文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五星级酒店设计-消防专篇

五星级酒店设计-消防专篇

五星级酒店设计-消防专篇
五星级酒店设计-消防专篇

消防专篇

一、建筑消防

1、设计执行主要规范

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)

《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

2、建筑类别及耐火等级

本项目为高级酒店,共九层,建筑高度40.05米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。

3、总平面布局

(1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。

(2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。

(3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。

4、防火分区及防烟分区

(1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积。

(2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。

(3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。

(4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。

(5)各层防火分区面积表:

5、安全疏散

1、安全疏散出口数量

(1)、地面以上各楼层,每个防火分区至少有两部安全疏散楼梯直达底层并直通室外。

(2)、地下车库每个防火分区的安全出口不小于两个,当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区分别设一部安全疏散楼梯直通室外。

(3)、地下汽车库停车数量大于300辆,为Ⅰ类地下汽车库。汽车疏散出口采用双车道,三个出入口。

2、安全疏散出口位置分布及疏散距离

(1)、安全疏散出口均分散布置,出入口之间距离均大于5米。(“建规”第5·3·6A条)

(2)、酒店客房房间门到最近疏散楼梯间的距离均不超过30米,位于袋形走廊尽端的房间门到最近疏散楼梯间的距离均不超过15米,符合“高规”第6·1·5条的规定。

(3)、大厅室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m,符合“高规”第6·1·7条的规定。

(4)、停车库按“汽车库防火规范”规定,室内任何一点到最近疏散口直线距离均不超过60米。

3、安全疏散宽度

建筑安全疏散宽度按“高规”第6·1·9条执行。

6、防火设施与构造

(1)防火分区之间由防火墙分隔,走廊处由于使用要求设置防火墙有困难,采用特级防火卷帘。

(2)防火墙上的门为甲级防火门,疏散楼梯间及前室采用乙级防火门,管井门、电缆井门为丙级防火门。

(3)铝合金复合板及中空玻璃组合幕墙的每层楼板外沿设高900的防火板,形成室内窗台,防火板采用玻璃纤维增强水泥珍珠岩空心板,其耐火极限不低于1小时。组合幕墙于每层楼板交接处复合板与主体结构的缝隙,用防火岩棉严密填实。

二、消防给水

1、设计依据

(1)《民用建筑设计防火规范》GB50016-2006;

(2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);

(3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);

(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;

(5)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。

(6)《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95

2、设计范围

包括本项目室内外消防给水系统。

3、消防用水量

一类高层公共建筑,高度小于50m,其消防用水量为:

室外消火栓 30l/s火灾延续时间 3小时

室内消火栓 30l/s火灾延续时间 3小时

自动喷淋 40l/s火灾延续时间 1小时

4、消防水源

以市政自来水为水源,从用地西北侧市政给水管上引入一根DN200给水管,供基地内消防用水;在酒店底层设置912m3消防水池一座(分两格),其中贮存室外消防水量324 m3、空调系统补水120m3。

5、室外消火栓系统

消防水池贮存室外消防水量324 m3。在地下室消防泵房内设置XBD3/30-100型室外消防泵两台,一用一备,Q=30L/S,H=30m,N=15kW。室外消防给水采用低压给水系统。室外消防管网与市政给水管旁通,平时管网内压力由市政水压维持,紧急情况时,手动启动室外消防泵或由消防控制中心启动室外消防泵,以保证灭火时室外消火栓处的水压不低于0.10Mpa。

基地内沿消防车道设置环状室外消防给水管及地上式室外消火栓,室外消火栓间距不超过120m,消火栓距道路边小于等于2m。

6、室内消火栓系统

消防水池内贮存室内消防水量324 m3。室内消火栓系统采用临时高压给水系统。在消防泵房内设置XBD7.3/30-100型室内消火栓泵两台,一用一备,Q=30L/S,H=73m,N=37kW。在酒店屋顶水箱间内设置18 m3的消防水箱一座。

建筑内依据规范设置室内消火栓。室内消火栓设于明显和易于取用处,其布置保证同层任何一点均有2股水柱同

时达到。消防电梯前室均设消火栓,出屋面的楼梯间内设置试验用消火栓。水枪充实水柱大于10m,流量大于等于5L/S。

每个消火栓箱内均配置DN65消火栓一个,DN65长25米的麻质衬胶水带一条,φ19水枪一支,消防启泵按钮和指示灯各一个。另外,消火栓箱内设置消防卷盘,配19mm内径胶带及6mm口径喷嘴各一只。箱底设手提式干粉灭火器。

消火栓栓口处出水压力超过0.5Mpa时,采用减压稳压型消火栓。

系统控制:室内消火栓泵由消火栓箱内的启泵按钮启动,也可在消防控制中心和水泵房内手动控制启动。消防结束后,手动停泵。

室内消火栓系统设置3套地上式消防水泵接合器,并在其40m范围内设置室外消火栓。

7、自动喷水灭火系统

建筑内除不宜用水扑救的设备机房、屋顶水箱间、楼梯间、小于5m2的卫生间外均设有自动喷淋保护。

酒店客房及裙房部分均按中危险级Ⅰ级设计,喷水强度6L/min· m2,作用面积160 m2;汽车库按中危险级Ⅱ级,喷水强度8 L/min· m2,作用面积160 m2。

消防水池贮存自动喷淋用水量144 m3。在消防水泵房内设置XBD9.1/40-150型自动喷淋泵两台,一用一备,Q=40L/S,H=91m,N=55kW。在酒店屋顶水箱间内设置ZWL-I-Z-10型增压稳压设备一套,配套25LGW3-10*4型稳压泵两台,一用一备,Q=0.83L/S,H=40m,N=1.5kW,V=150L隔膜式气压罐一台。平时自动喷水灭火系统由屋顶水箱和稳压设备保证系统压力,消防时由自动喷淋泵加压供水。

汽车库内采用预作用系统,其它部位均采用湿式系统。报警阀相对集中设置,每套报警阀负担的喷头数不超过800个(不计吊顶内喷头)。报警阀前的管道布置成环状。

湿式系统采用湿式报警阀组。预作用系统采用预作用报警阀组,并由配套的火灾自动报警系统启动。平时阀组后管道内充有低压气体,0.035Mpa<压力<0.05Mpa。阀组前水压由屋顶消防水箱和稳压设备保证,阀组后管道内气压由压力控制器和空气维护装置组成的连锁装置控制。

在每层每个防火分区均设置水流指示器和电触点信号阀,每个报警阀所带的最不利喷头处,设置末端试水装置,其它每个水流指示器所带的最不利喷头处,均设试水阀。系统的最低点设置泄水阀和排污口。预作用系统每个防火分区管网上设电磁阀和快速排气阀。电磁阀(常闭)应在接到火灾探测信号后开启。

