摘要:工程设计是由各专业的设计经有机的组合、互相渗透而成的一个整体,结构设计是工业与民用建筑设计不可缺少的一部分,如何对结构专业设计图纸质量、结构设计思想、围绕工程设计的专业间的协调、甲方目前和将来的建设目的意图等的控制,对工程设计的质量和合理性起不可忽视的作用。本文针对结构设计过程中常见的、易于发生错误的及引起后果严重的一些问题进行归类,并作探讨性的处理。

关键字:结构设计设计问题专业协调

前言

目前,我国房地产业正处在兴旺发展的阶段,全国各地的大中小型建筑不断地拔地而起,建设的发展对建筑工程的设计质量提出了越来越高的要求,而结构设计作为工程设计不可分割的一环,必然对工程设计的成败起重大的影响作用。以下是一些结构设计过程中经常遇到的一些问题,根据从事结构设计的经验,将提出并对解决办法作一些探讨:

一.图纸质量

1.多人绘制的图纸表示方法不统一:由结构设计负责人协调达成一致。如图1

图1

2.结构图字体种类多,不常用,不统一兼容,很多专业字符显示不出来。如:钢筋尽可能采用HZTXT,TXT.SHX 字体。

3.各层的构造柱、梁承柱应在平面图明确绘出,不能单纯用文字说明。一些工程的部分构造柱仅在《结构总说明》中说明,施工时往往遗漏,也不好把握各例的准确位置。如某工程三期图纸应全部在原位绘出。

图2

在同一工程多人绘制的设计图上钢筋表示有的用红线、有的用紫线,轴线则有的用紫线、有的用红线……,造成打印成图时线条粗细不一,应统一。由结构设计负责人协调达成一致。

4.梁平面配筋图中的重点部位作法,除自绘外,应标明应用图集的具体页码,以减少理解错误。03G101-1图集大样很多,而施工单位作具体施工的人员水平参差不齐,宜加以引导。

5.结构平面布置图包含的内容,除结构上使用外,尚应方便建筑、设备专业的使用和阅读,对反梁、Z型截面梁、挡水等应加局部小截面图。结构条件便于其他专业的理解和施工,并且一目了然,反映重点。

6.由于结构平面布置图的多用途性,板平面配筋图应与构件尺寸平面(结构平面布置图)分别绘出。方便其他专业作参考。

7.结构的变更文件,不论是因建筑、设备专业的修改而作出的互动修改还是自身的修改,均应标明相参照的建筑、设备专业的变更号或相应的图纸资料文件编号,以达到项目式的管理。可减少专业间的冲突,同时对改动的原因、结果的全貌一目了然。

8.施工图是否应严格按03G101标准绘图。若严格按该图集设计绘制,会提高与工程相关各单位的工作效率,减少很多施工上的理解错误。

9.宜在图纸上明确注明楼梯的施工缝设置位置。如在每张楼梯施工图提醒说明之,可减少楼梯混凝土施工的常见病。

10.工程结构变更的编号按顺序,不重号,不缺号,以免造成施工单位的错误解读。例如:某工程不同内容不同时期的《结构设计变更18》已收过多次,没有编号的变更也不少,造成工程上的重大损失。

11.对一些在标准图集03G101中不常用的大样或重要的大样,建议在设计图纸上加注标准图集03G101的索引号。可减少因施工理解造成的失误。

12.如有混凝土竖向构件(如柱)需包砖作装饰、立面效果时,建筑、结构两专业宜在同一张图绘制,不宜分开表示,对砖砌体的加筋做法应在图纸上详细说明。

二.结构受力

1.非人防的首层商铺也有加夹层的可能性,其荷载的取值应特别注意,并有相应的加装措施和指导意见。

施工单位有可能采用砖墙承重支承夹层和荷载,因此设计单位宜对砖墙下梁的荷载作适当考虑。

2.复式层在结构设计时应考虑的问题:

(1)本身的荷载问题;

(2)根据当地的实际现状,结构宜双方面考虑:因销售原因改造成标准层的可能性,按标准层施加荷载。3.在框架、框剪结构中,砖墙承重结构谨慎采用。(除非出于特别考虑,尽量采用混凝土构件支承的方式。)4.如有嵌于(或半嵌于)剪力墙的消防箱的要求、建议或条件向结构专业提出,请谨慎考虑安全问题再作确定。5.住宅设计中,除非不得已,尽量少采用内悬臂结构。基于安全理由,如内间墙的改动都会引起内悬臂及于之联系的构件受力的重大变化。

6.首层砖砌体,做混凝土腰梁整体性较好。尽量采用钢筋混凝土腰梁,建议不采用钢筋砖圈梁。

7.由于天面构架、梯房引起鞭鞘效应,天面层中与其相连的部位在构造上应适当加强。并加强构造措施,加上天面构架设计越来越复杂,越来越高。

8.不少同一工程设计存在该问题,避免外部条件一样但梁截面差异大的情况出现在多人合作设计时情况更严重,应由结构设计负责人协调达成一致。对各幢各层的梁、板按统一标准处理,。

三.避免错误

1.楼板、剪力墙、梁的预留孔(建筑、设备所需的)位置、标高、大小、形状,应由各相关专业施工图表示呼应,以尽量避免后凿。应由设计单位项目负责人负责安排工作,避免出现的无法返工的问题。

2.裙楼顶、天面、构架天面、梯屋天面,结构板应设置温度协调筋。不少设计图纸没有标明,施工完成后发生楼板开裂漏水现象。

3.采用各专业间的图纸、变更的会签制度,使责任人明确、减少协调错误、增加相互间处理问题的共识。当要求签上自己的名字并负相应的责任时(不是电子签名),各当事人都应谨慎,同时也是促进内部意见达成一致的有效方法,目前不少设计单位缺少图纸会签制度。

4.对发往配合单位的工作邮箱的邮件,应在文件名中注明是何项目、专业、接收人、内容、发送目的(出图还是研究讨论),发了电子邮件后,应电话提醒对方及时接收。一些工程的邮件沟通过程中,往往发生误收、误用,而真正的接受人往往收不到或是过了时效才知道。因为当一个没有标明接收人的邮件已被他人阅读后,另外的人往往不会再收。

5.确立预埋管或穿孔过已浇捣的人防墙、剪力墙、梁(如设备、建筑专业的图纸滞于结构图甚或滞后于土建施工或设备图纸修改)的技术原则(包括允许穿管的位置、标高、直径,不允许穿越的部位。这是不得已的补救措施,最好还是在施工前管、孔的位置就已预留定出,减少后凿后钻,以免影响结构安全。这需加强设计单位各专业间的协调和形成良好的专业配合习惯及发挥设计项目负责人来解决。

图3

6.扶梯的位置、土建预留洞口、沉坑深度、位置应及早与建筑、设备专业沟通明确,若施工时仍无法明确,应留有余地。若具体设备的选用滞后于设计图纸,设计上应根据常规做法并留有余地,避免无法安装的情况出现。

7.若结构要先出图,其他专业尚未跟得上时,有可能提给结构的条件有遗漏,各专业如何保障施工的顺利?不

要因为施工进度的紧迫就盲目违规出图,当条件尚未成熟时宁愿暂缓,而不能因此降低图纸的质量,从而造成一些不可挽回的工程事故的发生。涉及结构专业的建筑特定部位的修改,结构专业也应同步出图,并应将相应修改部位圈出,不能只是一个专业出图而另一个专业不出图,以避免施工误解。

