文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电容式电压互感器出厂试验

电容式电压互感器出厂试验

电容式电压互感器出厂试验
电容式电压互感器出厂试验

电容式电压互感器出厂试验

电容式电压互感器(简称CVT)的电气原理如图1所示。由电容分压器和电磁单元组成。电容分压器由高压电容器C1和中压电容器C2组成,其中对于110 kV CVT C1由一节耦合电容器、220 kV CVT C1由二节耦合电容器、500 kV CVT C1一般由三、四节耦合电容器组成;电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容分压器低压端、接地端

输电线路的高压电通过电容分压器抽头(通常为10~20 kV)输入电磁单元,经过中压变压器降为低压供计量和继电保护之用。电磁单元中的电抗器用来补偿电容分压器的容性阻抗,使二次电压随负载变化减小。阻尼器用来阻尼铁磁谐振。

出厂试验的目的在于检验制造过程中的缺陷和测定CVT的标准级。

一、外观检查

检查目的:检查产品外型是否符合规定要求,是否有外观损坏,以及产品试验流程卡是否和产品吻合。

检查依据:企业标准OKF.604.046--2006

检查内容:外型应符合规定要求,外观以及中压、低压瓷瓶无损坏,以及产品试验流程卡与产品吻合,外露金属件有良好的防腐蚀层。

二、电容分压器检验

电容分压器主要是利用其内部两个串联的电容器组将输电线路的高压电通过电容分压器抽头(通常为10~20 kV)输入电磁单元,经过中压变压器降为低

压供计量和继电保护之用。

其检验试验主要包括以下几点:

1.电容分压器耐压前、压后电容值和介质损耗正切值测量;

2.电容分压器工频耐压试验;

3.分压器低压端子对地工频耐压试验;

4.局部放电试验;

检验依据:GB/T19749--2005

1、电容分压器耐压前电容值和介质损耗正切值测量

测量方法:对电容分压器高压端子与低压端子间施加10KV工频试验电压,利用瑞士2801电桥测量其电容值和介质损耗正切值。

注意:电容分压器的实测电容值与额定值之差应不超过-5%~+10%,任何两单元实测电容之比与这两单元相应额定电容之比值之差不大于后者的5%。

在10KV下,电容芯子浸油后为装配瓷套时,其介质损耗正切值小于0.0012;装配瓷套后,其介质损耗正切值小于0.0015。

2、电容分压器工频耐压试验

试验方法:对电容分压器高压端子与低压端子间施加工频试验电压,并保持1min,期间不应发生闪烙或击穿。

对于110产品,两端子间施加工频电压230kv,历时1min。

对于220/242kv,历时1min。

注意:国标规定,对于110产品施加工频电压185kv,对于220

品,施加工频电压207 kv。

3、分压器耐压后电容值和介质损耗正切值测量

测量方法:利用瑞士2801电桥对电容分压器高压端子与低压端子间施加63KV工频试验电压进行测量。然后将电压降至零,利用数字电容表测量中压电容。

注意:对于膜纸复合介质电容器,其介质损耗正切值小于0.0015。

4、分压器低压端子对地工频耐压试验

试验方法:利用升压变压器对压器低压端子施加10KV工频试验电压,保持

1min,期间不应发生闪烙或击穿。

5、局部放电试验

试验方法:在耐压试验结束后,将试验电压预加电压值,保持至少10S,然后迅速降至测量电压,在保持至少1min之后,利用局部放电检验仪测量局部放电量。

U,放电量100PC仅在制造厂与购买方同意时有效。注:表中测量电压1.1

M

三、电磁单元检验

其主要试验包括:

1.二次接线端子对地耐压试验;

2.测量漏抗电流;

3.耐压前阻尼电流测量与空载试验;

4.电磁单元感应耐压试验;

5.耐压后阻尼电流测量与空载试验;

6.电磁单元绝缘电阻测量;

检验依据:GB/T4703--2001

1.二次接线端子对地耐压试验

试验方法:对电磁单元二次接线端子施加3KV工频试验电压,保持1min,期间不应发生闪烙或击穿。

2、测量漏抗电流

测量方法:对电磁单元一次高压端子施加3KV工频试验电压,利用电流表测量其漏抗电流。

3、耐压前阻尼电流测量与空载试验

测量方法:

A 、阻尼电流测量:对于速饱和阻尼器,对其施加120V 和150V 电压,利用电流表测量阻尼电流。

注意:阻尼电抗器串联5?电阻测量时,在120 V 下通过的电流值应不大于0.1A ,在150V 下通过的电流值不小于5A 。

B 、空载试验:在额定电压的0.8%、1.0%、1.2%下测量其空载电流和铁磁损耗。

注意:在100V 下通过的电流值应不大于800mA.