汽车库内喷头采用74℃温级易熔合金直立型喷头,其它部位均采用快速反应玻璃球喷头,吊顶下为装饰性,吊顶上及不吊顶处为直立型。厨房内采用93℃温级喷头,其余均采用68℃温级喷头。

系统控制:湿式系统,火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作联动启动自动喷淋泵。预作用系统,火灾时,火灾探测器动作报警,火灾报警控制器接到信号后发出指令,打开预作用阀上的电磁阀(常闭)和快速排气阀前的电磁阀,系统排气充水,转为湿式系统;然后水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,压力开关动作联动启动自动喷淋泵。另外自动喷淋泵及预作用阀也可在消防控制中心和水泵房内手动控制启动。消防结束后,手动停泵。

8、水喷雾灭火系统

柴油发电机房、燃气锅炉房采用水喷雾灭火系统保护。设计喷雾强度按日用油箱间20L/ min· m2,锅炉房及柴油发电机房10L/min· m2,火灾延续时间0.5h,系统用水量40L/S。

系统加压泵利用自动喷淋泵。管道系统的平时压力由屋顶消防水箱和稳压系统保证,灭火时,喷淋泵加压供水。

喷头选用ZSTWB-80-120型高速离心雾化型喷头,K=43。

系统设置4套雨淋阀组,雨淋阀组靠近锅炉房、柴油发电机房设置。

系统控制:系统设自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。自动控制由火灾自动报警系统联动。

9、气体消防

变电所采用S型气溶胶灭火系统,由业主委托专业公司另行设计。

10、移动式灭火器

建筑内按规范设置磷酸铵盐干粉灭火器。锅炉房、柴油发电机房和变电间设置推车式磷酸铵盐干粉灭火器;车库内按中危险级B类设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器;酒店裙房部分按严重危险级A类设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器;酒店客房部位按中危险级A类设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

11、消防排水

消防电梯基坑底部附近设置消防排水设施,集水坑容积大于等于2m3,潜水泵流量大于等于10L/S。

12、管材

室内消防给水管采用热镀锌钢管,管径<DN100时采用丝扣连接,管径≥DN100时采用卡箍连接。室外消防给水管采用球墨铸铁管,橡胶圈柔性接口。

三、电气消防

1、火灾自动报警及消防联动系统

(1)、工程性质

本工程火灾自动报警系统保护等级为一级。根据规范要求,本工程设置一套火灾自动报警及消防联动系统(FAS)。

(2)、FA中心

在建筑物内设置消防控制中心一处,分控中心一处,位置设在酒店的一层,两个控制中心由光缆连接。FA中心与BAS控制室合用。消防控制中心内设置火灾自动报警屏、消防联动控制屏及火灾应急广播和消防专用电话控制设备。

(3)、火灾探测报警系统

火灾探测报警系统由集中火灾报警控制器、楼层区域报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。集中火灾报警控制器选用智能型控制器,能显示各报警点的位置,并根据报警信号发出联动控制指令。控制器预留RS232通讯接口,能将有关信号传输到BA系统。

探测区域内的每个房间至少设置一个探测器,火灾探测器类型的选择原则如下:客房、办公室、电子计算机房、

走道、楼梯间、电梯机房等场所选用感烟探测器;厨房、发电机房、地下汽车库等场所选用感温探测器;

每个防火分区应至少设置一个手动报警按钮,并且尽量设置在公共活动场所的出入口。

(4)、消防联动控制系统

在消防控制室内设置消防联动控制屏,对消防设备进行联动和监视;

消防泵、喷淋泵、防烟和排烟风机启动、停止及工作状态显示、手动/自动状态显示和故障报警;

各类防火门、防火阀、排烟阀的控制及状态显示;

应急广播的程序控制,电梯的控制和楼层显示;

火灾区有关部位的非消防设备(空调设备和风机等)电源的切除;

火灾应急照明和疏散指示灯的控制;

对重要的机房实施气体自动灭火的控制。

(5)、火灾应急广播系统

本工程的火灾应急广播与公共广播合用,火灾时在消防控制室能将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音器强制切换转入火灾应急广播状态。

(6)、消防专用电话

本工程设置独立的消防专用电话网络,在消防控制室设置消防专用电话总机和直接报警的外线电话。消防水泵房、发电机房、变配电所、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房等设置消防电话分机。手动报警按钮处设电话插孔。

2、消防电源系统

(1)为保证消防电源的可靠性,本工程消防负荷按一级负荷要求供电,设置应急柴油发电机组作为一级负荷的备用电源。

(2)消防泵、消防电梯、消防控制室等消防设备的供电均设置双电源未端自动切换设备,消防设备配电装置均设置明显的消防标志。

(3)引至消防设备的配电线路采用WDZAN-低烟无卤电力电缆。

(4)至消防设备的配电方式采用放射式。

(5)每层设置电气垂直竖井,电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥架和母线槽。施工结束后采用防火材料将楼板的预留孔封堵。

3、照明设计

(1)变电所、消防泵房、消防控制室、排烟机房等重要房间应设置应急照明。应急照明灯应设玻璃或其他非燃烧材

料制作的保护罩。

(2)疏散走道及疏散楼梯等场所设置应急疏散诱导照明。

(3)地下停车库等场所设置应急照明和应急疏散诱导照明。

(4)所有的应急照明灯具的连续供电时间不应小于90min。

(5)引至应急照明和应急疏散诱导照明的导线采用耐火导线穿金属管在墙、楼板暗敷(其保护层厚度不应小于

3cm)或在吊顶内敷设(在吊顶内敷设的管线应刷防火涂料)。

四、防排烟

1、一层车库设机械排风兼排烟系统,轴流式排烟风机楼板下吊装,出地面设排风井和进风井。有直通室外汽车出入口的防火分区利用车道自然进风,其余火灾时采用机械补风,补风量不小于排烟量的50%。

2、自然排烟系统:有外窗的防烟楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯间前室采用自然排烟系统。地上各房间均设置可开启外窗,开窗面积满足自然排烟要求。

3、防烟系统:不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯间前室,均设置机械加压送风系统。

4、所有穿越防火墙、机房及与竖向风井联接处的送排风管的一侧皆设防火阀,防火阀在熔断时能顺气流方向严密关闭,并设独立支吊架,穿防火墙部分风管外加30mm厚隔热层再加35mm厚水泥砂浆填缝。