8.核心筒中两电梯的控制器应有下凹部位,结构最好将通用大样深化到具体位置、深度、标高、大小。深化设计,施工各方、各专业更便于准确施工、安装就位。

图4 电梯井门和门顶留孔大样

9.应绘制当楼板、梁和墙柱的混凝土等级不一样的情况下如何进行施工的大样示意图。请绘制大样以避免节点做成了较低混凝土等级构件,影响受力。特别注意人防门等洞口结构洞口尺寸和建筑尺寸表示上的差异和施工容差,否则会出现非标门。避免某些工程中出现的差错,正确理解人防门图集中大样的构造、安装空间和尺寸关系等。

10.注意考虑人防门上部的约160高的角钢和门槛反起对结构布置的影响。此对相交梁尤其是有坡度相交梁存在一定的影响。

四.施工质量

1.楼板中预埋设备管较多、集中的地方,混凝土质量难以控制,易造成开裂现象。楼板适当加厚,管线集中处板面加放(如Φ8@400Χ400)钢筋网。

2.I级钢筋、II级钢筋、III级钢筋的使用范围。某些结构部位应从施工、目前市场材料供应、造价等角度考虑进行设计。

3.住宅的梁尽量少出现三排筋,杜绝出现四排筋。应优化设计。

4.同一编号梁相邻两跨梁底筋尽量采用同一直径,以便施工时拉通。设计宜兼顾施工方便。

五.专业沟通

1.梁位置与墙位置的偏移造成的影响,如非受力需要,梁边平建筑专业要求的一边。梁宽(大于120时)对墙体的影响。多与建筑专业协调。

2.梁高对窗高的影响,尽量满足建筑需统一窗高的影响。建筑专业和结构专业应取得统一意见,单栋、整体均应统一考虑,由设计项目负责人协调。

3.结构大样和建筑大样如何保证工程的一致性?尤其是建筑专业尚未出图而结构专业要先出的情况下。会签,建筑专业先确认结构做法(建筑设计人在会签栏签名),而后建筑专业按结构条件绘制出图。

4.裙楼天面和天面层要不要考虑天台花园的荷载,应特别注意并正确理解建筑的意图。除看建筑图外,尚要与建筑专业设计人作明确确认,以避免见名起义。

5.上下有墙体的短梁(用作牛腿、悬臂梁等),应特别注意梁宽和墙宽的关系,否则有突起,尤其在首层楼梯的半层平台上。结构专业也应促导建筑专业看相关结构图,搞清哪些结构构件可调整哪些结构构件不可调整。6.阳台封口梁的梁底标高、梁高是否各栋或区域性保持一致,以协调建筑立面效果,应与建筑专业协调确认。

从受力角度、立面外观方面同时考虑,并注意梁底与板底的尺寸关系。

7.家庭共用卫生间、套房卫生间结构上是否采用下凹板形式。由建筑专业确定,结构专业提醒之。

图5 主卧室

8.天面层、天面构架、小天面的结构做法应多与建筑、设备专业协调,竖向构件(柱、墙、构造柱)、反梁、梁底的标高、构架中间的拉结梁、薄板配砖填(还是全砌砖墙)、均应避免专业间施工图上做法不一致的地方。

某工程设计中该部分的内容的细节各个专业表达不统一,令各单位、部门、专业的理解各不相同,施工方也因此对某些局部有错误理解。加强设计单位各专业间的协调、加强图纸做法的一致性可有效避免该类问题。9.复式层中跨厅的梁不宜高。当不可避免时,尽量加宽梁,降低梁的高度解决,以方便业主的使用。

10.天面水池底部是否采用双层板,设计前应与建筑、设备专业研究采用。除分清消防水池和生活水池的技术要求外,尚需征询建筑专业的意见。

11.注意建筑标高、结构标高的差异对工程的影响,应明晰立面标高、楼板标高、构架标高的两者区别,并力图使两专业在大样上的一致性。各专业大样应明晰这种专业的差异。

12.同一楼层中,标高的突然变化处(尤其是有步级、跃式入口或平台花园交接处)应谨慎处理相关的梁、板构造和连接关系,各专业必须协调好大样的一致性。

该部分天花板的梁对建筑观感影响较大,尽量避免在入户门口旁出现横梁。

13.当天面、小天面、裙楼顶出现不可避免的反梁或其他对设备专业造成冲突的结构做法时(如反梁上需开多个排水孔,且要考虑贴面的厚度影响)。结构专业应引导其他专业避免结构受力构件的损害和削弱。

14.各层中(尤其是负一层、首层、天面层)的混凝土挡水等突起(注意设备井部位),须及早将其标高条件反馈给设备、建筑专业并提醒之。某些工程中存在较多的已施工的混凝土构件后凿后钻孔现象,钻断梁钢筋的现象时有发生。设计项目负责人应协调好各专业,施工前落实有关专业有关部分做法的图纸(事后的甲方修改不在此范畴)。

图6

15.应就有无货梯、其沉坑深度等相关问题及早与建筑、设备专业沟通明确。专业间互相沟通交底。

16.尽量避免结构图纸出后,浇捣混凝土后因又有新条件提出,从而引起结构设计的被动变更,施工上也被迫作救火式的修改。一般的修改和补救不可避免,但切忌对结构安全产生不良影响。

17.注意与建筑专业达成共识:剪力墙、柱在变截面处应平哪一边,是两边收缩还是一边收缩。建筑图仅是套用了结构某一层竖向构件的条件,对竖向管道的布置也可能造成一定的误解。

18.车道入口与地下室的连接、与人防门的关系、附属的预制板、填充层、截水沟、集水井等等,均应与其他专业紧密结合。该部分大样较多,专业交叉点也多,结构除与其他专业多沟通外,尚应进行严格的会签制度。19.对建筑要求有排气扇、空洞设在剪力墙时结构图纸要原位反映。设计单位加强专业间沟通。

20.连在一起的两套间,有可能两套打通,其相接处的处理。反梁、假梁、暗梁等各种设计可能做法均应从多角

度考虑,取其优。

图7

说明:4.第3.5.7.9.11.13.15.17层k27〔1A〕两面标高为H+0.600,

梁截面为200×720,配筋按平面图

六.理解意图

1.首层夹层的梁如目前不做以后做,应注明预留钢筋,标高应事先确定,荷载要考虑以后业主加夹层的可能性。结构专业事前委托建筑专业多与开发方联系,正确理解意图。

2.对于技术和经济难以协调取舍的做法,设计单位宜主动通过开研究会、电话、文字等方式与甲方先沟通研究。当所站的角度不一样时会有不同的效果,宜事前分析、比较不同方案、做法并与甲方多沟通。

3.首层、夹层的砖墙有可能根据需要作位置调整,结构专业应有相应的技术准备。应清楚楼板和次梁的影响有多大,是否局部砌筑轻质砖等。

结束语:

结构设计既是一门技术,同时也是一门艺术,工程设计人员只有在工程实践中不断摸索才能不断满足建筑工程在发展中提出的新的要求和解决复杂工程中不断涌现的问题。同时,设计管理、设计工种间的设计配合在设计过程中显得越来越重要,工程设计人员除了掌握本专业的知识技能外,尚应对配合工种的知识掌握到一定的程度,从以上列出的问题种类统计,因专业间的配合、协调引发的问题占到较大的比例,因此,良好的沟通配合可大大减少设计错误,从而质量。

