随着社会主义经济建设的不断发展,各类重大危险因素不断扩大。现根据本项目部的具体情况制定以下重大危险源的预防措施。

第一章、安全组织管理

一、项目安全管理目标

无重大工伤事故,杜绝死亡事故,轻伤频率控制在国家规定范围以内

二、安全方针

安全管理方针“安全第一,预防为主”。

三、以项目经理为首,由生产经理、安全总监、专业监理工程师、各专业人员组成安全保证体系:

安全组织保证体系

四、安全管理制度

1、安全技术交底制度:根据安全措施要求,和现场实际情况,各级管理人员需

亲自逐级进行书面较低。

2、班前检查制度:专业责任工程师和区域责任工程师必须督促与检查施工班

组,专业分包对安全防护措施是否进行了检查。

3、脚手架安全:大中型机械设备安装实行验收制度,凡不经验收,一律不得投入使用

4、周一安全活动制:项目经理部每周一组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点注意事项作必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这条弦。

5、定期检查与隐患整改制:经理部每周组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须制定措施,定时间、定人员整改,并做好安全隐患整改。

6、管理人员和特殊作业人员实行年审制:每年由公司统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

7、实行安全生产奖罚制度与事故报告制度。

8、危急情况停工制:一旦出现危及职工生命安全的险情,要立即停工,同时及时报告有关部门,及时采取措施排除险情。

9、持证上岗制:特殊工种必须有上岗操作证,严禁无证上岗。

五、安全管理工作

1、现场经理直接负责整个现场的安全生产工作,严格按照施工组织计划和施工技术措施的规定的有关安全措施组织施工。

2、各专业工长应及时对各班组进行检查,认真做好分部分项工程安全技术交底工作,被交底人要签字认可。

3、在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制,特别是对现场使用的各大型设备如塔吊和外用电梯等,从设备进场检验,安装及日常操作要严加控制和监督,凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。

4、防护设备的变动必须经项目经理部安全总监批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完成后按原标准,所有书面资料由经理部安全总监管理。

5、对安全生产设施进行必要的合理的投入,重要劳动防护用品必须购买定点厂家认定产品。

6、分析安全难点,确定安全管理重点。在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件,施工特点、施工办法,预测施工安全难点和事故,确保管理点和控制措施。

7、安全教育程序:

8、组织安全活动:

9、安全检查:

第二章、专项安全措施

一、操作人员个人防护

1、进入施工现场的所有人员必须戴好安全帽,且系好安全带。

2、凡从事二米以上(含2米),无法采取可靠防护设施的高处作业人员必须系好

安全带,安全带必须挂在作业面高处牢靠处,并扣好保险扣。

3、气焊作业人员操作时必须戴好护目镜、电焊作业人员操作时必须戴防护面罩及

绝缘手套。

4、特种作业人员必须持证上岗,并佩带相应的劳保用品。

5、施工现场严禁吸烟,严禁酒后作业。

二、深基坑施工的管理办法:

1.开挖好的基坑,应设临时防护栏杆,并据据需要架设临时坡道,供人员上下和

运土,禁止攀爬土壁上下。

2.土方开挖的顺序为“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。

土方工程采用大开挖,开挖方法为机械一次性开挖至设计标高上200~300㎜

处,余下为人工清土、修整。因基础埋置较深,边坡留置形式为阶梯,即将

开挖深度均分为两个阶梯,阶梯水平宽度为1M,每个阶梯放坡坡度为0.33。

3、采用机械开挖时,基底应保留20-30厘米土层人工整修,以防超挖。

4、为做好雨天施工时,基槽开挖应选在天气晴朗的时候抢挖,以避免在雨天施工,

同时也要做好雨天施工的准备,做好应急措施。

5、在开挖过程中,设专人随时注意土壁变动的情况,如发现有裂缝或部分塌落现

象,要及时进行支撑,随时准备采取措施消除隐患,确保开挖过程顺利进行。

三、外用电梯、塔吊及施工机械的安全使用

一、外用电梯:

本工程共四栋住宅楼,每栋楼各安装一部人货电梯。作业要求,升降机参数,现场情况等,由厂方专业队伍和现场技术人员负责一起根据所掌握的情况制定施工方案及安排安全措施,并对方案反复推敲、完善,尽量作到万无一失,确认完善后,送公司技术负责人审批,施工方案由现场负责人组织现场有关技术、质检人员,厂方安拆负责人以及使用单位有关人员共同参与制定,技术负责人执笔,并由公司升降机安拆技术,质量安全负责人审核签字。

1、外用电梯安全规程如下

(1)外用电梯轿厢内应安装双向通讯系统。

(2)外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气的防护门或栅栏。

(3)外用电梯轿厢内,外均应安装紧急停止开关。

(4)每日工作前必须对外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动

机械和制动器等进行空载检查,正常后方可正常使用,检查时必须有防坠

落的措施。

(5)六级以上大风停止作业。

二、塔吊

我工程拟安装两台塔机,分别为两台QT63型塔机进场作垂直运输,具体位置详见施工现场总平面布置图。土方开挖采用小型挖掘机施工,塔机基础埋深相对于所附属楼±0.00下3.2M,机械挖土至+2.9M标高时,余下土方采用人工挖土,以保证地基不受挠动。

层粘土层,其中2根据合肥建材地质工程勘察院提供的勘察报告,塔机地基持力层为3

-1

#楼塔机地基勘察具体数值参见孔号331/36.81~332/36.28,3#楼塔机地基勘察具体数值参见孔号303/34.40~304/33.96,地基承载力特征值fak=280kpa。塔吊基础承拉力不得低于0.2MPa,

(1)、本塔吊预埋4个内锚柱,锚柱长1.2米,露出混凝土面340mm,4根锚柱顶面平面度控制在1/1000范围内。

(2)、钢筋笼安装完毕后,在模板上及基坑口定出中心线,带线将四个锚柱位置找出后,将锚柱与钢筋作临时焊接,焊接后不得改变钢筋笼位置,其后在基坑临边打入钢管桩,采用钢管将锚柱扣实,以防在浇筑混凝土时产生位移。

(3)、在混凝土浇筑前将锚柱外露部分涂满黄油用塑料布包裹严密,以防损伤丝口。

三、大型施工机械防护

(6)进场的大型机械设施必须符合施工组织设计所选定的型号。

(7)大型机械的机械性能必须经检测确认处于完好状态。

(8)大型机械设备的基础,行走路基和附着必须按专业设计施工并达到专项质量标准。

(9)大型机械设备的安装、顶升、拆除必须由同一个具有专门资质的施工单位安装,并经专职部门验收合格,履行验收手续后方可投入使用。

(10)大型机械设备的特殊作业人员必须持证上岗。

(11)操作大型机械设备必须建立管理、维护、保养制度,并严格执行。

(12)大型机械设备安全防护装置必须达到齐全、灵敏、有效。

(13)六级以上大风大雨天气,暂停安拆作业及正常作业。

四、脚手架安全措施

脚手架搭设前编制可行的安全技术方案,进行设计计算,采用直径48mm,壁厚3.0mm 左右的焊接钢管及十字扣件、旋转扣件、对接扣件进行搭设。确保脚手架的安全。搭设脚手架的钢管、扣件应具有生产厂家的检验合格证,脚手架必须配合施工进度搭设。

立杆纵向间距1.7m,横向间距为0.8m,里排立杆距墙面大于25cm,底层步距2.0m,上层步距1.8m。每根立杆底部设置木垫板或[8槽钢,木垫板厚50mm,长不少于二跨,并要底座上皮200mm处设置纵横扫地杆。开始搭设立杆时,每隔六跨设置一根抛撑,要等连墙杆安装后,可相继拆除。上下立杆连接使用对接扣件(但顶层顶步可采用搭接),立杆保持垂直,接头应相互错开,相邻立杆接头应错开一步架;采用搭接时,搭接长度不少于1.0m并不少于两个扣件固定。立杆搭设到层顶时,内立杆应比檐口低40-50cm。外立杆应超出檐口1.5m,上部应控制在同一水平面上,并按安全要求设防护横杆。