4、感应耐压试验 测量方法:

A 、变压器感应耐压试验:

电磁单元变压器一次侧施加400Hz 交流电压,电压为

1

2112

t t c u u k

c c =?+

式中:u 1t :一次端子间的试验电压,kv 。 C 1:电容分压器的高压电容,F μ。 C 2:电容分压器的中压电容,F μ。 K :电压分布不均系数,取1.05。

B 、补偿电抗器感应耐压试验

补偿电抗器两端子施加400Hz 交流电压,10kv ,历时15s 。 C 、阻尼器感应耐压试验

阻尼器两端子施加400Hz 交流电压,300v ,历时15s 。

5.电磁单元绝缘电阻测量

测量方法:利摇表测量,其电容分压器低压端子、谐波测量端子、阻尼器引出端子、电抗器接地端子及二次绕组端子对地绝缘电阻应不小于500M ?;次绕

组端子之间以及高压绕组之间绝缘电阻应不小于500M ?。 四、铁磁谐振试验

试验目的:

试验依据:GB/T4703--2001、企业标准:0KF.604.032—1998

1、在0.8~~1.0倍的额定电压而负荷为零的情况下,其铁磁谐振持续时间应

不超过2S。

2、分别在0.8、1.0、1.2倍的额定电压而负荷为零的情况下,互感器二次

线路短路后又突然消除短路,其二次电压峰值应在额定频率的10个周波

内恢复到与短路前正常值相差不大于10%。

3、在额定电压的1.5倍(中性点有效接地系统)或1.9倍(中性点非有效

接地系统)而负荷为零的情况下,互感器二次线路短路后又突然消除短

路,其铁磁谐振持续时间应不超过2S。

试验方法:在电压为0.8U N、1.0 U N、和1.2 U N而负荷实际为零的情况下,互感器的二次端子短路又突然消除短路,其二次电压峰值应在0.5s内恢复到与正常值相位差不大于10%(在实际试验中,电压通过二次感应得到)。

五、准确级测量

试验目的:

试验依据:GB/T4703--2001

试验方法:用误差校验仪测量角差和比差,并用调节板上的变压器引出端子和补偿电抗器引出端子调节,使其满足精度要求。

最后,在整体装配完毕之后再进行复测,检查其准确度是否符合技术要求,并出具试验报告,以供用户查看。

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

110kv电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(A相)

6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (B 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2 B

温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位: M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

TYD110-0[1].02型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 T 注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

电容式电压互感器-使用说明书

1)本说明书放置于一安全和方便的地方,以便于运行和维护人员需要时参考。其它详细资料,可参考说明书以外的有关资料。 2)CVT操作人员要求:熟悉CVT并能熟练操作者。 3)仔细阅读本说明书中关于CVT的安装,运行及维护的内容。使用CVT前,先熟悉有关CVT的所有说明性资料及安全注意事项,然后根据有关要求正确使用CVT。 4)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应 一台合格的CVT的电容分压器部分、电磁单元部分都是配好的,不能相互调换,当发生上述不良行为时将导致CVT损坏,本公司对这些不良行为而引起的后果概不负责。 5)如果对本说明书中的某些内容不甚明白,请跟我公司联系。 6)如产品发生故障,请及时与本公司取得联系,并告知下列内容: ——铭牌内容及有关产品说明(名称、编号、型号、制造日期) ——描述故障现象(越详细越好,包括故障前后) 联系方式: 单位:日新电机(无锡)有限公司 地址:江苏无锡国家高新技术产业开发区B-24地块 电话:0510-******** 传真:0510-******** 1)为安全起见,CVT操作人员须具备下列条件:熟悉CVT并能熟练操作者。 2)使用CVT前,请仔细阅读本说明书及相关资料。 3)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应