高层建筑结构设计常见问题探讨

高层建筑结构设计常见问题探讨 摘要:近年来,建筑高度的不断增加, 风格的变化多样,给高层结构设计提出了新的课题和挑战。本文就结构设计中特别要注意的几个问题进行了分析。 关键词:高层建筑; 结构设计;常见问题 一、高层建筑结构设计特点 1 高层建筑结构设计的特点 1.1 水平荷载成为决定因素。一方面,因为楼房自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与楼房高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩,以及由此在竖向构件中引起的轴力,是与楼房高度的两次方成正比;另一方面,对某一定高度楼房来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随结构动力特性的不同而有较大幅度的变化。 1.2 轴向变形不容忽视。高层建筑中,竖向荷载数值很大,能够在柱中引起较大的轴向变形,从而会对连续梁弯矩产生影响造成连续梁中问支座处的负弯矩值减小,跨中正弯矩和端支座负弯矩值增大;还会对预制构件的下料长度产生影响,要求根据轴向变形计算值对下料长度进行调整;另外对构件剪力和侧移产生影响,与考虑构件竖向变形比较,会得出偏于不安全的结果。 1.3 侧移成为控制指标。与较低楼房不同,结构侧移已成为高层建筑结构设计中的关键因素。随着楼房高度的增加,水平荷载下

结构的侧移变形迅速增大,因而结构在水平荷载作用下的侧移应被控制在某一限度之内。 1.4 结构延性是重要设计指标。相对于较低楼房而言,高层建筑结构更柔一些,在地震作用下的变形更大一些。为了使结构在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力,避免倒塌,特别需要在构造上采取恰当的措施,来保证结构具有足够的延性。 二、根据不同类型高层建筑,选择合理的结构体系 2.1结构的规则性问题 新旧规范在这方面的内容出现了较大的变动,新规范在这方面增添了相当多的限制条件,例如:平面规则性信息、嵌固端上下层刚度比信息等,而且,新规范采用强制性条文明确规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案”。因此,结构工程师在遵循新规范的这些限制条件上必须严格注意,以避免后期施工图设计阶段工作的被动。 2.2结构的超高问题 在抗震规范与高规中,对结构的总高度都有严格的限制,尤其是新规范中针对以前的超高问题,除了将原来的限制高度设定为a 级高度的建筑外,增加了 b级高度的建筑,因此,必须对结构的该项控制因素严格注意,一旦结构为 b级高度建筑甚或超过了b 级高度,其设计方法和处理措施将有较大的变化。在实际工程设计中,出现过由于结构类型的变更而忽略该问题,导致施工图审查时未予通过,必须重新进行设计或需要开专家会议进行论证

建筑结构设计中常见错误分析

建筑结构设计中常见错误分析 【摘要】在现代化建筑体系不断更新的要求下,建筑的结构体系日趋多样化,建筑布置与竖向体型也越来越复杂,设计要求也越来越高。许多设计人员在设计时容易产生一些错误。建筑工程质量的优劣直接关系到人们的生命安全。在实际设计工作中,常常发生建筑结构设计的种种概念和方法上的差错。我们应按规范相应的构造要求严格拙行,才能从根本上消除设计质量上的隐患。 abstract: with latest design requirement and diversified structure system in modern architecture, the building layout and vertical body is getting more complex , it is inevitable that there are many design errors occurring , which is closely related to people lives. so to clear up all the potential quality dangers, we should strictly follow related rules. [关键字] 结构设计;承载力;错误分析 key words: structure design, bearing capacity, error analysis 中图分类号:tu318文献标识码:a文章编号: 引言 建筑工程质量的优劣直接关系到人们的生命安全。建筑的结构体系日趋多样化,许多建筑也因其结构复杂,楼盖为密肋楼盖,构件较多,再者楼地面设备布置、预埋件预留孔也较多,故导致许多设计人员在设计时容易产生一些错误,给施工带来麻烦,给业主今

结构设计常见问题解答

结构设计常见问题解答

1.梁裂缝控制与粱端弯矩调幅矛盾的解答 2.次梁对整体刚度贡献与点铰接问题 3.位移比与周期比对扭转控制有什么区别 4.质疑:周期折减系数 5.为什么不用pkpm自动梁配筋,而是要对SATWE信息手动配筋 6.大小偏心柱与单双偏压问题 1、板厚一般怎么取,与跨度有什么关系? 2、布置梁的时候,一般梁与梁之间的间距多少经济?(包括次梁的) 3、住宅楼的梁高一般怎么取? 4、框架结构柱距多少较为经济? 5、纯框架结构适合的高度和层数? 6、框架柱的混凝土等级一般怎么取? 7、框架结构的变形特性? 8、混凝土中,温度收缩怎么处理? 9、剪力墙高宽比多少为宜? 10、剪力墙混凝土等级一般取多少? 11、合理的剪力墙数量? 12、框架结构合理的重量范围? 13、怎么估算柱子截面? 14、轴压比超了怎么调? 15、位移比不满足怎么调?

16、周期比不满足怎么调? 17、位移角不满足怎么调? 18、PKPM建模中怎么降板? 19、PKPM中板厚为零和房间开洞的区别? 20、PKPM中虚梁怎么建? 21、什么情况下点铰? 22、超筋了怎么处理? 23、基础设计时,什么情况下要输入详细的地质资料? 24、基础底标高怎么考虑? 25、活荷载折减在PKPM中折减怎么实现? 1. 梁裂缝控制与粱端弯矩调幅矛盾的解答 a支座弯矩调幅与截面裂缝宽度验算是一对矛盾,对支座调幅处理的目的是为适当减小支座弯矩,而对支座截面进行裂缝宽度计算往往又需要加大截面的配筋,从而又加大了支座截面的弯矩。支座不调幅时支座弯矩大,截面配筋大,裂缝宽度不能满足规范要求,及多配

钢筋混凝土结构设计试题,答案

混凝土结构设计试题 第一部分选择题(共40分) 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)在每小题列出的四个选项中只有一选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.当某剪力墙连梁刚度较小,墙肢刚度较大时(相当于α<10的情况),说明该剪力墙为( C ) A.整体墙 B.小开口剪力墙 C.联肢墙 D.壁式框架 2.在确定高层建筑防震缝最小宽度时,下列说法不正确的是( D ) A.设防烈度越高,最小缝宽取值越大 B.结构抗侧移刚度越小,最小缝宽取值越大 C.相邻结构单元中较低单元屋面高度越高,最小缝宽取值越大 D.相邻结构单元中较高单元屋面高度越高,最小缝宽取值越大 3.有4个单质点弹性体系,其质量与刚度分别为=120t,K=6×kN/m; =180t,=9kN/m.=240t,=12kN/m;=300t, K=15×kN/m 若它们的自振周期分别为、、、,则自振周期之间的关系是( D ) A. <<< B. >>> C. == D. === 4.震级大的远震与震级小的近震对某地区产生相同的宏观烈度,则对该地区产生的震害是( B ) A.震级大的远震对刚性结构产生的震害大 B.震级大的远震对高柔结构产生的震害大 C.震级小的近震对高柔结构产生的震害大 D.震级大的远震对高柔结构产生的震害小 5.已知某剪力墙墙肢为大偏压构件,在其他条件不变的情况下,随着轴向压力N的降低 (注N<0.2)( B ) A.正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力提高 B.正截面受弯承载力降低,斜截面受剪承载力降低 C.正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力提高 D.正截面受弯承载力提高,斜截面受剪承载力降低 6.为满足地震区高层住宅在底部形成大空间作为公共建筑的需要( A ) A.可在上部采用剪力墙结构,底部部分采用框架托住上部剪力墙 B.可在上部采用剪力墙结构,底部全部采用框架托住上部剪力墙 C.在需要形成底部大空间的区域,必须从底层至顶层都设计成框架 D.必须在底部设置附加裙房,在附加裙房内形成大空间 7.在设计框架时,可对梁进行弯矩调幅,其原则是( A ) A.在内力组合之前,对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调小 B.在内力组合之前,对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调大 C.在内力组合之后,对梁端弯矩适当调小 D.在内力组合之后,对梁端弯矩适当调大 8.高度39m的钢筋混凝土剪力墙壁结构,其水平地震作用的计算方法,应当选择 ( B ) A.底部剪力法 B.振型分解反应谱法 C.时程分析法 D.底部剪力法,时程分析法作补充计算 9.伸缩缝的设置主要取决于( D ) A.结构承受荷载大小 B.结构高度