脚手架立面用密目网和竹笆双层封闭,进出口设置安全通道。

卸料平台(转料台)进行设计计算,提拉杆件与建筑物可靠连接,严禁与脚手架连接。

搭设的悬挑脚手架编制单项安全技术方案,进行设计计算,悬挑底层用模板进行全封闭。

脚手架拆除自上而下,先搭后拆,后搭先拆,一步一清,不能上下同时进行作业,连墙件随脚手架同步拆除,如在拆除中出现落差或开口时,在开口的两端设置连墙件和横向斜撑,保证脚手架的稳定和牢固。

搭设脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

在进行脚手架搭设时,操作人员系好安全带、戴好安全帽、穿防滑鞋,按规范要求架好安全网,铺好脚手板,禁止酒后作业。

作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得将模板支架、缆风绳、输送管固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备,严禁任意拆除连墙件和主节点处的纵、横杆、扫地杆。

五、洞口临边防护的管理办法:

编制安全技术措施方案中对“洞口、临边”的防护提出要求。

板与墙的洞口,设置牢固的盖板的防护设施。

施工现场通道附近的各类与坑槽等处,设置防护设施与安全标志,夜间设置红灯示警。

楼板、屋面和平台面上短边尺寸小于25厘米的孔口,用坚实的盖板盖好,并用铁

丝绑死防止移位。

边长为50-150厘米的洞口,设置扣件接钢管而成的网格,并在其上满铺脚手板。

边长在150厘米以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下设安全平网。

垃圾井道和烟道,采用脚手板压死封闭。管井施工时,加设明显的标志。如有临时性拆移,须经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。

墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口加装固定式防护门,侧边落差大于2米时,加设1.2米高的临时栏杆。

对临边的人与物有坠落危险性的其它竖向的孔、洞口,均加以防护,设置固定其位置的措施。

基坑周边,尚未安装拉杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨蓬与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边,设置安全防护栏杆。分层施工的楼梯口和楼断边,安装临时栏杆。顶层楼梯口随结构进度安装正式防护栏杆。

龙门架或井字架与施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,设置防护栏杆。地面通道上部架设安全棚。

各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口设安全门。

经常派人清理网内、棚上杂物,禁止棚上堆放杂物。

在无防护的临边、洞口作业系好安全带、戴好安全帽。

临边、洞口的防护,未经项目部安全员的批准,不得拆除,确因施工需要的,施工

完毕后及时恢复。

六、砌筑抹灰工程安全防护措施

本工程框架填充墙在0.300以下采用Mu10煤矸石实心砖,用M7.5水泥砂浆砌筑;

0.300以上采用Mu5.0煤矸石多孔砖,M5混合砂浆砌筑,砌块干容重不大于10KN/m3。砌体施工质量控制等级为B级;墙体为200及120(内隔墙)厚非承重煤矸石多孔砖墙体,(容重不小于10KN/m3)

a)装修安全措施

i.凡在距地2米以上,又可能发生坠落的楼板边、电梯井边、楼梯边、预

留洞口、通道口、通道口边等高处作业时,都必须设置有效可靠的安全

防护措施,防止高处坠落和物体打击。

ii.楼梯踏步和休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。

iii.高处作业、严禁投掷物料。

iv.从事电气焊、剃凿、磨削作业人员必须持证上岗,并佩带相应的劳动用品。

v.严格按照专项施工方案的要求进行架子的搭设和拆除作业。

vi.挂架与结构的附着连接必须牢固。

vii.施工时如遇到5级大风不得提升。

viii.吊装人员要相应固定,施工时必须有“技术安全书面交底”。

ix.经常检查穿墙拉杆、安全网、外架吊具是否损坏,松动时必须及时更换。

x.吊装就位要平稳、准确、不碰撞、不兜挂。

xi.在吊装时必须使用大卡环,不允许使用吊勾。

xii.模板施工时待模板调整完毕后,斜支撑不得着力于外架。

xiii.装修施工过程中,楼内孔洞的临边防护设施需临时拆除,必须设置警示标志,作业完毕及时将原来防护设施复位,直至工程施工结束时方可将

防护设施拆除。

xiv.中小型机具必须经检验合格,履行验收手续后方可使用。同时应有专门人员使用操作人员责任维修保养。

xv.必须建立中小型机具的安全操作制度,并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处。

xvi.中小型机具的安全防护装置必须齐全、完好、灵敏有效。

xvii.现场设置的中小型机具应有防雨、防砸措施,其噪音超标的应采用防噪音扩散扰民措施。

xviii.现场动火,必须填写动火申请表,经批准后方可进行,电焊机在使用过程中必须采取与周围易燃材料隔离,要有专门人员配备灭火器进行监控

以防火灾。

xix.垂直吊装的下面必须有一定区域的保护标志,有专人负责,在吊装区域内不允许任何人擅自进入。

xx.施工各类起重、吊装设备及配套设施必须符合北京市的现行安全标准。xxi.各类机具的操作使用及保养遵照《使用说明》、《安全技术规范》、《使用方案》等有关文件的规定,在安装拆除,使用过程中必须有专人进行监

护,确保操作及环境安全。

xxii.电焊机应单独设开关、并设漏电保护装置,电焊机应放置在防雨、防砸的地点,下放不得有堆土和积水,周围不得堆放易燃物品及其他杂物焊

工必须按规定戴防护用品持证上岗。

七、临时用电安全防护

按《施工现场临时用电安全技术规范》要求,单独编制临时用电施工组织设计,内容包括现场勘察、负荷计算、导线、低电压器等在规格、类型的选择。绘制用电布置平面图等,组织设计经公司工程项目部审核、批准。用于指导施工现场临时用电工程的设施布置和线路敷设及安全技术措施,并作为现场临时用电档案的主要资料之一。

根据批准的施工组织设计购置电线、电器设备。现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

根据施工现场用电设备布置情况,总线采用电缆线埋地敷设,干1采用电缆线埋地敷设,干2采用电缆线埋地敷设,分1采用电缆线埋地敷设,,分2采用电缆线埋地敷设,,分3采用电缆线埋地敷设,,分4采用电缆线埋地敷设,,分5采用导线穿硬塑料管埋地敷设,,分6采用导线穿硬塑料管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

配本工程施工现场设总配电房2个,总配1用电量大于总配2用电量,故本方案以总配1为验算案例。

2、确定用电负荷

(1)塔式起重机_QTZ63组

K

x

取 1.0,Cosφ = 0.40,tgφ = 2.29

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 30.00 = 30.00kW

(2)人货电梯组

K

x

取 1.0,Cosφ = 0.40,tgφ = 2.29

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 30.00 = 30.00kW

(3)人货电梯组

K

x

取 1.0,Cosφ = 0.40,tgφ = 2.29

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 30.00 = 30.00kW

(4)钢筋调直切断机_GT4/14组

K

x

取 1.0,Cosφ = 0.40,tgφ = 2.29

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 4.00 = 4.00kW

(5)钢筋切断机_QJ32-1组

K

x

取 1.0,Cosφ = 0.40,tgφ = 2.29

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 6.00 = 6.00kW

(6)钢筋弯曲机_WJ40组

K

x

取 1.0,Cosφ = 0.40,tgφ = 2.29

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 3.00 = 3.00kW

(7)钢筋室外加工照明组

K

x

取 1.0,Cosφ = 1.00,tgφ = 0

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 6.00 = 6.00kW

(8)木材加工模板照明组

K

x

取 1.0,Cosφ = 1.00,tgφ = 0

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 6.00 = 6.00kW

(9)半成品堆放照明组

K

x

取 1.0,Cosφ = 1.00,tgφ = 0

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 1.00 = 1.00kW

(10)备用分配箱组

K

x

取 1.0,Cosφ = 1.00,tgφ = 0

P js = K

x

×P

e

= 1.0 × 30.00 = 30.00kW

(11)总的计算负荷计算,干线同期系数取 K

x

= 1.00 总的有功功率

P js = K

x

×ΣP

js

= 1.00×(30.00+30.00+30.00+4.00+6.00+3.00+6.00+6.00+1.00+30.00)

= 146.00kW 总的无功功率

Q js = K

x

×ΣQ

js

= 1.00×(68.74+68.74+68.74+9.17+13.75+6.87+0.00+0.00+0.00+0.00)