4)本说明书的安全性标志分为下列两种类型!“警告”指出该操作将会带来人身伤亡或设备致命性损坏!“小心”指出该操作将导致设备损坏。 5)这些安全注意事项是本公司针对设备和人身的安全性而提出的忠告。为了设备的安全运行和正常维护,要求用户根据相应的标准和要求制定安全措施。对于无任何安全措施而导致的事故,本公司概不负责。 6)标志“警告”适用于电容式电压互感器,详见下表。 7)标志“小心”适用于电容式电压互感器,详见下表。

10kV SYH间隔干式电压互感器(全绝缘)交接试验报告

10kV 干式电压互感器高压试验报告 变电站:XXXXXXXXXXXV变电站试验日期:2017.5.11设备名称SYH间隔干式电压互感器试验性质交接 环境温度18℃环境湿度20% 型号JDZX9-10G 额定一次电压V 10000/√3 制造厂大连北方互感器集团有限公司生产日期2016.8 二次绕组1a1n 2a2n dadn 额定二次电压V 100/√3 100/√3 100/3 额定输出VA 50 50 100 准确级0.2 0.5 3P 出厂编号A:HN1616872 B:HN1616871 C:HN1616870 一、绝缘电阻(MΩ): 使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21相别一次对地一次对二次二次对地二次间 A 56000 57000 21000 22000 B 55000 54000 22000 21000 C 56000 55000 23000 22000 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》10.0.3条: 1、测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜低于1000(MΩ); 2、绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。 二、线圈直流电阻: 使用仪器:BZC3391B变压器直流电阻测试仪编号:JD327 有效期至: 2018.2.21 A B C AN (Ω)457.1 465.4 458.1 1a1n(mΩ)44.71 44.90 45.27 2a2n(mΩ)182.5 178.4 179.1 dadn(mΩ)168.1 168.6 167.9 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》10.0.8条: 一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于15%。 三、变流比测试: 使用仪器:JD2932E全自动变比电桥编号:151381 有效期至: 2018.2.21 二次绕组额定 变比 A B C 实测变比比差 % 实测变比比差 % 实测变比比差 % 1a1n 100.00 99.82 -0.18 99.83 -0.17 99.80 -0.20

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解 型号: TYD110/√3─0.02H TYD-电容式电压互感器 〔T-成套;Y-电容式;D-单相〕 110/√3-额定相电压 0.02-额定电容量(μF ) H-用于Ⅲ、Ⅳ级污秽地区

新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究 摘要:对研制新型绝缘结构的电容式电压互感器的技术性能进行了阐述,说明该产品的研究开发是成功的。 关键词:电容式电压互感器铁磁谐振局部放电温升 1前言 本新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究课题是广西壮族自治区技术攻关项目,经研究、试制,产品通过了广西壮族自治区技术鉴定。 本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。具有下列技术经济特点: 1.1电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。1.3电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2研究的主要内容 2.1产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。 2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。 2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。

2.1.6 产品外形及结构图见图1。 2.2 耐压性能 由于电磁装置先经绝缘处理,即使SF6气压为0.1MPa的情况下亦通过了耐压试验,因此绝缘强度能够达到要求。 2.3 铁磁谐振

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

220kV电容式电压互感器交接试验报告

工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:220kVⅠ母PT间隔 A相 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试:温度: 35℃湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A与1a、2a、3a、da同极性。 6.电容值及介损测试: A

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 B相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 34℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 34℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: C 11C 2 A C 12 A ’

湿度:55%试验日期:2009年08月22日 7.交流耐压试验:试验日期:2009年08月22日 8. 试验仪器仪表: 9. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 220kV桑浦变电站工程 安装位置:Ⅰ母PT间隔 C相 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试:温度: 35℃ 湿度: 55 % 试验日期: 2009年08月22日 3.绕组电阻测试: 温度 35℃ 试验日期:2009年08月22日 4.变比检查: 试验日期:2009年08月22日 5.极性检查:A 与1a 、2a 、3a 、da 同极性。 6.电容值及介损测试: 湿度:55% 试验日期:2009年08月22日 C 11C 2 A C 12 N E B A ’