楼梯设计常见问题探讨(一)

21 We learn we go 张 伟,李 斌,黄 杰/0 前言 楼梯间的功能是解决建筑物竖向交通,对多层和高层建筑而言,都是不可或缺的重要组成部分。当遇到紧急情况(如火灾、地震等)时,楼梯间是紧急疏散人群的重要交通通道,其重要性更突出。在对工业与民用建筑工程项目进行设计时,楼梯间是最能体现建筑师和结构工程师密切配合的劳动成果。在满足楼梯间建筑功能正常使用的前提下,做到安全经济,是结构工程师最基本的职责。但是,若欠缺有关的设计经验,不但会影响到楼梯间正常使用和建筑功能的要求,而且有时会遗留安全隐患。楼梯间设计正确与否的问题涉及到与建筑专业的配合深度,而且针对结构专业自身也存在一些需要注意的常见问题,故基于在实际工程中大量工程案例有关楼梯设计问题的归类和总结,通过一些常见问题的剖析,提出解决问题的思路和方法,供同行在实际工程设计中借鉴。 1 影响建筑功能的问题 1.1 净高不足 (1)存在问题 楼梯间净高不足是楼梯设计中常见问题之一,出现此类问题的原因主要有以下两点:1)建筑师对相关建筑规范中有关楼梯设计的规定尚未熟练掌握或对组成楼梯结构构件的空间关系缺乏必要了解;2)结构工程师对楼梯净高概念的要求未能融会贯通、灵活应用,对影响到净高结构构件的空间关系缺乏足够认识。 (2)应对措施 1)掌握有关楼梯净高概念的相关规定,《民用建筑设[1]第6.7.5条规定:楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m ,梯段净高不宜小于2.2m 。其中,对梯段净高的概念解释为:自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.3m 范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。上述解释的理由是基于一般应满足人在楼梯上伸至手臂向上旋升时手指刚触及上方突出物下缘一点为限,为保证人在行进时不碰头和不产生压抑感,故按照常用楼梯坡度,梯段净高不宜小于2.2m 。2)对遇到梯段净高余量较小的区域,上层踏步起跑位置的梯梁位置应仔细计算分析,遇到净高不足的情况,有两个途径可以选择:即取消起跑位置梯梁或将梯梁内退平移。前者适用于梯段和休息平台跨度之和较小的情况,此时该梯段转化为折线型楼梯,应重新复核计算,其梯板板厚和配筋均会有所变化。后者应特别注意,梯梁内退平移距离应将建筑面层厚度计算在内,以免余量太小,有可能仍旧不满足对梯段净高的要求。遇到休息平台下方净高余 各项因素,将上层位置的梯梁内退0.35m ,可有效解决该问题(图1)。 图1 梯段净高不足实例一 (4)工程实例2 某工程楼梯间,首层入户门和半层位置均存在净高不足的问题,针对此问题,采取的具体措施为:入户门上方梯梁设计为反梁可使得净高大于2m 。半层位置梯段休息平台和起跑位置净高余量均较小,除将梯梁内退0.35m 外,尚要求梯梁梁高控制在0.3m 以内,方能满足最小净高的要求(图2)。 1.2 净宽不足 (1)存在问题

结构设计常见问题问答

结构设计常见问题问答 1、住宅工程中顶层为坡屋顶,屋顶是否需设水平楼板?顶层为坡屋顶时层高有无限制?总高度应如何计算? 住宅工程中的坡屋顶,如不利用时檐口标高处不一定设水平楼板。关于顶层为坡屋顶时层高的计算问题新规范未做具体规定,结构设计时由设计人员根据实际情况而定,取质点的计算高度仍不超过4m.檐口标高处不设水平楼板时,按抗震规范,总高度可以算至檐口(此处檐口指结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶)。檐口标高附近有水平楼板,且坡屋顶不是轻型装饰屋顶时,上面三角形部分为阁楼,此阁楼在结构计算上应做为一层考虑,高度可取至山尖墙的一半处,即对带阁楼的坡屋面应算至山尖墙的二分之一高度处。 2、砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?较大洞口两侧要设构造柱加强,一般多大的洞口算较大洞口? 新规范,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁内,两条满足其中的一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于基础内的,不是一般位于相对标高±0.0m 的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈梁内应满足锚固长度的要求。 X&Qs$对于底层框架砖房的砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋混凝土抗震墙内(上层与下层的侧移刚度比应满足要求)。:新规范表,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm 以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。 3、填充墙的构造柱与多层砌体房屋的构造柱有何不同? 填充墙设构造柱,属于非结构构件的连接,与多层砌体房屋设置的钢筋混凝土构造柱有一定差异,应结合具体情况分析确定。如挑梁端部设置填充墙构造柱,挑梁在计算时应考虑构造柱传递来的荷载。 4、抗震新规范 新规范,主要指不要在墙体厚度内开洞,烟道等应设在墙外,成为附墙烟道等,以免墙体应力集中。 5、底层框架结构的计算高度如何取?若取到基础顶,抗震墙厚度取1/20层高,是否过大? 计算高度的取值应根据实际情况而定,主要是看地坪的嵌固情况而定,若嵌固得好,如作刚性地坪或有连续的地基梁,可以从嵌固处取,否则从基础顶;抗震墙厚取1/20层高,这里的层高与计算高度的概念不同,是指从一层地坪到一层楼板顶的高度。 6、多层砌体房屋和底部框架、内框架房屋室内外高差大于0.6m时,房屋总高度允许比表,但不应多于1m,那么此时是否仍可将小数点后第一位数四舍五入吗? 多层砌体房屋和底部框架、内框架房屋,若室内外高差大于0.6m时,房屋总高度允许比新规范,但不应多于1m.因已将总高度值适当增加,故此时不应再将小数点后第一位数四舍五入,即增加值不大于1m.