5、走廊机械排烟系统控制:大楼内一旦确认火警,即开启该层的走廊排烟阀,同时联锁排烟风机开启,当烟气温度达280℃时,熔断丝断而关闭排烟阀同时返回关闭信号,在排烟总风管最高处设280℃熔断温度之排烟用防火阀,当总管烟气温度达280℃而关闭时,联锁排烟风机停,返回信号。必要时可强制开启或就地开启任一排烟阀,联锁动作相同。

6、一层车库排烟控制:地下车库设有专用排烟系统,当确认火警后,遥控或就地手动开启排烟风机,在排烟总风管设280℃熔断温度之排烟用防火阀,当总管烟气温度达280℃而关闭时,联锁排烟风机停,返回信号,火警时开启地下室该防火分区的所有排烟风机。地下室各送风系统在火灾时继续运行,只通过熔断温度70℃的防火阀关时联锁停机,作为排烟的补风。

中国建筑上海设计研究院有限公司

2009.5

五星级酒店设计-消防专篇

消防专篇 一、建筑消防 1、设计执行主要规范 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2、建筑类别及耐火等级 本项目为高级酒店,共九层,建筑高度40.05米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。 3、总平面布局 (1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。 (2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。 (3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。 4、防火分区及防烟分区 (1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积。 (2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。 (3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。 (4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。 (5)各层防火分区面积表:

酒店消防报警设计说明

酒店消防报警系统设计说明 一、工程概述 酒店消防报警系统设计:酒店是人口集中地区,往来人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该区域共一层,层高4M。 二、工程依据 建筑功能平面图(设层高为4米)。 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2001年版) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98,1998年版) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92,1992年版) 三、设计内容及要求 1、电气设计:火灾自动报警系统及消防联动控制系统 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具 有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。

火灾自动报警系统原理图 2、具体设计 (1)报警触发装置的设置 ①办公室设点型感烟探测器,主食库、副食库采用感光探测器,其他均采用感温探测器。探测器至墙边、梁边的水平距离不得小于0.5m,其周围0.5m内,不得有遮挡物。 ②消防栓箱内有手动报警按钮。 (2)火灾应急广播及警报设置 各防火分区内设置火灾应急广播和火灾声光报警器,柱上或墙上明装,由消防控制室控制不同时作用。 ①火灾报警后,通过总线联动火警声光报警器。 ②火灾确认后,自动接通应急广播控制机。 ③可在总线联动盘上进行分区控制并显示工作状态。 (3)消防通信设备设置 ①消防控制室内可直接报警的119外线电话。 ②消防控制室内设多线式消防电话总机。 ③手动火灾报警按钮处设置电话插孔。 (4)消火栓灭火系统 ①通过总线显示消防水池液位状态、显示启泵按钮所处的区位、自动控制消火栓水泵 的启、停。 ②另设置一组控制信号线作按钮启泵控制及反馈水泵运行信号。 ③在多线盘上进行手动直接控制并显示设备的工作、故障状态。 (5)自动喷水系统 ①压力开关联动气泵 ②通过总线自动控制系统的启、停;显示报警阀、压力开关、水流指示器、安全信号 阀的工作状态。 ③可在多线联动盘上进行手动直接控制并显示设备的工作、故障状态。 ④控制预作用系统电磁阀,并反馈其状态信号。 (6)防排烟设施 ①通过总线监控各种防火阀的状态、监视防排风机的工作状态及故障信号。 ②火灾报警后,通过总线联动关闭相关部位的70℃常开电动防火阀MFD。 ③火灾报警后,通过总线联动打开相关部位的常闭电动排烟阀BSFD、防排烟风机、 常闭排烟口和加压送风口。 ④可在多线联动盘上进行手动直接控制并显示防排烟风机的工作、故障状态。 四、用料清单

酒店设计案例分析--度假酒店

近年来,随着国家对国民休闲度假的鼓励,节假日延长,人民享受意识的增强,度假地增多,旅游业的类型也出现了多样化的发展,在众多不同类型的酒店中,度假酒店异军突起,成为酒店业中一颗耀眼的新星。度假酒店经营季节性强,对娱乐设施要求较完善,突出个性化服务,度假酒店在设计风格上返璞归真,讲究人与自然整合,努力为住客创造休闲放松的环境。度假酒店的整体风格必然是轻松、跳跃、亮丽、休闲的。度假集酒店式公寓、别墅、度假酒店于一体,其环境优美、平面布局生动而有序、空间组合错落有致,颠覆了以往公寓、别墅传统的设计理念,展示了建筑师的创造性思维,并体现了一种新颖、别致、富于时候气息的建筑效果。 度假村,以保护原有生态环境为原则,通过天然的地理环境,木质架构的会所隐约透露出一股原木生态的自然气息。让人们仿佛置身于室内绿洲,仿佛远离都市回归自然。

此项目在色彩上以咖啡色为主,使用天然材料装饰,点缀自然饰品,采用全面的现代绿化及节约常规能源技术的应用。与自然贴近,善于运用天然材料打造自己的居所,塑造一种宁静,简朴和有品味的生活空间。选材上较多来源于大自然,家私上选择实木制的,将自然景观和谐自然的引入到我们的度假村环境中。 酒店设计案例分析--度假酒店,深圳市今飞室内设计有限公司,专注为客户提供一体化的酒店设计服务和酒店盈利方案。今飞坚持建筑、景观、室内、灯光、机电、家居与成设等“一体化”的设计服务体系,全面协调负责、让业主省心无忧。以前沿的设计理念,精湛的技术工艺为项目降低造价、节约时间、从而提升项目价值,为业主带来美好体验。 公司汇聚了30名设计精英,在设计、策划、实施等方面拥有丰富的经验,并拥有敏感的形态视觉和文化触觉,工作配合紧密。自创立至今,先后为多个酒店管理集团,20多个知名品牌,百家酒店成功提供了室内设计和顾问服务,充分得到了多家酒店管理集团的赞许。

消防设计说明

消防设计专篇说明 一建筑部分 一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 工程地点: 工程规模:总建筑面积:平方米 1、建筑设计依据 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公安部住建部(公通字[2009]46号). 2、本工程地下一层,地上二十三层,为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑占地面积4344m2,建筑面积24564m2,建筑总高度为84.1m(建筑主体屋面离室外地坪高度)。 3、建筑物的使用性质为公共建筑。划分建筑类别:一类高层。 4、耐火等级为一级。 二、总平面布置: 大楼周边设置环形消防车道,北向可作为消防车登高操作面。建筑物防火间距均满足消防要求(第4.1.7条、第4.3.1条))。 三、平面布置 1、大楼首层设消防控制室、并设直通室外的安全出口。消防 控制室、消防水泵房设置在大楼首层,并有直接对外的出口,选用甲级防火门。消防水池独立设置在基地东北侧。 2、本建筑地下一层为酒店办公及员工用房,为一个防火分区。