10KV电磁式电压互感器试验

10KV电磁式电压互感器 试验项目、标准、方法、注意事项 1 试验项目及程序 1.1 电磁式电压互感器的绝缘试验包括以下试验项目: a) 绕组的直流电阻测量; b) 绝缘电阻测量; c) 极性检查; d) 变比检查; e) 励磁特性和空载电流测量; f) 交流耐压试验; 2试验方法及主要设备要求 2.1绕组的直流电阻测量 2.1.1使用仪器 测量二次绕组一般使用双臂直流电阻电桥,测量一次绕组一般使用单臂直流电阻电桥。 2.1.2试验结果判断依据 与出厂值或初始值比较应无明显差别。 2.1.3注意事项 试验时应记录环境温度。 2.2绕组的绝缘电阻测量 2.2.1使用仪器 2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表)。 2.2.2测量要求 测量一次绕组和各二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地。 2.2.3试验结果判断依据 绕组绝缘电阻不应低于出厂值或初始值的70%。 2.2.4注意事项 试验时应记录环境湿度。测量二次绕组绝缘电阻的时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验。 2.3极性检查 2.3.1使用仪器 电池、指针式直流毫伏表(或指针式万用表的直流毫伏档)。

2.3.2检查及判断 各二次绕组分别进行。将指针式直流毫伏表的“+”、“-”输入端接在待检二次绕级的端子上,方向必须正确:“+”端接在“a”,“-”端接在“n”;将电池负极与电压互感器一次绕组的“N”端相连,从一次绕组“A”端引一根电线,用它在电池正极进行突然连通动作,此时指针式直流毫伏表的指针应随之摆动,若向正方向摆动则表明被检二次绕组极性正确。反之则极性不正确。 2.3.3注意事项 接线本身的正负方向必须正确。检查时应先将毫伏表放在直流毫伏的一个较大档位,根据指针摆动的幅度对挡位进行调整,使得既能观察到明确的摆动又不超量程撞针。电池连通2一3S后立即断开以防电池放电过量。 2.4变比检查 2.4.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流毫伏表(1级以上)。 2.4.2检查方法 待检电压互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1,用交流毫伏表测量待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n / U2n)相符。 2.4.3注意事项 各二次绕组及其各分接头分别进行检查。 2.5励磁特性和空载电流测量 2.5.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流电流表(1级以上)、测量用电流互感器(0.2级以上)。 2.5.2试验方法 空载电流测量是高电压试验,试验时要保证被试品对周围人员、物体的安全距离,并必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护。 各二次绕组n端单端接地,一次绕组N端单端接地。 将调压器的电压输出端接至某个二次绕组(应尽量选择二次容量大的二次绕组),在此接人测量用电压表、电流表(一般需要用到测量用电流互感器)。 接好线路后合闸,缓慢升压,当电压升至该二次绕组额定电压时读出并记录电压、电流值。继续升压至高限电压(中性点非有效接地系统为1.9U m/√3,中性点有效接地系统为1.5 U m/√3)下,迅速读出并记录电压、电流值并降压,断开电源刀闸。 励磁特性测量点至少包括额定电压的0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.9、2.5倍 2.5.3结果判别 2.5. 3.1空载电流 1) 2)在下列试验电压下,空载电流不大于最大允许电流,中性点非有效接地系统为3 U,中性点接 9.1m /

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项 前言 电容式电压互感器(capacitor voltagetransformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。 CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项 1 CVT电气原理图 无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子,1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2 中间无试验用连接线引出。在额定频率下,补偿电抗器L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。 图1 CVT 的电气原理图 Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT 2 各节电容的测量方法 2.1 上节耦合电容C13测量原理

电压互感器试验原理(DOC)

第一篇串联谐振原理 本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验过程中发生的一些现象。 一、串联谐振的产生: 谐振是由R、L、C元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图1所示R、L、C串联电路,在正弦电压U作用下,其复阻抗为: 式中电抗X=Xl—Xc是角频率ω的函数,X随ω变化的情况如图2所示。当ω从零开始向∞变化时,X从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ωo时、X<0,电路为容性;在ω>ωo时,X>0,电路为感性;在ω=ωo时 图1 图2 此时电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在R、L、C串联电路中,所以又称为串 联谐振。式1就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率ωo如下:

谐振频率为 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。 二、串联谐振的品质因数: 串联电路谐振时,其电抗X(ωo)=0,所以电路的复阻抗 呈现为一个纯电阻,而且阻抗为最小值。谐振时,虽然电抗X=X L—Xc=0,但感抗与容抗均不为零,只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗, 记为ρ,即 (因为)ρ的单位为欧姆,它是一个由电路参数L、C决定的量,与频率无关。 工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,用Q表示,即Array 记住: 品质因数又称共振系数,有时简称为Q值。它是由电路参数R、L、C共同决定的一个无量纲的量。 三、串联谐振时的电压关系 谐振时各元件的电压分别为

电磁式电压互感器与电容式电压互感器区别

电磁式电压互感器与电容式电压互感器的区别 XXX 大唐(赤峰)新能源有限公司 XX风电场XX风场35kV母线采用的是电磁式电压互感器, 220kV母线采用的是电容式电压互感器,现就电压互感 器的选取分析电磁式电压互感器与电容式电压互感器 的区别及特点。 电磁式电压互感器,它与电力变压器相似。电磁 式电压互感器工作原理的特点是:电磁式电压互感器 的一次绕组直接并联于一次回路中,一次绕组上的电 压取决于一次回路上的电压,二次绕组与一次绕组无 电的耦合,是通过磁耦合。二次绕组通常接的是一些 仪表、仪器及保护装置容量一般均在几十至几百伏安, 所以负载很小,而且是恒定的,所以电压互感器的一 次侧可视为一个电压源,基本不受二次负载的影响。 正常运行时,电压互感器二次侧由于负载较小,基本 处于开路状态,电压互感器二次电压基本等于二次侧感应电动势取决于一次系统电压。 电磁式电压互感器的分类方式很多,根据绝缘介质可分为干式和油式;根据相数的不同可分为单相、三相两种;根据绕组的多少可分为双绕组、三绕组、四绕组三种;按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器等等。在实际应用中一般使用单相三绕组或四绕组的最多。 东山风场35kV母线电压互感器采用的为单相浇注绝缘的电磁式电压互感器,电磁式电压互感器的励磁特性为非线性特性,在35kV的电力系统中性点偏移、瞬间电弧接地或进行倒闸操作的激发下,都可能与电力系统分布的电容形成铁磁谐振,因此,东山风场所采用的电磁式电压互感器都采用了消谐措施。 随着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,成本随之增高,因此220kV 电压等级宜采用电容式电压互感器。根据这一要求,东山风场220kV 母线电压互感器采用的是电容式电压互感器。 电容式的全称为电容分压式电压互感器,工作原理如图1。在被测二次回路与大地间接有电容组,电容组由C1和C2组成,其中C2两端并接电压互感器二次负荷Z2,L为补偿电抗器,当电压互感器空载运行时U2=U0=C1×U1/(C1+C2)=ηTV U1。电压U2 与其一次电压U1大小成正比,相位相同。当电压互感器带负荷Z2时,图2为等值电路图,其中U0为空载电压, jwL 为补偿电抗器的阻抗,Z0为电压互感器的内阻抗Z0=1/ jw(C1+C2),当jwL=Z0 ,即1/w(C1+C2)=wL时,Z0+ jwL=0,U2=U0=ηTVU1,电压互感器二次输出电压U2,与其一次侧电压U1大小成正比,相位相同。 与电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器具有以下特点: 1)除作为电压互感器外,还可将其分电容,高频载波通信的耦合电容。 2)电容式电压互感器的冲击绝缘强度比电磁式高。3)体积小,重量轻,成本低,占地面积小。 4)误差特性和暂态特性不如电磁式,且输出容量小。