建筑结构设计试题及答案

建筑结构设计 一、选择题(每小题1分,共20分) 1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的( )。 A 、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间 B 、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间 C 、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 D 、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间 2、在一般单阶柱的厂房中,柱的( )截面为内力组合的控制截面。 A 、上柱底部、下柱的底部与顶部 B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 C 、上柱顶部与底部、下柱的底部 D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部 3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在( )情况下。 A 、0.751.0 C 无论何时 q γ=1.4 D 作用在挡土墙上q γ=1.4 12、与b ξξ≤意义相同的表达式为()

钢结构设计常见38个问题解析

钢结构设计常见38个问题解析 1、门式刚架问答一看弯矩图时,可看到弯矩,却不知弯矩和构件截面有什么关系? 答:受弯构件受弯承载力Mx/(γx*Wx)+My/(γy*Wy)≤f其中W为截面抵抗矩根据截面抵抗矩可手工算大致截面 2、就是H型钢平接是怎样规定的? 答:想怎么接就怎么接, 呵呵. 主要考虑的是弯矩和/或剪力的传递. 另外, 在动力荷载多得地方, 设计焊接节点要尤其小心平接: 3、“刨平顶紧”,刨平顶紧后就不用再焊接了吗? 答:磨光顶紧是一种传力的方式,多用于承受动载荷的位置。为避免焊缝的疲劳裂纹而采取的一种传力方式。有要求磨光顶紧不焊的,也有要求焊的。看具体图纸要求。接触面要求光洁度不小于12.5,用塞尺检查接触面积。刨平顶紧目的是增加接触面的接触面积,一般用在有一定水平位移、简支的节点,而且这种节点都应该有其它的连接方式(比如翼缘顶紧,腹板就有可能用栓接)。 一般的这种节点要求刨平顶紧的部位都不需要焊接,要焊接的话,刨平顶紧在焊接时不利于融液的深入,焊缝质量会很差,焊接的部位即使不开坡口也不会要求顶紧的。顶紧与焊接是相互矛盾的,所以上面说顶紧部位再焊接都不准确,不过也有一种情况有可能出现顶紧焊接,就是顶紧的节点对其它自由度的约束不够,又没有其它部位提供约束,有可能在顶紧部位施焊来约束其它方向的自由度,这种焊缝是一种安装焊缝,也不可能满焊,更不可能用做主要受力焊缝。4、钢结构设计时,挠度超出限值,会后什么后果? 答:影响正常使用或外观的变形;影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝);影响正常使用的振动;影响正常使用的其它特定状态。 5、挤塑板的作用是什么? 答:挤塑聚苯乙烯(XPS)保温板,以聚苯乙烯树脂为主要原料,经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有独特完美的闭孔蜂窝结构,有抗高压、防潮、不透气、不吸水、耐腐蚀、导热系数低、轻质、使用寿命长等优质性能的环保型材料。挤塑聚苯乙烯保温板广泛使用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业物美价廉的防潮材料。挤塑板具有卓越持久的特性:挤塑板的性能稳定、不易老化。可用30--50年,极其优异的抗湿性能,在高水蒸气压力的环境下,仍然能够保持低导热性能。挤塑板具有无与伦比的隔热保温性能:挤塑板因具有闭孔性能结构,且其闭孔率达99%,所以它的保温性能好。虽然发泡聚氨酯为闭孔性结构,但其闭孔率小于挤塑板,仅为80%左右。挤塑板无论是隔热性能、吸水性能还是抗压强度等方面特点都优于其他保温材料,故在保温性能上也是其他保温材料所不能及的。挤塑板具有意想不到的抗压强度:挤塑板的抗压强度可根据其不同的型号厚度达到 150--500千帕以上,而其他材料的抗压强度仅为150--300千帕以上,可以明显看出其他材料的抗压强度,远远低于挤塑板的抗压强度。挤塑板具有万无一失的吸水性能:用于路面及路基之下,有效防水渗透。尤其在北方能减少冰霜及受冰霜影响的泥土结冻等情况的出现,控制地面冻胀的情况,有效阻隔地气免于湿气破坏等。 6、什么是长细比? 回转半径:根号下(惯性矩/面积)长细比=计算长度/回转半径 答:结构的长细比λ=μl/i,i为回转半径长细比。概念可以简单的从计算公式可以看出来:长细比即构件计算长度与其相应回转半径的比值。从这个公式中可以看出长细比的概念综合考虑了构件的端部约束情况,构件本身的长度和构件的截面特性。长细比这个概念对于受压杆件稳定计算的影响是很明显的,因为长细比越大的构件越容易失稳。可以看看关于轴压和压弯构件的计算公式,里面都有与长细比有关的参数。对于受拉构件规范也给出了长细比限制要求,这是为了保证构件在运输和安装状态下的刚度。对稳定要求越高的构件,规范给的稳定限值越小。 7、受弯工字梁的受压翼缘的屈曲,是沿着工字梁的弱轴方向屈曲,还是强轴方向屈曲? 答:当荷载不大时,梁基本上在其最大刚度平面内弯曲,但当荷载大到一定数值后,梁将同时产生较大的侧向弯曲和扭转变形,最后很快的丧失继续承载的能力。此时梁的整体失稳必然是侧向弯扭弯曲。 解决方法大致有三种: 1、增加梁的侧向支撑点或缩小侧向支撑点的间距 2、调整梁的截面,增加梁侧向惯性矩Iy或单纯增加受压翼缘宽度(如吊车梁上翼缘)

