础型式为机械钻孔灌注端承桩,总根数为106 根,桩直径分为φ1100mm、φ1300mm、φ1600mm、φ1800mm、φ2000mm五种,桩端持力层为中风化泥岩和砂岩,嵌岩深度为不小于两倍桩径,中风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为不小于6.61Mpa。我方在施工过程中严格执行相关规范要求,严格工程报验制度,在建设单位、监理单位旁站式监督下,对样桩的位置、桩径、垂直度等进行确定和复查。均符合设计及相关规范要求。旋挖过程中,建设单位、监理单位、施工单位根据地勘报告数据推断和现场实际钻出的石质成分分析,初步确定达到桩底持力层要求,随后对6#(14/A ZH-1,φ1300mm)机械钻孔桩孔深9.3米处基岩进行取样,送样天然单轴抗压强度值检测为11.6Mpa;检测结果达到设计要求,再进行2倍桩径的嵌岩施工。孔口高程为190.3m,机械钻孔桩基础资料齐全,工程质量符合设计及规范要求,没有违反工程质量强制性检查条文要求。经过我施工单位自检评定为合格,请参建各单位对本工程基础样桩进行检查,申请进入下道工序施工。 重庆教育建设(集团)有限公司 龙兴北综合停车库工程项目部 2017年7月21日

旋挖桩基础验收自评报告

重庆市交通行政执法总队高速公路第三支队 新建综合区域指挥调度应急处置中心业务用房项目 旋挖桩基础转序验收 自评报告 重庆天府建筑安装工程有限责任公司 2015年10月29日

目录 一、工程概况 (1) 二、验收范围 (1) 三、验收依据 (2) 四、旋挖桩基施工情况 (2) 五、验收情况 (2) 六、材料、试件及质量检测情况 (3) 七、施工单位自评意见 (4) 八、附件 (4)

一、工程概况 1)工程名称:重庆市交通行政执法总队高速公路第三支队指挥调度中心业务用房项目工程 2)参建单位 建设单位:重庆市交通行政执法总队第三支队 设计单位:四川远建建筑工程设计有限公司 勘查单位:重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 监理单位:重庆七星工程建设监理有限责任公司 施工单位:重庆天府建筑安装工程有限责任公司 3)建设地点:重庆市黔江区正阳新城 图纸设计概况: 1)建筑设计 重庆市交通行政执法总队高速公路第三支队指挥调度中心业务用房项目工程施工建筑面积为8682.44m2,其中包含地下室面积2459.2 m2.地下一层,地上六层,建筑总高度21.6m。 2)结构设计 本工程上部结构为框架结构,结构安全等级为二级,使用年限为50年。框架剪力墙抗震等级为三级,地震设防烈度6度。基础为旋挖机械钻孔桩基础,设计等级为乙级。桩孔直径有1.0米、1.2米、1.3米、1.4米四类规格共97根,设计以中风化粉砂岩为持力层,饱和单轴抗压强度 5.2MPa,桩芯砼强度等级为C30. 二、验收范围 此次验收的基桩为设计图纸范围全部桩基础,一共97根桩。 三、验收依据

1、设计图纸 2.《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 3.《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)(2010年板) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》(DBJ50-156-2012) 7.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 四、旋挖桩基施工情况 本工程旋挖桩基础于2015年7月5日开始施工。施工前根据图纸和现场实际情况编制了施工专项方案并审批,提前排除周边坑内地下水、积水。测量定位放线后经监理工程师复核验收后进行桩基钻孔施工。钻孔施工时,根据勘查报告、设计要求先钻进8至9米深度间进行了岩芯取样抗压,单轴饱和抗压强度值为2.9MPa、3.8MPa、4.4MPa,不符合设计要求5.2 MPa.为控制建设成本和桩基深度,建设单位于2015年7月14日组织设计单位、勘查单位、监理单位、建设单位、施工单位相关技术人员现场研究处理方案,为确保工程质量,继续钻进深度达到设计要求。建设单位组织勘察单位对桩端持力层进行勘察,第一批46根桩基成孔于7月30日完成并通过质监站及参建单位验收合格。浇筑砼前,排除孔内地下水、积水后进行清孔工序,验收钢筋笼原材料、制作合格后吊装就位。由于孔内地下水、积水较多,砼浇筑采用安装导管水下灌注方法施工。砼用重庆弘扬建材集团弘凤砼公司的商品砼,经监理工程师签发浇筑许可证后进行砼浇筑施工。每根桩基砼浇筑时顶标高高程设计要求标高500mm,清除浮浆后保证桩身桩头砼质量。第二批桩基于2015年8