= 236.00kVA 总的视在功率

S js = (P

js

2+Q

js

2)1/2 = (146.002+236.002)1/2 = 277.51kVA

总的计算电流计算

I js = S

js

/(1.732×U

e

) = 277.51/(1.732×0.38) = 421.65A

电工持证上岗,做好维修、测地电阻记录。必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,禁止设备“带病”运转,停电的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,有专人负责。

对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级相应的电源开关分闸断电,锁好开关箱,有专人负责。

所用配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱;停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

所用配电箱均标明其名称、用途,并做出分路标记。

使用符合规定的保险丝,参数、匹配安装符合要求,禁止使用铜丝和其它金属丝代替。

八、模板工程的管理办法:

编制模板施工方案,模板支撑系统经过设计计算,并经上级部门审批、批准。木工房配置足够的灭火机,在木工房作业禁止吸烟。木料加工完毕后立即将木料余料归堆码好,刨花用袋子装好送到指定地点存放。

模板支撑系统的使用材料符合规范要求,立杆间距应符合设计要求。支撑系统应设置纵向、横向水平杆和剪刀撑、横向斜撑,立杆地面应设置扫地杆,两杆之间每隔三跨设置一道横向斜杆和纵向剪刀撑。

泵送管道应与建筑物进行刚性可靠连接,不得与脚手架和模板支撑系统作任何连接。

本工程施工期紧,为加快模板支撑利用的周转速度,在本工程的楼盖模板的支撑系统中,模板的支撑体系采用Φ48碗扣式钢管支撑。。

模板的存放应平稳、整齐,不得堆放过高。

五级以上大风不得进行大块模板拼装和吊装作业。

拆除模板应经技术负责人批准,各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板的设计规定进行。应按先支后拆,后支先拆的顺序进行。先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支撑系统的顺序进行。

模板拆除一块接一块,禁止一次性大面积塌落的方式拆除。拆除的模板应及时清理、按规格码放。

模板拆除时下方不能有人,拆模区设警戒线,以防有人误入伤人。拆除的模板,临时堆放处应离楼层边沿不小于一米,堆放高度不超过一米。楼梯边口、通道口脚手架等

处,禁止堆放模板材料。

九、高空临边绑扎钢筋的管理办法

高处绑扎钢筋要站在铺设跳板的脚手架或操作平台操作。

绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时,在脚手架和搭设的平台上操作。

悬空大梁钢筋的绑扎,必须在满铺跳板的脚手架和操作平台上操作。

绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。三米以内的柱筋,可在地面或楼面上绑扎,整体竖立。绑扎三米以上的柱筋,必须在搭设的脚手架或平台上操作。

十、混凝土浇捣的管理办法

浇捣离地面高度两米以上的框架、过梁、雨蓬和小平台等,应设置操作平台,不得站在模板和支撑杆件上操作。

浇注拱形结构,应自两边拱角对称的相向进行。

特殊情况下进行浇注,如无防护设施,必须系好安全带,并扣好保险钩或架设防护措施。浇注楼板混凝土时,放料不得集中在一起,应均匀放料;湿手不得接触震动器开关;用斗车转动砼时应平稳堆放。

使用特殊设备时,应按操作技术规程要求进行,并进行专门的安全技术交底。

十一、电(氧)焊作业的管理办法

电焊工为特种作业人员,必须经主管部门培训、考核合格后持证上岗。

焊工在高空危险无防护的地方作业,应系好安全带。

电焊机的电源线最长不超过5米,接头处绝缘良好。

电焊机把线、地线要绝缘良好。把线应轻便柔软,能任意弯曲和扭转,具有较强的机械性能,耐油、耐热和耐腐蚀的性能。

在易燃、易爆的地方施焊,应清理易燃、易爆物或采取隔离措施,完工后应及时清理现场,保证无火源,方可离开。

在楼层边缘施焊,作业点下方应采取隔离措施,用铁器接住钢筋头或其它火源头,防止脚手架上的防护设施发生火灾。

割炬氧气管为红色、乙炔管为黑色,禁止倒换使用。

割炬喷头发生堵塞时,应停止操作,将其拆下,从里向外进行疏通清理。

点火时应先开乙炔阀门,点燃后立即开氧气阀门,停用时,应先关乙炔阀门,然后关氧气阀门;发生回火时,应马上关闭氧气阀门,然后关闭乙炔阀门。

切割时,应将工件表面的杂物清理干净,在水泥地上切割时,应将工件垫高,以防金属爆溅伤人。

乙炔器瓶,氧气瓶距明火的水平距离不得小于10米,氧气瓶与乙炔瓶的水平距离不得小于5米,乙炔瓶不得倒置,其周围禁止烟火。两瓶不得混合存放,且不得碰撞或爆晒。

十二、食物中毒的管理办法

根据《中华人民共和国食品卫生法》的要求,严把食品采购、保管、加工关,确保食品品质。严禁采购不符合食品卫生要求的原料,严禁出售腐烂、发霉、变质的食品。

保护食堂内处环境整洁,采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂其他有害昆虫及其滋生条件的措施。

食堂炊具、操作台、清洗池、贮藏间、冰柜等设施必须经常消毒,保护干净整洁。

直接入口的食品使用无毒、清洁的包装材料,防止食品污染和有害因素对人体的危害,实行食品卫生监督。

使用对人体无害的洗涤剂、消毒剂。

食品贮藏间保持清洁,无霉斑、鼠迹、蟑螂、通风良好,禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品分类、分架、隔墙、离地存放,并定期检查,处理变质或超过优质期限的食品。

炊事人员工作前,处理食品原料后或接触直接入口食品之前都用流动清水洗手,不得留长指甲,涂指甲油、戴戒指,不得面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的要求;不得在食品加工和销售场所吸烟;穿着整洁的工作服,防止食品污染,引起食物中毒。

加强食堂安全防范措施,确保无投毒事件发生。

做好每天的食品卫生检查和定期的监督检查,发现隐患及时整改,作到定人、定时、定措施进行整改;做好记录,履行签字手续。]

发现食物中毒或疑似食物中毒事故时,立即停止出售食品,及时向所在卫生行政部门和上级主管部门报告,并保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场,积极配合卫生行政部门开展食物中毒事故调查和处理,协助卫生机构救治病人及落实要求采取的其他措施。

十三、突发性传染病的管理办法

为了预防、控制和消除传染病的发生和流行,依据《中华人民共和国传染病防治法》

以及公司的要求,结合项目蜕实际情况制定项目防止传染病传播和流行方案。

积极开展传染病预防知识和预防措施的卫生健康教育,组织开展消除鼠害、蚊蝇等病媒昆虫以及其他传染病的或者患有人畜共患传染病的动物。对公共场所及职工住所定期进行消毒、检查。

加强自来水和其他引用水的管理,保护引用水源。

对污水、污物、粪便进行及时清理和处理。

食堂人员持有效健康证上岗。传染病人、病原携带者和疑似传染病人,在治愈或者排队传染病嫌疑前,不得从事饮食等岗位。

根据公司组织的健康检查,及时安排有关人员进行检查。

凡发现员工患有病毒肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾等国家传染病防治法中规定的甲、乙、丙三类传染病,及时送医院并督促治疗。同时向公司政工部报告情况。

对公共性突如其来的污染病,立即行动,及时购药进行防治,出现险情,及时将病人送医院抢救并隔离治疗。同时向公司安全、行政、人事劳动部门报告情况。

危险源识别、控制及预防措施

危险源识别、控制及预防措施 第一节重大危险源的识别 项目经理部从工程实际出发,结合本项目特点,归纳处以下几类可能造成人身伤害、财产损失的重大危险源: 一、机械伤害——切割打磨机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。 二、坍塌——基坑开挖、脚手架、模板搭设与拆除,施工层超负荷堆放,机械使用不当等造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的。 三、高处坠落——凡在基准面 2 米(含 2 米)以上作业,建筑物临边、攀登、悬空作业及雨天进行的高处作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面。 四、触电——工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离、用电设备未做接零或接地保护、保护设备性能失效、移动或照明使用高压、违规使用和操作电气设备等对人身造成伤害或损害的。 五、物体打击——高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的。 六、火灾——电气设备线路安装不符合规定、绝缘性能达不到要求、未按规定明火作业、易燃易爆物品存放不符合要求等对人体造成人身伤害及财产损失的。 七、中毒——指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳、电焊废气等、由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒等并对人身造成伤害的。