对建筑结构设计常见问题探讨

对建筑结构设计常见问题探讨 发表时间:2018-11-09T17:57:33.430Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:秦浩 [导读] 设计工作需要由多工种多专业合作共同完成,因此结构设计工作不是孤立的。 山东建大工程鉴定加固研究院山东济南 250000 摘要:结构设计简而言之就是用结构语言来表达建筑师及其它专业工程师所要表达的东西。用基础,墙,柱,梁,板,楼梯,大样细部等结构元素来构成建筑物的结构体系,包括竖向和水平的承重及抗力体系。把各种情况产生的荷载以最简洁的方式传递至基础。 关键词:房屋建筑;结构设计;常见问题 设计工作需要由多工种多专业合作共同完成,因此结构设计工作不是孤立的。在设计方面,就需要与建筑设计或工艺设计、设备设计及建筑经济等工种紧密配合;在设计以外,它又跟很多专业,如结构材料、施工技术、分析理论和计算工具、检测手段等密切相关,因此,要提高结构设计水平,除做好自身工作以外,不管是正常的设计工作或者科学研究,都要取得这些工种与专业的支持。不要把结构设计工作自闭起来,应该认识到它的成果或者提高是与其他工种和专业的支持分不开的。 1.地基与基础方面 1.1对于独栋或单体数量较少的住宅,建设单位能委托地质勘察单位进行详细的地质勘察,能为工程设计提供较为详细的勘察技术资料,而成片的多层房屋建筑往往因为地勘费用的问题,地勘单位的探点不能严格按照有关技术要求布置,多栋建筑单体参考一个探点,使得实际的地质情况与地勘报告相差较大。地基与基础设计要做到合理、安全适用,设计人员必须依据详细、真实的地质勘察资料。 1.2软弱地基处理一般采用级配砂石换填,仅仅简单提出换填深度和最终地基承载力的要求,在技术上只是草草写上严格执行《地基处理规范》,而没有针对具体的建筑物画出详细的开挖边线,如轴线变化处,突出凹进墙体部分的开挖边线等,也没有明确砂石换填的应力扩散角具体数值。因此很多工程在地基基础施工中,不能切实有效地做好地基处理。 1.3在基础设计中,对于混凝土独立基础、筏板基础、条形基础,节点设计、构造设计中往往不明确应采用的具体技术参数,如锚固长度搭接长度是采用抗震的还是非抗震的,造成具体实施阶段的扯皮现象 1.4在高层混凝土结构的主体结构设计中,往往梁柱混凝土的等级差别较大,那么在梁柱节点处混凝土怎么进行处理,在设计图中往往不作清楚地技术交底。梁柱节点本身就是个受力复杂的节点,而由于设计缺陷,造成此部位成为一个薄弱点。 2楼板设计常见问题 2.1设计时为了计算方便或因对板的受力状态认识不足,简单地将双向板作用按单向板进行计算。使计算假定与实际受力状态不符,导致一个方向配筋过大,而另一方向配筋不足,致使板出现裂缝。 2.2楼板承受线荷载时弯矩计算问题。在民用建筑中,常在楼板上布置一些非承重隔墙,故楼板设计中,通常将该部分的线荷载换算成等效的均布荷载后,进行楼板的配筋计算。有些设计人员图省事,错误地将隔墙的总荷载附以该板块的总面积。这样会造成非承重隔墙分布宽度内配筋量不足,而此板块其它部分配筋过大,这样隔墙处楼板会出现裂缝。 2.3双向板有效高度取值偏大。双向板在两个方向均产生弯矩,由此双向板跨中正弯矩钢筋是纵横叠放,短跨方向的跨中钢筋应放在下面,长跨方向的跨中钢筋置于短跨钢筋的上面,计算时应用两个方向的各自的有效高度。一般长向的有效高度比短向的有效高度小 d(d 为短向钢筋的直径)有的设计者为图省事或对板受力认识不足,而取两上方向的有效高度一致进行配筋计算,致使长跨有效高度偏大,配筋降低,致使结构构件存在的质量隐患,甚至出现开明缝的现象。 3楼层平面刚度的问题 一些设计在缺乏基本的结构观念或结构布置、缺乏必要措施时,采用楼板变形的计算程序。结构设计存在着结构不安全或者某些部位或构件安全储备过大等现象。为了使程序的计算结果基本上能反映结构的真实受力状况,而不致于出现根本性的误差,设计时应尽可能将楼层设计成刚性楼面。要做到这一点,首先,应在建筑设计方案阶段就避免采用楼面有变形的平面,比如楼层大开洞、外伸翼块太长、块体之间成“缩颈”连接、凹槽缺口太深等。其次,要从结构布置和配筋构造上给予保证,对于使用功能确实必需的,或者建筑效果十分优越的建筑设计,如果其平面无法完全符合刚性楼板的假定,那么在结构设计时,可以通过增设连系梁板、洞口边加设暗梁边梁、提高连系梁板或暗梁边梁的配筋量、采用斜向配筋或双层配筋形式等方法,尽量满足刚性楼板的基本假设,或者弥补由于不是绝对的刚性楼板假定而产生的计算“误差”。 4砖混结构房屋中构造柱兼作承重柱用 在砖混结构中,构造不但能够提高墙体的抗剪能力,而且构造柱与固梁联结在一起,形成对砌体的约束,这对于限制墙体裂缝的开展,维持竖向承载力,提高结构的抗震性能有着重要的作用在当前结构设计中,构造柱经常被作为承重柱使用,这种作法将引起以下几个问题。 4.1构造柱作为承重柱使用后,使得构造柱提前受力,这不但会降低构造柱对彻底的拉结和约束作和,而且结构一旦遭遇地震作用时,在构造柱位置必然形成应力集中,首先破坏这样构造柱不但起不到其应有的作用,反而成为房屋结构中的一个薄弱的部位。 4.2构造柱一般生根于地圈梁中,没有另设基础,构造柱兼作承重柱使用后,柱底基础的抗冲切、抗弯部及局部承压强度必然不能满足要求。柱底基础一旦发生冲切或局部承压被出现裂缝。本文建议承重大梁下的柱子应按承重柱设计。若梁上荷载和跨度都比较小时,构造柱也可布置于梁下,但此时必须按不考虑构造柱作用来验算下墙体的局部承压和抗弯强度。经验算满足,方可在粱下布置构造柱。 5承重柱截面高度设计过小 这种情况多发生于六度抗震设防区。一些结构设计人员误认为六度设防就是不设防,为受力分析方便,他们故意把柱子的截面高度设计得过小,使梁柱的线刚度比加大。把梁简化为铰支梁,梁柱按轴心受压计算。这种做法虽然易于进行结构受力分析,但却给房屋结构埋下了隐患。因为,这样做忽略了梁柱间的刚结作用,加之柱截面的配筋都较小,结构一旦受力后,柱顶抗弯刚度必然不足,从而柱子在梁底附近将会出现一条或多条水平裂缝,形成塑性饺。这样在正常使用情况下,柱子已开始带铰工作。这不但影响了房屋的耐久性,而且也常常引起用户的恐惧心理。更为严重的是,这样的结构一旦遭遇地震作用,将会倒塌,这违背了现行抗震规范中“强柱弱梁”的设计原则。

建筑结构设计常见问题

建筑结构设计中常见问题及应对策略分析摘要:随着我国建筑行业发展规模不断扩大、发展速度不断加快的同时,建筑功能、建筑结构相关问题日益突出,在建设过程中或多或少的会出现这样、那样的问题,给建筑的安全性埋下大量的隐患。因此,在新时代发展,如何不断优化房屋建筑结构设计,有效的提高房屋建筑的安全性、完善房屋建筑的功能性,成为广大人们群众普遍关注和重点研究的话题之一。 引言 近年来,我国经济快速发展,人民生活水平不断提高,人们对建筑的要求越来越高,因此,建筑业的发展速度不断加快。人们所居住的房屋逐渐由单层、小层向高层复杂化变化,房屋的建筑结构设计也由简单的砖混结构变的多种多样。建筑结构设计的好坏直接影响到人们居住的质量高低。因此,对房屋建筑进行结构设计的同时,必须及时找出设计中的常见问题并及时找好方法解决,以此来保障房屋建筑产品的安全。 一、建筑结构设计概述 由于建筑物功能不同,建筑物分类方法也多种多样。根据建筑物使用功能,可分为民用建筑、工业建筑两种;根据建筑物的结构材料,可分为砌体结构、钢结构、混凝土结构、木结构、混合结构;根据建筑物层数,可分为超高层、高层、多层、单层建筑;根据建筑物的结构形式,可分为筒体结构、剪力墙结构、框架结构、排架结构等。建筑结构是建筑物功能的基础环节,建筑结构设计是建筑设计的重要部

分,其具体过程为:方案设计、结构分析、构件设计、绘制施工图。为了保证建筑结构的安全性和可靠性,在结构设计时应注意以下内容:一是计算方面:应考虑各种结构构件的承载极限,并进行验算;二是由于建筑结构会受到多种作用力,在结构设计时应综合考虑各种作用力;三是抗震方面:我国抗震设防的烈度为 6~9 度,在建筑结构设计时应根据所在地区的房屋高度、结构类型、烈度等情况确定抗震等级。 二、房屋建筑结构设计过程中常见问题 1、结构布置不合理 建筑房屋的设计结构越规则,结构的布置才能越合理,这是建筑房屋结构设计的中心环节。一方面要注意建筑的平、立面外形尺寸大小和抗侧力物体布置的局面,满足承载力分布等各种因素的综合要求。另一方面,由于很多因素都可以造成结构的不规则,特别是针对于复杂的建筑结构,利用若干已经简单化的定量指标来划分不规则的程度并明确限定范围是几乎不可能的。 由于对规范标明的相应的设计规定不了解和对结构抗震理念的缺乏,有些房屋结构的设计人员在结构设计时不注重相关规则,导致建筑过程中出现了规则性不好、抗震性差的房屋。这主要表现在以下几点:(1)设计后的建筑平面凹凸不平,规则性差。(2)导致楼层错层。高层建筑中错层问题较严重时,会阻断楼层的楼板连续性,对建筑结构抗震十分不利。(3)在高层建筑结构中采用了两种或以上的复杂结构。例如错层结构、带转换层结构和多塔楼结构等,都属于复杂

混凝土结构设计真题及答案(DOC)