首层为中西餐厨房、桑拿中心,设备房分别设置于不同防火分区,二层为大堂、宴会厅,划分为两个防火分区。三层以上每层为一个独立防火分区,三层为西餐厅及会议室,与二层中庭相通的过厅、通道以及会议室,设有乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘进行分隔(第 5.1.4条)。四层为中餐厅包房、KTV房(每间房建筑面积小于50m2,所有房门采用乙级防火门),大楼内所有玻璃隔断均为乙级防火玻璃。五层为设备及管道层,六、七层为水疗中心,八至二十三层为酒店客房。每个防火分区面积均小于2000平方米(设有火灾自动报警系统和自动灭火系统)。(第5.1.1条) 四、安全疏散 本大楼裙楼部分每个防火分区均至少有两个以上独立安全出口,大楼高层部分东、西侧各设一座防烟楼梯,西侧设一台消防电梯。走廊净宽为 1.8m。疏散宽度、各房间门距离安全出口、房间内任何一点至房间门的疏散距离符合规范要求。 五、其他要求 设备用房等选用甲级防火门,梯间选用乙级防火门,管井选用丙级防火门. 本工程的设备管道井待设备安装施工完毕后,用耐火材料进行防火分隔。

国际五星级酒店消防系统设计特点

国际五星级酒店消防系统设计特点 通过国际五星级酒店设计标准中消防设计的特殊要求,说明在国际五星级酒店消防设计中需要注意的重点内容,以及NFPA中的消防特殊要求,通过笔者近几年的经验,说明酒店标准中酒店管理方的关注问题及处理方法。 标签:酒店标准;NFPA 说明酒店标准中消防设计中的特殊要求,明确这些要求设置的目的,分析和借鉴合理的要求,总结并将这些标准运用到国内的酒店项目中,使消防设计更加完善、合理,满足酒店管理的要求。 1、国际五星级酒店的消防要求 1.1美国消防协会NFPA的介绍 世界上著名的酒店管理集团,如希尔顿国际酒店管理集团、洲际酒店集团、万豪酒店集团、凯悦酒店集团,都拥有百年以上的酒店管理经验,各自均拥有一套自己的酒店管理标准,在消防方面,这些酒店均要求符合美国NFPA标准,同时满足中国国家标准。下面介绍一下NFPA。 NFPA是指美国消防协会,成立于1896年,协会的宗旨是促进防火科学的发展,改进消防技术,组织技术交流,减少由于火灾造成的生命财产损失,NFPA 消防协会是一个国际性的技术与教育组织,在全球拥有来自一百多个国家的商业和专业组织的80000多名个人会员。NFPA的规范标准制定机构拥有来自225个专业委员会的6000多名志愿消防安全专家、建筑规范官员以及建筑师和机电管理人员,NFPA消防协会通过其完善、公开和广泛论证的工作程序,制定在消防安全领域最为广泛参考和引用的一系列标准和规范共有300多个,内容几乎涉及了消防安全的所有方面。这些规范不仅在美国有着广泛的影响,在世界许多国家已被政法部门在制定其本国规范和标准方面参考和借鉴。保险部门(如国际酒店广泛采用的FM保险)也在风险评估和保险费用的制定、计划方面有所参考。 1.2 NFPA消防设计标准与国内不同的部分 如前文所述,酒店标准中消防设计均要求按照NFPA要求执行,NFPA中对于消防要求与中国消防规范相比要求更加具体,对不同场所的具体做法均有详细的要求,下面介绍一些NFPA中与我国国家标准不同之处。 1.2.1布草井喷淋设计 布草井,又称污衣槽,在五星级酒店中用于收集客房的床单、被罩、浴巾等布草用品的专用功能性竖井,在每个楼层均设有投放口,可将布草用品直接投放到地下布草间内。由于布草井覆盖整栋建筑的整体高度,在火灾时污衣井会成为

酒店客房的消防疏散图的设计制作

酒店客房消防疏散图设计及制作 酒店客房的消防疏散图(星级标准表述为“应急疏散图”)既是消防安全的需要,也是星级标准的规定,星标里规定星级饭店必须“显著位置张贴应急疏散图及相关说明”。那么此图如何设计和制作呢?其相关说明又应该如何表述?笔者曾对国内数十家各类型的酒店客 房消防疏散图进行了比较研究,现介绍给大家。 安全与酒店 安全对于酒店来说,可谓是酒店整体运作与系统运转中的“重中之重”。很多酒店把“安全”放在自己的经营方针的首位,可见消防及治安在酒店人眼中的重视程度。 在国外,国际酒店管理集团林林种种的酒店管理培训课程或运作程序中,有专门针对酒店安全的部分,有的编写了相应的处理程序,有的编撰了安全手册(如华美达酒店集团)、危机处理手册(如香格里拉集团),有的将本酒店、本集团发生的案例进行了汇编(如开元旅业的《饭店安全管理案例汇编》。在国际性酒店,负责安全事务的负责人往往级别可以达到总监(DIRECTOR)级(一般涵盖工程、保安等),而一般的部门负责人只能是经理(MANAGER)级。美国饭店协会(AH & LA)教育学院组织最早编辑并引入中国的系列酒店业教材中,也专门设置了一门《安全与损失预防管理》(SECURITY & LOST

PREVENTION)的课程。可惜的是进入国外酒店管理近三十年的中国酒店业,很多内资酒店虽在国家相关部门的三令五申下对酒店及客人安全有了一定的重视,但是仍没有有效的、针对性的措施和手段去预防和应对,不同管理模式、不同经营方式下的酒店的安全状况不尽相同,总体来看不容乐观,关键还是认识不够。 酒店保安部是由英文SECURITY翻译来的,在国内保安部一般负责酒店的消防安全和治安安全两大块,大型酒店则有可能设立安全部,安全部总监下辖保安部经理和总工(工程部负责人),这样就将单纯的保安工作和工程例行巡检工作有机地结合起来,治安员的巡检和工程万能工的巡检计划进行统筹计划,有效了解决了人员编制不足、巡检力度不够和巡检缺乏监督的一系列问题。 酒店安全管理是一个大课题,在国内少有人涉足。笔者将从酒店安全的一些细节着手,谈谈酒店安全,将个人一些心得和少许的经验和业内同仁分享。 这次我们的话题将围绕酒店客房安全开展,首先谈谈现代酒店的消防疏散图设计及制作。大家可先看看我实地考察过的如下几家由国际或国内酒店管理公司管理的酒店的消防疏散图样式。 消防疏散图样式 一般来说位于酒店客房后的消防疏散图制作时选用的材质基本上是亚克力、塑料、写真喷绘之类的,现在比较流行的是亚克力材质。亚克力(ACRYLIC)新型材料其实是一种特殊的有机玻璃(PMMA)。由