八、腐蚀——酸灼伤以硫酸、盐酸、硝酸最为多见,此外还有乙酸(冰醋酸)、氢氟酸、高氯酸和铬酸等,都是腐蚀性毒物。除皮肤灼伤外,呼吸道吸入这些酸类的挥发气、雾点(如硫酸雾、铬酸雾),还可引起上呼吸道的剧烈刺激,严重者可发生化学性支气管炎、肺炎和肺水肿等。碱灼伤多见于氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、石灰灼伤。最常见的是氨灼伤,由于其极易挥发,常同时并有上呼吸道灼伤,重者并有肺水肿。眼睛溅到少量稀释氨液就易发生糜烂,且痊愈缓慢。 第二节危险源的综合预防、控制措施 一、对重大危险源要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。 (一)前期控制:工程开工前在编制施工组织设计和专项施工方案时,针对工程的各种危险源制定出防控措施。 (二)施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。 二、加强安全生产的综合管理。 (一)认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。 (二)加强对施工人员队伍的安全教育,提高作业人员的素质和安全生产自我保护意识。 (三)增强各级管理人员的安全责任意识,加强安全专业知识培训。

重大危险源的预防措施

重大危险源的预防措施 随着社会主义经济建设的不断发展,各类重大危险因素不断扩大。现根据本项目部的具体情况制定以下重大危险源的预防措施。 第一章、安全组织管理 一、项目安全管理目标 无重大工伤事故,杜绝死亡事故,轻伤频率控制在国家规定范围以内 二、安全方针 安全管理方针“安全第一,预防为主”。 三、以项目经理为首,由生产经理、安全总监、专业监理工程师、各专业人员组成安全保证体系: 安全组织保证体系 四、安全管理制度 1安全技术交底制度:根据安全措施要求,和现场实际情况,各级管理人员需亲自逐级进行书面较低。 2、班前检查制度:专业责任工程师和区域责任工程师必须督促与检查施工班组,专业分

包对安全防护措施是否进行了检查。 3、脚手架安全:大中型机械设备安装实行验收制度,凡不经验收,一律不得投入使用 4、周一安全活动制:项目经理部每周一组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点注意事项作必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这条弦。 5、定期检查与隐患整改制:经理部每周组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须制定措施,定时间、定人员整改,并做好安全隐患整改。 6、管理人员和特殊作业人员实行年审制:每年由公司统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。 7、实行安全生产奖罚制度与事故报告制度。 8、危急情况停工制:一旦出现危及职工生命安全的险情,要立即停工,同时及时报告有关部门,及时采取措施排除险情。 9、持证上岗制:特殊工种必须有上岗操作证,严禁无证上岗。 五、安全管理工作 1、现场经理直接负责整个现场的安全生产工作,严格按照施工组织计划和施工技术措施的规定的有关安全措施组织施工。 2、各专业工长应及时对各班组进行检查,认真做好分部分项工程安全技术交底工作,被交底人要签字认可。 3、在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制,特别是对现场使用的各大型设备如塔吊和外用电梯等,从设备进场检验,安装及日常操作要严加控制和监督,凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。 4、防护设备的变动必须经项目经理部安全总监批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完成后按原标准,所有书面资料由经理部安全总监管理。 5、对安全生产设施进行必要的合理的投入,重要劳动防护用品必须购买定点厂家认定产品。 6、分析安全难点,确定安全管理重点。在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件,施工特点、施工办法,预测施工安全难点和事故,确保管理点和控制措施。 7、安全教育程序:

危险源预防措施及危险源分析(完)

目录 1主要危险源预防措施 (1) 1.1触电预防措施 (1) 1.2火灾预防措施 (1) 1.3机械伤害预防措施 (2) 1.4物体打击预防措施 (4) 1.5高空坠落预防措施 (6) 1.6坍塌事故预防措施 (7) 2危险源分析 (15) 城东隧道单位作业过程风险源风险分析表 (15) 塔山大桥单位作业过程风险源风险分析表 (22) 路基单位作业过程风险源风险分析表 (31)

危险源预防措施及危险源分析 1主要危险源预防措施 1.1触电预防措施 1.1.1根据现场实际情况,编制便于操作、实用性强的现场临时用电组织设计,现场电线(电缆)布设规范。 1.1.2加强作业人员用电知识教育,严格执行安全技术交底和安全操作规程。 1.1.3接、拆电源应由专业电工操作,必须做到持证上岗,非电工人员严禁接线。 1.1.4机械设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏电”,漏电开关等必须灵敏有效、正常工作。 1.1.5加强自查自纠,组织定期检查,发现事故隐患及时排除。 1.1.6作业人员必须按要求穿戴防护用品。 1.1.7施工临时用电必须采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统、采用二级漏电保护系统; 1.1.8雨天严禁进行露天电焊作业,严禁用架体作为焊接时二次回路导体。 1.1.9手持电气设备的操用手柄和工作中接触的部位应设有良好的绝缘,使用前进行绝缘检查。 1.1.10悬挂醒目的安全警示牌。制定符合现场实用的应急预案。 1.2火灾预防措施

1.2.1加强进场人员的安全教育和管理,严格执行安全技术交底和安全操作规程,特种作业人员(如电工、电焊工、气焊工等)必须做到持证上岗。 1.2.2焊接、气割作业前,须清理焊区周边及下方易燃品,氧气瓶、乙炔瓶分开放置,距离不小于5m,严禁用煤气代替氧气。 1.2.3用电设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏电”,严禁一闸多机。 1.2.4加强安全检查,发现有老化线路及时更换、有破损的及时包扎。 1.2.5详细计算最大用电量,配备满足用电要求的设备及电缆、电线,严禁电线超负荷运行。 1.2.6材料堆放场、仓库等重地设专人看护,严禁在此用火和吸烟。 1.2.7施工现场和营房配备足量合格的消费器材,指导每位现场工人均会正确使用消费设施。 1.2.8悬挂醒目的安全警示牌,保持安全通道畅通。 1.2.9制定符合现场实际的应急预案,定期举行消防演练。 1.3机械伤害预防措施 1.3.1加强进场人员的安全教育和管理,严格执行安全技术交底和安全操作规程。各种机械操作人员应经培训,熟悉使用的机械设备的构造、性能和用途,掌握有关使用、维护、保养的安全操作知识。

重大危险源的防控措施

重大危险源的防控措施 竹溪县第一建设工程有限公司

目录 第一章总则 1、编制目的 (1) 2、工作原则 (1) 3、编制依据 (2) 第二章重大危险源目标、指标管理 (2) 第三章管理组织机构 (2) 1、成立重大危险源管理小组 (2) 2、管理小组职责 (3) 第四章重大危险源评价与辨识 (3) 1、重大风险源调查与辨识 (3) 2、风险评价 (3) 第五章管理制度 (5) 1、项目经理部重大危险源管理制度 (5) 2、安全专项施工方案编制审批制度 (7) 3、现场监测、报告、预警、报警制度 (9) 4、现场监督、检查制度 (10) 第六章主要危险源分析及预防措施 (12) 1、触电 (12) 2、火灾 (13) 3、机械伤害 (14) 4、交通事故 (16)

5、物体打击 (17) 6、高空坠落 (20) 7、坍塌事故 (21) 8、地下管线、建筑物破坏 (24)