2014年10月高等教育自学考试《混凝土结构设计》试题 课程代码:02440 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1.承载能力极限状态设计时,荷载效应组合应取( A )。 A. 基本组合和偶然组合 B.基本组合和标准组合 C. 基本组合和准永久组合 D. 标准组合和准永久组合 2.下列系数中,取值必然大于1.0的是( C )。 A. 结构重要性系数 B. 可变荷载组合值系数 C. 材料分项系数 D.永久荷载分项系数 3.关于场地液化,下列说法中不正确的是( D )。 A. 液化层的厚度愈薄,愈不容易液化 B.液化层埋藏愈深,愈不容易液化 C. 地下水位愈低,愈不容易液化 D.标准贯人锤击数实测值低于临界值愈多,愈不容易液化 4.确定建筑结构的水平地震影响系数a时,不需要考虑的因素是( B )。 A. 设防烈度 B.建筑重要性类别 C. 场地类别 D.设计地震分组 5. 单层厂房排架结构计算时,为简化计算,假定柱两端的约束条件为( B )。 A. 与屋架固接、与基础铰接 B.与屋架铰接、与基础固接 C. 与屋架、基础铰接 D.与屋架、基础固接 6.当采用单吊点吊装单层厂房变阶柱时,吊点的位置应取( D )。 A. 柱顶 D.柱底 C. 柱中 D.变阶处 7.采用D值法计算框架结构内力时,各柱剪力的分配取决于( B )。 A. 柱截面惯性矩之比 B.抗侧刚度之比 C. 柱截面面积之比 D.梁柱线刚度之比 8.非抗震设计时,高层与多层建筑结构的主要区别在于,影响结构内力与变形的主要荷载(作用)是( A )。 A. 水平风荷载 B.竖向活荷载 C. 温度作用 D.竖向恒荷载 9.一般情况下,下列结构体系中抗侧刚度最小的是( A )。 A. 框架结构 B.筒体结构 C. 剪力墙结构 D.框架剪力墙结构 10.用D值法计算壁式框架时,对剪切变形和刚域的处理原则是( C )。 A. 考虑剪切变形的影响,忽略梁柱节点处刚域的影响 B.忽略剪切变形的影响,考虑梁柱节点处刚域的影响 C. 考虑剪切变形和梁柱节点处刚域的影响 D.忽略剪切变形和梁柱节点处刚域的影响

SAP2000钢结构设计常见问题

钢结构设计的常见问题 筑信达 吴文博 SAP2000和ETABS在钢结构设计中具有计算准确,自主度高等优点,可灵活处理各类问题,因此受到了设计人员的喜爱。但程序中参数设置较多,用户对一些选项设置理解并不透彻,从而引起设计过程中的一些错误。现对几个常见问题进行分析。 1 钢框架设计时,为何有时会出现总应力比与各项应力比之和不相符的情况? 目前SAP2000和ETABS在进行应力比计算时,对于不同形状的截面是有所区分的。 ?双轴对称截面。由于最大的应力点一定会发生在翼缘端部的四个角点之中,所以,总应力比=N+M主+M次,其中N、M主、M次分别为控制方程中轴力项、主弯矩项和次弯矩项所对应的应力比。 图1 双轴对称截面最大应力点 ?圆形截面。由于最大的应力点一般发生在主弯矩与次弯矩的合力方向,所以,总应力比=N+SQRT(M主2+M次2)。 图2 圆形截面最大应力点 ?T形截面。由于最大应力点可能发生在肢尖或翼缘的角点处,所以,总应力比=max(N+M主1+M次,N+M主2),其中M主1为翼缘处最大应力比,M主2为肢尖处最大应力比。因此可能出现设计弯矩不为0,但是对应的设计应力比为0的情况(肢尖为最大应力比)。 图3 T形截面最大应力点 2 角钢在计算长细比时,为何λ主和λ次与L主/i33和L次/i22的计算结果不符? 程序在设计细节中给出的回转半径i22和i33是基于截面的局部坐标轴2-2和3-3进行计算的(如图4),但按规范要求,应使用最小回转半径计算长细比(如图5)。所以程序中给出的λ主和λ次是依据最小回转半径计算得出的,而非i22和i33。

图4 设计细节中给出的回转半径 图5 角钢最小回转半径 3 钢框架设计时,杆件的设计类型是如何确定的,不同设计类型之间又有何区别? 杆件的设计类型可分为:柱、梁、支撑和桁架四种,目前适用于中国规范的只有前三种。 程序默认按照杆端节点的几何坐标来判断杆件的设计类型,当杆件两端的节点x,y坐标相同,z坐标不同时,程序将其判定为柱;当杆件两端的节点x,y坐标不同,z坐标相同时,程序将其判定为梁;当杆件两端的节点x,y,z坐标均不同时,程序将其判定为支撑。当默认的设计类型与实际情况不符时,用户可以通过设计覆盖项来修改杆件的设计类型。 图6 杆件设计类型覆盖项 不同的设计类型,其计算与构造的要求是不同的。 柱:设计时同时考虑轴力与两个方向的弯矩作用来进行强度和稳定性验算,其有效长度系数默认按照钢框架柱的计算长度公式计算,按柱构件验算长细比要求,其余构造措施同相关规范对柱的要求。 梁:分为两种情况,一为梁按纯弯构件设计(默认情况),一为梁按压弯构件设计(通过设计首选项或覆盖项进行设置,如图7)。 梁按纯弯构件考虑:设计时按纯弯构件进行强度和稳定性验算,其余构造措施同相关规范对梁的要求。

《抗震结构设计》测试题及答案

《抗震结构设计》水平测试题及答案 一、名词解释 1、地震烈度: 指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。 2、抗震设防烈度: 一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,应按国家规定权限审批或颁发的文件(图件)执行。 3、场地土的液化: 饱和的粉土或砂土,在地震时由于颗粒之间的孔隙水不可压缩而无法排出,使得孔隙水压力增大,土体颗粒的有效垂直压应力减少,颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体的抗剪强度接近于零,呈现出液态化的现象。 4、等效剪切波速: 若计算深度范围内有多层土层,则根据计算深度范围内各土层剪切波速加权平均得到的土层剪切波速即为等效剪切波速。 5、地基土抗震承载力: 地基土抗震承载力aE a a f f ζ=?,其中ζa 为地基土的抗震承载力调整系数,f a 为深宽修正后的地基 承载力特征值。 6、场地覆盖层厚度: 我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)定义:一般情况下,可取地面到剪切波速大于500m/s 的坚硬土层或岩层顶的距离。 7、重力荷载代表值: 结构抗震设计时的基本代表值,是结构自重(永久荷载)和有关可变荷载的组合值之和。 8、强柱弱梁: 结构设计时希望梁先于柱发生破坏,塑性铰先发生在梁端,而不是在柱端。 9、砌体的抗震强度设计值: VE N V f f ?=,其中f v 为非抗震设计的砌体抗剪强度设计值,ζN 为砌体抗震抗剪强度的正应力影响 系数。 10、剪压比: 剪压比为c 0V/f bh ,是构件截面上平均剪力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用以反映构件截面上承受名义剪应力的大小。 二、填空题(每空1分,共25分) 1、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括 纵波(P )波和 横(S ) 波,而面波分为 瑞雷 波和 洛夫 波,对建筑物和地表的破坏主要以 面 波为主。 2、场地类别根据 等效剪切波波速 和 场地覆土层厚度划分为IV 类。 3、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T 1>1.4T g 时,在 结构顶部 附加ΔF n ,其目的是考虑 高振型 的影响。

钢结构施工中常见问题及解决方法【最新版】

钢结构施工中常见问题及解决方法 钢结构因其自身优点,在桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中得到广泛应用。在大量的工程建设过程中,钢结构工程也暴露出不少质量通病。本文主要针对辽宁近年来在钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施谈一些看法。 1、构件的生产制作问题 门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应首选剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。 2、柱脚安装问题 (1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。 措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工