地基基础验收申请报告范文

地基基础验收申请报告范文 一、工程概况: XXX二期联排别墅地基基础工程由XX有限公司投资开发,由****建设工程有限公司承建,XX工程管理有限公司监理,XX设计有限公司设计,XX建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43㎡,共计3层,砖混结构。 二、施工过程的质量控制: 施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量符合设计及规范要求。 地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。 屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。 给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。 三、工程施工控制资料: 本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其中共发生控制资料21项;安全功能资料10项,观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测,给排水及采暖气密性通球实验,电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。 四、结论 本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系,严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定,坚持过程控制,对施工中出现的问题能够及时整改,杜绝了重大质量事故的发生,确保了工程质量。 现经我公司技术质量部门联合检查,该工程已全部完工,经自检工程质量符合设计要求及施工质量验收规范规定,工程质量合格,达到工程质量要求,特申请报验。 xxx建设工程有限公司 xxx二期项目部 项目经理:XX 时间:20XX年XX月XX日 搜集整理仅供参考

桩基础自评报告

桩基工程 施 工 质 量 自 评 报 告 编制单位: 编制日期:

桩基工程分项验收自评报告 一、工程概况: 本工程由 2 栋高层住宅楼(南、北座住宅楼)和附属建筑(入口大堂、变配电室及 1 层沿街商业楼等)组成,地下2层、南楼地上26层、北楼地上28层。建筑用地面积,总建筑面积,其中地下建筑面积,地上建筑面积。南座楼、北座楼基础形式采用冲(钻)孔灌注桩,纯地下室采用筏板基础加抗浮锚杆;地下室范围外采用独立基础;南座楼、北座楼上部主体结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;S1 商业、S2商业、配电室、地下室及其他建筑为框架结构。基础设计等级为甲级。 各参建主体如下: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 南北楼桩基采用冲(钻)孔灌注桩:设计总桩数121根,实际施工总桩数121根;原设计ZH1桩径为1200mm(113根),实际施工114根,原设计ZH2桩径为800mm(8根),实际施工7根;其中116#桩因地质情况遇孤石施工中出现偏锤,由原桩径800mm设计变更为1200mm(详设计变更单);桩身采用水下混凝土C35抗渗等级P8,持力层为中风化花岗岩⑨,桩端进入中风化花岗岩不少于,有效桩长约为~。实际桩长按嵌岩深度现场确定,ZH1单桩承载力特征值8500KN,单桩承载力极限值17000KN,ZH2单桩承载力特征值3000KN,单桩承载力极限值6000KN。ZH1桩身纵筋①19根直径18三级钢、②螺旋箍筋加密段为5D桩径@100,

其余为8@200、加劲箍直径16三级钢@2000;ZH2桩身纵筋①13根直径16三级钢;②螺旋箍筋加密区为5D桩径@100,其余为8@200;加劲箍直径16三级钢@2000。后注浆:注浆管管径50mm,注浆水泥标号为,水灰比为~,注浆压力为3~10Mpa,注浆前用清水冲开,终止后注浆要求:①注浆量及注浆压力满足要求,终止注浆;②注浆量达到设计75%,而注浆压力超过设计值,终止注浆;桩编号桩身直径d(mm)单桩竖向承载力特征值Ra(Kn)桩身纵筋桩数 ZH1120085001918114 ZH2800300013167 二、项目管理班子的构成及主要管理人员的变更: 职务姓名职务姓名项目经理安全员 技术负责人安全员 施工员机械员 施工员造价员 施工员取样员 施工员材料员 质量员 施工项目部管理人员到场,在整个施工工程中项目经理、项目技术负责人等主要管理人员没有变更。 三、场地工程地质条件详见本工程地质勘查报告 根据建设单位提供的《古龙地块(翔安 X2015P01)详细勘察阶段岩土工程勘察报告》,本场地土层情况自上而下为: 1a、素填土○1b两个土层。 1、人工填土:根据填料不同分为杂填土○ 1a:该层仅局部孔段有揭露,厚度为~。 杂填土(Qml)○ 1b:该层大部分地段有揭露,厚度~。 素填土(Qml)○

相关文档