第一章总则 1、编制目的 1.1为了全面贯彻落实施工生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高项目部在施工生产过程中应对突发事件的能力,以及确保在发生重大生产安全事故时及时展开救援工作、尽量减少事故危害,保障现场人员和周边单位建筑的安全。 1.2根据事故发生的特点,以及对事故进行应急处置的需求,优化事故现有应急指挥系统和组织网络,建立统一、规范、有序、高效的应急指挥体系。在处置时,必须严格遵循“统一指挥,快速反映、各司其职、协同配合、以人为本、减少危害”的原则。 2、工作原则 2.1以人为本原则。当发生或可能发生轨道交通建设工程事故时,应迅速、有效地实施工程抢险以及对人员进行抢救,减少人员伤亡,防止事故扩大化,消除事故影响。 2.2分级管理原则。发生或可能发生重大轨道交通建设工地突发各类事故的,由沈阳地铁十号线土建工程第十八合同段项目经理部成立应急抢险指挥部(以下简称“抢险指挥部”)统一指挥,各下属部室、施工队及相关部门协助。风险等级根据事故发生的概率和后果程度,参照风险工程等级宜由大到小定性分为一级、二级、三级和四级。 2.3资源整合原则。应急抢险实行统一指挥,以确保高效、有序地实施应急救援行动。

建筑施工重大危险源安全预防控制措施

中煤三建建安公司宿州高新区云计算产业园一期工程 安全预防控制措施 编制:王莉新 审批:常江 1 2 3 4 5 6、脚手架必须搭设牢固,不得超负荷使用,脚手架踏板之间不得有空隙,并 要有防滑措施。 7、凡施工建筑物高度超过4米时,必须随施工层在工作面外侧搭设3米宽的 安全网,首层必须支一道固定的安全网,直到确无高空作业时方可拆除。 8、在2米以上高处作业,必须系安全带;在陡坡施工时要拉好保险绳。 二、塔吊起重工程安全预防控制措施

1、塔吊司机应受过专业训练,按有关部门规定进行考核合格并取得操作证, 要求其了解操作塔吊的工作原理,熟悉该机械的构造、各安全装置的作用及其调整方法,掌握该机 各项性能的操作方法及维修保养技术。 2、塔吊必须由持证的专业人员进行操作,非司机人员不得操作,作业时应有 3 7、作业时,应将驾驶室窗户打开,注意指挥信号,驾驶室内应有防火防触 电安全措施。 8、起重作业时,重物下方不得有人停留或通过,严禁超荷载和起吊不明重 量的物件。

9、起吊重物时绑扎应平稳、牢固,不准斜拉斜吊物品,不准抽吊交错挤压 物品,不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品,不得在重物上堆放或悬挂零星物件。零星物料和物件必须用帛笼或钢丝绳绑牢固后方可起吊。 10、雨天起吊,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 11、有物品悬挂在空中时,司机与起重工不得离开工作岗位。 12 14 15 16 17 A B 塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。 C、顶升作业,必须有专人指挥,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操 作室内只准一人操作,应严格听从信号指挥。 D、顶升时,应把起重小车和平衡重移近塔帽,并使吊臂和平衡臂处于平衡 状态,将回转部分制动住,严禁回转臂杆及其他作业。 E、顶升到规定高度时,必须先将塔身附着在建筑物上方可继续顶升。

重大危险源控制措施专项方案

重大危险源控制措施专项方案

重大危险源监控措施专项方案 第一章:编制目的 1、贯彻落实中华人民共和国“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,提高安全生产率,能达到最大程度的控制和预防火灾、坍塌、空中坠落、物体打击、触电伤亡等事故发生。 2、确保年度安全生产目标、指标的实现,保障职工的生命财产安全而达到目的。 第二章:编制依据 根据中华人民共和国《建设工程安全生产法》、《建筑法》、《安全生产管理条例》、《消防法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—91、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33—、《塔式起重机安全规程》GB5144—、《起重机械安全规程》GB6067—、《施工升降机安全规则》GB10055—以及适用于安全生产的法律法规和其它要求。本方案适用于各工程项目。

第三章:组织机构 根据中华人民共和国相关的法律法规以及《国家突发公共事件总体应急预案》要求,结合工程处各项目工程施工的实际情况,建立了以易琳同志为组长,徐奎亮、沈彐平同志为副组长的重大危险监控领导小组成员。并参与对重大危险源评价与识别。 1、重大危险源监控措施领导小组名单 组长:易琳电话: 副组长:徐奎亮电话: 沈彐平电话: 成员:陈百琳电话: 郑向阳电话: 夏文华电话: 沈福仁电话: 周水冲电话: 2、重大危险源评价与识别领导小组名单 组长:易琳电话: 副组长:徐奎亮电话: 沈彐平电话: 成员:陈百琳电话: 郑向阳电话: 夏文华电话:

危险源及预防措施

危险源的预防控制措施 一、煤场采样人员注意进厂煤出入车辆的车辆伤害 1. 进入煤场采样注意来往车辆; 2. 劳保用品和防护用品穿戴齐全; 3. 严格遵守岗位操作规程和安全技术操作规程; 二、采样人员操作破碎机注意机械伤害 1. 劳保用品穿戴齐全、规范; 2. 严格执行设备操作规程和安全注意事项; 3. 严格执行采样岗位的安全技术操作规程; 4. 用完后及时关闭电源开关,并清理干净。 三、采样人员操作破碎机产生噪音引起的其他伤害 1. 劳保用品穿戴齐全、规范; 2. 严格执行设备操作规程和安全注意事项; 3. 用完后清理干净,及时关闭电源开关; 四、制样室房顶漏水可能使电线连线造成触电: 1. 发现漏水及时汇报调度或安全职能,并做好记录; 2. 切断漏水处周围的电源线,停止使用漏水处的设备; 3. 用水桶接住。 五、制样室人员操作制样机、破碎机注意机械伤害 1. 劳保用品穿戴齐全、规范; 2. 严格执行设备操作规程和注意事项; 3. 用完后及时关闭电源开关,并清理干净。 六、采制样人员在输送煤、焦皮带上采样注意机械伤害 1. 严格执行采制样岗位的安全技术操作规程; 2. 劳保用品穿戴齐全、规范; 3. 工作服要做到领口紧、袖口紧、下摆紧。 七、采制样人员在焦场采样注意车辆伤害 1. 进入焦场采样注意来往车辆; 2. 劳保用品穿戴齐全、规范;

3. 严格执行采制样岗位的安全技术操作规程。 八、转鼓人员操作转鼓设备注意机械伤害 1. 劳保用品穿戴齐全、规范; 2. 严格执行设备操作规程和安全注意事项; 3. 用完后及时关闭电源开关; 九、煤焦分析人员操作高温设备注意灼烫 1. 严格执行煤焦分析岗位的安全技术操作规程和安全注意事项; 2 .劳保用品穿戴齐全、规范; 3. 做完试验后及时关闭设备电源。 十、运焦皮带运转中产生噪音对煤焦分析人员造成的其他伤害 1 .劳保用品穿戴齐全、规范; 十一、煤场煤堆过高容易造成坍塌 1.上煤堆采样要注意观察煤堆情况,不在煤堆边缘采样; 2.劳保用品穿戴齐全、规范; 3.严格执行采样岗位的各项操作规程。 煤焦化验室 2009.3.26

重大危险源防范措施

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 广西建工大厦1#楼、2#楼工程项目部 重大危险源防范措施 一、工程概况: 广西建工大厦1#楼、2#楼工程总面积123785㎡。其中,地下部分建筑面积43774㎡,地上部分建筑面积80011㎡。其中我公司项目部承建1#楼地上部分工程,建筑面积为37264㎡。地上建筑层数为23层,构架最高点为114.6m。 二、危险源辩识 (一)、建筑施工安全重大危险源的辩识 运用现代安全管理理论,结合工程施工实际,辨识建设施工安全重大危险源和实施防治工作,是贯彻落实国家《安全生产法》和国务院《建设工程安全生产管理条例》,完善和提高施工安全管理水平,建立施工安全重大危险源预警、防范机制,实施施工安全生产应急救援的重要内容。现就建设施工安全管理工作,强调“安全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的安全管理方针,开展建设施工安全重大危险源辨识与防治。 1、建筑施工安全重大危险源:由于建造施工活动,可能导致施工现场及周围社区人员伤亡、财产物质损坏、环境破坏等意外的潜在不安全因素。 2、施工安全事故:施工活动中发生坍塌、坠落、触电(击)、物体打击、火灾、爆炸、中毒等意外,造成现场人员或居民伤亡或财产损失、环境污染意外;其危害程度按照建设部有关重大事故管理规定划分。 3、施工安全重大危险源辨识:危险源既存在于施工活动场所,也存在于可能影响到施工场所周围社区。其形成原因,包括施工前期的勘察设计不符合的结果和施工过程的各种不符合的活动、物质条件(人、物、环、管)。安全管理首先要求我们采用科学的和规范的方法对其进行识别,只有充分辨识危险源的存在,找出其原因,才能有效监控事故(危害)的发生。 4、项目施工安全管理:对项目施工可能出现的安全隐患采取一定的防范控制措施,尽可能的保护劳动者和居民安全健康,防止公共公众利益、财产损失,推进安全施工的管理活动。 (二)、建筑施工安全重大危险源的辨识依据 根据国务院《建设工程安全生产管理条例》相关规定和参照《重大危险源辨识》(GB18218—2000)的有关原理,进行施工安全重大危险源的辨识,是加强施工安全生产管理,预防重大事故发生的基础性的、迫在眉睫的工作。