作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。 (2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难看,给钢柱安装带来误差,结构受力受到影响,不符合施工验收规范要求。 措施:锚栓安装应坚持先将底板用下部调整螺栓调平,再用无收缩砂浆二次灌浆填实,国外此法施工。所以锚栓施工时,可采用出钢筋或者角钢等固定锚栓。焊成笼状,完善支撑,或采取其他一些有效措施,避免浇灌基础混凝土时锚栓移一位。 (3)锚栓连接问题现象:柱脚锚栓未拧紧,垫板未与底板焊接;部分未露2~3个丝扣的锚栓。 措施:应采取焊接锚杆与螺帽;在化学锚栓外部,应加厚防火涂料与隔热处理,以防失火时影响锚固性能;应补测基础沉降观测资料。 3、连接问题 (1)高强螺栓连接

房屋结构设计常见问题探讨

房屋结构设计常见问题探讨 由于经济高速前进,人们的生活品质得以显著的提升,建筑的结构设计也开始受到人们的关注,在具体的设计,常会面对很多的不利现象,进而干扰到建筑的品质和外形。文章重点的论述了一些不利现象。 标签:房屋;结构设计;问题 1 关于地基以及基础 对于多层的建筑来讲,只是凭借建设方的言语性的内容或者是模糊的靠着设计信息就开展设计活动的话,很明显是不合理的。对于地基和基础来讲,要确保其合理,要确保安全,设计者要结合勘察信息,全方位的分析多种要素,进行基础类型和上部结构的详细勘测方可设计,只是靠耐力的话是不综合的,同时也是不合理的,那种把耐力的许容数设置的最低的思想是错误的。 采用换土垫层进行软弱地基处理,不对其进行设计,只是按照过去的工作经验来设置。一些时候设计人员意识不到此类地基容易带来的不利现象,只是靠着过去的活动思想来进行工作,未对垫层的尺寸等分析,这样的话,不但无法确保其稳定,同时还会耗费非常多的资金。 民用建筑中柱、梁及基础的负荷未按规范乘以折减系数。当对多层的民宅开展设计的时候,在计算梁、柱和基础的负荷时未按现行设计规范采用荷载乘折减系数计算其荷载值,所以数据有失精准性。 2 在砖混结构中,构造柱具有成重特征 对于这类建筑,其构造柱不但具有提升抗震性的水平,同时还能和圈梁联系起来,此时就会对砌体产生约束力,其能够积极的应对缝隙现象,提升构造的抗震性特征。 对于现在的设计来讲,常将构造柱当成是承重柱,其必然会导致很多的不利现象。 如果将其当成是承重柱的话,此时它就会提前受到力的影响,这样不仅仅会使得其对墙体产生的约束等力下降,同时,如果受到地震的影响的话,其中会出现很多的应力,必然会受到影响。此时其不仅无法发挥应有的功效特征,反倒是会成为建筑中最弱势的区域。 它通常设置在地圈梁里面,未单独的设置基础,当将其看成是承重柱之后,它的抗冲切强度就无法合乎规定了。如果基础出现了冲切力的话,就会发生缝隙。建议承重大梁下的柱子应按承重柱设计。若梁上荷载和跨度都比较小时,构造柱也可布置于梁下,但此时必须按不考虑构造柱作用来验算墙体的局部承压和抗弯

44个结构设计常见问题解析(干货)

44个结构设计常见问题解析(干货) 1、结构类型如何选择? 解释: (1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构; (2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型; (3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型. 2、结构体系如何选择? 解释:对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过120米时,一般均为三大常规结构体系——框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构. (1)对于学校、办公楼、会所、医院以及商场等需要较大空间的建筑, 当房屋高度不超过下表时,一般选择框架结构; 当房屋高度超过下表时,一般选择框架-剪力墙结构; (2)对于高层住宅、公寓、酒店等隔墙位置固定且空间较小的建筑项目一般选择剪力墙结构.当高层住宅、公寓、酒店项目底部一层或若干层因建筑功能要求(如大厅或商业)需要大空间时,一般采用部分框支剪力墙结构.

(3)对于高度大于100米的高层写字楼,一般采用框架-核心筒结构. 3、40米高的办公楼采用框架结构合理吗? 解释:不合理.7度区框架结构经济适用高度为30米,超过30米较多时应在合适的位置(如楼梯、电梯、辅助用房)布置剪力墙,形成框架-剪力墙结构体系.这样子剪力墙承受大部分水平力,大大减小框架部分受力,从而可以减小框架柱、框架梁的截面和配筋,使得结构整体更加经 济合理. 4、框架结构合理柱网及其尺寸? 解释: (1)柱网布置应有规律,一般为正交轴网. (2)普通建筑功能的多层框架结构除个别部位外不宜采用单跨框架,学校、医院等乙类设防建筑以及高层建 筑不应采用单跨框架. (3)仅从结构经济性考虑,低烈度区(6度、7度)且风压小(小于0.4)者宜采用用大柱网(9米左右);高烈度区(8度及以上)者宜采用中小柱网(4~6米左右). (4)一般情况下,柱网尺寸不超过12米;当超过12米时可考虑采用钢结构.

2018年一级注册结构工程师《专业知识》试题及答案

2018年一级注册结构工程师《专业知识》试题及答案 1. 混凝土若处于三向应力作用下,当( D )。 A.横向受拉,纵向受压,可提高抗压强度; B.横向受压,纵向受拉,可提高抗压强度; C.三向受压会降低抗压强度; D.三向受压能提高抗压强度 2. 下列钢结构的破坏属于脆性破坏的是( B ) A.轴压柱的失稳破坏 B.疲劳破坏 C.钢板受拉破坏 D.螺栓杆被拉断 3.刚结构表面长期承受某一温度下的辐射热时,需加隔热保护层。该温度是( A ) A.150° B.250° C.320° D.600° 4. 在钢构件中产生应力集中的因素是( D ) A.构件环境温度的变化 B.荷载的不均匀分布 C.加载的时间长短 D.构件截面的突变 5.风压高度变化系数与下列哪个因素有关( C )? A、建筑物的体型 B、屋面坡度 C、建筑物所处地面的粗糙程度 D、建筑面积 6.在水平力作用下,框架的水平位移曲线属于( B ) A.弯曲型 B.剪切型 C.弯剪型 D.剪弯型 7.下列哪一项属于结构或构件达到承载力极限状态[ B ]

A.墙体裂缝开展较大; B.简支梁形成塑性铰; C.水池渗水; D. 简支梁挠度较大。 8.荷载效应的标准组合适用于( D ) A.结构抗倾覆验算 B.结构抗滑移验算 C. 结构抗震承载力计算 D.结构裂缝控制验算 9. 建筑钢材的伸长率与( C )标准拉伸试件标距间长度的伸长值有关。 A到达屈服应力时B到达极限应力时C 试件断裂瞬间D 试件断裂后 10. 结构工程中使用钢材的塑性指标,目前最主要用( B )表示。 A流幅B 冲击韧性C可焊性D 伸长率 11. 关于框架梁截面的最不利内力组合,下列选项正确的是( A ) A.梁端截面:+Mmax、Vmax B.跨中截面:±Mmax C.梁端截面:+Mmin、Vmax D.跨中截面:-Mmax 12、关于混凝土内配置受力钢筋的主要作用,下列哪项叙述是不正确的[ C ] A.提高结构或构件的承载力; B.提高结构或构件的变形能力; C.多用钢筋,为了承受构件中的压应力; D.承受构件中由于各种原因产生的拉应力。

相关文档