电压互感器试验报告

1绝缘电阻测量: 使用仪器:兆欧表 设备编号:5209-8004 型号:3122 接线方式 Ⅰ/E an /E dadn /E an/ I da/ I dadn/an 绝缘电阻 (M Ω) A 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 B 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 C 相 100000 50000 60000 35000 30000 40000 备注 一、二次绕组间绝缘电阻>1000M Ω;一次绕组对铁芯绝缘电阻>500M Ω;二次绕组对铁芯绝缘电阻>1000M Ω。 结论 合格 2介质损耗及电容量测量: 使用仪器:/ 型号:/ 编号:/ 相别 接线方式 试验电压(kV) tg δ(%) Cx (pF ) A 相 / / / / B 相 / / / / C 相 / / / / 备注 35kV 及以上电压互感器tg δ不大于出厂试验值的130%。 结论 3绕组及熔断器直流电阻测量: 使用仪器:直阻电桥 设备编号:5210-8017 型号:JY44 相别 A B C 一次绕组阻值(Ω) 596.8 602.1 591.9 1a1n (Ω) 0.0780 0.0788 0.0774 2a2n (Ω) 0.1596 0.1630 0.1549 dadn (Ω) 0.1574 0.1556 0.1566 熔断器阻值(Ω) 7.3 7.2 7.1 工程名称 新余市生活垃圾焚烧发电项目高低压配电室 试验日期 2015.07.03 装设单元 2#电压互感器柜 型号 JDZX11-10C 制造厂家 大连华厦泰克电气集团有限公司 出厂日期 2014.08 额定电压(kV) 10.5/3/0.1/3/0.1/3 最大容量(VA) 400 准确等级 AN :0.5 an:6P dadn:/ 容量(VA) / 环境温度(℃) 30 天气 晴 相对湿度(%) 65 出厂编号 A 相:14085136 B 相:14085135 C 相:14085134 试验依据 依据规范GB50150-2006

电压电流互感器的试验方法

电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V 和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2 表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、

L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2 表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如 果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是 两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。

TYD22电容式电压互感器说明书

TYD220/√3-0.01H TYD220/√3-0.005H 型电容式电压互感器 安装使用说明书大连互感器有限公司

1.总述 1.1本型电容式电压互感器是户外型产品,在额定频率为50Hz、中性点有效接地系统中,接到线与地之间为电气测量仪器、仪表和保护、控制装置提供电压信号,并可以用于电力线路中载波通讯。 1.2 产品型号含义 T Y D 220/√3-0.01 H T Y D 220/√3-0.005 H 污秽型产品用于Ⅲ级污秽地区 电容分压器额定总电容值(μF) 电容式电压互感器额定一次电压(kV) 电容器式电压互感器 成套装置 1.3 产品外形图,安装尺寸见图 2 外形尺寸为:821×725×2040 安装尺寸为:500×575 1.4 产品重量:840kg 2使用条件 2.1环境空气温度类别-40/A 最高40℃ 24h平均最高30℃ 年平均最高20℃ 最低-40℃ 2.2 海拔 不超过2000m 2.3 产品在1.2倍额定电压下长期运行,在1.5倍额定电压下运行30s。 3 主要技术性能参数 3.1 原理线路见图1

C1-高电压电容器 C2-中间电压电容器 A-电容分压器高压端子 N-电容分压器低压端子 E-接地端子 A’-N’-中间变压器一次绕组的接线端子 B1-B10-中间变压器一次绕组匝数调节线段 A L-X L-补偿电抗器 K1-K8-补偿电抗器绕组匝数调节线段 1a-1n-二次绕组1# 2a-2n-二次绕组2# da-dn-剩余电压绕组 Z1,Z2-阻尼器 F-低压避雷器 S-载波装置保护球极 3.2 主要技术性能参数及试验电压见下表 产品型号TYD220/√3-0.01H TYD220/√3-0.005H 设备最高电压kV 252 额定一次电压kV 220/√3 额定二次 电压 (V) 计量绕组1a-1n 100/√3 保护绕组2a-2n 100/√3 剩余电压绕组da-dn 100 中间电压(电磁单元电压),kV 33/√3 级次组合及相应输出计量绕组 保护绕组 剩余电压绕组 0.2/0.5/3P级-100/100/100VA 0.2/0.5/3P级-100/100/100VA 0.2/3P/3P级-100/150/100VA 0.2/3P/3P级-100/100/100VA 0.5/3P/3P级-150/150/100VA 0.5/3P级-150/100VA 高压电容器额定电容值C1n,μF 0.011765 0.05882 中压电容器额定电容值C2n,μF 0.066666 0.033333 电容分压器额定总电容值C总,μF 0.01 0.005 电容分压器工频试验电压kV(有效值)360 电容分压器全波冲击试验电压kV(峰值)850 中间变压器感应试验电压kV(有效值)62.2 补偿电抗器感应电压kV(有效值)10 3.3 载波装置保护球极的工频放电电压为1kV,允许偏差±10%。 图1