九龙大酒店消防设计专篇

一、工程概况: 1、建设地点:九龙大酒店地处漳州市华安县县城。 2、建筑结构形式:建筑结构形式为钢筋混凝土框剪结构。 3、工程规模:总建筑面积:19784.3平方米,地上建筑面积:16600.1 平方米。地下室建筑面积:3184.2平方米; 建筑层数为地上十层,地下一层;建筑总高度:40.95m;建筑最高点高度:45.60m。 建筑占地面积:3184.2平方米。 4、功能布局:地下室为停车库,地上一层为店面、消控中心、大堂、 休息厅和前室;二至十二层为宴会厅、厨房、KTV包厢、服务间、 音响控制、KTV夜总会、茶室、卫生间和客房。 5、建筑防火分类:地上建筑为二类高层建筑,耐火等级二级;高层建 筑地下室,耐火等级一级。 二、设计范围: 1、消火栓灭水系统(含灭火器配置); 2、自动喷淋灭火系统; 3、火灾自动报警与联动控制系统; 三、设计依据和设计原则: (一)、设计依据: 1、建设单位提供的地形图,选址位置; 2、建筑专业图纸; 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 4、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 7、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997 年版) 8、《建筑给水排水设计手册》(第2册建筑给水排水第二版) 9、《中国消防工程手册》蒋永琨主编 10、《民用建筑电气设计规范》JGJ∕T16-1992 11、《低压配电设计规范》GB50054-95 12、《供配电系统设计规范》GB50052-95 13、《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98 14、《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 15、《民用建筑电气设计数据手册》戴瑜兴黄铁兵主编 16、《民用建筑电气设计手册》戴瑜兴主编 17、国家强制执行的标准,法规与有关规定 (二)、设计原则: 1、贯彻“预防为主,防消结合”的原则,严格执行规范和有关政策。 2、建筑结构材料,装饰材料等均采用非燃烧材料。 3、建筑物的布置,交通道路的组织满足防火要求。 4、消防设备选用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品,并 要求安全可靠,使用方便,技术先进,经济合理。 四、消火栓灭火系统 1、室内消火栓灭火系统 本设计按防火分区布置消火栓,室内消火栓间距小于30米,保证 同层有相邻二支水枪水柱到达着火点。消火栓选成套产品箱体为钢 质材料,箱体尺寸为800×600×240毫米(厚)。栓口直径DN65, 内配φ65水带,φ19水枪一支。消火栓安装高度为距楼地面0.95 米,栓口距地1.1米。每套消火栓配4g磷酸铵盐干粉灭火器2具。 值班室、配电间、客房等位置按规范要求配置灭火器。 立管管径为DN100,每根立管流量不小于10L/S,支管为DN70,管

2014名师联1800G设计师资料集图片案例方案软装作品

https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,D郑中专题(120G) https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjY34rTaABEAX 访问密码5760 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjY3iULpqMSjQ 访问密码3bbf https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjY3hbD2Dbudd 访问密码c4b3 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjY37HsnjTcGv 访问密码4e99 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYuALCmunNxp 访问密码cb9b https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYuKrIzMgvKz 访问密码93df https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYuZU7rybZXi 访问密码1bba https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYuQvpM5T96b 访问密码3d9d https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYumnIeEtGKC 访问密码88b6 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYuFh9AE2JW A 访问密码19a9 01CCD--丽江伯尔曼酒店独家资料 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYBxqe2sEShK 访问密码908d 2.HBA专题(38G) https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYuqLhiubMTI 访问密码1a0b https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYu6nIP3V yuA 访问密码30de https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYu9f36dXcJy 访问密码8209 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYrgnZF2pPba 访问密码e3ad https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYrj2vmGwZKj 访问密码ec1b HBA-北京某豪宅样板房 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYBRjUfYeGh6 访问密码79ea HBA财富公馆施工图 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYB6ngjUNsKH 访问密码d024 HBA-东莞[希尔顿酒店]概念设计方案 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYBkTNvUKWKu 访问密码3474 3-YABU专题【32G】 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYrM96G2wK2b 访问密码eb85 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYri2kvIc7FS 访问密码be0a https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYrTpVW A2hfC 访问密码a636 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYraaw9gDNER 访问密码44ce YABU作品集 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYBTg7UW7h4v 访问密码0d19 https://www.wendangku.net/doc/d57686670.html,/cjYBhHEpzGBU6 访问密码c617 yabu雅布室内设计作品集及设计元素分

五星级酒店给排水优秀设计xcy

五星级酒店给排水设计方案 给排水设计包括以下系统: 1、给水系统 2、热水系统 3、排水及雨水系统 4、消火栓系统 5、自动喷淋系统 6、防排烟系统 (一)、给水系统 一、给水方式的选择 市政管网一般能提供的常年资用水头在0.30.5,而高级宾馆建筑总高度一般要在50100m之间或更高,因此市政管网远不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。经技术经济比较,下列两种给水方式比校经济:若外网水压经常水足且不允许直接抽水时,应选择设水池、水泵和水箱的联合供水方式; 若外网水压经常或间断不足,外网允许直接抽水,选择设水泵、水箱联合供水方式比较经济。这样室内给水系统拟采用分区减压给水方式,由水泵统一加压,在屋顶设置水箱,下区供水利用减压阀减压。该方式具有供水可靠,设备及管材较少,投资省,中间各区不占水箱面积,设备布置集中,便于维护管理等优点。 根据卫生器具给水配件处的最大静水压力为300~350,高级宾馆内给水系统一般要分三~四区。第一区可由室外市政管网直接供水,给水管网采用下行上给式;为了供水的安全,其他的分区供水干管均要成环,给水管网采用上行下给式,给水管网的干管可设在客房走廊的天花内,供水引至屋顶水箱,通过各干管减压阀供水。最高区用水由屋顶水箱直接供水。 二、给水管道的布置与安装 1、根据高级宾馆的装修等要求,管材可选用铜管或给水管,这两种管材卫 生要求都比较高,耐碱耐酸的腐蚀性能好,且质量较轻,便于安装等优 点,所以这两种管材是合适之选。各层的给水管道均采用暗装敷设,主 干管走天花内,竖管均走管道井内。