危险源识别及预防措施

危险源识别及预防措施 (一)建筑施工主要危险源成因 建筑施工是高危作业,施工过程中存在的危险源较多,其中有较大部分是重大危险源,危险源的触发、造成了形形色色的各种伤亡事故,将其分为:高处坠落、物体打击、塌坍、机械伤害、触电等五大类型,现将造成这五大伤害的各类危险源概述如下: 1、高处坠落 凡在坠落高度基准面2m 以上(含2m)的高处作业面,就存在可能发生高处坠落事故的危险源,楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道、尚未安装栏杆的阳台周边、作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位,往往发生高处坠落事故。造成的原因有:作业面脚手板未满铺,未按规范要求设置水平防护和立面防护,虽设置了防护但强度、刚度、高度不够或不严密,高处临悬空作业未系好安全带等。 2、物体打击 物体打击造成的伤害在建筑施工作业活动中经常发生,操作人员受到坠落的打击,往往来自于高处作业面层放置不妥的工具、材料及在垂直运输过程中因捆绑不牢固的物件坠落、立体交叉作业中的物件坠落、吊装工艺过程、违章作业的高空抛物、爆破作业、自然灾害引发的物体坠落打击等。造成的原因有:作业人员进入施工现场未戴安全帽;高处作业工具、材料、小型设备放置不稳固无防护坠落措施;人员主要上、下通道未设置防护棚、塔吊旋转半径范围内的作业场所无防护棚,作业人员违章上下抛掷物料,高处作业面层未设置挡脚板,水平防护及立面防护不严密等原因。

3、坍塌倾覆: 土石方基坑作业、人工挖孔桩施工、脚手架搭拆、模板工程、拆除工程、挡土墙;物料提升机、塔吊、滑模、接料平台、移动操作台等均可能造成坍塌倾覆事故。 此类事故的发生,性质非常严重,后果不堪设想,甚至造成群死群伤。 造成的原因:无安全生产专项施工方案;土方不按规定放坡和支护;桩孔砼护壁未按设计施工,地下水未及时抽取或无降水措施;发现流砂、流泥没有及时的有效防治;脚手架搭设无设计计算书,搭设未经验收擅自投入使用,架体与建筑物未按规定拉结,未设置剪刀墙;支模架未经设计验算,无足够的强度、刚度、稳定性,拆除工程施工无方案,未按规定顺序拆除等等。 4、机械伤害 塔吊、施工电梯、卷扬机、平刨机、电锯、钢筋加工机械、砼搅拌机、砂浆拌和机等机械伤害(场内运输工具),一旦出现事故,将会造成重大伤亡和财产损失,尤其是塔吊、施工电梯和卷扬机可能引发群死群伤事故。引发机械伤害事故的原因有:大型机械设备基础不坚固引起倾覆;无资质安装、拆除、维保;机械作业人员无证上岗;各种限位保护装置失灵;机械传动部位无防护罩;起重作业信号不当,指挥不到位;钢丝绳未定期检查;作业人员酒后作业及其它违规违章等等。此外,还有引发火灾事故、场内交通事故等各种危险源。 5、触电(消防): 凡涉及用电的机械、照明、器具、配电箱(柜)、电缆、电线等导线、电杆及支架,用电防护设施、个人使用安全防护品的缺陷、操作人员的技术程度高低、周边的人群年龄的大小、素养的优劣,均可能在有电源的地方发生触电

重大危险源防护措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3302 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 重大危险源防护措施正 式样本

重大危险源防护措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、企业概况 根据实际情况补充。 二、危险源识别 运用现代安全管理理论,结合企业实际,辨识危 险货物运输安全重大危险源和实施防治工作,是贯彻 落实国家《安全生产法》和国务院《道路危险货物运 输安全生产管理条例》,完善和提高道路运输安全管 理水平,建立运输安全重大危险源预警、防范机制, 实施安全生产应急救援的重要内容。现就道路危险货 物运输安全管理工作,强调“安全第一,预防为 主”、“安全责任、重于泰山”的安全管理方针,开

展建设道路危险货物运输安全重大危险辨识与防治。 (一)概述 1、道路危险货物重大危险源:由于危险货物运输,可能导致停车场及周围财产物质损坏等意外的潜在不安全因素。 2、道路运输安全事故:车辆碰撞、爆胎、侧翻、倾翻、坠河、阴雨天打滑等意外;罐车油品泄露、着火等意外事故;其危险程度按照交通部有关重大事故管理规定划分。 3、运输安全重大危险源辨识:危险源主要存在于停车场和贮罐区,其次为运输过程中道路危险。其形成原因,包括停车场管理不够到位、人员没有按照要求进出场、驾驶员疏忽安全事故以及对静电等的防护操作不够完善和规范。安全管理首先要求我们采用科学的和规范的方法对其进行识别,只有充分辨识危

重大危险源辨识及防治措施

重大危险源的辨识及防治措施 编制: 审核: 批准:

重大危险源的辨识及防治措施 1、危险源辨识的意义 建筑施工安全生产工作是全面建设小康社会,经济社会全面发展、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容,是实施建筑业可持续发展战略的组成部分,是政府建设行政主管部门履行社会管理和市场监督职能的基本任务,是建筑企业生存和发展的基本要求。近些年,国家建设部相继采取一系列重大兴措加强建筑安全生产工作,促使全国建筑安全生产状况呈现平稳、趋向好转的态势。但是,建筑施工由于作业环境复杂,工种多、工序多、投入使用的机械设备多,而且随着新工艺、新技术、新材料、新设备的不断应用,在施工生产活动中危险和危害因素也现尖地多而复杂,加上我国建筑施工建筑安全生产基础薄弱,安全技术比较落后,安全保障体系和机制不健全等原因,建筑领域伤亡事故多发的状况尚未根本扭转,安全生产依然严峻。在建筑工程施工过程中需要及时、全面、准确地系统辨识各种危险,危害因素和重大危险源,对施工生产过程中发生危险的可能性及其严重程度及潜在的危险,采取最佳方案,进行有效控制,寻求最低的事故率,最少的经济损失的最优的安全效率。对保护人民群众生命财产安全,保持建筑业快速持续健康发展,构筑社会主义和谐社会具有重要的现实意义。 2、建筑施工现场重大危险源辩识 我公司针对本工程的类型、特点、规模及自身理水平等情况,根据现行的国家法律法规、国家标准、行业规范、操作规程及以前一些事故案例,充分辩识出本工程各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源和环境因素,

列出清单,并采用适当的方法,评价已辩识的全部危险源和环境因素对施工现场场界内外的影响,将其中导致事故发生的可能性较大,且事故发生会造成严惩后果的危险源确定为重大危险源。 2.1建筑施工现场重大危险源辩识的依据 现行的国家法律法规、国家标准、待业规范、操作规程及以前一些事故案例,可作为施工现场重大危险源的辩识的依据。 《安全生产法》第三十三条规定,生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,制定了应急预案,告知从业人员的相关人员在紧急情况下应该采取的应急措施。 《建设工程安全生产管理条例》第四十九条规定,施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。 《重大危险源辩识》(GB 18218-2000)第4.1条规定,重大危险源的辩识依据是物质的危险特性及其数量。 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)第2.0.10条规定,建筑施工安全检查评分,应以汇总表的总得分及保证项目达标与否,作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。 《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003)附录A施工企业安全生产条件评分(表A.0.3)安全技术管理源进行控制策划、建档,扣10分;对重大危险源未制定有针对性的应急预案,扣10分。 国家建设部发布的历年全国建筑施工安全生产形势分析报告,对建筑施工事故的类别、发生部位进行了全面的统计,也是辩识施工现场重大危险源的依据之一。