110kV电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (A 相) 1.铭牌: 型号 TYD 【3】110/ -0.02H 额定一次电压(kV ) 110/ 额定电容(μF ) 0.02 出厂编号 138185 二次绕组 额定电压(V) 输出容量(VA) 准确级 1a-1n 100/ 50 0.2 2a-2n 100/ 50 0.5 da-dn 100 50 3P 制 造 厂 桂林电力电容器有限责任公司 出厂日期 2013 年12月 2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % C1 (X —N .二次.E) N 对地 1a —2a 、da 、E 2a —1a 、da 、E da —1a 、2 a 、 E / 10000↑ 10000↑ 10000↑ 5 / 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 名 称 1a -1n 2a-2n da-dn / 电阻值(m Ω) 37.19 34.74 113.14 / 4.变比检查: 一次加压 10 kV 二次绕组 1a-1n 2a-2n da-dn 额定变比 1100 1100 635.1 二次电压(V) 9.05 9.04 15.71 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (A 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2

温度: 18 ℃湿度: 65 % 名称出厂编号 介损值(%) 电容值(nF) 出厂试验值本次实测值出厂值本次实测值偏差(%) C1 138185 0.059 0.040 26.45 26.31 -0.52 C2 0.057 0.053 87.01 86.25 -0.87 C1+C2 --- 0.055 0.041 20.18 20.06 -0.38 温度(℃)13 28 13 28 7. 试验仪器仪表: 器具名称型号/编号检验证编号检验单位有效期 自动抗干扰精密介质损耗测试仪AI-6000D DCG20142055 广东省计量 科学研究院2015-05-07 电动兆欧表ZS-2503A(1225217) DYQ2 5-12-27 数字直流电桥QJ84A(140318) DYQ2 5-12-27 万用表FLUKE15B DBS2 5-12-27 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌: 型号TYD【3】110/-0.02H额定一次电压(kV)110/额定电容(μF)0.02 出厂编号134625 二次绕组额定电压(V) 输出容量(VA) 准确级 1a-1n 100/500.2 2a-2n 100/50 0.5 da-dn 100503P 制造厂桂林电力电容器有限责任公司出厂日期2013年12月

第四章 电容式电压互感器

第四章电容式电压互感器 Capacitor V oltage Transformer 第一节电容式电压互感器的应用 在110kV及以上的电力系统中要采用电容式电压互感器,特别是在超高压系统中都采用电容式电压互感器,其理由如下: 1 可以抑制铁磁谐振 60kV及以下的电磁式电压互感器和架空线对地的分布电容可能发生并联铁磁谐振;110kV及以上的电磁式电压互感器和少油断路器断口电容(均压用)可能发生串联铁磁谐振。 电容式电压互感器本身即是一个谐振回路,X L≈X C。如果CVT采取阻尼措施后确认不会发生铁磁谐振,那么与系统并联运行后只是增加了振荡回路的电容,破坏了铁磁谐振发生的条件X L=X C,回路不会发生铁磁谐振。 关于铁磁谐振的理论分析,另有资料介绍。 2 载波需要 高压电力系统经常通过高压输电线进行通讯。是用耦合电容器和阻波器将高电压变成低电压,调谐成需要的各种波段,称作载波通讯。 变电站如选用电磁式电压互感器,为了载波需要,还要选用一个耦合电容器。如选用电容式电压互感器,既可当电压互感器,又可当耦合电容器用。显然造价低了,占地面积小了。 3 电容式电压互感器冲击电压分布均匀,绝缘强度高。尤其是超高压电力系统用的电压互感器,电磁式绝缘结构冲击分布很不均匀,制造十分困难。 第二节电容式电压互感器的工作原理 1 利用串联电容进行分压,即大的容抗上承受高电压,小的容抗上获得较低的电压。将较低的电压施加在一个电磁装置上,通过电磁装置感应出标准规定的电压互感器的二次电压,如100/√3V,100/3V,100V。 电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元两部分组成。如有载波要求,电容分压器低压端还应接有载波附件。电容式电压互感器的原理接线电路见图124。 2 电容分压器 2.1 它既作电容式电压互感器的分压器用,又作载波时的耦合电容器用。

相关文档