2、管道外壁距墙面不小于150,离梁、柱及设备之间的距离为50,立管外 壁距墙、梁、柱净距不小于50。支管距墙梁净距为20~25。 3、给水管与排水管道平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉 给水管在排水管上面。给水管与热水管道平行时,给水管在热水管下面 100m。 三、给水设计流量计算的参数: 1、用水定额: a、宾馆客房:每床每日:500~600L;小时变化系数:2,使用时间:24h。 b、餐饮业:每顾客每次:15~20L;小时变化系数:2.0~1.5h;使用时间: 12~16h。 2、最高日用水量计算: 建筑物最高日生活用水量按下式计算: 1000(m3) 式中:最高日生活用水量(m3); 设计单位数(人、床、病床、m2等); 单位用水定额(人·d,床·d,病床·d,2·d) 高级宾馆是由旅馆、商场、餐饮、洗浴等的组合,因此,应分别按不同建筑的用水量标准计算各部分的最高日用水量,然后将同时使用的部分合理叠加,取最大一组用水量作为整个建筑的最高日用水量。 3、最大小时生活用水量 最大小时生活用水量应根据最高日生活用水量,每天使用时间和时变化系数按下式计算: 式中:最大小时生活用水量(m3) 最高日生活用水量(m3) T—每日使用时间() 时变化系数 4、生活给水设计秒流量 高级宾馆按下式计算:

酒店消防设计方案

酒店消防设计方案 一、建筑设计防火要求 商场的新建、扩建和改建,除必须符合《建筑设计防火规范》外,还应注意以下要求: (一)提高耐火等级 1、商场营业厅的建筑耐火等级,一般不应低于二级。 2、商场中的吊顶和其他装饰材料,应严加控制,不准使用可燃材料。吊顶应采用轻钢龙骨,装饰材料须选用不燃烧并经过防火测试合格、核准销售的防火装饰材料和绝热材料。 3、对原有可燃的木结构建筑和耐火极限较低的钢架结构建筑,以及可燃的吊顶等,必须进行改建,提高其耐火极限。在钢屋架和钢柱上可喷涂防火涂料或敷贴防火隔热材料。 4、商场内的货架和柜台,应采用金属框架和玻璃板组合制成。柜台外侧与地面之间应密封。如有空隙,需用非燃烧材料封堵,以免顾客乱丢烟头,进入柜台内,引燃抛落在地面的可燃物。 (二)注意布局和分隔 1、商场作为公共场所,顾客所占的面积应认真予以考虑,满足下列要求:(1)柜台、货架同顾客所占的公共面积应有适当比例,综合性大型商场或多层商场,一般应不小于1:1.5,较小的商场最低应不小于1:1。 建筑面积和工程量计算表

1总则 1.0.1为规范工业与民用建筑工程的面积计算,统一计算方法,制定本规范。1.0.2本规范适用于新建,扩建,改建的工业与民用建筑工程的面积计算。1.0.3建筑面积计算应遵循科学,合理的原则。 1.0.4建筑面积计算出应遵循本规范,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2术语 2.0.1层高上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2.0.2自然层按楼板,地板结构分层的楼层。 2.0.3架空层建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。 2.0.4走廊建筑物的水平交通空间。 2.0.5挑廊挑出建筑物外墙的水平交通空间。 2.0.6檐廊设置在建筑物底层出檐下的水平交通空间。 2.0.7回廊在建筑物门厅,大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。2.0.8门斗在建筑物出入口设置的起分隔,挡风,御寒等作用的建筑过渡空间。 2.0.9建筑物通道为道路穿过建筑物而设置的建筑空间。 2.0.10架空走廊建筑物与建筑物之间,在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

星级酒店营销策划方案推广营销策划方案策划书案例

【Word版,可自由编辑!】 酒店餐饮营销方案策划【一】 背景资料:宾馆(三星)是一大型医院投资所建,位于市郊偏僻处.餐饮部设有14个高档包房,三个大厅(装修档次中等)共可同时容纳50桌包桌(婚宴之类的宴会).营业半年,餐饮部亏损35万. 现请各位同行,对此初稿提出批评意见,衷心感谢! **宾馆营销计划书(初稿) 一:**宾馆1-5月份餐饮部实际经营数据: 项目一月二月三月四月五月累计 餐饮营业额 228450 280626 207730 236718 223600 1177125元 宾馆利润 + - - - - -588500元 1-5月份平均营业额/235425元/月。宾馆利润:-588500元 餐饮收支平衡营业额为:450000元(院方目标)毛利率40%。 达成收支平衡的营业差额: 450000元(目标营业额)- 235425元(实际营业额)=214575元(月差额) 平均/日差:214575元÷30天=7152元/日。 目标营业额:450000元/月,日平均营业额:450000元÷30天=15000元/日(目标) 以上数据小结:本营销计划目标要达到现有营业额翻一倍,毛利率40%。三个月内达成真正意义上的收支平衡,建立起**宾馆健4、对现代酒店业的经营认识不够深刻:

现在的酒店经营,以从过去的价格竞争、装修档次竞争、菜品的竞争、社交关系的竞争、服务的竞争、上升到企业品牌文化的竞争。至于以上五项的优势,则是宾馆生存发展下去必须具备的基础。 5、目标顾客群定位不太准确,过于狭窄。 (1)宾馆在接待服务中,主要以院方客户、厂方客户和相关的社交关系为主; (2)错误的先入为主的经营认识感觉:认为宾馆因为地理位置偏僻,周围环境不太理想,很难有外来客户。 (3)等待客户的经营手法 6、没有创立起**宾馆的企业文化: (1)酒店文化是酒店员工共同拥有的价值观、酒店精神、经营哲学,是一种渗透在企业一切活动之中的内容,是企业的灵魂所在。酒店是一个劳动密集型、感情密集型的行业,酒店产品就其本质来说是酒店员工所提供的服务。在**宾馆的餐饮服务中,我相信有一部份服务管理和服务员的服务是不能跟上酒店生存的需求。 (2)酒店文化是随酒店业的发展,在激烈的酒店竞争中产生的。酒店竞争首先是产品竞争,然后是服务竞争,最后是文化竞争。而文化竞争是最终意义上的竞争,是更高层次、更高品位的竞争。文化营销要求酒店在物质文化建设的同时,从酒店文化角度培训员工,将文化融入服务之中,让客人感受文化的魅力。酒店经营者要让每位员工认识酒店文化的内涵,在服务中主动传播。同时,酒店经营者应让酒店文化融入到管理制度中,使制度体现文化的导向及人文关怀。 营销策划案 营销的目的是创造更佳效益,营销面对的则是市场,没有市场,营销便无从谈起,没有良好的营销策略和手段,也不会创造更好的市场,更不会有良好的业绩,因此,从现阶段市场来看,只有加强营销,才会拓展更大的市场。 一、树形象,创特色 重视酒店在客人和社会公众心目中的三星级"硬件"形象,依*客人良好口碑来经营,增加酒店特色。 (由于**宾馆所处的地理位置比较偏僻,到**宾馆消费的客人,我们称之为----远道而来的客人(亲朋好友);这是我们给**宾馆确定的服务理念之一)。 1、企业发展倡行“80/20法则”,即大部分企业80%的营业额是来自于其中20%的忠实顾客群的重复购买或消费,而其他20%的营业额才来自于那些80%的游离顾客。不少酒店就缺乏对20%忠实顾客需求的研究,没有考虑到如何才能吸引他们入住,如何才能根据他们的需要进行饮食、娱乐、社交等活动和消费的激励促销,更没有考虑到如何进行"个性化"的经营销售。 2、服务:创建热情周到、亲善友好、高效细致的服务品牌。(12字服务理念) 创建服务品牌,将作为**宾馆餐饮营销最重要的头等大事;为有效地实施服务营销,我们细致地编制了餐饮部服务工作的规范和标准、VIP客户接待手册。用三个月内的时间,在本市树立起优质服务的服务形象。 3、菜式:创建健康饮食品牌;