危险源的预防措施

重大危险源识别、评价及预防、应急措施 一、重大危险源的识别 建筑业属于流动人员从事流动性作业、工序复杂、危险因素较多的行业,为防止安全事故的发生,针对建筑行业特性,结合所承担的建筑工程施工项目的建筑结构、类型、规模、高度、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,识别确认有7个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为:1.高处坠落 2.物体打击 3.机械伤害 4.触电5.坍塌 6.中毒、窒息 7.火灾 二、对重大危险源的评价: 1、高处附落——凡在基准面2 米(含2 米)以上作业,建筑物四口五临边、攀登、悬空作业及雨天、雪天进行的高处作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面。 2、物体打击——高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的。 3、机械伤害——机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。 4、中毒——指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳等,由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒,并对人身造成伤害的。 5、坍塌——基坑开挖、脚手架、模板搭设与拆除,楼房屋面超负荷堆放,机械使用不当,造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的。 6、触电——工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害的。 7、火灾——电气设备线路安装不符合规定,绝缘性能达不到要求,未按规定明火作业,易燃易爆物品存放不符合要求,对人体造成人身伤害及财产损失

的。 三、危险源的综合预防、控制措施: (一)对重大危险要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。 1、前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。 2、施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。 (二)加强安全生产的综合管理。 1、认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。 2、加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。 3、增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。 4、严格加强各种危险源和管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。 四、七个危险源的具体预防措施: (一)预防机械伤害事故的防护措施 为保证作业人员的安全,防止机械对人体的伤害事故,制定本措施。 1、对所有各种机械设备进场后,必须由役备负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作,经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应有退回设备保障部门进行维修和安装。 2、设备安装调试合格后,应进行检查,并按标准要求对该设备进行验收,经项目组织验收合格后方能正常使用。

重大危险源控制要求措施

施工现场重大危险源控制措施 一、指导思想 为了进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关行政法律、法规,结合企业生产的特性,保证施工现场事故应急处理措施的及时性和有效性,本着“以人为本、预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,充分发挥企业在事故应急处理中的重要作用,保障企业、社会及人民生命财产的安全,使事故造成的损失和影响降至最低程度,特制定重大危险源控制措施。 二、施工的主要特点及事故隐患的分布 现场施工是一个技术复杂,隐患众多,事故多发的行业。 1、产品(建筑物、构筑物)形式多样,很难实现标准化。结构、外形多变,施工方法必将随之改变。 2、产品位置固定,生产活动都是围绕着建筑物、构筑物来进行的,这就形成了在有限的场地上集中了大量的工人、建筑材料、设备和施工机具进行作业,而且各种机械设备、施工人员都要随着施工的进展而不停的流动,作业条件随之变换,不安全因素随时可能出现。 3、施工段点多、面广、交叉作业多,施工流动性大,这给施工管理增加了困难。 4、基坑沟槽面积大、深,露天高空作业多,施工周期长;施工人员在室外露天作业,工作条件差危险因素多。 5、通过对事故的类别、原因、发生的部位等进行的统计分析得知,高处坠落、触电事故、物体打击、机械伤害、坍塌事故等五种是建筑业最常发生的事故,占事故总数的85%以上,因此,这五种事故称为“五大伤害”。此外,中毒和火灾也是多发性事故,所以,我们在日常生产活动中要加强对以上多发性事故隐患的整治工作,采取有效措施,防止发生事故。 三、安全组织机构的设置 (一)成立施工现场应急救援小组 每个工程项目开工时,由项目部全体管理人员组成施工现场应急救援小组,项目经理任小组长,需配备一名经过培训的卫生急救人员和保健医药箱及必需的急救器材。 (二)职责 施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。

危险源防范安全技术措施

危险源防范安全技术措施 1、物体打击 物体打击事故是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动,打击人体造成人身伤亡事故;一旦遭受物体打击其后果是人员的伤亡和物品的损毁。 防范措施:严格遵守安全操作规程,远离可能存在打击的运行中的物体。 2、爆炸 爆破伤害,指爆破作业过程中发生的伤亡事故;装药爆破的工作面;装药爆破影响范围内的装运场地、破碎场所;爆破器材加工场所等;爆破伤害事故一旦发生,将会造成人员严重伤害或死亡,或者对设备、设施等造成严重毁坏。 防范措施:严格遵守爆破作业规程,严禁无证人员参与爆破作业,严格执行爆破安全警戒。 3、机械伤害 机械伤害事故是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害;可能发生机械伤害事故的场所:剥离过程、凿岩及凿岩台阶、设备检修及检修场所、破碎过程、运输过程等;机械伤害的主要后果是造成人员伤亡,其次是对物件的损坏。 防范措施:严禁接触运行中的设备,完善运转部位的安全防护设

施。 4、生产性粉尘 粉尘危害是矿山开采作业最大危害之一。粉尘是在矿山生产过程中产生的细粒状矿物或岩石粉尘。凿岩、爆破、矿石装卸运输过程中都能产生大量粉尘。作业人员长期吸人大量的粉尘后,可得尘肺病,严重者可使肺部失去功能导致死亡。 预防措施: ①收尘。利用除尘设备对粉尘进行收集,控制扬尘。 ②喷雾洒水。对矿道和扬尘区域进行洒水降尘。 ③个体防护。如配防尘口罩。 ④通风防尘。通风除尘的作用是稀释和排除电焊机焊接作业时空气中的电焊烟尘。 5、容器爆炸 压力容器爆炸是指压力容器破裂引起的气体爆炸(物理性爆炸)以及容器内盛装的可燃性液化气在容器破裂后,与周围的空气混合形成爆炸性气体混合物遇到火源时产生的化学爆炸;容器爆炸的后果是人员伤亡和设备损坏。 防范措施:严格遵守压力容器使用规程。 6、触电伤害: 触电事故是指由于电流流经人体导致的生理伤害,包括雷击伤亡事故;触电伤害的后果是直接造成人员伤亡事故。

施工现场重大危险源清单及主要防范措施.docx

施工现场重大危险源清单及主要防范措施 序号 作业活动 危险因素 可能的事故 主要防范措施 环境及机械、工器具使用措施 个人防护或工作要求 1 起重机械安装、拆除 高处坠落 物体打击 高处坠落 物体打击 人员伤亡 1、拆装作业区设置安全警戒区,布置醒目安全警示标志; 2、现场设专人指挥、专人监护; 3、所使用的机械、工器具检测合格并取证; 4、作业所用的施工通道、脚手架平台搭设完成、验收合格并挂牌; 1、高处作业体检合格; 2、作业时严格按交底程序进行、按现场指挥要求进行; 3、工器具存放在工具包内,大件工具设置保险绳; 4、每次登高作业前对所要使用的脚手架进行认真检查和确认。 坍塌 机械倒塌 设备损坏

人员伤亡 1、所使用的机械检测合格并取证; 2、作业过程中专人进行机械使用监护(电力供应、刹车); 3、现场指挥熟悉作业程序并按程序指挥作业; 4、现场所使用的钢丝绳等起重工器具经检查并确认合格; 5、临时固定措施(抛锚钢丝绳)已到位并检查合格;拆除时确认待吊构件已伸钩受力; 1、严格按所交底的程序作业;有权拒绝违章指挥; 2、作业过程中严禁擅自松、紧缆风绳; 3、现场作业位置选择时应避开起重物可能晃动的方向上; 4、起重物下严禁站立或行走; 5、垫道木等物时,人、手均应远离起重物; 3 脚手架搭、拆 高处坠落 物体打击 高处坠落 物体打击 人员伤亡 1、基础场平工作完成,基础垫块准备充分; 2、搭、拆区域设置好警戒区并挂设醒目安全警示标志,专人现场监护; 3、杆件、扣件拆除时应自上而下顺序 进行,拆下的杆件、扣件应向下吊运; 1、施工中接远材料时不得双手施力; 2、高处作业时所携带的工器具必须旋转在工具包内、所使用的扣件必须存放于可靠的包装物内; 3、拆除时严禁将物件向下乱抛; 4 焊接与切割