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案 第一部分工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 **酒店消防工程位于**市南大街,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 (二)工程特点 1、本工程为**酒店消防工程,对本项目的防火安全要求很高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的

各程序必须达到设计规范要求。 2、消防警报器、火灾报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 3、本项目设施设有吊顶,所有水电工艺设施在顶上分层次明敷,各专业工种标高统一协调,统一布置才能保证顶部整齐美观。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,进行详细的细部深化设计,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 三、本工程执行的技术标准 1、本工程执行的技术标准 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 2005版 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2005版

宾馆酒店疏散宽度消防设计专篇

消防设计专篇 1、设计依据: 1.1 本设计依据广州市易发商务酒店有限公司与广州市泰昌消防工程有限公司签订的合同进行。 1.2 广州市易发商务酒店有限公司提供的设计基础资料。 2、设计内容: 2.1对广州市易发商务酒店有限公司设室内消火栓给水系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,灭火器配置,应急灯和疏散指示灯系统及机械排烟设施保护。 3、设计中遵循的规范、标准: 3.1 《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2005年版) 3.2 《火灾自动报警系统设计规范》50116-2007 3.3 《建筑灭火器配置设计规范》50140-2005 3.4 《自动喷水灭火系统设计规范》50084-2001 3.5 业主提供建筑图及资料等。 4、工程概况 4.1 、广州市易发商务酒店有限公司位于广州市白云区人和镇方华路。本工程总建筑面积为9000.00平方米。首层建筑面积为1485平方米,二层建筑面积为1375平方米,三至六层建筑面积均为1440平方米,七层建筑面积为380平方米。装修后首层为商铺、二层为房;三层为桑拿,四层为沐足,五层、六层为客房,七层为餐厅用途。

4.2、该场所设有四个安全出口,四座疏散楼梯。 4.3、疏散宽度计算: 4.3.1、首层疏散宽度计算:《高层民用建筑设计防火规范》50045-95第6.1.9条规定,高层建筑首层疏散外门的总宽度,按人数最多的二层每100人不小于1.00m计算,疏散外门的最小净宽按表6.1.9规定不应小于1.2m。 首层疏散门宽度=1485m×0.5人÷100人7.425m 22首层实际疏散门宽度=1.825+1.5+1.5+3.0=7.825m>7.4m且每樘疏散门的宽度均大于1.2m,故符合规范要求。 条规定,疏6.2.9第50045-95《高层民用建筑设计防火规范》、二层疏散宽度计算:4.3.2. 散楼梯总宽度按其通过人数每100人不小于1.00m计算,疏散楼梯的最小净宽按表6.2.9规定不应小于1.2m。每个房人数按2人计算,二层房数为44个。三至六层疏散楼梯宽度=44个客房×2人÷100人0.88m, 三至六层实际疏散宽度=1.821+1.5+1.5+1.75=6.571m>0.88m且每座疏散楼梯宽度均大于1.2m,符合规范要求。 4.3.3、三至六层疏散宽度计算:《高层民用建筑设计防火规范》50045-95第6.2.9条规定,疏散楼梯总宽度按其通过人数每100人不小于1.00m计算,疏散楼梯的最小净宽按表6.2.9规定不应小于1.2m。每个客房人数按2人计算,三至六层客房数均为44个。 三至六层疏散楼梯宽度=48个客房×2人÷100人0.96m, 三至六层实际疏散宽度=1.75+1.5+1.5+1.75=6.50m>0.96m且每座疏散楼梯宽度均大于1.2m,符合规范要求。

关于酒店消防报警系统解决方案

一、系统概述 火灾是发生频繁较高的一种灾害,在任何时间、任何地点都可能发生。它不仅在顷刻间可以烧掉大量的财富,甚至可以危急人们的生命。尤其是近几年随着经济的发展和城市化步伐的加快,酒店已经成为人们日常活动比较频繁的场所,并且酒店已经是城市现代化的标志,而且新建的酒店都具备人员密集、设备先进、功能多、装饰豪华等特点,由于酒店的楼层高、建筑面积大、可燃物多而集中,在发生火灾时,燃烧猛烈,火势蔓延快,酒店的人员多疏散不容易,无法保证有效和成功的扑灭着火的地点,故发生在酒店的火灾是非常严重的,一旦发生将造成不可估量的损失。因此有必要针对酒店设计一套多层次消防联网报警系统,能在火灾初期探知并发出警报,通知相关人员,得到及时控制跟处理。 二、系统设计原则 作为一套专业的联网报警系统解决方案,在前期构思和设计时,我们应该紧紧围绕“用户最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划,具体要遵循的原则如下: 1)以人为本——“人”是整个联网报警服务的主体,系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求,以实用、简便、经济、安全为原则,同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要,满足“安全”这一特定使用功能。 2)可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对像,同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势,并考虑行政主管部门归类管理的要求,设计方案现实可行。 3)可靠性——系统的设计具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。 4)先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性,但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能,充分保护了业主的投资。 5)可扩充性——系统设计已充分考虑今后技术发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的空间。 6)方便易用性——恒博联网报警运营服务系统是面向各类文化层次包括保安人员的系统,系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则,其操作应简便易学。 7)标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件,减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。 三、系统设计依据 1)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94); 2)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92); 3)《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81); 4)《主动红外入侵探测器》(GB10408.4-89);

五星级酒店的消防设计

五星级酒店的消防设计 摘要:随着我国社会经济的快速发展,旅游业也蓬勃兴起,越来越多五星级酒 店及超五星级酒店投入建设。现代化的星级酒店将客房、餐饮、会议等功能集为 一体,酒店内部装饰材料和陈设用具多采用木材、塑料和棉、麻、丝、毛等可燃物,酒店人员比较集中,多数旅客对建筑物内部环境及安全疏散设施不熟悉,所 以一旦引发火灾,火势蔓延速度快,火灾扑救难度大,人员疏散困难,极易造成 重大人员伤亡。越早发现越能尽快扑灭火灾,所以承担早期报警的火灾自动报警 系统的设计就显得尤为重要。 关键词:五星级酒店;消防设计;防火分区 前言:五星级酒店项目由于其功能复杂、裙楼体形庞大、走道疏散距离长、 疏散人员多、火势不易控制等特点,使设计人员在建筑消防设计中备觉头痛。本 文谈论五星级酒店项目的消防设计在不同阶段中控制的难点及其目标,对照相应 的防火规范要求,结合各功能空间在酒店运营中的功能合理及使用方便的要求, 探讨我们如何去把握五星级酒店的消防设计。 1、工程概况 1.1总平面布局 某假日大酒店位于成都市中心,酒店按五星级要求设计,建筑面积38000m2,地下2层,地上25层,地面上高度99.9m。平面功能布局如下:地下2层为平时汽车库,战时人防;地下1层设有柴油发电机房、冷冻机房、锅炉房、洗衣房、 厨房初加工、员工餐厅及酒店管理用房;1层为酒店大堂、大堂吧、餐厅、酒吧;2层为餐厅、散座及包间、厨房;3层为游泳池、SPA、健身房等;4层为大宴会厅、厨房等;5层为设备夹层;6层为酒店管理办公;7层~24层为客房。 1.2酒店的电梯设计 本酒店项目Ⅰ期的塔楼(标准层建筑面积约为1236㎡)共设置了3部客梯、1部消防电梯和1部专用货梯。酒店的大堂独立布置在酒店南侧的入口的第二层(设有直接通向室外地面的坡道)处,具有很好的景观视线面。为满足酒店的特 殊需要,在大堂入口正下方巧妙地(地面一层)设置了室内开敞式车库,功能与 美观两不误;类似的处理手法出现在需要考虑对外营业的餐饮空间的进出组织。 同时在酒店的大堂专设了1部观光电梯,在二层餐饮的入口大厅中也专设了2部 自动扶梯(1部上行、1部下行)来连接一层的大宴会厅。此外,在酒店裙楼的 合适的位置我们还考虑了客梯、货梯和食梯,满足功能要求,方便使用。 1.3酒店的结构设计特点 鉴于本项目的特殊性,结构设计尽量优化,做到经济合理。因而,塔楼采用 框架-剪力墙结构体系,裙楼整体上采用了框架结构体系(在宴会厅和酒店大堂等 空间的特别要求下,结构设计中还采用了钢管混凝土柱子和空间钢结构体系)。 2、火灾自动报警系统设计 2.1消控中心的设置 由于首层建筑面积相对较小,业主为了提高首层建筑面积使用率,经与建筑 专业商定,将消控中心设置在地下1层,并直接开门至防烟楼梯间,确保消控中 心的安全。为方便以后酒店的管理,将消控中心与安保监控中心合用。 2.2探测器的设置 根据消防规范,地下汽车库、锅炉房、柴油发电机房、厨房等场所采用感温 探测器,厨房燃气采用液化石油气,沿液化石油气管道设可燃气体探测器,由于

星级酒店设计之消防设计与验收规范

星级酒店设计之消防设计与验收规范 消防设计是酒店设计尤其是星级酒店设计的重要环节,下面简单介绍一下星级酒店设计中消防设计要求及验收规范。 1.系统布线: (1)火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 的规定。 (2)火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,除满足技术条件外,还应满足机械强度要求。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不应小于1.0mm2;线槽内敷设的绝缘导线,最小截面不应小于0.75mm2;多芯电缆最小截面不应小于0.5mm2。 (3)其传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 (4)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于3cm (5)当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。(6)当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 (7)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同槽孔内。 (8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 (9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属软管保护。(10)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 (11)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 2.火灾探测器的安装 (1)探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于0.5m。 (2)探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。

酒店消防设计说明

酒店消防设计说明 消防设设设篇 有限公司. 2010. 06 设目名,称 设制设位, 法人代表, 设设设, 设核, 消防设设设设设明 酒店 1.设设依据本工程依据《建筑设设防火设范》:(GB30016—2006) 《建筑设火器配置设设设范》(GB30140—2005) 《民用建筑设设通设》(GB 50352-2005) 《住宅设设设范》(GB 50386-2005) 《工程建设设准强制性文》;房屋建筑部分,条 《民用建筑设设设设范》;气,JGJ16-2008 《建筑设水排水设设设范》;,GB5001o-2003 《消防安全疏散设志设设设范》;,DBJ/T15-42-2005 二、工程述概 、酒店?占地面设平方米?设建筑面设设平方米?架框设?高138038009 度设米米。23

、耐火等设二设。2 : 、防火分区防火分区个。3 :3 三安全疏散出口本酒店安全出口个?出口均直至室外大道。1. :2 疏散人数每安全出口人不超个数人。2. : 40 疏散距离少于。3. : 19. 5M 四室消防栓内设酒店设消防栓共设每栓耗水量水设保设室.1. ; 17. 5L/S. 25M.. 内任何地方有股设水柱同设到?均设原主工程安设设好。冲达体装2 室外消防栓本工程一设前、后设置地面栓各个?消防接合器个?均设2. :22 原主工程安设设好。体装 消防水池设立设水管独和地下消防水池立方米、天面水池3. : (DN150) 150 3?均设原主工程安设设好体装。80m 消防水设设消防水设台一设一用。4. : 2,. 五设火设设在每消火栓下方设个挂手提式酸设设干粉磷瓶?在物管和设.: 3kg2 班保设设存放各瓶。2 六在消防栓设设警设和消防指示箱灯启设消防设自设和手设设设设置自设设警系设、设.,. 淋系设、设设安按施工设范要求施工。装 设设合同 一、方在设设本合同前?设设设设本合同设。本合同一设设设?具有法律效力?方必设设格履行。双真即双 二、本合同必设由用人设位(中方)的法定代表人(或者委托代理人)和设工(乙方)设自设章?加盖用并

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

相关文档
相关文档 最新文档