危险源分析及预防措施

危险源分析及预防措施 1概述 1.1锅炉的基本知识 1.1.1锅炉的定义 锅炉是能量转换设备,是把燃料燃烧(氧化反应),是燃料的化学能转换为热能的统一体。 1.1.2锅炉的工作过程 锅炉的工作过程包括三个部分: (1)燃料不断剧烈氧化的燃烧过程, (2)火焰和高温烟气不断把热量传递给锅内水的传热过程, (3)水在锅内不断流动循环,吸热、升温和汽化(热水锅炉达不到沸腾汽化温度)的过程。这三个过程在锅炉内不断进行,通过锅炉燃烧设备、附属设备及仪表附件三个工作系统来实行。 1.2锅炉行业概况 我国的工业锅炉制造业随着国民经济的蓬勃发展,取得了很大的进步,到目前为止,全国持有各级锅炉制造许可证的企业超过一千家,生产各种不同压力等级和容量的锅炉。 从八十年代起,我国开始对锅炉制造企业的管理实行许可证制度,许可证分为A、B、C、D、E(包括E1、E2)级。2000年国家对锅炉制造许可证等级的划分作了调整,同时对常压热水锅炉也采用了制造许可证制度,调整后新的许可证分为A、B、C、D四级。新的A级相当于原来的A、B级;B级相当于原来的C、D 级;C级相当于原来的E1级;D级相当于原来的E2级。级别调整前后企业的构成情况见表1-1。 表1-1

1.3锅炉制造业的发展特征 1)中国锅炉制造企业实行许可证制度。自锅炉制造企业实行许可证以来,锅炉制造业得到了规范并壮大,生产能力不断提高,但行业发展极不平衡,生产集中度不高,大而全、小而全的现象普遍存在。近十多年来,全国工业锅炉年产量一直在710万蒸吨间徘徊。行业规模却由1987年的551家企业增加到2001年的969家,扩大将近一倍,可见厂点太多,大多没有形成规模生产,而且所增加的企业绝大多数是规模很小的C、D 两级企业,锅炉年产量平均不过50万蒸吨左右。 2)1991-2001 年工业锅炉产品发展情况经过五十多年来的发展,中国工业锅炉行业已形成比较完整的产品体系,但近十年来,随着国民经济的蓬勃发展和人民生活的不断改善,同时受国家能源结构变化和日益严格的环境保护政策的制约,工业锅炉锄品发展出现了新的变化。无论从锅炉容量、参数、炉型还是从燃烧方式、燃料种类来看,中大容量锅炉所占比例显著上升( ≥10t/h 的锅炉由1991年的25 %增至2001年的54 %) ,热水锅炉产量的比例有所增长,水火管锅炉所占比例显著下降(在容量上由1991年的45%降至2001年的21%) ,流化床锅炉快速发展(在锅炉总容量中所占比例由1991 年的3 %增至2001 年的10 %以上) ,燃油气锅炉所占比例增加(由1991 年的不足6 %增高至2001 年的15 %以上) 。另外,电热锅炉及垃圾锅炉等特种锅炉开始出现,但所占比例不高1.4锅炉发生事故的原因 1.4.1锅炉本身有先天性缺陷 (1)结构不合理。如主要受压部件采用不合理的角焊连接形成,水循环不良,锅炉某些部位不能自由膨胀等。 (2)金属材料不符合要求,质量不合格。 (3)制造质量不好。如几何形状严重超差,焊接质量不合格等。 (4)受压元件强度不够。 (5)安装不合理。如最低安全水位低于最高火界,不能自由膨胀,该绝缘处未绝缘等。

重大危险源识别及防控措施

S303线奇台至木垒高速公路项目重大危险源识别及防控措施 S303线奇台至木垒高速公路工程总监办 二0一一年六月

第一章总则 第一条为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产管理方针,强化对奇木项目施工安全重大危险源的防控,真正对危险源做到“可防、可控、可治理”,提高施工现场安全生产管理水平,杜绝重大生产事故发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》,结合本项目实际情况编制本手册。 第二条本办法所称重大危险源是指有可能引发高速公路施工重大人身及设备、财产损失的各种危险因素。 第二章重大危险源识别 第三条根据本项目实际情况,确定以下八类危险性较大专项工程(作业)为存在重大危险源的工程(作业): 1、路基重夯施工; 2、基础工程(基坑开挖); 3、桥梁工程(旋挖钻施工、梁片预制、张拉、运输、吊装); 4、脚手架及模板安装工程; 5、龙门架作业; 6、施工用电管理; 7、与S303线公路交叉工程; 8、爆破工程(碎石场开采); 第四条施工单位根据工程项目规模和特点、地质地貌、当地气候、周边环境等具体情况以及所承担的施工范围和进展,从人、机、料、法、

环等因素综合分析,在开工前辨别及列出工程项目施工安全重大危险源。上述八类危险性较大专项工程存在的主要重大危险源可以参考附件1。 第三章可能发生的安全事故评价 第五条根据本项目识别的102项主要危险源,归纳为10类可能造成人身及设备、财产损失的安全事故(详见附件1): (1)高处坠落;(2)物体打击;(3)机械伤害;(4)车辆伤害;(5)起重伤害;(6)触电;(7)坍塌(倒坍);(8)火灾;(9)淹溺;(10)爆破爆炸。 第六条安全事故评价。 1、高处坠落—凡在基准面2米(含2米)以上作业,攀登、悬空作业及雨天、雪天进行的高空作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面; 2、物体打击—高处坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害; 3、机械伤害—机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害; 4、车辆伤害—本企业机动车辆在行驶中发生的挤、压、撞以及倾覆事故及车辆在行驶中上下车时发生的人身伤害事故。 5、起重伤害—在起重作业中,脱钩砸人,移动吊物撞人,钢丝绳断裂抽人、安装或使用过程中倾覆事故以及起重设备本身有缺陷等引起的伤害事故。 6、触电—工程外侧边缘距外侧电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用或操作电器设备,对人身造成伤害或损害的;

危险源与风险防范措施示范文本

危险源与风险防范措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

危险源与风险防范措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、危险源 企业存在的危险源主要营运车辆行车交通事故、车辆 自燃事故、办公场所消防安全事故、自然灾害事故等。 2、风险分析 出租车存在的危险源可能造成事故的主要类型有: (1)营运车辆安全事故 车辆交通的危险点源主要来自于车的不安全状况、道 路及环境的不安全状态、人的不安全行为等。 车的不安全状况。据统计,各类车祸中约有10%是与 车辆的机械故障有关。虽然因车辆本身原因造成道路交通 事故的比例不大,但一旦因此发生事故,其后果却是相当 严重。通过调查表明,这类事故主要原因为车辆的机件失

灵,尤其是方向或制动失灵;轮胎磨损过剩;车辆超期服役;保养和维修欠佳等。 道路的技术质量、线形、层次、设施及道路周围的环境等,也是影响道路交通安全的重要因素。营运出租车辆交通的道路及环境不安全状态主要是指所在城区。城区的危险点源主要反映在主干道和上下班高峰期上。通过案例事故分析获悉其主要原因是,驾驶员因车流量及非机动车和行人的骤增及频繁阻塞现象引发的情绪波动;驾车时走神,注意力不够集中;跟车距离过近,安全距离不够;超速行驶,速度过快;观察不周及强行超车;车辆不按规定行驶和停放;转向灯使用不当;出租车不按规定停靠和随意调头;非机动车和行人的违章行为等等。 人为危险源的集中表现为酒后驾车;不按规定超、让车;不按规定停车或车辆发生故障后不立即将车移开;逆向行驶;不按规定会车、倒车或调头;违反交通信号、交

相关文档
相关文档 最新文档